文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水检测报告

污水检测报告

污水检测报告

德信诚培训网

更多免费资料下载请进:https://www.wendangku.net/doc/eb12702961.html,

好好学习社区

污水检测报告

日期: 编号:

污水水质检测实验报告

污水水质检测实验报告 班级: 姓名: 学号: 一、实验目的: (1)、学习和掌握测定水中溶解氧、pH、浊度、氟化物、铁、氨氮、六价铬、硫化物、钙、亚硝酸盐氮、有效氯(总氯)COD和

总磷的方法。 (2)校园内湖塘是校园生活污水和雨水的接纳水体。本实验旨在了解各湖塘接纳污水水质情况,掌握铬法测定污水COD的方法及原理,同时了解其他水质指标,如SS、NH3-N、PO43-。 二、实验原理: (1)重铬酸钾法测定污水COD 实验原理:化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中有机物污染物时所消耗的氧化剂量,用氧量(mg/L)表示。化学需氧量愈高,也表示水中有机污染物愈多。常用的氧化剂主要是重铬酸钾和高锰酸钾。以高锰酸钾作氧化剂时,测得的值称CODMn。以重铬酸钾作氧化剂时,测得的值称CODCr,或简称COD。重铬酸钾法测COD的原理是在水样中加如一定量的重铬酸钾和催化剂硫酸银,在强酸性介质中加热回流一段时间,部分重铬酸钾被水样中可氧化物质还原,用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗重铬酸钾的量计算COD的值。 (2)、氨氮的测定 氨+碘化汞钾→黄色络合物 ↑ 氨与碘化汞钾在碱性溶液中(KOH)生成黄色络合物,其色度与氨氮含量成正比,在0~2.0 mg/L的氨氮范围内近于直线性。 (3)、亚硝酸盐的测定——重氮化比色法 亚硝酸盐+氨基苯磺酸(重氮作用)+ -萘胺→紫

红色染料 亚硝酸盐和对氨基苯磺酸起重氮化作用,再与 -萘胺起偶合反应,生成紫红色染料,与标准液进行比色。 三、实验装置: (1)、器材 GDYS-101M多参数水质分析仪

(2)、药品 去离子水或蒸馏水、各种相关试剂 (3)、样品 信息楼前池塘水 四、注意事项: (1)树叶、木棒、水草等杂质应从水样中除去。(2)废水粘度高时,可加2-4倍蒸馏水稀释,摇均匀待沉淀物下降后再过滤。五、实验步骤: 样品(ml)试剂(一)试剂(二)显色时间 (min) 氨氮10 0.2 1支10 10 0.2 1支— 蒸馏水(对 照) 亚硝酸盐10 0.2 1支20 蒸馏水(对 10 0.2 1支— 照)

水污染检查情况汇报与水污染自查报告合集

水污染检查情况汇报与水污染自查报告合集 水污染检查情况汇报 奉化市建设局贯彻实施水污染防治法自查报告奉化市人大常委会办公室:根据市人大常委会办公室关于开展《关于开展水污染防治“一法一条例”执法检查的通知要求,我局按照《《中华人民共和国水污染防治法》和《浙江省水污染防治条例》(简称一法一条例)规定,就局职能范围内近年来城区污水处理厂及管网工程、张家岙垃圾填埋场扩建工程等建设情况进行自查,有关情况报告如下: (一)城区污水处理设施建设、运行情况几年来,共完成2.68亿投资,建成日处理6万吨污水处理厂1座,铺设溪口至城区及城区配套管网约50公里,完成张家岙垃圾填埋场扩建工程和尾水深度处理工程。城区污水处理厂位于长汀村松鸣岙,设计规模为6万吨/日,其一期建设规模为3万吨/日,于20**年6月通水并进行试运行,污水处理工艺流程采用以活性污泥为主体的改良型SBR(C-TECH)工艺。二期目前已进入扫尾阶段。该处理厂委托了奉化金源环境管理有限公司进行市场化运营,专业化管理,处理范围为经济技术开发区、东郊开发区以及市城区、溪口、萧王庙的部分区域。在运营管理上,我们会同有关单位根据有关污水进水标准做好监管工作,在每个泵站设立了水质监测站,对污水以2小时1次为周期进行取样,每天对进水水质进行监控,保证水质的稳定,确保污水达标排放。自投入运营以来,处理效果较好,出水水质达到GB8978-96《污水综合排放标准》放城镇二级污水处理厂的一级排放标准。年处理生活污水、工业废水约1200万吨,日污水处理量年均为3.3万吨。其中,生活污水处理率为76.6%,出水水质达标率都达99%,污水处理后分离的污泥都送往张家岙垃圾填场进行无害化处理。另外、莼湖污水厂和方桥污水处理厂建设工程已经启动,这些项目的建成,对改善水质,防止工业、生活污水、生活垃圾对环境的污染将起到重要的作用。 二、实施水资源保护工程。目前,全市年供水量约2400万吨,平均日供水6.6万吨。为抓好水质安全,我们先后实施了上城区和农村落地房一户一表改造工程,管

污水水质检测实验报告模板

实验题目: 实验2-9校园内湖塘接纳污水水质监测 姓 名: 学 号: 班 级: 组 别: 指导教师: 1.实验概述 1.1实验目的及要求 校园内湖塘是校园生活污水和雨水的接纳水体。本实验旨在了解各湖塘接纳污水水质情况,掌握铬法测定污水COD 的方法及原理,同时了解其他水质指标,如SS 、NH 3-N 、PO 43-。 1.2实验原理 (1)重铬酸钾法测定污水COD 实验原理:化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中有机物污染物时所消耗的氧化剂量,用氧量(mg/L )表示。化学需氧量愈高,也表示水中有机污染物愈多。常用的氧化剂主要是重铬酸钾和高锰酸钾。以高锰酸钾作氧化剂时,测得的值称COD Mn 。以重铬酸钾作氧化剂时,测得 的值称COD Cr ,或简称COD 。 重铬酸钾法测COD 的原理是在水样中加如一定量的重铬酸钾和催化剂硫酸银,在强酸性介质中加热回流一段时间,部分重铬酸钾被水样中可氧化物质还原,用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗重铬酸钾的量计算COD 的值。 (2)污水中悬浮物(SS )的测定 测定方法:用0.45m 滤膜过滤水样,留在滤料上并于103-105℃烘至恒重的固体,经103-105℃烘干后得到SS 含量。 (3)污水氨氮的测定---纳氏试剂分光光度法 测定范围:本方法测定氨氮浓度范围以氨计为0.050mg/L-0.30mg/L 。 测定原理:氨氮是指以游离态的氨或铵离子形式存在的氨。氨氮与纳氏试剂反应生成黄棕色的络合物,在400nm-500nm 波长范围内与光吸收成正比,可用分光光度法进行测定。 1.3实验准备(仪器、材料、试剂及注意事项) (一)重铬酸钾法测定污水COD 实验条件: (A )仪器 微波闭式COD 消解仪、氟塑消解罐,25mL 或50mL 酸式滴定管、锥形瓶、移液管、容量瓶等。 (B )试剂 重铬酸钾标准溶液(c (l/6 K 2Cr 2O 7=0.2500mol/L ),试亚铁灵指示 液,硫酸亚铁铵标准溶液{c (NH 4)2Fe(SO 4)2·6H 2O=0.1mol/L},H 2SO 4-Ag 2SO 4溶液 (C)测量范围

污水处理整改报告怎么写

篇一:污水处理整改报告 金源煤矿 机构职能 金沙县新化乡金源煤矿 污水处理 整改报告 金源煤矿2010年10月24日 金沙县环境保护局: 根据《贵州省环境保护条例》和金沙县环境保护局环境整改通知书,结合我矿实际情况,现将我矿生活污水处理整改如下: 1、污水处理站的建设已经基本完工。 工程名称:金沙县腾龙、金源煤矿生活污水处理工程。工程地点:金沙县腾龙煤矿院内。工程内容:每小时5立方米生活处理工程(包含收水管、土建、水处理设备的安装调试、水质监测) 本工程建设已经完成,设备运行状态正在调试阶段,本项工程由白荣敢负责监督完成,在10月27日将正式投入使用。 2、我矿对原煤堆放点淋溶所产生的污水治理施: (1)在煤堆存放点范围四周挖一条深0.5米、宽0.5米的排水沟,这样在煤场遭受雨淋时所产生的大量污水流入排水沟,排水沟的末端修建一个长、宽各三米,深五米的沉淀池,用于沉淀煤泥及污物,沉淀池末端流入本矿的污水处理池,再进行污水处理。从而解决了煤场范围内淋溶产生的污水污染。 (2)另外在煤堆存放点建一个遮雨大棚,大棚面积为长三十米,宽三十五米的钢架结构彩钢面的大棚。 本项工程已经动工,预计工期五天,由白荣敢负责监督施工,在2010年10月28日前完成,由矿长周围负责验收此项工程。 3、工业广场范围内的污水,以及淋溶所产生的污水处理措施:在工业广场四周挖一条0.5米深、0.5米宽的排水沟,排水沟末端流入污水池。 此项工程由矿长周围负责监督施工,工期5天,在2010年10月28日前完成。工程完工由周围负责验收。 4、矿内辖区沿河两岸生活垃圾的处理措施: 由白荣敢负责进行人工清理,装车运出矿区,进行统一管理,以免再次造成污染。 并在矿区内建立一个垃圾集中存放点,将生活垃圾集中管理,装车运出野外集中处理。 本项由白荣敢负责实施,在2010年10月26日前完成,完成后由工程师负责验收。 金源煤矿2010年10月24日 领导审批意见表 篇二:污水超标排放整改报告 污水排放超标整改报告 ***环保局: 我司自2005年9月开始生产以来,在贵局的大力指导和支持下,经过公司全体同仁的共同努力,得到了长足的发展。对此我司表示衷心的感谢。 2014年3月13日,贵局对我司重金属排放进行抽查,发现我司的总排放口“镍”为2.26 mg/l,超出现有标准0.1mg/l,ph值为2.8,超出现有标准6-9;收到贵局检测报告后,我司领导非常重视,立即召开专题会议,研究分析存在的问题,经过贵局督查人员和我司技术人员在现场认真研究分析,其主要原因主要是:由于老员工离职,今年新招聘的污水处理人员(熟练

污水处理工程自检自查报告

小区生活污水处理工程 自 检 自 查 报 告

目录 一、项目基本情况 (3) 二、项目概况 (3) 三、项目实施依据 (4) 1、小区生活污水的总体排放原则 (4) 2、污水的再生利用 (4) 四、项目实施 (4) 1、污水处理工艺 (4) 2、主要构筑物 (6) 2、主要设备 (7) 3、项目的试运行 (8) 4、出水水质情况 (8) 5、环境及经济指标 (8) 五、自检结论 (9)

项目名称: 建设单位: 实施单位: 建设地点: 建设规模: 二、项目概况 住宅小区位于麒麟东路与珠江源大道交叉口。整个小区占地275亩,是集多层,小高层,园林水景及别墅的新型住宅小区。 根据环评及审批批复要求: (1)小区废水应达到达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)总表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1标准后均进入城市污水排水管网。 (2)小区内应建设污水处理再生利用站,处理出水达《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)绿化标准。 贵公司于2012年11月全权委托我公司对小区污水处理再生利用建设工程进行建设(并于2012年11月签订委托建设相关合同),我公司根据水量、进出水质、现场情况等进行设计、施工、调试(土建、工艺设备采购及安装)。小区污水处理再生利用污水处理工程,建设完成进入试运行期间,再生水水质稳定,水质经检测达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中城市绿化标准,可以正常投入运行使用。

1、小区生活污水的总体排放原则 根据环评报告中:项目运营期产生的废水主要为生活污水。项目区住户、商业经营及管理人员产生的生活污水经化粪池初步处理,达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)总表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1标准后均进入城市污水排水管网,通过城市污水处理厂处理达标后排放。 2、污水的再生利用 据环评报告:依据《云南省城市建设管理条例》“第十五条中建筑面积在2万平米以上的并管、饭店、综合性服务楼、高层住宅”建设单位应配套建设再生水利用设施。环保批复也要求建设污水处理再生利用站。 我单位再生用水主要用于小区建设绿地绿化,项目的绿地绿化面积为31753.87m2,按《室外给水设计规范》中规定浇洒绿地用水量1~3L/(m2.d),再生水站的规模即为31m3~93m3。我单位建设再生水站的建设规模定为90m3/d,完全能够满足绿化用水需求。 四、项目实施 贵公司于2012年11月全权委托我公司,对小区污水处理再生利用建设工程进行建设(并于2012年11月签订委托建设相关合同),我公司根据水量、水质、现场情况等条件进行设计、施工、调试(土建、工艺设备采购及安装)。 1、污水处理工艺

污水处理站运行报告

****果业污水处理站试运行报告 我公司污水处理项目总投资332万,采用物化加生化处理方法对污水进行处理。设计处理能力6000方/日,经处理后的污水达到《污 水综合排放标准》(GB8978-1996)二级排放标准,处理工艺流程如下: 生产废水 项目自4月28日开工至6月24日达到进水待试状态。当日我公司向环保厅呈报“关于****果业试生产请示”,6月25日环保厅批复同意我公司在6月26日开机生产。6月25日,氧化池开始进水加入活性污泥曝气培养好氧菌,6月25日-7月1日我公司每天向氧化池加3-4吨活性污泥,大量快速的培养好氧菌. 污水处理站试运转过程及各级领导检查情况如下: 1、6月26日我公司开机生产,污水处理站开始投入试运行。 2、6月27日,环保厅专职督办员,环保局副局长等人到我公司检查污水处理站建设及调试进度。

3、6月27日氧化池已进水二分之一,部分葡萄糖、尿素已加入池中曝气培养微生物。 4、6月27日,氧化池外壁两处渗水,项目建设的土建方已派人将渗水处修复。 5、6月29日在线监测设备供应商到厂,对在线监测设备进行调试。调试中发现设备存储数据的CF卡不能存储数据。7月3日,新的数据卡到货重新进行安装。 6、7月1日集水井至酸化调节池的网格过滤机开始安装。葡萄糖1吨、尿素150公斤、二胺150公斤加入氧化池培养好氧菌。二沉池取样人工化验COD为390。 7、7月2日环保局监测站来厂监测取样检测,同样的水样在线检测检测数据是COD为160。 8、7月4日压滤机,加药设备到货,安装队组织人员安装。 9、7月6日环保厅专职督办员,环保局监察队队长,环保局监察大队队长等人17:00到我公司检查污水处理站运行状况。公司总经理,公司驻厂代表向监察人员汇报了污水处理站运行状况并查看在线检测,在线监测显示处理后的污水COD=265mg/L,流量6升/秒,PH6.45.累计排水量24095方。 7月3日-7月6日,通过在线监测纪录的数据显示经处理后的污水,出水COD平均在200左右。未能降到150,主要原因是:1、好氧菌培养时间短,繁殖数量不够。2、公司用水量和排水量不均匀增加了污水处理的难度,使个别时间段COD含量超标。

污水厂监测方案..

XXXX污水厂水质自行监测实施 方案 一、企业基本情况 XXXX污水厂位于XXXX,设计规模为4万吨/日,采用物化﹢生化处理工艺。XXXX年1月以河南省环保厅豫环监表XXXX号文件通过环评审批,XXXX年1月以河南省环保厅豫环保验XXXX号通过验收; 2011年7月编制XXXX污水厂改造工程可行性研究报告,同月由XXXX批复同意立项,2013年7月XXXX通过环评审批。 二、监测依据 1、原国家环境保护局第10号令《排放污染物申报登记管理规定》1992年; 2、原国家环境保护局第39号令《环境监测管理办法》2007年; 3、国务院办公厅国办发〔2013〕4号《“十二五”主要污染物总量减排考核办法》2013年; 4、环保部、国家统计局、国家发改委、监察部文件环发〔2013〕14号《“十二五”主要污染物总量减排监测办法》2013年; 5、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》(试行); 三、污染源及治理措施 1、污水治理及措施

针对XXXX民营园区工业污水和部分生活污水,2004年提资4300万元建设XXXX污水厂,设计规模为4万吨/日,采用物化﹢生化处理工艺,XXXX年1月以河南省环保厅豫环监表XXXX号文件通过环评审批,XXXX年1月以河南省环保厅豫环保验XXXX号通过验收; 2011年7月编制XXXX污水厂改造工程可行性研究报告,同月由XXXX批复同意立项,2013年7月XXXX通过环评审批采用活性污泥法,通过格栅、初沉池、水解酸化池、好氧池、二沉池、混凝沉淀池、中间水池、快滤池、清水池等处理污水。 污水处理系统工艺流程图 2、大气污染治理及措施 XXXX污水厂大气污染源主要是初沉池、水解酸化池、二沉池;初沉池、水解酸化池保证池边干净,及时冲洗,保证排泥的频率,及时通过带式脱泥机将污泥脱出;二沉池设有动力驱动毛刷,防止藻类繁殖,同时保证排放剩余污泥的频率。 2、噪声治理及措施 XXXX污水厂噪声源主要是提升泵房、曝气机房、污泥车间,房间采用四周隔音吸音材料装修,震动部分采用减震装置。 四、评价标准

污水处理厂试运行报告

武汉市中汇污水处理厂项目 试运行报告 武汉中汇六里污水处理有限公司 2010年8月

武汉市中汇污水处理厂项目自2010年5月进入试运行,已连续稳定运行3个多月,现将试运行情况总结汇报如下: 1 设计处理规模 中汇污水处理厂服务于中汇城关镇,包括中汇街、新农的部分地区,工程服务范围为北接汉江,南抵高湖水系,东临后官湖,西至柏林,服务面积23.8km2。设计规模近期旱季为5万m3/d,总变化系数:Kz=1.40;雨季为9万m3/d,处理水排往汉江。 2 设计水质及工艺流程 (1)主要设计进、出水水质 (2)工艺流程及说明 污水经收集管网汇流进入厂区粗格栅间,粗格栅拦截污水中较大直径的悬浮物和漂浮物,保证污水提升泵安全正常的运行。污水经过粗格栅后,经泵提升,进入细格栅间,细格栅与涡流沉砂池合建,经过细格栅,进一步去除污水中细小杂物后,进入涡流沉砂池。在离心力的作用下,污水中密度较大的无机颗粒(≥0.2mm)被甩向池壁,掉入砂斗,有机物则被留在污水中,砂粒经砂泵提升后通过砂水分离器排除。 沉砂池出水自流进入改良型氧化沟,其中小部分污水流入选择区,与回流污泥充分混合,以改善污泥活性,有效防止污泥膨胀,大部分污水则进入厌氧区,活性污泥在此完成释磷反应,为后续生物除磷做好准备,随后污水依次进入缺氧区和好氧区,在不同微生物菌群作用下,依次完成有机物去除、反硝化、硝化、吸磷等反应,使污水中的有机物、氮、磷等得到有效去除,并通过适当的调整池内DO状态、泥水混合物回流比、污泥回流比等措施加以控制。 改良型氧化沟的泥水混合物经过配水井均匀分配到二沉池,在重力作用下实现泥

水分离,上清液从上部排除,污泥沉淀到池底部,在水压作用下,通过刮吸泥机回流到污泥泵房,大部分污泥经回流泵提升后进入氧化沟,剩余污泥通过泵输送到污泥处理系统。 二沉池出水进入消毒池,通过紫外消毒后排入现状排水渠道,当汛期出水无法自排时,由出水泵房提升后排出。 二沉池剩余污泥进入储泥池,经泵提升并与高分子助凝剂混合后进入带式浓缩脱水机脱水,使污泥含水率降至80%以下,集中外运处置。 工艺流程图如下: 中汇污水处理厂工艺流程示意图 3 试运行情况 武汉中汇污水处理厂从2010年5月开始试运行,至今已安全稳定运行3个多月。在商业试运行期间,我厂严格按照《城市污水处理厂运行、维护、及其安全技术规程》(CJJ60-94)进行生产运行,实现了安全稳定生产,各项出水水质指标均达到了连续稳定排放要求。各建(构)筑物结构完整坚固、满足设计功能要求。设备技术性能完好,运行工况稳定,且与运行条件相适应,达到设计要求及国家现行有关规范、标准要求。

污水水质检测实验报告模板

污水水质检测实验报告模板 污水水质检测实验报告模板 实验题目:实验2-9校园内湖塘接纳污水水质监测姓名:学号:班级:组别:指导教师: 1.实验概述 1.1实验目的及要求 校园内湖塘是校园生活污水和雨水的接纳水体。本实验旨在了解各湖塘接纳污水水质情况,掌握铬法测定污水COD的方法及原理,同时了解其他水质指标,如SS、NH3-N、PO43-。1.2实验原理 (1)重铬酸钾法测定污水COD实验原理:化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中有机物污染物时所消耗的氧化剂量,用氧量(mg/L)表示。化学需氧量愈高,也表示水中有机污染物愈多。常用的氧化剂主要是重铬酸钾和高锰酸钾。以高锰酸钾作氧化剂时,测得的值称CODMn。以重铬酸钾作氧化剂时,测得的值称CODCr,或简称COD。 重铬酸钾法测COD的原理是在水样中加如一定量的重铬酸钾和催化剂硫酸银,在强酸性介质中加热回流一段时间,部分重铬酸钾被水样中可氧化物质还原,用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗重铬酸钾的量计算COD的值。(2)污水中悬浮物(SS)的测定 测定方法:用0.45m滤膜过滤水样,留在滤料上并于103-105℃烘至恒重的固体,经103-105℃烘干后得到SS含量。(3)污水氨氮的测定---纳氏试剂分光光度法 测定范围:本方法测定氨氮浓度范围以氨计为0.050mg/L-0.30mg/L。

测定原理:氨氮是指以游离态的氨或铵离子形式存在的氨。氨氮与纳氏试剂反应生成黄棕色的络合物,在400nm-500nm波长范围内与光吸收成正比,可用分光光度法进行测定。 1.3实验准备(仪器、材料、试剂及注意事项)(一)重铬酸钾法测定污水COD实验条件:(A)仪器 微波闭式COD消解仪、氟塑消解罐,25mL或50mL酸式滴定管、锥形瓶、移液管、容量瓶等。(B)试剂 重铬酸钾标准溶液(c(l/6K2Cr2O7=0.2500mol/L),试亚铁灵指示液,硫酸亚铁铵标准溶液{c(NH4)2Fe(SO4)26H2O=0.1mol/L},H2SO4-Ag2SO4溶液(C)测量范围0.25mol/L重铬酸钾溶液测定大于50mg/LCOD,0.025mol/L测定 5-50mol/L的COD值。 (二)污水中悬浮物(SS)的测定仪器及注意事项 烘箱,分析天平,干燥器,孔径为0.45um、直径45-60mm滤膜,玻璃漏斗,真空泵,内径为30-50mm称量瓶,无齿扁嘴镊子,蒸馏水或同等纯度的水。注意事项: (1)树叶、木棒、水草等杂质应从水样中除去。 (2)废水粘度高时,可加2-4倍蒸馏水稀释,摇均匀待沉淀物下降后再过滤。(3)也可采用石棉坩埚进行过滤。 (三)污水氨氮测定的试剂、材料、仪器及注意事项试剂和材料: (1)无氨蒸馏水:在每升蒸馏水中加0.1mL浓硫酸进行重蒸馏。或用离子交换法,蒸馏水通过强酸性阳离子交换树脂(氢型)柱来制取。无氨水贮存在带有

污水厂化验室的工作心得

污水厂化验室的工作心得 化验是一个比较规范严谨的工作,它的每一个步骤都不允许出错,化验数据的准确性直接关系着产品质量的好坏。 在污水处理厂的运行管理中,污水化验工作极为重要,它对污 水处理过程起着指示和指导作用。正确的化验数据可反映出污水厂进出水的水质,从而可知污水处理效果,这是运行考核的重要依据。同时化验数据可反映污水处理构筑物运转状态以及各种异常变化情况。诸如进水中异常工业废水的进入、污水处理过程不正常运转状态的出现等。因此每日的污水化验工作是检验污水处理成果和调整、控制污水处理运转状态必须进行的工作。 近期部门安排我们到化验中心学习污水常规检测项目(COD、BOD、PH、NH3-N、TN、TP、SS)。通过培训和实地操作,我们了解了影响 污水检测结果的因素。样品的预处理、标准试剂的配置、实验仪器的清洗、个人操作的特点、操作环境这些都足以影响化验结果的准确性。而我们必须采取有效方法来减小误差:根据不同的检测目的,正确选择采样时间、地点、采样方法、以及样品保存技术;实验前需要按实验要求清洗仪器,如做COD实验的仪器只需用自来水清洗,而氨氮实验的仪器则需要用蒸馏水清洗;标准溶液的配置和保存要符合标准规范,每次取用时都需对标准溶液进行标定,以消除环境的改变对试剂产生的影响;对于系统误差的消除,每次需进行空白实验;个人在操作时需严格按照实验规程,如滴定时多滴一滴、加试剂时试管未深入容氧瓶中,这些都足以影响实验结果。

化验的最终目的就是为了指导生产,我们需要根据化验数据查找生产运行中出现水质变化的因素。例如当出水氨氮偏高时,说明硝化反应不完全,应加大风机风量,提高好氧段的DO,使硝化反应充分完全以去除更多的氨氮;当出水的总氮出现问题时,需要跟踪硝酸根离子,查找总氮偏高的原因;当SVI过高时,需要考虑污泥是否有膨胀的可能,以便采取临时控制措施。活性污泥系统是一个复杂的系统,化验结果不能完整的把系统的全部信息反映出来,化验过程中的现象很关键,它能实时的反映系统的好坏,每个化验的预处理现象也很关键,如氨氮预处理中出现的异常现象:加入硫酸锌和氢氧化钠后出现蓝色现象,可判断出进水中含有超标的三价铬离子;再就是预处理的沉降性,短时间可以完全沉降则进水和出水都很好,不能短时间沉降下来说明进出水都很恶劣,需要加强曝气来提高污泥活性,做到提前处置。 通过这次的学习,我们对污水化验的全过程有了更深的认识,能通过化验数据和电子仪器检测数据准确地分析出生产运行中的特殊情况,采取有效措施做到提前处置,在系统受到大的影响前就排除故障,降低生产成本。同时,这段时间的化验操作也培养了我们科学严谨的工作态度,在平时的工作学习中也更注重细节。 我于xx年9月进入公司再生水处理中心学习工作,首先学习污水处理系统及原理内容,然后上运行监盘,在这期间我认真负责,任劳任怨,做好本职工作,进一步掌握了运行规程及操作规程,由理论知识转变为实践过程。具体工作内容如下,首先要了解每个电脑模型

污水处理初级化验员考核

污水检验检测人员学习考核规则及结果统计 1.通过在化验室的学习,能基本掌握污水处理与检验检测的相关基础知识, 2.理论考试占考核的40%,实际操作占考核的60%, 3.考核以公平、公正、公开的方式进行。理论和实操考核试题分为A、B两卷,现场抽签决定考何种卷, 4.理论考试时间为100分制,考试时间为90分钟,闭卷考试; 实际操作考试采用100分制,考试时间为60分钟,公开考核,实操考核打分表由考核人员每人一份按标准进行打分。 5.考核结果统计表 XXX污水处理厂 年月日

污水化验检测理论试题答案 一、填空题(每空2分,共20分) 1、分光光度法测定时比色皿的溶液最多不能超过比色皿容积的2/3,最少不能小于1/3。 2、基准物质即是用来标定标准溶液浓度的纯物质。 3、国家颁布的分析方法标准,水中NH3-N测定方法是采用纳氏试剂比色法;COD采用的是重铬酸盐滴定法;溶解氧采用的是碘量法; 总磷采用的是钼酸铵分光光度法。 4、取用固体药物常用的工具是角匙和镊子。 5、溶液进行标定时,最少要平行进行2份,其结果应在规定误差,然后取算术平均值。 6、将《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918----2002中的指标填写完整 二、选择题(将正确答案填入括号,每题2分共20分) 1、当填写原始记录,原始数据写错时。(B ) A.用橡皮擦掉,重写 B.在错的数据上划两条线,签好名字再重写 C.用涂改液涂掉,再重写 D.换新的记录重新写 2、滴定进行中的正确方法是(B)。 A、眼睛应看着滴定管中液面下降的位置 B、应注视被滴定溶液中指示剂颜色的变化 C、应注视滴定管是否漏液 D、应注视滴定的流速 3、不能透过滤纸的有(D)