文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 日常巡检及维护作业指导书

日常巡检及维护作业指导书

日常巡检及维护作业指导书
日常巡检及维护作业指导书

日常巡检及维护作业指导书

1、危害辨识

1.1巡检及维护过程中可能摔倒造成人员伤害;

1.2在交叉作业时可能造成机械伤害。

2、准备阶段

2.1物资及工具:常用仪表检修工具,安全帽,手套,防酸面具等;

2.2票证:《仪表工巡检表》、《仪表设备检修许可证》;

3、巡检内容及重点

3. 1巡检岗位或路线:精硫槽、风机房、焚硫炉、锅炉、转化炉、干吸循环槽、烟酸循环槽、HRS循环槽、HRS锅炉、尾洗工段、磺酸中心控制室、控制站、汽机岗位;

3. 2巡检重点

3. 2. 1检查现场仪表有无漏点,特别是蒸汽管道和硫酸管道、烟气系统上的一次仪表和取样点,发现问题要及时处理和上报。

3. 2. 2 检查干吸酸冷器及管道阳极保护设备的各参数

值是否在正常范围内(控参250mV,监参100-250mV),如果超出正常范围应立即检查和上报。

3.2.3检查各现场仪表如流量计、变送器、雷达液位计、调节阀、分析仪等防水、防尘、防腐措施是否完好;各HRS 气动阀有无漏气等。

3.2.4检查干吸酸浓仪、烟酸酸浓及HRS酸浓仪取样管内酸流动是否正常,是否满管,温度是否正常;酸浓显示值与手动分析比对误差情况分析等。

3.2.5检查中压锅炉和HRS锅炉汽包现场液位指示与操作室数显仪指示是否一致,液位报警是否正常。

3.2.6检查干吸酸冷器循环水PH计、锅炉炉水及汽机除盐水PH计工作是否正常,指示是否在正常范围内(7'9), 发现异常应立即通知相关岗位及车间。

3.2.7检查HRS循环槽吹气液位计空气转子流量是否正常。

3.2.8检查7.5MW汽轮发电机联锁装置是否投入并完好。

3.2.9检查控制站内的空调运行情况及控制室内的温度(在25°C左右)。

3.2. 10各控制站卡件指示灯及操作站监控画面是否正常,

若岀现报警,应及时查明原因并向车间汇报。

4、日常维护内容及重点

4.1严格按照车间《定期校验制度》对各温度、压力、液位、流量、分析仪等仪表进行定期检定或比对校验。

4.2定期对各控制设备及仪表柜进行吹灰清扫浮尘。

4.3每三个月要对焚硫炉热电偶芯进行更换。

4.4半个月要对干吸PH计进行标定一次。

4.5定期对各现场仪表的保护箱、盖等进行防腐、保养。

4.6定期对各现场仪表的接线盒螺丝、法兰连接螺丝等进行保养、防腐。

4.7定期对各仪表站及现场仪表的接地进行检查、测试。

5、交接

5.1巡检及维护完毕后,交操作工签字认可;

5.2控制室及现场要打扫干净;

5. 3做好巡检记录及检修记录和定期校验记录。