人行马道搭设技术交底
人行马道搭设技术交底

、施工准备

1.主要材料:

?48.3 X3.6钢管、十字扣件、转角扣件、对接扣件、50mm厚脚手板、1.5宽密目安全网、水平安全兜

网、铅丝、绑扎丝。

1.1 材料要求:

( 1 )架子管严禁使用有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道、斜口的钢管。

( 2)扣件严禁使用有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷的扣件。

2. 作业条件:

( 1 )脚手架基础达到上人搭设条件并清理干净、无杂物。

(2)进场钢管经过检验,钢管无锈蚀、压扁或裂纹,扣件无脆裂、变形、滑丝等现象。

( 3)现场管理人员已理解方案内容,向操作人员交完底。

(4)测量人员已在现场放好脚手架立杆位置线,并已做完定距定位。

二、施工工艺

2.1 工艺流程:

基础处理T立杆T横杆T剪刀撑T接头锁紧T脚手板T上层立杆T立杆连接锁T横杆拉结点设置T ……。2.2 架体参数:

人行马道采用“之”字形,宽度为 1 m ,坡度为 1:3,拐弯处设置平台。马道两侧及平台外围均设置护身栏杆及挡脚板;栏杆高度为 1.2m,挡脚板高度不应小于 180mm。马道转角处设置休息平台,宽度 1.5m。人

行马道搭设位置尽量定于 9.5m 跨处,并抱柱连接。(具体详见人行马道立面示意图)

安全通道宽度为3m,长度为4.5m,高为3m ,与结构连接,顶部铺双层脚手板,上下间距 500mm , 两侧用多层板设硬质围挡,每隔 1.5m用花杆设八字撑,底端铺设脚手板,其防滑条不大于30mm,顶部

前端设安全标志,前端两侧设安全格言。(具体详见附图)

2.3 基础处理:

2.3.1 马道立杆基础为室外回填土,回填土需夯实后经工长组织验收,验收合格后浇筑 1.2 宽、 150 厚 C15 混凝土垫层,并在立杆下方通长铺设 50mm 厚脚手板。

2.3.2 立杆位置进行放线,标定立杆位置,基础垫层上立杆下铺放 50mm 厚脚手板,并在垫板上重新标定立杆位置。

2.4 马道搭设要求 :

2.4.1搭设作业程序,放置纵向扫地杆T自角部起依次向两边竖立底(第一根)立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后,装设横向扫地杆并与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起 3-4 根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)、校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40?60N m力矩拧紧扣件螺栓T按上诉要求依次向前延伸搭

设,直至第一步架交圈完成。交圈后,在全面检查一遍构架质量和地基情况,严格确保设计要求和构架质量T设置连墙件T按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步T随搭设进程及时装设连墙件和剪刀撑T铺设脚手板和栏杆、挡脚板和围护、封闭措施。

2.5 立杆搭设注意事项:

2.5.1 立杆上的对接扣件要交错布置,两相邻立杆接头不能设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不小于 500mm ,各接头中心距主节点的距离不大于步距的 1/3。

2.5.2 立杆纵距及横距详见附图,竖向必须垂直。

2.6 纵向水平杆搭设注意事项:

2.6.1 纵向水平杆设置在立杆内侧,单根杆长度不小于 3 跨。

2.6.2 纵向水平杆采用对接扣件连接,两根相邻纵向水平杆的接头不允许设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于 500mm ;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距

的 1/3 。

2.6.3 纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。

2.6.4扫地杆距地面 200mm,步距1.5m,扣件拧紧。

2.7 横向水平杆搭设注意事项 :

2.7.1 斜道下方在每根斜杆处增设横向水平杆,托起斜道脚手板。

2.7.2 脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

2.7.3 主节点必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接在纵向水平杆上且严禁拆除。

2.8 护栏及脚手板搭设要求:

2.8.1 脚手板设置在斜道横向水平杆上,采用顺铺、接头搭接,下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱

处应用三角木填顺,脚手板与斜道下部大横杆用铅丝绑扎牢固并铺满、铺稳。

2.8.2脚手板每隔250?300mm 设置一根防滑木条,木条规格为 20 X30mm (厚度X宽度)。

2.8.3斜道两侧及平台外围均必须设置栏杆及挡脚板。栏杆设置2道,高度分别为0.6m和1.2m,挡脚板