文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂供电复习资料

工厂供电复习资料

工厂供电复习资料
工厂供电复习资料

一、填空题

1、电力系统由、、和组成。

2、发电机引出线导体的截面积按选择,而配电装置母线的截面积则是按选择的。

3、大型火力发电厂厂用电系统接线通常都根据的接线原则,采用的接线形式。

4、水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在

相上,其计算公式为。

5、在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的

是;当每相为多条矩形时,工程计算目的是。

6、高压断路器开断交流电路时,决定熄弧的基本因素是和。电

弧不再重燃的条件是。

7、发电厂的厂用电备用方式,采用明备用方式与暗备用方式相比,厂用工作变压器的容量。

8、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过来完成。

9、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫线路。

10、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫线路。

11、在电力系统的内部,应尽可能的简化等级,减少层次,以节约投资与降低运行费用。

12、决定供电质量的主要指标有哪四个、、、。

13、负荷曲线是一种反应的曲线。

二、选择题

1、变压器二额定电压是()。

A 二次额定负载下的电压

B 一次有额定电流时的电压

C 一次有额定电压,二次有额定负载的电压

D 一次有额定电压,二次空载时的电压

2、零序电流保护的特点是反应()。

A 机间短路

B 三相短路

C 两相短路

D 单机保护

3、避雷器是防止电侵入的主要保护设备,应与保护设备()。

A 并联

B 串联

C 接在被保护设备后

4、下列设备在工作中属于工作接地()。

A 避雷器

B 电压互感器

C 电动机

D 变压器外壳

5、熔断器与导线各电缆配合保护时,在短路条件下其熔体的额定电流应()。

A 大于等于线路的正常负荷电流

B 大于等于线路的最大负荷电流

C 小于等于线路的最大允许电流

D 小于等于线路的过负荷电流

6、中性点经消弧线圈接地运行方式一般采用()方式。

A、过补偿

B、欠补偿

C、全补偿

D、任意

7、下面说法正确的是()。

A、由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化

B、产生的电压变化叫电压偏差

C、由于负荷急剧变化产生的电压变化叫电压偏差

D、由于系统运行方式改变及负荷缓慢变化产生的电压变化叫电压波动

8、短路保护的操作电源可取自()。

A、电压互感器

B、电流互感器

C、空气开关

D、电容器

9、过电流保护装置为了保证装置具有足够的反应故障能力,其最小灵敏度要求KSmin≥()。

A、1.5

B、0.5

C、1

D、2

10、以下接地方式属于保护接地的系统是()。

A、变压器的中性点接地

B、电机的外壳接地

C、把一根金属和地线相连

11、工厂总降压变电所的选位原则是:()。

A、靠近电源端

B、靠近负荷端

C、位于厂区中心

D、尽量靠近负荷中心,同时亦要考虑电源进线方向

12、电压互感器的二次侧额定电压为(),使用时要注意二次侧不能()。

A、50V ,短路

B、100V,开

C、100V ,短路

D、50V,开路

13、电流互感器的二次侧额定电流为(),使用时要注意二次侧不能()。

A、50A ,短路

B、5A,开路

C、5A ,短路

D、50A,开路

14、工厂供电系统中常用的母线制为:()。

A、单母线制,双母线制

B、双母线制,双母线加旁路母线

C、单母线制,单母线分段制

D、双母线分段制,双母线加旁路母线制

15、常见的高压开关设备有:()、()和();其中()必须和高压熔断器配合来切除短路故障。()

A、高压隔离开关,高压负荷开关,高压断路器,高压负荷开关

B、高压断路器,高压负荷开关,自动空气开关,高压断路器

C、自动空气开关,刀闸开关,高压负荷开关,高压负荷开关

D、自动空气开关,高压负荷开关,高压隔离开关,高压隔离开关

16、当电缆和电气的额定电压在330--350KV时,其允许最高工作电压为()KV。

A 1.15

B 1.2

C 1.1

D 1.0

17、联合电力系统在技术和经济上的优越性,错误的说法有:()

A 提高供电的可靠性

B提高电能的质量

C减少系统备用量,提高了设备利用率

D 目的是扩大电网规模

18、确定额定电压的意义()

A 电力系统有确定的电压B所有电器有一个额定电压C 额定电压随意确定

D 应该经过充分论证,由国家主管部门确定

19、我国现阶段各种电力设备额定电压有三类,不含()

A 100V以下

B 高于100V,低于1000V

C 等于1000V

D 高于1000V

20、发电机额定电压比线路额定电压()

A 高5℅B低5℅ C 相等

21、大电流接地系统指()

A 中性点直接接地系统

B 中性点经消弧线圈接地

C 中性点经消电阻接地

D 中性点不接地

22、中性点不接地的系统发生单相接地故障时不变的数据()

A 线间电压

B 非故障相对地电压

C 故障相对地电流

D 故障相对地电压

23、当电源中性点不接地的系统发生单相接地时()

A 三相用电设备正常工作关系受到影响

B 设备不能照常运行C设备仍能照常运行D设备内部立即短路

24、如果本地区有两种以上可供选择的电源电压,选择供电电压的原则是()

A 设备多少B电压高低C企业规模D负荷大小和距离远近

25、变电所主接线又称主电路,指的是变电所中的主要电气设备用导线连接而成,不含的电器元件有()

A 开关设备

B 电力变压器C电压互感器 D 保护用的电流继电器

三、判断题

1、低频率运行,相当于负荷供电不足()

2、为了合理供电,尽量减少发生高峰和低谷负荷的时间()

3、信号回路是显示断路器正常工作位置状态。一般红灯(符号RD)亮示断路器在合闸位置;绿灯(符号GN)亮示断路器在分闸位置()

4、断路器位置信号是显示断路器正常工作位置状态。一般红灯(符号RD)亮示断路器在合闸位置;绿灯(符号GN)亮示断路器在分闸位置()

5、预告信号表示在工厂电力供电系统的运行中,若发生了某种故障而使其继电保护动作的信号。()

6、负荷率是指在规定的时间内有功功率与最大功率之比()

7、35KW的供电系统中,当发生单相接地时,接地点产生稳定电弧或间隙性电弧,它与相电压和接地电流大小无关()

8、型号为S7—100/10±0.5/0.4的变压器可以接在11KV的线路上运行()

9、变压器阻抗电压是指当变压器一次侧短路时,以额定频率的电压施加另一侧绕组的端子上并使其流过额定电流时所施加的电压()

10、影响多台变压器并联运行的主要因素是环流。()

11、测量变压器绕组的绝缘电阻摇表一般应使用1000-2500V。()

12、电压互感器虽有熔断器保护,但仍需校验动、热稳定定度。()

13、影响多台变压器并联运行的主要因素是环流。()

14、影响多台变压器并联运行的主要因素是电压。()

15、影响多台变压器并联运行的主要因素是电流。()

四、分析简答题

1、电气主接线的基本要求有哪些?

2、什么叫无限大容量的电力系统?

3、低压断路器的瞬时、短延时和长延时过流脱扣器动作电流如何整定?

4、变配电系统设计的基本要求是什么?

6、分析保护线,保护中性线各有哪些功能。

7、什么是尖峰电流?

8、如何改善功率因数

9、并联补偿电容器采用三角形结线和星形结线各有何优缺点?高压电容器组宜接成什么结线?

10、试比较架空线路和电缆线路的优缺点。

11、低压配电系统是怎样分类的?TN-C,TN-S,TN-C-S,TT,和IT系统各有什么特点?其中的中性线(N线),保护线(PE线),和保护中性线(PEN线)各有哪些功能?

12、高压和低压的放射式接线和树干式接线有哪些优缺点?分别说明高低压配电系统各宜首先考虑哪种接线方式?

(整理)工厂供电课程设计题目

题目1某加工厂供配电系统设计 一.负荷情况 某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V 负荷。各部门电气设备、负荷情况如下: (一)一号车间 (二)二号车间 (三)三号车间 办公楼接有下表所列用电设备负荷 (五)食堂 二、供用电协议 (1)从电力系统的某66/10KV 变电站,用10KV 架空线路向工厂馈电。该变电站在工厂南侧1km 。 (2)系统变电站馈电线的定时限过电流保护的整定时间s t op 2=,工厂总配变电所保护整定时间不得大于1.5s 。 (3)在工厂总配电所的10KV 进线侧进行电能计量。工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9。 (4)系统变电站10KV 母线出口断路器的断流容量为200MV A 。其配电系统图如图2。 (5)供电贴费和每月电费制:每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A ,电费为0.5元/kW·h 。此外,电力用户需 按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV 为800元/kV A 。

区域变电站 图1 配电系统图 三.工厂负荷性质 生产车间大部分为一班制,少部分车间为两班制,年最大有功负荷利用小时数为4000h,工厂属三级负荷。四.工厂自然条件 (1)气象资料:本厂所在地区的年最高气温为38o C,年平均气温为23 o C,年最低气温为-8 o C,年最热月平均最高气温为33 o C,年最热月平均气温为26 o C,年最热月地下0.8m处平均温度为25 o C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 (2)地质水文资料:本厂地区海拔60m,底层以砂粘土为主,地下水位为2m。 五.设计任务书 1.计算车间、办公楼、食堂用电计算负荷 2.计算全厂的计算负荷 3.确定厂变电所变压器台数、各变压器容量 4.供电方式及主接线设计 5.短路计算及设备选择 6.高压配电系统设计 7.保护及接地防雷系统设计 六.设计成果 1.设计说明书,包括全部设计内容,并附有必要的计算及表格。 2.电气主接线图(三号图纸)。 3.继电保护配置图(三号图纸)。

《工厂供电》复习大纲

《工厂供电》复习大纲 第一章: 工厂供电,指工厂所需电能的供应和分配,也称工厂配电。 工厂供电基本要求:安全,可靠,优质,经济。 中型工厂的电源进线电压是6~10kV。 35kv线路直经车间变电所配电变电压直接降为第一用电设备所需的电压,高压深入负荷中心的直配方式, 配电所:接受电能和分配电能,变电所:接受电能,交换电压,分配电能,母线:汇集和分配电能。 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的整个电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供配电线路在正常供电电源之外,设置应急自备电源--柴油发电机组。 交流不停电电源主要由整流器、逆变器和蓄电池组等三部分组成。电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数。 我国现在统一以1000V为界线来划分电压的高低 我国交流电力设备的额定频率为50Hz,通称为工频。 电压质量是按照国家标准或规范对电力系统电压的偏差、波动、波形及其三相的对称性(平衡性)的一种质量评估。 电压偏差线电气设备的端电压与其额定电压之差。 电压波动是指电网电压有效值的连续快速变动 三相交流电网和电力设备的额定电压:线路首端与末端的平均电压即电网的额定电压。因此用电设备的额定电压与同级电网的额定电压相

同。 工厂供电的电压,主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。由于在同一输送功率和输送距离条件下,供电电压越高,则线路电流越小,从而使线路导线或电缆截面越小,可减少线路的投资和有色金属消耗量。 工厂供电系统的高压配电电压,主要取决于工厂高压用电设备的电压和容量、数量等因素。 工厂采用的高压配电电压通常为10kV。工厂的低压配电电压,一般采用220/380V。 在三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:(1) 电源中性点不接地;(2) 中性点经阻抗接地;(3) 中性点直接接地。前两种合称为小接地电流系统,后一种中性点直接接地系统,称为大接地电流系统。 我国110kV及以上的电力系统,我国220/380V低压配电系统,都采用中性点直接接地的运行方式 中性点不接地的电力系统中三个相的电容电流的相量和为零,地中没有电流流过。各相的对地电压,就是各相的相电压。 单相接地电容电流为系统正常运行时相线对地电容电流的3倍。 中性点经消弧线圈接地的电力系统,在单相接地时,其他两相对地电压也要升高到线电压,即升高为原对地电压的根号3倍。 低压配电系统按接地形式,分为TN系统、TT系统和IT系统。

低压配电系统的工厂供电课程设计知识分享

低压配电系统的工厂供电课程设计 姓 名 学 号 院、系、部 电气工程系 班 号 完成时间 2012年6月18日 ※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2009级 工厂供电课程设计

设计任务书 一、设计内容: (1)由总降压变电所的配出电压和用电设备的电压要求,参考国际规定的标准电压等级确定车间变电所的电压级别。 (2)计算负荷采用需用的系数法,计算出单台设备支线、用电设备组干线和车间变电所低压母线和进线的计算负荷。 (3)由计算负荷结果,确定补偿方式,计算出补偿容量,选择电容器个数和电容柜个数。 (4)按对负荷可靠性要求,确定车间变电所电气主接线。 (5)按车间变电所低压母线的计算负荷,确定变电器的容量和台数。 (6)导线截面积的选择,支线和干线按发热条件选择,进线电缆按经济电缆密度选择,按允许发热,电压损耗进行校验。 (7)短路电流计算,绘制计算电路和等值电路图,确定短路点,计算出各短路点短路电流值及短路容量。 (8)车间变电所低压母线按发热条件选择,按短路的热合力校验。 (9)按国家规定的标准符号和图符,用CAD画出车间变电所的电气主接线图、车间配电系统和配电平面图。 二、设计条件: (1)机加车间符合全部为三级负荷,对供电可靠性要求不高。

(2)车间平面布置图如下图所示 (3)车间电气设备各细表如下表所示 设备代号设备名称台数单台容量(kW)效率功率因数启动倍数备注1~3 普通车床C630-1 3 7.6 0.88 0.81 6 4 内圆磨床M2120 1 7.2 5 0.88 0.83 6 5,16 砂轮机S3SL-300 2 1.5 0.92 0.82 6.5 6 平面磨床M7130 1 7.6 0.88 0.82 6 7~9 牛头刨床B6050 3 4 0.87 0.82 6 11,12 普通车床C6140 2 6.125 0.89 0.81 6 13~15 普通车床C616 3 4.6 0.90 0.81 6 17,18 单臂龙门刨床B1012 2 67.8 0.86 0.81 2.5 19 龙门刨床B2016 1 66.8 0.86 0.81 2.5 20,21 普通车床C630 2 10.125 0.88 0.81 6 22 立式钻床Z535 1 4.625 0.90 0.80 6 23 立式车床C534J1 1 80 0.86 0.80 3 24 摇臂钻床Z35 1 8.5 0.87 0.82 5.5

工厂供电课程设计示例

工厂供电课程设计示例

工厂供电课程设计示例 一、设计任务书(示例) (一)设计题目 X X机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸。 (三)设计依据 1、工厂总平面图,如图11-3所示 2、工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600 h ,

日最大负荷持续时间为6 h 。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余均属于三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380伏。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220伏。本厂的负荷统计资料如表11-3所示。 表11-3 工厂负荷统计资料(示例)

3、供电电源情况按照工厂与当地供电部门签定的供用电合同规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-150 ,导线为等边三角形排列,线距为 2 m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约8 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MV A。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为 1.7 s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80 km,电缆线路总长度为25 km 。 4、气象资料本厂所在地区的年最高气温为38°C,年平均气温为23°C,年最低气温为-8°C,年最热月平均最高气温为33°C,年最热月平均气温为26 °C,年最热月地下0.8m处平均温度为25°C,当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20 。

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

工厂供电复习资料(含答案)

一、填空题(每小题1分,共15分) 1、衡量电能质量的基本参数是、。 2、负荷曲线是指一组用电设备的功率随变化关系的图形。 3、发生短路后产生危害效应有:、。 4、电弧是电气设备运行中因分断电路空气的一种物理现象。 5、一次电路是指(主电路、主接线、主回路)变配电所中承担和电能任务的电路。 6、前后熔断器之间的选择性配合:要求线路在发生故障时,故障点的熔断器首先熔断,切断故障部分。 7、二次回路(即二次电路):是指用来、指示、监测和保护 运行的电路,亦称二次系统。 8、电测量仪表是指对电力装置回路的电力运行参数作经常测量、选择测量、记录用的仪表和作计费、考核管理用的计量仪表的总称。 9、触电的急救处理有脱离电源、急救处理、、胸外按压心脏的人工循环等方法。 10、国际照明委员会(CIE)把灯具的类型分为:、半直接照明型、、半间接照明型、间接照明型。 二、选择题(每小题2分,共20分) 1、中性点不接地系统发生单相接地故障后,故障相电压、非故障相电压、系统线电压分别是?故障相接地电容电流为正常时的多少倍。() A、0,原来的倍,变为相电压,2倍 B、0,不变,变为相电压,倍 C、0,不变,不变,3倍 D、0,原来的倍,不变,3倍 2、在求计算负荷P30时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为()。 A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类 B、电焊机类,通风机类,电阻炉类 C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制 D、一班制,两班制,三班制 3、常见的电流互感器的接线方式有:() A、星形(两相V形、三相),两相一继电器式,一相一继电器式 B、三相Y形接线,两相三继电器V形,一相一继电器式

工厂供电系统设计(精制甲类)

《工厂供配电课程设计》课程设计 报告书 题目:______________________ 姓名:______________________ 学号:______________________ 专业班级:______________________ 完成日期:______________________

前言 供配电技术就是研究电能的供给与分配问题。电能是现代工业生产,民用住宅及企事业单位的主要能源和动力,是现代物质文明的基础。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 在企事业单位,信息化,网络化都是建立在电气化的基础上。高校是人才培养的基地,是人群居住较密集的地方,电力供应如果突然中断,将造成校园秩序的严重混乱,因此做好学校供配电设计,对于保证正常的工作、生活、学习具有重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,工厂供电工作要很好地为工业生产、企事业单位服务,切实保证生产和生活用电的需要,并做好节能工作。 本课程设计任务是********************供配电设计。

供用电系统课程设计报告

供用电系统课程设计报告

供用电系统课程设计 (报告书范例) 姓名: 班级: 学号: 时间:

工厂供电课程设计任务书 一、设计题目:XX机械厂降压变电所的电气设计。 二、设计要求: 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 三、设计依据: 1.工厂总平面图: 2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为2500h,日最大负荷持续时间为5h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1所示。

表1 工厂负荷统计资料 3.供电电源情况:按照工厂与当地供电部门签订的供电协议规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约7km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联

络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为50km,电缆线路总长度为20km。 4.气象资料:本场所在地区的年最高气温为35o C,年平均气温为23o C,年最低气温为-8o C,年最热月平均最高气温为33o C,年最热月平均气温为26 o C,年最热月地下0.8m处平均温度为250C。当地主导风向为东北风,年雷暴日数为20。 5.地质水文资料:本厂所在地区平均海拔500m,地层以沙粘土为主;地下水位为1m。 6.电费制度:本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为15元/kVA,动力电费为0.2元/kW.h,照明(含家电)电费为0.5元/kW.h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~10kV为800元/kVA。 四、设计任务: 要求在规定时间内独立完成下列工作量: 1、设计说明书,需包括: 1)前言。2)目录。3)负荷计算和无功功率补偿。4)变电所位置和型式的选择。5)变电所主变压器台数和容量、类型的选择。6)变电所主结线方案的设计。7)短路电流的计算。8)变电所一次设备的选择与校验。9)变电所进出线的选择和校验。10)变电所继电保护的方案选择。11)附录——参考文献。

工厂供电测试题参考

工厂供电测试题参考 1 《工厂供电》习题 习题一、填空 1、负荷中心一般有变电所或配电所?电压的升高或降低是通过?变压器?来完成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫?输电?线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫?配电?线路。 4、在电力系统的内部?应尽可能的简化?电压?等级?减少?变电?层次?以节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有?电压、频率、波形、供电连续性?。 6、负荷曲线是一种反应?电力负荷随时间变化情况?的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压?它是线路两端变压器两端电压的?代数平均值?。 8、计算负荷是按?发热条件?选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有?两个以上的独立电源供电?。 10、供电部门征收电费将用户的?功率因数?做为一项重要的经济指标。 11、工厂的低压配电电压主要依据?工厂用电设备的性质?来决定。 12、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则?其中?靠近负荷中心?是最基本原则。 13、确定负荷中心可以用?直观的负荷指示图?来粗略的制定?也可以用类似于力学的重心的方法。 14、主电路图中的主要电气设备应采用?国家规定的图文符号?来表示。

15、单母线分段方式适用于?一、二级负荷?比重较大?供电可靠性要求较高的车间变电所。 16、连接计费用电度表的互感器准确度应为?0.5级??且规定不与保护、测量等回路共用。 17、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将?测量和保护?混用。 18、在电源进线的专用计量柜上?必需装设计算电费用的三相?有功和无功?电度表。 19、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种?放射式、树干式和环形?。 20、工厂低压配电系统接线方式有?放射式、树干式、混和式和环形?等方式。 21、工业企业的户外配电网结构最常见的便是?架空线和电缆?。 22、车间线路的室内配线线路多采用?绝缘导线??但配电干线多采用?祼导线?。 23、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式?铁芯本身由?铁芯柱和铁轭?两部分组成。 24、变压器在运行中内部损耗包括?铜损和铁损?两部分。 25、互感器的功能主要用于?电量的测量和继电保护。? 26、电力系统中出现最多的故障形式是?短路。? 27、电源为有限容量时?电源的阻抗就?不能忽略。? 28、电源为无限大容量时?外电路所引起的功率改变对电源微不足到?电源的?电压和频率?保持不变而恒定。 29、对称分量法是将一个?不对称?三相电流或电压分解成三个对称电流和电压系统。 30、继电保护装置就是反应于供电系统中电气元件发生故障或不正常运行状态??并动作于断路器或反应信号的一种自动装置。

工厂供电参考复习资料

《工厂供配电》参考复习资料 仅供参考 一、填空 1.三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 2.经济截面是指。 3.雷电过电压的基本形式有,,。 4.电力系统故障断路器跳闸后,为了迅速恢复供电,系统往往采用装置。 5.发电机额定电压规定高于。 当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应 , 当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 6.工厂供电系统的过电流保护装置有,,。 7.变配电的任务是。 8.高压线路的接线方式,,。 9.电力负荷按供电的可靠性分为、、。 10.继电保护装置的任务是,当发生发出报警信号,当发生短路故障时。 11.10KV高压变电所由、和组成。 12.常用的气体放电电光源有,和等。 13.电力变压器按相数分有和两大类,工厂变电所常采用。 14.一级负荷中特别重要的负荷,除两个独立电源供电外,尚应增设,并严禁其他负荷接入。 15.隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断电流。 16.表示工厂变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为或电路图。 17.年最大负荷Pmax就是。 18. 电气上的“地”或“大地”是指。 19.保护接地的型式有,。 20.接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是。

21.低压配电系统按保护接地形式分为,,。 22.并联电容器在供电系统中的装设位置有,, 三种方式。 23.低压动力线路按选择,再进行,校验。 24.经济运行方式指。 25.电力系统是由、和组成。 26.常用低压控制电器有、、等。 27.供电质量是指、、。 28.电气装置的接地分为、和三种。 29.高压隔离开关的主要作用是、造成一个,以保护检修人员的。 30.工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件: 、、、。 31.电能质量的基本指标是、和,我国采用的工业频率是 HZ。 32.单相设备接于相电压时的等效三相设备容量Pe是。 33.安全电流我国规定为,但是触电时间应按不超过。安全特低电压是。 34.等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分 的一种电气联结。 35.接地体的屏蔽效应就是。 电气上的“地”或“大地”是指。 36.我国220/380V低压系统中性点采用运行方式。 37.选择导线和电缆截面满足的条件,,,。 38.TT系统指。 39.造成短路的原因有,,。 40.接闪器是。 41.常用的照明电光源可分为和两大类。 42.国产固定式高压开关柜的型号有、和手车式开关柜。 43.电力线路的结线方式有、和。 44.低压自动开关即能在通断电路、又能在时自动。 45.工厂所需电力容量不大于160KVA时,通常采用进线,直接由当地的公用电网供电,>160KVA且<1000KVA采用进线,>1000KVA时采用进线。

工厂供电课程设计作业

一、工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 二、工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)遵守规程、执行政策; 必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 (2)安全可靠、先进合理; 应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。 (3)近期为主、考虑发展; 应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 (4)全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。 三、设计内容及步骤

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

工厂供电期末考试题库试题教学文案

工厂供电期末考试题 库试题

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。()16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。() 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

某工厂供电系统的设计_毕业说明书

毕业设计(论文) 题目某工厂供电系统的设计

摘要 作为当今工业发展最重要的能源和动力,电能既可以由其他能量转化也可以转化为其他的能量。电能的输送和分配具有可靠、经济、安全、快捷的特点。电力用户包括工业、农业、交通运输等国民经济各个部门以及市政和居民生活用电等。因此,保证可靠、安全、经济、高质量的供电对于工农业的生产和人民生活有着很大的影响和重要意义。 冶金厂供配电设计应根据各个车间的负荷数量和性质、无功补偿、变压器的台数和容量的选择、短路电流的计算以及变电所高低压侧电气设备选择等因素,从而为该冶金厂提供安全可靠、优质的电力资源,并可最大限度的减少公司的资金投入和降低运行成本。使用的方法:工厂的供配电设计应考虑多个方面,运用负荷计算,变压器容量、型号、数量的计算,无限大容量电源系统供电时短路电流的计算,以确定各高低压侧电气设及导线的规格,再进行变压器继电保护装置的设计和整定以及防雷接地设计。最终为本冶金机械修造厂设计一个安全可靠、经济合理、技术先进的供配电控制系统图,满足该厂的生产需求。 关键词:电力系统;继电保护;供配电;负荷计算;短路电流

Abstract As of today's most important industrial development of energy and power, power not only by other energy conversion can also be converted into other en ergy. Electricity transmission and distribution of reliable, economical, safe, fast. Electricity users, including industry, agriculture,transportation and other various n ational economic sectors aswell as municipal and residential electricity. Therefor e, to ensure reliable, safe, economical,high quality power supply for industrial a nd agricultural production and people's lives have a great impact and significanc e of. Metallurgical plant for distribution design should be based on the number and nature of each workshop load, reactive power compensation, transformer st ation numberand choice of capacity, the calculation of shortcircuit current and t he substation high and low pressure side of the electrical equipment selection a nd other factors, which forthe metallurgical plant providing safe,reliable, high-qu ality power resources, and can minimize the company's capital investment and l ower operating costs. Using the method: the plant for distribution design should take intoaccount various aspects, the use of load calculation, transformer capaci ty, model, quantity calculation, the calculation of the infinite bulk power system short-circuitcurrent when powered to determine the high and low pressure side of the electrical equipment and wire specifications, design and tuning of transf ormer protection devices, and lightning protection and grounding design.Final-ba sed metallurgicalmachinery repair workshop to design a safe and reliable and ec onomically reasonable, technologically advanced power supply control system di agram to meet the production needs of the plant. Key words:Power systems; protection; supply and distribution; load calcul ation; short-circuit current

工厂供电课程设计报告

工厂供电课程设计报告 题目XX机械厂降压变电所的电气设计 姓名 学号 班级 指导老师 完成日期2014.5.24

一、设计任务书 (一)设计题目 xx机械厂降压变电所的电气设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 1.工厂总平面图 图11—2××机械厂总平面图 2.工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4200h,日最大负荷持续时间为6 h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表1—74所示。? 表1-74 工厂负荷统计资料

3.供电电源情况按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10 kV 的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ -150,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约6 km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为500 MV A。此断路器配备有定时限过电流保护种电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.6s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为70 km,电缆线路总长度为15 km。 4.气象资料本厂所在地区的年最高气温为35℃,年平均气温为26℃,年最低气温为-100C,年最热月平均最高气温为35℃,年最热月平均气温为27℃,年最热月地下o.8m处平均温度为24℃。当地主导风向为东南风,年雷暴日数为15。 5.地质水文资料本厂所在地区平均海拔600m。地层以粘土(土质)为主;地下水位为3m。 6.电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费。每月基本电费按主变压器容量计为18元/kV A,动力电费为0.20元/kw·h,照明(含家电)电费为0.56元/kw·h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交纳供电贴费:6~lOkV为800元/kV A 二、设计说明书 (一)负荷计算和无功功率补偿

工厂供电复习提纲

1、工厂供电的基本要求是_安全_,___可靠__,___灵活____,__经济__ 2、电力系统是由发电厂、变电所和电力用户组成。 3、电能质量的基本指标是__电压___和___频率__,我国采用的工业频率是___50____ HZ。 4、互感器的功能是计量、控制 5、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为黄红绿三色。 6、电能的生产、输送、分配和使用的全过程,是在同一瞬间实现的。 7、10KV高压变电所一般由高压配电室、变压器室和低压配电室组成。 8、电力系统常用的高压开关电器有高压负荷开关、高压断路器、高压隔离开关、高压熔断器、高压开关柜 9、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过___电压互感器 ____和__电流互感器__ __完成的。 10、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫___输电 _ ___线路。 11、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫____配电 ___线路。 12、决定供电质量的主要指标有___电压____、__频率_____、__波形__、___供电连续性_____。 13、高压隔离开关主要作用是____分离小电流设备 ______,没有专门的__ __灭弧_____装置,因此它不允许__带负荷 ___操作。 14、供电部门征收电费将用户的 _功率因数___做为一项重要的经济指标。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中接近负荷中心是最基本原则。 16、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相有功和无功电度表。 二、判断题(正确打√,错误打×)(每题1分,共12分): 1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(√) 2、高压隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。(√) 3、电压互感器原边匝少副边匝多。(×) 4、在三相系统中,三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。(×) 5、熔断器的文字符号是FU,低压断路器的文字符号是QK。(×) 6、在选择中性线截面时,一般三相四线制线路的中性线截面应不小于相线截面的50%。(√) 7、工厂6~10kV供电系统属于大电流接地系统。(×) 8、变配电所的送电操作,要按照母线侧隔离开关(或到开关)、负荷侧隔离开关(或刀开关)、断路器的合闸顺序依次操作。(√) 9、电流互感器在工作时二次侧允许开路。(×) 10、电流互感器原边匝少径粗,副边匝多径细。(√) 11、高压隔离开关隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修,没有灭弧装置,不能接通和切断负荷电流√。 12、高压隔离开关的功能:隔离高压电源;倒闸操作;接通和断开较小电流。(√) 三、简答题 1、什么叫电力系统?( 6分) 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有哪些功能? (12分) 答:中性线(N线)的功能:一是用来接驳相电压220V的单相用电 设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负载中性点的电位

相关文档