一、工程概况

工程建筑面积18185M2,平面呈L型,主体六层,建筑物长148.32m,宽55.00m,高24.00m。

本工程室内地坪±0.00相当于绝对标高6.65m,室内外高差450。

二、外架搭设方案

结合本工程建筑、结构特点及施工现场安全生产、文明施工的要求,外架采用Φ48×3.5钢管材料搭设,采用单立杆双排落地式脚手架。

本工程室外地坪至沿口高度为24.0m,外架搭设采用钢管脚手架,外架立杆间距1.5m,架宽1.10m,步高1.8m,共13步。外架离墙20cm。外脚手架始终比施工楼层高出一个步距,防护栏杆、安全网等同步跟上。

三、施工准备

在搭设脚手架前,应做好以下准备工作:

1、根据施工方案的要求,应对参与架子搭设的有关人员进行全面的技术交底;

2、应对搭设材料工字钢、槽钢、钢管、扣件、脚手片、铁丝等进行检查验收,不合格的构配件不得使用,经检验合格的构配件应按品种、规格分类堆放整齐、平稳;

3、应清除地面杂物,基础已经硬化,排水畅通。

4、检查现场架子搭设范围内是否与方案一致,预埋件是否已埋设,位置是否正确等。

四、外架搭设注意事项

1、落地式外架搭设顺序:摆放扫地杆逐根竖立立柱随即与扫地杆扣紧装扫地小横杆与立杆或扫地杆扣紧安装第一步大横杆与各立杆加紧安第一步小横杆安第二步小横杆安第三步小横杆加设临时斜撑杆安第三四步大横杆与小横杆安连墙杆接立杆加设剪刀撑铺脚手片……

2、搭设的注意事项:

a、相邻立柱的接头要错开,并应布置在不同步距内,其接头距大横杆的距离不要大于步距的1/3;立杆的垂直偏差不大于架高的1/200。

b、立杆与大横杆要用直扣件扣紧,不能隔步设置或遗漏。

c、大横杆设于小横杆之上、立杆内侧,并用直角扣件与立杆扣紧。大横杆应采用对接连接,脚手片搭接长度不小于400mm。

d、剪刀撑、大小横杆应随立杆等搭设同步进行;脚手架与建筑物按水平方向4.5M,垂直方向3.6M设连墙杆。拉结点在转角和顶部处加密,即在转角1M和顶部80cm范围内。连墙杆采用预埋钢管刚性连接。

e、扣件规格必须与钢管的外径一致,拧紧扭力矩适当(一般在40-70N.m),对接扣件的开口应朝内或朝上,钢管伸出扣件端头边缘的长度不应小于100mm。

f、脚手片应满铺,四点(四周)铁丝固定,靠墙一侧离墙面距离不应大于150mm。

g、栏杆和挡脚板应搭设在外立杆的内侧。

h、安全防护棚和斜道立杆应与外脚手架立杆分开,与建筑应有可靠的连接。

i、脚手架必须有良好的避雷接地装置,接地电阻不得大于10欧姆。

j、顶层架必须采用全封闭,外架外侧必须采用建设主管部门认证合格的密目式安全网封闭,且应将安全网固定在脚手呆处立杆里侧。安全网应用不小于18#铁丝张挂严密。

k、斜道两侧及转角平台外围均应设1.2m高防护栏杆和30cm 高踢脚杆,应用合格的密目安全网封闭。

l、斜道侧面及平台外侧,应设置剪刀撑。

m、斜道脚手片应采用横铺,每隔30cm设一防滑条,防滑条,防滑条采用40×60mm方木,并用两道铁丝绑扎牢固。

n、脚手架及时设连墙杆,将每隔3.6米设一道,上下层的连墙杆应相互错开呈花排布置。拉结点应保证牢固,防止其移动变形。

五、脚手架的使用及保养

使用:

1、对脚手架的使用和保养应对工人进行经常教育,并落实使用后维护制度。

2、禁止随意拆动架体构件、拉结件及安全防护设施,若需进行调整则应经技术审批并由专业人员进行修改。

3、大件支模支撑禁止与架体连接,转料平台不许受力于外架体上。

4、高空脚手架上严禁上、下抛物。

5、搭设完毕后,应进行检查验收,经检查验收合格后才准使用。

6、严禁控制脚手架施工使用荷载,该外架设计施工荷载为2kN/m2。

7、遇有立杆沉陷或悬空、节点松动、架子歪斜、杆件变形、脚手架上结冰等问题,在未解决前应停止使用脚手架。

8、遇有六级以上大风,大雾、大雨或大雪天气应暂停脚手

架作业。

保养:

1、每半月检查一次外架(扣件是否松动、脚手片是否绑扎牢固、安全网是否破损等),并做好出面记录。

2、每半月清除一次架体上的建筑垃圾,保持架体的清洁。

3、定期贯彻脚手架整体或局部的垂直度、立杆底部受力情况,发现问题及时解决。

4、使用完毕拆除后的材料应及时回收入库,分类存放。

六、脚手架的拆除

1、拆除前应对操作班组进行详细的技术交底,并有书面记录。

2、拆除前应对架子整体性做一次全面的检查,确认无严重损害后,方可进行。

3、拆架子的高处作业人员应戴好安全帽、系好安全带、扎裹脚、穿软底鞋方可上架操作。

4、架子拆除时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志;地面应设专人指挥,禁止非作业人员入内。

5、拆除顺序因遵守由上面下,先搭后拆,后搭先拆的原则。即拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑。后拆小横杆、大横杆、立杆等。并按一步一清原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业。

6、拆立杆要先抱住立杆,再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。

7、连墙杆应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑前,应用临时撑支撑,然后才能拆抛撑。

8、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

9、大片架子拆除后所预留的斜道、上料平台、通用道、小飞跳等,应在大片架子拆除前先进行加固,以便拆除后能确保其完整、安全和稳定。

10、拆除时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防事故发生。

11、拆除时不应碰坏门窗、玻璃、水落管、地下明沟等物品。

12、拆下的材料应用绳锁栓住杆件利用滑轮徐徐下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或欣丝要集中回处理。

13、在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

七、斜道的搭设

1、脚手架斜道均作为人员上下通行用,宽为1米,坡度1:3,斜道处“之”字形(利用外架作为过道),拐弯处设置1.5m宽休息台。

2、斜道处的立杆的荷载往往最大,因为层层有脚手板及挡脚板等重量,因此斜道处的立杆应设剪刀撑措施。

3、斜道两侧端部及平台外围设置剪刀撑,斜道两侧及平台外围设置两道1.2m护栏及高度300mm的挡脚板。

4、斜道脚手板上必须设防滑条,防滑条间距不大于300mm,采用搭接法铺脚手板时,接头必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200mm,接头凸处用三角木填顺,脚手板采用对接时,接头处面下应设两根横向水平杆。

5、操作层脚手板离开墙应200mm,应该层层满铺稳。

八、防护棚搭设

建筑物出入口处设置2000×3000的通道,采用平等弦架结

构形式搭设。在开口处的,两边采用双立柱,悬空立杆下端要增设安全扣件,此处的连接更加密,每步设置。出入口处的脚手架的上方设置双重防护棚,以保护人员出入安全。

九、双排脚手架立杆稳定计算

搭设高度H i=13×1.8+1.7=25.1m,立杆纵距L a=1.5m,立杆纵距L b=1.0m,步距h=1.8m,连墙杆为2步3跨设置,用于装修时为2层同时作业,取施工荷载标准值为3KN/㎡,不考虑风荷载,脚手板采用竹脚手片。

1、荷载计算

1)恒荷载的标准值G k

G k=H i(g k1+g k3)+n1L a g k2

查得g k1=0.1068KN/m, g k2=0.3762 KN/m ,g k3=0.0614 KN/m

则G k=25.1(0.1068+0.0614)+2×1.5×0.3762=5.35KN

2)活荷载的标准值Q k

Q k= n1L a q k,查得q k=1.8 KN/m

则Q k=2×1.5×1.8=5.4 KN

2、脚手架整体稳定验算

1)有关参数如下A=489㎜2,I=15.8mm,f c=205N/mm2

2)确定材料强度附加分项系数r/m

因不组合风荷载则

r/m=1.5607×(5.35+5.4)/(5.35+1.15×5.4)=1.451

3)计算轴心力设计值

N=1.2G k+1.4Q k=1.2×5.35+1.4×5.4=13.98KN

4)确定稳定系数Ψ

查得μ=1.5,λ=L/I=μ×h/I=1.5×1800/15.8=171

查得Ψ=0.247

5)稳定验算

0.9N/ΨA=0.9×13.98×103/0.247×489=104.17N/mm2

=205/1.451=141.28 N/mm2

所以稳定性满足要求。

注:与计算有关的数据均来自《建筑施工手册》。

脚手架施工安全专项方案

目录 1.编制说明 (2) 2.工程概况 (2) 3.主要工程数量 (2) 4.危险源识别与监控 (8) 5.安全技术设计 (9) 6、搭设安全注意事项 (12) 7、拆除安全注意事项 (12) 8、安全文明施工要求 (13)

脚手架施工安全专项方案 1.编制说明 1.1编制目的 明确桥墩脚手架施工方案及具体的施工方法和要求,指导、规范施工。 1.2适用范围 本脚手架安全专项方案适用于桥梁搭设拆除脚手架。 1.3编制依据 《建筑施工计算手册》 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 2.工程概况 上饶车站改扩建工程合福信江特大桥位于上饶市灵溪镇,起讫里程为DK469+156.09~DK472+905.45,中心里程DK471+030.77,全长3749.36m。信江特大桥主要为上跨上饶国际物流中心、上饶货场、上饶既有车站、站前二路、G320、信江河。桥墩主要类型有圆端形非变截面实体桥墩、圆端形变截面实体桥墩、圆端形空心桥墩,桥墩最高36.5米。安装拆除墩模时墩模横向外侧设置脚手架,内部墩身钢筋绑扎安装设置脚手架作业平台。采用扣件式钢管(¢48×3.5㎜)脚手架,主要落载在承台面上。当支撑落载于原地面时,预先对原地面进行分层夯实,支撑点加垫木。最弱原地面土质主要为粉质粘土,承载力σ=120Kpa。

房屋建筑工程脚手架施工方案

房屋建筑工程脚手架施工方案 1

新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目 上、下库承包商营地房屋建筑 落地式脚手架安拆专项施工方案 编制: 审核: 批准: 新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目部 4月10日 1 编制说明及依据

1.1 编制说明 为保证本项目脚手架在搭设、使用、拆除过程中符合有关安全技术规范要求,特编制本专项施工方案,作为落地式脚手架工程施工的作业性指导文件。 1.2 编制依据 (1)总承包单位提供的施工图纸; (2)<建筑施工高处作业安全技术规范>JGJ80-1991; (3)<建筑施工安全检查标准>JGJ59-1999; (4)<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>JGJ130- ; (5)<建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范>JGJ128- ; (6)<钢管脚手架扣件>JGJ22-1985; (7)<密目式安全立网>GB16909-1997; (8)连墙杆材质符合现形国家标准GB/T700Q235-A级钢规范; (9)现场实际环境和条件。 2 工程概况 2.1 上、下库承包商营地房屋建筑概况 下库承包商营地布置在下库坝址下游右岸 2.1km处,靠对外道路布置,地势较平缓,地面高程1575m~1580m,下库承包商营地用地面积113113m2,含总包方办公楼1栋、总包方宿舍楼2栋、总包方食堂1栋、分包单位办公楼1栋、分包单位宿舍楼1栋、分包单位食堂1栋、民技工宿舍楼7栋、民技工食堂6栋、门房2栋、公厕1栋、锅 2

炉房1栋、垃圾转运站1个、保温车库1栋,建筑总面积27186m2。 上库承包商营地布置在白杨沟右侧。地面高程2025~2050m,与上、下库连接道路之间以支线道路相接,上库承包商营地用地面积26000m2,含分包单位办公宿舍楼、综合食堂、锅炉房、公厕、门房、宿舍等建筑,建筑面积共计9685m2,具体结构形式及建筑高度见表2-1所示: 表2-1 承包商营地建筑结构类型统计表 3

室内脚手架专项施工方案

室内脚手架专项施工方案 一、编制依据 (1)丁香家园社区服务楼及幼儿园室内装修工程施工组织总设计 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GBJ130— 2001) (3)《建筑施工高处作业安全技术规范》( DBJ80— 91) (4)《建筑工程施工安全操作规程》( DBJ01—62— 2002) (5)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版 社 (6)本工程施工图纸 二、工程概况 本工程位于合肥市蜀山区丁香家园社区,总建筑面积 5608.28 平米,室内精装修面积约为 5000 平米,其中办公楼 6 层,幼儿园 3 层。建筑高度 21.3 米,耐火等级为1 级,为二类建筑。 本工程进行室内装饰装修阶段时,必须搭设脚手架施工平台。 本工程室内脚手架搭设的总体布置是:高度低于 3.5m 采用移动式移动式脚手架平台,高度大于 3.5m 采用立杆横向间距 1.5m,步距 1.8m 的脚手架,操作层满 铺 50 厚、 250 宽、 3m长冲压钢脚手板,脚手板侧满铺大眼安全网。 室内脚手架见下图: 脚手架立面示意图 三、施工准备 3.1材料准备 φ48× 3.5 钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、 50 厚冲压钢脚手板、密目安全网、大眼安全网等。

3.2材料质量要求 钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》( GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》( GB/T3092)中规定的 3 号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700)中 Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达 65N.m 时不得发生破坏。 脚手板:脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于25kg。 安全网:密目安全网及大眼安全网符合相关要求。 四、室内脚手架施工 4.1施工部署 本工程进入室内墙体砌筑、墙面抹灰、装饰装修阶段,采用立杆间距 1.5m,步距 1.8m,操作层满铺 50 厚冲压钢脚手板。操作层脚手架平台搭设不低于 1.2m 临边防护和一道 180 高挡脚板且内侧满挂密目安全网。 4.2脚手架构造要求 1、采用单立杆,立杆横距、纵距均为 1.50m, 立杆距墙 300mm。相邻立杆的接头 位置应错开 , 布置在不同的步距内 , 不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开 的距离不应小于 500mm,各接头中心至最近主结点的距离不宜大于立杆间距的 1/3 。 2、立杆与水平杆必须用直角扣件扣紧(水平杆对立杆起约束作用,对确保立 杆承载能力关系很大),不得隔步设置或遗漏。 3、水平杆步距为1.5m, 上下水平杆接长位置应错开布置在不同的立杆间距中, 与相近立杆的距离不大于纵距的1/3 。同一排水平杆的水平偏差不大于5cm。相临步距的水平杆接头应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。 4、剪刀撑联系 6 根立杆,与地面夹角为 45~60 度。剪刀撑应沿架高连续布置。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或水平杆扣紧外,在其中应增加2~4 个扣接点。将一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在横杆的伸出部分上, 避免两根斜杆相交时把钢管别弯。斜杆两端扣件与立杆结点(即立杆与横杆的交点)的距离不大于 20mm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于 50cm,以保证架子稳定性。 5、在铺脚手板的操作层上必须设护栏,护栏高 1.2m。

脚手架工程安全专项施工方案

脚手架工程安全专项施工方案 ?一、工程概况 1、建设单位:四川美丰化工股份有限公司

2、工程名称:四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼内外装修施工工程 3、建设地点:德阳市长江西路一段12号 4、工程范围:深圳市居众装饰设计工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼装修施工图和沈阳军鼎建筑幕墙安装工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼外墙装修(幕墙钢结构)施工图内容。 二、主要编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80) 工程施工组织设计、施工图纸等。 三、危险源识别与预防措施 1、脚手架危险源识别 (1)作业人员安全意识淡薄,不戴安全帽或不系安全带,发生高处坠落事故。 (2)脚手架搭设不符合规范要求导致人员伤亡事故。 (3)脚手架材质不符合要求引起整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。(4)脚手架搭设与拆除方案不符合要求引起人员伤亡事故。(5)安全检查不到位,引起安全隐患。 2、脚手架危险源的预防措施 (1)加强培训教育,提高安全意识,增强自我保护能力,杜绝违章作业。?安全生产教育培训是实现安全生产的重要基础工作。企业

要完善内部教育培训制度,通过对职工进行三级教育、定期培训,开展班组班前活动,利用黑板报、宣传栏、事故案例剖析等多种形式,加强对一线作业人员,尤其是农民工的培训教育,增强安全意识,掌握安全知识,提高职工搞好安全生产的自觉性、积极性和创造性,使各项安全生产规章制度得以贯彻执行。脚手架等特殊工种作业人员必须做到持证上岗,并每年接受规定学时的安全培训。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,“脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗“。《建筑安装工人安全技术操作规程》规定,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。正确使用个人安全防护用品是防止职工因工伤亡事故的第一道防线,是作业人员的“护身符”。 2、严格执行脚手架搭设与拆除的有关规范和要求。 (1)脚手架作业层防护要求 脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠,离开墙面120-150mm;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层。只设一层脚手板时,应在脚手板下设随层兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔12m满铺一层脚手板。 防护栏杆和挡脚板:均应搭设在外立杆内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度180mm;中栏杆应居中设置。 密目网与兜网:脚手架外排立杆内侧,要采用密目式安全网全

脚手架工程施工方案1

脚手架工程施工方案 广州军区司令部机关安居工程地下室连通地面D、E二幢,总高度93.3米,一幢16层,总高度57米。本工程采用扣件式钢管混合结构脚手架。主要部分用钢管上扣,其它用大篙竹,胶笏绑扎混合构成。根据本工程的平面布置建筑高度及土建施工要求。制定本施工方案,再严格实施执行。 一、材料选定及要求 1、立柱,林横杆(对龙)小横杆(托底),剪刀撑,挑柱 小平斜撑,均使用(直径48-51)钢管。 2、水平杆,(牵竹)付柱(针、陈竹)吊担、吊针,均用大篙竹。尾径不小于(直径)25mm。 3、钢管连接彩钢扣件。竹与竹,竹与钢管连接采用胶笏绑扎。 4、拉杆锚固用(直径)6钢管。(回头顶用钢管) 5、卸荷吊杆用(直径)16钢管予埋,悬吊用(直径)12-16钢绳。 二、脚手架构造 1、手架立柱支承于砼地面上,离地面5-10公分用钢管锁脚。不能支承于砼地面的脚手架必须做成悬排式脚手架,可用槽钢式钢管悬挂。再加钢丝绳悬吊。(详见附图) 2、上下两对龙搭设两道牵竹(水平横杆)步距离为60-70cm。 3、脚手轲内柱与外墙边净距离为18-25公分,不大于30公分,不小于10公分。 4、钢管驳接采用双驳加驳心管接驳扣件。接口错开1.50M。竹与

竹驳接长度要满足施工规范要求,不小于1.5M,且要绑扎牢固。 三、斜撑的设置 斜撑在脚手架外侧面每17M做一对,接驳到天面或女儿墙顶。 斜撑以对标为宜(45度),撑头顶在坚实有力可靠的位置,不得滑动,不得松动。斜撑用对驳接扣顶驳,也可用搭接驳,但搭接长度应不少于100cm,掌头撑尾与转折处要靠近,突出柱角边不少于100cm,不长于30cm。 四、斜挡板的设置 斜挡板每面层设一道。每15-25公分对扎一条篙竹,面挂安全网。吊针对铁线的吊位根据脚手架立柱间距而定。托底吊针均用大篙竹头。首层斜挡板最好用密竹封闭再加安全网。 五、平附着及卸荷设置 1、脚手架水平附着(拦杆)采用(直径)6钢管在每一层的外梁边予埋至梁钢管勾平,每3M设一道,附着点每隔一个应用钢管装回头顶。各层同样做法。 2、附着要与立柱接结牢固,拉结后不得随意拆除。 3、脚手架的卸荷办法,在楼面预埋(直径)16钢管环用(直径)12-16钢缆在两头挂好卸荷用花蓝收紧,锁好。每四层卸荷一次。从第三层开始,第一次卸荷钢管环间距1.5米,上部可为2.5-3米。 六、内面脚架(即井口通风道、电梯井等) 内面脚手架每隔5层用钢管横担,横担放进两边钢筋混凝土楼板面上。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

内脚手架工程施工方案设计

新建至铁路站房及相关工程GGZF-1标段榕江站脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一四年一月

目录 一、编制依据: (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、构造要求 (3) 五、验收管理 (6) 六、使用管理 (7) 七、拆除管理 (7) 八、计算书: (8) (一)现浇板验算 (8) (二)梁的验算 (18) 九、文明施工及环保措施 (37) 十、模板施工安全管理制度 (38) 十一、应急预案 (39)

一、编制依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) 2、《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) 3、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 4、《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 5、《直缝电焊钢管》(GB/T13793、《低压流体输送甲焊接钢管》(GB/T3092)、《碳素结构钢》(GB/T700) 6、《钢管脚手架扣件》(GB/5831-2006) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2011)、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 8、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(结构分册) 9、《新建至铁路施工图设计榕江站站房》(建筑分册) 二、工程概况 榕江站位于省榕江县,东邻黎平县、从江县,西与雷山县,三都县接壤,北界剑河县,南接荔波县,站中心里程DK142+220,站房3000㎡、雨棚7200㎡,站场总规模2台4线;站房形式为“线侧下”式。建筑层数地下室局部一层,主体一层,局部两层。 三、施工准备 1钢管、扣件 (1)材质:引用了国家行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规》(JGJ130)的相关规定 (2)验收与检测,采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和

脚手架工程施工方案及技术措施

编号:SM-ZD-50247 脚手架工程施工方案及技 术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

脚手架工程施工方案及技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、脚手架的选用: 为保证工期,达到快速、优质、安全和经济适用,本工程在主体结构施工阶段内脚手架采用满堂钢木脚手方案,在砌筑时里脚手架采用钢管架,铺木脚手板。在装修施工阶段根据施工部位分别采用满堂架及木凳式里脚手架。 二、外脚手架的搭设、组合方案。 本工程采用双排外脚手架,总高度9.2m。 (1)组合形式:立杆间距1.2m,横杆间距1.5m,步距1.5m,立杆距墙面1.65m,斜撑杆的网格为2.4×3.6连接在脚手架的节点上。每三步三跨设置连墙。 (2)搭设准备:脚手架搭设前,应逐级对搭设人员作技术交底。确定脚手架平面,立面布置、按照、杆解清单对进场的杆件进行检查验收;清除脚手架搭设场地的杂物,并使排水通畅。

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

脚手架专项施工安全方案

凯宾斯基外玻璃幕墙钢管扣件式双排脚手架操 作平台施工安全方案 一、编制依据 《建筑施工计算手册》; 《建筑施工手册》第四版; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 二、工程概况 本工程由塔楼和裙楼组成。主楼28层,建筑面积未28990.2平方米;裙楼六层,建筑面积为21795.92平方米;地下一、二层建筑面积为4708平方米,用做地下车库及功能性用房。该酒店是集商务、旅游、会议、休闲、度假融为一体的五星级酒店。 本工程中外墙玻璃幕需要搭设脚手架进行施工。搭设高度30米,本工程室外装修脚手架的总体方案是:采用立杆纵向间距1.5M,横向间距0.85M,步距1.7M的双排脚手架,剪刀撑从底到顶连续搭设,操作层满铺木架板。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:

1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 本工程为玻璃幕墙安装时所需的操作平台。双排脚手架全部采用通长剪刀撑连接,剪刀撑全高连续设置。南北各设置一条4米宽施工通道。施工通道顶部满铺木架板。脚手架基础利用混凝土地面作为支撑基础。承载能力能够满足脚手架的搭设要求。 四、脚手架材料选择 l、脚手架选用外径48mm,壁厚3mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件要有出厂合格证,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。

单排脚手架工程施工方案(新)

表A17-1 施工组织设计封面 脚手架施工方案 工程名称:xx(二期)27#楼 施工单位(章):xx省建工集团有限责任公司技术负责人 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:xxxx年x月xx日 18

脚手架工程施工方案 1、工程概况: xxxx二期27#楼。建筑面积为6299.48㎡(其中地下室1821.66㎡),檐口高度为13.8m。层高为地下室层高4.8m、一层层高4.8 m、二层层高4.8m、三层层高4.2m。结构形式为框架结构。外墙围护采用炉渣混凝土空心砖砌块,90mm苯板板外保温。 针对本工程特点,主体工程外脚手架拟采用单排扣件式钢管脚手架。 2、脚手架所用的材料 本工程脚手架采用单排扣件式钢管脚手架全封闭安全立网(1.5m×6m)防护。 脚手架选用的所有材料均应符合国家标准。根据JGT59-99规范标准要求拟采用钢管为Ф48×3.5、维护网为密目防火阻燃网、搭设跳板为55㎜厚白松板。搭设人员要持证上岗,确保脚手工程使用安全可靠。 2.1钢管:采用外径48㎜,壁厚 3.5㎜的Q235焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。 2.2扣件:十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定。 18

2.3白松木板,板宽250㎜,板厚55㎜。两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹,破裂和横透疖的木板。 2.4安全网:必须是经国家指定监督检验部门监督允许生产的厂家产品。水平网为大眼锦纶网,立网为密目网。 2.5、单排脚手架构造要求: 为了确保单排脚手架的稳定承载力和使用安全,在构造上一定符合以下要求: 连接点的设置数量不得少于三步三跨一点,且连接点宜采用具有抗拉压作用的刚性连接。 杆件的对接接头应尽量靠近杆件的节点。 2.6、连墙构造 2.6.1、外脚手架由于其上部的荷载较小,连墙件的主要作用是抵抗倾覆,即承受水平力的轴拉和轴压作用,而下部的荷载较大,连墙件的作用是脚手架的抗失稳能力。根据本工程特点,全部采用刚性连墙件构造,刚性连墙件系指即能承受拉力和压力作用,又有一定的抗弯和抗扭能力的刚性较好的连墙构造,即它一方面能抵抗脚手架相对于墙体的里倒和外张变形,同时也能对立杆的纵向弯曲变形有一定的约束作用,从而提高脚手架的抗失稳能力。在一层每1.5m设置一个斜杆与一层顶挑出的小横杆、大横杆和立杆连接。应力集中部位适当加密斜杆间距。 2.6.2、连墙构造形式采用直埋式短钢管埋件,即在每层梁中预埋适长的短钢管,钢管长度以能与立杆或大横杆可靠连接为度。拆除时需用气焊从楼层平面处割开。连墙件构造设置时注意如下事项:确保杆件间 18

组合脚手架专项施工方案

门式脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 本工程为徐州科技广场幕墙工程,包括1#茶吧、2#茶吧、特色餐厅玻璃幕墙及铝塑板、石材幕墙安装。 1#休闲茶吧屋面采用4mm35丝铝塑板,间隔不规则穿插150mm宽不锈钢板装饰,龙骨选用160*65*3铝型材。墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、3mm厚灰色铝塑板,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 2#休闲茶吧选用8+9A+8钢化中空Low-e玻璃,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 特色餐厅墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、4mm50丝铝塑板、30mm厚花岗岩石材,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管,铝塑板选用76*50*2铝方管附龙骨。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

脚手架安全专项施工方案示范文本

脚手架安全专项施工方案 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

脚手架安全专项施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程简介 xx市区xxx工程位于xxx城市城区东南部,是城市总 体规划的一条东西向城市主干道,起集散东西向出入城市 车辆和服务两侧小区居民出入的作用。本工程自科技苑路 至凤凰岭立交桥,桩号(K3+247.05)至桩号 (K4+260.061),全长1013.011米。道路红线50米, 一侧各有20米绿化带。 二、工程用料 钢制脚手架应采用2-3mm的I级钢材,长度为1.5- 3.6m,宽度23-25cm,肋高5cm为宜,两端应有连接装 置,板面应钻有防滑孔。凡是裂纹、扭曲的不得使用。钢 管脚手应用外径48-51mm,壁厚3-3.5mm的钢管,长度

以4-6.5m和2.1-2.3m为宜。扣件应有出厂合格证明。 三、脚手架安全施工措施 ⑴注意材质,不得钢竹混搭,高层脚步手架应经专门设计计算。 ⑵立杆底部回填土坚实平整。 ⑶按规定设置拉撑点,剪刀撑用钢管,接头搭接不小于40cm;用毛竹篾户不少于五道。 ⑷每隔四步要铺隔离笆,伸足墙面;二步架起及以上外侧设档脚笆或安全挂网。 ⑸要设登高对环扶梯,设在外侧配防护栏杆。转弯平台须设二道水平栏杆。 ⑹架子工属特种行业人员,要持证上岗,对所搭设的安全设施负责。 ⑺认真学习、掌握有关架子工搭设作业的安全技术知识,树立架设作业安全第一的思想。

4、脚手架工程施工方案

安全资料三施工组织设计[四] 脚手架工程施工方案成都市第二建筑工程公司项目经理部

脚手架工程施工方案 工程名称:置信柳城谊苑A区7#楼 建设单位:四川省大华实业有限责任公司 监理单位:核工业西南物理研究院工程建设监理公司施工单位:成都市第二建筑工程公司

一、工程总概况 本工程为置信柳城谊苑A区7#楼工程,本工程为二层,框架结构。 二、脚手架支撑工程 根据本工程特点,基础施工完毕后开始搭设外脚手架,采用三步三跨落地式外脚手架,搭设高度为11米。架宽1.2m,大横杆步距1.2~1.35m,立杆间距1.8m。 本方案主要对外脚手架支撑系统加以说明。 1、钢管的材质和规格 钢管一般使用A3或AY3,并要符合YB242—63标准,每批钢管购进时,应具有生产厂家的检验合格证,承重杆件的钢材,还应满足抗拉强度、伸长率、屈服点和硫、磷含量的要求。 钢管的规格应采用外径48mm,壁厚3.5mm焊接钢管。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~4.5m为好,用于小横杆的钢管长度以2.1m~2.3m为宜,以便适应脚手架的宽度变化。 2、扣件用材 扣件一般应采用GB978—67《可锻铸铁分类及技术条件》的规定,用机械性能不低于KT338的可锻铸铁制造,而扣件的附件所采用的材料符合GB700—79《普通碳素结构钢技术条件》中A3的规定。扣件不应有裂纹、气孔,也不应有硫松、砂眼或其影响使用性能的铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm。 3、施工要点 ①地基处理和底座安装 搭设场地应平整夯实,确保立杆有稳固可靠的基地,然后按

室内脚手架工程施工方案

脚手架施工方案建设单位:乐山大佛实业有限公司

施工单位:乐山市第三建筑工程有限责任公司 一、工程概况 1、工程名称:集凤楼形象提升工程 2、工程特点 3、本工程为集凤楼形象提升工程,位于乐山市,结构为砖木结构,室内地面 标高距棚顶底标高相距4米,需搭设脚手架进行施工,结合现场实际制定本方案 3、编制依据 4、本工程室内装修搭设脚手架的总体方案为采用立杆的横纵间距为1.2m,步距1.5m,操作层及坡道铺满钢质跳板,四周挂满密目安全网 二、材料要求: 1.钢管: 采用外径φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。材料要符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-79中的A3钢管技术条件。管材符合《直径5~152mm 电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管,《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中的普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。

钢管的长度应是脚手架步高的倍数,其重量要求方便操作杆件最大重量以不超过25kg为宜。 按钢管在脚手架上所处的部位和所起的作用分为: (1)立柱,立杆和竖杆等,是脚手架主要传递荷载的杆件。 (2)大横杆,又称牵杆,纵向水平杆等。是保持脚手架纵向稳定的主要杆件。 (3)小横杆,又称横向水平杆,横担等。是脚手架直接承受荷载的杆件. (4)横杆是脚手架的安全防护设施,又起着脚手架的纵向稳定作用。 (5)剪力撑,又称十字撑,科撑,是防止脚手架产生纵向位移的主要杆件。 (6)抛撑,用于脚手架外侧与地面呈斜角的斜撑,一般在开始搭设脚手架时固定之用。 2.扣件:扣件式钢管脚手架,所用的扣件,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》的规定,材质应符合GB78-67《可锻铸铁分类及技术条件》中KT33-8的技术条件。 (1)直角扣件,用于两根垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件,用于两根任意交叉钢管的连接。 (3)对接扣件,用于两根钢管对接连接。 3底座: 用于承受脚手架立杆传递下来的荷载。 (4)铸铁底座,应符合JGJ22-85《钢管脚手架扣件》中的规定。 (5)焊接底座。 4连接杆:又称固定件,附墙杆、连接点、拉结点、拉撑点、附墙点等。5、立杆地基承载力: 由于立杆立在室内钢筋砼地面上所以不需要验算,室内地面符合承载要求三、施工方法

脚手架安全专项方案

铁程管-04 施工组织设计(方案)报审表 1

南昌枢纽西环线工程XHZI标 手 安 项 施 工 方 ? ? . 1 中铁二十四局西环线指挥部第二项目部

脚手架安全专项方案 1.工程概况 本项编制的脚手架安全专项方案适用于桥梁墩台搭设脚手架。 本项目部桥梁墩台最高17 米,桥墩宽最宽8.4 米,脚手架主要落载在承台面上。本施工桥梁的脚手架除墩模外侧设臵脚手架,内部墩身钢筋设臵脚手架支撑。桥墩顶帽采用单侧加宽时,也需要采用脚手架支撑,支撑落载于原地面,支撑点加木垫块。垫块宽度不小于30cm,厚度不小于 2cm。原地面土质主要为粉质粘土,承载力σ=0.15Mpa, 2.主要编制依据 (1) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范)(JGJ 130) ; (2) 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128) ; (3) 《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》(DCJ 08—05); (4) ( 建筑施工手册》( 第四版) 。 3.危险源识别与监控 (1) 脚手架工程事故的类型 1) 整架倾倒或局部垮架。 2) 整架失稳,垂直坍塌。 3) 人员从脚手架上高处坠落。 4) 落物伤人(物体打击) 。 5) 不当操作事故(闪失、碰撞等)。 (2) 引发事故的主要原因 3

1) 整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 ①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设连墙件等。 ②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件等。 ③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够与严重超载。 ④地基出现过大的不均匀沉降。 2) 人员从脚手架上高处坠落 ①作业层未按规定设臵围挡防护。 ②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大。 ③脚手板和杆件因搁臵不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落。 ④不当操作产生的碰撞或闪失等。 3) 不当操作事故 ①用力过猛,致使身体失稳。 ②在架面上拉车退着行走。 ③拥挤碰撞。 ④集中多人搬运或安装较重构件。 ⑤架面上的冰雪未清除,造成滑落。 4) 落物伤人(物体打击) ①在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人。 ②架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或路过行人。 ③整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架,砸伤工人或路过行人等。 5) 其他伤害

建筑工程脚手架施工方案.pdf

建筑工程脚手架施工方案 第一章指导思想与设计思路 1).某配套工程原施工组织设计大纲拟采用爬架,由于目前爬架施工准备工作远远跟不上施工生产进度,为安全生产,保质保量地完成 暨定工期,我们决定从标准层第十一层开始采用逐层外挑的挑架施工。 2).本挑架方案本着节约成本、支拆方便、及对砌筑和外装修影 响小的原则进行编制,与常规的周边搭设脚手架相比,其优点为大面 积外挑钢管脚手架省去了斜撑,而直接靠拉筋和挑杆构成三角受力模 型承重,使对砌筑及外墙装饰影响程度降至最小,加快了进度并保证 了质量。 3).结合本工程实际情况,在挑架的施工中采用外挑钢管和外挑 槽钢两种型式,在核心筒、剪力墙处按每五层外挑一层三角架槽钢(即采用槽钢与预埋铁板焊接成三角架外挑的施工方法),在其他大面楼层上则直接采用普通钢管与楼层的预埋短钢管相连接固定的方法进行外挑,每层利用拉筋进行拉结。 1

4).悬挑钢管脚手架采用层层外挑、层层拉结的搭设的方法进行, 搭设顺序及循环为:搭设底层挑杆→搭设底层大横杆→搭设底层内外 立杆→搭设底层第二排大小横杆→待砼强度达到标准后再用钢筋进 行拉结脚手架→进行下一层脚手架搭设…….如此循环搭设。考虑到施工时钢筋拉结施工滞后(必须待楼面砼强度达到要求后),为保证安全,因此在底层施工时采用加斜撑的办法用以承受两层的架子重量和施工 荷载(计算时按五层自重及两层作业层验算,其计算值偏大,需加拉 筋,因此考虑只承受两层重量),其它各层均按拉结受力考虑。 第二章脚手架搭设之前准备工作 楼层板现浇前,将间距为 1.6m的40公分的短钢管(钢管下加焊100*100的10厚锚板)直接插入板底,短钢管距离楼层外边线1400mm,⑤轴处由于有1600mm的反梁,因此必须埋入两排1200的短钢管(一排距外边 1.4米,一排距外边 2.3米,其详图见附图二,其验算详见 计算附件一),其它处理与普通挑杆一致。在进行挑杆施工时,加两排 扫地杆,扫地杆与挑杆连接,挑杆与短钢管连接。 2

相关文档