综合布线系统

1、水平子系统,线缆用量计算方法

电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)

实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)

每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度

电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数

注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。

2、主干子系统,铜线缆用量计算方法

电缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2

实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)

每轴线缆布线根数= 每轴电缆长度/实际电缆平均长度

电缆需要轴数= IDF的总数/每箱线缆布线根数

注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。

大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。

3、主干子系统,光缆用量计算方法

光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2

实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)

光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度

注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。

光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。

有线电视系统

星型布线计算法

此方法定义为:所有的楼层分支分配器集中在弱电间内,从每个用户终端(插座)独立敷设一根射频电缆到相应的弱电间与分支分配器联接。

水平部分电缆(通常为RG6),线缆用量计算方法:

电缆平均长度=(最远用户终端水平距离+最近用户终端水平距离)/2+2H(H——楼层高度)

实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取3)

电缆需要总数=用户终端总数x实际电缆平均长度(米)

注:最远、最近用户终端水平距离是从楼层分配箱到最远、最近终端用户插座的实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个楼层分配箱则还应包含相应楼层高度。

主干电缆(通常为RG11/RG9),线缆用量计算方法:

电缆平均长度=(最远楼层分配箱距离+最近楼层分配箱距离)/2

实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)

电缆需要总数=楼层分配间总数x实际电缆平均长度(米)

注:最远、最近楼层分配箱距离是从楼层分配箱到卫星或有线电视中心机房(或延续放大器)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到有线电视中心机房的水平距离。

分支器串接布线计算法

分支器串接法布线通常分为进户线缆、水平线缆、主干(垂直)线缆三部分。

A、进户部分电缆:(通常为RG6规格),线缆用量计算方法:

电缆平均长度=(最远用户终端距离+最近用户终端距离)/2

实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取3)

电缆需要总数=用户终端总数x实际电缆平均长度(米)

注:最远、最近用户终端距离是从分支器到最近的一个终端用户插座、最远的一个用户终端的实际距离。

B、水平部分分支电缆(通常为RG11),线缆用量计算方法:

电缆平均长度=(最远分支器/终端电阻距离+最近分支器/终端电阻距离)/2

实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)

电缆需要总数=水平电缆总根数x实际电缆平均长度(米)

注:最远、最近分支器距离是从楼层分配间的分配器箱到最远、最近分支器的实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层共享一个楼层分配器则还应包含相应楼层高度。

C、主干电缆(通常为RG12或RG11),线缆用量计算方法:

电缆平均长度=(最远楼层分配箱距离+最近楼层分配箱距离)/2

实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)

电缆需要总数=楼层分配箱总数x实际电缆平均长度(米)

注:最远、最近楼层分配箱距离是从楼层分配箱到卫星或有线电视机房的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到卫星或有线电视机房的水平距离。

安全防范系统

电视监控系统

视频电缆计算方法:通常选用SYV75-5规格,

电缆平均长度=(最远摄像机距离+最近摄像机距离)/2

实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)

电缆需要总数=摄像机总数x实际电缆平均长度(米)

注:最远、最近摄像机距离是指从安防监控中心机房到离安防机房最远、最近摄像机的实际距离,(注意楼层高度)。当有群楼的长、宽、与主楼(标准层)的长、宽有较大差距时,要求按照群楼、主楼分别计算实际电缆平均长度。

电源线缆计算方法:RVV2*1.0规格。

方式一:由于摄像机的分布较为分散(尤其是群楼)。因此建议按视频电缆长度的1/2~1/3计算。

方式二:按每8只摄像机敷设一根电源线缆:

电源线需要总数=(摄像机总数/8)*视频电缆计算中的实际电缆平均长度。

控制电缆计算方法:(云台+变焦摄像机),RVS2*1.0规格。

电缆平均长度=(最远摄像机距离+最近摄像机距离)/2

实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)

电缆需要总数=摄像机总数x实际电缆平均长度(米)

注:最远、最近摄像机距离是指从监控中心机房到离机房最远摄像机、最近摄像机的实际距离,(注意楼层高度)。当有群楼的长、宽、与主楼的长、宽有较大差距时,要求分别计算实际电缆平均长度。

报警联网总线计算方法:

由于报警联网总线多数为一根(或一路),少数为两根(路)或多根(路),因此要求按实际的总线路由计算。

线缆需要总数=实际总线路由长度×1.1+ 端接容限(米)

注:端接容限=总线上需要联接的设备(通常是报警键盘、扩展模块)数量* 6背景音乐及紧急广播系统

水平线缆计算方法:

水平部分线缆(通常为ZR-RVS 2*1.0):

电缆平均长度=(最长水平距离+最短水平距离)/2+H(H—楼层高)

实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(扬声器端接容限)

电缆需要总数=水平电缆总根数(即广播分区数)x实际电缆平均长度(米)

注1:最长、最短楼层水平距离是从楼层弱电间到最长楼层、最短楼层的实际距离。

注2:若在一个楼层(即一个广播分区)需要有两个扬声器回路,如酒店的客房(或办公楼的办公间)与公共走廊需分为两个回路,则上述的“电缆平均长度”应分别计算,然后再计算出“实际电缆平均长度”,并要注意此时的“水平电缆总根数(即广播分区数)”需“加倍”。

注3:扬声器端接容限=所测量水平距离楼层的扬声器数量*(客房或办公室取9,走廊取6);

主干电缆计算方法:

广播主干线缆(通常为ZR-RVS 4*1.0),线缆用量计算方法:

电缆平均长度=(最远楼层分配箱距离+最近楼层分配箱距离)/2

实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)

电缆需要总数=楼层分配箱总数x实际电缆平均长度(米)

注:最远、最近楼层分配箱(广播分区)距离是从楼层分配箱到广播中心机房的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到广播中心机房的水平距离。

多媒体数字会议及扩声系统

由于本系统设备种类繁多,连接线的类型也多,但数量(长度)并不长,因此本系统的线缆计算方式,建议按照辅材的方式进行报价,并按系统设备总价的1.5~2%计算。

数字会议系统专用联接电缆应另行报价,计算数量为数字会议控制主机到放置主席机或代表机的实际距离*1.1+(端接容限,通常取3)。

楼宇设备监控系统

传感器、执行器的监控点到DDC箱的各类线缆计算方法:通常有RVV2*1.0、RVS2*1.0、BVS2*2.5、RVVP2*1.0、RVV8*1.0(用于DDC箱到设备配电箱)等规格。

线缆平均长度=(最远监控点距离+最近监控点距离)/2 +H(H—楼层高度)实际线缆平均长度=线缆平均长度×本DDC监控总点数×1.1+(端接容限,通常取3)

线缆需要总数=监控点总数x实际电缆平均长度(米)

注:最远、最近监控点距离是从DDC箱到监控点或监控设备的实际距离。各种类别的线缆应分别计算。

若DDC箱安装在被控设备间内,如冷热源机房、空调机组、新风机组等设备间,则冷热源机房内的“实际线缆平均长度”可按15米计算(但要注意监控冷却塔的DDC安装位置);空调机组、新风机组等设备间内的“实际线缆平均长度”可按10米计算。

DDC联网线缆计算方法:RVSP2*1.0规格

线缆需要总数=按照联网实际路由计算联网总长度×1.1+ DDC箱数量×(端接容限,取6)。

弱电工程设计方案

X X 商务宾馆弱电系统工程方案 X X公司 地址:路 电话: 传真:

目录 第一部分闭路电视监控系统 第二部分计算机网络与程控电话系统第三部分有线电视 第四部分现场施工及方案设计说明第五部分培训和售后

第一部分闭路电视监控系统 1、概述 闭路电视监控系统是楼宇智能化弱电系统中的子系统,是确保建筑物内人身和财产安全的重要手段。从公共保安监控体系的角度来说,技防、人防和物防是公共保安监控体系缺一不可的条件。 宾馆的人员流动比较频繁,这样会给犯罪分子提供了可成之机。因此,利用现代的高科技技术手段,组成全方位防范系统是十分必要的。 2、方案技术依据 《工业企业通讯设计规范》(42-81) 《工业电视系统工程设计规范》(115-87) 《工业企业通讯接地设计规范》(79-85) 《建筑电气设计技术规范》(16-83) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》( 50198—94) 《防盗报警控制器通用技术条件》( 1263-2001) 《安全防范系统验收规则》( 3082001) 《入侵报警系统技术要求》( 3682001) 《安全防范工程程序与要求》( 75-94) 《安全防范系统通用图形符号》(74-94)

《视频安全防范系统技术要求》(367-2001) 宾馆业主使用要求 3、方案指导思想 采用现代化的综合技术,系统要具有先进性,有扩展能力,并与分 布式系统结构相适应,若干年以后整个系统仍具有动态的先进性。器材 优选组合,在现场条件下工作稳定可靠,操作方便。 根据该项工程技术规范的要求和现有监控设备的实际使用情况,选配品质优良的材料设备,合理的组成一个 技术性能先进,适用性强; 使用灵活方便,兼容性好; 易于扩展的开放式系统;; 4、方案系统构成 本方案的闭路监控系统选用最先进的4视频压缩方式的数字硬盘录象机、1/3彩色一体式摄像机、解码器、室内全球罩。

弱电工程中常用设备材料数量计算方法

弱电工程中常用设备材料数量计算方法 弱电工程量计算: 一辅材的计算 1、统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中; 2、确定是否超长?如超长,应在何处设置子配线间,几个?如有子配线间,那么交换机的数量也相应有变化。3、确定路由的走向;4、确定各处桥架的型号和长度。计算方法:(长×宽)×0.4/28,结果为信息点数,常用标准桥架有:300×100,200×100,100×100,100×50,50×50,其它桥架都需要定做。 一、辅材的计算 1、统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中; 2、确定是否超长?如超长,应在何处设置子配线间,几个?如有子配线间,那么交换机的数量也相应有变化。 3、确定路由的走向; 4、确定各处桥架的型号和长度。计算方法:(长×宽)×0.4/28,结果为信息点数,常用标准桥架有:300×100,200×100,100×100,100×50,50×50,其它桥架都需要定做。 注:如果分支路由有相同的桥架型号,则分别计算其长度,最后才统计该桥架型号的总长度。 5、?25和?20管的计算(通常?25可以布6根线,?20可以布4根线)。计算时,以?20为准,平均某一信息点从桥架到终端需要?20的长度,如为A,那么就可以计算出所有信息点需要?20的长度了,即B=A×(总点数/4),而实际在工程中,?20=2/3×B,?25=1/3×B。

6、角钢(30×30)的计算。角钢的长度=30cm×(桥架的总长m/1.5m),即每根角钢的平均长度为30cm,每隔1.5m的距离就需要一根角钢。 7、龙骨(75×45)的计算。龙骨的长度=70cm×(总点数/2),即每根龙骨的长度为70cm,通常布置为双口面板。 8、龙骨卡子、管接、盒接、铆钉、钢锯条等辅料的计算。=总辅料价格×10% 9、底盒(86×86)的计算。底盒的数量=总点数/2 二、设备材料的计算 1、线缆的计算:(最远+最近)/2×点数×1.1/305 说明: 最远为从机房到信息点的最远点;最近为机房内的信息点,一般为20米; 点数为从机房开始所覆盖的信息点,如果有子配线间,那么该点数就为从子配线间开始路由所覆盖的信息点数,1.1中的0.1为富裕量,即10%。305为每箱线的长度为305米。 如果有子配线间,则应该分别计算,公式是一致的。即:中心机房覆盖信息点所需的线缆数量+子配线间覆盖信息点所需的线缆数量+子配线间到中心机房级联线所需的线缆数量。 还有一点请注意网线的数量一般为300米左右,不到305米,如果这个工程线缆数量比较大的时候,这个也有考虑。比如穿线设备端预留的线缆长度,也要综合考虑,这个也会根据您的施工队伍的整体施工

弱电工程线缆设计及配置计算方法

弱电工程线缆设计及配置计算方法 一、综合布线系统 1.1 水平子系统,线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度 电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数 注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。 1.2 主干子系统,铜线缆用量计算方法: 电缆平均长度 =(最远IDF距离+最近IDF距离)/2 实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 每轴线缆布线根数 = 每轴电缆长度/实际电缆平均长度 电缆需要轴数 = IDF的总数/每箱线缆布线根数 注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。

大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。 1.3 主干子系统,光缆用量计算方法: 光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2 实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度 注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF 的水平距离。 光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。 二、有线电视系统 2.1 星型布线计算法: 此方法定义为:所有的楼层分支分配器集中在弱电间内,从每个用户终端(插座)独立敷设一根射频电缆到相应的弱电间与分支分配器联接。 水平部分电缆(通常为RG6),线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远用户终端水平距离+最近用户终端水平距离)/2+2H(H——楼层高度)

安防常用弱电线缆型号区分

安防常用弱电线缆型号区分 RVV 与 KVV RVVP 与 KVVP 区别: RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。KVV 和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。 VGA主机与显示器连线 AVVR 与 RVVP 区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR, 大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP. SYV 与 SYWV 区别: SYV是视频传输线, 用聚乙烯绝缘。 SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。射频线用来传输视频,问题不大。但视线传输射频,传输效果可能就要大打折扣了。 RVS 与RVV 2芯 区别: RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。 RVV 2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面。 弱电常用线缆分类总结 一、型号代码含义: R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。 A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相

同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 SYWV 75-5-1 S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 75:75欧姆阻抗 5:线缆外径为5mm 1:代表单芯 例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽 2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2mm ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线 2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12mm 型号、名称 RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线

弱电系统集成技术方案设计

第一章技术方案

一、项目建设背景 为加强资源整合和信息共享,建立高效可靠的办公管理平台。本技术方案对新办公楼进行整体的信息化和智能化设计,将其信息化结构、系统、服务、管理进行优化组合,获得高效率的现代化办公大楼,从而为工作人员提供一个实用、高效、安全且具有经济效益的工作环境。 二、项目建设目标 本技术方案息化系统建设的目标,就是应用信息化、网络化、数字化、自动化、智能化科技,通过信息化服务中心和智能化系统物联网,将业务应用系统与智能化系统进行一体化的系统集成,实现信息的互联互通和数据共享交换,提高业务应用的现代化和自动化,增强服务水平和管理效率。通过智能化信息系统为提供在安全、便捷,以及节能环保等方面可靠性运行的保障和技术支撑。全面实现建设的三大要素即:透彻的感知、广泛的互联互通、深入的智能化。 三、项目建设容 1.信息化系统组成 所建设的信息化系统主要由打印安全管理、视频会议、背景音乐、视频监控、信息发布、业务网络、多媒体会议室、中央控制等子系统组成,并相应配置系统运行所需的服务器、存储等设备。 所采用的诸多新技术应用的信息化设备系统,可实现业务应用与其接口的无缝衔接和信息集成。设计提供各相关通讯接口的技术方案,接口标准,以及被集成信息与数据的格式和容。 2.建筑智能化系统组成 智能化系统是以信息化基础设施建设为龙头,以信息资源建设为核心,以应用系统建设为重点,构建以应用需求为核心的信息平台。以集中管理为核心的信息服务平台,形成以办公、管理、服务为一体的信息系统。在此基础上以系统集成,功能集成,网络集成和软件应用集成等多种集成技术进而实现综合信息集成系统。 1.本次招标共涵盖以下主要子系统 ●打印安全管理子系统; ●视频会议子系统; ●背景音乐子系统;

实用线缆用量计算公式

实用线缆用量计算公式 一、综合布线系统 1 水平子系统,线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。上面的“电缆平均长度”计算公式适 应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。 2 主干子系统 ①铜线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2 实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 每轴线缆布线根数= 每轴电缆长度/实际电缆平均长度 电缆需要轴数= IDF的总数/每箱线缆布线根数 注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。 大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。 ②光缆用量计算方法: 光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2 实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度 注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。 二、安全防范系统 1 电视监控系统

弱电工程中常用的几种线缆2017-4-3

前言: 弱电工程中使用最广泛的几种线缆,你们知道有哪几种吗? 正文: 本文主要介绍同轴电缆,双绞线,以及光纤各自的使用方法和功能作用,以及它们之间的区别等方面的知识要点。 1、同轴电缆 2、 同轴电缆,是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线。它的特点是抗干扰能力好,传输数据稳定,价格也便宜,同样被广泛使用,如闭路电视线等。同轴细电缆线一般市场售价几元一米,不算太贵。同轴电缆用来和BNC头相连,市场上卖的同轴电缆线一般都是已和BNC头连接好了的成品,大家可直接选用。但是,根据对同轴电缆自身特性的分析,当信号在同轴电缆内传输时其受到的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。一般来讲,信号频率越高,衰减越大。视频信号的带宽很大,达到6MHz,并且,图象的色彩部分被调制在频率高端,这

样,视频信号在同轴电缆内传输时不仅信号整体幅度受到衰减,而且各频率分量衰减量相差很大,特别是色彩部分衰减最大。所以,同轴电缆只适合于近距离传输图象信号,当传输距离达到200米左右时,图象质量将会明显下降,特别是色彩变得暗淡,有失真感。 在工程实际中,为了延长传输距离,要使用同轴放大器。同轴放大器对视频信号具有一定的放大,并且还能通过均衡调整对不同频率成分分别进行不同大小的补偿,以使接收端输出的视频信号失真尽量小。但是,同轴放大器并不能无限制级联,一般在一个点到点系统中同轴放大器最多只能级联2到3个,否则无法保证视频传输质量,并且调整起来也很困难。因此,在监控系统中使用同轴电缆时,为了保证有较好的图象质量,一般将传输距离范围限制在四、五百米左右。 另外,同轴电缆在监控系统中传输图象信号还存在着一些缺点: 1)同轴电缆本身受气候变化影响大,图象质量受到一定影响; 2)同轴电缆较粗,在密集监控应用时布线不太方便; 3)同轴电缆一般只能传视频信号,如果系统中需要同时传输控制数据、音频等信号时,则需要另外布线; 4)同轴电缆抗干扰能力有限,无法应用于强干扰环境; 5)同轴放大器还存在着调整困难的缺点。 2、双绞线

弱电系统技术方案好样本

综合布线系统 1.环境要求 温度: -5摄氏度—45摄氏度, 相对湿度: 5—85%PH。 2.跳线选择: 使用普天原厂超5类跳线。超5类标准不支持工程现场制作跳线。 3.电缆捆扎操作: 电缆捆扎不宜过紧, 一般使用尼龙扎带轻轻捆扎, 有条件可使用挂钩和环形电缆扎线带。应选择负重合适的电缆悬挂支点, 扎线带使用时压力不宜太大, 其强度只要能够支撑成捆电缆即可, 注意避免电缆护套变形。导致线缆结构变化, 影响网络性能。 4.电缆布放操作: 电缆拉伸张力不宜过大, 会使电缆中的线对散开破坏导线、线对绞距变形; 避免电缆过度弯曲或打结, 使器件内部的电缆弯曲半径超过所严格规定的限制, 一般安装后的电缆弯曲半径不得低于电缆直径的8倍, 超5类电缆的弯曲半径应大于50mm, 进线的电缆管道的最小弯曲半径是100mm。 5.电缆端接操作: 超5类线缆护套处到端接点( 超5类RJ45插座模块或FT2-55卡接模块操作时的端接点) 之间露出的线对v b长度尽可能小; 电缆剥开的护套长度也要小; 电缆内部线正确绞距尽量靠近端接点并保持不变, 实现尽可能好的传输通路。 产品名称: 超5类4对FTP系列电缆 备注:

超5类4对FTP系列电缆 1.简要说明: 普天超5类FTP电缆是超5类综合布线系统用高性能8芯四对传输电缆, 该电缆满足国际标准TIA/EIA/568-B.2-1及相关屏蔽要求, 电缆的串扰, 回损, 阻抗和衰减性能优异, 充分满足1G以上以太网等高带宽应用。提供全面支持宽带接入: ADSL、 ISDN、 ATM155/622M、 Ethernet、 Fast Erhernet、 Giga Ethernet 等。电缆绝缘护套采用高密度聚乙烯, 为提高线缆性能, 四对导线采用低密度聚乙烯十字芯架隔记。 导体: FTP: 0.57mm(23AWG)实心裸铜 线缆外径: FTP: 7.5mm 2.屏蔽电缆操作事项: 超5类屏蔽综合布线系统对施工的质量、工期和投资来看较非屏蔽高很多, 屏蔽FTP电缆对屏蔽层的处理要求很高, 除了要求链路的屏蔽层不能有断点外, 还要求屏蔽通路必须是完整的全过程屏蔽。一般要达到最佳的屏蔽性能, 应采用单端接地的方式。 除前述5项注意点外, 超5类屏蔽系列线缆需要和超5类屏蔽RJ45插座模块配合使用。在剥线时还应注意不要破坏屏蔽层, 端接时应尽量减少屏蔽层中接地线的剥开长度, 因为剥开长度越短, 则引起的电感越少, 接地效果越好。现场接地时, 采用单点接地的方法较好, 避免多点接地引起的电压回路。

弱电工程管线工程量计算

一辅材的计算 1、统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中; 2、确定是否超长?如超长,应在何处设置子配线间,几个?如有子配线间,那么交换机的数量也相应有变化。二设备材料的计算 1、线缆的计算:(最远+最近)/2×点数×1.1/305 说明: 最远为从机房到信息点的最远点;最近为机房内的信息点,一般为20米;点数为从机房开始所覆盖的信息点,如果有子配线间,那么该点数就为从子配线间开始路由所覆盖的信息点数,1.1中的0.1为富裕量,即10%。305为每箱线的长度为305米。 如果有子配线间,则应该分别计算,公式是一致的。即:中心机房覆盖信息点所需的线缆数量+子配线间覆盖信息点所需的线缆数量+子配线间到中心机房级联线所需的线缆数量。 还有一点请注意网线的数量一般为300米左右,不到305米,如果这个工程线缆数量比较大的时候,这个也有考虑。比如穿线设备端预留的线缆长度,也要综合考虑,这个也会根据您的施工队伍的整体施工工艺来判断。 2、模块的计算。为信息点的数量; 3、双口面板的数量:总点数/2; 4、48口配线架的计算。总点数/48,如果有子配线间应分别计算,即各自覆盖的信息点数/48,然后相加,4U; 5、线管理器的计算。48口配线架不需要线管理器(自带),主要是给交换机,如有子配线间应分别计算。1U; 6、机柜跳线(2m)。从配线架跳接到交换机的跳线+交换机之间的级联线。 7、工作站的跳线。总点数的数量; 8、RJ45头。(机柜跳线+工作站跳线)×2×1.1;

弱电常用线缆

弱电常用线缆

弱电常用线缆 75欧姆SYV系列实芯聚乙烯绝缘 产品说明:通常用于电视监控系统的视频传输,适合视频图像传输。 ============================ 75欧姆SYWV系列物理发泡聚乙 产品说明:通常用于卫星电视传输以及有线电视传输等,适合射频传输。

=============================== RG-58--96#-镀锡铜编织-50欧 产品说明:通常用于弱电视频图像传输或HFC网络等。 =========================== AVVR或RVV护套线 产品说明:通常用于弱电电源供电等。 ====================

AVVR或RVV圆形双绞护套线 产品说明:通常用于弱电电源供电等。 ========================= 扁型无护套软电线或电缆AVRB 产品说明:通常用于背景音乐和公共广播,也可做弱电供电电源线。 ============================

绞型双芯电源线(AVRS或RVS) 产品说明:通常用于公共广播系统/背景音乐系统布线,消防系统布线。 ============================ 金银线(也叫:音箱线) 产品说明:用于功放机输出至音箱的接线。 ====================

铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电缆 产品说明:用于弱电供电电源线,一般适合做供电电流较大的主干电源供电。 ======================= 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套线 产品说明:通常用于弱电系统中供电电源线。 =========================== 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙

弱电系统技术方案

弱电系统技术方案 论道·峨眉山月弱电系统 技术方案 编制单位: 编制日期:

目录序: (6) 一、安全防范系统 (7) 1、概述 (7) 2、前言 (8) 3、项目概述 (8) 4、设计原则和依据 (8) 5、论道.峨眉山月专项技术方案 (10) 6、小区周界报警系统 (13) 7、安防系统设备参数 (18) 8、周界系统设备参数 (26) 二、Honeywell数字可视对讲 (29) 1、前言 (29) 2、数字对讲系统需求及方案 (30) 3、Honeywell数字对讲系统的优势 (31) 4、Honeywell智能家居系统与传统智能小区系统的对比 (31) 5、系统设计要求 (33) 6、论道.峨眉山月数字可视对讲专项设计 (34) 7、Honeywell可视对讲产品介绍 (34) 8、室内主机接线图 (39) 三、远程停车场管理系统 (41) 1、需求分析 (41) 2、设计标准、依据和原则及目标 (41) 3、一进一出停车场设备分布示意图 (42) 4、入口主要设备 (42) 5、出口主要设备 (43) 6、卡片发行形式 (43)

7、车辆进、出停车场流程图 (43) 8、持固定卡出场 (44) 9、系统技术参数和主要设备特点 (45) 10、远距离蓝牙卡片 (49) 11、近距离读卡器 (49) 12、车辆感应器 (50) 13、软件系统的主要功能和管理 (54) 14、系统流程 (62) 15、系统特点 (64) 四、智能巡更系统 (66) 4.1、系统简介 (66) 4.2、系统实现模型 (67) 4.3、系统模型示意图: (67) 4.4、硬件产品性能介绍 (68) 4.5、功能特性: (69) 五、背景音乐系统 (70) 5.1、公共广播概述 (70) 5.2、广播系统的特点 (71) 5.3、广播音响系统的组成 (71) 5.4、公共广播工程系统设计流程 (72) 5.5、用户对公共广播的需求: (72) 5.6、公共广播设备选型 (72) 5.7、公共广播产品生产厂家简介: (73) 5.8、系统设计思想: (73) 5.9、公共广播系统设计要求 (74) 5.10、小区公共广播系统设计综合说明 (76) 5.11、背景音乐设备介绍 (77) 六、施工组织设计 (80) 1、概述 (80)

弱电工程中常用设备材料数量计算方法

弱电工程中常用设备材料数量计算方法 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

弱电工程中常用设备材料数量计算方法 弱电工程量计算: 一辅材的计算 1、统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中; 2、确定是否超长如超长,应在何处设置子配线间,几个如有子配线间,那么交换机的数量也相应有变化。3、确定路由的走向;4、确定各处桥架的型号和长度。计算方法:(长×宽)×28,结果为信息点数,常用标准桥架有:300×100,200×100,100×100,100×50,50×50,其它桥架都需要定做。 一、辅材的计算 1、统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中; 2、确定是否超长如超长,应在何处设置子配线间,几个如有子配线间,那么交换机的数量也相应有变化。计算时,以?20为准,平均某一信息点从桥架到终端需要?20的长度,如为A,那么就可以计算出所有信息点需要?20的长度

了,即B=A×(总点数/4),而实际在工程中,?20=2/3×B,?25=1/3×B。 6、角钢(30×30)的计算。角钢的长度=30cm×(桥架的总长m/,即每根角钢的平均长度为30cm,每隔的距离就需要一根角钢。 7、龙骨(75×45)的计算。龙骨的长度=70cm×(总点数/2),即每根龙骨的长度为70cm,通常布置为双口面板。 8、龙骨卡子、管接、盒接、铆钉、钢锯条等辅料的计算。=总辅料价格×10% 9、底盒(86×86)的计算。底盒的数量=总点数/2 二、设备材料的计算 1、线缆的计算:(最远+最近)/2×点数×305 说明: 最远为从机房到信息点的最远点;最近为机房内的信息点,一般为20米; 点数为从机房开始所覆盖的信息点,如果有子配线间,那么该点数就为从子配线间开始路由所覆盖的信息点数,中的为富裕量,即10%。305为每箱线的长度为305米。 如果有子配线间,则应该分别计算,公式是一致的。即:中心机房覆盖信息点所需的线缆数量+子配线间覆盖信息点所需的线缆数量+子配线间到中心机房级联线所需的线缆数量。

常见的6类弱电系统工程线缆设计及配置计算方法

常见六类线工程设计及配置方法 1.1 水平子系统,线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度 电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数 注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。 1.2 主干子系统,铜线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2 实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 每轴线缆布线根数= 每轴电缆长度/实际电缆平均长度 电缆需要轴数= IDF的总数/每箱线缆布线根数 注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。 大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。 1.3 主干子系统,光缆用量计算方法: 光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2 实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度 注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。 光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。 2、有线电视系统 2.1 星型布线计算法: 此方法定义为:所有的楼层分支分配器集中在弱电间内,从每个用户终端(插座)独立敷设一根射频电缆到相应的弱电间与分支分配器联接。 水平部分电缆(通常为RG6),线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远用户终端水平距离+最近用户终端水平距离)/2+2H (H——楼层高度) 实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取3) 电缆需要总数=用户终端总数x实际电缆平均长度(米) 注:最远、最近用户终端水平距离是从楼层分配箱到最远、最近终端用户插座的实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个楼层分配箱则还应包含相应楼层高度。 主干电缆(通常为RG11/RG9),线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远楼层分配箱距离+最近楼层分配箱距离)/2

弱电工程线缆导线单股、多股常用连接方法

弱电工程线缆导线单股、多股常用连接方法正文: 需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等。连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,

注意不可损伤其芯线。绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。铜导线常用绞合连接。 (1)单股铜导线的直接连接。小截面单股铜导线连接方法如图4-46所示,先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。 图4-46 大截面单股铜导线连接方法如图4-47所示,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。

图4-47 不同截面单股铜导线连接方法如图4-48所示,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。 (2)单股铜导线的分支连接。单股铜导线的T字分支连接如图4-49所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。

单股铜导线的十字分支连接如图4-50所示,将上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。可以将上下支路芯线的线头向一个方向缠绕[见图4-50(a)],也可以向左右两个方向缠绕[见图4-50(b)]。 图4-50 (3)多股铜导线的直接连接。多股铜导线的直接连接如图4-51所示,首先将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。接着将两伞状芯线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯线线头分作3组,先将某一边的第1组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,再将第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,最后将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上。以同样方法缠绕另一边的线头。

弱电系统集成技术方案

.. . 第一章技术方案

.. . 一、项目建设背景 为加强资源整合和信息共享,建立高效可靠的办公管理平台。弱电工程项目综合布线估算方法和公式

弱电工程项目综合布线估算方法和公式 弱电系统中线缆的计算是一门技术活,不是简单的心算就可以完成的,也有一些基本方法和公式来套用。 一、综合布线系统 1.1 水平子系统,线缆用量计算方法: ?电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)?实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) ?每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度 ?电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数 注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。 1.2 主干子系统,铜线缆用量计算方法: ?电缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2 ?实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) ?每轴线缆布线根数= 每轴电缆长度/实际电缆平均长度 ?电缆需要轴数= IDF的总数/每箱线缆布线根数

注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。 大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。 1.3 主干子系统,光缆用量计算方法: ?光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2 ?实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) ?光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度 注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。 光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。 二、有线电视系统 2.1 星型布线计算法: 此方法定义为:所有的楼层分支分配器集中在弱电间内,从每个用户终端(插座)独立敷设一根射频电缆到相应的弱电间与分支分配器联接。 水平部分电缆(通常为RG6),线缆用量计算方法: ?电缆平均长度=(最远用户终端水平距离+最近用户终端水平距离)/2+2H(H——楼层高度) ?实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取3) ?电缆需要总数=用户终端总数x实际电缆平均长度(米) 注:最远、最近用户终端水平距离是从楼层分配箱到最远、最近终端用户插座的实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个楼层分配箱则还应包含相应楼层高度。 主干电缆(通常为RG11/RG9),线缆用量计算方法: ?电缆平均长度=(最远楼层分配箱距离+最近楼层分配箱距离)/2 ?实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) ?电缆需要总数=楼层分配间总数x实际电缆平均长度(米) 注:最远、最近楼层分配箱距离是从楼层分配箱到卫星或有线电视中心机房(或延续放大器)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到有线电视中心机房的水平距离。 2.2 分支器串接布线计算法:

弱电工程线缆导线单股、多股常用连接方法

弱电工程线缆导线单股、 多股常用连接方法 需连接的导线种类和连接形式不同, 其连接的方法也不同。常用的连接方法 有 绞合连接、紧压连接、焊接等。连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,正文: 6 圈 | 3nn

注意不可损伤其芯线。绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。铜导线常用绞合连接。 (1)单股铜导线的直接连接。小截面单股铜导线连接方法如图4-46所示,先将 两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2?3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5?6圈后剪去多余线头即可。 图4-46 大截面单股铜导线连接方法如图4-47所示,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5?6圈后剪去多余线头即可。

功人?般同肓HE鵲 图4-47 不同截面单股铜导线连接方法如图4-48所示,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕5?6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3?4圈后剪去多余线头即可。 (2)单股铜导线的分支连接。单股铜导线的T字分支连接如图4-49所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5?8圈后剪去多余线头即可。对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5?8圈后剪去多余线头即可。

单股铜导线的十子分支连接如图 4-50所示,将上下支路芯线的线头紧密缠 绕在干路芯线上5?8圈后剪去多余线头即可。可以将上下支路芯线的线头向一 个方向缠绕[见图4-50(a)],也可以向左右两个方向缠绕[见图4-50(b)]。 图 4-50 (3) 多股铜导线的直接连接。多股铜导线的直接连接如图4-51所示,首先 将剥去绝缘层的多股芯线拉直,将其靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,而将其 余2/3芯线成伞状散开,另一根需连接的导线芯线也如此处理。 接着将两伞状芯 线相对着互相插入后捏平芯线,然后将每一边的芯线线头分作 3组,先将某一边 的第1组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,再将第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线 上, 最后将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上。以同样方法缠绕另一边的线头。 ICI 国 4-LS 打結 向右前眾

弱电智能化项目技术方案

弱电智能化项目 技 术 方 案

目录 第一章背景及需求 (1) 一、应用场景 (1) 二、业务现状 (1) 三、发展趋势 (1) 四、客户需求 (2) 五、总体目标 (2) 第二章系统总体思路 (3) 一、指导思想(设计思想) (3) 二、设计原则 (3) 三、设计依据 (4) 四、质量目标与质量保证 (5) 五、工程界面与土建工程界面 (5) 第三章系统总体设计 (7) 一、总体构架 (7) 二、系统功能 (7) 三、系统特点 (11) 第四章方案亮点 (13) 一、统一的管理平台 (13) 二、多方位的系统联动 (13) 三、便捷的功能设计 (13) 四、丰富的产品支持 (14) 第五章施工组织设计 (15) 一、总论 (15) 二、项目管理及施工目标 (20) 三、施工进度计划及保证措施 (39) 四、质量管理 (51)

五、主要施工方案、工艺及措施 (66) 六、安全文明施工保证措施及环保措施 (91) 七、项目成本控制及措施 (104) 八、临时设施 (113) 九、竣工验收及竣工资料 (114) 十、系统培训计划 (122) 十一、售后服务 (134)

第一章背景及需求 一、应用场景 “大型商业综合体”项目占地规模40500平方米,总建筑规模为21.5万平方米,其中地上建筑面积为14.9万平方米(写字楼2 栋,面积为4.5万平方米:酒店公寓4 栋,面积为5.5万平方米;SOHO 办公楼2栋,面积为1.8万平方米:商业3.1万平方米),地下建筑面积为6.6万平方米(含规划审批停车位1230 ),分南北两区建设。该项目是集写字楼,SOHO、商业街、科技广场式公寓等大型科技服务配套设施综合体。 商业综合体是指一群建筑,组合在一起的商业设施,按商圈确定其位置、规模,将多种店铺,写字楼,酒店,会议中心作为一个整体来计划、开发和经营,并且拥有一定规模的停车场。 二、业务现状 随着城市建设步伐的加快,人们需要快节奏加以适应,综合体做为新型地产形态已渗透到社会发展中,逐渐成为城市建设的主力军。一方面是快速的城市发展;另一方面是高品质的生活追求,综合体根据人们的不同需求,以多种的组合形态满足城市发展。 商业综合体的开发运营正如这句话所说,“打江山容易守江山难!”,一个商业中心建起来不难,难在其后续的经营管理,这也是商业地产(商业综合体)的核心所在。现代商业综合体管理运营的精髓就是要把松散的经营单位和多样的消费形态,统一到一个统一的经营主题和信息平台之上。 三、发展趋势 随着各种类型相同的商业中心的大批量建设,综合体将面临同质化带来的竞争压力,如何能更好的为用户提供服务,提升用户体验是决定能否从一众同质化的商业综合体中脱颖而出的关键。而提供服务水平,包含对于安全管理与用户体验的平衡点把握,如何能让商业综合体既处于合适的安全保护内,又不影响庞大的来往用户的日常体验,是安全管理在后续综合体中应用的关键。

弱电工程项目综合布线估算方法和公式(实用)

弱电工程项目综合布线估算方法和公式(实用) 弱电系统中线缆的计算是一门技术活,不是简单的心算就可以完成的,也有一些基本方法和公式来套用,本篇文章分系统介绍弱电线缆估算方法。 一、综合布线系统1.1 水平子系统,线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)实际电缆平均长度=电缆平均长度 ×1.1+(端接容限,通常取6)每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆 布线根数注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。1.2 主干子系统,铜线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每轴线缆布线根数= 每轴电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要轴数= IDF的总数/每箱线缆布线根数注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置

2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。1.3 主干子系统,光缆用量计算方法:光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2实际光缆平均长度=光缆平均长度 ×1.1+(端接容限,通常取6)光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。 二、有线电视系统2.1 星型布线计算法:此方法定义为:所有的楼层分支分配器集中在弱电间内,从每个用户终端(插座)独立敷设一根射频电缆到相应的弱电间与分支分配器联接。水平部分电缆(通常为RG6),线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远用户终端水平距离+最近用户终端水平距离)/2+2H(H——楼层高度)实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取3)电缆需要总数=用户终端总数x实际电缆平均长度(米)注:最远、最近用户终端水平距离是从楼层分配箱到最远、最近终端用户插座的实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个楼层分配箱则还应包含相应楼层高度。主干电缆(通常为RG11/RG9),线缆用量计算方法:电缆平均长度=(最远楼层分配箱距离+

相关文档