10KV高压配电设备预防性试验安全措施标准

版本

10KV高压配电设备预防性试验安全

措施标准版本

操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。

本期进行福耀浮法10KV高压配电设备预防性试验,试验项目包括耐压试验、回路电阻测试、绝缘电阻测试等十几个项目。由于试验具有特殊性和不确定性,容易形成安全隐患,对人身和设备安全造成威胁。因此,确保高压试验工作的安全是十分必要的,必须做好各项安全技术措施,保证试验的安全、可靠与正确,确保浮法供电安全。具体安全措施如下:

1、严格执行《电业安全工作规程》,坚持工作票和操作票制度,履行工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

2、每一次的高压试验都应该根据具体情况由工作负责人下达第一种工作票,经理签发批准,并严格按工作票实施试验作业;

3、变电站工作许可人应应有一定经验,熟悉《电业安全工作规程》和熟悉工作范围内的设备情况,并持有效《高压电工进网许可证》,否则由本班值班长担任;

4、变电站工作许可人必须会同试验工作负责人,检查现场安全措施是否正确完备。必要时进行补充完善;

5、试验前由试验负责人召集全体试验人员,说明本次试验工作的内容和被试设备名称和编号,交待停电范围和安全注意事项;试验人员了解工作任务及安全注意事项,熟悉所使用设备和仪器的性能和操作方法,严禁违章操作。

6、进入工作现场应戴安全帽,高空作业应使用安全带,严禁高空抛掷工具。

7、试验现场应装设围栏和安全警示,向外悬挂“止步、高压危险”标示牌,并派专人监护;

8、做好防感应电击伤的措施,戴绝缘手套、穿绝缘鞋、备好相应绝缘工具;

9、试验设备外壳应良好接地。接地线应使用有足够电气强度和机械强度的裸铜软线。在拆除电源线前,严禁断开接地线。

10、试验人员11、在现场试验工作中需要拆开

一、二次接线时,拆前应做好标记。试验结束后及时恢复接线。特别要注意互感器二次回路是否与运行中的二次回路有连接,避免造成保护误动等事故。

12、在不拆开设备连线进行试验时,应防止试

验电压经过设备连线引到其它设备上,造成其它人员触电。升压前应检查同一连线上的非被试设备上是否有人工作,并有人进行监护。

13、实行互检制度。即两人做试验,由一个人接线后,另一个人要进行检查确认无误。

14、在试验工作未完成需要中断或转移时应当做好现场的保护工作,应当严格按照规程中规定的中断、转移手续进行,应有明确的许可信息反映在工作票上。如试验需要中断,则应将所有试验设备调压器归零,断电,对被试品充分放电,将试验设备的高压输出端与被试品断开,且有明显断开点,为后续工作做好准备;

15、试验接线

(a)现场接线需要拆开被试设备的连线时,拆前要做好标记,试验完成后要及时恢复。

(b)在现场接电源线时,应在检修电源箱上接线,并采取必要的措施防止电源短路。

(c)试验电路接好后,工作负责人应认真检查和核对,对涉及设备安全的接线,如PT(电压互感器)、CT(电流互感器)二次侧接线,尤应慎重。

(15)、试验过程控制:

试验时,必须将被试设备从各方面电源断开,验明无电压后,证明被试设备无人工作时方可进行,试验时严禁他人接近被试设备;

(a)试验过程中,如发现问题,应提出相应的处理措施。

(b)如果由于试验设备自身问题,导致试验结果出错,在排除试验设备的问题后,重新试验。

(c)如果试验数据不合格或异常,应采取更改试验接线、更换试验仪器等方法进行复测和确认。

配电房预防性试验方案模板

配电房预防性试验方案 编制: 审核: 年月日

目录 第一章工程概述 第二章编制依据 第三章试验工作准备 第四章主要工程量 第五章试验报告样表( 含试验项目) 第六章试验工期 第七章试验安全保障措施 第八章试验设备清单

第一章工程概述 10KV变电房一座, 500KV A变压器2台, 高压柜、低压柜全部做系统电气试验。 第二章编制依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-92 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-92 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94 第三章试验工作准备 1.人员配备: 我公司选派有多年经验的电气工程师对本工程全 程把控。确保万无一失。 2.设备配备: 针对本工程的现场情况配备试验所需一切设备, 详见调试设备清单。 3.技术准备: 编制安全管理和保障措施。 第四章主要工程量

500KV A变压器系统试验, 高压柜试验, 低压柜试验, 线路双电源重合闸试验, 母线芯调试, 避雷器试验, 电压互感器试验, 电流互感器试验, 接地装置试验, 接地网试验。 第五章试验项目 1、变压器( 10KV 500KV A) 在变压器投入运行前, 应作如下试验, 试验前应再次对套管、气体继电器进行放气, 并检查吸湿器的下法兰与罩间运输用密封垫是否已拆除。 1.1变压器试验 (1)测量绕组连同套管的绝缘电阻, 绝缘电阻不应低于产品出厂试验值的70%。 (2)测量绕组各分接位置上的电压比, 所测变比误差不超过±0.5%, 附家试验数值 (3)测量绕组各分接位置的的直流电阻, 与同温下产品出三实测数值比较, 相应变化不应大于2%, 附厂家试验数值 (4)绕组连同套管的交流耐压试验。 (5)用不大于130%的额定电压进行空载试验, 注意此试验中变压器的音响及仪表之变化。 (6)测量变压器之空载电流与空载损耗测得结果应与出厂试验结果

高压电气预防性试验方案样本

10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置 总容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求, 在甲方安排的停电时间内, 确定施工员为10人, 其中项目施工现场总负责1人, 技术监督总监1人, 施工安全负责人1人, 施工人员分1个班组, 施工班组长1人, 施工试验调试班组8人; 在实施过程中可根据实际情况适当调整, 以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》 《电力设备预防性试验标准》GB50150- 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002- 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定, 试验工作必须在设备停电状态下进行, 为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生, 因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料( 包括各设备的合格证和技术参数表格等) , 以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括: 具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后, 及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度, 所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后, 方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作, 试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外, 应避免其它闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录, 实验完毕乙方应检查清理试验现场, 确保无遗漏无错误方可撤离现场

10KV高压配电设备预防性试验安全措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT913 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 10KV高压配电设备预防性试验安全 措施通用范本

10KV高压配电设备预防性试验安全措 施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 本期进行福耀浮法10KV高压配电设备预防性试验,试验项目包括耐压试验、回路电阻测试、绝缘电阻测试等十几个项目。由于试验具有特殊性和不确定性,容易形成安全隐患,对人身和设备安全造成威胁。因此,确保高压试验工作的安全是十分必要的,必须做好各项安全技术措施,保证试验的安全、可靠与正确,确保浮法供电安全。具体安全措施如下: 1、严格执行《电业安全工作规程》,坚持工作票和操作票制度,履行工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

高压电气预防性试验解决方案.doc

10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置总 容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为10人,其中项目施工现场总负责1人,技术监督总监1人,施工安全负责人1人,施工人员分1个班组,施工班组长1人,施工试验调试班组8人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》2005版 《电力设备预防性试验标准》GB50150-2006 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002-2011 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定,试验工作必须在设备停电状态下进行,为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生,因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料(包括各设备的合格证和技术参数表格等),以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括:具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后,及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度,所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后,方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作,试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外,应避免其他闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录,实验完毕乙方应检查清理试验现场,确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知甲方人员恢复供电。 乙方在试验工作完毕后,根据现场试验记录进行实验报告的编制,试验报告完成经乙方审核部门审核盖章后尽快送达甲方有关单位。

10kv配电室预防性试验

10kv配电室预防性试验工作流程 第一步、高压断路器预防性试验得方法、具体实验项目要参考规程与甲方要求。 断路器:电气工程中不可缺少得电气元件,就是重要得一次设备,在正常得情况下切、合高压电路,在故障得情况下开断巨大得故障电流,断路器又就是关键得操作设备。 在高压配电系统得断路器担负着大面积得供电,它关系到电力供应就是否正常得关键,也就是经常出现问题与发生故障得器件之一, 主要有:油断路器、真空断路器与SF6气体断路器。 10KV现在一般只有真空断路器与接触器。 1.高压断路器得试验内容 (1) 绝缘电阻测试 (2) 导电回路电阻测量 (3) 线圈直流电阻测量 (4) 跳、合闸时间得测量 (5) 绝缘油试验 (6) 三相同期试验 (7)操作机构得最低动作时间测量 (8) 交流耐压试验。 2.高压断路器得交接试验 (1)绝缘电阻测试 测试前应将支持绝缘子擦干净,使用2500V得兆欧表,①要测量相与相之间得绝缘电阻,②相与地之间得绝缘电阻,测试结果不应少于1000MΩ。 (2)导电回路电阻测量 高压断路器得导电回路电阻也叫作接触电阻,其测量试验使用双臂电桥,测试时先将断路器合、跳几次后再将断路器操作保险取下,将断路器手动操作部分绑死捆住,以防突然跳闸伤人,并防止突然断开时电桥得检流计打坏。测量时如果怀疑测定数值可复测几次,每次都将开关动作几次。取分散性较小得三次平均值为测试值。 (3)跳闸、合闸线圈直流电阻测量 跳闸、合闸线圈直流电阻测量,这就是一项常规得试验,用单臂电桥进行测试,测试结果与以往测试结果相比不应有较大得变化。 (4) 跳闸、合闸时间得测量 它属于断路器得动作特性试验,跳闸、合闸时间与跳合闸得速度有关,与机械得结构、机械得摩擦力及机械势能能量等有关。 测量时使用电秒表进行动作时间得测量,测量合闸时间时,将三相开关主触电串联连接到电秒表,当只有全部接点闭合时得时间为合闸时间;测量分闸时间时,将三相开关主触点并联连接后,接到电秒表,当只有全部接点断开时得时间为分闸时间。 (5) 绝缘油试验 仅对油断路器做此项试验,试验方法同油试验。 (6)三相同期试验 断路器得三相同期试验就是通过手动压合开关进行得,在三相动、静触头之间接入三只小电珠,小电珠回路始终就是通电得,当压合开关时,按电珠亮得先后做好记号,压到底后在

电气设备预防性试验规程

中华人民共和国电力行业标准 DL/T596—1996 电力设备预防性试验规程 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,在我国已有40年的使用经验。1985年由原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,适用于330kV及以下的设备,该规程在生产中发挥了重要作用,并积累了丰富的经验。随着电力生产规模的扩大和技术水平的提高,电力设备品种、参数和技术性能有较大的发展,需要对1985年颁布的规程进行补充和修改。1991年电力工业部组织有关人员在广泛征求意见的基础上,对该规程进行了修订,同时把电压等级扩大到500kV,并更名为《电力设备预防性试验规程》。 本标准从1997年1月1日起实施。 本标准从生效之日起代替1985年原水利电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》,凡其它规程、规定涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本规程有抵触的,以本标准为准。 本标准的附录A、附录B是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F、附录G是提示的附录。 本标准由中华人民共和国电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心提出。 本标准起草单位:电力工业部电力科学研究院、电力工业部武汉高压研究所、电力工业部西安热工研究院、华北电力科学研究院、西北电力试验研究院、华中电力试验研究所、东北电力科学研究院、华东电力试验研究院等。 本标准主要起草人:王乃庆、王火昆明、冯复生、凌愍、陈英、曹荣江、白健群、樊力、盛国钊、孙桂兰、孟玉婵、周慧娟等。 1范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB1094.1~5—85电力变压器 GB5583—85互感器局部放电测量 GB6450—86干式电力变压器 GB11022—89高压开关设备通用技术条件 GB11023—89高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则GB7595—87运行中变压器油质量标准 DL/T459—92镉镍蓄电池直流屏定货技术条件 DL/T593—1996高压开关设备的共用定货技术导则 3定义、符号 3.1预防性试验 为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,

10KV高压配电设备预防性试验安全措施

10KV高压配电设备预防性试验的 安全技术措施 本期进行福耀浮法10KV高压配电设备预防性试验,试验项目包括耐压试验、回路电阻测试、绝缘电阻测试等十几个项目。 2、每一次的高压试验都应该根据具体情况由工作负责人下达第一种工作票,经理签发批准,并严格按工作票实施试验作业; 3、变电站工作许可人应应有一定经验,熟悉《电业安全工作规程》和熟悉工作范围内的设备情况,并持有效《高压电工进网许可证》,否则由本班值班长担任; 4、变电站工作许可人必须会同试验工作负责人,检查现场安全措施是否正确完备。必要时进行补充完善; 5、试验前由试验负责人召集全体试验人员,说明本次试验工作的内容和被试设备名称和编号,交待停电范围和安全注意事项;试验人员了解工作任务及安全注意事项,熟悉所使用设备和仪器的性能和操作方法,严禁违章操作。

6、进入工作现场应戴安全帽,高空作业应使用安全带,严禁高空抛掷工具。 7、试验现场应装设围栏和安全警示,向外悬挂“止步、高压危险”标示牌,并派专人监护; 8、做好防感应电击伤的措施,戴绝缘手套、穿绝缘鞋、备好相应绝缘工具; 9、试验设备外壳应良好接地。接地线应使用有足够电气强度和机械强度的裸铜软线。在拆除电源线前,严禁断开接地线。 10、试验人员11、在现场试验工作中需要拆开一、二次接线时,拆前应做好标记。试验结束后及时恢复接线。特别要注意互感器二次回路是否与运行中的二次回路有连接,避免造成保护误动等事故。12、在不拆开设备连线进行试验时,应防止试验电压经过设备连线引到其它设备上,造成其它人员触电。升压前应检查同一连线上的非被试设备上是否有人工作,并有人进行监护。 13、实行互检制度。即两人做试验,由一个人接线后,另一个人要进行检查确认无误。 14、在试验工作未完成需要中断或转移时应当做好现场的保护工作,应当严格按照规程中规定的中断、转移手续进行,应有明确的许可信息反映在工作票上。如试验需要中断,则应将所有试验设备调压器归零,断电,对被试品充分放电,将试验设备的高压输出端与被试品断开,且有明显断开点,为后续工作做好准备; 15、试验接线

(建筑电气工程)电气设备预防性试验规程

(建筑电气工程)电气设备预防性试验规程

中华人民共和国水利电力部 关于颁发《电气设备预防性试验规程》的通知 (85)水电电生字第05 号 《电气设备交接和预防性试验标准》自1977 年颁发以来,对保证电气设备安全运行起 了重要作用。但由于电力系统的发展以及试验技术的不断提高,原《标准》中的一些规定已不能适应当前的需要。因此,我部组织有关单位对原《标准》进行了修订,并改名为《电气设备预防性试验规程》,现正式颁发执行,原《标准》同时作废。在执行中如发现有不妥和需要补充之处,请随时告我部生产司。 1985 年1 月15 日 1 总则 1.1 电气设备的预防性试验是判断设备能否继续投入运行,预防设备损坏及保证安全运行的重要措施。凡电力系统的设备,应根据本规程的要求进行预防性试验。工业企业及农业用电气设备,除与电力系统直接连接者外,其他可根据使用特点,参照本规程进行。 1.2 本规程的各项规定,是作为检查设备的基本要求,应认真执行。在维护、检修工作中,有关人员还应执行部颁检修、运行规程的有关规定,不断提高质量,坚持预防为主,积极改进设备,使设备能长期、安全、经济运行。 1.3 坚持科学态度。对试验结果必须全面地、历史地进行综合分析,掌握设备性能变化的规律和趋势。要加强技术管理,健全资料档案,开展技术革新,不断提高试验技术水平。1.4 在执行中,遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或标准时,应组织有关专业人员综合分析,提出意见;对主要设备需经上一级主管局审查批准后执行;对其他设备可由本局、厂总工程师审查批准后执行。 1.5 对于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具以及SF6 全封闭电器、阻波器等的检查试验,应分别根据相应的专用规程进行,在本规程内不作规定。

配电房电气设备预防性试验工程合同

编号:_____________ 配电房电气设备预防性试验工程合 同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方:__________________ 乙方:__________________ 根据《中会人民共和国电力法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规之规定,经双方友好协商,为明确责任,本着公平诚实和信用的原则订立本合同,以便共同遵守。 一、服务 范围:甲 方委托乙 方对甲方 配电房内 配电房设备计量单位工程数量 的如下电 气设备实 施预防性 试验。 序号 1 高压柜调试面 2 直流屏调试面 3 干式变压器台 4 低压开关柜面 5 10kV电缆试验条 6 设备除尘项

二、服务内容 乙方对甲方规定服务范围内的电气设备定期按电力部门的规范进行调试、维护保养、清洁、维修等保养工作,并提供试验报告,以保证甲方相应范围内电气设备的正常运转,乙方确保每年进行一次设备试验,提供全年无休应急抢修处理服务,具体内容如下: (一)、配电系统的保养内容(应急机制): 1、干式变压器系统: 高压开关柜、电力变压器、低压开关柜等的电气回路的检测、各电气开关的保养、维护、维修年度检测。2、变压器系统: 高压开关柜、干式电力变压器、低压开关柜等的电气回路的检测、各电器开关的保养、维修、维护、按年度检测变压器试验。 (二)、维修细项: 低压开关柜开关维修 高压开关柜、应急处理 高压开关柜、电气回路检修低压开关柜试验 高压开关柜、开关维护低压开关柜互感器更换 高压开关柜试验应急维保一次诊断 高压开关柜元件更换应急电气部分维修处理 低压开关柜电气更换应急抢修工程、临时恢复送电 低压开关柜电气回路检测 注:因甲方造成的电力设备损坏,维修费用应由甲方承担(如:)。 三、服务期限及时间

电气设备预防性试验规程596

电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment DL/T596—1996 中华人民共和国电力行业标准 DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 Preventive test code for electric power equipment 中华人民共和国电力工业部 1996-09-25批准 1997-01-01实施 前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。 1 范围 本标准规定了各种电力设备预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于500kV及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2 引用标准

变压器10KV开关预防性试验

一厂10KV 高压配 开关柜 变压器 NO. 一、 真空断路器 型号 额定电流 额定电压 开断电流 出厂编号 出厂日期 制造厂 1.导电回路电阻 (周期一年) 试验项目 技术要求 A 相 B 相 C 相 回路电阻(μΩ) 使用仪器 回路电阻测试仪 结论 2.开关机械特性(周期三年) 技术要求 合闸同期性(ms ) ≤3 合闸时间(ms ) ≤100 分闸同期性(ms ) ≤2 分闸时间(ms ) ≤50 合闸弹跳时间(ms ) ≤2 合分闸动作动作电压 操作电压的30%-65%之间 机械特性 试验项目 A 相 B 相 C 相 不同期 合闸最低动作电压 合闸时间(ms ) 分闸最低动作电压 合闸弹跳时间(ms ) 环境温度(℃) 合闸弹跳次数 环境湿度(%) 分闸时间(ms ) 试验日期 使用仪器 高压开关动特性测试仪 试验人员 结论 3. 断路器主回路对地、断口及相间交流耐压(周期三年) 断路器交流耐压 单位:KV 试验项目 耐压时间 A 相 B 相 C 相 合闸对地 耐压时间均为1min 分闸断口间 相间 A 相对BC 相 B 相对A C 相 C 相对AB 相 断路器绝缘电阻(≥300M Ω) 单位:M Ω 试验项目 A 相 B 相 C 相 耐压前 耐压后 耐压前 耐压后 耐压前 耐压后 合闸对地 + + + + + 分闸断口间 + + + 相间 A 相对BC 相 B 相对A C 相 C 相对AB 相 耐压前 耐压后 耐压前 耐压后 耐压前 耐压后 + 使用仪器 结论 环境温度(℃) 环境湿度 试验人员 试验日期 4.断路器绝缘电阻(≥300M Ω)(周期一年) 断路器绝缘电阻 单位:M Ω 试验项目 A 相 B 相 C 相 合闸对地 + + + 分闸断口间 + + 相间 A 相对BC 相 B 相对A C 相 C 相对AB 相 使用仪器 兆欧表 结论 5.分合闸电磁铁线圈的直流电阻、绝缘电阻(周期一年) 名称 合闸线圈 分闸线圈 结论 使用仪表 直流电阻(Ω)

高压电气设备的预防性试验介绍

高压电气设备的预防性试验介绍 高压电气设备主要包括高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器、高压开关柜和电力变压器等。多年来,国内外先进的设备管理经验告诉我们:通过高压电气设备的预防性实验,及时维修并更换已损坏的零件,可以提高设备运行的可靠性,保证设备的完好状态,减小企业设备故障率,可为企业创造有利的供电条件。 1. 高压电气设备预防性试验的必要性 高压电气设备在运行过程中,由于受到机械磨损、负荷冲击、电磁振动、有害气体腐蚀、电弧的烧蚀等因素的影响,使得一些零件产生磨损、紧固件松动、绝缘介质老化等变化。这些变化如果不及时通过试验、检修及时发现并解决,就会引起高压电气设备的技术性能下降,甚至会引起事故,停止供电,使生产无法进行。 2. 预防性试验的测试周期和分类 定期的预防性试验,是为了及时发现设备潜在的缺陷或隐患。运行中变配电所高压电气设备一般每隔l~3年进行一次测试,以便掌握高压电气设备的绝缘情况,保证系统安全经济运行。 按试验范围分类为:定期试验、大修试验、查明故障试验、预知性试验。按试验性质分类为非破坏性试验或称绝缘特性试验、破坏性试验或称绝缘耐压试验。 3. 高压电气设备预防性试验的方法

(1)测绝缘电阻和吸收比:被测设备加一定时间的电压后所测得的绝缘电阻值(规定取60s时的值)。吸收比是对被测设备加不同时间电压所得绝缘电阻的比值,规定取60s和15s绝缘电阻的比值。此项试验属于非破坏性试验,所加电压接近设备的工作电压,常用来检查被测设备有无受潮及局部缺陷。 (2)直流耐压试验和泄漏电流试验:是被测物在高于几倍的工作电压下,历经一定时间的抗电强度试验;泄漏电流试验是测量被测物在不同直流电压下的直流泄漏电流值。它们的原理与绝缘电阻试验的原理基本相同。试验中所用的直流电源由高压整流设备供给,用微安表指示泄漏电流值。 (3)交流耐压试验:对被测设备施加1分钟的高于运行中可能通到的工频交流电压,用以检查设备的绝缘水平。虽然直流的耐压试验的试验电压也较高,但对保证设备安全运行还是不够的。交流耐压试验对被测设备来说是属于破坏性试验。进行此项试验前,应先进行绝缘电阻及吸收比测量、直流耐压试验,初步检查绝缘情况。若发现绝缘有缺陷,再进行此项试验。 (4)测量介质损失角:测试高压电气设备的介质损失角能检查出绝缘材料内部的缺陷和受潮情况及绝缘老化等问题。主要使用的工具是交流电桥,常用的交流电桥有QSl型和QS3型高压电桥。 这些项目要根据被测高压电器设备的工作电压、容量、绝缘性质、新旧程度、工作条件而定,并应根据国家制定的有关标准、用多种不

10kv配电室预防性试验

10kv配电室预防性试验工作流程 第一步、高压断路器预防性试验的方法、具体实验项目要参考规程和甲方要求。 断路器:电气工程中不可缺少的电气元件,是重要的一次设备,在正常的情况下切、合高压电路,在故障的情况下开断巨大的故障电流,断路器又是关键的操作设备。 在高压配电系统的断路器担负着大面积的供电,它关系到电力供应是否正常的关键,也是经常出现问题和发生故障的器件之一, 主要有:油断路器、真空断路器和SF6气体断路器。 10KV现在一般只有真空断路器和接触器。 1.高压断路器的试验内容 (1) 绝缘电阻测试 (2) 导电回路电阻测量 (3) 线圈直流电阻测量 (4) 跳、合闸时间的测量 (5) 绝缘油试验 (6) 三相同期试验 (7) 操作机构的最低动作时间测量 (8) 交流耐压试验。 2.高压断路器的交接试验 (1)绝缘电阻测试 测试前应将支持绝缘子擦干净,使用2500V的兆欧表,①要测量相与相之间的绝缘电阻, ②相与地之间的绝缘电阻,测试结果不应少于1000MΩ。 (2)导电回路电阻测量 高压断路器的导电回路电阻也叫作接触电阻,其测量试验使用双臂电桥,测试时先将断路器合、跳几次后再将断路器操作保险取下,将断路器手动操作部分绑死捆住,以防突然跳闸伤人,并防止突然断开时电桥的检流计打坏。测量时如果怀疑测定数值可复测几次,每次都将开关动作几次。取分散性较小的三次平均值为测试值。 (3)跳闸、合闸线圈直流电阻测量 跳闸、合闸线圈直流电阻测量,这是一项常规的试验,用单臂电桥进行测试,测试结果与以往测试结果相比不应有较大的变化。 (4) 跳闸、合闸时间的测量 它属于断路器的动作特性试验,跳闸、合闸时间与跳合闸的速度有关,与机械的结构、机械的摩擦力及机械势能能量等有关。 测量时使用电秒表进行动作时间的测量,测量合闸时间时,将三相开关主触电串联连接到电秒表,当只有全部接点闭合时的时间为合闸时间;测量分闸时间时,将三相开关主触点并联连接后,接到电秒表,当只有全部接点断开时的时间为分闸时间。 (5) 绝缘油试验 仅对油断路器做此项试验,试验方法同油试验。 (6)三相同期试验 断路器的三相同期试验是通过手动压合开关进行的,在三相动、静触头之间接入三只小电珠,小电珠回路始终是通电的,当压合开关时,按电珠亮的先后做好记号,压到底后在三相

电力设备预防性试验规程

电力设备预防性试验规程 Last revision date: 13 December 2020.

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG 电力设备预防性试验规程 2011-10-26发布2011-10-26实施 中国南方电网有限责任公司 发布

目次

前言 预防性试验是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。预防性试验规程是电力系统技术监督工作的主要依据,2004年以来,中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》对电力生产起到了重要的作用。但近年来,随着对供电可靠性要求的提高,新设备大量涌现,带电测试、在线监测技术不断进步,为减少定期停电时间,提高设备可用率,促进状态监测(检测)技术开展,适应南方电网公司管理与设备的实际情况,需要对原标准进行修编。 本标准的提出以2004年以来新颁布的相关国家标准、行业标准和有关反事故技术措施规定为依据,结合电力设备管理现状,充分考虑未来发展需求,适用于中国南方电网有限责任公司的电力设备预防性试验工作。 本标准的附录A是规范性附录,附录B、附录C、附录D、附录E是资料性附录。 本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本标准主要起草单位:广东电网公司电力科学研究院、广东电网公司广州供电局、广东电网公司佛山供电局。 本标准主要起草人:何宏明,王红斌,吴琼,李谦,卢启付,刘平原,王勇,喇元,付强,庄贤盛,梁文进,姚森敬,欧阳旭东,李端姣,陆国俊,黄松波,黄慧红,赵卫民,金向朝等。 本标准主要审查人:皇甫学真陈建福黄志伟谢植飚姜虹云刘辉黄星赵现平等 本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本标准自2011年10月26日起实施。 本标准自实施之日起,原Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》废止。凡公司执行的其它标准涉及电力设备预防性试验的项目、内容、要求等与本标准有不相符的,以本标准为准。 执行中如有问题和意见,请及时反馈中国南方电网有限责任公司生产技术部。

最新10kv真空断路器预防性试验作业指导书

10k v真空断路器预防性试验作业指导书

编 号: Q/×××× ××变电站10kV××真空断路器预防性试验作业指导书 (范本) 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 试验负责人: 试验日期年月日时至年月日时 湖北省电力公司 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢1

1适用范围 本作业指导书适用于××变电站10 kV×真空断路器预防性试验工作。 2规范性引用文件 下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。 GB 1984--1989 交流高压断路器 GB/T 3309--1989 高压开关设备常温下的机械试验 DL/T 596 --1996 电力设备预防性试验规程 GB 50150 --2006 电气装置安装工程电气设备预防性试验标准 湖北省电力公司220kV及以下输变电设备检修、试验、校验周期管理规定 国家电网公司十八条重大事故反措 国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行)国家电网安监[2005]83号 3试验前准备工作安排 3.1准备工作 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

3.2人员要求 3.3仪器仪表和工具 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢3

3.4危险点分析 3.5安全措施 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢4

3.6试验分工 4 试验程序 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢5

常用电气设备预防性试验项目

常用电气设备预防性试验项目

电气设备预防性试验项目明细 一、电力变压器电气试验项目 1、测量绕组绝缘电阻、吸收比和极化指数。 2、测量绕组泄漏电流。 3、测量绕组介质损耗因数tanδ。 4、交流耐压试验。 5、测量电容型套管的介质损耗因数tanδ和电容值。 6、测量轭铁梁和穿芯螺栓(可接触到)的绝缘电阻,测量铁芯对地,铁芯对轭铁梁、穿芯螺栓对铁芯的绝缘电阻。 7、测量绕组直流电阻。 8、检查绕组所有分接头的电压比。 9、校正三相变压器的组别和单相变压器的极性。 10、测量空载电流和空载损耗。 11、绝缘油试验及油中溶解气体色谱分析。 12、检查有载分接开关的动作情况。 二、 高压开关柜:微机综合保护动作试验。保护装置的校验(包括所投的保护及重合闸),检查,包括回路绝缘和回路完好性检查(一次加电流试验),在就是传动试验。还有就是零漂的校正 高压断路器需要做的电气试验项目: 1、绝缘电阻试验。

2、40.5KV及少油断路器的泄漏电流试验。 3、40.5KV及以上非纯瓷套管和多油断路器的介质损耗因数tan δ试验。 4、测量合分闸电磁铁绕组的绝缘电阻。 5、测量断路器并联电容的C X和tanδ。 6、测量导通回路电阻。 7、交流耐压试验。 8、断路器分闸、合闸的速度、时间、同期性等机械特性试验。 9、检查分合闸电磁铁绕组的最低动作电压。 10、远方操作试验。 11、绝缘油试验。 12、SF6断路器的气体泄漏及微水试验。 三、高压电动机 1、定子绕组的绝缘电阻和吸收比。 2、定子绕组的直流电阻测量。 3、定子绕组泄漏电流和直流耐压试验。 4、定子绕组的交流耐压试验。 四、高压电缆 1、绝缘电阻测量 2、直流耐压试验与泄漏电流的测量 五、避雷器 1、外观检查。

高压设备预防性试验收费明细

电气设备预防性试验收费明细 高压检测费通知单 您单位变电所高压、继电保护部分按规程规定试验完毕。根据沈阳市物价局核准批复的收费标准,应收取实验费元。请在三日内前往沈阳电业局*****公司用户试验所交款,并取回试验报告书。开户;银行: 帐号: 地点:沈阳市********** 邮编: 电话: 联系人: 沈阳电业局************* 用户实验所

附:10KV及以下电气设备预防性试验收费明细 名称数量单价 (元)名称数量单价 (元) 变压器180KVA 台220.00 二次回路绝缘相50.00 180—560KVA 台330.00 CT二次接线相150.00 560—1000KVA 台400.00 PT二次接线 相d 150.00 1000KVA以上台500.00 绝缘棒根30.00 1250—1600KVA 台960.00 验电器支30.00 1600—2500KVA 台1320.00 绝缘靴 双1 20.00「2500—5000KVA 台1600.00 手套双20.00 SF6断路器台200.00 绝缘油瓶160.00 少油断路器组120.00 定相相300.00 真空断路器组 : 130.00 发电机台50.00 :电流互感器只30.00 试验 车 市区台180.00 电压互感器只120.00 郊区台350.00 FS避雷器节 1 30.00 县城台400.00 氧化锌避雷器节 J 120.00 记事: 套管只60.00 母线耐压处:400.00 隔离开关 组I 30.00 单芯电缆条200.00 电力电缆相:200.00 电力电容器台50.00 电动机 1000KW 台540.00 1500KW 台810.00 2000KW 台1620.00 350.00 电网电组处 独立避雷针处300.00 速断保护件70.00 过流保护件80.00 核算员:电压保护件100.00 相互保护件;100.00 用户核准:中央信号件1,200.00

10KV变电所预防性试验电气试验施工方案

绿色智能技术研究院 10KV变电所预防性试验 电气试验施工方案 编制: 审核: 批准: 二零一六年一月 目录 一.工作任务概况 二.试验人员及试验设备准备 三.试验准备 四.试验进度计划 五.技安措施及注意点 一、工作任务概况 1.1.重庆绿色智能技术研究院10KV变电所预防性试验,总容量为8850kVA+60kVA,其

1*1600kVA+5*1250kVA+1*1000kVA+2*30kVA共变压器9台,10kV高压开关柜22台,开关及保护16套,10KV电力电缆13根,10KV电压互感器2只,少油开关检测1只,高压避雷器21只,接地电网7处等。本次停电计划为一天,电气试验施工周期为一天,施工完成1#、2#线主变、开关、电缆试验及所有保护校验工作(包括清扫),当天下午恢复送电。 1.2.本计划编制依据 1.2.1.《电气设备预防性试验规程》(DL/T596-1996) 1.2.2.《重庆市电力设备交接和预防性试验规程》 27731 6C53 汓k22735 58CF 壏39617 9AC1 髁i36214 8D76 赶 二.试验人员及试验设备配备 2.1.试验人员 2.1.1.试验班班长(现场负责人) 2.1.2.试验班组成员: 2.2.试验设备 2.2.1.电试设备:YSKS3/JD交流耐压控制箱、试验变压器3KVA/5KVA、变压比自动测试仪、变压器直流电阻测试仪、氧化锌避雷器测试仪、直流泄露测试仪、高压电子兆欧表 2.2.2.开关试验设备:KZY-3/ZKC-1 型开关特性测试仪、回路电阻自动测试仪、 2.2.3.继电保护试验设备:AD310B/单相继电保护试验仪、JZS-2继

配电设备 预防性试验

实验的项目、标准和接线 配电设备的测试工作是保证供电可靠性的一个重要环节,因此对配电设备,在安装前后或经过大修以后,均应进行认真的测试工作,以便检查或消除设备在制造、安装、检测或运输过程中可能发生的缺陷。 本节着重讨论各种配电设备在预防性试验时的试验项目、具体接线方法和试验标准,以便提高对配电设备预防性试验的实际测试水平。但需指出,测试标准一律采用最近电力部颁标准,如有新的规定时,应按新规定执行。 一、配电变压器实验 (一)试验项目和标准 1、测量绕组的绝缘电阻和吸收比测量时使用2500伏的兆欧表。测量周期通常是①交接时;②大修时;③每隔1~2年一次。测试标准见表10-1,同一配电变压器中,高低压绕组的绝缘电阻标准相同。大修后和运行中的标准可自行规定,但在相同温度下,绝缘电阻应不低于出厂值的70%。一般取1分钟的绝缘电阻读数与15秒的绝缘电阻读数之比,表示为吸收比。 表10-1 3~10kV配电变压器绝缘电阻试验标准 绕组温度 10 20 30 40 50 60 70 80 (℃) 绝缘电阻 450 300 200 130 90 60 40 25 (兆欧) 2、测量绕组连同套管一起的漏泄电流测量周期与测量绝缘电阻相

同。测试电压作下规定。 (1)绕组额定电压是3kV,直流试验电压为5kV; (2)绕组额定电压是6~10kV,直流试验电压为10kV。 配电变压器的漏泄电流值可自行规定,也可参考表10-2.但与历年数值比较,不应有显著变化。 表10-2 配电变压器漏泄电流参考值 绕组温度(℃)10 20 30 40 50 60 70 漏泄电流(微安)6~10kV 45 70 110 175 300 450 700 3kV 25 40 60 100 150 250 400 3、测量绕组的直流电阻测量周期除与测量绝缘电阻的周期相同外,并在变换绕组分接头位置后也应测量,测量标准规定如下。(1)630kV A以上的变压器,各相绕组的直流电阻相互间的差别(无中性点引出时为线间差别),应不大于三相平均值的2%;【{最大值-最小值}/三相平均值】100%<2% (2)630kV A以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别不大于三相平均值的2%。 4、绕组连同套管一起的工频交流耐压试验测试周期只是在交接时和大修后进行,试验标准见表10-3所示。 表10-3 配电变压器交流耐压试验标准 绕组额定电压(kV) 0.5 3 6 10 出厂时试验电压(kV) 2 18 25 35 交接及大修后试验电压(kV) 2 15 21 30

高压电气预防性试验方案83993

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持! 10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置总 容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为10人,其中项目施工现场总负责1人,技术监督总监1人,施工安全负责人1人,施工人员分1个班组,施工班组长1人,施工试验调试班组8人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。

