前言

为规范变电站运行的各项管理工作,保障各变电站的安全、稳定运行,使变电

站逐步达到标准化和规范管理的要求,特制定本管理办法。

本规定由变电运维专业提出并归口管理。

批准人:

审核人:

编写人:

校核:

印制:

目录

, 范

围 ......................................................................

4 , 引用标

准 ............................................................... 4 ,

变电站类型及分布 ................................................. 5 ,

人员配置、职责与权限 .......................................... 5 5( 安

全管理 (13)

5.1 工作票管理...........................................................13 5.2 操作票管理...........................................................16 5.3

倒闸操作安全管理 ................................................21 5.5 安全保卫管理 . (27)

5.6 防汛管

理 ..............................................................28 5.7 防小动物措施管理 ................................................29 5.8 消防管

理 ..............................................................30 5.9 仪器仪表及安全工器具管理 . (32)

5.10 外来人员、施工人员安全管理 (34)

5.11 安全文件管理及安全活动 (35)

6 运行管

理 ..............................................................36 6.1 一般规

定 ..............................................................36 6.2 交接班制度.. (39)

6.3 巡回检查制

度 .......................................................42 6.4 设备定期试验轮换制度 .. (45)

6.5 运行调度联系管

理 ................................................49 6.6 特殊状态管

理 .......................................................50 6.7 钥匙管理 ..............................................................51 6.8 移动通讯管理 .......................................................51 7 技术资料管理(运维记录及台帐) (52)

7.5 变电站的技术资料一般包括 (53)

变电站运行管理制度 7.6 变电站的技术资料管

理 .......................................53 7.7 技术资料的收集、更

新 .......................................53 7.3 技术资料的存

放 ..................................................53 7.4 技术资料的借阅、回收制度 .. (54)

7.5 变电站应具备的图纸(竣工图) (54)

7.6 变电站应具备的指示图表 (56)

7.7 变电站应具备以下规程和制度等 (57)

7.8 变电站应具有的记录: .......................................59 8 设备管理 (60)

8.1 设备定期维护 (60)

8.2 继电保护及自动装置 ...........................................63 8.3 设备评级 (64)

8.4 设备缺陷管理 (66)

8.6 变电站的统一标志 (71)

8.7 电力系统电压和无功电力管理 (72)

8.8 主要设备检修、试验周期的管理 (73)

8.9 设备变更管

理 .....................................................73 8.10 备品备件的管理 ..................................................73 8.11 交、直流熔丝(空开)的管理 .. (74)

9 变电设备基建、验收及启动阶段的管理方式 (76)

9.1 基本要

求 ............................................................76 9.2 变电设备工程建设过程的管理 .. (77)

9.3 变电站新设备的交接验收 (79)

9.4 输变电新设备交接验收后的运行管理 (79)

9.5 变电新设备启动必须具备的条件 (80)

9.6 新设备启动过程管理 (81)

10 班组建

设 ............................................................82 11 文明生产 (83)

2

变电站运行管理制度 12 培训工

作 ............................................................83 12.1 一般规定 (83)

12.2 培训标

准 ............................................................84 12.3 定期培训制度 .. (86)

12.4 培训方

式 ............................................................86 12.5 新人员培训 (86)

12.6 培训资料管

理 .....................................................87 13 专项工

作 ............................................................87 13.1 防污闪管理. (87)

13.2 防风管

理 .............................................................89 13.3 防寒管理 . (89)

13.4 防高温管理..........................................................90 13.5 危险品管理..........................................................90 13.6 隐患排查治理 (91)

13.7 辅助设

施 (91)

3

变电站运行管理制度

, 范围

本标准规定了变电站的安全管理、运行管理、技术资料管理、设备管理、变电设备基建验收和启动阶段管理、班组建设、文明生产、培训工作等八项管理工作,适用于本公司所辖各变电站的管理工作。

, 引用标准

国家电网安监,2013,《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)

DL/T969-2005《变电站运行导则》2005.11国家发展和改革委员会颁

GB/T 15497-2003《企业标准体系技术标准体系》《河南省农网变电运行管

理规范》2005.12河南省电力公司颁

《安阳县电网调度规程》2009.01

《变电运行规程》

《管理制度文件汇编》

《国家电网公司电网设备缺陷管理规》

《国家电网公司无人值守变电站运维》

4

变电站运行管理制度

, 变电站类型及分布

3.1至2014年底,全境共有变电站12个,其中:110KV变电站一个、35KV变电站11个,一座6kv开关站。 , 人员配置、职责与权限

4.1 各变电站在行政和业务上受变电运维专业领导,在运行操作、事故及异常处理时受当值调度员统一指挥。 4.2 变电站定员及岗位设置

4.2.1每个变电站设站长1人、110KV站各配副站长1人。 4.2.2每个变电站根据实际情况配置3个运行班,每班1至3人。

4.2.3变电站人员应根据工作情况定期轮换或调整。 4.2.4变电站定员及岗位设置随公司的发展而改变。 4.3 运维检修部、安全监察部、人力资源部、变电运维专业对变电站值班人员的安全、培训、设备管理、运行维护等工作实行专业管理。

4.4 变电站人员应熟悉

4.4.1 国家电网公司、河南省供电公司、安阳县市供电公司颁布的有关规程和规定、公司有关规定、所辖各站运行规程(含事故处理规程)、本规定等;

5

变电站运行管理制度

4.4.2 变电站的电气一次主接线和现场设备实际位置,各配电装置的用途,各电气设备的结构、性能及操作方法,使用注意事项等;

4.4.3 变电站继电保护、安全自动装置及远动设备的现场位置,各保护装置压板作用、投切方法及各信号复归方法等;

4.4.4 变电站的户内外照明回路,直流系统及各熔丝配置情况;

4.4.5 变电站的重点防火部位,并掌握消防灭火报警装置、灭火器材的使用方法;

4.4.6 变电站的巡视路线及巡视内容。

4.5 变电站岗位职责与权限:

4.5.1变电站站长

4.5.1.1变电站站长是变电站的负责人,是安全生产第一责任人。在变电运维专业的领导下,全面负责本站工作。 4.5.1.2负责变电站的人事管理,负责根据人员素质情况合理安排各值人员,负责制定和完善变电站的经济责任制考核办法,有权根据工作需要进行人员调配;有权对本站人员进行绩效考核并对各种奖金、补贴、加班费等费用进行

6

变电站运行管理制度

适当调整分配;有权对选聘、解聘本变电站成员向部门领导建议。

4.5.1.3负责做好变电站人员的政治思想教育工作,及时了解掌握员工思想动态和精神状态,关心员工生活,努力创造团结、和谐的工作氛围。对不符合安全生产值班要求的人员有权进行调整或向部门领导反映解决。

4.5.1.4负责组织和监督所辖各站的现场定置管理、设备维护管理、零星维护管理和环境维护管理工作的实施,负责零星维护和环境维护的现场签证并组织验收,对维持整洁有序的站容站貌和实现文明生产负责。

4.5.1.5 负责或组织编写、修订、审核变电站的现场运行规程和相关管理规定,建立、健全变电站各项管理制度;负责组织贯彻落实上级各项规章制度和管理规定,并监督全站人员严格执行;负责落实全站人员的岗位责任制。有权对违反各项规章制度和管理规定的变电站人员进行制止和考核,有权对违反各项规章制度和

运维制度及流程

运行维护管理制度 2017年8月

目录3 3 3 5 6 6 7 8 8 9 9

1、总则 第一条为保障公司信息系统软硬件设备的良好运行,使员工的运维工作制度化、流程化、规范化,特制订本制度。 第二条运维工作总体目标:立足根本促发展,开拓运维新局面。在企业发展壮大时期,通过网络、桌面、系统等的运维,促进企业稳定可持续性发展。 第三条运维管理制度的适用范围:运维部全体人员。 2、编制方法 本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。 本实施细则以ITIL/ISO20000为基础,以信息化项目的运维为目标,以管理支撑工具为手段,以流程化、规范化、标准化管理为方法,以全生命周期的PDCA循环为提升途径,体现了对运维服务全过程的体系化管理。 3、运维部工作职责 一、负责网站运维和技术支持 (一)根据网站运营战略和目标,负责网站整体架构、栏目、应用系统等技术开发方案制定和组织开发,保障网站技术的稳定性和先进性。 (二)负责网站栏目和应用系统的使用培训和操作使用指南编

写,对用户使用过程中出现问题的沟通和解决; (三)网站设备和软件购买计划书的拟定,包括采购数量、品牌规格、技术参数。会同行政部进行采购。 (四)网站设备和软件操作规程和应用管理制度的制定,并负责监督执行。 (五)网站设备和软件安装、调试和验收,使用培训和维修保养。 (六)网站日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决,保障网站24小时安全稳定运行。 (七)网站技术服务外包管理,主要包括技术外包开发、运行服务托管和空间域名管理。 (八)负责网站管理系统及设备保密口令的设置和保存,保密口令设置后报中心主任备案,保密口令设定后任何人不得随意更改,保密口令每季度更新一次。 (九)负责网站新程序、新系统和网站改版升级方案技术的设计开发。 二、负责网站信息和技术安全 (一)执行国家和省上有关网络信息技术安全的法律法规,与通信管理和网络安全监管部门联络,及时处理网站信息技术安全方面存在的问题,确保网站安全、稳定、可靠运行。 (二)网站信息技术安全保密制度和工作流程的制定,落实信息技术安全保密责任制,执行“谁主管、谁负责,谁主办、谁负责”的原则,责任到人。

光伏电站运维管理制度【最新】

光伏电站运维管理制度 一、巡回检查管理的一般要求 1.1、为加强对设备的监视,及时了解和掌握设备运行情况,发现和消除事故隐患,保证设备正常运行,运行各岗位值班人员需严格执行本制度; 1.2、值班人员应按规定的检查路线和检查项目进行认真检查; 1.3、巡回检查工作应由岗位值班人员或经考核合格正在实习的值班人员负责进行,在巡回检查中不应从事与检查无关的事情; 1.4、各岗位值班人员在巡回检查时思想要集中,应根据检查标准和设备实际情况进行认真分析,确保巡回检查质量; 1.5、检查时应携带所需工具,包括:巡更衣、对讲机、抹布等;做到腿要走到、眼要看到、耳要听到、鼻要闻到、手要摸到; 1.6、检查人员应根据部颁《电业安全工作规程》和厂颁《运行规程》的要求进行巡回检查,戴好安全帽,应穿绝缘鞋和戴绝缘手套,注意自我保护,确保巡检安全;

1.7、本制度所规定的巡回检查时间为最长间隔时间,当遇有雷、雨、大风、洪水、严寒等恶劣天气,除进行正常巡回检查外,应加强重点检查; 1.8、遇有运行方式变更、设备运行异常、设备过负荷或带病运行、备用设备故障或正在检修、新设备试运行等,应有目的的增加巡回检查次数,做到心中有数; 1.9、巡回检查过程中发现的异常情况,应根据设备异常类别及时处理,如本班不能消除,应汇报站长,并尽可能采取措施防止缺陷扩大;对于危及人身及设备安全的紧急情况来不及汇报时,应根据运行规程的规定先处理后汇报; 1.10、对于无故不进行巡回检查、玩忽职守,造成事态扩大者,将给予责任人严厉考核; 1.11、对于巡回检查不认真、不能及时发现设备缺陷而导致缺陷扩大或缺陷由上一级检查发现者,将视情况给予责任人不少于*元的考核。 二、巡回检查时间每班次值班人员至少对设备进行三次全面、认真检查,时间为接班后及交班前。如果没有故障运维人员必须在控制

IT运维管理制度

第一章运维管理服务保障制度 为完成运维任务必须建立相应的技术支持管理制度,使维护工作做到有章可循,有据可查。同时对制定的各个制度的执行情况进行质量考核,对运维团队的工作绩效进行评估,促进制度的更好落实,确保高质量地完成各项维护支持任务。 1.1 机房运维管理制度 1.1.1 数据中心环境安全管理 数据中心进出安全管理的重点在于对不同的访问区域制定不同的安全管控和出入原则。将数据中心划分3类不同类别的管控区域和安全区域。公共区域、办公区域、机房区域。 (1)公共区域:这些区域通常用于数据中心生活与展示的配套区域。该区域经授权并在遵守相关制度的前提下来访者可自由进出。 (2)办公区域:数据中心日常工作区域。这类区域的进入通常为数据中心内部员工及运维人员。需经授权访问。 (3)机房区域:机房区域是数据中心的核心区域。该区域应有严格的进出管控,外来人员进出需提前提出申请,来访者进出机房区域需经授权,进出需登记。 除了数据中心人员进出管理外,还应考虑设备和物品进出的流程。设备和物品的进出也应得到正式的审批,特别是对于机房区域的设备应重点管控。应通过机房人员/设备登记表详细记录。设备出门需开具出门凭据等。 1.1.2 机房安全管理制度 (1) 机房应防尘、防静电,保持清洁、整齐,设备无尘、排列正规、工具就位、资料齐全。 (2) 机房门内外、通道、设备前后和窗口附近,均不得堆放物品和杂物,做到无垃圾、无污水,以免妨碍通行和工作。

(3) 严格遵照《消防管理制度》规定,机房内严禁烟火,严禁存放和使用易燃易爆物品,严禁使用大功率电器、严禁从事危险性高的工作。如需施工,必须取得领导、消防、安保等相关部门的许可方可施工。 (4) 外来人员进入机房应严格遵照机房进出管理制度规定,填写人员进出机房登记表,在相关部门及领导核准后,在值班人员陪同下进出,机房进出应换穿拖鞋或鞋套。 (5) 进入机房人员服装必须整洁,保持机房设备和环境清洁。外来人员不得随意进行拍照,严禁将水及食物带入机房。 (6) 进入机房人员只能在授权区域与其工作内容相关的设备上工作,不得随意进入和触动未经授权以外的区域及设备。 (7) 任何设备出入机房,经办人必须填写设备出入机房登记表,经相关部门及领导批准后方可进入或搬出。 1.1.3 服务人员安全及保密管理制度 1、维护工程师必须熟悉并严格执行安全保密准则。 2、外部人员因公需进入机房,应经上级批准并指定专人带领方可入内。 3、有关通信设备、网络组织电路开放等资料不得任意抄录、复制,防止失密。需要监 听电路时,应按保密规则进行。 4、机房内消防器材应定期检查,每个维护人员应熟悉一般消防和安全操作方法。 5、机房内严禁吸烟和存放、使用易燃、易爆物品。 6、搞好安全保密教育,建立定期检查制度,加强节假日的安全保密工作。 7、未经有关领导批准,非机房管理人员严禁入机房。 8、机房内严禁烟火,不准存放易燃易爆物品。 9、注重电气安全,严禁违章使用电器设备,不准超负荷使用电器。 10、按规定配备消防器材,并定期更新。 11、定期检查接地设施、配电设备、避雷装置,防止雷击、触电事故发生。 12、发现事故苗头,应尽快采取有效措施,并及时报告领导。

架空输电线路通道运维巡视规范(最新版)

架空输电线路通道运维巡视规 范(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0854

架空输电线路通道运维巡视规范(最新版) 第一章总则 第一条为加强输电线路通道运维管理,提高巡视质量和效率,保障电网安全运行,结合公司通道运维管理办法相关规定,特制定本规范。 第二条通道运维巡视工作坚持“责任到位,预防为主,及时发现,有效处置”原则,在确保安全的前提下,着重提升工作质量。 第三条通道运维巡视是指根据线路通道环境特点和现存隐患发展情况,确定通道巡视的周期及内容,及时掌握通道环境隐患动态情况及线路异物搭挂缺陷,有效落实隐患管控措施。 第四条通道运维巡视工作主要包括状态信息收集,确定巡视工作内容及周期,优化工作计划,质量评价及考核等内容。

第五条本规范对通道运维巡视管理职责、工作内容及标准、质量评价与考核等提出要求,适用于公司35kV及以上架空输电线路通道运维巡视工作。 第二章管理职责 第六条公司运维检修部是通道运维巡视工作的管理部门,主要职责是: 1、根据行业标准及公司相关制度要求,制定通道运维巡视规范。 2、负责监督检查、统计分析、评价考核各单位通道运维巡视工作,协调解决工作中的问题。 3、组织开展工作业务交流与培训,推广新技术、新装备应用。 第七条北京电力科学研究院设备状态评价中心负责配合公司运检部开展相关工作,主要职责是: 1、协助公司运检部开展通道运维巡视总结分析、监督评价等工作。 2、配合推广应用通道运维巡视的新技术、新装备。 第八条各通道运维单位主要职责:

国家电网公司变电运维管理规定(试行)

规章制度编号:国网(运检/3)828-2017 国家电网公司变电运维管理规定(试行) 第一章总则 第一条为规范国家电网公司(以下简称“公司”)变电运维管理,提高运维水平,保证运维质量,依据国家法律法规及公司有关规定,制定本规定。 第二条本规定对变电运维工作的运维班管理、生产准备、运行规程管理、设备巡视、倒闸操作、故障及异常处理、工作票管理、缺陷管理、设备维护、专项工作、辅助设施管理、运维分析、运维记录及台账、档案资料、仪器仪表及工器具、人员培训、检查与考核等方面做出规定。 第三条变电运维管理坚持“安全第一,分级负责,精益管理,标准作业,运维到位”的原则。 安全第一指变电运维工作应始终把安全放在首位,严格遵守国家及公司各项安全法律和规定,严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》,认真开展危险点分析和预控,严防人身、电网和设备事故。 分级负责指变电运维工作按照分级负责的原则管理,严格落实各级人员责任制,突出重点、抓住关键、严密把控,保证各项工作落实到位。 精益管理指变电运维工作坚持精益求精的态度,以精益

化评价为抓手,深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节,不断发现问题,不断改进,不断提升,争创世界一流管理水平。 标准作业指变电运维工作应严格执行现场运维标准化作业,细化工作步骤,量化关键工艺,工作前严格审核,工作中逐项执行,工作后责任追溯,确保作业质量。 运维到位指各级变电运维人员应把运维到位作为运维阶段工作目标,严格执行各项运维细则,按规定开展巡视、操作、维护、检测、消缺工作,当好设备主人,把设备运维到最佳状态。 第四条本规定适用于公司系统35kV及以上变压器(电抗器)、断路器、组合电器、隔离开关、开关柜、电流互感器、电压互感器、避雷器、并联电容器、干式电抗器、串联补偿装置、母线及绝缘子、穿墙套管、电力电缆、消弧线圈、高频阻波器、耦合电容器、高压熔断器、中性点隔直装置、接地装置、端子箱及检修电源、站用变、站用交流电源、站用直流电源、构支架、辅助设施、土建设施、避雷针等28类设备和设施的运维工作。继电保护、自动化等二次设备另行下发。 第五条运维人员在现场工作中应高度重视人身安全,针对带电设备、启停操作中的设备、瓷质设备、充油设备、含有毒气体设备、运行异常设备及其他高风险设备或环境等应开展安全风险分析,确认无风险或采取可靠的安全防护措施后方可开展工作,严防工作中发生人身伤害。

系统运维管理制度定稿

系统运维管理制度(试行) (2018年8月版) 第一章总则 运维以技术为基础,通过技术保障产品提供更高质量的服务。在软件产品的整个生命周期中运维组都需要适时参与并发挥不同得作用,因此运维组工作内容和方向非常多。 运维目标是在服务出现异常时尽可能快速恢复服务,从而保障服务的可用性;同时深入分析故障产生的原因;推动并修复服务存在的问题,同时设计并开发相关的预案以确保服务出现故障是可以高效止损。 第一条为保障信息系统软硬件设备的良好运行,使运维技术人员工作制度化、流程化、规范化,特制订本制度。 第二条运维管理工作总体目标:立足根本促发展,开拓运维新局面。在办公系统运行推广时期,通过网络、桌面、系统等的运维,促进信息系统能够稳定可持续性的发展。 第三条运维管理制度的适用范围:运维全体人员。 第二章编制方法 第一条本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。 第二条本实施细则以ITIL/ISO20000为基础,以信息化项目的运维为目标,以管理支撑工具为手段,以流程化、规范化、标准化管理为方法,以全生命周期的PDCA循环为提升途径,体现了对运维服务全过程的体系化管理。 第三章运维部工作职责 第一条系统运维和技术支持 (1)根据公司业务的推进和发展目标,负责平台信息系统管理及数据交换策略的整体架构、对应用系统等技术开发方案的基础支撑,保障基础平台的稳定性和先进性。

(2)负责系统基础平台的使用培训和操作使用指南编写,对用户使用过程中出现问题的沟通和解决; (3)会同项目实施,确认系统信息基础设备和软件数量、品牌规格、技术参数,确保项目有效推进实施。 (4)系统信息基础设备和软件操作规程、应用管理制度的制定,并负责监督执行。 (5)系统信息基础设备的软件安装、调试和验收,使用培训和维修保养。 (6)系统信息基础平台日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决,保障平台24小时安全稳定运行。 (7)负责平台系统管理及设备保密口令的设置、更新、保存。 (8)负责系统信息协同管理及协同数据交换策略研究新程序、新系统和软件改版升级工作。 第二条.平台信息和技术安全 (1)执行国家有关网络信息技术安全的法律法规,与通信管理和网络安全监管部门联络,及时处理基础研发平台信息技术安全方面存在的问题,确保平台安全、稳定、可靠运行。 (2)基础运营平台信息技术安全保密制度和工作流程的制定,落实信息技术安全保密责任制,执行“谁主管、谁负责,谁主办、谁负责”的原则,责任到人。 (3)在服务器和计算机之间设置硬件防火墙,在服务器及工作站上均安装防病毒软件,进行硬件和技术双保护,确保基础研发平台不受病毒和黑客攻击。 (4)负责基础运营平台信息技术安全应急处理预案制定和实施。 (5)建立多机备份基础平台信息服务系统机制,一旦主系统遇到故障或受到攻击导致不能正常运行,可以在最短的时间内替换主系统提供服务。 (6)建立基础平台系统集中式权限管理,按照岗位职责设定工作人员操作权限,针对不同应用系统、终端、操作人员,设置共享数据库信息的访问权限,并设置密码。不同的操作人员设定不同的用户名,且定期更换,严禁操作人员泄漏密码。

电网输电线路的运行维护与管理

电网输电线路的运行维护与管理 发表时间:2018-11-16T12:32:56.363Z 来源:《河南电力》2018年10期作者:王振龙 [导读] 电能的供应安全稳定是电网输电线路运行管理主要工作目标之一,输电线路连接着发电厂、变电站以及电力系统的每一个用户,输电线路的运行稳定是电能供应安全稳定的前提和保障,因此,我们必须做好输电线路的运行维护管理,保证线路的安全运行。 王振龙 (国网西藏电力有限公司拉萨供电公司西藏自治区拉萨市 850000) 摘要:随着电能在社会生产与生活中的作用越来越重要,人们对电能的质量要求也越来越高,电能的供应安全稳定是电网输电线路运行管理主要工作目标之一,输电线路连接着发电厂、变电站以及电力系统的每一个用户,输电线路的运行稳定是电能供应安全稳定的前提和保障,因此,我们必须做好输电线路的运行维护管理,保证线路的安全运行。 关键词:电网输电线路;维护管理;电力系统 1开展输电线路运行维护工作的重要意义 输电线路的有序运行关乎着整个电网的安全稳定运行只要输电线路运行出现问题,那么电力供应就会受到影响,甚至会出现输电系统崩溃的严重后果。在当前的经济社会发展时代,人们对输电线路的运行要求越来越高,质量标准也越来越严格,输电线路不仅要具备安全稳定性,还要确保电能供应的质量和效率。就此而言,输电线路的运行维护工作体现出了十分重要的现实意义。高质量的输电线路运行是切实履行“强电强网”目标的重要途径,也是提供人们生产生活用电保障的重要举措。 2影响输电线路安全运行的问题 2.1自然环境因素的影响 输电线路点多面广,线路的安全问题随时都可能发生,并且一些线路安全影响因素具有不可确定性,例如鸟害、雷击、以及冰雹大风等,似这些自然因素不但给线路安全带来了威胁,并且破坏力极强。 2.1.1雷击 雷击是引起线路故障的主要原因之一,高压线路出现跳闸现象50%左右由于雷击引起的,如果在地形复杂地区或者在雷雨天气比较多的地区,输电线路受雷击的次数则更高,雷击的故障率也会更多。雷击的破坏力非常大,输电线路和设备一旦遭遇雷击,雷击产生的过电压就会损坏电子器件,影响输电设备的正常运行,同时给电网的安全运行带来不利的影响。 2.1.2覆冰 覆冰也是影响线路安全运行的重要因素之一,特别是在我国的南方地区,覆冰给架空线路的安全运行带来了严重的威胁,覆冰严重的时候,线路和设备由于不堪承受覆冰的坠压,导致输电线路倒杆(塔)、输电线路被压断并且引起跳闸事故的发生,对线路的安全运行造成了严重的威胁,例如2008年我国南方很多省份的冰雪冻雨灾害,造成了输电线路严重的破坏,给我国带来了很大的经济损失。 2.1.3鸟害 鸟害的破坏也属于运行维护工作中的一大难题,鸟害破坏输电线路季节性非常强,并且主要集中在一些区域范围内,我们以往的输电线路维护并没有对鸟害给予重视,没有去认真分析鸟害的影响因素以及鸟的活动规律,只关注防雷和防冰等问题,以至于鸟害的影响问题一直没有很好的解决,近年来,鸟害导致的输电线路跳闸事故频繁发生,鸟害的影响已经成为一个重要的问题,在输电线路运行维护工作中我们一定不能够忽视。 2.2人为因素的影响 人为因素对输电线路安全的影响主要有以下几个方面:一方面是故意破坏导致输电线路出现故障,另一方面是无意识破坏导致的输电线路问题,下面我们逐一加以分析。首先,我们分析一下故意破坏问题,由于利益的驱使,一些不法分子盗窃电力设备贵金属导线、塔材等电力物资,破坏输电线路,由于输电线路遭到破坏或者被盗,就会影响到输电线路的安全运行,同时给电力系统带来严重的经济损失,因此,我们一定要采取有效手段,有效控制和杜绝电力设备以及电力线路的被盗事件,打击不法分子的嚣张气焰,保护输电线路的运行安全。另外,无意识破坏导致的输电线路问题是多方面因素造成的,其中,主要有以下几个方面需要引起我们的重视:一是,一些施工队违规施工,没有在规定范围外进行施工,而是在线路附近或线路下方施工,由于距离线路过近,大型施工机械将杆塔撞坏或者将导线碰撞引起线路故障。二是,在输电线路下方点燃明火,焚烧农作物,或者在输电线路附近燃放爆竹烟花等都可能导致输电线路的安全隐患,还有在线路附近放风筝、洪涝灾害导致塌杆等都是线路安全隐患人为因素影响之一,在这几个方面我们都要加强管理,有效控制这些人为的隐患。 2.3设备本身缺陷的影响 在输电线路安全维护过程中,设备本身的缺陷也不容忽视,由于设备自身原因而引起的掉闸现象也应该引起我们的重视,例如,接管过热烧断导线跳线、金具磨损而引起的断线或掉线等,设备故障如果不能够及早发现,也会对输电线路稳定运行造成影响。现如今,由于用户的增多以及输电线路的不断拓展,线路跳闸现象呈现逐年上升的趋势,以上影响安全运行的问题,我们一定要高度重视,这项工作不仅关系到电网的稳定,同时更影响着社会经济的发展以及电网用户的经济利益,因此,我们一定要加强管理,确保电网的稳定运行。 3提高输电线路运行维护质量的相关对策 3.1完善输电线路运行的维护制度 管理制度是输电线路正常运行维护的重要保障,能够有力保障输电线路运行的科学规范性。在运行维护制度建立与完善中,首先要将责任制度有效落实,责任到人,定期对线路进行巡视检查,寻找问题所在并尽快处理。针对重点线路段要适当增加巡检频率,最大程度的确保线路状态良好。 3.2大力应用在线监测技术 技术支撑在输电线路运维中的作用是不容忽视的,它可以有效提升运维管理效果。特别是引进先进技术和设备,通过配置相关人员进行管控,大力落实与实现三个控制的目标,分别是可控、能控和在控。大力应用在线检测技术,针对输电线路实施运行状态检测诊断、故

变电站运维管理制度

变电站运行管理制度 2015年1月 页脚内容- 5 -

前言 为规范变电站运行的各项管理工作,保障各变电站的安全、稳定运行,使变电站逐步达到标准化和规范管理的要求,特制定本管理办法。 本规定由变电运维专业提出并归口管理。 批准人: 审核人: 编写人: 校核: 印制: 页脚内容- 0 -

目录 1范围 (4) 2引用标准 (4) 3变电站类型及分布 (5) 4人员配置、职责与权限 (5) 5.安全管理 (13) 5.1 工作票管理 (13) 5.2 操作票管理 (17) 5.3倒闸操作安全管理 (22) 5.5 安全保卫管理 (28) 5.6 防汛管理 (29) 5.7防小动物措施管理 (30) 5.8消防管理 (31) 5.9 仪器仪表及安全工器具管理 (33) 5.10 外来人员、施工人员安全管理 (35) 5.11 安全文件管理及安全活动 (36) 6运行管理 (37) 6.1一般规定 (37) 6.2交接班制度 (40) 6.3 巡回检查制度 (43) 6.4 设备定期试验轮换制度 (46) 6.5运行调度联系管理 (51) 6.6 特殊状态管理 (51) 6.7钥匙管理 (52) 6.8 移动通讯管理 (53) 7 技术资料管理(运维记录及台帐) (54) 7.5变电站的技术资料一般包括 (55) 页脚内容1

7.6 变电站的技术资料管理 (55) 7.7技术资料的收集、更新 (55) 7.3技术资料的存放 55 7.4技术资料的借阅、回收制度 56 7.5变电站应具备的图纸(竣工图) 56 7.6变电站应具备的指示图表 58 7.7变电站应具备以下规程和制度等 59 7.8变电站应具有的记录: 61 8.1 设备定期维护 (62) 8.2 继电保护及自动装置 (65) 8.3 设备评级 (66) 8.4 设备缺陷管理 (68) 8.6 变电站的统一标志 (74) 8.7 电力系统电压和无功电力管理 (75) 8.8 主要设备检修、试验周期的管理 (75) 8.9 设备变更管理 (75) 8.10 备品备件的管理 (76) 8.11 交、直流熔丝(空开)的管理 (76) 9 变电设备基建、验收及启动阶段的管理方式 (79) 9.1基本要求 (79) 9.2变电设备工程建设过程的管理 (80) 9.3变电站新设备的交接验收 (81) 页脚内容2

系统运维管理制度

系统运维管理制度

运维管理制度 系统运维管理制度(试行) (2018年8月版) 第一章总则 运维以技术为基础,通过技术保障产品提供更高质量的服务。国家电网公司变电运维管理规定试行

国家电网公司变电运维 管理规定试行 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

 精益管理指变电运维工作坚持精益求精的态度,以精益化评价为抓手,深入工作现场、深入设备内部、深入管理细节,不断发现问题,不断改进,不断提升,争创世界一流管理水平。

 第二章职责分工 第一节总部职责

系统运维管理制度汇编.doc

系统运维管理制度汇编1 运维管理制度 系统运维管理制度(试行) (2018年8月版) 第一章总则 运维以技术为基础,通过技术保障产品提供更高质量的服务。 第二章编制方法 第一条本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理

标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。架空输电线路运行管理规范

66kV架空输电线路运行管理规范 作者:娇滴滴文章来源:本站原创点击数:78更新时间:2009-11-29 1总则 1.1为了规范66KV架空输电线路的生产运行管理,使其标准化、制度化,保证全省农村电网安全、可靠、经济运行,特制定本制度。 1.2本制度依据国家(行业)有关法律法规、标准、规程、规范等以及国家电网公司发布的生产技术文件,结合生产运行经验而制定。 1.3本制度对66KV架空输电线路生产过程中的工程设计、验收、运行、缺陷管理、事故预想及处理、技术管理、设备评级等项工作以及运行维护重点工作,分别提出了具体要求或 指导性意见。 1.4本制度适用于辽宁省农电系统内的66KV架空输电线路,35KV架空输电线路可参照执行。 1.5各市农电局可根据本制度,制定适合本地区实际情况的实施细则。 2引用标准 推荐引用文件的最新版本适用于本制度。 中华人民共和国电力法; 电力设施保护条例; 电力设施保护条例实施细则; GB50061-199766kV及以下架空电力线路设计规范 GBJ233-1990110~500kV架空电力线路施工及验收规范 DL409-1991电业安全工作规程(电力线路部分) DL5009.2-1994电力建设安全工作规程(架空电力线路部分) DL/T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T5092-1999110~500kV架空送电线路设计技术规程 DL/T741-2001架空送电线路运行规程 DL/T626-2004劣化盘形悬式绝缘子检测规程 紧急事故抢修杆塔技术条件(暂行)(电供[1991]4号) 防盗金具通用技术标准(暂行)(电供[1991]4号) 3、设备巡视检查管理制度 3.1线路巡视的目的是为了掌握线路的运行状况,及时发现设备缺陷和沿线情况,并为线路维护提供依据。 3.2山区、沼泽等特殊地段线路巡视、恶劣天气巡视、夜间巡视等应安排2人进行。 3.3县局主管生产的领导每年至少到送电线路巡视1天。运行单位领导每月至少到送电线路巡视1天,并每月检查一次巡线员的巡线手册,并签署意见。 3.4运行维护单位必须建立线路巡视岗位责任制,每条线路都应有明确的的巡视人(巡线员)负责运行维护。 3.5送电线路定期巡视的周期为一月一次,并根据线路实际进行故障巡视、特殊巡视、夜间、交叉和诊断性巡视、监察巡视。 3.6在各种巡视中,必须明确每个巡线员的巡视范围、内容和要求,不得出现遗漏段(点)。 必要时应采用登杆塔方式进行检查。

国家电网公司变电运维通用管理规定 第13分册 穿墙套管运维细则

国家电网公司变电运维通用管理规定第13分册穿墙套管运维细则 国家电网公司 二〇一六年十二月

前言.............................................................................................................................................. II 1运行规定 (1) 1.1一般规定 (1) 1.2紧急申请停运规定 (1) 2巡视 (1) 2.1例行巡视 (1) 2.2全面巡视 (1) 2.3熄灯巡视 (1) 2.4特殊巡视 (1) 3维护 (2) 3.1标识维护、更换 (2) 3.2红外测温 (2) 4典型异常和故障处理 (2) 4.1穿墙套管炸裂(断裂) (2) 4.2穿墙套管渗漏油或过热 (2) 4.3穿墙套管末屏放电 (3)

为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修管理通用细则和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。 本册是依据《国家电网公司变电运维通用管理规定》编制的第13分册《穿墙套管运维细则》,适用于35kV及以上变电站穿墙套管。 本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网青海电力。 本细则主要起草人:王鹏飞、段毅、祁连清、严文、隆朝东、周炜、谢湘宁、冯超、赵德祥、田生祥。

运维管理制度

运维管理制度 1定义 运维:为了保障软硬件产品正常运转而进行的维护。 日常维护:维护工程师为了防止系统出现问题做的日常性维护,比如内存清理、系统升级、杀毒检测等; 日常巡查:为了及时发现问题而做的定期巡查,新产品暂定为每天2次。 用户报障:使用者反馈的故障; 事件:导致系统不能正常运行的事情都是事件。 问题:反复发生的事件或者非常重要的事件,上升为问题,问题需要通过分析,找到处理方案,通过产品研发等系统性手段进行解决。 服务报告:含巡查报告、系统运行分析、总结等内容。 2组织架构及职责说明 运维体系目前为虚拟架构,人员跨各部门。主要岗位包括: 服务台:负责运维主动巡查、故障接报、预处理、工单下发等; 软件运维:目前由软件部指定专人负责,负责软件日常维护及故障处理、产品变更、发布。 硬件运维:由工程部指定专人负责;负责硬件日常维护及故障处理。 3软件/服务器日常维护制度 软件部指定专人负责服务器维护; 主要工作: 定期更新系统补丁; 定期更新病毒库,查杀病毒。 定期检查CPU、内存、磁盘占有率并维护。 经常更改系统管理员密码; 检查系统安全,比如是否多出超级管理员等

确保自己的电脑安全。 4现场硬件产品日常维护制度 每次现场巡检时,应清理维护传感器和设备; 对于EC和PH传感器应每个月清理重新安装,避免土壤结块。长期不浇水时,应将传感器取出置于水中。 5配置管理制度 工程施工完成,应向服务台提交配置清单及拓扑图等资料存档; 硬件更改后,应更新配置清单; 软件版本变化后,应更新配置清单。 6事件处理制度 6.1解决时效 不同的用户有不同的服务等级,同样的问题

IT运维管理制度

日常IT运维管理制度 为完成运维任务必须建立相应的技术支持管理制度,使维护工作做到有章可循,有据可查。同时对制定的各个制度的执行情况进行质量考核,对运维团队的工作绩效进行评估,促进制度更好落实,确保高质量地完成各项维护支持任务。 1.0运维管理制度总则 1.0.1运维保障机制 (1)建立硬件、网络、系统,应用及业务软件日常维护流程机制; (2)建立故障应急处理流程机制; (3)建立备份恢复保障机制; (4)建立安全保障管理机制; (5)建立版本管理机制,管理平台生产环境运行的软件版本;以上机制应形成文档,作为日常遵循规范.按要求执行。 1.0.2硬件维护能力 需对硬件设备具备7*24小时不间断的支持、响应能力,原则上每日对硬件设备至少检查一次并记录;定期对网络环境进行检查。对服务器进行硬件检测,内存、硬盘、I/O的使用情况进行查询并进行登记,每台服务器运行的软件对硬件性能使用情况检测,对于服务器我们

进行系统备份,每日对网络使用情况进行观察,针对突发异常流量进行分析。 1.0.3故障处理响应及需求 设备(系统)出现故障时,根据不同的故障级别提供相应的服务响应,响应方式及要求如下:

1.0.4具备应急预案 针对部署并进行实施系统备份、软件重要数据实时备份,主机备份是提供的保留某个时间点上的主机系统数据状态的服务。基于主机备份可以随时生成或删除备份,并基于已备份进行主机的恢复,实现已有应用和主机数据的快速复用,如系统出现事故无法使用将进行系统恢复并把最近一次备份的数据进行恢复。对于突发情况建立应急服务流程,主要是针对可能发生的各种意外情况设计应急方案。以控制 和规避突发事件带来的集中性风险,从而降低设备集中性风险所造成的损失。 1.0.5数据库维护能力 每日对数据库进行日常巡检,内容包括对日志、会话数、表空间、磁盘空间等主要数据库参数进行检查(需要配置监控软件);对数据库进行数据备份、归档日志整理、表空间维护、权限分配、异常问题处理;对数据库相关工作进行维护;定期对数据库进行重启,以释放资源;制定数据备份方案及数据恢复演练方案,定期进行数据恢复演练。 1.0.6中间件维护能力 对中间件进行运行状况检查;每日对核心中间件和应用日志进行检查。定期对中间件性能进行检测,必要时进行优化处理。

输电线路运维管理守则1.doc

输电线路运维管理制度1 输电线路运维管理制度 高压输电线路担负着电网电能传输的重任,规范输电线路的运行维护是确保电网长期稳定运行的前提和保障。 输电线路巡视 一、巡视类型 (一)定期巡视:经常掌握线路各部件运行情况及沿线情况,及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行的情况。其目的在于经常掌握线路各部件运行状况及沿线情况,并搞好群众护线工作,定期巡视由专责巡线员负责,一般每周期进行一次,其它巡视由运行单位根据具体情况确定,也可根据具体情况适当调整,巡视区段为全线。 (二)故障巡视:是为了查明线路发生故障(接地、跳闸)的原因,找出故障点并查明故障原因及故障情况,故障巡视应在发生故障后及时进行,一般巡视发生故障的区段或全线。 故障巡视中,巡线员应将所有的巡视区段全部巡完,不得中断或遗漏,对所发现的可能造成故障的所有物件均应搜集带回,并对故障现场情况做好详细记录,以作为事故分析的依据和参考。 (三)特殊巡视:是在气候剧烈变化(大雾、导线覆冰、大风、暴雨等)、自然灾害(地震、河水泛滥、森林起火等),线路过负荷和其它特殊情况时,对全线某几段或某些部件进行巡视,

以发现线路的异常现象及部件的变形损害。特殊巡视根据需要及时进行,一般巡视全线、某线段或某部件。 (四)夜间、交叉和诊断性巡视:是为了检查导线的连接器的发热 或绝缘子污秽放电情况。根据运行季节特点、线路的健康情况和环境特点确定重点。巡视根据运行情况及时进行,一般巡视全线、某线段或某部件。 (五)登杆塔巡查:是为了弥补地面巡视的不足,而对杆塔上部部件的巡查。 (六)监察巡视:运维检修部及以上单位的领导干部和技术人员了解线路运行情况,检查指导巡线人员的工作。监察巡视每年至少一次,一般巡视全线或某线段。 二、巡视要求 (一)输电技术组要严格按照2013年输电线路巡视计划执行,如有其他原因推迟巡视时间,输电技术组负责人应说清原因,并尽快安排时间继续巡视。 (二)巡视检查的内容应按《架空送电线路运行规程》(DL/T741)执行。运维检修部相关专责,应定期参加线路巡视,以了解线路运行情况并检查、指导巡视人员的工作。 (三)定期巡视在地形条件较好地段,可由有一定工作经验的巡视人员一人进行。特殊巡视、夜间巡视、故障巡视及登杆塔检查必须由二人或二人以上进行。运行人员在巡视时应做到“四

变电运维工作管理办法试行

变电运维工作管理办法(试行) 1.总则 为切实改变、加强、提高变电运维各项工作质量,加强管理,维护工作秩序,提升工作效率,推动运维人员工作责任心、主动性、能动性,特制订《变电运维工作管理办法(试行)》,对变电运维人员值班纪律和各项工作进行规范,并作为绩效奖惩考核依据。请各变电运维班高度重视,认真执行,加强管理,积极督促变电运维各项工作落到实处。 2.岗位及工作分工 2.1管理人员 2.1.2班长工作职责:班长是运维班安全、技术、行政事务直接负责人,是本班安全生产第一责任人,全面负责本班安全、运行、技术、设备、基础资料、班组建设、文明生产、培训和绩效奖惩考核等工作。 2.1.3班长具体工作分工:(1)每日登录PMS2.0、安监一体化平台系统检查各班模块、流程应用及记录填写完成情况,并及时督促对存在问题进行整改完善。(2)每周星期二定期组织召开班务会,不定期召开民主管理生活会、绩效奖惩考核通报会等,并负责在纸质《班务综合记录》中进行详细记录。(3)负责每月3日前按照《甘肃省电力公司生产运维分析管理办法(试行)》、《XX 变电运维班XX月份生产运维分析报告(模版)》要求编写上月生

产运维分析报告,并同时上报运维部变电专工和变电运检室运维专责。 2.1.3技术员工作职责:在班长领导下,组织本班业务学习,认真执行上级有关安全生产的规定要求,严格执行各项规章制度,特别是“两票三制”,落实全班人员的岗位责任制。组织本班安全活动,学习安全文件和事故通报,参加本站重大、紧急缺陷、异常及特殊情况的专题分析和综合分析会议,参与本站发生障碍、事故的调查,吸取经验教训,结合实际,及时制定防范措施,做到安全“可控、在控、能控”。 2.1.4技术员具体工作分工:(1)每月5日前负责完成全班上月“两票”的收集、整理、装订、审核工作。(2)每月3日前负责完成缺陷报表的统计上报工作。(3)每日登录PMS2.0、安监一体化平台系统,掌握各种记录填写上传情况,及时发现问题督促指导整改完善。(4)组织本班生产业务学习,结合新设备、新技术应用推广,开展各种形式的现场培训工作,并负责运维班纸质及PMS2.0系统《培训记录(现场考问、技术问答、技术讲课)》填写。(5)参与实施标准化作业,负责检查、督促两票、两措、设备巡视维护工作。(6)参与较大的停电工作和较复杂倒闸操作的准备工作,负责审核两票、监护规范化操作,并对现场安全措施严格把关。(7)参与制定和实施控制异常、未遂和“三违”的措施,开展季节性安全大检查、专项安全活动和安全性评价、危险点分析工作。(8)组织或参与新、扩、改建工程的生产准备、验收、投产和主设备