XX改扩建项目

施工现场临时用水、用电管理规定

1. 目的

为加强施工现场临时用水、用电的管理,节约生产、生活用水,减少施工用电的消耗,降低工程成本,同时保障用水、用电安全,防止触电事故。特制定此管理规定。

2. 适用范围

本规定适用于XX改扩建项目建设过程中的所有参与单位及个人。

3. 职责

3.1扩建指挥部是建设工程施工用水用电的管理机构。其主要职责是:

3.1.1负责用水用电设施的规划和技术管理工作,审批各用水用电单位的接入方案。

3.1.2负责与施工单位用水用电协议的谈判,对计量表进行编号、登记。

3.1.3审核施工单位提交的用水用电计划及负荷分配方案,对各施工单位的用水用电量进行统筹安排,并根据负荷变动情况作出相应的调整。

3.1.4监督施工单位的用水用电情况,对违反本制度的现象进行考核。

3.1.5负责统计、管理各施工单位的用水用电量,经使用单位签字认可后将用水用电量报表提交规划财务部。

3.1.6负责工程施工用水用电费用结算,落实施工用水用电管理的各项考核。

3.2监理是建设工程施工用水用电的协调管理和监督机构,其主要职责是:

3.2.1主持召开协调会。

3.2.2审查施工单位提交的用电计划及负荷分配方案。

3.2.3监督施工单位的用水用电情况,对违反本制度的现象进行考核。

3.2.4配合扩建指挥部进行用水用电设施的规划和技术管理工作。

3.3各施工单位负责承包范围内施工和生活用水用电设施的建设、运行、维护及技术管理;负责其施工队用水用电设施的装表计量和抄表,表计需经计量检测部门检定合格后方可安装使用。每月25日将抄表情况报扩建指挥部,项目完工之后办理停水停电手续并核算完水电费之后计量装置方可拆除。

4. 施工现场用水管理措施

4.1 施工现场饮用水管理措施

4.1.1各施工现场负责人要指定专人实施施工现场用水管理,若施工现场提供饮水场所,必须设专人供水,并有专用保温饮水桶,水桶加盖加锁,防止污染。茶炉和饮水处应有明显标牌,并注明责任人。

4.1.2各施工单位负责生活区、办公区水的管理,尽量采用节水龙头,不能浪费。

4.1.3扩建指挥部、监理不定期对个单位用水的使用情况进行检查,对在生活区、办公区、施工现场出现长流水现象的单位或个人予以处罚,发现设施损坏及时修理。

4.2施工用水管理措施

4.2.1工程开工前,各施工单位根据施工组织总平面布置、主要施工地点的分布等情况,预测各单位和主要施工场所的水用量,合理布置给排水管网,并在主要用水场所加装水表。

4.2.2 施工用水水源应与扩建指挥部、监理共同确定,所设置的供水管道的规格、取水点及设施和要求应符合施工组织设计的平面规划的规定。

4.2.3 施工现场使用的引水管应与取水接头连接牢固,水管不应有破损、漏水现象。冬季施工应有防止供水设施冻结或冻坏跑水的措施。

4.2.4各施工现场应采取切实措施节约用水,并设专人负责生产用水的管理和检查,发现设施损坏及时进行修复或更换,不能修复的,各施工单位必须采取相应有效措施。

4.2.5各施工单位负责水设备的正常运行维修和月度生产用水的统计。

4.2.6 各施工单位采取各种宣传形式,加强节约和环保意识的教育和宣传,杜绝浪费水现象的发生。

4.3施工项目有需要用水的责任单位编制施工方案时,应充分考虑水节约和重复利用措施。凡具备经沉淀后可二次使用水的情况,也应充分利用之。各施工现场专管人员应对

施工用水和现场饮用水的临时供水管线、供水设施进行经常巡检,发现有跑、冒、滴、漏现象应及时处理,以减少水资源的浪费。

5. 施工现场用电管理措施

5.1 施工现场用电必须由电气工程师编制临时用电施工组织设计,并按施工组织设计审批程序进行审批。各单位应严格贯彻执行,根据施工组织总平面布置,主要机械设备的性能,主要施工区域的分布等情况,预测各单位和主要施工场所用电量,合理规划配电盘的布置,并在主要用电场所加装电表。确保临时用电线路和设施符合规定要求,并采取相应的节电措施。

5.2各施工单位专业电工负责配电盘的布置和有关线路的敷设,执行国家标准和行业最新要求,采用TN-S系统(三相五线制),严格执行“三级配电两级保护”的要求,配电箱必须装设漏电保护器,做到一机一闸一保护。配电室、开关柜及配电箱应加锁,设警告标志,同时应设置电气灭火消防器材。室外放置的电盘及电动设备的电源开关应有规范的防漏电和防雨措施。

5.3 现场照明一般情况下采用电压为220V,但下列情况应使用安全电压:

5.3.1 室外灯具距地面低于3m,室内灯具距地面低于2.4m,应采用36V。

5.3.2 使用行灯电源电压不得超过36V。

5.3.3 在潮湿和易触及带电体场所电源电压不得大于

24 V。

5.3.4 在特别潮湿场所,金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

5.4 各单位在用电时还应注意以下安全事宜:

5.4.1 临时照明应有可靠的保护措施,并经常进行检查,检修灯具在确认停电后及时更换。

5.4.2 对现场所使用的漏电保护器要经常进行检查、试验,并做好记录,破损及失灵保护器应及时更换、检修。

5.4.3 潮湿场所及金属容器内使用的电源线不得有接点。

5.4.4 现场使用的大、小配电箱内的开关、插座应经常进行检查,不合格的及时更换。

5.4.5 施工现场严禁使用碘钨灯照明或作为它用。

5.4.6 生活区、办公区、工具室及宿舍内严禁使用电炉,不得私自乱接电源,宿舍内的照明功率不得超过100W。

5.4.7 现场所用的照明及电动机械电源,不得直接放置在地上任意拉扯,应悬挂或加以保护。

5.4.8 施工现场使用钢结构、移动办公室、工具室时,电源进线必须敷设绝缘套管,严禁电源线与房体接触,并设置良好的接地,接地电阻不大于4?。

5.4.9 施工现场的大小配电箱应挂牌使用,标明使用单位负责人等。

5.4.10 在高压电线路附近作业及带电作业时,必须严格执行安全工作规程及电气作业监护制度。

5.4.11 氧气、乙炔站及液化气仓库及易燃易爆区域等必须选用防爆型照明。

5.4.12 施工电梯起重机械的活动电源应经常进行检查维护,发现异常及破损及时更换处理。

5.4.13非电气专业人员不得从事电气工作,作业人员需持证上岗。

5.4.14在地面或其他表面使用的临时电源线、电焊线等必须绝缘良好,并有防砸压措施。

5.4.15高压设备试验时应拉设警戒绳,并设专人监护。

5.4.16电焊机二次线必须用线鼻子压线,地线须用螺栓压接。

5.5 各单位应从以下几个方面综合考虑电能的节约:

5.5.1 在满足工程施工的条件下,尽量使用功率小的电气设备。

5.5.2 合理安排作息时间,充分利用白天进行施工。

5.5.3 合理安排施工工序,避免二次加工。

5.5.4 编制施工方案时应充分考虑节约生产用电的方法。

5.5.5 各种用电设备的及时停运。

5.5.6 新材料、新工艺、新设备的开发和利用,逐步淘汰陈旧且耗电量大的设备。

5.5.7采取各种宣传工具和手段加强对职工、分包队伍、临时工等人员节约和环境意识的教育和宣传,杜绝浪费现象

的发生。

5.5.8 电气工程处应设专人负责施工用电的管理和检查,发现设施损坏,及时进行修复或更换。

5.5.9 扩建指挥部、监理在日常检查中应对安全用电情况进行监督检查,发现问题及时通知责任单位整改。

5.5.10 施工过程中,各施工单位每月对用电情况进行统计,每月25日报扩建指挥部。

5.5.11各施工单位要指派专业电工负责供电线路的敷设和电器的管理与维修,并定期对用电设备的保护接地和避雷接地电阻进行监测并记录。

6. 记录

6.1 施工现场临时用电安全技术档案。至少应有临时用电施工组织设计、地极阻值探测记录、电工巡视维修记录等。

6.2 电气作业人名单及上岗证。

7. 检查与考核

7.1监理和扩建指挥部负责施工用水用电的考核。监理和扩建指挥部必须深入工地监督检查施工用水用电情况,发现违反本制度的现象应令其立即纠正,对情节严重者或屡教不改的单位和个人给以处罚。

7.2施工单位应加强对用电设备的绝缘监督,杜绝触电事故的发生。如发生触电事故造成他人伤害的,必须承担医药费和经济赔偿,罚款20000元并限期整改。

7.3施工单位在施工过程中应按工艺要求正确使用供电

供水设施。如造成损坏(含电表、水表),应负责赔偿损失,并视情节罚款500-10000元并限期整改。

7.4施工单位应做好用电设备的防火措施。如发生火灾,按国家有关规定处理。

7.5施工单位应负责承包范围内用水用电设施的检修维护,定期组织自查,及时消除设备故障。如造成水量流失从而影响施工场地和文明施工或电气故障等,视情节轻重每次给予500-2000元罚款。

7.6未经扩建指挥部批准,施工中造成施工用水管线损坏导致施工用水中断,对责任单位处以500元/小时的罚款,且责任单位还应负责修复并承担修复费用。

7.7未经扩建指挥部批准,施工中造成施工用电电源电缆损坏,对责任单位处以5000元的罚款,且责任单位还应负责修复并承担修复费用。

7.8施工单位未经监理和扩建指挥部许可或未办理施工用水用电手续,擅自在Ⅱ级配电箱后搭接电线、在供水母管阀门后接水管者,每次罚款2000元并限期整改。

7.9施工单位的施工用水表和用电表如有损坏不能如实计量时应及时更换并报维护单位和扩建指挥部,否则发现一次罚款5000元,并按最大月份用水用电量追加1个月的费用,并限期整改。

7.10施工单位应遵守本制度中的技术规范,未达到要求的,视情况给予相应的处罚。

8. 附则

8.1本制度未尽事宜遵照国家和相关行业有关工程建设管理规定执行。施工现场临时用电必须执行JGJ64-88《施工现场临时用电安全技术规范》。

8.2本制度自颁布之日起开始执行。

8.3本制度由扩建指挥部负责解释。

附件1:施工单位用(停)水、用(停)电申请流程图

附件2:施工用电申请表

附件3:施工用水申请表

附件4:施工用电计费抄表卡

附件5:施工用水计费抄表卡

附件1:

施工用(停)水、用(停)电申请流程

N

N

XX改扩建工程施工用电申请表

XX改扩建工程

施工用水申请表

文件编号:LSYD-XX

备注:本表一式三份,施工、监理、建设单位各一份。

XX改扩建工程

施工用电计费抄表卡文件编号:YD-XX

备注:每月25日报扩建指挥部。

XX改扩建工程

施工用水计费抄表卡文件编号:YS-XX

备注:每月25日报扩建指挥部。

临时施工用水用电方案

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺 施工现场临时施工用水用电方案

一、工程概述 1.1广州汽车工业大厦/京穗中心工程位于广州市广州大道中段路边,由八层裙楼及两塔楼组成。建筑总面积154663m2,其中地下35508m2,地上119155m2,建筑基底面积5521m2。 1.2本工程广州汽车工业大厦40层,高度约为195米;京穗中心27层,高度约120米;其中裙楼八层,高度约33.7米,八层以上分两个塔楼(汽车办公楼、京穗酒店)。办公楼标准层层高4.2米,总高度189.7米;酒店标准层层高3.3米,总高度114.7米。 二、技术依据 1、《建筑工程现场临时用电安全技术规范》 2、《临时用电安全规范》 3、 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本项目占地地面积大,且栋号多的特点,为了保证项目施工用水、用电便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-4*35+1*25 3、从甲方配电房附近设置一总配电房,接出一条 VV22-4*70+1*35铜芯电缆至2号塔吊配电箱。 4、在每一栋楼设置一个临时标准二级配电箱*2AP,钢筋棚处及 临时用房部位各设置一个标准二级配电箱。

临时用电管理规定完整版

XXXXXX工业有限公司 临时用电作业安全管理规定 1.目的 为确保公司的安全生产,加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故,做到安全用电、规范用电,特制定本规定。 2.适用范围与术语解释 2.1适用范围:本规定适用于公司范围内在施工、生产、检维修等作业中,临时使用不大于380V的低压电力系统。 2.2术语解释 临时用电:除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电缆、电线、电气开关、设备等组成的供电线路为非标准配置的临时性用电线路,简称临时用电线路。 工程施工临时用电是指新建、改造、扩建工程中用电负荷较大、使用周期较长、设备种类和数量较多的临时用电。 3.临时用电审批管理 3.1公司内部的临时用电,由用电作业部门负责人实施风险分析,落实安全措施,确定现场安全监护人员,填写《临时用电作业安全许可证》,经配电室负责人、安全环保办审批同意后,由配电室安排专职电工人员负责接、拆电源线,非电工人员不得私自接、拆电源线。 3.2外来施工单位需临时用电作业时,作业单位负责人对作业进行风险分析,落实安全措施,确定现场安全监护人员,填写《临时用电作业安全许可证》,向配电室提出用电申请,经公司配电室负责人安排专业电工开始检查、安装用电线路和用电设备,安装完毕由配电室、安全管理部门负责人进行审查确认,签批许可后方可实施作业。

3.3临时用电作业需要延时使用时,必须向安全环保办、配电室申请临时用电作业的延时使用,经批准后方可实施。 4.职责要求 4.1配电室职责 (1)清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; (2)熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; (3)核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂停临时用电作业。 (4)审批或授权供电部门审批《临时用电作业安全许可证》。 4.2安全环保部职责 (1)确认作业前安全准备情况,检查作业许可证办理情况; (2)对施工现场临时用电安全管理情况进行监督检查,发现违章及时制止,发现不符合项督促作业单位及时整改; (3)作业许可证归口管理。 4.3作业人员职责 (1)持经审批有效的《临时用电作业安全许可证》进行临时用电作业; (2)了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并严格按照《临时用电作业安全许可证》规定的内容进行作业; (3)确认安全措施未落实时,有权拒绝作业; (4)作业过程中如发现情况异常或紧急情况,应告知作业现场负责人,并按应急程序执行; (5)掌握正确使用劳动防护用品的方法。 4.4监护人职责 (1)具有临时用电作业监护能力; (2)掌握作业的内容、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并监督

施工临时用电用水方案

四川众杰发展建设工程有限责任公司青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房 (一期)总平工程 临时用电用水 施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人: 四川众杰发展建设工程有限责任公司 二零一四年七月

目录 一、编制目的 二、现场勘测 三、现场用电设备的配置 四、选择变压器 五、导线截面选择 六、电器选择和技术要求 七、临时用电基本保护系统要求 八、施工现场照明 九、室外埋地电缆的要求 十、对施工现场电气工和用电人员的基本要求十一、现场电工主要职责 十二、电气防火措施 附件一:施工现场用电制度 附件二:配电室管理制度 十二、施工用水

四川众杰发展建设工程有限责任公司 青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房 (一期)总平工程 临时用电用水施工组织设计 一、编制目的 为了保证施工现场临时用电用水的正常供应和用电安全,防止触电及其它事故的发生,必须加强对临时用电的技术管理工作。 首先应采取完备的、可靠的安全防护措施,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)和《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)的要求和规定实施。 其次,“安全技术”的实施与“安全管理”的执行必须同时并举,才能产生最佳效果。实践证明:只有通过严格的“安全管理保证”“安全技术”得以严格地贯彻、落实:才能发挥安全保障作用,达到杜绝人身意外触电伤害事故的目的。 二、现场勘测 青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房(一期)总平工程一标段工程位于青白江区弥牟镇,施工现场地貌属潜水型二级阶地,地势平坦,地下水位较深,场地判定为Ⅱ级非自重湿性泥土类型。周围环境开阔,为新建居民安置建筑群小区,供电公网路已进入建设单位箱式变压器

临时供水供电施工方案

8、 9、 临时供电、供水施工方案 、编制依据 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级1、 工程名称: 监利县实验高中易地建设项目工程 2、 建设单位: 湖北同启置业有限公司 3、 设计单位: 武汉华中科大建筑研究院 4、 监理单位: 湖北公力工程咨询有限公司 5、 地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、 施工单位: 中部建设武汉有限公司 7、 建设地点: 监利县容城镇 耐火等级: 一级 安全等级: 二级,设计使用年限 50 年 1、 监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、 监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001); 4、 建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB50194-93); 5、 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005); 6、 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99); 7、 国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置 电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 300人。 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10 立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: 1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。 养护用水300L/M3 由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。 现场共计砌体1305立方米,计划45 天完成,平均每天完成砌体29立方米,

临时用电管理办法(1)

临时用电管理办法 第一章总则 第一条为加强临时用电管理,规范用电秩序,确保临时用电客户安全和电网的稳定运行,根据有关电力法律法规,结合我公司实际情况,特制定本办法。 第二条本办法适用于**供电公司所辖的供电区域。 第三条本办法根据《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》、《国家电网公司电力安全工作规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》等为依据。 第二章办理临时用电流程及要求 第四条临时用电是指基建施工、市政建设、抗旱打井、防汛排涝、抢险救灾、集会演出等非永久性用电,可实施临时供电。 第五条凡属临时性用电,用电单位或个人应向供电部门申请,用电申请书应写明: 1.用电地点、电力用途、用电性质、主要用电设备清单等。 2.个人申请用电需提供身份证复印件,企业需提供法人经理身份证复印件、工商营业执照(或有关批文)。 3.有正式用电需求的基建用户需提供建筑总面积图、红线图、建筑图。 4.客户如需开具增值税电费发票还需提供税务登记证复印件。 5.用电工程需报项目批准的文件及有关的用电资料,包括企业营业执照、项目核准文件、主要用电设备清单,说明用电地点、电力用途、用电性质、用电负荷、保安电源、用电规划等。 第六条现场查勘 1.市场营销部大客户经理负责组织相关部门进行50千瓦及以上临时用电客户受电工程的现场查勘。客户服务中心业扩经理负责组织相关部门进行5千瓦以上、50千瓦以下的的现场查勘。供电营业所负责5千瓦以下低压居民客户的现场查勘。 2.用电容量在50千瓦及以上客户受电查勘工程由营销部、生技部、客户服务中心业扩经理、供电营业所、配网运行管理部门参加。 3.现场勘查时应进一步对用电是否属临时性质进行核查,对不属临时用电性质的现场告知客户重新办理正式用电手续。 第七条供电方案确定及答复 1.公司生技部负责10KV、35KV临时用电客户业扩报装供电方案的确定,市场营销部负责供电方案答复。 2.客户服务中心负责辖区内低压居民客户、非居民临时用电客户业扩报装供电方案的确定及审批工作。

用水、用电、用气管理制度

贵州省校(园)用水、用电、用气管理制度 第一章总则 第一条为了加强水电气供应与使用的管理,维护水电气使用的秩序,安全、合理地供水供电供气,强化师生员工勤俭节约、艰苦奋斗的意识,建设节约型校园。根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国国家质量监督法》和《中小学幼儿园安全管理办法》、《电力供应与使用条例》等相关法律法规,制定本管理制度。 第二条本制度适用于校园水、电、气安全管理。在安全管理的同时强调节能意识的培养。 第三条建立由学校节能委员会、水电气管理部门和各水电用户组成的三级水电气管理体系。 节第二章水电气管理体系及职责 第四条成立由分管校长为主任、有关部门负责人参加的学校节能委员会。节能委员会职责如下: (一)贯彻执行国家有关水电气管理的方针政策,制定学校水电气管理目标和任务; (二)审批学校水电气管理制度及年度工作计划; (三)审批水电气设施更新、改造计划; (四)审批学校水电气收费价格、水电气经费指标及节能技术改造专项基金的使用。 第五条节能委员会下设节能办公室,负责学校水电气管理的日常工作,节能办公室设在公共事务管理处。节能办公室职责: (一)宣传、实施国家有关水电气管理的方针政策和规定; (二)负责学校水电气经费指标的制订、调配与管理,以及对各部门用水用电用气情况的检查、监督和奖惩; (三)参与学校水电气规划; (四)负责学校所属水电气设施的管理和设备更新、改造计划的审批; (五)负责学校节能技术改造专项基金的管理; (六)负责对水电气管理部门工作的考核。 第六条学校委托后勤集团管理部门进行水电气资源管理。后勤管理部门下属水电气服务部作为水电气资源管理的实施部门。具体职责: (一)保证学校水电气的正常供应,负责供水供电供气管线、泵房、高低压配电房的日常维护、巡查和值班等工作; (二)做好学校水电气管网图纸、建筑水电气竣工图纸的收集、整理、归档工作; (三)受理各单位和个人的用水用电用气申请,负责全校所有水电气用户的日常用水用电管理; (四)参与学校供电、供水、供气的规划和改造工作; (五)完成学校水电气计量及收费工作,定期上报各类水电气统计、分析报表; (六)做好学校节能宣传及相关管理工作; (七)负责与地方行业部门的业务联系。 第七条水电气用户的工作职责如下: (一)用户均应安装水电气表,并负责自身的日常水电气管理工作; (二)配合水电气服务部抄表,核对抄表数据及水电气费用,并按时缴纳水电费; (三)做好避峰用电、降压供水和水电气紧急抢修时的协调配合,共同做好水电气节能和安全管理工作。 第三章用水用电申请和受理程序

临时用电、用水施工方案

一、临时用电施工方案 (一)编制说明 1、为贯彻国家安全生产的方针和法规,保障施工现场用电安全,防止触电等与电气有关的灾害事故发生,根据规范以及有关现场安全防护规定, 结合车间工程的具体情况特点,制定本施工方案。 2、管理范围 本方案的范围只工程涉及的临时照明、施工机具、临时施工工具的电气管理、临时用水管理。 3、编制依据 ①、工程设计施工图纸、施工承包合同及文件; ②、《施工现场临时用电职业健康安全技术规范》JGJ46-88; ③、《供电系统设计规范》GB50052-95; ④、《低压配电设计规范》GB50054-95; ⑤、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; ⑥、《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93; ⑦、施工现场的环境和地理情况。 (二)、工程概况: (三)、设计步骤: 1、现场勘察及初步设计本工程所在施工现场范围内无通讯电缆、管道、线路及各种埋地物,其供电容量为630KVA,完全可供现场使用。

2、供配电方式:由甲方现场提供变压器处配电室,箱变端口800A/430,引1路电源(B LV4×185mm2+1×50mm2)至总配电柜。总配电柜至分配电箱采用BL4×120+1×25mm2架空设置。总配电柜设在甲方现场提供变压器处配电室内,总配电线四周留有安全操作空间,正面操作宽度大于1.5米,后面维护通道宽度大于0.8米,侧面维护通道大于1米。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。供 电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的设备采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 3、施工现场配电线路: 施工现场主要干线采用YC橡套电缆埋地敷设,木工机械、钢筋加工机械电源采用橡套电缆埋地穿管敷设。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。 4、施工现场配电箱和开关箱:室外配电箱、开关箱均采用标准防雨临时箱。木工棚、钢筋制作场三级配电箱固定外,其他场地三级箱为临时用,用完后立即拆除。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离大于1.3m,小于1.5m,其设置地点平坦并高出地面20cm。

施工临时用水用电施工方案 1

耀江.文景苑一期1 段标段工程 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案

施工临时用水用电施工方案 一、编制依据 1、耀江文景苑一期1#、2#、5#、6#、9#楼工程施工图 2、《建筑工程施工现场临时用电安全规范》(GB50194-93)《建筑 施工手册》 3、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、本工程位于湖南永州,南临荔枝东路,东临鸟沙洲路。 由衡阳市经纬建筑设计有限公司设计,由1#、2#、5#、6#、9#共五栋住宅组成,建筑层数5~6层,建筑高度约18米,底层商铺、上部为砖混结构,建设面积约13800㎡。本工程结构等级为二级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。 2、根据该工程现场实地勘测情况,本工程东则业主已安装好变电站,现场根据施工平面图确定配电房建在变电站旁边,临时用电电源三相五线引入。导线采用电缆加SC100钢管埋地接至施工配电房,施工现场电源由配电房采用VV4×95+1×75电缆架空或埋地套管至每处专用机械配电箱。 3、施工现场临时设施用电布置详施工平面布置图。

三、临时用电: 1、计算总功率: 电动机总额定功率:P 1=90kw 电焊机额定功率:P 2=4kw 室内照明: P 3=5kw 施工照明用电: P 4=6kw 总用电量:P=1.1(K 1P 1/0.75+K 2P 2+K 3P 3+K 4P 4) K 1=0.7, K 2=0.6, K 3=0.8, K 4=1 P=1.05×(0.7×90/0.75+0.6×4+0.8×5+1×6)=101.22 kw 2、截面选取: 2.1、按允许持续电流选择,先求出计算电流: I= = =107.65A 按环境温度30度,查表选用:截面为25mm 2 橡皮绝缘铜芯线。 2.2、按线路容许电压降损失率选择: S= = =19.6 mm 2 选用截面为25 mm 2 2.3按机械强度选择绝缘铜线导线外架空敷设,最小允许截面积为25 Kc ∑P √3Ucos ψ 101.22×1000×0.7 1.732×380×1 KcPL C ∈% 0.7×107.65×100 77×5

临时用电管理办法(最新)

阳高同煤热电项目临时用电管理办法 第一条目的 为了规范现场临时供电,保证施工中的人员及用电设备的安全。保证施工用电的可靠性、连续性,防止大面积停电事故的发生,明确施工用电的管理程序,特制订本办法。 第二条适用范围 本办法适用于同煤阳高热电项目山西电建施工现场供电安全管理。 第三条引用文件 (一)《施工现场临时用电安全技术规范》 (二)《工程建设标准强制性条文》 (三)《国金工程施工电源管理制度》(山西国金电力有限公司制度文件) (四)公司有关临时供电管理规定 第四条职责 (一)项目部工程管理部是现场临时供电安全管理的主管部门,负责制定现场临时供电管理办法,负责审批现场临时供电的总体规划、施工组织设计方案、电源盘配置及线路走向等。 (二)项目部安全监察部监督检查施工现场临时供用电的安全管理。 (三)电气工程处为临时供用电的具体实施单位,负责现场临时供电的施工、运行及维护。 (四)电气工程处按照现场施工总平面布置图负责现场临供配置及走向设计,出图后报项目部审批。 (五)电气工程处按照审批后的图纸进行供电用料计算,并做材料及安装预算,报项目部审批。 (六)电气工程处按照审批后的图纸进行施工,项目部负责验收。 (七)电气工程处须成立国金工程现场临供电小组,人数需满足现场施工和生活供用电的要求,并安排专人负责。 第五条实施方案 (一)现场临时供电施工组织设计。 1、电气工程处应根据项目施工总平面布置图和业主提供的接入电源情况,规划施工现场用电设备配备情况,编制施工现场临时供电施工组织设计方案。

2、施工现场临时供电施工组织设计方案经项目部批准后开始实施。 (二)现场临时供电设施的施工 1、电气工程处按照批准后的临时供电施工组织设计方案,编制材料预算,报项目部相关部室审批。 2、项目部物资供应部按照审批后的预算进行材料采购。 3、采购标准为按国家相关规定对临时供用电的设备材料的要求进行采购,确保设备、材料符合临供用电安全要求。 4、电气工程处按照临时供电施工组织设计方案组织施工。 5、箱变安装、调试、验收、投运及高压电缆敷设,项目部委托电气工程处施工。 6、一级负荷开关箱安装及主电缆敷设由电气工程处根据生产任务需要,填写申请单,报项目部工程管理部审批,电气工程处根据批准的申请单,定点布置,基础由申请单位施工。 7、二级负荷开关箱及三、四级负荷开关箱(均属负荷类开关箱)安装及主电缆敷设由施工单位根据生产任务需要,填写用电申请单,报项目部工程管理部审批,电气工程处根据批准的用电申请单,定点布置,基础由申请单位施工。 8、负荷开关箱基础做法为:砖砌高出地面200mm,长、宽各宽出开关箱底座四周各5cm 的支墩,面层抹灰,负荷开关箱与基础通过膨胀螺栓固定,要求基础地面坚实可靠,不下沉,300mm厚3:7灰土地基处理,坡向四周。 9、安装完毕后,负荷开关箱周围做安全围栏,地埋电缆在地表按规定做出明显标记,标记为“下有电缆,埋深XX米及电缆型号、规格”,一级负荷开关及以上部分由项目部委托电气工程处负责,一级负荷开关以下部分由申请的施工单位负责。 10、安装完毕,投入使用前,申请的专业工程处(施工单位)提出验收申请,报请工程管理部、安全监察部、电气工程处、专业工程处(施工单位)共同组织验收,验收合格后投入使用。 11、电气工程处受项目部委托进行大区域照明的安装及维护管理工作,小区域照明由施工方自行解决。 12、施工完毕应绘制现场临时供电竣工图,针对隐蔽工程应详细说明,特别是埋地电缆的位置、深度应明确记录;二级负荷开关及以上部分由电气工程处负责绘制,二级负荷开关以下部分由管理使用的专业工程处负责绘制,竣工图由电气工程处统一汇总审核后,报项目部工程管理部审批,电气工程处负责保管与备案。 13、电气工程处负责完成工程完工后的盘柜、电缆盘点工作,并报项目部工程管理部和物资供应部,并有书面记录。

临时用水用电管理规定

临时用水用电管理规定 为了加强园区的水、电管理,防止出现浪费水、电的现象。确保小区水、电正常供应,特制定此规定: 一、前来联系临时用水、用电者,必须是合格的水工、电工,向物业服务中心提交书面用水、用电申请,写明用水、用电量的多少,时间长短,预付用水、用电押金。 二、临时用水、用电,不得影响业主的正常用水、用电。 三、临地用水、用电必须安装由主管部门检验合格的水表、电表。若私自启动改变水表、电表封印或运行回程,影响准确计量的,参照供水、供电部门的有关规定给予处理。 四、临时用水管道,不应给小区的车辆或行人带来不便。临时用电最长使用期七天,需要继续使用的,必须提前一天,续办延长使用手续。 五、临时用电线路如发生危险,并证实是由装置不良引起,由承装部门负责。 六、未经申请批准的临时用水、用电管道或线路,物业服务中心有权令其停止使用,限期拆除。逾期不拆的,管理处强制拆除。 七、装置临时用电线路的技术要求: 1、装置临时用电线,需用绝缘线,采用悬空架设或沿墙敷设,架线时户内离地面不低于2.5米,户外不低于3.5米,架设时需设专用电杆和专用瓷瓶固定,禁止在树上或脚手架上挂线。 2、全部临时线装置必须有一总开关控制,每一分路需装熔断器。

3、所有电气设备,金属外壳必须良好接地或接零。 4、分路线不得在灯头内并头,须用丁字接法并用胶布包好。 5、临时线必须放在地面上的部分,应加以可靠的保护。如用胶皮线橡套电缆,则应在过路处设硬质的套管保护。管口要装护圈,以防割破电缆。 6、安装完毕的临时线,使用单位不得擅自改动。 7、临地线与设备、水管、热水管、门窗架距离应在0.3米以外,与道路交叉处不低于6米。 八、移动照明、潮湿环境、地下通道线路必须使用安全电压,不听劝阻者停止供电。 九、电焊作业必须由合格焊工进行,作业前检查周围是否有可燃物,配备灭火器材。作业完成后,仔细检查是否遗留火种,确定无热源后方可离开现场。

临时施工用水、用电方案

凤山县美食街三角地景观及建筑改造工程施工临水、临电施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:湖南省第四工程有限公司 编制日期: 监理单位意见: 总监审批: 监理单位(章):

目录 第一部分施工现场临时用电方案 (2) 一、设计依据 (2) 二、现场勘察, (2) 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 (2) 四、负荷计算 (3) 4.1、施工动力用电负荷量 (3) 4.2、变压器容量计算 (8) (1)、办公生活区4号配电箱进线导线截面及开关的选择 (8) (2)、施工场地配电箱进线导线截面及开关的选择 (9) 六、安全用电技术措施 (12) 6.1、有关人员的要求 (12) 6.2、架空线的安全技术措施 (12) 6.3、配电箱、开关箱的安全技术措施 (13) 6.4、现场照明安全技术措施 (14) 6.5、防灾、防爆、防雷措施 (15) 6.6、临时用电应急预案 (15) 6.7、其它相关措施 (18) 七、安全用电组织措施 (19) 八、职业健康安全施工技术措施 (20) 8.1、安全管理组织措施 (20) 8.2、安全教育 (22) 第二部分临时用水 (22)

一、需水量计算 (23) 二、水源选择 (23) 三、管网设计 (23) 第三部分附图 (25) 附图一、临时用电配电系统图 (25) 附图二、施工临时用电用水平面布置图 ......................................................... 错误!未定义书签。

第一部分施工现场临时用电方案 一、设计依据 本工程现场临时工地用电设计依据主要包括以下规范及资料: (1)、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; (2)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; (3)、《低压配电设计规范》GB50054-2011; (4)、《建筑施工手册》第五版缩印本; (5)、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; (6)、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011; (7)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; (8)、甲方提拱的电源条件及现场勘察。 二、工程概况 本工程为城市绿地设计。总建筑面积7062㎡,地下0层,地上1层,建筑高度为20m,钢框架结构。建设方在院内已设有1台500KVA和1台800KVA电力变压器。本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 3.1、确定电源进线,总配电箱的位置: 本工程由甲方提供用电负荷量,从甲方指定的变压器接出。甲方指定2台变压器分别设在施工现场的南面和东南面,为满足施工现场用电的需要以及不与院内用电冲突,我方分别从每台变压器引出一组线,在现场东南面设置两个总配电箱。 3.2、确定分配电箱的位置及线路走向: 根据建筑施工组织设计确定的用电设备、机械位置及电源进线的位置结合现场实际情况,施工现场供电线路设3条支路线。线路配置详见临时施工用电平面布置图。线路的敷设方式为绝缘导线沿工地围墙边或砖砌电缆沟装设,局部分电线采用穿管预埋。

道路施工临时用水用电方案

芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段) 临 时 用 电 、 用 水 方 案 编制单位:四川省元泰建设工程有限公司 编制日期:2014年7月 -1-

施工现场临时水、电施工方案 一、工程概况 本工程为芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段),位于芦山县芦阳镇先锋社区,共包括8条道路,道路道路总长1155.288米,分别为:金丝楠南一街北路、金丝楠南一街南路、金丝楠南二街、金丝 楠南三街、根艺一街、根艺支路、根艺二街、金丝楠南路。主要内容为道路工程、排水工程、 照明工程及绿化工程。本工程由四川省元泰建设工程有限公司承建,由中国电子工程设计院 设计,监理方为四川标禾工程建设管理咨询有限公司,甲方为芦山县中国乌木根雕艺术城管 理委员会。 二、设计依据 1、国标《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 2、《安全电压》GB3805-84 3、建筑施工手册(第三版)和实用电工手册 4、四川省低压用电规程 一)施工用电计算 A、临时用电量计算: 1、搅拌机∑P1=66KW 2、电焊机∑P2=309.4KVA 3、振动棒∑P2=22KW 4、平板振动器∑P2=1.1KW 3、均衡系数K=0.7 (未计砼输送泵用电功率的情况下取0.7) 4、功率因素Cosθ=0.75 -2-

5、P=1.05×(0.7×559.1+0.7×0.75×309.4)+=893.54KW 6、基础施工时空压机数量较多但对焊机等机械设备未投入使用,机 械使用对焊机采取相互错峰使用,故本工程现场总容量703.54kw。 B、施工用电系统设计 (1)临时供电系统:根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)的标准进行临时配电的布置,现场采用三相五线制,即TN--S系统供电保护零线(PE),并在施工现场配电室作重复接地,总电 源从总配电室引至二级配电箱,由二级电箱采用电缆引至施工现场内,, 2 主线路布置采用150mm的电缆线,从总配电室采用95mm平方的电缆线引 至二级配电箱,每一个塔吊回转半径区域设一个主分配箱(详见施工现 场临时用电平面图)。 (2)根据施工总平面布置图提供的各主要用设备及用电位置,现场用电系统分2个动力回路:混凝土搅拌机、施工用电、1个生活区和施工 现场,每一个回路均设置单独的一组线路。 C、用电负荷计算: (1)建筑施工时用电主要的施工动力电是基础,本项目施工用电主 要为混凝土搅拌机用电、现场施工(振动棒、平板振动器)、夜间施工照 明用电。根据现场具体情况,混凝土路面施工的同时混凝土搅拌机、施 工现场同时用电。 (2)施工现场临时用电设备最大负荷计算: ①砼搅拌机:7.5KW×4台=30KW ②振动棒:1.1KW×1台=1.1KW -3-

临时用电管理制度版

精选资料
临时用电管理制度
可修改编辑

精选资料
1、编制目的 为贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,加强对施工现场临时用电标 准化管理,确保施工现场供用电过程中的人身安全和设备安全,特制定本 标准。 2、编制依据 2. 1《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005); 2. 2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 2. 3《建筑施工现场供电用电安全规范》(GB50194-93); 2. 4《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 (GB3787-93); 3、适用范围 本标准适用于阿尔及利亚大清真寺项目施工用电管理。 4、临时用电管理条例 4.1、各分包单位进场时,须与项目设备部签定《机电设备安全用电管 理协议书》,未签署协议前不予提供电源。
可修改编辑

0.7m 0.1m
精选资料
4.2、分包单位现场施工临时用电,必须执行 TN-S 系统(三相五线制), 严禁不合格电缆、电气设备进入现场使用,电缆、电气设备须经项目设备 部检验合格后方可使用;使用未经检验合格电缆、电气设备将予以没收, 罚款人民币 100~5000 元。电缆的敷设方式如下:
电缆应埋地敷设,严禁沿地面明设。埋地敷设的深度应不小于 0.7m, 并应在电缆上下左右侧各均匀铺设不小于 50mm 厚的细沙,然后覆盖砖或 混凝土板等硬质保护层;电缆埋设路径应设方位标志。如需架空则应架设 在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其它设施上。
回填土 砖或混凝土板等硬质保护层 细砂 电缆
电缆警示桩:桩体刷白漆,闪电标为红色。 尺寸为:高 800mm、宽 200mm、厚 50mm。
可修改编辑

工程施工临时用水用电施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、N1线路用电计算 (4) 1、施工机具 (4) 2、供电系统设置 (5) 3、确定用电负荷: (5) 4、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (6) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (10) 6、临时供电施工图 (10) 四、N2线路用电计算 (12) 1、施工机具 (12) 2、供电系统设置 (13) 3、确定用电负荷: (14) 4、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (18) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (41) 6、绘制临时供电施工图 (42) 五、N3线路用电计算 (54) 1、施工机具 (54) 2、供电系统设置 (55) 3、确定用电负荷: (56) 4、3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (59) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (77) 6、绘制临时供电施工图 (78) 六、施工临时用水计算书 (88) 1、工程用水量计算: (88) 2、机械用水量计算: (89) 3、工地生活用水量计算: (90) 4、生活区用水量计算: (90) 5、消防用水量计算: (90) 6、施工工地总用水量计算: (90) 7、供水管径计算: (90) 七、安全用电技术措施 (91) 1、安全用电技术措施 (91) 2、安全用电组织措施 (96) 八、安全用电防火措施 (101) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (101) 2、预防电气火灾的措施 (102) 九、防雷装置设计 (103)

十、接地装置设计 (104) 十一、附图 (105)

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

临时用电管理规定

1.目的 为了规范公司的临时用电作业过程安全要求与防护和《临时用电作业安全许可证》的管理,特制定本规定。 2 范围 本标准适用于公司在施工、生产、检维修等作业中,临时使用不大于380V 的低压电力系统、使用期不超过6个月的用电作业。 3. 术语定义 3.1临时用电 除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电缆、电线、电气开关、设备等组成的供电线路为非标准配置的临时性用电线路,简称临时用电线路。为动力、照明、实验等用电需要,在正式运行的电源上接引临时用电线路,且用电时间不超过6个月的用电方式称为临时用电。超过6个月的用电,不能视为临时用电,必须按照供电工程设计规范执行。 工程施工临时用电是指新建、改造、扩建工程中用电负荷较大、使用周期较长、设备种类和数量较多的临时用电。 4.职责要求 4.1属地部门职责 1)在临时用电线路铺设验收完成前不得送电; 2)了解临时用电风险和应急程序; 3)对临时用电进行现场检查,发现安全措施不完善,应立即停止用电作业。

4)执行临时用电挂牌、上锁和摘牌、解锁。 4.2安全环保部职责 1)确认作业前安全准备情况,检查作业许可证办理情况; 2)对许可证、施工组织设计和现场处置方案进行审查; 3)对施工现场临时用电安全管理情况进行监督检查,发现违章及时制止,发现不符合项督促作业单位及时整改; 4)作业许可证归口管理; 5)审批《临时用电安全许可证》。 4.3电气部职责 1)清楚可能存在的危害和对作业人员的影响; 2)熟悉作业区域的环境、工艺情况,可以处理异常情况; 3)核实安全措施落实情况,进行监督检查,发现安全措施不完善,可暂停临时用电作业。 4)审核《临时用电作业安全许可证》。 4.4作业现场负责人职责 1)对临时用电作业负全面责任; 2)实施风险分析,组织落实安全措施; 3)办理《临时用电作业安全许可证》; 4)组织现场安全技术交底和安全培训; 5)组织实施作业,确保作业程序和用电负荷满足许可证和施工组织设计要求; 6)应明确有关部门负责人或指定专人负责施工现场临时用电安全工作,

临时用电、用水管理规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD510 临时用电、用水管理规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

临时用电、用水管理规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (1)现场临时用电管理 1.现场临时用电的范围包括临时动力用电和临时照明用电。 2.现场临时用电必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)及其他相关规范标准的要求,根据现场实际情况,编制临时用电施工组织设计或方案,建立相关的管理文件和档案资料。 3.工程总包单位与分包单位应订立临时用电管理协议,明确各方管理及使用责任,总包单位应按照协议约定对分包单位的用电设施和日常用电管理进行监督、检查和指导。 4.现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家、并经过国家级专业检测机构认证的合格产品,严禁使用假冒伪劣、无安全认证等不合格产品。 5.电工作业应持有效证件,电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应,电工作业由二人以上配合进行,并按规定穿绝缘鞋、带绝缘手套、使用绝缘工具,严

施工临时用电用水方案

施工临时用电、用水方案 工程概况、特点及环境状况 一、编制依据: 根据《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、建质[2004]213号《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》,为更好的做好生产安全工作,指导施工现场的安全用电和合理布置用电线路,避免触电伤害,消除电气火灾,特编制本《临时用电施工组织设计》。本《临时用电施工组织设计》,依据本工程特点及现场情况综合考虑而设计,以JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》为主要依据,和JGJ5p-99检查标准。 二、工程概况: 本工程为海棠花园46#楼,是凤台路海棠花园小区内,建筑面积4341平方米,异型框架结构平屋面建筑,独立基础深-2.4至-5.2米,其它标准层层高为2900mm,总高度17.9米,总长65.30m,宽11.94m。 三、总体部属: 海棠花园46#楼工程现场临时用电布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑地下结构、临建的平面布置及将来地上结构施工的整体情况下,现场临时用电布置如下: 1、生活区临时电源布置: (1)本工程生活区场地统一规划布置,建设单位已在现场的西南角给定接线位 置(位于凤台路上),电源线架空引至总配电箱。该总配电箱的出线由沿围墙,引至我项目部生活区约40m, 我项目部生活区的电源由此架空接续引入。 (2)电气布置:总配电箱----二级分配箱----开关箱 2、现场临时用电按三个回路: 第一回路主要是供钢筋加工、,担负弯曲机、切断机、调直机、备用设备用电。第二回路主要为电渣压力焊、对接焊、电焊机三个设配现场不同时使用计. 算荷载时取最大,对焊机、电焊机不另计算。 第三回路主要供龙门架、搅拌机、原盘踞备用设备。 注:室内外照明从各动力开关箱照明接取,取设配用电的10%。 3、施工现场配电要求

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

(建筑安全)临时用电、用水管理规定.docx

(本文档仅供参考用途,所载资料皆来自整理,欢迎大家分享交流) 临时用电、用水管理规定 ( 1)现场临时用电管理 1.现场临时用电的范围包括临时动力用电和临时照明用电。 2.现场临时用电必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)及其他相关规范标准的要求,根据现场实际情况,编制临时用电施工组织设计或方案,建立相关的管理文件和档案资料。 3.工程总包单位与分包单位应订立临时用电管理协议,明确各方管理及使用责任,总包单位应按照协议约 定对分包单位的用电设施和日常用电管理进行监督、检查和指导。 4.现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家、并经过国家级专业检测机构认证的合格产品,严禁使用假 冒伪劣、无安全认证等不合格产品。 5.电工作业应持有效证件,电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应,电工作业由二人以上配合 进行,并按规定穿绝缘鞋、带绝缘手套、使用绝缘工具,严禁带电作业和带负荷插拔插头等。 6.项目部应按规定对临时用电系统和用电情况进行定期和不定期的检查、维护,发现问题及时整改。 7.项目部应建立临时用电安全技术档案。临时用电安全技术档案包括: 1)用电组织设计的全部资料。 2)修改用电组织设计的资料。 3)用电技术交底资料。 4)用电工程检查验收表。 5)电气设备的试、检验凭单和调试记录。 6)接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表。 7)定期检(复)查表。

(本文档仅供参考用途,所载资料皆来自整理,欢迎大家分享交流) 8)电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。 ( 2)现场临时用水管理 1.现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。 2.现场临时用水必须根据现场工况编制临时用水方案,建立相关的管理文件和档案资料。 3.消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施,如自行设计,消防干管直径应不小于100mm ,消火栓处昼夜要有明显标志,配备足够的水龙带,周围3m 内不准存放物品。 4.高度超过24m 的建筑工程,应安装临时消防竖管,管径不得小于75mm ,严禁消防竖管作为施工用水管线。 5.消防供水要保证足够的水源和水压。消防泵应使用专用配电线路,保证消防供水。