文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电网设备命名编号原则

电网设备命名编号原则

电网设备命名编号原则
电网设备命名编号原则

电网设备命名编号原则 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

青海电网设备命名编号原则(修订)

一、编制依据

1、《电力系统部分设备统一编号准则SD240-87》;

2、西北电网有限公司《西北电网330kV及以上电气设备命名编号及调度管辖范围划分原则》暂行办法。

二、发电厂、变电站命名原则

1、新建发电厂、变电站名称由所属业主单位提供,电网调度机构批准。

2、新建发电厂、变电站在初设前,向所辖电网调度机构提交发电厂、变电站拟命名称(推荐三个及以上名称)。

3、新建发电厂、变电站命名不得与已有厂站同名、同音。其中电厂、电网变电站最好以地域名命名;用户变以企业特性或地域命名。

三、线路命名原则

(一)330kV及以上线路

1、330kV及以上线路名称实行双重编号,即线路编号+设备名称。

2、330kV线路编号由西北网调统一编制,一般由四或五位数字组成,格式为:电压等级(第一位)+中间两位数

字表示该线路年份(第二、三位)+最后一位或两位数字表示该线路在当年命。

3、330kV线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I线、××II线。

(二)110kV及以下线路

1、110kV及以下线路命名实行双重编号,即电压等级+线路名称。如110 kV××线、35 kV××线、10kV××路。

2、110kV线路命名以该线路两端厂站名称的简称命名,一般以主供电源端的简称在前;若有二回线,命名与一回线一致,线路名称除按上述命名外还应附加以回路数,如××I线、××II线。

3、“T”接线线路命名为线路主线名称+“T”接厂站简称,如××(主线名称)“T”×(厂站简称)线。

4、线路杆塔编号排列顺序:由线路主供电源端开始至受电厂站,从1号起按递增顺序编号;“T”接线路杆塔编号由“T”接点至厂站,从1号起按递增顺序编号。

5、10kV联络线命名由联络线大号侧名称+另一线路名称+L联络线命名,如宁八朝三L联络线。

四、发电机组、变压器命名原则

1、发电机组(包括锅炉、汽轮机、发电机):一般应由始建端向扩建端编号,分别以数字1、

2、

3、

4、5……编为X号机、X号变。

2、厂站变压器分别命名为#X变,并用符号+阿拉伯数字组成,如#X变。若厂站为单母分段接线,与I、II段母线对应的分别为#1、2主变,其他接线方式不需对应。

3、750、330kV 主变低压侧母线命名按变压器编号命名。如#2主变35kV侧母线命名:35kVⅡ母。

五、母线命名原则

1、母线分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等罗马数字表示。命名用电压等级+罗马数字表示。如110kV Ⅱ母。

2、母线排列顺序为(除单母分段以外):双母线、双母单分段、3/2接线靠发电机、变压器侧为Ⅰ母;上下排列母线下层为Ⅰ母、上层为Ⅱ母。

3、双母单分段短母线分别命名为Ⅰ、Ⅱ短母线,长母线命名为Ⅲ母。

4、双母双分段母线分别命名为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ母,其中,Ⅰ、Ⅲ母,Ⅱ、Ⅳ母对应。

5、旁路母线命名用电压等级+旁母。如110kV旁母。

六、电抗器(或电容器)编号原则

本厂(站)内的电抗器(或电容器)分别以数字1、2、3、4、5等进行编号,并命名为#X电抗器(或电容器);对有高、低抗的厂站,命名前需加高或低,如#2高抗。

六、断路器编号原则

1、断路器编号采用四位数字表示,格式为:电压等级(第一、二位)+断路器序号(第三、四位)。其中,电压等级分别用75、33、11、66、35表示,断路器序号为00-99(备注:0-20为发电机、变压器开关编号,21-99为出线开关编号)。

2、3/2接线方式断路器的编号按矩阵排列编号,其中靠I母为1开关,中间为0开关,靠II母为2开关,编号方式为:电压等级+串号+开关号。如第一串三个断路器分别为××11(靠I母)、××10(中间)、××12(靠II母);第二串三个断路器分别为××21(靠I母)、××20(中间)、××22(靠II母)……;当断路器串数超过9串时,第10串以上按矩阵排列编号,如第十串三个断路器分别为××A1(靠I母)、××A0(中间)、××A2(靠II母);第十一串三个断路器分别为××B1(靠I母)、××B0(中间)、××B2(靠II 母)……;串序自始建端向扩建端依序排列。

3、10kV、6kV断路器编号用三位数字表示,格式为:电压等级(第一位)+断路器序号(第二、三位)

4、电压等级的编号规定

750kV——编为75

330 kV——编为33

110 kV——编为11

66 kV——编为66

35 kV——编为35

10 kV——编为1

6 kV——编为6

5、双断路器接线按照3/2断路器接线方式编号,即电源侧开关为电压等级(第一、二位)+断路器序号(第三、四位)+A,负荷侧开关为为电压等级(第一、二位)+断路器序号(第三、四位)+B。

6、双母线接线方式母联断路器编号为“电压等级+00”,如3300、1100、3500等(适用于两条或两段母线间的联络断路器);

7、双母线分段接线方式断路器编号为“电压等级+本段母线编号+另一段母线编号”,如1112(Ⅰ母、Ⅱ母联络断路器)。

8、旁路母线断路器编号:330kV 为“电压等级+15”,110kV 为“电压等级+15”。如3315、1115。

9、10kV线路联络开关编号为联络线大号侧名称+另一线路名称+L+两侧开关号(各取两位数)组成,如宁八朝三L2312开关。

八、隔离开关编号的原则

1、隔离开关由五位数字组成,前四位为所属断路器编号,第五位数表示其所在位置。其中,靠I母为1,靠II母为2;出线侧为6,旁母侧为5。如1126开关,Ⅰ母侧为11261,Ⅱ母侧为11262,出线侧为11266,旁母侧为11265。

2、主变压器高压侧隔离开关:由断路器号+“6”组成。如2号主变压器断路器3302,其主变压器高压侧隔离开关为33026。

3、3/2接线方式隔离开关编号第五位数根据所指向母线位置确定,靠近I母线的取“1”,靠近II母线的取“2”。如3310断路器的隔离开关,靠近Ⅰ段母侧为33101,靠近Ⅱ段母侧为33102。(如附图1所示)

4、330kV电压互感器隔离开关:由三位数字组成,由表示电压等级的第一位数组成(第一位)+母线编号+“9”。如330kVⅠ母的电压互感器隔离开关编为:319(见附图2)。

5、110kV、66kV、35kV 母线电压互感器隔离开关:由四或五位数字组成,由“电压等级”(第一、二位)+母线编号+“99”组成,如电压互感器同时带有避雷器的由“电压等级”(第一、二位)+母线编号+“89”组成。

6、10kV 电压互感器隔离开关:由“电压等级”10(第

一、二位)+母线编号+“99”或“89”组成。

7、6kV 电压互感器隔离开关:由“电压等级”6(第一位)+母线编号+“99”或“89”组成。

8、避雷器隔离开关:以“8”作为避雷器的标志,编号原则同上。

9、线路出线带电压互感器及避雷器隔离开关:由五位数字组成,即断路器编号(前四位)+避雷器的标志“8”或“9”组成(专用避雷器为8;电压互感器为9)。如110kV出线电压互感器隔离开关编为:11269。(如附图3)

10、主变低压侧隔离开关:编号按靠母线侧为“1”、靠设备侧为“6”,其隔离开关编号为断路器号+编号。

11、线路高抗隔离开关编号为:线路断路器+DK+“电抗器序号”。如330kV格林线#1电抗器隔离开关为

3312DK1。(见附图4)

10、对电抗器中心点带小电抗器的隔离开关编号按电压等级第一位数+“0”(第二位)+电抗器序号组成,如格尔木变330kV乌格线线路#2电抗器编号为302。(见附图5)

九、接地隔离开关编号原则

1、接地隔离开关编号由相应的隔离开关编号末尾加数字“7”组成;一般由六-七位数组成。

2、330kV线路隔离开关两侧均有接地隔离开关时,靠线路侧编号为“相应隔离开关+“17”组成”;靠开关侧编号为“相应隔离开关+“7”组成”;如出线3326断路器,其出线隔离开关为33266隔离开关,靠近线路侧接地隔离开关编号为3326617接地隔离开关,靠近断路器侧接地隔离开关编号为332667接地隔离开关见附图6 (1)。

3、110kV线路隔离开关两侧均有接地隔离开关时,靠线路侧编号为“相应断路器+“67”;靠近断路器侧编号为“相应断路器+“617”组成”;如出线1126断路器,其出线隔离开关为11266隔离开关,靠线路侧编号为”112667接地隔离开关,靠近断路器侧编号为1126617接地隔离开关见附图6 (2)。

4、750kV、330kV电压等级母线接地隔离开关由四位数字组成,其接地隔离开关编号为:当一条母线上只有一个接地隔离开关时,按“电压等级(第一位)+母线编号(第二位)+母线接地隔离开关序号(第三位)“1”+“7”组成”方式命名;当一条母线上有两个或两个以上接地隔离开关时,按“电压等级(第一位)+母线编号(第二位)+母线接地隔离开关序号(第三位)“1”或“2”……+“7”组成”(见附图7)。

5、110kV及以下电压等级母线接地隔离开关:由五或四位数字组成,其接地隔离开关编号为:电压等级(第一

位、和第二位)+母线编号(第三位)+母线接地隔离开关序号(第四位)+7组成,如11117;当一段母线上有两个接地隔离开关时,母线接地隔离开关序号为27。(见附图8)

6、电压互感器、避雷器等元件的接地隔离开关编号为:在该设备隔离开关编号后+“7”。(见附图9)

7、主变压器中性点接地隔离开关编号由电压等级+主变号+“07”组成。如#1主变中性点隔离开关为11107(见附图10)。

8、电抗器元件接地隔离开关:当电抗器隔离开关内外侧均有接地隔离开关时,电抗器隔离开关内侧与电抗器之间的接地隔离开关编号为“相应隔离开关编号+“7”组成”,电抗器隔离开关外侧靠线路端接地隔离开关编号为“相应隔离开关+“17”组成”;电抗器后面接有接地隔离开关编号“相应隔离开关+“7”组成”,如格尔木变330kV乌格线线路#2电抗器接地隔离开关编号为3027(见附图11)。

9、发电机中性点接地隔离开关编号以发电机接入系统电压等级+发电机号+ “00”组成。

10. 电网其它特殊编号视具体情况编制。

附图:

相关文档