文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工方案之室内消火栓系统(二-1)

施工方案之室内消火栓系统(二-1)

施工方案之室内消火栓系统(二-1)
施工方案之室内消火栓系统(二-1)

专项施工方案报验申请表

绝缘漆仓库消火栓系统安装工程

施工单位:安徽大海消防工程有限责任公司马鞍山分公司编制:

审核:

日期:

目录

1、工程概况

2、项目管理机构

3、施工准备

4、主要施工技术措施

5、建筑材料的进场计划和管理计划

6、工程质量保证措施、安全生产文明施工措施

7、施工进度计划及保证措施

8、主要机具使用计划

9、劳动力安排使用计划

附:主要机具使用计划表

劳动力安排使用计划表

主要分项工程施工方案

一、室内消火栓系统工程施工方案

1、工程概况

本工程为绝缘漆仓库消火栓系统,位于马鞍山市开发区。工程内容为:绝缘漆仓库消火栓系统安装工

程。

2、项目管理机构

针对本工程,我公司组建的施工组织机构如下:

3、施工准备

做好施工准备可以保证安装工作有计划、有步骤地进行,减少施工中的混乱,对实现均衡施

工,缩短工期,确保工程质量和安全生产,将起到重要作用。

3.1技术准备

3.1.1施工前组织施工人员熟悉图纸和技术文件,了解整个系统的工作原理和工艺流程,掌握图纸对施工的技术要求,质量标准。

3.1.2从施工角度提出图纸存在的问题,然后有项目部组织有关施工人员进行讨论,以确定初审后图纸存在的问题,书面形式报送建设单位和设计单位,最后由建设单位定时召开多方

图纸会审会议,解决提出的所有问题。

3.1.3技术人员层层向施工人员进行技术交底,使施工人员清楚工程特点,质量要求,施工中的操作难点及操作注意事项。

3.2物资准备

3.2.1工程开工前,认真检查各种施工机具的状况,损坏的及时修理,并指派专人做好维护、保养工作,保证施工中正常发挥其机械性能,做到安全使用。

3.2.2工程开工前落实材料到货情况,材料应保证工程按进度正常进行采购,不能因材料影响施工。

3.2.3施工中用的各种加工件、半成品、支吊架事先加工,提前运到工地。

3.3人员准备

3.3.1合理搭配各工种人员,保证工种齐全,各专业班组的工人按级别搭配适当分工合理。

3.3.2认真开展素质培训、技术练兵,提高工人的操作技能和施工水平,保证专业工种持证上岗。

3.3.3工程开工前,健全项目管理机构,建立质保体系,落实好项目负责人,选派专职质量检查员。

3.4施工场地准备

3.4.1工程开工前平整好施工场地和交通道路,做好“三通一平”工作。

3.4.2搭设好施工临时设施和材料仓库,保证施工材料和施工机具不丢失。

3.4.3熟悉施工现场,对影响施工的障碍物及时予以清除。

3.4.4熟悉施工现场周围环境,在施工中合理安排作业,尽量减少对周围居民及教学办公的影响。

4、主要施工技术措施

4.1消火栓系统的施工

4.1.1管网安装

4.1.1.1根据消防规范及消防部门规定,本工程管径小于或等于80MM的镀锌钢管采用螺纹连接,管径大于或等于100MM的镀锌钢管采用沟槽式管件连接。

4.1.1.2沟槽式管件连接应符合下列要求:

(1)选用的沟槽式管件连接应符合《沟槽式管接头》CJ/T156的要求,其材质为球墨铸铁,并符合现行国家标准《球墨铸铁件》GB/T1348的要求;橡胶密封圈的材质为EPDN (三元乙丙胶),并符合《金属管道系统快速管接头的性能要求和试验方法》ISO6182-12的

要求。

(2)沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔用专用滚槽机和开孔机加工,并做防腐处理;连接前检查沟槽和开孔的尺寸,加工质量应符合技术要求;沟槽、孔洞处不得有毛刺、破损性裂纹和赃物。

(3)橡胶密封圈应无破损和变形。

(4)沟槽式管件的凸边应卡进沟槽后在紧固螺栓,两边应同时紧固,紧固时发现橡胶圈起皱应更换新橡胶圈。

4.1.1.3螺纹连接应符合下列要求:

(1)管道采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管道螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸要求》GB196、《普通螺纹公差与配合》GB197、《管路旋入端用普通螺纹尺寸系列》GB/T1414的有关规定。

(2)当管道变径时采用异径接头,在管道弯头处不得采用补芯;当采用补芯时,三通上可用一个,四通上可用两个;公称直径大于50MM的管道不宜采用活接头。

(3)螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,将连接处外部清理干净。

4.1.1.4管网安装前应校直管道,并清除管道内部的杂物;安装时随时清除已安装管道内部的杂物。

4.1.1.5在具有腐蚀性的场所安装管道前,应按设计要求对管子、管件进行防腐处理。

4.1.2室内消火栓安装

4.1.2.1安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。

4.1.2.2箱式消火栓的安装应符合下列规定:

(1)栓口朝外,并不准安装在门轴侧;

(2)栓口中心距地面为1.1M,允许偏差20MM;

(3)阀门中心距箱侧面为140MM,距箱后内表面为100MM,允许偏差5MM;

(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3MM。

4.1.3水压试验

4.1.4.1本工程设计消火栓管道试验压力为0.9 MPa,排水管做闭水试验。

4.1.4.2水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并缓慢升压,达到试验压力0.9MPa后,稳压30分钟,目测管网无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05 MPa。

4.1.4.3水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压

力,应无泄漏。

4.1.5冲洗

4.1.

5.1管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全,排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。

4.1.

5.2管网冲洗的水流速度不宜小于3M/S;其流量不宜小于下表的规定。当施工现场冲洗流量不能满足要求时,应按设计流量进行冲洗,或采用水压气动冲洗法进行冲洗。

4.1.

5.3管网冲洗应连续进行,当出水口水的颜色、透明度与入水口水的颜色一致时,冲洗方可结束。

5、建筑材料的进场计划和管理计划

5.1施工单位自购材料

5.1.1项目技术负责人根据工程进度计划编制材料使用计划后,交项目经理审批后由材料员统一采购。

5.1.2选择合格的材料供应商,并对供货商进行跟踪评价。

5.1.3特殊材料由业主、设计、监理、施工等单位联合考察后采购。

5.1.4建立进货台帐,标明进货时间、使用部位。

5.1.5材料进场后由材料员与质量员联合验收,核对质保书;需要提供准用证的材料应验收其准用证。

5.2材料的检验和试验

5.2.1所有工程用料,无论金属材料还是非金属材料等一律经监理验收合格后方可使用,未检验材料或检验不合格的材料禁止使用。

5.3材料的标识与追溯

5.3.1材料必须进行记录、标识和挂牌,并有可追溯性,以便查原因。

5.3.2材料进场后,由材料员、质量员、取样员对其质量、规格、数量、质保书等进行检查验收,并填写进货记录和进行标识。

6、工程质量保证措施、安全生产文明施工措施

6.1工程质量保证措施

6.1.1在组织施工和质量检验中严格执行有关国家规范和行业标准。

6.1.2公司选派专职质量检查员对工程的质量进行把关。其主要任务是以质量标准为依据,

对材料、配件、设备、各施工工序、分项分部工程质量进行检验。为了做好质量检验工作,实施过程中做到四个统一,即统一检验标准、统一检验方法、统一检验内容、统一检验工具。施工过程中质量检查员行使质量否决权,直到整改符合要求为止。

6.1.3重视并做好各层次的施工前技术交底工作,要求质量检查员参加,事后填写技术交底记录表,作为施工文件归入工程档案。

6.1.4建立对使用材料的检查签证制度,严格控制使用材料质量。材料的合格证和质保书归入交工资料,不合格的材料或三无产品均不得混入使用。

6.1.5本工程的质量实行自检、互检和专检相结合的方式。安装的设备在检查后有实测数据和签证手续,每项设备交工验收都必须有完整的质量资料,包括各工序安装测量记录、隐蔽工程验收记录、试运转记录和质量评定等资料。

6.1.6测量所使用的仪器机具要符合标准,测量所使用的经纬仪和水准仪要符合使用条件,要检查校正日期和误差的大小,测量长度应用标准钢卷尺,拉紧工具等,必须符合有关规定。

6.2安全保证措施

6.2.1建立健全安全生产管理体系,成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,并明确各级人员的安全生产责任。

6.2.2完善安全生产交底和安全教育培训,新工人上岗前由安全员对职工进行安全教育培训,培训内容主要包括:《安全生产法》、《安全操作规程》、如何使用安全“三宝”等;安全员培训合格后,由各班班长对本班组职工进行安全教育培训,培训的主要内容是本班组作业范围内施工时存在的不安全因素,主要是可能存在的物的不安全因素和人的不安全行为以及预防措施。

6.2.3保证安全生产措施

6.2.3.1本工程配备专职安全员,各班组建立安全员值日制。加强现场安全宣传力度,提高施工人员安全意识。

6.2.3.2认真执行国家有关安全生产的各项政策和规定,同时执行公司和项目部管理组制订的安全生产管理制度和纪律,规范安全施工行为。

6.2.3.3施工现场所有电动工具的电源线采用橡套软芯电缆,在设备的首端处设置漏电保护装置,以保安全用电。

6.2.3.4施工现场潮湿处,或狭窄位置施工处,使用36V安全电压照明。

6.2.3.5重视施工现场的安全防火,制订切实有效的防火措施,杜绝一切隐患。在易燃的材料区域施工,不能随意动用气割和电焊;在工地临时仓库设置手提式灭火器。

6.2.3.6进入施工现场必须佩带劳保用品。

6.2.3.7所有机械操作人员必须持证上岗,严禁无证操作。

6.3环保及文明施工措施

6.3.1我公司在创建文明施工过程中做了大量工作,取得了丰富的经验,本工程中标后,我公司将按卫生城市和园林城市的标准施工,为保持清洁和维护马鞍山市容作出我们的贡献。

6.3.2环保和文明施工措施

6.3.2.1安全施工、文明施工,文明施工是安全生产的前提,文明施工也是一个企业形象的标志。

6.3.2.2在市区内施工,各施工人员要注意文明、卫生,严格按照有关规章制度执行,施工车辆进入市区减速慢行,不得随意鸣高音按喇叭。

6.3.2.3现场材料、机具设备堆放整齐,不得随意乱放。

6.3.2.4工程竣工后,要求做到“工完、料尽、场地清”。

6.3.2.5加强对职工进行职业道德教育和社会公德教育,严格控制施工噪音,尽量做到施工不扰民。

7、施工进度计划及保证措施

7.1施工进度计划:

7.2进度计划保证措施

7.2.1加强施工技术管理,做好施工技术交底和质量标准交底,提前做好各项材料的检验报验工作。

7.2.2开展多种形式的劳动竞赛,保证施工现场持久的劳动热情,活跃劳动气氛,提高劳动生产率,确保工期。

7.2.3加强工序质量控制,做好预控措施,以质量促工期,杜绝因质量问题而影响工期。

7.2.4加强安全文明施工管理,杜绝各类安全事故,杜绝因安全事故影响工期。

8、主要机具使用计划(见附表)

9、劳动力安排使用计划(见附表)

主要机具使用计划表

劳动力安排使用计划

施工管理人员配备