一、工程概况

金沙县城生活垃圾卫生填埋场选址在金沙县西洛乡猫猫山,离县城3公里,总占地面积为11.8051公顷,服务人口为15万人,范围为县城及周边地区,服务年限为2010——2020年,填埋场库区容量为90.4万立方米,调节池容量为10000立方米,

系统基本情况(主要工艺流程、关键技术参数和系统能力等);1. LTIR处理工艺流程

金沙县垃圾填埋场渗滤液处理系统工艺流程如下:

·

根据《污水综合排放标准》(GB16889-2008)中9.1.2规定,出水排放到以下标准

系统进出水水质一览表 项目

进水指标

出水排放要求

渗滤液处理系统整体工艺示意图

填埋场

调节池 纳滤膜

清水池

反渗透膜

NF 水罐

净水达标排放

浓缩液回灌

浓缩液储池

生化处理

MBR (泥水分离)

泥回流

回流

要求

CODcr(mg/l)≤8000 ≤100

BOD5(mg/l)≤300 ≤30

NH3-N(mg/l)≤1500 ≤25

SS(mg/l)≤800 ≤30

大肠菌值≤10000个/L

pH值7.0~9.0 7.0~9.0

二、运营与维护工作内容

本系统工作范围包括垃圾渗滤液整个处理系统,从调节池渗滤液提升开始,到产生的净水排放,以及污泥和浓缩液的妥善处理。

主要工作内容见下表。

渗滤液处理厂工作范围

整体工作

1 观察调节池是否有足够的渗滤液

2 调节池、生化池、清水定期水质分析

3 整理运行数据,形成各种报告,定期形成书面报告

4 定期采购各种化学药剂、采购耗材和零备件

5 厂区保卫工作,运营设备的安全生产

渗滤液处理系统

1 记录每日运行状况,填写工作日志

2 根据本方案提供的设备检查计划,定期对各种设备进行检

查和校准

3 根据检查结果对设备进行日常维护

4 处理紧急故障,保证设备正常运转

5 联系设备供货商,对特殊部件的维护,如更换膜等

6 给硫酸储罐添加硫酸、给清洗剂储罐添加清洗剂、给阻垢

剂储罐添加阻垢剂

7 周期性进行化学清洗

三、运营与维护内部管理章程

渗滤液处理厂由渗滤液处理站站长全面负责。所有员工必须遵守内部管理章程,具体见下表。

渗滤液处理厂内部管理章程

1 为避免设备和人身事故,严格按照操作手册进行操作

2 严格执行交接班制度,做好每日工作记录,填写工作日

3 纳滤和反渗透系统严禁未冲洗关机模式

4 做好系统检查计划表,各班根据计划执行日常检查和维

5 及时解决突发故障,不能解决的及时向上一级主管汇报

6 每周提供水量报表、水质报告

7 每月提供采购计划、各项检查结果、运行状态和维护状

态报告

8 厂区可能有沼气产生,为防止危险事故,厂区严禁吸烟

9 防火防盗,做好保卫工作

10 严格执行安全操作规程,强化安全生产

四、设备维护管理

1、设备运行有日常检查

1.1 启动前

. 检查轴承供油状况

. 检查阀门开启状况(离心泵启动时要先开泵后开阀门,停泵时先关阀门后停泵)

. 供电系统,自动控制系统是否正常

1.2 运转中

. 校核压力计,电流值是否正常

. 有无异常噪音和振动,检查轴承,电机的温度是否正常

. 液位计自动操作状况

. 作值班记录

2、设备维护管理

2.1 日常维护

. 清理工作现场

. 保证设备清洁

2.2 月度维护

. 污水泵的填料密封情况

. 补充设备的润滑油

. 检查有无腐蚀,磨损情况

2.3 年度检查

. 设备整体检查

. 配管和支架状况的检查

. 涂料和防锈漆情况

五、MBR膜生物反应器的操作,控制要件

1、MBR膜生物反应器

本系统为按缺氧-好氧运行的活性污泥法的一种。

1)、污泥含义

污水在长时间曝气产生微量沉淀物,为活性污泥。它是好氧性微生物,经曝气后与空气充分接触,充分利用微生物将废水中污染物分解,对废水具净化作用。在好氧性微生物中含良性功能微生物和有害微生物两种,其平衡作用不同而对处理性能发生变化。活性污泥法以生物作用为主,并非任何废水均可利用。微生物成长必须具有充分适当生存条件。

(1)营养

污泥成份中须含可被微生物分解的有机物质。工业废水须考虑到碳、氮及磷元素的平衡。

(2)温度

低温或高温废水并不适于生物氧化处理。20~35℃间的温

度适于生物活动。

(3)氧气

主要用于有机物氧化,微生物生长和生物体异化作用。

(4)空间

废水不断流入及流出,生物应具某种活动速度与污水滞留时间保持平衡足够空间。

(5)生物保持物质

废水中微生物净化时,通常其效率是很低的。应给生物密集生活的基础地盘才能有效发挥生物处理,例如生物滤池中和活性污泥中絮状体。

(6)接触

生物和被处理废水间之接触,生物滤池中撒水或活性污泥曝气,对全部生物使其有均等且足够时间的接触。

(7)生物量

净化微生物应与废水负荷保持平衡。

2)维持管理要点

即使有最佳的处理设备,如果平常管理不善时,不仅无法获得良好放流水且可能使原废水更污浊,只有做好每天的保养操作管理才能使其发挥最大效能。

以下按流程对保养操作管理予以说明:

(1)调节池

原废水贮存调节槽内,达到一定水位后将自动传递,在活性污泥处理单元应注意平均废水量及平均废水浓度。

(2)硝化池

硝化池目的是要在溶氧(DO)充分的状况下使活性污泥与废水充分混合接触以达到废水处理之目的。一下为注意事项:(A)DO保持2~3mg/l

DO在0.5mg/l以下时,活性污泥会慢慢腐臭。

如果DO过高则活性污泥絮体会遭到破坏导致沉降性不良。

(B)MLSS(Mixed Liquor Suspended Solids)

MLSS是表示曝气池中活性污泥浓度。

MLSS在15~18g/l运转,MLSS值过高时应排泥以使维持在15~18g/l,夏季水温较高,活性污泥活动较旺盛故MLSS 减少,冬季则相反应保持多一些。

(C)SV(Sludge Volume)

SV指在1000ml量筒中放入曝气槽之混合液30分钟后沉降污泥的容量。

MLSS在15~18g/l时,SV=50~70%时为正常活性污泥数量,SV超过80%以上时为MLSS过多,或活性污泥沉降性已恶化。MLSS过多时应将污泥排出使之恢复正常值,沉降性恶化应查明原因:

(a)油脂过多。

(b)DO不足,活性污泥粘质增加。

(c)废水浓度过高,活性污泥形成膨胀现象。

(d)形成丝状菌。

(D)食微比(F/M)

表示废水BOD与曝气池中MLSS公斤数比率,即曝气池中BOD污泥负荷。BOD负荷愈大则原废水水质愈差。

BOD污泥负荷以0.1~0.18kg/BOD/kgMLSS·d为宜。

(E)曝气池内有泡沫

废水中含清洁剂、MLSS减少、过量曝气、过多油脂所致。利用消泡剂喷洒防止,但应查明原因处理。

(F)颜色及味道

靠日常经验,熟知正常时曝气池的颜色及味道。

(3)膜分离系统

膜分离系统的目的时把由曝气池所处理的废水分离为放流水和活性污泥。处理水自膜分离系统排除,循环浓缩液送回曝气池(或污泥浓缩池)。

(A)污泥上浮

活性污泥凝结浮起形成几厘米以上污泥,此是因为厌氧性细菌利用溶解水中之硝酸盐中氧气反应成氮气,此氮附于污泥絮状物而浮起,其原因如下:

(a) 废水中有过多的油混入.

(b) 曝气空气量过高.

(B)污泥回流

(4)污泥贮槽

活性污泥每天产生量为BOD进流量30~45%,为使活性污泥保持活性,增殖的污泥应予以废弃排入污泥贮池.

槽内为防止活性污泥腐败,以散气装置予以曝气。

2、MBR膜生物反应器常用名词集

1)活性污泥

为原生动物、藻类、细菌、酵母、微菌、放线菌等所构成之好气性微生物集合体。具有相互自下而上或有食物连锁等关系,整体上形成一个生物圈,活性污泥处理是对废水中有机物质做微活性污泥中微生物食物的一种处理法。

2)好气菌

微生物-如其他生物一样需呼吸,藉胡须而活动,须有氧气。

好氧性菌需要溶解于水中的氧气(溶氧)。

此外尚有:兼气性菌-不一定需要溶氧。

厌气菌-有溶氧时不能生存。

厌气菌,则利用溶解的硝酸盐及有机物质中结合氧。活性污泥通常视作通性厌气菌,有溶氧时作好氧呼吸,缺氧时作厌氧呼吸。

3)DO溶氧浓度(单位mg/l)

水中溶解氧的浓度,水中经曝气后氧气会溶解,但溶解量有限,此浓度称为饱和浓度。

饱和浓度水温越高其值越低,通常为7~13mg/l左右。

4)pH氢离子浓度(无单位)

酸碱变的指标,pH=7为中性,pH>7为碱性,pH<为酸性,活性污泥通常喜再弱碱性(pH7.2)水中生活。

5)BOD生物化学需氧量(单位mg/l)

微生物分解水中有机物时会消耗水中溶解氧,利用此原理可测水中污染物质的BOD浓度。BOD越高污染度越大。

6)COD化学需氧量(单位mg/l)

有机物氧化时生成无机物质。在废水中加氧化剂重铬酸钾反应后,消耗的氧化剂量,利用此原理计算出的COD浓度。COD 于BOD值在各类废水中有一定比例。

7)SS悬浮固体物浓度(单位mg/l)

水中悬浮物质,特别是指直径在2mm以下者。

8)乙烷挥发物质(单位mg/l)

它是挥发性很强的油脂溶剂,废水中油脂越高乙烷挥发物越高。

9)大肠菌

人畜大肠菌会由粪尿排出,它对人畜无害,可作卫生指标之一。

10)SV污泥容积(单位%或ml/ml)

取活性污泥至1升量筒内,静置30分钟后,其污泥界面指示为350ml ,则污泥容积为整体35%,故SV 为35%。其变化原因如下:

(1)污泥浓度。 (2)污泥沉降性。 (3)混入异物质。

11)MLSS 曝气池污泥浓度(单位mg/l )

曝气池内SS 浓度为活性污泥与其他SS 总和;活性污泥为MLSS 的70~90%,污泥不佳时其占百分比越少处理效果会不理想。

12)SVI (单位g/cm 3

污泥指标:表示污泥沉降性是否良好的数值。

10000

ML SS(m g/l)

SV (%)

SV I ?=

SVI 越低污泥沉降性越好,SVI 越高沉降性越差,良好之活性污泥SVI 应为50~150左右。

13)污泥膨胀

污泥膨胀时MLSS 虽无增殖但SV 激增,在沉降槽内沉降不佳,造成固液无法分离。活性污泥时微生物集合体,有时会产生某一微生物异常增殖,如纤细菌之一Sphaerotilus 的异常增殖,即会造成污泥膨胀。

垃圾渗滤液等废水BOD 浓度高易发生此现象。

污泥沉降不佳主要原因如下:

(1)高浓度废水大量流入。

(2)污泥浓度太稀。

(3)氮、磷等营养剂不足。

14)VLR单位体积负荷(单位KgBOD/m3/d)

每天曝气单位体积处理之进流BOD量。

*例:曝气池容量:400m3,进水BOD为5000mg/l,则进流量:500kg.d

单位体积负荷:500kg÷400m3=0.8kg/m3.d

BOD负荷越高,装置效率越高。MBR通常为0.2~1.5kg/m3.d

15)膜分离装置

膜分离装置是膜生物反应器用于泥水分离的主要设备,目前分为浸没式和外置式两种。按膜的性质分为有机膜和无机膜,按膜的孔径分为微滤膜和超滤膜。本工程我们选用超滤陶瓷膜作为分离膜组件。

3、生化反应故障与对策

1)异常现象及其对策

活性污泥异常需快速找出正确判断与对策,请参照下述事项对日常运转以注意。

异常现象原因对策

曝气池

. 发泡

. SV之

增加

. 异臭

. 发光原因之混入。

(表面活性剂等)

. BOD过负荷。

. MLSS增加。

. 发生丝状菌。

. 污泥微细化。

. 污泥粘性化。

. BOD未处理。

. BOD超负荷。

. 消除发泡原因。

. 减少进流废水

量。

. 降低MLSS至适

当值。

. 添加次氯酸钠

杀菌。

. 将曝气空气量

减量。

. 将曝气空气量

增量。

. 将曝气空气量

增量。

. 将曝气空气量

增量。

. BOD未

处理

. 毒素。

. 曝气量不足。

. BOD过负荷。

. 丝状菌。

. 污泥微细化。

. 污泥粘性化。

. 回送污泥量不足。

. 沉降污泥腐败。

. 去除毒素。

. 增加曝气量。

. 曝气空气量增

加。

. 添加次氯酸钠

杀菌。

. 减少曝气量。

. 增加曝气量。

. 沉降污泥内有氮气气体附著。 . 增加回流污泥

量。

. 增加回流污泥

量。

. 减少曝气量

2)处理装置停电时对策

处理装置曝气停止时活性污泥将受影响,时间及季节也会影响机能。

(1)夏季时

1天以内:活性污泥稍变黑,对处理性能无影响。

2~3天:污泥变黑,曝气一天即可回复原状。

3~7天:污泥腐败,回复需时3天~1星期,臭气需1天消除。

(2)冬季时

2天以内:与夏天一天以内相同。

3~4天:与夏天2~3天相同。

3~7天:与夏天3~7天相同。

上述以外,在终沉池因有大量浮渣发生,处理时可用自来水将其冲落。

六、纳滤和反渗透处理系统

6.1 主要部件描述

本系统是由基于AEG A250的PLC系统控制的,PLC 上有一系列输出输入卡,控制程序存储在RAM上,由不间断电源供电。

筒式过滤器过滤粒径大于10 m 的悬浮物。经过一定时间的使用后滤芯会被悬浮物堵塞,当压力达到2.5bar时,压力传送器感知到这个信号并激活控制系统在面板上提示更换滤芯。如果不更换并继续运行,会发生错误信号并自动关机。

滤芯更换后再次开机时,注意打开过滤器顶部的阀门排出其中的空气。

离心泵是把原水加压后进入膜系统,起到增压的效果。

是隔膜计量泵,其冲程可以以1%的梯级进行调节。冲程可以用冲程调整钮和传动轴限制返回冲程的方式来调节。在处理原水之前,其pH值必须要达到设定值,以避免水Ca离子过早沉淀。

纳滤和反渗透膜柱的内部结构都是一样的,区别在于使用的膜片不同,都是渗滤液通过加压后把污染物和透过液进行分离,从而达到处理的效果。

6.2 安全操作

操作人员必须熟悉自控电气系统和本系统所用化学药剂的性能,掌握紧急情况下的防护措施,同时在操作时必须严格执行安全操作规程。

安全操作规程

?带电设备的误操作可能导致人身伤害。系统的操作人员必须经过培训并对设备非常熟悉,所有操作必须严

格安装操作手册进行。

?电机的皮带保护装置只有在维修时才可以拆除,维修完毕应立即安装。

?操作人员应该对电气、化学药品的性能有很好的理解。

?涉及化学药品的使用,必须穿戴保护用品,如防毒面具、长筒靴、长筒手套等。

?对带压部件的维护操作,也必须穿戴保护用品。

?当进水端没有压力时,透过液出水端不能有压力,否则可能导致膜片损坏。

?膜片对氧化剂敏感;去离子水或者蒸馏水进入系统,会导致系统逆流从而损坏膜片。

电力线路运行维护方案

电力线路的运行与维护方案 为了掌握线路及其设备的运行情况,及时发现并消除缺陷与安全隐患,必须定期进行巡视与检查,确保配电线路的安全、可靠经济运行。电力线路根据架设方式不同可以分为架空线路和电力电缆两种,由于其架设方式不同造成其运行维护的方式也不尽相同,所以我们将电力线路的运行维护分为两部分来分别阐述。 架空配电线路运行与维护 架空线路是采用杆塔支持或悬吊导线、用于户外的一种线路。 (一)线路的特点 1.低压架空线路通常都采有多股绞合的裸导线来架设,导线的散热条件很好,所以导线的载流量要比同截面的绝缘导线高出30-40%,从而降低了线路成本。2.架空线路具有结构简单,安装和维修方便等特点。3.架空线路露天架设,检查维修容易、方便。 4.架空线路易受自然灾害影响,如大风、大雨、大雪和洪水等,都会威胁架空线路的安全运行。如果安全管理和维护不善也容易造成人畜触电事故。

(二)线路的种类 1.三相四线线路:应用在工矿企业内部的低压配电;城镇区域的低压配电;农村低压配电。 2.单相两线线路:应用在工矿企业内部生活区的低压配电;城镇、农村居民区的低压配电。 3.高低压同杆架空线路:应用在需电量较大,高能高压用电设备或设变电室的工矿企业的高低压配电;城镇中负荷密度较大区域的低压配电。 4.电力线路与照明线路同杆架空线路:应用在工矿企业内部的架空线路;沿街道的配电线路。 5.电力通讯同杆架空线路:工矿企业内部低压配电。(三)架空线路的组成及材料 架空线路主要由电杆、横担、绝缘子、拉线、金具和导线等组成。 1.电杆 电杆有水泥杆、铁塔和木杆之分。应用最为广泛的是水泥杆、它经久耐用、不易腐蚀和不受气候影响,维护简

运行维护方案书

2014-2015年度设施、设备维护保养类(配电系统维护保养) 维 护 保 养 实 施 方 案 四川省XXXXXXX公司 2014.5.26

第一章对招标文件响应性1.1工程概况及对招标文件响应性1.2质量目标 1.3安全生产目标 1.4文明施工目标 1.5环境保护目标 第二章资源配置 2.1项目经理的经历、业绩 2.2主要人员经历、业绩 2.3拟投入工程的工器具及设备 第三章配电系统、运行维护3.1配电系统、运行维护技术方案3.2投运方案 3.3运行、维护管理措施及流程3.4制度建设 3.5人员职责 第四章质量保证 4.1质量保证体系及组织机构 4.2质量保证措施 第五章安全生产 5.1安全生产保证体系及组织机构5.2突发性事故应急预案措施 5.3安全生产保证措施 第六章文明施工 6.1文明施工保证体系及组织机构6.2文明施工总体策划 第七章环境保护 7.1组织机构

7.2环境保护措施及目标第八章业绩

编制依据 1、《2014-2015年度设施、设备维护保养类(配电系统维护保养)》及招标资料 2、《电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规》(GB50173) 3、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168) 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169) 5、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150) 6、《电力工程电缆设计规范》(GB50217) 7、《电力变压器运行规程》(DL/T572) 8、《电力电缆线路运行规程》(Q/GDW512) 9、《高压断路器运行规程》 10、《微机继电保护装置运行管理规范》(GB50194-93) 11、《电力安全工作规程》 12、《电力生产事故调查规程》 13、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 14、《建设工程施工现场供用电安全规范》 15、《电力工业技术监督工作规定》电安生[1996]430号 16、《电网电能质量技术监督工作规定》电综(221)-1998 17、《电力设备预防性试验规程(绝缘监督)》DL/T596-1996 18、《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220 19、《电力变压器》GB1094-85 20、《电力金具通用技术条件》GB2314-97 21、《电能计量检验规程》ISD109-83 22、《继电保护和安全自动装置技术规范》GB14285-93 23、《继电保护和电网安全自动装置检验条例》1987 24、《输电线路接地与防雷规范》 25、《配电网运行规程》Q/GDW519-2010 26、我公司根据GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000)《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004/ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求,建立的质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件。

系统运行维护方案.doc

系统维护服务内容及要求 一、维护服务内容 1.系统日常运行维护。包括系统操作指导、因系统缺陷导致的各种 BUG的修复、因误操作导致的数据错误维护等等; 2.系统突发事件的诊断、排除; 3.因业务发展需要或需求变动引发对系统的新增、完善软件功能且 工作量小于(含)1人日的开发工作,年累计不能超过30个工作日; 4.咨询服务。帮助解答甲方提出的系统相关的各种业务和技术问 题,包括技术咨询、指导和信息提供等。 5.数据库数据清理。定期清理运维过程中所生成的生产数据库中的 临时表,从应用系统角度来优化数据库,如建立并优化索引、优化存储过程、数据库表拆分等,提高应用系统运行速度。 对于数据库参数方面的优化工作,可提出建议和要求,并辅助数据库厂商或运维上进行数据库性能优化。 6.运维总结 乙方应定期撰写运维总结报告,总结回顾本期各项运维工作开展情况,重点描述和分析出现的技术问题和服务质量问题,并给出整改方案。 超出上述维护服务内容的部分,维护形式及费用,甲乙双方另行商定。

二、维护形式 维护分为被动式和主动式两种形式: 1.被动式服务包括: (1)现场技术服务方式,指因应用软件系统出现重大故障导致业务中止时,乙方派技术人员运程协助甲方技术、业务人员一起对故障进行分析,提出解决方案,在征得甲方同意后对故障进行处理和排除; (2)远程维护方式,通过电话、电子邮件、传真或远程访问等方式进行系统故障的处理、技术支持、咨询服务等工作。 2.主动式服务包括: (1)按月巡检:乙方按月到现场对系统进行全面检查,优化系统,同时做好各类系统运行情况的记录。对可能出现的故障提出解决预案及系统功能改进等方面的技术咨询工作,并提供必要的现场指导。另外,乙方还可根据需要,在现场对甲方的技术、业务人员进行系统运行管理、日常维护、使用操作及开发技术等方面的培训;(2)主动服务:乙方定期将行业内一些先进的管理理念、管理思路和新的 三、要求 1.对于任何运行维护任务,乙方服务人员需严格填写维护记录单,并由甲方签字认可。

线路安全运行维护措施(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 线路安全运行维护措施(新编版)

线路安全运行维护措施(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 根据具体环境选择内线的不同敷设方式 在大多数情况下,内线都采用电压不低于500伏的绝缘导线。绝缘导线的敷设分明敷设和暗敷两种。明敷是导线敷设于墙壁、桁架或天花板等处的表面,暗敷是导线敷设于墙壁里面、地坪内或楼板内等处。不同环境可采用的导线布线方式有: (1)干燥、无尘、无腐蚀气体的场所,可采用塑料护套线直敷,瓷(塑)夹板,木(塑料)槽板等明敷布线;如果负荷较大,可采用瓷珠、瓷瓶沿建筑面明线敷设,也可采用金属管、塑料管明敷布线或暗敷布线。 (2)潮湿多尘场所,宜采用瓷珠、瓷瓶沿建长面明敷,或者用金属管或塑料管明、暗敷设。 (3)有腐蚀性气体、多尘、特别潮湿的场所,应采用硬塑料管明、暗敷设,也可采用针式绝缘子明敷,钢管镀锌并刷防腐漆后也可用于布线。 (4)在易燃、易爆场所,要采用铠装电缆或钢管明、暗敷设,连接

系统运维服务计划方案

第1章运维服务计划方案 1.1 运维服务准备 做好运维服务项目的准备工作是项目顺利完成的前提条件。在运维服务项目开始前,越维将积极做好前期准备工作,在这个阶段,有三个主要步骤: 1.1.1签定必要的协议和约定 我们将配合XX企业,考虑服务外包可能产生的信息安全风险,并签署信息保密协议;同时对项目中涉及的各类软硬件资产、工具的知识产权做出明确规定与声明。 1.1.2人员准备 越维依据服务方案,培训相应数量、具备相应技术资质的专业服务人员,并向越秀工商提供这些服务人员的: ●身份证明; ●健康证明; ●劳动关系证明; ●保险证明; ●学历和技术专业资质证明;

1.1.3工具准备 依据服务方案,针对企业的IT资产类别、数量等为服务外包项目准备相应的备机、备件以及工具。 服务工具包括软性工具和硬性工具,软性工具包括服务商开发的各类服务管理软件系统、知识库系统、针对客户方IT资产的文档和驱动程序库等;硬件工具指维修、保养、检测工具及调测仪器等。 1.2 项目人员组织 1.2.1人员结构 根据越秀工商的信息系统运维要求,越维派出长期驻场服务人员2人,项目驻场服务组按工作类型分为服务台人员(由硬件维护人员兼任),硬件维护人员。 服务台人员:负责项目服务中客户服务申请受理,已知故障/问题快速解决,客户回访,客户情绪安抚,资产标签制作,数据统计整理,运维项目文档管理以及运维场地整理工作。 硬件软件维护人员日常工作包括硬件设备维护及软件维护。 ?硬件维护管理日常任务: 1)运维服务中的定期硬件巡检、日常维护与保养、定期输入设备 消毒除尘、资产标签张贴、硬件维修、终端网络维护、第三方 设备维修管理,备品备件管理工作。 2)对越秀工商终端用户的设备进行病毒查杀工作,且按照越秀工

动环监控系统运行维护方案

影响机房安全的隐患主要有:电源系统不稳定、室内温湿度过高过低、漏水、进出管理不当、空调设备出故障、机房明火不当等。为预防或发现这些机房运行中的难题,动环监控系统运行维护方案适时而生,通过对动力、环境、网络、安保等进行集中监控和管理来确保机房安全。 一、动环监控系统运行维护方案的介绍 动环监控系统运行维护方案与前端各智能环境设备进行实时通讯交互,通过智能监控、分析、控制,并以多样化的报警处理机制和友好的展现方式,使数据中心运维人员及时了解数据中心设备与环境的运行状况。 三、动环监控系统运行维护方案的主要功能 1、数据存储 系统具有超大容量的数据存储空间,支持报警数据存储、按时间点存储、按时间间隔存储、按数据变化幅度存储等多样化的存储方式,满足不同客户不同需求。 2、权限管理 强大的交互性权限分配功能:不同类型、不同区域的设备在不同时间段的可由具有不同权限的不同管理员进行管理,保证用户多系统交叉管理的稳步进行。 3、故障预警

故障预警机制可在故障产生前给管理人员发送通知,使得故障能免于产生或迅速解决,提前预防故障产生,减少财产损失。 4、报警管理 多样化的报警组、报警方式分配原则让您随时随地接收到报警,包括按时段分配,按设备分配等方式;报警方式包括微信、短信、电话、邮件、声光、语音、APP 推送等方式,保证及时发送,精确通知告警。 5、能耗管理 能耗管理功能实时展示机房各大/小区域、设备的电量、PUE等参数值,使管理人员实时了解机房能源消耗情况,是否达到建设标准,为节能减排实施提供参考依据。 6、报表输出 系统将所保存的历史数据、操作记录、事件日志等记录生成各种图表方式进行管理。

运行维护方案

北京第一机床厂A公司工程通风空调、电气系统 运 行 维 护 保 养 报 价 及 方 案 北京城建五公司顺义机床厂项目部 2005年5月28日

目录 一、工程概况 二、维修保养范围和具体内容 三、人员安排 四、管理目的 五、规章制度 六、年度运行维护费用

一、工程概况 本项目为北一数控机床生产基地重型机床制造公司厂房及办公楼。北一数控机床厂地处北京市顺义区林河工业开发区西临101国道,京承铁路,北有顺平公路,顺通南北。本项目开发区西北部,北临双河路,西隔规划道路与京承铁路相邻,南为双河南路,东与燕京啤酒厂和向阳制药厂为邻,交通十分便利。本工程为重型机床生产厂房及办公建筑,规划建筑总面积为39085平方米,主要包括厂房、办公楼及浴室三部分,其中厂房一层、局部二层,檐高23.95米,建筑面积33135m2;办公楼为三层,由下至上层高为4.2m、3.3m、3.3m,建筑高度11.55米,建筑面积5504 m2;厂房和办公楼的东侧设有浴室,浴室一层,建筑高度5.25米,建筑面积446m2。 二、维修保养范围及具体内容 维修保养范围包括整个工程机电专业包括空调系统、通风系统、给排水系统、采暖系统、压缩空气动力系统、配电系统、电气照明系统、防雷与接地系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、综合布线系统、广播音响系统组成、自动控制系统。 (一)通风空调系统所需保养各设备进行的主要工作 1、主要包括冷水机组、水泵、新风机组、风机盘管、冷却塔、软化补水装置、排风机、自控装置等设备。 两台800冷吨离心式冷水机组按照设备运行要求,两年进行一次小的保养,三年进行一次大的保养的原则,运行前必须进行一次更换润滑油等全面的保养。其他系统设备,每半年进行一次检修。

系统运维具体方案

系统运维方案 一、企业面临的问题 1、缺乏集中的监控管理平台,运维管理人员无法主动掌握IT平台的运行情况,对主机系统、网络系统、数据库、应用系统等没有合适的手段进行监控,无法做到快速的主动预警、快速的故障定位和故障排除。 2、被动的运维管理模式导致运维人员对故障后知后觉,重复劳动多,工作强度大,最终IT部门、各业务部门都不满意。 3、建立在手工基础上的巡检工作,难免有主观性强、随意性强的缺点,数据不能真实反映系统的运行状态,并且一旦岗位流动,不能保证系统维护的延续性。 4、IT管理部门无法掌握现有IT资源是否充分发挥了作用,系统如何配置更能满足业务发展的需要,一切都确乏科学的数据做为投资决策的依据,难免造成盲目投资、重复建设的巨大浪费。给企业带来不可弥补的经济损失。 二、运维管理系统的作用 1、打破传统的“分散监控、分散管理”模式,通过建立一个集中的监控管理平台,实现对整个IT系统的“集中管理、统一运维”。 2、打破传统的“只有在出现问题时,才能被动应对”的后知后觉的服务模式,系统通过7*24小时不间断的监控,主动发现故障隐患,及时预警,以利于及时消除隐患,防患于未然,并能迅速定位故障,及时通知,有利于快速排除故障。 3、通过建立一个集中的监控管理平台,以“全面监控、准确预警、及时通知、快速解决”的方式,记录所有监控数据,并根据需要提供分析报告,有案可查,便于进行系统的、科学的分析和总结。 4、打破传统的IT部门对IT资源心中无底的状况,通过统一的集中监控管理平台,管理人员能够清晰地知道现有资源的合理性,实现资源的有机整合与充分利用,以科学数据作为投资决策的依据,避免了盲目投资、重复建设造成的巨大浪费。给企业降低了成本,提高了工作效率,提升了管理质量和企业的核心竞争力。 5、打破传统的IT维护只关注IT元素问题。在系统中可以为您集中展现银行业务系统的各种信息,为领导及时了解业务状况及时决策提供便利。 三、运维管理系统的功能特点 1、7*24小时自动监控功能:将以往固定的阶段性系统巡检工作,变为系统自动的7x24小时不间断检测,可代替人工进行值守。直接提升了系统的IT管理自动化程度,工作效率显著提高! 2、快速定位故障功能:将复杂的IT环境按照银行业务关联方式进行整合,能直观地看到整个IT系统的运行状态,及时准确的上报:是IT系统出现了什么问题,导致业务出现问题;可以迅速定位故障点,直接提高了维护部门响应及处理问题的速度。 3、系统自动预警功能:通过系统7x24小时不间断检测,并根据数据进行分析,一旦情况异常,系统自动产生预警信息及时通知各位领导及管理员,为防患于未然提供强有力的帮手。 4、管理及决策功能:直观的报告式系统性能统计表,使IT管理者及时了解IT系统各部分的运行状况,提供的历史性能和故障数据,为IT管理决策提供了科学的依据;并获得最直观的与业务有关的各种信息,为维护人员提供方便快捷的运维管理工具。 5、确保业务系统稳定性功能:保障业务的整体稳定性,提前发现网络中存在的各种潜在问题,提前处理,使故障率大大降低,网络故障时间大大减少,用户的投诉率明显减少,提升了业务服务质量,也降低了维护成本。 内网安全管理 1、所有域用户不能随便更改桌面背景,保证公司使用带有LOGO的统一背景。 2、所有域用户不能运行管理员已经限制的程序。 3、所有域用户禁止使用管理员权限。 4、配置域用户所有IE的默认设定为本企业网站,保证员工打开IE可以直接访问到公司网站,且用户不能自行更改主页。 5、禁止域用户使用运行,防止打开注册表等修改系统配置(管理员除外)。

it运维项目方案

it运维项目方案 it运维项目方案 IT运维服务方案2020年6月目录1 XXXXXXXX公司的服务内容3 1.1 服务目标3 1.2 信息资产统计服务 3 1.3 网络、安全系统运维服务 5 1.4 主机、存储系统运维服务7 1.5 数据库系统运维服务10 1.6 中间件运维服务11 2 运维服务流程12 3 服务管理制度规范14 3.1 服务 用户信息系统的组成主要可分为两类:硬件设备和软件系统。硬件设备包括网络设备、安全设备、主机设备、存储设备等; 软件设备可分为操作系统软件、典型应用软件(如:数据库软件、中间件软件等)、业务应用软件等。 xxxxxxxx公司通过运行维护服务的有效管理来提升用户信息系统的服务效率,协调各业务应用系统的内部运作,改善网络信息系统部门与业务部门的沟通,提高服务质量。结合用户现有的环境、组织结构、IT资源和管理流程的特点,从流程、人员和技术三方面来规划用户的网络信息系统的结构。将用户的运行目标、业务需求与IT服务的相协调一致。 xxxxxxxx公司提供的信息系统服务的目标是,对用户现有的信息系统基础资源进行监控和管理,及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息,反映信息系统资源的可用性情况和健康状况,创建一个可知可控的IT环境,从而保证用户信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。 服务项目范围覆盖的信息系统资源以下方面的关键状态及参数指标: ? 运行状态、故障情况? 配置信息? 可用性情况及健康状况性能指标1.2 信息资产统计服务此项服务为基本服务,包含在运行维护服务中,帮助我们对用户现有的信息资产情况进行了解,更好的提供系统的运行维护服务。 服务内容包括: ? 硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录? 软件产品型号、版本和补丁等信息统计记录? 网络结构、网络路由、网络IP地址统计记录? 综合布线系统结构图的绘制? 其它附属设备的统计记录硬件设备清单如下表统计:

线路维护方案

文档 项目实施方案 一、组织机构图 1.1项目管理组织机构 1.1.1项目管理组织机构详见图1-1《项目管理组织机构关系图》

图1-1 项目管理组织机构关系图 山西省高速公路管 理局 工程监理单位 公司本部 项目经理 安全员 特种工 电工 技术员 图例: 合同或业务 指导关系 技术负责人 王瑞军 班组长

1.2职责与分工 1.项目经理 1)贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准,执行公司的各项管理制度。 2)经授权组建项目部,确定项目部的组织机构,选择聘用管理人员,根据质量/环境/职业健康安全管理体系要求确定管理人员职责,并定期进行考核、评价和奖惩。 3)负责在本项目内贯彻落实公司质量/环境/职业健康安全方针和总体目标,主持制定项目质量/环境/职业健康安全目标。 4)负责对施工项目实施全过程、全面管理,组织制定项目部的各项管理制度。5)严格履行与建设单位签订的合同和与公司签订的“项目管理目标责任书”并进行阶段性目标控制,确保项目目标的实现。 6)负责组织编制项目质量计划、项目管理实施规划或施工组织设计,组织办理工程设计变更、概预算调整、索赔等有关基础工作,配合公司做好验工计价工作。 7)负责对施工项目的人力、材料、机械设备、资金、技术、信息等生产要素进行优化配置和动态管理,积极推广和应用新技术、新工艺、新材料。 8)严格财务制度,建立成本控制体系,加强成本管理,搞好经济分析与核算。 9)积极开展市场调查,主动收集工程建设信息,参与项目追踪、公关、进行区域性市场开发和本项目后续工程的滚动开发工作。 10)强化现场文明施工,及时发现和妥善处理突发性事件。

运维服务方案

第1章项目概况............................... 错误!未定义书签。 项目背景 ................................. 错误!未定义书签。 项目目标 ................................. 错误!未定义书签。 需求分析 ................................. 错误!未定义书签。第2章运维服务管理体系建设................... 错误!未定义书签。 IT服务管理概述........................... 错误!未定义书签。 运维服务管理流程体系 ..................... 错误!未定义书签。 服务支持 ............................. 错误!未定义书签。 服务提供 ............................. 错误!未定义书签。 运维服务管理规划 ......................... 错误!未定义书签。 第一阶段:服务磨合阶段 ............... 错误!未定义书签。 第二阶段:主动服务阶段 ............... 错误!未定义书签。 第三阶段:战略规划阶段 ............... 错误!未定义书签。 运维服务质量管理 ......................... 错误!未定义书签。 建立运维管理规范 ......................... 错误!未定义书签。 运维管理规范概要 ..................... 错误!未定义书签。第3章信息系统运行保障方案................... 错误!未定义书签。 统一服务台建设 ........................... 错误!未定义书签。 建立文档管理制度 ......................... 错误!未定义书签。 一般信息化设备及相关软件运维管理 ......... 错误!未定义书签。 一般信息化设备服务范围 ............... 错误!未定义书签。 一般信息化设备运维 ................... 错误!未定义书签。 例行维护流程图 ....................... 错误!未定义书签。 一般设备服务方案 ..................... 错误!未定义书签。 防(杀)病毒服务 ......................... 错误!未定义书签。 防病毒服务需求 ....................... 错误!未定义书签。 制定合理的防病毒策略和安全管理制度。 . 错误!未定义书签。 客户端防病毒升级软件 ................. 错误!未定义书签。 防毒组件及时更新 ..................... 错误!未定义书签。

信息系统运行维护方案

信息系统运行维护方案 2012年8月 目录 第一章目标............................................................................................................................................. 第一节运行维护服务目标......................................................................................................... 第二节运行维护内容及步骤.................................................................................................... 第二章运行维护服务具体内容 ........................................................................................................ 第一节驻点服务........................................................................................................................... 第二节运维服务........................................................................................................................... 第三节服务方式建议.................................................................................................................. 第四节运维服务内容.................................................................................................................. 1.预防性维护服务 ............................................................................................................. 2.中心机房设备维护服务 ............................................................................................... 3.台式PC机类维护服务.................................................................................................. 4.笔记本计算机维护服务 ............................................................................................... 5.服务器维护服务 ............................................................................................................. 6.工作站软件维护 ............................................................................................................. 7.语音(电话)信息点维护........................................................................................... 8.病毒防护与监控服务.................................................................................................... 9.运维期结束前.................................................................................................................. 第三章XX 运行维护服务预算 .......................................................................................................... 第一章目标 第一节运行维护服务目标

设备设施运行维护管理方案

中青旅酒店管理公司管理手册明确要求关于酒店设备运行维护管理工作将由酒店工程部负责落实。 广电大厦工程部运营管理方案 第一章部门简介 第一节部门简介 工程部负责为广电大厦运营提供良好的设备设施,以保证大厦能够为客人提供一个良好、舒适的工作环境。具体职责包括: 一、负责大厦内机械设备、电气设备、弱电设备、水暖空调设备的日常维修与保养。 二、负责大厦建筑、装潢、等设施的日常维修与保养。 三、负责水、电、气、燃料等方面的能源消耗,保证大厦最大限度的节能。 四、负责大厦环境保护工作。 五、与各上级主管部门的联系。确保广电大厦工程建筑及设备设施良好运行。 第二节管理范围 1.变配电系统: 电力变压器、高压配电柜、低压配电柜(包括各类低压开关柜、低压电容补偿 柜)、直流屏。 发(备)电设备 楼层的强电竖井及各功能区的分配电箱,各类机房,根据设备需要而设置的配电箱 和控制屏。 动力、照明设备。 2.防雷及接地系统。 3.垂直及特种交通系统: 客用电梯、员工电梯(兼货梯、消防梯)、食梯。 立体停车设备 自动旋转门 4.通讯系统: 互联网接入 程控数字交换机。 手机补盲 寻呼机系统

无线对讲机装置 无线上网装置 5.音像系统: 公共音响系统 歌舞厅会议厅灯光音响设施。 卫星及有线或开路信号电视广播接收播放系统工程 6.保安监控系统。 7.消防报警监控系统: 紧急广播系统 自动报警系统 自动喷洒系统 消火栓系统 应急照明系统 紧急出口指示灯 卤代烷自动灭火系统 防火卷帘门 消防通道门等。 8.楼宇自动化控制 9.电脑网络管理系统及综合布线 10.暖通空调系统: 冷水机组(冷水泵、冷却泵、冷却塔、水处理、稳压设备等)。 空调器。 空气处理机组。 各类风机盘管及控制器。 送、排风机。 锅炉装置 供暖设施及管线。 防排烟系统。包括加压送风机,排烟风机。 11.燃气供给及监控报警系统: 12.给排水系统: 储水池、水箱。 水消毒器。 水泵间 冷水系统 热水系统

电力线路运行维护方案

电力线路运行维护 方案

电力线路的运行与维护方案 为了掌握线路及其设备的运行情况,及时发现并消除缺陷与安全隐患,必须定期进行巡视与检查,确保配电线路的安全、可靠经济运行。电力线路根据架设方式不同能够分为架空线路和电力电缆两种,由于其架设方式不同造成其运行维护的方式也不尽相同,因此我们将电力线路的运行维护分为两部分来分别阐述。 架空配电线路运行与维护 架空线路是采用杆塔支持或悬吊导线、用于户外的一种线路。 (一)线路的特点 1.低压架空线路一般都采有多股绞合的裸导线来架设,导线的散热条件很好,因此导线的载流量要比同截面的绝缘导线高出30-40%,从而降低了线路成本。2.架空线路具有结构简单,安装和维修方便等特点。3.架空线路露天架设,检查维修容易、方便。 4.架空线路易受自然灾害影响,如大风、大雨、大雪和洪水等,都会威胁架空线路的安全运行。如果安全管理和维护不善也容易造成人畜触电事故。

(二)线路的种类 1.三相四线线路:应用在工矿企业内部的低压配电;城镇区域的低压配电;农村低压配电。 2.单相两线线路:应用在工矿企业内部生活区的低压配电;城镇、农村居民区的低压配电。 3.高低压同杆架空线路:应用在需电量较大,高能高压用电设备或设变电室的工矿企业的高低压配电;城镇中负荷密度较大区域的低压配电。 4.电力线路与照明线路同杆架空线路:应用在工矿企业内部的架空线路;沿街道的配电线路。 5.电力通讯同杆架空线路:工矿企业内部低压配电。(三)架空线路的组成及材料 架空线路主要由电杆、横担、绝缘子、拉线、金具和导线等组成。 1.电杆 电杆有水泥杆、铁塔和木杆之分。应用最为广泛的是水泥杆、它经久耐用、不易腐蚀和不受气候影响,维护简单。按照功能,电杆可分为以下几种:1)直线杆:位于线路的直线段上,作

it运维项目方案39157

IT运维服务方案 2009年6月

目录 1 .......................................................................................... X XXXXXXX公司的服务内容3 1.1....................................................................................................................... 服务目标 3 1.2........................................................................................................ 信息资产统计服务 3 1.3.............................................................................................. 网络、安全系统运维服务 4 1.4.............................................................................................. 主机、存储系统运维服务 7 1.5..................................................................................................... 数据库系统运维服务 12 1.6............................................................................................................ 中间件运维服务 13 2 ............................................................................................................. 运维服务流程15 3 ...................................................................................................... 服务管理制度规范17 3.1....................................................................................................................... 服务时间 17 3.2....................................................................................................................... 行为规范 18 3.3........................................................................................................ 现场服务支持规范 18 3.4................................................................................................................ 问题记录规范 18 4 ...................................................................................................... 应急服务响应措施20 4.1................................................................................................................ 应急基本流程 20 4.2....................................................................................................................... 预防措施 20 4.3........................................................................................................ 突发事件应急策略

运维服务方案

运维服务方案运维服务承诺如我公司中标,我公司作出如下承诺: 1、运维工作人员 1.我司针对本项目成立专门的运维团队和项目管理机构,负责保障服务期内本项目安全、稳定地运行。 2.我司明确运维团队组织、人员、岗位职责、工作流程等,须建立详细的运维保障体系,并提供方案。 3.系统运维团队须具备安全防范系统工程设计、施工和维护能力。 4.系统运维团队须熟练掌握网络安全配置技术,包括网络及安全设备管理、安全域划分、安全策略优化、防火墙配置、VPN管理技术。 5.系统运维团队须具备视频服务管理能力,精通各种视频监控设备与平台,精通视频资源目录服务体系管理,精通各种可视调度系统设备维护。 2、巡检排故工作 1.对重点设备的维护工作,采取分工负责的措施;节假日期间,或有重要的会议及有关活动期间,应专门安排值班,同时作好应急准备工作,必要时安排专人在现场值班,以确保系统正常运行。 2.维护人员应围绕系统功能、系统的各项技术指标及操作运行情况,逐点、逐台、逐项地进行检验,边检边进行记录,并排除发现的故障。 3、用户信息反馈及持续改进工作 1.建立客户意见反馈渠道,收集对维护工作的希望、要求和意见。 2.建立维护工作联系卡,提供公司相关部门负责人及维护工作人员联系电话,保证与客户联系的畅通、维护工作的及时、有效。 3.每半年向用户送交《维护工作客户意见征询表》,收集对维护工作的意见、要求和评议。 4.每维护年度对客户满意度作统计分析,提交书面报告及时修正维护工作方案、方法及纠正维护工作的不足之处,回复客户的意见和要求,提高维护工作质量和服务水平。 4、服务响应要求 (1)运营维护服务要求我司提供服务期内详细的运行维护保障服务方案,包括服务内容、服务形式和服务保障措施。

信息系统运维服务方案

信息系统运维服务 方案

XX局信息化系统运维服务方案 XX局 6月

目录 1概述 .................................................................. 错误!未定义书签。 1.1服务范围和服务内容 ............................. 错误!未定义书签。 1.2服务目标................................................. 错误!未定义书签。2系统现状 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.1网络架构................................................. 错误!未定义书签。 2.2设备清单................................................. 错误!未定义书签。 2.3应用系统................................................. 错误!未定义书签。 2.4存储系统................................................. 错误!未定义书签。 2.5备份系统................................................. 错误!未定义书签。3服务方案 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.1系统日常维护 ......................................... 错误!未定义书签。 3.2信息系统安全服务 ................................. 错误!未定义书签。 3.3系统设备维修及保养服务...................... 错误!未定义书签。 3.4软件系统升级及维保服务...................... 错误!未定义书签。4服务要求 .......................................................... 错误!未定义书签。 4.1基本要求................................................. 错误!未定义书签。 4.2服务队伍要求 ......................................... 错误!未定义书签。

项目运行维护方案

十二、项目运营维护初步方案 1.1运营构想 通过多次与各级地方政府进行PPP项目的洽商、沟通,积累了丰富的PPP 项目实施经验,并积极寻求与综合实力强、信誉高的运营机构进行合作,为各类PPP项目实施管理奠定了基础。目前,我公司已与多家运营机构建立战略合作关系,并已将爱奇体育和博天体育设施引入至已中标的“监利县文化体育中心PPP 项目”和“赤水市生态文化体育公园PPP项目”。 一旦我公司中标该项目,我公司与大通湖区城市建设投资开发按相关协议约定成立SPV公司,由SPV公司负责本项目的设计、融资、建设、运营、维护、移交。SPV公司在文体中心建成前9~12个月开始策划文体中心运营维护方案;制定文体中心的管理制度;组织相关人员进行上岗培训;文体中心建成前6个月开始在市电视台、广播电台播放文体中心的宣传广告,使当地居民家户喻晓;文体中心建成前2个月开始印发广告传单进行宣传,使文体中心走进千家万户;文体中心建成,组织召开一场别开生面的祝典活动,进一步扩大文体中心的影响力;文体中心建成后,及时为当地居民办理会员卡;建成后,每年与当地政府一起组织召开一届文体运动会;每年春节期间与当地政府一起组织一次文化活动;在文体中心建成3年,采取各种优惠措施,让当地居民获得实惠,培育市场,激发广大市民兴趣,吸引更多的市民参与;在文体中心建成3年后,根据文体中心运营效果,再决定是否向、、等地宣传,扩大运营;文体中心建成后,安排服务人员对卫生、环境进行日常清扫、对各种设施进行定期检查、维护,秩序进行维护等,保证文体中心正常运行。 SPV公司将根据该项目性质、规模、社会需求、服务宗旨等引进综合实力强、

相关文档
相关文档 最新文档