文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 支管减压阀-上海好施阀门有限公司

支管减压阀-上海好施阀门有限公司

支管减压阀-上海好施阀门有限公司
支管减压阀-上海好施阀门有限公司

支管减压阀工作原理:

支管减压阀出口压力作用在隔膜底面和阀瓣底面,当它超过弹簧设定值时,压缩弹簧,使阀瓣关闭。只要下游无水流动,出口压力将基本保持在设定值(其变化量仅为入口压力变化量的8%);当下游用水时,出口压力下降,弹簧推开隔膜,打开减压阀。水流连续流通一阵后,减压阀的开启产生自阻尼效应,使启闭

动作趋于平稳。

水用减压阀应用范围:

好施阀门的水用减压阀主要用于各种建筑给水系统、消防系统、中央空调系统、采暖系统等。支管减压阀用于支管减压,可使供水压力分配更加均衡,避免部分供水超压,优化高层建筑给水分区。支管水用减压阀可代替分区调频变速水泵,在消防给水系统上可代替分区水泵,用于家用给水系统,可保护所有的水龙

头和其它水器具。

支管减压阀结构特点:

1.采用直接作用隔膜式结构,内部结构非常简单,无卡阻,性能可靠,经久耐用。

2.耐脏防水垢,不需过滤器,不需旁通管,配管极其简单,能节省大量空间和配管成本。

3.出口压力精密可调,在一般场合下,可以认为出口压力不受进口压力的影响(出口压力的变化量是△P1

的8%)。

4.极佳的水力特性,压力损失小,减压比可达成10:1以上。

5.可满足多种减压要求,特别适用于支管减压系统。

水用减压阀标准规范:

设计制造标准:

结构长度标准:GB/T 12221-2005

连接法兰标准:GB/T 9113

压力温度等级:GB/T 12224-2005

试验检验标准:GB/T 13927-2008

支管减压阀零件材料与工况:

水用减压阀主要尺寸及重量:

支管减压阀可能的故障原因:

1.霜冻损坏,在寒冷地区应注意保温。

2.水流方向装错,减压阀变成止回阀,出口压力为0。

3.弹簧拧得太紧,无法关闭,减压阀将直通P2=P1。

4.旁通管漏水,使P2偏离设定值,鉴于本减压阀优越的可靠性和耐久性,建议不安装亮度通管为宜。

减压阀

产品名称:减压孔板产品说明: 一、原理和适用范围:一.ZSPB系列减压孔板主要工作原理是对流体动力减压。当流动水经过减压孔板时由于局部阻力损失,在减压孔板处产生水头压力降(水头损失H)。从而可以降低底层的自动喷水灭火设备和消火栓的出口压力及出口流量。高层建筑由于层数较多,高低层所承受的静水压力不一样,实际出水量相差很大,作用时,底层的自动喷水设备和消火栓出水量,远远超过顶层的设计流量。减压孔板相对于减压阀来说,系统比较简单,投资较少,管理方便。但减压孔板只能减动压,不能减静压,且下游的压力随上游压力和流量而变,不够稳定。另外,减压孔板容易堵塞。可以在水质较好和供水压力较稳定的情况下采用。ZSPB系列减压孔板的工作原理是对液体的动压力(不含静压力)进行减压。目前,高层建筑由于层数较多。高层和低层所承受的静水压力不一样。出水时,低层的水流动压力比高层的水流动压力大很多。扑救火灾时,低层消防水带往往爆裂,本系列减压孔板对水流的动压力具有减压功能。当流动的水经过减压孔板时,由于局部的阻力损失,在减压孔处产生压力降,从而满足消火栓的出口压力及流量的需要。 自动喷水灭火系统设计规范gb 50084—2001 二. 减压孔板应符合下列规定: 1 应设在直径不小于5omm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍; 2 孔口直径不应小于设置管段直径的3o%,且不应小于20mm; 3 应采用3mm以上厚度不锈钢板材制作。 (1)为克服喷水不均匀性所设置的减压装置宜采用减压孔板,不宜采用减压阀。由于减压阀需要在阀前加设过滤器,因此只适合用在湿式报警阀前对喷淋系统进行竖向分区的减压; (2)减压孔板主要用来克服由几何高差和喷淋立管水头损失造成的喷淋系统竖

消防减压阀

1.减压阀 常用的减压阀 按结构形式分为薄膜式、弹簧式和活塞式三种, 按作用形式分为:比例式和定压式。定压式减压阀中有一种既减动压,又减静压,且阀前压力可任其变化,而阀后压力可稳定在所需压力的减压稳压阀(Crowne Plaza F4)。 消火栓给水系统当采用减压阀进行给水分区时,为满足规范中关于消火栓栓口的静、动压的要求,此时宜采用既能减动压又能减静压、且还具有稳压作用的可调式薄膜减压阀。 对于较大减压比如>5:1场合,为了减轻每个阀的负担,减轻阀内气蚀和磨损,延长使用寿命,宜采用两个减压阀串联减压;对于流量变化较大的场合,宜采用双阀并联,这样可使每个减压阀处于合适的流量负载状态,避免噪音;薄膜式减压阀宜水平安装。对于并联使用的减压阀阀组,宜采用不同的口径,并正确设定不同的阀后压力,以使两个阀门根据流量由小到大(由正常到高峰)先后投入使用。 2. 减压孔板 减压孔板相对于减压阀来说,系统比较简单,投资较少,管理方便。但减压孔板只能减动压,不能减静压,且下游的压力随上游压力和流量而变,不够稳定。另外,减压孔板容易堵塞。可以在水质较好和供水压力较稳定的情况下采用。 自动喷水灭火系统设计规范gb 50084—2001 9.3.1 减压孔板应符合下列规定: 1 应设在直径不小于5omm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍; 2 孔口直径不应小于设置管段直径的3o%,且不应小于20mm; 3 应采用不锈钢板材制作。 (1)为克服喷水不均匀性所设置的减压装置宜采用减压孔板,不宜采用减压阀。由于减压阀需要在阀前加设过滤器,因此只适合用在湿式报警阀前对喷淋系统进行竖向分区的减区; (2)减压孔板主要用来克服由几何高差和喷淋立管水头损失造成的喷淋系统竖向的喷水不均匀性,其位置设在各层配水管或配水干管的起点端,一般设在安全信号阀之后; (3)配水支管上不宜设置减压孔板。因为规范规定,减压孔板应设置在直径不小于50毫米的水平管段上,若配水支管直径大于等于50毫米,则该支管上的喷头一般较多。

可调先导式减压阀组

先导可调式减压阀组简介 减压阀组是使管道中介质出口压力低于进口压力, 并保持出口压力近于恒定的压力控制阀。通常减压阀组由自动阀、量程阀、快开阀、遥控阀等4个阀门组成,每个阀门在管道上起着不同的作用。自动阀:在减压阀组控制顶压时实现自动调节。量程阀:在自动阀自动控制时起辅助调节作用。快开阀:用于TRT故障时与减压阀组快速切换,在高炉减压阀组控制顶压时,作手动阀用。遥控阀:用于中控时应急手动控制顶压及高炉顶压超高限时紧急连锁,防止损坏炉顶设备。 先导可调式减压阀组工作原理: 减压阀是一种自动降低管路工作压力的专门装置,减压阀组可将阀前管路较高的水压减少至阀后管路所需的水平。 1)能减动压和静压,并将阀前介质传递至阀后,且阀后压力在一定范围内可以自由调节的阀门。按结构型式可分为直接驱动的直接式减压阀和设有先导装置的先导式减压阀。 (2)可调式减压阀的组成(沿水流方向) A、控制阀; B、过滤器; C、阀前后的压力表; D、可调式减压阀; E、可曲挠橡胶接头或管道伸缩器; F、控制阀门。 注:A、当可调式减压阀主阀体带有压力表时,减压阀组可不设置压力表。 B、当可调式减压阀主阀体自身带有过滤装置时,减压阀组可不设过滤器。 C、安装现场应有拆卸过滤装置的空间。 (3)生活、生产、消防给水和热水供应系统,在需要减静压的场所,并符合下列情况时,应装设给水减压阀: (4)减压阀宜设置两组,其中一组备用。 (5)减压阀的设置诮便于管理、操作、安装和维修;减压阀不宜设置在吊顶和住宅户门内;当减压阀设置在管道井内时应留出足够的空间 。

先导可调式减压阀组应用: 减压阀组适用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿井及其他场合,以保证给水系统中各用水点获得适当的服务水压和流量,并广泛用于化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域 先导可调式减压阀组使用注意: 使用减压阀组时,严禁乱拧乱动、自行拆卸。否则减压阀的严密性能和降压性能都会遭到破坏。这不但影响正常供气,而且会造成以高压气体直接送气或漏气发生火灾的危险。减压阀不但起降压作用而且起稳压作用。因此,使用时,禁止将减压阀的出气孔堵住。 先导可调式减压阀组基本性能: 调压范围:调压范围是指减压阀输出压力P2的可调范围,在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。 压力特性:压力特性是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小,减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入压力变化而变化。 流量特性:流量特性是指输入压力—定时,输出压力随输出流量g的变化而变化的持性。当流量g发生变化时,输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低,它随输出流量的变化波动就越小。 选用:根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度,再根据所需最大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时,应使其大于最高输出压力0.1MPa。减压阀一般安装在分水滤气器之后,油雾

支管减压阀项目可行性研究报告

支管减压阀项目 可行性研究报告 xxx科技公司

支管减压阀项目可行性研究报告目录 第一章项目概述 第二章项目建设背景 第三章市场调研 第四章投资建设方案 第五章选址方案评估 第六章工程设计可行性分析 第七章项目工艺技术 第八章环境保护和绿色生产 第九章安全生产经营 第十章项目风险性分析 第十一章节能可行性分析 第十二章项目计划安排 第十三章项目投资规划 第十四章项目经济效益可行性 第十五章招标方案 第十六章项目综合评价结论

第一章项目概述 一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称 xxx科技公司 (二)公司简介 成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通

过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。 (三)公司经济效益分析 上一年度,xxx公司实现营业收入9724.99万元,同比增长23.26%(1834.89万元)。其中,主营业业务支管减压阀生产及销售收入为8385.63万元,占营业总收入的86.23%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额2344.04万元,较去年同期相比增长395.92万元,增长率20.32%;实现净利润1758.03万元,较去年同期相比增长323.67万元,增长率22.57%。 上年度主要经济指标

减压阀工作原理动画

减压阀工作原理动画 Prepared on 22 November 2020

减压阀工作原理动画 、食品安全频频告急。 大众已越过“饥不择食”的阶段,开始注重吃的品质和安全。 2、李银河言论被曲解,引发“支持换偶权”争议。 李银河只不过说了“皇帝没穿衣服”,引起各方面人士的“多元阐释”、想入非非。 3、哈尔滨疾控中心给“小姐”上防艾课。 用非常手段对付非常恶魔,成为今日管理的重要突破口。 4、社保基金案引发公众对社会保障忧虑。 一、产品[高灵敏度蒸汽减压阀]的详细资料: 产品型号:YG43H/Y型 产品名称:高灵敏度蒸汽减压阀 产品特点:本产品主要用于蒸汽管路,适用于进口压力变化大,流量变化大的蒸汽管路。 二、结构特点和用处: 本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。 本系列产品在普通减压阀基础上做了以下改进,加大了活塞面积,改变了节流结构,改变了密封形式,改进了导阀结构和调节弹簧形式,从而从以下几方面提高了产品的性能。 1、提高了对出口压力变化的传感效能,提高了灵敏度,大大降低了因上游压力变化,流量变化等因素引起的压力偏差。 2、改善了流线分布,降低了噪声。 3、改进了密封面结构,延长了密封面寿命。 三、主要技术参数和性能指标: 公称压力(Mpa) 壳体试验压力(Mpa)* 密封试验压力(Mpa) 最高进口压力(Mpa) 出口压力范围(Mpa) 压力特性偏差(Mpa)△Pp2P GB12246-1989 流量特性偏差(Mpa)P2G GB12246-1989 最小压差(Mpa) 渗漏量GB12245-1989 *:壳体试验不包括膜片、顶盖 四、主要零件材料: 零件名称零件材料 阀体阀盖底盖WCB 阀座阀瓣2Cr13

YX741X可调式减压阀

YX741X隔膜式可调减压稳压阀性能说明书 作用与用途: YX741X隔膜式可调减压稳压阀,安装在高层建筑给水系统以及其他给水系统的水泵出口官道上,将进口压力减至某一需要的出口压力的特种阀门。该阀门依靠本身能量使出口压力保持稳定在设定值,即出口压力不因进口压力及流量的变化而变化,并且在阀门控制系统的进口处装有一个自清洁滤网,利用流体特性,是比重较大、直径较大的悬浮颗粒不会进入控制系统,确保系统循环畅通无阻,使阀门能安全可靠地运行。系统动作灵敏,使用寿命长。主要参数 压力等级:PN10、PN16、PN25 最低动作压力:≥0.04Mpa 缓闭时间:3~60s(可调) 介质温度:0~80℃ 结构特点: 1、减压效果可靠。出口压力不受进口压力及流量变化的影响,即可减动压,又可减静压。 2、调试操作方便。只需调节先导阀的调节螺钉,就能获得精确、稳定的出口压力。 3、节能效果好。阀体采用了全通道流线型直流式设计,压力损失小,流量大,且体积小,重量轻。 性能规范 项目性能要求 公称压力PN/MPa 1.0 1.6 2.5 壳体试验压力/MPa 1.5 2.4 3.75 高压密封试验压力/MPa 1.1 1.76 2.75 低压气密封试验压力/MPa 0.4~0.7 工作温度/℃≤80 适用介质水 主要零件材料 序号 隔膜式序号活塞式 零件名称材料零件名称材料 1 阀盖灰铸铁、球墨铸铁、 碳钢、不锈钢 1 阀盖 灰铸铁、球墨铸铁、碳钢、不 锈钢 2 弹簧弹簧钢、不锈钢 2 缸套不锈钢 3 膜片压板球墨铸铁 3 活塞球墨铸铁 4 膜片丁腈橡胶、 4 密封圈丁腈橡胶 5 阀杆2Cr13 5 阀杆2Cr13 6 阀瓣球墨铸铁 6 弹簧弹簧钢、不锈钢 7 密封垫丁腈橡胶7 阀盘球墨铸铁 8 密封垫压板球墨铸铁8 密封垫丁腈橡胶 9 阀座不锈钢9 阀座不锈钢 10 阀体灰铸铁、球墨铸铁、10 密封压板球墨铸铁

减压阀型号产品汇总

各种型号减压阀产品汇总 1、YZ11X减压阀,YZ11X支管式减压阀 YZ11X支管式减压阀结构特点和用处 YZ11X支管式减压阀是直接作用式薄膜弹簧减压阀,是在吸取了国外同类产品优点的基础上设计制造的。主要由膜片、磴形阀瓣、调节弹簧等零件组成。利用膜片传感下游压力变化驱动阀瓣,改变和控制阀门开度实现减压稳压功能。由调定调节弹簧压力设定出口压力值。本产品适当加大了膜片面积,提高了灵敏度。减压稳压平稳、灵敏。适用于高层建筑公寓楼和住宅区的支线管路以及公寓、住宅的入户支管使用。 备注:订购YZ11X支管式减压阀时请注明型号、压力、口径、材质、开启压力、介质、温度 2、420X减压阀,420X可调式减压阀 420X减压阀也称为420X可调式减压阀,活塞式可调式减压稳压阀,可调减压稳压阀 活塞式可调式减压稳压阀是安装于高层建筑给排水系统管道上,将进口压力减至某一需要的出口压力的特种阀门。该阀门依靠本身能量使出口压力保持稳定在设定植,即出口压力不因进口压力及流量的变化而变化,并且阀门控制系统的进口处装有一个自清洁滤网,利用利用体特性,使比重较大、直径较大的悬浮颗粒不会进入控制系统,确保系统循环畅通无阻,使阀门能安全可靠地运行。系统动作平稳、强度高、使用寿命长。活塞式使用于大于450口径的阀门。 备注:订购420X可调式减压阀时请注明型号、压力、口径、材质、开启压力、介质、温度 3、YK43(X/F)气体减压阀,YK43(X/F)活塞式减压阀 YK43(X/F)气体减压阀也称为先导活塞式减压阀,启闭驱动活塞减压阀 YK43X/F气体减压阀结构特点和用处: YK43气体减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。YK43型气体减压阀主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。YK43型气体减压阀导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。 YK43X/F型气体减压阀主要用于气体管路,如空气、氮气、氧气、氢气、液化气、天然气等气体。 备注:订购YK43X/F型气体减压阀时请注明型号、压力、口径、材质、开启压力、介质、温度 4、YB43X减压阀,YB43X比例式减压阀 YB43X减压阀也称为YB43X比例式减压阀,浮动活塞减压阀,浮动活塞减压阀 YB43X比例式减压阀产品介绍: ● 运用液压原理控制调节,结构简单 ● 减压比例准确,大流量通行 ● 既减动压,也减静压 ● 运行平稳无噪音、无震动、消减水锤、保护管网 ● 适用于任意角度安装 ● 重量轻、体积小、安装维修方便

减压阀安装规范

减压阀安装事项 发布日期:[2012-2-15] 共阅[1322]次 减压阀安装事项 安装要求 1.减压阀的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查管道试压及冲洗记录。 2.减压阀安装前应检查:其规格型号应与设计相符;阀外控制管路及导向阀各连接件不应有松动;外观应无机械损伤,并应清除阀内异物。 检查数量:全数检查。 检查方法:对照图纸,观察检查和手扳检查 3.减压阀水流方向应与供水管网水流一致。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 4.应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 6.比例式减压阀宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 7.安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 减压阀的注意事项 1.为了操作和维护方便,该阀一般直立安装在水平管道上。 2.减压阀安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持和流体流动方向一致。如果水质不清洁含有一些杂质,必须在减压阀的上游进水口安装过滤器 3.为了防止阀后压力超压,应在离阀出口不少于4M处安装一个减压阀。 4.减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门,过滤器必须安装在减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后!

5.如果需要将减压阀安装在热水系统时,您必须在减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀。这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或 压力波动对减压阀的影响,确保减压阀长期正常工作。 减压阀的定义:减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,并在阀体内或阀后喷入冷却水,将介质的温度降低,这种阀门称为减压减温阀。该阀的特点,是在进口压力不断变化的情况下,保持出口听压力和温度值在一定的范围内。减压阀的安装要求:(1)减压阀出水端可设置软接头,便于安装维修。(2)减压阀可垂直安装或水平安装,安装中应注意减压阀进水方向,不可颠倒。(3)减压阀前后如设置压力表,压力表与减压阀门进口或出口端应保持5DN以上距离.(4)减压阀前应设计和安装鼓了滤器,以便保护减压阀,延长使用寿命。安装减压阀之前必须对管路系统进行冲洗清理,以防止焊渣、氧化皮等赃物流入阀门,影响阀门正常工作。(5)减压阀前应设截止阀,一般安装在过滤器前,便于维修时切断水源。为保证产品的正常维护和不间断供水,应采用并联安装方式,此时减压阀前后应设置截止阀。(6)减压阀内部为精密组件,运输及安装过程中切不可用力摔打。减压阀内部有橡胶材料,运输、存放及安装时均应远离炽热环境(如电气焊等),防止橡胶过早老化

减压阀与减压孔板的区别

减压阀与减压孔板的区别 减压阀 常用的减压阀按结构形式分为薄膜式、弹簧式和活塞式三种,按作用形式分为:比例式和定压式。定压式减压阀中有一种既减动压,又减静压,且阀前压力可任其变化,而阀后压力可稳定在所需压力的减压稳压阀。消火栓给水系统当采用减压阀进行给水分区时,为满足规范中关于消火栓栓口的静、动压的要求,此时宜采用既能减动压又能减静压、且还具有稳压作用的可调式薄膜减压阀。 对于较大减压比如超过5:1场合,为了减轻每个阀的负担,减轻阀内气蚀和磨损,延长使用寿命,宜采用两个减压阀串联减压;对于流量变化较大的场合,宜采用双阀并联,这样可使每个减压阀处于合适的流量负载状态,避免噪音;薄膜式减压阀宜水平安装。对于并联使用的减压阀阀组,宜采用不同的口径,并正确设定不同的阀后压力,以使两个阀门根据流量由小到大(由正常到高峰)先后投入使用。 减压孔板 减压孔板相对于减压阀来说,系统比较简单,投资较少,管理方便。但减压孔板只能减动压,不能减静压,且下游的压力随上游压力和流量而变,不够稳定。另外,减压孔板容易堵塞。可以在水质较好和供水压力较稳定的情况下采用。 自动喷水灭火系统设计规范gb 50084—2001 9.3.1 减压孔板应符合下列规定: 1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜 小于该管段直径的5倍; 2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm; 3 应采用不锈钢板材制作。 (1)为克服喷水不均匀性所设置的减压装置宜采用减压孔板,不宜采用减压阀。由于减压阀需要在阀前加设过滤器,因此只适合用在湿式报警阀前对喷淋系统进行竖向分区的减区; (2)减压孔板主要用来克服由几何高差和喷淋立管水头损失造成的喷淋系统竖向的喷水不均匀性,其位置设在各层配水管或配水干管的起点端,一般设在安全信号阀之后; (3)配水支管上不宜设置减压孔板。因为规范规定,减压孔板应设置在直径不小于50毫米的水平管段上,若配水支管直径大于等于50毫米,则该支管上的喷头一般较多。

YX741X—10可调式减压阀(隔膜式)(活塞式)(Y型)

YX741X—10/16/25(C)可调式减压阀(隔膜式) 使 用 说 明 书 ********阀门制造有限公司

目录 一、产品概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 二、产品主要设计制造、检验标准。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 三、性能参数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 四、主阀构造、法兰连接、结构及外形尺寸图。。。。。。。。。。。。。。。。。2 五、主阀上制控管路、元件布置示意图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 六、主阀主要零件材质表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 七、工作原理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 八、主阀法兰连接、结构及外形尺寸表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 九、安装示意图、运输、安装、使用、存放及注意事项。。。。。。。。。5 十、常见的故障及其排除方法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7

一、产品概述 YX741X可调式减压稳压阀由主阀和针型调节阀、导阀、球阀、压力表及接管系统组成。本阀门一般安装在高层建筑、生活区域或其它供水管网系统的上游,实现对其下游管网或装置的减压稳压功能。主阀采用膜片式或活塞式两类结构。本产品利用设定调压导阀弹簧压力和调节针型阀开度设定出口压力,并通过接管系统和控制室的反馈作用来稳定出口压力,不需要附加其它装置和能源,维护保养简便,受进口压力和流量影响小,压力控制准确度高,减压稳压可靠。工作特点: 1. 压力控制稳定可靠。导阀、主阀连续工作,下游压力变化连续、平稳,受进口压 力影响小。 2. 操作方便。工作压力调定后,当上游压力或流量变动时主阀自动调节,稳定了下 游压力。 3. 阀体采用了全通道、直流式、流线型设计。水力损失小,节能效果好。 二、产品主要设计制造、检验标准 1. 产品设计执行标准:JB/T 10674-2006 水力控制阀。 2. 连接法兰执行标准:GBT 9113-2010 整体钢制管法兰,GB/T 17241.6-2008 整 体铸铁法兰,GB/T 17241.7-1998 铸铁管法兰技术条件。 3. 结构长度执行标准::GB/T 12221—2005 法兰连接金属阀门结构长度。 4. 产品检验标准:GB/T 13927-2008 工业阀门压力试验。 三、性能参数

可调式减压阀价格

可调式减压阀价格 供用户或设计院工程项目做预算 产品名称公称 通径 工作压力(MPA) 1.0/1.6Z 1.0/1.6C 可调式减压稳压阀YX741X-16 DN25 834 1000.5 DN32 834 1000.5 DN40 889.5 1074 DN50 927 1111.5 DN65 1020 1222.5 DN80 1206 1482 DN100 1390.5 1668 DN125 1761 2131.5 DN150 2317.5 2779.5 DN200 2964 3613.5 DN250 4077 4911 DN300 5559 6670.5 DN350 7041 8449.5 DN400 8523 10191 DN450 10377 12414 DN500 14452.5 17418 DN600 21309 25570.5 DN700 29652 35577 DN800 37986 45582 其它减压阀价格 产品口径工作压力(MPa) 名称(DN) 1.6(C) 2.5(C) 4.0(C) 6.4(C) 10.O(C) Y43H 蒸汽减压阀20 555 555 795 885 25 450 615 615 885 1230 32 472.5 667.5 667.5 1207.5 1477.5 40 577.5 810 810 1440 1642.5 50 615 885 885 1620 1927.5 65 712.5 1072.5 1072.5 1860 2130

80 1012.5 1425 1425 2340 2917.5 100 1230 1567.5 1605 3120 5670 125 1860 2340 2415 5062.5 8047.5 150 **** ****.5 3150 7560 9450 200 4305 4380 9450 11632.5 250 7350 8880 12000 300 12855 12945 350 18450 22320 400 30780 31140 产品口径工作压力(MPa) 名称(DN) 1.6(C) 2.5(C) 4.0(C) Y43W 蒸汽减压阀 20 2002.5 2002.5 2400 25 2220 2220 2670 32 2340 2340 3060 40 3060 3060 3480 50 3532.5 3532.5 4020 65 3870 3870 4950 80 6300 6930 7560 100 6660 6930 9054 125 9450 9810 12330 150 13950 14670 17820 200 19500 20445 250 34695 36195 300 55500 57750 350 78750 82500 400 产品口径工作压力(mpa) 名称(DN) 1.6(T) 200P 减压阀15 345 20 382.5 25 562.5 32 930 40 1200 50 1387.5

总结减压阀的几种基本性能

总结减压阀的几种基本性能及作用 (1)调压范围 它是指减压阀输出压力P2的可调范围,在此范围内要到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。 (2)压力特性 它是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小,减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入压力变化而变化。 (3)流量特性 它是指输入压力—定时,输出压力随输出流量g的变化而变化的持性。当流量g发生变化时,输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低,它随输出流量的变化波动就越小。 减压阀的作用 减压阀的作用原理是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压,水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节。近年来又出现一些新型减压阀,如定比式减压阀。定比减压原理是利用阀体中浮动活塞的水压比控制,进出口端减压比与进出口侧活塞面积比成反比。这种减压阀工作平稳无振动;阀体内无弹簧,故无弹簧锈蚀、金属疲劳失效之虑;密封性能良好不渗漏,因而既减动压(水流动时)又减静压(流量为0时);特别是在减压的同时不影响水流量。

水流通过减压阀虽有很大的水头损失,但由于减少了水的浪费并使系统流量分布合理、改善了系统布局与工况,因此总体上讲仍是节能的。减压阀的每一档弹簧只在一定的出口压力范围内适用,超出范围应更换弹簧。在介质工作温度比较高的场合,一般选用先导活塞式减压阀或先导波纹管式减压阀。介质为空气或水(液体)的场合,一般宜选用直接作用薄膜式减压阀或先导薄膜式减压阀。介质为蒸汽的场合,宜选用先导活塞式减压阀或先导波纹管式减压阀。为了操作、调整和维修的方便,减压阀一般应安装在水平管道上。 如需减压阀的选型,报价,参数,型号,请继续关注易卖工控。

吸气阀

吸气阀 之意大利OR吸气阀

吸气阀 一、吸气阀的定义 二、吸气阀的作用 三、吸气阀工作原理 四、吸气阀技术参数 五、吸气阀结构图 六、吸气阀的安装

一、吸气阀的定义 吸气阀的英文名一般称做vacuum breaker volve主要应用于容器或管道中,在管道或容器因系统运行或停止而产生负压或真空逐步升高时,该阀能自动开启,破坏真空效应,使管道及其它设备不至产生瘪、凹裂等现象,以保护设备的安全。因为在国内之前对真空的防范措施比较疏忽,随着进来由于负压所带来的事故越来越多,所以近期国外有些品牌进入国内市场,主要代表有意大利OR品牌的吸气阀。意大利OR吸气阀主要应用在大中型输水,排水,供水等泵站,在虹吸式输水管道起快速闸门的作用。意大利OR吸气阀安装在输水管道的最高点,此阀门同水泵同通电、断电,一旦出现非事故的停电,意大利OR吸气阀就能自动马上打开,破坏虹吸,截断水流,防止水流倒灌会产生主机的叶轮飞扬的事件,意大利OR吸气阀是保护主机安全运行不可缺少的重要设备。

二、吸气阀的作用 意大利OR吸气阀主要用于自动消除给水管道内真空,有效防止虹吸回流,消除回流污染。回流污染对水质影响甚大,严重时甚至危及生命。所以现在供水规范规定必须设置吸气阀。常用的有大气型,压力型和软管型。我司产品为大气型真空破坏器。真空破坏阀可在给水管内压力小于大气压时导入大气消除真空。达到平衡后自动关闭,有利的保护了系统。

三、吸气阀工作原理 意大利OR吸气阀应用在大中型输水,排水,供水等泵站,在虹吸式输水管道起快速闸门的作用。意大利OR吸气阀安装在输水管道的最高点,此阀门同水泵同通电、断电,一旦出现非事故的停电,意大利OR 吸气阀就能自动马上打开,破坏虹吸,截断水流,防止水流倒灌会产生主机的叶轮飞扬的事件,意大利OR吸气阀是保护主机安全运行不可缺少的重要设备。

可调式减压阀说明书

可调式减压阀说明书 Prepared on 22 November 2020

Y X 741X - 可调式减压阀 使 用 说 明 书 株洲南方阀门股份有限公司 一、用途 安装在供水管网上,将较高的上游压力降为符合使用要求的下游工作压力。无论上游压力和流量如何改变,预定的下游压力都能保持恒定不变。 二、特点 1、减压稳压效果好。外设独立的压力反馈系统,利用液压原理进行控制。出口压力不受进口压力及流量变化的影响,既可减动压,又可减静压。 2、操作维护方便。只需调节先导阀的调节螺栓,就能获得精确稳定的出口压力,关键零件均采用优质材料,基本无需维护。 3、过流面积大,阻力损失小。采用流线型、宽阀体设计。 4、在压力降低较大的场所下,可采用特殊阀板设计,减少噪声和振动。 三、技术参数 1、公称压力: 2、出口压力:调节范围 ~ 调节范围 ~ 调节范围 ~ 调节范围 ~ 3、适用介质:清水 4、适用温度:0~80℃ 四、结构示意图 减压阀是由主阀和导阀控制系统组成。主阀由阀体、膜片、阀杆、阀板等主要零件组成;导阀控制系统由闸阀、减压导阀、过滤器、压力表、调节阀、附管组成。 图一 结构原理图 1、闸阀 2、过滤器 3、先导阀 4、压力表 五、工作原理 可调式减压阀是通过出口压力的变化反馈到导阀上,再由导阀来控制主阀板的开度,使预定的下游压力保持不变。 10 16 25 40

当出口压力大于导阀的设定值时,出口压力水从控制管进入导阀膜片下腔内,推动导阀阀杆上移,导阀阀板开度减小,从而导致从控制管进入导阀再到主阀控制室上腔的压力水的压力升高,推动阀杆下移,主阀板的开度随之减小,阀后压力降低。 当出口压力小于导阀的设定值时,导阀膜片下腔的压力降低,导阀阀杆下移,其阀板开度增大,进口压力水从控制管进入导阀再到出口端,使主阀上腔压力降低,主阀板的开度随之增大,阀后压力增高。 六、安装注意事项 1、安装前需冲洗管道。 2、阀体的箭头必须与管内的实际流动方向一致。 3、最佳阀门安装——卧式或其它可接受的方式。 4、先导式减压阀前后须装隔离阀(检修阀)。 5、留出足够的工作空间。 6、当减压比大于4:1时,建议二级串联减压,减小气蚀延长寿命。 7、要求在阀前加装过滤器,定期清洗。 8、当阀前后压差小于时请用户在合同上说明。 七、调试步骤(见安装示意图) 1、关闭上下游隔离阀1、3。 2、打开控制管上的闸阀5。 3、将减压阀2上的先导阀调节螺栓完全拧松,并打开上、下腔排气阀4。 4、缓慢打开上游隔离阀1,逐渐排尽上、下腔气体,关闭上腔排气阀,检查阀后压力是否为零。 5、如下腔一直出水,阀后压力不为零,则将先导阀下端微调螺栓拧松数圈并打开下游隔离阀3,直到阀后压力为零,关闭下游隔离阀3。 6、将先导阀下端微调螺栓紧到底再退1~圈。 7、将减压阀2上的先导阀调节螺栓逐渐拧紧,同时观察阀后压力达到要求为止。(如调过头则从步骤3重调)。 8、缓慢打开下游隔离阀3,检查阀后压力,如压力降低则适当拧紧先导阀调节螺栓,反之则适当拧松先导阀调节螺栓,直到动压与调定静压相符为止。 9、缓慢关闭下游隔离阀3,检查阀后压力,如压力高于原调定压力,则将减压阀2上先导阀的调节螺栓退到底,再打开下游隔离阀3,阀后压力为零后,关闭下游隔离阀3,从步骤7开始重调。 10、总之,要在静态时从低往高调。

减压阀图片

减压阀图片 详细介绍意大利OR各种型号减压阀图片以及相对应的产品描述。 0232减压阀图片及介绍 0232支管减压阀的产品说明: 经济型支管减压阀0232主要用于高层楼宇供水工程的底层减压,在局部高压或突然产生水压的情况下,使入户的水压保持恒定值,保护其后的各种用水器具,并最大限度的发挥节水功效。0232型支管减压阀是目前进口减压阀里面尺寸最小巧、价格最优惠的减压阀,阀体黄铜镀镍,可直接应用于直饮水工程,对水质无任何污染,0232型支管减压阀安装方便、性价比高、质量可靠,进入中国市场后很快赢得各新老客户的一致肯定。 0232支管减压阀的技术参数: 最高入口压力:16bar 出口压力:1-5.5bar任意可调 连接方式:内螺纹/内螺纹口径:G3/8″-G3/4″可接G1/4″压力表 0232支管减压阀结构: 阀体材质:黄铜镀镍阀芯:不锈钢弹簧:碳钢密封材料:NBR橡胶

0233可调减压阀的产品说明: 0233可调减压阀耐压25bar,用于压力较高场合的减压,黄铜阀体,安装方便,在局部高压或突然产生水压的情况下,使入户的水压保持恒定值,保护其后的各种用水器具,并最大限度的发挥节水功效。0233可调减压阀安装方便、性价比高、质量可靠,自进入中国市场后很快赢得各新老客户的一致肯定。 0233可调减压阀的技术参数: 最高入口压力:25bar 出口压力:1.5-5.5bar任意可调 连接方式:内螺纹/内螺纹口径:G1/2″-G2″1/2可接G1/4″压力表 0233可调减压阀的结构: 阀体材质:黄铜镀镍阀芯:不锈钢弹簧:碳钢密封材料;NBR 橡胶

0234活塞式减压阀的产品说明: 0234活塞式减压阀耐压25bar,用于压力较高场合的减压,黄铜阀体,带双活接头,安装方便,在局部高压或突然产生水压的情况下,使入户的水压保持恒定值,保护其后的各种用水器具,并最大限度的发挥节水功效。0234活塞式减压阀安装方便、性价比高、质量可靠,自进入中国市场后很快赢得各新老客户的一致肯定。 0234活塞式减压阀的技术参数: 最高入口压力:25bar 出口压力:1-5.5bar任意可调 连接方式:外螺纹/外螺纹口径:G1/2″-G2″可接G1/4″压力表 0234活塞式减压阀的结构: 阀体材质:黄铜阀芯:不锈钢弹簧:碳钢密封材料;NBR橡胶

200X可调式减压阀

200X可调式减压稳压阀结构特点和用途 水力控制阀的主要工作原理是利用上、下阀腔的压力差控制阀盘的运动,再通过旁通管路和各种导阀的不同接法实现不同用途。目前国外此类阀门已派生出近百种用途,而国内开发的仅有十多种,并且都是用在常温、低压、物理及化学性质类似于水的介质中。例如:遥控浮球阀、减压阀、缓闭止回阀、流量控制阀、持压/泄压阀、电动阀、水泵控制阀、压差平衡阀、紧急关闭阀、定水位阀等。如果在选材上有所突破,该类阀还可以使用于中温、中压或有腐蚀性的管道中。 我厂自生产水力控制阀以来,不断地听取用户的意见和建议、汲取国外产品的精髓,在最初产品的基础上从结构、选材、加工工艺等方面一再改进,目前该类产品广泛应用于全国各大、中型城市,一直受到用户好评,颇受用户信赖。 水力控制阀建议DN450口径以下选用隔膜式,500口径以上选用活塞式。 200X可调式减压稳压阀由主阀、导阀、针阀、球阀、微型过滤器和压力表组成水力控制接管系统。使用时,当调定出口压力后,能自动保持稳定出口压力。 本产品利用导阀自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,压力控制准确度高,受进口压力和流量影响小,减压稳压可靠。本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。 200X可调式减压稳压阀工作原理 当阀门从进口端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,出口压力通过导管作用到导阀上。当出口压力高于导阀弹簧设定值时,导阀关闭。控制室停止排水,此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀,出口压力不再升高。 当阀门出口压力降到导阀弹簧设定压力时,导阀开启,控制室向下游排水。由于导阀系统排水量大于针阀的进水量,主阀控制室压力下降。进口压力使主阀开启。在稳定状态下,控制室进水、排水相同,主阀开度不变,出口压力稳定。 调节导阀弹簧即可设定出口压力。 200X可调式减压稳压阀主要技术参数 200X减压稳压阀主要零件材料 200X减压稳压阀连接尺寸

减压阀型号最具代表的几种型号

减压阀的型号有以下几种代表性型号 0232活塞式减压阀,黄铜镀镍,PN16,出口压力1-5.5bar 任意可调,进口减压阀里最小巧,性价比最高的,可接压力表,广泛应用于高层楼宇的支管减压; 0234活塞式减压阀,黄铜材质,带双活结头,便于安装,PN25,出口压力0.5-5.5bar 任意可调,可接压力表,广泛应用于高层楼宇的支管和干管减压; 0226膜片式减压阀,黄铜材质,PN25,出口压力1.5-7bar 任意可调,可接压力表,广泛应用于高层楼宇的支管和干管减压; 0204膜片式减压阀,黄铜材质,PN40,出口压力1-7bar 任意可调,可接压力表,广泛应用于高层楼宇的支管和干管减压; 0204膜片式超低压减压阀,黄铜材质,PN10,出口压力0-1bar 任意可调,可接压力表,广泛应用于精密设备、饲养室、实验室; 用于管路减压,在局部高压或突然产生水压的情况下,保护其后的生活、生产用水。 高层楼宇供水、太阳能热水器、供水系统、设备配套等等。 活塞式和膜片式两种 0234活塞式减压阀,黄铜材质,带双活结头,便于安装,PN25,出口压力0.5-5.5bar 任意

可调,可接压力表,广泛应用于高层楼宇的支管和干管减压; 0226膜片式减压阀,黄铜材质,PN25,出口压力1.5-7bar任意可调,可接压力表,广泛应用于高层楼宇的支管和干管减压; 0204膜片式减压阀,黄铜材质,PN40,出口压力1-7bar任意可调,可接压力表,广泛应用于高层楼宇的支管和干管减压; 0204膜片式超低压减压阀,黄铜材质,PN10,出口压力0-1bar任意可调,可接压力表,广泛应用于精密设备、饲养室、实验室; 用于管路减压,在局部高压或突然产生水压的情况下,保护其后的生活、生产用水。 高层楼宇供水、太阳能热水器、供水系统、设备配套等等。

减压阀的作用

减压阀的作用 减压阀的作用: 用于管路减压,在局部高压或突然产生水压的情况下,可以保护其后的生活、生产用水。通俗的说就是减压阀的前段的较大的压力通过减压阀这个装置后,气候的压力改变成一个相对固定且相对较小的压力值,不仅可以保证其后的用水,还能对其后的管道容器起到保护的作用。 减压阀的原理: 减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。减压阀的安装: 1.减压阀可水平或垂直安装平管道上; 2.减压阀的安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持和流体流动方向一致,如果水质不清洁含有一些杂质,必须在减压阀的上游进水口安装过滤器; 3. 打开减压阀调整出口压力的地方,用一字起子进行调节,顺时针旋转起子出口压力变大,反之出口压力减小,配合压力表调节,直到出口压力达到要求值; 4.减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门,过滤器必须安装在减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后; 5.如果需要将减压阀安装在热水系统时,必须在减压阀和膨胀水箱之间安装止回

阀。这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或压力波动对减压阀的影响,确保减压阀长期正常工作。 减压阀的构造类型: 减压阀的构造类型很多,以往常见的有薄膜式、内弹簧活塞式等。减压阀的基本作用原理是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压,水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节。近年来又出现一些新型减压阀,如定比式减压阀。定比减压原理是利用阀体中浮动活塞的水压比控制,进出口端减压比与进出口侧活塞面积比成反比。这种减压阀工作平稳无振动;阀体内无弹簧,故无弹簧锈蚀、金属疲劳失效之虑;密封性能良好不渗漏,因而既减动压(水流动时)又减静压(流量为0时);特别是在减压的同时不影响水流量。意大利OR减压阀广泛应用于高层楼宇的主管减压,在局部高压或突然产生水压的情况下,保护其后的生活、生产用水器具,OR减压阀系列包括以下产品,0232经济型支管减压阀、0234活塞式减压阀、0226膜片式减压阀、0204高压减压阀,OR减压阀减动压也减静压,出口压力稳定无波动,尺寸小巧。 减压阀的注意事项 1、使用减压阀时,严禁乱拧乱动、自行拆卸。否则减压阀的严密性能和降压性能都会遭到破坏。这不但影响正常供气,而且会造成以高压气体直接送气或漏气发生火灾的危险。 2、减压阀不但起降压作用而且起稳压作用。因此,使用时,禁止将减压阀的"出气孔"堵住。

关于减压阀

本人搜集了减压阀设计及施工相关技术要求如下,供大家参考: 1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 3.4.9条 1、比例式减压阀的减压比不宜大于3:1;可调试减压阀的阀前与阀后的压力差不应大于0.4Mpa,要求环境安静的场所不应大于0.3Mpa。 4、阀后压力允许波动时,宜采用比例式减压阀,阀后压力要求稳定时,宜采用可调式减压阀。 5、供水保证率要求高,停水会引起重大经济损失的给水管道上设置减压阀时,宜采用两个减压阀,并联设置,一用一备,但上不得设置旁通管。 3.4.10减压阀设置应符合下列要求: 1、减压阀的公称直径应与管道管径一致。 2、减压阀前应设阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设置管道伸缩器,检修时阀后水会倒流时,阀后应设阀门。 3、减压阀节点处的前后应安装压力表。 4、比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装。 5、设置减压阀的部位,应便于管道过滤器的排污和减压阀的检修,地面宜有排水设施。 2、《自动喷水灭火系统施工验收规范》GB50261-2005 5.4.10 减压阀的安装应符合下列要求: 1 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。 2 减压阀安装前应检查:其规格型号应与设计相符;阀外控制管路及导向阀各连接件不应有松动;外观应无机械损伤,并应清除阀内异物。 3 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。

4 应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。 5 可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上。 6 比例式减压阀宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。 7 安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。 3、《建筑给水减压阀应用设计规程》CECS109:2000 5.2.1比例式减压阀组应由以下组件组成(沿水流方向) 1、控制阀(蝶阀或闸阀等) 2、过滤器 3、压力表 4、比例式减压阀 5、可曲饶橡胶接头或管道伸缩器 6、压力表 7、控制阀(蝶阀或闸阀等) 注:减压阀组组件中有位移补偿装置时,可不设曲饶橡胶接头或管道伸缩器。 5.2.2比例式减压阀宜垂直安装 5.2.3比例式减压阀水平安装时,其阀体的呼吸孔位置不得向上。 5.3.1可调式减压阀组应由以下组件组成(沿水流方向): 1、控制阀(蝶阀或闸阀等) 2、过滤器 3、压力表 4、可调式减压阀