深川SF1N系列PLC与G7系列变频器通讯控制实例
深川可编程控制器(PLC)产品已经上线,为方便用户调试使用,下面拿深川SVF-G7-G3.7/P5.5T4B的变频器和深川SF1N-0806MR的PLC做一下简单的介绍。
一、编程前准备:
1.变频器: SVF-G7-G3.7/P5.5T4B 1台
2.PLC:SF1N-0806MR 1台
3.可编程控制器PLC下载线 1条
4.双绞线:BVR1 1米
5.软件:Chinsc PLC Editor
深川SVF-G7-G3.7/P5.5T4B变频器深川SF1N-0806MR PLC
可编程控制器下载线(左图为普通安卓手机用数据线,两种线材均可用于PLC 的数据传输)
RS485用双绞线 编程软件Chinsc PLC Editor
二、 硬件连接:
PLC 上端红黑线接220v 交流电源,PLC 下端红黑双色绞线接的485接线端子(黑线接的485B 红线接的485A )双绞线的另一端接到G7系列变频器的控制板485端子上(黑线接485-红线接485+)。
三、 PlC的通信格式定义:
四、变频器的通信参数设置:
五、 PLC 的编程方法及示例
打开深川PLC 软件Chinsc PLC Editor 。
PLC 系列选择:SFCPU
PLC 类型选择:SF1N
程序语言选择:梯形图
如下图:
功能代码
名称 出厂值 修改设定值 F0.00 主频率源选择 3(键盘电位器)
6(远程通讯设
定) F0.12
运行通道选择 0(键盘启停) 2(通信启停) F8.00
本地通讯地址 1 1 F8.01 通信配置 0003H(无校验9600BPS)
0003H
系列变频器启动
M8002与M8000都是PLC里面的特殊寄存器,它们的对应功能分别是M8002为PLC上电运行的初始阶段动作一次,M8000为PLC上电
运行就一直动作。
MOV H20 D8126 注释:H20表示设定为MODBUS-RTU主站。(具
体可参看上文COM2串口协议部分)
MOV H81 D8120 注释:H81表示设定为波特率为9600,停止位为
1位,无奇偶校验,数据长8位。(具体可参看上文D8120定义部分)
MOV H103 D103 注释:H103表示从机地址为1读取变量功能。
(具体可参看深川G7系列变频器说明书第七章通讯协议部分)
MOV H106 D106 注释:H106表示从机地址为1写入变量功能。
(具体可参看深川G7系列变频器说明书第七章通讯协议部分)
RS(MODBUS模式)扩展指令中各操作数定义分别为:
为从机地址(高字节)、通讯命令(低字节,按MODBUS协议定义);
为访问从站的寄存器起始地址号;
欲读或写的数据长度,单位为word;
为读或写数据的存放单元起始地址,占用后续地址单元,长度由决定。
RS D106 H1000 D150 H1的含义为:写入启动信号给从机地址为1的变频器。
示例2,通过MODBUS 485通讯用深川SF1N系列PLC控制深川G7系列变频器停止。(此例为给变频器停止信号,具体设定数据可参看
深川G7系列变频器说明书第七章7.3.4,写操作功能码中:通讯控制命令的解释。)
示例3,通过MODBUS 485通讯用深川SF1N系列PLC控制深川G7系列变频器的运转频率。(此例为控制变频器在25hz运转,具体设定频率数值可参看深川G7系列变频器说明书第七章7.3.4,写操作功能码中:通讯设定频率值地址的解释。)
示例4,通过MODBUS 485通讯用深川SF1N系列PLC读取深川G7系列变频器的直流母线电压。(此例为监控变频器直流母线电压值的变化,具体地址设定可参看深川G7系列变频器说明书第七章7.3.3读取功能码中监控参数地址。)
示例5,通过MODBUS 485通讯用深川SF1N系列PLC控制深川G7系列变频器参数的修改。(此例为更改变频器的加速时间,将变频器的加速时间更改为10s。具体更改参数的设定方法可参看深川G7系列变频器说明书第七章7.3.4,写操作功能码中:功能参数的解释及注意事项的内容。)
PLC程序考入:
编辑好程序以后选择编译→PLC下载→程序→执行,执行完之后所编的程序就下载到了PLC中,可以正常运行控制了。
这些例子提到的是深川PLC的基本应用及深川变频器的部分通讯地址,用户可根据原理自行进行编辑实现其他应用功能。