客运专线桥面系施工培训考试题

单位:姓名:分数:一、判断题(每题7分共84分正确答案划“Ⅴ”错误答案“×”)

1、桥面基层应平整,无凹凸不平、蜂窝及麻面,用1米长的靠尺检查,空隙不大于5mm,清洁无浮渣、浮灰,保持干燥。(Ⅴ)

2、防水涂料必须按产品说明书进行配比,搅拌均匀。防水涂料应从挡渣墙一侧的一端开始,按卷材宽度往另一端涂刷刮平,涂刷要均匀。(Ⅴ)

3、防水涂料基层涂刷厚度一般为1mm,分两次涂刷,应形成光亮的柔性涂膜,第二次涂刷要等前一层涂料表面基本成膜后进行,静置30-40分钟涂料表面略干后,进行下道工序。(Ⅴ)

4、铺贴防水卷材要待基层和卷材上的涂料基本成膜后进行,防水卷材搭接宽度应不小于80mm,铺贴时应用刮板将防水推压平整,使基层涂层和卷材涂层融合,并使防水卷材的边缘和搭接处无翘起,其它部分无空鼓。(Ⅴ)

5、防水卷材铺贴完毕并符合有关要求后,方可用防水涂料进行封边。防护墙、边竖墙内侧以及防水卷材的周边往里80mm应涂刷防水涂料的部位均应进行封边,其涂刷厚度均不得低于1.5mm。(Ⅴ)

6、保护层施工要避开高温和大风天气,防止失水太快,表面无法及时收光形成早期裂缝。(Ⅴ)

7、保护层应进行二次收光,待保护层似干非干时及时覆盖土工布洒水养护,养护时间可少于7天。(×)8、为了防止保护层因收缩应力引起裂缝,施工24小时后进行纵横锯缝。纵向锯缝靠近桥中线,横向锯缝间距按设计,锯缝深度为2-3cm。待保护层不养护时,及时清理锯缝中的粉末,用防水涂料充填饱满。(Ⅴ)9、遮板安装前应进行三维放线设计并进行逐块检查,可用10mm后木板夹在两块遮板之间,保证安装的缝隙一致。也可用水平尺控制遮板顶面水平,保持外轮廓线一致、优美。(Ⅴ)10、预装好的扶手可直接安放到立柱顶面,扶手顶面的标高和扶手与扶手间的缝隙,误差不得超过5mm. (×)11、盖板安装时要严格控制盖板顶面的标高,即盖板顶面与遮板顶面标高一致。安装时盖板与盖板间的缝隙要均匀一致,使安装好的缝隙在一条直线上。(Ⅴ)12、防护墙施工要求采用整体模板全跨一次浇筑成型,要求墙体垂直、砼内实外美,顶面收平,线条和大面美观。(Ⅴ)二、简述桥面系工程施工应达到“四线、一面、一光洁”的具体要求。(16分)

〈1〉、四线:防护墙顶面棱角一条线,遮板顶面棱角一条线,下缘一条线,栏杆、扶手一条线,盖板分界中线一条线。

〈2〉、一面:防护墙顶面、竖墙一个平面,盖板铺设后顶面和遮板上口一个平面。

〈3〉、一光洁:砼外观整洁,大面平整,颜色一致,棱角分明,无漏浆砂面,无硬伤掉角,无脱皮开裂,无水泡、气泡,无污染,五划痕,修补痕迹不明显。