文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通风空调施工技术交底-空调设备安装(机房设备)

通风空调施工技术交底-空调设备安装(机房设备)

通风空调施工技术交底-空调设备安装(机房设备)
通风空调施工技术交底-空调设备安装(机房设备)

工程名称施工单位

分项工程名称空调设备安装(机房设备)交底日期

交底内容:

一、材料设备要求

1、设备必须具备图纸、产品合格证书,安装使用说明书。

2、设备外观应完好无损,附件应齐全。

3、机房配套设备应齐全完好,并应满足设计要求。根据设备清单对所有设备及零部件进行清点验收。

4、各种金属管材、型钢、仪表、阀门及管件的规格、型号必须符合设计要求,并符合产品出厂质量标准,外观质量良好,不得有损伤锈蚀或其表面缺陷。

二、施工条件

1、施工现场应具备满足施工的水源、电源,设备基础,完工并达到安装强度。

2、检验土建施工时预留的孔洞、沟槽及各类须埋铁件的位置、尺寸、数量是否符合设计图纸要求。

3、混凝土基础外观质量不得有蜂窝、麻面、裂纹、孔洞、露筋等缺陷。

三、施工工艺流程

项目专业技术负责人:交底人:接受人:

工程名称施工单位

分项工程名称空调设备安装(机房设备)交底日期

交底内容:

四、施工工艺

(一)通用规定

1、设备安装前,应进行开箱检查,开箱检查人员可由建设、监理、施工单位的代表组成。

2、空调设备的开箱检查应符合下列规定:

(1)应按装箱清单核对设备的型号、规格及附件数量。

(2)设备的外形应规则、平直,圆弧形表面应平整无明显偏差,结构应完整,焊缝应饱满,无缺损和孔洞。

(3)金属设备的构件表面应作除锈和防腐处理,外表面的色调应一致,且无明显的划伤、锈斑、伤痕、气泡和剥落现象。

(4)非金属设备的构件材质应符合使用场所的环境要求,表面保护涂层应完整。

(5)设备的进出口应封闭良好,随机的零部件,应齐全无缺损。

3、基础放线验收

(1)设备就位前应对设备基础进行验收,合格后方可安装。

(2)安装前将设备基础清扫干净,将全部地脚螺栓孔内的杂物清出,并用皮风箱吹扫,根据设备平面图和基础图放安装基准线。

(二)水泵安装

1、用人工或其它方法将上好地脚螺栓的水泵就位在基础上,与基准线相吻合,并用水平尺在底座水平加工面上利用垫铁调整找平,泵底座不应有明显偏斜。

2、找平找正后进行混凝土灌注。

3、联轴器(靠背轮)找正,泵与电机轴的同心度、两轴水平度、两联轴节端面之间的间隙以设备技术文件的规定为准。

4、轴承箱清洗加油。

5、水泵试运转

(1)先单独试运转电机,转动无异常现象,转动方向无误。

项目专业技术负责人:交底人:接受人:

工程名称施工单位

分项工程名称空调设备安装(机房设备)交底日期

交底内容:

(2)安装联轴器的连接螺栓,安装前应用手转动水泵轴,应转动灵活无卡阻、杂音及异常现象,然后再连接联轴器的螺栓。

(3)泵启动前应先关闭出口阀门(以防起动负荷过大),然后起动电机,当泵达到正常运转速度时,逐步打开出口阀门,使其保持工作压力。检查水泵的轴承温度(不超过外界温度35℃,其最高温度不应大于75℃),轴封是否漏水、漏油。

(三)管道阀门和仪表安装

1、管道阀门和仪表的安装要严格按图纸进行。

2、阀门种类、规格、型号必须符合规范及设计要求。

3、阀门应经强度和严密性试验合格才可安装。

(1)阀体的强度试验:试验压力应为公称压力的1.5倍,阀体和填料处无渗漏为合格。

(2)严密性试验:试验压力为公称压力,阀芯密封面不漏为合格。

4、法兰所用的垫料及螺栓应涂以机油石墨。

5、压力表安装

出厂时间超过半年的压力表,应经计量部门重新校验,合格后进行安装,表盘刻度为工作压力的1.5~3倍。压力表应有存水弯,压力表与存水弯之间应装有三通旋塞。

(四)软化水设备安装

1、自动交换器安装前,先检查设备表面有无撞痕。

2、用人工或吊装设备将自动交换器就位在划好基准线的基础上,用垫铁找直找正,罐体垂直要求为1/1000。

3、设备配管:用镀锌钢管采用螺纹连接,丝扣处涂白铅油、麻丝做填料,接口要严密。所用阀门安装的标高和位置应便于操作,配管的支架严禁焊在罐体上。

4、配管完毕后,根据说明书进行配线。

5、装填新树脂时,应根据说明书先进行冲洗后再装入罐内。树脂层装填高度按设备说明书要求进行。项目专业技术负责人:交底人:接受人:

工程名称施工单位

分项工程名称空调设备安装(机房设备)交底日期

交底内容:

(五)冷水机组安装

1、设备的开箱检查:

(1)根据设备装箱清单说明书、合格证、检验记录和必要的装配图和其它技术文件,核对型号、规格以及全部零件、部件、附属材料和专用工具。

(2)主体和零、部件等表面有无缺损和锈蚀等情况。

(3)设备充填的保护气体应无泄漏,油封应完好。开箱检查后,设备应采取保护措施,不宜过早或任意拆除,以免设备受损。

2、在混凝土基础达到养护强度,表面平整,位置、尺寸、标高、预留孔洞及预埋件等均符合设计要求后,方可安装。

3、设备的搬运和吊装,应符合下列规定:

(1)安装前放置设备,应用衬垫将设备垫妥。

(2)吊运前应核对设备重量,吊运捆扎应稳固,主要承力点应高于设备重心。

(3)吊装时受力点不得使机组底座产生扭曲和变形,此外还应符合以下规定:

a、运输前应选好路线,确定锚点位置,稳好卷扬机,铺好道木。

b、用千斤顶将机组前端顶起放进滚杠,用卷扬机牵引前进,在前进过程中,随时倒滚杠和道木。道木必须高于机组基础,保障基础不受损坏。

c、机组运到基础上以后,不撤滚杠先进行找正。

d、撤出滚杠使机组就位,撤滚杠时用道木或方木将机组一端垫好,用两个千斤顶将另一端顶起,撤出滚杠落下千斤顶,使机组一端落在基础上,再用千斤顶将机组另一端顶起,撤出剩余的滚杠和木方,落下千斤顶使机组底全部落到基础上,

e、机组找平:当机组纵向不平时,可用千斤顶将过低的一端顶起,在支架下垫以适当厚度的钢板,使机组的水平度达到要求。垫铁的间距一般为500~1000mm。

当机组横向不平时,用千斤顶将机组的一侧支架同时顶起,在支架下垫以适当厚度的钢板,垫铁的间距一般为500~1000mm。

项目专业技术负责人:交底人:接受人:

工程名称施工单位

分项工程名称空调设备安装(机房设备)交底日期

交底内容:

5、附属设备:

①附属设备安装前,承受压力的附属设备,出厂前已做过强度试验,并且有出厂合格证,在设备技术文件规定的期限内无损伤的锈蚀等现象,可不做整体强度试验;

②附属设备应按设备规定的位置进行安装,设备各管口位置应正确、畅通。

③立式设备安装后的不垂直度或卧式设备安装后的水平度均不应超过1‰。

6、系统试运转应符合下列规定:

(1)试运转应首先启动冷水泵和冷冻水泵。

(2)系统带制冷剂正常运转不应少于8h。

五、质量标准、保证质量措施

1、机组及泵类等设备安装前基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔必须符合设计要求。

2、试运行必须按技术文件和GB50243-97《通风空调工程施工及验收规范》进行。

3、炉及泵类配管应按有关规定和质量检验评定标准进行检验评定。

4、风机、水泵试运转时的轴承温升必须符合施工规范规定。

5、施工中还需严格遵守GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定。

六、成品保护措施

1、当机房设备安装完工后进行地面施工时,土建施工人员不得损坏地下管道及已安装好的设备。

2、当土建需搭架子进行工程修补或抹灰喷浆时,不得把架子搭在设备或管道上。

3、土建人员进行修补、喷浆时应有妥善的保护措施,防止损坏已安装好的设备、管道阀门、仪表。

4、设备安装时,机房应门窗齐全并能上锁,防止设备、阀门、仪表及材料的损坏和丢失。

5、设备等在搬运中,应防护好,避免碰伤。

项目专业技术负责人:交底人:接受人:

工程名称施工单位

分项工程名称空调设备安装(机房设备)交底日期

交底内容:

七、安全施工措施及注意事项

1、开展班前安全活动会,消除不安全因素,保证安全施工。

2、进入施工现场人员需戴安全帽,高空作业时系安全带。

3、施工现场有坑洞的地方加盖板或护栏,并有明显的安全标志。

4、施工用的机具必须经过检查安全可靠,对于吊装的吊具,绳索等应进行试吊,确认安全可靠后方可进行吊装。

5、吊装工作应有专人统一指挥,吊装人员必须坚持岗位,吊装时应设有警界线。

6、用电设备应装自保式漏电保护器和可靠的接地保护。

项目专业技术负责人:交底人:接受人:

空调工程技术交底

中央空调安装工程技术交底 一、工程概况: 聊城市第二人民医院外科病房楼,由山东省建筑设计院设计,主体11层,局部12层,建筑面积14443m2,框架结构;位置在聊城市第二人民医院内。安装工程包括电气、给排水和空调三个分部工程,工程量大,且专业复杂。 空调工程分部主要由空调水管道、新风系统、防排烟系统及加压送风系统等几部分组成。 二、质量要求: 合格率100%;优良率90% 三、工程工期: 2001年11月25日~2003年6月3日 四、技术依据: 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300-2001 2、《建筑安装工人安全技术操作规程》 3、《建筑机械使用安全技术规程》JBJ33-86 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 6、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-99 7、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 8、《聊城市建筑业安全文明监督暂行规定》 9、设计图纸及有关图纸答疑记录 10、其它有关技术规范、标准 五、施工人员安排 ①现场任何时间都保证在岗的:管道工,1人;壮工,1人。 ②可随时调到现场参加施工的:电焊工2人;管道工,5人;壮工,3人;机械工,4人;油漆工,3人;钳工,5人;起重工,2人。

③现场施工任务最多时需用人数:电焊工3人;管道工,10人;壮工,15人;机械工,8人;油漆工,5人;钳工,5人;起重工,2人。 六、施工机具、计量装置计划 ①电焊机, 2台;②台钻,2台;③电锤,3台;④电动套丝机,1台;⑤吊车,1辆;⑥切割机,2台;⑦磨光机,4台;⑧台虎钳,2台;⑨冲击电钻,2台。 ①磁力线坠2个;②金属卷尺(5米), 2个;③水平尺,3个;④压力表,2块⑤千分尺,1把。 七、施工程序 1.空调水系统 安装准备→孔洞予留→地沟内空调干管安装→楼板上套管吊装→支架制作、安装→空调平管立管安装→风机盘管安装→空调水支管安装→分区试压、冲洗→空调管道保温→系统试压→风口安装→系统调试 2.新风系统 安装准备→孔洞予留→设备、风管安装→风道漏风测试→风口安装→调试 3.防排烟系统 安装准备→孔洞予留→风口安装→风机安装→系统调试 八、工艺要求 (一).水管道安装: 1.依据设计图纸要求和各层重要部位设备管道排列图进行拉线定位、标识。 2.支架和钢管下料、制作和安装,及配件和设备安装要按照上面的控制数据进行实地控制。 3.支架制作要求: ①.尺寸要准确,并符合现场实际安装要求; ②.角铁、圆钢、吊卡等配件制作时角边要打磨,式样统一、美观; ③.焊接要规整,焊口要饱满、无夹渣; ④.安装要牢固,位置、形式要统一; ⑤.防腐要到位。 4.钢管安装注意事项: ①.钢管下料、安装时,钢管材质、型号选用必须符合设计要求,尺寸大小、标高位置,符合图纸设计要求同时,也要满足实际安装、使用特点;

通风与空调施工技术交底

技术交底书 XXXX6XX19-02-XX-XX-0 第页/共页

通风及空调施工技术要求 为了保证施工质量,各施工班组要严格按施工规范要求、设计要求进行施工。 一、风管的加工制作 1、认真核对施工图纸,确定风管的规格、长度、板材厚度进行加工制作。 2、矩形风管镀锌钢板选用规格、法兰规格及螺丝如下表 3、排烟风管板材厚度规格加大一级。 4、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。 5、风管法兰的螺栓及铆钉空的孔距不得大于150mm,矩形风管法兰的四角部位应设置 螺孔。 6、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm且管段长度大于1250mm时应 采取加固措施。加固框与风管的铆接应牢固、间距应均匀,不应大于220mm。 7、风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时,为2mm;当大于300mm 时,为3mm;管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线不应大于3mm。 8、风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm。 9、风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象; 10、翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开 裂与孔洞。 11、风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面。 12、与风管连接的柔性短管长度一般为150~300mm,连接牢固严密,进气口比出气口 要紧些。 13、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母在同一侧。

14、风口尺寸允许偏差mm 二、风管系统安装 1、风管安装严格按施工图纸中的标高要求、位置进行安装,并及时进行核对,发现 标高有冲突的地方及时上报。 2、风管支吊架规格 3、垂直安装的风管支吊架的间距不大于4米,至少有两个固定点。 4、消声器、静压箱单独设置支吊架,不得让风管承担其重量。 5、支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自动机构处、且相距风口等位置不小于 200mm。距风管端部的距离不应大于400mm, 6、水平管长度大于20米时,需设置固定点防止摆动,每个系统不少于1个固定点。 7、空调风管需要保温,复合铝箔贴面,有空调的房间保温厚度δ=30mm,无空调的房 间保温厚度δ=40mm。 8、抱箍支架折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。 9、公共区及设备房有吊顶的风口宜在装饰吊顶做好后开口安装,风管末端距离风口 为300mm。 10、风管穿越墙体或楼板时,应设防护套管,其钢板厚度为1.6mm,风管与防护套之间 用柔性不燃材料封堵。 11、法兰、支吊架、角钢防锈漆两遍,面漆一遍。 三、火可板风管制作安装 1、认真核对施工图纸,确定风管的规格、长度、板材厚度进行加工制作。

通风空调系统安装施工技术要求

通风空调系统安装施工技术要求 1.规程和规范 1)空调通风系统在施工及竣工验收中应遵守国家、部颁的现行相关规程规 范,主要有: 《 地下铁道工程施工及验收(GB50299-1999)2003 年局部修订版 (2)《通风及空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (3)《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010) 《 制冷设 备、空气 分 离 设备安 装工程 (5)《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50274-2010) (6)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2009) (7)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) (8)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011) (9)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (10)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (11)《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2)标准的执行 当规范和检验标准、招标文件、施工图、设备使用说明书等技术文件之间有矛盾时,原则上应执行较高标准。当承包商认为需要采用较低标准时,必须事先 征得招标人、设计院、监理工程师的共同书面确认,方可执行。 2.安装施工技术要求

1.制冷设备及制冷附属设备的安装 (1)制冷设备、制冷附属设备的型号、规格和技术参数必须符合设计要求,并具有产品质量合格证书、产品性能检测报告;安装时应参照供货商提供的有关安装资料和图纸。 (2)设备的混凝土基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装; (3)设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。用地 脚螺栓固定的制冷设备或制冷附属设备,其垫铁的放置位置应正确、 接触紧密;螺栓必须 拧紧,并有防松动措 施; (4)整体安装的制冷机组,其机身纵、横向水平度的允许偏差 为1/1000,并应符合设备技术文件的规定; (5)制冷附属设备安装的水平度或垂直度允许偏差为1/1000, 并应符合设备技术文件的规定; (6)采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备,其隔振器安装位 置应正确,每个隔振器的压缩量应均匀一致,偏差不应大于2mm; 2.水泵安装 (1)安装前应核对基础定位尺寸及标高,其允许偏差应符合规范要求。 (2)水泵型号应及设计相符,动力机械及水泵功率应匹配;产 品合格证、产品说明书及随机配件应齐全。 (3)水泵安装前应对其外表及组装件进行一次外观质量检查;

通风与空调施工技术交底

通风与空调施工技术交 底 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

技术交底书 XXXX6XX19-02-XX-XX-0 第页/共页保存部门:保管人: 通风及空调施工技术要求 为了保证施工质量,各施工班组要严格按施工规范要求、设计要求进行施工。

一、风管的加工制作 1、认真核对施工图纸,确定风管的规格、长度、板材厚度进行加工制作。 2、矩形风管镀锌钢板选用规格、法兰规格及螺丝如下表 3、排烟风管板材厚度规格加大一级。 4、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。 5、风管法兰的螺栓及铆钉空的孔距不得大于150mm,矩形风管法兰的四角部位应设 置螺孔。 6、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm且管段长度大于1250mm时应 采取加固措施。加固框与风管的铆接应牢固、间距应均匀,不应大于220mm。7、风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于300mm时,为2mm;当大于300mm 时,为3mm;管口平面度的允许偏差为2mm,矩形风管两条对角线不应大于3mm。 8、风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为 2mm。 9、风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象; 10、翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有 开裂与孔洞。 11、风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面。 12、与风管连接的柔性短管长度一般为150~300mm,连接牢固严密,进气口比出气口 要紧些。 13、连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母在同一侧。 14、风口尺寸允许偏差mm

通风空调风管制作安装施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP. 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)通风空调风管制作安装施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)安装部 二0一六年三月

目录 第1章编制说明1? 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 工程概况 (1) 第2章施工准备 (3) 2.1 技术准备3? 2.2 人力资源准备......................................................................................... 32.3机具及物资准备.. (4) 第3章风管制作施工工艺 (6) 3.1风管材质及连接方式选择 (6) 3.2 风管制作................................................................................................. 7 3.2.1风管制作工艺流程7? 3.2.2共板法兰风管制作 (7) 3.2.3 角钢法兰风管制作 (9) 3.2.4 风管加固 (11) 3.2.5 风管配件制作1?2 第4章风管系统安装施工工艺 (14) 4.1风管系统安装施工工艺流程 (14) 4.2 风管支吊架制作安装 (14) 4.2.1风管系统支吊架方案.............................................................. 14 4.2.2 风管系统支吊架安装17? 4.3 风管安装17? 4.3.1 风管组对1?7 4.3.2风管安装 (19) 4.3.3 风管部件及消声器静压箱安装22? 4.3.4风管严密性测试?23 4.3.5 软风管安装2?4 第5章成品保护及安全措施2?6 5.1 成品保护?26 5.2 安全措施 (26) 第6章质量通病及防治措施?27

通风及空调技术交底(大全)

通风空调工程施工方案 一、主要分项工程施工方法: (一)、风管系统制作安装 1、镀锌钢板法兰连接风管的制作安装 工艺流程: 下料→倒角→压口→组装→成型→铆接法兰→按系统编号→运至现场→确定标高→制作吊架→设置吊点→安装吊架→风管就位→找平找正 技术要求: (1)空调送回风系统和通风系统采用镀锌钢板风道,法兰连接。采用镀锌镙栓和螺母连接。 (2)风管道镀锌钢板厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)要求进行, (3)风管连接板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。 (4)送排风、空调系统风管法兰的螺栓一及铆钉孔的孔距不大于150mm;正压送风法兰连接的螺栓一及铆钉孔的孔距不大于100mm;风管法兰的四角部位要设有螺栓。 (5)送排风、空调系统镀锌钢板风管边长大于800mm,管段长度大于

1250mm或单边面积大于1.2m2,正压送风风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或单边面积大于1.0m2,均应采取加固措施。风管的加固可采用楞筋、立筋、角钢(内外加固)、扁钢、加固及加固筋和管内支撑等形式。其加固要符合工程质量验收规范的要求。(6)风管与配件的咬口缝紧密、宽度一致,折角平直,圆弧应均匀,两端面平行。风管无明显扭曲与翘角,表面平整,凹凸不大于10mm。 (7)风管外边长的允许偏差:当小于等于300mm时,为2mm;当大于300mm时,为3mm。管口平面度的允许偏差为2mm,风管两条对角线长度之差不大于3mm。 (8)风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满、无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm,相同规格法兰的螺孔排列应一致,具有互换性。 (9)风管与法兰采用铆接连接,铆接要牢固,没有脱铆和漏铆情况;翻边平整、紧贴法兰,宽度一致,且不小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。 (10)风管安装的位置、标高、走向应符合设计图纸要求,不得随意更改其有效截面积。 (11)在风管需要穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,要设预埋管或防护套管,钢板厚度不小于1.6mm。风管与防护套管之间,用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 (12)风管安装时管内严禁其他管线穿越,风管安装前,要清除内外杂物,并作好清洁和保护。 (13)连接法兰的螺栓均匀拧紧,螺母在同一侧。风管接口的连接严密、

通风与空调工程设备安装安全技术交底(标准版)

通风与空调工程设备安装安全技术交底(标准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0292

通风与空调工程设备安装安全技术交底 (标准版) 1.凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 2.新参加工作的工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 3.凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。 4.凡参与设备安装施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。 5.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同

拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 6.设备吊装必须按施工方案规定选用索具、工具以及机械设备。 7.吊点应按技术资料指定部位,如无据可查,应使吊点设在质心以上且不得损坏设备。 8.钢丝绳吊索挂好后,应稍加受力,以调整使千斤受力均匀,同时也使设备的部件保持平衡,然后再起吊离地5~10cm,检查是否平衡,一切正常后方可正式起吊。 9.严禁在精加工面,传动轴上捆扎千斤或扛撬。 10.设备组装或就位对孔时,严禁用手插入连接面或用手去摸螺丝孔。 11.设备和附件未经固定或放稳,严禁松钩。 12.严禁易滚动或未经捆扎的工件,随设备或部件一并起吊。 13.擦洗机件或设备的汽油、柴油等易燃物应按防火规定妥善处理,严禁明火靠近。 14.拆装部件或调整间隙时,必须切断电源,拆去保险丝并挂上“有人操作,禁止合闸”等警告牌。

通风空调工程施工方案

通风空调工程施工方案 1、通风系统管道支吊架安装 (1)、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。 (2)、玻璃钢风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。 (3)、主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。 (4)、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木拖。 (5)、支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向和纵向)。且风管支吊架间距应统一,均匀,弯头两端均应加设支吊架。 (6)、吊杆距横担的端头30mm;吊杆距风管外边(保温风管指保温层外边)30mm。 (7)、安装期间,吊杆外留125px;安装、保温、打压等工作进行完,通过报验后,对吊杆进行切割,吊杆在螺帽外留2-3扣。(8)、吊杆刷漆应均匀,颜色一致。风管安装完后,补刷一遍防锈漆。 (9)、风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m,防晃支架不得少于一个。 2、风管制作安装 (1)、施工流程

(2)、材料要求 ①、板材:板材不得有波浪形缺陷、弯曲变形、凹凸不平的现象。 ②、型钢:无弯曲、变形现象。 (3)、主要机具 ①、机具:联合冲剪机、剪板机、螺旋卷管、折方机、按扣式咬口折边机、电动剪刀等。 ②、工具:工作台、台虎钳、电动剪、气焊、气割工具、管钳、手锤、手锯、活动板手、电锤等。 ③、其它:钢卷尺、水准仪、水平尺、线附、石笔、小线等。(4)、风管制作工艺 ①、画出加工草图:依据施工图纸绘制; ②、无法兰连接矩形风管制作:对于风管大边长在120~1250mm之间的矩形铁皮风管,选材应按照设计要求。 ③、焊接风管的制作:选择板材为2.0mm厚的冷轧钢板; (5)、风管安装流程 ①、风管安装前,先对安装好的支、吊、托架进一步检查其位置是否正确,是否牢固可靠。 ②、根据施工方案确定的吊装方法(整体吊装或一节一节吊装),按照先干管后支管的安装顺序进行吊装。

通风空调系统安装施工技术要求

通风空调系统安装施工技术要求 1. 规程和规范 1)空调通风系统在施工及竣工验收中应遵守国家、部颁的现行相关规程规 范,主要有: 《 地下铁道工程施工及验收(GB50299-1999)2003 年局部修订版 (2)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (3)《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235-2010) 《 制冷设备、空 气分离设备安 装 工程施 (5)《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》(GB 50274-2010) (6)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB 50231-2009) (7)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) (8)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB 50236-2011) (9)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (10)《建筑节能工程施工质量验收规范》 G B50411-2007 (11) 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2)标准的执行 当规范和检验标准、招标文件、施工图、设备使用说明书等技术文件之间有矛盾时,原则上应执行较高标准。当承包商认为需要采用较低标准时,必须事先 征得招标人、设计院、监理工程师的共同书面确认,方可执行。 2. 安装施工技术要求 1. 制冷设备与制冷附属设备的安装 (1)制冷设备、制冷附属设备的型号、规格和技术参数必须符合设计要求,并

具有产品质量合格证书、产品性能检测报告;安装时应参照供货商提供的有关安装资料和图纸。 (2)设备的混凝土基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装; (3)设备安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求。用地脚螺栓固定的制冷设备或制冷附属设备,其垫铁的放置位置应正确、接触紧密;螺栓必须 拧紧,并有防松动措施; (4)整体安装的制冷机组,其机身纵、横向水平度的允许偏差为 1/1000,并应符合设备技术文件的规定; (5)制冷附属设备安装的水平度或垂直度允许偏差为 1/1000,并应符合设备技术文件的规定; (6)采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备,其隔振器安装位置应正确,每个隔振器的压缩量应均匀一致,偏差不应大于2mm; 2. 水泵安装 (1)安装前应核对基础定位尺寸及标高,其允许偏差应符合规范要求。 (2)水泵型号应与设计相符,动力机械与水泵功率应匹配;产品合格证、产品说明书及随机配件应齐全。 (3)水泵安装前应对其外表及组装件进行一次外观质量检查;如发现有质量问题,不得安装。 (4)水泵就位前应检查基础预埋的地脚螺栓位置是否与到货水泵相符,螺栓大小、材质、垂直度必须满足安装要求,水泵就位后,螺丝应拧紧,扭力矩均匀,螺母、垫圈及底座间接触紧密:垫铁组应放置平稳,位置正确,接触紧密,每组不应超过三块,且垫铁之间应点焊,防止滑动。 (5)安装后,水泵泵体的底座应水平,且与基座接触严密,定位基准线应符合设计要求,设备的平面位置及允许偏差应符合相关规范的规定。 (6)水泵的管口与管道连接应严密,无渗漏水现象。

中央空调技术交底(多联机)

工程名称 安顺市公安局业务技术用房空 调采购及安装工程 交底日期 2015年3月20日 施工单位 贵州建工集团第四建筑工程有限公 司 分项工程名称 通风工程 交底提要 多联机施工工艺 交底内容: 技术负责人 周厚华 交底人 杨世富 接受交底人 万文军 三、室机安装 操作步骤:测定安装位置 → 标识安装位置 → 安装悬吊支架→安装室机 (1)关于室机安装的说明 所有设备的规格、型号、技术参数应符合设计要求和产品性能指标。吊支架必须足以承受室机的重量并严格按照室机技术安装手册来执行。 ①室机设备的搬运和吊装:设备的搬运和吊装必须符合产品说明书的有关规定,并应做好设备的保护工作,防止因搬运或吊装而造成设备损 伤。 ②室机应采用弹性减震吊环吊装,室机下垫橡胶减震两层。 ③室机位置应充分考虑如下因素 a 、安装空间的高度确定。 b 、室气流组织问题。 c 、吊顶空调机的安装空间确定。 d 、空调与室气流组织问题。 f 、吊顶空调机的安装空间确定。 g 、空调与室吊顶造型与灯具等的协调。 h 、要求室机水平安装。(水平度在±2mm 之) 要点:①悬吊支架必须足以承受室机的运行重量;②安装前必须检查并核对设备型号;将检查情况填入设备开箱检查记录表。③注意校正主要的设备(主要是管道的布置和走向);④应留有足够的空间以供综合维修用;⑤应留有一检修孔,尺寸为不小于 400×400;⑥装室机时应保证有足够的冷凝水管位置。 (2)、支、吊架制作技术要求 1)管道支、吊架、支座的制作按照图样要求进行施工;2)安排统一加

工程名称 安顺市公安局业务技术用房空 调采购及安装工程 交底日期 2015年3月20日 施工单位 贵州建工集团第四建筑工程有限公 司 分项工程名称 通风工程 交底提要 多联机施工工艺 交底内容: 技术负责人 周厚华 交底人 杨世富 接受交底人 万文军 室外机液体管侧的通入口用充气管连接起来;③将室机除 A 机之外与 B 机所有的进口均用充气管连接进来;④打开氮气瓶阀置压力调节阀至 5Kg/cm2;⑤检查氮气是否通过 A 室机的液管;⑥吹净;⑦开关氮气主阀;⑧对室机重复以上操作直至管无杂质;⑨液管作业结束时再对气管做以上吹净作业。 5)冷媒管材料的选择: a )所有冷媒管采用去磷无缝紫铜管。 b )钎焊接头和特殊支路 ① 通常使用(L 弯接头、套接头、T 型接头等) 接头必须满足 JIS 有关标准(大小、材料、厚度等) ② 特殊支路 采用指定的规格 6) 钎焊: a )钎焊工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊; b )液管和气管端管必须注意装配方向的角度以免油的回流或蓄积。 重点:注意管子和接头的间隙(避免泄露)。 铜在焊接过程中,有易氧化、易变形、易蒸发(如锌等)、易生成气孔等不良现象,给焊接带来困难。因此焊接铜管时,必须合理选择焊接工艺,正确使用焊具和焊件,严格遵守焊接操作规程,不断提高操作技术,才能 获得优质的焊缝。为防止熔液流淌进入管,焊接时宜采用以下几种形式: 管径在 22mm 以下者,采用扩管器将管口扩成承插口插入焊接,或采用套 管焊接(套管长度 L =2~2.5D ,D 为管径)。但承口的扩长度不应小于管径,并应迎介质流向安装。同口径铜管对口焊接,可采用

通风空调施工方法

通风空调施工方法 1.通风系统施工 1)风机盘管的安装 (1)工艺流程 预检→电机检查试转→风机盘管水压检验→放线→吊架制作安装→风机盘管安装→连接配管→检验 (2)操作工艺 ①风机盘管在安装前应检查每台电机壳体及表面交换器有 无损伤、锈蚀等缺陷。 ②风机盘管应逐台进行水压试验,试验强度应为2.4Mpa, 定压后观察2~3min 不渗不漏。 ③根据设计图纸和装修要求定出风机盘管纵横方向安装基 准线和标高。 ④卧式吊装风机盘管,用4 支Φ10 的圆钢吊杆吊装,吊架 安装平整牢固,位置正确。吊杆不应自由摆动,吊杆与托盘相联应用双螺母紧固找平正。 ⑤用水平尺检查风机盘管的水平度,并调整吊杆螺丝调水 平,风机盘管水管应有排水坡度。 ⑥水管与风机盘管连接采用风机盘管专用不锈钢软管,软 管长度不大于300mm。凝结水管采用软性连接,软管长度不大于300mm,材质宜用透明胶管,并用喉箍紧固严禁渗漏,坡度应正确、凝结水应畅通地流到指定位置,水盘应无积水现象。

⑦风机盘管与冷冻水管,应在管道系统冲洗排污后再连接,以 防堵塞热交换器。 2)风管及其部件的制作安装 (1)风管要求在风管外侧面使用纸质不干胶标识,标明管道管径、厚度、系统编号、制作人员等。 (2)采用机制法兰成型机,在风管上翻边形成法兰。使用该设备,制成相应连接用法兰角。 (3)现场安装时,使用法兰角及法兰固定卡连接风管,达到安装目的。 3)风管安装 (1)风管加固 ①风管大边尺寸在630~1000mm时,直接在生产线压筋加固,排列应规则,间隔应均匀,板面不应有明显的变形。 ②当风管大边尺寸在1000mm以上时,可采用角钢、扁钢、钢管、Z形槽、加固筋、通丝螺杆等进行管内外加固。 ③角钢或加固筋的加固,其高度应小于或等于风管法兰高度,排列应整齐,间隔应均匀对称,且不大于220mm,与风管的铆接应牢固。 ④管内用通丝螺杆支撑加固,其专用垫圈对外保温风管置于风管内壁,对 不保温风管,则放在风管外壁,通丝螺杆宜设置在风管中心处,风管断面较大时,应在靠近法兰的两侧各加一根通丝螺杆支

通风空调工程施工方法及技术措施方案

通风空调工程施工方法及技术措施方案 第1节风管制作 本工程的空调风管采用玻璃保温风管,它是一种新型的工程材料,其制作工艺应严格遵照产品的技术要求。 (1)风管的厚度应按照设计要求,空调房间和非空调房间用料应不同;(2)风管尺寸允许偏差:当小于300mm 时,为2mm 、当大于300mm 时为3mm,管口平面度的允许偏差为2mm ,矩形风管对角线长度之差为3mm; (3)风管的加固:应按照产商的要求施工; (4)风管法兰:采用厂商的成型产品,但法兰制作时平面度应小于2mm; (5)风管板材与阀兰连接要可靠,不得采用有降低板材强度或绝热性能的连接方法。 第2节管的组合与安装 1

1. 风管与法兰连接前,应检查风管的外径或外边长和法兰内边尺寸的偏差必须符合要求。连接时,必须使法兰平面与风管中心线保持垂直。 2. 风管系统安装前,应进一步核实风管及送回(排)风口等部件的标高是否与设计图纸相符,并检查土建预留的孔洞预埋件的位置是否符合要求,并将预制加工的支(吊)架、风管及部件运至施工现场,根据工程量大小分段进行安装。 3. 架安装是风管系统安装的第一道工序,支、吊架的形式应根据风管截面的大小及工程的具体情况选择,并符合设计图纸或国家标准图的要求。对于不保温风管应符合下列要求: (1)水平安装的风管直径或大边长小于400mm,其间距不超过4m;大于或等于400mm ,其间距不超过3m; (2)对于保温风管,视乎其保温材料的不同,风管的支、吊架应符合设计要求,矩形风管的支吊、托架设在保温层外部,不得损伤保温层。 4. 支架安装的数量可按下列规定确定 (1)不保温风管,按下列要求进行: 2

通风与空调工程施工方案

通风与空调工程施工方案 1. 工程概况 该工程地上1?16层为研究、实验、办公部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机组,B1层为设备部分,内设空调机房,采用大风道系统,南北各设轴流风机1台。 2. 施工组织 2.1劳动组织准备:本工程的总承包单位为北京XX建设工程有限责任公司第XX项月经理部,机电设备部分分包给北京XX公司水电分公司,在总承包单位统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立质量管理体系,对工程进度、质量、造价进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 2.2技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析,研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科?学的技术指导。 2.3施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总承包单位统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总承包单位提供。 2.4本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见表12—1。 2.5施工机具准备 具体施工用机具见表12—2。 表12-2 施工机具计划表

3. 主要项目施工方法及要求 3.1预留预埋 3.1.1通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为竖井穿楼板洞和穿墙洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方正,不影响合模,拆 模后应立即剔出木盒。 3.1.2空调水系统需要在楼板或墙体上用钢管预埋留洞,待土建打完混凝土达到一定强度时钢管松动,并在混凝土能上人的时候把钢管拔出,拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见表 12-3。 3.1.3 本工程争创结构“长城杯”,因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法。 例如:墙体上要求结构上弹控制标高线,顶板上弹控制轴线,预埋木盒、钢管基底要清理干净,用磨光机打磨,刷机油,保证不粘连混凝土,钢管应在打混凝土3?4h内拔出。 3.1.4 设备基础预埋:对于风机、水泵、水箱、机组,等设备待到货后核对好尺寸,放可作基础预埋,并按设计及施工规范要求施工。 3.1.5 由于空调水管和通风管道在穿楼板或穿墙体预留、预埋洞,需要由土建预留洞、暖通专业配合检验和报验,共同做好此部位预留。 3.2 通风做法 3.2.1 施工技术人员要认真审图,分清不同用途管径采用不同壁厚的镀锌钢板制作风管,用料规格符合施 工规范(GB50243-2002)及设计要求,板材厚度如表12-4(其他材质类风管见规范要求)。 表12-4 通风板材厚度表 3.2.2通风工程制作工艺流程: 领料」■下料T剪切T咬角制作T风管拆方T成型 |铆法亠」翻边」检验」安装领料T J法兰下料t打铆钉孔T 焊接T打螺栓孔T刷漆一T铆法兰T翻边T检验T女装

通风空调安装施工方案

通风空调安装施工方案 1、2、2施工技术标准、规程与图集表1-3 2、1工程简介

2、1、1建筑工程的主要元素表表2-1 2、1、2建筑各层的主要用途表2-2 2、2空调工程 2、2、1热源与设计参数 (1)空调冷热源由风冷螺杆式冷热水机组提供,机组总供冷能力为1800KW。 (2)空调总冷负荷为1740KW,单位空调建筑面积冷指标为:174W/m2,热指标为:104W/m2。 (3)室内设计参数

室内设计参数指标表表2-3 2、2、2系统划分 (1)一、二层商场采用超薄吊顶机组加新风的半集中式低速单风道全空气系统,上部三~六层采用风机盘管加独立新风系统。 (2)一、二层商场与上部三~六层空调系统分开设置,管路系统与空调主机、膨胀水箱、循环水泵均分成2个独立的系统。 2、2、3空调风管 空调系统送、回风管均采用具有保温、吸声降噪、抗菌防霉功能的“ZT-2125”型超级风管,企口型粘胶带连接。 2、2、4空调水系统 (1)冷热水系统采用闭式机械循环立管同程、各层横干管同程式系统,系统最大工作压力为0、8Mpa。 (2)空调冷热水系统管道采用焊接钢管,DN≤50mm为丝扣连接; DN>50mm为焊接连接。 (3)冷热水供回水管、膨胀管、阀门均采用难燃B1级以上,7℃时导热系数小于0、035W/(m、K)的橡塑保温隔热材料。 (4)冷凝水系统采用UPVC塑料管,粘胶连接。

2、3电气工程 2、3、1本工程末端空调器的电源由低压配电柜到控制柜、楼层配电箱到末端空调器,以及末端空调器的到温控开关的管线及采购、安装调试。 2、3、2线路敷设采用桥架或金属线管,电源及控制线路分别采用YJV-4×185+1×95mm2与YJV-4×35+1×16mm2。 2、4 工程的重点难点及应对措施 2、4、1工程重点与难点 (1)认真审图弄清各种管道位置与关系 因室内各专业管道种类繁多,相互交叉,特别吊顶内,空间狭小,极为有限。因此,必须坚持先专业自身审图、工种间图纸会审、纸面放样、现场放线、下料安装等程序。 (2)自动化控制 本工程中的空调系统及各机房内设备运行、参数检测与调整均实行计算机楼宇自动化控制运行。这就是当前比较新的项目,也就是新技术与新材料的一个体现。它涉及到制冷(热)空调工程能源供应,系统运行中参数检测、调整等控制。 (3)设备选型 空调主机或泵房内设备以及末端设备直接涉及到整体工程的施工质量。不同厂家生产的设备其尺寸大小、进出管线接口位置均不相同。因此设备选型、采购的及时性涉及到机房面积能否合理安排、内部配管的优化组合与管道进出甩口与外接已安排管线的衔接大事。 (4)施工协调的困难 由于各单位依据各自的情况与利益,难以按照业主或总包单位施工进度的要求准时入场或施工, 不能按时完工。 (5)施工质量控制的困难

通风空调风管制作安装施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP. 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程) 通风空调风管制作安装施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)安装部 二0一六年三月

目录 第1章编制说明............................................... 1.1 编制目的 .............................................. 1.2 编制依据 .............................................. 1.3 工程概况 .............................................. 第2章施工准备............................................... 2.1 技术准备 .............................................. 2.2 人力资源准备 .......................................... 2.3 机具及物资准备 ........................................ 第3章风管制作施工工艺....................................... 3.1 风管材质及连接方式选择 ................................ 3.2 风管制作 .............................................. 3.2.1 风管制作工艺流程................................. 3.2.2 共板法兰风管制作................................. 3.2.3 角钢法兰风管制作.................................

通风空调安装施工方案

通风空调安装施工方案 工程简介

建筑各层的主要用途表 空调工程 2.2.1热源和设计参数 (1 )空调冷热源由风冷螺杆式冷热水机组提供,机组总供冷能力为1800KW。 (2)空调总冷负荷为1740KW,单位空调建筑面积冷指标为:174W/m 2,热指标为:104W/m (3)室内设计参数

(1 )一、二层商场采用超薄吊顶机组加新风的半集中式低速单风道全空气系统,上部三?六层采用风机盘管加独立新风系统。 (2 )—、二层商场与上部三?六层空调系统分开设置,管路系统与空调主机、膨胀水箱、循环水泵均分成2个独立的系统。 2.2.3空调风管 空调系统送、回风管均采用具有保温、吸声降噪、抗菌防霉功能的“ZT2125”型超级风管,企口 型粘胶带连接。 2.2.4空调水系统 (1 )冷热水系统采用闭式机械循环立管同程、各层横干管同程式系统,系统最大工作压力为 0.8Mpa。 (2 )空调冷热水系统管道采用焊接钢管,DNC 50mm为丝扣连接;DN > 50mm为焊接连接。 (3 )冷热水供回水管、膨胀管、阀门均采用难燃B1级以上,7C时导热系数小于0.035W/ ( m.K ) 的橡塑保温隔热材料。 (4 )冷凝水系统采用UPVC塑料管,粘胶连接。 2.3电气工程 2.3.1本工程末端空调器的电源由低压配电柜到控制柜、楼层配电箱到末端空调器,以及末端空调器的到温控开关的管线及采购、安装调试。 2.3.2线路敷设采用桥架或金属线管,电源及控制线路分别采用YJV-4 *85+1 X95mm2和 YJV-4 35+1 X16mm2。

2.4工程的重点难点及应对措施 2.4.1工程重点与难点 (1 )认真审图弄清各种管道位置与关系 因室内各专业管道种类繁多,相互交叉,特别吊顶内,空间狭小,极为有限。因此,必须坚持先专业自身审图、工种间图纸会审、纸面放样、现场放线、下料安装等程序。 (2 )自动化控制本工程中的空调系统及各机房内设备运行、参数检测与调整均实行计算机楼宇自动化控制运行。这是当前比较新的项目,也是新技术与新材料的一个体现。它涉及到制冷(热)空调工程能源供 应,系统运行中参数检测、调整等控制。 (3)设备选型 空调主机或泵房内设备以及末端设备直接涉及到整体工程的施工质量。不同厂家生产的设备其尺 寸大小、进出管线接口位置均不相同。因此设备选型、采购的及时性涉及到机房面积能否合理安排、内部配管的优化组合和管道进出甩口与外接已安排管线的衔接大事。 (4 )施工协调的困难由于各单位依据各自的情况和利益,难以按照业主或总包单位施工进度的要求准时入场或施工,不能按时完工。 5 )施工质量控制的困难由于各单位依据各自的利益与方便,往往不经协调,抢占有利的安装空间和路径,损坏其他专 业 安装成品或半成品成果,从而引起其他专业走向和空间的需要以及其他专业已施工工程受损,而带来不应出现的人为质量缺陷。 (6 )施工技术资料收集整理的困难 由于施工单位对国家、行业施工安装规范、规程因不同行业的关系,往往了解关心不够,仅凭自身行业的技术角度出发,忽视建筑行业的相关规定,致使安装过程中必不可少的安装验收记录短缺。再加上由于监理一人多处监理,人员周转不过,不能固定与现场工作,既不能及时解决现场急需的施工技术难点,同时技术或质量资料签字也不及时。同样也是导致施工进度

通风与空调工程设备安全技术交底(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 通风与空调工程设备安全技术 交底(新编版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

通风与空调工程设备安全技术交底(新编 版) 1.凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 2.新参加工作的工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 3.凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。 4.凡参与设备安装施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。 5.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同

拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 6.设备吊装必须按施工方案规定选用索具、工具以及机械设备。 7.吊点应按技术资料指定部位,如无据可查,应使吊点设在质心以上且不得损坏设备。 8.钢丝绳吊索挂好后,应稍加受力,以调整使千斤受力均匀,同时也使设备的部件保持平衡,然后再起吊离地5~10cm,检查是否平衡,一切正常后方可正式起吊。 9.严禁在精加工面,传动轴上捆扎千斤或扛撬。 10.设备组装或就位对孔时,严禁用手插入连接面或用手去摸螺丝孔。 11.设备和附件未经固定或放稳,严禁松钩。 12.严禁易滚动或未经捆扎的工件,随设备或部件一并起吊。 13.擦洗机件或设备的汽油、柴油等易燃物应按防火规定妥善处理,严禁明火靠近。 14.拆装部件或调整间隙时,必须切断电源,拆去保险丝并挂上"有人操作,禁止合闸"等警告牌。

通风空调安装施工方案

通风空调安装施工 方案

通风空调安装施工方案 1.2.2施工技术标准、规程和图集表1-3 2.1工程简介 2.1.1建筑工程的主要元素表表2-1

2.1.2建筑各层的主要用途表2-2 2.2空调工程 2.2.1热源和设计参数 (1)空调冷热源由风冷螺杆式冷热水机组提供,机组总供冷能力为1800KW。 (2)空调总冷负荷为1740KW,单位空调建筑面积冷指标为:174W/m2,热指标为:104W/m2。 (3)室内设计参数 室内设计参数指标表表2-3

2.2.2系统划分 (1)一、二层商场采用超薄吊顶机组加新风的半集中式低速单风道全空气系统,上部三~六层采用风机盘管加独立新风系统。 (2)一、二层商场与上部三~六层空调系统分开设置,管路系统与空调主机、膨胀水箱、循环水泵均分成2个独立的系统。 2.2.3空调风管 空调系统送、回风管均采用具有保温、吸声降噪、抗菌防霉功能的”ZT-2125”型超级风管,企口型粘胶带连接。 2.2.4空调水系统 (1)冷热水系统采用闭式机械循环立管同程、各层横干管同程式系统,系统最大工作压力为0.8Mpa。 (2)空调冷热水系统管道采用焊接钢管,DN≤50mm为丝扣连接; DN >50mm为焊接连接。 (3)冷热水供回水管、膨胀管、阀门均采用难燃B1级以上,7℃时导热系数小于0.035W/(m.K)的橡塑保温隔热材料。 (4)冷凝水系统采用UPVC塑料管,粘胶连接。 2.3电气工程 2.3.1本工程末端空调器的电源由低压配电柜到控制柜、楼层配电箱到末端空调器,以及末端空调器的到温控开关的管线及采购、安装调试。