文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 酒店中央空调系统设计书

酒店中央空调系统设计书

酒店中央空调系统设计书
酒店中央空调系统设计书

酒店中央空调系统设计书

第一章工程概况

1.1工程概况

本建筑位于市,其功能为酒店,地上5层,地下1层,建筑高度为18m。地下1层为库房,层高为4.5m;地上1层主要为门厅、大堂、咖啡厅、酒吧、商品部、客房、管理间,其堂为5层空高,大堂空高18m,其余功能房间层高为3.6m;地上2层主要为三人间客房、多人会议室,层高为3.6m;地上3、4层与2层是相同层;地上5层主要为多人会议室、四人间客房,层高均为3.6m。

总面积为7102.44m2,酒店夏季总冷负荷为342.32KW,酒店冬季总热负荷为241.12KW。

1.2设计简介

面对日趋突出的煤炭和天然气等一次能源短缺的问题,对中国这样一个人口众多、处于高速发展过程中的发展中国家来说,一旦出现能源匮乏,后果不堪设想。因此,节能、降耗、减排及提高能源的综合利用效率,将是我国的一项长期国策。

据统计,建筑能耗占总能耗1/3左右。自2004年起,我国建筑能耗达到全国能耗的30%以上,随着人民生活水平的不断提高,根据专家预测,我国最终建筑能耗将达到全国总能耗的35%以上,所以建筑节能的意义重大。

在建筑节能中,空调耗能几乎占据总耗能的50%以上,在公共建筑的全国能耗中,暖通空调的能耗,大约占据总能耗的50%~60%。大约目前我国空调拥有量每年以20%以上的速度不断增长,空调消耗的电力占城市全部电力消耗的30%以上,公共建筑用能数量巨大,浪费现象严重,尤其在标准及功能要求较高的高档宾馆建筑中,采暖空调节能潜力很大。

1.3设计概况

本设计冷热源采用的是空气源热泵,考虑到本建筑中房间功能的单一性,建筑中都采用风机盘管加新风系统。主要设计容:

1)酒店一层至五层的空调系统设计;

2)风冷热泵的选择与设计

3)水系统设计

第二章建筑负荷计算

2.1室外参数

2.1.1室外气象参数

市空调室外计算参数如表2.1。

表2. 1空调室外计算参数

2.2室设计参数

表2-2室计算参数表

第三章负荷计算

3.1空调冷负荷的组成

3.1.1房间冷负荷的构成

空调房间的得热量由下列各项得热量组成:

(1)通过围护结构传入室的热量

(2)透过外窗进入室的太阳辐射热量

(3)人体散热量

(4)照明散热量

(5)设备、器具、管道及其他室热源的散热量

(6)食品或物料的散热量

(7)渗透空气带入室的热量

(8)伴随各种散湿过程产生的潜热量

3.1.2房间湿负荷的构成

空调房间的散湿量由下列各项散湿量组成:

(1)人体散湿量

(2)渗透空气带入室的湿量

(3)化学反应过程的散湿量

(4)各种潮湿表面、液面或液流的散湿量

(5)食品或其他物料的散湿量

(6)设备散湿量

3.1.3空调系统冷负荷的构成

空调系统冷负荷应根据所服务房间的同时使用情况,空调系统的类型及调节方式,按各房间逐时冷负荷的综合最大值或各房间计算冷负荷的累加值确定,并应计入新风冷负荷以及通风机、风管等温升引起的附加冷负荷。空调系统的冷负荷即为以上三者之和。

3.2 负荷详细计算

3.2.1 围护结构冷负荷

①、外墙冷负荷 外墙的冷负荷按下式计算

ξτ-?=t KF Q 式(3-1)

式中:F —计算面积,m 2; K —传热系数,W/(m 2·K);

ξ-t —温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻; ξτ-?t —作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,简称负荷温差,℃。

②、外窗冷负荷

该冷负荷可分为两部分:瞬变导热冷负荷和日射得热冷负荷冷负荷 瞬变导热冷负荷 :

)(c n l t t KF CLQ -=?τ 式(3-2) 式中:K —窗户的传热系数,W/(m2 ·℃); F —窗户的计算面积,m2; l t —冷负荷温度逐时值,℃; tn —室设计温度,℃。 日射得热冷负荷:

ττ-?=j s n d g FJ C C X X CLQ j 式(3-3) 式中:g x —窗的有效面积系数,单层钢窗0.85,双层钢窗0.75。 d x —地点修正系数

n C —窗户遮阳系数,采用浅蓝色布帘,取0.6

Cs —窗玻璃的遮挡系数;双层6mm 普通玻璃,取0.74

F — 窗玻璃的直射面积 ,㎡;

τ-j J —计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷强度,W/㎡。

③、围护结构冷负荷:(注:围护结构包括: 门、墙、 楼板)

通过空调房间隔墙、楼板或门等围护结构的温差传热负荷,按下式计算: )t n ls wp t t KF Q -?+=( 式

(3-4)

式中:twp —夏季空气调节室外计算日平均温度,℃; tn —夏季空气调节室计算温度,℃;

ls t ?—邻室温升,可根据邻室散热强度采用,℃。

3.2.2 室热源散热形成的冷负荷

室热源包括工艺设备散热,照明散热及人体散热等。下面分别计算来负荷: ①、镇流器装在空调房间的荧光灯

T

-=τNX Q 11n 1200

式(3-5)

式中:N —照明设备的安装功率,kW ;

n 1—灯具的同时使用系数,一般为0.5~0.8; τ-T —从开灯时刻算起到计算时刻的时间,h ; X τ-T —τ-T 时间照明散热的冷负荷系数。

宾馆照明开关时间表见下图[1]:

图3- 1宾馆建筑照明开关时间图

②、电子设备散热形成的冷负荷

电子设备和驱动设备均在房间,采用以下公式:

CLM

M

M C n n n Q η

3

21n 1000= 式(3-6)

式中:Q M —设备的总安装功率,kW ;

n 1—同时使用系数,一般可取0.5-1.0; n 2—安装系数,一般可取0.7-0.9;

n 3—电动机的负荷系数,一般可取0.4-0.5;

M n —电子设备的安装功率;

η—电动机效率,一般可取0.8-0.9;

C CLM —电动设备和用具散热的冷负荷系数,本空气调节供冷系统为不

连续运行,故由相关规定取C CLM =1.0。

宾馆电器设备逐时使用率见下图[1]:

图3- 2宾馆建筑电器设备逐时使用开率图

③、人体冷负荷

人体冷负荷包括人体湿热冷负荷和人体潜热冷负荷。其中,人体显热冷负荷可按下式计算:

T X q Q -Φ=ττ1n 式

(3-7)

式中: Q τ—人体显热冷负荷,W ;

相关文档