文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈大体积混凝土施工

浅谈大体积混凝土施工

浅谈大体积混凝土施工
浅谈大体积混凝土施工

大体积混凝土施工

一、大体积混凝土裂缝产生原因和机理分析

大体积混凝土由于混凝土浇筑初期,水泥与水发生化学反应过程中释放大量的水化热,使其内部温度急剧上升,导致混凝土内部和表面的温差过大,从而产生温度拉应力;另外,后期混凝土温度下降,收缩被约束时,产生收缩拉应力。当拉应力大于混凝土本身的抗拉强度时,就会在混凝土表面或内部产生裂缝,影响混凝土的质量。

二、大体积混凝土的定义

大体积混凝土的定义,目前世界各国解释不尽一致,各行业的规定不同,在此采用《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ/T55)术语、符号一节中对大体积混凝土的定义“混凝土结构物中实体最小尺寸大于或等于1m或易引起裂缝的混凝土”。

三、大体积混凝土施工

1、混凝土配合比

①水泥品种的选择和用量控制

大体积混凝土应选择中热或低热的水泥,一般来说,矿渣水泥和粉煤灰水泥水化热较低,在满足混凝土强度的条件下,应优先选择。水泥的用量尽量减少,以降低水泥的水化热。

②骨料的选择

粗骨料:应选择自然连续级配的粗骨料配臵,结合结构物截面最小尺寸、钢筋最小净距和施工工艺,应尽量选择粒径较大、级配良好的石子,根据有关实践,宜选择5~31.5mm 连续级配的石子作为大体积混凝土的粗骨料。粗骨料各项指标必须经试验检测且满足有关规范和标准,严格控制粗骨料的含泥量不得大于1%。

细骨料:应选用优质的中、粗砂,细度模数宜在2.6~2.9范围内,细骨料各项指标必须经试验检测且满足有关规范和标准,严格控制细骨料的含泥量不得大于2%。

③掺加外加料

大体积混凝土掺加减水剂可以降低混凝土拌合物的用水量,改善混凝土的和易性,提高混凝土表面的抗拉强度,从而阻止混凝土表面裂缝的产生。目前国内掺加的外加剂一般选用木质素磺酸钙,减水剂的掺量经试验确定。

掺加适量的粉煤灰可以降低水泥用量,提高混凝土的密实性和强度,有利于降低混凝土的水化热,是大体积混凝土常用的掺和料。掺用的粉煤灰不应低于Ⅱ级,以球状颗粒为佳,掺量经试验确定。

2、混凝土搅拌

混凝土搅拌采用二次投料的砂浆裹石或净浆裹石的工艺,砂浆裹石加料顺序为:先将水和水泥、砂子、掺合料、外加剂搅拌1min后投入石子搅拌至规定时间。净浆裹石为先

将水和水泥、掺和料、外加剂搅拌1min成水泥浆后,然后投入砂子、石子按规定时间搅拌均匀。

3、混凝土的浇筑

为了降低大体积混凝土的总温升,减小结构物的内外温差,控制混凝土的出机温度和浇筑温度(振捣后50~100mm 深处的温度)非常重要。

①控制骨料的温度

为了降低混凝土的出机温度,最有效的方法就是降低砂、石料的温度。在夏季气温较高时,为防止太阳的直接照射,可在砂石料场搭设简易的遮阳装臵,降低砂石表面温度。其次,还可以采用在混凝土拌和前冷水冲洗粗骨料、在储料仓中通冷风预冷、加冰屑拌合等方法降低混凝土的出机温度。

混凝土的浇筑温度越低,对于降低混凝土内外温差越有利。至于混凝土浇筑温度的控制,各国、各行业规定不同,现采用『铁路混凝土与砌体工程施工规范』(TB10210-2001)的有关条款规定,浇筑温度控制在28℃以内。

混凝土应在一天中气温较低时浇筑,一般应安排在夜间进行。

②预埋冷却水管

为了降低混凝土内部温度,混凝土浇筑前预埋冷却水管,冷却水管一般采用直径为30~50mm的钢管,冷却水管的

按混凝土结构物尺寸分层错开布臵,冷却水管固定在结构物钢筋上,进出水口设在结构物顶面,冷却水管形成的预留孔可进行压浆处理。

③混凝土的浇筑和振捣

大体积混凝土浇筑根据结构物特点不同,可分为全断面分层浇筑、分段分层浇筑和斜面分层浇筑方法,分层厚度应控制在30cm左右,混凝土应连续浇筑,确保在下层混凝土初凝前完成上层混凝土的浇筑。

大体积混凝土应严格按施工规范要求,加强混凝土的振捣,插入式振动器移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,且插入下层混凝土内的深度宜为5~10cm,每点振动时间20~30s,以混凝土泛浆不再溢出气泡为准,确保混凝土的密实度。

为了提高混凝土表面抗拉强度,防止混凝土表面出现裂缝,对浇筑后未初凝的混凝土表面进行二次振捣,混凝土二次振捣应严格掌握时间,确保混凝土振捣后尚能恢复到塑性状态。

④表面处理

大体积混凝土(尤其是泵送混凝土工艺)浇筑完成后,表面水泥浆较厚,不仅会引起混凝土的表面收缩开裂,而且会影响混凝土的表面强度。所以应在混凝土浇筑完成后先初步按设计标高用长刮尺刮平,在初凝前用铁滚筒碾压数遍,

再用木抹子打磨压实,以闭合收水裂缝。

4、混凝土的养护

混凝土浇筑后,应加强混凝土的保湿、保温养护。对混凝土承台基础表面用草袋全部覆盖,并适当进行洒水。桥墩或桥台拆模后,用土工布和塑料布包裹严密,并对结构物内部预埋的冷却水管通循环水进行混凝土内部导热,降低混凝土的内外温差。大体积混凝土也可以采用在混凝土表面蓄存一定深度的水,进行蓄水养护。

冬期气温较低时,除采用结构物内部通循环水降温外,混凝土表面不得洒水,用草包或草垫覆盖严密,并延长混凝土侧模的拆除时间,以起到侧面保温作用。混凝土冬期养护根据『建筑工程冬期施工规程』(JGJ104-97)有关条款规定,可采用暖棚法、电热毯法以及蒸汽养生进行养护。

5、混凝土的温度监控

大体积混凝土应严格进行控温,加强混凝土表面和内部温度的监测。混凝土表面和内部的温差应符合设计要求,当设计未提出要求时,应根据『铁路混凝土与砌体工程施工规范』(TB10210-2001)的要求,温差控制在25℃以内。

为了及时摸清大体积混凝土不同深度温度升降的变化

规律,随时监测混凝土内部的温度情况,以采取相应的技术措施,应在混凝土内部不同部位埋设测温元件。建议大体积混凝土测温采用目前较先进的电子测温仪,混凝土浇筑前将

测温元件埋设在结构物的相应部位,一般按结构的厚度分上、中、下分层埋设,视情况需要可适当加密。

混凝土的测温时间,应在混凝土浇筑完毕12h开始,前5d每隔2h测一次,5d后可延长到4h测一次,10d后可延长到6h测一次。当混凝土表面温度与大气温度接近,大气温度与混凝土中心温度的温差不大于25℃时,可以解除保温,停止测温工作。

四、其他

大体积混凝土施工中温度裂缝的控制和预防,除以上常用的技术措施外,在一定条件下视情况需要,还可采取以下措施:

1、混凝土表面设构造钢筋

当结构物表面未设计构造钢筋时,可以增加相应的表面钢筋,对提高混凝土结构的抗裂性有很大的作用,配臵的构造钢筋尽可能采用小直径、小间距,全截面进行合理配筋,能有效的提高混凝土的抗裂性。

2、混凝土内部掺加片石

混凝土内部掺加片石是降低混凝土内部的水化热的一种有效途径,设计要求时,可在混凝土内部掺加片石,片石规格不应大于结构最小尺寸的四分之一,并应冲洗干净,其掺入量不超过20%。石块应顺序交叉均匀分布,每块片石应被混凝土包裹,不得与模板、钢筋接触,片石间净距不得小于

15cm,距混凝土表面不宜小于25cm。

3、利用混凝土的后期强度设计配合比

根据大量的试验资料表明,在混凝土配合比设计中,采用f45、f60或f90替代f28作为混凝土的设计强度,这样可使每立方米混凝土的水泥用量减少40~70kg左右,混凝土的水化热温升也相应降低4~7℃,利用混凝土后期强度设计配合比在铁路上应用较少,但在其他行业已有很多成功实例,对降低大体积混凝土水化热起到有良好的效果。

浅谈大体积混凝土施工质量控制措施

浅谈大体积混凝土质量控制措施 论文摘要: 本文对大体积混凝土的施工过程进行了一次概述。着重对大体积混凝土质量控制进行分析,并提出较为实用的防治措施。大体积混凝土的质量通病有:混凝土裂缝、混凝土泌水现象、混凝土表面水泥浆过厚等几种类型,在一定程度上影响结构的抗渗性和耐久性,值得引起足够的重视。 论文关键词: 大体积混凝土;裂缝控制;质量控制 引言: 随着经济的发展,我国工程建设已进入了一个崭新的时期,特别是大体积混凝土在建筑施工中广泛应用,但是,由于大体积混凝土有固有的收缩特性,具有坍落度大、水泥用量大、含砂率高等特点,因此,在施工中产生裂缝的概率较高。 1、施工过程中大体积混凝土的控制要点 在工程施工中,结构整体性要求高,一般要求分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工方式,保证结构整体性,当混凝土供应量有保证时,亦可多点同时浇筑,不留施工缝。其自身具有结构体积大、承受荷载大、水泥水化热大、内部受力相对复杂等结构特点。这些特点的存在,导致在工程实践中,大体积混凝土出现其特有的质量通病,常有以下几种类型: 1.1大体积混凝土裂缝 在混凝土浇筑后由于早期里表温度差过大(25℃以上)的影响,大体积混凝土会产生裂缝,大体积混凝土裂缝控制方法有以下方面:优先采用低水化热的矿渣水泥拌制

混凝土,并适当使用缓凝减水剂。在保证强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。降低混凝土入模温度,控制混凝土内外温差。及时对混凝土覆盖保温、保湿材料,并进行养护。骨料用水冲洗降温,避免暴晒等。在拌合时,还可以掺入微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩,减少混凝土的温度应力。设置后浇缝,以减小外应力和温度应力,也有利于散热,降低内部温度。大体积混凝土浇筑面应及时进行二次抹面工作,减少表面收缩裂缝。 1.2泌水现象 在混凝土浇筑过程中没有在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,造成混凝土中粗骨料、水平钢筋下部生成水分与空隙;大体积混凝土上、下浇筑层施工间隔时间较长,它将导致混凝土强度降低、脱皮、起砂等不良后果。 1.3混凝土表面水泥浆过厚 因大体积混凝土的量大,且多数是用泵送,因此在混凝土表面的水泥浆会产生过厚现象。 2、混凝土配合比设计要求 对混凝土配合比设计的主要要求是:既要保证设计强度,又要大幅度降低水化热;既要使混凝土具有良好的和易性,又要降低水泥和水的用量。所以,施工中应选择合适水泥,减少水泥用量,掺外加剂,控制水灰比。严格控制骨料级配和含泥量,选用l0~40mm连续级配碎石,优选混凝土施工配合比,根据设计强度及泵送混凝土坍落度的要求,经试配优选。 3、原材料质量控制 大体积混凝土所选用的原材料应注意以下几点: 3.1水泥

大体积混凝土施工方案(最终完整版)

目录 1.2. 施工组织设计 ................................................... (2) 1.3. 主要施工规程、规范 .............. (2) 1.4. 主要标准 ..................................... (2) 1.5. 主要法规 ..................................... ......................... 3 2. 工程概况 ........................... .. (3) 2.1. 设计概况 ..................................... (3) 2.2. 底板分区图 ..................................... ......................... 3 3. 施工安排 ........................... .. (4) 3.1. 施工部位及工期要求: ............ (4) 3.2. 混凝土供应方式: ................ (4) 3.3. 劳动组织: ..................................... (8) 4. 施工准备 ........................... .. (9) 4.1. 技术准备 ..................................... (9) 4.2. 机具准备 ..................................... ................... 1..1.. 4.3. 材料准备 ..................................... ................... 1..1.. 5. 主要施工方法及措施 ................. .. (12) 5.1. 流水段划分: .................... (12) 5.2. 总体施工顺序: .................. (14) 5.3. 混凝土运输: .................... (14) 5.4. 混凝土的浇注: .................. (15) 5.5. 混凝土的收面与拉毛 .............. (19) 5.6. 混凝土的养护 .................... (19) 5.7. 混凝土的测温: .................. (20) 6. 季节施工的要求: ................... (22) 6.1. 雨季施工的要求: ................ (22) 6.2. 冬季施工的要求: ................ (23) 7. 砼施工质量保证措施: ............... . (23) 7.1. 质量控制措施: .................. (23) 7.2. 施工过程控制的具体要求 ..................................... (23) 7.3. 控温措施: ..................................... (24) 7.4. 质量通病控制措施: .............. (24) 7.5. 成品保护措施: .................. (24) 7.6. 应急措施: ..................................... (24) 8. 环保措施: ......................... ............... 26 9. 安全保证措施: ..................... . (26) 9.1. 一般要求 ..................................... (26) 9.2. 泵送的安全要求: ................ (27) 1. 编制依据 (1) 附件一:泵送混凝土相关计算 ................................. 27 附件二 : 大体积砼温度计算 (30) 附图一: 基础底板测温孔布置平面图 (32)

大体积混凝土施工监理控制要点

大体积混凝土施工的监理控制要点 1、施工准备阶段质量监控 1.1严格审批施工专项方案,抓好施工准备工作 在施工前要求施工单位提交施工组织专项方案,由监理组织业主、监理、施工三方专题讨论后定稿,正式报总监审查。在正式开盘浇筑混凝土前,监理人员必须检查施工单位在技术上、组织上的落实情况。 1.1.1做好混凝土生产厂家考察,多比较几家以便于优中选优。 1.1.2审查混凝土浇筑分段分层的合理性,以利于热量散发,使温度分布均匀。审查温度控制方案的有效性,对温度变化进行预测,在预测的同时对温度进行监测。 1.1.3审查施工方案中温度及温度应力计算,要求大体积混凝土内外温度不超过25℃,温度陡降不应超过10℃。因此,施工中应严格控制温度差,有效控制混凝土裂缝;审查测量措施及测温点布置是否合理;同时注意所采用的材料如水泥、砂石、外加剂等是否符合大体积混凝土的施工要求。 1.1.4核实混凝土的施配结果是否满足设计和施工要求。 1.1.5检查现场机械设备的配置,泵管的布置及阻力计算的合理性。 1.1.6检查预埋件预留孔洞是否齐全,钢筋分布是否合理。 1.1.7核实近期的气象情况以及供电情况。 1.1.8督促施工单位落实管理人员及施工人员的组织技术

安排,并列值班表。 1.1.9检查抗渗、抗压试模是否齐全。 1.1.10审查大体积混凝土的浇筑方案组织是否合理;大体积混凝土分段分层浇筑时间差,控制是否在初凝之前。 1.1.11审查浇筑路线是否合理,施工时必须按照路线予以落实。 1.1.12审查施工中的安全、文明施工控制措施是否可靠。大体积混凝土浇筑方法是否妥当。 1.2优化混凝土配比,严格控制原材料质量 大体积混凝土施工中对裂缝的控制非常重要,其中配合比设计是关键。工程实践表明,合理的配合比可有效地减少水化热,降低绝热温升,因此要求施工单位应提前一个月进行提交。针对本工程的混凝土配合比设计,大体积混凝土可按60d强度设计。配合比的设计中应考虑以下几点。 1.2.1材料及外加剂的有关要求 1.2.1.1采用较低水化热和安定性好的水泥,如矿渣硅酸盐水泥,所用水泥控制出厂半个月以上,以降低水泥的活性,禁止使用刚出窑的水泥。 1.2.1.2掺粉煤灰。在保证大体积混凝土强度的前提下,尽可能减少水泥用量,降低水化热峰值,通过做绝热温升试验,优选混凝土配比。粉煤灰要求选用同一厂家,同一批次的优质I级灰,并严格控制其烧失量、含硫量符合GBJl46--1990《粉煤灰混凝土应用技术规范》。

大体积混凝土施工方案

基础大体积混凝土施工方案 一、工程概况 A座为框剪结构,地下1层,地上20层,建筑高度74.350米,建筑面积: 19360.77㎡标。建筑结构安全等级二级,地基基础等级为甲级,建筑结构设计使用年限50年,抗震设防烈度为6度,耐火等级:地下部分为一级,地上部分 为二级。地下室防水等级为1级,屋面防水等级为II级。 该工程为框剪结构,桩筏基础。主楼筏板混凝土强度等级为:C35 p6, 二、技术要求 1、混凝土配合比设计必须满足施工要求,应尽可能降低混凝土的干缩与温差收缩。在保证混凝土强度和抗渗性能的条件下应尽可能填加掺合料,粉煤灰应不低于二级,其掺量不宜大于20%。 2、混凝土水灰比宜控制在0.45~0.5之间,最高不超过0.55,用水量宜在170kg/m3左右;用于补偿收缩混凝土用水量在170kg/m3左右。粗骨料适宜含量为1050~1150 kg/m3。砂率宜控制在35%~45%,灰砂比宜为1:2~2.5。混凝土的初凝应控制在6~8h之间,混凝土终凝时间应在初凝后2~3h。 3、大体积混凝土必须在设施完善严格管理的强制式搅拌站拌制。混凝土浇筑温度宜控制在25℃以内,依照运输情况计算混凝土的出厂温度和对25℃的温度要求。 4、在取得设计部门同意时,以膨胀加强带取代后浇带,加强带宽度宜为2m。加强带衔接面两侧先后浇筑混凝土的间隔时间不应大于2h。膨胀加强带内

砼强度提高一级,加强带所在轴跨版顶面及地面钢筋加强筋大小同原板筋,间距同原板筋(既在加强带范围内,钢筋间距为原板筋间距的一半)加强带垂直于膨胀加强带长度方向进行分布,两端各伸出膨胀带加强带不小于2m,加强带两侧分别再架设14密孔钢丝网封堵。 三、混凝土浇筑 1、底板混凝土的浇筑方法:采用平推浇筑法,同一坡度,薄层循序推进依次浇筑到顶,整体由8-1轴进行分段分层浇筑,共分三段,每段分三层;浇筑时采用两台地泵(110KW)输送混凝土,分段浇筑位置及段数详见混凝土浇筑顺序平面图。 2、混凝土硬化期的温度控制:因冬季施工温度低于30℃以下应优先采用保温法施工。 3、玻璃温度计测温:每个测温点位由不少于三根间距各为100mm呈三角形布置,分别埋于距板底200mm,板中间距500~1000mm及距混凝土表面100mm 处的测温管构成。测温点位间距不大于6m,测温管可使用水管或铁皮卷焊管,下端封闭,上端开口,管口高于保温层50~100mm。 4、工艺流程:商品混凝土→场外运输→钢筋、模板、预埋件验收→场内运输与布料→测温元件或测温孔布置→混凝土浇筑→表面处理→保温养护测温→拆模撤保温。 5、施工操作工艺: (1)混凝土搅拌(商品混凝土搅拌要求) 1)根据施工方案的规定对原材进行温度调节。 2)搅拌采用二次投料工艺,加料顺序为,先将水和水泥、掺合料、外加剂

大体积混凝土施工技术浅谈论文

大体积混凝土施工技术浅谈 摘要:现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。它的表面系数比较小,水泥水化热释放比较集中,内部温升比较快。混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用。所以必须从根本上分析它,来保证施工的质量。 关键字;大体积混凝土,施工,控制 中图分类号:tv544+.91文献标识码:a文章编号: abstract: the modern buildings often involves the mass concrete construction, such as high-rise building foundation, large equipment foundation, water conservancy dam, etc. its surface coefficient are small, cement hydration heat release more concentrated, internal temperature rise faster. concrete inside and outside when large temperature difference, can make concrete produce temperature crack, affecting the structure and normal use. so must fundamentally analysis it, to ensure the construction quality. key word: mass concrete, construction, control 一、大体积混凝土相关概念介绍 大体积混凝土指的是最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构,其尺寸已经大到必须采用相应的技术措施妥善处理温度差值,合理

浅谈大体积混凝土施工常见问题处理措施

范文【精品】浅谈大体积混凝土施工常见问题处理措施 【摘要】目前针对高层建筑基础多为筏板式基础,筏板式基础超长体积大,无论从施工还是从过程控制以及温度应力的和水化热的控制中给施工者带来较大的难度。 大体积混凝土施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,为控制好混凝土内部温度与表面温度之差及表面与大气温度之差不超过25℃,应将承台大体积混凝土浇筑作为一个施工重点和难点认真对待,主要是将温度应力产生的不利影响减少到最小,防止和降低裂缝的产生和发展。 常见的几种常见问题处理措施:泌水处理:筏板承台混凝土浇筑、振捣过程中,容易产生泌水现象,泌水严重时,将可能影响相应部分的混凝土强度指标。因此必须采取措施消除和排除泌水。一般情况下上涌的泌水和浮浆会顺着混凝土浇筑坡面下流到坑底。大部分泌水可排到集水坑和电梯井坑内,然后用潜水泵抽排掉,局部少量泌水可采用海绵吸除。 二次振捣与混凝土表面的特殊抗裂措施:由于混凝土浇筑后上部保护层厚度商品混凝土表面的水泥浆较厚,为提高混凝土的抗裂性能,在初步按标高用铝合金刮杠刮平混凝土表面后将预先准备好的30×30mm 钢丝网压入混凝土内,钢丝网标高控制在基础底板顶标高下20mm 处,随混凝土浇筑的进行随时铺放,并用φ8 的弯钩钢筋间距2m 将钢丝网固定,及时用木抹子将混凝土表面抹平,待混凝土收水后,用木抹子搓平两次,闭合混凝土面层的收缩裂缝。浇筑时,在混凝土初凝时间内,每隔半小时对已浇筑混凝土进行一次重复振捣,以排除混凝土因泌水,在粗骨料、水平筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋之间的握裹力,增强密实度,提高抗裂性。 施工缝、后浇带施工:施工时应按照设计要求预留后浇带,后浇带的构造应按照设计及标准图的要求设置,一般应采用模板支挡。不宜设置施工缝,在紧急或特殊情况下,必须留置施工缝时应按照后浇[最新]实用范文精品文档论文文献带要求处理。如使用遇水膨胀止水条,止水条应具有缓涨性能,7d 膨胀率不应大于最终膨胀率的60%。充分向混凝土布料机供料,保持其工作的连续性。场地应同时容纳两台搅拌车,以轮流向布料机供料。搅拌车输送混凝土的能力宜超出布料机排放能力的20%。 季节施工措施:混凝土雨期施工时,应及时测定砂石含水率,确保混凝土配合比的准确性。在混凝土浇筑前,应及时掌握天气变化的规律,尽量避免在雨天进行混凝土浇筑。当无法避免时,应采取措施防止雨水冲刷。当大雨造成无法继续浇筑时,应设置临时施工缝,施工缝应加设模板。大体积混凝土暑期施工时,可对石子、砂、水泥、水等采取遮盖、降温等措施,以降低混凝土出机温度。根据热工计算采取降温的方法。现场应对混凝土输送泵、输送管道进行遮盖,应尽量降低混凝土入模温度,混凝土浇筑温度不应超过35℃。宜避开高温时段继续混凝土浇筑。 二、混凝土测温混凝土测温的目的主要是掌握混凝土的中心温度与表面温度的温差,从而为混凝土的养护采取措施提供依据,确保大体积混凝土不产生裂缝。 1、测温方法:采用预埋薄壁钢管法测温,测温仪器选用温度计,将温度计用线绳系牢沿薄壁钢管慢慢送到底部,即可读出所需温度值。 2、基础承台布置测温点布置:测温点应选择代表性强的部位,本工程在厚大承台处用Φ10 薄钢管按上部、中部、底部留设测温孔,水平分布间距3000—5000 ㎜,特别是承台边缘与筏板交接处。 3、测温管布置:在每个测温点沿竖向预埋三根薄壁钢管,分别用来测承台的底部温度、中心温度及表面温度。薄壁钢管应呈稍倾斜状埋置,便于温度计放置,并注意将钢管下部封闭严密,上口用牛皮纸或软木塞塞实,防止混凝土浆灌入,测温钢管预埋时一定要与钢筋固定

大体积混凝土施工方案完整版本

大体积混凝土专项施工方案 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

大体积混凝土专项施工方案 编制: 审核: 批准: 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

地下室工程施工方案 一、编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ10-95 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 建筑图集11G101-1 11G101-2 二、工程概况 台州市方远大饭店工程,位于台州市经济技术开发区西商务区。南邻市府大道,西接学院路,北侧为西商纬二路,东侧为西商经一路,本工程主楼地上13层,裙房地上3层,设2层地下室,。总建筑面积61832㎡,其中地上39221㎡,地下22611㎡,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,地下室防水等级为

二级,地下室顶板和屋面绿化种植土部位防水等级为一级,人防等级为核六级,构件耐火等级为一级。 本工程±0.00相当于绝对标高4.3m(黄海标高)。 地下室底板标高为-10.7m,底板现浇砼厚800mm。 地下室剪力墙厚度为400mm。 地下室-2层顶板厚度人防部分200mm,其余150mm。 地下室-1层顶板厚度主楼部分180mm,其余250mm。 地下室按后浇带划分为9个区块,东西方向长度为124m,南北方向长度为94m,属大面积,超长地下室钢筋混凝土结构,电梯井最深处深度为4.2m,电梯井基础混凝土厚度为2m,地下室地板混凝土厚度为800mm,属于大体积混凝土,基础垫层砼强度为C15,基础承台、地梁、底板、地下室侧壁、砼强度等级为C35(地下室底、侧、顶抗渗等级为P8,掺HEA膨胀剂),根据本工程地下室钢筋混凝土结构超长,大面积的特点,在施工中要抓住以下几方面的关键技术:一是设计具有抗渗,抗裂性能的混凝土配合比,二是地下室结构的抗渗,抗裂的技术措施及质量控制,三是混凝土的搅拌、泵送、浇筑等质量控制,四是大体积混凝土浇捣时的内外温差的控制 三、混凝土工程 混凝土采用商品砼,搅拌车运输到现场,由混凝土泵泵送入模。施工时,应严格控制砼的配合比,泵送施工工艺及混凝土的养护,在前三车混凝土到达施工现场时间内,向搅拌站有关负责人索取水泥、砂石试验单,外加剂质量证明及配合比通知单,浇筑一个月内,搅拌站应提供其他混凝土技术资料(强度报告及合格证等)。

大体积混凝土施工方案最新完整版

大体积混凝土施工方案 最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

大体积混凝土施工方案 (一)大体积混凝土施工概况 根据大体积混凝土的规范定义,本工程大体积混凝土结构主要为EF栋地下室底板、A栋地下室底板和B栋地下室底板。混凝土施工过程中要采取散热、保温保湿及温度监测等相应措施,以控制混凝土温升和温降速度,避免底板出现温度裂缝和较大 础底板混凝土浇筑必须从混凝土固定地泵、混凝土运输罐车的配备,商品混凝土供货速度,混凝土罐车进场运输路线,浇筑小分队及振捣手、振捣机具安排,混凝土浇筑分区、分层设计等方面做细致、认真的布置,确保混凝土连续浇筑,尽量减少浇筑时间。 (二)底板大体积混凝土施工部署 各楼大地下室底板按设计后浇带分区分块浇筑,其中E栋核心筒底板块、F栋核心筒底板块、A栋核心筒底板块、B栋剪力墙核心筒底板先浇筑,然后浇筑裙楼区,最后浇筑仅有地下室区。整个分块采用斜面分层整体性一次浇筑的方案。 EF栋底板分块示意

浇筑 顺序为:Ⅰ区1块→Ⅰ区2块→Ⅰ区3块→Ⅰ区4块→Ⅰ区5块;Ⅱ区1块→Ⅱ区2块→Ⅱ区3块→Ⅱ区4块;最后浇筑后作区。 A栋底板分块示意 浇筑顺序为:Ⅳ区1块→Ⅳ区2块→Ⅳ区3块→Ⅳ区4块→后作1块→后作2块; 浇筑顺序为:Ⅴ区1块→Ⅴ区2块→Ⅴ区3块→Ⅴ区4块→Ⅴ区5块→Ⅴ区6块→后作1块。 三、主要核心筒底板块砼的浇筑安排 1、E座核心筒底板 ⑴概述 E栋核心筒地下室分块示意如下: 该分块总混凝土量约9400 m3。 ⑵劳动力(人员)安排 底板浇筑:配备8个浇筑小组两班倒连续作业。 ⑶机械、车辆配备 底板浇筑:采用4台混凝土泵车,备用1台泵车,混凝土泵车每小时实际混凝土输出量50m3。 混凝土泵的平均实际输出量: Q 1 =4×50=200m3; h=9403÷200=47小时 混凝土运输车辆按照现场泵送能力(实际平均输出量Q 1 )配置,每罐车装方量以10 m3计: N 1=(Q 1 /60V 1 )·(60L 1 /S0+T 1 )=[200/(60×10)] ×[60×30/80+30]=18辆 即共需配置18辆运输罐车。备用罐车8台。 ⑷混凝土泵送交通组织方案图: 2、F座核心筒底板

大体积混凝土专项施工方案

程工院三期学医科大学康达南京大体 积混凝土浇筑专项方案 编制: 审核: 准:批 2018年1月13日 1、编制依据 《建筑地基与基础设计规范》 GB50007-2001 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496—2009 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2003 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2002 《商品混凝土质量管理规程》 DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》 JGJ/T10-95 《钢筋混凝土结构施工及验收规范》 GBJ50204-2002 、工程概况21、本工程为南京医科大学康达学院三期工程,位于南京医科 学院康达学院内,其中8#宿舍楼建筑面积19863.5m2,其中基底面积1627.0m2。 地上12层,总高度43.8m(不含顶部装饰)。体育馆建筑面积8420m2,地上三层, 建筑高度19.75m。 2、结构类型:钢筋混凝土框剪结构。 3、建设地点:康达学院内。 4、质量标准:国家建设工程施工质量验收规范规定的合格标准。 5、施工现场条件和周围环境:路通、电通、场地平整完成。 混凝土的需要从混凝土施工的部署、大体积混凝土施工是本工程的施工控制要点 之一, 原材选择和优化配合比、混凝土的供应、搅拌、测温、防裂控温养护等方面采取 先进的施工技术和措施来确保混凝土的施工质量,避免因水化热和收缩引起的 裂缝。本工程基础承台的施工属于大体积混凝土浇捣,施工时应采取措施降

大体积混凝土控制要点

大体积混凝土施工监理监控要点 一、大体积混凝土的定义 混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1米的大体量混凝土,或预计会因为混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。 二、现代建筑大体积混凝土涉及的主要工程 现代建筑中涉及到大体积混凝土施工的主要有水库水利大坝、桥梁、高层及超高层楼房基础、大型设备基础等。 三、大体积混凝土主要的特点 体积大,实体最小尺寸大于1m,水泥水化热释放比较集中,内部升温比较快,混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用。 四、大体积混凝土施工前准备 1.审查施工单位编制的施工方案,提出自己的意见和建议,要求施工单位及时完善,施工方案要有预见性、针对性和指导性,一经批准,大体积混凝土严格按施工方案进行监控。 2.原材料优选、配合比设计、制备与运输 大体积混凝土主要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此在材料选择上、技术措施等有关环节要求施工单

位做好充分的准备工作,以确保大体积混凝土施工质量。 1)原材料优选 大体积混凝土一般采用商品混凝土浇筑。施工单位技术和试验部门要提前与商混站取得联系,对大体积混凝土的原材料进行有效控制。 (1)水泥:为减少水泥水化热的产生,选择水化热相对较低的P.S42.5矿渣硅酸盐水泥。并应对其强度、安定性、凝结时间、水化热等性能指标及其他必要的性能指标进行复检。 (2)粗骨料:选用粒径较大、级配良好,含泥量不大于1%的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而减少水化热的产生,降低混凝土温升。 (3)细骨料:采用细度模数大于2.3含泥量不大于3%的中粗砂,比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量和水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,减少混凝土收缩。 (4)粉煤灰:根据当地实际,可采用ⅱ级粉煤灰。 (5)外加剂:掺加的减水剂及纤维膨胀剂。每批外加剂进场后,由施工单位实验部门同商混站一起对外加剂的品种、包装、重量等指标进行复查,并同生产供应单位一起对外加剂进行取样、送检,确保外加剂质量符合相关要求。施工时要求商混站设专人负责添加外加剂,确保外加剂添加量正确。 2)混凝土配合比优化设计 混凝土配合比设计除了按照《普通混凝土配合比设计规范》进行

浅析大体积混凝土施工技术

浅析大体积混凝土施工技术 在现代施工中混凝土的使用越来越普遍,而混凝土技术也随着科技的发展而不断的提高,以适应越来越優质的质量要求。混凝土在施工的使用中往往会遇到或多或多少的缺陷。由于混凝土的主要成分是水泥,而水泥本身的特性就是遇水会产生由于温度急剧变化而产生的温度应力,因而在混凝土的水化凝固时就会产生裂缝现象。而对于此类问题的解决就需要在选择材料以及技术环节充分的进行准备。这样才能够对基础底板体积大的工程的顺利施工进行保证。 标签:混凝土;大体积;施工;裂缝 1 设计上的措施 (1)在设计上对于体积大的混凝土在强度上就应当选择等级在c20到c35之间的中低强度的混凝土,这种大体积的混凝土若是采用高强度的反而会出现裂缝问题。(2)在分块上应当注意设计并通过在结构上的合理形式对裂缝问题进行解决。主要是通过水平的施工缝,在施工的过程中可以根据实际的需要以及温度裂缝对大体积的混凝土块进行水平工缝的设置,对其分块处理,并对工缝进行必要的连接。(3)钢筋作为混凝土施工的重点起到了连接的作用,合理的钢筋分布也会对裂缝现象进行降低,因此应当采用间距紧密、直径小的钢筋进行布置。(4)可以在不影响正常使用的前提下在混凝土的垫层上进行滑动层的设置,以此对结构物约束条件进行改善。 2 对原材料进行选择 2.1 水泥应当采用地热性的,并且尽量减少使用量。大体积的混凝土之所以会产生裂缝主要就是由于水泥在遇水后产生的水化热。而水泥水热化现象的产生和掺加的混合料中矿物组成不同而不同,硅酸三钙以及铝酸三钙水热化较高,因此混合材料越多,水泥的水热化就会越低。因此在一些大体积的混凝土施工中大多都选用一些水热化低的硅酸盐水泥,此种水泥为中热水泥,还有地热的矿渣水泥也是首先选用的原料,以此减少混凝土块的体积上变形以及对水化的绝热温升进行降低。并且最大程度的使用最少的水泥量保证混凝土强度。而达到此种强度保证低水泥用量的方式有多种,诸如:在骨料的选择上可以选择级配好的,将后期的强度作设计上的强度,或者通过混合料的掺加一级减水剂的掺加等方式。如此看来,有效控制混凝土内部的最高温的最有效也是最便捷的方式就是用一些低热的水泥以及对水泥的用量进行控制,就可以对大体积的混凝土材料的内外温差进行控制,从而对大体积的混凝土工程中出现的裂缝现象进行有效的控制。 2.2 选择骨料。在大型的混凝土施工工程中,应当对级配是自然连续的粗骨料进行优先选用,或者是用碎石。这是由于这种级配连续的骨料的和易性较强,在对于混凝土的配置时可以有效的降低水泥的用量,从而又达到了强度要求,同时混凝土材料的质地也均匀紧密。而在拌制混凝土中使用碎石不但可以有效提高强度同时在抗裂的性能上也有良好的作用。而在细骨料的选择上则是可以选用中

大体积混凝土施工质量控制 要点

大体积混凝土施工质量控制要点 (1)大体积混凝土的浇筑方案 厚大体积的混凝土浇筑时,为了保证结构的整体性和施工的连续性,采取分层浇筑时。应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。浇筑方案根据整体性要求、结构大小、钢筋疏密及混凝土供应等情况可以选择全面分层、分段分层、斜面分层等3种方式。 (2)大体积混凝土的振捣 混凝土采取振捣棒振捣。在混凝土初凝以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止混凝土因沉落而出现的裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密度,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。 (3)大体积混凝土的养护 养护方法分为保温法和保湿法俩种。为了使新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件,防止在早期由于干缩而产生裂缝,大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水。普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d;矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。 (4)大体积混凝土裂缝的控制 1优先选用低水热化的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝剂。 2在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。 3降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在25℃以内)。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒。 4及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。 5可在基础内部预埋冷却水管,通入循环冷却水,强制降低混凝土水化热温度。 6在拌合混凝土时,还可掺入适量合适的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩;减少混凝土的温度应力。 7设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇缝,以减少外应力;同时也有利于散热,降低混凝土的内部温度。 8大体积混凝土必须进行二次抹面工作,减少表面收缩裂缝。

浅析筏板基础大体积混凝土施工技术

浅析筏板基础大体积混凝土施工技术 发表时间:2018-11-09T10:08:58.350Z 来源:《防护工程》2018年第18期作者:吴粤[导读] 随着时代的发展,一向在建筑领域独占鳌头的混凝土施工技术也在整体经济发展的态势下发展迅猛 吴粤 身份证号:44010619780822XXXX 摘要:随着时代的发展,一向在建筑领域独占鳌头的混凝土施工技术也在整体经济发展的态势下发展迅猛,特别是筏板基础大体积混凝土施工技术。混凝土和联系梁是满大体积混凝土施工技术中需要的两个特别重要的施工材料。高层建筑的地基不平稳的问题也会通过大体积混凝土浇筑技术的应用与发展得到解决从而提高建筑物的整体质量水平。筏板基础大体积混凝土施工技术因此也是很多专业人士研究的 重要课题。 关键词:高层建筑筏板基础大体积混凝土近年来,随着经济的超速发展,城市人口不断增涨,用地紧张已然成为社会普遍问题,为了土地资源的充分利用,建筑的规模和体量都呈现上升趋势,同时也导致高层建筑的基础不断加深、扩大,布置也更加复杂,筏板基础则成为了高层建筑的首要选择,而大体积混凝土施工技术也随之被广泛使用,但是大体积混凝土的开裂问题一直是影响筏板基础质量的最大问题,因此,预防并控制开裂,提高筏板基础施工质量,对建筑自身和周边环境的安全都有着重大的意义。 1大体积混凝土开裂原因大体积混凝土是指混凝土构件最小截面尺寸大于1m,或预计会因混凝土里表温差超过25℃的混凝土。引起大体积混凝土开裂的原因有很多,其中主要有以下四个方面。 1.1水泥生产的水化热 在混凝土施工过程中,由于构件截面厚度超大,而水泥与水进行水化反应产生大量热量,而混凝土导热系数较低,热量积聚在混凝土内部不容易散失,造成内部大量热量汇集,引起温度快速升高,造成混凝土开裂。内部高温一般发生在浇筑完毕后的3天至5天。 1.2外部温度变化 温度应力是由温差变化引起的变形造成的,温差越大,温度应力所导致的变形也越大。在大体积混凝土施工时,外界气温的改变对大体积混凝土的开裂有着的直接影响。混凝土的内部温度包含浇筑时的入模温度、水化热的升高温度和结构散热降低的温度等叠加后的温度。外部温度越高,入模的温度也越高;当外界温度降低时,将会导致内外温差增大,产生温度应力,这对大体积混凝土开裂的影响较大。 1.3收缩变形 在混凝土的拌合水中,仅有20%的水参与水泥的水化反应,剩余80%将会在硬化过程中不断蒸发散失,所以混凝土在水泥水化过程中会产生少量体积收缩变形,而混凝土中多余水份的蒸发则是引起混凝土体积收缩的直接原因,这种干燥收缩变形不受约束条件的影响,若存在约束,就会产生收缩应力,引起混凝土裂缝。 1.4沉降引起开裂 建筑物基础的不均匀沉降也会产生应力裂缝,这种裂缝会随着基础沉降而不断的加大,待地基沉降均匀后将停止变化。超越荷载使用或未达到设计强度提前增加加荷载也将导致结构出现裂缝,这种裂缝称之为荷载裂缝。 2大体积混凝土抗裂措施大体积混凝土的抗裂措施主要有以下几个方面。 2.1设计方面控制措施 在结构设计中,配置适当的抗裂钢筋、构造钢筋,以抵抗因温度应力作用造成的开裂,使用预应力技术给予混凝土构件压应力,提高构件整体性,也将大大减小开裂的几率。采用适合的混凝土强度等级,过高会增加水泥用量,导致水化热过大,也会增加收缩变形,不利于抗裂,过低影响强度,不利于构件安全。 2.2采取有效的施工管理措施 在项目施工前,要针对项目的固有特点,对施工过程中的每个工序、工种所特有的技术难点进行研究。对于施工过程中涉及的原材料选用、劳动力组织、交接班、砼运输能力、机械调配、浇筑顺序等要要切合实际工程条件,满足大体积砼连续施工的要求。施工组织设计的科学性与合理性是大体积砼施工质量、进度控制的前提和基础。对方案中存在的错误,要及时更改,确保施工方案能够切实有效的指导施工的资源配置和施工布局,保障项目施工的工程质量和施工进度要求。 2.3材料方面控制措施 选用含泥量低的水洗粗、细骨料,细骨料尽量选用中砂,粗骨料应选择强度高,粒径均匀,连续级配良好的碎石或卵石,从而减少骨料间空隙和比表面积,进而降低水泥用量,降低水化热的产生,减少干缩。水泥应选用水化热低、凝结时间长的水泥,水泥的3d水化热不大于240kj/kg,7d的水化热不大于270kj/kg。优先采用普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥等。并适当参入粉煤灰等掺合料替代水泥用量,增长后期强度。参入减水剂、缓凝剂、膨胀剂、泵送剂等外加剂,减少水泥用量,降低水化热,提高流动性。在保证混凝土强度的前提下,最大限度的降低水灰比,从而减少水泥用量,降低水化热。 2.4温度控制措施 对砂石骨料进行遮阳处理,避免阳光直接照射,进行水洗降温,采用碎冰、液氮对骨料进行冷却,冷水拌和用以控制商品混凝土的入仓温度。尽量减少商混运输时间和暴晒时间,混凝土输送泵管道上用湿麻袋覆盖遮阳,并洒水降温,宜选取夜间进行混凝土浇筑施工。夏季商混的入模温度应控制在30℃以下,秋季商混入模温度控制在25℃以下,冬季入模温度控制在15℃以下且表面与内部温差不能过大大,尽量避免高温时段施工。控制混凝土浇筑后温度升高不大于50℃,混凝土内40~100mm位置处的温度与混凝土构件表面温度差值不应大于25℃,降温速率不宜大于2.0℃/天,混凝土构件表面与大气温差不大于20℃。 2.5施工过程的控制

大体积混凝土施工要点

大体积混凝土施工要点 1.浇筑前准备 1、1接管:泵管必须牢固架设,输送管线宜直,转弯宜缓,接头加胶圈,以保证其严密,泵出口处要设一定长度得水平管,浇筑前先用砼减石砂浆湿润泵管,为防止操作者随意踩踏钢筋与钢筋移位,在此铺设钢脚手板作为施工人员通道。 1、2浇筑前项目部排定两大班作业得各岗位人员名单。按照施工方案进行详细得技术交底,使所有参加人员都知晓自己得岗位职责。 1、3砼浇筑人员应熟悉图纸、察瞧现场,掌握结构布置,钢筋疏密情况,以便掌握砼浇筑流向,浇筑方法,浇筑重点,准备砼浇筑用得振捣器、刮杠、抹子、铁锹等工具及养护材料(阻燃性草帘等)。 1、4对模板内得杂物用高压空气吹干净,钢筋上如有油污,则用棉纱蘸着稀料擦洗。 1、5砼浇筑实行“浇筑令”制度,浇筑前对模板及其支架,钢筋与预埋件、预留洞口进行检查,并作好记录,符合设计要求及规范、规定,且经过业主、监理得隐蔽验收签字认可后方可浇筑砼。 1、6在墙、柱钢筋上必须抄出+1、0m标高控制线,并用红油漆划上红色三角做标记,现场备有水准仪,对集水坑等标高重点控制,以便随时抄平,控制标高正确性。

1、7各种材料供应应满足连续浇灌得需要,所需机具中振动器、运输工具、串筒等应备足,浇筑前检查其完好情况。 1、8劳动力安排要满足连续施工作业。 1、9配备发电设备,防止施工时水、电中断,夜间施工需要有足够照明。 1、10掌握天气变化情况,避开雨天浇筑混凝土,必要时准备好防雨设施。 1、11埋设测温装置。 2、大体积混凝土施工工艺 2、1大体积混凝土得施工,一般宜在低温条件下进行,即最高气温≤30oC时为宜。气温大于30oC时,应周密分析与计算温度(包括收缩)应力,并采取相应得降低温差与减少温度应力得措施。 2、2搅拌后得混凝土,应及时运至浇筑地点,入模浇筑。在运送过程中,要防止混凝土离析、灰浆流失、坍落度变化等现象,如发生离析现象,必须进行人工二次拌合后方可入模。 2、3混凝土浇筑要点如下: 2、3、1大体积混凝土得浇筑,应根据整体连续浇筑得要求,结合结构尺寸得大小、钢筋疏密、混凝土供应条件等具体情况,选用以下三种方法: ①全面分层。即将整个结构浇筑层分为数层浇筑,当已浇筑得下层混凝土尚未凝结时,即开始浇筑第二层,如此逐层进行,直至浇筑完

大体积混凝土施工方案

金科·集美晴洲一标段工程 大体积混凝土施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 审批日期:

大体积混凝土施工方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工部署 (2) 3.1施工准备 (2) 3.2现场准备 (3) 3.3施工计划安排 (3) 3.4混凝土浇筑的人员组织 (3) 3.5泵管的布置 (4) 3.6泵管的加固 (5) 第四章组织管理及施工顺序 (5) 4.1施工组织构架 (5) 4.2施工顺序 (6) 第五章原材料选用及配合比设计 (7) 5.1原材料 (7) 5.2配合比设计 (7) 第六章大体积混凝土施工 (8) 第七章大体积混凝土测温与养护 (10) 第八章质量保证措施 (16) 第九章安全文明施工措施 (16) 第十章环境保护措施 (17) 第十一章应急措施 (18)

第一章工程概况 (注:重点叙述筏板基础厚度、混凝土标号、浇筑方量、混凝土供应单位等相关信息) 本工程位于**,工程为3栋高层商业住宅,整个工程的总建筑面积为103320平方米,地上建筑面积约75320平方米,地下建筑面积约28000平方米。高度为102.30m,±0.000相当于绝对标高482.25m。 本工程主楼结构形式为剪力墙结构,筏板基础;地库部分结构形式为框架结构,独立基础。基底标高-12.75m,电梯井集水坑基底标高-14.30m。 根据图纸介绍的情况,本工程2、3、4#楼地下室有高层筏板基础,地下室建筑面积约8100 m2, 筏板板厚均为1500mm,属于大体积混凝土施工,混凝土的浇筑量较大,施工中应加强浇筑和养护措施,防止出现冷凝缝和温度裂缝。基础具体如下表所示。 地基基础桩基基础形式平板式筏板基础 基础混凝土量约5610m3 筏板基础厚度1500mm 基础混凝土标号C40/P8 商品混凝土由指定的**商品混凝土有限公司供应,为了保证混凝土的连续供应,与混凝土公司协商混凝土供应的连续性。要求搅拌站配备足够的混凝土运输车外,沿途派专人及时反馈路况信息。 优化混凝土配合比,掺外加剂,减少水泥用量;控制混凝土入模温度;加强混凝土的养护。 建设单位:**; 设计单位:**; 监理单位:**; 施工单位:中天建设集团有限公司。 第二章编制依据 1、《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013

大体积混凝土施工质量控制论文 毕 业 论 文

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:大体积混凝土施工质量控制 学习中心: 层次:专科起点本科 专业:土木工程 年级: 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:年月日

内容摘要 在当今社会上,混凝土已经成为了工程建设不可或缺的建筑材料,随着社会的发展,混凝土技术已进入高科技时代,品种不断增加,应用领域不断扩大,结构设计方法不断完善,相关规范标准不断健全施工工艺也在不断更新。 然而,混凝土工程,特别是大体积混凝土工程,其浇筑时的施工工艺,直接决定混凝土结构的强度,影响工程的整体质量,就施工工艺和施工方法而言,对混凝土质量产生影响的因素有很多。因此施工各个环节的质量管控对混凝土工程来说至关重要。 因为混凝土具有一次成型、不可恢复的特性,而大体积混凝土浇筑施工又必须确保连续施工,不得中断,所以大体积混凝土施工的质量控制,不能仅仅注重施工环节,应该从混凝土材料的质量、运输、浇筑施工、养护等方面全方位综合考虑,确保在施工过程中出现质量事故。 目前由于混凝土施工的一线施工人员综合素质不高,对相关的规范标准不够了解,缺乏全局观念,所以制定一套完整的质量控制体系,对大体积混凝土工程来说尤为重要。 关键词:大体积混凝土、质量控制、裂缝、质量通病、防治措施

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 引言 . (1) 1大体积混凝土概述 (2) 1.1大体积混凝土的定义 (2) 1.2大体积混凝土的特点 (2) 1.3大体积混凝土的研究目的和意义 (3) 2 大体积混凝土的施工工艺 (4) 2.1 钢筋 (4) 2.1.1钢筋锈蚀与混凝土的冻融循环 (4) 2.1.2碳化作用 (4) 2.1.3氯化腐蚀 (5) 2.1.4碱骨料反应 (5) 2.1.5高铝水泥的晶体转变 (5) 2.1.6硫酸盐腐蚀 (5) 2.2 混凝土 (5) 2.2.1材料选用 (5) 2.2.2合适的配合比 (6) 2.2.3混凝土拌制 (7) 2.2.4混凝土浇筑 (7) 2.2.5混凝土振捣 (8) 2.2.6混凝土养护 (8) 2.3 模板 (9) 3 大体积混凝土施工质量通病的质量控制 (10) 3.1大体积混凝土施工质量通病的现象及产生原因 (10) 3.1.1大体积混凝土的裂缝现象 (10) 3.1.2大体积混凝土的麻面现象 (11) 3.1.3大体积混凝土的蜂窝现象 (12) 3.1.4大体积混凝土的孔洞现象 (12)

相关文档
相关文档 最新文档