文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (新版)厦门市市政工程竣工验收报告

(新版)厦门市市政工程竣工验收报告

(新版)厦门市市政工程竣工验收报告
(新版)厦门市市政工程竣工验收报告

附件一

厦门市市政工程

竣工验收报告

福建省建设厅制

厦门市建设委员会印制

填报说明

1、竣工验收报告由建设单位负责填写。

2、竣工验收报告一式六份,一律用钢笔书写,字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、监理单位、城建档案管理部门、建设行政主管部门,质量监督机构各存一份。

3、报告内容必须真实可靠,如发现虚假情况,不予备案。

4、报告须经建设、设计、施工、监理单位法定代表人或其委托代理人签字,并加盖单位公章后方为有效。

竣工验收组织实施情况

表1

一、验收机构:

1、领导层

主任施震

副主任陈延东张冀闽陈加训高世科

成员方志达游志全许清东叶明月

2、各专业组:

验收专业组组长组员

道路工程方志达游志全许清东叶明月

桥梁工程

排水工程方志达游志全许清东叶明月

给水工程

电信工程

电力工程

路灯工程方志达游志全许清东叶明月

燃气工程

灯光工程

注:建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组,主任为建设单位法定代表人,副主任为监理、设计、施工单位法定代表人。

二、验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、验收专业组核查质保资料、并到现场检查

5、各验收专业组总结发言,建设单位做好记录

竣工项目审查

表1 工程名称金昌路西段道路工程工程地址湖里区后埔

建设单位厦门禾山建设发展有限公司

勘察单位中机工程勘察设计研究院结构形式沥青路面栋数

设计单位厦门市市政工程设计院有限公司工程规模0.195KM

监理单位厦门长实工程监理有限公司开工日期2011年8月8日

施工单位厦门嘉奋建筑工程有限公司竣工日期2012年2月4日

施工许可证号350206************ 总造价221.32万元

审查项目及内容审查情况

一、完成设计项目情况

A、道路工程

1、路基工程

2、结构层部位

3、路面部位

4、附属工程

B、桥梁工程

1、基础部位

2、下部工程

3、上部工程

4、桥面结构

5、附属工程

C、排水工程

1、雨水工程

2、污水工程

D、其他专业

1、电力工程

2、电信工程

3、路灯工程

4、给水工程

5、燃气工程

6、灯光工程

已按批准的设计文件所规定内容建成,并满

足各方面使用功能的要求、能够正常使用。

续表1 二、完成合同约定情况

1、总包合同约定

2、分包合同约定

3、专业承包合同约定已按合同要求完成施工任务无

三、技术档案和施工管理资料

1、建设前期、施工图设计审查等技术档案

2、监理技术档案和管理资料

3、施工技术档案和管理资料手续基本完整

签字齐全,资料完整签字齐全,资料完整

四、进场试验报告

1、主要建筑材料

2、构配件

3、设备合格率100% 合格率100% 合格率100%

五、质量合格文件

1、勘察单位

2、设计单位

3、施工单位

4、监理单位勘察单位质量检查报告

设计单位质量检查报告

施工单位竣工验收自评报告监理单位竣工验收评估报告

六、质量检测与功能性试验

1、施工单位

2、监理单位符合设计及规范要求符合设计及规范要求

审查结论:

通过对设计、勘察、监理、施工总包、单位各建设工作的全面考核,认为各方面主体结构能够按照各自合同履行约定,并做了大量的工作,使建设项目能够顺利正确的完成,可投入正常使用。

同意竣工验收

建设单位法定代表人:

年月日

工程质量评定

表2 各专业工程评定等级质量保证资料核查观感质量评定

道路工程合格

共核查12项,其中符合要求12项,经鉴定符合规范要求0项。应得100 分实得83.6分;得分率83.6 %

桥梁工程

给水工程

排水工程合格

电力工程

电信工程

路灯工程合格

燃气工程

灯光工程

单位工程质量等级:合格

道路、排水等工程质量为合格

建设单位法定代表人:年月日

存在问题:无

标准项目工程内容标准类别标准名称标准编号

设计执行

标准

道路工程城市道路设计规范CJJ37-90桥梁工程

给、排水工程室外排水设计规范GB50014—2006电力、电信工程

路灯、灯光工程

燃气工程

施工执行标准名称及编号

道路工程国标城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008桥梁工程国标

给、排水工程国标给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 电力、电信工程国标

路灯、灯光工程国标

燃气工程

市政工程竣工报告

安溪县北石片区雨污分流改造工程 工 程 竣 工 验 收 报 告 施工单位:福建省泉州市东海建筑有限公司 编制日期:2010年03月05日

安溪县北石片区雨污分流改造工程 工程竣工验收报告 一、工程概况: 安溪县北石片区雨污分流改造工程由安溪县市政公用事业管理局投资建设,大连市市政设计研究院有限责任公司负责设计、福建阳胜工程项目管理有限公司负责现场监理、福建省泉州市东海建筑有限公司负责施工、泉州市建振工程技术有限公司负责材料检测和现场测试。 安溪县北石片区雨污分流改造工程,该工程地点在安溪县城关,质量要求为合格,合同工期为90日历天,合同价款为102.8031万元,工程分为利民路、铭选医院、铭选中学、三江豪苑-蓝溪路污水改造工程,主要施工项目包括道路工程和污水工程,其中: ①、污水管道管材采用DN300 HDPE管,管道基础采用砂垫层。检查井为φ1000mm 圆形砖砌污水检查井,井盖采用合金混凝尼龙井盖、井座。 ②、道路恢复工程路面结构做法自上而下为: 22cm厚C35水泥混凝土面层(抗折强度不小于4.5MPa);20cm厚5%水泥稳定碎石基层;15cm厚级配碎石底基层;总厚度为:57cm 。 本工程正式施工于2009年12月06日,竣工于2010年03月05日,工程地处繁华路段,施工范围内均用彩钢板围护,并设有警示牌及绕行标志。由于缺少地下管网资料,开挖过程中均派专人看护,一经发现其他专业管线及时通知建设单位。我公司一直秉承为业主提供最好的服务原则,以建设工程施工合

同为依据,认真履行施工合同义务,并积极与业主、监理及各相关单位配合,以保证工程的正常运行。 二、工程施工依据 1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。 2、《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 3、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90) 4、《水泥混凝土路面施工及验收规范》(GBJ97-87) 5、建设标准强制性条文2002版 三、工程质量验收情况: 根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全部工序均验收合格,具体如下: 1、污水工程:污水管道埋设隐蔽工程检查验收记录4份,污水管道工序质量评定表24份。均符合要求。 2、道路工程:道路素土夯实隐蔽工程检查验收记录4份,道路碎石垫层隐蔽工程检查验收记录4份,150厚碎石灌砂掺5%水泥稳定层隐蔽工程检查验收记录4份,道路工序质量评定表12份。均符合要求。 四、质量控制资料核查情况: 1、水泥:管道工程及道路基层采用安溪“新安”牌P.C32.5R水泥,合格证 1 份,检验报告1份,路面工程采用安溪“新安”牌P.O42.5R水泥,合格证 1份,检验报告1份。其送检数量及组数均满足代表性要求,所检项目均符合指标要求,具体情况如下: 水泥品种强度等级出厂日期及编号 合格证或报告单进场情况 检验报告编号结论时间数量 P.C32.5R 2009-12-15(133)RZ70900265 合格2009-12-16 750T P.O42.5R 2009-12-05(132)RZ70900264 合格2009-12-7 750T 2、普通砼用碎石及砂:检验报告6份,使用本地产花岗岩碎石和河砂(中粗)

厂房竣工验收自我评价报告

厂房竣工验收自我评价报告

工程检测与加固建设项目-1#厂房 竣 工 验 收 自 评 报 告 厦门海投工程建设有限公司 2016年2月19日

目录 一、工程概况 (2) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程项目部管理班子组成情况 (4) 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况 (6) 五、施工过程执行技术标准情况 (6) 六、专项验收情况 (6) 七、主要材料见证取样及送检结果汇总表 (7) 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽测记录 (8) 九、住宅分户验收情况 (8) 十、建筑工程质量控制资料自查情况 (8) 1、图纸会审、设计变更、工程洽商记录 (8) 2、工程定位测量、放线记录 (8) 3、原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 (8) 4、施工试验报告及见证检测报告 (8) 5、隐蔽工程验收记录 (8) 6、施工记录 (8) 7、预拌混凝土合格证 (8) 8、预应力筋用锚具、连接器合格证和进场复验报告 (8) 9、地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 (8) 十一、分部(子分部)、分项、检验批工程质量验收记录 (8) 十二、单位工程质量控制资料检查记录 (8) 十三、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (8) 十四、单位工程观感质量检查 (8) 十五、质量事故报告及处理情况和有关方提出的质量问题的整改情况 (8) 十六、工程质量自评情况 (10) 十七、结论 (10)

一、工程概况 1.项目概况 工程名称工程检测与加固建设项目开式备案编号 沧区东孚镇诗山路以东,诗山 施工许可证号350211************ 工程地点 北路以北 结构型式框架结构/4层建筑面积3100 m2 厦门海投工程建设有限开工日期2015年3月30日施工单位 公司 建设单位厦门合诚工程技术有限公司监理单位合诚工程咨询股份有限公司 中国建筑西南勘察设计研究设计单位厦门合诚工程设计院有限公司勘察单位 院有限公司 2.建筑概况 本工程建设用地面积19833.252m2,工程总建筑面积37952 m2,(其中地上1#厂房建筑面积为3100 m2)。建筑层数:1#厂房4层,屋面防水等级为二级。建筑物耐火等级为一级,抗震设防裂度为7度。 3.结构概况 (1)结构总体布置:本工程结构质式为钢筋混凝土框架结构、基础为天然地基基础 (2)钢筋:采用HRB400E。 (3)混凝土:采用泵送商品砼 基础地梁砼为C30;一层、二层柱砼为C35,三层、四层柱及楼层梁板砼为C30,屋面梁板砼为C30P8,屋面栏板砼为C25;零星构件砼均采用C25。 (4)填充墙砌体 采用混凝土蒸压加气混凝土砌块,砌筑使用专用砂浆。

市政工程竣工验收报告

婺源县教育园区初级中学及城东安置区小学(附属工程) 竣工验收 自 评 报 告 中承国际工程有限公司 二O一五年五月

竣工验收自评报告 一、工程概况: 工程位于婺源县教育园区,该工程由婺源县城市建设投资发展有限公司投资兴建,由江西省煤矿设计院设计,江西恒实建设监理咨询有限公司监理,由中承国际工程有限公司负责承建。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工。 二、工程进度情况 本工程于2014年4月5日正式开工,紧接着进行附属工程的建设与道路沟槽开挖,基础垫层、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、路缘石安砌、路面行人道板等,现工程基本竣工。整个施工过程进展顺利,未发生任何质量、安全事故。 三、质量评估的主要依据 1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 2、工程合同; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 4、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》。 四、项目班子组成情况与质量控制情况: ( 1)、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施

工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。 ③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。其中道路恢复所用的砼均采用现浇砼所用的砂、石、水泥等原材料的合格证及试验报告均由砼公司提供。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 五、分部工程质量评估 本工程从定位放线、沟槽开挖、验槽、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、路缘石安砌、路面行人道板恢复、道路面层砼等各道工序交接均经过严格的报验和审批,同时各种材料的现场见证取样、送样均做到了同步、及时,取样、送样及试验鉴定全过程符合相关规定要求。工程所用钢材、水泥、混凝土管材均有相关的产品合格证及现场复检报告,混凝土及砂浆均严格按照实验室的配合比拌制,且在监理等相关人员的有效控制下进行。各种材料质量证明手续齐全,报验检测合格,隐蔽工程符合要求,管道闭水试验,符合设计要求及施工规范规定、各部位尺寸、成型标高及坡度、等经过复核均

厦门市某住宅楼工程竣工验收自评报告

**新村3-7#楼 工 程 竣 工 验 收 自 评 报 告 建设单位:市**开发总公司 设计单位:机械工业部**设计研究院监理单位:**工程咨询监理 勘察单位:**工程勘察设计研究院 施工单位:省**分公司 省**分公司

一、工程概况: **新村3-7#楼位于**村以西。结构为七层框架结构,建筑总高度为22.81m,建筑总面积为3642.80m2,施工许可证号为**************。本工程±0.000标高相当于黄海标高11.10m,抗震设防烈度为7度,结构安全等级为二级。 工程于2003年6月10日正式开工。基础采用独立柱基,承台砼标号为C25,基础垫层砼标号为C10,地梁砼标号为C25;板、梁、柱等主要受力构件的砼标号均为C25,屋面砼掺8%CEA膨胀剂;过梁、构造柱、阳台栏板等非主要受力构件采用C20砼。防潮层以下砖基础采用Mu10粘土砖,M5.0水泥砂浆砌筑,防潮层以上砖砌体均采用Mu10粘土多孔砖,M5.0水泥混合砂浆砌筑。外墙采用100×100mm质砖,墙做到腻子打磨完成,除底层店面水泥砂浆找平外,其余楼面为砼结构层不找平。阳台推拉门及窗采用塑钢门窗,进户门为乙级防火门,其余门均采用胶合板门;屋面防水采用“911”涂膜防水层,面层为波形质瓦,厨卫间防水采用“991”涂膜防水层;给排水均采用塑料管,电工套管采用新亚塑胶公司生产的万通牌PVC电工套管,电线采用市闽江电线电缆厂生产的环菱牌电线,配电照明箱采用鑫三力电器成套设备的产品。 二、项目部构成及主要管理人员情况 :

职务姓名职务姓名 项目经理项目技术负责人 土建质检员土建施工员 水电质检员水电施工员 安全员材料员 取样员 三、施工合同履行,设计文件执行,施工过程控制情况: 本工程的施工严格根据施工合同约定的各项容及设计图纸和设计变更进行施工,无重大变更情况。施工过程中,严格按照施工验收规、地方法规及“工程建设强制性条文”、“质量管理条例”等进行施工,同时坚决执行“三检制度”,使整个施工过程的质量得到有效控制,工程质量达到施工合同约定的要求。 四、材料进场批量,见证取样送检情况: 本工程所用材料均按规定进行材料进场验收、报审,并提供厂家出示的出厂合格证或检验报告。监理工程师进行现场查看及见证取样、见证送检,见证取样率100%,见证送检率30%以上。具体如下表“项目名称进场批次见证取样见证送检见证送检率质量情况钢材(众达、三钢、首 钢)(φ6.5、φ8、φ10、 7批次7批次4批次57.1% 合格 φ12、φ14、φ16、φ18、 φ20、φ22) 钢筋闪光对焊 (φ12、φ14、φ16、φ18、 4批次4批次2批次50% 合格φ20、φ22) 钢筋电渣压力焊 7批次7批次5批次71.4% 合格(φ18、φ20) 钢筋电弧焊 6批次6批次3批次50% 合格(φ20、φ22) P.032.5R水泥(铁建、 7批次7批次5批次71.4% 合格天宇)

市政工程竣工验收报告自评

轮台县城供水改扩建二期工程(1标段:阿克萨来 至新城 和老城联网工程)竣工验收 告 项目经理:吴军杰 技术负责人: 韩耀军 新疆中度工程建设有限公司 2014年6月5日

轮台县城供水改扩建二期工程(1标段:阿克萨来 至新城和老城联网工程)竣工验收 竣工验收自评报告 工程位于轮台县城区北面阿克萨来乡,该工程由轮台县政府建设 投资兴建,由新疆城乡规划设计研究院有限公司设计,新疆建科研究院工程建设监理公司监管,由新疆中度工程建设有限公司负责承建。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工。 —、工程概况: 本工程为市政供水管网安装施工工程,管道设计采用有压玻璃钢夹砂管道,安装采用承插安管法,设计管道全长20.1千米,其中DN800管道长1200米;DN600管道长18900米,包括69座检查井及100立方减压池的施工等。 二、工程进度情况 本工程于2014年3月15日正式开工,于2014年6月2日完成 了K0+00 K15+893段和K0+00 K4+207的沟槽开挖验槽,基 础垫层、管道安装、管座、检查井砌筑、管沟回填夯实、至2014年6 月2日,完成了该段的沟槽开挖并通过验槽,相继进行如上工序,至2014年6月5日完成过路恢复,工程基本竣工。整个施工过程进展顺利,未发生任何质量、安全事故。

三、质量评估的主要依据 1 、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单; 2、工程合同; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》;GB5026 2008 4 、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》:GB501412008 四、项目班子组成情况与质量控制情况: (1 )、根据设计要求及工程特点,我单位组建了项目班子,施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计,主要工序编制了《施工方案》,施工人员、机械快速到位,施工中严格按设计图、《施工方案》进行施工,对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制,及时、如实填写施工记录,无条件地接受监理监督,对监理提出的质量整改要求能及时整改到位,保证了工程的质量和进度。 (2)、质量控制资料核查情况: ①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求,分部分项检验批划分正确,质量验收记录符合要求。 ②原材料均有合格证,并经复试合格,见证取样试验资料完整。 ③砼配合比,砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置 组数及各种标号强度符合设计要求。其中减压池所用的砼均采用商品砼,商品砼所用的砂、石、水泥等原材料的合格证及试验报告均由砼公司提供。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。 五、分部工程质量评估

施工单位竣工验收自评报告

寺前镇H1#、2#楼 咸阳新达房屋建筑公司第二十三项目经理部 年月日

目录 一、工程概况 (2) 1.项目概况 (2) 2.建筑概况 (2) 3.结构概况 (3) 4.电气概况 (3) 5.给排水概况 (4) 二、按照施工合同完成承包内容情况 (4) 三、工程施工质量管理及项目管理班子主要管理人员…………………‥‥…………‥4 四、工程技术标准执行标准及工程施工情况……………………………………………‥5 五、专项验收结论 (6) 六、主要材料供应及见证取样送检情况: (6) 七、强评定情况………………………………………………………………………………‥8 八、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况 (8) 九、工程分部分项检验批验收情况 (8) 十、单位工程施工质量竣工验收及评定情况……………………………………………‥12 H1#、2#楼质量竣工自评报告 本工程于年月日开工。根据施工合同、施工图和设计变更要求,我公司已全部完成H1#、2#楼工程项目的所有工作内容,按建筑行业相关规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求,现将本工程验收及自评的具体情况汇报如下: 一、工程概况 1、项目概况:

2.建筑概况: 本工程砖混主体为建一层钢排架建筑,电气室为钢筋混凝土框架结构建筑。建筑面积,高度:室外地坪至檐口高,电气室高度:室外地坪至檐口高米,火灾危险性为单层丁类厂房,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度。 内墙面:墙面白色乳胶漆饰面。 地面:地面分全钢陶瓷防静电地板及水泥砂浆地面。 外墙:海灰色外墙涂料。 屋面:屋面干铺30厚挤塑板保温层,水泥砂浆找平层刷2厚聚氨酯防水涂膜,部分为钢结构屋面。 门窗:外窗为塑钢窗,门分塑钢门及防火门。 3.结构概况: (1)结构总体布置: 本工程结构型式为砖混结构。 (2)地基与基础: 本工程基础采用Φ500水泥土搅拌桩,柱间距为,呈等边三角形布置,桩端入持力层○4层

市政道路竣工验收报告

竣工验收报告 一、工程概述 国道207汝州养田至焦柳公铁立交桥段改建工程3B标段由州市鑫源投资有限公司投资建设、平顶山市公路交通勘察设计院负责设计、河南豫路工程检测咨询有限公司负责现场监理、河南永吉路桥发展有限公司负责施工、平顶山市南北公路工程试验检测有限公司负责材料检测和现场测试。 本标段位于汝州市东南角,道路工程起点与3A标段相接,终点与第4标段相接。道路全长2.55km。道路标准路基断面70m,横断面组合为:5m人行道+5m非机动车道+4m绿化分隔带+16m主路面+10m中央绿化带+16m主路面+4m绿化分隔带+5m非机动车道+5m人行道。主车道为单向4车道16m沥青混凝土路面,设计时速为60,主要施工项目包括道路工程、雨水工程、污水工程及给水消防工程,其中:1、污水管道管材采用钢带波纹管(钢环度8KN/㎡),基础采用沙石基础。污水检查井井盖、井座采用钢筋混凝土材料,井盖采用重型球墨铸铁井盖。 2、雨水管道管材采用Ⅱ级平口钢筋混凝土管,雨水横向连管采用Ⅱ级管,基础采用120?混凝土带型基础,管段采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。雨水检查井井盖、井座采用钢筋混凝土材料。雨水口采用单、双篦偏沟雨水口,雨水口连接管采用D300混凝土管。

采用滑入式柔性级给水用球墨铸铁管,K9、给水管道管材采用3.接口,消火栓管径为DN100管材采用球墨铸铁管。给水管道基础采用砂垫层基础150mm。检查井采用砖砌立式检查井。 4、主车道路面结构自上而下为:40mm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土,60mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土,180mm厚4.5%水泥稳定碎石上基层,180mm厚4.5%水泥稳定碎石下基层,180mm厚4%水泥粉煤灰砂砾石底基层。 5、非机动车道路面结构自上而下为:30mm厚AC-13C细粒式改性沥青混凝土,40mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土,180mm厚4.5%水泥稳定碎石基层,180mm厚4%水泥粉煤灰砂砾石底基层。 6、人行道结构自上而下为:60mm厚C30砼环保渗水地砖,40mm厚M10水泥砂浆,150mm厚C20无砂大孔混凝土基层。 工程施工依据二、1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。 2、《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 4、《公路沥青混凝土路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 5、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ 034-2000) 6、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015) 三、工程质量验收情况: 根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全

市政工程竣工资料目录 (2)

市政工程竣工资料目录 1、中标通知书及施工许可证 2、施工合同 3、施工图审查合格书及备案表 4、建设工程质量监督登记书 5、经监理(或业主)批准的施工方案或施工组织设计 6、开工报告 7、质量管理体系登记表 8、施工图设计文件会审、技术交底记录 9、设计变更单、洽商记录 10、原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格书、出厂 检(试)验报告和复试报告(须一一对应) 11、施工试验资料 12、施工记录 13、测量复核及预检记录 14、隐蔽工程验收记录 15、工程质量检验评定资料 16、使用功能试验记录 17、事故报告 18、竣工测量资料 19、施工单位工程竣工报告 20、监理单位工程竣工质量评估报告

21、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告 22、设计单位设计文件及实施情况检查报告 23、建设工程竣工验收报告 24、工程竣工验收监督检查通知书 25、工程竣工验收资料: (1)单位工程外观评分表 (2)单位工程实测实量评分表 (3)单位工程质量保证资料评分表 (4)单位工程质量综合评分表(附表八) (5)竣工验收证书(施管表2) 26、竣工验收存在问题整改通知书 27、竣工验收存在问题整改验收意见书 28、工程质量保修合同 29、竣工图 市政工程质监站存档资料目录 1、建设工程质量监督登记书 2、施工图纸审查合格书及备案表 3、市政工程质量监督工作方案及交底要点 4、市政工程监督记录 5、市政工程原材料及施工试验资料 (1)水泥物理性能检验报告、水泥砼配合比、砂浆配合比(2)沥青技术指标检验报告、沥青砼配合比

(3)钢材力学性能检验报告 (4)桥梁工程基桩试验报告 (5)管道产品合格证或检验报告 (6)路基及基层材料击实试验报告 (7)管沟、道路路基及结构层密实度试验报告 (8)砼强度试验报告及统计评定记录 (9)砂浆强度试验报告及统计评定记录 (10)排水管道严密性试验资料 6、工程质量整改通知书及工程局部暂停施工通知书 7、工程质量整改通知书及工程质量复工通知书 8、施工单位工程竣工报告 9、监理单位工程竣工质量评价报告 10、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告 11、设计单位设计文件及实施情况检查报告 12、建设工程竣工验收报告 13、工程竣工验收监督检查通知书 14、工程竣工验收资料 (1)单位工程外观评分表 (2)单位工程实测实量评分表 (3)单位工程质量保证资料评分表 (4)单位工程质量综合评分表(附表八) (5)竣工验收证书(施管表2)

钢结构验收报告

2.本表一式四份,建设(监理)、施工总包、分包单位及质监站各持一份 2.本表一式四份,建设(监理)、施工总包、分包单位及质监站各持一份 (转载于:钢结构验收报告) 2.本表一式四份,建设(监理)、施工总包、分包单位及质监站各持一份篇二:钢结构工 程竣工报告 单位工程竣工报告 篇三:钢结构验收资料(全套) 徐州汇鸿纺织原料市场 扩建12#仓库 钢结构分部工程竣工验收资料 项目经理:技术负责人: 徐州汇通钢结构工程有限公司 目录 钢结构工程概况 gj1.1 日期: 复核人:填表人: a3.1 施工安全生产管理体系报审表 篇四:钢结构工程竣工验收自评报告 钢结构工程竣工验收 自 评 报 告 项目经理: 技术负责人: *******安装公司 **年 * 月 * 日 ******工程竣工验收自评报告 *******工程位于*********,该工程由*********投资兴建,由**************设计, ***********监理,由************公司负责承建。该工程经过前期的顺利施工,现已竣工。 一、工程概况: 本工程的总建筑面积为********m2,结构质式为地上一层钢框架结构,建筑物总高度为 **********m,本工程的建筑抗震设防为7度。本工程的基础类型为柱下独立柱基,独立基础 承台垫层砼设计等级为c10,独立基础承台砼设计等级为c25,防撞柱砼设计等级为c25。± 0.000以上砌体块材采用180厚的mu10.0多孔砖,砌筑砂浆采用m5.0混合砂浆。 二、工程进度情况: 本工程于*******年*月*日正式开工,于*年*月*日进行地基验槽,质量等级为合格,工 程进展顺利。 三、建筑工程施工标准执行情况: 1、建筑工程施工质量按《建筑工程施工质量验收规范》gb50300-2002执行; 2、建筑地基与基础工程按《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》gb50202-2002执 行; 3、混凝土结构按《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-2002执行;

市政管道工程竣工验收报告

市政工程验收报告 工程项目XXX管道安装工程 施工单位名称XXXXXX有限公司 设计单位名称XXXXXXX有限公司 监理单位名称XXXXXXXX有限公司 工程造价123456789元 开工时间年月日 工程概况: XXX管道安装工程全长20km,包括DN1000球墨管安装、Φ630防腐钢管安装、Φ630桥管安装、PE630牵引管及附属检查井等。 竣工验收程序: 一、本工程已具备竣工验收条件 二、审阅施工、设计、监理单位提交的“工程质量合格证明” 三、确定验收组成员名单,并召开会议制定验收方案。 竣工验收内容: 一、由建设、施工、监理、设计单位分别汇报工程情况、建设质量状况、合同履 约及执行国家法律和工程建设强制性标准情况; 二、验收组人员审阅各工程档案,从立项、招投标、设计及施工管理资料进行检 查; 三、对工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查; 四、验收组对检查结果进行汇总、讲评,并最后达成竣工验收意见,符合国家标 准。 竣工验收内容: 一、由XXXXXX有限公司组织成立验收小组; 二、验收组成员分别由设计、施工、监理单位的有关负责人参加。 竣工验收标准: 我国现行法律、法规要求; 我国现行工程建设强制性标准; 《市政道路、桥梁、排水管道施工及验收规程》; 设计图纸及变更设计资料; 施工合同内容。

对设计单位评价: 设计单位资质为丙级; 设计单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准设计工作; 设计单位对变更设计予以认可; 实物质量符合设计图纸及有关设计文件。 (公章) 项目负责人:年月日 对施工单位评价: 施工单位资质为二级; 施工单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准施工; 对施工过程中的质量问题能及时整改; 实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。 (公章) 项目负责人:年月日 对监理单位评价: 监理单位资质为乙级; 监理单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准进行监理。已完成工程设计和合同约定的各项内容,达到竣工标准。 在对工程质量核定等级与现行标准相符,对工程质量存在的问题能及时检查并督促整改,验收合格后方允许下道工序施工。 (公章) 项目负责人:年月日 工程竣工验收意见: 经建设单位组织验收,本工程符合下列要求: 符合我国现行法律、法规要求; 符合我国现行建设工程强制性标准规范要求; 符合设计文件和施工合同要求; 工程质量保证资料齐全。 (公章) 项目负责人:年月日 工程质量验收结论: 符合国家质量规范,同意使用! (公章) 年月日

福建省市政工程竣工验收报告

福建省 市政工程竣工验收报告 福建省建设厅制

竣工项目审查 表1 工程名称工程地址 建设单位 勘察单位结构形式 设计单位工程规模 监理单位开工日期年月日施工单位竣工日期年月日施工许可证号总造价 审查项目及内容审查情况 一、完成设计项目情况 (一)土石方工程 1、基坑部位 2、结构层部位 3、基底部位 4、附属工程 (二)钢结构工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、钢面结构 5、附属工程 (三)排水工程 1、雨水工程 2、污水工程 (四)其他专业 1、电力工程 2、电信工程 3、路灯工程 4、给水工程 5、燃气工程 6、灯光工程 7、其他工程

续表1二、完成合同约定情况 (一)总包合同约定 (二)分包合同约定 (三)专业承包合同约定 三、技术档案和施工管理资料 (一)建设前期、施工图设计文件审 查等技术档案 (二)监理技术档案和管理资料 (三)施工技术档案和管理资料 四、进场试验报告 (一)主要建筑材料 (二)构配件 (三)设备 五、质量评价文件 (一)勘察单位质量检查报告 (二)设计单位质量检查报告 (三)施工单位竣工报告 (四)监理单位质量评估报告 六、工程质量保修书 (一)总、分包单位 (二)专业承包单位 审查结论: 建设单位工程负责人: 年月日

竣工验收组织实施情况 一、验收机构 (一)领导层表2 主任 副主任 成员 (二)专业组 验收专业组组长组员 道路工程 桥梁工程 排水工程 给水工程 电信工程 电力工程 路灯工程 燃气工程 灯光工程 注:建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组,外聘专家应注明职务、职称。 二、验收组织程序 (一)建设单位主持验收会议; (二)施工单位介绍施工情况; (三)监理单位介绍监理情况; (四)各验收专业组核查质保资料,并到现场检查; (五)各验收专业组总结发言,建设单位做好纪录。

市政道路竣工验收报告45318

市政工程验收报告 篇二:市政道路路工程竣工报告(范本) 路延长段市政道路工程 施工单位:编制日期: 工程竣工验收报告 贵州省有限公司年月日 路延长段市政道路工程 工程竣工验收报告 一、工程概况: 路延长段市政道路工程由××市市政园林局投资建设,××市市政工程设计研究院负责 设计、××××建设监理有限公司负责现场监理、××市××建设发展有限公司负责施工、 ××工程质量检测有限公司负责材料检测和现场测试。 本工程位于xxx的东北角,道路工程起点与 xx街道竹树下社区既有乡村道路相接,道 路工程终点与路相接。道路全长3297米。道路设计宽度24.0米,主车道为双向四车道 15m水泥混凝土路面,设计使用年限为30年,主要施工项目包括道路工程、雨水工程和污水 工程,主要施工项目包括道路工程、雨水工程和污水工程,其中: ①、污水管道管材采用甲供pvc-u大口径螺旋缠绕管,管道基础采用碎石灌砂垫层。检 查井为φ1000mm圆形砖砌污水检查井,井盖采用加钢纤维的复合井盖、井座。 ②、雨水管道管材采用ⅱ级钢筋混凝土管,管道基础采用120°混凝土基础。检查井为 φ1250mm圆形砖砌雨水检查井。雨水检查井井盖采用加钢纤维的复合井盖、井座。雨水口采 用单篦偏沟雨水口,过道管采用d300混凝土管。 ③、混行车道路面结构做法自上而下为: 22cm厚c30水泥混凝土面层(抗 折强度不小于4.5mpa);18cm厚5%水泥稳定碎石基层;15cm厚级配碎石底基层;总厚 度为:55cm 。 ④、人行道结构做法自上而下为:3cm厚花岗岩板材;3cm厚1:3水泥砂浆座浆;15cm 厚水泥稳定碎石(5%);15cm厚级配碎石;总厚度为:36cm。 本工程正式施工于2006年7月21日,在施工过程中,由于电力管线、自来水管网、变 压器迁移、房屋及临时搭盖拆迁未能全部到位,使得原来按原计划应该提前完成的工期有所 延误,造成我司对工程成本的大大增加。 目前,尚有如下未具备施工条件而再无法继续施工: ①、桩号k0+236~k0+282路段北侧变压器、自来水管网和“××苑”地下室拆迁不到 位致使该部位人行道及k0+254~k0+282路段混合车道一车道无法施工。 ②、桩号k0+1246~k0+1291路段南侧“××大厦”一楼走道无法解决导致该部位人行 道无法施工。 经申请同意,就施工现状进行竣工验收。二、工程施工依据 1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。 2、《市政排水工程质量检 验评定标准》(cjj3-90) 3、《市政道路工程质量检验评定标准》(cjj1-90) 4、《水泥混凝 土路面施工及验收规范》(gbj97-87) 5、建设标准强制性条文2002版 三、工程质量验收情况: 根据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师 要求,对施工全过程进行了工程质量自检,全部工序均验收合格,具体如下: 四、质量控制资料核查情况: 1、水泥:管道工程和道路基层采用牌p.o32.5r水泥,合格证 4份,检验报告4份, 路面工程采用牌p.o42.5r水泥,合格证 2份,检验报告2份,具体情况如下:

市政工程竣工资料归档编辑标准

市政工程竣工资料归档编辑参考标准 一部分工程准备阶段文件 (一)、立项文件 1、项目建议书 2、项目建议书审批意见及前期工作通知书 3、可行性研究报告及附件 4、可行性研究报告审批意见 资料及项目评估研究材料 5、关于立项有关的会议纪要、领导讲话 6、专家建议文件 7、调查(二)、建设用地、征地、拆迁文件 1、选址申请及选址规划意见通知书 准书 3、拆迁安置意见、协议、方案等文件2、用地申请报告及县级以上人民政府城乡建设用地批 4、建设用地规划许可证及其附件 5、划拨建设用地 (三)、勘察、测绘、设计文件 1、工程地质勘察报告 2、水文地质勘察报告、自然条件、地震调查 3、审定设计方案通知书及审查意见 4、有关行政主管部门 (人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、 卫生等 )批准文件或取得的有关协议5、政府有关部门对施工图设计文件的审批意见(四)、招投标文件 1、勘察设计承包合同 2、施工承包合同 3、监理委托合同 4、中标通知书 (五)、开工审批文件 1、建设项目列入年度计划的申报文件目表 3、建设工程规划许可证及其附件 2、建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项4、建设工程施工许可证 5、投资许可证、审计证明、 缴纳绿化建设费等证明6、工程质量监督及安全监督手续 (六)、建设、施工、监理机构及负责人 1、工程项目管理机构 (工程指挥部 )及负责人名单 2、工程项目监理机构 (项目监理部 )及负责人名单 3、工程项目施工管理机构 (施工项目经理部 )及负责人名单 第二部分监理文件 (一)、监理规划 1、监理规划 2、监理实施细则 (二)、监理月报中的有关质量问题 (三)、监理会议纪要中的有关质量问题 (四)、进度控制 1、工程开工审批表2、工程停工、复工令 (五)、质量控制 1、不合格项目通知 2、质量事故报告及处理意见 (六)、安全控制 1、安全检查记录2、安全事故报告及处理意见 (七)、工程竣工决算审核意见书 (八)、合同与其他事项管理1、工程延期报告及审批2、合同争议、违约报告及处理意见3、合同变更材料 (九)、监理工作总结第三部分施工文件1、工程竣工总结 2、质量评价意见报告 (一)、施工准备 1、图纸会审记录 2、工程定位测量资料 3、工程定位测量复核记录4、导 线点、水准点测量复核记录(二)、设计变更、洽商记录5、工程轴线、定位桩、高程测量复核记录 1、设计变更通知单 2、洽商记录 (三)、原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证及试验报告总表在前,合格证、试验报告在后的顺序排列组卷)(分材料按汇 1、砂、石、砌块、水泥、钢筋(材 )、石灰、沥青、涂料、混凝土外加剂、防水材料、粘接 材料、防腐保温材料、焊接材料等试验汇总表2、砂、石、砌块、水泥、钢筋(材)、石灰、

市政竣工验收报告

厦门翔安区东坑路(新城区段)道路工程 (K4+623.843~K5+180、K5+400~K5+891.775) 竣工验收报告 一、工程概况 (一)工程名称:厦门翔安区东坑路(新城区段)道路工程 (二)工程地点:厦门翔安区新店镇 (三)工程类别:路基土石方工程、路面工程、雨水工程、交通工程、路灯工程 (四)工程简况 1、工程概况 东坑路位于翔安区中部,西起规划海湾大道,东接溪东路。东坑路是厦门市翔安区内一条纵贯东西的主同政干道,也是翔安区对外联系的一条交通性干道。 根据《厦门市翔安分区道路红线规划》,东坑路为翔安中部规划城市Ⅱ级主干道,连接了海湾大道、石塘路、窗东路、城场路、翔安大道、洪前路、马新路、美上路和溪东路等多条交通性干道。规划东坑路所处区域尚未开发,它的建成必将促进两侧城市建设的发展,提升了沿线区域路网结构等级。它的建设有助于完善厦门市东部片区的路网结构,促进厦门市东部片区的人流、物流往来,加速东部片区的开发建设。 东坑路(新城区段)施工西起翔安大道交叉口,设计起点桩号为K4+623.843(翔安大道交叉点),沿线与纵一路、纵二路、洪前路、纵五路、横十路相交,道路终点K5+943.712(翔安东路交叉点)与翔安东路相接,设计范围总长1319.869米,道路红线宽40米,双向六车道。 工程划分为2个单位工程:道路工程、雨水工程。 本次进行竣工验收的路段为K4+623.843~K5+180、K5+400~K5+891.775。 道路横断面具体尺寸为: 40.0米=3.0米(人行道)+1.5米(树池)+2.0米(非机动车道)+1.5米(设施带)+11.0米(车行道)+2.0米(中分带)+ 11.0米(车行道)+ 1.5米(设施带)+ 2.0米(非机动车道) +1.5米(树池)+3.0米(人行道)。 2、道路工程概况 本标段工程路面采用沥青砼路面,路面结构:机动车道垫层级配碎石垫层厚度(15cm),底基层为20cm 厚3%水泥稳定碎石层,基层为25cm厚5%水泥稳定碎石层,沥青面层由上至下为机动车道为,5cm 厚AC-16-1型沥青砼。7cm厚AC-25-1型沥青砼,非机动车道为6.5cm厚AC-10-1型沥青砼。 3、雨水管道工程概况 本工程雨水管沟系统分为两段:施工起点至道路桩号K4+999雨水管渠由东向西汇入翔安大道现状钢筋混凝土箱涵,沿途收集道路两侧和纵一路南侧雨水,管径D400~d800;道路桩号K4+999至设计终点的雨水管道由西向东排入翔安东路排水箱涵,最后向南排入九溪,管径D400~d1200。 翔安大道雨水口连接管接入翔安大道雨水边沟,再排入翔安大道2.0m×1.8m钢筋混凝土箱涵。 4、交通安全设施及道路照明基础工程概况 工程简介:交通安全设施工程的主要施工内容:标志板、交通信号基础砼(商品砼C25)187.65 m3,电缆套塑料管(保护管)CPVCφ80塑料管道铺设长2731.5m,电力电工套管φ80*4镀锌钢管铺设长1901.7m。砌筑检查井φ700 B级钢纤维井盖54座,砌筑检查井450*350 B级钢纤维井盖52座。电缆保护套管PVCφ75*3.6 长4544 m,电缆保护管铺设PVCφ90*4.3长274m,路灯66套。电

市政工程竣工验收报告(新)

市政工程竣工验收报告 工程名称:XXXX工程 验收日期:年月日 建设单位(盖章):XXXXX镇人民政府

填报说明 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。 2、竣工验收报告一式五份,字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、监理单位、建设主管部门各存一份。 3、报告内容必须真实可靠,如发现虚假情况,不予备案。 4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位项目负责人签字,并加盖单位公章后方为有效。

竣工验收组织实施情况 表1 一、验收机构: 1、领导层 主任 副主任 2、各专业组: 验收专业组组长组员 排水沟砌筑工程 文化室修缮工程 注:建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组,主任为建设单位法定代表人,副主任为监理、设计、施工单位法定代表人。 二、验收组织程序 1、建设单位主持验收会议 2、工单位介绍施工情况 3、监理单位介绍监理情况 4、验收专业组核查质保资料、并到现场检查 5、各验收专业组总结发言,建设单位做好记录

竣工项目审查 表1 工程名称工程地址 建设单位XXXXX镇人民政府 勘察单位/ 结构形式/ 栋数/ 设计单位工程规模/ 监理单位开工日期2018年11月9日 施工单位竣工日期2018年月日 施工许可证号/ 总造价元 审查项目及内容审查情况 一、完成设计项目情况 排水沟砌筑工程文化室修缮工程 合格;符合要求 合格;符合要求 已按批准的设计文件所规定内容建成,并满足各方面使用功能的要求、能够正常使用。

续表1 二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定已按合同要求完成施工任务无 无 三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料手续基本完整 签字齐全,资料完整签字齐全,资料完整 四、进场试验报告 1、主要建筑材料合格率100% 五、质量合格文件 1、施工单位 2、监理单位施工单位竣工验收自评报告监理单位竣工验收评估报告 六、质量检测与功能性试验 1、施工单位 2、监理单位符合设计及规范要求符合设计及规范要求 审查结论: 通过对设计、监理、施工总包单位各建设工作的全面考核,认为各方面主体结构能够按照各自合同履行约定,并做了大量的工作,使建设项目能够顺利正确的完成,可投入正常使用。 同意竣工验收 日期:2019年月日

市政路灯工程验收资料(施工)

市政路灯工程竣工资料总目录 0.目录 1.开工报告(市政施管-1) 2.竣工报告(市政施管-4) 3.竣工验收证书(市政施管-5) 4.施工组织设计审批表(含施组内容)(市政施管-6) 5.施工图会审记录(市政施管-7) 6.施工图交底记录(市政施管-8) 7.施工组织设计交底记录(市政施管-9) 8.施工技术交底记录(市政施管-10) 9.设计变更通知单(市政施管-12) 10.设计变更审查记录(市政施管-13) 11.单位工程坐标定位测量记录表 12.施工总结 13.隐蔽工程质量检验记录(路灯质检-1) 14.隐蔽工程质量检验记录(路灯质检-2) 15.电气接地装置质量检验记录(市政质检-73) 16.市政路灯外观项目评定表(路灯质检-3) 17.市政路灯线路绝缘测试记录(路灯试-1) 18.市政路灯输出线路电压测试记录(路灯试-2) 19.灯杆、灯具、光源、镇流器、电缆、护套线、电力电缆过路保护管等原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂的产品说明书、产品合格证书、出厂检(试)验报告及安装图纸等技术文件; 20.定位测量记录; 21.路灯基础的相关试验报告; 22.调试记录; 23.施工日志; 24.竣工图(另册)。 另:1、监理《质量评估报告》; 2、设计、勘察的质量检查报告。

绿化、喷淋工程竣工资料总目录(2005年6月试行版) 一、施工组织管理: i.开工报告(市政施管-1) ii.竣工报告(市政施管-4) iii.绿化工程竣工验收单 iv.施工组织设计审批表(含施组内容)(市政施管-6) v.施工图会审记录(市政施管-7) vi.施工图交底记录(市政施管-8) vii.施工组织设计交底记录(市政施管-9) viii.施工技术交底记录(市政施管-10) ix.设计变更通知单(市政施管-12) x.设计变更审查记录(市政施管-13) xi.施工总结 二、工程施工及质量检查记录: 1、单位工程坐标定位测量记录表(绿化施-1) 2、种植土、肥泥检查验收记录(绿化施-2) 3、栽植工程整地质量检查验收记录(绿化施-3) 4、树木栽植子分项工程检查验收记录(绿化施-4) 5、草坪、花坛、地被栽植子分项工程检查验收记录(绿化施-5) 6、隐蔽工程验收记录(绿化施-6) 三、出厂合格证及试验与检验报告: 1、原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂产品合格证书、出厂检(试)验报告等技 术文件; 2、土壤及水质化验报告 3、外地购进苗木检验或试验报告 4、给水管道水压实验报告(市政试-56) 四、工程质量检查评定: 1、栽植土分项工程实测实量自检记录(绿化质检-1) 2、植物材料分项工程实测实量自检记录(绿化质检-2) 3、草坪、花坛、地被栽植分项工程实测实量自检记录(绿化质检-3)

竣工预验收自评报告房屋建筑工程(终审稿)

竣工预验收自评报告房 屋建筑工程 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

中澳城(X2011P01地块)一期工程 竣 工 预 验 收 自 评 报 告 项目经理: 项目技术负责人: 企业技术负责人: 法人代表: 中澳城(X2011P01地块)一期工程竣工预验收自评报告 一、工程概况:

二、按照施工合同完成承包内容情况: 本工程在有关部门的监督下,执行强制性条文,严格遵守现行施工质量验收规范和操作规程,按设计文件及合同约定内容(增减项目)全部施工完成。 三、项目管理班子构成 项目经理:张松 技术负责人:陈玉 施工员:陈美生林敏(土建)王命福郑而杰(水电) 质检员:杨老荣洪宗远 安全员:郑娟 取样员:陈建明 材料员:张勇 四、按图施工情况、主要设计变更及执行情况: 我司严格按图施工,施工面积与施工许可证一致。由于图纸原因引起的更改详见图纸会审纪要,设计修改通知单及各工程联系单。 五、工程技术标准执行情况: 在工程施工过程中,认真执行现行与本工程有关的国家法律、法规和省、市有关规定,严格按设计施工图纸、设计变更、工程地质资料、国家、行业及地方现行的《工程建设标准强制性条文》等工程技术标准进行施工和质量安全控制,无违反强制标准条文,主要执行的工程技术标准如下: 《工程建设标准强制性条文》 2009年版 《建设工程项目管理规范》 GB/T50326—2006 《工程测量规范》 GB50026—93 《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2001《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB850202—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204—2010《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18—2003 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203—2011《屋面工程质量验收规范》 GB50207—2012《坡屋面工程技术规范》 GB 50693—2011

相关文档