一、CDA&N2管路施工規範

1.0 工程範圍

本次工程CDA供應系統施工範圍為**厂新建无尘室及一般区新增

CDA&N2主管道及空压站配管安装工程

1.1.1.1 HB无尘室及一般车间内安装CDA及N2一次侧主管路配管工

程。

1.1.1.2 空压站管路及设备安装工程。

1.1.1.3 本次工程内的全有管道之支架工程。

1.1.1.4 管路識別標籤之製作及貼附工程。

1.1.1.5 管路測試工程。

2.0 管路工程

2.1管材

(1)管材類別

(2)構造法

施工時要做好防塵、防銹處理、安裝、切割、電焊時須保持管材內外

潔淨,並經業主指派之監工人員檢察後,方可開始安裝。

2.2 閥件

3.0 施工要求、測試及檢驗

3.1.工作環境

對於CDA&N2 LOOP配管工程的施工需要在一定的潔淨場所裏施

工,以避免污染。這種用來臨時作為潔淨的施工場所稱作臨時性潔

淨棚。但對於一些必須要在現場施工的,要作出一定的防護措施。

1)臨時性潔淨棚

a)微塵數目(靜態數,粒子大小>0.3um者)

b)條件:於焊接工作區域內,其溫度為23±3℃,相對濕度則為

60±10%。

c)换气率: 5~10次/H。

d)環境:此潔淨棚需足以阻絕微粒、油污及其它外來物質。

2) 在此區域工作的工作者需穿著無塵衣鞋

3) 強制性穿戴手套:在進行每一個操作時必須穿上乾淨棉制手套,嚴

禁使用裸手操作。

3.2焊接人員的資格檢定

每一位負責實際焊接工作的人員必須通過專業氣體公司之不銹鋼職業

自動焊接技術的檢定,且有核發焊接資格許可證並經業主審核及檢測

通過,始可操作。

3.4工作完成之標準

3.4.1 基本焊接工作

1)兩條管線的尾端焊接主要利用自動焊接機來完成。

2)90°的彎管需使用大於15A的管子,小於1/2”的管子則需使用彎管器。

3)自動焊接機的狀況可藉由製作測試用樣品片來檢查;其檢測時間、樣品數量由承商提供規劃經業主確認施行。

3.4.2 CDA&N2 LOOP管線材料的處理

3.4.2.1管線與零件的清潔:所有的管子與其零件需於製造後先

予以清洗,並以管帽蓋住開口處、封裝處,始可運送至

現場;任何管子與零件在彎管、切割及焊接諸如此類工

作之進行前,需確定其清潔度可維持的情形下始可拆

封。

3.4.2.2氮氣沖刷:在裝配好個別的預作管線且擺放好後,每一

單位均需以氮氣沖刷乾淨。

3.4.3 純度提升的方法:用純氮氣來噴洗管線內部。

3.4.4 腐蝕保護:依現行標準規範施作。

3.4.5 強制性穿戴手套:

在進行每一個操作時必須穿上防塵之乾淨手套,嚴禁使用裸手

操作。

3.5工作進行之步驟:

為了維持完成後的潔淨在所訂定之水準內,氣體供輸的管線工作必須

盡可能地小心去完成,其工作進行之步驟依現行標準規範施行。

3.5.1 材料檢查

材料進入施工工地後,首先在臨時性潔淨棚裏逐項檢查各項材

料是否符合訂單上的規格。

3.5.2 臨時性潔淨棚

臨時性潔淨棚裝設在現場。管路施工中,所有的預作管線部份

均需在臨時性潔淨棚內進行,因其有控制其微塵數。管線材料

則需儲藏於庫房中,以避免規格有異變。

3.5.3 切割完畢後的清洗

每一段切割至所需長度的管子,最後均需以氮氣噴洗之,以避

免殘留的小碎片留在內部。噴洗完後立刻以帽蓋覆在兩端開

口,並以塑膠套膜包裝好儲存,直到需要安裝這些管線前再行

拆封。

3.5.4 配管工作之預作

3.5.

4.1 檢查並確定所需的材料。

3.5.

4.2 實施假熔。

3.5.

4.3 進行焊接工作。

3.5.

4.4 焊點的外觀部份需先擦亮之。

3.5.

4.5 確定預作的管子,其長度與繪製圖或現場量測的必須相符。

3.5.

4.6 以帽蓋將兩端封住。

3.5.5預作管之清洗

3.5.5.1管子需以通過0.01μm篩檢程式的氮氣噴幹內部。

3.5.5.2以帽蓋封住兩端後,再以塑膠套膜,重複包裝好儲存

之。

3.5.6管線支架的裝設

3.5.6.1支架的材質需為不銹鋼或鋁製品,且藉由裝配在天花

板、牆緣、樑柱及設施等之上,以固定管線。

3.5.6.2支架的擺設位置,需依現場實際狀況,予以量測並架

配之。

3.5.6.3配管時需考慮管線工作處、氣體種類、維護及配設之

美觀程度等。

3.5.6.4管線之間的架設間距至少應為20㎜以上。

3.5.6.5螺釘與螺帽之材質,基本上應為不銹鋼製品。

3.5.7管線架設工作

3.5.7.1確定每一段預作的管子的編號,符合它們要被擺放的

位置無誤。

3.5.7.2先予以擺放至要被架設的位置,以確定其長度適合原

來的設計。

3.5.7.3使用塑膠方塊在末端支撐之位置,並小心不使其潔淨

度被破壞之,並予以假熔之。

3.5.7.4使用自動焊接機對焊。

3.5.7.5焊點的外觀部份需擦亮,並使用抗腐蝕方法處

理。

3.5.7.6 管架距離的要求

以上規定為直線管路,凡有重量及中處(如閥等)需另於前後加

裝管架或吊件,直立管路上,管架間最大距離,不得超過两米,

必要時於底端設支座以支持之。

3.5.8使用自動焊接機的對焊法,依現行標準規範施作。

3.5.9焊接法蘭部份,依現行標準規範施作。

3.5.10焊接小口徑的配件,依現行標準規範施作。

3.5.11鎖入的配件,依現行標準規範施作。

3.6目檢

3.6.1外觀的目檢工作

3.6.1.1檢查管子、配件、閥頭、法蘭、螺釘、螺帽、墊片及

其附件與工程圖相符,以確定所完成的工作無誤;而

後,貼上一指示流動方向、氣體名稱的標籤。

3.6.1.2 確定支撐管線的支架安置無誤。

3.6.1.3 確定各氣體的管線是否預留TAKE-OFF VALVE給需求

之機台設備的每一需求點。

3.6.1.4確定配管的工作不會損害其本身維護能力及美觀程

度。

3.6.1.5檢試其檢驗報告及管線的標記以確認管線的確依照所設

計的規格及標準配設。

3.6.1.6以肉眼目檢管子、配件、閥頭、法蘭、螺釘、螺帽、墊

片及其附件之外表,以確定其沒有遭受外來的損害、表

面腐蝕或發生裂痕。

3.6.2焊接點的目檢工作

3.6.2.1焊接部份不可過度凹陷於整個金屬底部。

3.6.2.2金屬底部不可有階梯狀凸起。

3.6.3鎖入配件的外觀目檢工作

3.6.3.1確定鎖頭安裝與規格相符無誤。

3.6.3.2確定所有的配件均正確地旋入無誤。

3.6.3.3確定鎖入配件的配管其彎管的半徑,需足可容許其帽蓋

的移出。

3.6.3.4確定任何一根短管均不會被過度地安裝。

3.7 測驗標準

3.7.1針對三種不同要求的管路系統,對其測試的方法也不同,下面

是採用的測量方法。

3.7.2 壓力測試的標準

壓力測試有暫壓測試和保壓測試。

1)暫壓測試

標準:暫壓測試必須符合ANSI B31.3 法規來源,在管線內充滿氣

體並達到測試壓力時,至少必須持壓10 分鐘以上,然後降

壓至最大設計壓力後,開始就所有的連接焊接處等較可能

之漏點進行泡沫偵漏(snoop)。據壓力記錄儀上所顯示的

壓力來記錄其測試時使用之壓力。壓力錶的刻度為試驗壓

力的1.2倍至2倍。

2)保壓測試

標準:保壓測試的時間是6小時或者24小時,测试压力为设计压力的1.5

倍,在測試結束後,在圓盤記錄器顯示的壓力值於開始的

壓力值沒有明顯的變化,要求測壓結束時的壓力達到開始

時壓力的98%以上。

3.7.3 記錄壓力/偵漏測試的結果

3.7.3.1在進行壓力/偵漏測試之前,先將測試點拍照並記錄

之。

3.7.3.2在開始記錄壓力之前,將欲測管線的名稱、起始的壓力

讀值、開始測試的時間、日期,以及開始測試時的室

溫。在完成測試時,務必記錄結束的時間、日期、結

束時壓力讀值及當時的室溫。

3.7.3.3由業主監督人員作最後確認及同意之簽署後,始完成此

項測試。

3.7.3.4所有的測試點的決定均需先經業主的認可始可進行有效

測試,而資料必須依照測試點的次序排放搜集。當測

試的結果由業主認可簽署後,與其相關的配管工作即

視為驗收通過。

3.7.3.5每項測試均需經業主一方的簽署及見證,則在進行各項

測試之前,包商應準備測試的流程表單經對方許可,

始可進行。依據每一流程,見證者的測試工作可由現

場工作的完成前後陸續進行階段式的驗收。

3.7.5.6為避免因業主方面之見證者勘驗不便而造成合約性工作

的延遲進行,可用拍照方式將需確認的位置存證以代

替當場之見證。

3.8純度提升之過過程

3.8.1方法:在完成氣密試驗後,為了提升管線內部的純淨度,可依

下列的過程進行。

1)噴洗過程:所有的次主管均以純氮氣反復噴洗,其使用氣

體的流速約為15~20 m/sec。

2)乾燥過程:以純氮氣持續沖吹,沖吹壓力以不超過各測試

儀器最大入口壓力為原則。

3.9驗收標準

3.9.1 必須符合上述條件,並就違反或不符合規定之專案,配合重新施工至

規範標準,因此而衍生出之成本增加及進度延誤一律由協力廠商自

行吸收。

3.9.2 所有使用之材料均須合於規定並有防污染淨化包裝,另須附原廠檢查

報告。

3.9.3 包裝破壞及無法符合業主規定之材料或設備一律不得使用,並由業主保管

至工程結束再行發返。

3.9.4 所有完工之管路每隔2 公尺及轉彎前後須掛牌或貼該流體之

種類、流向之標籤;閥件須加掛開關示牌,上述名牌須符合潔淨室

要求之壓克力材質,上述管路標籤文字、箭頭、底部之顏色及尺寸

大小須符合業主規定。

3.9.5 現場目視檢查如焊道、外觀、支撐架、螺栓螺帽、維修空間、配管整

齊度及清潔度。

3.9.6 所有配管焊接應於每天施工前,先行施作該管徑之試片,並須填寫焊

接機之參數;合格試片及數據經監工人員檢驗合格後,施工人員才

可開始施工。並於各管路標示施作人員編號做為追蹤依據。

3.9.7 焊接之purge gas 必須使用高純度氬氣(99.99%以上,須附

該氣體出廠檢驗報告),施工完成後所有管路需用超高純度氬氣或

氮氣24 小時不間斷沖吹,並將排氣接至室外避免人員窒息危險。

3.9.8 配管之品質檢驗測試(QC TEST)於開始及結束時須有業主及CM或

經授權之代理人在場簽證於記錄表後始生效。測試分析儀需由承商

自備且需提供儀器最近一年內之校正報告。

通信光缆线路工程施工技术标准和要求概览

通信线路工程施工规范 架空光缆部分 一、路由: 1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工。 2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计。 3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准。 4、需要设计变更的,由施工单位填写《设计变更单》并绘出变更示意 图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批。 二、路由的勘察、测量、定位: 1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护。 2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不得超过45—55米。 3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理 i

任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责 三、立杆: 2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、 路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由。 3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固。 4、角杆应在线路转角点做内移,水泥杆内移值为10—15公分,木杆内移值为20—40公分。 5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分。 6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘距地面40公分,下卡盘距坑底30公分。 2

现场绿色施工要求

《绿色施工要求》 一、组织管理 1、承包人必须建立绿色施工管理体系,并制定相应的管理制度与目标。 2、承包人派驻现场的项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,并指定绿色施工管理人员和监督人员。 二、规划管理 1、承包人必须编制单独的绿色施工方案,并按有关规定进行审批。 2、绿色施工方案应包括以下内容: (1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源。 (2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。如进行施工方案的节材优化,建筑垃圾减量化,尽量利用可循环材料等。 (3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。 (4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。 (5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。 三、实施管理 1、承包人必须按照绿色施工的要求对整个施工过程实施动态管理,加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。 2、承包人应结合工程项目的特点,有针对性地对绿色施工作相应的宣传,通过宣传营造绿色施工的氛围。 3、承包人必须定期对职工进行绿色施工知识培训,增强职工绿色施工意识。 四、人员安全与健康管理 1、承包人必须制订施工防尘、防毒等职业危害的措施,保障施工人员的长期职业健康。 2、承包人必须合理布置施工场地,保护生活及办公区不受施工活动的有害影响。施工现场建立卫生急救、保健防疫制度,在安全事故和疾病疫情出现时提供及时救助。 3、承包人必须提供卫生、健康的工作与生活环境,加强对施工人员的住宿、膳食、

网络工程施工方案

网络工程实施方案 关键:系统设计方案 一.综合布线设计方案: 1.工作区子系统 工作区布线子系统由终端设备到信息插座的连线(或软线)组成,它包括-连接器、连接跳线、信息插座;信息插座有墙上型、地上(防水)型、桌上型等多种;标准有:RJ-45、RJ-11及单、双、多口等结构。 2.水平布线子系统 水平布线子系统将电缆从楼层配线架连接到各用户工作区的信息插座上,通常处于同一楼层之上,可以采用3类、5类或超五类4对屏蔽/非屏蔽双绞线;3类、5类及超五类双绞线都是由4对24-AWG的对绞铜线组成;3类线在10MBPS 应用时无误码传输距离为100米、16MBPS时为50米;5类线在155MBPS时可传输80米、在100MBPS时为100米;超五类在155Mhz时传输距离可以达到100米,速率更高时可采用光纤。为了满足高速率数据传输,数据传输选用普天超5类四对UTP双绞线,由于所用的数据线均采用了超5类UTP双绞线,因此对学院校园网而言,超5类UTP双绞线布线时的带宽和传输速率能满足武威职业学院校园网楼宇内信息点要求的100M接入,超5类布线与垂直干线一起使用,为带宽应用程序提供完全的端到端布线解决方案,适用于网络的扩展及升级,成本底维护费用少。 3.垂直干线子系统(RISER BACKONE SUBSYSTEM): 指各搂层配线架与主配线架间的干缆:可以为大对数双绞线、光缆也可以二者混用;其主要功能是将主配线架系统和各楼层配线架连接起来。 4.布线柜子系统(RACK SUBSYSTEM): 由楼层配线架组成,其主要功能是将垂直干缆与各楼层水平子系统相连接,布线系统的优势和灵活性主要体现在布线柜子系统上,只要简单的跳一下线就可完成任何一个结构化布线系统的信息插座以对任何一个智能系统的连接,极大的方便了线路重新布局和网络终端的重新调整;光纤连接时,要用光纤配线箱,箱内有多个ST或SC连接器安装口;其线路弯曲设计符合62.5/125μM多模光纤的弯曲要求,光纤接头采用ST或SC型,由陶瓷、塑胶、不锈钢等材料制成,光纤藕合器可做为多模光纤与网络设备或接线装置上的连接,配线架和光纤配线箱通常设在弱电井或设备间内,用来连接其他子系统,并对它们通过跳线进行管理。 5.设备间子系统(EQUIPMENT SUBSYSTEM): 设备间子系统由主配线架和各公共设备组成,它主要功能是将各种公共设备(如:计算机主机,PABX、各种控制系统、网络交换设备等)与主配线架连接起来,该子系统还包括雷电保护装置。 6.管理子系统(ADMINISTRATION SUBSYSTEM): 一个完整的布线系统工程应该包括:工程设计图纸、施工记录、测试报告、使用

通信工程施工规范

通信工程施工规范 通信设备工程安装施工规范 根据通信设备的类型,本规范分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。 第一部分程控交换设备工程安装施工规范 一安装工艺 1 机架设备 1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3 大列主走道侧必须对齐成直线,误差不大于5mm。相邻机架应紧密靠拢; 整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文 字和符号标志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2 机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机 台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。 2.2 终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3 总配线架及各种配线架 3.1 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。 3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,

手闸灵敏。 3.3 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不大于3mm,底座水平误差每米不大于2mm。 3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。 3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4 电缆走道及槽道 4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。 4.2 安装走道应符合下列规定: 1) 水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm; 2) 垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。 3) 走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。 4.3 电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方,应加装子口保护。电缆放绑完毕后,应有盖板封住洞口,子口和盖板应用阻燃材料,其漆色宜与地板或墙壁的颜色一致。 4.4 安装沿墙单边或双边电缆走道时,在墙上埋设的支持物应牢固可靠,沿水平方向的 间隔距离均匀。安装后的走道应整齐一致,不得有起伏不平或歪斜现象。 4.5 安装槽道应符合下列规定: 1) 端正牢固,并与大列保持垂直; 2) 列间槽道应成一直线,从前向后看左右偏差不超过3mm; 3) 两外槽道拼接处水平度偏差不超过2mm; 4) 布放电缆及电源线的检查。 5 布放电缆 to correcting misunderstandings advocate good cadre style. 2, to carry out the "double" of human activities. Bangkun will implement "on

绿色施工实施依据标准

绿色施工实施依据标准 一、绿色施工实施依据 1、必备条件 严格执行国家、行业和本市有关法律、法规和关于禁止和限制使用的落后淘汰技术、工艺、产品等规定。 无发生较大生产安全及重大质量事故,无因施工扰民、“四节一环保”问题造成严重社会影响被曝光和处罚等情况。 符合条件或基本符合条件的,为推荐绿色施工工程或通过达标工地评审的主要依据。如因违规或受行政处罚的,不予通过评审。 2、策划和目标 建筑施工企业是创建绿色施工(节约型工地)的责任主体,施工总承包单位对工程项目创建绿色施工(节约型工地)总负责,项目经理是第一责任人;各专业施工单位负责其相应施工部分的创建工作。以施工节能、绿色施工为主线,建立创建绿色施工(节约型工地)的各项管理制度和体系,明确责任。 。 确立节能降耗和资源节约、材料节约等目标;指标分解科学、合理,并组织实施。 3、绿色施工(节约型工地)专项施工方案 在施工组织设计中对绿色施工(节约型工地)独立成章,以此为依据编制绿色施工(节约型工地)的专项施工方案,并按有关规定进行审批。

专项施工方案符合绿色施工节能、节水、节材、节地和环境保护等要求,能体现科技进步、技术创新,内容详实、措施得当。 4、预评估和过程管理 按绿色施工(节约型工地)要求对施工过程实行动态管理,按项目实际,合理划分阶段,加强各阶段监控。 有绿色施工(节约型工地)分阶段自评和预评,有考核评估意见,有整改,体现过程管理的成效。 5、绿色施工(节约型工地)公示牌 ` 现场入口处设有公示牌,按“四节一环保”要求,有目标、分解指标、主要措施等,内容符合要求。 二、节能和能源利用 1、施工能耗控制指标 按公司下达工程项目的指令性计划,制定工程项目单位(吨标准煤/万元)施工产值能耗控制指标(电、油、汽分别计算,汇总按统一计量单位)。 按预分配系数,施工现场分别设定施工区、生活区、办公区三个区域的用能定额指标。 2、分路供电、分别计量和台帐 施工区、生活区、办公区分路供电、分区域设置、分别计量。建立台帐,有原始记录,数据真实;定期核算,有对比分析。 3、优选高效节能设备,禁限淘汰落后设备依据建设部第659号

网络工程施工合同协议书样本

网络工程施工合同协议 书样本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

网络工程施工及服务合同书 委托方(甲方): 承建方(乙方):**网络技术服务有限公司 甲方委托乙方承建甲方的无线网络工程。经双方协商,订立合同如下: 一、工程介绍: 1、工程及服务名称:**幼儿园教学楼、小学教学楼、初中教学楼无线网络覆盖工程、网络维护服务 2、施工内容:按照甲方要求, 由光纤引入至AC路由器管理 器,通过AC路由器管理器直连到主交换机,再由POE 交换机分接到每个无线AP。共计 132 个无线AP网络 节点, 所有线路都严格按照国家弱电标准GB 50312-2007; 3、施工地点:**幼儿园教学楼、小学教学楼、初中教学楼 4、服务内容:为**系统提供无线覆盖、无线AP统一管理、认证等 二、主要工程量:

1. 在承建工程过程中,乙方完成上述工程介绍中的施工内 容,甲方应积极配合乙方进行安装和调试等各项工作; 2. 在承建工程过程中,乙方负责整个局域网络的布线施工; 3、在承建工程过程中,乙方负责整个网络的设备安装及调试工作; 4、全部施工完毕后,乙方须对整个网络进行检测,确保施工质量。 三、施工工期、及服务年限 乙方施工开始日期为年月日,交工日期为年月日。 自网络建成交付使用起1年内乙方免费为甲方进行网络维护服务,2-4小时内处理甲方提出的网络问题。 自免费网络维护服务期满一年,每年网络维护费自行协商。(甲方可自行选择维护服务商,乙方提供路由器密码、注意事项、硬件信息等服务。) 四、合同报价:

根据附页报价清单,合同总金额(不含税):人民币 ¥__________大写:____________________(详细清单附后)。 五、结算方式: 1、合同签订之日,甲方向乙方预付工程总价的 ____30%____作为订金,即人民币¥__________大写: ____________________; 2、甲方须在工程完工验收后,一次性向乙方支付剩余工程款项,即人民币¥__________大写:____________________。 六、质量保证及保修: 1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、提供一年质保(三个月包换),对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起一年(硬件保修一年,人为损坏无质保),对保修范围内的硬件,乙方不收取任何费用; 2、超过保修期限后,若硬件设备出现故障,乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案,乙方可适当收取相应的服务费; 3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围,对于此类故障

(完整版)通信线路工程施工技术规范(新)

通信线路工程施工技术规范 通信线路工程 施工技术规范 一、施工测量 1.各施工班组进场后,根据初步设计为依据的前提下,以安全、稳固,便于维护,便于施工、减少投资等综合因素考虑选择路由,进行测量,测量时杆距为45-55米,无其他特殊情况不得小于45米、大于55米; 2.杆路跨越公路、铁路、河流两侧不能设角杆; 3.杆路跨越村路、县道应距公路路界5米外立杆,省道应距公路路界10米外立杆,测量时注意与原杆路保持倒杆距离; 4.测量时杆距为70-100米两端做终端拉线,100-120米两端做三方拉(加辅助线),120米以上两端做门形杆(8米电杆)。 二、打洞、立杆、挖沟 1.立杆,附注洞深:7米杆综合土1.5米,软石1.4米,坚石1.2米;8米杆综合土1.6米,软石1.5米,坚石1.3米;9米杆综合土1.7米,软石1.6米,坚石1.4米;10米杆综合土1.8米,软石1.7米,坚石1.5米; 2.杆洞土质如为坚石,洞深1.2米,另做石护墩保护; 3.立杆应做好相关安全工作; 4.立杆人员8-10人; 5.准备好立杆工具;

6.必须开好马槽、清理杆洞; 7.杆路不得有眉毛弯、S弯、梅花桩,杆根偏差不可以大于5厘米; 8.角杆杆根必须内移15厘米,杆稍向外偏移25度; 9.与高压线交越时,两端杆子在立杆前应先做好穿心地气线; 10.杆稍顶是空洞的,必须先用水泥浆堵好; 11.跨公路等特殊情况根据地形实际情况配杆。 三、吊线布放、拉线规格及程式 1.布放吊线时应用千斤顶或转盘布放,严禁打圈及死结; 2.与电力交越时,施工前应先做好防护措施; 3.吊线离地面高度不得低于3.5米,过公路不得低于5.5米,过铁路不得低于7.5米; 4.双方拉每隔8档一个,四方拉每隔32档一个,如遇到角杆时需前后移动2根电杆,遇到特殊情况时可前后移动; 5.拉线位置要打在角平分线上,角拉、双方拉、四方拉必须做拉线地气; 6.角深在7米以下装7/2.6拉线一条,7米以上装7/2.6拉线两条。 四、光缆敷设 1.杆路每隔500米需安装预留支架,每个支架盘留10-12米光缆; 2.挂钩间隔为50公分,必须全部一致;

8. 建筑工程绿色施工规范GBT50905-2014综述

五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司 安全管理人员考试题库 (建筑工程绿色施工规范GBT50905-2014) 单位:姓名:得分: 一、单选题 1、《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014由2014年1月29日发布,自(D)起实施。 A、2014年4月29日 B、2014年7月29日 C、2014年7月30日 D、2014年10月1日 2、建筑工程绿色施工的实施主体是(C)。 A、建设单位 B、设计单位 C、施工单位 D、监理单位 3、施工单位应建立以(B)为第一责任人的绿色施工管理体系,建立绿色施工管理制度。 A、法定代表人 B、项目负责人 C、技术负责人 D、安全总监 4、工程施工使用的材料宜选用距施工现场(C)以内生产的材料。 A、50km B、100km C、500km D、1000km 5、节能及能源利用应符合规定要求,应合理布置临时用电线路,选用节能器具,采用声控、光控和节能灯具;照明照度应按( A )照度设计。 A、最低 B、最高 C、最近 D、最远 6、土石方作业区内扬尘目测高度应小于(C),结构施工、安装、装饰装修阶段目测扬尘高度应小于0.5m,不得扩散到工作区域外。 A、0.5m B、1m C、1.5m D、1.8m 7、施工现场宜对噪声进行实时监测;施工场届环境噪声排放昼间不应超过(B)dB;夜间不应超过()dB。 A、70;50 B、70;55 C、75;50 D、75;55 8、有毒有害废弃物的分类率应达到(D);对可能造成二次污染

的废弃物应单独储存,并设置醒目标识。 A、60% B、80% C、90% D、100% 9、施工现场围墙、大门和施工道路周边宜设( C )。 A、绿色施工制度图牌 B、绿色施工宣传栏 C、绿化隔离带 D、洗车台 10、在城区或人口密集地区施工混凝土预制桩和钢桩时,宜采用(A)沉桩工艺。 A、静压 B、锤击 C、振动法 D、干作业法 11、回填土应采取防止扬尘的措施,( C )风以上天气严禁回填土施工。施工间歇时应对回填土进行覆盖。 A、2级 B、3级 C、4级 D、6级 12、喷射混凝土作业区的粉尘浓度不应大于(B)mg/m3,喷射混凝土作业人员应佩戴防尘拥挤。 A、5 B、10 C、15 D、20 13、采用井点降水施工时,地下水位与作业面高差宜控制在(C)以内,并应根据施工进度进行水位自动控制。 A、150mm B、200mm C、250mm D、300mm 14、在混凝土配合比设计时,应减少( A )用量。 A、水泥 B、工业废料 C、矿山废渣 D、粉煤灰 15、钢结构安装连接宜选用高强螺栓连接,钢结构宜采用金属涂层进行(B)处理。 A、防潮 B、防腐 C、防锈 D、防尘 16、大跨度钢结构安装宜采用起重机吊装、整体提升、顶升和滑移等机械化程度()和劳动强度(B)的方法。 A、高、高 B、高、低 C、低、高 D、低、低 17、I类民用建筑工程室内环境氡的浓度限量为(C)Bq/m3。 A、400 B、300 C、200 D、100 18、II类民用建筑工程室内环境TVOC的浓度限量为(D )mg/m3。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 19、找平层、隔汽层、隔声层厚度应控制在允许偏差的(A )范围内。 A、负值 B、均值 C、正值 D、绝对值 20、现场喷涂硬泡聚氨酯时,环境温度宜为10~40摄氏度,空气相对

无线网络工程施工管理和技术方案设计说明

无线网络工程施工管理及技术方案

1.工程概况 本工程施工项目包括:线路安装、设备安装、设备调试。该工程首先要充分了解大楼系统结构,系统安装连接,保证不破坏原有装修,整体性能优良,安装工艺合理,使用操作灵活高效;本工程因使用环境要求严格,因而对其工程施工质量较高的要求,工程质量应以达到优良质量水平为目标,在计划编制、技术应用、施工机具、劳动力安排、质量监控等方面,需要通过科学管理,精心组织,周密安排,优化资源搭配,采取有效措施保证工程萁和质量,让业主得到最优的施工技术,最短的施工工程工期,最好的工程质量和最高的社会效益,短平快志完成任务。 工程实施计划 1.1.工程组织结构 无线网络的建设是一项系统工程,不仅仅是无线网络的顺利搭建,还包含和第三方的主机、操作系统、网络设备、各种应用软件等的联调,为了保障工程的进度和质量,保障“*********”无线网络项目的顺利完成,也为了使用户有效管理和维护软、硬件系统,我们建议双方成立一个项目实施小组,包括项目经理、技术经理、供应链经理、客户经理、实施工程师、研发协调经理、客户代表,共同完成这一无线网络工程。双方分别委派负责人负责本工程项目总体规划,统筹制订工作计划、协调工作步骤和节奏及有关在实施过程中和调试过程中重大事件的决策,对工程进行全面监控

和管理。 具体工作职责如下: :**** 项目职务:项目经理 公司职务:技术总监 项目职责:项目的总体协调与负责,公司工程人员的调配。 :*****项目职务:客户经理 公司职务:销售经理 项目职责:制定该网络工程项目商务实施方案,跟踪项目的执行情况,检查项目的执行质量,负责与用户的协调工作。 :****项目职务:技术经理 公司职务:售前部经理 项目职责:该项目的总体技术负责,同时负责该项目环境收集、技术方案的设计与编写,实施目标咨询等。 :*** *** ***** ***项目职务:实施工程师 项目职责:负责项目设备及软件安装、调试、割接、测试、验收、售后服务等管理及技术服务工作,负责技术文档资料的编制与整理。 1.2.项目工程进度列表

移动PON网络工程施工及验收规范

移动P O N网络工程施工 及验收规范 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

目录

前言 本标准是为了保证PON网络工程建设质量而制定,适用于PON网络接入系统及承载的各类业务工程验收。 本标准规定了PON系统设备安装、线缆敷设、系统检测、工程验收、竣工文件编制等具体要求,并规范了工程验收的测试内容和测试方法。 本标准是系列标准之一,该系列标准的结构、名称或预计的名称如下: 序号标准编号标准名称 例 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ………… 本标准需与企业标准编号《企业标准名称》配套使用。 本标准的附录A、F为标准性附录,附录B、C、D、E、G、H、I、J、K、L、M 为资料性附录。 本标准由中移号印发。 本标准由中国移动通信集团公司网络部提出,集团公司技术部归口。 本标准起草单位:中国移动通信集团设计院有限公司、中国移动通信集团江苏有限公司 本标准主要起草人:李昶、张国强、姜岩、吴振海、高军诗、张德朝、张大虎

1.总则 1.0.1本规范适用于中国移动基于EPON/GPON技术的新建宽带光接入网工程的随工检查、初验和终验(竣工验收)工作,对于改、扩建工程可参照执行。 1.0.2本规范未具体规定的技术标准、技术要求,应依据设计文件的要求及相关国家标准执行。本规范未包括的特殊项目验收指标要求,可依据工程项目的技术规范书和设计文件的要求执行。1.0.3在执行本规范时,如与国家相关标准(规范)相矛盾,应以国家标准(规范)的相关规定为准。各建设单位和施工单位自行制定的规程不得与本规范相抵触。在特殊情况下,执行本规范中的个别条款确有困难时,应充分阐述理由,提出采取措施或方案,呈主管部门审批。 1.0.4在工程施工、验收过程中,原则上按照本规范执行,在特殊情况下,执行本标准的条款确有困难时,应充分阐述理由,提出解决方案,并呈报建设管理部门审批。 1.0.5工程中所采用的电信设备应取得工业和信息化部(含原信息产业部)电信设备入网许可证,未取得入网许可证的设备不得在工程中使用。在我国抗震设防烈度7烈度以上(含7烈度)地区的公共电信网中使用的设备,应取得工业和信息化部(含原信息产业部)电信设备抗震性能检测合格证,未取得合格证的不得在工程中使用。 1.0.6宽带光纤接入工程在建设过程中,应加强施工现场质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和签证工作。 1.0.7本规范用黑体字标注的条文为强制性条文,必须严格执行。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 序号标准编号标准名称发布单位 [1] YD 5102-2010 通信线路工程设计规范中华人民共和国工业和 信息化部 [2] YD 5121-2010 通信线路工程验收规范中华人民共和国工业和 信息化部 [4] YD/T 5139- 2005 有线接入网设备安装工程 设计规范 中华人民共和国工业和 信息化部 [5] YD/T 5140- 2005 有线接入网设备安装工程 验收规范 中华人民共和国工业和 信息化部 [6] YD/T 926-1- 2009 大楼通信综合布线系统第 一部分总规范 中华人民共和国工业和 信息化部 [7] YD/T 926-2- 2009 大楼通信综合布线系统第 二部分综合布线用电 缆、光缆技术要求 中华人民共和国工业和 信息化部 [8] YD/T 1997- 2009 接入网用蝶形引入光缆中华人民共和国工业和信息化部 [9] YD/T 1954- 2009 接入网用弯曲损耗不敏感 单模光纤特性 中华人民共和国工业和 信息化部 [10] YD/T 1258- 2003 室内光缆系列-总则、单芯 光缆、多芯光缆 中华人民共和国工业和 信息化部 [11] GB 50311-2007 综合布线系统工程设计规中华人民共和国建设部

通信工程施工管理规范(发布)

工程施工管理规范 2016年4月

工程施工管理规范 一、目的 明确工程施工过程中技术指导标准和工艺质量检查的依据,统一工程施工行为,保证施工质量。 二、范围 本规范适用于公司组织实施的所有工程项目的施工,根据施工环境和产品的不同,该规范分为室内部分和室外部分及基站覆盖延伸系统部分。若本规范与客户的标准和要求有出入时按照客户标准执行。 三、责任 1、分公司/办事处副经理(或工程负责人)是所属区域工程项目施工管理的第一责 任人。 2、现场督导负责工程施工过程中的相关的具体工作。 四、管理 (一)施工环境要求 1、施工区域的井道、楼板、墙壁等不得渗水。 2、施工区域及其附近严禁存放易燃易爆等危险品。 (二)施工准备 施工前,项目负责人必须制定施工计划表、开工报告等相关文件。根据项目特点,在人力、物力、技术、组织、时间和空间等各个方面,作出合理的安排。 (三)现场交底 施工前由设计人员对督导人员及施工人员进行现场交底,内容包括: 1、安全交底。 2、工程特点:施工现场特征,影响施工因素,施工难易程度和施工工艺要求等。 3、技术要求:系统原理图、施工平面图以及施工技术要求等,给出较详细的说明。 (四)标准规范

A、室内部分 1、总则 1、为保证系统能够可靠运行,对于不同的楼宇按照下面的要求参照本规范及相关作业指导书进行施工。 1.1条件较好的楼宇:楼宇品质较高,有标准的弱电路由,如新建的高档商务办公楼。必须严格按照本规范进行施工和验收。 1.2条件一般的楼宇。对于施工规范可以适当放松,主要是在工程质量方面,开通效果应严格执行验收规范。 1.3条件恶劣的楼宇:如2万平米以下的小型楼宇,结构较为复杂,无弱电路由,施工情况较为复杂、困难。工程质量尽量按照施工规范来进行,但必须满足运营商验收要求。 2、主机安装 2.1 安装位置要求: 2.1.1安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰; 2.1.2主机安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; 2.1.3主机安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; 2.1.4主机安装在室内。安装主机的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 2.1.5主机挂壁式安装时,主机底部距离地面为1.5米,在移动机房、交换机房等特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保持在同一水平线上;多部设备并排安装时,设备之间应相距20cm以上。 2.1.6主机落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米,在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调。 3、天线部分的安装 3.1 天线支架安装: 3.1.1各类型天线支架应结实牢固,支掌杆要垂直,横担要水平,安装位置要符合设计方案; 3.2 天线安装:

通信光缆施工规范

近年来通信光缆施工及维护技术得到了广泛的提高,特点鲜明,通信光缆施工产业发展前景看好,同时业内也有很多值得思考的问题有待解决,以下为通信光缆施工规范详细说明: 一、通信光缆施工规范架空光缆敷设要求 1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。 2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作u型伸缩弯,大约每1公里预留15米。 3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。 4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。 5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。 6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。 7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。 二、通信光缆施工规范管道光缆敷设要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设, 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。 5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用pvc胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和odf架上均采用塑料标志牌以示区别。

网络布线工程施工标准及图片

网络工程施工标准 工程部经理:海华 综合布线系统概述 ?在信息社会中,一个现代化的大楼,除了具有、传真、空调、消防、动力电线、照明电线外,计算机网络线路也是不可缺少的。布线系统的对象是建筑物或楼宇的传输网络,以使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,并使这些设备与外部通信网络连接。它包含着建筑物部和外部线路(网络线路、局线路)间的民用电缆及相关的设备连接措施。布线系统是由许多部件组成的,主要有传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电气保护设施等,并由这些部件来构造各种子系统。 ?综合布线系统应该说是跨学科跨行业的系统工程,作为信息产业体现在以下几个方面: ?1) 楼宇自动化系统( B A); ?2) 通信自动化系统( C A); ?3) 办公室自动化系统(O A); ?4) 计算机网络系统( C N)。 布线工程开工前的准备工作 ?网络工程经过调研,确定方案后,下一步就是工程的实施,而工程实施的第一步就是开工 ?前的准备工作,要求做到以下几点:

?开工前要办理好相关手续(出入证、安全消防用品等)。 ?施工人员进入工地要穿统一工作服。 ?设计综合布线实际施工图。确定布线的走向位置。供施工人员使用。 ?施工前向项目经理领取材料清单及工程进度表。 ?备料。网络工程施工过程需要许多施工材料,这些材料有的必须在开工前就备好料,有的可以在开工过程中备料。主要有以下几种: ?光缆、双绞线、插座、信息模块、服务器、稳压电源、集线器等落实购货厂商,并确定提货日期; ?不同规格的塑料槽板、P V C防火管、蛇皮管、自攻螺丝等布线用料就位; 施工过程中要注意的事项 ?1) 施工现场督导人员要认真负责,及时处理施工进程中出现的各种情况,协调处理各方意见。 ?2) 如果现场施工碰到不可预见的问题,应及时向工程单位和项目经理汇报,并提出解决办法供工程单位当场研究解决,以免影响工程进度。施工现场进度变更与材料变更应及时向项目经理汇报,便于项目经理及时变更报价及施工进度的调整。 ?3) 对工程单位计划不周的问题,要及时妥善解决。每周必须以书面形式向项目经理汇报工程进度。 ?4) 对工程单位新增加的点要及时在施工图中反映出来。 ?5) 对部分场地或工段要及时进行阶段检查验收,确保工程质量。

通信管道工程施工技术规范

通信管道工程施工技术规范(以下简称规范) 1、常用通信管道类型 目前常用通信管道按所用管材可分为三类:钢管管道、塑料管管道、水泥管管道。其中PVC-U塑管管道用本地网通信管道,HIPE硅芯管多用于长途通信光缆塑料管道工程。 2、土方工程 管道沟开挖时,与其它管线的隔距应符合设计要求。同时注意地下原有管线安 全,如煤气管道、自来水管、电力线等。 通信管道与其他管线最小净距值

注:(1)主干排水管后敷设时,其施工沟边与管道间的水平净距不宜小于 1.5m; (2) 当管道在排水管下部穿越时,净距不宜小于0.4m,通信管道应作包封; (3) 在交越处2m范围内,煤气管不应做接合装置和附属设备;如上述情况不能避免时,通信管道应作包圭寸; (4) 如电力电缆保护管时,净距可减至0.15m

4、回填通信管道工程的回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容。并经24 小时养护和隐蔽工程检验合格后进行. 通信管道工程回填土,应符合下列规定: 1)、管道顶部30cm以内及靠近管道两侧的回填土内,不应含有直径大于5cm 的砾石、碎石等坚硬物; 2)、管道两侧应同时进行回填土,每回填土15cm厚,应夯实; 3)、管道顶部30cm以上,每回填土30cm厚,应夯实。 4)、回填土前,应先清除沟(坑)内杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填土。 5、人(手)孔、通道建筑 砖、混凝土左右块(以下简称砌块)砌体墙面应平整、美观、不应出现竖 向通缝; 砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%砖缝宽度应为8—12mm同一砖缝的宽度应一致; 砌块砌体横缝应为15—20mm竖缝应为10—15mm横缝砂浆饱满程度应不低于80%,竖缝灌浆必须饱满、严实,不得出现跑漏现象; 砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致。 6、铺设管道 1)天然地基沟底夯实抄平,高程符合设计,允许偏差± 10mm 2)各种管道引入人(手)孔,通道的位置尺寸应符合设计规定,其管顶距人(手)孔上覆,通道盖板底应不小于300mm管底距人(手)孑L,通道基础顶面应不小于400mm。

通信工程常用规范与要求

一、传输线路光缆 1、挂钩规格:25mm 、35mm ; 光揽挂钩的间距应为50cm,允许偏差+-3cm。电杆两侧第一个挂钩应距离杆25cm,允许偏差+-2cm。 2、跨公路时需挂光缆警示牌。 3、每5根杆档处做一处弯曲预留(小预留,25-30cm),预留光缆需用15mm塑料波纹管保护,每10根作一处大预留,长度约12-15米。 4 、光缆接头盒离电杆的距离约60cm,接头盒两端光缆需做大预留。 5、电杆洞深,偏差应小于5cm。 6、电杆杆距:市区35-40米,郊区45-50 米。 7、竖立电杆: 1)直线线路,电杆中心线的偏差应不大于5cm,电杆本身应上下垂直。 2)转角杆:应在线路转角内移10-15cm,只能外倒不能内扑。 3)终端杆竖立后应向拉线倒,倾斜10-20cm。

4)电杆喷号:最末一字或杆号牌下边字迹距地面2.5m,杆号应面向公路;喷字内容:移动标志、杆路建设年,A-B端基站的简称、电杆顺序号。 8、拉线 1)角杆拉线常用7/2.6镀锌钢绞线,这种钢绞线的机械强度最小拉断力约4100公斤。 2)拉线扎固方式有:另缠法、夹板法、卡固法三种;拉线有上把、中把之分。 拉线另缠法,中把:首节15cm--间隔28公分--钢线留长10公分-- 间隔—1.6钢绞线5圈。 上把:首节15cm--间隔3公分--钢线留长10公分--间隔—1.6钢绞线5圈。 3)靠近高压电力设施及热闹市区的拉线,根据设计规定加绝缘子(绝缘子离地面距离应在2M以上,行人道上的拉线要加套竹筒保护,并刷红白反光油漆。 转角杆单条拉线抱箍装在吊线夹板之上10cm处,双方向拉线抱箍装在吊线之下40cm处。 4)地锚块尺寸为60*40*15cm,地锚点出土偏差要小于5cm,地锚坑的深度比杆洞深10cm左右(拉线衬环出土60cm,误差不大于 5cm) 拉线种类:1、落地拉线2、高拉桩拉线3、吊板拉线4、V型拉线5、地桩拉线(用于化学严重腐蚀的地区)6、杆间拉线(由于相邻杆档

建设工程绿色施工管理规范

《建设工程绿色施工管理规范》 DG/TJ08-2129-2013 辅导讲座 (第一~第三章) 2013 一、《规范》编制背景 (一)工程施工过程消耗大量的能源、资源,对环境带来负面影响。目前工程施工无能耗定额,普遍存在“你供能,我付费,用了再算”的能源、资源消费模式。工程施工阶段能源、资源浪费巨大,施工造成的环境影响已成为社会关注的热点。 (二)2006年国家颁布了《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2006),2007年建设部颁布了《绿色施工导则》【建质(2007)223号】,在建筑行业推进以“四节一环保”为核心内容的绿色低碳理念,这是建筑行业贯彻落实国家“节能减排”大方针、大目标、承担社会责任的重大措施,也是建筑业持续发展的动力和方向。 (三)2010年上海市颁布了《建筑节能条例》,提出了降低施工能耗的目标、技术措施及建立能源资源台账的具体要求,建筑施工行业必须尽快建立降低施工能耗的管理制度和工作机制,完善技术支撑体系和保障体系,推进绿色建筑的发展。 (四)2006年本市在建筑施工现场开展“创建节约型工地”活动,经过多年的探索发展,基本完成了“四节一环保”的全面转型,

积累了一定的经验。本市自2006.10开展创建绿色施工(节约型工地)活动以来,至2013年上半年已近7年,共评出了达标工地1694个,其中样板工地448个,占26.4%。 7年来,在市、各大口,各施工企业的共同努力下,取得了较大的成绩,使本市的创建活动一直处于全国领先的地位。 1、创建活动的内容从原先的节电、节水、节材入手已实现了到“四节一环保”(节能、节水、节材、节地和环境保护)的全面转型,完成了创建节约型工地到全面实施绿色施工的变轨。 在此基础上,建立和完善了本市的有关地方法规,管理规范和具体实施检查考核的有关文件和规定。 2、单位产值的电耗和水耗有了大幅度的下降,以2007年市站116号文中制定的每万元产值消耗108度电和12?自来水的指标相比,现已下降到万元产值电耗在40-60度,水耗在4-5?之间,分别下降了50%和70%左右。 3、从市到行业到企业,各级组织机构逐步完善。 4、不少企业已建立了长效的考核机制,并纳入了经济责任考核的范围。 5、创建活动也突出了以科学管理和科技进步为重点的实施手段,在总结成功经验的同时,也应看到还存在一些问题,主要有: ⑴创建的面还不广; ⑵创建的质量还有待于提高; ⑶从当时来看,还缺乏地方一级的标准和规范。

网络工程施工标准

玉柴股司网络工程-综合布线施工标准 一、综合布线系统概述 在信息化建设中,一个现代化的大楼内,除了具有电话、传真、空调、消防、动力电线、照明电线外,计算机网络线路也是不可缺少的。布线系统的对象是建筑物或楼宇内的传输网络,以使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,并使这些设备与外部通信网络连接。它包含着建筑物内部和外部线路(网络线路、电话局线路)间的民用电缆及相关的设备连接措施。布线系统是由许多部件组成的,主要有传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电气保护设施等,并由这些部件来构造各种子系统。 综合布线系统应该说是跨学科跨行业的系统工程,作为信息产业体现在以下几个方面: 1、楼宇自动化系统( B A); 2、通信自动化系统( C A); 3、办公室自动化系统(O A); 4、计算机网络系统( C N)。 二、布线工程开工前的准备工作 网络工程经过调研,确定方案后,下一步就是工程的实施,而工程实施的第一步就是开工。 1、前的准备工作,要求做到以下几点: 1)开工前要办理好相关手续(出入证、安全消防用品等)。 2)施工人员进入工地要穿统一工作服。 3)设计综合布线实际施工图。确定布线的走向位置。供施工人员使用。 4)施工前向项目经理领取材料清单及工程进度表。 2、备料。网络工程施工过程需要许多施工材料,这些材料有的必须在开工前就备好料,有的可以在开工过程中备料。主要有以下几种:

1)光缆、双绞线、插座、信息模块、服务器、稳压电源、集线器等落实购货厂商,并确定提货日期; 2)不同规格的塑料槽板、P V C防火管、蛇皮管、自攻螺丝等布线用料就位; 三、施工过程中要注意的事项 1、施工现场督导人员要认真负责,及时处理施工进程中出现的各种情况,协调 处理各方意见。 2、如果现场施工碰到不可预见的问题,应及时向工程单位和项目经理汇报,并 提出解决办法供工程单位当场研究解决,以免影响工程进度。施工现场进度变更与材料变更应及时向项目经理汇报,便于项目经理及时变更报价及施工进度的调整。3、对工程单位计划不周的问题,要及时妥善解决。每周必须以书面形式向项目经理汇报工程进度。 4、对工程单位新增加的点要及时在施工图中反映出来。 5、对部分场地或工段要及时进行阶段检查验收,确保工程质量。 四、工程施工结束时注意事项 1、工程施工结束时的注意事项如下: 1) 清理现场,保持现场清洁、美观; 2) 对墙洞、竖井等交接处要进行修补; 3) 各种剩余材料汇总,并把剩余材料集中放置一处,并登记其还可使用的数量; 4) 做总结材料。 2、总结材料主要有: 1) 布线工程图; 2) 配线架文档; 3) 测试报告; 五、施工技术标准

通信施工规范

通信施工规范 篇一:通信施工标准 通信专业评定报告 4.6通信专业评定报告 4.6.1实体评定 通信专业主要评定范围及内容包括全线光缆通信线路外观检查,通信电缆与电力电缆分设、进通信机房光缆的分设、通信机房至其他专业机房的缆线分设;车站、基站、亭所内传输、电源、动环、视频、数据网等施工情况进行评定;检查铁塔、隧道内直放站、漏缆安装、视频箱的安装。对通信信号与站前、电力、房建等专业的结合部问题进行了重点检查。 4.6.1.1通信线路 (1)基本要求: 槽道内敷设线缆应摆放顺直自然,同时敷设多条光电缆时,互不交叉,标识明确,敷设的径路、占用的槽道和位置符合设计要求。 光缆成端,收容余长单端引出不小于0.8m,两端引入引出不小于1.2m,弯曲半径不小于40mm,熔纤盘内光纤盘留整齐,固定可靠,光缆绝缘节固定牢固,接地良好。 光缆成端及绝缘节处理 1 通信线路标识美观,路由清晰,从铁路正线旁槽道引入区间基站的通信光缆,光缆标识美观大方,路由标示清晰明了。 通信标桩及走线路由 从桥上往基站、所亭引入分歧缆,采用安装钢槽与预留锯齿口对接,桥墩下方采取水泥防护的方式,把光缆引入到目的地;交叉施工过程中及时防护,避免破坏。

桥上引下钢槽 桥上引下槽钢防护处理 在施工过程中,不可避免存在交叉施工,通信光缆比较脆弱,为了减少破坏,在光缆敷设后及时进行防护很重要。 光缆成品保护 光缆敷设后进行沙袋防护 (2)线路验标4.2.3条 1)验标规定:敷设径路符合设计要求;占用的槽道和位置符合设计要求;槽道内摆放顺直自然;槽内同时敷设多条光电缆时,互不交叉,标识明确。 2)发现问题:光缆在预留井内较乱,有交越、交叉等现象,且预留井内存在杂物。 整改前 盖盖板防护 整改后 3) 原因分析:缆线敷设后没有及时安装支架,不便线缆 2 整理。 4)整改措施:及时安装支架,捋顺、固定缆线,互不交叉,及时加装盖板。 (3)线路验标4.3.2条 1)验标规定:光缆引入室内时,应在引入井或室内上机架前做绝缘节,室内、室外金属护层及金属加强芯应断开,并彼此绝缘;光缆引入室内应终端在光缆配线架或光终端盒上;引入室内的光缆应固定安装牢固。 2)发现问题:光缆成端时未用抱箍固定,不牢固,加强芯钢丝预留过长。 篇二:通信工程施工标准