文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西宁市金龙大厦建筑给排水设计设计任务书文(给水排水工程毕设)

西宁市金龙大厦建筑给排水设计设计任务书文(给水排水工程毕设)

西宁市金龙大厦建筑给排水设计设计任务书文(给水排水工程毕设)
西宁市金龙大厦建筑给排水设计设计任务书文(给水排水工程毕设)

设计总说明

本工程是西宁市金龙大厦建筑给排水设计,金龙大厦总高为48.6m,属于二类高层建筑。该大厦是办公室、商场于一体的写字楼。该工程在设计给水时分两个区,低区给水系统为地下二层至四层,由市政管网系统给水。除商场一到四层楼高为3.9m以外,其余楼层多为3.0m。高层给水系统由地下二层的生活水泵加压到屋面的水箱,然后由水箱回水管供水。排水不分区,根据设计手册,楼高不超过50m的二类高层只在地下室及商场布置喷淋,其余不必布置。消防况低区设四个消火栓,高层设三个消火栓。给排水管道剂及消防喷淋系统管道采用塑料管道,所以检查口每六层设一个,清扫口根据规范不用设。

具体该建筑供水方式共分低区、高区二个区。根据建筑物的用途及规范要求进行确定。给水方式的选择则应根据外网水压的情况及建筑物的层数以及设备材料性能等合理确定。高层区要尽量利用外部给水压力供水,给水系统分区应符合建筑给水排水规范的相关要求。进行给水方式的比较,设计时可根据具体情况及高层建筑常用某种方式综合、经济合理的确定给水方式。按照管道的布置要求进行合理的管网布置及管道敷设,一般建筑内给水管网宜采用枝状布置。

合理的选择给水管材与附件。进行给水系统设计计算。确定生活给水设计标准与参数;进行最高日用水量、最大小时用水量、生活给水设计秒流量计算:给水分区的确定及各区给水系统的管网水力计算,计算内容有:确定给水管网各管段的管径;计算水头损失;复核水压是否满足最不利配水点的水压要求。

高位水箱、贮水池容积的计算。高位水箱有效容积的确定,高位水箱设置高度的确定,设置高度应使其最低水位标高满足最不利点配水点、消火栓或自动喷水系统喷头的流出水头要求。贮水池(箱)容积的计算应符合生活调节水量及消防规范规定的消防储备水量的要求。

给水系统生活水泵及设计的选择。选择生活水泵流量时,无水箱调节时,按设计秒流量确定,有水箱调节时,按最大时流量确定,若水箱容积较大,用水量均匀,按平均时流量确定。

建筑消防系统设计消火栓给水系统方式的确定,根据室外给水管网的情况,确定消防给水系统,采用经济合理的消防给水方式。应根据规范要求,确定并布置消防水池,水池容积的计算应符合消防规范规定的消防储备水量的要求。室内消防管网的布置应符合规范要求,应布置成环状管网。消防竖管的布置,应保证同层相邻2个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。

消火栓给水系统的设计计算,根据建筑物的性质及规范确定设计参数,进行消火栓给水系统用水量的计算;消火栓口所需水压的计算,消防给水管网的水力计算;

消防设备的选择,稳压系统的确定及消防水池容积的计算;减压装置的计算,消防水泵接合器的选择。当消火栓口出水压力大于0.5MPa时,消火栓处应设减压装置。水泵接合器的数量按室内消防水量计算。

自动喷水灭火系统设置及给水方式的确定,根据自动喷水灭火系统规范的要求及建筑物的性质、功能进行合理确定,并进行喷头的选择及布置。自动喷水灭火系统的设计计算根据建筑物的性质及

规范要求确定基本设计参数;进行自动喷水系统的水力计算,主要有喷头的流量计算,系统设计流量的计算,管径的选定(按所接喷头的数目确定),管道水力计算;进行自动喷水灭火系统设备的选择。主要有自动喷水系统水泵、湿式报警阀。

建筑排水系统设计排水管道的布置与敷设,要满足最佳水力条件,使排水通畅;满足施工及安装维修的要求;总管线要短,工程造价低。排水设计秒流量计算;排水系统水力计算,通过计算合理确定排水管径、坡度、设置通气系统的形式,使排水管系统能正常工作。

SPECIFITION

This project is Xining jinlong building water supply and drainage design of building new earth building, total height of 48.6m, belong to the two class of high-rise building. The building is the office, shopping in one office building. The design of water supply engineering in time division two area, low area water supply system for underground two layer to the four layer, by the municipal pipe network system of water supply. In addition to store a four floors high is 3.9m outside, the rest of the floor was 3.0m. High level water supply system is composed of two layers of underground life pump pressurized to the roof water tank, and then by the water return pipe of water supply. Drainage District, according to the design, building height should not exceed50m of the two types of high-rise in the basement and shopping malls layout spray, the rest need not decorate. Fire condition low area set four fire hydrant, top three fire hydrant. Water supply and drainage pipe agent and fire sprinkler system pipe plastic pipe, so check the mouth every six layer is provided with a clean mouth, according to the specification does not need to set.

Specific to the building water supply mode is divided into low area, area two area. The use of the building and specification requirements were determined. Selection of water supply way should be under the external pressure condition and building layer and equipment of material performance of reasonable and affirmatory. High low area should make use of external water pressure of water supply, water supply system shall be in accordance with the relevant requirements of building water supply and drainage standard. Water way comparison, design may be based on specific circumstances and high-rise buildings commonly used in some way comprehensive, economic reasonable water supply mode. According to the piping layout requirements for rational pipe layout and pipe laying, general building water supply network should adopt ramiform arrangements.

Reasonable selection of water pipe and accessories. Water supply system design. To determine the life water supply design standards and parameters; for maximum daily water consumption, maximum hourly water consumption, water supply design second flow calculation of water supply division: determination and district water supply system of pipe network hydraulic calculation, calculation of water supply network include: determine the pipe diameter; calculating head loss; check whether meet the most adverse pressure distribution water pressure requirements.

High level water tank, storage tank volume calculation. Determination of available volume of water tank, the installation height of the elevated tank determine height setting, should make its lowest level elevation to meet the most disadvantageous place of water, fire hydrant or automatic sprinkler system sprinkler head required outflow. The cistern ( tank ) volume calculation shall be in accordance with the regulation of water and fire life standard fire water storage requirements.

Water supply system water pump and design selection. Choose life pump flow, no tank regulation,

according to the design flow, water regulation, according to the maximum flow is determined, if the tank volume is larger, water uniform, according to the average flow determination.

According to the requirement of design drawing water supply system drawings (water supply and drainage plane diagram, system diagram and enlargement).

Building fire system designFire hydrant water supply system mode is determined, according to the situation of outdoor water supply pipe net, determine the fire water supply system, the economic and reasonable method of fire protection water supply. According to the specification requirements, identify and layout of fire pool, pool volume calculation should be comply with the norms prescribed fire water storage requirements. Indoor fire pipe network layout should conform to the standard requirement, should be arranged in a circular pipe. Fire tube arrangement, shall ensure that the same layer adjacent the 2fire hydrant water of substantial water column at the same time is within the scope of protection of any part of the.Fire hydrant water supply system design and calculation, based on building properties and rules to determine the design parameters, for fire hydrant water supply system water requirement calculation; fire hydrant the required pressure are calculated, fire water supply pipe network hydraulic calculation;Fire fighting equipment choice, regulation system and fire water tank volume calculation; calculation of the decompression device, the selection of fire pump adapter. When the hydrant outlet outlet pressure is greater than 0.5MPa, fire hydrant should be located decompression device. Pump adapter quantity according to the indoor fire water consumption calculation.

The sprinkler system and water supply system to determine, according to the automatic sprinkler system requirements and the nature of the building, function was reasonable, and nozzle selection and layout. Design of automatic water spraying extinguishing system is calculated according to the building property and specification requirements to determine the basic design parameters for automatic sprinkler system; hydraulic calculation, mainly with the nozzle flow calculation, system design flow, diameter selection (by the nozzle number determined ), pipeline hydraulic calculation; automatic sprinkler system equipment selection of. Mainly with automatic sprinkler system water pump, wet alarm valve.

The building water supply and drainage system designDrainage arrangement and laying of pipeline, to satisfy the optimal hydraulic condition, so that the smooth drainage; meet the requirements of construction and installation of repair; duct line should be short, low construction cost. Drainage design per-second flow calculation; drainage system hydraulic calculation, through the calculation of resmboal and affirmatary drain pipe, slope gradient, set the ventilation system form, so that the drain pipe system can work normally. Determination of drainage pipe, drawing drainage system plan and system chart

1 工程概况

1 工程概况

1.1 设计题目

西宁市金龙大建筑给排水设计

1.2 原始资料土建资料:

1、建筑首层平面图1:100。

2、建筑二至三层、四层平面图1:100。

3、地下室一、二层平面图1:100。

4、建筑五至十五层平面图1:100。

1.3设计要求

根据指导老师要求本次设计以实际工程施工图为衡量标准,尽量达到实际工程施工图要求,另外更重要的是按时完成设计并且满足规范的规定。

1.3.1 设计图纸要求

(1)设计说明。

(2)给水排水总平面布置图。

(3)室内给水、排水、消防平面布置图。

(4)室内给水、排水、消防系统图。

1.3.2说明书要求

说明书应该和图纸配套,是本次设计除了图纸以外最重要的东西,说明书中应该对图纸进行补充和说明,并且有必要的计算过程和说明过程,对一些重要的数据和计算公式要注明选择计算过程和出处。说明书的语言要简洁明了,计算过程要清楚流畅。

给排水系统主要内容:给排水方案选择(水源、给排水方案、管网系统方案),设计秒流量计算,水力计算,设计草图,成果总结。

1.4设计目的

毕业设计是对一个本科生四年大学专业学习成果的一个综合大考察,涉及本专业所有方面和内容。通过一类高层建筑给排水毕业设计,使学生掌握建筑消防和给排水的设计过程、方法和步骤,以及实际工程中管道布置及敷设的一些要求。对设计规范有更加深刻的了解和认识,使学生能够运用所学专业理论知识和实际工程有机结合起来。通过毕业设计提高工程计算和CAD绘图能力以及对本专业在实际工程中遇到的一些问题有一定的认识。

青田方案给排水设计任务书修

给排水初步设计任务书 1、给排水初步设计说明 1.1、本项目的工程设计应满足但不限于以下内容: (1)、商业、酒店、住宅、办公楼、超市的给排水系统设计,包括:给水系统、雨水系统、污废水系统、厨房油污水系统、泳池水系统、绿化水系统、水景系统等。 (2)、必要的水处理系统设计。 (3)、项目的消防水系统设计。 (4)、项目的气体灭火系统设计。 (5)、消防炮系统。 (6)、室外给排水系统,包括:红线内的给水、污水、雨水、消防及水处理构筑物。 1.2、给排水应满足但不限于以下技术要求: 1.2.1、室外给排水系统要根据场地条件,确定室外的排水形式;地下室顶板上覆土在满足排水管布置要求时尽量减少深度。 1.2.2、优化给排水总图设计,减少雨水、污水井的数量,排水井应避开室外入口等敏感区域。 1.2.3、室给水在有条件的情况下应设两路进水,管径DN250,以保证供水的可靠性。 1.2.4、室外消防用水量尽量利用市政作为水源,如果无法保证两路进水时,设消防水池贮水时,优先利用河水,设取水码头,以减少消防水池占用地下室的空间。 1.2.5、室外污水管设化粪池(如当地有要求时),厨房废水设隔油池,就近排入市政污水管网,并结合总图,合理确定水处理池的位置。 1.2.6、雨水就近排入河道或市政雨水管网。 1.2.7、室内给水和消防系统,应根据业态及物业的要求,并进行方案比选,来确定是设一个系统,还是根据物业要求,分成若干个系统。 1.2.8、根据浙江省要求,酒店等有热水需求的公建要设太阳能热水系统,应根据建筑立面、屋顶要求,在政策允许的范围内不做太阳能热水系统或减少太阳板的面积。对于住宅热水如当地无要求,不再设太阳能热水系统,预留燃气热水器的位置。 1.2.9、酒店热水系统,优先利用余热,可再生能源做初次热源,并应与空调热源结合,确定辅助热源形式。辅助热源应有比选方案。 1.2.10、酒店热水系统分区应与冷水系统相同,并应采用相应的措施,保证冷热水压平衡。 1.2.11、酒店的卫生间管井,应与空调合用,管井长边平行于走廊,并设不小于600mm的检修门开向走廊。 1.2.12、雨水设计时,酒店、办公的超高层建筑屋面按50年一遇考虑,并按100年一遇设溢流口。裙房的其雨水量应考虑侧墙的影响,考虑虹吸与重力流相结合的方式。 1.2.13、游泳池,其水处理设备用房应靠近游泳池,并设在其下方;游泳池底

建筑工程技术毕业设计任务书.

郑州大学远程教育学院建筑工程技术专业专科毕业设计任务书 题目:某高校后勤办公楼郑州大学土木工程学院 第一部分建筑设计 一、建筑概况 1、结构形式:框架结构。 2、建筑等级为Ⅱ级,耐火等级为Ⅱ级。 3、建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度按 7度设防。 4、屋面为上人屋面。 5、建筑设备:采用集中空调,水、电由市政提供。 6、建筑装修及材料: a. 外墙面:外墙涂料。 b. 内墙面:内墙涂料。卫生间及前室内墙面选用面砖。 c. 顶棚:吊顶部分用轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶,其余采用内墙涂料。 d. 楼、地面:地板砖。 7、墙体材料: 所有墙体:标高±0.000以上为 200厚加气混凝土砌块,以下为 240实心粘土砖墙8、门窗: a. 本工程所选用玻璃为无色透明浮法玻璃。 b. 所有窗户均为 90系列铝合金窗。

c. 房间门均为木门。 9、建筑平面、立面、剖面图见附图 1~5 二、建筑参考资料 《建筑构造》、《房屋建筑学》、《民用建筑设计通则》、《建筑制图标准》、《房屋建筑制图统一标准》、《中南地区通用建筑标准设计》图集、《建筑设计防火规范》、《办公建筑设计规范》、《建筑设计资料集》、《民用建筑工程建筑施工图设计深度图样》 (04J801等。 第二部分结构设计 一结构方案的选择 1、确定结构体系; 2、确定结构楼(屋盖的类型及基本形式; 3、确定基础类型及埋深; 4、确定结构其它承重构件的类型。 二结构平面布置 1、确定柱网尺寸及梁、板的平面布置; 2、确定基础平面布置; 三结构计算 1、一榀框架计算: 1确定框架结构计算简图; 2初步确定结构构件的截面尺寸;

3荷载计算:注意传力途径,防止少算和漏算; 4竖向荷载作用下的内力计算; 5水平风荷载作用下的内力计算; 6内力组合,确定各构件控制截面上的控制内力; 2、基础设计计算 3、自选构件的设计计算四绘制结构施工图 1、基础平面布置及配筋详图; 2、结构平面布置及配筋详图; 3、框架梁、柱配筋图; 4、自选构件配筋详图五结构设计计算书书写整理六结构设计部分参考资料: 1、现行国家规范、规程,主要有: 1建筑结构荷载规范(GB50009— 2001 ; 2混凝土结构设计规范(GB50010—2002 ; 3建筑地基基础设计规范(GB50007— 2002 ; 4民用建筑工程结构施工图设计深度图样(04G103 。 2、建筑结构综合设计手册,中国建筑工业出版社。 3、各种教材及参考书。 第三部分工程地质条件 1、地形、地貌 拟建场地地形平坦,地面高程基本一致,为 107.200米。 2、地层结构 场地地层可分为以下几层: 1 素填土:含有少量砖块,以素土为主,层厚 0.40~0.70m 2 粉土:褐黄色,稍湿,稍密~中密,含有少量姜石、白色钙质和植物根须,属中低压缩性土层,层厚 3.20~3.70m ,承载力标准值 KPa f k 160=

建筑给排水毕业设计任务书(DOC)

广东水利电力职业技术学院 2011届给水排水工程技术专业 毕业设计任务书与指导书 课题名称:广州某小学教学楼 给排水工程设计 专业班级 姓名 学号 指导教师:孙超 二O一三年十二月

第一部分 毕业设计任务书 一、毕业设计(论文)的内容与要求 1、毕业设计的内容 受广州某学校的委托,设计其教学楼,要求设计完善的建筑给水、排水和消防给水系统。并满足下列要求: 1)给水系统供水安全可靠,保证水质、水压、水量、水温; 2)排水畅通、气压稳定、室内环境卫生条件好; 3)技术先进、运行管理方便、投资少。 2、毕业设计的要求与数据 (1)工程概况 某小学教学楼建筑总面积为3010.8m2, 地上5层,各层高详见建筑图。各层功能详见平面所示,首层为架空层和水泵设备房、电房,2~5层为教室,每层设用男女卫生间,内设台式洗脸盆、大便器,小便槽等。教职工人数按学生人数的10%计。每层走廊预留恒温饮水机进水管(DN20,设置倒流防止器)。 (2)原始资料 A、建筑设计资料 1)各层建筑平面图 2)屋面、楼梯顶建筑平面图 B、给排水设计资料 3)据市政建设和环保部门批准文件决定,给水进水管从建筑北面的规划路给 水管DN150引入,市政给水管网常年提供可靠水压为0.25MPa,水质符合 饮用水标准。城市管网不允许直接抽水。 4)污水、雨水排出管可从建筑西南面的规划路排出,与城市排水管网相连。 该市设有城市污水处理厂,室内生活污水需经化粪池处理后排入城市污水 管道。接入市政雨污水管前必须设置水质检测井。

(3)工程地质和地震资料 不考虑地震影响。 二、毕业设计(论文)应完成的工作 1、设计、计算、说明书一份,(约为2万字),装订成册。包括6部分: 1)设计总说明; 2)目录 3)前言:设计资料、工程性质、设计任务和设计范围、设计内容等; 正文: 1、分析设计资料,确定建筑内部的给排水、消防系统方式。 2、用水房间卫生器具及管道的布置及敷设。 3、室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 4、建筑内部给排水系统、消防系统的计算。 5、水泵房布置及计算。 4)结论 5)参考文献 6)致谢 2、设计图纸包括: 1)图纸目录; 2)总说明、图例、设备统计表; 3)各层给排水平面图(首层给、排水平面图分开) 4)各层水消防平面图 5)消防水箱大样图; 6)泵房平面布置图; 7)泵房剖面及管道轴测图; 8)给水管道系统图;

地产商业项目规划及建筑设计任务书

中天·世纪新城中心环岛商 业项目 规划及建筑设计任务书

目录 第一章项目介绍 (3) 第一条总则 (3) 第二条项目概况 (5) 第二章技术经济指标 (7) 第三条地块技术经济指标(待定) (7) 第三章规划设计重点问题概括 (7) 第四条重点问题概括 (7) 第四章设计理念 (8) 第五条设计理念 (8) 第六条目标市场定位 (9) 第七条项目产品策划定位的设计参考 (10)

第五章详细规划要求 (13) 第八条规划总则 (13) 第九条规划细则 (14) 第十条配套功能规划 (18) 第十一条功能配比 (19) 第十二条建筑设计原则 (20) 第十三条建筑材料与设备 (21) 第六章成本控制要求 (22) 第十四条成本控制原则 (22) 第十五条成本控制细则 (22) 第一章项目介绍 第一条总则 1、中天·世纪新城中心环岛商业项目总体规划及建筑

单体设计,要依照《贵阳市城市规划条例实施细则》的要求进行规划,达到扩初设计的深度,其最终成果既要满足项目开发理念,又要满足规划报建的要求; 2、本项目的规划、建筑单体设计、园林景观设计均要 与周边环境相呼应,要充分利用环岛市政路及后山地脉资源,建筑设计既要体现贵阳城市文脉的传承、文化的厚重,更要满足合理、舒适、便捷的现代商业活动需求; 3、总体规划设计应考虑地块的地形地貌特点、规划要 求、周边环境、成本控制及对策划定位的参考来进行设计,体现开发理念的合理性、科学性和以人为本的思想; 4、项目建筑设计应体现尽量考虑节能、环保的新概 念,设计要达到低成本、高效益的经济要求; 5、本案的总体策划理念是以贵阳特有的城市文化为 背景,将采用时尚文化与现代商业相结合的设计,增加聚集人气的配套设施;形成商业街区的建筑环境,创新发展植根于贵阳本土的新一代商业形态; 6、本案在建筑风格策划上需与周边景观环境、人文背 景相协调;以有机建筑整合项目的地脉和文脉,发展现代简约风格为主线的情景商业街区建筑环境、人文氛围,使项目推广能以“新消费文化体验之城”为主线。

建筑工程设计任务书(模版)

建筑工程设计任务书( 住宅公寓类 ) 项目名称: 建设单位: 编制日期: 目录 第一章设计工作概述 一、设计工作概要 二、设计工作内容及范围要求 三、项目设计团队要求 第二章项目概况 一. 规划设计条件要点 二. 用地条件简介 三. 项目规划设计目标 第三章项目设计依据 一.项目设计条件 二. 采用合生公司设计标准图

第四章专业设计要点 一.规划专业设计要点 二.建筑专业设计要点 三.结构专业设计要点 四. 给排水专业设计要点 五. 电气专业设计要点 六. 暖通专业设计要点 第五章设计进度要求 第六章设计成果要求 第七章附件 附件.用地规划设计条件(规划意见书) 附件 . 规划用地红线座标图 附件 . 现状地形图( 附件 . 项目市场定位、营销报告 附件.市政条件( 附件 . 岩土工程勘察报告 附件 . 建筑室内装修标准

附件.建筑室内装修点位布置图 附件 (按签合同时现有设计条件、资料进行列举、增减) 第一章设计工作概述 一、设计工作概要 1.认真贯彻合生公司提出的设计理念,充分执行合生公司技术标准。 2.按照国家技术规范、地方标准及当地政府规程等进行设计。 3.遵照合生公司限额设计,严格控制成本进行设计。 4.保证各阶段设计文件的质量和完整性,满足各项报批、办证等要求。 5.设计文件应满足工程施工、设备材料采购等需要。 6.解决项目施工过程中有关设计问题,完成修改变更设计工作。 7.参加项目设计技术交底、竣工验收等工作。 8.协助合生公司进行项目材料设备、工程招标。 9.在满足国家和地方技术规范下,须采用本公司指定的材料、设备和施工工艺做法。 10.参加协助与政府部门的联络、沟通、解释工作。 11.按时参与合生公司举行的各阶段设计讨论及施工协调工作会议。

给排水专业设计任务书

***项目 给排水专业 施工图设计任务书 编制单位:诚城地产 年月日

目录附件六:给排水专业设计任务书

设计任务书 本项目水专业设计的原则为室内水、管到位,但不提供厨、卫装修;以下要求作为水专业定位的参考标准,在设计中如有和实际使用和市场产品标准产生矛盾时应和甲方代表及时沟通。 1.1户内冷热给水设计原则:一户设置冷热水两条给水管道,管道是暗敷设 的,一律按卫生洁具敷设到位,各用水功能房给水点只甩口预留,包括给 水点的定位,。 1.2厨房:上下水集中布置,同时考虑天然气管、气表及热水器、灶台的位 置,并设从与各卫生间热水连通管,且按洁具位置敷设到位,商业卫生 间预留电热水器给水点及插座。 1.3卫生间:按建筑布局合理布置上下水,可放置洗衣机的卫生间设置自来 水接口及洗衣机专用地漏。住宅地漏采用带S型存水弯型,并设有检查 口。 1.4卫生间未设洗衣机位户型,阴面阳台设上、下水管路,并做防水,以便 住户布置洗衣机。 1.5厨卫下水相互独立,首层为独立下水,给排水管尽量不要穿越非厨卫用 房,尽量不要在非厨卫用房内裸露,如果为满足功能要求非要穿越非厨 卫房间的,应采用局部做管道隐蔽处理措施。 1.6水表出户或分层设于竖井、或集中设于地下室水暖设备(指设集中水表 间、热力入口装置间)房,具体结合当地有关部门的要求及地方规定。 商业部分水表设置于室外。 1.7下水管立管采用UPVC螺旋排水管,并采用CHT特殊单立管,支管采 用普通UPVC排水管,采光卫生间、厨房的排水水平横管底应高于窗口 上皮100mm,以满足二次装饰的吊顶要求,建筑结构应考虑门窗户梁底标 高。 1.8给排水管避开空调挑板、厨房排油烟孔、热水器排烟孔等外墙洞口及功 能性用的电源插座。

建筑工程毕业设计任务书及模板(自考专升本)

西南交通大学土木工程学院 建筑工程专业(专升本)毕业设计任务书 ——单位工程施工组织设计一、设计目的 毕业设计是建筑工程专业的一个重要教学环节,是学生完成在校全部基础和专业课程以后,所进行的最后学习和实践性综合训练阶段。其目的是通过毕业设计巩固、深化和扩展所学知识,培养和锻炼学生综合运用所学技术基础课、专业课知识和相应技术,解决工程实际问题的能力,使学生在工程制图、理论分析、工程实践、计算机应用等综合能力等方面得到锻炼和提高。 随着现代化工程建设项目规模的不断扩大,施工技术难度与质量要求在不断的提高,建设领域施工管理的复杂程度和难度也越来越高。施工组织设计是指导工程施工准备和施工全过程的技术经济文件。本设计是通过一个具体的单位工程施工组织设计,使学生在科学组织与管理工程施工生产过程、对工程施工的质量、安全和成本控制等方面,有一个全面的了解和掌握,锻炼学生独立思考的工作作风,增强学生的工程实践意识和创新能力,为今后从事本专业工作打下坚实的基础。 二、设计题目 单位工程施工组织设计 工程名称: 建设地点: 工程规模:m2建筑高度m 地上层数地下层数 结构形式:

三、选题要求 单位工程施工组织设计需要一个单位工程的整套施工图,由参加毕业设计的学生结合生产单位的实际工程自己准备。 所选工程可以是以下几种类型的建筑工程: 1、以砖混结构为主的多层民用建筑(不得小于六层,建筑面积不小于1500m2); 2、全框架、全现浇钢筋混凝土多层民用建筑(不得小于五层,建筑面积不小于2000m2); 3、框架、框剪、筒体等各类高层民用建筑; 4、单层钢筋混凝土、钢结构工业厂房; 参加毕业设计的学生可根据自己所从事或拟从事的工作性质和学习情况进行题目的选择,原则上一人一题。当多人采用同一套图纸时,人数不得超过五人,而且采用同一套图纸的学生,必须采用不同的设计条件(包括:建设地点、地质条件、场地范围和工期等),设计的内容不得雷同。 四、设计条件 1. 已批准的施工图设计,且经过自审、会审。 2. 施工现场的地下水水位于自然地面以下m 土质为 3.土方开挖余土运出,运距km 4. 预制构件均在预制厂制作,运距km 5. 建设地点在城市内采用商品混凝土,其余地点采用现场搅拌混凝土。 6. 现场供电条件:10KV高压,供电容量满足施工用电要求。 7. 现场供水条件:采用城市供水管网,可供水量满足施工和现场消防要求。 8. 材料、构配件、施工机械及劳动力均满足施工需要。

建筑工程技术专业毕业设计任务书

建筑工程技术专业毕业设计任务书 一、 任务训练目的 毕业设计是建筑工程技术专业,完成所学课程以后的最后实践性教学环节。 是对所学知识综合运用能力的全面考核。通过毕业设计训练,巩固、深化和扩展所学知识,培养和 锻炼学生运用所学专业知识,在本专业领域发现问题、分析问题、解决工程实际问题的岗位职业能 力。本任务训练,通过一个工程项目的施工组织设计,使学生对施工项目的科学组织与管理,以及 国家规范、技术标准的贯彻、落实有一个全面的了解和掌握,为学生在本专业领域的职业成长打下 坚实基础。 二、 任务训练题目

《××××工程施工组织设计》 工程名称: 建设地点: 三、 任务设计资料。根据学生具体实践项目,实际采集。 1.原始资料的收集和整理:自然条件调查表,施工场地三通一平情况。 2.相关信息与资料:技术经济条件调查分析;项目建设参与主体相关资料。 3.项目建设技术资料:中标书、合同、施工图纸、地质勘查报告、施工预算等。 四、

任务设计内容和要求。 .内容。 .1工程概况。 .2施工部署。 .3主要分部分项施工方案。 .4进度计划。 .5主要施工资源调配计划。 .6施工准备。 .7主要施工管理措施 .8附录:平面布置图、主要技术经济控制指标、参考资料 2.要求。 2.1.工程概括,要求用表格形式表达。 建筑、设计、水电设备安装等,以及项目建设主体的概况等。 2.2.施工部署,必须明确组织架构、项目目标以及施工总、分包界限等。

2.3.主要分部分项施工方案,必须明确危险性较大,和超过一定规模的分部 分项工程清单。 2.4.施工进度的编制,要求给出群体施工或单位工程的施工横道图,以及地基基础和主体标 准层施工网络图。 2.5.主要施工管理措施,要求覆盖所有项目目标。包括安全、质量、进度和文明施工等。 2.6.技术经济控制指标主要包括:单位人、材、机投入等 五、 任务设计成果 1.施工组织设计书1份(标准装订文件,封面可自选,但需表明学院名称和所在级别); 2.主要工程量汇总表1份(和施工组织设计书一起装订); 3.施工进度计划表1张(和施工组织设计书一起装

万达广场购物中心步行街公共空间室内施工图设计任务书

xx万达广场购物中心步行街公共空间室内施工图设计任务书 编制单位:大连万达商业地产股份有限公司 xx万达广场投资(置业)有限公司 编制时间: xxxx年xx月xx日

一、项目概况 (一)本次委托设计范围为大型商业部分室内步行街内装施工图设计。 (二)项目室内步行街简述:室内步行街长约米,建筑面积约万㎡,首层层 高米,标准层高约为____米,层数层(无地下步行街)。店铺进深约____ 米,走道宽度____米。每层设置___组___部变频扶梯,____部观光梯。设置中庭___ 处,面积分别为 ___ 及 ___ 平方米。钢结构采光天棚,部分考虑开启扇并配有 遮阳设施。设置中央空调系统、通风、消防系统、应急照明、智能化楼宇自控及安 防系统。 (三)注:上述建设规模根据方案设计统计,施工图设计时应根据任务书要求重新计算并 统计。 二、设计依据 (一)国家与地方相关规范、法律、法规。 (二)《JGJT 244-2011 房屋建筑室内装饰装修制图标准》。 (三)《万达安全管理技术标准》内装专项。 (四)《万达广场定额设计技术标准》内装专项。 (五)《万达商业综合体规划设计管控要点》内装专项。 (六)《2015版万达广场步行街公共区域室内设计模块图集》。 (七)《轻资产万达广场采光顶标准图集》。 (八)《万达广场慧云智能化管理系统设计标准》。 (九)《万达广场(A、B版)室内广告设置标准》。 (十)《万达商业地产规范标准一览表》 (十一)本设计任务书和设计合同或招标文件以及相关附录资料。 (十二)轻资产标准版标准版内装方案签批图册、材料封样电子库。 (十三)轻资产标准版标准版内装施工图。 (十四)业主对各阶段设计图纸的评审意见。 (十五)业主提供的经确认的方案(含轻资产标准版效果方案) 三、设计服务内容 (四)设计服务范围 1、首层室内步行街主入口,各区域主力店入口,各层连廊、公共走廊、扶梯厅、电梯 厅以及中庭空间。 2、步行街区公共卫生间,消防前室,各疏散通道(不含疏散楼梯间)。 3、采光顶深化方案设计。

建筑工程《施工组织课程设计任务书》

建筑施工组织课程设计任务书 (2009级建工专业1、2、3、4班) 姓名 班级 学号 指导教师 四川城市职业学院机电与建筑工程系 2011年10月

施工组织课程设计任务书 ---多层砖混结构办公楼 一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为四川省××公司的办公楼,位于成都市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间墙为干粘石,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。 屋面保温为炉渣混凝土,上做二毡三油防水层,铺绿豆砂。上人屋面部分铺设预制混凝土板。 设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。 2、地质及环境条件 根据勘测报告:土壤为Ⅰ级大孔性黄土,天然地基承载力为150kn/m2,地下水位在地表下7~8m。本地区土壤最大冻结深度为0.5 m。 建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧西侧为本公司地界的围墙,东侧为××公路,距道牙3 m内的人行道不得占用,沿街树木不得损伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及电话线通过(见总平面图)。 3、施工工期 本工程定于2011年4月1日开工,要求在本年12月30日竣工。限定总工期9个月,日历工期为225天。 4、气象条件 施工期间主导风向偏东,雨季为9月份,冬季为12月到第二年的1月份和2月份。 5、施工技术经济条件 施工任务由市建×公司承担,该公司分派一个施工队负责。该队瓦工20人,木工16人,以及其他辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等共计140人。根据施工需要有部分民工协助工作。装修阶段可从其他施工队调入抹灰工,最多调入70人。 施工中需要的电、水均从城市供电供水网中引入。建筑材料及预制品件可用汽车运入工

排水工程设计任务书

给排水工程课程设计任务书 一、设计题目 某县城污水管网课程设计 二、设计要求 要求学生根据所给资料,完成一中小型城镇的污水管网的课程设计,设计时间为一周。通过设计要求学生能够合理划分排水流域,布置污水管道、计算管段设计流量并进行管道水力计算,正确绘制管道平面图和纵剖面图。 在设计过程中,要求学生认真复习相关的基本概念、原理和知识;课程设计说明书要求内容完整、计算准确、论述简洁、文理通顺、装订整齐;课程设计图纸应能较好地表达设计意图,图面布局合理、清晰、符合制图标准及有关规定。 三、设计内容 污水管网设计包括以下设计内容: (1)方案的确定:依据所给的城镇总平面图及原始资料,弄清该市的地形、地貌、街坊布置及水体的情况;根据该市的综合情况确定污水系统的区界以及污水出路,然后规划出管道的布置形式。 (2)污水管网的布置:在所给的城市平面图上确定主干管的走向、污水厂及出水口的位置;根据地形及街坊的位置,确定干管的布置方式;对支管、干管进行编号、布置检查井。 (3)污水量计算:进行居民区污水量计算;流量计算可按各支管、干管所接 的确定。 受街坊和集中流量汇总成表;其中需要注意总变化系数K Z (4)管道系统的水力计算:确定最小覆土厚度和管道的控制点,计算该管段的起始埋深;根据管道布置绘制计算草图,列表进行水力计算;水力计算中需综合考虑地面坡度、沿线地质条件、管道的衔接方式等因素。 (5)设计图纸的绘制:绘制出该城市的污水总平面图,根据水力计算结果,对所计算管段进行检查井编号,标明所计算管段的管径、长度、坡度;根据水力计算结果,绘制出一条主干管的纵剖面图。 (6)设计说明书的编写:详细说明方案的确定,写出流量计算及水力计算结果。 计算书和说明书可分开编写,也可合二为一,但应注意以下几点: (1)计算过程要完整、准确,计算简图、以及各种表格要齐全。

商业综合体修建方案设计任务书

城市商业综合体(商业建筑+高层办公楼) 建筑方案设计指导任务书 1.基址 建设基址位于淮北平原某中心城市一个改造更新街区内,用地详见所附CAD电子地形图。 2.设计目标 2.1 了解商业建筑的基本类型、特点及内部空间、外部环境的构成要求。学习裙楼作为综合商业建筑与高层主楼相结合的商业建筑综合体模式。 2.2 学习商业建筑与街区、道路之间关系的处理。从人流集散、交通组织、开放空间、内外之间的过渡、不同功能出入的要求、基地条件等角度,处理商业建筑与所处街区及环境之间的关系。 2.3 学习构成商业建筑大型流动空间的结构体系;学习并掌握商业建筑的空间组合,水平、竖向交通流线及功能构成。 2.4学习高层建筑的总平面处理、竖向交通、消防疏散、结构体系、设备系统等技术体系。 2.5 学习高层办公建筑的标准层设计,掌握交通核心与主要功能空间的组合原理。 2.6 理解城市商业综合体建筑的空间体量构成与造型、立面材料与构造形态的关系,把握高层建筑(主楼+裙房)的空间体量及组合关系。 2.7 领会城市商业综合体建筑的形态处理、造型塑造、立面设计、材料表皮和细部表达,营造既有个性特色、又与环境融合的建筑综合体形态。 3.设计要求 3.1 设计周期16周;主要设计任务包括两部分:一是进行群体规划(4周左右),主要包括出入口设置、商业建筑形态及功能业态、高层主楼布置、附属建筑配套(停车、物业管理、设备设施用房等)、各类广场及开放空间设置、环境景观、绿化系统等总平面布局、空间形态及群体组合关系研究。完成总平面设计、功能结构、道路交通及停车分析、环境景观分析、场地剖面研究等。二是进行高层商业综合体建筑设计(8周左右),完成商业综合体的建筑方案,包括总平面、平立剖面设 计及群体形态、单体造型等。完成两部分的设计任务,最后4周为正图绘制与模型制作阶段。 3.2建筑面积控制在90000M2(地上建筑面积,上下浮动不超过5%),建筑采用多层裙楼+高层主楼模式,建筑综合体设置两层地下层(地下面积自定,不计入容积率内)。裙楼可采用多种商业模式(综合商场、商业街或多种形态组合)。 3.3建筑后退红线、高层主楼与裙楼组合、消防疏散等应满足《城市规划技术管理规定》和《高层 民用建筑设计防火规范》的要求。注:《高层民用建筑设计防火规范》已与《建筑设计防火规范》合并为新的《建筑设计防火规范》GB50016-2014,于2015年5月1日起实施)。 3.4 总体布局应充分考虑商场、高层主楼与城市街区的环境联系、各类集散场地、绿化之间的关系。

建筑学本科毕业设计任务书

湖南城市学院建筑学本科(函授) 毕业设计任务书 一、设计题目:青少年活动中心 二、任务要求 1.建设地点:中国南方某城市:夏季主导风向为东南风,冬季主导风向为西北风; 2.用地概况:基地位于南方某市新开发区内。基地内地形平整,基地东北侧为规划中的体育运动学校用地,东南为市新修的博物馆。南面为市体育中心,北面是人民公园,西面为新建的居住小区(见附图)。拟建的青少年活动中心将为该市提供功能齐全、设施优良、环境舒适的现代化青少年活动基地,其建成后将与体育中心、博物馆一起成为城市文体活动的中心。 3.规划要求 (1)用地的东南西北四面建筑控制线由用地红线后退5m。建筑物不得突出建筑控制线。 (2)建筑层数不超过五层,总高度低于24米。建筑占地率小于40%,容积率小于0.66,绿化率大于30%,地面停车位60个。

四、设计要求 1.总建筑面积12000m2;(允许有10%增减) 2.功能空间及使用面积分配如下表:

3.室外场地设计中应设置主入口礼仪广场、室外集中活动场地、室外网球场一个,室外篮球场、排球场各两个; 4.总平面中综合解决好功能分区、出入口、停车位、道路、绿化、日照、卫生、消防等问题。 5.紧密结合基地环境,处理好体育中心与活动中心的关系,尤其是在建筑风格与建筑体量方面的呼应;处理好室外活动场地与室外环境。 6.熟悉青少年活动中心的设计要点,基本做到功能布局合理、交通流线通畅、室内外空间组织有序,同时符合青少年活动的行为特征。 7.要考虑并体现青少年文体建筑积极向上、活泼灵动的现代建筑造型特点,并结合南方已有的建筑元素,加以整合与利用。 8.考虑无障碍设施,以符合以人为本的设计理念。 五、图纸要求 1.总平面布置(1:500) (1)标明道路、绿化、小品、室外入口广场、网球场、篮球场、排球场、停车位和出入口的位置; (2)标明技术经济指标:用地面积、建筑密度、容积率和绿化面积。 2.单体设计 (1)各层平面图(1:200),标注轴线及开间尺寸,画出墙体、柱、楼梯、门窗洞口及门的开启方向,注写房间名称,一层平面图应有环境设计,并标注剖切符;(2)立面图图四个(1:200); (3)剖面图1-2个(1:200),剖切位置应选择在楼梯间和能最大限度地表现建筑内部空间的位置。注明各层楼地面标高、屋面坡度、关键尺寸; (4)建筑外观效果图和必要的分析图 3.毕业设计论文(包括建筑设计构思、说明、经济技术指标以及对方案设计的理解等内容,字数不少于3000字)。 六、其他 1.建筑面积一律按轴线尺寸计算; 2.图纸、文字一律采用计算机绘制。

外立面设计任务书

XXXX商业街 外立面设计任务书 编制人 建筑: 结构: 给排水: 暖通: 电气: 弱电: 签发人: 编制单位: 编制时间:

1 项目概况 (1)项目位置:位于。 (2)用地概况:总规划用地面积平方米。规划为商业街,由五栋商业楼构成 (3)建设规模:规划总建筑面积约平方米,全部为地上建筑。 (4)建筑层数:2层或3层 (5)建筑层高: (6)建筑高度: (7)结构形式:5栋商业综合体,框架结构 (8)结构抗震烈度:6度; (9)容积率:;建筑密度:45%;绿地率: %。 (10)机动车位:64个 (11)非机动车位: (12)规划人防工程面积: (13)外立面材料做法:石材、高档涂料、铝(塑)板、玻璃幕墙/门窗(灰框白玻)。 2 设计依据 国家与地方现行各种规范、规程及强制性条文,规划主管部门、消防、人防、交通、环境、卫生、水、电、煤气、市政等有关部门意见和要求。 规划主管部门给定的规划设计条件和已批复的详细规划图纸。 测绘部门提供的实测地形图和地质水文勘测资料。 项目市政条件。 经商业规划院确认的建筑设计方案,规划主管部门审批通过后的审查方案(包括甲方确认的技术经济指标、总图、各层平面图纸、立面效果图、剖面图及竖向设计图等)。 设计任务书(本书)。 已确认的经济技术指标及建造标准。 双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求(详见设计合同)。 甲方对各阶段设计图纸的评审意见。 3 设计范围及工作阶段 商业街区全部建筑:1至5号楼及连接体的外立面设计(不包括屋顶钢结构及屋面绿化概念方案设计)。

根据外立面设计提出对内部结构的改造设计。 提出外立面夜景照明设计概念,根据平时以及节日不同的照明需要分别做出方案。 本设计工作分为四个阶段:方案征集阶段、方案深化阶段、初步设计阶段、后期配合阶段。 4 设计要求 设计总体要求 4.1.1 甲方委托乙方承担本项目建筑外立面设计工作,乙方根据甲方提供的所有资料,提供高品质及独创性的建筑外立面设计及相关服务。乙方应从总体上控制建筑外立面的整体效果,使本项目具有现代风情商业街的外观品质,并适当融入部分中国元素,同时要符合当地政府有关主管部门及甲方对本项目的指导性意见和要求。 4.1.2 乙方应在设计各阶段保持与甲方及时有效的交流沟通,与甲方委托的建筑施工图设计单位、幕墙门窗中标公司等开展必要的设计协作,确保各阶段设计成果得到各有关设计方的共同认可。 4.1.3 在设计的各个阶段,甲方会根据市场营销、技术经济的可行性研究等提出本项目相关指导性建议或方案,此部分文件(含报告、会议纪要、传真、图纸等)对乙方各阶段设计工作具有约束和指导作用。 4.1.4 乙方的工作成果以设计文件(图册及电子文件)、会议纪要、报告书等形式提供。 满足商业特色的要求 4.2.1 商业街地处XX市的东部新城,毗邻体育馆,距xx约公里。商业街集商业、酒店、等配套功能于一体,以餐饮、娱乐、休闲、购物为主要招商业态,是项目所在城市商业发展的代表性建筑群,也是钟祥湖滨商业的引领者和核心点。商业建筑秉承一贯的简洁、现代、大气的设计风格,充分强调企业文化并展示商业实力。乙方应在接受本设计任务时充分了解该商业街所在区域的商圈特点、环境特性,调研商业已完成的项目,了解项目特性,并据此进行设计工作。 4.2.2 商业街外立面色系以浅色系为主,带灰、白(政府对本区域开发项目总体色彩的要求),其它不限,用材以石材、高档涂料、铝(塑)板、玻璃幕墙/门窗为主。 满足使用功能的要求 4.3.1 甲方所提供的设计图纸为外立面设计的重要依据,乙方在未征得甲方同意的情况下不得随意修改内部使用功能及经济技术指标。 4.3.2 乙方应充分了解甲方对商业建筑外立面形象展示的特别需要,根据各楼特点考虑餐饮娱乐购物等业态入驻的可能。 4.3.3 乙方应在充分解读平面功能的前提下进行外立面设计,如对甲方所提供设计图纸产生疑问,应及时与甲方进行沟通。

给排水管道课程设计任务书与指导书教学文案

给排水管网系统课程设计任务书一、目的 1、消化和巩固《给水排水管网系统》课程的基本理论和知识; 2、初步学习将理论知识应用于实际工程的方法与过程,培养理论与实际相结合、分析和解决问题的能力。 3、训练CAD绘图与手绘图的能力。 二、任务 根据所给原始资料,完成以下设计成果: 1、给水管网规划设计图及设计计算说明书; 2、污水管网和雨水管网规划设计图及设计计算说明书。 三、设计依据 1、道路规划图1张; 2、原始资料1套; 3、有关设计规范、设计手册及设计标准。 四、设计文件编制 1、设计计算说明书。必须包括给水管网计算过程,计算图,三种工况的管网平差计算表;污水及雨水流量计算表,污水管网及雨水管网水力计算表。 2、给水、雨水及污水管网规划图,其中一张须为手绘。 3、某部分污水管或雨水管的剖面图。 五、要求

1、根据进度安排,完成好各阶段设计计算内容,按时交出课程设计成果。 2、说明书应做到条理清楚,语言通顺,计算正确,书写工整(或打印),并装订成册。 3、CAD设计图做到比例恰当,内容完整,线条分明,图例规范。 给排水管网系统课程设计指导书 一、原始资料 1、地理位置 福州经济技术开发区位于福建省闽江出海口的马尾,位于东经119°37’,北纬25°59’。西距福州19公里,东至闽江口17公里,马尾港不仅是闽东南和闽江流域腹地的主要货物集散地,而且是目前全国唯一集国家级经济技术开发区、保税区、高科技园区和台商投资区于一体的开发区域。快安延伸区于1993年1月经国务院批准成为福州开发区的首期延伸区。它东接马尾旧镇、西至鼓山隧道、南临闽江、北靠快安山麓,与南台岛、长乐营隔江相望,开发面积5.6平方公里。延伸区地势平坦,交通便捷,依山傍水,风景秀丽,辟有工业小区、高科技园区、第三产业开发区、旅游风景区和生活居住小区,是一个理想的多功能、综合性的投资新区。 2、自然条件 1)规划区的范围 规划区的范围是规划图(远期)所绘制的全部区域,总面积约为180.6ha,如果扣除福马路的面积,则实际规划区域面积约为166.6ha。全区用水人口约为2.8万人。由于快安延伸区的用水主要以工业为主,工业性质是技术密集的轻型加工工业,可以通过节约用水的途径减少工业用水量。 在福马路以南的区域内,快安大道以东的地区是居民生活区,面积约65.3公顷;以西的地区是工厂和生产区,面积约46.8公顷。在福马路以北的区域内,安宁路以东的地区是居民生活区,面积约125.16公顷;以西的地区是工厂和生产区,面积约29.22公顷。

给水工程毕业设计任务书

天津城市建设学院 毕业设计任务书 环境与市政工程学院给排水科学与工程专业 4 班 姓名肖全兴学号09610427 设计题目:湖北省孝感市排水工程工艺设计 完成期限:自2013 年3月15日至2013年6月21 日止 指导教师: 教研室主任: 院长:学生签字: 批准日期:年月日接受任务日期:年月日注:任务书填写一式两份,一份留教研室,一份发给学生,任务完成后附入说明书内。

一、设计原始资料: (1)地形与城市规划资料 1)城市地形与总体规划平面图一张(另发)。 2)城市各区人口密度,综合生活污水定额和地面覆盖面积,见表1。 表1 城市各区人口密度,综合生活污水定额和地面覆盖面积 项目 区别 人口密度/ (人/公顷) 综合生活污水 定额/ (L/(人·日)) 地面覆盖面积/% 各种屋 面 混凝土与沥青 路面 碎石路 面 非铺砌土地 面 公园与 绿地 Ⅰ262 200 45 25 10 10 10 Ⅱ235 200 50 15 15 10 10 Ⅲ365 200 50 20 10 10 10 Ⅳ Ⅴ Ⅵ 注:综合生活污水定额根据实际情况,按照《室外给水设计规范》(GB 50013—2006)的规定选用计算。3)工业企业和火车站的排水量,见表2。 表2 工业企业和火车站的平均日排水量和总变化系数 名称平均日排水量/(m3/d)总变化系数(K Z) 火车站1800 2.3 工厂甲2600 1.6 工厂乙3300 1.5 注:工业企业排水水质符合现行国家相关标准。 (2)污水处理厂进水水质 污水处理厂进水水质见表3。 表3 污水处理厂进水水质 项目 SS/ mg/L COD Cr/ mg/L BOD5/ mg/L NH4+-N/ mg/L TN/ mg/L 总磷/ mg/L pH 平均水温/ ℃ 数值256 465 315 23 39 3.1 7.0 18 (3)污水处理程度污水处理厂出水水质查阅所在城市排放水体水系的污染程度及环保要求,以《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B 标准执行。 (4)气象资料 1)气温:年平均16 ℃,最热月月平均最高38 ℃,最冷月月平均最低 6 ℃。 2)夏季最多风向:6月西南风、7月西南风、8月西南风、 3)降雨量(平均年总量):810 mm 4)最大冻土深度:0 cm (5)地质资料

排水设计任务书

《给水排水管网系统》(下)课程设计任务书 一、概况 山西太原地区某县城位于汾河上游,该河在县城境内走向为自西向东,城南有两道支流在城东与汾河汇合,城南有铁路和公路各一道,铁路南侧地势较高,详见地形图。该城镇已制定好市政建设规划,公路以北为A区,公路与铁路之间三角地带为B区,各区人口分布密度均已确定,为完善市政建设,必须对该县城的排水系统工程进行规划设计。 二、规划设计任务 全面规划设计该城镇的排水系统工程 三、设计资料 1、地形详见1:5000的地形图,各区建设面积见地形图 2、人口密度:A区738人/公顷,B区358人/公顷 3、建筑区所有室内均有排水卫生设备和淋浴设备。 4、各区占地面积分配如下: 区域建筑用地道路和停车场绿地 A区25% 25% 50% B区28% 25% 47% 5、县城东北角有一工厂,日产量为5.5吨,工业污水量为18m3/吨产量,总变化系数Kz=2.0,污水性质与生活污水类似。 生产分两班,每班工作8小时,各班(最大班)人数:第一班783人,第二班297人,各班热车间工人人数占最大班人数的55%,冷车间工人人数占45%。淋浴人数:热车间淋浴职工人数占热车间最大班职工人数的88%冷车间淋浴职工人数占冷车间最大班职工人数的45%。 6、该城市位于我国华北地区,冰冻层深度为0.8m。土壤为砂质粘土。 7、主要马路为40 m路面,均由柏油铺设。 8、根据室内排水出户管自流要求,管网起端埋深为1.0m。 9、暴雨设计重现期为一年,地面集水时间t1为10min. 10、有关指标,暴雨强度公式等均按排水规范要求。 四、规划设计内容及要求

根据地形、地势选择排水系统体制,全面规划。对排水管渠进行合理布置,从图中求出街坊分区面积、各管段排水面积,并根据有关规定进行管网工程的设计与计算。如有排洪沟,只规划排洪沟的走向和出口位置。 具体要求: (1) 上交规划设计说明书一份,内容要求:论证合理,层次分明,计算无误,文字通顺,书写整洁。 (2)完成排水系统平面布置图一张,污水、雨水或合流管渠主干管纵剖面图一张,要求布置合理,按规范要求绘图。 五、参考书: 1、《排水工程》(上)(第四版),张自杰主编,中国建筑工业出版社,2000 2、《给排水快速设计手册》(2),于尔捷,张杰主编,中国建筑工业出版社,1996 3、《室外排水设计规范》GB 50014-2006

建筑学毕业设计任务书

建筑学专业毕业设计任务书 指导教师王荟荟 设计题目 嘉兴学院建筑学院新馆 自然条件概况 项目位于嘉兴学院梁林校区 嘉兴地区属副热带湿润气候类型,属东亚季风区。主要特征为:受季节环流支配,季风显著,四季分明、日照充足、气温适中、雨水丰沛、土地肥沃,无霜期长,干旱、雨涝、低温、阴雨、台风及冰雹等气象灾害时有发生。主要气象数据如下: (1)气温: 历年平均温度:15.9℃ 年夏季极端最高气温:40.5℃ 年冬季极端最低气温:-12.4℃ (2)相对湿度: 历年平均相对湿度:78% (3)降水量: 历年平均降雨量:1060mm 历年平均蒸发量:1272mm (4)风速和风向: 历年平均风速为2.5米/秒 年平均风向为东南风 (5)水文地质条件: 根据南湖水文站记录,嘉兴市多年平均水位为0.87米(1985年国家高程,下同),历史最高水位2.80米(1999年),历史最低水位-0.28米(1934年),一年最低水位出现在一月,平均为0.68米,最高水位在9月,平均为1.12米。) 项目建设用地尚未进行地质勘察,从就近相邻土地地质状况看,该地块区域地貌属冲海积平原。地表以下5-30米范围内为粉质粘土、粘土、夹粉砂、砾砂和全风化泥岩,其层位较稳定,土质较均匀,物理力学性能尚好,场地地质条件较好,无不良地质现象,适宜于建造一般工业与民用建筑物。 大地构造简单,地壳稳定性好,无危害性大的地震等地质灾害发生,地区地震基本烈度为6度。 具体环境状况 背景及环境状况 嘉兴学院是是经国家教育部批准组建的省属普通本科院校,至今已有98年办学历史。本设计项目建筑工程学院新馆的设计,建筑工程学院新馆规划建设与嘉兴学院梁林校区地块,其北部学院楼、东部学院楼及南部学生宿舍、食堂建筑群体已经形成,西部为隧道。 规划基调及要求 现代风格、空间开放、布局灵活、清新明快的校园格调。建筑布局为斜向错列的单元式排布方式。规划要求:设计时要充分考虑隧道高度、噪音对建筑工程学院新馆的影响。主要出入口设置在地块东面,需预留不小于3000平方米的入口广场,机动车停车位不少于30辆,且设置2辆无障碍停车位。建筑退线详地形图。 建筑风格