文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电算量

水电算量

水电算量
水电算量

湖南商学院《工程估价》课程设计

题目李局长综合楼水电安装算量

学生姓名谢伦华

学号110340011

学院计算机与信息工程学院

专业班级工程管理1101

指导教师彭翰翔

职称讲师

2014 年11 月

前言

工程量是以自然计量单位或物理计量单位表示的各分项工程或结构构件的工程数量。工程计价以工程量为基本依据,因此,工程量计算的准确与否,直接影响工程造价的准确性,以及工程建设的投资控制。工程量是施工企业编制施工作业计划,合理安排施工进度,组织现场劳动力、材料以及机械的重要依据。工程量是施工企业编制工程形象进度统计报表,向工程建设投资方结算工程价款的重要依据。

工程量计算的基本依据主要有:施工图纸及配套的标准图集,预算定额、工程量清单计价规范,施工组织设计及施工方案等。

建筑工程量计算主要包括建筑面积计算,土石方工程量计算,桩基础工程量计算,脚手架工程量计算,砌筑工程量计算,混凝土与钢筋混凝土工程量计算,门窗及木结构工程量计算,楼地面工程量计算,屋面防水及防腐、保温、隔热工程量计算,装饰工程量计算等。

目录

【摘要】 (4)

【关键词】 (4)

一、电气照明施工图预算 (5)

1、工程概况 (5)

2、施工说明 (5)

3、分项工程项目的划分和排列 (6)

4、工程量计算 (6)

5、套用定额单价计算工程量定额费用 (8)

6、计算措施项目费、规费、税金和工程造价 (9)

二、给排水安装工程施工图预算 (10)

1、某给排水工程的工程概况、施工说明 (10)

2、编制的依据 (11)

3、分项工程项目的划分和排列 (11)

4、工程量计算 (11)

5、套用定额单价计算定额直接费 (14)

6、计算安装工程取费 (18)

7、确定单位工程预算造价 (18)

参考文献 (20)

【摘要】建筑工程的计量与计价是工程造价控制和工程预算编制的首要工作,其计算的准确度和快慢速度直接影响了工程预算的质量和效率,具有十分重要的意义。本文主要是湖南绿营环保科技有限公司综合楼的工程量和其造价计算,根据该工程的施工图纸、建筑设计总说明、结构设计总说明,同时参照《建筑工程计量与计价规范》、《11G101-1》图集,手工计算了土石方、桩基础、砌筑工程、混凝土与钢筋混凝土工程、门窗及木结构工程、楼地面工程、屋面防水及防腐、保温、隔热工程、装饰工程等工程的工程量,并列出相应的工程量清单计价表以及分部分项工程计价表等

【关键词】综合楼、工程量、工程计价

【Abstract】Construction project is the measurement and valuation of the project cost control and the primary work of engineering budget, the calculation accuracy and fast speed directly affects the quality and efficiency of the engineering budget, has the very vital significance.This article mainly hunan green environmental protection technology,the amount of complex and the cost calculation, according to the project construction drawings, architectural design general instructions, the structure design of the general specification, at the same time with reference to the measurement and valuation of construction engineering, the atlas of the g101-1, the manual calculation conditions, pile foundation, masonry, concrete and reinforced concrete engineering, doors and Windows and wood structure engineering, floors, roof waterproof and anti-corrosion, insulation and thermal insulation engineering, decoration engineering and other engineering quantities, and lists the corresponding bill of quantities valuation table as well as the partial project valuation table, etc

【Key Words】Buildings, quantities, project valuation

一、电气照明施工图预算

1、工程概况

配电系统图如图3-2所示。

(1)建筑概况。本住宅楼共6层,每层高3m,有A、B、C、D四种户型:A型约92m2;B型约73m2;C型约60㎡;D型约85㎡。共用楼梯、楼道。

(2)供电电源。每层住宅楼采用220V单相电源、TN-C接地方式的单相三线系统供电。

2、施工说明

(1)在楼道内设置一个配电箱AL-I,安装高度为1.8m,配电箱有4路输出线(1L、2L、3L、4L),其中,1L、2L分别为A、B两户供电,导线及敷设方式为BV-3X6-SC25-WC (铜芯塑料绝缘线,3根,截面积为6mm2,穿钢管敷设,管径为25mm,沿墙暗敷),3L 供楼梯照明,4L为备用。

(2)住户用电。A、B两户分别在室内安装一个配电箱,其安装高度为1.8m,分别采用3路供电,其中L l供各房间照明,L2供起居室、卧室内的家用电器用电,L3供厨房、卫生间用电。

(3)除非图面另有注释,房间内所有照明、插座管线均选用BV-500型电线穿PVC20型管,敷设在现浇混凝土楼板内;竖直方向为暗敷设在墙体内。照明、插座支线的截面积一律为2.5mm2,每一回路单独穿一根管,穿管管径为20mm。

(4)除非图面另有注释,所有开关距地1.4m安装,插座距地0.4m安装。

(5)所有电气施工图纸中表示的预留套管和预留洞口均由电气施工人员进行预留,施工时与土建密切配合。

图3-2 某住宅楼供电系统图

3、分项工程项目的划分和排列

(阅读施工图和施工说明,熟悉工程内容。从电气照明平面图及电气施工说明中可知:该工程每层楼设配电箱一个(AL-1),每户设配电箱一个(AL-1-1、AL-1-2),均为嵌入式安装。楼层配电箱到户内配电箱为6mm2铜芯塑料绝缘线穿钢管沿墙暗敷。每户的配电箱均引出3条支路,各支路为2.5mm2铜芯塑料绝缘线穿UPVC管暗敷,其中照明回路沿墙和楼顶板暗敷,插座回路沿墙和楼地板暗敷。各种套管在土建施工时已经预埋设。

阅读工程图后,对工程内容已经有了一定了解,下一步可根据预算定额的规定对工程项目加以整理,避免漏项和重复立项。)

本工程可划分如下分项工程项目

1、暗装照明配电箱。

2、敷设钢管(暗敷)。

3、敷设UPVC管(暗敷)。

4、管内穿线。

5、安装接线盒。

6、安装半圆球吸顶灯。

7、安装吊灯。

8、安装单管成套荧光灯。

9、安装板式开关(暗装),

10、安装单相三孔插座。

4、工程量计算

1、计算工程量

(1)照明配电箱的安装

每层1台公用,每户1台,共36台。

(2)钢管的敷设(暗敷)

其中有单联、双联和三联。

①由配电箱ALl至AL-1-1:其敷设钢管SC25的长度为1.2+1+1.2=3.4(m)。

②由配电箱AL-1至AL-1-2:其敷设钢管SC25的长度为1.2+2.66+1.67=5.53(m)。

(3)UPVC管的敷设(暗敷)

①B型单元。

对于L1回路,有:

1.2(开关箱至楼板顶)+0.44(开关箱水平至起居室6号吊灯开关)+1.55(起居室6号吊灯开关水平至6号吊灯)+3.55(6号吊灯至卧室荧光灯)+1.55(卧室荧光灯至开关)+3.89(6号吊灯至主卧室荧光灯)+1.33(开关)+

2.22(主卧室荧光灯至阳台灯开关)+0.89(阳台灯开关至阳台灯)+

3.66(主卧室荧光灯至卧室荧光灯)+1.33(卧室荧光灯至卧室荧光灯开关)+2.55(卧室荧光灯至2号灯)+0.56(2号灯至开关)+2(2号灯至厨房灯)+1.67(厨房灯至开关)+1.67(厨房灯至阳台2号灯开关)+1.33(厨房阳台2号灯开关至2号灯)+1.2×8(8只灯,由房顶楼板至开关)=40.99(m)

对于L2回路,有:

1.8+1.33+

2.22+

3.1+2.89+2.44+1.89+3+6.55+3+0.4×13=33.42(m)

对于L3回路,有:

1.2+

2.22+1.2+2.22+2+0.22+1.11+0.8+0.56=11.53(m)

②A型单元。

对于L1回路,有:

1.2+

2.78+4+

3.89+1.67+3.66+1.78+2.22+1.34+3.89+1.67+2.78

+1.67+2+1.67+1.67+1.11+1.6×8=51.8(m)

对于L2回路,有:

1.8+3.63+4.2+3.6+2+7.22+3+1.33+3.11+7+1.8×1+0.4×12=43.49(m)

对于I3回路,有

1.8+3.6+2+2+1.44+1.8×2+1×1+0.4×2=16.24(m)

(4)管内穿线

①钢管内穿6mm2铜芯塑料绝缘线,所需长度为

(3.4+5.53)×3=26.69(m)

②B型单元。

L1回路为照明回路,都为两根线,只有起居室6号吊灯开关水平至6号吊灯为3根线,所需长度为

40.99×2(全部管长)+1.55=83.53(m)

L2回路为插座回路,都为3根线,所需长度为

33.42×3=100.26(m)

L3回路为插座回路,都为3根线,所需长度为

11.53×3(全部管长)=34.59(m)

③A型单元。

L l回路为照明回路,都为两根线,只有起居室6号吊灯开关水平至6号吊灯为4根线所需长度为

51.8×2+4×2=111.6(m)

L2回路为插座回路,都为3根线,所需长度为

43.49×3=130.47(m)

L3回路为插座回路,都为3根线,所需长度为

16.24×3=48.72(m)

(5)接线盒的安装

①B型单元。

L l回路:7+8(开关盒)=15个

L2回路:13个。

L3回路:6个。

②A型单元。

L l回路:4+8(开关盒)=12个。

L2回路:10+2=12个。

L3回路:9个。

(6)半圆球吸顶灯的安装

每户3只,共6只。

(7)吊灯的安装

每户1只,共两只。

(8)单管成套荧光灯的安装

A型单元5只,B型单元4只,共9只。

(9)板式开关的安装(暗装)

其中有单联、双联和三联之分。A型单元9只,B型单元9只,共18只。

(10)单相三孔插座的安装

A型单元20只,B型单元18只,共38只。

2、工程量列表

工程量计算完后,为便于计算,将工程量以表格形式列出。如表3-1所示。

表3-1 工程量计算表

工程名称:某住宅楼一层电气照明工程 第 页共 页 序号 分部分项工程名称 计算式

计量 单位 工程 数量 部位 1 照明配电箱安装 3台 台 3 走廊、房间 2 钢管敷设 3.5+5.53

100m 0.09 沿墙、天花板暗敷 3 CPVC 管敷设 40.99+30.42+11.53 +51.8+43.49+16.24 100m 1.98 沿墙、天花板、地板暗

敷 4 管内穿线( 6mm 2) 26.69

100m 0.27 5 管内穿线( 2.5mm 2) 83.53+100.26+34.59 +111.6+130.47+48.72 100m 5.09 各用户房间 6 接线盒安装 (15+13+6+12+12+9)个 10个 6.7 各用户房间 7 吊灯安装 2个 10套 0.2 各用户客厅 8 半圆球吸顶灯安装 6个 10套 0.6 各用户阳台、卫生间

8 单管成套荧光灯安装 9套 10套 0.9 各用户房间 10 板式开关安装 18只 10套 1.8 各用户房间 11

单相三孔插座安装

38只

10套

3.8

各用户房间

5、套用定额单价计算工程量定额费用

1、整理工程量、套定额,计算工程定额直接费(不含主材费用) 整理、计算结果见表3-2。

表3-2 工程预算表

工程名称:某住宅楼一层电气照明工程 第 页 共 页

2、计算主材费用

表3-3所示为主材费用计算。

定额 编号

项目名称

规格 型号 单位 数量 预算 单价 合价 人工费/元 材料费 机械费 单价 合价 单价 合价 单价 合价 2-264 照明配电箱安装 台 3 97.02 291.06 42.12 126.36 29.2 87.6 2-983 砖、混凝土暗配钢管 DN25

100m

0.09 408.01 36.72

198.90

17.90 54.3 4.89 33.48 3.01 2-1098 PVC 管敷设 UPVC20 100m

1.98 211.39 418.55 111.62 211.01 3.78 7.48 27.9 55.24 2-1200 管内穿线(6 mm 2) 100m 0.27 45.98 1

2.42 18.72 5.05 15.84 4.28 2-1172 管内穿线(2.5mm 2) 100m 5.09 51.59 262.59 2

3.4 119.11 13.91 70.8 2-1377 接线盒安装 10个 6.7 22.48 150.62 10.53 70.55 5.53 37.05 2-1530 吊灯安装(9头花灯) 10套 0.2 163.96 32.79 9

4.54 18.91 11.75 2.35 2-1384 半圆球吸顶灯安装 10套 0.6 137.73 82.64 50.54 30.32 56.36 33.82 2-1594 单管成套荧光灯安装 10套 0.9 117.33 10

5.6 50.78 45.7 35.57 32.01 2-1637 板式开关安装 10套 1.8 35.17 63.31 19.89 35.8 3.15 5.67 2-1668 单相三孔插座安装 10套 3.8 41.81 158.88 21.29 80.90

6.53 24.81 合计

1615.18

761.61

310.76

58.25

表3-3 主材费用计算表

序号材料名称规格型号单位消耗数量单价/元合价/元

1 照明配电箱台 3 300 900

2 穿线钢管DN25 m 9×(1+3%)=9.27 6.62 61.37

3 UPVC管管径20mm m 198×(1+3%)=203.9

4 3.50 713.79

4 铜芯塑料绝缘线BV6.0 m 27×(1+1.8%)=27.49 4.39 120.68

5 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 509×(1+1.8%)=518.1

6 1.20 621.79

6 接线盒个67×(1+2%)=68.34 5.10 348.53

7 吊灯(9头花灯) 套2×(1+1%)=2.02 450 909.00

8 半圆球吸顶灯套6×(1+1%)=6.06 32.00 193.92

9 单管成套荧光灯套9×(14-1%)=9.09 39.60 359.96

10 板式开关套18×(1+2%)=18.36 15.00 275.4

11 单相三孔插座套38×(1+2%)=38.76 5.00 193.8 合计4698.24

3、分部分项工程量清单总费用

1615.18+761.61(37/26-1)+4698.24=6635.64(元)

式中37/26为现行人工单价与定额人工单价的比。

6、计算措施项目费、规费、税金和工程造价

1、措施项目费(原按系数计取的直接费)

在电气安装工程中脚手架搭拆费按人工费的4%计取,其中人工费占25%。

脚手架搭拆费=人工费×4%=761.61×(37/26)×4%=43.35(元)

其中人工费=脚手架搭拆费×25%=10.84(元)

2、规费(原间接费)

(1)工程定额测定费:费率1?;

(2)安全生产监督费:1.9?

(3)建筑管理费:3?;

(4)劳动保险费:13?

规费=(6961.03+43.35)×18.9?=7004.38×18.9?=132.38(元)

3、税金

税金=(6961.03+43.35+132.38)×3.412%=7136.76×3.412%=243.51(元)

表3-4 江苏省安装工程造价计算程序(包工包料)

序号费用名称计算公式备注

一分部分项工程量清单费用6961.03

按《江苏省安装工程计

价表》

其中

(1)人工费761.61×(37/26)+10.84=1094.67

(2)材料费310.76

(3)机械费58.25

(4)主材费4698.24

(5)管理费(1)×费率=1094.67×59%=645.86

(6)利润(1)×费率=1094.67×14%=153.25

二措施项目清单计价43.35 按《计价表》或费用计算规则

三其它项目费用双方约定

规费

132.38

其中

1、工程定额测定费

(一+二+三)×费率=7004.38×18.9?

按规定计取1?

2、安全生产监督费 按规定计取1.9?

3、建筑管理费 按规定计取3?

4、劳动保险费

按各市规定计取13?

五 税金

(一+二+三+四)×费率=7136.76×3.412%=243.51

按各市规定计取3.412% 六

工程造价(一层)

一+二+三+四+五=7380.27

4、1单元电气照明工程造价

1单元一层的电气照明工程造价:

=分部分项工程量清单费用+措施项目费+规费+税金 =6961.03+43.35+132.38+243.51=7380.27(元)

1单元电气照明工程造价:

=7380.27×6=44281.62(元)

二、给排水安装工程施工图预算

1、某给排水工程的工程概况、施工说明 1、工程概况:

由户外阀门井埋地引入自来水供水管道,通过立管经各户横支管上的水表向其厨房和卫生间设备供水。

卫生间与厨房的排水管道经不同排水立管分别经其排出管引至室外化粪池。 本工程预算范围如下:

给水工程:自户外阀门井至各户用水器具。 排水工程:自各户排水器具至室外化粪池。 2、施工说明:

(1)给水管道采用镀锌钢管(螺纹连接),进户埋地引入,室内立管明敷设于房间阴角处,各户横支管沿墙、沿吊顶明敷设,安装高度见施工图。

(2)热水管道、热水回水管道在地沟内并排敷设于水平支架上。亦为镀锌钢管(螺纹连接),其立管与横管的敷设方式与给水管道相同。热水及热水回水管道穿墙设镀锌铁皮套管,穿楼板时设钢套管。

(3)冷、热水管道同时安装时应符合下列规定: ①上、下平行安装时热水管道应在冷水管道上方。 ②垂直平行安装时热水管道应在冷水管道左侧。 (4)给水管道在交付使用前必须冲洗和消毒。 (5)热水管道在交付使用前必须冲洗。

(6)地沟内的热水管采用泡沫塑料瓦块(δ=40mm )保温,缠绕玻璃丝布保护层后刷沥青漆两道。

(7)排水管道采用承插铸铁排水管(水泥接口),明敷设时,铸铁管除锈刷红丹防锈漆一道,银粉漆两道。埋地敷设时,铸铁管除锈后刷热沥青两道防腐。

(8)排水立管明敷设于厨房、卫生间墙阴角。横管(除底层外)设于下层顶棚下,横

管与立管三通连接点距楼板下表面距离不超过500mm.。底层横支管埋在地坪下。

(9)其他未详事宜,均执行国家颁发的施工及验收规范的有关规定。

2、编制的依据

1、中间单元的给水、热水、排水工程施工图。

2、全国统一安装工程预算工程量计算规则。

3、《全国统一安装工程预算定额》

第八册“给排水、采暖、燃气工程”;第十一册“刷油、防腐蚀、绝热工程”。

4、某省建筑安装工程费用定额。

5、某市建筑安装工程造价信息。

3、分项工程项目的划分和排列

本例室内给水、排水工程可分为三个系统。管道、卫生器具、阀门、水表……的安装均执行全国统一安装工程预算定额第八册《给排水、采暖、燃气工程》,除锈、刷油、保温执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。埋地管道管沟挖土、回填土以及阀门井、化粪池的砌筑均执行当地建筑工程预算定额,应按照所套用的定额不同,划分和排列分项工程项目,以分别计算工程量,统计相应定额费用,进而计算不同定额中按规定系数计取的费用。本例按以上三册定额划分和排列分项工程项目如下:

1、室内给水系统安装:

(1)镀锌钢管安装。

(2)管道支架制作安装。

(3)管道消毒冲洗。

(4)阀门安装。

(5)水表组成与安装。

(6)洗衣机水龙头安装。

3、室内排水系统安装:

(1)承插铸铁排水管安装。

(2)浴盆安装。

(3)洗脸盆安装。

(4)洗涤盆安装。

(5)坐式大便器安装。

(6)地漏安装。

(7)水平清扫口和地面扫除口安装。

(以上项目属于第八册预算定额范围)

4、工程量计算

1、室内给水系统安装

(1)镀锌钢管(螺纹连接)

DN40:[1.6(阀门井至外墙皮)+0.4(外墙皮至立管)+1+1+3(高低差)]×6=42(m)DN32:3×6=18(m)

DN25:3×6=18(m)

DN20:3×6=18(m)

DN15:[3(轴线1/7~1/8距离)+(3.15+1.65)(轴线A~B距离)+3.45(轴线1/8~9距离)+(2.8-1)+(2.8-0.3)(轴线1/A~B标高差)+(1-0.3)×2(水龙头安装点标高差)+(1.6+2)(图4.6标注)]×30=617(m)

(2)管道支架制作安装

DN40支架:每根立管上1个,6根立管共6个。

支架及其圆钢卡箍的规格由表4.5与表4.6查得:

支架尺寸为∟40×4×375;

¢10圆钢长度为190mm。

查表4.5得:∟40×4角钢为2.42kg/m;¢10圆钢为0.62kg/m;

故管道支架重为:(2.42kg/m×0.375m+0.62kg/m×0.19)×6≈6.2kg

(3)管道消毒冲洗

DN50以下管道共:42+18+18+18+617=713(m)

(4)阀门安装

每个进户阀门井安装DN40螺纹阀门1个,全楼6处阀门井共6个。

主材为Z15T-10K DN40螺纹闸阀6个。

(5)水表组成与安装

每户给水管道安装DN15螺纹水表一组,全楼共30户故共30组。

水表定额包括表前阀门安装。

主材为:LXS-15 DN15螺纹水表30个;

辅材为:Z15T-10K DN15螺纹闸阀30个,以及橡胶板等。

(6)洗衣机水龙头安装

每户给水管道安装DN15水龙头1个,全楼共30户故共30个。

主材为:DN15水龙头30个;

辅材为:铅油、线麻等。

3、室内排水系统安装

(1)承插铸铁排水管安装

①厨房

DN75:[2(户外化粪池至厨房立管)+(1.1+15+0.7)(立管总高度)]×6=112.8(m);

DN50:[(12-11.7)(标高差)+1.5(图4.5厨房平面图)+0.07(45°斜三通增加长度)]×30=1.87×30=56.1(m)。

②卫生间

DN150:[(2+3.15+1.65)(户外化粪池至轴线B)+(3.45-2.4+0.4)(轴线1/8至立管)+(1.1+15+0.7)(立管总高度)]×6=150.3(m);

DN100:[ 0.5(图4.6标注)+(12-11.7)(标高差)+0.1(45°斜三通增加部分)] ×30=0.9×30=27(m);

DN75:[(1.2+1.0)(图4.6标注)+0.1(45°斜三通增加部分)]×30=2.3×30=69(m);

DN50:[1.5(图4.6标注)+(12-11.7)×3(标高差)+0.07×3(45°斜三通增加部分)] ×30=2.61×30=78.3(m)

(2)浴盆安装(冷热水带喷头搪瓷浴盆30组)

主材为:冷热水带喷头浴盆30组,浴盆混合水嘴带喷头30组;

辅材为:浴盆排水配件、存水弯DN50、镀锌钢管DN20、镀锌弯头DN20、油灰……等。

(3)洗脸盆安装(冷热水洗脸盆30组)

主材为:冷热水洗脸盆30组

辅材为:水嘴、截止阀、存水弯DN32、洗脸盆下水口DN32、洗脸盆托架、镀锌管箍DN15、镀锌活接头、油灰……等。

(4)洗涤盆安装(双嘴洗涤盆30组)

主材为:双嘴洗涤盆30组;

辅材为:水嘴、排水栓、存水弯、洗涤盆托架、镀锌钢管DN15、镀锌管箍DN15、焊接钢管DN50、管箍DN50、油灰……等。

(5)坐式大便器安装(连体水箱坐便器30套)

主材为:连体水箱坐便器30套(含连体进水阀配件、连体排水口配件、坐便器桶盖);

辅材为:镀锌钢管DN15、铅油、钢锯条……等。

(6)地漏安装(DN50地漏30个)

主材为:DN50地漏30个;

辅材为:焊接钢管DN50、水泥等。

(7)水平清扫口和地面扫除口安装(水平清扫口(清通口)24个,地面扫除口6个)主材为:水平清扫口(清通口)24个;地面扫除口6个。

辅材为:水泥。

7、工程量汇总表

根据预算定额中分项工程子目和各子目的定额编号,把工程量计算表中的同类项(即型号、规格相同的相目)工程量合并,填入工程量汇总表。本例工程量汇总表见表4.18。

工程量汇总表中的分项工程子目名称、定额编号和计量单位必须与所用定额一致。该表中的工程量数值,才是计算定额直接费时直接使用的数据。

工程量计算表(工程名称:住宅楼给水、排水工程)表4.17

序号分项工程名称计算式

工程量

1 室内给水系统安装

(1) 镀锌钢管(螺纹连接)

DN40 [ 1.6+0.4+(1+1+3)(标高差)]×6 m 42 DN32 3×6 m 18 DN25 3×6 m 18 DN20 3×6 m 18

DN15 [3+(3.15+1.65)+3.45+(2.8-1)+(2.8-0.3)(标

高差) +(1-0.3)×2(标高差)+(1.6+2)]×30

m 617

(2) 管道支架制作安装

DN40支架(2.42kg/m×0.375m + 0.62kg/m×0.19m)×6 kg 6.2 (3) 管道消毒冲洗

DN50以下42+18+18+18+617 m 713 (4) 阀门安装

DN40螺纹闸阀1×6 个 6 (5) 水表组成与安装

DN15螺纹水表1×30 个30 (6) 洗衣机水龙头安装

DN15水龙头1×30 个30 2 室内排水系统安装

(1) 承插铸铁排水管(水泥

接口)安装

DN50 [(12-11.7)(标高差)+1.5+0.07(45°斜三通增

加长度)]×30=1.87×30 =56.1

[1.5+(12-11.7)×3(标高差)

+0.07×3(45°斜三通增加部分)]×30

=2.91×30=78.3

m

56.1+

78.3

≈134.4

DN75 [2+(1.1+15+0.7)(标高差)]×6=112.8

[(1.2+1.0) +0.1(45°斜三通增加部分)]

×30=2.3×30=69

m

112.8

+69

≈181.8

DN100 [ 0.5+(12-11.7)(标高差)+0.1(45°斜三通增加

部分)] ×30= 0.9×30

m 27

DN150 [(2+3.15+1.65)+(3.45-2.4+0.4)+(1.1+15+0.7

)(立管总高度)]×6

m 150.3

(2) 浴盆安装

冷热水带喷头搪瓷浴盆1×30 组30

(3) 洗脸盆安装组30

冷热水洗脸盆1×30

(4) 洗涤盆安装

双嘴洗涤盆1×30 组30 (5) 坐式大便器安装

连体水箱坐便器1×30 套30 (6) 地漏安装

DN50地漏个30

(7) 水平清扫口和地面扫

除口安装

水平清扫口(清通口

地面扫除口

1×24

1×6 个

24

6

工程量汇总表(工程名称:住宅楼给水、排水工程)表4.18

序号定额

编号

分项工程名称单位工程量备注

一管道安装

1 8-87 镀锌钢管(螺纹连接)DN15 10m 109.3

2 8-88 镀锌钢管(螺纹连接)DN20 10m 12.9

3 8-89 镀锌钢管(螺纹连接)DN25 10m 3.6

4 8-90 镀锌钢管(螺纹连接)D N32 10m 3.6

5 8-91 镀锌钢管(螺纹连接)DN40 10m 9.3

6 8-144 承插铸铁排水管(水泥接口)DN50 10m 13.44

7 8-145 承插铸铁排水管(水泥接口)DN75 10m 18.18

8 8-146 承插铸铁排水管(水泥接口)DN100 10m 2.7

9 8-147 承插铸铁排水管(水泥接口)DN150 10m 15.03

二钢套管制作安装

10 8-23 DN32 10m 0.9

11 8-24 DN40 10m 1.8

12 8-25 DN50 10m 0.9

镀锌铁皮套管定额含铁皮

套管材料费

13 8-169 DN25 个60

三管道支架制作安装定额含螺母、

垫圈材料费

14 8-178 管道支架制作安装100kg 0.63

四管道消毒冲洗DN50以下

15 8-230 管道消毒冲洗DN50以下100m 7.13

16 8-230 管道冲洗DN50以下100m 6.24

五螺纹闸阀DN40

17 8-245 螺纹闸阀DN40 个12

六螺纹水表DN15

18 8-357 螺纹水表DN15 组60

七卫生器具安装

19 8-376 冷热水带喷头搪瓷浴盆组30

20 8-384 冷热水洗脸盆组30

21 8-392 双嘴洗涤盆组30

22 8-416 连体水箱坐便器安装组30

23 8-438 DN15水龙头安装:个30

24 8-447 DN50地漏个30

25 8-451 DN50水平清扫口和地面扫除口安装个30

5、套用定额单价计算定额直接费

定额直接费由定额基价和主材费组成,其计算步骤如下:

1、所用定额单价和材料预算价格

(1)前已述及,本例给水、排水系统安装和除锈、刷油、绝热分别套用全国统一安装

工程预算定额第八册《给排水、采暖、燃气工程》,以及第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程

(2)材料预算价格采用某市工程造价信息。

2、逐项计算个分项工程子目的定额基价:

(1)将工程量汇总表(表4.18)中各分项工程子目的名称、定额编号、工程量单位和数量。逐项填入定额基价计算表(表4.19)的相应栏目中。

(2)根据定额编号从所用预算定额中,查出各分项工程子目的定额基价单价及其中人工费、机械费单价,以工程量乘以上述三项单价,便可求出各自的预算价值或金额,分别填入(表4.19)的相应栏目中。

(3)汇总定额基价以及其中的人工费、机械费。并按下式求出辅材费:

辅材费=定额基价-人工费-机械费

(4)凡实际分项工程内容与定额项目内容不同时,应按定额说明、工程量计算规则和有关规定进行调整。本例中,根据施工及验收规范规定,热水供应管道应进行冲洗,但无须消毒。因此,在套用“管道消毒、冲洗”定额项目时,应扣除定额材料费中的漂白粉价值。定额中DN50管道每100m所含的漂白粉价值为:0.09kg×1.91元/kg=0.17(元),将其列在管道冲洗项目下面,并加负号。

3、定额基价调整:计算定额中按规定系数计取的费用

定额中按规定的定额系数计取的费用,纳入定额基价,从而得到调整后的基价(含人工费、辅材费、机械费)本例只计算脚手架搭拆费。

(1)第八册脚手架搭拆费=定额人工费×5%

其中:人工费=脚手架搭拆费×25%

辅材费=脚手架搭拆费×75%

由表4.19.1得给排水工程人工费为:12625.89元

脚手架搭拆费=12626×5%=631.3(元)

其中:人工费=631.3×25%=157.83(元)

(2)第十三册脚手架搭拆费:按下列系数计算,其中人工费占25%,辅材占75%。

①刷油工程:按人工费的8%;

②防腐蚀工程:按人工费的12%;

③绝热工程:按人工费的20%。

由表4.19.2得除锈、刷油工程人工费为:909元

脚手架搭拆费=909×8%=72.72(元)

其中:人工费=72.72×25%=18.18(元)

由表4.19.3得保温工程人工费为:114.82元

脚手架搭拆费=115×20%=23(元)

其中:人工费=23×25%=5.75(元)

由于脚手架搭拆费的计算规则各有不同,故应将第八册、第十三册的刷油、防腐蚀、绝热部分的人工费分别汇总,作为计算其脚手架搭材费的基础。本例脚手架搭拆费计算如下。

计入脚手架搭拆费以后,精确到“元”:

人工费增加=157.83+18.18+5.75=182(元)

材料费增加=(631.3+72.72+23)×75%=545(元)

定额基价调整为:34919+1783+261+631.3+72.72+23=37690(元)

人工费调整为:12626+909+115+182=13833元

机械费不变,为:165+3=168(元)

4、主材费的计算:

凡是定额基价中未包括主材费的分项工程子目,其主材在定额中以列入耗量带括号的形式表现,应在相应栏目中填入主材的预算单价,工程量乘以主材的预算单价再乘以定额括号内的数值即得该分项工程子目的主材费。

主材的预算单价应来自当地的预算管理部门最新发布的材料指导价(工程造价信息)。当工程造价信息不含所主材的预算单价时,可通过市场调研并与建设单位协商确定其价格。当主材由建设单位提供(俗称“甲供材”),施工单位则应与建设单位协商确定其保管费,以及甲供材不及时、不到位给施工单位造成损失的赔偿方法。建设单位还应向施工单位提供主材费的总价值,以便施工单位计算工程造价中的税金。

当定额含相应材料费时,不得重复计算,如本例中镀锌铁皮套管、除锈、管道刷热沥青等定额项目(见表4.18工程量汇总表中的备注栏)。表4.20主材费计算表中不含这样的项目。

本例主材费的计算见表4.20,主材费为:81200元。

5、汇总定额直接费

根据费用定额(计价文件)的要求,汇总定额直接费中的基价(包括人工费、辅材费和机械费),以及主材费作为套用费用定额,计算出该单位工程的预算造价的原始数据。

(1)定额基价:37690元

(2)人工费:13833元

(3)机械费:168元

(4)主材费:81200元

定额基价计算表(工程名称:住宅楼给水排水工程)表4.19

给排水工程表4.19.1

定额编号

项目

基价单

其中基价

合价

其中

人工费机械费人工费机械费管道安装(元) (元)

8-87 镀锌钢管(螺纹

连接)DN15

10m 109.3 65.45 42.49 7153.68 4644.15

8-88 镀锌钢管(螺纹

连接)DN20

10m 12.9 66.72 42.49 860.68 548.12

8-89 镀锌钢管(螺纹

连接)DN25

10m 3.6 82.91 51.08 1.03 298.48 183.89 3.71

8-90 镀锌钢管(螺纹

连接)DN32

10m 3.6 85.56 51.08 1.03 308.02 183.89 3.71

8-91 镀锌钢管(螺纹

连接)DN40

10m 9.3 93.25 60.84 1.03 867.23 565.81 9.58

8-144 承铁排水管(水泥

DN50

10m 13.44 133.41 52.01 1793.03 699.01

8-145 承铁排水管(水泥接

口)DN75

10m 18.18 249.18 62.23 4530.09 1131.34

8-146 承铁排水管(水泥接

口)DN100

10m 2.7 357.39 80.34 964.95 216.91

8-147 承插排水管(水泥接

口)DN150

10m 15.03 329.18 85.22 4947.57 1280.85

钢套管制作安装0 0 0 8-23 DN32 10m 0.9 21.80 16.49 1.99 19.62 14.84 1.79

8-2 4 DN40

10m 1.8 22.70 17.18 1.99 40.86 30.92 3.58

8-2 5

DN50

10m 0.9 28.78 19.97 1.99 25.9 17.97 1.79 镀锌铁皮套管0 0

8-1 69

DN25

个60 1.7 0.7 102 42 管道支架制作安装0 0

8-1 78 管道支架制作

安装

100

kg

0.63 653.91 235.45 224.26 411.96 148.33

141.2

8

管道消毒冲洗DN50以

8-2

30

管道消毒100m 7.13 20.49 12.07 146.09 86.05 8-2

30 (调) 管道冲洗100m6.74

20.49

-0.17

=20.32

12.07 136.95 81.35

螺纹闸阀DN40 0 0

8-2 45

螺纹闸阀DN40

个12 13.22 5.80 158.64 69.6 螺纹水表DN15 0 0

8-3 57

螺纹水表DN15

组60 18.59 7.89 1115.40 473.40 卫生器具安装0 0

8-3 76 冷热水带喷头

搪瓷浴盆

10组 3 1177.98 258.90 3533.94 776.70

8-3

84

冷热水洗脸盆10组 3 1449.93 151.16 4349.79 453.48 8-3

92

双嘴洗涤盆10组 3 778.56 107.04 2335.68 321.12

8-4 16 连体水箱坐便

器安装

10套 3 190.57 157.66 571.71 472.98

8-4

38

DN15水龙头安装10个 3 7.48 6.50 22.44 19.50 8-4

47

DN50地漏10个 3 55.88 37.15 167.64 111.45

8-4 51 DN50水平清扫

口和地面扫除

口安装

10个 3 18.77 17.41 56.31 52.23

给排水工程汇总:(精确到“元”) 34919 12626 165

主材费计算表(工程名称:住宅楼给水排水工程) 表4.20

定额编号项目单位数量

定额

耗量

主材费

单价

主材费

合价(元)

8-87 镀锌钢管(螺纹连接)DN15 10m 109.3 10.2 6元/m 6689.16 8-88 镀锌钢管(螺纹连接)DN20 10m 12.9 10.2 8元/m 1052.64 8-89 镀锌钢管(螺纹连接)DN25 10m 3.6 10.2 10元/m 367.20 8-90 镀锌钢管(螺纹连接)DN32 10m 3.6 10.2 14元/m 514.08 8-91 镀锌钢管(螺纹连接)DN40 10m 9.3 10.2 18元/m 1707.48

8-144 承插铸铁排水管(水泥接

口)DN50

10m 13.44 8.8 25元/m 2956.80

8-145 承插铸铁排水管(水泥接

口)DN75

10m 18.18 9.3 30元/m 5072.22

8-146 承插铸铁排水管(水泥接

口)DN100

10m 2.7 8.9 40元/m 961.20

8-147 承插铸铁排水管(水泥接

口)DN150

10m 15.03 9.6 50元/m 7214.40

8-23 钢套管钢管DN32 10m 0.9 10.15 14元/m 127.89 8-24 钢套管钢管DN40 10m 1.8 10.15 18元/m 328.86 8-25 钢套管钢管DN50 10m 0.9 10.15 22元/m 200.97 8-178 管道支架制作安装100kg 0.63 106 3.6元/kg 240.40 8-245 螺纹闸阀DN40 个12 1.01 35元/个424.20 8-357 螺纹水表DN15 组60 1.00 40元/个2400

8-376 冷热水带喷头搪瓷浴盆10组 3 10.0 600元/

18000

浴盆混合水嘴带喷头10套 3 10.1 90元/个2727

8-384 冷热水洗脸盆10组 3 10.1 120元/

3636

8-392 双嘴洗涤盆10组 3 10.1 100元/

3030

8-416 连体水箱坐便器安装10套 3 10.1 700元/

21210

8-438 DN15水龙头安装10个 3 10.1 10元/个303 8-447 DN50地漏10个 3 10 15元/个450

8-451 DN50水平清扫口和地面

扫除口安装

10个 3 10 10元/个300

主材费合计(精确到“元”):81200

6、计算安装工程取费

安装工程取费应按照各省市建设行政主管部门颁发的《建筑安装工程费用定额》(或取费标准、计价文件)和取费计算程序表,计算施工图预算造价。

现以某省《安装工程费用定额》中的安装工程造价计算程序表(表4.21)为例,介绍本例的工程造价计算方法。

安装工程造价计算程序表表4.21

序号费用名称计算式

费用金

额(元)

备注

1 定额基价按全国统一安装工程预算定额

2

中人工费

3 机械费

4 辅材费(1)-(2)-(3)

5 人工费调整(2)÷23.22×现行人工单价现行人工单价为37元/工日

6 辅材费调整辅材费×(1+调整系数%) 辅材费调整系数为20%

7 机械费调整机械费×(1+调整系数%) 机械费调整系数为15%

8 主材费定额用量×各市材料价格

9 综合间接费(5)×各工程类别综合间接费率

10 劳动保险费(5)×劳动保险费率

11 利润(5)×利润率

12 其他费用发生的各项费用按合同或签证为准

13 税金[(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)

+(12)]×税率

按各省市规定两税一费

14 工程造价(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11) +(12)+(13)

对表4.21说明如下:

(1)综合间接费包括其他直接费、企业管理费、现场管理费、临时设施费、工程定额编制费等。综合间接费率按工程类别不同,执行费用定额规定的系数;

(2)劳动保险费必须经工程造价管理部门在《施工取费标准证书》核定后,按费用定额规定计算;

(3)其他费用又称独立费,主要包括包干费、赶工措施费、工程按质论价以及各种措施项目费。其他费用的确定方法如下:

①根据施工合同的约定,按工程造价管理部门的规定进行计算。例如包干费,当施工合同约定包干后,按费用定额的规定,包干费按定额人工费的20%计取。

②按国家规定计算。例如环境保护费,应按环保部门的有关部门的规定计算,由双方在合同中约定。

③在工程进行中实际发生的预算外费用增加,按建设单位监理下达的签证单计取。如建设单位在工程开工后要求赶工,施工单位应先计算出必须的赶工措施费,由监理签证确定。

7、确定单位工程预算造价

1、本工程位于市区,税率为3.44%。该住宅楼为五层,属于三类工程,按某省《安装

工程费用定额》:综合间接费率为53%;劳动保险费率取9%;利润率取14%;施工合同约定包干,包干费率取20%。按表4.21计算工程造价见表4.22(1),计算结果精确到“元”。

安装工程造价计算程序表表4.22

序号费用名称计算式

费用金

额(元)

备注

1 定额基价37690

2 其

中人工费13833

3 机械费168元

4 辅材费23689

5 人工费调整(2)÷23.22×37 22042 现行人工单价为37元/工日

6 辅材费调整辅材费×(1+调整系数%) 28426 辅材费调整系数为20%

7 机械费调整机械费×(1+调整系数%) 193 机械费调整系数为15%

8 主材费81200

9 综合间接费(5)×53% 11682 三类工程

10 劳动保险费(5)×9% 1984

11 利润(5)×14% 3086 三类工程

12 包干费(5)×20% 4408 按合同约定

13 税金[(5)+(6)+(7)+(8)+(9)

+(10)+(11)] ×3.44%

5264

14 工程造价(1)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)

+(10)+(11)+(12)+(13)

158285

参考文献

[1]刘孔玲,张镇森.建筑工程计量与计价[M].北京:中国建材工业出版社,2012.97-192.

[2] GB 11G101—1,混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)[S] .北京:中国计划出版社,2011.

[3] GB 11G101—2,混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)[S] .北京:中国计划出版社,2011.

[4] GB 11G101—3,混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏型基础及桩基承台)[S] .北京:中国计划出版社,2011.

[5]谢洪学.工程量清单项目特征描述指南[M].北京:中国计划出版社,2007.25-30.

[6]汪军.建筑工程造价计价速查手册[M].北京:中国电力出版社,2008.121-131.

[7]庄呈君.建筑工程造价[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.95-108.

[8]彭波.G101平法钢筋计算[M].北京:中国电力出版社,2012.210-215.

保温工程量计算公式

(一)工程量计算公式 1、除锈、刷油工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式: S =nX D XL 式中n——圆周率; D ------------- 设备或管道直径; L -------------- 设备筒体高或管道延长米。 (2) 计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。 2、防腐蚀工程。 (1) 设备筒体、管道表面积计算公式同(1) (2) 阀门表面积计算式:(图一) S =nX D X 2.5D X K XN 图一 式中D直径; K ——1.05 ;

N ――阀门个数。 (3) 弯头表面积计算式:(图二) 图二 S=nX D X 1.5D X K X 2n B N/ 式中D——直径; K ——1.05 ; N ――弯头个数; B 值取定为:90 °弯头B= 4; 45°弯头B= 8 (4) 法兰表面积计算式:(图三) S =nX D X 1.5D X K XN 图三

式中D直径; K ——1.05 ; N ――法兰个数。 S =nX (D + A) X A 式中D直径; A 法兰翻边宽。 (6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五) 4 图五 (5) 设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式: (图四) 图4

S = L XnX D+(D[]22) XnX 1.5 XN 式中N——封头个数; 1.5 ――系数值。 3、绝热工程量。 (1) 设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V =nX (D+ 1.033 5 ) X 1.033 5 S =nX (D + 2.1 5 + 0.0082) X 图五 式中D——直径 1.033 、 2.1 ——调整系数; 5――绝热层厚度; L ----------- 设备筒体或管道长; 0.0082 ――捆扎线直径或钢带厚。 (2) 伴热管道绝热工程量计算式: ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时 D = D1+ D2 + (10 ?20mm) 式中D ――伴热管道综合值; D1 ——主管道直径; D2 ――伴热管道直径; (10 ?20mm主管道与伴热管道之间的间隙。 ②双管伴热(管径相同,夹角大于90°时。 D = D1+ 1.5D2 + (10 ?20mm)

地表水资源可利用量计算补充技术细则

地表水资源可利用量计算补充技术细则 一、基本要求 1、水资源总量可利用量分为地表水可利用量和地下水可利用量(浅层地下水可开采量) 。水资源总量可利用量为扣除重复水量的地表水资源可利用量与地下水资源可开采量。本补充细则仅针对地表水可利用量,本文所提到的可利用量一般指地表水资源可利用量,涉及到水资源总量可利用量及地下水资源可利用量将单独注明。 2、地表水资源可利用量是指在可预见的时期内,在统筹考虑河道内生态环境和其它用水的基础上,通过经济合理、技术可行的措施,可供河道外生活、生产、生态用水的一次性最大水量(不包括回归水的重复利用)。水资源可利用量是从资源的角度分析可能被消耗利用的水资源量。 3、水资源可利用量是反映宏观概念的数,是反映可能被消耗利用的最大极限值,在定性分析方面要进行全面和综合的分析,以求定性准确;在定量计算方面不宜过于繁杂,力求计算的内容简单明了,计算方法简捷可操作性强。 4、地表水资源可利用量以流域和水系为单元分析计算,以保持成果的独立性、完整性。对于大江大河干流可按重要控制站点,分为若干区间段;控制站以下的三角洲地区和下游平原区,应单独进行分析。各流域可根据资料条件和具体情况,确定计算的河流水系或区间,并选择控制节点,然后计算地表水资源可利用量。 对长江、黄河、珠江、松花江等大江大河还要对干流重要控制节点和主要二级支流进行可利用量计算。大江大河又可分为上中游、下游,干、支流,并按照先上游、后下游,先支流、后干流依次逐级进行计算。上游、支流汇入下游、干流的水量应扣除上游、支流计算出的可利用量,以避免重复计算。 全国地表水资源可利用量计算共分94个水系及区间,水系及区间划分详见附件2。 5.根据流域内的自然地理特点及水资源条件,划分相应的地表水可利用量计算的类型。全国地表水可利用量计算的类型可以划分为:大江大河、沿海独流入

工程量计算公式规则汇总模板

直线内插法 也就是已知A1、A2、B1、B2、C1求C2,在C2单元格里输入: =(B2-A2)/(B1-A1)*(C1-A1)+A2 即可,使用时可直接将上一行复制到C2格内。 圆的周长=2πr 弧是圆的一部分, 因此 弧长=圆的周长*( 弧所正确圆心角度数/360°) =2πr*圆心角/360° 因为2π=360° 因此 扇形圆心角=弧长/半径 所得单位是弧度数,要换为角度数 圆面积=r2π半径*半径*π圆周长2乘以πR 圆形公式是: S=πR2(π是圆周率约等于3.14、R2是半径的平方) 扇形是圆的一部分, 因此扇形面积=半径×半径×圆周率×圆心角度数÷360 公式是: S=n/360πR2 ( 2) S=1/2LR

( L是弧长, R是半径n是圆心角) L=2π r n/360°=π r n/180°(r=半径*n=圆弧的角度的绝对值) 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 ( 1) 清单规则: 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 ( 2) 定额规则: 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 ( 1) 清单规则的平整场地面积: 清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 ( 2) 定额规则的平整场地面积: 定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 ( 1) 、有的地区定额规则的平整场地面积: 按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算, 然后与底层建筑面积合并计算; 或者按”外放2米的中心线×2=外放2米

面积”与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦, 弧线部分不好处理, 容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦, 不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分, 到底应该扣除多少不好计算。 ( 2) 、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量, 每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 ( 1) 、清单规则: 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 ( 2) 、定额规则: 人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽, 槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面, 如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时, 应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法

斯维尔算量2010注意事项

红色字体为官方批阅 1、基础(如独基)坑槽工作面宽是以基础外边(非垫层边)开始计算的,计算回填体积时,是以垫层底(如有多个垫层,则以最底处垫层底面)计算,扣除坑槽范围内的垫层及基础结构体积; 在算量选项-计算规则-参数规则位置选择不同的基础类型之后可以设置工作面宽从基础边还是垫层边计算 2、独基宽度大于调整宽度(2.5m)时,基础钢筋均按0.9倍考虑,而边筋不应该乘以调整系数0.9,存在多扣现象; 此处问题确实是都乘以调整系数0.9,不过是在想不出自动设置一次就能解决的办法,如果需要精确计算,可以将钢筋拆分成两次布置,第一次布置两根,修改长度公式不乘以调整系数0.9,再布置一次,将数量公式减掉两根。 3、钢筋计算精度默认按四舍五入计算,应按最大值计算; 此处个人按需所取,自己设定。四舍五入和取大的需求都是存在的 4、钢筋计算时,对90度弯折及箍筋公式扣减,比较有利于甲方审计,应进行调整; 先解释一下箍筋的计算,目前主要出的问题再箍筋的弯弧内直径的选择上,可能不同的软件选择的有差异,三维算量里面无论箍筋直径选择的都是4D,依据是最新的06G901-1图集的第1-5页的6.1条,在06G901-1颁布之前,对于一级钢没有明确的规定和要求 5、梁筋弯锚时,钢筋计算到柱筋内侧,有利于甲方审计,应进行调整; 此处软件考虑了一个止锚区的问题,按照平法图集的要求也是伸止柱纵筋内侧,在2006版的软件中是考虑了柱纵筋内侧与梁弯锚钢筋之间的一个间距,按照25取值,主要是考虑留下空间,以使混凝土更好的握裹住钢筋,2008版软件中按照陈青来最新的解释,梁直径只需要过柱中线且大于0.4la就可以了,软件综合考虑取了一个止锚区的平均值计算。如果需要只扣减保护层,按照第16条设置 6、柱识别时,可能会将柱编号识别错误,需注意; 柱编号出错的情况出现的很大可能是图上的统一编号的柱子界面有出入,另外一个就是柱子的编号离柱子本身较远,而周边其他柱子编号距离差不多,在搜索的时候出了问题,此时建议柱子用框选来识别。 7、柱识别时,如图纸标识为Z,实际应该是KZ,应将图纸进行调整,软件会将Z识别为普通柱,导致钢筋计算错误; 图纸标注为Z,识别确实是普通柱。如果是框架柱,需要处理编号,用文字查找替换一下编号就可以了。 8、进行设计图识别时,应先将准备工作做好,如图纸比例不对的调整正确,将

消防工程量计算规则

第七册消防及安全防范设备安装工程 (一)火灾自动报警系统 1、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制,不分规格、型号、安装方式与位置,以“只”为计量单位。探测器安装包括了探头和底座的安装及本体调试。 2、红外线探测器以“只”为计量单位。红外线探测器是成对使用的,在计算时一对为两只。估价表中包括了探头支架安装和探测器的调试、对中。 3、火焰探测器、可燃气体探测器按线制的不同分为多线制与总线制两种,计算时不分规格、型号,安装方式与位置,以“只”为计量单位。探测器安装包括了探头和底座的安装及本体调试。 4、线形探测器的安装方式按环绕、正弦及直线综合考虑,不分线制及保护形式,以“m”为计量单位。估价表未包括探测器连接的一只模块和终端,其工程量应按相应项目另行计算。 5、按钮包括消火栓按钮、手动报警按钮、气体灭火起/停按钮,以“只”为计量单位,按照在轻质墙体和硬质墙体上安装两种方式综合考虑,执行时不得因安装方式不同而调整。 6、控制模块(接口)是指仅能起控制作用的模块(接口),亦称为中继器,依据其给出控制信号的数量,分为单输出和多输出两种形式。执行时不分安装方式,按照输出数量以“只”为计量单位。 7、报警模块(接口)不起控制作用,只能起监视、报警作用。执行时,不分安装方式以“只”为计量单位。 8、报警控制器按线制的不同分为多线制与总线制两种。其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 多线制“点”是指报警控制器所带报警器件(探测器、报警按钮等)的数量。 总线制“点”是指报警控制器所带有地址编码的报警器件(探测器、报警按钮、模块等)的数量。如果一个模块带数个探测器,则只能计为一点。 9、联动控制器按线制的不同分为多线制与总线制两种,其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 多线制“点”是指联动控制器所带联动设备的状态控制和状态显示的数量。 总线制“点”是指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量。 10、报警联动一体机按线制的不同分为多线制与总线制两种,其中又按其安装方式不同分为壁挂式和落地式。在不同线制、不同安装方式中按照“点”数的不同划分估价表项目,以“台”为计量单位。 多线制“点”是指报警联动一体机所带报警器件与联动设备的状态控制和状态显示的数量。 总线制“点”是指报警联动一体机所带的有地址编码的报警器件与控制模块(接口)的数量。 11、重复显示器(楼层显示器)不分规格、型号、安装方式,按总线制与多线制划分,以“台”为计量单位。 12、警报装置分为声光报警和警铃报警两种形式,均以“台”为计量单位。 13、远程控制器按其控制回路数以“台”为计量单位。 14、火灾事故广播中的功放机、录音机的安装按柜内及台上两种方式综合考虑,分别以“台”为计量单位。 15、消防广播控制柜是指安装成套消防广播设备的成品机柜,不分规格、型号以“台”为计量单位。 16、火灾事故广播中的扬声器不分规格、型号,按照吸顶式与壁挂式以“只”为计量单位。 17、广播分配器是指单独安装的消防广播用分配器(操作盘),以“台”为计量单位。

斯维尔算量软件技巧问答

问:我目前做的项目,很多板筋双层双向,我用整板来布置,然后布双层双向钢筋。但是将整板删除换成小块板之后,在钢筋分析时,原来的双层双向钢筋数量变为零。(11.08版本)请高手验证一下。 答:是啊,我想可能是布置双层双向板筋系统是自动读取所属构件有关信息的,你把所属构件删除了,钢筋找不到板,自然数量成0了。 问:感觉“点取外包尺寸”的方法,没有将板筋长算完整,未能计算伸入梁内部分,何故?答:伸入梁内部分在钢筋构造里计算,可用构件查询检查。 问:查过钢筋构造,锚长有计算式MAX(HC/2,5D),再查构件属性,长度计算式为LWB+2*LWG180,问题 1、长度计算式未能体现锚长, 答:根据您提供的消息,您布置的这根钢筋可能是“构造分布筋”吧,但是无论如何也不可能没有左右锚长的变量名的呀。再就是您布置钢筋时一定要将板周边的支座构件打开,否则系统扑捉不到支座信息,是会算不出钢筋的锚固长度的,会将锚长判定为“0”。 问:计算一级钢筋时要增加2个弯钩,那构造分布筋超过单根钢筋长度的话,是否还要增加n*2个弯钩的长度 答:你的单根钢筋长度是指钢筋定尺吧?Ⅰ级钢筋一般是以盘条形式交货的,所以没有你说的这种情况。 问:板面筋(负筋)为什么有几根是红色的,有几根又是绿色的,而且有时候我用同样的方法布负筋,查询得到的长度不一样,如板四周的负筋绿色和红色显示的负筋长度不一样,只能用修改公式了吗,为什么会这样呢。 答:布置板钢筋的时候一定要把板显示出来。 分别布置板底筋、板面筋的时候要把梁和砼墙显示出来。 布置双层双向钢筋的时候可以不显示梁和砼墙,系统会自动判断锚固,但要重新分析之后才可以得到正确的数据。 问:用参数法定义楼梯,楼层平台板是不是要定义到楼梯里面,还是要和楼层板一起画答:梯段、平台板同属楼梯范畴,但需分别定义计算,都不跟楼层板一起画。 问:复制梁筋时,构造腰筋和其拉筋不能一次性同步复制。(使用的是‘参照’命令) 答:是因为这类钢筋有个设置,看是不是需要相同,可以在钢筋标准\属性设置进行选择:相同编号是否布置一次。 问:加气块墙 是不是只有套了定额才能出来量啊? 同样是内墙,套一个定额, 可不可以按不同墙厚分别统计? 我怎么找不到这个出量设置啊? 答:套不套定额都可以统计出来量啊。 套一个定额,要按墙厚分别统计工程量,办法很多: 1.在工具\可视化设置\工程量输出设置菜单下找到砖石墙砌块墙对话框,左键拖拽墙宽属

消防工程量计算

消防工程预算 定额的组成: (1)火灾自动报警系统安装 (2)水灭火系统安装 (3)气体灭火系统安装 (4)泡沫灭火系统安装 (5)消防系统调试 (6)安全防范设备安装 本册定额与其他有关安装专业定额册的关系 1、与第一册“机械设备”定额的分界 各种消防泵、稳压泵设备等的机械安装及二次灌浆等执行第一册《机械设备安装工程》相应定额。 2、与第二册“电气设备安装工程”定额的分界 消防及安装防范设备安装工程中的电缆敷设、桥架安装、配管、配线、接地盒、动力、应急照明控制、应急照明器具、电动机检修接线、防雷接地装置等安装,执行第二册《电气设备安装工程》相应定额。 3、与第五册“静置设备与工艺金属结构制作安装工程”定额的分界 消防设备安装工程的泡沫液储罐、设备支架制作、安装等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额。 4、与第六册“工业管道工程”定额的分界 消防设备安装工程中阀门、法兰安装,各种套管的制作安装,不锈钢管和管件、铜管和管件及迸溅管道安装,管道系统强度试验、密封性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。 5、与第八册“给排水、采暖、燃气工程”定额的分界 消防设备安装工程中消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装等执行第八册相应定额。 6、与第十册“自动化控制仪表安装工程”定额的分界 各种仪表的安装及带点信号的阀门水流指示器、压力开关、驱动装置及泄露报警开关的接线、校线等执行本册相应定额。 7、与第十一册“刷油、防腐蚀、绝热工程”定额的分界 消防及安装防范设备安装工程中的设备及管道除锈刷油及绝热工程等执行本册相应定额。 使用定额应注意的问题 1、定额未计价材料 计算式如下:未计价主材单位价值=带括号的定额含量*主材预算价格 定额未列含量的主材 定额未编列的主材定额含量=设计用量*(1+施工损耗率) 主材价值=定额未编列的主材定额含量*主材预算价格 2、脚手架搭拆费 脚手架搭拆费按人工费的5%计算,其中人工工资费占25%;

水资源评价考试复习总结

1.水资源:可以利用或有可能被利用的水源,这种水源应当具有足够的数量和可用的质量,并在某一地点为满足某种用途而得以利用。广义:地球上一切具有直接利用或潜在利用价值的天然水。狭义:在一定经济技术条件下可以被人类社会直接利用,具有一定数量和质量的保证,并能在短时期内得到恢复的天然水。 2.水资源评价:是指对于水资源的源头、数量范围及其可依赖程度、水的质量等方面的确定,并在其基础上评估水资源利用和控制的可能性。 3.水资源评价分区:是在一个时期内相对固定并带有一定强制性的分区模式,以利于在一个相当长的时期内各项水利规划都采用统一的基本资料,也有利于不同时期规划成果的参照与比较。 4.大气水:以水汽、水滴和冰晶形式存在于大气中的水。大气水是降水的来源。每天全球有12%的大气水降落到陆地或海面上。其全球大气水平均更新时间为8.1天。 5.干旱指数为年蒸发能力与年降水量比值,是反映气候干湿程度的指标。蒸发能力是指充分供水条件下的陆面蒸发量。 6.地表水资源的概念:广义的地表水资源,是指存在于地球表面不同形态的水体总量,包括河流水、湖泊水、冰川水、沼泽水和海洋水等。狭义的地表水资源,指河流、湖泊、冰川等地表水体中由当地降水形成的、可以逐年更新的动态水量,用天然河川径流量表示。 7.还原计算的概念:通过一定的途径,将人类活动对水平衡要素有明显影响以后的观测资料“还原”到其本来面目,即不受人类活动明显影响的状态,以保证样本的一致性。这种计算过程常称为还原计算。 8.地表水资源可利用量:在可预见的时期内,在统筹考虑河道内生态环境和其他用水的基础上,通过经济合理、技术可行的措施,可供河道外生活、生产、生态用水的一次性最大水量(不包括回归水的重复利用)。 9.允许开采量:在经济合理、技术可能的条件下,不引起水质恶化和水位持续下降等不良后果时开采的浅层地下水量。 10.给水度:含水层的释水能力,表示单位面积的含水层,当潜水面下降一个单位长度时在重力作用下所能释放出的水量,数值上等于释出的水的体积与释水的饱和岩土总体积之比。 11.渗透系数:在各向同性介质中,它定义为单位水力梯度下的单位流量,表示流体通过孔隙骨架的难易程度。 12.导水系数:具有一定粘滞度的地下水在单位水力梯度作用下,通过单位宽度含水介质的流量。 13.水资源管理:为了保证特定区域内可以得到一定质和量的水资源,使之能够持久开发和永续使用,以最大限度的促进经济社会的可持续发展和改善环境而进行的各项活动(包括行政、法律、经济、技术等方面)。 14.地下水资源:赋存于地壳表层可供人类利用的,本身又具有不断更新、恢复能力的各种地下水量可称为地下水资源.地下水资源具有可恢复性、调蓄性和转化性等特点。 15.水均衡法:水均衡法实质上是用“水量守恒”原理分析计算地下水允许开采量的通用性方法。 16.水资源总量:某特定区域在一定时段内地表水资源与地下水资源补给的有效数量总和,即扣除河川径流与地下水重复计算部分。 17.水资源管理:就是为保证特定区域内可以得到一定质和量的水资源,使之能够持久开发和永续使用,以最大限度地促进经济社会的可持续发展和改善环境的要求而进行的各项活动(包括行政、法律、经济、技术等方面)。 1.水资源的特性

土建工程量计算公式大全

土建全套工程量计箅 砌筑砂浆采用你说M强度等级,抹灰砂浆设计都是直接注明采用**:**:**,比如1:1:6在混合砂浆。就不拿你说在M20说事了,这么高在强度等级在砌筑砂浆人还没有用过,比如就水泥砂浆1:3,1斤水泥三斤砂,一方约2.25吨,面积乘以厚度就得到了,根据比例一算就可以了。 计算砂浆的体积,比如你这里是2CM厚,4038.34平方,那么体积就是: 4038.34*2/100=80.8立方米。 那么需要砂的数量就是80.8立方米。 如果按重量算,就是80.8*1.4=113吨。 水泥是用来填充砂子的空隙的,不必计算体积。20M砂浆中,水泥:砂=1:5 可以算的。 1M3砌体砂浆的净用量(标准砖)=1-0.24x0.115x0.053x标准砖的净用量 1M3标准砖的净用量=1/[砌体厚X(标准砖长+灰缝厚)X(标准砖厚+灰缝厚)]x2x 砌体厚度的砖数。 砌体厚半砖取0.11M 一砖取0.24M 一砖半取0.365M。 砌体厚度的砖数半砖取0.5 一砖取1 一砖半取1.5。 灰缝厚度一般取0.01M。 砂浆有水灰比,可以根据这个比例算出沙子和水泥的用量,再根据工程量计算出要使用多少砂浆即可。 基础部分工程量计算 一、平整场地:建筑物场地厚度在&plus mn;30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S―――平整场地工程量;A―――建筑物长度方向外墙外边线长度;B―――建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底―――建筑物底层建筑面积;L外―――建筑物外墙外边线周长。

斯维尔算量学习心得体会

斯维尔三维算量学习心得体会 时光飞逝,两个月的斯维尔三维算量学习班的学习时间过去了。感谢老师的谆谆教导;两个月的学习,让我受益匪浅,对快速算量有一个全新的认识和体会。 有很多从事造价的同行都说斯维尔三维算量入门难,门槛高,要很好的CAD绘图基础。其实这是误解,也许是方法上的偏差,其实学习它并没有想象中的难度大,只要有浓厚兴趣和十足的信心,应该还是好入门的;下面我就个人在学习斯维尔三维算量中的一点体会与大家分享。 一、识别 在有CAD设计底图的情况下,可以用识别布置构建,可以大大大大节约算工程量的时间,提高效率。首先导入设计图,然后识别梁、柱等及其相应的钢筋。 识别过程中需要注意:1、一般在识别的开始,软件会自动分解电子文档图,但有时候不能自动分解就会出现以上现象;执行“分解设计图”命令后选择电子文档图炸开即可。2、执行“钢筋描述转化”命令,选取要转化的文字,在对话框的“钢筋级别特征码”中输入对应的‘[’或‘]’,再选择下方对应的钢筋级别即可。 3、注意识别后的尺寸、钢筋是否同蓝图一样,不一样的地方要手动修改。 二、手动布置 在没有设计CAD底图,只有蓝图的情况下,就需要用手动建模布置。对照蓝图设置好构件的相关属性后,到绘图界面把构件布置到相应的位置。有些不规则的的图形可以用路径曲面去定义构件。 三、钢筋布置 1. 表格钢筋能快速布置构件(柱,墙,过梁,连梁)钢筋。注意标高和相关条件设置好,一次只能布置当前打开层的构件钢筋。

2、快速定义构件编号。对于柱子和梁,表格钢筋都可以帮忙快速定义。对于大型工程来讲,在没有电子图情况下,柱子和每层的梁编号很多,导致在逐个定义所有编号的时间太长,太繁琐。方法很简单,你只要把表格钢筋的格式“导出”到EXCEL 表,让帮手根据图纸填写好编号以及其他信息。然后你只需要“导入”到表格钢筋里,每层点一下“定义编号”按钮就可以了。你就可以看到柱或梁的所有编号就快速定义好了。非常节省时间。 万物都没有十全十美,都具有好坏两面性。斯维尔三维算量提供了很多方便,也存在不足之处:1、布置梁时无法自动分跨2、当定点不在轴线焦点的位置需要便宜找点时,无法捕捉到点。3、斯维尔三维算量在CAD的平台上建立,当CAD出现问题时,软件也会受影响。4、软件版比较不稳定,打开一个工程有时需要十几次才可打开。 以前我只用过广联达算量软件,对斯维尔三维算量一窍不通,第一天老师来上课,发觉斯维尔跟广联达有一些很大的不同,脑子里原有的广联达运用技能一下子很难转换过来。经过几天的慢慢适应,对斯维尔软件慢慢产生兴趣。 经过两个月的学习,三个工程的强化训练,基本全面掌握整个软件的操作,能独立完成工程。希望能学以致用,做到“精、准、快”。多参与这方面的学习培训,把学到的东西运用到以后的实际工程,更深入熟练的掌握技术技能,提升自己。

消防水及喷淋工程量计算规范规则

消防水及喷淋工程量计算规范规则 ——小蚂蚁算量工厂 消防工程是安装工程中的一部分,计算安装工程量时肯定会碰到,想要计算好工程量,就需要清楚计算规则,下面小蚂蚁算量工厂来总结下计算规则。 一、水灭火系统 1、管道安装按设计管道中心长度,以"m" 计算,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。 2、喷头安装按有吊顶、无吊顶分别以"个"计算。 3、报警装置安装按成套产品以"组" 计算。成套产品包括的内容: ①湿式报警装置:湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等; ②室内消火栓:消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮; ③室外消火栓:地上式消火栓、法兰接管、弯管底座;地下式消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通; ④消防水泵接合器:消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀;消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀;消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀、标牌。

消防工程 4、温感式水幕装置安装,按不同型号和规格以"组"计算。 5、水流指示器、减压孔板安装,按不同规格均以"个"计算。 6、末端试水装置按不同规格均以"组"计算。 7、集热板制作安装均以"个"计算。 &室内消火栓安装,区分单栓和双栓以"套"计算,所带消防按钮的安装另行计算。设置在楼层的灭火器计主材费。 9、消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格以"套"计算( 10、隔膜式气压水罐安装,区分不同规格以"台"计算。出入口法兰和螺栓按设计规定另行计算。 11、管道支吊架已综合支架、吊架及防晃支架的制作安装,均以"kg"计算。 12、自动喷水灭火系统管网水冲洗,区分不同规格以"m"计算。 13、管道安装定额:包括工序内一次性水压试验。镀锌钢管法兰连接定额,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按

斯维尔算量软件使用技巧

斯维尔算量软件使用技巧 1、可以建立自己的模板,新建模板保存在autosave中 2、新建项目自动保存在相应版本的cad中下user文件夹中 3、Cfg文件夹可以删除,保存上一次属性对话框的内容 4、拷贝工程中要拷贝完整,包括未显示的 5、工程可以在文件栏下直接打包,文件使用过程中不能直接压缩文件包。 6、双击3Dproject,可以直接打开算量软件 7、一个工程由mdb及图形文件组成,发送文件要以文件夹形式发送 8、Jgk文件就是就是计算数据文件 9、多人合作只要将dwg文件汇总就是整个工程 10、斯维尔算量软件先做构件,然后根据构件布置钢筋 11、工程建立时候名称不要特殊符号,容易出现问题 12、屋面位置一般不用建立一层,若存在夹层梁的情况下最好再建立一层屋面梁,比较 容易区分。 13、以承台为支柱称为基础连梁,以框架柱为支柱的称为基础梁。是否设置基础层根据 基础埋深,埋深较浅不需要单独设置基础层(±0.000位置没有地下框架梁)。 14、基础层标高的设置: 15、层高以结构标高为准 16、工程结束后调整室外地面高差,建议调整高度自调。 17、预制管桩的布置技巧? 18、选择轴网较全的,主要设置主轴,辅轴个别设置。 19、确定轴网位置时候输入“0,0” 20、轴网改长度应先解除轴网上锁,然后双击后改短。 21、弧形轴网与平行轴网分开建立,然后移动拼接在一起。 22、柱子定义与结构类型相关联,框架柱有加密区,普通柱无加密区。 23、自定义柱子必须用多线段进行画,要定义重心。 24、工程设置、定义编号、构件查询中均可设置砼等级,以构件查询最优先。 25、基础是复合型构件,错层时候挖土深度需要手动修改,挖土深度软件默认同室外地 坪,集中修改在根部目录下修改。 26、矩形锥台定义时候顶面尺寸同柱尺寸 27、在算连发个设置中可以显示一个构件的所有属性 28、对于角度倾斜的图纸 29、画梁的时候从中心线下画和画到边缘都可以,计算结果相同。 30、Tab替换位置命令 31、三点画弧,需要画辅助线 32、梁上-100带表起悬挑,+100代表终悬挑 33、框选目标构件:先点选一个,然后构件查询或者只能选择后从上往下框选为同编号 构件,从下往上为所有同类型构件。 34、可以把二维图与三维图放在同一截面上,在工具栏边缘拉深 35、图层提取不了,可以多分解几次。 36、可以在图纸构件前加编号 37、识别过程: ①导入设计图(直接导入设计图或者复制黏贴图纸) ②对其设计图(第一张对器0,0,其他招参考点对其)

消防工程定额套用和工程量计算规则[001]

消防工程定额套用和工程量计算规则 一、定额组成内容: 第一章:火灾自动报警系统安装(探测器、按钮、模块、报警控制器、气压罐)第二章:水灭火系统安装(管道、系统组件、其它组件、消火栓、支架等) 第三章:气体灭火系统(管道、系统组件、二氧化碳称重检漏装置等) 第四章:泡沫灭火系统(泡沫发生器安装、泡沫比例混合器安装等) 第五章:消防系统调试(自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统等) 第六章:安全防范设备安装: 二、与消防有关的其它定额: 1、消防水泵、稳压泵等套用第一册《机械设备安装定额》; 2、与消防有关的电器安装套用第二册《电器安装工程定额》; 3、消防水泵房内的管道安装、阀门安装、法兰安装、以及各种套管的制作安装套用第六册《工业管道工程定额》; 4、在消防设备安装中的消火栓灭火系统中,其中的管道安装、阀门安装、室外给水管道安装、消防水箱的制作安装套用第八册《给排水工程定额》; 5、消防系统中各种仪器仪表安装、带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等套用第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额; 6、消防及安全防范设备安装工程中的设备及管道除锈、刷油及绝热工程套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程定额》。 三、使用定额应注意的问题: 1、消防工程的消火栓灭火系统中的管道安装工程要按照第八册定额中的一般生活给水管道中的室内管道安装工程的相应定额子目套用,不能套用第七册定额中的管道安装工程定额子目;其工程量划分的界线与第八册定额中室内外的划分界线相同。 2、消防系统中(气体灭火系统中的选择阀除外)的阀门、法兰安装工程,不管是消火栓灭火系统中的阀门、法兰,还是自动喷水灭火系统中的阀门、法兰,均要套用第八册定额中相应的阀门安装与法兰安装定额子目。 安装定额问答100问 上海93安装定额问答100问 1、问:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是什么? 答:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是:六层以上的多层建筑(不含六层)或总高度超过20米(室外设计正负零至檐口的高度)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的各类建筑物。 2、问:安装工程中按定额规定可按系数收取脚手架搭拆及摊销费用,但实际施工中施工单位未做,是否可收取该项费用? 答:定额中的脚手架搭拆和摊销费用系数是综合取定的,不论工程中实际是否搭拆脚手架或搭拆数量多少,均应按规定系数计取脚手架搭拆及摊销费用,包干使用。

建筑工程工程量计算规则公式汇总

建筑工程量计算规则公式汇总 一、平整场地 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 二、大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)清单规则: ①计算挖土方底面积:

方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)定额规则: ①利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的方法计算S中和S下 3、挖土方计算的难点 (1)计算挖土方上中下底面积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心线,中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。 (2)中截面面积不好计算。 (3)重叠地方不好处理(同平整场地)。 (4)如果出现某些边放坡系数不一致,难以处理。 4、大开挖与基槽开挖、基坑开挖的关系 槽底宽度在3m以内且长度是宽度三倍以外者或槽底面积在20m2以内者为地槽,其余为挖土方。 三、满堂基础垫层 1、满堂基础垫层工程量: 如图所示,(1)素土垫层的体积;(2)灰土垫层的体积;(3)砼垫层的体积;(3)垫层模板。 2、满堂基础垫层工程量计算方法 (1)素土垫层体积的计算: 利用棱台的计算公式:素土垫层体积=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。

清华斯维尔三维算量【引用】清华斯维尔技巧

清华斯维尔三维算量【引用】清华斯维尔技巧清华斯维尔三维算量【引用】清华斯 维尔技巧 2011-12-02 清华斯维尔三维算量【引用】清华斯维尔技巧清华斯维尔三维算量【引用】清华斯维尔技巧 构件如何挂接定额或清单 现象1:编号定义或构件查询时,看不到"做法"页面 答:在"工程设置"命令中把输出模式改为清单模式或者是定额模式。 现象2:编号定义和构件查询命令中的"做法"页面有什么区别? 答:编号定义中的做法是共性做法,代表该编号所拥有的做法,以此编号在图形上布置的构件都拥有该编号上的做法,编号做法一旦改变,构件做法自动跟着变(前提是构件没有使用构件查询中的做法修改过);构件查询中的做法是个性化做法,当构件的做法跟编号的做法不一样时,就采用这种方法来改变,一旦使用构件查询修改做法后,当编号上的做法改变后,此构件的做法不会自动改变,除非删除此构件上的当前做法条目。 现象3:编号定义和构件查询命令中的"做法"页面各适合什么场合操作? 答:识别设计院电子文档时适合采用构件查询命令挂接做法;手工建模适合采用编号定义方法挂接做法 现象4:为什么挂接做法时,其下方的历史记录中数据不见了 答:如果本地化数据包重新安装后,历史记录将消失,做好不要每次都安装现象5:挂接定额时,项目名称需要标识材料等怎么办?

答:直接修改项目名称或在指定换算一栏中录入材料等,统计后会自动归类和换算。 现象6:挂接定额时,需要重点注意什么? 答:特别注意您的表达式对不对,一般系统自动提供面积S和体积V,用户可以按需调整计算式;另外可以到[算量选项]中"工程量输出"设定常用的计算式和换算条件 板筋技巧 板筋长度和长度计算式不符合 现在板筋计算是按照取平均值的方法来计算板筋的长度,显示的公式只是一条钢筋对应的计算式,您可以在"钢筋选项-基本设置-显示设置-板筋显示明细线条"设置为"是",然后在命令行中输入"re"(regen,CAD中的图形刷新命令),就可以在图形上看到每根钢筋的长度和锚长。板筋长度是图形上显示的各个钢筋的平均长度。 构造分布筋没有搭接到对应的面筋上。 这个和布置方法有关,在布置板面筋的时候,如果分布筋已经穿过了对应的面筋(分布筋的端头点没有落在面筋内),构造分布筋就不能和面筋搭接,建议的布置方法,在点取面筋外包的时候,点取梁、墙的中心线;点取分布的时候,点取梁、墙的边线。 在板筋修改的时候,板筋没有实时计算 如果想要在修改板筋的时候,实时计算出修改后的钢筋长度和数量,您可以在"钢筋选项-基本设置-钢筋设置-是否实时计算板钢筋"设置为"是",这样在修改板筋的时候,就可以实时计算出修改后的钢筋长度和数量。 分享"编号定义公共属性继承关系"

消防工程施工与预算

消防工程施工与预算//[消防预算]工程结算问题汇总 1、工程完工后,乙方依据后来变化的施工图做了结算,结算仍然采用清单计价方式,结算价是1200万元,另外还有200万元的洽商变更(此工程未办理竣工图和竣工验收报告,不少材料和作法变更也无签字)。咨询公司在对此工程审计时依据乙方结算报价与合同价格 不符,且结算的综合单价和作法与投标也不尽一致,另外施工图与投标时图纸变化很大,已经不符合招标文件规定的条件了。因此决定以定额计价结算的方式进行审计,将结算施工图全部重算,措施费用也重新计算。得出的审定价格大大低于乙方的结算价。而乙方以有清单中标价为由,坚持以清单方式结算,不同意调整综合单价费用和措施费。双方争执不下,谈判陷入僵局。这种分歧应如何判定? 答:此问题的焦点在是否按定额计价结算方式。因此在双方确认按定额价结算时有消防体 能测试无签认,如果有无论价格多少都是正确的。如果没有,双方得重新确定结算方式后再办理结算。 2、清单结算时,材料差价、暂估价调整后、清单子目内容有调整时应如何结算,按合同约定?材料差价、暂估价调整后的价格可以按合同约定执行,但如果是清单项目所包括的内容发生变更,增加或减少应如何处理呢?另外,如果甲方规定变更单项子目价格在某限额之内不予调整,应如何规避风险?同时前述的清单内容变更后的价格是否使用该条款呢? 答:在结算时,材料价差、暂估价调整应该按合同约定。清单项的变更有两部分,第一是工程量的变化,第二是工作内容发生变化。第一种完全按单项子目价格的限额要求调整。第二种要根据合同对设计变更或签证的具体要求。 3、清单计价模式招标项目,在办理竣工结算时,有几个方面的问题该如何建筑工程消防 设计处理(合同注明按实际完成的工程量结算,即不考虑是否超过清单误差):⑴工程量出现了增减,可按投标单价计算分部分项工程费;那么原投标价中的措施费是否也要相应调整?⑵直接费或者包括措施费调整后,原投标中的规费是否也要相应调整?⑶税金是否也随之调整? 答:工程量出现增减后,分部分项按实进行调整,措施项要分析是否是由工程量的变化而引起的变更,如果是按合同约定属于索赔的范围。 不论什么原因发生变化,规费和税金按结算额进行调整。 4、招标工程结算中新增项目综合单价的组价,材料价格是按施工单位投标时所报材料价格还是按工程施工过程实际材料价格组价。比如原招标基础为带基,后变更为满堂基础,满堂基础须重新组价? 答:按合同对结算项的具体要求,要分析材料价是否包干及清单项内容发生变消防知识测 试题化是否引起措施项的变化。如果没有要求,应该按实际材料价格组价,如果清单项发生变化也应重新组价,但必须得到建设单位或监理的认可。 5、工程量清单的工程数量有误引起的工程量的增减,在结算时应怎样解决? 答:按合同对结算条款的具体要求执行。如没有要求,要分析此合同类型,是开口合同还是闭口合同,一般情况是双方协商结算办理,补充明细合同条款后再进行结算。 6、现在有一个工程,采用清单计价,合同是可调单价合同,决算造价不含甲供材料为1000万,另外有500万甲供材料,甲方认可给我们10采保费,现在要退甲供材料,问题是这500万是否记取措施费及规费?另外,那10采保费50万是否也记取措施费及规费?答:甲供材料与措施费是两个独立的费用,之间可以没有任何关系。合同签订后如果没有明确的规定措施项是不能变化的,是完消防系统工作原理成合格工程必须发生的费用。至 于甲供材料在退回时,施工单位只留保管费。当然结算额发生变化,规费和税金应该相应

建筑工程预算主要工程量计算规则及公式汇总

建筑工程预算主要工程量计算规则及公式汇总 平整场地 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中: S———平整场地工程量; A———建筑物长度方向外墙外边线长度; B———建筑物宽度方向外墙外边线长度; S底———建筑物底层建筑面积; L外———建筑物外墙外边线周长。 ★该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 基础土方开挖计算 开挖土方计算规则

(1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。开挖土方计算公式: (1)清单计算挖土方的体积: 土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。 (2)定额规则: 基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L 式中: V———基槽土方量; A———槽底宽度; C———工作面宽度; H———基槽深度; L———基槽长度。. ★其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b] 式中: V———基坑体积;

A—基坑上口长度; B———基坑上口宽度; a———基坑底面长度; b———基坑底面宽度。 回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积—设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度—各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚) 式中: S底———底层建筑面积; L中———外墙中心线长度; L内———内墙净长线长度。 回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度。运土方计算规则及公式 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。

相关文档
相关文档 最新文档