文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 回弹法检测混凝土报告

回弹法检测混凝土报告

回弹法检测混凝土报告

回弹法检测混凝土抗压强度报告

审批:审核:检验:

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度 操作步骤及注意事项 一、回弹前准备: 1、回弹前准备:(1)、回弹仪的技术指标:回弹仪的标称能量应为2.207J,(2)、回弹仪的检定:①、新回弹仪启用前,②、超过检定有效期限,③、数子式回弹仪显示的回弹值与指针直读示值相差大于1,④、经保养后,在钢岾上的率定值不合格,⑤、遭受严重撞击或其他伤害,(三)、率定应符合下列规定,温度、表面、方向、率定值(四)、回弹仪的保养:①、超过2000次,②、在刚岾上的率定值不合格,③、对检测值有怀疑。④、弹击锤脱钩,取出机芯,卸下弹击杆,取出缓压弹簧,取出弹击锤、弹击拉簧和拉簧做,清理机芯各部件,重点清理中心导杆、弹击锤和弹击杆的内孔及冲击面,清理后,在中心导杆上涂上一层薄薄的钟表油,其他部件不得抹油,清理机壳内壁,卸下刻度尺,检查指针,其摩擦力(0.5-0.8)N. 2、确认回弹构件是否符合回弹技术要求:对被检测构件有全面系统的了解,此处对水泥安定性必须了解合格与否,如水泥安定性不合格不能检测,如不能提供水泥安定性合格与

否,则应在检测报告上说明,以免产生由于后期混凝土强度因水泥安定性不合格而降低或丧失所引起的事故责任不清的问题,另外混凝土成型日期,以便了解清楚混凝土的龄期是否达到要求。 3、检验批确定:同批构件抽检数量不得少于同批构件的30%且不得少于10件,当检验批受检构件数量大于30个时,抽样构件数量可做适量调整,且不得少于国家现行规定标准的最少样本容量。 4、制定检测方案:主要包括①、工程和结构概况,包括结构类型、设计、施工及监理单位,建造年代或检测时工程的进度情况等,②、委托方的检测目的或者检测要求。③、检测范围、检测依据、检测项目和选用的检测方法及相关的技术资料。④、检测的方式、检验批的划分、抽样方法和检测数量。⑤、检测人员和仪器设备情况。⑥、检测工作进度计划,⑦、需要委托方配合的工作。⑧、检测中的安全与环保措施 5、现场检测所有仪器、设备和适用范围和检测精度应满足检测项目的要求。检测时,仪器设备应在检定和校准周期内,并处于正常状态,现场检测由被检测机构不少于两名的检测人员承担,所有进入现场的检测人员应经过培训,现场记录应用专用表格,做到数椐准确、字迹清晰,信息完整。不追

混凝土强度回弹检测方案14192

湖里区第二实验幼儿园 混凝土回弹检测方案 福建广安达建设工程有限公司 二O一六年四月十日

混凝土回弹检测方案 目录 1、编制说明 (1) 1.1编制依据: (1) 1.2主要现行施工规范、规程与标准: (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程简述: (1) 2.2参建单位概况: (1) 2.3混凝土强度分部概况: (1) 3、混凝土回弹检测部署 (2) 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (2) 3.2混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: (2) 4、混凝土回弹检测施工准备 (2) 4.1技术准备: (2) 4.2现场准备: (3) 5、混凝土回弹检测技术 (4) 5.1回弹值测量: (5) 5.2混凝土回弹值的计算: (5) 5.3混凝土抗压强度推定值的计算: (6) 6、质量、环境和安全文明施工保证措施 (6) 6.1质量保证措施: (6) 6.2环境保证措施: (7) 6.3安全文明施工保证措施: (7)

1、编制说明 1.1编制依据: (1)湖里区第二实验幼儿园招标文件及施工合同; (2)湖里区第二实验幼儿园工程施工图纸; (3)施工范围内的现场条件及周围环境的实际情况; (4)现行国家有关施工规范、规程及技术标准; (5)我司相关类似工程施工经验。 1.2主要现行施工规范、规程与标准: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2013 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (4)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 2、工程概况 2.1工程简述: 本工程包括教学楼、体育馆及食堂、门卫三个单位工程,其中教学楼为地上4-5层,建筑面积为7300.602m2;体育馆及食堂为地下1层地上2层,建筑面积为1959.476m2;门卫为地上1层,建筑面积为23.152m2。教学楼为教学及教学辅助用房,体育馆及食堂地下一层为水泵房,地上一层为食堂地上二层为体育馆. 2.2参建单位概况: 建设单位:厦门市翔安区马巷中心小学; 代建单位:厦门翔发地产有限公司 设计单位:万地联合(厦门)工程设计有限公司; 勘察单位:福建省水文地质工程地质勘察研究院; 监理单位:厦门协建工程咨询监理有限公司; 施工单位:厦门市银城建筑工程有限公司

混凝土强度回弹检测方案

晋江市XX安置房公租房工程 混凝土强度 回 弹 检 测 方 案 XX建筑集团总公司 二〇一二年三月

目录 1、编制说明 (1) 1.1总说明: (1) 1.2编制依据: (1) 1.3主要现行施工规范、规程与标准: (1) 2、工程概况 (2) 2.1工程简述: (2) 2.2参建单位概况: (2) 2.3混凝土强度分部概况: (2) 3、混凝土回弹检测部署 (4) 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (4) 3.2混凝土回弹检测组织机构及岗位职责: (4) 3.3混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: (7) 4、混凝土回弹检测施工准备 (9) 4.1技术准备: (9) 4.2现场准备: (11) 4.3劳动力配置计划: (11) 4.4主要器具和材料配置计划: (11) 4.5主要安全防护用品配置计划: (11) 5、混凝土回弹检测技术 (12) 5.1回弹值测量: (12) 5.2碳化深度值测量: (12) 5.3混凝土回弹值的计算: (12) 5.4混凝土抗压强度推定值的计算: (13) 6、质量、环境和安全文明施工保证措施 (15) 6.1质量保证措施: (15) 6.2环境保证措施: (15) 6.3安全文明施工保证措施: (15) 7、附件 (15) 7.1回弹仪检定证书复印件: (15) 7.2混凝土抗压强度检测原始记录表: (15) 7.3回弹法检测混凝土抗压强度报告表: (15)

1、编制说明 1.1总说明: 为进一步加强现场管理,保证混凝土的质量稳定,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,确实落实泉质安监【2011】18号“泉州市建设工程质量监督站关于实施房屋建筑工程基础、主体结构和市政工程主体结构混凝土强度采用回弹法检测的通知”和晋建综【2012】27号“晋江市住房和城乡规划建设局关于进一步加强现浇混凝土及钢筋直螺纹连接质量管理的通知”两份文件要求。施工现场统一使用回弹仪检测混凝土抗压强度的方法,保证检测精度及可靠性,编制本方案。 1.2编制依据: (1)晋江市人工湖南侧安置房、公租房工程招标文件及施工合同; (2)晋江市人工湖南侧安置房、公租房工程施工图纸; (3)施工范围内的现场条件及周围环境的实际情况; (4)现行国家有关施工规范、规程及技术标准; (5)福建省、泉州市、晋江市有关政策和文件规定; (6)福建建工集团总公司质量、环境及职业健康安全管理手册及相关管理规定、制度; (7)我司相关类似工程施工经验。 1.3主要现行施工规范、规程与标准: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2006 (3)《回弹仪》GB/T 9138 (4)《回弹仪》JJG 817 (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (7)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010

回弹法检测混凝土的强度参考模板

回弹法检测混凝土的强度 一、实验目的 1.使学生了解回弹仪的基本构造、基本性能、工作原理和使用方法。 2.使学生掌握回弹法检测混凝土强度的基本步骤和方法。 3.使学生熟悉和掌握回弹法检测混凝土抗压强度的技术规程,并能根据实验结果 分析计算出混凝土的抗压强度。 二、实验设备 HT-225型混凝土回弹仪(冲击能量2.207J);GZ16型钢砧 回弹仪构造见图1。 1. 弹击杆 2. 混凝土构件试面 3. 仪器壳 4. 指针滑块 5. 刻度尺 6. 按钮 7. 中心导杆8. 导向法兰 9. 盖帽9. 压力弹簧 10.卡环11.尾盖 12.压力弹簧13.挂钩 14.冲击杆15.缓冲弹簧 16.弹击弹簧17.弹簧座 18.密封毡圈19. 20.调整螺栓21.紧固螺母 22.弹簧片23.指针轴 24.固定块25.挂钩弹簧 图1 回弹仪构造图

三、实验原理及方法 回弹仪法是利用混凝土的强度与表面硬度间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法来间接检验或推定混凝土强度。回弹法是回弹仪内拉簧驱动的重锤,以一定的弹性势能,通过混凝土表面,使局部混凝土发生变形并吸受一部份弹性势能,剩余的弹性势能则以动能的形式使重锤回弹并带动指针滑块,得到重锤回弹高度的回弹值,回弹值的大小与混凝土表面的弹、塑性质有关,其回弹值与表面硬度之间也存在相关关系,回弹值大说明表面硬度大、抗压强度愈高,反之愈低。 回弹法在实际应用中,一般是将混凝土抗压强度与回弹值间的对应关系,以表格的形式提供使用。由于测试方向、水泥品种、养护条件、龄期、碳化深度等的不同,所测之回弹值均有所不同,应予以修正,然后再查相应的混凝土强度关系图表,求得所测之混凝土强度。该法不能反映混凝土内部质量,是一种适用于普查混凝土强度的简便、快速的方法。 四、实验操作步骤 主要测试步骤: 1. 回弹仪率定 回弹仪使用前应定期在洛式硬度为HRC60±2的钢砧上进行率定,率定的目的是为了保证回弹仪弹击动能的恒定。率定宜在气温为20±5℃条件下进行,率定时,将钢砧置于刚性较好的基础上,摆放平稳,然后回弹仪在钢砧上垂直向下进行弹击率定,率定时弹击杆应旋转4次,每次旋转90°左右,弹击3-5次,取连续3次稳定值计算回弹平均值,弹击杆每旋转一次的率定平均值应符合80±2的要求。不符合要求时,可通过顶部调整螺栓20来实现。 2. 测区及测点布置 根据需要布置测区,每测区面积约20×20cm2,每测区弹击16点。每一构件的测区,应符合下列要求: (1)对长度不小于3m的构件,其测区数不少于10个,对长度小于3m且高度低于0.6的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个;

混凝土强度回弹检测方案79718

1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2006 (3)《回弹仪》GB/T 9138 (4)《回弹仪》JJG 817 (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (7)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 (8)《武警边防部队经济适用房工程》施工图纸 (9)《武警边防部队经济适用房工程》监理规划 2、工程概况 2.1工程简述: 本工程为武警边防部队经济适用房工程,位于北京市朝阳区路口南,西临青年路,北临黄杉木电中街,东临甘露园中街,南临二道沟。总用地面积31796m2,建筑占地面积12457m2,总建筑面积为69331m2(其中地下建筑面积为46414.54m2)。结构形式为钢筋混凝土框架结构,本工程分为5个单体工程,其中1#、2#、5#楼为住宅楼,4#楼为公寓楼,6#楼为社区服务楼,3#楼停建。 2.2参建单位概况: 建设单位:武警边防部队后勤部 勘察单位:北京城建勘察设计研究院 设计单位:中建一局集团建设发展有限公司 监理单位:北京华厦工程项目管理有限公司 施工单位:北京城建远东建设集团公司 质量安全监督单位:北京市朝阳区建筑工程质量安全监督站

2.3混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况 3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 通过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求。

钻芯法混凝土强度检测报告

钻芯法混凝土强度检测 报告 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

1- 检测报告 Detection Report 报告编号 RYJK-JG-002(11)-2016 Serial Number 项目名称 中海·国际社区S04#楼楼板混凝土强度检测Sample Description 委托单位 广西瑞宇建筑科技有限公司 Applicant 监测类别 委托检测 Monitoring Type 广西瑞宇建筑科技有限公司 Guangxi Ruiyu Construction Technology Co.,Ltd. 2016年11月30日 声明 1.本监测报告涂改、换页无效; 2.未经本监测单位书面批准,不得复制本报告,复印的报告未加盖检测专用章无 效; 3.监测报告无三级审核手写签字无效; 4.检测单位名称与检测专用章所示名称不符者无效; 5.如对本监测报告有异议,可在收到报告后15天内向本检测单位书面提请复议; 6.指定样品的委托检测结果仅对样品负责。 地址:广西南宁市秀厢大道56号4号综合楼邮编:530004 电话: Fax:

目录

1 工程概况 中海国际社区S04#楼位于广西南宁市降桥路,由南宁中海宏洋房地产有限公司承建。该工程为一栋3层的框架结构建筑,基础采用CFG桩基础。该工程设计单位为南宁市建筑设计院。一层柱的设计混凝土强度等级均为C30,一层梁(板)至屋面梁(板)的设计混凝土强度等级均为C30。一层墙体的设计砂浆强度等级为。一层柱受力钢筋的设计混凝土保护层厚度分别为30mm。 我公司根据相关规范及业主要求,对该工程二层②-③×C-D轴楼板进行钻芯法混凝土强度检测。我公司于2016年11月16日-2016年11月17日进场进行检测,现将检测结果汇报如下。 2检测依据及工具 检测依据 本次检测评定主要依据以下规范、规程: (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; (2)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016; (3)本工程现有设计图纸及其它规范文件。 检测工具 本工程检测主要仪器设备见表2-1所示。 3检测内容 钻芯法混凝土强度检验。

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度 1 检测原理及特点 1.1 原理 由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 1.2 特点 用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,以及检测费用低廉,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。 影响回弹法准确度的因素较多,如操作方法、仪器性能、气候条件等。为此,必须掌握正确的操作方法,注意回弹仪的保养和校正。 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( JG J/T23-2001)中规定:回弹法检测混凝土的龄期为7 d~1 000 d,不适用于表层及部质量有明显差异或部存在缺陷的混凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土的检测,这大大限制了回弹法的检测围。 另外,由于高强混凝土的强度基数较大,即使只有15% 的相对误差,其绝对误差也会很大而使检测结果失去意义。 2 仪器 测量回弹值使用的仪器为回弹仪。回弹仪的质量及其稳定性是保证回弹法检测精度的技术关键。 2.1 类型 国回弹仪的构造及零部件和装配质量必须符合《混凝土回弹仪》( JJG 817-93)的要求。回弹仪按回弹冲击能量大小分为重型、中型和轻型。普通混凝土抗压强度不大于C50 时,通常采用中型回弹仪;混凝土抗压强度不小于C60 时,宜采用重型回弹仪。 传统的回弹仪是通过直接读取回弹仪指针所在位置读数来测取数据的,为一直读式。目前已有的新产品有自记式、带微型工控机的自动记录及处理数据等功能的回弹仪。 2.2 影响检测性能的因素

钻芯法检测混凝土强度试验报告

钻芯法检测混凝土强度试验报告 目录 1 适用范围 2 检测依据

3 检测设备 4检测内容 5 芯样试件的试验 6 芯混凝土强度计算 7 注意事项 8安全保证措施 一适用范围 本试验适用于从混凝土结构中钻取芯样,以测定普通混凝土的强

度。 钻芯法检测混凝土强度主要用于下列情况: ⑴对立方体试块抗压强度的测试结果有怀疑; ⑵因材料、施工或养护不良而发生混凝土质量问题时; ⑶混凝土遭受冻害、火灾、化学侵蚀或其他损害时; ⑷需检测经多年使用的结构中混凝土强度时; ⑸当需要施工验收辅助资料时。 对混凝土强度等级低于C1O 的混凝土结构,不宜采用钻芯法检测。二检测依据 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECSO3-2007; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 三检测设备 钻芯机;冲击钻;补平装置;游标卡尺;钢板尺;塞尺;量角器;钢筋定位仪;切割机;磨平机;补平器;压力机。 四检测内容 进行检测之前,首先应根据检测的目的及要求,按照规范规定的要求进行抽样钻芯。 1、芯样钻取 芯样应在结构或构件的下列部位钻取 (1)结构或构件受力较小的部位 (2)混凝土强度质量具有代表性的部位

(3)便于钻芯机安放与操作的部位 (4)避开主筋预埋件和管线的位置并尽量避开其他钢筋 (5)用钻芯法和非破损法综合测定强度时应与非破损法取同一测区 2. 钻取芯样的数量应符合下列规定: a 按单个构件检测时,每个构件的钻芯数量不应少于3 个;对于较小构件,钻芯数量可取2 个; b 对构件的局部区域进行检测时,应由要求检测的单位提出钻芯位置及芯样数量; c 作回弹法检测混凝土强度修正的芯样数量应不少于6 个。 3、芯样加工及技术要求 a芯样直径应为粗骨料粒径的3倍。在构件截面较小或钢筋过密不可能钻取标准尺寸芯样时,芯样直径可为粗骨料粒径的2倍。芯样高度和直径之比应在1~2的范围内。应依据芯样直径和高度选择合适型号的钻机和钻头。 b芯样试件内不应含有钢筋,如不能满足此项要求,每个试件内最多只允许含有二根直径小于10mm的钢筋,且钢筋应与芯样轴线基本垂直并不得露出端面 c芯样抗压试件的高度和直径之比应在1-2的范围内。 d 锯切后的芯样应满足平整度和垂直度的要求,当不能满足时,应对端面进行加工,用水泥砂浆(或水泥净浆)等材料补平。水泥砂浆(或水泥净浆)补平厚度不宜大于5mm,硫磺胶泥(硫磺)补平

混凝土回弹仪检测记录表.doc

检测报告 回弹法检测砼强度记录 单位工程名称大马山水库工程分部工程名称北驳岸墙 单元工程 承台 1#砼龄期28d (检测部位) 型号 设计强C3 回弹仪 度等级0 编号 砼泵泵 回 强度送砼 测碳送砼强 回弹值弹平 区化值换修度换算 均值 算值正值值 4 3 4 3 4 4 3 3 2 9 0 8 0 0 9 8 3 0 1 承 9.3 .5 3 4 3 3 4 3 4 台 3 8 2 8 9 5 9 1 8 1# 2 4 3 3 4 3 4 3 3 30

5 8 9 0 8 0 7 99.3.5 4 4 3 3 4 3 3 4 6 3 9 9 0 8 8 1 4 4 3 4 4 4 4 4 5 1 9 4 0 0 2 1 41 0 3 .3 .5 3 3 4 4 4 4 4 4 6 7 5 0 4 0 1 6 4 4 4 3 3 4 3 3 6 0 0 8 9 0 8 8 3 0 4 9.7 .5 3 4 4 4 3 4 4 4 9 4 1 1 8 0 1 3 3 4 4 4 4 3 4 3 8 1 3 2 0 8 0 8 3 0 5 9.5 .5 4 4 4 3 4 3 3 3 1 0 1 9 0 8 9 8

3 3 3 3 3 4 4 4 9 9 8 8 8 1 0 6 3 0 6 9.6 .5 4 4 4 3 3 4 3 4 7 1 5 8 9 0 8 2 3 3 3 3 3 4 4 4 9 8 8 9 9 2 0 1 4 0 7 0.6 .5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 6 1 4 0 0 2 4 3 3 3 4 4 3 4 2 9 8 9 4 4 8 0 4 0 8 0.0 .5 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 9 6 0 0 0 1 3 3 3 4 3 4 3 3 30 9 7 8 1 9 2 7 9 9 9.8.5 3 4 3 4 4 4 3 4

回弹法检测混凝土强度

建筑结构检测鉴定之钢筋混凝土结构 1、参考准则 新编《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)已颁布,它代替2001年的规程,已于2011年月12月1日起施行。 2、原理 由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 3、检测仪器—回弹仪 回弹仪的标准冲击能量为2.207J,它在洛氏硬度HRC为60正负2的钢砧上的率定值为80正负2不变。规范规定可采用数字式回弹仪,但其上应同时带有指针直读示值系 统,数字显示的回弹值与指针直读值相差不应超过1。 4、检测方法 (1)一般每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。 (3)测区应选择在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面。 (4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)测区的面积不宜大于0.04㎡。 (6)检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应留有残留的粉末或碎屑。 (7)对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。 5、检测内容 (1)混凝土强度按单个构件或批量进行检测。单个构件检测;测区不宜少于10个,当受检构件数大于30个,且不需提供单个构件推定强度或受检构件尺寸不大于4.5m*0.3m时,每个构件的测区可适当减少,但不应少于5个。批量检测;仍规定抽检数不宜少于同批构件总

回弹法测混凝土强度

回弹法测混凝土强度 一、回弹法测混凝土强度的原理 回弹法是测定混凝土表面硬度从而推定混凝土整体强度的力学方法之一。根据混凝土强度与表面硬度之间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法间接检验或推定混凝土强度,即采用定值动能的弹簧与钢锤冲击混凝土表面,其回跳值与表面硬度也存在着相关关系。因此通过试验的方法,建立混凝土强度与回跳值的相关关系—数学模型或相关曲线,并以此来确定混凝土的抗压强度,这就是回弹法测混凝土强度的基本原理。 二、仪器的操作方法 正确使用和操作回弹仪,可以较好地发挥其效能,提高测试的准确性。因此仪器操作需要有一定的规程,在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位起扶正的作用,另一手握压仪器的尾部对仪器施加压力同时也起辅助扶正作用。 回弹仪的操作要领是:用力均匀缓慢,扶正对准测试面。慢推进快读数。 三、测试方法 3.1一般规定 1、结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式: (1) 单个检测适用于单个结构或构件的检测。 (2) 批量检测适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同、原材料、成型工艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或

构件。批量检测时,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10个。抽检构件时,应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。 2、每一结构或构件的测区符合些列规定: (1) 每一结构或构件的测区数不应少于10个对于某一方向尺寸小于4.5m且另一方向小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2) 相邻两测区的间距应最大不超过2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于0.5m且不小于0.2m。 (3) 测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇筑侧面、表面或底面。 (4) 测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上且应分布均匀。在构构件的重要部位或薄弱部位,必须布置测区并应避开预埋件。 (5) 测区面积不宜大于0.04㎡ (6) 检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、油垢及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清楚疏松层和杂,且不应有残留的粉末或碎屑。 (7) 对弹击时产生颤动的薄壁或小构件应进行固定。 四、回弹值的测量 1、检测时回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速复位。

混凝土强度专项检测报告详解

房屋质量检测报告Inspection Report of Building Quality 沪房鉴(JT)证字第(正文6页) 项目名称: 混凝土强度专项检测 委托单位:

说明 1 检测报告无本检测站章无效。 2 检测报告无项目负责人、报告编写人、报告审核人、报告批准人签名无效。 3 检测报告涂改无效。 4 未经许可,不得复制本检测站检测报告。 5 复制检测报告未重新加盖本检测站章无效。 6 检测报告仅作为合同委托范围内房屋质量检测的依据结论,不作合同之外其它之用。 7 本报告对该委托项目内容有效期为一年。 8 本报告解释权属本单位。 联系方式 地址(Add): 电话(Tel): 邮编(Zip):

目录 1 委托单位 (1) 2 项目名称 (1) 3 现场检测日期 (1) 4 建筑物概况 (1) 5 检测目的、范围和内容 (1) 6 检查及分析结果 (2) 6.1 受检区域使用情况调查 (2) 6.2 受检区域混凝土构件外观质量检测 (2) 6.3 受检区域混凝土构件强度检测 (2) 7 检测结论与建议 (3) 7.1 结论 (3) 7.2 建议 (4) 8 主要技术依据 (4) 9 技术人员 (4) 附件一:检测照片 (6)

混凝土强度专项检测报告 1 委托单位 委托单位: 工程地址: 2 项目名称 混凝土强度专项检测 3 现场检测日期 2016年06月01日 4 建筑物概况 始建于2014年,设计单位为。该车间作为废旧材料焚烧生产车间使用,目前正在施工过程中,焚烧车间平面布置情况见图4.1。 图4.1 焚烧车间平面布置图(阴影部分为受检区域) 5 检测目的、范围和内容 始建于2014年,现业主为明确焚烧车间中的回转窑、消石灰贮存制浆装置基础、布袋除尘器柱脚及钢烟囱基础混凝土构件抗压强度。特委托对回转窑、消石灰贮存制浆装置基础、布袋除尘器柱脚及钢烟囱基础的混凝土构件强度进行检测。 检测内容如下: (1)受检区域使用情况调查; (2)受检区域混凝土构件外观质量检测;

回弹法测混凝土强度实验报告

回弹法测混凝土强度实验报告 一、实验原理: 回弹法是用以弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离去弹击锤冲击长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 二、实验目的: 1、掌握用回弹仪测定混凝土强度的基本方法与实际操作; 2、推定试件的混凝土强度值; 3、掌握测定钢筋混凝土构件钢筋位置和保护层厚度的基本方法和实际操作; 4、根据检测结果计算钢筋混凝土试验构件的承载力 三、实验仪器: 混凝土回弹仪、钢筋位置探测仪、直尺、粉笔、1%的酚酞酒精试剂 四、实验方法: (一) 用回弹仪测定混凝土的强度 选择试验用钢筋混凝土构件平面尺寸较大的面作为测试面,记录测试面为构件浇注的哪一面。将测试面向上平放在一平坦地面上,用粉笔在测试面上画线,均匀布置10个测区。 测试时,回弹仪垂直向下冲击混凝土表面,回弹仪与测试面应保持垂直。冲击后应按住按钮在拿起回弹仪读出该次回弹的数据并记录完成一个测点的测试工作。每测区有16个测点,测区内测点应分布均匀,测点的间距不小于3cm,最外侧测点距离边缘大于2cm。 测得的数据去掉最大和最小的3个,以剩余10个检测值的平均值作为该测区回弹值。

由于本次试验的试验梁的养护时间较短,混凝土碳化深度以0cm计算。可用1%的酚酞酒精试剂喷到混凝土表面,观察颜色的变化。 (二) 测定钢筋位置和保护层厚度 钢筋位移测定仪是根据电磁感应原理制成的。钢筋位移测定仪主要由探头和显示主机两部分组成。具体操作如下: 1、将探头与主机用信号线连接; 2、拨动主机上左侧轮盘选到“R”档,进行钢筋位置检测; 3、将探头举在空中,主机开机等待自检,主机上应依次显示0和1999并最终显示为0,如果显示不为0,请按红色按钮清零; 4、将探头在构件表面上缓慢移动,同时注意主机显示数据的变化,当数据由递增到达某个极值后下降时说明已通过钢筋的位置,反复移动探头直到找到数据极大值的位置; 5、垂直于探头移动方向上的十字中心线位置即为此时钢筋位置,用粉笔画出该位置; 6、重复上述两个步骤可完成钢筋位置的探测; 7、拨动主机上轮盘选到数字,使其等于内部钢筋的直径,进行保护层厚度的检测; 8、移动探头通过标出的钢筋位置,此时主机会发出“嘟”的一声提示检测到保护层厚度,记录此时显示在主机上的数字即为检测值; 9、重复上面的步骤依次完成保护层的检测工作。 (三)、测量试件的实际尺寸,量测出试件的实际构件长及截面的宽度和高度。 钢筋保护层厚度记录表 测点架立筋纵筋箍筋 保护层厚度 1 37 15 14 2 29 16 18 3 30 18 20 4 33 17 23 5 30 17 16 6 26 1 7 20 7 26 14 19 8 27 19 17 9 30 19 16 10 29 19 17

混凝土强度回弹检测方案范文

混凝土强度回弹检 测方案

混凝土回弹方案 1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23- (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71- (3)《回弹仪》ZC3-AA (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- (6)《混凝土强度检验评定标准》GB50107- 2、工程概况及适用范围 2.1工程简述: 本方案适用xxxxx项目 2.2混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况(例表)

3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 经过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204- )的要求。 现场如有混凝土回弹检测抗压强度不能满足设计有要求的,应请有资质的检测单位进行扩大检查,并及时报告监督机构。 ①根据现场基础及各主体结构实际施工进度,对达到28d 龄期的结构实体构件进行混凝土抗压强度回弹检测。 ②对现场混凝土浇筑质量存在疑议的结构构件进行回弹检测。 3.2 回弹人员组成; 回弹人员由总监任组长,各土建专业监理工程师任各小组队长,组员由总包质检员,分包质检员及技术人员组成。

3.3混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: 现场构件按混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件作为一检验批。取样时,应随机抽取构件,。剪力墙每层不少于构件总数20%或不少于10件, 框架梁、柱每层所有构件的30%(裙房每层为10%). 每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于3个(上中下分布),在构件上部1/3,中部,下部1/3各设一个测区。每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于3个(左中右分布),在构件左部1/3,中部,右部1/3各设一个测区。测区离构件端部或施工缝边缘的 距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。测区宜选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。 每一测区应读取16个回弹值,每一测点的回弹值读数应精确至1,相邻两测点的净距离不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm;测点不应在气孔或外露石子上,同一测点应只弹击一次。测区的面积不宜大于0.04㎡。 测区应标有清晰的编号,并在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,应取其平均值作为该构

影响高强混凝土试件强度检测结果的主要因素_百度文库.

影响高强混凝土试件强度检测结果的主要因素 高强混凝土的试件强度及检验 提要] 本文分析了影响高强混凝土试件强度检测结果的主要因素;试件强度与构件混凝 土强度的相关性;提出了构件混凝土强度检验中存在的问题和措施。 1.前言 随着混凝土技术的进步和发展,高强混凝土(以下简作HSC的应用已越来越 广。《高强混凝土结构技术规程》(CECS104:99,以下简作《规程》已于1999年颁布实施,必将进一步推动HSC的设计和应用。由于HSC的强度和质量要求的提高以及大量掺 合料的使用,与普通混凝土相比,无论是试件强度检验、构件强度检验,尤其是质量检验验收标准等,均提出了许多新的问题和更高的要求。甚至产生了这样一种概念:配制和生产HSC已不存在太多困难,而如何准确测定评价HSC的强度,己成为急需解决的技术难题。我们在相关试验研究和实际工作中也遇到了许多此类问题。如试件强度远低于或远高于实际构件混凝土强度;构件混凝土强度采用何种无损检测方法准确评价等等。本文主要就此提出相关问题和建议,以期在推广应用HSC的同时,更好地把握和确保工程质量。 2.HSC的试件强度检验 2.1试件尺寸和平整度 随着HSC强度的不断提高,试验机量程的限制,以及骨料最大粒径一般为25mm,因此,在科学研究和实际工作中不可避免地采用100×100×100(mm的立方试件。在普通混凝土中,与标准试件150×150×150(mm的尺寸换算系数为0.95。而HSC中一般均小于此值。且随着强度提高,折算系数下降。《规程》中提出的100mm立方体试件折算成标准尺寸试件的折算系数如表1: 表1

Fcu,10(MPa K Fcu,10(MPa K ≤550.95 76--85 0.92 56--65 0.94 86--95 0.91 66--75 0.93 >96 0.90 问题的关键在于强度提高何以使折算系数下降。普通混凝土中主要认为是大试件存在内部缺陷概率高,在 HSC中同样有这一因素,但还存在更重要的因素,其中最主要的是试件平整度。试件强度越低,塑性越大,可调变形量大,表面平整度对实际强度的影响就越小。试件强度越高,材料脆性越大,可调变形量小,表面不平整度和不平行度对实际强度的影响就越大。通常情况下,小试件的表面平整度和平行度均高于大试件。因而许多试验结果(清华大学、北京城建集团构件厂等表明,其折算系数比《规程》提供的值更低(平均强度 Fcu,10=70.4MPa,K实=0 90; Fcu,10=60MPa,K实=0.92。但我们采用相对严格平整的大小试件试验结果表明, C60~C80的混凝土强度折算系数均为0.95。因此,当用小试件结果换算标准尺寸强度时须注意这一问题。虽然我们还很难定量描述试件不平整度对强度影响率,但 对 HSC强度试件保证足够的表面平整度和平行度是必需的,必要时对试件进行磨平抛光,否则将严重降低强度值,亦即要选用优质的混凝土试模,并做到严格的定期检验和修正。同样对试验机的承压板也应及时检验。 此外,试验操作时的试件偏心受压对 HSC的影响率比普通混凝土要大,试件尺寸越小,越易引起偏心,使测试结果偏低。虽然试件表面不平整度、不平行度和偏心受压,均使测试结果偏小,对结构物是安全的,但科学地准确评价HSC的强度,确保测试结果与实际强度的一致性是我们的宗旨。当用小试件折算标准试件强度时更应引起重视。 2.2 试验和养护条件对测试结果的影响

回弹法检测混凝土抗压强度

回弹法检测混凝土抗压强度 不确定度评定报告 1、测量基本要求 1.1回弹法检测混凝土抗压强度 2检测参数名称 2.1测区平均回弹值 R m 2.2平均碳化深度值 d m 2.3测区混凝土强度换算值c f cu 3检测依据 3.1《回弹法检测砼抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)(以下简称规程)4使用仪器设备 4.1HT225PH2-E型普通回弹仪(浙江省舟山市博远科技开发有限公司) 4.2碳化深度测量仪(山东省乐陵市回弹仪厂) 4.31%~2%酒精酚酞溶液 5典型报告

6测区平均回弹值 R测量不确定度分析 m 6.1测量任务:用回弹仪测量某构件一个测区(面积在0.04m2以内)的平均回弹 值,共测量16个回弹值,剔除3个最大和3个最小的回弹值后取剩下的10 个回弹值的平均值作为该测区的平均回弹值。

6.2 数学模型: ∑==10 1i i m R R 式中:m R 为测区平均回弹值; i R 为剔除测区16个回弹值中3个最大和3个最小的回弹值后剩下的 10个回弹值。并且这些回弹值已考虑了角度修正和浇筑面修正。 说明:剔除的回弹值可以作为异常数据处理,不考虑它们引入的测量不确定 度。因为这些数据通常是由于回弹仪弹击到了隐蔽的石子、钢筋等而造成回弹值偏大,或由于回弹仪弹击到了隐蔽的空洞或疏松层等而造成回弹值偏小。而在实测过程中,弹击位置为明显的石子、钢筋、空洞、疏松层等情况时,不应记入16个回弹值中。 6.3 影响因素 6.3.1 检测人员的影响:凡使用回弹仪进行工程检测的人员,均应通过主管部门认可的专业培训,并持有相应资格证书,否则不得进行检测。故不考虑由于检测人员操作不熟练而引入的测量不确定度。 6.3.2 重复性引入的标准不确定度1u ; 6.3.3 读数误差引入的标准不确定度为2u ; 6.3.4 弹击方向偏离引入的标准不确定度为3u ; 6.3.5 回弹仪系统性能引入的标准不确定度为4u ; 6.3.6 被检测构件表面应已打磨平整,表层已经干燥,否则不能进行检测;被检测构件混凝土应符合规程要求。不满足以上条件时应另外选择其它方法进行检测。构件本身性质对回弹测试值的影响已包含在16个回弹测试值中。 6.3.7 实践经验表明:检测人员的弹击速度等对检测结果没有明显影响。 6.3.8 检测环境空气湿度过大而造成构件表面潮湿时,不得进行检测;检测现场照明不足或噪声过大时应停止检测。满足以上条件时不考虑环境因素对检测结果的影响。

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

-- 回弹法测砼强度值的计算方法和步骤 在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强 度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强 2、碳化深度值测量1、回弹值测量度值的确定分为如下几个步骤: 、砼强度的计算 3、回弹值计算4 一、回弹值测量 其适一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,1、 用范围及结构或构件数量应符合下列规定: )、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。1(

(2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度 等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一 致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的 30%且不得少于 10 件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于 10 个。对某一 方向尺寸小于 4.5 米,且另一方向尺寸小于 0.3 米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于 5 个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在 2 米以内。测区离构 件端部或施工 1 ---- -- 缝边缘的距离不宜大于 0.5 米,且不宜小于 0.2 米。(3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测 砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一

混凝土强度回弹检测方案 (1)

格蓝云天名苑一期混凝土强度 回 弹 检 测 方 案 中阳建设集团有限公司 二〇一五年四月

目录 1、编制说明 0 编制依据: 0 主要现行施工规范、规程与标准: 0 2、工程概况 0 工程简述: 0 参建单位概况: (1) 混凝土强度分部概况: (1) 混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1) 混凝土回弹检测组织机构及岗位职责: (2) 混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: (4) 4、混凝土回弹检测施工准备 (4) 技术准备: (4) 现场准备: (6) 劳动力配置计划: (6) 主要器具和材料配置计划: (6) 主要安全防护用品配置计划: (7) 5、混凝土回弹检测技术 (7) 回弹值测量: (7) 碳化深度值测量: (7) 混凝土回弹值的计算: (8) 混凝土抗压强度推定值的计算: (8) 6、质量、环境和安全文明施工保证措施 (9) 质量保证措施: (9) 环境保证措施: (10) 安全文明施工保证措施: (10)

1、编制说明 编制依据: (1)格蓝云天名苑一期工程施工合同; (2)格蓝云天名苑一期工程施工图纸; (3)施工范围内的现场条件及周围环境的实际情况; (4)现行国家有关施工规范、规程及技术标准; (5)惠州市大亚湾区有关政策和文件规定; (6)我司相关类似工程施工经验。 主要现行施工规范、规程与标准: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DGT23-2011 (3)《回弹仪》GB/T 9138 (4)《回弹仪》JJG 817 (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (7)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 2、工程概况 工程简述: 本工程格蓝云天名苑一期工程,位于大亚湾石化大道与龙山六路交汇处。总建筑面积:,5号楼为框筒结构,4、6、7、8号楼为剪力墙结构,14号楼(垃圾中转站)为框架结构;4、6、7号楼为锤击式混凝土预制管桩工程、5、8号楼为旋挖成孔灌注桩工程。地上26、27、29层,地下1层。 本工程基础垫层采用100mm厚C20素混凝土,基础承台、地梁、地下室底板、顶板、地下室外墙混凝土强度等级为C30P6抗渗混凝土,4、6、7、8栋地下室负一层墙柱混凝土强度等级为C45,5栋地下室负一层墙柱混凝土强度等级为 C55,部分地下室墙柱采用C40。

相关文档
相关文档 最新文档