一、塔吊标准节顶升作业准备工作

塔吊标准节顶升安装作业必须在小于4级的风力天气下进行,顶升前应检查

塔吊的机械系统、电器系统、结构部分和液压系统,检查顶升部分的油缸、油缸

横梁、标准节耳板和支轴承,以及调整套架滚轮与塔身主弦杆间隙等。顶升前需将接高用的所有标准节,用起升机构调到套架引进梁的正前方(10米幅度内),并将起重臂旋至引进标准节方向。注意顶升过程中,严禁回转塔身。

二、塔吊标准节顶升作业安装程序及要求

1、用顶升专用钢丝绳扣将一个标准节吊至回转下的引进梁的上部(注意吊起的标准节耳板方向与塔吊耳板方向应完全一致),将四个引进滚轮的卡轴插入链接套内,并旋转90度使引进滚轮下部的卡板卡在标准节下部的横腹杆下,然后放在引进梁上,另吊起一个标准节,调整变幅小车至适当位置,使顶升部分的重量处于平衡状态,使塔身所受不平衡弯矩为最小。

塔吊

2、开动液压顶升系统,将油缸横梁两端的耳板放入支撑节上部的顶升耳板槽中,

顶升时注意将支撑轴缩回。

3、检查套架和塔身之间有无障碍,在各部无误时,拆去塔身与下转台之间的8 个链接螺栓,然后操作手柄向上顶一点套架,使下转台与标准节的定位凸台相距

20MM,观察定位凸台是否与下转台的凹孔对正,如有偏离须调整变幅小车的位

置,使之对正。

4、操纵手柄,使油缸将上部的结构顶起升高一个踏步,伸出支承轴,架在标准

节下部的顶升耳板处,将油缸顶升横梁两端耳轴放入耳板槽内,稍顶起一点套架,

缩回支承轴。

5、接着进行第二个踏步的顶升,待油缸行程超过一个标准节的高度时伸出支承

轴,并将放在引进梁上的标准节人工引进套架内,对准下面的标准节,注意顶升

耳板的方案与下面几节保持一致,稍顶起一点套架,缩回支承轴,操作手柄缓缓

落下套架,使新标准节就位,并上好与下面原标准节链接的8个高强连接螺栓。

6、将支承轴伸出担在标准节上部顶升耳板上面,缩回油缸活塞杆,将顶升横梁

两端耳板放入标准节上部顶升耳板槽中,准备进行下一个工作循环。

7、如需继续加高塔身,则用吊钩重新吊起一节带四个引进滚轮的标准节放在引

进梁上,必须注意在吊标准节前,塔身每根主肢和下转台间至少应上好一个高强

螺栓,且变幅小车只能在10米幅度以内运行,调整变幅小车位置,使上部顶升

重量保持平衡,才能拆去与下转联接螺栓,进行下一个循环,直至塔身高度达到

需用的高度为止。

8、顶升完成后,将塔身标准节与下转台之间高强螺栓上好,再全面拧紧一遍标

准高强螺栓,达到规定预紧力。

塔吊的使用虽然极大的加快了施工进度,但是其隐藏的安全问题是不容忽视的,

所以相关人员一定要严格按照规范操作,认真做好设备保养维护,生命安全才能

多一重的保证。

塔吊安装、顶升安全要求(标准版)

塔吊安装、顶升安全要求(标准 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0183

塔吊安装、顶升安全要求(标准版) 你项目部即将进行进塔吊安装(拆卸)阶段,为了有效的保障现场安全,本监理组现作如下安全要求: 一、塔吊安装 1、必须由专业资质的安、拆队伍进行作业。 2、全体作业人员必须持有效证件上岗,未取证人员一律不得参与。 3、全体作业人员必须听从总指挥的统一指挥。 4、总指挥必须听从技术人员的技术指导,接受安全监护。 5、作业人员必须佩带安全帽,登高人员必须穿防滑鞋,危险部位作业必须系好安全带。 6、所有作业吊车必须严格遵守安全技术操作规程。

7、安装期间一律禁止饮酒。 8、上下交叉作业时,要注意工具和零部件放置位置必须安全可靠,防止坠落伤人。 9、工作中集中精力,不得随意开玩笑和打闹。 10、吊车指挥人员应熟练吊车起重性能、吊物的起重量以及构件安装部位。 11、指挥人员应与吊车司机统一手势信号。 12、大件物品起重高度超过两米要系拖拉绳。 13、所用吊绳必须符合安全规定,所吊构件重心必须准确,符合说明书的要求。 14、组装的总配件及附属装置必须按规定上述所有的螺栓及销,确保使用的安全性。 15、作业区所有的裸体电线必须停电,专人守护。 16、夜间作业必须有足够的照明灯光。 17、凡大雨、大风、大雪、大雾等天气禁止拆装塔吊。 18、作业现场应禁止闲杂人员的进出,临街作业时,要采取保

塔吊顶升工作过程所有注意事项

塔吊顶升工作过程所有注意事项 塔吊顶升加节是塔吊使用中的一项重要工作,也容易发生事故。充分做好塔吊顶升加节准备工作,并掌握施工中及完毕后的注意事项,能确保塔吊顶升加节的顺利完成。 一、塔吊顶升前准备工作 1、根据加高塔身的要求,准备好待加的标准节,并将其顺着起重臂方向排成一排。 2、顶升加节作业人员按照职责人工进入各自岗位。 3、检查液压系统工作是否正常,液压油压力应符合规定,活塞杆伸缩平稳,无卡塞现象。 4、检查顶升衡梁及挂板状况。 5、调整顶升套架导轮与塔身主弦杆之间的间隙达到规定要求。 6、按说明书规定,吊起一节待加的标准节至引进衡梁上,再吊一节标准节,移动变幅小车找平衡,锁紧回转机构。 二、塔吊顶升过程中注意事项 1、顶升过程中要专人负责指挥,专人照顾电源,专人操作液压泵,专人扶顶升横梁,专人拉爬爪,专人安装标准节。全体人员要精力集中,听从指挥,坚守岗位。 2、夜间不能进行顶升作业。特殊情况必须进行顶升作业时,必须有足够的照明。 3、风速超过四级或说明书中规定的风速时,严禁进行顶升作业。在顶升过程中,如遇大风突至,应立即停止顶升作业。 4、在顶升过程中,禁止转动起重臂和移动小车。 5、顶升过程中,如遇卡阻或其他故障,必须立即停机检查,故障未经排除,不得继续顶升。 6、作业人员必须精力集中,全神贯注操作,不得探头伸入引进导轮范围,以免标准节突然移动扎伤。 7、注意检查电缆放松长度满足需要,严防电缆在移动中拉、卡塞和挤伤。

8、刚引进的标准节,必须与上、下部塔身联结牢固后,才能继续进行下一个顶升加节作业。 三、塔吊顶升完毕后注意事项 1、检查并紧固上下塔身之间的高度螺栓。 2、检查液压系统操作手柄是否已拨归零位。 3、检查并切断液压顶升系统电源。 4、卸下吊钢上起平衡作用的标准节,接触回专机构的锁定状态。

塔吊机械附着方案计划介绍

—、工程概况 二、编制依据 三、附着装置的安装 四、顶升前的试运行 五、顶升工作中的注意事项 六、顶升步骤 七、安全技术措施 八、部件检查 九、安装机械、工具一览表

塔吊顶升附着方案 一、工程概况 位于珠海十字门商务区的南部湾仔片区,会展四路西侧,工程名称:中环广场中区,该工程由广州富利建筑安装工程有限公司负责承建,由广州重工建设监理有限公司负责监理。现场现拟安装1台塔吊,塔 吊自编号为__ #,塔吊型号为QTZ80(TC6013A-6),生产厂家为主 沙中联重工科技发展股份有限公司,产权编号为粤AE-T02766,安 装起重臂长度______ m,该塔吊安装总高度为_______ m,安装位置 为:_______________ 。因塔吊预计安装高度超过塔吊独立起升高度 (标高40.5米),在加节顶升过程中需安装_____ 道附墙。 二、编制依据: 1. 塔吊使用说明书 2. 塔吊安全技术操作规程 3. 施工现场平面布置 4. 塔吊起重机的安装位置及平面布置 5. 《塔式起重机》(GB/T5031-2008) 6 .《建筑结构荷载规范》(JGJ59-99) 7 .《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 8 .《建筑施工手册》等 三、附着装置的安装 当塔机的起升高度大于4 0.5米时,必须加装辅助装置方能使用。设置不同套数的附着装置,相对的有效起升高度也不相同。塔机最上面一道附着装置至起重臂铰点之间的距离为塔机悬臂端自由度,在安装任一道附着装置时,悬臂端自由度不允许下超过33米。

1. 该项目建筑物高度地上15层,地下室1层,为满足现场施工需要,该塔机高度拟安装71米,按说明书要求共设_2_道附墙,第一道附墙设在高

塔吊安全顶升及拆卸全流程

塔吊安全顶升及拆卸全流程 一、塔吊拆卸流程 拆卸顺序:塔机下降(降至屋面高度)→平衡块(留下从平衡臂尾部往前数第三位置上1块配重)→平衡块→平衡臂→塔顶→驾驶室→回转机构→套架及标准节▲塔吊安拆动画演示 二、塔吊具体拆卸过程 因施工现场没有充足的空间和场地,与厂家协商,拆卸的零部件要尽快退场,次序装车,尽可能少占用现场场地。具体吊装程序如下: 1、塔机降节前须检查塔机各限位装置及安全装置是否灵敏可靠; 2、塔机降节前的准备工作; 1)降节前必须检查液压系统工作是否正常 ①检查油箱油量,油质; ②检查各控制阀门及液压管路系统是否正常; ③检查油泵内空气是否排空; ④检查油缸密封系统是否受损或老化; ⑤检查压力是否达到顶升压力要求; 2)存在不安全因素; ①油箱油量不足或油质不好会导致油缸不能正常工作; ②阀门及液压管路系统受损会导致液压油渗漏; ③油泵内存有空气会导致液压不稳,容易造成顶升过程中突然下降; ④油缸密封系统受损或老化会导致泄漏油,容易造成顶升过程中突然下滑; ⑤压力未到顶升压力要求则不能正常进行降节作业; 3)降节前必须检查附墙件的安全质量 ①检查套架联接螺丝是否紧固; ②检查联接销轴的开口销是否脱出; ③检查各部位焊缝是否有裂缝 ④检查与拉杆连接的墙面是否有裂纹; 3、降节过程中的注意事项 1)自准备降节,在拆除标准节与回转下支座连接件后,到降节完毕前,在这过程中严禁起重臂回转或作业; 2)在进行降节作业过程中,必须有专人指挥,专人照管电源,专人操作爬升机

构,专人紧固螺栓。非有关操作人员,不得登上爬升架的操作平台,更不得擅自启动泵阀开关和其它电气设备; 3)降节作业须在白天进行,若遇特殊情况,需在夜间作业时,必须有充足的照明; 4)只许在顶部风速低于13米/秒时进行降节作业,若在降节过程中突然遇到风力加大,必须停止降节作业,销好回转与套架的销子,使内外塔身联接成一体;5)在降节过程中,应把回转机构紧紧刹住,严禁回转及其它作业。若发现故障,必须立即停车检查未查明原因,未将故障排除,不得进行爬升作业; 6)塔身降节时,未降到规定高度,不得先拆附墙装置; 7)降节过程中,对拆下的螺栓须涂抹润滑脂; 8)降节完成后,须将标准节与回转下支座的螺栓拧紧。 4、塔机的塔身下降作业 ①.调整好爬升架导轮与塔身之间的间隙,以3~5mm为宜,移动小车的位置,使塔机的上部重心落在顶升油缸上的铰点位置上,然后卸下支座与塔身连接的八颗高强度螺栓,并检查爬爪是否影响塔机的下降作业。 ②.开动液压系统,活塞杆全部伸出后,将顶升横梁挂在塔身的下一级踏步上,卸下塔身与塔身的连接螺栓,稍升活塞杆,使上下支座与塔身脱离,推出 标准节至引进横梁顶端,接着缩回全部活塞杆,使爬爪搁在塔身的踏步上,再次伸出全部的活塞杆,重新使顶升横梁挂在塔身的上一级踏步上,缩回全部活塞杆,使上下支座与塔身连接,并插上高强度螺栓。 ③. 以上为一次塔身下降过程,连续下降塔身时,重复以上过程。 5、拆至初装基本高度,用汽车吊辅助拆除;必须按拆卸顺序进行拆除。 拆卸步骤; 1)按照塔机操作程序进行降塔至初装高度,拆变幅和起升机构的钢丝绳。 2)利用汽车吊对塔机进行解体,先拆除配重,只保留从臂尾指向塔身一块位置上的配重。 3)大臂的拆除:汽车吊稍微吊起起重臂,有起升机构的钢丝绳绕过塔顶和吊臂拉杆上的滑轮组,进行对起重臂拉杆的拆除,再拆卸大臂根部的销轴,然后汽车吊起重臂吊至地面上。

塔吊安全操作规程及十不吊

塔吊安全操作规程 1、塔吊作业时,应有足够的工作场地,塔吊起重臂杆起落及回转半径内无障碍物。 2、作业前,必须对工作现场周围环境、行驶道路、架空电线、建筑物以及构件重量和分布等情况进行全面了解。 3、在进行塔吊回转、变幅、行走和吊钩升降等动作前,操作人员应鸣声示意。检查电源电压应达到 380V,其变动范围不得超过+20V -10V,送电前启动控制开关应在零位,接通电源,检查金属结构部分无漏电方可上机。 4、操纵室远离地面的塔吊在正常指挥发生困难时,可设高空、地面两个指挥人员,或采用对讲机等有效联系办法进行指挥。 5、塔吊的小车变幅和动臂变幅限制器、行走限位器、力矩限制器、吊钩高 度限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,必须齐全完整、灵敏可靠,不 得随意调整和拆除。严禁用限位装置代替操纵机构。 6塔吊作业时,起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时,严禁从人上方通过。严禁用塔吊载运人员。 7、塔吊机械必须按规定的塔吊起重性能作业,不得超载荷和起吊不明重量 的物件。在特殊情况下需超载荷使用时,必须经过验算,有保证安全的技术措施,经企业技术负责人批准,有专人在现场监护,方可起吊,但不得超过限载的10% 8、严禁起吊重物长时间悬挂在空中,作业中遇突发故障,应采取措施将重物降落到安全地方,并关闭电机或切断电源后进行检修。在突然停电时,应立即把所有控制器拨到零位,断开电源总开关,并采取措施将重物安全降到地面。 9、严禁使用塔吊进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。现场浇筑的混凝土构件或模板,必须全部松动后方可起吊。 10、起吊重物时应绑扎平稳、牢固,不得在重物上堆放或悬挂零星物件。零 星材料和物件,必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固后,方可起吊。标有绑扎位置或记号的物件,应按标明位置绑扎。绑扎钢丝绳与物件的夹角不得小于300°。 11、遇有六级以上大风或大雨、大雾等恶劣天气时,应停止塔吊露天作业。在大风、大雨过后应先经过试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。 12、在起吊载荷达到塔吊额定起重量的 90%及以上时,应先将重物吊起离地面20?50cm停止提升进行下列检查:起重机的稳定性、制动器的可靠性、重物的平稳性、绑扎的牢固性。确认无误后方可继续起吊。对于有可能晃动的重物,必须拴拉绳。 13、重物提升和降落速度要均匀,严禁忽快忽慢和突然制动。左右回转动作要平稳,当回转未停稳前不得作反向动作。非重力下降式塔吊,严禁带载自由下降。 14、塔吊吊钩装置顶部至小车架下端最小距离:上回转式 2倍率时1000mm 4倍率时为700mm下回转式2倍率时为800mm 4倍率时为400mm此时应能立即停止起吊。 15、作业完毕后,塔吊应停放在轨道中间位置,起重臂应转到顺风方向,并松开回转制动器,小车及平衡重应置于非工作状态,吊钩宜升到离起重臂顶端2?3m 处。 塔吊司机安全操作规程 一、操作人员应经培训考试合格取得特种作业人员操作证后,凭操作证操作,严禁无证开机,严禁非驾驶人员进入驾驶室内。 二、开机前应认真检查钢丝绳、吊钩、吊具有无磨损裂纹和损坏现象,传动联接部位螺丝是否松动,各部电器元件是否良好,线路连接是否安全可靠,传动部分润

沈阳融创16#塔吊附着顶升方案 沈阳博文机械设备租赁有限公司

编号:SY-2018-DS-A09 沈阳融创项目四期一标段总承包工程 16#塔吊附着顶升施工方案 编制: 审核: 审批: 项目确认: 编制日期 2018/10/14

目录 1.工程概况 (2) 2.编制依据 (2) 3.工程管理目标 (2) 4.施工作业组织机构及职责 (3) 5.附着顶升前的准备工作 (5) 6.塔吊附着顶升流程 (8) 7.安全注意事项 (16) 8.附件 (18)

1.工程概况 1.1施工单位:中国建筑第二工程局 1.2承租单位:中国建筑第二工程局 1.3工程名称:沈阳融创城项目四期一标段总承包工程 1.4工程地址:沈阳市铁西区经济技术开发区183号。 1.5施工概况及周边环境 本工程总建筑面积7.35万平方米。总建筑面积143120.21平方米包括住宅、商业、地库。其中11栋高层住宅(15层、17层),建筑面积81939.64平方米;9栋洋房住宅(6层、7层),建筑面积约26248.98平方米。商业(1层)建筑面积约4750.9平方米;地库(1层、夹层)建筑面积28134.29平方米,其他配套约2046.4平方米。 2.编制依据

3.工程管理目标 3.1 质量目标 施工工艺执行率100%; 工程竣工一次验收合格率100%; 确保设备安全无故障运行,现场服务满意率95%。 3.2 工期目标 在保证安全、质量和环保的前提下,本次附着顶升应在 2 天内完毕。 3.3 环境管理目标 施工现场固体废弃物分类收集并安全处置; 施工现场噪声达标排放; 相关方无环境问题投诉。 3.4 安全管理目标 特种作业人员持证上岗率100%; 安全防护用品正确配备率100%; 无高空坠落事故、触电事故、起重设备坍塌事故及重伤事故的发生。 4.施工作业组织机构及职责 4.1施工作业组织机构表

塔吊顶升方案

塔吊顶升方案 一、编制依据; 1、QTZ8O0塔式起重机使用说明书 2、GB5144-94T《塔式起重机安全管理规定》 3、3JG/T100-99《塔式起重机操作规程》 4、2G9462-99《塔式起重机技术条件》 二、工程概况: 青岛新机场航站区能源中心及综合楼工程,位于青岛市胶州胶东镇辖区内,结构形式:框架,基础形式:桩基,高度17.30M,建筑区域东西长度为97.15,南北部长度为:95.77M呈矩形。 建设单位:青岛新机场建设集团 设计单位;中国西南设计研究院 监理单位;青岛高园建设咨询管理有限公司 施工单位;青岛安装建设股份有限公司 安装单位;青岛万泰起重设备安装工程有限公司 产权单位:青岛广联顺工程机械有限公司 三、塔吊布置:根据施工需要,需设置安装QTZ80塔吊2台. 分别布置在建筑物东西两侧,塔吊1布置在8-9轴交S-T轴柱网中间,计划搭设高度为31M,塔吊2布置在8-9轴交A-A轴南9.10M中间,计划搭设高度37.50m,旋转半径均为57.0M。 四、塔吊顶升方案 1、2#塔机基本情况:

现有高度37.5M 需顶升 1 节,塔吊自由端40.0 M 2、顶升施工组织机构人员分工: 五、准备工作: 1、顶升前完好检验(两人以上签名) 2、安装所需工具由安装单位负责 3、安全技术交底,交底人许良春2016年12 月9 日 (1)详细说明本施工方案,把重点,难点作着重分解落实. (2)讲清人员分工,持证上岗,严格遵守操作规程,明确个人责 任 (3)安装人员分工应严格执行高空作业的安全要求,包括戴安 全帽,系安全带,穿防滑鞋,禁止饮酒等.

(4)雷雨天,雪天或风速大于13m/s(4级风以上)恶劣天气时 不得进行塔吊安装作业. (5)请项目部或安装单位在工地施工作业区设置安全标志告 示. (6)接受交底人签名: 六、顶升步骤: 1、将超重臂旋至引入标准节的方向(起重臂位于爬升架上伸框架的正上方)如果准备同时加几个标准节,则把要加的标准节一个个吊起,依次排列在起重臂下方,回转制动器处于制动位置. 2、放出电缆(长度略大于总的爬升高度)在地面先将标准引进轮固定的塔身标准节下部的四个角上,然后吊起标准节放在外伸框架上,吊适当配重,调整小车位置如(吊一节标准,位置在第一个吊点处.)使得塔机上部重心落在顶升油缸梁上,实际操作中,观察套架上下8只导轮与塔身标准节主肢杆的间隙基本相同时,即为理想位置,顶升过程严禁回转. 3、开动液压系统,将顶升横梁勾扳挂在踏步上,拆除塔身和下支座之间的8只高强度螺栓,再使活塞杆伸出,使套架上的爬升搁在塔身的上一踏步上,再次收缩油缸至顶升横梁勾扳挂在上一个踏步上,再次伸出活塞杆,此时塔身上方已有一个标准节空间,利用引进轮在外伸框架上滚动,把标准节引至塔身正上方,对准标准节的螺栓连接孔,缩回油缸至上下标准节接

43塔吊附墙顶升加节方案

目录 一.编制依据 0 二.工程概况: (1) 三.设备简介: (2) 四.附墙安装、顶升人员组织网络: (3) 五.塔吊附墙现场情况及受力计算 (3) 六.塔吊附墙安装过程 (4) 七.塔吊附墙安装后的检查 (5) 八.塔吊顶升加节过程 (6) 九.附墙安装、顶升加节后的检查 (8) 十.环境职业健康安全技术措施 (8) 十一.附图 (10)

塔吊附墙安装、顶升加节方案 一、编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号) 2、《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》(建设部第659号公告) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 7、塔吊说明书及工程图纸 二、工程概况 扬州新城吾悦广场工程I标段建设基地位于扬州市江都路东侧,竹西路南侧。该工程由中扬州新城悦盛房地产发展有限公司投资兴建,江苏筑森建筑设计股份有限公司设计,江苏邗建集团有限公司施工总承包,常州建工建设监理有限公司监理。 本标段工程总建筑面积约为14万㎡,主要由1#、2#、3#、15#、16#、17#、18#、23#、25#、33#、35#、38#、39#、42#、43#楼建筑组成:

三、设备简介 1、QTZ40B1(ZX4608)型塔式起重机是由江苏正兴建设机械有限公司生产,于2014年1月出厂,出厂编号:3。 2、QTZ40B1型塔式起重机总设计安装高度140米,独立自由高度32米。在最大独立高度(32m)使用时需标准节9节,塔身安装超过32m时,在塔身高22.6m 处开始安装第一道附墙,向上每隔15m增加一道,附墙以上自由端不超过25m。 3、塔机附墙装置的组成 附着装置主要由固定框架和可调节丝杆组成。固定框架由焊接框架结构组成,紧固在标准节周围。可调撑杆由杆件和调节丝杆组成。调节丝杆可以在较大范围内改变撑杆长度,因此塔机中心与建筑物外墙之间的距离可在一定范围内变化。杆件的材料、长度和截面应由实际情况决定。(参见说明书中结构图,如下)

TC5512塔吊附着顶升专项施工方案(21028-6)

XXX项目项目 1#TC5512塔吊附着顶升专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中XXX局有限公司 编制时间:2019.9

目录 第1章工程概况 (1) 1.1建设概况 (1) 1.2周边环境概况 (1) 1.3塔吊配置概况 (1) 第2章编制依据 (1) 2.1编制说明 (3) 2.2编制依据 (3) 第3章施工计划 (5) 3.1材料与设备计划 (5) 3.2施工准备 (6) 3.2.1项目部准备工作 (6) 3.2.2设备公司准备工作 (6) 第4章附着顶升施工工艺技术 (7) 4.1附着计划 (7) 4.2附着准备工作 (9) 4.3附着步骤 (10) 4.4顶升准备 (11) 4.5顶升流程 (12) 4.6加节 (12) 4.7施工检查要求 (13) 第5章施工安全保证措施 (15) 5.1组织保障措施 (15) 5.2监测监控措施 (15) 5.3塔吊安拆技术措施 (15) 5.4安全注意事项 (16) 5.5塔吊施工现场环境管理 (17) 第6章施工管理及作业人员分工 (18) 6.1现场施工组织机构 (18) 6.2施工人员职责分工 (18) 第7章检查验收要求 (20) 7.1检验标准 (20) 7.2检验程序 (20) 7.3检查验收 (21) 7.3.1检查验收内容 (21) 7.3.2检查验收人员 (22) 第8章应急处置措施 (23) 8.1应急预案的方针与原则 (23) 8.2应急策划 (23) 8.2.1重大事故(危险)发展过程 (23) 8.2.2突发事件预防 (25) 8.2.3法律法规要求 (25) 8.3应急小组组织机构 (25)

塔吊顶升安全技术措施

塔吊顶升安全技术措施一、安全技术措施 1、液压顶升前,对钢结构及液压系统进行检查,发现钢结构件有脱焊、裂缝等损伤或液压系统有泄漏,必须停机整修后方可再进行安装。 2、塔机顶升应严守操作规程。顶升前,将臂杆转到规定位置。顶升时,必须在已加上的标准节的连接预紧力达到要求后,方可再进行加节,顶升中禁止回转和变幅,齿轮泵在最大压力下持续工作时间不得超过3min。 3、对高强螺栓进行连接时要注意安全,如因拧紧力拒较大需两人配合时,配合者应手掌平托工具以免受伤害。 4、作业人员必须听从指挥。如有更好的办法和建议,必须得到现场施工及技术负责人同意后方可实施,不得擅自作主和更改作业方案。

5、顶升完毕,应检查电源是否切断,左右操作杆要退回中间零位,各分段螺栓紧固。有抗扭支撑的,必须按规定顶升后经过验收方可使用。 6、安装时务必将各部位的栏杆、平台、扶杆、护圈等安全防护零件装齐。 7、禁止使用普通螺栓代替高强度螺栓,而且高强度螺栓的等级必须符合说明书要求。 8、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 9、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各项安全规章制度。

10、统一指挥,统一联络信号,合理分工,责任到人。 11、及时收听气象预报,如突遇四级以上大风及大雨时应停止作业,并做好应急犯法措施。 12、进入现场戴好安全帽,在2m以上高空必须正确使用经试验合格 的安全带。一律穿胶底防滑鞋和工作服上岗。 13、严禁无防护上下立体交叉作业;严禁酒后上岗;高温天气做好 防暑降温工作;夜间作业必须有足够的照明。 14、高空作业工具必须放入工具包内,不得随意乱放或任意抛掷。 15、起重臂下禁止站人。 二、附着部位的要求

塔吊标准节顶升程序及要求

塔吊标准节顶升安装程序及要求塔吊顶升作业必须在小于4级的风力天气下进行,顶升前应检查塔吊机的机械系统,电器系统,结构部分和液压系统,检查顶升部分的油缸,油缸横梁,标准节耳板和支轴承,以及调整套架滚轮与塔身主弦杆间隙等。 顶升前需将接高用的全部标准节,用起升机构调到套架引进梁的正前方,10米幅度内,并将起重臂旋至引进标准节方向。顶升过程中,严禁回转塔身。 顶升作业程序: 1、用顶升专用钢丝绳扣将一个标准节吊至回转下的引进量的上 部(注意吊起的标准节耳板方向与塔机耳板方向应完全一致)将四个引进滚轮的卡轴插入链接套内,并旋转90度使引进滚轮下部的卡板卡在标准节下部的横腹杆下,然后放在引进梁上,另吊起一个标准节,调整变幅小车至适当位置,使顶升部分的重量处于平衡状态,使塔身所受不平衡弯矩为最小。 2、开动液压顶升系统,将油缸横梁两端的耳板放入支撑节上部的 顶升耳板槽中,顶升时注意将支撑轴缩回。 3、检查套架和塔身之间有无障碍,在各部无误时,拆去塔身与下 转台之间的8各链接螺栓,然后操作手柄向上顶一点套架,综合回支轴承,使下转台与标准节的定位凸台相距20 MM,观察定位凸台时否与下转台的凹孔对正,如有偏离须调整变幅小车的位置,使之对正。

4、操纵手柄,时油缸将上部的结构顶起升高一个踏步,伸出支承 轴,担在标准节下部的顶升耳板处,将油缸顶升横梁两端耳轴放入耳板槽内,稍顶起一点套架,缩回支承轴。 5、接着进行第二个踏步的顶升,待油缸行程超过一个标准节的高 度时伸出支承轴,并将放在引进梁上的标准节人工引进套架内,对准下面的标准节,注意顶升耳板的方案与下面几节保持一致,稍顶起一点套架,缩回支承轴,操作手柄缓缓落下套架,使新标准节就位,并上好与下面原标准节链接的8个强连接螺栓。 6、将支承轴伸出,但在标准节上部顶升耳板上面,缩回油缸活塞 杆,将顶升横梁两端耳板放入标准节上部顶升耳板槽中,准备进行下一个工作循环。 7、如需继续加高塔身,则用吊钩重新吊起一节带四个引进滚轮的 标准节放在引进梁上,必须注意在吊标准节前,塔身每根主肢和下转台间至少应上好一个高强螺栓,且变幅小车只能在10米幅度以内运行,调整变幅小车位置,使上部顶升重量保持平衡,才能拆去与下转联接螺栓,进行下一个循环,直至塔身高度达到需用的高度为止。 8、顶升完成后,将塔身标准节与下转之间高强螺栓上好,再全面 拧紧一遍标准高强螺栓,达到规定予紧力。 编制人:张国忠 编制日期:2008年3月26日

塔吊操作规程“十不吊”(最新版)

塔吊操作规程“十不吊”(最新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0196

塔吊操作规程“十不吊”(最新版) 1、信号指挥不明不准吊; 2、斜牵斜挂不准吊; 3、吊物重量不明或超负荷不准吊; 4、散物捆扎不牢或者物料装放过满不准吊; 5、吊物上有人不准吊; 6、埋在地下物不准吊; 7、机械安全装置失灵或带病时不准吊; 8、现场光线看不清起落点不准吊; 9、棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊; 10、六级以上强风不准吊。 被吊物重量超过机械性能允许范围内不准吊;

信号指挥不清不准吊; 吊物上站人不准吊; 埋在地上物不准吊; 斜拉斜牵物不准吊; 散物捆扎不牢不准吊; 吊物重量不明不准吊; 现场光线不明不准吊; 机械安全装置失灵或带病时不准吊;天气恶劣,六级以上强风不准吊。 一、斜吊不吊 二、超载不吊 三、散装物装得太满或捆扎不牢不吊 四、吊物边缘无防护措施不吊 五、吊物上站人不吊 六、指挥信号不明不吊 七、埋在地下的构件不吊

八、安全装置失灵不吊 九、光线阴暗看不清吊物不吊 十、六级以上强风不吊 1、被吊物重量超过机械性能允许范围不吊; 2、信号不清不吊; 3、吊物下方有人不吊; 4、吊物上站人不吊; 5、埋在地下物不吊; 6、斜拉斜牵物不吊; 7、散物捆绑不考不吊; 8、立式构件、大模板等不用卡环不吊; 9、零碎物无容器不吊; 10、吊装物重量不明不吊。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

塔吊附着施工方案样本

QTZ80(TCT5512)型塔吊 附 着 安 装 方 案

一、编制根据 1、《塔式起重机使用阐明书》 2、《塔式起重机操作使用规程》 3、《塔式起重机安全规程》 4、《特种设备质量监督与安全监察规定》 5、《起重设备安装工程施工及验收规范》 6、《设备作业人员监督管理办法》 二、工程概况 本工程地下层,地上层,总高度m、我公司设立了1台塔吊负责主体施工材料垂直运送工作,塔吊型号为QTZ80(TCT5512). 三、塔吊附着 前期准备 依照塔吊自身建造过程中属性,塔吊自由高度为40米,塔吊自身设计第一道附着高度为27m,约塔吊第4个原则节,原则节高度5m。最后一道附着距吊钩容许最大高度30m。我方参照了塔吊阐明书,结合现场实际状况。 QZT80(TCT5512)型塔吊需加设5道附着,其中附着高度分别为: 第一道附着:27米,第4个原则节; 第二道附着:42米,第7个原则节; 第三道附着:57米,第10个原则节; 第四道附着:72米,第13个原则节; 第五道附着:87米,第16个原则节; 塔吊锚板均为t=16mm厚钢板,与附着斜拉杆采用M=30螺栓连接,斜拉杆由2面20#槽钢背对背焊接而成,尾部连接有钢板,钢板厚16mm,钢板与锚板用M30高强螺栓进行连接,连接完毕后进行焊接。钢板及斜拉杆材质均为Q335B。

四、附着拉杆安装和拆卸应符合规定 1、塔吊附着前,检查塔吊附着点,附着点强度必要满足塔吊附着受力规定; 2、安装附着拉杆时,必要使起重机处在顶升时平衡状态,且使两臂位于与附着方向相垂直位置; 3、在安装每一道附着拉杆时,不得任意升高塔身,必要保证在未附着前起重机自由高度必要符合产品关于规定; 4、分段拼装附着拉杆各联接件(如螺栓、销轴等)必要安装齐全,各联接件固定要符合规定; 5、建筑物与附着拉杆之间联接必要牢固,保证起重机作业中塔身与建筑物不产生相对运动,需要在建筑物上打孔与附着拉杆联接时,在建筑物上所开孔径应和与它相连接销轴(螺栓)直径相称; 6、附着后,最高点如下塔身轴线垂直度偏差不不不大于2‰; 7、各附着框架与塔身之间联接应符合规定; 8、各附着点高度必要严格遵循阐明书规定; 9、附着框架在相应塔身节联接位置,不应超过规定误差,附着框架应保持水平,不应偏斜; 10、对于塔身在附着框架相连处有辅助装置起重机在锚固时,必要将其安装齐全; 11、附着框架与塔身之间应按规定办法固定牢固,不得松动; 12、附着装置安装应有专人负责,工作时应系安全带,戴好安全帽,并应遵守高处作业关于安全操作规定; 14、起重机作业时,应经常检查附着锚固装置,发现松动或异常状况时,应及时停止作业,故障未排除不得继续作业。 五、施工人员配备

最新整理塔吊顶升、附墙安全技术交底

最新整理塔吊顶升、附墙安全技术交底 一、塔吊顶升: 1、作业人员必须符合建设部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格,领取《特种作业人员操作证》的专业人员进行。 2、操作人员应持证上岗。操作时必须正确配戴合格的安全帽、系好下额带,锁好带扣;必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,穿防滑鞋,以防高空坠落; 3、塔吊附墙装置及顶升前应组织拆装人员进行交底和注意事项;作业前要设立安全区域,并派专人监护,禁止非作业人员进入; 4、本机组人员必须在场、同时当面交待本机械电气设备使用情况; 5、作业人员必须了解塔机性能、安装程序、各部件位置和正确吊点; 6、合理安排作业人员,明确分工,责任落实到每个人; 7、附着装置及顶升过程中要统一指挥,一切程序都必须通过指挥实施; 8、塔吊附着锚固之前检查框架、锚杆等是否有开焊、变形和裂缝现象,锚杆长度和结构形式是否符合附着要求; 9、附着后检查塔身锚固框架安装位置是否符合规定要求,检查塔身与锚固框架是否固定牢靠,框架、锚杆、墙板、螺栓、销轴是否齐全正确可靠,垫铁、楔块等零部件是否齐全;附着连接方式及紧固是否符合安全要求等; 10、塔吊最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2‰;。要求最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的4‰;; 11、锚固点以上塔机自高度不得大于规定要求; 12、塔吊顶升前,先检查液压系统有无泄漏,标准节有无变形和开焊,型号是否正确,检查电缆长度和有无破损。并进行试顶,确保顶升平稳和安全;并应检查钢丝绳磨损程度是否符合标准要求,润滑系统是否良好; 13、检查各限位是否灵敏可靠安全,开关是否灵敏可靠,是否符合安全要求;

塔吊顶升方案36818

塔式起重机顶升及附着方案 (Q T Z63塔吊) 工程名称:**工程 编制人:职务(职称): 审批人:职务(职称): 施工单位:**公司

目录 一、编制依据……………………………………………(1)页 二、工程概况……………………………………………(1)页 三、顶升及附着作业队伍的组成………………………(1)页 四、顶升注意事项………………………………………(1)页 五、塔身升降作业安全技术要求………………………(2)页 六、起重机的附着锚固作业安全技术要求……………(3)页 七、起重机的附着锚固作业安全技术要求……………(4)页 八、塔吊附着的平面布置图及立面图,与建筑物的连接固定方式 塔吊顶升及附着方案 一、编制依据 1、塔式起重机主要参数:

塔式起重机为山东济南建筑机械制造有限公司生产的QTZ63型塔机,最大起重量为6吨,最大幅度为50米,最大幅度处起重量为1.3吨。 2、工程施工图纸。 3、施工组织设计、现场平面布置图。 4、QTZ63塔式起重机使用安装说明书。 5、《塔式起重机安全规程GB5144—2006》、《塔式起重机操作使用规程JG/T100》。 二、工程基本情况 1.工程名称:**工程 2.建筑高度:94.20m 3.建筑物平面尺寸:51.2米*15.75米 4.结构特点:剪力墙 5.塔吊使用时间:2013年3月10 日至2014年3月20日。 6、塔机及附着位置: 根据塔吊基础尺寸及塔吊附着架安装要求(附着拉杆与建筑物外墙夹角为45度~60度之间),确定塔吊基础中心距离。经过计算,每栋楼塔吊基础中心南北向距建筑物距离详见附图。 第一套附着距基础面18.6m,第二道附着距第一套附着16.8m,第三道附着距第二套附着16.8m,第四道附着距第三套附着14m,第五道附着距第四套附着14m,第六道附着距第五套附着11.2m,第六道附着架之上为12.6m。最终安装高度104米 三、顶升及附着队伍的组成 安装人员由设备科**任顶升总队长,统一管理,**为顶升分队长,电器线路安装、调试由**负责,指挥由设备员**负责,安全工作由安全员**负责,高空作业人员由**等人组成,液压油缸控制由**操作,操作司机**。 四、顶升 1、检查油箱的油质及油位,试查液压系统,保证油缸运行正常。 2、将待加节用的标准节在顶升位置处的吊臂下排成一排,吊臂旋转至顶升套架的前方,利用回转机构制动器将吊臂锁住,必要时采用机械方法,严禁塔机在顶升过程中回转。 3、先吊起一节标准节,将它挂在引进梁的引进钩上。再吊起一节标准节,调整小车的位置,使塔机上部重心落在顶升油缸梁上。 4、正确操作油缸,完成顶升作业。 5、塔机加节完毕,应旋转臂架至不同角度,检查塔身各接头处联接螺栓及地脚螺栓的紧固情况。 五、顶升注意事项 1、顶升作业前应注意事项 1)、顶升前要加的标准节一个一个摆在大臂下面; 2)、调整好爬升架导向轮与塔身之间的间隙,以2~3mm为宜;

塔吊顶升、附着方案

塔式起重机顶升施工方案 编制人:_______________ 审核人:________________ 批准人:________________ 编制单位:廊坊市博盛建筑工程有限公司编制日期:2012年2月20日

一、编制依据:… 二、工程概况…… 三、施工方法…… 四、安全技术措施 五、安全规程……

编制依据: 1、山东华夏QTZ63塔式起重机使用说明书 2、GB5144-94《塔式起重机安全规程》 3、3JG/T100-99《塔式起重机操作使用规程》 4、2G9462-99《塔式起重机技术条件》 二、工程概况 作业人员: 三、施工方法: 1、塔机顶升 1)将起重臂旋至引入塔身标准节方向,将所要安装的标准节吊

至起重臂下备用 2)放松电缆长度略大于总的爬升高度。 3)然后吊起标准节并安放在外伸框架上,调整小车位置,使塔吊的上部重心落在顶升油缸梁的位置上,同时,拆除塔身和下支座之间的四个高强螺栓。 4)将顶升横梁挂在塔身的踏板上,开动液压系统使活塞杆全部 伸出后,稍缩活塞杆,使爬升架的爬爪搁在塔身的踏板上,活塞杆再次全部伸出油缸,此时塔身上方恰好有能装入一个标准节的空间,利用引进滚轮在外伸框架上滚动,把标准节引至塔身正上方,对准上下两标准节的螺栓连接孔,缩回油缸与下标准节接触前,用8根 高强螺栓将上下塔身标准节连接牢固,卸下引进滚轮,调整油缸的 伸缩长度,移下支座与塔身,用8根高强螺栓连接牢固,即完成一节标准节的加节工作,按以上步骤连续几次加节到需要高度。 2、附着的安装与使用 1)由于本工程塔吊位置比较特殊,塔吊外边缘距里墙8米。西 边两根附着架撑杆长度能够符合说明书的要求,东边两根附着架撑杆较长,在制作撑杆增大角钢型号、加大桁架高度和宽度,使撑杆有足够的刚度。具体做法:桁架主骨架采用L75X 75X8角钢,支撑采用 L40X40X5角钢,桁架的中间宽度、高度均为450伽,增加附着架个数,减少附着架之间距离。根据塔吊使用说明书要求,塔机附着使用详见附图。 2)附着是由四根撑杆和一套环梁等组成,主要是把塔机固定在建

塔吊顶升安全技术交底(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 塔吊顶升安全技术交底(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

塔吊顶升安全技术交底(新版) 交底内容: 1.塔式起重机的顶升加节必须由取得专业队资源的队伍进行,并应有技术和安全人员在场进行监督和监护。 2.参加作业人员必须戴好安全帽、系好安全带、穿软底鞋,工具装入工具袋内。使用前必须进行检查,不合格者必须更换。 3.工作前应检查电气的完好性、液压系统是否正常、液压油是否能满足要求、液压油管的完好性。液压工作压力是否正常。 4.工作前应检查顶升机构的钢结构的焊缝、连接螺栓、轴销的完好性。检查钢丝绳及导架、导轮的机械性能。 5.检查发现的隐患必须经过处理合格后方能进行顶升或降塔。 6.顶升前应将变幅小车开至平衡处,锁定旋转机构。 7.顶升时应检查顶升横梁完全进入顶升踏步内,旋转机构与标

准节的连接螺栓拆除后方能开动液压顶升系统将塔吊上部与标准节脱离。 8.顶升过程中应注意液压系统的状况及工作压力。 9.更换踏步时应检查踏步是否全部进入或脱离。 10.加节时应将新进入的标准节与原标准节完全连接牢固后,方能继续进行下一步的工作。 11.顶升或降塔工作结束前应检查各种安全限位和保险。顶升后应检测塔吊的垂直度。 12.禁止向下抛掷材料及工具。 13.工作时应设立警戒区派出专人监护。设立安全告示。 14.大雨或六级以上的大风禁止进行顶升作业。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

塔吊顶升方案

塔吊顶升方案 工地名称: 塔吊型号: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 无锡市伟顺机械设备租赁有限公司

塔吊顶升方案 一、塔机基本情况: 现有高度已附着道,需顶升 节,塔吊自由端米 二、顶升施工组织机构人员分工: 姓名证号工种及分工 赵仁亚32000300009266负责人 姜亚超T320823197312057安全员 施铁平苏B072010000032建筑塔式起重机安装拆卸工李德刚苏B042010000118塔吊司机 黄中华苏B072010000030建筑塔式起重机安装拆卸工蒋锡义苏B072010000031建筑塔式起重机安装拆卸工 二、准备工作: 1、顶升前完好检验(两人以上签名) 2、安装所需工具由负责 3、安全技术交底,交底人 ,年月日 (1)详细说明本施工方案,把重点,难点作着重分解落实. (2)讲清人员分工,持证上岗,严格遵守操作规程,明确个人责任 (3)安装人员分工应严格执行高空作业的安全要求,包括戴安全帽,系安全 带,穿防滑鞋,禁止饮酒等. (4)雷雨天,雪天或风速大于13m/s(4级风以上)恶劣天气时不得进行塔吊 安装作业. (5)请项目部或安装单位在工地施工作业区设置安全标志告示. (6)接受交底人签名: 四、顶升步骤:

1、将超重臂旋至引入标准节的方向(起重臂位于爬升架上伸框架的正上方)如果准备同时加几个标准节,则把要加的标准节一个个吊起,依次排列在起重臂下方,回转制动器处于制动位置. 2、放出电缆(长度略大于总的爬升高度)在地面先将标准引进轮固定的塔身标准节下部的四个角上,然后吊起标准节放在外伸框架上,吊适当配重,调整小车位置如(吊一节标准,位置在第一个吊点处.)使得塔机上部重心落在顶升油缸梁上,实际操作中,观察套架上下8只导轮与塔身标准节主肢杆的间隙基本相同时,即为理想位置,顶升过程严禁回转. 3、开动液压系统,将顶升横梁勾扳挂在踏步上,拆除塔身和下支座之间的8只高强度螺栓,再使活塞杆伸出,使套架上的爬升搁在塔身的上一踏步上,再次收缩油缸至顶升横梁勾扳挂在上一个踏步上,再次伸出活塞杆,此时塔身上方已有一个标准节空间,利用引进轮在外伸框架上滚动,把标准节引至塔身正上方,对准标准节的螺栓连接孔,缩回油缸至上下标准节接触时,卸下引进轮,调整活塞长度,将下支座与塔身接合面对角线上四只高强螺栓拧紧. 4、将第二个要加的标准节,吊放在外伸框架上,按上述方法,加完所有要加后标准节,最后将下支座与塔身之间的8只高强度螺栓拧紧,至此塔机安装完毕,调整好完全装置.就可以进入工作状态了. (1)自顶升横梁勾扳挂在塔机踏板上,至活塞杆伸出,套架上的爬升搁在踏步上,在这段过程中,必须认真,仔细观察套架相对顶升横梁和塔身的运动情况,如有异常情况,应立即停止顶升. (2)起吊钢丝绳应尽可能短,以便吊起标准节放在外伸框架上. (3)自准备加节到加节结束,在这段过程中严禁起重臂进行回转. (4)加节时,应先调整高度限位至不起作用,使吊钩尽量按近变幅小车底部,但随时观察吊钩的位置. (5)若要连续加几个标准节,则每加完一节,在起吊下一标准节前,必须拧紧下支座和塔身之半对角线上的4只高强螺栓. (6)所加标准节的踏步必须与已有的塔身节上的踏步对准. (7)顶升工作全部完成后,必要时,可以将套架下降至塔身底部并加以固定.以降底整个塔机的重心和减少迎风面积. (8)塔机加节完毕,应旋转臂架至不同的高度,检查塔身标准节各接头处高强度螺栓的拧紧情况,(哪一根主肢杆位于平衡臂正下方时,就把此弦杆从上到下的所有螺栓拧紧). (9)顶升时,其风力不宜超过四级.

相关文档