文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线系统工程施工技术

综合布线系统工程施工技术

综合布线系统工程施工技术
综合布线系统工程施工技术

综合布线系统工程施工技术

综合布线系统工程施工技术

7.1综合布线工程施工技术要点

7.1.1 布线工程开工前的准备工作

一、施工前的环境条件和施工准备

1.熟悉掌握和全面了解设计文件和图纸

⑴详细阅读工程设计文件和施工图纸,对其中主要内容,如设计说明、施工图纸和工程概算等部分,相互对照、认真核对。

⑵会同设计单位,现场核对施工图纸进行安装施工技术交底。设计单位有责任向施工单位对设计文件和施工图纸的主要设计意图和各种因素考虑进行介绍。

结论:设计综合布线实际施工图。确定布线的走向位置。供施工人员、督导人员和主管人员使用。设计综合布线实际施工图

2.备料

(1)工程施工用的线缆、插座、信息模块、连接器、稳压电源等应该落实购货厂商,并确定提货日期。

(2)工程施工用的各种线槽、附件以及相关的布线材料应在开工前就位;

(3)如果集线器是集中供电,则准备好导线、铁管和制订好电器设备安全措施(供电线路必须按民用建筑标准规范进行)。

3.现场调查工程环境的施工条件

⑴由于综合布线系统的缆线绝大部分是采取隐蔽的敷设方式。

⑵在现场调查中要复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置是否正确适宜,有无安装施工的足够空间或需要采取补救措施或变更设计方案。

⑶对于设备和干线交接间等专用房间,必须对其环境条件和建筑工艺进行调查和检验。

4.编制安装施工进度顺序和施工组织计划

要求安装施工计划必须详细、具体、严密和有序,便于监督实施和科学管理。

制定施工进度表(要留有适当的余地,施工过程中意想不到的事情,随时可能发生,并要求立即协调)。

二、设备、器材、仪表和工具的检验

1.设备和器材检验的一般要求

⑴安装施工前,进行对设备的详细清点和抽样测试。

⑵工程中所需主要器材的型号、规格、程式和数量都应符合设计规定要求。

⑶缆线和主要器材数量必须满足连续施工的要求。

⑷经清点、检验和抽样测试的主要器材应做好记录。

2.设备和器材的具体检验要求

⑴缆线的检验要求

⑵配线接续设备的检验要求

⑶接插部件的检验要求

⑷型材、管材和铁件的检验要求

3.仪表和工具的检测

⑴测试仪表的检验和要求

测试仪表应能测试三、四、五类双绞线对称电缆的各种电气性能,它是按TIA/EIA/TSB67中规定的二级精度要求考虑,注意搬运过程中精密仪器的安全。

⑵施工工具的检验

在工具的准备过程中应考虑周到,每种情况都可能发生,使用到的工具很多,这里就不一一列举。

三、向工程单位提交开工报告。

7.1.2施工过程中要注意的事项

1.现场施工

现场施工采用项目经理负责制。

项目经理:组织各部门进行现场技术分析、技术交底、人员安排;

技术部:负责技术交流,现场技术指导,组织解决技术问题;

施工部:进行现场施工、布线施工、卡线及设备安装;

质检部:负责施工质量和验收。

2.施工规范严格按照综合布线系统施工规范要求施工。

3.施工进度严格控制施工进度,保证施工周期。

4.质量管理及措施

根据工程特点推行全面质量管理制度,拟定各项要做的管理计划并付储实施,在施工各阶段做到有组织、有制度、有各种数据,把工程质量提高到一个新的水平。

具体措施如下:

1)质量保证措施

●加强内部管理,实行各专用质量责任制,建立以公司工程师指导,项目经理负责质量检查的领导体制。

●项目经理组织各专业组长为开工做好技术准备,各专业技术组按照设计方案,施工图纸、施工规程和本工程具体情况,编制分项分部工程实施步骤,向班组人员进行任务交底。

●严格按图施工,严格遵守工艺操作规程。

●各班组应以各工序质量保证工程整体质量,各班组长必须对负责的专业工序进行现场监督检查。

●工程所用材料设备必须达到合格质量标准,且具有合格证书或材质证书,不合格的材料、设备不得发送施工现场。

●施工中所使用的计量工具必须是经过认可的器具,计量必须精确,仪器灵敏,以确保质量要求。

●现场施工人员必须虚心接受甲方及各级质检人员的检查监督,出现质量问题时必须及时上报并提出整改措施,进行层层落实。

2)安全文明施工措施

●建立以项目经理为组长,各专业组长参加的现场管理小组,负责现场管理、监督和协调工作。

●由各专业组长进行施工前现场调查,结合现场情况制定安全措施,明确施工中的注意事项。

●现场领导小组定期进行安全及文明施工检查,发现问题及时纠正。

●现场作业人员应配备有效的劳动保护装备,保证施工环境的照明和通信条件。

●做到文明现场施工,采取必要的防盗防撬措施,争做文明施工队伍。

3)节约措施

●精确核算施工材料,实行限额领料,搞好计划减少材料损失。

●搞好机具设备的使用、维护,加强设备停滞时间和机具故障率管理,合理安排进场人员,加强劳动纪律,提高工作效率。

●搞好已完工的管理和保护,避免因保护不当损坏已完成的工程,造成重复施工。

●抓紧完工工程的检查及工程资料的收集、整理,工图的绘制,抓紧工程收尾,减少管理费用支出。

●加强仪器工具的使用管理,按作业班组落实专人负责,以免造成丢失、损坏而影响工期。

5.甲方需配合事项

(1)提供一间配备电源的办公室,作为施工现场值班和办公使用。

(2)提供一间空房间,作为施工材料及工具库房。

(3)办理施工人员进场的各种手续;在施工前两天,清理好本层布线位置的物品,不妨碍施工,保管好重要物品及资料;在施工期间各房间留钥匙,以便配合施工人员出入方便。

(4)提供注意事项,提供布线路由的出入位置,如吊顶、地糟等。

(5)提供其他重要线路的具体位置,以避免施工中触碰这些线路。

(6)本着共同搞好布线工程的目的,积极配合施工人员使工程顺利进行。6.综合布线施工过程中应严格遵守的规范

●ORTRONICSSCS综合布线系统施工规范;

●中国建筑电气设计规范;

●工业企业通信设计规范;

●中国工程建设标准化协会标准;

●结构化布线系统设计总则;

●电话线路工程施工及验收技术规范。

7.相关的国际标准和国家标准

●ANSITIA/EIA-568-A商用建筑的电信布线标准;

●TIA/EIA-569商用建筑标准中对电信路由和空间的规定;

●TIA/EIA-570照明、住宅和轻工业建筑布线标准;

●TIA/EIA-606配线间的管理;

●TIA/EIA-607屏蔽与接地;

●ISO/IEC11801商用建筑电信布线标准;

●EN/50173欧洲商用建筑电信布线标准;

●TIA/EIATSB-67测试标准;

●中华人民共和国建筑物综合布线标准《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》;

●中华人民共和国行业标准《城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准》;

●CCITTISDN综合业务数据网络标准;

●IEEE802.310Base-T网络标准;

●IEEE802.5TokenRing网络标准;

●ANSIFDDI100Mb/s光纤分布数据接口高速局域网标准;

●ATM155/622Mb/s异步传输模式标准;

●RS-232、X.25、RS-422异步和同步传输标准;

●中国建筑电气设计规范;

●工业企业通信设计规范。

7.1.3综合布线工程的施工安全

在施工过程中应该遵循以下安全要点:

●穿着合适的工装;●在计划工作时谨记安全;●确保工作区域的安全性;●确保电力线的位置正确;●使用合适的工具。

1.穿着合适的工装

穿着合适的工装可以保证工作中的安全,一般情况下,工装裤、衬衫和夹克就够用了。除了这些服装之外,在某些操作中还需要下面一些配件:

(1)安全眼镜。(2)安全帽。(3)手套。(4)劳保鞋。

2.计划工作时谨记安全

如果计划工作的时候发现有关的工作区域存在安全问题,可以请监督工程的人员来一起查看解决。

3.保证工作区域的安全

确保在工作区域的每个人的安全,一旦工程确定,在整个布线施工区域要设置安全带和安全标记,妥善安排管理各种施工工具以使其不防碍他人,缺乏管理的工具是造成伤害的安全隐患。

4.使用合适的工具

选择时注意以下几点:

●保证工具是锋利的;●修整好螺丝刀以使其刀头适合螺钉帽;●在需要电源工具的地方使用双绝缘电源工具;●确保工具处于良好状态;●如果工具磨损了,则要更换。

7.1.4综合布线工程施工使用的工具

在综合布线工程施工的过程中会用到几种普通的工具,下面列出了一些必要的工具:

●管锁钳;●斜嘴钳;●钻(1/4和1/2in钻深);●钻头;●通电测试仪;●钢锯;●扁嘴钳;●螺丝刀(扁头的和十字花的);●板岩锯;●通条;●铁丝剪;●多用刀;●绳子或拉绳;●冲击工具;●电缆夹;●布缆支架(如果使用卷轴电缆)。

7.1.5测试

在施工的过程中要对整个工程进行测试,以保证工程质量。测试任务:

●测试工作间到设备间连通状况;●测试主干线连通状况;●测试信息传输速率、衰减率、距离接线图、近端串扰等性能参数。

7.1.6工程施工结束时的注意事项

在工程施工结束时,应注意做好以下工作:

(1)清理现场,保持现场清洁、美观;

(2)对墙洞、竖井等交接处要进行修补;

(3)各种剩余材料汇总,并把剩余材料集中放置一处,登记其还可使用的数量;

(4)做总结材料。

总结材料主要有:开工报告;布线工程图;施工过程报告;测试报告;使用报告;工程验收所需的验收报告。

7.2综合布线系统的供电

1.负荷等级的选定

应根据智能化建筑的使用性质、重要程度、工作特点以及通信安全的保证程度等因素综合起来考虑。

2.供电方式

采用三相四线制,单相额定电压(相电压)为220V,三相额定线电压为380V,频率均为交流50Hz。

3.供配电方式

一般有以下几种供配电方式:

(1)当智能化建筑是一类供电单位,供电十分可靠,周围环境较好而且没有电磁干扰的时候,可以考虑直接供电方式,以减少设备数量,节省工程投资。

(2)智能化建筑和智能化小区如果具有两路或者两路以上的交流电源,一般应该选用能够自动切换的电源设备。

(3)在综合布线系统中比较常用的是直接供电和不间断电源系统(UPS)相结合的方式,即由市电直接给设备间和机房内的辅助设备供电,而程控用户电话交换机和计算机主机以及网络系统的互联设备均由不间断电源系统(UPS)供电。

(4)设备间内装设程控用户电话交换机和计算机主机时,其电源设计的具体内容和设计

要求应该分别按照《工业企业程控用户交换机工程设计规定》或计算机主机电源要求的有关规定来进行考虑。

(5)为了保证综合布线系统的正常运行,设备间和管理区内应该设有独立、稳定、可靠的220V、50Hz交流电源,以便维护检修和日常管理。

(6)为了避免电磁干扰和对外辐射,电力线在进入机房以后,都应该采用穿放在金属管内的屏蔽方式。

7.3路由选择技术

对一个有经验的安装者来说,“宁可使用额外的1000m线缆,而不使用额外的100工时”,通常线要比劳力费用便宜。

1.了解建筑物的结构

对布线施工人员来说,需要彻底了解建筑物的结构。由于绝大多数的线缆的布线通过地板以下或天花板内,因此设计人员必须对地板和吊顶内的情况了解得很清楚。也就是说,要准确地知道什么地方能布线,什么地方不易布线,并向用户方做出说明。

安装人员应该知道以下几种典型管路结构:

●活动地板(提升的,计算机);●设备系统;●绝缘墙;●砖墙;●直通;●花键天棚;

●吊棚;●地板下导管;●拱形棚;●带有连接出口导管的墙。

2.检查拉(牵引)线

在一个现存的建筑物中安装任何类型的线缆之前,必须检查有无拉线。拉线是某种细绳,它沿着要布线缆的路由(管道)安放好,必须是路由的全长。绝大多数的管道安装者要给后继的安装者留下一条拉线,使布线缆容易进行,如果没有,则考虑穿接线问题。

3.确定现有线缆的位置

如果布线的环境是一座旧楼,则必须了解原有的线缆是如何布线的,用的是什么管道(如果有的话),这些管道是如何走的。了解这些,有助于为新的线缆建立路由。在某些情况下能使用原来的路由。

4.提供线缆支撑

根据安装情况和线缆的长度,要考虑使用托架或吊杆槽,并根据实际情况决定托架吊杆,使其加在结构上的质量不致于超重。

5.拉线速度的考虑

拉线缆的速度从理论上讲,线的直径越小,则拉线的速度越快。但是,有经验的安装者一般会采取慢速而又平稳的拉线,而不是快速的拉线,因为快速拉线通常会造成线的缠绕或被绊住。

6.最大拉力

拉力过大会造成线缆的变形,从而引起线缆传输性能的下降。在路由选择时应考虑线缆能承受的拉力。线缆最大允许的拉力如下:

⑴ 1根4对线电缆的最大允许拉力为100N;

⑵ 2根4对线电缆的最大允许拉力为150N;

⑶ 3根4对线电缆的最大允许拉力为200N;

⑷ n根线电缆的最大允许拉力为n×50+50N;

⑸不管多少根线对电缆,其最大拉力不能超过400N。

7.4线槽敷设技术

线槽使用材料的种类:分为金属槽、管、塑料(PVC)管。

从布槽范围看分工作间线槽、水平干线线槽,垂直干线线槽。

用什么样的材料,则根据用户的需求、投资来确定。

7.4.1金属管的敷设

1.金属管的加工要求

(1)为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应该没有毛刺和尖锐棱角。

(2)为了减小直埋管在沉陷时管口处对电缆的剪切力,金属管口一般应做成喇叭形。

(3)金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。

(4)金属管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

(5)镀锌管的锌层剥落处应涂防腐漆,以增加使用寿命。

2.金属管切割套丝

在配管时,应根据实际需要的长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。

金属管套丝:管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。焊接钢管套丝,可用管子绞板(俗称代丝)或电动套丝机。硬塑料管套丝,可用圆丝板。

套丝时,先将管子在管子压力上固定压紧,然后再套丝。若利用电动套丝机,可提高工效。套完丝后,应随时清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺用锉刀锉光,使管口保持光滑,以免割破线缆绝缘护套。

3.金属管弯曲

在敷设金属管时,应尽量减少弯头。每根金属管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。

金属管的弯曲工具:一般都用弯管器进行。

方法:先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手扳弯管器进行弯曲,并逐步移动弯管器,使可得到所需要的弯度。

弯曲半径应符合下列要求:

⑴明配时,一般不小于金属管外径的6倍;只有一个弯时,应不小于金属管外径的4倍;整排金属管在转弯处,最好弯成同心圆的弯儿。

⑵暗配时,不应小于金属管外径的6倍;敷设于地下或混凝土楼板内时,不应小于金属管外径的10倍。

●管子无弯曲时,长度可达45m;●管子有1个弯时,直线长度可达30m;●管子有2个弯时,直线长度可达20m;●管子有3个弯时,直线长度可达12m;●暗管的管口应该光滑并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25~50mm。

综合布线工程施工方案与施工组织

综合布线工程施工方案与施工组织 施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量作出有效的管理和监控的问题。我们认为,为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1 施工设计:对建筑物结构作出详细勘测之后,同用户一起规划 出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,我公司将通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。我们一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 3施工管理:我公司为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 4 质量控制:我公司在以往的工程施工中建议由用户和我公司的技术人员组成质量监督小组,并编制质量控制日志,由当班的工程小组负责人填写,监督小组负责人签字。 管道材料选择和施工要求 1 水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为了3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管或PVC线槽。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 1缆线一般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

综合布线系统施工工艺标准

项目施工工艺标准 1 适用范围 1本标准适用于上海方擎信息系统有限公司所承接的所有系统安装工程。 2 施工准备 1人员架构:项目负责人电话现场施工负责人电话 2安全培训:施工人员安全防护培训施工安全培训 3 材料,设备: 1 传输部分:线缆、光缆、连接头等 2 机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 3 终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 4镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 5其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 6上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“CCC”认证标识等。线缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 4 技术准备 1施工图纸齐全。 2施工方案编制完毕并经审批。 3施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,技术交底。 5施工面组成

综合布线系统可分为建筑群子系统、干线(垂直)子系统、配线(水平)子系统、设备间子系统、管理子系统和工作区子系统。 工作区子系统由信息插座、信息终端设备及相应的适配器、连线组成。 6线槽、桥架敷设 1线缆桥架、线槽宜距离地面2.2m以上安装,桥架顶部距顶棚或其他障碍物(强电桥架,消防等)不应小于30cm。 2线缆桥架、线槽垂直敷设时,在线槽或者桥架上端下端每隔1.5M进行固定 3线缆桥架平行敷设时要求每隔2m进行固定,水平垂直不的大于5cm 4垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直偏差不应超过3mm。 5丝杆安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象 6线缆桥架、线槽的截面利用率不应超过70%。 7桥架及线槽的安全位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50mm。 8桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。 9线缆桥架、线槽水平,垂直敷设时,在缆线的首、尾、转弯处进行桥架接地 10两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm。 7 管线的敷设 1暗管敷设:暗管敷设宜选用阻燃硬质PVC管或镀锌钢管,管道的截面利用率应为40%~50%。 2暗敷线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过70%。线槽高度不宜超过25mm。线槽的长度超过6m或线槽拐弯处宜设置过线盒。 3建筑物内横向布放的暗管管径不宜大于25mm,天棚里或墙内水平、垂直敷设管路的管径不易大于4cm。 8 线缆敷设 1缆线布放两端应贴有标签,表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端正和正确。

综合布线系统实施心得

综合布线系统实施心得 发布时间:2011-03-08 11:37:08 综合布线系统还是比较常用的,于是我研究了一下综合布线系统施工前的准备工作、实施过程、以及测试时容易出现的错误,在这里拿出来和大家分享一下,希望对大家有用。 综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部相连接。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。德特威勒综合布线系统由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途。德特威勒公司产品不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。 综合布线系统犹如智能大厦内的一条高速公路,我们可综合考虑各种信息通信业务的需要,在土建阶段将连接建筑智能化各个弱电系统的线缆布放于建筑物内。只要有了“高速公路”,有了“综合布线系统”,想跑什么“车”,想上什么系统,那就变得非常简单了,我们完全可以根据当时的需要、发展和可能来决定。但综合布线(PDS)只能是智能大厦的一个基础设施部份,不能认为仅仅含有综合布线系统的建筑就可以称谓智能大厦了。实际上,综合布线系统的初始投资仅占整个建筑投资的3-5%。 综合布线系统分为七个部分,分别是:工作区;配线子系统;干线子系统;建筑群子系统;设备间;进线间与管理。 实际上布线工作中要遵循一定的规律,此规律不仅体现于结构化布线工程实施所要遵循的相关规范和标准,还需要符合在工程中摸索出来的许多经验和教训。综合布线作为已经成熟的行业,在经历了大量实践的基础上积累了许多可以借鉴的实用经验。布线过程管理混乱、工艺落后、技术陈旧,都会给施工单位本身带来工程质量、成本和进度上的不足。使用先进规范的施工操作规程是企业取得效益和立足市场的必由之路。以下介绍的相关经验及意见,可与同行交流。 综合布线施工前准备 尽可能地找合作过,可靠的施工队穿线,施工组织者要头脑清楚,有责任感。对于初次合作的施工队,要派人紧盯。根据实际情况列出用人计划,凭用人计划向经理申请准备给穿线施工队的酬金。根据管槽完工时间和后续布线系统安装和装修封顶的时间要求,列出穿线进度计划和保证质量的措施。

综合布线系统施工方案

综合布线系统施工方案 一、材料设备要求 (一)主要设备要求(配线架、理线器、机柜、通讯模块等): 1工程所用设备型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用。 2经检验的设备应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。 3工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。 4备品、备件及各类资料应齐全。 5各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整,不得变形、断裂。 6预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀、完整,不得变形、损坏。 7管材采用钢管、硬质聚氯乙烯管时,其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。 8管道采用水泥管路时,应按通信管道工程施工及验收中相关规定进行检验。 9各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、毛刺、断裂或破损。 10设备的表面处理和镀层应均匀、完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 (二)缆线的要求: 1工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 3电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。 4电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出loom长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 5光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。 6综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下: (1)衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。 (2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光纤中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。 7光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定: (1)光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。 (2)每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。 (三)接插件要求: 1配线模块和信息插座及其它接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要求。 2保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。 3光纤插座的连接器使用型式和数量、位置应与设计相符。 (四)配线设备要求: 1光、电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。 2光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志应统一,标志位置正确、清晰。

网络综合布线系统施工方案

办公楼结构化综合布线 六类系统 设计方案 2018.3.7

第1章综合布线系统概述 1.1网络布线基础 在今天的办公楼中,拥有一套先进的综合布线系统,不仅能提供对外电讯服务,而且能很好的融合话音、数据、视讯,从完全意义上它为整个办公楼提供了一个迅速、通畅的信息传输通道。 结构化综合布线,是针对建筑内部智能系统(电脑及网络、语音设备、楼宇自控设备、视频设备等)的信号传输线路,通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连。因而在此基础上进行话音通信、数据图像处理、控制等,从而建成智能化的办公楼。 对于一座办公楼,结构化综合布线系统是实现智能化的先决条件和基础,同时也是办公楼现代化的重要标志之一。 1.2结构化布线 ●具有开放性和充分的灵活性,不论各个子系统设备如何改变,位置如何 移动,布线系统只需跳线不须任何其它改变。 ●设计思路简洁,施工简单,施工费用降低。 ●可根据最终用户的不同需求进行随时的改变和调整。

典型综合布线示意图

1.3综合布线施工流程 在施工中所有室内线路均采用六类双绞网线进行铺设,尽量减少明线走线的距离,在明线铺设过程中采用明装线槽进行加装,至各楼层采取有线与无线网络设备统一进箱或进柜悬挂安装,并经线路排架统一安排线走线。 1.4执行标准 智能建筑已逐步发展成为一种产业,如同计算机、建筑一样,也必须有标准规范。目前,已出台的综合布线及其产品、线缆、测试标准主要有: ● ISO/IEC 11801 《信息技术-布线标准》 ● ANSI EIA/TIA 568A《商务建筑电信布线标准》 ● ANSI EIA/TIA 568B.2-1《4对100欧姆六类布线系统性能指标标准》 ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 (GB/T-50311) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T-50312)《民用建筑电 气设计规范》 (JGJ/T16-92) ●《电器设备安装工程施工及验收规范》 (GBJ232-90、92) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 (CECS72-97) ●《智能建筑设计标准》 (EBD-03-95) ●《工业企业程控用户交换机工程设计规范》 ●《工业企业通信接地设计规范》 第2章网络设备的设计和安排

综合布线系统工程流程图

5.2施工流程及施工准备 5.2.1施工流程图 5.2.2布线工程工具盒辅材配置计划 序号机具名称规格型号单位数量备注 1 角磨机含切割片5张台 1 2 电锤把 1 3 压线钳RJ45 把 1 4 电吹风1000w 只 1 5 卷尺5m 套 1 6 电笔只 1 7 对讲机50w 把 1 8 电烙铁把 2 9 玻璃胶枪4p 把 2 10 榔头根 1 适合闸机地脚螺钉 11 簪子 只 1 规格 12 钻头一字十字各种规格把 3

13 螺丝刀把 2 14 电筒50米个8 15 线板适合闸机地脚螺钉把 4 16 梅花扳手把 1 17 美工刀含锯条10片把 4 18 锯弓把 1 19 尖嘴钳把 1 20 斜口钳把 2 21 钢丝钳14mm 把 2 22 套筒扳手个 2 23 灭火器辆 1 24 叉车个 1 5.2.3施工仪器仪表 序号仪器设备名称规格型号单位数量备注 1 绝缘测试仪台 1 2 数字万用表台 2 3 网络万用表台 1 5.2.4施工辅材材料计划 序号材料名称规格型号单位数量 1 网线电缆超五类双绞线米200 2 电力电缆WDZN-YJY 3×4 米200 3 紧急按钮控制电缆WDZN-KYJY 4×0.75 米200 4 接地线WDZN-YJY 1×16 米200 5 防水热缩管3mm 8mm 12mm 25mm个若干

5.3线缆敷设5.3.1施工流程等 6 水晶头盒 1 7 防火泥公斤 5 8 标签纸张 2 9 玻璃胶只16 10 防水电工粘胶带个10 11 记号笔支 5 12 透明胶个10 13 木板闸机移动后遮挡孔洞张 3 14 胶皮4mm厚穿线防护张 3 15 闸机螺钉模板闸机安装孔定位张 2 16 扎带3mm 包10 17 扎带5mm 包 5 18 手套双10 19 螺钉螺帽M3*10 套30 20 螺钉螺帽M4*10 套30 21 开口铜鼻子10mm 个20 22 警戒线圈 1 23 2P空开16A 个 2 24 2P空开10A 个 2 25 2P空开6A 个 1

综合布线系统工程技术要求及验收规范

综合布线系统工程技术要求及验收规范 发布时间:2010.06.30 新闻来源:载之(北京)国际工程技术有限公司浏览次数:52 1.1总体规划 1.1.1兼容性 综合布线系统是智能建筑内其他系统的信号传输通道,由于不同的系统采用不同的线缆、接线端子、插座面板,故首先考虑兼容性,尽可能的采用相同的传输介质、接线端子、插座面板等,把不同的信号综合到一套标准的布线中,这样可使布线大为简化,可节约大量的设备投资、维护时间。 1.1.2开放性 综合布线应采用开放式的体系结构,满足多种国际标准,支持所有的通信协议。 1.1.3灵活性 由于采用相同的传输介质、接线端子、插座面板等,故所有的传输通道都应设计成通用的,每个通道都能仅经过简单的跳线处理就可以支持不同的终端设备,如电话机、传真机、ISDN设备、以太网工作站、令牌环工作站等等。 1.1.4可靠性 综合布线应选用高品质的材料,所有线缆和相关器件均应通过ISO认证。对于主链路及重要通道应考虑加装备份线路以提高整个系统的可靠性。 1.1.5先进性 综合布线系统为整个智能建筑的基础,故应采用国际上主流的甚至适当超前的技术,兼容最新的通信协议,通道预留适当的带宽,保证系统若干年不落后(一般为10年左右)。 目前水平子系统的管线施工方法主要有: (1) 直埋方式 直埋方式由一系列密封在混凝土里的金属布线管道组成,这些金属管道从配线间向信息插座的位置敷设。目前使用较多的金属管道有SC镀锌钢管及阻燃高强度PVC管,占空比取30%~50%。这样设计简单明了,安装、维护都比较方便,工程造价也低。 (2) 先走吊顶内线槽再走支管的方式 线槽通常安装在走廊的吊顶内,由弱电间出来的线缆先走吊顶内的线槽,到各房间后,经分支线槽从横梁式电缆管道分叉后将电缆穿过一段支管引向墙壁,剔墙而下到信息出口。 线槽由金属或阻燃高强度PVC材料制成,有单件扣合方式和双件扣合方式。并配有各种转弯线槽,T型头等。弱电线槽能走综合布线、公用天线、闭路电视及楼宇自控信号线等弱电线缆。弱电线槽应使用金属线槽,并要保证金属线槽保持良好接地。总体而言,用此方式的工程造价较底。 (3) 地面线槽方式 地面线槽方式由弱电间出来的线缆走地面线槽到地面出线盒或由分线盒出来的支管到墙上的信息出口。由于地面出线盒或分线盒不依赖墙体而直接走地面垫层。所以这种方式适用于大开间或需要打隔断的场合。但是,地面线槽方式的工程造价昂贵,适用在预算比较宽余的项目中。 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范

综合布线系统施工方案-投标方案

1.1 综合布线系统 1.1.1施工准备 1 技术准备 1) 施工前进行深化设计及提出目前图纸问题; 2) 施工前应编制施工组织设计(施工方案),并报上一级技术负责人审核批准; 3) 施工前应进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 2主要材料 超五类信息模块、信息插座、地插、室内六芯多模光缆、室内八芯多模光缆、超五类非屏蔽双绞线、25对大对数线缆、50对大对数线缆、网络机柜、模块式配线架、24口光缆配线架、光纤耦合器、光缆尾纤、110配线架、5对连接块、各类跳线、桥架、管材型材等。 3 主要机具 施工机具:电焊机、切割机、剥线钳、打线钳、光纤熔接机、对讲机、专用工具等。 测试机具:网络测试仪、FLUKE、网络线缆测试仪、数字万用表、示波器、低频信号发生器、光时域反射计、光波网络分析仪等。 4 作业条件 1)在建筑工程和室内装修施工的同时或稍后的适当时间安排施工,应避免彼此脱节,必要时可随时修改计划,以求密切配合,协作施工,有利保证工程质量。 2)调查现场,复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置应正确。事先预留的暗管、地槽、洞孔的数量、位置、规格尺寸应符合设计中的规定要求。有漏缺、不妥之处应形成书面记录交有关方面确认,施工整改后再进行。 3)设备间和干线交接间等专用房间,必须具备如下条件。 (1)土建工程必须全部完工,墙壁和地面均平整,室内通风、干燥、光洁,门窗齐全,门锁性能良好,钥匙齐全,以保证房间安全可靠。 (2)房间内按设计要求预先设置的地槽、暗敷管路和洞孔位置、数量和尺寸均正确无误,满足安装施工需要。 (3)对设备间内铺设的活动地板应认真检查其施工质量。活动地板应有防静

综合布线系统工程施工管理

综合布线系统工程施工管理 综合布线系统工程施工管理 一、前言 综合布线作为一个系统工程已经成为目前的现代化智能大楼不可缺少的一部分。本文把综合布线作为一个独立的单项工程,从工程管理方面入手,谈谈综合布线系统工程在施工过程中应如何进行科学有效的管理。 从施工的角度看,综合布线作为一个独立的系统,它在工程项目总体施工部署和管理目标的指导下,形成自身的项目管理方案和目标,按照其预先设计、达到相应等级以及质量的要求,如期竣工交付业主使用。 布线工程签定合同,接收到工程项目总部(或建设方、监理)《工程施工入场通知单》日起,综合布线项目部成立并进入工程现场准备开始施工。 二、人员组织安排 项目部成立,应做出相应的人员安排:(根据现场的实际情况,如工程项目较小,可一人承担两项或三项工作) 项目经理:具有大综合布线系统工程项目的管理与实施经验,监督整个工程项目的实施,对工程项目的实施进度负责;负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题。负责与业主及相关人员的协调工作。 技术人员:要求具有丰富工程施工经验,对项目实施过程中出现的进度、技术等问题,及时上报项目经理。熟悉综合布线系统的工程特点、技术特点及产品特点,并熟悉相关技术执行标准及验收标准,负责协调系统设备检验与工程验收工作。 质量、材料员:要求熟悉工程所需的材料、设备规格,负责材料、设备的进出库管理和库存管理,保证库存设备的完整。 安全员:要求具有很强的责任心,负责巡视日常工作安全防范以及库存设备材料的安全。 资料员:负责日常的工程资料整理(图纸、洽商文档、监理文档、工程文件、竣工资料等)。 施工班组人员:承担工程施工生产,应具有相应的施工能力和经验。 (图为典型的布线施工组织结构图) 三、熟悉工程情况、组织施工 熟悉工程状况后,项目组成员,分工明确,责任到人,同时还应发扬相互协作精神,严格按照各项规章制度、工作流程、开展工作。 1、施工机械设备的准备,综合布线施工的大型施工工具或设备,主要为电钻、电锤、切割机、网络测试仪、线缆端接工具、光纤熔接机、测试仪等。 2、熟悉综合布线设计文件,掌握系统设计要点,熟悉施工图纸对施工班组技术交底。 3、制定工程实施方案,工程实施方案由项目经理负责组织,设计人员负责完成。应根据整体工程进度,编制综合布线工程施工组织设计方案,编制工程施工进度计划表。 4、工程材料进场,应根据施工进度计划,设备、材料分批次采购进场并组织相关人员(业主、监理公司)检验。检验合格后应形成业主或监理公司签收的书面文件。以作为工程结算的文件之一。 5、工程实施,由项目经理负责组织,由工程技术组,质量管理组,施工班组完成。 在整个实施过程中,以控制工程质量为主,以控制工程进度为辅,不断督导检查,以执行标准为设计依据,以工程验收标准为检验依据,保证工程顺利完成,直至工程竣工验收。 四、工程项目的组织协调 工程项目在施工过程中会涉及很多方面的关系,一个建筑施工项目常有几十家涉及不同专业

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

1总则 1 总则 1.0.1 为了规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,制定 本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。 1.0.3 综合布线系统设施的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中,根据工 程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。 1.0.4 综合布线系统宜与信息网络系统、安全技术防范系统、建筑设备监控系统等的 配线作统筹规划,同步设计,并应按照各系统对信息的传输要求,做到合理优化设计。 1.0.5 综合布线系统工程设计中应选用出具合格检验报告、符合国家有关技术要求的 定型产品。 1.0.6 综合布线系统的工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规 定。 2术语和缩略语 2.1 术语 2.1 术语 2.1.1 布线 cabling 能够支持电子信息设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。 2.1.2 建筑群子系统 campus subsystem 建筑群子系统由配线设备、建筑物之间的干线缆线、设备缆线、跳线等组成。 2.1.3 电信间 telecommunications room 放置电信设备、缆线终接的配线设备,并进行缆线交接的一个空间。 2.1.4 工作区 work area 需要设置终端设备的独立区域。 2.1.5 信道 channel 连接两个应用设备的端到端的传输通道。 2.1.6 链路 link 一个CP链路或是一个永久链路。 2.1.7 永久链路 permanent link

综合布线系统施工工艺流程.(DOC)

综合布线系统(PDS) 1.施工工艺流程 设备安装 不合格 系统测试 交验 合格 初验测试 移交 割接准备工作 割接 不合格 试运行验收测试 最终验收证明 2.综合布线系统施工工艺及措施 1)电缆作弯 A.电缆作弯的方法: ◆用两手握住电缆侧面,从电缆的起弯点开始,缓缓地顺次将电缆弯作好。一般先弯小一些,然后将电缆的两端直线部分向外反弯一

下,以防电缆在绑好后变形。 ◆成堆电缆作弯,应采用电缆枕头(木模),这样既保证质量,也便于施工。 ◆电缆弯好后,可用废芯线将电缆临时绑好;但不可用裸铜线捆绑,以免勒伤电缆外皮。 ◆作弯时,应尽可能一次弯作好。要避免一再修改而致使电缆芯线绝缘受损,而且一再修改民更不易达到作弯的要求。 ◆作弯时,应多次从上下左右前后各个侧面观察作弯质量,及时纠正不当之处。尤其在绑最初几根电缆时,因电缆较少,容易变形,更应注意。 B.机架电缆作弯的作法: ◆机架电缆下线,最好在一处下线。电缆较多时,可考虑两处下线。 ◆已绑好的电缆,需将线把与作成端的端子板对齐,用废芯线将电缆捆在电缆支铁上。 ◆先弯好最里面的一条电缆(即离机架最近的一条电缆),并把它绑在列走道横铁上,再依次作弯其他电缆。机架电缆下弯的弧度应一致,作弯时可利用作弯模板比量。 C.大走道上下电缆弯的作法: ◆电缆在直走道上绑至距作弯的1~2根横铁时,须先将电缆弯作好后再继续绑下去,不应将电缆绑到起弯点时才开始作弯。 ◆先按规定位置作好第一条电缆弯,并以此为准作其他各条电缆

弯。 ◆靠近电缆弯的1~2根横铁,应绑得稍紧一些。在每层转变处不宜压得过紧,以免电缆弯将被压拓下来,致使电缆弯不成型。 D.捆绑电缆注意事项: ◆捆绑电缆前应检查核对每根电缆的起始部位、路由和站电缆截面图的位置是否符合设计,而且设计预留的空位不得遗漏。 ◆捆绑电缆可根据不同情况采用单根捆绑法或成组捆绑法。 ◆电缆一般应在一组放完后一次捆绑;电缆条数较多时,可分几次捆绑,每次不超过20~25条,布放好一部份即可捆绑一部份。如电缆堆需凑齐一组方能捆绑时,应将电缆用临时扎线捆扎成形。 E.捆绑电缆: ◆捆绑电缆前,一般先从配线架一端开始整理,将电缆位置对准,危重在支铁上作临时捆绑,经检查两端留长都能满足成端需要后,即可正式捆绑。正式捆绑可从一端开始向另一端顺序进行;如果电缆两头不编线时,也可从中间向两端捆绑,但不得从两端向中间捆绑。 F.电缆整理: ◆捆绑电缆时,应随绑随整理。 ◆电缆堆部分不平直时,可垫以木块,并用橡皮锤子轻轻敲打矫正。 ◆每组电缆放绑完毕后,即可将辅助支铁和临时捆扎线去掉。 ◆作大走道电缆弯用的辅助支铁,应在绑好一道悬空捆绑后方可取下。用钩针和穿针调整不规则的线扣,使其合乎要求。

综合布线施工组织设计方案

第一章编制依据 1.施工组织设计的指导思想 “阜新市公安局细河公安分局业务技术用房工程-网络智能布线工程”施工组织设计是按贵方提供的综合布线系统设计图,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、重庆市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年综合布线系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行. 2。编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本综合布线系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强"。同时保证周边和施工现场有良好环境.

3。施工组织设计编制技术依据 ?《智能建筑设计标准》GB/T50314—2000; ?《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311—2003; ?《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312—2003; ?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16—92 ?《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926.1-1997 ?《中国电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232—90—92) ?《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168—92) ?《通信光缆的一般要求》(GB/T7427—87) ?《非屏蔽双绞线布线系统传输性能测试标准》EIA/TIA TSB—95 第二章工程概况 1.工程概况 本招标项目阜新市公安局细河公安分局业务技术用房工程-网络智能布线工程已由阜新市发展和改革委员会批准建设批准建设,招标人为阜新市公安局细河公安分局,工程建设资金来自中央财政、省财政及自筹。 数据语音跳线在机房内必须有明确的颜色区别加以区分,方便管理,布线系统分为内网、外网和语音网等系统,各系统在物理上完全隔离,保证内部管理布线系统的安全。 系统分为内网(数据)、外网(数据)和语音网等系统,其中副职领导(包括主任室和副总师)以上为岗位1个内网(数据)、1个外网(数据)、1个语音外线、1个语音内线(2+2);中干和工位为1个外网(数据)、1个内网(数据)、1个语音(2+1),其他为1个语音内线。 系统采用星型组网结构,机房集中管理.以万兆为主干,六类千兆交换到桌面,楼层配线间子系统采用24口模块化集成式六类配线架端接管理水平子信息点,配线架前端应具有明显的、可方便的更换的、永久的标识,用以灵活标注内网、外网数据点.合理配置理线器,带盖板,以兼具坚固和美观感,配置原厂RJ45-RJ45铜缆跳线,长度为2—3米。

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明 ——小蚂蚁算量工厂综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。是安装工程的一部分,今天小蚂蚁算量工厂为大家总结整理了综合布线系统工程量计算规则,希望大家能用上。 一、工程量计算规则 1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以"m"计算。电缆敷设单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度量之内。电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒。预留长度两端各留2m。 2.制作跳线以"条"计算,卡接双绞线缆以"对"计算,跳线架、配线架安装"条"计算。 3.安装各类信息插座、过线(路)盒、信息插座的底盒(接线盒)、光缆终端盒和跳块打接以"个"计算。 4.双绞线缆测试,以"链路''或"信息点"计算,光纤测试以"链路"或"芯"计算。 5.光纤连接以"芯"(磨制法)以"端口"计算。 6.布放尾纤以"根"计算。 7.室外架设架空光缆以"m"计算。 8.光缆接线以"头"计算。

9.制作光缆成端接头以"套"计算。 10.安装漏泄同轴电缆接头以"个"计算。 11.成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以"台"计算。 12.安装电话出线口、中途箱、电话电缆架空引入装置以"个"计算。 二、说明 1.综合布线包括:双绞线、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线的敷设、布放和测试工程。 2.综合布线不包括的内容:钢管、PVC管、桥架、线槽敷设工程、管道工程、杆路工 程、设备基础和埋式光纤的填挖土工程,若发生时执行《电气设备安装工程》和有关土建工程消耗项目。 3.综合布线双绞线布放是按六类以下(含六类)系统编制的,六类以上的布线系统工程所用消耗量的综合工日的用量按增加20%计列: 4.在已建天棚内敷设线缆时,所用消耗量的综合工日的用量按增加80%计列。 三、计算工程量套用消耗量标准时的要点 1.工程造价预算需计算工程量的项目 (1)水平布线系统(包含工作区子系统) 水平线缆种类、数量:目前多用五类、超五类或六类双绞线。 信息模块种类、数量:数量=信息点+语音点。 面板型号、数量:数量:信息点+语音点。 用户区跳线类型、数量:数量=信息点+语音点。 (2)垂直主干布线系统

综合布线系统施工

综合布线系统的设计施工 安装铜缆布线(一)工具准备 1.线缆敷设工具 穿线器 2.双绞线缆端接工具

3.标识工具 (二)线缆整理材料准备 (三)标签材料准备 1线缆标签 (1)普通不干胶标签。该标签成本低,安装简便,不易长久保留。 (2)覆盖保护膜线缆标签。该标识内容清晰,标签完全缠绕在线缆上并有 一层透明的薄膜缠绕在打印内容上。可以有效地保护打印内容,防止 刮伤或腐蚀。具有良好的防水、防油性能。

2套管标签 只能在端子连接之前使用,通过电线的开口端套在电线上。有普通套管和热缩套管之分。热缩套管在热缩之前可以随便更换标识,具有灵活性,经过热缩后,套管就成为能耐恶劣环境的永久标识。安装步骤如下: 3场标签 由背面为不干胶的材料制成,可贴在设备间配线间、二级交接间建筑物布线场的平整表面上。4配线架标签 配线架标签-般为插入标签,它是硬纸片, 通常由安装人员在需要时取下来使用。. 5信息插座面板标签 (四)敷设双绞线缆 敷设双绞线缆的基本要求 (4)线缆应有余量以适应终接、检测和变更。对绞电缆预留长度:在工作区宜为3~ 6cm,电信间宜为0. 5~2m,设备间宜为3~5m;有特殊要求的应按设计要求预留长度。

(5)桥架及线槽内线缆绑扎要求。 (6)电缆转弯时弯曲半径应符合规定。 (7)电缆与其它管线距离。 (8)预埋线槽和暗管敷设线缆应符合下列规定 (9)拉绳速度和拉力。 (10)双绞线牵引。 2敷设水平双绞线 (1)暗道布线 暗道布线是在浇筑混凝土时已把管道预埋好地板管道或墙体管道,管道内有牵引电缆线的钢丝或铁丝,如果没有,就用小型穿线器牵引。安装人员只需索取管道图纸来了解布线管道系统,确定布线路由。管道一般从配线间或走廊水平主干槽道埋到信息插座安装孔,安装人员只要将4对线电缆线固定在信息插座的拉线端,从管道的另一端将线缆牵引拉出。 (2)天花板内布线 水平布线最常用的方法是在天花板内布线。具体施工步骤如下: ①确定布线路由; ②沿着所设计的路由,打开天花板,用双手推开每块镶板,多条4对线很重,为了减轻压在吊顶上的压力,可使用J形钩、吊索及其他支撑物来支撑; ③以同一工作区信息点为-组,每组布放6根双绞线缆为宜; ④加标签。在箱上或放线记录表上写标识编号,在线缆的末端注上标识编号; ⑤在离电信间最远的一端开始,拉到电信间。 ⑥将线缆整理进机柜。 (3)墙壁线槽布线 墙面线槽布线是一种明铺方式,均为短距离段落。如已建成的建筑物中没有暗敷管槽时,只能采用明敷线槽或将线缆直接敷设,在施工中应尽量把线缆固定在隐蔽的装饰线下或不易被碰触的地方,以保证线缆安全。 在墙壁上布线槽-般遵循下列步骤: ①确定布线路由; ②沿着路由方向放线(讲究直线美观) ; ③线槽每隔1 m要安装固定螺钉; ④布线时线槽容量为70% ;

综合布线总结与心得

综合布线总结与心得 综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部相连接。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线系统由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途。 综合布线系统大致可以分为七个部分,分别是:工作区;配线子系统;干线子系统;建筑群子系统;设备间;进线间与管理。 实际上布线工作中要遵循一定的规律,此规律不仅体现于结构化布线工程实施所要遵循的相关规范和标准,还需要符合在工程中摸索出来的许多经验和教训。综合布线作为已经成熟的行业,在经历了大量实践的基础上积累了许多可以借鉴的实用经验。布线过程管理混乱、工艺落后、技术陈旧,都会给施工单位本身带来工程质量、成本和进度上的不足。使用先进规范的施工操作规程是企业取得效益和立足市场的必由之路。 一、工程应用综合布线工程一般步骤为:调研—方案设计—土建施工—技术安装—信息点测试—文档整理—维护。 (1)调研:主要任务是询问客户网络需求,现场勘察建筑,根据建筑平面图等资料去结算线材的用量,信息插座的数目和机柜定位、数量,做出综合布线调研报告; (2)布线方案设计:根据前期勘察数据做出布线材料预算表、工程进度安排表; (3)土建施工:协调施工队与业主进行职责商谈,提出布线许可,主要是钻孔、走线、信息插座定位、机柜定位、做线标识; (4)技术安装:主要是打信息模块,打配线架、机柜内部安装; (5)信息点测试:一般测试,采用12点测试仪,单人可以进行,效率较高,主要测试通断情况,可打印出详细的测试报告; (6)文档管理:最终要提供交给客户的峻工报告(材料实际用量表、测试报告、楼层(楼群)配线表,为日后维护提供数据依据; (7)维护:当线路出现故障时,快速进行响应。 二、技术 1、PVC管槽施工过程时,一定要把线先划好,如果不预先画划好线直接施工很容易造成PVC 走线不水平或垂直,虽然这样前期工作花时间较多,但方便以后PVC装钉。 2、打室外通到室内墙孔时,要注意先量好准确的位置,然后才分别从两边钻孔,先用小钻定位,再用中钻打通,再改大钻加大孔径,这样可避免打裂墙面。 3、拉线。这一环节十分重要,如果决策或测量有误,将造成不可挽回的损失。 4、打信息模块时,有一点非常要注意:由于特殊原因,打模块时外皮离模块大约要有1CM,因为这类模块较长,不照上面做的话,装好的模块那防尘板会难移动,失去弹性,所以都要这样做才能确保模块安装的合理。

综合布线施工组织设计方案1

第一章编制依据 1.施工组织设计的指导思想 “阜新市公安局细河公安分局业务技术用房工程- 网络智能布线工程”施工组织设计是按贵方提供的综合布线系统设计图,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、重庆市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年综合布线系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本综合布线系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。

3.施工组织设计编制技术依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314—2000; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2003;《建筑与建筑 群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2003;《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16 —92 《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926.1-1997 《中国电气装 置安装工程施工及验收规范》(GBJ232—90—92)《电气装置安装工程电缆线 路施工及验收规范》(GB50168-92)《通信光缆的一般要求》(GB/T7427— 87)《非屏蔽双绞线布线系统传输性能测试标准》EIA/TIA TSB-95 第二章工程概况 1.工程概况 本招标项目阜新市公安局细河公安分局业务技术用房工程- 网络智能布线工程已由阜新市发展和改革委员会批准建设批准建设,招标人为阜新市公安局细河公安分局,工程建设资金来自中央财政、省财政及自筹。 数据语音跳线在机房内必须有明确的颜色区别加以区分,方便管理,布线系统分为内网、外网和语音网等系统,各系统在物理上完全隔离,保证内部管理布线系统的安全。 系统分为内网(数据)、外网(数据)和语音网等系统,其中副职领导(包括主任室和副总师)以上为岗位1个内网(数据)、1 个外网(数据)、1个语音外线、1 个语音内线(2+2);中干和工位为1个外网(数据)、1个内网(数据)、1个语音(2+1),其他为1个语音内线。 系统采用星型组网结构,机房集中管理。以万兆为主干,六类千兆交换到桌面,楼层配线间子系统采用24 口模块化集成式六类配线架端接管理水平子信息点,配线架前端应具有明显的、可方便的更换的、永久的标识,用以灵活标注内网、外网数据点。合理配置理线器,带盖板,以兼具坚固和美观感,配置原厂RJ45-RJ45 铜缆跳线,长度为2-3 米。

综合布线系统工程的招投标

综合布线系统工程的投标 工程项目招投标的目的就是在建设市场中引入竞争的机制,也是国际上采用 较为完善的工程项目的承包方式。本文着重对综合布线系统工程投投标过程中投 标文件编制内容应注重的一些问题和技巧等方面谈谈体会,以下供读者参考。 1.工程项目招投标概述 工程项目招投标是指业主对自愿参加工程项目的投标人进行审查、评议和选定的过程。业主对项目的建设地点、规模容量、质量要求和工程进度等予以明确后,向社会公开发标或邀请招标,承包商则根据业主的需求投资。 业主再根据投标人的技术方案、工程报价、技术水平、人员的组成及素质、施工能力和措施、工程经验、企业财务及信誉等方面进行综合评价、全面分析、择优选择中标人后与之鉴定承包合同。 综合布线系统工程招投标可以为建筑弱电系统总承包项目中的一个子系统;也可作为一个独立的专项工程承包,其内容主要包括设计和施工的招投标工作。 2.工程项目的招标 对于综合布线系统工程的总承包招标要求,企业应同时具备工程的设计与施工的能力,当然对于施工部分也可根据工程规模的大小由施工企业单独实施。 工程项目的招标又可分为公开招标和邀请招标两种方式。公开招标由招标单位发布招标广告,只要有意投的承包商都可购买招标文件、参加资格审查和进行投标工作,因此招标的工作量较大而并且复杂,较适用于工程规模较大的项目。而邀请招标业主则根据对市场的了解,针对有能力的三个以上企业发布招标邀请。 但任何一种招标方式,业主都必须按照规定的程序进行招标,要制定统一的招标文件,投标也必须按照招标文件的规定进行投标。 工程项目的招标单位应是具备招标条件的建设单位或委托具有相应资质的咨询、监理单位代理招标。 招标的程序包括建设项目的报建、编制招标文件、投标人资格预审、发放招标文件、开标、评标与定标、签定合同共6个步骤。 招标文件的编制内容和要求,建设单位可以按照建设部、相关行业及地方政府的相关规定进行,本文不再详述。 3.工程项目的投标

相关文档
相关文档 最新文档