Intouch有声报警
系统发生报警时工控机发出报警声,点击操作画面上的报警灯进入报警画面可看到具体报警内容,且所有发生的报警均有48h历史记录。InTouch可为每个数据定义报警信息,模拟量还可定义高、低、高高、低低报警值,且可通过条件脚本或数据值改变脚本和用户编制的快速脚本处理各种报警信息,如弹出报警窗口或声音提示。例如,定义一个条件脚本,并在On True脚本框中写上:
Show "motor1_high_alarm";(弹出报警窗口)
或
PlaySound("d:\sound\阴床硅量过高报警.wav", 1);(声音报警)
湖州凤凰污水厂具体实践应用:
设置条件为:$System.UnAck {此条件的意义在于报警为确认}
执行语句为:PlaySound("d:\ALARM.wav", 1);
图一
图2
在此说明下,$System.Unack为未确认的报警,在未确认的情况下执行下面的脚本,在此条件类型设置为真期间,每隔6000ms,也是每隔这段时间判断调试是否符合,符合了就发出声响,直到你将报警确认或警报消失。
在此注意的是双引号里面为.wav格式的声音文件,在实际操作过程中注意详细的路径。后面的1,详见附件内容或者查看Intouch 帮助文件。