某建筑物简支梁配筋如图所示,试计算钢筋下料长度。钢筋保护层取25mm。(梁编号为L1共10根)

某建筑物简支梁配筋图

【解】1.绘出各种钢筋简图。

钢筋配料单

61225

2.计算钢筋下料长度

①号钢筋下料长度

(6240+2×200-2×25)-2×2×25+2×6.25×25=6802(mm)

②号钢筋下料长度

6240-2×25+2×6.25×12=6340(mm)

③号弯起钢筋下料长度

上直段钢筋长度240+50+500-25=765(mm)

斜段钢筋长度(500-2×25)×1.414=636(mm)

中间直段长度6240-2×(240+50+500+450)=3760(mm)

下料长度(765+636)×2+3760-4×0.5×25+2×6.25×25=6824(mm)

④号钢筋下料长度计算为6824mm。

⑤号箍筋下料长度

宽度200-2×25+2×6=162(mm)

高度500-2×25+2×6=462(mm)

下料长度为(162+462)×2+50=1298(mm)

混凝土结构设计原理-12m钢筋混凝土简支梁设计

钢筋混凝土简支梁设计任务书 题目: 12 m 钢筋混凝土简支梁设计 1. 设计资料 某钢筋混凝土简支梁,构件处于正常坏境(环境类别为一类),安全等级为二级,试设计该梁并绘制其配筋详图。 每位同学的跨度取值为:根据学号尾数在11m~20m 之间选取。 (如:学号尾数为7的同学,其选用跨度为17m ) 其他条件及要求: ① 材料:采用C30混凝土,纵筋采用HRB335钢筋;箍筋采用HPB300钢筋。 ② 荷载:活载标准值30/k q kN m =,恒载仅考虑自重,其标准值按照325/kN m 的容重进行计算。 ③ 截面尺寸:取翼缘宽度' 1000f b mm =,(跨度13m 以下取700mm ) 其他尺寸根据荷载大小自行拟定。 2.设计内容 1.拟定梁的截面尺寸。 2.进行内力(M 、V )计算,作内力图。 (梁端伸缩缝取6cm, 支座宽度取40cm)

3.正截面承载力计算,选配纵向受力钢筋并复核。 4.腹筋设计,要求必须设置不少于两批弯起钢筋。 5.斜截面抗剪、正截面抗弯和斜截面抗弯承载力的复核, 必要时对腹筋进行修改或调整。 6.作配筋图,并列出钢筋统计表。 3.设计要求 1.完成计算书一套,计算书应包含设计任务书,设计计算过程。 2.绘制梁的配筋图及抵抗弯矩图一张A4,比例适当。 3.计算书统一采用A4白纸纸张,字迹工整,符号书写正确,计算应有必要的数据及计算过程;绘图图纸布局合理,线条清晰,线型适当。 4.时间:8月21号20:00之前上交。

设计书内容 一、已知条件 混凝土强度等级C30:1 1.0α= 214.3/c f N mm = 21.43/t f N m m = HRB335级钢筋: 0.550b ξ= ?y =?y ’=300N/mm 2 HPB300级钢筋:2270/yv f N mm = 30/k q kN m =, 容重325/kN m (梁端伸缩缝取6cm,支座宽度取40cm) 二、截面尺寸拟定 ' f b =700mm ,' f h =250mm 。 12l m =,00.5(20.0620.4)0.4611.54l l m m l m m =-??-?=-=,设高跨比0115 h l =, 净距10.520.0620.40.8611.14l l m m l m m =-??-?=-= 所以h =750mm 。 设 3.4h b =,所以b=220mm 。 60s mm α=,075060690s h h mm α=-=-=。 ' 0690250440w f h h h mm =-=-= 三、内力计算(内力图绘制见附页) k g =25×(0.7×0.25+0.22×(0.75-0.25))=7.125kN/m 按永久荷载控制考虑: 取永久荷载分项系数G γ=1.35,可变荷载分项系数Q γ=1.4,此时0.7G k Q k g q γγ+=39.02KN/M;

矩形截面混凝土简支梁配筋设计书

钢筋混凝土梁设计书 学院:交通学院 专业:工程结构分析 班级:1002班 组员:葛翔 2010年12月

根据已给材料分别查表得,f cd =11.5Mpa ,ftd=1.23Mpa ,fsd=280Mpa,ξb =0.56,γo=1.0,弯矩设计值M=。 1) 截面设计 采用绑扎钢筋骨架,按一层钢筋配置,设mm a s 40=,则mm a h h 2600=-= (1)求受压区高度 由M=f cd bx (ho- )得,12.5×106=11.5×200x (260- ) x 2-520x+10869.565=0,得x 1=21.8184<ξb ho x 2=498.18(舍去) ξb ho=0.56×260=145.6mm (2)求所需钢筋数量As 将x=21.8184mm 代入,f cd bx=f sd As 则, As=f cd bx/f sd =11.5×200×21.8184/280=179.22 (3)选择并配置钢筋 按一层4根配置,查表可供使用有4Φ 8(As=201 mm 2)与2Φ 6+2Φ10(As=214mm 2)都可以,选取4Φ8钢筋. 取混凝土保护层厚度c=15mm>d,故s a =c+d/2=15+9.3/2=20mm 故取s a =20,则有效高度ho=300-20=280mm. 最小配筋率: 45(ftd/fsd )=45×(1.23/280)=0.19<0.2, ρmin=0.2% ,实际配筋率ρ= =201/(200×280)=0.36%>ρmin (=0.2%) 2)截面复核 钢筋净距n s =(200-2×15-4×9.3)/3=44.47,符合n s >=30mm 及d=8mm 的要求。 受压区高度x =b f A f cd s sd /=280?201/11.5?200=24.46mm<0b h ξ=145.6mm m KN M r d .5.120 =

某建筑物简支梁配筋如图4

1.某建筑物简支梁配筋如图 4.17所示,试计算钢筋下料长度。钢筋保护层取25mm。(梁编号为L1共10根) 【解】1.绘出各种钢筋简图(见表4.8)。 表4.8钢筋配料单 ①号钢筋下料长度 (6240+2×200-2×25)-2×2×25+2×6.25×25=6802(mm) ②号钢筋下料长度 6240-2×25+2×6.25×12=6340(mm)

③号弯起钢筋下料长度 上直段钢筋长度240+50+500-25=765(mm) 斜段钢筋长度(500-2×25)×1.414=636(mm) 中间直段长度6240-2×(240+50+500+450)=3760(mm) 下料长度(765+636)×2+3760-×0.5×25+2×6.25×25 =6824(mm) ④号钢筋下料长度计算为6824mm。 ⑤号箍筋下料长度 宽度200-2×25+2×6=162(mm) 高度500-2×25+2×6=462(mm) 下料长度为(162+462)×2+50=1298(mm 例题4:计算如下图所示箍筋的下料长度。 解:一般情况下: L=(462+212)×2 +11×6 -3×2×6 =1378mm 当有抗震要求时: L=(462+212)×2 +14×6 -3×2×6 +10×6 =1456mm 3.某三层砖混结构的住宅楼的主体由砌砖、现浇梁板、吊装预制楼板3 个施工过程组成,其流水节拍均为3天。试编制工期最短的流水施工组织。 解】:流水节拍ti=3天,施工过程数目n=3个,层数j=3层,每层的

施工段数目m 层为: 工期为: 4.某三层砖混结构的住宅楼的主体由砌砖、现浇梁板、吊装预制楼板3 个施工过程组成,其流水节拍均为3天。现浇梁板后要养护2天才能吊装预制楼板。吊装完楼板后要1天时间嵌板缝和找平分线。 试编制工期最短的流水施工组织 解】: 由题可知:施工过程数目n =3, 流水步距K1,2=t1+tj (1,2)-td (1,2) =3+0-0=3天, 流水步距K2,2=t2+tj (2,3)-td (2,3) =3+2-0=5天, 层数j =3层, 层间间歇以外的间歇Zj =2天, 层间间歇Zc =1天。 每层的施工段数目为: 该工程的总工期(不含层间间歇,自动转层)为: 进度表见下页。 3≥∑∑∑=++=+i c j i t Z Z n t Z n m 层天)-+- +层(333)1333()1(=??=??=i l t n m j T 段) 层 (43123≥∑∑∑=++=++=+i c j i t Z Z n t Z n m 天)+层(4423)1-343(-)1-(∑∑=+?+?=+??=d j i l t t t n m j T

钢筋混凝土简支梁计算--

梁(板)截面设计与验算(910次梁) 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010), 本文简称《抗震规范》 钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500 ----------------------------------------------------------------------- 梁截面设计: 1 已知条件及计算要求: (1)已知条件:矩形梁 b=250mm,h=500mm。 砼 C30,fc=14.30N/mm2,ft=1.43N/mm2,纵筋 HRB400,fy=360N/mm2,fy'=360N/mm2,箍筋 HPB300,fy=270N/mm2。 弯矩设计值 M=59.15kN.m,剪力设计值 V=0.00kN,扭矩设计值 T=0.00kN.m。 (2)计算要求: 1.正截面受弯承载力计算 2.斜截面受剪承载力计算 3.裂缝宽度计算(按裂缝控制配筋计算)。 ----------------------------------------------------------- 2 截面验算: (1)截面验算:V=0.00kN < 0.250βc f c bh0=415.59kN 截面满足 截面配筋按纯剪计算。 ----------------------------------------------------------- 3 正截面受弯承载力计算: (1)按单筋计算:as下=35mm,相对受压区高度ξ=x/h0=0.080 < ξb=0.518 (2)上部纵筋:按构造配筋As=250mm2,配筋率ρ=0.20% (3)下部纵筋:As=ξa1f c bh0/f y=368mm2ρmin=0.20% < ρ=0.29% < ρmax=2.06% ----------------------------------------------------------- 4 斜截面受剪承载力计算: (1)受剪箍筋计算:Asv/s=-926.85mm2/m ρsv=-0.37% < ρsvmin=0.13% 按构造配筋 Av/s=318mm2/m ----------------------------------------------------------- 5 配置钢筋: (1)上部纵筋:计算As=250mm2, 实配2E14(308mm2ρ=0.25%),配筋满足 (2)腰筋:计算构造As=b*hw*0.2%=233mm2, 实配4d10(314mm2ρ=0.25%),配筋满足 (3)下部纵筋:计算As=368mm2, 实配2E16(402mm2ρ=0.32%),配筋满足 (4)箍筋:计算Av/s=318mm2/m, 实配d8@250双肢(402mm2/m ρsv=0.16%),配筋满足 ----------------------------------------------------------- 6 裂缝计算:

钢筋混凝土粱、板的受力特点及配筋要求

(一)钢筋混凝土板的受力特点 钢筋混凝土梁、板是房屋建筑中典型的受弯构件。按板的受弯情况,可分为单向板与双向板;梁(板)按支承情况分,可分为简支梁(板)与多跨连续梁(板)。 1.单向板与双向板的受力特点 两对边支承的板是单向板,一个方向受弯,而双向板为四边支承,双向受弯。若板两边均布支承,当长边与短边之比小于或等于2时,应按双向板计算;当长边与短边之比大于2但小于3时,宜按双向板计算;当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造筋;当长边与短边长度之比大于或等于3时,可按沿短边方向受力的单向板计算。 2.连续梁(板)的受力特点 现浇肋形楼盖中的板、次梁和主梁,一般均为多跨连续梁(板)。连续梁(板)的内力计算是主要内容,配筋计算与简支梁相同。 连续梁、板的受力特点是,跨中有正弯矩,支座有负弯矩。因此,跨中按最大正弯矩计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。钢筋的截断位置按规范要求截断。 (二)钢筋混凝土板的配筋要求 板的厚度与计算跨度有关,应满足强度和刚度的要求,同时考虑经济和施工上的方便。屋面板一般不小于60mm,楼板一般不小于80mm。板中通常配制两种钢筋:受力主筋和分布钢筋。 1.一般配筋要求 (1)受力钢筋 受力钢筋沿板的跨度方向设置,位于受拉区,承受由弯矩作用产生的拉力,其数量由计算确定,并满足构造要求。如:单跨板跨中产生正弯矩,受力钢筋应布置在板的下部;悬臂板在支座处产生负弯矩,受力钢筋应布置在板的上部。 受力钢筋常采用HPB235钢筋,也可采用HRB335钢筋,直径常采用6mm、8mm、10m、12mm。在同一块板中钢筋直径相差应不小于2mm,钢筋直径种类不宜多于2~3种,以免引起施工时互相混淆。当采用绑扎钢筋作配筋时,受力钢筋的间距一般不小于70mm,当板厚h≤150mm时,不宜大于200mm;当板厚h>150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。 (2)分布钢筋 分布钢筋是与受力钢筋垂直均匀布置的构造钢筋,位于受力钢筋内侧及受力钢筋的所有转折处,并与受力钢筋用细钢丝绑扎或焊接在一起,形成钢筋骨架。其作用是:将板面上的集中荷载更均匀地传递给受力钢筋;在施工过程中固定受力钢筋的位置;抵抗因混凝土收缩及温度变化在垂直受力钢筋方向产生的拉力。 分布钢筋采用HPB235钢筋,直径不宜小于6mm,单位长度上分布钢筋的截面面积不应小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋间距不宜大于250mm。 2.现浇单向板肋梁楼盖的配筋要求 单向板短向布置受力筋,在长向布置分布筋。 当板嵌固在砖墙内时,应沿支承周边上部配置不小于200的构造钢筋(包括弯起钢筋在内),伸出长度不小于11/7(11为短边的跨度);对两边嵌固在砖墙内的板角部分,应双向配置上述钢筋,其伸出长度不应小于11/4,以防止因墙对板的嵌固作用而出现垂直于板的对角线裂缝。 当板内的受力钢筋与梁肋(一般为主梁)平行时,应沿梁肋方向每米长度内配置不小于5根8与梁肋垂直的构造钢筋。以防止梁肋与板连接处顶部产生裂缝,且单位长度内的总截面面积不应小于板中受力钢筋截面积的1/3,伸人板中的长度从肋边算起,每边不少于板计算跨度的1/4。 主梁、次梁的一般构造,如混凝土、截面尺寸、保护层、受力筋、箍筋、架立筋、腰筋等的一般规定,均与简支梁相同。所不同的是主梁因承受的是次梁传来的集中荷载,在这集中荷载作用下,主梁腹部可能出现斜裂缝,并引起局部破坏。应在主梁与次梁交接处设置附加的箍筋或附加的吊筋。 3.现浇双向板肋梁楼盖的配筋要求

某建筑物简支梁配筋如图5

某建筑物简支梁配筋如图5-25所示,试计算钢筋下料长度。钢筋保护层取25mm。 上直段钢筋长度240+50+500-25=765(mm) 【解】1.绘出各种钢筋简图(见表5-15)。

2.计算钢筋下料长度 ?①号钢筋下料长度 (6240+2×200-2×25)-2×2×25+2×6.25×25=6802(mm) ?②号钢筋下料长度 6240-2×25+2×6.25×12=6340(mm) ?③号弯起钢筋下料长度 上直段钢筋长度240+50+500-25=765(mm) 斜段钢筋长度(500-2×25)×1.414=636(mm) 中间直段长度6240-2×(240+50+500+450)=3760(mm) 下料长度(765+636)×2+3760-4×0.5×25+2×6.25×25=6824(mm) ?④号钢筋下料长度计算为6824mm。 ?⑤号箍筋下料长度 宽度200-2×25+2×6=162(mm) 高度500-2×25+2×6=462(mm) 下料长度为(162+462)×2+50=1298(mm) ? (1)钢筋长度 ?钢筋下料长度=钢筋长度+端头弯钩长度-量度差值 ?端头弯钩长度-量度差值=弯钩增加长度 ?外包尺寸=构件长度-两端保护层厚度

? 结构施工图中所指钢筋长度是钢筋外缘之间的长度,即外包尺寸,这是施工中量度钢筋长度的基本依据。 ?2)量度差值 ? ?为方便计算,其中45度近似取0.5d,90度2d ?3)钢筋弯钩增加值 ?弯钩形式最常用的是半圆弯钩,即180°弯钩。当弯心的直径为2.5 d(d 为钢筋的直径),半圆弯钩的增加长度和各种弯曲角度的量度差值, 弯钩增加长度: 同理,可得 180度弯钩端部弯钩增长值 6.25d 90度弯钩端部弯钩增长值 3.5d 45度弯钩端部弯钩增长值 4.9d 4)箍筋调整值

相关文档