文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DQ025电气照明(动力)全负荷试运行记录

DQ025电气照明(动力)全负荷试运行记录

DQ025电气照明(动力)全负荷试运行记录

电气照明(动力)全负荷试运行记录

0 0 1

工程名称山东达因海洋生物制药股份有限

公司保健食品车间项目

施工单位荣成市建筑安装有限公司

分项工程名称电气工程监理(建设)单位山东博实建设管理有限公司开始试验时间年月日时分结束试验时间年月日时分

设计电流(A)A: 10A B: 10A C; 10A 额定电压380/220(V)

负荷运行记录表

运行时间

运行电流(A)运行电压(V)

A B C N A-B B-C C-A A-N B-N C-N 8:00-10:

00

12 11.9 12 380 380 380 220 220 220 10:00-12:

00

11 11.7 11.5 380 380 380 220 220 220 12:00-14:

00

11.5 11.5 12 380 380 380 220 220 220 14:00-16:

00

12 12 11.8 380 380 380 220 220 220

运行情况记录经八个小时通电试验各电器均正常运行。

结论各电器均正常运行,符合设计要求和规范规定。

施工单位监理(建设)单位

试验人:专业质量检查员:项目专业技术(质量负责人):

年月日

监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

年月日

山东省建设工程质量监督总站监制鲁DQ-025

电气照明系统全负荷试运行记录

电气照明系统全负荷试运行报验申请表 工程名称:江南水都七期(飞地)地块一2#地下室编号:致:福建省中福工程建设监理公司(监理单位) 我单位已完成了电气照明系统全负荷试运行工作,现报上该工 程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、电气照明系统全负荷试运行记录。 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

电气照明系统全负荷试运行记录 单位(子单位)工程名 称 江南水都七期(飞地)地块一2#地下室施工单位福建省永泰建筑工程公司建筑类别框剪 总照明配电箱位号地下室-1RAL1箱 设计负 荷(A) 67.18A 试运行日期年月日 总开关额定电流 (A) 80A 连续运行时间(h)8 总电源进线型号 及线芯截面(mm2) YJV-1KV-4× 70+1×35 试运 行 情 况 照明系统灯具均投入运行,径8h通电试运行,空气开关、电度表及照明灯具、开关等运行情况正常,符合设计要求和规范规定。具体试运行数据记录如下: 日 08:00 运行电流:4.2A 运行电压:375V 日 10:00 运行电流:4.21A 运行电压:380V 日 12:00 运行电流:4.2A 运行电压:375V 日 14:00 运行电流:4.2A 运行电压:380V 日 16:00 运行电流:4.22A 运行电压:380V 日 18:00 运行电流:4.2A 运行电压:375V 日 20:00 运行电流:4.21A 运行电压:375V 日 22:00 运行电流:4.2A 运行电压:380V 日 00:00 运行电流:4.21A 运行电压:380V 日 02:00 运行电流:4.2A 运行电压:380V 日 04:00 运行电流:4.22A 运行电压:380V 日 06:00 运行电流:4.2A 运行电压:380V / 结论 电气照明系统经连续8h全负荷试运行,运行情况正常,合格。 专业监理工 程师(建设单位项 目 专业技术负 责人) 施 工单 位 专业技术负 责人 质检员 施工员

电气照明、动力试运行记录

电气照明、动力试运行记录

电气照明、动力试运行记录 B-2-6 工程名称农民新村东片区7#住 宅楼 建设单位 西宁经济开发区发展集团有 限公司 试运项目电器照明试运日期 试运时间由 5日8:00时分开始至 6日8:00时分结束试 运内容过程情况 开启所有灯具,连续供电24h,在供电过程中部分灯具不亮,局部开关插座存在开启不灵敏、无电等情况。空气开关,断路器,导线电缆,灯具等均能正常运转。 处 理 意 见 更换不亮灯具及不符合要求的开关、插座,至直符合要求。 参加人员建设(监理)单位 意见 技术负责人质量检查员班(组)长 注:试运内容应根据规范标准、设计要求,如负荷系数、空气开关整定值、熔断器规格,导线电缆,低压电器(闸刀、继电器、接触器)、电动机的温升、噪音、运行方向,继电保护、自控装置动作程序是否正常,线路、负荷通电的持续时间等情况认真填写。 此表可做为电气全负荷试验记录表使用,一般工程的通电试灯情况也应填此表格。

A4 配电与照明节能施工报验申请表 工程名称:农民新村东片区住宅小区7#住宅楼编号:

致:青海省人防工程监理中心 我单位已完成了配电与照明节能施工工作,现报上该工程报验申请表,请予审查和验收。 附件:配电与照明节能工程检验批质量验收表1份 承

审查意见: 项目监理机构青海省人防工程监理中心 总/专业监理工程师 本表一式三份,由承包单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份 配电与照明节能分项工程质量验收记录 统—6 工程名称农民新村东片区住宅小区7#楼结构 类型 砖混结构 检验 批数 1 施工 单位广汇建设集团有限公司项目 经理 何章平 项目技术 负责人 李茂华 分包 单位/ 分包单 位 负责人 / 分包 项目经理 / 序号检验批部位、区段 施工单位检验评 定结果 监理(建设)单位 验收结论 1 配电与照明节能工程检验批/分项工程质量验收表合格 合格 合格

电气照明通电试运行调试方案

电气照明通电试运行调试方案 本工程位于碧桂园兰州新城别墅区洋房和2#楼高层。为了有序规范的开展照明调试工作,制定本方案。 本方案适用于兰州新城碧桂园项目一般建筑电气照明。 调试工序分为: 通电试运行前检查→分回路试通电→故障检查整改→系统通电连续试运行 一、通电试运行前检查 1、复查总电源开关至各照明回路进线电源开关接线是否正确; 2、照明配电箱及回路标识应正确一致; 3、检查漏电保护器接线是否正确,严格区分工作零线(N)与专用保护零线(PE),专用保护零线(PE)严禁接入漏电开关; 4、检查开关箱内各接线端子连接是否正确可靠; 5、灯具安装是否牢靠; 6、断开各回路分电源开关,合上总进线开关,检查漏电测试按钮是否灵敏有效。 二、分回路试通电 1、将各回路灯具等用电设备开关全部置于断开位置; 2、用万用表先测试进户电源的电压值; 3、逐次合上各分回路电源开关; 4、分回路逐次合上灯具等的控制开关,检查开关与灯具控制顺序是否对应、排风扇的转向及开关是否正常;

5、用电源极性检测器检查各插座相序连接是否正确,带开关插座的开关是否能正确关断相线。 三、故障检查整改 1、发现问题应断电后及时排除,不得带电作业; 2、对检查中发现的问题应采取分回路分段排除法予以解决; 3、对开关一送电,漏电保护就跳闸的现象重点检查工作零线与保护零线是否混接、导线是否绝缘不良。 四、系统通电连续试运行 公用照明部分楼梯间通电连续试运行时间应为24h,住宅内照明系统通电连续试运行时间应为8h,应急照明回路电源开启,测试应急灯具断电后转换时间30秒和放电工作时间是否达到90分钟。所有正常照明灯具均应开启,且每层每户每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。 五、系统调试时间 2015年9月15日至10月10日

电气照明系统全负荷试运行记录

电气照明系统全负荷试运行报验申请表 致:福建省中福工程建设监理公司(监理单位) 我单位已完成了电气照明系统全负荷试运行工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、电气照明系统全负荷试运行记录。 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

电气照明系统全负荷试运行记录 单位(子单位)工程名称江南水都七期(飞地)地块一2#地下室施工单位福建省永泰建筑工程公司建筑类别框剪 总照明配 电箱位号 地下室-1RAL1箱设计负荷(A)67.18A 试运行日期年月日总开关额定电流(A)80A 连续运行时间(h)8 总电源进线型号及线 芯截面(mm2) YJV-1KV-4×70+1 ×35 试运行情况 照明系统灯具均投入运行,径8h通电试运行,空气开关、电度表及照明灯具、开关等运行情况正常,符合设计要求和规范规定。具体试运行数据记录如下: 日 08:00 运行电流:4.2A 运行电压:375V 日 10:00 运行电流:4.21A 运行电压:380V 日 12:00 运行电流:4.2A 运行电压:375V 日 14:00 运行电流:4.2A 运行电压:380V 日 16:00 运行电流:4.22A 运行电压:380V 日 18:00 运行电流:4.2A 运行电压:375V 日 20:00 运行电流:4.21A 运行电压:375V 日 22:00 运行电流:4.2A 运行电压:380V 日 00:00 运行电流:4.21A 运行电压:380V 日 02:00 运行电流:4.2A 运行电压:380V 日 04:00 运行电流:4.22A 运行电压:380V 日 06:00 运行电流:4.2A 运行电压:380V / 结论 电气照明系统经连续8h全负荷试运行,运行情况正常,合格。 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)施工 单位 专业技术负责人 质检员 施工员

照明全负荷通电试运行记录

表13.3.54 工程名称淮阳县临蔡镇中心小学综合楼分项工程名称照明器具安装施工单位河南省春秋建设工程有限公司系统名称一层 试运行起止日期及时间2016年4月2日起~ 2015年4月3日止 试运行参数记录 运 行 时 间 电压(V )电流(A )节 点 温 升 记录人 签名相线与相线相线与零线L1 相 L2 相 L3 相 L1-L2 L2-L3 L1-L3 L1-N L2-N L3-N 7:10 220V 220V 220V 59 63 62 无 9:10 220V 220V 220V 57 56 53 无 11:10 220V 220V 220V 62 65 63 无 13:10 220V 220V 220V 60 60 62 无 15:10 220V 220V 220V 55 65 63 无 17:10 220V 220V 220V 56 65 64 无 19:10 220V 220V 220V 62 65 63 无 21:10 220V 220V 220V 60 60 62 无 23:10 220V 220V 220V 57 52 51 无 1:10 220V 220V 220V 58 52 64 无 3:10 220V 220V 220V 53 59 63 无 5:10 220V 220V 220V 60 60 62 无 7:10 220V 220V 220V 57 54 52 无 试 运 行 情 况 记 录 配电箱、开关、插座及照明器具安装完毕后,接通电源、对所有照明器具及开关、插座等进行24小时通电试运行检查,每2小时记录一次,测试结果如上表所示。 试运行人员: 测试结果 经24小时通电试运行检查,配电箱、开关、插座及照明器具运行正常,符合设计要求及施工规范的规定。 施工单位监理(建设)单位 结论: 符合设计要求及施工规范的规定。 专业负责人: 项目专业质量检查员: 年月日(章)结论: 项目专业监理工程师: 年月日(章) 河南省建设厅监制

电气照明通电试运行记录

、电气照明通电试运行记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

C 2.3.7.13 编号: 工程名称中海朝阳郡·熙岸地下室分部(分项)工程电气 试运行项目通电试运行电压220V 试运行时间2小时建筑类型□公用建筑物□民用住宅试 运行内容 于2015年3月20日上午9:00至2015年3月20日上午11:00时将所有电气照明器具开关打开,均符合要求。 试 试行情况 于2015年3月20日上午9:00至2015年3月20日上午11:00时将所有电气照明器具开关打开,均符合要求。 试 运 行 结 论 符合施工质量验收规范规定,同意通过验收。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长日期:日期:2015.3.20 日期:2015.3.20 日期:2015.3.20

C 2.3.7.13 编号: 工程名称中海朝阳郡·熙岸6#楼分部(分项)工程电气 试运行项目通电试运行电压220V 试运行时间2小时建筑类型□公用建筑物□民用住宅试 运行内容 于2015年3月20日上午9:00至2015年3月20日上午11:00时将所有电气照明器具开关打开,均符合要求。 试 试行情况 于2015年3月20日上午9:00至2015年3月20日上午11:00时将所有电气照明器具开关打开,均符合要求。 试 运 行 结 论 符合施工质量验收规范规定,同意通过验收。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长日期:日期:2015.3.20 日期:2015.3.20 日期:2015.3.20