一、灯杆技术要求

1、灯杆材质为Q235钢材制作而成,壁厚不小于5 MM,内外表面均酸洗除锈热浸锌处理(镀层厚度≥85μm),表面户外粉喷塑处理(涂层厚度≥85μm),灯杆颜色由业主选定。

2、灯杆底座材质为Q235钢材制作而成,厚度2.5 MM,内外表面均酸洗除锈热浸锌处理(镀层厚度≥85μm),表面户外粉喷塑处理(涂层厚度≥85μm),灯杆底座颜色由业主选定。

3、焊接质量:灯杆焊缝外观细密平滑,无裂纹、气孔、夹渣等缺陷,焊接过渡圆滑、成型,着色探伤检验达焊接国标GB/T3323-1989Ⅲ标准要求。

4、灯杆内设计的穿线孔不能过小,须光滑、无毛刺;排水孔设计必须规范。

5、灯臂固定牢靠,与道路纵向垂直,杆体垂直度误差小于0.2%,杆面扭曲度误差不大于7度。

6、杆门采用三角锁,杆门框底距法兰400,配内三角钥匙(内凹5CM,五根配一把),杆门与杆体在杆门下部采用轴动联接,固定件与杆体牢固焊接。各种螺丝螺母(地脚螺栓、螺母除外)应采用不锈钢材质,并加垫片和弹簧垫。

7、在杆门门框内侧焊一个M10的接地螺栓。无M10接地螺丝的视为灯杆质量不合格。

8、灯杆的抗风风速为大于30m/秒,灯杆防腐寿命20年。

9、每根灯杆设独立接地极、配电箱,每根路灯在基座处采用熔断器作为单独的短路保护装置。杆内配置10A空开,设M12专用接地螺栓,所有固定部位均采用不锈钢螺栓。

10、技术参数以招标文件及图纸要求为准,严格按提供的路灯构造图生产,保证质量必须达到有关技术标准,具体要求详见路灯构造图。

二、LED灯具技术要求

12米路灯灯具主灯功率为240W LED,副灯功率为120W LED,14米路灯灯具功率360W;具体参数详见如下内容及图纸。

(1)LED光源

★LED灯具芯片不接受LED集成芯片,芯片需提供芯片品牌名称、规格,要求品质优良、质量达标,并提供授权书等证明材料。符合设计及采购人安装需求的产品。采用LED 模组式灯具,可根据路况调整发光角度,每个模组可单独更换,模组光源采用矩阵式排列,灯珠均匀排列分布,单颗光源故障不影响其他光源的正常工作。

(2)驱动电源

★驱动电源需通过国家CCC产品认证,电源需提供品质优良、质量达标,符合设计及采购人安装需求的产品;带有0-10V智能控制器接口,带有防雷器。质量优良,稳定性好,恒流恒压,输入电压220AC(50HZ)电压波动范围±20%,频率波动范围±2%;、电源模组可替换,为方便更换LED电源,电源用防水插接接头或端子在电器腔内与LED灯模组灯线连接。电源应具有良好的通用性及维修的便利性。

(3)使用环境要求

LED路灯在下列自然条件下应能长期、连续、可靠地工作:

a)室外温度:-25℃ -- +50℃;

b)高湿度、腐蚀性的环境;

(4)一般技术要求

(1)外观

LED路灯表面应无划伤、灯体内外应无危及生产、运输、安装及使用人员的尖角和毛刺。

喷涂件表面色泽应均匀一致、涂膜光滑、厚度均匀、无流挂、堆积、露底、皱纹等影响外观的缺陷。

焊接部位应平整、牢固、无焊穿、虚焊、飞溅等现象。

(2)安全

LED路灯在标称的额定电源电压及额定频率下应能长期、可靠、正常地工作,并对使用者和环境不产生危害。

(5)特殊技术要求

(1)适用电压范围:额定电压190~260V范围内应能正常工作。

(2)最大温度:LED路灯额定最大温度tc值不应大于58℃。

(3)最大热沉温度:灯具内各个LED管得最大热沉温度不应大于65℃。

★(4)灯具整灯光效≥110LM/W。

★(5)寿命:不低于50000小时。(提供芯片LM-80报告)

(6)LED路灯在标称的额定电源电压及额定频率下工作时,其实际消耗的功率与额定功率之差跟额定功率的比值不应大于10%。

★(7)LED灯具具有良好的散热性能,提供应用散热模拟软件计算的灯具散热片及LED光条的散热分布流场图及相关技术参数,满足并保证LED灯具及光源的有效散热。

(8)良好的蝠冀配光设计,反光系统采用立体光源或透镜导光设计,透镜须采用非成像二次光学透镜以便保证路面亮度和均匀度,加大辐射范围,且灯具中部分LED光源熄灭或整灯调光时,其光斑形状和路面照度均匀性不应发生明显变化。

★(9)显色指数RA≥70。

★(10)防护等级:灯具防护等级应不低于IP65,绝缘类型I类。

★(11)所投LED灯具在100%光输出时,功率因数:PF≥0.95,50W以上灯具驱动功耗小于整灯功率的15% 。

(12)灯具,灯体全部采用高导热性的6063铝合金材料,灯体表面采用喷塑,颜色与灯杆颜色要求一致。

(13)灯具透镜采用高透光率材料(透光率≥92%),光线控制更合理,光能利用率更高,稳定性好。

(14)LED路灯应采用交流宽电压输入的稳压恒流驱动器。驱动电源额定电压范围:220V ±15%,50Hz。

★(15)灯具具有专业的防雷技术,如10kv浪涌,保护器。

(16)灯具配光类型要求:灯具配光曲线(光斑):蝙蝠翼形配光。

a.快速路、主干路必须采用截光型或半截光型灯具;

b.中杆灯应采用截光型灯具;

★ (17)整灯平均相关色温:4000K±300。

★(18)LED灯具10000h光通量维持率≥96%。

★(19)LED灯具透镜通过1000小时光学老化测试(UV)。

(20)灯具螺丝全部采用不锈钢。

注:投标的货物须满足招标文件要求,开标时投标人货物技术指标优于加★项的,须提供货物相关检验报告或专利证书原件,投标人货物技术指标达不到加★项的,按废标处理。特殊技术要求中的4、9、10、11、15、17项需提供本次投标样品的由国家认可的检验检测认证机构出具的检验报告,提供原件核查;特殊技术要求中的18、19项需提供本次投标同类产品的由国家认可的检验检测认证机构出具的检验报告,提供原件核查;且在投标文件中附对应的复印件。

(6)标志、产品使用说明书

(1)标志

产品的污染控制标识要求应符合SJ/T 11364-2014的规定。

每件灯具应在适当明显位置固定产品标牌,标牌应符合GB/T 13306-1991的有关规定。除此之外,产品上还应标注以下内容:

a)制造厂厂名、厂址;

b)产品名称及型号;

c)产品编号及生产日期;

d)主要技术参数;

e)产品标准号、相关认证标志。

(2)产品使用说明书

应符合GB 9969.1【工业产品使用说明书】的规定。

二、设计条件⑴.基本数据:灯塔距地面高度30m,方形基础平面尺寸为4m×4m,基础埋深,灯杆截面为正十二边形,计算时简化为圆形,顶部直径D为280mm,根部直径D 为650mm,厚度自顶端至底端分三段。δ=6mm,长10m,δ=8mm,长10m,δ=8mm,长10m。材料为上海宝钢生产的低合金钢,Q/BQB303 SS400,屈服强度为f屈=245N/mm2,设计强度取f=225N/mm2,fV=125N/mm2,灯盘直径为3800mm,厚度简化为200mm,高杆灯总重为Fk=40KN。 ⑵.自然条件:当地基本风压Wo=m2,地基土为淤泥质粘性土,地承载力特征值fak=60 KN/m2,地面粗糙度考虑城市郊区为B类,地下水位埋深大于,地基土的容重γm=18 KN/m3。 ⑶.设计计算依据: ①、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 ②、《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002 ③、《钢结构设计规范》GB50017-2003 ④、《高耸结构设计规范》 GBJ135-90 三、风荷载标准值计算基本公式:WK=βz·μs·μz·ur·Wo 式中:Wk—风荷载标准值(KN/m2); βz—高度z处的风振系数; μs—风荷载体型系数; μz—风压高度变化系数; μr —高耸结构重现期调整系数,对重要的高耸结构取。 ⑴.灯盘:高度为30m,μz =,μs =,μr= βz=1+ 式中ξ—脉动增大系数; υ—脉动影响系数; φz—振型系数;

βz=1+ =1+()= WK=βz·μs·μz·ur·Wo =××××=m2 ⑵.灯杆:简化为均布荷载,高度取15m, μz=, μs=, μr= βz=1+ =1+()=, WK2=βz·μs·μz·ur·Wo =××××=m2 四、内力计算⑴.底部(δ=8mm) 弯矩设计值:M=M灯盘+M灯杆 M=γQ×WK1×××30+γQ×WK2× ×30×15 =××××30+×× ×30×15 =426KN·m 剪力设计值:V=V灯盘+V灯杆 V =γQ×WK1××+γQ×WK2× ×30 =×××+×× ×30 =27KN ⑵.δ=8mm与δ=6mm,交接处 弯矩设计值: M=γQ×WK1×××10+γQ×WK2×(+ )×10×5 =××××10+××(+ )×10×5 =51KN·m 剪力设计值: V =γQ×WK1××+γQ×WK2×(+ )×10

灯杆基础施工方法 第一节总体程序要求1 1、应按规定的施工规范、质量评定标准及标准图集施工。 2、电气系统,按照设计做好各种设备的组装和线缆端接。 3、设备安装,按照设计安装到指定位置,做到牢固美观。 第二节工序流程 确定位置—基坑开挖—基础浇注—设备组装—立杆—设备安装接线—调试 第三节施工方法 (一)确定位置: 按照施工图及现场情况,首先确定需要监视的范围和目标,进而确定合理的安装位置,取得点位的精确经纬坐标并做好记录。 (二)基坑开挖和浇注: 清除地表杂物,依据经确定的点位,画线确定地基坑长度及宽度(长*宽*深=800*800*2000mm)。 地基坑深度的允许偏差为+100mm、-50mm。当土质原因等造成地坑深度与设计坑深度偏差+100mm以上时,超过的+100mm部分可采用填土夯实处理,分层夯实深度不宜大于100mm,夯实后的密度不应低于原状土。 如果地坑处于软土或沙土带,则应视实际情况加深基坑,加深的部分在持力层之上用5-10碎石填充。

如果地坑渗水情况明显,则使用道桥水泥配置混凝土,以保证在含水量超标的环境下快速凝固。 地坑底部铺一层厚度为200mm的石子水泥混合干料并夯实。石子不得含有有机杂质,使用前应过筛。 向上铺一层厚度为300mm的石子、水泥和砂子的混合干料。每层干料上均匀泼洒浓盐水,以降低杆体对地电阻值,达到有效接地。 当干料层达到设计要求(500mm)时,于合适位置放入高度为500mm金属地笼,然后填充C30强度的混凝土(配合比为:0.38:1:1.11:2.72)。此时在填充混凝土时,要保证地笼垂直于水平面。混凝土填充到合适位置时,放入高度为1100mm的金属预埋件,此预埋件由6根直径20mm钢筋焊接而成,能够保证任何一个方向至少有2个受力点,保证了灯杆的稳定。 预埋件与地笼交叉用铁丝捆扎牢固。预埋件顶部的螺丝应保证与地面垂直。预埋件顶部的螺丝带灯杆安装完成后,表面涂抹黄油再用保鲜膜包裹。 混凝土搅拌均匀后填入地坑中,每填充200mm~250mm夯实一次,确保填充结实。 制作好的地基应有必要的成品保护,防止被意外破坏或者雨淋损坏。 (三)接地: 灯杆顶部的避雷针用线径RV16mm铜缆连接到下端的接地排上,铜缆在灯杆内部pvc穿线管内敷设。 接地导体采用高度为2000mm的三角型钢材,将其置入地表下1000mm深度,导体的上端与导线连接处涂抹防水泥后外裹防水布,导线用铜线鼻子与接地排连接。

智能路灯控制箱设计、制造和安装 技术规范(讨论稿) 2016-11-28

1 范围 本规范适用的智能路灯控制箱是为路灯提供电源、实现控制操作、参数监测、信息化终端安装及为智慧灯杆多功能设备的搭载提供网络传输接口和电源的箱体。 本规范考虑了上海市道路和公共区域照明的发展需求,为照明智能化发展提供了必要的空间,适用于本市使用的智能路灯控制箱的设计、制造和安装, 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用将作为被规范的条款。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。。 GB/T 3797-2005电气控制设备 GB/T 2681电工成套装置中的导线颜色 GB 4208外壳防护等级(IP代码)(eqv IEC 60529) GB 7251.1---2005低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备(idt IEC 60439-1:1999) GB 2423.1电工电子产品基本环境试验规程中相关低温试验方法 GB 2423.2电工电子产品基本环境试验规程中相关高温试验方法 GB 2423.3电工电子产品基本环境试验规程中相关恒定湿热试验方法 GB 2423.21电工电子产品基本环境试验规程中相关低气压试验方法及其他所涉及的相关标准 GB/T 2900.15电工术语 GB 7251低压成套开关设备和控制设备 GB 9969.1工业产品使用说明书总则 GB 12348工业企业厂界噪音测试方法 CJJ45-2006城市道路照明设计标准 GB/T 4797电工电子产品自然环境条件 B/T 4798电工电子产品应用环境条件 GB/T 11804电工电子产品环境条件术语 GB/T 17626电磁兼容试验和测量技术 GB/T 19183电子设备机械结构户外机壳 3 正常环境条件 3.1环境温度:-10℃~+45℃

太阳能路灯灯杆技术参照要求 2、灯杆防腐处理为热镀锌,。镀锌层表面光滑美观,光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在,锌层厚度达到85um以上,镀锌层附着力应符合GB2694-98标准,保证8年不褪色,灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。灯杆防腐寿命大于20年。 3.灯杆表面喷塑厚度≥100um,附着力达到GB9286-880级,表面光滑:硬度≥2H,采用室外耐候性材料,喷塑材料为全聚酯塑粉。 4.灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。 5.灯杆设计应便于导线穿接,手孔门采用背包门形式。杆门必须平整光滑,与本杆平整误差不大于±1mm,相同灯杆门与门互换性要好,达到防盗防雨要求。杆门切割后局部做加强处理,基本达到原整体杆的强度。 6.外观颜色:按业主指定色彩。 1.2灯杆技术标准:执行标准 1、G B2694-88热浸镀锌体镀锌质量 2、G B10854-89钢结构焊接外形尺寸 3、G B77-88碳素结构钢 4、G B1591-93低合众结构钢技术条们 5、G B2519-88热连轧钢板含带钢品种

6、D L/T646-98输电线路钢管杆制造技术条件 7、A A S H T01994灯杆、高杆、交通信号杆1.3灯杆技术参数: 1、锥度:12:1000 2、直线度偏差:<0.2% 3、长度偏差:<+5n l m 4、对边距偏差:+2m m 5、灯体扭曲度:<5° 6、杆体直线度:<1m m 7、弯臂扭曲度:<2° 8、弯臂部分对边距偏差:<15° 9、法兰盘与杆体垂直度偏差:<1° 10、法兰焊接位置偏差:<2m m 11、镀锌层厚度:≥85u m 12、灯杆表面喷塑厚度:≥100u m 13、设计系数:1.814、抗风速:36.9m/s 1.4灯杆技术测试标准:

灯杆基础计算书 已知条件: 砼基础为b*b=1500x1500mm,埋深h=2200mm,0.55风压。 地脚螺栓6*M28-2000(暂定)。 灯杆根部外径D 根=330mm,灯杆梢部外径D 梢 =200mm。 集束天线外罩迎风面积=2*0.7*0.8=1.12平方,( 集束天线外罩投影面积2米x0.7m,采用多孔材料取0.7系数); 馈线迎风面积=3*0.05*18=2.7平方(暂定6根馈线,取3根迎风); 灯具迎风面积=0.2*0.5=0.1平方,6支取3支迎风面=3*0.1=0.3平方; 灯臂迎风面积=2*0.1=0.2平方,6支取3支迎风面=3*0.2=0.6平方; 灯杆迎风面积=15*(0.33+0.2)/2=3.98平方。 风荷载计算 M 集束天线外罩 =1.12*0.55*20=12.32 kN.m(暂定20米灯杆); M 馈线 =1.35*0.55*20/2=12.32 kN.m; M 灯具 =0.3*0.55*20=3.3 kN.m; M 灯臂 =0.2*0.55*20=2.2 kN.m; M 灯杆 =3.98*0.55/2=21.89 kN.m; M 合计= M 集束天线外罩 + M 灯具 + M 灯臂 + M 灯杆 =53.08 kN.m; 按理论计算 空间增大系数K 0; h/b=2.2/1.5=1.467,查表取K =1.16; 土与基础间的摩阻系数μ,H/b=20/2.2=9.09, 查表取μ=11; 取软塑性土m=26kN.m3; 可见,M=41.53< M合计=53.08,本基础不满足20米使用, 如果土质为可塑土m=48,计算M=80.84,可以满足20米杆使用。 可见,如果根据地勘察,土质将决定基础的大小。根据理论计算,砼基础为b*b=1500x1500mm,埋深h=2200mm将慎重使用,理论计算结果数据中没有附加安全系数。 按砼基础B*B=2500x2500mm,埋深2200mm,20米灯杆计算结果如下: 所以按砼基础B*B=2500x2500mm,埋深2200mm情况下M=78.67kN.m> M 合计 =53.08; 安全系数=67.97/53.08=1.28。 建议采用砼基础B*B=2500x2500mm,埋深2200mm。

智慧通信灯杆现场施工细则及安全保障 一、前期准备 1)xxx公司落实YZW3*10平方线电缆接入施工现场并提供10KW交流220V 电(智慧设备供电),保留原5G设备供电电缆不动(5G设备供电)。 2)xxxx公司落实灯杆位置提供外网接出端口(智慧设备需接外网)。 3)xx公司在施工现场停车场位置清理出计划的场地,及吊车,货车进出通道。 4)xxx公司提供施工点10米内有220V交流取电位置(施工时工具和照明用电)。 5)xx公司,xxx公司落实满足所有项目实施许可,保障项目能实施。 6)xxx准备好施工时的工程车,安装工具,照明灯具,辅材线缆,支撑架,梯子,安全警示标示,安全头盔等施工用品。 7)xxx联系好吊车及吊装工具,要求吊车证件资质齐全,签订好协议。 二、施工过程(xx相关事宜) 1)xx对接灯杆厂,定好运货时间,保证在施工当晚10点进城,11点将杆体安全运达项目现场。 2)xx对接吊车,保证吊车于施工当晚11点到达项目现场。 3)xx对接工程车,将所有施工物料于当晚10点运达现场,杨冕安排11点前接好照明灯具,肖雄清点所有工具,辅材配件。 4)杆体运达前,xx再次进行灯杆法兰盘安装孔核对,保证灯杆一定能与预埋螺杆匹配。

5)xxxx配合吊车。于晚12点30分前完成灯杆卸车。 6)xx配合吊车。于凌晨1点30分前完成原灯杆拆除。 7)xx于凌晨1点30分开始设备更换,于凌晨3.30分完成。 8)xx安排于凌晨3.30分前完成其他设备的安装,调试,检查。 9)xx负责线缆正常接入,所有设备正常供电和接地线的连接。 10)其他人员进行协助和异常处理。 11)凌晨3.30全员配合吊车开始立杆,4.30完成立杆。 12)立杆后全员协助移动将旧灯杆装车运走。 13)凌晨6点前完成撤离,肖雄负责所有物料回收装车,杨超负责运回公司,代其春负责现场清理,全员协助完成。 三、异常处理及突发倒回措施 1)杆体运达,检验若发现法兰盘不匹配,先评估有无整改措施,若评估无法安装,则停止施工,xxxx将杆体运回整改。 2)在设备安装过程中,若发现影响5G正常运行的且无法现场整改的问题,或者有其他任何不能立杆的问题,应重新装回原灯杆,保证5G的正常运行。 3)新杆立好正常运行后,才能运走旧杆,旧杆的拆吊中保证无破坏。 四、施工的质量控制要求和安全注意事项 1)路灯施工的全过程应顺序作业,灯杆外观顺直、流线、平滑、垂直。 2)灯头朝向统一、角度一致。 3)新旧两灯杆摆放保证方向一致,两杆间距大于5米。 4)灯杆在吊装时,一定要系遛绳,控制起重物的姿态稳定。

扬州诺尔照明科技有限公司H25M高杆路技术说明 高杆灯符合相应的国家标准(GB)或国际电工委员会标准(IEC)。并执行国家标准、国际标准、行业标准的最新版本。 《钢结构设计规范》GBJ9-1987,GBJ17-1988 《高耸结构设计规范》GBJ135-1990 《优质素钢技术条件》GB/T899-1988 《钢铁制品热镀层技术要求》GB/T13912-1992 《焊接质量保证熔化焊接头的要求和缺陷分级》GB/T12469-1990 《升降式高杆照明装置技术条件》JT/T312-1996 《建筑地基基础设计规范》GB17-89 1、灯杆高度25米,主杆由大型折弯机一次成形,上口径280mm,下口径580mm,分三段壁厚6mm,6mm,8mm,法兰直径1000mm,或根据用户要求定制。 2、材质 灯杆材质为优质低硅碳钢Q235A钢材(其中Si≤0.04%、屈服强度>245Mpa);材料符合执行标准:GB699-88。 3、焊接工艺 整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边等,焊缝光滑平整,无凸凹起伏,无任何焊接缺陷,焊接标准依据:GB/T3323—1989III。安全标准符合国标GB7000.1-7000.5-1996。 4、电器门 a. 电器门采用等离子切割。 b. 电器门与灯体浑然一体,开门处不焊接凸台,结构强度高。 c.具备合理的操作空间,门内具有电器安装附件。 d.门与杆之间间隙应不超过1毫米,具备良好的防水性能。

e.有专门紧固系统,具备良好的防盗性能,其固定螺栓采用非通用专制工具开启。 f. 电器门应有高互换性,门内有合理的操作空间, g.在灯杆工作门内左下方可见处牢固地焊接一只M8×30螺栓与灯杆一起进行热镀锌处理,用于连接电缆PE线。 5、热镀锌工艺 应采用热浸锌内外表面防腐处理,锌层厚度≥75um符合GB—/T13912-92标准.设计使用寿命应不低于30年,镀锌表面应光滑美观,颜色基本一致,捶击试验后不起皮、不剥落。 6、喷塑工艺 喷塑应采用户外纯聚脂塑粉,颜色为白色,塑层质量稳定,不褪色,不脱落。附着力强,抗强烈的太阳紫外线,可使用在沿海城市及重点盐性区域。设计使用寿命不低于30年,厚度≥40um,符合ASTMD3359-83标准。喷塑防护要求:附着力强,刀片划痕(15*6mm方格)不起皮,不脱落。表面平整光滑,色泽基本一致。 7、设计能力 a.按承受相应风速要求,灯杆满足防雷击及接地要求,2环境温度:-15-50摄氏度;环境风速:40m/s;抗地震烈度:8级;耐腐蚀等级:30年。 b.杆体所用成型方钢强度与表面结构要符合国家相应标准。 C.密封灯杆并包顶端以防水气进入。 8、垂直度检验 灯杆立直后,使用经纬仪对灯杆与水平间的垂直度作检验,垂直度应小于或等于千分之二。 9、杆体观感 造型及尺寸符合要求,整体美观大方,杆体表面光滑一致,色泽均匀。镀锌层光滑平整,喷塑层粘附力强而不剥落。灯杆内部电缆穿线通道无阻,易于穿线,并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及类似情况,避免损伤电缆线。 10、紧固件: 所有固定螺栓、螺母等使用不锈钢材料(地脚螺栓、螺母除外)。

12米灯杆基础计算书 基础砼:长0.7米,宽0.7米,深1.8米 螺栓:4-M27×1800 1、基本数据和风荷载计算 (1)、基本数据:杆根外径D1= 0.219m,预埋螺栓N=4根,其分布直径D2= 0.42m 按风速33.5米/秒计算,风压为Wk = 362 / 1600 = 0.7 kPa ①、灯具迎风面积:0.2*0.8 = 0.16平米,2只为0.32平米 ②、灯臂迎风面积: 5*0.08 = 0.40 平米 ③、灯杆迎风面积:长12米,梢径0.114米,根径0.219米,平均 0.17米,面积:12*0.17= 2.04平米 (2)、风荷载 灯具:0.32*0.7*12米 = 2.69 kN.m 灯臂:0.40*0.7*12米 =3.36 kN.m 灯杆:2.04*0.7*12/2米 =8.57 kN.m 合计:MΣ=14.62 kN.m 2、预埋螺栓验算 灯杆预埋螺栓应用砼包封填实,验算时不考虑安装过程中,杆根砝兰仅靠螺栓支撑的状态。即取旋转轴为杆根外接圆的切线。 杆根外接圆半径r1=D1÷2=0.219÷2=0.11m; 螺栓分布半径r2=D2÷2=0.42.÷2=0.21m 螺栓的间隔θ=360÷4=90度 第1个螺栓在旋转轴的另一侧。 第1对螺栓到旋转轴的距离为:Y(1)=0.11m 最后一个螺栓到旋转轴的距离为Ymax=Y(2)=0.21+0.11=0.32m Σ{[Y(i)]2 }=2×0.112+0.322=0.13平米 N max=MΣ×Ymax÷Σ{[Y(i)]2 }=14.62×0.32÷0.13=36KN 螺栓的最大拉力Nmax=36KN Q235钢在不控制预紧力时,M27最大允许拉力为40KN,因此采用M27螺栓。 3、基础稳定按深埋理论计算 (1)、计算式 (2)、基础埋深 h = 1.8米,宽 b0 =0.7米,长 b0 = 0.7米; h / b0 = 1.8/0.7=2.6,查表4-8 取k0 =1.10,根据公式4-5: b = k0×b0 = 1.10×0.7=0.77,杆高H0 =12米,H 0 / h = 12/

智慧灯杆投资项目 预算报告规划设计 / 投资分析

一、预算编制说明 本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。 二、公司基本情况 (一)公司概况 本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。 公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。 (二)公司经济指标分析 2018年xxx有限责任公司实现营业收入4864.20万元,同比增长22.36%(888.79万元)。其中,主营业务收入为4472.55万元,占营业总

收入的91.95%。 2018年营收情况一览表 根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1077.92万元,较2017年同期相比增长262.74万元,增长率32.23%;实现净利润808.44万元,较2017年同期相比增长108.57万元,增长率15.51%。 2018年主要经济指标

三、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化; 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化; 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变; 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;

太阳能路灯灯杆技术参照要求 1.主体杆采用一次成型,钢杆(Q235)焊缝须平整光滑,整根杆体焊缝凸起的部分与本杆体平整误差应不大于±1mm。灯杆焊接方式为自动亚弧焊接,着色探伤检验达焊接国际GB/T3323-1989111标准要求。灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。 2、灯杆防腐处理为热镀锌,。镀锌层表面光滑美观,光泽一致。无皱皮、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在,锌层厚度达到85um以上,镀锌层附着力应符合GB2694-98标准,保证8年不褪色,灯杆的抗风能力按36.9米/秒设计。灯杆防腐寿命大于20年。3.灯杆表面喷塑厚度≥100um,附着力达到GB9286-880级,表面光滑:硬度≥2H,采用室外耐候性材料,喷塑材料为全聚酯塑粉。 4.灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。 5.灯杆设计应便于导线穿接,手孔门采用背包门形式。杆门必须平整光滑,与本杆平整误差不大于±1mm,相同灯杆门与门互换性要好,达到防盗防雨要求。杆门切割后局部做加强处理,基本达到原整体杆的强度。 6.外观颜色:按业主指定色彩。 1.2灯杆技术标准:执行标准 1、GB2694-88 热浸镀锌体镀锌质量 2、GB10854-89 钢结构焊接外形尺寸 3、GB77-88 碳素结构钢 4、GB1591-93 低合众结构钢技术条们 5、GB2519-88 热连轧钢板含带钢品种 6、DL/T646-98 输电线路钢管杆制造技术条件 7、AASHT01994 灯杆、高杆、交通信号杆 1.3灯杆技术参数: 1、锥度:12:1000 2、直线度偏差:<0.2% 3、长度偏差:<+5nlm 4、对边距偏差:+2mm 5、灯体扭曲度:<5° 6、杆体直线度:<1mm 7、弯臂扭曲度:<2° 8、弯臂部分对边距偏差:<15° 9、法兰盘与杆体垂直度偏差:<1° 10、法兰焊接位置偏差:<2mm 11、镀锌层厚度:≥85um 12、灯杆表面喷塑厚度:≥100um 13、设计系数:1.814、抗风速:36.9m/s 1.4灯杆技术测试标准: 1、附着力测试,十字化痕以特制粘胶带垂直粘12次无剥落。 2、镀锌层厚度测试:任取30点,取算术平均值大于86um。 3、耐盐雾试验:5%Nacl、35°C、96小时无黄锈。 4、镀锌层厚度均匀性测试,硫酸铜浸渍法测试6次无挂铜现象。 1.5灯杆、灯具全聚脂塑粉技术参数: 1、容器中的状态:色泽均匀,疏松无结块 2、筛余物(88um%): <0.5

一、如何辨别一盏户外灯的好坏? 一般有如下几种方式: 1. 首先检查其外观:对于户外灯具,外表涂层的质量很重要。 如质量太差,几个月后,造型再美的外观灯具也会锈迹斑斑,老态龙钟; 2. 防水性:防水性能的好坏直接关系此灯的寿命; 3. 高质量的电器光源:如果一盏灯,其光源电器造成无灯光, 那些灯还有什么用; 4. 抗风强度:强风地区尤为重要。 二、路灯基础及地脚螺栓设计 本人作为道路照明设计战线上的一位新兵,以往在工程设计中主要进行照度、负荷、线路压降等方面的设计计算,有关路灯基础、地基及地脚螺栓的设计计算,只供鉴前人的经验或根据厂家提供的基础资料。去年,在疏港路灯工程施工时,有关人员向我提出:1997年在工农路安装11m高圆锥杆双挑路带着这个疑问,我多次到图书馆、新华书店翻阅有关规范,借阅了建筑学方面的有关资料,对基础及地脚螺栓进行了设计、计算与验算。 一)、栓的设计计算: 1. 双挑路灯的数据: 灯杆高度 H1=10m ,灯杆选用 A3 钢板卷制焊接,梢经 D1-89m ,根径 D2=200mm ,灯臂迎风面积约为 1= ,灯具迎风面积 S2= ,灯具距地面H2=,地脚螺栓 nv=4。 2. 计算总弯矩: 根据《架空送电线路杆塔结构设计技术规定 SDGJ94-90》第条,风力 F 按下式计算: F=KZ X KT X C X S X (V2/1600)(Kn) 式中,高度系数KZ取风压调整系数KT取,圆锥杆的体形系数C取,S是迎风面积(m2),当风速V=25(m/s)时,则风力F为: F= 1)灯杆上均匀分布的风力F1:F1=(D1+D2)XH1/2=+X10/2= 2)灯臂上均匀分布的风力F2:F2== 3)灯具上受均匀分布的风力F3:F3== 4)在距地面H3=4m处,有2块S3=2m2的广告牌,其均匀分布的风力F4:F4===

路灯基础 施工放样→路灯基础基槽开挖及基坑处理→下放预埋件→报验→路灯基础浇筑下层→上层立模→报验→浇筑上层→拆模→养护 1、路灯基础施工放样 根据道路中桩确定路灯基础位置中心点,路灯基础位于绿化带中间,每个间隔35米,315线例外,间隔40米。平交道口单独放样。 2、基槽开挖及基坑处理 由于路灯基础所处位置有限必须人工开挖。路灯基础位于绿化带内,挖深深度为道路内侧路缘石向下160cm,开挖尺寸100cmX100cm。基坑底部填入10cm厚天然砂砾,并且进行泡水打夯处理。开挖过程中不得破坏路缘石和绿化带内原有管线,如有破坏由作业队照价赔偿。3、下放预埋件 路灯基础预埋件在梁厂加工完成,需通知施工员和监理验收,合格后方可进入施工现场进行施工,对于不符合设计和规范要求的预埋件严禁进入施工现场。预埋件采用两根钢管固定在路缘石上,悬挂于路灯基坑中心位置,预埋件在现场安装时需保持水平,垂直且位于路灯基础中心位置。预埋件下方完成后通知施工员和监理报验,对于不符合要求的做返工处理,报验合格后方可进行下道工序。 4、下层浇筑 下层模板采用基坑土模,浇筑采用人工配合混凝土罐车浇筑,混凝土为高抗C25,下层浇筑尺寸100cm*100cm。浇筑前须做好预埋件螺栓保护措施。浇筑时混凝土不得出现离析现象,小型振动棒振捣,保证基础质量;浇筑时用水平尺随测预埋件水平度和位置。浇筑时必

须通知施工员,实验室和监理部,并做好混凝土相关实验。 5、上层立模 待基础下层达到施工所需强度后进行上层支模。模板必须采用竹胶,采用对拉拉杆固定方式,模板支模前在已浇筑预埋件内固定预埋穿线管,并且和绿化带内预埋穿线管进行对接,安装。进场模板表面必须平整无污染。上层模板内尺寸为75cmX75cm,模板固定必须稳定,方正,不得出现不规则现象。模板涂抹隔离剂。 6、浇筑上层 施工前将路灯基础下层清理干净,不得有土块、杂物并且进行洒水湿润上下层连接处。人工配合混凝土罐车进行浇筑,采用小型振动棒振捣。浇筑时做好预埋管管口封堵,不允许混凝土进入管道。混凝土初凝后进行抹光处理,混凝土表面保证平整不得出现气孔、蜂窝、麻面现象。表面处理平整后进行塑料薄膜覆盖。 7、拆模 所浇筑路灯基础覆膜洒水养护两天后进行拆模。拆模时注意保护好已成型基础,不得损坏,尤其边角位置。对于表面出现蜂窝、麻面的基础及时处理。 10 、养护 必须采用覆膜洒水养护,养护不少于7天。可根据天气情况适当调整,严禁用高压水枪直接喷洒。

高杆灯:1.电源参数:220V±10V/50Hz-60Hz 2.高杆灯灯具灯头:压铸铝制品灯具,E40陶瓷灯头 3.安装高度:20米~25米 4.高杆灯产品特点:造型美观,照明面积大,自动升降,照明控制多样化 5.高杆灯材料说明:灯杆为优质钢板经模压成多菱锥形插接式钢杆,经热镀锌防腐处理。 6.灯盘骨架采用优质钢材经热镀锌处理,紧固件螺栓、螺母为不锈钢,灯盘采用自动升降系统,操作方便,便于维修。 7.照明控制分为手控、光控或时间微电脑控制。 8.电器箱防护等级为IP23,灯具防护等级IP54。 9.高杆灯光源:400W-1000W钠灯。 10.高杆灯适用场所:城市广场、车站、码头、公路、体育场、立交桥等。 本公司是一家专业生产高杆灯、道路灯、监控杆、新款异形管路灯、不锈钢景观灯、造形景观灯、雕塑景观灯、庭院灯、铸铝庭院灯、铸铁庭院灯、不锈钢庭院灯、造形庭院灯、新款异形管庭院灯、铁灯、射灯、草坪灯、不锈钢草皮灯、户外壁灯、礼花灯、和高杆灯配件等一切高杆灯配套设备产品,具品种多,规格全,质量优的优势。集设计、开发、生产、零售、批发、工程于一体的大型企业,在国内拥有“高杆灯王国”之称号,是现阶段国内高杆灯行业的优质品牌。 为感谢各界朋友多年来对皓天光电的大力支持,霸州市皓天光电不断提高国内高杆灯的设计生产水平,以先进的生产技术核心加上先进的设备不断引进电脑化的管理条件,制造出一流的产品,一流的服务。在产品设计方面,本公司自行开发国际级高杆灯照明产品。为配合不同环境的造景要求,开发出不同功能的造型灯具,融合高杆灯的配光性能及不同物体的反射特性,开创新的高杆灯照明技术,在庭园灯系列的开发成果上,满足都市环境的照明效果,并建立高品质、高效率、经济美观、安全可靠的产品,为追求完美的人士提供了多样选择。 多年本公司所制造的大型高杆灯及景观灯庭园灯,广泛应用于市政工程、园林、公园、开发区、广场、别墅区等场所,受到全国各省市的市政单位、路灯所、电力局、园林局等政府部门及房地产开发商的一致好评和欢迎,并带动了高杆灯行业的发展,本公司有雄厚的技术力量,采用大型先进设备,绝妙造型,优良的品质,独特的设计,多样的款式,随着技术的不断更新,生产出质量最好的欧陆式高杆灯、道路灯、不锈钢灯、铸铝灯、铁灯、射灯、庭园灯、草皮灯、壁灯和不碎球等产品,有68000多样款式。

太阳能灯杆基础地笼施工浇筑及立杆施工注意 事项 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

太阳能灯杆基础地笼施工浇筑及立杆施工注意事项 一、太阳能灯杆基础施工注意事项: 1、在确定的位置上,根据地笼基础的开挖要求,并按地质情 况,进行修正,挖掘基础坑。一般开挖的基础坑的深度为地笼高度*1.5,地笼基础的开挖宽度为:底法兰盘宽度*2.2将预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹包扎好,以防损坏螺纹。 准备好监控杆基础内的电缆管(3寸管,如有弯曲,其弯曲半径应大于1米)。 2、监控杆基础的混凝土为25#砼以上。 3、在浇注混凝土前,所有监控杆预埋件的法兰盘必须校正水平 并加以固定,以防浇注过程中移位。(各种预埋件地脚螺栓方向详见监控杆附图)。在浇注过程中,混凝土应从基础四周均匀浇注。浇灌过程应用振动机或人工捣固等方式捣实混凝土。与此同时应不断检查法兰盘的水平度、地脚螺栓方向及预留孔洞的情况。当发现移位变形时应立即停止浇灌,并采取补救措施。 4、灯杆到沙井的电缆保护管要做好防护措施: 1)到预埋件处的管口要放正中或靠进管方向前端,方便日后安装拉线。 2)用纸或布条把预埋件的管口封住,以免倒进混凝土。并在混凝土凝固前将浇灌外观缺陷的修复完毕。 5、监控杆基础的混凝土浇注面必须与法兰盘齐平。或预埋件法 兰盘低于周围地面50~80mm(适用铺设广场砖)或高出周围地面10~30mm(适用于不铺设广场砖)以防止积水。

6、基础地笼浇筑完成后养护期为10-15天。夏季10天以上, 冬季15天以上。 二、立杆安装施工 1、在基础养生、线路敷设结束后,才可进行立杆施工。在立杆施工前需要做以下工作: 准备施工车辆,需要准备可运载杆体的平板货车和5吨以上 的起重吊车。 清理地笼钢挡板上平面的水泥残留物,检查主筋螺纹是否完 好、洁净。 备齐杆体连接用的配件,准备一些杆体抄平用的垫铁。 备齐专用工具和材料,如扳手、水平尺、钢丝绳、大绳、镀 锌铁线(8#线)等。 2、立杆时,宜按以下顺序操作: 把杆体和横臂在地面摆放整齐,杆体底座法兰正对地笼。 把电缆沿杆体、横臂穿出,在横臂头处预留余量并盘好。 把杆体与横臂用紧固件连接紧固,安装立杆顶帽。 用吊车把杆体吊起,并在横臂头处绑一根10m铁线,在地面 需人工调整横臂安装方向。 把杆体底座法兰坐到地笼法兰盘上,安装地座螺丝、紧固。 用水平尺测量杆体各方向垂度,在两法兰间塞入垫铁反复调 整杆体垂度,使杆体各方向保持与水平面垂直。 检查底脚螺丝紧固程度。杆体底脚螺丝需用加长杆扳手紧 固,不允许有任何松动。

路灯技术要求及指标

路灯技术要求及指标 一、路灯指标 (一)、松柏路路灯 数量及规格 1、103套双杆单臂灯 2、灯杆高度为13m,单臂圆形双杆,灯杆下口径为267mm,双杆口径为89mm,灯杆厚度3mm,灯臂用Φ50钢管,厚2.5mm,灯臂长m, 2.0m,灯具为。 3、法兰盘厚度为16mm,法兰尺寸400*400,腰孔4个,孔径28mm; 4、灯具尺寸、颜色如图示,光源电器品牌,150WLED灯,照度为18000流明,配电容; (二)松柏路景观灯 数量及规格规格h:6m 底座直径Φ600mm*1000 弧杆直径Φ76*2.5 PC球直径Φ600 1、203套景观灯

二、技术要求: 1、灯具 (1)、灯具须为铝合金铸件,压模成型,厚度均匀,光洁,无机械操作,变形,防护等级,密封性能均要达到IP65以上 (2)、反光器应干净光洁,并应进行抛光氧化或镀膜处理,表面无明显划痕,透明罩为钢化玻璃,透光率要达到98%以上,并无气泡和裂纹。 (3)、电器部件采用内装式结构,灯具电器引出线采用接插式结构,灯体和灯盖间有硅橡胶密封,灯具内设活性空气净化过滤器,灯头采用抽拨式内换结构。 2、灯杆 (1)、灯杆采用A3钢板一次剪切成型,焊缝应采用自动焊接,必须焊透、焊直、牢固、不咬边,宽度、峰高均匀,无虚焊,焊接符合GB/T12469要求。在水平放置且无负荷的条件下,杆身直线度误差应小于3‰。紧固件螺钉、螺母均不锈钢件。 (2)、路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压极等金属构件应进行热镀锌防腐处理,应符合GB/13912-2002规定。灯杆、灯臂镀锌层厚度应不小于65um,表面喷塑处理应在钢杆热镀锌后进行,喷塑处理后覆盖层应无鼓包针扎、粗糙、裂纹或漏喷缺陷,平均厚度不小于80um,喷塑层与基体应有牢固的结合强度,符合QB1551-92规定。

路灯基础图

太阳能路灯基本设计方法初探(通为) 根据我公司多年来在通为地区进行太阳能路灯、LED灯、无极灯、庭院灯、草坪灯等的生产、制作、安装经验得出了一此在通为省各地安装太阳能产品的经验供通为地区从事太阳能产品的同行参考! 通为太阳能电池组件选型 通为太阳能设计要求:通为某地区,负载输入电压24V功耗34.5W,每天工作时数8.5h,保证连续阴雨天数7天。 ⑴陕西地区近二十年年均辐射量107.7Kcal/cm2,经简单计算广州地区峰值日照时数约为3.424h; ⑵负载日耗电量= = 12.2AH ⑶所需太阳能组件的总充电电流= 1.05×12.2×÷(3.424×0.85)=5.9A 在这里,两个连续阴雨天数之间的设计最短天数为20天,1.05为太阳能电池组件系统综合损失系数,0.85为蓄电池充电效率。 ⑷太阳能组件的最少总功率数= 17.2×5.9 = 102W 选用峰值输出功率110Wp、两块55Wp的标准电池组件,应该可以保证路灯系统在一年大多数情况下的正常运行。 通为太阳能蓄电池选型 蓄电池设计容量计算相比于太阳能组件的峰瓦数要简单。 根据上面的计算知道,负载日耗电量12.2AH。在蓄电池充满情况下,可以连续工作7个阴雨天,再加上第一个晚上的工作,蓄电池容量: 12.2×(7+1)= 97.6(AH),选用2台12V100AH的蓄电池就可以满足要求了。 通为太阳能电池组件支架 ( 1)通为太阳能倾角设计 为了让太阳能电池组件在一年中接收到的太阳辐射能尽可能的多,我们要为太阳能电池组件选择一个最佳倾角。 关于太阳能电池组件最佳倾角问题的探讨,近年来在一些学术刊物上出现得不少。本次路灯使用地区为通为地区,依据本次设计参考相关文献中的资料[1],选定太阳能电池组件支架倾角为16o。 通为太阳能抗风设计

LED路灯技术参数 蜂窝状精细配光L E D阵列路灯 使用说明书 小功率LED路灯全国独家专利,小功率LED散热良好!防雷、光衰低、 眩光低、节能高。 产品特点: DLED220V/82W-RRSFL16型蜂窝状精细配光LED阵列路灯是我公司采用国家专利技术,利用1368颗超小功率LED采用特殊的配光技术,组成LED阵列灯作为光源,依据流体力学原理,简化结构,优化外形,将路灯设计为超薄流线型,以减少风阻,增加雨水的流速,并且减轻重量,既节约有色金属,又减少自重所带来的应力问题,增加安全性。采用AC/D C恒流源驱动,设置了抗浪涌保护、过载保护、短路保护等安全措施。采用降额设计,每颗LED采用额定驱动电流的80%的电流驱动,延长了LED 光源的使用寿命,延缓了光衰,降低了维护成本。在照明设计上充分考虑的道路照明的特点,采用拥有国家专利的蜂窝状精细配光方法,在光源的LED阵列的不同坐标点上采取不同角度的蜂窝精细配光在路面特定的坐标区域,充分发挥每个蜂窝的定位配光作用,使每颗LED发出的光均得到充分利用,使LED阵列光源所发出的光以最大效率反射、折射和聚集在目标路面上,增加路面有效照射区域和在有效照射路面上的光照均匀性。采用LED蜂窝组成阵列使每颗LED具有充分的散热空间,具有极低的温升,保证LED工作温度低于60℃,充分发挥LED照明的工作效率和长寿命。采用国际先进的LED电源技术,保证长时间工作可靠,先进的电源芯片控制和电路拓朴结构使其工作更稳定,输入功率因数提升至≥0.95,电流谐波(THD)含量降至25%以下,使其对电网污染降至最低并满足相关国际标准对谐波的要求。按照GB7000.5-2005《道路与街道照明灯具安全要求》和CJJ45-2006《城市道路照明设计标准》标准制造的一种绿色环保新型路灯。

15米路灯基础计算书 本次路灯基础设计依据《架空送电线路基础设计技术规定》DLT5219-2014规范要求进行计算求得。目前,一般路灯基础的深度满足灯杆高度的1/6~1/8要求,基础的长与宽根据路灯的灯型而定一般是600mm-1200mm 之间。本项目15米路灯基础规格1200×1200×2000mm ,其预埋螺杆6-M24×1500。 1、基本数据 (1)基本数据:灯杆高16.2m ,灯杆上口径D1=0.12m ,下口径D2=0.252m ,平均0.186m ,预埋螺栓N=6根,其分布直径d1=0.5m 。 (2)灯具迎风面积:6×0.25×0.3=0.45m 2。 (3)灯臂迎风面积:4×0.076=0.304m 2。 (4)灯杆迎风面积:16.2×0.186=3.013m 2 。 2、风压计算 项目所在地为汕头,常年处于台风冲击地区,本次以12级台风取值,取风速36.9m/s ,风压W k =36.92/1600=0.85kPa 3、风荷载弯矩计算 (1)灯具:0.45×0.85×15=5.74KN ·m (2)灯臂:0.304×0.85×15=3.88KN ·m (3)灯杆:3.013×0.85×16.2/2=20.74KN ·m 合计:5.74+3.88+20.74=30.36KN ·m 。 4、基础稳定按深埋理论计算 灯杆混凝土基础埋深h=2m ,宽b=1.2m ,长b=1.2m 。 h/b=1.8/1.2=1.5,查表6.1.3-1,根据内插法,取K 0=1.1。 故基础计算宽度b 0=bK 0=1.2×1.1=1.32m 。 32θ-13μ==3714.0213 ?-=11.03 其中θ查表6.1.4,取0.714 故得该基础极限倾覆力矩: m KN h mb M j ?=??==95.4503.11232.148μ3 30

灯杆常规的口径与相对应的基础尺寸 路灯杆标准的高度有相对应的口径及路灯基础相对应的尺寸大小。珀朗照明灯杆灯体采用优质Q235钢材,主杆为圆锥形杆,灯体内外经 序号名称上/下口直径 (mm) 材料厚度 (mm) 圆锥杆 锥度比 法兰盘尺寸及孔距(mm)基础架尺寸(mm) 16米路灯灯杆φ60/φ1262.75 11‰250×250×10--180(孔距)180X180-φ12 27米路灯灯杆φ60/φ1373.0300×300×12--210(孔距)210X210-φ16 38米路灯灯杆φ60/φ1483.0300×300×14--210(孔距)210X210-φ16 410米路灯灯杆φ70/φ1803.75350×350×16--250(孔距)250X250-φ18 512米路灯灯杆φ70/φ2023.75400×400×18-300(孔距)300X300-φ18 路灯杆的基础及地脚螺栓的规格 根据路灯杆不同的尺寸规格,路灯杆的混凝土基础规格也有所有不同,珀朗照明列出几个常见的规格供大家参考和使用: 1、3-6米路灯基础规格:混凝土基础坑400mm见方,基础坑深600mm,预埋件常规尺寸为对角280mmx280mm,法兰盘250mmx250mm 方形,安装4xM16的地脚螺栓,长为500mm。适用于6米以下的庭院灯,路灯,监控杆以及景观灯。

2、6-8米路灯基础规格:混凝土基础坑为600mm见方,基础坑深1000mm,对角孔距320mmx320mm,法兰盘300mmx300mm,安装4xM18的地脚螺栓。适合小区、道路、公园、广场等场所。 3、10米左右路灯基础为:1000mm见方,1200-1500mm坑深,安装6个、10个地脚螺栓。适用于高速路、道路、广场照明。

路灯杆相关技术参数 以下是公司6-12米路灯杆的相关标准参数,签单计算杆子时可供参考。 一、标准灯杆尺寸参数表 1、公司常用规格材料:常规灯杆宽为0.85米、1.25米、1.5米,厚度为2.75mm、 2、6-12米利用率计算如下: 6米路灯杆:

(1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰δ=2.75 L=6000 选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=174 下口开料尺寸=387,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.275×112.2×600=145.33Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.275×125×600=161.9Kg (3)材料的利用率=145.33/161.9×100%=89.77% 7米路灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰δ=3.0 L=7000 选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179 下口开料尺寸=421,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.3×120×700=197.82Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.3×125×700=206.06Kg (3)材料的利用率=197.82/206.06×100%=96% 8米路灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰δ=3.0 L=8000 选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179 下口开料尺寸=456,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.3×127×800=239.27Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.3×125×800=235.5Kg (3) 材料的利用率=239.27/235.5×100%=101% 10米路灯杆: (1)已知灯杆上口=φ70 锥度=11‰δ=3.75 L=10000 选用宽为1.5米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=208 下口开料尺寸=553,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.375×152.2×1000=448.04Kg

相关文档