文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力监控系统维护手册

电力监控系统维护手册

电力监控系统维护手册
电力监控系统维护手册

KJ36A型电力监控系统

天地(常州)自动化股份有限公司

煤科科学研究总院常州自动化研究院

V1.0版

目录

1. 全矿井综合自动化平台无电力数据 (1)

2. 系统后台主机无数据 (1)

3. 部分开关通信异常 (1)

4. KJF88电力监控站运行异常 (2)

5. KJF99电力监控站运行异常 (2)

6. 部分变电所无数据上传 (3)

KJ36A型电力监控系统维护手册

KJ36A型电力监控系统针对煤矿供配电系统的特点,对煤矿地面和井下10kV及以下供电系统实施一体化的实时监控,可实现矿井变电所的无人值守或少人值班。系统分为地面和井下两个部分,地面系统可以对矿井提升、压风机、水泵、变电站等供电设备实施监测。井下系统适用于供电系统及变电所的实时监测、监控。

KJ36A型电力监控系统的运行,为矿调度人员完成对矿井主要用电负荷的管理和控制,实现矿井电网的安全运行,提供了现代化的手段。

KJ36A型电力监控系统的日常操作详见《KJ36A型电力监控系统操作手册》,系统常见的问题及处理办法如下。

1.全矿井综合自动化平台无电力数据

处理办法:

1 查看全矿井综合自动化平台服务器是否启动。

2 查看电力监控主机是否运行正常,OPC软件是否启动。

可打开任务管理器,在“进程”选项中,查看有没有DbOpcSvr.exe进程,如果没有,则OPC没有启动,需重新启动系统软件(或者双击桌面的DbOpcSvr.exe图标启动OPC软件)。

3 重新启动电力监控系统主机。

2.系统后台主机无数据

处理办法:

1 检查与系统主机相连接的环网交换机是否运行正常,网线头是否接触良好。

2 可以在主机中拼一下环网交换机的IP地址(在开始--运行窗口中使用ping命令),观察其通信情况。

3 退出系统,然后重新启动。

4 在E盘电力软件中,找到KJ36A文件夹,将其拷贝至D盘根目录下,替换掉原来的KJ36A文件夹,然后再重新启动系统软件。

3.部分开关通信异常

处理办法:

1 检查电力监控站是否运行正常。

2 查看开关的综保装置是否运行正常:

1)通信地址及通信速率的设置是否正确;

2)不同的综保装置之间的设置是否冲突;

3)更换综保装置,然后按照系统要求,重新设置通信地址及通信速率(为4800),通信地址参照并对应监控站画面的显示值来设置。

3 检查接线。

综保装置的通讯口至开关九芯盘、开关九芯盘至KJA9安全隔离器(或接线盒)之间的接线是否松弛。

4 检查KJA9安全隔离器是否运行正常:

1)电源指示灯是否点亮;

2)上行和下行指示灯是否闪烁(下行灯表示监控站向下发送命令,上行灯表示开关综保向监控站发送数据);

3)如有问题则更换(一般不会)。

4.KJF88电力监控站运行异常

处理办法:

1 查看监控站画面是否运行正常。

如果异常,则关闭供电电源及监控站备用电池开关,然后重新启动,并将备用电池开关投入。

2 检查监控站的供电电源。

3 如果供电电源没有问题,检查显示屏后面的24VDC电源端子排是否有24V电源,

如果有,则表明显示屏已坏,需更换;

如果没有,则表明后面的电源模块损坏,需更换。

4 在地面监控主机上,点击开始—运行,然后输入ping **.**.**.** -t命令(“**.**.**.**”为对应监控站的IP地址),观察其通信状况。如不通,则是监控站至环网交换机之间的线路或者环网有问题,应检查相应的线路。

各个变电所监控站的IP地址参见《地址分配表》。

5 重新下载监控站的组态工程软件,下载步骤详见下注1。

5.KJF99电力监控站运行异常

处理办法:

1 查看监控站画面是否运行正常。

如果异常,则关闭供电电源及监控站备用电池开关,然后重新启动,并将备用电池开关投入。

2 检查监控站的供电电源。

3 如果供电电源没有问题,检查接线腔内右边的保险丝是否完好。

127V AC电源,对应第一个保险丝,为2A(面对监控站方向从上至下数);

220V AC电源,对应第二个保险丝,为1A(面对监控站方向从上至下数);

660V AC电源,对应第三个保险丝,为0.5A(面对监控站方向从上至下数);

最好用万用表测试一下电源和保险丝的对应关系,确保更换正确。

4 在地面监控主机上,点击开始—运行,然后输入ping **.**.**.** -t命令(“**.**.**.**”为对应监控站的IP地址),观察其通信状况,如不通,则是监控站至环网交换机之间的线路或者环网有问题,应检查相应的线路。

各个变电所监控站的IP地址参见《地址分配表》。

5 重新下载监控站的组态工程软件,下载步骤详见下注1。

6.部分变电所无数据上传

处理办法:

1 检查电力监控站是否运行正常。

如监控站运行异常,则将监控站断电,然后重新启动。

2 使用“PING **.**.**.** -t”命令来测试监控站的通信情况(**.**.**.**为监控站工控屏的IP地址)。

如果监控站运行正常,但IP地址拼不通,则可以关闭监控站电源及电池开关,然后重新启动。

3如果IP地址能找到,则重新下载变电所对应的组态软件,下载步骤详见下注1。下载结束以后,退出并重新启动KJ36A电力监控系统。

4检查系统上位机至监控站之间的网络线路。

注1:监控站的组态工程软件下载步骤:

1 打开备份文件夹中相应的组态工程,然后按下F5键;

2 在出现的“下载配置”窗口中,先点击“通信测试”,

如果通信测试不成功,则再次点击“通信测试”,如果还不成功,则表明通信线路有问题;

如果通信测试成功,则再点击“工程下载”,然后等待,直到下载成功。

3 提示下载成功之后,再点击“启动运行”,至此工程下载结束。

EF-ACS/B256型电气火灾监控设备操作说明 EF-ACS/B256型电气火灾监控设备是我公司最新研制开发的面向民众和工业双重领域的新一代超早期电气火灾监控产品,具有超早期、高智能、小型化、多功能、高可靠性、简单实用等特点。该装置是在跟踪国际电气火灾探测报警技术的最新发展方向,并结合我公司多年来在工业领域及民用建筑中应用电气火灾探测报警产品所积累下的 大量宝贵经验的基础上研制成功的。该监控设备采用模块化组板技术,优化了人机接口界面,同时具有一定的控制功能,这一切使整个系统易于安装、调试及维护。 EF-ACS/B256型电气火灾监控主机采用RS485总线制数据传输方式,配接我公司的CS-R8型剩余电流式探测器、ACS-T8型温度式探测器和ACS-RT型剩余电流温度式探测器,组成大容量电气火灾监控报警系统,系统报警后可联动气体钢瓶、阀、风机、卷帘、声光等报警和通风设备,适用于高层建筑和工业场所的超早期电气火灾监控及自动灭火。 工作原理主机板主要由电源电路、主机电路和通讯接口电路组成,电源电路主要由主供电电路和备电电路组成,主电工作的同时对备电进行充电,当电池充满时,自动转换为浮充状态,消电池的自放电,保证电池供电时的容量。同时电源自行检测主、备电的工作状态,例如主电欠压、备电欠压、备电短路、备电断路等等。主机电路由单片机、程序存储器、数据存储器、接口电路组成。单片机采用16bits的PIC24F系列,功能强大,指令丰富,运算速度快是应用广泛的抗干扰能力强的优秀单片机。通讯接口电路由RS485专用通讯接口芯片实现与探测器通过RS485总线进行信息交互,监控设备循环对连接在RS485总线上的探测器按地址进行循检接收报警器的正常、故障、报警信息,存储、分析、处理,进行声光指示及打印输出。显示板由汉字液晶显示电路、联动电路和打印机电路组成,显示电路主要由按键输入电路,时钟电路,显示驱动电路及汉字液晶组成。通过这些电路可输入操作指令,输出报警或指示信息。联动电路单片机和继电器组成,可实现自动控制和手动控制。监控设备可实现简单的联动输出功能。打印机采用汉字热敏打印机。主要技术指标■监控设备容量:可配接点探测器,提供组继电器输出;■与探测器的通讯距离:最长1200米;■报警时间:〈30秒继电器触点容量:AC250V/5A,

内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 电力监控系统使用管理规定 (讨论稿) 为有效的管理和使用煤矿电力监控系统(下称电力监控系统)充分利用电力监控系统的电力信息,保障供电的安全、经济、合理、连续、可靠,特制定本管理规定。 第一章系统管理 第一条各矿指定一名矿分管领导(机电矿长或副总)负责对电力监控系统的管理。 第二条各矿机电部为电力监控系统的主管部门,负责对系统的使用、检查、维修、移设等工作的管理和各责任单位的协调工作,机电部责任分工中,有明确负责电力监控系统管理的人员。 第三条各矿结合本矿的实际,确定专(兼)职单位或部门进行电力监控系统安装、移设、使用、调校、维护工作,按供电系统、网络传输、调度主机、操作监控等进行责任分工,做到分工明确,责任清晰。 第四条从事电力监控系统的维护、检修、管理的人员,必须经过培训,熟悉电力监控系统的原理,掌握电力监控系统的检修、维护和移设相关的工艺和技能。 第五条电力监控系统的操作人员必须经过培训,取得许可证方可上岗操作。 第六条管理人员、操作人员、监护人员要保管好自己的用

户名和密码,防止泄露。 第七条各矿制定相关的岗位责任制、操作规程、值班制度、停送电管理制度、系统维护、检修与移设等规章制度。 第八条各矿机电部、安监部门负责对电力监控系统使用、运行情况进行监督管里。 第九条集团公司安监局、机电动力部、定期对各单位的电力监控系统的使用、安装、维护、检修方面的监督检查。 第十条将电力监控系统列入质量标准化检查项目之中,各矿每旬检查一次,集团公司每季度检查一次。 第二章系统安装 第十一条电力监控应具完善有防雷措施。 第十二条各变电所安设足够的分站,对高、低压馈电、启动器和照明信号综保进行监控。 第十三条电力监控系统必须达到以下覆盖范围: a)井上、下固定变(配)电所的高、低压开关、照明综保。 b)综采、综放工作面的移动变电站高低压供电设备和转载 机、破碎机、前后部刮板机、乳化液泵站、采煤机的供电 开关和启动器。 c)掘进工作面的移动变电站高低压供电设备和双风机双电 源开关、电源供电开关。 d)电力监控系统初次安装设计时的其他配电点的移动变电 站高低压供电设备和供电电源开关、启动器

KJ-254 电力自动化监控系统使用说明书 中国电光有限公司 日期:2007年3月8日

目录 一、系统安装 1.硬件安装 2.软件安装 二、运行环境的系统操作 1.开关主机 2.系统软件的启动 3.系统启动窗口 4.系统菜单 5.运行图 6.历史曲线 7.实时数据 8.实时棒图 9. 定值 10. 开关操作 11. 复归操作 12.历史SOE事件查询 13.操作记录查询 14.报表 15.修改密码 16.用户管理 三、组态环境的系统操作 1.修改定值设备描述 2.网络配置 四、OPC 1.OPC服务器使用 2.OPC服务器配置

一、系统安装 1. 硬件安装 主机部分及打印机的安装: 这部分的安装是指将工控PC机主机、显示器、键盘、鼠标,网络交换机、净化电源组装连接起来。各部分及附带的连接线、电源线详见装箱单。连接关系见主机连接示意图. 1)KJ-254监控系统主机位置的选择。监控主机与网络交换机的距离一般不应超 过100米。 2)主机安放环境:工控PC机对环境没有什么特殊要求,一般办公室即可.为增加 主机使用寿命和减少主机故障率,尽量选择远离强电场,强磁场和强脉冲源的地方,主机环境内有必要的防尘措施,保证主机中的线路板在清洁的环境中工作,防止积尘的静电干扰. 3)主机部分 的安装非常简 单,将主机各部 分按用户需要放 置于工作台上。 a、首先将键 盘的插头插入工 控PC机前面板 或后面板键盘专 用插孔中。将鼠 标的插头插到工 控PC机后面板的COM2口.或用工控机键盘鼠标分支器连接键盘和鼠标再将分支器插到工控机主板上的PS/2口. b、其次将显视器的信号线插头插人工控PC主机后面板的显视器接口中。 c、用打印机的打印电缆连接打印机至主机后面板上的打印接口.(详见工控机的 后面板图) d、最后用各自的电源连接线分别将工控PC机主机、显示器、打印机连接到净化 电源或配电盘即完成KJ-254监控主机部分的安装. e.应把铺好的带RJ插头的网线一端连到工控主机网卡的RJ插头孔中,另一端插 入井上光纤交换机的一个端口。井下分站网线和客户端计算机网线RJ插头插入该光端机。 f. 把铺好的带RJ插头的网线一端连到客户机网卡的RJ插头孔中,另一端插入 井上光纤交换机的一个端口。

电力监控系统 一、综述 (2) 二、解决方案 (2) 三、变电站监测总体解决方案 (3) 四监控系统整体结构图: (3)

一、综述 随着电力事业的快速发展,目前对于骨干输变电线路上的超高压变电站 (500KV,220KV,及绝大部分110KV变电站)大多已经建立起光纤传输连接,并在生产管理上建立了SCADA系统,可以进行中心调度、地区调度的多级监控、调度管理。但是对于数量快速增加的农网的变电站、开闭所,由于数量大、分布范围广而大多尚未纳入电力SCADA系统中,随着针对这类无人值守站的管理监控要求的不断提高,以及对供电质量提高的需要,势必要将这类数量较大的配电网变电站、开闭所纳入统一的监控管理。 推出的“A电力监控系统”解决方案是专门针对分布式的应用,通过IP网络对散布在较大区域的大量变电站的输变电线路进行集中监控。本系统可对 35KV以下变电站内输变电线路进行实时遥测、遥信、遥控、遥视,实时检测线路故障并即时报警,实时监测变电站内的智能设备的状态参数及运行情况,智能控制、维护相关设备,并能通过声音、电话语音、小灵通短信、手机短信等多种方式发出报警信息,及时告知维护管理责任人。 本系统的建设是为了提高变电站电网的管理水平,迅速而准确地获得变电站运行的实时信息,完整地掌握变电站的实时运行状态,及时发现变电站运行的故障并做出相应的决策和处理,同时可以使值班管理人员根据变配电系统的运行情况进行负荷分析、合理调度、远控合分闸、躲峰填谷,把握安全控制、事故处理的主动性,减少和避免操作、误判断,缩短事故停电时间,实现对变配电系统的现代化运行管理 二、解决方案 功能架构:

1 、概述 电力监控系统可以提高电力系统的可靠性,提高管理水平,加强电能质量管理,使用用户的用电系统更安全、更节能、更洁净。 它基于先进的现场总线方式实现电力系统的信息交换与管理,系统集保护、测量、控制、信号采集、故障录波、用电管理、电能质量分析、负荷控制与运行管理为一体。通过通讯网络、计算机与专业的电力监控软件使用户的电力系统透明化,就是提高电力系统安全性、可靠性、管理水平的智能化系统。 电力监控系统的主要功能: ●电力系统的运行监视 ●远程控制 ●电能质量管理:谐波分析、波形捕捉、扰动与波动监测等。 ●报警与事件管理 ●历史数据管理 ●电能管理 ●报表管理 ●用户管理 为用户提供完整的的电力监控解决方案,同时具有良好的开发性,可以方便地与其她自动化系统与智能装置通信,如消防控制系统、DCS系统、楼宇自控系统等,实现不同功能系统间的相互通信与资料共享。

客户价值: ●提高电力系统运行管理的效率 ●减少电能消耗的成本 ●提高系统运行的连续性与可靠性 ●缩短停电时间,减少停电损失,避免故障发生 ●减少系统运行管理与维护费用 ●监视电能质量,发现潜在故障 2 、系统构成 现场测控层 所有现场设备相对独立,按一次设备对应分布式布置,完成保护、控制、监侧与通信,同时具有动态实时显示开关设备状态、运行参数、故障信息,经RS485通信接入现场总线。

网络通讯层 现场测控层与系统管理层的数据交换的通信设备与通讯线路。 系统管理层 监控主机采用高性能的计算机,结合监控软件实现对系统的全面监控与管理功能。通过以太网与DCS系统、楼宇自控系统、消防控制系统等通讯,数据上传共享。 3、系统功能 ●用户管理 为了系统的安全稳定的运行,整个系统提高可靠的安全保护措施,用户进行不同操作特性权限授权,对重要的操作采取双口令密码,重要的操作进行记录。 ●网络通讯 采用分布式的网络组织机构,支持现场总线、以太网通讯、无线等通讯分式。 监控系统具有良好的网络诊断功能,能在线诊断网络通讯状态,在发生网络故障时,能自动在系统监视画面中显示故障节点及发出报警。 ●动态人机界面 按照实际的电力系统的系统图绘制,实时动态的显示各开关设的状态、运行参数、故障情况。根据需要或实际运行情况,对电力系统图实现的进行重新组态,实现变化与显示同步。主画面可直观显示各

电力监控系统简介 电力监控系统(以下简称SCADA系统)实现在控制中心(OCC)对供电系统进行集中管理和调度、实时控制和数据采集。除利用“四遥”(遥控、遥信、遥测、遥调)功能监控供电系统设备的运行情况,及时掌握和处理供电系统的各种事故、报警事件功能外,利用该系统的后台工作站还可以对系统进行数据归档和统计报表功能,以更好地管理供电系统。 随着计算机和通信技术的发展,自20世纪90年代末开始,以计算机为基础的变电所综合自动化技术为供电系统的运行管理带来了一次变革。它包含微机保护、调度自动化和当地基础自动化。可实现电网安全监控、电量及非电量监测、参数自动调整、中央信号、当地电压无功综合控制、电能自动分时统计、事故跳闸过程自动记录、事件按时排序、事故处理提示、快速处理事故、微机控制免维护蓄电池和微机远动一体化功能。它为推行变电所无人值班提供了强大的技术支持。 一、基本组成与功能 电力监控系统由设置在控制中心的主站监控系统、设置在各种变电所的子站系统以及联系二者的通信通道构成。 电力监控系统的设备选型、系统容量和功能配置应能满足运营管理和发展的需要。其系统构成、监控对象、功能要求,应根据城市轨道交通供电系统的特点、运营要求、通信系统的通道条件确定。 电力监控系统主站的设计,应确定主站的位置、主站系统设备配置方案、各种设备的功能、型式和要求,以及系统容量、远动信息记录格式和人机界面形式要求等。电力监控系统子站的设计,应确定子站设备的位置、类型、容量、功能、型式和要求。电力监控系统通道的设计要求,应包括通道的结构形式、主/备通道的配置方式、远动信息传输通道的接口形式和通道的性能要求等。电力监控系统的结构宜采用1对N的集中监控方式,即1个主站监控N个子站的方式。系统的硬件、软件一般要求充分考虑可靠性、可维护性和可扩性,并具备故障诊断、在线修改功能,同时遵循模块化和冗余的原则。远动数据通道宜采用通信系统提供的数据通道。在设计中应向通信设计部门提出对远动数据通道的技术要求。 (一)主站监控系统的基本功能和主要设备 1.主站监控系统的基本功能 (1)实现对遥控对象的遥控。遥控种类分选点式、选站式、选线式控制三种; (2)实现对供电系统设备运行状态的实时监视和故障报警; (3)实现对供电系统中主要运行参数的遥测; (4)实现汉化的屏幕画面显示、模拟盘显示或其他方式显示,以及运行和故障记录信息的打印; (5)实现电能统计等的日报月报制表打印; (6)实现系统自检功能;

KJ36A型电力监控系统 操 作 手 册 天地(常州)自动化股份有限公司 煤科科学研究总院常州自动化研究院 V1. 0 版

一、登录和退出系统 (1) 1.1登陆系统 (1) 1.2切换用户 (1) 1.3退出系统 (2) 二、查看实时监测信息 (2) 2.1进入主索引界面 (2) 2.2查看主要信息 (3) 2.3告警信息窗口 (4) 三、系统界面的主要操作 (4) 3.1设置和撤销工作牌 (4) 3.2遥控操作 (6) 3.3远程复位操作 (9) 3.4显示和隐去导航图 (10) 四、管理软件操作 (11) 4.1信息检索 (11) 4.2报表 (12) 4.3查看动态曲线 (14)

天地(常州)自动化股份有限公司 煤炭科学研究总院常州自动化研究院 KJ36A 型电力监控系统操作手册 登录和退出系统 1.1登陆系统 1.2切换用户 若要退出当前用户,以另一用户名登录,先单击 待系统初始化完成以后,单击 ,出现用户登录界面,如图 1-2所示 输入用户名和口令,点 确认 ,若口令正确,登录成功,控制台按钮由灰色变为可 用户退出J ,确认后再进行登陆 在桌面上双击 ,出现控制台画面,如图1-1所示 图1-1 系统控制台(用户登录 前) 用户登录 __________ 图1-2 用户登录界面 用,如图1-3所示。(默认用户名为root ,口令为空) 图1-3 系统控制台(用户登录后)

天地(常州)自动化股份有限公司 煤炭科 学研究总院常州自动化研究院 注意:当前登录用户离开时,最好退出登录(点用户退出) 退出),防止别人用自己的用户名进行操作。 ,但不要退出系统(点系统 1.3退出系统 输入用户口令,点“系统退出”,若口令正确,则退出系统。(口令同系统的登陆口令) 查看实时监测信息 2.1 单击 ,出现主索引界面,如图 2-1所示 单击控制台 ,出现系统退出界面,如图 1-4所 示。 图1-4 系统退出界面 进入主索引界面

1.电力监控参数 电力监控系统由EDC8000和DLC1000组成。 2、接线指南 EDC8000最多可以挂接12块电力监控调理板,下图是EDC8000挂接一块电力监控板的接线图。接线按照以下步骤完成: (1)将EDC8000与电力监控板固定在电柜中。 (2)电力监控板A0~A4是通道选择控制引脚,A5是电力监控板的片选使能控制引脚。EDC8000输出端Q00~Q04选择电力监控调理板通道,Q05~Q07为调理板片选使能控制端,按照下图连线。 (3)电力监控板选中通道的模拟数据从AV+,AV-输出,分别连接在EDC8000的模拟量采集端0A,0B端子上,电压相位信号从Q00端子输出,电流相位信号从Q01端子输出,分别连接在EDC8000的数字量输入端I00,I01端子上。 (4)EDC8000设备将以太网,电源连接完毕后,应把+24与COM短接。 (5)电力监控板将V+与COM端连接好后,将需要测的三相电压、三相负载电流信号连入电力监控板。 (6)上述接线连接完毕后,闭合电源开关给设备上电。对每一路电流进行相位工程校准,如果发现测量的功率因数有负值的情况可能是电流输入信号正负接反了,则需要将该路电流的连接线正负交换位置接入电力监控板。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1021 111213141516171819200A 0B 0C 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A COM 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C pt +241 2 3 4 5 6 7 8 9 1021 11121314151617181920Q00Q01Q02Q03Q04Q05Q06HQ0HQ1I00AQ1 - I01I02I03I04I05I06I07 AQ0+AQ0-AQ1+Ethernet +24GND T0-T0+T1-T1+EDC8000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1021 111213141516171819200A+0A-0B+0B-0C+0C-1A+1A-1B+1B-Q011C+1C-A0A1A2A3A4A5COM Q001 2 3 4 5 6 7 8 9 1021 111213141516171819202A+2A-2B+2B-2C+2C-3A+3A-3B+3B-V-3C+3C-SG VA VB VC N AV+AV-V+电力监控调理板 +24 GND 外部电源 A 相电压 B 相电压 C 相电压三相公共地 A 相电流0+ A 相电流0-C 相电流2-C 相电流2+ 图2.1EDC8000与电力监控调理板接线图 3、PLC_config 使用说明 EDC8000与电力监控调理板接线正确,用PLC_config 软件配置,监视。PLC_config 软件

电力监控联网总体设计方案 系统结构拓扑图: 变电站智能监控系统由站端系统、传输网络、主站系统这三个相互衔接、缺一不可的部分组成。 变电站的视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁等子系统,大多各自独立运行,通过不同通道上传数据,甚至每套系统都配有独立的管理人员,很难做到多系统的综合监控、集中管理,无形

中降低了系统的高效性,增加了系统的管理成本。 本方案采用了海康威视DS-8516EH系列多功能混合DVR,兼容模拟摄像机和IP摄像机,充分利用现有模拟摄像机,保护已有投资;DS-8516EH还集成了各种报警、控制协议,可采集模拟量信号、串口信号、开关量信号,支持其他子系统的可靠接入,可以对环境监测、安全防范、门禁、消防等子系统进行集成。 系统集成改变了各系统独立运行的局面,满足了电力系统用户“减员增效”的需求。该技术不单是对各独立系统功能的简单叠加,而是对各功能进行了整合优化,并进行了智能关联。用户可以根据需要对各功能进行关联,满足规则后可以触发相应功能。 站端系统 站端系统对站内的视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁、照明、给排水和空调通风系统进行了整合,主要负责对变电站视音频、环境量、开关报警量等信息进行采集、编码、存储及上传,并根据制定的规则进行自动化联动。 传输网络 变电站联网监控系统的网络承载于传输网络电力数据通信网,用于站端与主站、主站之间的通信。 主站及MIS网用户可以对站端系统进行监控,实时了解前端变电站的运行情况;站端系统的视音频、报警信息可上传至主站并进入MIS网,供主站及MIS网用户查看调用。

功能设计 随着电力调度信息化建设的不断深入,变电站综合监控系统除满足原有基本功能外,被赋予了许多新的要求。我们的联网监控系统应具备如下功能: 实时视频监视 通过视频监视可以实时了解变电站内设备的信息,确定主变运行状态,确定断路器、隔离开关、接地刀闸等的分/合闸状态,确定刀闸接触情况是否良好,以上信息通过电力SCADA遥测、遥信功能都有采集,但没有视频监控可靠清晰。视频监视的范围还包括变电站户外设备场地和主要设备间(包括主控室、高压室、安全工具室等),主站能了解监控场地内的一切情况。 环境数据监测 变电站的稳定运行离不开站内一次、二次设备的安全运行,自然条件等因素影响着设备的安全运行,高温、雷雨、冰雪、台风天气设备的事故发生率特别高,同时设备周边的环境状况也能反映设备的运行状况。监控人员为全面地掌握变电站的运行状况,需实时对温度、湿度、风力、水浸、SF6浓度等环境信息进行采集、处理和上传,生成曲线和报表,方便实时监控、历史查询、统计分析。 控制设置 上级主站通过客户端和浏览器可对所辖变电站的任一摄像机进行控制,实现遥控云台的上/下/左/右和镜头的变倍/聚焦,并对摄像机的预置位和巡航进行设置控制应具有唯一性和权限性,同一时间只允

电气火灾监控系统 用户手册 版本:1.0 广东雅达电子股份有限公司 https://www.wendangku.net/doc/e217953583.html,

目录 第一章:概述 (3) 第二章:系统简介 (4) 第三章:系统实时数据查看 (12) 第四章:系统历史数据报表查看。 (14) 第五章:电气火灾监控系统日常使用的一般方法 (17)

第一章:概述 系统的数据采集环境ECR是整个系统的核心部分之一,是一个集数据采集、用户管理、变量配置为一体的集成环境,用户可在该环境中完成驱动管理、设备添加,变量配置,通信参数配置等工作。数据采集环境负责现场设备的数据采集和转换以及工程值的历史数据入库,采集值和工程值之间互相转换采用公式方式完成,驱动程序只需提供采集值即可。系统管理现场设备驱动,包括加载、卸载、配置驱动;定义实时库变量,获取现场设备数据,在工程值和采集值之间转换;提供其他客户程序访问现场设备接口;存盘历史数据。 使用对象:本手册适用于系统运行人员及管理人员。 图1 运行系统界面 注意;由于本系统使用的是可触控屏进行画面的显示,在未带鼠标的情况下,使用触控笔点击画面相当于使用鼠标的左键,使用触控笔长按某一点时,相当于使用鼠标右键的功能,如果需要进行文字输入可以使用系统自带的软键盘进行操作(以下介绍以使用鼠标操作为例)。

第二章:系统简介 按照本公司提供的软件进行安装,安装完后系统自动在本地磁盘内存入以下文件: 1)Report 2)Server 3)Hmi 系统共包含3个主要的文件夹。 第1)为驱动文件,用户可以不用设置; 第2)为数据库软件采集,包含以下文件 详明1.图标“”为数据库配置文件,用户只需把历史数据存盘路径配置正确,主要是在“D:\eccdata”新建一个名为”eccdata“的文件夹,建好后,历史数据每天都保存在些文件夹中,注:此“D:\eccdata”请勿删除,否则会删除历史数据。

ES-2010 变压器油色谱在线监测系统 使 用 手 册 第一章 基本说明 福州亿森电力设备有限公司非常感谢您选用 ES-2010 变压器油色谱在线监测系统。为确保安全正确的使用本系统,请在使用前一定详细阅读本使用手册。阅读后请妥善保存,以便必要时查阅。 本使用手册在安全规程上采用如下三种方式强调一些重要事项: 警告 这种警示栏是指对生命和健康有一定危险的提示。忽视这种警告可能导致严重的或 致命的伤害。 1.1 规定用途 ES-2010 变压器油色谱在线监测系统是用于电力变压器油中溶解气体的在线分析与故障诊断,适用于 110kV 及以上电压等级的电力变压器、电弧炉变压器、电抗器以及互感器等油浸式高压设备。 当心 ES-2010系统是否只用于规定的用途,由用户负责。为了安全起见,在系统的安装、改进投入运行和更新过程中,事前未经本公司同意不能进行其他未授权的作业。 否则可能危害本系统和变压器的安全运行。在变压器油的处置上一定要遵守当地的 环境保护条例。 警告 必须严格遵守所有有关的防火规程。 当心 这种警示栏是指对本设备和用户的其他设备有一定危险的提示,但不会导致严重的 或致命的伤害。 注意 这种提示是对某一事项的重要说明。

1.2相关标准 本设备引用下列标准,通过引用标准中的相关条文构成本标准的条文。由此规定了本设备的技术要求、验收规则、检验方法、适用范围、包装要求、标志、运输及储存。 (1 )GB1094 -1996 电力变压器 (2 )GB2536 -1990 变压器油 (3 )GB7597 -1987 电力用油取样方法 (4 )GB/T507 -1986 绝缘油介电强度测定法 (5 )GB/T7601 -1987 运行中变压器油水分测定法 (6 )GB/T14542 -93 运行中变压器油的维护管理规定 (7 )DL/T 596 -1996 (2005 复审)电力设备预防性试验规程 (8 )DL/T 572 -1995 (2005 复审)电力变压器运行规程 (9 )GB /T 7252 --- 2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则 (10 )GB/T17623 -1998 绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法 (11 )GB/T 2423 -2001 电工电子产品环境试验 (12 )GB/T 17626 -1998 电磁兼容试验和测量技术 (13 )GB/T 13384 -1992 机电产品包装通用技术要求 (14 )GB190 — 1990 危险货物包装标志 (15 )GB5099 -1994 钢质无缝气瓶 (16 )GB/T 9361 -1988 计算站场地安全要求 (17 )GB 4943 -2001 信息技术设备的安全 (18 )GB/T 2887 -2000 电子计算机场地通用规范 (19 )GB 4208 -1993 外壳防护等级(IP 代码) 1.3安全规程 从事本设备的安装、投入运行、操作、维护和修理的所有人员 ◆必须有相应的专业资格。 ◆必须严格遵守各项使用说明。 ◆不要在数据处理服务器上玩电子游戏、浏览网页。 ◆不要在数据处理服务器上任意安装软件,避免不必要的冲突。 违章操作或错误使用可能导致: ◆降低设备的使用寿命和监测精度。 ◆损坏本设备和用户的其他设备。 ◆造成严重的或致命的伤害。

北京京能新能源有限公司企业标准 Q/XNY-***.**-**-**** 电力监控系统安全管理规定 ****-**-**发布****-**-**实施 北京京能新能源有限公司发布 目次 前言............................................................................... 错误!未指定书签。 1范围............................................................................. 错误!未指定书签。 2规范性引用文件........................................................ 错误!未指定书签。 3术语和定义................................................................ 错误!未指定书签。 4职责 ............................................................................ 错误!未指定书签。 5管理活动内容与方法................................................ 错误!未指定书签。 5.2总体目标................................................................. 错误!未指定书签。 5.3总体原则................................................................. 错误!未指定书签。 6检查、考核与奖励.................................................... 错误!未指定书签。 前言

电力监控系统技术办法集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

电力监控系统技术要求 1.1 适用范围 本技术规格书适用于变电站的变电所及配电房的电力监控系统。 1.2 应遵循的主要标准 GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》 GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》 GB/T9361-88《计算站场地安全要求》 GB/T13729-2002《远动终端设备》 GB/T13730-2002《地区电网调度自动化系统》 GB/T15153.1-1998《远动设备及系统——电源和电磁兼容性》 GB/T15153.2-2000《远动设备及系统——环境要求》 GB/T17463-1998《远动设备及系统——性能要求》 GB/T18657-2002《远动设备及系统——传输规约》 DL/T860(IEC61850)《变电站通信网络和系统》 GB/T16435.1-1996《运动设备及系统接口(电气特征)》 GB/T15532-2008《计算机软件单元测试》 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 GB4943-2001《信息技术设备的安全》 GB/T17626-2006《电磁兼容》 1.3 技术要求 1.3.1 系统技术参数 画面响应时间≤1s; 站内事件分辨率≤5ms;

变电所内网络通信速率≥100Mbps; 装置平均无故障工作时间(MBTF)≥30000小时; 系统动作正确率不小于99.99%。 系统可用率不小于99.99%; 站间通信响应时间≤10ms; 站间通信速率≥100Mbps; 1.3.2 系统构成概述 a)系统结构 整个系统以实时数据库为核心,系统厂家应具备自主研发的数据库,同时应该具备软件着作权或专利证书,保证软件系统与硬件系统配置相适应,应用成熟、可靠,具备模块化可配置的技术架构,相关证书投标时需要提供。 数据采集 数据采集软件,支持下传控制命令。将从现场网络采集的数据写入实时数据库。采用动态加载驱动方式,便于扩充特殊协议的设备。包括MODBUS485/TPC驱动、OPC驱动和仿真驱动simdrv。 实时数据库 实时数据库应符合Windows64位X64版,负责数据实时和历史服务。采用基于TCP协议的应用层协议,具备LZO实时压缩传输,极大的节约网络流量资源,提供rdb4api.dll 标准DLL封装协议便于客户端使用。实时数据库应具备数据响应快、容量大、具有冗余备份存储等特点,例如美国OSISoftware推出的PI实时数据库系统。 实时数据库应具备管理工具,用于管理实时库的帐号、标签、数据卷和数据查询。分为X86版和X64版,采用跨平台的基于TCP协议的应用协议。 实时库应具备备份工具,提供实时库的在线实时备份功能。比通用备份工具比如Veritas或RoseMirrorHA等效率更高、占用资源更少、使用更简单、节约工程成本。

智能电力监控系统 智能电力监控系统利用计算机、计量保护装置和总线技术,对中、低压配电系统的实时数据、开关状态及远程控制进行了集中管理。该电力监控系统可以为企业提供“监控一体化”的整体解决方案,主要包括实时历史数据库XPMS、工业自动化组态软件XPMS-3000、电力自动化软件AcrNetPower、“软”控制策略软件AcrStrategy、通信网关服务器AcrFieldComm、OPC产品、Web门户工具等,可以广泛地应用于企业信息化、DCS系统、PLC系统、SCADA系统。 智能电力监控系统 目前,供配电产业的发展及可靠性对国民经济的发展起着举足轻重的作用,全国各地重点工程项目、标志性建筑、大型公共设施等用户的急剧增加,对供配电系统的可靠性、安全性、实时性、易用性、兼容性及缩小故障影响范围提出了更高的要求。 下面以XPMS-3000智能电力监控系统为例,介绍智能电力监控系统的功能及应用。 系统概述 XPMS-3000是迅博电气(北京)有限公司根据配电系统智能化的最新需求研制的全新数字化配电系统。该系统基于最新的智能化系统软件、信息技术、电力电子装置、传感器和执行机构等,集合先进的高低压开关柜、继电保护装置、智能仪表、电子CT/PT、传感装置等一、二次设备,有效实现网络化状态监测、智能化控制、智能化管理等功能于一体,超越传统的配电系统技术和运行管理模式,为用户提供全新的整体配电智能化解决方案。 系统结构 XPMS-3000电力监控系统是基于10kV及以下变配电系统的监测与管理,该系统由管理层(站控层)、通信层(中间层)、间隔层(现场监控层)三部分组成,见下图。 XPMS-3000智能电力监控系统图 功能 友好的人机交互界面 标准的变配电系统具有CAD一次单线图显示中、低压配电网络的接线情况;庞大的系统具有多画面切换及画面导航的功能;分散的配电系统具有空间地理平面的系统主画面。主画面可直观显示各回路的运行状态,并具有回路带电、非带电及故障着色的功能。主要电参量直接显示于人机交互界面并实时刷新。 用户管理

.7电力监控(SCADA)系统 负责实施对地铁供电系统的主要电气设备的实时遥测、遥信、遥控和遥调,从而实现供电系统的远程集中调度管理,提高供电系统的自动化水平。 6.8 综合监控系统工程重特点点难点及措施 监控系统包括综合监控系统及安防系统。综合监控系统包括火灾自动报警子系统、环境与设备监控子系统、电力监控子系统,即:FAS、BAS、SCADA。 6.8.1综合监控(FAS、BAS、SCADA)系统设备监理工作特点和要求 A涉及的专业系统多、设备多,在监理人员配备上要求专业性强、知识面广;由于涉及计算机软件开发、计算机网络结构等,监理人员必须既具备计算机信息系统和自动化控制系统的监理知识,又要具备地铁其他机电设备监理知识。监理组织架构上需符合专业特点。 B综合监控系统涉及的专业接口较多,接口管理复杂,在设计上体现各系统的先进性,在使用上具有可行性和简单性,管理维护上具有简易的操作性,经济上合理性,以及对今后各系统的易拓展性。故要求系统设备在设计和采购阶段,必须考虑设备的先进性和高性能,人机界面具有可操作性和可维护性,接口管理上具有可拓展性等。系统专业技术要求高,技术标准高,系统设备制造、施工工艺、技术要求高。这就要求施工和监理各方要有很高的技术管理水平。 C综合监控系统设备涉及的专业多,施工涉及的行业标准和技术规范多。 D综合监控系统设备安装调试施工关键工序多、质量控制点多。 E综合监控系统在设备制造阶段、设备安装调试阶段由于接口多,受其他专业影响大,故设备变更、安装调试工程变更较多。 F在系统调试阶段,由于综合监控系统所控设备多,牵涉面广,接口复杂,每个车站的信息采集点包括物理点和信息点达几千个。 G组织协调工作量大。组织协调贯穿于综合监控系统设备工程监理工作的全过程,包括各系统与土建接口的协调、与装修专业的协调、与各相关机电设备安装的协调、与常规设备安装的协调,各施工标段的进度协调,各设计单位的协调,设计单位与施工单位的协调,施工区与周边关系的协调等等。 6.8.2 综合监控工程的重点及措施 6.8.2.1设备制造阶段监理工作重点及措施 (1)组织编制综合监控系统制造质量控制点,加强设备制造的质量控制。 (2)需要组织对综合监控系统设备采购及设备成套及编程的工厂进行检查。组织综合监控系统设备制造的驻厂检查,对设备制造过程进行质量控制。 (3)组织设计联络和设计审查。审查各子系统及其集成系统的设备选型、控制网络、拓扑结构是否适合当今流行的网络和自动化技术,是否进行结构化、模块化设计,是否考虑了系统的拓展性和可持续性,系统功能是否满足合同技术规范的功能需求。

前言 随着社会不断向前发展,对电力系统的要求也越来越高,如系统的可靠性、稳定性、高性价比和对电池充放电管理的严密性是我们最为关心的问题,以此为出发点,我公司隆重推出第四代电力操作电源监控系统YT400A,以求能满足用户对电源系统不断提高的要求,弥补以往监控所存在的不足之处。 以往的监控仅仅立足于大系统的基础上,不能满足于绝大多数用户的要求,往往是不同的系统可能要用到不同厂家或不同型号的监控系统,大大增加客户的工作量。第四代监控系统的设计思路为: ●软件使用高级语言编写,所有文件以项目形式管理,大大减少因软件编辑不够周密而 存在隐患,同时提高软件可读性和可修改性,能第一时间满足客户的更改要求; ●大屏幕蓝屏液晶显示(240X128),中文菜单,按键操作,简便易用。 ●从安全性出发,最大可能的采用隔离技术,保证系统正常运行。 ●系统在设计时充分考虑到系统的多样性,具有非常完美的扩充功能,如开关量检测 的扩充(最多可检测166个触点)、电池巡检可灵活配置(可检测24节单体电池电压和内阻)、绝缘检测回路数量可随意扩充(最多可检测120回支路),用户可根据各自系统不同要求灵活配置; ●从安装角度出发,产品设计时力求简洁明了,便于用户安装,如主监控采用卡片式安 装、每个单元都有详细的丝印图,尽量做到脱离说明书便可安装。

1性能与特点 1.1性能齐全的检测功能,系统由主监控及可扩展单元(如开关量单元、电池巡检和绝缘检测单元 等)可以精确的监测系统各种运行参数; 1.2严密的控制功能,包括对电池的智能化充放电管理(严格控制电池充电电压电流,延长电池使 用寿命)、模块开关机和电压电流控制,硅链调压控制功能,母线绝缘监测功能,交流输入监测 功能等。 1.3友好的人机界面,大屏幕蓝屏液晶显示器,按键操作,全部中文显示,操作简便,易于上手; 1.4多途径告警功能,当系统出现异常时,立即产生声光告警、启动故障继电器并通过RS485接口 传送到后台,同时主监控显示自动跳到故障信息显示画面,30条当前故障记录,20条历史故障 记录,断电保存,便于机房无人值守的科学化管理; 1.5周全的设置功能,可灵活对系统进行配置(如模块数量、巡检仪和绝缘检测仪数量等)、设定各 参数上下报警限、设定电流传感器变比、对故障输出节点进行配置; 1.6放电计量功能,当用户要对电池组进行核定性放电时,只要在“放电计量”功能下启动放电计 量,系统自动给出放电负载加载控制信号,同时调低模块输出电压(如198V),开始对电池放 电,计量放电时间和放电容量,当电池电压达到用户设定的终止放电电压值时,系统又自动给 出放电负载切除控制信号,恢复到正常工作状态,此时用户可根据记录下的放电容量对电池组 进行评估; 1.7采用电力部标准通信协议,提供RS485串行通信接口,方便与电力自动化系统对接,实现对电 源系统“四遥”功能,从而达到无人值守的自动化管理的目的; 1.8另外考虑到客户的具体情况,本监控系统可灵活的与任意厂家的充电模块联机(包括模拟量调 节的模块和数字量调节的模块),同时软件采用开放时设计,可根据客户要求量身定做最完美的 监控系统。 1.9多级操作权限管理方式,系统设有出厂密码、初始化密码和超级密码,非授权人员只能做一些 简单的查询操作,确保系统安全可靠运行。

8、电力监控系统 8.1 系统描述 8.1.1 按智能楼宇管理系统设计规划,电力监控管理系统是一个相对独立的子系 统。共有2个变配电室(6台变压器),2个发电机房。 8.1.2 在配电房值班室设集中独立的电力监控管理系统工程师主站,对本站的所 有变、配电设备进行连续不断的实时监控。各变配电室设数据采集及保护 单元和通讯服务单元,通讯服务单元与工作站、服务器通过计算机局域网 相联,以实现项目变配电室无人值守、集中管理的功能,监控室门必须独 立向外开启。 8.1.3 电力监控管理系统架构基于C/S的二层或多层网络结构,管理层按 IEEE802.3标准,构建标准化的Ethernet(TCP/IP),上层工程师主站主 机、现场通讯服务器、网络交换机等网络节点设备,采用VLAN技术纳入 项目现有网络,网络物理链路可利用综合布线系统。 8.1.4 系统控制层微机综合继电保护器、智能开关、智能仪表、智能型测量控制 模块、RTU、PLC、各种单元控制器等采用标准接口(如RS-485、RS-232、RS-422等)、开放的现场总线(支持MODBUS-RTU等协议),接入现场通 讯服务器;或通过网络集线器协议转换接入上层以太网。 8.1.5 采用完全分布式集散控制系统,集中监控,分区控制,管理分级,通过网 络系统将分布在各现场的控制仪表联接起来,硬件在配电柜上完成配置, 在主楼计算机上集中监控。系统内各智能仪表及模块不依赖于其他模块而 能够独立工作,模块之间应是对等关系。在TCP/IP网络发生故障情况下 能够自愈恢复。 8.1.6 配电监控管理系统主要包括主楼管理服务器工作站、工业交换机、子站通

MCM310多功能电力监控仪表 操作手册 Installation & Operation Manual V1.1 广州白云电器设备股份有限公司 版权所有

1 安全须知 (5) 2 简介 (6) 2.1 概述 (6) 2.2 应用及特点 (8) 2.2.1 应用 (8) 2.2.2 特点 (8) 2.3 技术指标(见附录A)安装与接线 (9) 2.4 外观尺寸 (9) 2.5 环境要求 (10) 2.6 安装空间要求 (10) 2.7 MCM310的接线 (10) 2.7.1 接线端子说明 (10) 2.7.2 端子意义说明 (11) 2.7.3 辅助电源接线 (13) 2.7.4 电源接线图 (13) 2.7.5 三相交流电压、电流接线 (14) 2.7.6 开关量输入信号 (16) 2.7.7 继电器控制输出 (16) 2.7.8 脉冲输出 (17) 2.7.9 通讯 (18) 2.7.10 模拟量输出 (20) 3 功能描述 (21) 3.1 电压 (21) 3.2 电流 (21) 3.3 频率 (22)

3.4 有功功率 (22) 3.5 无功功率 (22) 3.6 视在功率 (22) 3.7 功率因数 (22) 3.8 电度 (22) 3.9 复费率统计 (23) 3.10 需量 (24) 3.11 最大值/最小值 (24) 3.12 三相不平衡度(通讯时可查看) (24) 3.13 谐波 (25) 3.14 实时时钟 (25) 3.15 模拟量输出 (25) 3.16 电度脉冲输出 (27) 3.17 继电器输出 (27) 3.18 定值越限系统 (28) 3.18.1 概述 (28) 3.18.2 遥测定值 (28) 3.18.3 逻辑定值 (30) 3.19 SOE 事件记录 (31) 4 仪表操作 (32) 4.1 操作界面 (32) 4.2 显示模式 (34) 4.2.1 显示模式下的按键功能示意图 (34) 4.2.2 显示内容说明 (34) 4.3 编程模式 (39)

3.3 供配电监控系统 3.3.1系统概述 1. 供配电设备监视系统由智能变配电监视系统进行监控,自成系统,在变配电所设置监控工作站,具备编程控制、显示及打印功能。并提供统一RS-485接口,Modbus 协议与BAS通信。 2. 供配电系统通过配电柜各回路的网络综合仪表来实现监控要求,网络综合仪表能测量三相/单相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、有功/无功电能计量;部分回路带开关量遥信输入和输出;LED数码实时显示。高低压配电系统及各回路仪表配置见广东省建筑设计研究院相关图纸,各仪表具有RS-485通信接口/Modbus RTU通信规约。 3.3.2 系统设计 1.系统结构 监控系统采用分散、分层、分布式结构设计,按间隔单元划分、模块化设计、分布式处理。系统从整个网络结构上,分为三层结构:即现场间隔层、通信管理层及所级监控管理层。 1)现场间隔层:所有10kV高压保护测控装置、400V低压电力监控仪表和监控单元按一次设备对应分布式配置,就地安装在高、低压开关柜内,各装置、仪表和测控单元相对独立,完成保护、测量、控制、通信等功能,同时具有动态实时显示电气设备工作状态、运行参数、故障信息和事件记录、保护定值等功能,综合保护测控装置及低压智能监控仪表模块与开关柜融为一体,构成智能化开关柜,所有装置和仪表通过通信口接入相应的底层子网,将有关信息传送至通信管理层,同时各综合保护装置和测量仪表的功能可完全不依赖于网络而独立完成对电气设备的保护、测量和监控。 2)通信管理层:完成现场间隔层和监控管理层之间的网络连接、转换和数据、命令的交换,将现场实时数据和事件信息经网络上传到所级监控管理层,支持各种标准通信规约。通信介质可为双绞线或光纤等,网络冗余配置能够满足对通信可靠性要求极高的现场的要求。通过以太网交换机可实现与建筑设备监控系统(BAS)、火灾自动报警系统(FAS)等其它自动化系统的网络通信,达到信息资源共享,此外,系统还具备与变压器智能温度监控单元、柴油发电机组、智能直流电源系统等其它自动化系统和智能设备的RS485通信接口,规约为Modbus。

相关文档