OVF402,OVF404,OVF406 驱动器故障代码海纳百川 4

000 POWER ON驱动器供电正常。

001 NEW RUN:重新初始化运行。

002 GO TO SLEEP变频器进入节能模式。

003 STACK WARN软件中堆找超出允许范围。

004 POWER DOWN记录一个断点信号,即拉闸。

005 EXTERN FLASH: GDC的FLASH内存记录失败。

006 EXTERN RAM: GDCB勺RAM内存记录失败。

007 OMU PRESENT表明OMU已插在变频器的相应接口上可以正常使用。

008 OMU PROHIBIT检修模式下OMU的软件升级被禁止,TT参数OMU PROHIBITED来查

看。

009 MANUAL MODE: 变频器在手动模式下。

010 B_MODE: 变频器在电池模式下。

011 EXTERN FRAM: FRAM1 讯正常。

100INV SW OCT变频器电流大小超出了允许的上限。

101INV I IMBAL:电机三相总电流超出满载电流的10%。

102INV ID ERROR,103 INV IQ ERROR:明变频器电流校准误差超出允许的上限。

104 INV IX OFFST,105 INV IY OFFST,106 INV IZ OFFS表明变频器相电流偏移量超出满的5%。

载时107INV GATE FLT检测到IGBT门电路供电电压故障。

108INV HW OCT:硬件检测到变频器电流超出了预设值。

109OVERLOAD检测到过载。变频器处于额定电流状态的时间超出了最大允许值。

110DRIVE LIMIT变频器已运行在额定电流的极限值。

111NO ID FDBK,112 NO IQ FDBK在电机开始运行并产生磁场时通过变频器的电路反馈已检测到一个故障。

113INV IPM FIT:变频器智能电源模块已检测到一个故障。

114GATES PIYER检测到变频器和逆频器IGBT门电路电压故障。

115DESAT ERR硬件检测到变频器电流超出预设值。

200CNV SW OCT逆变器电流大小超出了允许的上限。

201CNV ID ERROR,202 CNV IQ ERRO表明逆变器电流误差超出满载时的30%。

203 CNV IX OFFST,204 CNV IY OFFS表明逆变器相电流的偏差超出满载时的5%。

205CNV GATE FIT检测到逆变器IGBT门电路供电电压故障。

206CNV HW OCT:检测到逆变器电流超出预设值。

207CNV GND FLT检测到逆变器有接地故障。

208BUS CAP FAIL变频器的功率损耗超出了预估值的极限。这表明过多的功率损耗在变频器内,同时也是暗示直流侧电容可能已失效。

209DC LINK OCT表明直流电流过大

210CNV IPM FLT逆变器智能电源模块已检测到一个故障。

300DC BUS OVER直流电压超出750V 的108%,即810V。

301DC BUS UNDER直流电压低于下极限值。

302VAC OVER交流电压超出上极限值。

303VAC UNDER交流电压低于下极限值。

304VAC IMBAL:交流相电压输入相差超过10%.

305PLL UNLOCK处于相锁定循环的交流相电压已解锁,通常发生在你试图运行一个

IGBT 已损坏的变频器。

306 SINGLE PHASE 表明变频器处于单相模式并且

供 电仅使用 T 相供电,其他相不接。

307 PLL FREQ RNG 当没有PLL UNLOCK 故障且变频器交流线电压频率超出 记录此

故障,这也暗示交流线电压存在故障。

308 WELDED MX\PX :当变频器的供电进入逐渐下降状态时,如果直流电压在

下 降到底于某一电压下限时,系统将显示 MX 或PX 接触器未动作。

309 VSCALES OFF 当测量到的交流线电压和直流电压明显不匹配时记录此故障。 只 在电梯处于IDLE 状态两电压有足够时间处于稳定值时测量。 310 AC BROWN-OUT:此故障只是表示交流线电压压降已超过预先设定值的

电压压降低于预先设定值的 30%时记录 “303VACUND ”E 故障。变频器将降级运行

行曲线。但是一旦出现 “303VACUND ”E 故障变频器将结束当前运行后死机。

400 BRAKE S1,401 BRAKE S2此故障表明抱闸开关的状态有错误。请分别在电梯运行中

和 停止后检查抱闸开关的状态。

402 BRAKE STATU 叫抱闸模块反馈的抱闸状态不正确。

403 BRAKE BY 一个或两个 BY 继电器的常闭触点吸合状态不正确。在给抱闸的命令发 出 前,且电梯

将要运行时 BY 继电器应吸合。

404 BK DESAT ERF 硬件检测到抱闸电流超出预设值。 405 BK BUS OVER 抱闸供电直流电压超出上限值。 406 BK BUS UNDER 抱闸供电直流电压超出下限值。 407 BK FBK TMOUT 抱闸反馈超时。

408 BK SW OCT 抱闸电流的大小超出了允许的极限值。

500 OVERS PEED 电机运行超速,速度上限是根据变频器操作模式有所不同。

501 POS TRACKING 位置跟踪误差超出极限值,同时表明位置反馈和运行曲线电梯应处 的 位置不一

致。

502 VEL TRACKING 速度跟踪误差超出了极限值。速度反馈和跟踪到的速度曲线不一致。

503 LRT MOTION:此故障表明在进行转子锁定测试时检测到转子有转动。当使用的电机 是 PM 电机

时,转子锁定测试是在上电确定磁铁位置后首次运行时最先做的工作。该上 限 是1 电弧度位移,如果发生此类故障,则可能是抱闸没有调整好。

504 ENC POS ERR 在电机为 PM 电机时,此故障表明驱动对磁场位置的跟踪丢失。此故 障 对减少扭矩

损失是必要的,它可能由于电机偏码器有机械滑移引起,或者在锁定转子 测 试时磁铁位置计算错误引起。

505 TRACTION ERR 未 使用。

506 STOPPING ERR 没有在规定的时间内找到桥板。 507 POS AT 1LS: 1LS 位置不合适。电梯不在

1LS 范围内时1LS 信号大小写状态发生转变

或 1LS 信号大写时与电梯所处的井道位置不一致。

508 POS AT 2LS2LS 位置不合适。电梯不在2LS 范围内时2LS 信号大小写状态发生转变 2LS 信号大写时

与电梯所处的井道位置不一致。

509 FLOOR AT 1LS 当 1LS 有效时电梯所处楼层不正确。

外的楼层。

510 FLOOR AT 2LS 当 2LS 有效时电梯所处楼层不正确。

外的楼层。

511 1LS & 2LS :两个LS 信号同时有效,即 1LS 和2LS 同时变大写了。

512 MISSING VANE:电梯经过一个桥板时平层信号没有大小写转换。在检修或校正运行

T 相接在一稳定的输入电压上。单相

44《F 《 66HZ 时

15 秒内不

此检测 15%,当交流 线 并

降低运

1LS 的大小写转换发生在 1LS 范 2LS 的大小写转换发生在 2LS 范

时 不检测。 513 NO PRS TRANS 当电梯在一个平层位置时,即位置传感器处于桥板中时平层的大小 写 信号没

有转换。在检修或校正运行时不检测。

514 ENC <>VANE 有一个不正确的平层信号被检测到。 515 NTSD FAILED 在正常运行中,正常的停止曲线不能使电梯减速恰好停止在目标楼 减速时间分成两段,包括一段爬行时间仅用于在端站缓速之用。记录此故障的条件 正常运行时错过目标楼层时的速度与正常减速度 110%减速曲线运行的速度比较, 此值则记录此故障。 层。 是用 于 516 CORR FAILED 校正运行丢失位置。当校正运行至端站时超出极限开关或超出桥板, 或 者根本就不处于预计的端站位置时记录此故障。当电梯停梯时记录此故障。 517 DDP ERROR 延迟驱动保护故障。经过两个桥板之间的时间超出了设定值。

在自学习 检修运行期间不检测。 此故障仅在电源倒换或软件复位时清除, 通过设定参数 DDP

来决定时间。 518 BELTC MP ERR 在自学习期间关于补偿链和随缆的不平衡的补偿系数有错误。这个补

系数既不能是复值也不能过大(它的变化范围应该是使电梯在顶层运行与在底层运行 的 电 机 扭 矩 相 差 不 超 过 30% ) 此 补 偿 系 数 可 以 查 看 以 下 数: BELTCMP:SLP MA/M,BELTCMP:OFFSET A. 519 RLV PERMITERF 在称量系统处于重载情况下控制系统允许再平层,但此状态持续的 时 间已超过 200ms 。 520 RLLBCK STAR 在启动运行时反拉车超过 5mm 。 521 RLLBCK STOP 在停车时未达到或超出桥板超过 5mm 522 MANUALRESCUE 通告 SPBC 已手动救援运行电梯(电梯断电,由SPBC 打开抱闸)。 频器里储存的电梯位置信息作废且下次电梯运行前会重新做锁定转子测试。 523

MOVED AT POF: SPB 和变频器位置信息矛盾(上电时):变频器会以SPBC 的位置为 524 NO ENC SIGNL 偏码器A 信号频道没有检测到。偏码器可能未接好,偏码器供电不正 或编码器已损坏。

525 NORLV SPDCHK 再平层速度过高(>=0.285m/s )

526 NORLV TOOM NY 连续尝试了 20次再平层运行电梯还是不能处于可正常运行的位置。 527 NORLV LOSTDZ 丢失 DZ 信号或检测到 UIS/DIS 信号门区位置不正确 (与平层桥板有 几 毫米误差导致不能识别平层信号 )

528 PROFILE ERR: 1L 或 2LS 长度过短(自学习期间)导致电梯不能找到正确位置。 此故 障 可能由于设置的速度曲线速度过大或者开始时加速度过小。 另外还可能是LS 的磁条 确实 过短。 529 NO ENC FDBCK 此故障表明电梯有移动但编码器没有反应。当编码器反馈速度低 于 1mm/s 时如果电机电压超过参数 NO ENC VTHRS P 值时记录此故障。 530 NO ENC TMOUT: 此 故 障 表 明 电 梯 已 运 行 速 度 曲 线 而 电 机 的 速 度 反 馈 在 参 数 NO ENC FLT TSE 规定的时间内没有超过 1MM/s. 531 PRS SINGS 1LS: 1L 的大小写变化位置与自学时测定的 大小写转换点位置不一致。 532 PRS SINGS 2LS: 2的大小写变化位置与自学时测定的

533 ARO OVERSPD: 此 故 障 表 明 电 机 速 度 超 1LS 或

SEC 准。 常 2LS 大小写转换点位置不一 致

。 过参数 ARO OVERS PEED%!。 当 ARO OVERS PEED%冊,取消此功能。一旦记录此故障,电梯会发生急停。 600 INV TMP WARN: 变频器的散热温度已超过

601 INV TMP OVER 变频器的散热温度已超过 85度。此故障的检测有一定的滞后性,除

80 度。

非温度已低于退出热保温度 5 度才能退出热保状态。

602INV TMP FAIL:表明在变频器中的热感元件没有连接或已经失败。此时风扇将启动并且直到此故障消除才能停止风扇转动。

603CNV TMP WARN:逆变器的温度已经超过80度。

604CNV TMP OVER逆变器的散热温度已超过85度。此故障的检测有一定的滞后性,温度已低于退出热保温度5度才能退出热保状态。

605CNV TMP FAIL:表明在逆变器中的热感元件没有连接或已经失败。此时风扇将启动并且直到此故障消除才能停止风扇转动。

606MTR TMP OVER:电机温感触点已经改变状态,它表明既有可能是电机温度过高也可能是触点电路有问题,需要检查电机温感触点。尽管电机温感触点可以设为常开或常闭,我们通常选用常闭触点。如果需要温感是常开触点,需要对驱动电路进行相应的修改。

607 REACTOR TEMP线圈中的温感开关断开表明线圈中出现温度过高的现象。

700SAFETY CHAIN安全链问题,安全链断开会导致SX继电器释放,弓I起电机和抱闸断最终导致急停。

701NO MAN INPUT: 此故障仅发出在手动模式或手动模式下跳线已取消时。

702P RECHRG TIME此故障表明在正常运行中M1的直流吸合电压不够。它一般在初始

化几秒后产生。除非再接到MCSS发出的准备运行命令否则驱动不再试图预先上电。电

压上限为当前交流线电压平方倍的75%。

703S RLY FAULT:开点S1处于错误的位置。

704DBD FAULT: S1,S2,BY1,BY中的一个或更多的常闭点处于错误的位置,在变频器锁定

允许有三次机会去获得正确的信号。

705E2 INVALID: EEPROM中的数据值与当前SCN或新的EEPROM参数不匹配,无效的值空着的值必须重新设置。

706E2 WRITE LIM 允许写入的数据超出了EEPROM的最大值。

707ADC OFFSET: AD(的偏移量超过ADC总量的2.9%, 或ADC增益偏差大于 6.5%。相电路有可能存在问题。

708CMD TO ABORT通过OPB命令终止一次运行,每次检修恢复也会记录。

709PRS SIGNOISE在某一段时间内位置传感器的大小写信号转换过于频繁。

710UIB DIB ERR: TCB型控制柜的运行控制信号中没有UIB, DIB信号.

711DBD SHUTDOWN: S1,S2,BY1,BY中的一个或更多的常闭点处于错误的位置,在变频锁定前允许有三次机会去获得正确的信号。

712POST TRQ TIME当电流在规定时间内没有减少到0则记录此故障。

713BIOCK BY 000:完成最后一次运行后电梯进入死机状态,故障等级为起死

机,或者某一种故障发生次数超过允许次数会发生死机。可根据手册

714B_MODE ERR当驱动为TANDEM时不适用电池模式错误。

715FRAM INVALID:当GDCB被初化后,不能从FRAM中读取数据。

716SER FLT在第二个变频器中有驱动故障,检查第二个变频器的故障记录。

717SCR SAS在第二个变频器中有SAS故障,检查第二个变频器的故障记录。

800IMS TASK 当有通讯正常且同步故障时第二个驱动会检测到此类故障。

80110ms TASK:当有通讯正常且同步故障时第二个驱动会检测到此类故障。

80240MS TASK:当有通讯正常且同步故障时第二个驱动会检测到此类故障。

803CNV TASK当有通讯正常且同步故障时第二个驱动会检测到此类故障。

804INV TASK当有通讯正常且同步故障时第二个驱动会检测到此类故障。电,

S 的故障可以引

900 MCSS TIMEOUT: 80毫秒内没有收到 MCSS 的通讯。 901 SVC TOOL ERR: T 接 口通讯错误。 902 CAN ERR: CAN !讯错误被检测到。

903 E2 COMM WRITE:在向EEPROM 写数据时发生错误。

904 LWSS TIMEOUT 变频器没有在规定的时间内收到负载信息。当检测到 故 障才能清

除。

905 LWSS BAD VAL 变频器接受的负载信息数值不正确。

当检测到LW 信息后此故障才能

除。

906 NO LS MSG:变频器三秒内没有收到 LS 信号。

907 P RIMARY CRC 变频器要求执行一个主负载的校验运行,且所得值与等效计算的值不 一 致。 908 DRIVE CRC 变频器要求执行一个驱动软件的校验运行,且所得值与等效计算的值不 一 致。 909 CAN BUSOFF 变频器的CAN 控制器由于 CAN 总线或CAN 电源造成通讯问题且已经 机。 910 CAN OPB-INIT 初始化CAN 通讯软件失败。

911 CAN TXQ FULL: CAf 接口的传输数据溢出,传输信息已丢失。 912 SPBC TIMEOUT: SPB 响应变频器的位置请求超时(超时为 200ms )

913 MCSS WARNING 检测至U MCSS 通讯错误。

914 SEC LNIT ERR 在初始化完成后主驱动和第二驱动只能进行不超过 SPI 通讯数据没有更新或错误数据被写入

FRAM 中,SPI 可以保持通讯

故障的原因是硬件损坏或设置的参数不正确。 如果参数没有完全设好, 始工作,当故障排除后,此故障就自动消除。

915 SYNCH ERR 在通讯建立后 3秒内没有接到

SPI 通讯的同步信号, 启 了,也有可能是抱闸的光学模块损坏或光缆断线了。也有可能是 故 障排除后,此故障就自动消除。

916 P RISEE TMOUT 在通讯建立后,发生了一个校验错误或计数错误。有可能是主驱动

或 第二驱动重启。还有可能是 FRAM 有错误。也有可能是抱闸的光学模块损坏或光缆 断 线了。也有可能是 SPI 通讯板损坏。当故障排除后,此故障就自动消除。

OTIS 电梯GECB 板故障代码

海纳百川4

GECB 故障代码 I 信息 W 警告 F 故障 total runs 最后一次上电后的运行次数 - minutes on 最后

一次上电后的运行时间(单位:分)

0001 0002 0003 0004 0006 0007 0008 0009 0010 0011

LW 信息后此

10秒的SPI 通讯, 10秒,可能 SPI 通讯

就不会开

引起此 可能由于主驱动重

SPI 通讯板损坏。当

S/W Reset W GECB 监控电路触发,软件重启 Illegal Int W 非法中断 CanTxFull W CAN 不能发送信息 CanBusOff W CAN 通讯重启 StackCheck F 堆栈错误,重启 SCN Error F 软件不正确

TimerSync F 内部软件定时器没有刷新。 Task Fail F 软件运行错误 McbCommErr F 变频器CAN 通讯错误 SpbCommErr W SPB 通讯错误

Power On I 控制板上电

0012

0013 0014 0016 Event Fail W PowerOffOn S/W Restart Trace Error MissedLvInt I 瞬间断电

W 未知原因复位

F 事件跟踪缓冲器错误 F 未得到L V1和LV2信号 0017 0019 Operational Control Sub System 0100 会 OpMode NAV F OCSS 因变频器故障不可用,该故障在检修后的复位运行时也 出现。 EPO shutd. W 因 EPO 不能运行 NU (017) NUSD (018) NUS

G (019) Op Mode DTC W 门在规定时间内不能完全关闭 (DCL DFC 或 DW 信号错误) 0101 0102 (694) RDCL (695) DOOR, REAR DTC-T 0103 DOL DCL 0104 0106 0107 0108 0109 0110 OpMode DTO F 门 在 规 定 时 间 内 不 能 完 全 打 开 ( DOL 信 号 错 误 ) (000) RDOL (544) DOOR, REAR DTO-T OpMode DCP W 轿厢不能响应召唤(例如门被手动打开) PDS active I PDD (784) DS bypass F 因消房员服务屏蔽门锁电路 DDSRC (970) EEC bypass F 因消房员服务屏蔽安全窗电路 DEMERC (971) Stuck DCB F 关门按钮一直动作 DCB (003) Stuck RDCB F 后门关门按钮一直动作 RDCB (547) DCP-T

Motion Control Sub System 0201 0202 0203 0204 0205 0210 Correct.Run I 复位运行 /ES in FR W 快车运行时 ES 动作 /ES in SR W 减速运行时 ES 动作 TCI/ERO on I TCI 或 ERO 动作 ERO-TYP SE-Fault F /DZ in NST 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 轿厢不能启运因 SE 故障,检查门锁回路 F 停车时 DZ 信号丢失 W 快车运行中门被打开

W 减速运行中门被打开 W W 变频器状态一直为

W 变频器状态一直为 F 抱闸没有打开 F 爬行时间太长

F 变频器关闭 DZ-TYP 0222 0223 0224 0225 0228 0230 0233 0235

/DFC in FR /DFC in SR DrvPrepErr DrvStuckPtr DrvStuckRtr DrvBrakeErr DrvCreepErr

DrvShutdown DrvStartErr F

DrvService W 仃H-Fault W 连至ITH 的DBR 触点打开,变频器关闭并冷却 2TH-Fault F 连至 2TH 的触点打开 DrvEndRun F 变频器不能终止运行 110VAC dead F 110VAC 电源中断达到 5秒 1LS+2LS on F IL 和2LS 同时动作

RSL Adr Chk F IO 地址不正确,不允许设置为 00-0和01-0 TCI(691)

PowerSave I PDR-D ABL Abort W 提前打开抱闸功能禁止,因为在抱闸打开 PrepareToRun ReadyToRun(NoAbl)

10 秒后门还没有完全

闭 EN-ABL=1, DRV-TYP=1

/DW in FR W 厅门在快车运行中被打开 /DW in SR W in SR W 厅门在减速运行中被打开 Door Control Sub System 0237 0238 0300 DBP: dfc_SE F 在 开 门 过 程 中 或 完 全 开 门 状 态 时 , 发 现 门 锁 电 路 不 动 作 。 EN-RLV, EN-ADO 0301 0302 短 0304

故 0306 0307

现 0308 0309 DCL in [ ] F (R)DCL 在开门至U 位时动作 DCL (694) RDCL (695) DoorBridge F DW 或 DFC 在最后一次开关门过程中为高电平,说明安全回路被 接或门锁电路错误。 DOL:alw. on F 门全关时 DOL 动作。当供给门机电源的保险丝融断时也会出现 障。 在系统启动后 40 秒内不记录该故障。 Hwy Access F 厅门打开而轿门关闭。

RDOL:alw.on F 门全关时 RDOL 动作。当供给门机电源的保险丝融断时也会出 该故障。 . 在系统启动后 40 秒内不记录该故障。 RDOL (544) DOOR sync F DOOR adr. F

. 在系统启动后 40 秒内不记录该故障。

双通门同步故障

0310 0311 0312 0313 0314 0315

0319

FDOOR chk F RDOOR chk FDOOR Tout RDOOR Tout GDS noPull GDS noDrop GSM Ferror GSM Rerror 前门校验错误 后门校验错误 F 前门通讯超时 - F 后门通讯超时 F GDS 继电器不吸合

F GDS 继电器不释放 F 前门 GSM 输入错误 F 后门 GSM 输入错误 0320 Signaling Sub System 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 Group 0500 RSL parity W 同一串行线路上有两个相同的站地址 RSL sync W 远程串行通讯同步错误 RSL rein it F RSL 驱动显示故障 RSL Fail F RSL 不工作 RSL Hrtbeat RSL Board Group RSL

F RSL 不工作 F 远程通讯板不匹配 F 群控RSL 故障 0501 0502 W

W 没有收到来到其他电梯的信息

0503 0504

0505 0506 RNG1 msg RNG1 time RNG1 sio W

RNG1 tx W 群控信息不能发送 RNG1 rxOff

RNG1 reset DES offline GROUP

GCB offline 0507 System 0600 SPB-Alert W 规定时间内通讯接收错误 W

重新初始化

DES 不在系统中 GCB 不在系统中

控制板检测至 SPB 和 SDI

SPB 上的E2存储器故障-电池故障 同时按 故障 . Ssk 可能的原因有: - 编码器故障 SPB 上的REB+DDO 定位故障原因 -0601