消防水泵房巡检记录表

消防水泵房巡检记录表
消防水泵房巡检记录表

消防水泵房巡查记录表

单位:

时间:年月

消防水泵房巡查记录内容

目的:加强应急设备设施管理制定本规定。

适用范围:本规定适用于公司消防安全管理。

职责:生产运维部负责日常监管执行。

规定:

第一条消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁。

第二条严格执行设备操作规程,毎月手动启动巡检水泵不少于一次,每周自动巡检柜启动水泵不少于一次,保持消防水池储水充足,稳压泵正常运行。

第三条保持系统出水管网及管道阀门常开,水流方向、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动状态。

第四条禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门。

第五条设备投入使用后保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作。

第六条建立故障报告和故障消除登记档案,发生故障应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停运系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停运时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。

第七条消防水泵日常操作:

(一)非紧急情况下或测试人员使用消防水泵应按规定要求及时通知消防监控室值班人员。

(二)消防水泵房有消防水池设计容量760m3,设备有:湿式报警阀组二套;室外消火栓气压罐1台(1.0MPa);室外消火栓稳压泵二台(7.5KW、一用一备);室外消火栓消防泵(30KW、一用一备)喷淋水泵二台(一用一备);室内消火栓消防泵二台(22KW、一用一备);室内喷淋水泵二台(90KW、一用一备);雨淋消防泵三台(55KW、二用一备);双电源柜二台;自动巡检柜二台;水泵控制柜二台;稳压泵控制箱一个;各种管路和阀门。

(三)消火栓和室内消喷淋稳压泵在系统水压低于0.2MPa时自动启动增压,到0.3MPa 时自动停止。

(四)消火栓水系统的消防水泵的启动方式。

1、消防泵房的消火栓消防水泵的自动启动过程,在消防泵房的消火栓控制柜,把电源开关操作手柄打在“自动”的位置(常设),当有紧急情况监控中心消防控制系统接到火警时,监控中心火灾报警控制器多线控制盘打到手动允许状态,启动相应“消火栓泵”按钮,就能启动水泵。也可以在消防值班室消防联动控制器设在自动状态下,在火警现场两个室内消防栓箱内按下启动按钮或者直接在消防水泵房按下配电箱上水泵启动按钮直接启动水泵。

2、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防多线盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在消防泵房消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。如在室内消火栓箱内按下启动按钮的,需要专用钥匙复位处理。

(五)喷淋系统启动过程

1、消防值班室启动过程,在消防泵房的喷淋消防水泵配电控制柜,把电源开关操作手柄打在“自动”的位置(常设),如有火情时监控人员接到报警,把消防值班室联动控制器多线盘开关设到手动允许状态下,再按下“喷淋水泵”按钮启动水泵。关闭时按下多线控制盘“喷淋水泵”按钮就可关闭水泵。

2、水泵控制柜打到自动状态、报警阀间手动打开报警管路相关阀门,压力开关自动给出信号,直接启动消防水泵

3、在消防水泵房控制柜上按下启动按钮也可以启动水泵,按下停止就可停泵。

(六)水喷雾系统启动过程

1、消防值班室启动过程,在消防泵房的水喷雾消防水泵配电控制柜,把电源开关操作手柄打在“自动”的位置(常设),如有火情时监控人员接到报警,把消防值班室联动控制器多线盘开关设到手动允许状态下,再按下“水喷雾水泵”按钮启动水泵。关闭时按下多线控制盘“水喷雾水泵”按钮就可关闭水泵。

2、水泵控制柜打到自动状态、报警阀间手动打开报警管路相关阀门,压力开关自动给出信号,直接启动消防水泵。

3、在消防水泵房控制柜上按下启动按钮也可以启动水泵,按下停止就可停泵。

第八条日常检查

1、日常检查要求:

(1)、检查泵房、门窗、照明等保证泵房有良好的工作环境;

(2)、检查消防泵系统,确保水泵组成部分正常

(3)、检查各阀门的开启状态,确保各阀门均处于正常工作状态

(4)、确保进出水管能正常工作;

(5)、确保动力部分与水泵连接牢固;

(6)、确保控制器各组成部分能够正常工作;

(7)、确保消防水池水位正常。

2、日常检查内容

(l)、每日检查泵房、通风设施,保证泵房有良好的通风条件。

(2)、每月检查消防泵系统,要求泵组完好。

(3)、每日检查电器控制部分,要求控制部分完好。

(4)、每日检查泵组的密封情况,立式安装的消防泵投入运行前无滴水现象。

(5)、每月运行水泵时,观察水泵密封圈是否牢靠,水泵本体是否过热。

3、日常检查方法

(1)、每月消防水泵最少手动巡检运行一次,运行时间电动泵不少于1min、检查水泵的运转是否符合要求。

(2)、每日检查泵组是否完好。要求:①泵的吸水、出水、旁通管能全部开放;②泵组无泄漏;③进、出管压力表正常;④消防水池储满消防用水。

(3)、每日检查电器控制部分是否完好。要求:①电源开关指示正指示灯正常;②切换、转换指示灯正常;③报警反馈信号指示灯不亮、正常指示灯开启。

(4)、消防水泵运行前,检查主、备电源切换是否正常;检查备用水泵能否切换投入运行。

(5)、检查出水管路上的闸阀、止回阀、等装置是否正常。

4、作好相关检查记录。

数据中心消防水泵房巡检记录表

年月日时分

某消防水泵房安装工程记录表(doc 11页)

某消防水泵房安装工程记录表(doc 11页)

更多企业学院: 《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料 《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料 《中层管理学院》46套讲座+6020份资料 《国学智慧、易经》46套讲座 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料 《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料 《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料 《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料 《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料 《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料 电机试验记录(1#、2#日用泵)

试运记录空载电流 (A) A 69.8 B 69.8 C 69.8 负载电流 (A) A 70 B 70 C 70 起动电流 (A) 190A 运行时间 (H) 2007年月日时分到时分电机温度 (C°) 40~50℃ 动力制动电阻(Ω)/ 起动形 式 降压起动 结 论 备注/ 施工单位: 施工班组长: 技术负责人: 监理单位:

电机试验记录(1#、2#消防泵) 质检员: 年 月 日 专业监理工程师: 年 月 日 单位工程 泉店矿日用消防水泵房安装工程 分项工程 电气安装 安装位置 1#、2#消防泵 铭 牌 型 号 Y225M-4 转 速 1480r/min 接 线 Δ 功 率 45KW 频 率 50HZ 绝缘等级 B 电 压 380V 相 数 三相 制造厂家 开封鑫达电机有限公司 电 流 84.2A 产品编号 1005、1006 出厂日期 2006年7 月

消防水泵房巡检记录表

消防水泵房巡查记录表 位间单时

消防水泵房巡查记录内容 目的:加强应急设备设施管理制定本规定。 适用范围:本规定适用于公司消防安全管理。 职责:生产运维部负责日常监管执行。 规定: 第一条消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁。 第六条建立故障报告和故障消除登记档案,发生故障应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停运系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停运时间超过24 小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 第七条消防水泵日常操作: (一)非紧急情况下或测试人员使用消防水泵应按规定要求及时通知消防监控室值班人员。(二)消防水泵房有消防水池设计容量760m3,设备有:湿式报警阀组二套;室外消火栓气压罐1台(1.0MPa);室外消火栓稳压泵二台(7.5KW、一用一备);室外消火栓消防泵 (30KW、一用一备)喷淋水泵二台(一用一备);室内消火栓消防泵二台(22KW、一用一备);室内喷淋水泵二台(90KW、一用一备);雨淋消防泵三台(55KW、二用一备);双电源柜二台;自动巡检柜二台;水泵控制柜二台;稳压泵控制箱一个;各种管路和阀门。 (三)消火栓和室内消喷淋稳压泵在系统水压低于0.2MPa时自动启动增压,到0.3MPa 时自动停止。 四)消火栓水系统的消防水泵的启动方式 1、消防泵房的消火栓消防水泵的自动启动过程,在消防泵房的消火栓控制柜,把电源开关

消防水泵房巡检记录表

消防水泵房巡查记录表 单位: 时间:年月

