文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程施工组织设计(标准版).

消防工程施工组织设计(标准版).

消防工程施工组织设计(标准版).
消防工程施工组织设计(标准版).

一、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布

系统主要由喷淋泵、稳压设施、水平主干管、支管、立管、喷头、湿式报警阀、预作用报警阀、信号阀门、水泵接合器等组成。

(二)本工程的主要要点:

1.面积较大

2.主干管较长

(三)系统施工方案:

1.如项目中标,在接到甲方、监理的通知后七天内,组织预埋班组进入工地按施工,合理配备相应数量的管道技术工人。

2.穿墙,穿楼地板套管,配合土建预留、预埋:(本项目已完成预留)

3.在进场后,立即组织给排水作业队进入工地展开对湿式自动喷水灭火系统的全面施工。按工程量大小,合理配备足够数量的管道技术工人。

4.进入正常施工阶段,依据湿式自动喷水灭火系统工程特点:面积大、分布广、系统复杂,分横向、竖向同步施工。

(1) 楼层水平管道安装从下往上逐层完善,为确保工程质量应适当加班完成施工计划。

(2) 挑选一些安全意识强、技术精干的技术工人,进行管道井立管安装,在确保工程质量的同时也保证施工安全。

(四)系统施工技术措施:

1.施工前的准备工作

湿式自动喷水灭火系统作为消防系统工程施工一项重点、难点,因此在施工进场前要做如下的准备工作:

(1) 参与湿式自动喷水灭火系统的施工人员在施工进场前要在以项目经理牵头,组织项目部总工、技术部各专业工程师及各作业队工长认真审核施工图纸,在充分熟悉设计图纸后再组织全体作业队人员作施工前技术交底。

(2) 施工前配备足安装喷头的专用工具,专用部件、管件、防晃支架、吊架及其他专用的材料和设备。

(3) 湿式自动喷水灭火系统的报警控制阀、喷头、电磁阀、水流指示器、安全信号阀、压力开关及与之配套的火灾报警系列产品均应符合国家及省、市有关标准,且经检

测合格,不合格产品不准使用,并限时退场。

(4) 湿式自动喷水灭火系统在施工前,甲方、监理应组织设计单位向施工单位进行详细的施工设计图纸技术交底,并设专人负责施工质量检查及系统设备保管、检验。 2.材料及组件检验

自动喷水灭火系统所用的管子、管件、吊架、防晃支架等应进行中下检验:

(1) 管子、管件、各种支吊架所用材质、规格、型号等应和设计图纸所标明的要求相符。

凡未标明的,应使用生产厂家合格产品或经有关部门认可的产品,不能用不合格产品或随意用替代品。一般情况下,系统管网用镀锌钢管或铜管和镀锌无缝钢管。管子表面要求无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。管子的尺寸偏差要符合现行部颁标准和国家标准要求。管子的螺纹密封面完整,无损伤、毛刺等缺陷,精度及表面光洁度应达到设计要求和制造标准。

非金密封垫片要求质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面无损伤、皱纹等缺陷。法兰密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向构槽。凹凸面法兰能自然嵌合,凸面的高度不得低于凹槽的深度。

(2) 喷头应进行如下检验

①喷头的选用应符合设计要求,采用合格的新喷头;对整改过的工程,应采用与原系统喷头型号、规格一致的喷头,若无原型号、规格的喷头,应选用温度级一致且型号接近原型号的喷头。

②喷头的色标必须明显,且符合规定的色标温级,不得自行在喷头上涂其他颜色涂层。发现色标和温级不符的喷头,要退回厂方,不能使用。

③工程中所使用的各种型号、规格喷头,要按标准进行使用前的抽检,不合格的不能用。

④选用的喷头型号、规格要符合设计要求,一般情况下,喷头的温级要和使用环境相协调,即闭式喷头的动作温度比使用环境温度高30℃左右。

⑤喷头的商标、型号、制造年月及制造厂等标志要齐全。喷头外观无加工缺陷和机械损伤;螺纹密封面要平整、光滑,其尺寸偏差符合现行标准。

(3) 自动喷水灭火系统所用的阀门有闸阀、止回阀、报警控制阀、安全信号阀、比例减压阀、安全阀、排气阀等各类安全阀门:

①闸阀主要安装在供水立管、配水干管上,即自动喷水灭火系统定期进行检修时,关闭供水系统部分管段的闸阀,检修完以后,再开启并锁定在开启位置。现在,闸阀一

般被安全信号阀代替,因闸阀没有锁定装置,有时被关闭或半关闭,万一发生火灾,造成中断供水,故用安全信号阀代替闸阀加锁定装置是必要的。

②止回阀一般安装在不允许水倒流的管段上,如水泵出水管上,通向水箱的立管上,水泵接合器上以及其他防止水倒流的管段上。

③湿式报警控制阀安装在喷淋水泵出水管与楼层水平管网之间,能切断或接通水流且防水水倒流等功能。

④安全信号阀是安装在管道上带启闭信号的阀门,该阀一般安装在配水干管和配水管上。

⑤比例减压阀是安装在需要按比例减小管网不同管段水流压力损失的阀门。

⑥安全阀一般安装在水泵出水管道上或加压给水装置的进水管道上,当水压超过设计压力时能自动泄放压力。该阀可减小系统因水泵启动或阀门等因素引起的系统超压对设备的危害。

以上这些阀门要按出厂设备组件清单,检查组件是否齐全完好无缺,且有制造厂的合格证。报警和水力警铃除有商标、型号、规格等标志外,应有水流方向标志;阀门及组件外观检查有清晰的铭牌及标志,不得有任何加工缺陷和机械损伤;报警阀、控制阀的阀瓣组件和操作机构应进行清洗,且动作灵活可靠,无卡塞现象;水力警铃的铃锤应转动灵活。在安装使用前,报警阀要经4.8MPa压力的强度试验和经2.4MPa压力的严密性试验,试验时间5分钟,阀体、阀瓣无渗漏方可使用。控制阀进行2.4MPa压力强度试验和1.6MPa压力的严密性试验,试验时间仍为5分钟,阀体阀瓣无渗漏为合格。

3.供水设施安装

供水设施设备一般指水泵、水箱、水池、气压给水装置、水泵接合器等。安装供水设施及其附属管道前,应清除其内部污垢杂物。安装中断和完毕时的敞口处应临时封闭,以防杂物或污垢进入。供水设施应安装在环境温度不低于5℃,并且便于检修、维护、不易受损坏的地方。环境温度低于5℃时,应有防冻措施。

(1) 水泵和稳压泵安装

系统使用的水泵、稳压泵应有产品合格证和质量检验技术文件。水泵、稳压泵安装应符合下列要求:

①基础的尺寸、位置、标高和地脚螺栓位置等应符合设计要求;

②设备完整、无损坏和锈蚀等情况,管口保护物完好;盘车应灵活,无擦壳声音;

③驱动机转向确认无误,方可和水泵相连接。当水泵功率大于17KW,安装时应有减振措施。设计有要求时按设计执行;设计无明确规定时,可采用橡胶垫等方式减振。

出水管、吸水管采用可曲挠接头与系统连接。泵房单独设立,且水泵运行振动不影响周围环境时,可不设减振措施。水泵的找平应以水平中开面、轴的外伸部分、底座的水平加工面等为基准进行测量,纵、横向不平度偏差不应超过0.1%。小型整体安装的泵,不应有明显的倾斜。

(2) 泵的找正应符合下列要求:

①泵与驱动机应采用联轴器相连。两轴的不同轴度、两半联轴节端面间的间隙应符合泵技术文件的规定;

②主动轴与从动轴找正连接后,应检查盘车是否灵活,泵与管道采用法兰连接时,法兰应与管中心线垂直、两法兰面应平行。连接后应复核找正情况。如不正常应调整。调整时应将泵、管道脱开以防损坏泵的零件。

(3) 吸水管及附件应符合下列要求:

①当水泵设计为自灌式充水时,吸水管上必须装设控制阀门,并且其直径不应小于泵吸水口直径。

②吸水口宜加设滤网;水池有杂质时应设置固液分离装置。

③当水泵及吸水池位于独立的基础上且设有刚性连接管时,则该吸水管应安装可曲挠橡胶接头等应力释放装置;每台水泵出水管上应安装闸阀。

④吸水管水平短管上不应有气囊和漏气现象;水泵出水管上应安装止回阀和压力表,并且宜安装检查和试水用的放水阀门。

4.系统组件安装

(1) 管网安装

管网安装时,其布置型式有端中和端侧布置,工程中所使用的管件,施工前应清除管子内外的脏物、异物,并校直管子。

含有腐蚀性物质的场所,系统管道、管件以及埋地管道,安装前必须进行防腐处理。

管道连接可采用螺纹连接或焊接,无论采用何种连接方式,均不得减小管道的通水横断面积。

管道安装应符合设计要求,管道中心与建筑结构的最小距离应符合下表(一)的规定。

表(一)管道中心与建筑结构的最小距离

管道应固定在建筑的结构上,支撑点应能承受充满水时管重和再另加114kg附加荷

载。管道固定采用管道支架、吊架和防晃支架。管道支架、吊架的间距应满足下表(二)要求。

表(二)管道支架或吊架的间距

设置吊架或支架的位置应不影响喷头的喷水效果。一般吊架与喷头的距离不宜小于30cm,与末端喷间的距离不应大于75cm。在支管每段管子上至少应设置一个吊架,相邻两喷头间的管段上应设置一个吊架,当喷间间距小于1.8m时可隔段设置,但吊架的距离不宜大于3.6m。在通径为50mm或50mm以上每段配水干管或配水管上至少应设置一个防晃支架。管线过长或改变方向,必须增设防晃支架。防晃支架应能承受管道、配件和管内的水重的总重量50%的水平方向推力,而不致损坏变形。立管应有在其底部、顶部设防晃支架,同时隔层设防晃支架。当喷头管道安装于通风管之下时,管道应由建筑结构或专设支架支撑。管道穿过建筑物的变形缝,两建筑物之间应设置柔性连接器穿墙及过楼板,一般应加套管,但管道焊接缝不香置干套管内,穿墙套管长度不得小于墙厚,穿楼板套管应高出楼面或地面50mm。管道的焊接下,管道一般不宜敷设在有腐蚀性介质的地方,如必须设置时,对此管段必须作特殊防腐保护处理。

系统排水措施应满足下列要求:

①系统管道宜有0.002~0.005的坡度,使其坡向排水管;

②若系统少于5只喷头,应在管道低凹处,装设一螺纹堵头排水口;当系统喷头多于5只时,应装带有排水阀的排水管。排水管与辅助排水管的管径见表喷(三)。

表(三)排水管与辅助排水管管径

地上的消防管道应涂以红色或红色环道标示,以区别其它管道。管道在安装和专用设备设中断时,应用塞子或管堵将敞口封闭,继续施工时再打开,防止异物进入管道。

(2) 喷头安装

喷头安装应在系统管网经过试压、冲洗后进行。安装喷头所需的弯头、三通等采用专用管件。喷头的安装采用工厂配备的专用板手。发现喷头的框架、溅水盘变形或释放原件损伤应更换喷头。当喷头需要更换时,更换上的喷头与原喷头,型号相同。当喷头

的公称直径小于10mm时,在配水干管或配水管上安装滤水器。凡易遭机械损伤的喷头,应安装防护罩。喷头安装时,应按设计规范要求确保其溅水盘与吊顶、门、窗、洞口和墙面的距离。

(3) 湿式报警阀安装

该项工程应先安装水源控制阀,然后安装湿式报警阀,水源控制阀、湿式报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀安装的位置应符合设计要求,且应安装在明显而便于操作的地点,距地面高度一般为1.2m左右。两侧距墙不小于0.5m,正面距墙1.2m。安装报警阀的室内地面应采取相应的排水措施。

①应确保其报警阀前后的管道中能顺利充满水;水力警铃不发生误报警;

②每一个水流指示器为一个报警分区,每一个报警分区应安装一个检测装置。

安装完后,应对其操作机构和传导装置作必要的调整,使其动作灵活、指示正确。

(4) 组件安装

①水力警铃应装在公共通道或有人的值班室内,且应安装检修、测试用阀门和通径20mm的滤水器。警铃和报警阀的连接应采用镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm 时,其长度不应大于6m;当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不应大于20m;安装后的水力警铃安装启动压力不小于0.05MPa;警铃连接管必须畅通、无锈蚀,水轮转动灵活。

②水流指示器的安装应符合下列要求:

a. 水流指示器在管道试压冲洗后方可安装。一般应安装在分区安全信号阀后面管道上,其尺寸必须与管径相匹配。

b.水流指示器的桨片、膜片一般宜垂直于管道,其动作方向和水流方向一致;

c.安装后的水流指示器的桨片、膜片动作灵活,不允许与管道有任何摩擦接触,且要求无渗漏。

③系统中的安全信号阀应靠近水流指示器安装,且与水流指示器间距不小于500mm。

④自动排气阀应在管道系统试压冲洗后安装于立管顶部或配水管的末端,不应有渗漏。

系统中安装的控制阀包括闸阀、安全信号阀、蝶阀等型号、规格、安装部位应符合设计图纸要求;安装方向正确,阀内清洁无堵塞,无渗漏;系统中的主要控制阀必须安装启闭指示。

⑤节流装置和减压孔板应安装在公称通径不小于50mm的水平管段上;孔板安装在

水流转弯处下游一侧的直管上,与弯管的距离不小于所在管段通径的两倍。压力开关宜竖直安装在通入水力警铃的管道上,并不允许在安装中拆动。在系统末端设试水装置。

(5) 系统试压和冲洗

系统安装完后,应按设计要求对管网进行强度、严密性试验,以验证其工程质量。

管网的强度、严密性试验一般采用水压进行。水压试验过程以及试压结果,必须由建设单位、监理公司、市质检总站专业工程师现场验收,确认并签字。

①水压试验

系统水压试验应用洁净水进行,不得用海水或有腐蚀性化学物质的溶液,且应有防冻措施。水压强度试验压力为1.40MPa或设计压力的1.5倍。测压点应设在管道系统最低部位。对管网注水时,应将空气排净,然后缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,目测无泄漏、无变形、无压降为合格。系统严密性试验一般在强度试验合格后进行,其试验压力为设计工作压力,稳压24小时,经全面检查,以无泄漏为合格。系统的水源干管、进户管和室内地下管道应在回填隐蔽前,单独地或与系统一起进行强度、严密性水压试验。

②冲洗

系统冲洗的目的是为了将内部的堵塞物清除干净,以免系统投入运行后,因局部遭受堵塞而影响其灭火功能。不得用海水或含有腐蚀性化学物质的溶液对系统进行冲洗。冲洗后的排放管应接入可靠的排水井或沟内,且保证排水时的畅通和安全。排放管的截面积不应小于冲洗管的60%。水冲洗应以不小于3m/s的速度和下表所列流量进行。冲洗应连续进行,以目测方法检查,当出口水色和透明度与入口一致时,即为合格。系统冲洗试验记录按如下表:

管道水冲洗流量表

在系统的地上管道末与地下管道连接前,应在立管底部加设堵头,然后对地下管道进行冲洗。水冲洗应连续进行,以出口处的水色,透明度与入口处的目测基本一致为合格。水冲洗时的水流方向应与火灾时系统运行的水流方向一致。管道冲洗后应将存水排尽,需要时可用压缩空气吹干或采取其他保护措施。

(6) 管道防腐

管道的防腐处理十分重要。

①明装管道:刷防锈漆一道,待交工前刷大红面漆两道;

②暗装管道:刷防锈漆二道,第一道防锈漆干透后再刷第二道,且防锈漆稠度要适宜。

③埋地管道;采用石油沥青防腐层。

(7) 系统调试

系统调试应包括:水源测试、消防泵性能试验、报警阀性能试验、排水装置试验、系统联动试验、灭火功能模拟试验。

①水源测试应符合下列要求

a.用压力表、皮托式流速测定管测定并计算室外水源管道的压力和流量,它们应符合设计要求。

b.核实重力水箱的容积是否符合有关规范规定,是否有保证消防蓄水量的技术措施。

c.核实消防水池的容积是否符合有关规范规定,是否有保证消防蓄水量的技术措施。

d.核实水泵接合器的数量和供水能力是否能满足系统灭火和要求,并通过移动式消防泵的供水试验予以验证。

②消防泵性能试验应符合下列要求

以自动或手动方式启动消防泵,达到设计流量和压力时,其压力表指针应稳定;运转中应无异常声响和振动;各密封部位不得有泄漏现象。以备用电源切断后,消防水泵的运转情况仍符合上述要求。

③以自动式和手动方式启动稳压泵后,在其共管区域末端度试水装置开启放水的情况下,五分钟内应能达到设计压力,且压力表指针稳定。

④湿式报警阀性能试验应按如下程序进行:

打开系统试水装置后,湿式报警阀应能及时动作,经延迟器延时5~90S后,水力警铃应准确地发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力继电器应能接通电路报警,并启动消防水泵。

⑤对系统进行排水装置试验时,应将控制阀全部打开,全开主排水阀并保持到系统压力稳定为止。

若系统所排放出的水能及时进入排水系统,未出现任何水害,试验即为合格。

⑥系统联动试验符合下列要求:

a.用烟感探测器专用测试仪输入模拟信号应在15秒内输出报警和启动系统执行信号,并准确、可靠地启动整个系统。

b.用感温探测器专用测试仪输入模拟信号后应在20秒内输出报警和启动系统执

行信号,并准确、可靠地启动整个系统。

⑦当消防监督部门认为有必要时,应作灭火功能模拟试验。

对个另区域或房间升温,使一个或数个喷头动作喷水,然后验证其保护面积、喷水强度和水力、电力报警装置的联动是否符合设计和有关规范规定。

(8) 系统验收

系统竣工后,应对系统供水源、管网、喷头布置以及系统功能进行检查试验。

①系统供水源检查应符合下列要求。

当选用城市给水管网作系统水源时,应有两条来自室外不同给水管网的进水管。若室外给水管道为枝状或只有一条进水管时,应设消防水池;当选用消防水池作系统水源时,其消防池的容量应符合设计要求;当选用天然水源作系统水源时,除水量、水质应符合设计要求外,且应有保证枯水期最低水位时也不影响用水量的技术措施;有冰冻危险的水源,应有不影响灭火时用水措施。

②系统水源流量、压力检查试验应符合下列要求

常高压给水系统,通过系统最不利点处末端试水装置进行放水试验,流量、压力应符合设计要求;临时高压给水系统,通过启动消防泵,测得系统最末端试水装置处的流量、压力应符合设计要求;低压给水系统经上述方法试验,流量压力应符合设计要求。

③消防泵房检查试验应符合下列要求

a.消防泵房建筑耐火等级、设置位置、安全出口等应符合设计要求;

b.工作泵、备用泵、出水管及出水管上的泄压阀、安全信号阀(或闸阀)等规格、型号、数量应符合设计要求,若出水管上安装的是闸阀,应锁定在常开位置;

c.水泵应采用自灌式进水;

d.水泵出水管上应安装试验用的放水阀;

e.有备用电源,且有自动切换装置,经试验,主、备电源切换正常;

f.设有气压罐的泵房,当气压罐内压力下降到总压力的80%时,能通过压力开关信号,启动消防泵。

④检查系统供水管网的水泵接合器数量及水管位置是否正确。

对每一个水泵接合器进行水试验,测系统末端的出水压力、流量是否合设计要求。

⑤消防泵启动检查试验应符合下列要求

分别开启系统每一个末端试水装置,检查水流指示器、压力开关等信号装置是否符合设计要求,且消防泵启动正常;打开水泵出水管上放水试验阀,用主电源启动消防泵,消防泵启动正常;关掉主电源,主、备电源切换正常。

⑥系统管网检查试验应符合下列要求

a.管网所用材质、管径、接头及防腐、防冻措施应符合设计规范及设计要求;

b.管网排水坡度应符合设计要求,局部不能排空的管段应设有管径为25mm的辅助排水管;

c.系统最末端,每一分区最末端试水装置,末端试水装置应包括压力表、闸阀、试水口及排水管,且排水管的直径不应小于25mm;

d.管网不同部位安装的报警控制阀、闸阀、止回阀、安全信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、比例减压阀、压力开关、柔性接头、排水管、自动排气阀、。末端泄压阀等应符合设计要求。

⑦系统湿式报警阀检查应符合下列要求

a.系统报警阀各组件应符合设计要求;

b.打开放水试验阀、测试流量、压力应符合设计要求;

c.检查水力警铃设置位置是否正确,距警铃3m远处警铃声强应不小于70dB;

d.打开手动放水闸阀或电磁阀,检查雨淋阀动作应可靠;

e.检查报警阀、控制阀上下是否安装有安全信号阀或闸阀,若安装有闸阀,是否锁定在常开位置;

⑧喷头检查验收应符合下列规定

a.喷头规格、型号、喷头安装间距,喷头与顶棚、障碍物、墙、梁等距离是否符合设计要求;

b.有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险的场所安装的喷头,是否采取了防护措施;

c.有碰撞危险的场所安装的喷头是否加了防护罩;

d.向下安装的喷头,当三通下需接短管时,是否安装了带短管的专用喷头;

e.大空间、高顶棚以及其他特殊场所,是否按设计安装了特殊喷头;

f.喷头公称动作温度与环境最高温度是否协调,且符合规范要求。

⑨根据设计和使用要求,对系统进行灭火模拟功能试验,应符合下列规定

a报警阀动作,警铃鸣响;

b水流指示器动作,且消防控制中心有信号显示;

c压力开关动作,压力罐充水,消防控制中心有信号显示;

d电磁阀打开,报警阀开启,消防中心有信号显示;

e消防泵启动,消防控制中心有信号显示;

f加强排气装置投入运行;

g消防应急广播投入运行;

h其他消防联动控制系统投入运行;

i区域报警器、集中报警控制器有信号显示;

j电视监控系统投入运行。

二、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布:

预作用自动喷水灭火系统主要由水泵房喷淋泵、闭式喷头、管网系统、预作用阀组、充气设备、供水设备、火灾探测报警系统等组成。主要用于被保护对象不允许管网系统充水的位置。

(二)系统的主要特点:

1.平时预作用阀后,管网充以低压压缩空气或氮气(也可以是空管),发生火灾时,由火灾探测系统自动开启预作用阀,使管道充水呈临时湿式系统。因此,要求火灾探测器的动作先于喷头的动作,而且应确保当闭式喷头受热开放时,管道内已充满了压力水。从火灾探测器动作并开启预用作阀开始充水起,到水流到最远喷头的时间,应不超过3分钟。其时水流在配水支管中的流速不应小于2m/s。由此来确定预作用系统管网最长的保护距离。

2.预作用系统将电子技术、自动化技术结合起来,集湿式系统和干式系统的优点于一体,克服了干式系统喷水迟缓和湿式系统由于误动作而造成水渍的缺点。

3.预作用系统中火灾探测器的早期报警和系统的自动监测功能,能随时发现系统中的渗漏和损坏情况,从而提高了系统的安全可靠度。其灭火也优于湿式自动喷水灭火系统。

(三)系统施工方案:

1.如项目中标,在接到甲方、监理的通知七天内,组织预埋班组进入工地按施工要求配合土建预埋,根据工程量的大小,合理配备相应数量的管道技术工人。

2.穿墙,穿楼地板套管,配合土建预留、预埋:

(1) 凡穿墙楼板的管道、预留洞尺寸应比其管外径大30mm,其位置必须准确,管道在该处应加设套管,穿墙套管长度不应小于墙厚。穿楼台板处套管应高出楼面50mm,

(2) 管道的各种接口均不得设在套管内,各种管件不应布置在穿墙洞内。

(3) 预埋、预留等所有隐蔽工程必须由建设单位、监理公司、总包单位专业工程师现场验收,确认并签字后,方可隐蔽。

4.由于预作用自动喷水灭火系统施工所包含的工程量不大,施工安排组成一个独立的给排水作业队,人员安排视工程量大小、施工现场具备的条件,随时抽调人员集中突击此项施工任务。

(四)系统施工技术措施:

预作用自动喷水灭火系统施工技术措施除以下不同外,大体上和湿式自动喷水灭火系统相同,相同内容详见湿式自动喷水灭火系统第四点:系统施工技术措施相应条款,不同之处,简述如下:

1.系统试压和冲洗:

(1) 气压试验

系统气压试验介质一般用空气或氮气,气压强度试验压力为1.00MPa。试验时压力应缓慢上升,达到试验压力后稳压10min,目测无泄漏、无变形、且压降不超过0.005MPa 即为合格;再将压力降至0.30MPa进行气密试验,稳压24小时,压降不超过0.01MPa,即为合格。气压试验过程以及试压结果,必须由建设单位、监理公司、市质检总站专业工程师现场验收,确认并签字。

(2) 水压气动法冲洗

用水压气动法对系统进行冲洗时,应使水、气流动方向与火灾时的水流方向相反,即沿配水支管、配水管、配水干管、立管、立管底部排放口流动。

水压气动法冲洗的空气压力不应低于0.70MPa,每次冲洗的用水量为114L。

水压气动法冲洗应按以下步骤和方法进行:

①对容积为114L的水箱注满水;将空气贮罐的气压升至0.70Mpa。

②开启水箱与空气贮罐之间的旋塞阀,快速打开水箱底部的旋塞阀,在设有麻布袋的立管底部排放口处,事先检查拦截物情况,决定是否需要再次冲洗。

2.系统管网检查试验要求:

此项内容要求除同湿式自动喷水灭火系统要求相同外(详见(“湿式自动喷水灭火系统”之(7)“系统管网检查试验应符合下列要求”)增设以下两点:

(1) 系统最末端每一分区最末端应设末端试水装置,还应设有排气阀。

(2) 预作用喷水灭火系统喷水时间不应超过3min。

3.根据设计和使用要求,对系统进行灭火模拟功能试验。

此项内容要求除同湿式自动喷水灭火系统相应要求外,增设以下两点:

(1) 压力开关动作,压力罐充水,空压机或排气阀启动,消防控制中心有信号显示。

(2) 加速排气装置投入运行。

4.系统调试验收

此项内容详见《湿式自动喷水灭火系统》之(7)、(8)。

三、火灾自动报警系统施工技术方案措施

一、系统施工方案:

火灾自动报警系统的施工,是火灾自动报警系统工程应用的重要环节,系统施工质量如何,直接影响系统能否正常发挥作用。为了保证系统的施工质量,必须严格执行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》的规定。

(一)配管、配线

1.线管、线盒等的预埋、预留。本项目已完成配管预留

2.线管配线:

在土建地坪和粉刷工程结束后进行穿线工作:

(1) 准备工作:为不伤及导线,穿线前,应先清扫管路。方法是用压力约0.25MPa 的压缩空气吹入已敷好的管中,以便除去残留的灰土和水分。清扫后,随即向管内吹入滑石粉,并检查管子端已安上护线套后再进行穿线。

(2) 穿线方法:导线的引入,一般用纲线引入。当管路较短,弯头较少时,可把纲引线由管子一端送向另一端,再从另一端将导线绑扎在纲引线上牵引导线入管。如果管路较长,可由管的两端同时穿入纲引线,引线在管中相遇搭钩后把导线引入。穿线时,应使用放线架,以便保持导线不乱和不出急弯。导线穿入管中,应一端有人拉,另一端有人送,且动作要协调。穿入管中的导线,应成平行束合并进入,尽可能不要互相扭缠。

(3) 穿线技术要求及注意事项

①根据设计图纸、线管敷设场所和管内截面积选择导线型号、规格。管内导线总截面积(包括外护层)不应超过管子截面积40%,按图纸总说明要求:除注明外,1~2根穿P20、3~5根穿P25、6~15根穿2×P25、16~25根穿3×P25。

②不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。本工程弱电系统中消防广播系统线路必须单独敷设。

③从接线盒、线槽等处引到探测器盒、控制设备盒、扬声器盒等接线盒的线路加金属软管保护。

④火灾探测器的传输线路采用双色导线“+”为红色,“-”为蓝色。整个工程中,相同用途导线颜色应一致,接线端子和导线两段应加以标号和线标。

⑤接线箱内的端子采用压接端子板,接线端子加相应标号。

⑥所有导线只能在接线盒内分支和连接,在管内和线槽内的导线中间不能有接头。分支和连接应采用接线端子,导线端头应烫锡。

⑦线路敷设后,每个回路的导线间和导线对地间的绝缘电阻值>20Ω。

(4) 屏蔽层的接线要求

屏蔽电缆作为传输线,可以提高系统的抗干扰能力,屏蔽层的接线应按照火警系统的原理图进行一般以屏蔽层作为地线,在报警控制箱里,将所有的屏蔽线加焊端子后,接在接地端子排上。

屏蔽层对接线一定要牢固可靠,剥除绝缘层时,不应损坏屏蔽层,屏蔽处理的好坏,直接影响信号传输的质量。

(二)火灾自动触发报警装置的安装

该工程中,使用的探测器种类很多,其中点型探测器有:编码式光电烟、温感复合探测器;编码式感温探测器;线型探测器有缆式感温探测器、编码式红外线探测器;另外还有可燃气体探测器、管道式探测器等特殊探测器。

1.点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:

(1) 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;

(2) 探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;

(3) 探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于 1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;

(4) 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器安装间距,不应超过15m,探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半;

(5) 探测器宜水平安装,若必须倾斜安装时,倾斜度不应大于45度。

2.线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。缆式感温探测器安装时应呈正弦波状排列。

3.探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

4.探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

5.探测器底座的接线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。

6.探测器底座的穿孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

7.探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、

防腐蚀措施。

(三)手动触发报警装置(手动火灾报警按钮)、声光报警器的安装

1.手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.5米处。

2.手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。

3.手动火灾报警按钮的外导线应留有不小于100mm的余量,且在其端部应有明显标志。

4. 声光报警器,应安装在墙上距地(楼)面高度2米处。

5. 声光报警器,应安装牢固,并不得倾斜。

6. 声光报警器的外导线应留有不小于100mm的余量,且在其端部应有明显标志。

(四)火灾报警控制器的安装

1.火灾报警控制器(以下简称控制器)设计选型为琴台式,共1台,设在消防中心。

2.控制器应安装牢固,不得倾斜。

3.引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求。

(1) 配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠。

(2) 电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色。

(3) 端子板的每个接线端,接线不得超过2根。

(4) 电缆芯和导线,应留有不小于20cm余量。

(5) 导线应绑扎成束。

(6) 导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

4.控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头,主电源应有明显标志。

5.控制器的接地应牢固,并有明显标志。

(五)消防联动控制装置的安装

1.消防联动控制设备的安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装,未经市消防局批准生产的品牌,不得购买。

2.消防联动控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定点距不应大于0.5m,金属软管与消防控制设备和接线盒(箱),应采用锁母固定,应根据配管规定接地。

3.消防联动控制设备外接导线的端部,应有明显标志。

4.消防联动控制设备柜内不同电压等级,不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志。

(六)系统接地装置的安装

1.工程接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属条。

2.由消防控制室引至接地极的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其他坚固的保护管。

3.工作接地线与保护接地线,必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。

4.接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收,验收应包括下列内容:

①测量接地电阻,并作记录;

②查验应提交的技术条件;

③审查施工质量。

(七)火灾自动报警系统及消防联动装置调试

1.一般要求

(1) 系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

(2) 调试负责人必须由我公司和供应商的有资格专业技术人员担任,所有参加调试人员应职责明确,并应按照调试程序工作。

(3) 本工程调试采取先单系统调试,再分控室联动调试,最后消防中心总体联动调试三步进行。

2.调试前的准备

(1) 调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、产品备件、技术资料等。

(2) 检查系统的施工质量,对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。

(3) 检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。

3.系统调试

(1) 火灾自动报警系统调试,应分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。 (2) 火灾自动报警系统通电后,应按国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求,对报警控制器进行下列功能检查:

①火灾报警自检功能;

②消音、复位功能;

③故障报警功能;

④火灾优先功能;

⑤报警记忆功能;

⑥电源自动转换和备用电源的自动充电功能;

⑦备用电源的欠压和过压报警功能。

(3) 检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。

(4) 应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。

(5) 应分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。消防联动控制参照《火灾自动报警系统施工图设计说明》,按消防规范逐项试验。

(6) 火灾自动报警系统应在运行120小时无故障后,应按规定填写调试报告。

(八)火灾自动报警系统及消防联动装置验收

1.规定:

(1) 系统的竣工验收,应在公安消防监督机构监督下,建设主管单位主持,设计、施工等单位参加。

(2) 火灾自动报警系统验收应包括下列装置:

①火灾自动报警系统装置(包括各种探测器、手动报警按钮、区域报警控制器和集中报警控制器等);

②灭火系统控制装置(包括室内消火栓、自动喷水、气体等灭火系统的控制装置)。

③电动防火门、防火卷帘控制装置;

④通风空调、防排烟及电动防火阀等消防控制装置;

⑤火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防电梯和消防控制室的控制装置;

⑥火灾事故照明及疏散指示控制装置。

(3) 火灾自动报警系统验收前,公司向消防局提交竣工验收申请报告,并附下列技术文件:

①系统竣工表;

②系统竣工图;

③施工记录(包括隐蔽工程验收记录);

④调试报告;

⑤管理、维护人员登记表。

(4) 系统验收前,公安消防监督机构应进行下列内容施工质量复查:

①火灾自动报警系统的主电源、备用电源、自动切换装置等安装位置及施工质量;

②消防用电设备的动力线、控制线、接地线及火灾报警信号传输线的敷设方式;

③火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等;

④各种控制装置的安装位置和施工质量。

⑤火灾事故照明和疏散指示控制装置的安装位置和施工质量。

2.系统竣工验收

(1) 消防用电设备电源的自动切换装置,应进行3次切换试验,每次试验均应正常。

(2) 火灾报警控制器应按现行国家标准做1~2次功能试验,每次试验均应达到《火灾报警控制器通用技术条件》中的功能要求。

(3) 火灾探测器、手动报警按钮应按其数量5~10%(但不得少于10只)进行模拟火灾报警和故障报警抽检,被抽检部件功能均应正常。

(4) 室内消火栓的功能检验应在出水压力符合国家标准和建筑防火规范的条件下进行,并应符合下列要求:

①工作泵、备用泵转换运行1~3次;

②消防控制室内操作启、停泵1~3次;

③消火栓处操作启泵按钮按5~10%的比例抽检;

以上控制功能均应正常,信号应正确。

(5) 自动喷水灭火系统的抽检,应在符合国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的条件下,抽检下列功能:

①.工作泵、备用泵转换运行1~3次;

b.消防控制室内操作启、停泵1~3次;

c.水流指示器、电动阀等按实际安装数量的10~30%的比例进行末端放水试验。

上述控制功能、信号均应正常。

(6) 气体灭火系统应抽检下列功能:

①.系统符合有关国家标准和规范的要求;

②.模拟自动启动试验1~3次;

③.模拟人工启动和紧急切断试验1~3次;

④.与固定灭火设备联动的其他设备(包括关闭防火门窗、停止空调风机、关闭防火阀、落下防火卷帘等)试验1~3次;

⑤.按《气体灭火系统施工及验收规范》要求进行气体喷放试验。

上述控制功能、信号均应正常。

(7) 电动防火门、防火卷帘应按实际数量的10~20%抽检,其控制功能、信号均应正常。

(8) 通风空调和防排烟设备应按实际数量的10~20%抽检,,其控制功能、信号均应正常。

(9) 消防电梯的检验应进行1~2次人工控制和自动控制,其控制功能、信号均应正常。

(10) 火灾事故广播设备的检验,按实际安装数量的10~20%进行:

①在消防控制室选层广播;

②共用扬声器强行切换试验;

③备用扩音机控制功能的检验。

上述功能应正常,语音应清楚。

(11)消防通讯设备的检验,应符合下列要求:

①消防控制室与设备间所设的对讲电话通话1~3次;

②电话插孔按实际数量的5~10%进行通话试验;

③消防控制室的外线电话与“119”进行1~3次通话试验。

上述功能应正常,语音应清楚。

四、防排烟系统施工技术方案措施

所有排烟兼排风系统、排烟系统、正压送风系统,工程量大,工期紧。为保证工程质量,确保工程要求,在施工过程中严格对照安装技术措施实施。

一、预留、预埋

防排烟系统预留,本项目以完成预留。

二、风管制作部分

1.在制作风管前,应检查所用的材料是否符合质量要求,有无出厂合格证明或质量鉴定文件。若无上述证明文件则应进行外观检查,并应符合下列要求:

(1) 板材表面应平整,厚度应均匀,无凸凹及明显的压伤现象,并不得有裂纹、砂眼、结疤及刺边和锈蚀情况;

(2) 型钢应该等型、均匀,不得有裂纹、气泡、窝穴及其它影响质量的缺陷;

(3) 其它材料不能因具有缺陷导致成品强度的降低或影响其使用功能。

2.一般风管均用镀锌铁皮制作,其厚度应该与表5-4-1相一致:

表5-4-1 风管镀锌铁皮厚度

排烟管(含有与平时排风相结合的排烟管)用厚1.2mm钢板制作,且需在清污除锈后内外表面刷防锈漆2遍,外表面再刷调和漆2遍。

3.矩形风管弯头应尽量加工成弧形,当弯头宽度大于500mm时,应设置导流叶片,导流叶片制作应符合施工规范要求。

4.风管各管段的连接应采用可拆卸的形式。管段长度宜为1.8~4.0m。

5.风管及配件表面应平整,圆弧均匀,纵向接缝应错开,咬口缝应紧密,宽度均匀。

6.制作金属风管和配件,外径或外边长的允许偏差:小于或等于300mm为-1mm;大于300mm为-2mm。其中制作法兰,圆形法兰内径或矩形法兰内边尺寸允许偏差为+2mm,不平度不应大于2mm。

7.矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。建议采用加固条风管内加固,角钢规格可略小于法兰角钢规格。

8.在加工法兰时,一般情况下,其内径应比风管外径略大2~3mm。

9.在加工法兰时,应注意法兰表面平整,以防止漏风现象。

10.法兰螺栓孔的间距应不大于150mm,钻法兰螺栓孔时,必须注意使孔的位置处于角钢(减去厚度)或扁钢的中心。为了便于机械化、标准化施工,螺栓孔的排列,要使正方形法兰和圆形法兰任意旋转时,四面的螺栓孔均能对准,矩形法兰两对边的法兰均能对准,矩形法兰的四角处应设螺孔。

11.角钢法兰的立面与平面应保证互成90°。连接用的螺栓与铆钉宜采用同种规格(如M8,φ4.5)。L40×4、L30×4角钢法兰用M8×30螺栓,L25×3角钢法兰用M6×25螺栓。

12.风管法兰用料规格应符合表5-4-2规定。

电力工程施工组织设计 一、工程概况: 航站楼整体强电安装分为高压10配电安装、变电室低压配电安装、发电机安装、照明安装、动力电安装、接地系统安装。其分项工程划分为:电缆线路工程、配管及管内穿线工程、硬母线安装工程、电力变压器安装工程、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装工程、配电箱安装工程、发电机安装工程、避雷针(网)及接地装置安装工程、电气照明器具安装工程。 供电示意图如下:

航站楼设有8个变电站,首层南北两端各两个,地下层中部四个,八个变电站划分为八个供电区域,如图示。 1.10高压配电 在首层南指廊设有一个10开闭所,10市电由室外电缆引入开闭所,开闭所设正常电源和备用电源。开闭所到变电站采用高压专用电缆桥架,开闭所至每个变电站供两路10电源作为正常供电,每个变电站都设有高压柜,将本站两路10分配给本站变压器。主要安装内容:高压开关柜、高压电缆、直流柜、电缆桥架。 2.变电室低压配电 低压配电分为正常供电和应急供电,采用五线制放射式供电,正常供电电源为市电,应急供电电源为发电机电源,低压配电室馈出采用电缆桥架明敷供电,每个配电室低压母线设有正常电源母线段和事故电源母线段,两段正常母线之间和正常与事故母线之间设有联络开关,变压器到低压柜采用成套封闭母线供电,大型机房和配电小间用电也采用封闭母线供电。主要内容:高压开关柜、干式变压器、低压开关柜、低压封闭母线、高压电缆、低压电缆、电缆桥架。 3.发电机

航站楼首层南北端各设一个发电机房,各装2×800柴油发电机组,每个发电机房设有低压配电柜,共有33台低压柜,馈出采用封闭母线和低压电缆,由发电机房配电柜送到每个变电站的低压配电柜事故母线段。 4.照明 照明分为正常照明、事故照明、疏散照明和广告照明电源等类型。航站楼按供电区域每层设有20个配电小间(地下24个),配电小间上下贯通为电气竖井,由相应变电站供电,小间电源分别从干线上取电源,小间内按用途分为各类电源总柜。照明系统设有正常照明总柜、事故照明总柜。负荷电源从配电小间照明总柜提供,照明分盘的安装根据灯具的分布,一般在较集中的房间和走廊部位。主要安装内容:照明分配电箱盘、管线、线槽、单相、三相插座、开关、筒灯、吊灯、柱灯、荧光灯、吸顶灯、壁灯、工厂灯、射灯、升降灯、调光灯、彩灯、应急信号标志灯等。 5.动力系统 动力系统供电分为正常供电和事故供电。由变电站向配电小间供电,配电小间设有动力电源总柜,总柜馈出电缆至各低压配电柜。设备机房和主要负荷由相应变电站引专用回路放射式供电。主要负荷:各种水泵、空调机房、各种类型电梯电源、部分机房用电(变频电源、登机坪电源、维修电源等)、行李分检和行李转盘系统用电、厨房用电、楼宇等系统用电,部分一类及重要负荷(双回路供电至末端、消防设备用电)。主要安装内容:风机、空调机房、水泵机房用电源箱、卷帘门电源箱、专用机房电源箱、低压配电柜控制箱、小间开关柜、低压电缆、封闭母线、管线、线槽、桥架。 6.接地系统 航站楼接地系统采用综合接地方式。所有电力系统、配电系统、防

老旧小区节能改造施工 组织设计 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

2014 年XXXX市老旧住宅小区综合 整治工程施工(第二十标段) 施 工 组 织 设 计 目录 第一章、编制依据及原则 1、编制依据 2、技术规范 3、XXXX市文明施工管理规定。 4、本企业质量、环境、安全体制运行机制 5、编制原则 6、编制目的 第二章、工程概况 1、工程概况

2、施工内容 3、注意事项 第三章、施工目标 1、质量目标 2、工期目标 3、安全施工目标 4、环境保护目标 第四章、施工准备 1、施工用路及交通导行 2、临时设施 3、临时用电 4、临时用水 5、生产准备 6、技术准备 7、人员准备 8、机械准备 9、材料准备 第五章、主要施工方案 1、道路及管网工程 2、门窗更换工程 3、节能改造工程 4、屋面工程

5、装饰装修工程 第六章、冬、雨期施工措施 第七章、质量目标和质量保证措施 第八章、安全防护及文明施工管理措施 第九章、环境保护措施 第十章、成本降低措施 第十一章、资料管理保证体系 第十二章、工程进度与计划保障措施 第十三章、履约保证措施 第十四章、成品保护及工程质量回访、保修制度 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:临时用地表 附表六:施工平面布置图 第一章编制依据及原则 1、编制依据 招标单位提供2014XXXX市老旧住宅小区综合整治工程项目施工招标文件。 宿舍楼施工图纸及清单。 招标公司组织的现场勘察和交底答疑。

施工组织设计(精简版) 质量措施: 我单位施工本工程保证达到合格,满足国家现行规范、标准。 1、保证工程质量的技术组织措施及质量通病的防治 要认真贯彻执行国家、业主、监理和上级有关质量政策、法规、文件的规定,以“三抓一保”(即抓人的质量、抓工作质量、服务质量、保工程质量)为质量管理工作中心,围绕这个中心来编制质量计划、筹划质量措施、安排质量活动、实现质量目标。 2、工程质量管理目标 工程质量必须符合《建筑装饰工程施工验收规范》、《建筑安装工程施工验收规范》、《质量检验评定标准》规定,工程质量“合格”。 3、质量保证体系 4、质量管理组织措施 5、各种质量管理制度 6、常见石材幕墙质量通病及防治措施 7、常见的玻璃幕墙质量通病及防治措施 8、常见的铝板幕墙质量通病及其防治措施 工期: 1、自接到招标人开工令后268日历天内竣工。 2、工期保证措施及进度计划 3、施工进度计划安排 4、各阶段总体布署 5、现场安装施工总体部署 6、保证工程进度的组织措施 7、、保证工程进度的管理措施 8、保证工程进度的材料供应措施 9、保证工程进度的资金措施 10、保证进度的工程检查措施 11、保证进度的进度循环措施 雨季施工准备工作 1、雨季施工前认真组织有关人员分析雨季施工生产计划,根据雨季施工项目编制雨期施工措施,所需材料要在雨季施工前准备好。特别在汛期来临前,做好材料备料工作,以防由于汛期影响材料的供应。 安全文明施工: 1、安全目标:制定和完善安全管理制度提高施工人员的安全意识,杜绝死亡和重

伤事故,年工伤频率控制在1‰以内。 2、文明施工目标:坚决贯彻国家和济南市政府令文明施工。1、在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,保证职工在生产过程中的安全与健康,严防各类事故发生,确保施工顺利进行。 2、强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现杜绝死亡事故和重伤事故,减少轻伤事故的安全生产工作目标。 材料 1、为了确保工程质量优良,首先应把好材料关。没有好的材料就没有好的质量,所以我单位都根据设计要求采用规定的名牌优质材料。 2、所有进场材料都必须有出厂合格证,拒收“三无”材料,杜绝不合格材料进入现场,对于主要材料报业主和监理验收,验收合格或复试合格后方可使用。若因我司把关不严,造成质量问题,我司愿承担责任。 3、保修期间,由于工程质量本身造成的损失,我单位负责免费修理或更换。修理或更换后,我单位将把整改措施完成修理情况以书面形式提交给业主。 4、保修目标:幕墙保修期三年,防渗漏保修期五年。 深圳市新鹏都工程有限公司

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

第一章、工程概况 1、工程简介 工程名称:XX路(XX路-XX路)电力排管工程段, 工程概况范围: 排管部分: 1# (含井)至11# (含井)2*6孔(巾150)XX米过路:2*4孔(巾150)100 米,4 孔(巾150)XX 米,6 孔(巾150)XX 米; 工井部分: 直线井X 座,三通井X 座,四通井X 座。 工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混 凝土强度等级为,现场整体现浇。工井主筋级别为H级钢筋,直径为①12~? 22,构造筋为I级钢筋,直径①6~? 10,要求钢筋保护层厚度为3CM施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。 排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋H级钢筋①16, 构造筋为I级钢筋,直径①&排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。 2、现场情况 我方在领得招标文件后, 及时召集项目部及投标小组成员, 对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。

3、管线调查 本工程为xx 路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729 号文件,沪建市(88)第741 号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。 4、现场平面布置 布置原则 1、符合业主指定的用地范围; 2、符合文明安全施工之要求: 3、满足各施工阶段的施工要求。 4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。 5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。 6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材 料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。 7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产 安排。 8 、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要 第二章、施工方案及施工方法 一)、工井工程 1、工井施工顺序:定位放线一人工开挖样沟一压钢板桩― 挖土—素砼支模浇筑—底板模f 扎底筋 f 浇钢砼底板—立墙板模扎筋一k浇工井砼一?养护一拆模一回填土一工井内整理。

迪卡侬潍坊寒亭项目A楼工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 施工单位名称:江苏省建工集团有限公司 2017年06月10日

编制说明 本施工组织设计方案作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制: 1.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 2.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003 3.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 4.《建筑照明设计标准》GB50034-2004 5.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》 GB7106-2008 6.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151-2008 7.《建筑幕墙》GB/T 21086-2007 8.国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规

一、工程概况 二、保温工程施工时间计划 三、工程节能设计说明 (一)屋面做法 不上人屋面:钢结构屋面梁支撑结构+檩条系统+1.5厚镀锌冷弯压型附檩+A级玻璃棉保温板+防水透气层+0.8mm厚上层压型钢板上人屋面:钢结构屋面梁支撑结构+压型钢板楼板+20厚水泥砂浆找平层+1.5厚聚氨酯防水涂料隔汽层+B1级挤塑板+30厚C20细石混凝土找平层+3+3厚SBS改性沥青防水卷材+20厚水泥砂浆+50厚C20细石混凝土 (二)墙体做法: 夹芯板外墙面:基层墙体+冷弯型钢墙梁+100厚夹芯板铝塑板墙面:基层墙体+5厚聚合物防水砂浆+专用胶粘剂+A级岩

施工组织设计 目录 第一部分施工方案 第二部分施工进度计划及保证措施 第三部分平面布置 第四部分保证质量措施 第五部分保证安全措施 第六部分文明施工现场措施 第七部分劳动力安排计划 第八部分主要材料、构件用量计划 第九部分主要机具使用安排 第十章工程保修承诺及具体措施 第十一章工程竣工资料和技术资料的管理、移交第十二章其他说明事项

第一部分施工方案 1.工程概况 1.1.工程名称:成都市青江白区政府办公楼工程 1.2.工程建设地点:成都市青江白区 1.3.保修要求:按国务院279号令执行 1.4.建设规模:建筑面积约2780.39㎡,总投资1000万元以内 1.5.编制本工程施工组织方案的依据: 1.5.1《成都市青江白区政府办公楼工程》招标文件 1.5.2《成都市青江白区政府办公楼工程装饰施工图集》和招标答疑 1.5.3企业ISO9002质量体系标准文件 根据GB/T19002-2002idtISO9002质量保证模式标准我公司编制《质量保证手册》。 1.5.4企业ISO14001环境体系标准文件 根据GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理标准我公司编制《环境管理手册》。 1.5.5企业OHSAS18001职业安全健康体系标准文件 根据ILO/OSH2001及国家经贸职业安全健康管理体系试行标准1999和指导意见2001,我公司编制《职业安全健康管理手册》。 1.5.6四川省工程建设有关规定及本公司以往施工经验。

2.编制原则 本方案主要从“施工方案”、“技术措施”“质量保证措施”、“施工进度计划及保证措施”、“劳动力安排及主要机械设备配备计划”、“文明安全施工措施”、等几大方面提出构想,宗旨是能为招标人更好地服务。如我公司中标,将在施工中进一步深化完善。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标,我们将“用我们的智慧和行动,实现对用户的承诺”。 目前,我公司已作好了相应的技术、资源准备,一旦我公司中标,即可开赴施工现场,立刻展开施工。 3.工程目标 承蒙招标人信任,诚邀我公司参加投标,如果我公司有幸中标该工程,我们将充分发挥公司优势和成熟的园林古建筑施工工艺,科学的组织交叉流水作业,精心施工,严格履行合同,以一流的项目管理,一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务。确保如下目标的实现。 3.1工程质量目标:确保为“优良”工程。 3.2工期目标:为360日历日 3.3安全施工目标:采取有效措施,杜绝重伤、死亡事故的发生,轻伤率控制在2‰以下,杜绝重大设备、火灾和交通事故。

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:鄂托克前旗红色教育基地消防工程及监理项目 建设单位:鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心 设计单位:鄂尔多斯市金辰建筑设计规划有限公司 项目地点:鄂托克前旗 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。

项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火卷帘门当周围烟感动作时自动下降至距地1.8米,温感动作时下降到底,防火分区上卷帘门动作时一次下降到底,并接收其反馈信号。报警主机可手动或自动切断相关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;并按规范要求接通火灾层层号灯及警铃。消防广播接收到火灾信号时,接通着火层及相邻各层消防广播(或接通着火分区及相邻分区消防广播);在风机房、水泵房、电梯机房等设备用房设置有消防专用对讲电话分机,与消控中心进行通讯。 2、消火栓及自动喷淋系统 在各层电梯前室及主要出入口设置有消火栓箱,室内设置有水-泡沫两用消火栓箱,其消火栓系统设为高、低两个分区。水泵房内室内消火栓泵2台,一用一备;室外消火栓泵2台,一用一备。 室外设置地上式室外消防栓,喷淋水泵接合器、消火栓水泵接合器及水喷雾水泵接合器及消防车取水口,供消防车对大楼进行供水。 火灾初期消防用水消防水箱供水,室外设消防车取水口。

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

南京大学深圳产业化基地建筑节能施工方案 编制: 审批: 监理: 汕头市潮阳建筑工程总公司 二零一零年一月五日

建筑节能施工组织设计方案 一:项目概况 南京大学深圳产业化基地用地位于深圳市南山高新区科苑南路西侧,总用地面积为7430.09㎡,计容积率总建筑面积为24920.83㎡。 南京大学深圳产业化基地总层数为10层,以办公为主。 本项目设二层地下车库,主要用于停车及设备房,局部为6级人防地下室。具体见下表: 二:节能的设计措施 1、总体规划 1)、良好的朝向 建筑主体大户型尽量接近为南北朝向布置,并尽量减少东西向

开窗面积,有利于降低制冷能耗。 2)、适宜的间距 建筑南侧无遮挡,满足住宅日照要求。 3)、良好的自然通风 主立面外窗开口迎向夏季主导风向,户型平面布局通风顺畅。2、单体设计方面 1)、组织良好的穿堂风 住宅每户均有穿堂风的组织,有利于夏季降温,降低空调能耗。2)、合适的窗地比 各建筑单体窗地比符合节能规范要求,具体计算见下文计算书。 3)、采用合适的遮阳措施 设计采取了适当的技术措施,主要靠窗型及玻璃的选择解决商业部分各朝向遮阳问题。 4)、围护结构采取加气混凝土块材料保温隔热措施,其热工性能符合节能标准要求。 三:施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制:1、充分了解设计意图 施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图 2、选用材料严格把关

选用的材料必须满足设计和规范要求 3、施工前的技术交底 4、施工过程中的工艺控制 具体见下面各分部施工工艺 5、施工过程中的质量控制 严格按设计和规范要求控制施工的各过程 6、隐蔽工程验收制度 7、成品保护制度 三、编制依据 1、海滨假日雅居施工图纸 2、《民用建筑节能工程质量验收规程》DB13(J)52-2005 3、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 4、05系列建筑标准设计图集 5、建筑施工手册《第四版》 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 四、编制目的 确保国家现行节能质量验收规范、标准及设计图纸得到严格落实,同时为节能保温施工提供技术保障。 五、施工准备 1、设计图纸已经节能机构审查合格; 2、控制线已设置到位; 3、材料应见证取样送检,经有资质的实验室复试合格后,方

施工组织设计

目录 第一章工程概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与保证措施 第四章安全管理体系与保证措施 第五章环境保护管理体系与保证措施第六章工程进度计划与保证措施 第七章资源配备计划

第一章工程概述 第一节工程概况 建设地点: 第二节对外交通 对外交通较为便利,为部分水泥路、部分砂石路面,交通便利。 第三节建筑材料及水、电供应条件 渠堤填筑土料以粉土为主,主要取自沿线料场。工程用电为国电和自 发电,根据现场实地调查确定用电比例为网电占30%,自发电占70%。 工程施工水源可就地打井解决或抽取河水,生活用水可就近打井,水 质良好,水量丰富。 第四节工期及主要工程内容 计划开工日期为2018年5月16日,计划竣工日期为2018年9月20日。 2018年XXX市XXX县XXX乡高标准农田建设项目第一标段,工程主要内容:开挖疏浚沟渠1.137km,建筑物11座,其中:进水闸2座、排水闸1座、节制闸1座、方涵4座、圆涵3座,道路2.399km。

第二章施工方案与技术措施 第一节施工总体布置 施工总布置设计,在因地制宜、因时制宜和利于生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理的原则指导下进行。根据本工程施工强度、施工现场实际工作面,对施工道路、临时设施、施工机械等进行合理布置。 施工总体布置步骤框图见附图2.1.1。 一、平面布置原则: (一)施工场地选择应综合考虑地形、地质条件,场内外交通布置,供水、供电、排水等要求,尽量选择地形平坦宽阔、地质条件好的场地。另外场地布置应与施工进度、施工方法、工艺流程和机械设备相适应。 (二)满足施工总体布置与相关施工项目协调配合,避免互相干扰,少占非工程用地。 (三)各种施工设施的布置,应能满足主体工程施工工艺要求,避免干扰,避免和减少场料的重复、往返运输,并为均衡生产创造条件。 (四)施工管理机构的位置必须有利于全面指挥,生活设施要考虑工人的休息和文化生活。生产、生活设施布置有利于施工,方便生活。 (五)最大限度避免对原有景物破坏,符合环保要求,为美化施工环境创造条件。 根据以上原则及发包人的总体规划安排,将项目经理部、办公及生活福利设施布置在合适位置,其主要设施有办公室、职工宿舍、职工食堂、浴室、娱乐室、锅炉房等。将施工临时设施布置在业主指定位置,其主要设施有综合加工场(混凝土拌合站、模板加工车间、钢筋加工车间、机械修配站)、各类库房、实验室等。施工总平面布置详见附件五。

山西临汾开发区开发建设有限公司办公楼消防水施 施工方案 一、工程概况: 山西临汾开发区开发建设有限公司办公楼,位于临汾市开发区河汾一路,地下一层,地上六层,总建筑面积为9568m2,占地面积1250m2,该办公楼总高度为24m,框架结构。消防水施设自动喷水灭火系统和消火栓系统。 二、机械设备配置: 电焊机2台套丝机2台沟槽机1台台式水钻1台 电锤2把手持水钻1把切槽机1台台钻1台 三、人员配置: 水施工长1名,班长2名,施工人员若干名,资料员1名,材料员1名,技术员1名。 四、具体施工方案: 1、水施进入顺序: 与建设方确定已装修现须安排拆除部位,确定水施管道标高位置,且须拆除不影响施工后水施材料设备等报验。报验后进入施工阶段。 2、消防管道按“先主管、后支管;先室内、后室外,由下而上”的原则施工,消火栓管道焊接,喷淋管道直径≥100沟槽连接,直径<100螺纹连接。 3、消火栓系统施工方案:

(1)施工顺序: 根据“从上向下,先主后支,先大口径后小口径”的原则,地下室消防主横管制作,然后制作各轴竖管,顶部横管,打压试验,试验合格后,各层消火栓制作,消火栓箱安装,栓口安装,水箱接至消火栓系统环网,水泵接合器安装。分层进行压力和密闭性试验,合格后,管道除锈防腐、保温。最后放置水带水枪,等候交工。 消火栓给水系统工作流程:先地下后地上,先室内后室外,先主管道后支管,进场材料报验地下消火栓主管消火栓立管高层环管消火栓箱定位安装消火栓管及栓安装系统分段试压 系统冲洗消火栓箱内设施安装系统调试维护管理 (2)消火栓系统的组件及作用安装要求: ○1消防泵由主泵、备泵并联组成,其作用是当火灾发生时,总控制柜给主泵发出指令,如因故障无法启动时,降压控制柜自动切换备用泵启动,从而起到正常供水的作用。泵的安全必须在一个“标”字上,要求纵向、横向水平度为零,间距两侧一致,与基础固定牢固,为了减少泵的振动,要求每条地脚螺栓加橡胶减振器。进水管的中心应与泵的吸水口中心重合,不得出现错位现象,吸水管应加一个控制闸阀,吸水口装一个偏心大小头和一个软管接头。出水管接一个软接头、止回阀、蝶阀,便于观察处安一块1.6Mpa/m2的压力表。在便于排水(即最低处)安装一个DN65的排水闸阀。 ○2消火栓管网一般是由环形设计,设计是为了防止某一端的管内部堵塞,或阀门损坏造成不能正常供水而采取的一种双供的供水办法。 Ⅰ、消火栓安装应符合设计要求(栓、枪带、枪体、箱体),主要规范

一、施工组织设计 第一部分土建施工组织设计 第一章、编制依据和原则 第一节编制依据 1.1.1.国家现行建筑设计、施工、安装、验收规范、规程、检验评定标准(详见下表)及有 关文件。 1.1. 2.建筑工程预算定额及建筑施工手册。 1.1.3.施工合同。 1.1.4.建设单位提供的施工蓝图。 1.1.5.施工现场实际情况及周边环境特点。 1.1.6.北海市第二建筑工程公司《程序文件》及《质量手册》。 1.1.7.北海市第二建筑工程公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 第二节编制原则 1.2.1.坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照ISO9001:2008《质量管理体系–要求》、 ISO14001:1994《环境管理体系–规范及使用指南》和OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系–规范》三个标准的要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规 范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 1.2.2.严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施 工进度,确保业主投资尽快产生效益。 1.2.3.充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产 率,加快施工进度。 1.2.4.加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确 保现场文明整洁。 1.2.5.遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 1.2.6.严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 1.2.7.我公司同类工程施工经验、创优经验。

第三节本工程采用的技术规范 1.3.1施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合格。 1.3.2应用于本工程的土建施工主要技术规范: 序号编号名称 1 GB50026-2007 工程测量规范 2 JGJ/T8-97 建筑变形测量规程 3 GB202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 4 GB50204-200(2011版)混凝土结构工程施工质量验收规范 5 JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范 6 JGJ162-2008 建筑施工模板安全技术规范 7 GBT50107-2010 砼强度检验评定标准 8 GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 9 GB50207-2002 屋面工程质量验收规范 10 JGJ/T10-95 混凝土泵送施工技术规程 11 JGJ18-2003 钢筋焊接及验收规程 12 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 13 GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范 14 JZG06-1997 非承重混凝土小型空心砌块墙体技术规程 15 JGJ/T70-2009 建筑砂浆基本性能试验方法标准 16 GB50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 17 DBJ15-19-97 建筑防水工程技术规范 18 GB50170-92 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 19 GB50168-92、GB50169-92、 GB50171-92、GB50254-96、 电气装置安装工程施工及验收规范

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

电力工程施工组织 设计

目录 第一章工程概况............................................................. 错误!未定义书签。第二章工程特点............................................................. 错误!未定义书签。第三章工程地质及水文情况 ......................................... 错误!未定义书签。第四章施工准备............................................................. 错误!未定义书签。第五章施工布置............................................................. 错误!未定义书签。第六章施工方法及技术交底 ......................................... 错误!未定义书签。第七章穿越路口施工技术措施 ..................................... 错误!未定义书签。第八章质量目标设计 ..................................................... 错误!未定义书签。第九章质量保证措施 ..................................................... 错误!未定义书签。第十章奖罚措施............................................................. 错误!未定义书签。第十一章安全措施......................................................... 错误!未定义书签。第十二章主要施工机械计划表 ..................................... 错误!未定义书签。

节能施工组织设计 第一章建筑节能设计及编制依据 一、执行规范 1、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2005; 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 3、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 4、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010 5、《外墙外保温技术规程》JGJ144-2008; 6、《建筑采光设计标准》GB/T 50033-2013; 7、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009; 8、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB7107-2002 9、国家和地方政府其它相关节能设计、节能产品、节能材料的规定。 二、围护结构热工性能及节能措施表

第二章施工方案及质量标准 项目部以项目经理任明乾为组长的领导小组,负责墙改与建筑节能质量及施工管理。选择具有多年创优经验的班子成员参与本工程的施工管理。严格按照国家《民用建筑节能管理规定》中有关条文进行管理工作。 (一)墙体节能施工方案 一、工程做法: 1、墙面清理、砼面与砖墙衔接部位用钢丝网加强;砼面喷界面剂,砖墙面喷水泥浆一道; 2、外墙基底先用1;2水泥砂浆处理一道,厚2—3mm; 3、30厚无机聚合物保温砂浆至少分两道抹,在第一道粉完后末粘固前,各阴角、阳角以及门窗洞口角各部位贴耐碱网布增强; 4、锚栓固定:膨胀钉锚固于基层的深度不小于30mm,每平方米不少于5个锚栓固定件; 5、抹5厚的抗裂砂浆(覆盖锚栓)抹抗裂砂浆同时压入一道耐碱网布; 二、工艺流程 墙面清理:——砼面与砖墙衔接用钢丝网加强:——砼面用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷:——1:2水泥砂浆找平:——施工前12h或2h将墙面浇水:——做第一遍保温砂浆:——阴角、阳角、门窗洞口角贴耐碱网布增强:——养护至少24h:——做第二遍保温砂浆:——养护至少24h:——锚栓固定——抹抗裂砂浆(覆盖锚栓)、铺设网格布: 三、施工条件 1、基层墙面应干燥并已验收合格,门窗框已安装到位。 2、施工现场环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24h内不得低于5摄氏度(低于5摄氏度应使用甲酸钙防冻措施),风力不大于5级。 3、为保证施工质量,施工面应避免长时间阳光直射,应保证施工的连续性。 4、雨天施工应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 5、墙体系统在施工过程中所采取的有效保护措施。 四、施工要点: 1、墙体工程质量检查验收,按《砌体工程施工及验收规范》进行检验合格后方可实施找平抹灰; 2、用1:2水泥砂浆找平,若墙体平整度、垂直度状况在规范允许范围内(保温允许4mm),无需做找平砂浆层。可在界面砂浆的施工表面层上直接施工保温砂浆; 3、保温砂浆施工前,门、窗框必须按要求安装完毕,做好门、窗侧边水泥砂浆收头工作; 4、基层面处理,驱除浮尘、疏松物、表面凸起物≥1 0 nm应铲平;墙表面应在施工前一天用水冲拭表面;混凝土面必须用界面剂糙化处理; 5、从顶层到底层地面吊垂直线,预留出保温层的厚度,弹好控制线,再做护角。打点、冲筋:用配制搅拌好的保温浆料直接做成直径为30 mm、厚度为设计要求的灰饼冲筋,达到找平标准。 6、必须采用机械搅拌;投料顺序:先加砂浆料重量约80%的水,再加砂浆料,开机运转搅拌4~5分钟后视砂浆稠度再适量补水或补料,直至搅拌均匀为止。砂浆稠度控制在80mm左右,现场能够方便操作而不发生流挂为准。 7、在保温砂浆施工前1 2小时用水将砖墙面和找平层墙面淋透,施工前2-3小时再将墙面淋湿;

安全文明施工组织设计 甘肃永靖建筑总公司夏河县廉租住房 洒乙昂小区 1#楼 二○一四年三月一十八日

编制说明 一、本安全文明施工组织设计仅为施工现场总的组织方案,对 施工现场安全、文明施工起总的指导作用。对于如施工 现场临时用电、模板工程、垂直运输、脚手架工程等, 另外编制专项施工方案来具体指导。 二、本安全文明施工组织设计编制依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 6、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- 2001) 8、国家、行业、安徽省及合肥市发布的有关安全文明、环保 施工的规定。

目录 第一章、工程概况 --------------------------------------------3页第二章、管理人员名单及监督电话-----------------------3页 页第三章、安全文明管理目标 --------------------------------4 第四章、安全管理 --------------------------------------------4页 页第五章、基坑支护施工方案 --------------------------------9 第六章、悬挑式钢管脚手架施工方案 -------------------10页第七章、模板工程施工方案 -------------------------------15页第八章、“三宝”、“四口”防护施工方案 ---------------20页第九章、临时用电施工方案 --------------------------------21页第十章、塔吊安装拆除施工方案 --------------------------25页第十二章、安全事故应急预案措施 -----------------------38页附1:管理人员及特殊工种操作证复印件 附2:施工总平面布置图

电力改造工程 施工组织设计 批准: 审核: 编制: - 1 -

目录 第一章工程概况及特点 ........................................................................................................................ - 5 - 一、工程概况 .................................................................................................................................... - 5 - 二、工程施工范围 ............................................................................................................................ - 5 -第二章施工现场组织机构措施 ............................................................................................................ - 6 - 一、本工程计划投入的施工力量 .................................................................................................... - 6 - 二、各部门主要职责: ..................................................................................................................... - 11 - 三、物资材料的管理 ...................................................................................................................... - 15 - 四、施工现场平面布置: .............................................................................................................. - 17 - 五、现场项目部设置 ...................................................................................................................... - 17 -第三章施工方案 .................................................................................................................................. - 19 - 一、施工工序及施工流程 .............................................................................................................. - 19 - 二、施工技术管理职责 .................................................................................................................. - 19 - 三、强制性标准及技术规范 .......................................................................................................... - 20 - 四、技术管理制度 .......................................................................................................................... - 21 - 五、技术管理要求 .......................................................................................................................... - 21 - 六、主要工序施工要求 .................................................................................................................. - 22 - 七、电杆、拉线坑的定位及挖坑 .................................................................................................. - 23 - 八、接地装置施工方法: .............................................................................................................. - 23 - 九、电杆的组立及附件安装 .......................................................................................................... - 24 - 十、放、紧线的工作 ...................................................................................................................... - 24 - 十一、绝缘子的金具安装 .............................................................................................................. - 25 -十二、变台安装 .............................................................................................................................. - 25 -十三、工期目标及进度计划安排 .................................................................................................. - 25 -第四章质量目标、质量保证及技术措施 .......................................................................................... - 27 -

相关文档