文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水管预留洞封堵模板制作小改革

排水管预留洞封堵模板制作小改革

排水管预留洞封堵模板制作小改革

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O

M

排水管预留洞封堵模板制作小改革

近年来UPVC 管在工程中逐渐替代铸铁管而广泛应用,但其预留洞封堵模板一直采用铁丝、三合板相配合的旧施工方法,即费工又费时,也避免不了因铁丝的锈蚀而渗漏。

经过多年的施工摸索,制作出了一项即能省事省工,又能反复周转使用的封堵模板(如图1)

施工方法:

1、提前48h 用钢丝刷刷干净预留洞口周边杂物,并浇水充分湿润洞口。

2、把预留洞封堵模板平面向上,紧贴楼板下表面

卡在管子上,用钢丝(12#)U 型卡子卡紧(如图2)

。 3、从楼板上表面向预留洞的周边刷素水泥浆,并

向周边空隙处浇筑高于原混凝土强度等级的微膨胀混凝土,浇筑高度为楼板厚度的1/2,并振捣密实。 4、待第一次所浇筑混凝土强度达到一定要求时,

即可拆除封堵模板,并刷素水泥浆,浇筑二次微膨胀混凝土至上面平,按要求进行养护。

施工特点:

1、密封性好,不漏浆、不污染管道表面。

2、产品紧贴楼板表面,利用自身强度使封堵后的预留洞表面与楼板表面一样平整。

3、塑料模板不易变形、不老化,重复使用率较高。

4、安装方便、快捷,一人即可施工。

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (2) 四、穿楼板预留洞封堵操作工艺 (3) 五、墙体预留洞封堵操作工艺 (5) 六、构造做法 (6) 七、质量控制要点及验收 (7) 八、安全注意事项 (10)

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、《建筑施工模板工程安全技术规范》JGJ162-2008 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013 9、《预防混凝土结构工程碱集料反应规程》DBJ01-92-2005 二、工程概况 1、总体概况 2、建筑概况:

本标段施工范围:本工程建设用地面积约29336平方米,总建筑面积约131700平方米。是由9#、10#、11#、12#、13#、14#楼、G3#楼(管家大堂)、G4#楼(综合用房)、整体地下车库构成的住宅小区。其中9~14#楼为普通住宅,G3#楼为管家大堂、G4#楼为综合用房。 3、结构概况: 9#楼为地下2层地上6层剪力墙结构的住宅,10#楼为地上22层/地上34层剪力墙结构的住宅,11#楼为地下2层地上20层剪力墙结构的住宅,12#楼为地下2层地上18层剪力墙结构的住宅,13#楼为地下3层地上34层剪力墙结构的住宅,14#楼为地下2层地上34层剪力墙结构的住宅,G3#楼(管家大堂)为地上1层框架结构,G4#楼(综合用房)为地上5层框架结构,整体地下车库分别为地下二层与地下一层框架结构。 现场存在管道预留洞、塔吊穿楼板预留洞、施工电梯穿楼板预留洞等后浇洞需在管道安装完成、设备拆除后进行封堵。开洞类型主要分为楼板开洞、墙上开洞,由于各专业管道布置集中,塔吊、施工电梯穿楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,消除建筑水电的渗漏问题,特制订本方案。 三、施工准备 1、材料及要求: 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、A14对拉螺杆、15厚胶合木模板、硬方木、E43焊条、水泥、商品混凝土(掺入相当于胶凝材料含量8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂) 2、主要机具: 用具:斗车、木(铁)锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、线锤、铁锹、空气压缩机、风炮机、焊机。 3、作业条件: 管道施工已完成,经检查验收合格。塔吊、施工电梯拆除完成。 为施工操作必须设有防护盖板,确保施工的操作安全。 4、劳动力准备 由于本次封堵涉及楼号较多,洞口分部较广,涉及质量、安全等问题比较多,为了加强全面控制和管理,提早完成任务,进行现场的组织、协调管理工作,并

龙湖湾5#楼工程 一层顶板预留楼梯洞口封堵 施 工 处 理 方

案 江苏卓群工程建设有限公司 龙湖湾项目部 二O一五年三月二十日 一层顶板预留楼梯洞口封堵施工处理方案 一、工程概况: 本工程窑湾镇政府西侧,筏板基础,地上4+1层,共三单元。楼板预留洞口主要为一层顶板,洞口尺寸为1.6m × 2.6m,板厚为110mm,相邻板钢筋底上层均为¢8@200。共6个。因楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,消除一层顶板渗漏等其他安全问题,特制订本方案。 三、施工准备 主要机具及材料: 斗车、铁锤、铁抹子、铁锹、焊机、钢管、扣件、模板、方木、E50焊条、电镐、水泥、商品混凝土、振动棒、塑料薄膜。 四、楼板预留洞封堵操作工艺 1、工艺流程:

基层处理→钢筋处理→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨 2、基层处理: 将洞口部位四周旧模板、木方清理干净,用电镐将松散混凝土凿除。 3、钢筋处理: 人工将钢筋表面混凝土浆、砂浆及粘牢杂物全部清理干净,使用钢丝刷进行除锈。按规范要求将梁板钢筋绑扎整齐。采用¢10@100钢筋植筋后进行搭接焊,搭接倍数单面焊10d,搭接处满焊。 4、支模: 在预留洞两侧各1.5m范围内搭设模板支撑架,立杆间距不得大于800mm,水平杆间距不得大于1500mm。支模时用钢管加顶撑,将模板顶牢固,确保底模与相邻板底间的缝隙严密,避免跑浆。在加固梁模板时,次龙骨采用50×100mm木方,主龙骨采用Φ48*3.5双钢管,因梁腹板高度为600mm,梁侧模加设对拉螺栓一道,侧模背次龙骨木方沿梁纵向布置。 5、混凝土封堵: 浇水将施工缝混凝土充分湿润,用素水泥浆将洞口周边涂抹均匀,其配合比与砼内的砂浆成分相同。再浇筑比楼板原混凝土标号高一级的C35微膨胀混凝土浇筑密实。(内掺入10%膨胀纤维抗裂防水剂)。 6、混凝土养护: 混凝土浇筑完成后,派专人及时跟进养护。养护时间不少于7

楼层放线洞、预留楼板洞口封堵方案 一、工程概况 本工程位于天津市河东区津滨大道与东兴桥交口西南侧,占地面积55899.09㎡,建筑总面积274572.51㎡,其中地下室面积106393.41㎡,地上部分面积168179.10㎡,包括6层的商业中心,3层的商业楼,以及20层的写字楼,结构形式均为钢筋混凝土剪力墙结构。 主体结构施工时轴线控制均为建筑物内控点控制,在利用红外线经纬仪将控制点传至上层时,在楼板预留了放线孔,另外个别部位(如楼梯间、双层板)施工时为了立杆的搭设而预留了一些孔洞,为考虑二次结构砌体统筹插入施工,决定将预留的孔洞及放线孔进行封堵。 二、编制依据 1 本工程施工合同 2 本工程有效的施工图 3 本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集,地方标准、图集 4 本工程施工组织设计 5 本工程施工总进度计划 6 公司相关管理办法 三、工艺流程 基层处理→插筋→支模→洞口边处理→砼封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨→表面清理 四、施工工艺 1、基层处理,将预留放线洞口周边进行清理,洞口四边的混凝土凿毛处理,剔毛时将预留洞口剔成上大下小的梯形形式,比原楼板面上口略为底下2cm左右。

图1 预留洞口示意图(1)预留洞上下口尺寸一样处理: 图2 预留洞上下口尺寸一样处理(2)预留洞上大下小尺寸处理: 图3 预留洞上大下小尺寸处理

2、插筋,预留洞口设置2根Φ10钢筋。用电锤在预留洞口周边打孔,孔深大于5D(D为钢筋直径)。 图4 洞口植筋示意图 3、钢筋绑扎完成后,支设模板。模板用15mm厚多层板。在下层楼板上用钢管或40*90的木方将模板支撑牢固,模板支设完成后,将预留洞口内的垃圾清理干净,并充分浇水湿润。 图5 模板搭设示意图 4、洞口侧面处理: 预留洞口周边界面处理,在周边混凝土充分湿润后,用1:1素水泥浆将洞口周边涂抹均匀。 5、混凝土浇筑: 在洞口侧面界面处理完成后,立即浇筑掺水泥用量5%微膨胀剂并与比原结构施工时高一标号商品混凝土并浇捣密实、抹平、压光,并与原混凝土接槎部分严密,平整。 6、养护: 混凝土浇筑后,应及时跟进养护。养护时间要求不少于3—5天。

桥架、风管及水管防火封堵 施工方案

目录 1 工程概况 (1) 2 施工安排 (1) 2.1施工目标 (1) 2.2施工流程 (1) 3 施工工艺及主要技术要求 (2) 3.1水管穿墙穿板的封堵 (2) 3.2风管穿墙穿板的封堵 (3) 3.3桥架穿墙穿板的封堵 (10) 4 施工计划 (11) 4.1施工进度计划 (11) 4.2资源准备计划 (11) 5 保障措施 (13) 5.1质量保障措施 (13) 5.2成品保护措施 (13) 5.3安全施工措施 (13) 6 编制依据 (15)

1 工程概况 本工程施工过程中,大量的风管、水管、桥架、母线等线路需要穿越墙体、楼板,由于消防防火分区的要求,为了防止和减少建筑火灾的危害,满足施工质量验收规的要求,这些穿越部位需要进行密实性的防火封堵。为保证工程质量,确保消防要求特制定本方案。 2 施工安排 2.1 施工目标 所有封堵密实满足消防防火分区隔离的要求,配合工程达到“泰山杯”的质量目标。 2.2 施工流程 管道防火封堵: 主管线的施工墙板套管留设套管的固定套管外侧的封堵填塞套管侧的封堵填塞外表面的处理 风管防火封堵: 洞口留设风管安装套管固定安装套管侧防火材料填塞端部封堵收口 桥架防火封堵: 洞口预留桥架安装盖板施工防火包安装防火钢板安装收口 母线防火封堵: 防火泥抹平面部收口处理

3 施工工艺及主要技术要求 3.1 水管穿墙穿板的封堵 3.1.1 水平方向套管封堵 水平方向水管在安装的同时套装套管,套管的规格大于管道两个规格,管道安装完毕后将套管固定完善,水平度、长度、位置要求满足规要求,水平方向与管道同心,长度须满足安装完毕后两侧端部与墙面完成面齐平。套管固定完毕后首先进行套管与墙面之间的孔洞的修补,将套管与墙面间空隙密实填塞并抹平。套管侧使用防火岩棉密实填塞至端部与套管边沿平齐。套管外侧封堵完毕后待墙面粉刷完毕或墙面吸声墙体施工完毕后使用阻火圈在套管两侧封堵。如图3.1.1-1所示。 阻火圈 岩棉 管道 图3.1.1-1 水管穿墙封堵示意图 3.1.2 竖向套管封堵 管道安装完毕,将套管进行固定,首先进行套管外侧的封堵,使用混凝土将套管外侧的孔洞填实抹平,确保管道与套管同轴,套管侧使用岩棉或橡塑保温棉填塞密实,套管外侧围绕套管使用砂浆浇筑一圈承台,承台高度与套管高度一致,厚度20mm。承台表面与套管侧表面使用防火泥收光抹平,表面刷涂标识色。如图3.1.2-1所示。

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、放线洞、泵管洞封堵操作工艺 (3) 五、工字钢预留洞封堵操作工艺 (5) 六、厨卫等处预留洞封堵操作工艺 (6) 七、质量保证措施 (9) 八、安全保证措施及文明施工 (10)

一、编制依据: 1、本工程施工合同 2、本工程施工图 3、本工程涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集,地方标准、图集 4、本工程施工组织设计 5、公司相关管理办法 6、江苏省《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2014 二、工程概况: 本工程预留洞口封堵部位为: 1.在结构施工时,安装专业在楼板、墙板上预留了后期安装时需要穿过楼板的预留 洞或预埋了套管:卫生间、管道井、厨房、阳台等。 2.在结构施工时放线洞(上口200*200mm,下口150*150mm)、泵管洞(上口250*250mm, 下口200*200mm)。 3.在结构施工时2#、7#楼的4层、10层、16层、22层、28层及1#、6#楼的5层、 11层、17层、23层、29层的挑架16#工字钢预留洞(150*250mm)。 预留洞在后期都需要进行封堵处理,为保证后浇洞施工质量,消除建筑水电的渗漏问题,特制订本方案。 三、施工准备 1、材料及要求: 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、15厚胶合木模板、硬方木、水泥、商品混凝土 2、主要机具: 用具:斗车、木(铁)锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、线锤、铁锹等。 3、作业条件: 管道施工已完成及具备洞口封顶条件,经检查验收合格。 为施工操作必须设有防护盖板,确保施工的操作安全。 4、劳动力准备 由于本次封堵涉及洞口分部较广,涉及质量、安全等问题比较多,为了加强全面控制和管理,提早完成任务,进行现场的组织、协调管理工作,并保证施工质量、进度,施工现场根据施工总进度分段封堵即放线洞、泵管洞→卫生间等→挑架洞。 劳动力安排20人以上,积极整合现场资源,合理安排工序,保证日工作效率。 5、技术准备

延安圣地河谷文化旅游产业园区金延安板块北街A区4#电梯侧部洞口封堵工程 施 工 方 案 编制人:鲁晓平 审核人:姚刚 审批人:潘道荣 武汉斯雅雷结构加固有限公司 2019年3月21日

一、编制依据 1、延安圣地河谷文化旅游产业园区金延安板块北街A区图纸、技术变更单。 2、《建筑拆除工程安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑物、构筑物拆除技术规程》、《建筑结构荷载规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)、建筑钢结构焊接规程JGJ81-2002、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《混凝土结构加固设计规范》。 3、其他相关规范及行业标准。 二、工程概况 1、项目名称:延安圣地河谷文化旅游产业园区金延安板块 2、建筑单位:陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司 3、施工内容:依据变更单要求,北街A区4#钢楼梯侧部洞口封堵。 4、施工总路线: 脚手架搭设→钢梁安装→支模、植筋、绑扎钢筋→浇筑混凝土→拆模、清理施工布置如下图所示:

三、脚手架工程 为配合后续施工,洞口范围内脚手架架体搭设,从底部搭设至二层,距离屋面板预留1.5m操作高度,高度约3m。 根据现场情况、洞口封堵方法,在脚手架顶面主要为脚手片、安装人员及安装工具:扳手、管子钳、垫板及备用小配件,椐此,根据《建筑结构荷载规范》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》和《建筑施工扣式钢管模板支架技术规程》中的相关荷载取值,取网架荷载标准值:0.5KN/㎡,施工人员及安装工具等标准值(考虑空调安装特点),取1.6 KN/㎡。 为减少人员的搬运,充分利用空间大的功能,在脚手架顶面设置满铺木板,

爬架螺栓预留洞封堵专项施工方案 一、情况说明: 本工程塔楼施工中采用爬架形式对建筑物进行防护,现建筑外墙施工阶段爬架下爬的过程中,原先留置的预留连接杆洞需进行封堵。现根据设计及规范要求编制此专项处理方案指导现场施工。 二、编制依据: 建筑外墙防水工程技术规程—JGJ/T235 混凝土结构工程施工规范—GB50666 建筑施工手册—第四版 建筑工程施工质量验收标准—GB50300 三、施工工艺流程 3.1施工流程; 预留连接杆洞清理—封堵材料运至到位—洞口封堵支护施工—灌浆料浇筑洞口—拆除支护—养护—浇筑口剔除—浇筑口粉刷处理—外墙面起刷防水涂料—试水.具体施工方法见附图。 3.2施工过程注意事项; 1.因原结构施工时候采用PVC套管预埋的方式对预留螺杆洞口进行留置,此本次封堵处理时需对板面套管进行整体剔除,确保有效结合。 2.对竖向构建内预留套管处理,宜根据设计要求在两侧向内剔除50mm套管进行处理,保证封堵结合密闭性能。 3.考虑到此类洞口直径较大(剔除套管后40mm),宜采用收缩性较小,且有微膨胀性能的材料进行封堵,避免材料收缩导致裂缝的产生,此宜采用灌浆料(已审批灌浆料)进行封堵,保证材料本身不会出现较大偏差,确保封堵效果。 4.封堵前需要对浇筑口位置进行扩口,确保灌浆料可以较好进入洞口内。 5.浇筑过程中需在两侧进行人工振捣(硬物击打),确保密实性能满足要求。 6.拆除支护后,应及时进行养护,保证封堵密闭性能。 7.待灌浆料达到要求强度后,对扩口进行剔除,考虑到面积较小,宜采用人工形式进行剔除,且需要注意工人剔除时,应竖向进行剔打(由上向下,或由下向上),不得水平向进行剔打(严禁向封堵物水平击打),避免损伤封堵物体。 8.扩口剔除完成后,宜对凹凸点进行二次修缮处理,特别注意外墙面,需采防水砂浆对凹凸点面修补,修缮效果应平整、光滑、严实。保证封堵结构防水效果。 9.修缮处理完成后,且面层干燥无湿迹,方可调制防水涂料起刷1厚防水涂料一层。涂刷层应均匀饱满厚度需满足设计及规范要求。 10.待上述工序完成后,根据规范及设计要求,对封堵点进行试水实验,保证无漏点为合格。 3.3施工流程示意图

B1~B19栋楼板管道预留洞封堵方案 在结构施工时,安装专业在楼板上预留了后期安装时需要穿过楼板的预留洞或预埋了套管,尤其在卫生间和管道井最多,其它如厨房、阳台、屋面处也会出现,有时会发生已经预留出的洞因变更或其它原因不再使用的情况。预留洞在后期(管道安装完成后)都需要进行封堵处理,为了保证楼板上预留洞口的封堵质量,特制定如下措施: 1、对于有套管的管道(套管已经预留在楼板混凝土内),套管与管道间的封堵由安装专业按照设计要求的堵缝材料进行封堵严密。 2、对于卫生间、厨房、阳台、屋面范围内的预留洞,以上范围内均有防水要求,即在使用过程中不能渗漏,因此封堵质量好坏显得非常重要,必须认真处理、检查,以免后患,拟采用以下方法进行处理: (1)、清理、凿毛:首先对预留洞口侧面进行清理和凿毛处理,将洞口预留时夹在混凝土内的木屑、泡沫板、塑料布等剔除干将,将光滑的侧表面用錾子剔成凹凸不平的毛面,应露出石子,并将松动的混凝土块及浮灰清理干净。 (2)、加工吊模:采用三合板作底模,首先根据管径将相应尺寸(宽度约为洞口直径的2/3,长度比洞口直径大10cm左右)的两块三合板的长边中间位置切割出多半圆缺口,在两侧各穿一根兜底14号铅丝向上甩出头两端各约30cm。如下图所示:

(3)、支设吊模:现场准备两根60×80木方,将加工好的一组(两块三合板)分别略压弯顺管自管道与洞口间的间隙顺到楼板下方各置于管道一侧,转向放平使半圆缺口与管道顶紧,两块模板一上一下重叠约3cm,上部用铅丝固定在洞口上方横放的方木上,使铅丝崩紧(浇注砼后不至下塌为准)捆牢。 (4)、浇捣砼:采用细石砼,强度等级不低于C30,现场拌制,用42.5水泥、中砂、碎石(料径10~20),掺加水泥重量10%UEA膨胀剂,重量配合比:水泥:砂:碎石1:1.5:2.9,坍落度3~5cm,人工充分拌匀,备用。先在浇注砼处浇水湿润,然后将细石砼浇筑三分之二高度,用木棍捣密实,检查模板底部是否出浆。模板拆除一般在12小时以后,拆除模板后要对浇筑处混凝土进行浇水养护。对于管根堵洞的地方进行蓄水试验不少于24小时,若有渗漏现象,可对其进行防渗补救,具体方法是:用水泥加胶拌合物将梯型槽封堵严密,24小时后再次进行蓄水试验,直至无渗漏。然后浇筑剩余三分之一厚度混凝土。 3、对于管道井处在结构施工时留出的板筋但未浇注砼的范围,在所有立管安装完毕后进行楼板砼浇注,拟采用如下方法进行处理: (1)、清理、凿毛:方法同上。 (2)、支设模板:管道井内一般由多根管道组成(单根管时处理方法同卫生间),留洞尺寸较大并有板筋。首先对管道周边进行支模,在楼板下方操作,根据管道边到洞口边的距离准备尺寸合适的模板(胶合板)、木方,按照合适的组合形式(纵向或横向)将模板用钉子钉在木方上,在下方用钢管上、下端部加顶托的方式对模板进行支顶,调整底部托座将模板顶紧,下部立杆根数为每侧2根以上间距不大于1.5m,四周模板支设完毕后再支设管道间缝隙,管道间缝隙采用三合板加工制作,模板两端架设在两侧已支设完毕的模板上,如果三合板尺寸较大中间再用铅丝进行吊拉(上方设木方)。

深圳万科万村(甲子塘村)项目精装修改造 工程 楼板预留洞口封堵专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:深圳市澳建装饰有限公司 编制时间:2018年12月21日

一工程概况: 本工程为深圳市万科万村(甲子塘村)精装修改造工程。楼板洞口用于下建筑垃圾, 洞口尺寸为800mm*800mm,板厚为120mm,相邻地板钢筋为8@200。现须封堵,因楼板洞口尺寸较大,为保证后浇施工质量,消除楼板结构安全及渗漏问题,特制定本方案。 二、编制依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》 三、质量控制要点 1、现浇结构模板安装允许误差及检验方法(如下表)

2、模板应具有足够强度、刚度及稳定性,能可靠地承受新浇砼的重量,侧压力以及施工荷载。浇筑前应检查承重架及加固支撑扣件是否拧紧。 3、模板结构的几何尺寸必须准确无误,安装稳固,拼缝严密。 4、施工时模板就位要准确,穿墙对拉螺栓要全穿齐、拧紧。 5、确保模板的制作质量,定型模板必须确保拼装组合不掉棱、不漏浆。模板支撑和加固体系按交底要求加设,确保有足够的强度、刚度与稳定性,不发生走模、下沉等现象。拆模后模板清理干净后堆码整齐。 6、施工时严格控制好楼板模板质量,顶板平整度必须达到规范要求。 7、模板及其支撑均应落在实处,不得有“虚”脚出现,安拆均设专人负责。 8、浇筑砼时振捣器不能直接碰到板面上,避免磨损撞坏面板,

一、编制依据:1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4、《建筑施工模板工程安全技术规范》JGJ162-2008 5、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 8、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 9、《预防混凝土结构工程碱集料反应规程》DBJ01-92-2005 二、工程概况: 现场存在管道预留洞、塔吊穿楼板预留洞、施工电梯穿楼板预留洞等后浇洞需在管道安装完成、设备拆除后进行封堵。开洞类型主要分为楼板开洞、墙上开洞,由于各专业管道布置集中,塔吊、施工电梯穿楼板预留洞较大,为保证后浇洞施工质量,消除建筑水电的渗漏问题,特制订本方案。 三、施工准备 1、材料及要求: 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、A14对拉螺杆、15厚胶合木模板、硬方木、 E43焊条、水泥、商品混凝土(掺入相当于胶凝材料含量8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂) 2、主要机具: 用具:斗车、木(铁)锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、线锤、铁锹、空气压缩机、风炮机、焊机。 、作业条件:3. 管道施工已完成,经检查验收合格。塔吊、施工电梯拆除完成。 为施工操作必须设有防护盖板,确保施工的操作安全。 4、劳动力准备 由于本次封堵涉及楼号较多,洞口分部较广,涉及质量、安全等问题比较多,为了加强全面控制和管理,提早完成任务,进行现场的组织、协调管理工作,并保证施工质量、进度,施工现场按区域分工到责任人。 劳动力安排30人以上,积极整合现场资源,合理安排工序,保证日工作效率,确保早日完工。 5、技术准备 5.1、熟悉施工图纸,确定开洞区域,并做好现场标记; 5.2、对施工班组做好技术交底,明确施工工艺,施工质量要求; 5.3、重点做好洞口封堵灌浆料施工质量控制,确保外墙不漏水。 四、穿楼板预留洞封堵操作工艺

洞口封堵施工方案 ZJSJ/SGFA-YJ/2016-051 编制: 审核: 审批: 中建三局集团有限公司沈阳宝能环球金融中心 总承包工程项目部 2016年10月10日

洞口封堵施工方案 ZJSJ/SGFA-YJ/2016-051 中建三局集团有限公司沈阳宝能环球金融中心 总承包工程项目部 2016年10月10日

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 2.1.总体概况 (1) 2.2.混凝土结构洞口概况 (1) 3. 施工准备 (1) 3.1.技术准备 (1) 3.2.材料准备 (1) 4. 施工方法 (2) 4.1.楼板洞口封堵 (2) 4.2.工字钢洞口封堵施工措施 (3) 5. 墙体对拉螺杆孔修补工艺 (4) 6. 成品保护措施 (5) 7. 质量保证措施 (5) 8. 安全保证措施 (5)

1.编制依据 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80--2016 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33—2012 《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2006 2.工程概况 2.1.总体概况 沈阳宝能环球金融中心项目施工总承包工程位于沈阳市沈河区彩塔街036地块。本工程一阶段为五栋住宅塔楼和商业裙楼,总建筑面积约47万平方米,其中地下室建筑面积约180312平方米,裙楼建筑面积约107662平方米,住宅建筑面积约181180平方米。地下5层,地上裙房6层,地上塔楼56层,塔楼高度约196.2m。结构形式:裙房为框架结构,住宅为剪力墙结构;基础为筏板基础。 2.2.混凝土结构洞口概况 在本项目施工过程中,主要有以下几类洞口:内控预留洞,泵管洞口,吊装孔,脚手眼及支模孔,悬挑工字钢洞口,爬架螺栓眼,施工电梯及塔吊预留洞口及其它意外洞口等,以上洞口若封堵不严,可能造成渗漏或者其他质量问题。 3.施工准备 3.1.技术准备 熟悉施工图纸,确定开洞区域,并做好现场标记。根据现场不同的洞口类型,编制相应的封堵施工方案,对施工班组做好技术交底,明确施工工艺,施工质量要求。重点做好洞口封堵灌浆料施工质量控制,确保外墙不漏水。 3.2.材料准备 3.2.1.材料及要求 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。材料进场后通知业主、监理进行验收。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、A14对拉螺杆、15厚胶合木模板、硬方木、E43焊条、水泥、42.5水泥、中砂、HEA抗裂防水膨胀剂、细石混凝土、商品混凝土(掺入相当于胶凝材料含量8%的高效HEA抗裂防水膨胀剂)、养护剂 其中,外墙螺杆眼、爬架螺栓眼用强度为M15的防水砂浆,砂浆内掺入微膨胀剂、防水剂;水泥:砂:水:微膨胀剂:防水剂的具体配合比由实验室确定,确定后报送业主、监理审批。外墙悬挑工字钢产生的洞口用与该部位相同强度的微膨胀细石混凝土;水平结

目录 一、编制依 据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、放线洞、泵管洞封堵操作工艺 (3) 五、工字钢预留洞封堵操作工艺 (5) 六、厨卫等处预留洞封堵操作工艺 (6) 七、质量保证措施 (9)

八、安全保证措施及文明施工 (10) 一、编制依据: 1、本工程施工合同 2、本工程施工图 3、本工程涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集, 地方标准、图集 4、本工程施工组织设计 5、公司相关管理办法

6、江苏省《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16- 二、工程概况: 本工程预留洞口封堵部位为: 1.在结构施工时, 安装专业在楼板、墙板上预留了后期安装时需要穿 过楼板的预留洞或预埋了套管: 卫生间、管道井、厨房、阳台 等。 2.在结构施工时放线洞( 上口200*200mm, 下口150*150mm) 、泵管 洞( 上口250*250mm, 下口200*200mm) 。 3.在结构施工时2#、 7#楼的4层、 10层、 16层、 22层、 28层 及1#、 6#楼的5层、 11层、 17层、 23层、 29层的挑架16# 工字钢预留洞( 150*250mm) 。 预留洞在后期都需要进行封堵处理, 为保证后浇洞施工质量, 消除建筑水电的渗漏问题, 特制订本方案。 三、施工准备 1、材料及要求: 所用材料的品种、规格应符合设计和规范的要求。 材料: 标准钢管、顶撑、扣件、 15厚胶合木模板、硬方木、水泥、商品混凝土 2、主要机具: 用具: 斗车、木( 铁) 锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、线锤、铁锹等。 3、作业条件:

楼板预留洞封堵方案 一、工程概况:本工程中捷大厦位于福州市台江区江滨中大道,其总建筑面积约:71270 平方米,地上部分建筑面积52626平方米,地下室建筑面积18644 平方米。地下室施工过程中,支撑梁格构柱碰到地下一层板,施工时预留洞口,现格构柱已全部拆除,必须采取有效质量控制措施填实预留洞,为保证施工质量,特编制本方案。 二、施工方案: 1、工艺流程: 基层处理一钢筋处理一支模一洞口边处理一混凝土封堵一混凝土养护一模板拆除T板底打磨一表面清理T刷渗透结晶防水涂料 2 、基层处理:将洞口部位松散混凝土凿除,并剔凿成上大下小的坡口型,用 水清洗干净,并保持二次浇筑部位湿润。 3、钢筋处理: 3.1钢筋表面必须清理干净,无混凝土浆、砂浆及杂物粘牢,必要时还要除锈。如果钢筋产生微锈,可以不处理,因为钢筋的微锈有利于钢筋和砼的握裹力。但是如果生锈严重的话那就要用钢丝刷去刷,严禁用酸性液体除锈,因为那会使钢筋截面变小。 3.2因预留板洞有部分图纸设置有预留钢筋,部分没有设置预留钢筋,因此分别按以下方案进行封堵。 3.2.1预留板洞有预留钢筋时,钢筋采用同型号钢筋进行搭接焊,钢筋间距同相邻楼板,搭接倍数单面焊10d,双面焊5d,搭接处满焊,并根据结构设计总说明要求,将两侧钢筋加焊。 3.2.2如预留板洞未预留钢筋的,先在相邻墙体内植筋及板内钢筋剔出,然后采用与相邻板内钢筋同型号钢筋,与剔凿出的板内或墙体钢筋进行搭接,钢筋间距同相邻楼板,搭接倍数单面焊10d,双面焊5d,搭接处满焊。 4、支模:支模时用钢管加顶撑,将模板顶牢固,严禁采用铅丝吊模,防止漏 水。底模 与楼板、底模与套管间的缝隙应严密。 5、洞口边处理: 在周边混凝土充分湿润后,用素水泥浆将洞口周边涂抹均匀,其配合比与砼 内的砂浆成分相同。 6、混凝土封堵:

楼板预留洞封堵方案 一、工程概况: 本工程中捷大厦位于福州市台江区江滨中大道,其总建筑面积约:71270平方米,地上部分建筑面积52626平方米,地下室建筑面积18644平方米。地下室施工过程中,支撑梁格构柱碰到地下一层板,施工时预留洞口,现格构柱已全部拆除,必须采取有效质量控制措施填实预留洞,为保证施工质量,特编制本方案。 二、施工方案: 1、工艺流程: 基层处理→钢筋处理→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨→表面清理→刷渗透结晶防水涂料 2、基层处理: 将洞口部位松散混凝土凿除,并剔凿成上大下小的坡口型,用水清洗干净,并保持二次浇筑部位湿润。 3、钢筋处理: 3.1钢筋表面必须清理干净,无混凝土浆、砂浆及杂物粘牢,必要时还要除锈。如果钢筋产生微锈,可以不处理,因为钢筋的微锈有利于钢筋和砼的握裹力。但是如果生锈严重的话那就要用钢丝刷去刷,严禁用酸性液体除锈,因为那会使钢筋截面变小。 3.2因预留板洞有部分图纸设置有预留钢筋,部分没有设置预留钢筋,因此分别按以下方案进行封堵。 3.2.1预留板洞有预留钢筋时,钢筋采用同型号钢筋进行搭接焊,钢筋间距同相邻楼板,搭接倍数单面焊10d,双面焊5d,搭接处满焊,并根据结构设计总说明要求,将两侧钢筋加焊。 3.2.2如预留板洞未预留钢筋的,先在相邻墙体内植筋及板内钢筋剔出,然后采用与相邻板内钢筋同型号钢筋,与剔凿出的板内或墙体钢筋进行搭接,钢筋间距同相邻楼板,搭接倍数单面焊10d,双面焊5d,搭接处满焊。 4、支模: 支模时用钢管加顶撑,将模板顶牢固,严禁采用铅丝吊模,防止漏水。底模与楼板、底模与套管间的缝隙应严密。 5、洞口边处理: 在周边混凝土充分湿润后,用素水泥浆将洞口周边涂抹均匀,其配合比与砼内的砂浆成分相同。

槽钢洞口封堵方案 一、编制依据 1.上海爱家房地产集团公司工艺标准 2.混凝土结构工程施工质量验收规范 3.建筑工程施工质量验收统一标准 二、施工流程 基层处理细石混凝土面层抹灰铺贴保温板抹抗裂砂浆 三、施工工艺 1.基层处理,拆除预留洞口模板,浆预留洞口周边进行清理,要做到洞口四个面无杂物,然 后再对洞口四边的混凝土凿毛处理。 2.洞口封堵,靠室内100采用水泥实心砖砌筑,砌筑时恢复必须饱满,不得通缝瞎缝。砌筑 砂浆掺适量防水剂。靠外墙100采用细石混凝土掺5%微膨胀,施工前浇水湿润洞口,洞口封堵混凝土比原结构商品混凝土高一个等级,用手工插捣密实, 3.在预留洞口封堵完成后,洞口表面涂刷两遍防水涂料。 4.保温板铺贴,等砂浆与防水涂料晾干后及时铺贴保温板,保温板略低于大墙面保温板,不 得凸出大墙面保温。施工工艺和大墙面保温板相同。 四、质量控制 1.项目部做好现场交底。在工人进行操作时,要进行指导控制,以保证施工质量。 2.施工时对施工部位进行隐蔽验收,留有处理记录,并拍摄音像资料,并在隐蔽前通知本项 目所属标段监理进行验收。 五、安全文明施工 1.进入现场必须佩带安全帽,系好帽带。

2.不得穿拖鞋硬底鞋和高跟鞋 3.工作时应集中精力,工作时禁止嬉戏打闹。 4.严格按照技术交底和施工方案进行施工,确保施工质量和防渗漏效果。 5.施工过程中,要浆落地灰及时清理干净,不得将多余混凝土随便撒在楼板上,不得污染楼 内的墙面和地面。 6.预留洞口封堵完毕后,应将混凝土表面进行覆盖。涂刷防水涂料后,禁止在防水涂料上磕 碰。 7.施工现场临时用电必须严格执行(施工现场临时用电安全技术规范)和有关规定。 8.大风及雨天不得作业。 鞍山爱家皇家花园三期二标段

饶平康德广场项目铝模传料口楼板封堵方案 总承包单位:瑞华建设集团有限公司

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 3. 施工部署 (1) 4. 临时用电布置 (2) 5. 具体的工艺要求和施工方法 (3) 6. 成品保护: (5) 7. 质量保证措施 (5) 8. 施工安全技术措施 (6)

铝模传料口楼板封堵方案 1.编制依据 1.1.饶平康德广场住宅小区工程图纸、施工合同等; 1.2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB/T50300-2013 1.3.《铝合金结构设计规范》GB50429-2007 1.4.《建筑施工模板安全技术规范》JCJ162-2008 1.5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 1.6.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18--2012 1.7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2.工程概况 本工程为康德广场住宅小区,位于广东省潮州市饶平县黄冈镇大桥西太公园工业区(饶平糖厂用地),总用地面积45492.53 平方米,实用地面积38594 平方米,总建筑面积为273697.3㎡,建筑设计为1~15栋:地上3-31层,地下室为两层。由1栋低层 住宅及14栋高层住宅组成:其中1#、11#、12#楼为89.8米、2#、3#、8#~10#楼为95.8米、4#~7#楼为97.6米、13#、14#楼为97米,15#楼为22.8米。 根据本工程特点,综合考虑工程施工质量、工程工期、经济效益的因素,最大限度的提高模板和模板支撑系统的周转材料及劳动力设备等资源的利用效率,尤其是提高本工程混凝土结构的实测实量和观感质量,项目部决定主体结构标准层模板均采用铝合金 模板施工。其中铝模主、配件材料将穿过楼板,则楼板须设置传料孔以方便施工,为确保其施工质量,特编制本方案以指导施工。(放线孔参照传料孔施工) 3.施工部署 3.1.施工准备 1)组织施工人员熟悉图纸,进行图纸会审,同时根据设计变更进行剖析图纸,并进行技术交底。 2)由施工技术人员负责组织生产班组工人进行技术交底,根据翻样图交底以下几个问题: a、设计图纸(设计变更)的尺寸、轴线、标高及预留洞、预埋件、空洞的标高、轴线尺 寸等; b、所有模板材料及支撑的品种、规格和质量要求; c、模板制作、安装拆卸方法、施工顺序及工序搭接操作要求。3)材料准备:采用铝合金

桃源二期3#-6#楼及地下车库 预 留 洞 口 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 四川源信建筑工程有限公司 年月日

目录 1.工程概况 (3) 1.1建筑概况 (3) 1.2结构特征 (3) 2.预留洞口的加强情况 (3) 2.1剪力墙预留洞口大样图 (3) 3.预留洞封堵处理措施 (4) 4.安全措施 (4) 5.质量控制措施 (4)

预留洞施工方案 1.工程概况 1.1建筑概况 本工程为桃源二期3#~6#楼及地下车库工程,总建筑面积约为31000平方米;为现浇框架剪力墙结构,均为地下二层、地上十八层。 1.2结构特征 3#、4#楼负一、负二层外墙均为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,基础为筏板基础,每栋均有一个防火门无法满足模板及钢管架体材料运出。因此将3#、4#楼F1/3-5、B2/23-25、F2/37-40轴剪力墙预留施工洞口(1500×2100),以助于模板转运。 2.预留洞口的加强情况 2.1剪力墙洞口配筋图及防水加强做法大样图 剪力墙预留洞口大样

3.预留洞封堵处理措施 3.1预留洞的封堵采用二次混凝土浇注方法。 3.2 预留洞在每层主体结构混凝土浇筑完毕,墙模板拆除完毕后,清理残余模板,将预留洞口周边混凝土进行凿毛,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋,对凿除部位用毛刷刷干净,并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘,并保持二次浇筑部位湿润。进行支模,要求模板支设牢固,并留设浇筑口和清理口高出砼面100mm,确保支模时的垃圾能清理干净。清理后及时封堵清理口。对凿除处涂刷一层用同砼相同的水泥做成水泥浆进行界面处理,以使新旧混凝土能结合良好。各项工作完成后,报监理工程师验收,然后采用比原混凝土设计强度等级高一级的微膨胀细石混凝土进行二次浇筑,要求用¢30振动棒仔细捣实。混凝土终凝后拆模,加强洒水养护,养护不少于七日,避免新旧混凝土结合处开裂。 4.安全措施 4.1支设留洞外部模板时,应注意安全。 5.质量控制措施 5.1在班组自检基础上,由质量员进行过程检查并保存检查记录。未经检验的工序不得进行施工。

.
..
..
目录
一、 编制依据········································································2 二、工程概况········································································2 三、施工准备········································································3 四、放线洞、泵管洞封堵操作工艺······················································3 五、工字钢预留洞封堵操作工艺························································5 六、厨卫等处预留洞封堵操作工艺······················································6 七、质量保证措施····································································9 八、安全保证措施及文明施工·························································10
一、编制依据:
.s..
..
..

.
..
..
1、本工程施工合同 2、本工程施工图 3、本工程涉及的国家或行业规、规程、技术法规、标准、图集,地方标准、图集 4、本工程施工组织设计 5、公司相关管理办法 6、省《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2014
二、工程概况:
本工程预留洞口封堵部位为: 1. 在结构施工时,安装专业在楼板、墙板上预留了后期安装时需要穿过楼板的预留
洞或预埋了套管:卫生间、管道井、厨房、阳台等。 2. 在结构施工时放线洞(上口 200*200mm,下口 150*150mm)、泵管洞(上口 250*250mm,
下口 200*200mm)。 3. 在结构施工时 2#、7#楼的 4 层、10 层、16 层、22 层、28 层及 1#、6#楼的 5 层、
11 层、17 层、23 层、29 层的挑架 16#工字钢预留洞(150*250mm)。 预留洞在后期都需要进行封堵处理,为保证后浇洞施工质量,消除建筑水电的渗漏问 题,特制订本方案。
三、施工准备
1、材料及要求: 所用材料的品种、规格应符合设计和规的要求。 材料:标准钢管、顶撑、扣件、15 厚胶合木模板、硬方木、水泥、商品混凝土
2、主要机具: 用具:斗车、木(铁)锤、钢錾子、直尺、铁抹子、铁丝、线锤、铁锹等。
3、作业条件: 管道施工已完成及具备洞口封顶条件,经检查验收合格。 为施工操作必须设有防护盖板,确保施工的操作安全。
4、劳动力准备 由于本次封堵涉及洞口分部较广,涉及质量、安全等问题比较多,为了加强全面控
制和管理,提早完成任务,进行现场的组织、协调管理工作,并保证施工质量、进度,施 工现场根据施工总进度分段封堵即放线洞、泵管洞→卫生间等→挑架洞。
劳动力安排 20 人以上,积极整合现场资源,合理安排工序,保证日工作效率。 5、技术准备
5.1、熟悉施工图纸; 5.2、对施工班组做好技术交底,明确施工工艺,施工质量要求;
.s..
..
..

东澄花园--锦绣荆城三期 一层顶板预留楼梯洞口封堵 施 工 处 理 方 案 南京国忠建筑工程有限公司 二O一七年十一月一日 一、工程概况:

本工程地下一层,建筑面积2892.18㎡,地上13层,建筑面积18315.33㎡,建筑总高度室外地面至女儿墙高度45.95m。建筑合理使用年限:50年。本工程设计使用类型:一层二层为商场,三层--十三层为旅馆,一层结构层高5.3m,二层层高为4.2m,原设计一层至二层每户预留用户自理楼梯洞口。现有2017.8月份设计变更,户型发生改变,预留楼梯洞口须封堵。楼板预留洞口主要在一层顶板,洞口尺寸为1700*4300共3个,1300*5500共14个二种尺寸,板厚为120mm,相邻地板钢筋为Φ8@150.因楼板洞口尺寸较大,为保证后浇施工质量,消除一层顶板渗漏及其他安全问题,特制定本方案 二、施工准备 主要机具及材料: 斗车、铁锤、铁抹子、铁锹、焊机、钢管、扣件、模板、方木、E50焊条、电镐、水泥、商品混凝土、振动棒、塑料薄膜。 三、楼板预留洞封堵操作工艺 1、工艺流程: 基层凿毛处理→钢筋植筋绑扎处理→支模→洞口边处理→混凝土封堵→混凝土养护→模板拆除→板底打磨 2、基层处理: 将洞口部位四周清理干净,楼板厚度按厚度150mm控制,将周围一圈墨线谈好,用电镐将混凝土凿毛处理,凿毛深度30mm 3、钢筋处理: 采用Φ12@150钢筋植筋,植筋深度150mm,后进行井子型单层双向绑扎搭接,搭接长度为400mm。

4、支模: 在预留洞底部搭设模板支撑架,立杆间距不得大于600mm,水平杆间距不得大于1500mm。支模时用钢管加顶撑,将模板顶牢固,确保底模与相邻梁侧边缝隙严密,避免跑浆。 5、混凝土封堵: 浇水将施工缝混凝土充分湿润,用素水泥浆将洞口周边涂抹均匀,其配合比与砼内的砂浆成分相同。再浇筑比楼板原混凝土标号高一级的C45微膨胀混凝土浇筑密实。(内掺入10%膨胀纤维抗裂防水剂)。 6、混凝土养护: 混凝土浇筑完成后,派专人及时跟进养护。养护时间不少于7天,浇水次数以保证混凝土处于湿润状态为准。 7、模板拆除: 当混凝土强度达到设计强度标准值的100%方可拆除底模。(常温15天) 模板拆除顺序:解除支撑→松开紧固螺栓→撬动松动模板→人工拆开模板→模板清理→螺杆、蝴蝶卡等整理→施工垃圾清理 在模板拆除过程中,如发现影响结构、安全、质量问题时,应暂停拆除,经过处理后方可拆除。在模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。模板拆除后应随即进行修整及清理,整平后涂刷隔离剂分类堆放整齐,以便周转使用。 8、板底打磨: 模板拆除后应检查板底的密实度、平整度,将超过原板底部分的砼通过剔凿、打磨处理。

相关文档