习题精选

【习题 10.1】试画出对三相鼠笼式异步电动机进行两地启停控制的继电接触器控制电路图,要求有过载及短路保护功能。

【习题 10.2】图 10.1所示控制电路是实现两台电动机集中启停和单独启停的控制电路,分析其工作原理。

图 10.1习题 10.2的图

【习题 10.3】有两台三相鼠笼式异步电动机,一台为主轴电动机,一台为油泵电动机。现要求:

(1) 主轴电动机必须在油泵电动机启动之后才能启动;

(2) 若油泵电动机停车,主轴电动机应同时停车;

(3) 主轴电动机可以单独停车;

(4) 有短路和过载保护。

试画出符合上述要求的继电接触器控制电路。

【习题 10.4】有一生产机构,要求能自动往复运行。试画出能实现上述要求的继电接触器控制系统(只要求画出控制电路)。

【习题 10.5】分析图 10.2所示控制电路的工作过程,并说明其控制作用。

【习题 10.6】某生产机械有如下要求:按下启动按钮后三相鼠笼式异步电动机直接启动,经过一段延时后自动停车,同时还要求有过载和短路保护,并能在运行时使其停车。试画出电动机的控制电路。

第十章 继电接触器控制系统

习题答案

【习题 10.1】实现该题要求的继电接触器控制电路如图 10.3所示。

图 10.3习题 10.1的图

说明:主电路中的熔断器用来实现短路保护,热继电器用来实现过载保护。

【习题 10.2】当需要集中启停时,按下按钮 SB2,则接触器KM3线圈通电,其常开触点闭合,使接触器KM1、KM2的线圈通电,它们的常开触点闭合,所控制的两台电动机运行;停止时,按下按钮SB1,则两台电动机将同时停止。

当需要单独启停时,由按钮SB3、SB5控制接触器KM1(即第一台电动机);由按钮SB4、SB6控制接触器KM2(即第二台电动机)。

热继电器KH1、KH2分别用来实现两台电动机的过载保护。

【习题 10.3】 实现题中要求的控制电路如图 10.4所示。

图 1

0.4 习题 10.3的图

说明:主轴电动机由接触器KM 1控制,油泵电动机由接触器KM 2控制,由于KM 2

的常开触点串联在KM 1的线圈回路里,可以保证主轴电动机在油泵电动机启动后才能启动,当油泵电动机停车时主轴电动机也同时停车。当需要主轴电动机单独停车时,可按停止按钮SB 4。热继电器KH 1、KH 2可分别实现两台电动机的过载保护和短路保护由熔断器FU 实现。

【习题 10.4】 图 10.5为实现题中要求的控制电路。

B

b

a

图 10.5 习题 10.4的图

说明:ST A 、ST B 分别为控制电动机往复运动的行程开关,热继电器KH 用来实现过载保护。

【习题 10.5】控制电路接通电源后,时间继电器线圈通电,常闭延时闭合触点瞬时断开;按启动按钮SB2,KM1线圈通电,电动机串联电阻R降压启动,时间继电器线圈断电,延时后其触点闭合,使KM2通电,启动完毕。

注意:(1)时间继电器是断电延时的;

(2)时间继电器的常闭延时闭合触点的动作顺序。

【习题 10.6】实现题中要求的控制电路如图 10.6所示。

图 10.6习题 10.6的图

说明:在图 10.6中,时间继电器 KT用来实现自动延时,实现自动停车;为了实现在运行时也可使电动机停车,在控制电路中设置了停止按钮SB1。

原位 终点 前进 后退 A ST a ST b KM R SB R KM F FR KM F SB 1 KM F SB F KM R KM R ST a ST b ST b 主电路为电机的正反转电路,分析此电路实现的功能。 例1

KM R SB R KM F SB 1 KM F SB F KM R KM R ST a b ST b (1)A 在原位时: A 在原位,压下ST a KM R 线圈断电 电机不能反转按下SB F KM F 线圈通电,并自锁 电机正转 带动A 前进 起动后只能前进,不能后退。

KM R SB R KM F SB 1 KM F SB F KM R KM R ST a b ST b (2)A 前进到终点时: 立即后退,退回到原位自动停。A 到达终点,压下ST b 常闭触点断开 KM F 线圈断电电机反转 带动A 后退 常开触点闭合KM R 线圈通电A 后退到原位压下ST a KM R 线圈断电 电机停转 A 停在原位

(3)A 在途中时: 可停车;再起动时,既可前进也可后退。KM R SB R KM F SB 1 KM F SB F KM R KM R ST a b ST b A 在途中,按下S B 1 线圈都断电 电机停车 A 停在途中。再起动时,因A 在途中:ST a 和ST b 均不受压; 按下SB F A 前进 按下SB R A 后退

(4)A 在途中时,若暂时停电,复电时,A 不会自行运动。 A 在运行途中,如果停电?线圈要断电?各触点恢复常态?再通电时,A 不会自行运动。 KM R SB R KM F SB 1 KM F SB F KM R KM R ST a b ST b

第十章继电接触器控制系统 ★主要内容 1、常用控制器 2、鼠笼式电动机直接超支的控制线路 3、鼠笼式电动机正反转的控制线路 4、行程控制 5、时间控制 ★教学目的和要求 1、了解常用低压电器的结构、功能和符号。 2、掌握继电接触器控制电路的自锁、联锁以及行程、时间等控制。 3、了解过载、短路和失压保护的方法。 4、能读懂简单的控制电路原理图,能连线操作,并能进行简单电路的设计。★学时数:4学时 ★重难点 重点:常用低压电器的功能和符号,直接起动控制线路及自锁,正反转控制线路及联接,顺序起动、行程控制电路,控制电路中的过载、短路和失压保护。难点:行程、时间等控制,根据电路原理图连线操作,控制电路的设计。 ★本章作业布置: 课本习题P286—288页,10.2.3,10.3.1,10.4.2,10.5.1

第十章 继电接触器控制系统 对电动机的控制(起动、正反转、调速和制动等),当前国内还较多地采用继电器、接触器和按钮等控制电器来实现。本章主要介绍异步电动机控制的一些基本控制电路以及常用的低压控制器。 §10.1 常用控制电器 按动作性质分:手动电器和自动电器。手动电器是由工作人员手动操作的。例如:闸刀开关、组合开关、按钮等。而自动电器则按照指令、信号或某个物理变化而自动动作的。如:各种继电器、接触器、行程开关等。 1. 组合开关 在机床电气控制线路中,组合开关常用来作为电源引入开关,也可以用它来直接起动和停止小容量鼠笼式电动机或使电动机反转。 组合开关常用HZ10系列,其结构如图10.1-1所示,它有三对静片和三对动片,转动手柄可将三个开关同时接通或断开。图10.1-2是用组合开关起动和停止异步电动机的接线图。 组合开关有单极、双极、三极、四极等,其符号如图10.1-3所示。 手柄转轴 弹簧 凸轮 绝缘垫板动触片 静触片 接线柱 绝缘杆 三极 图10.1-1 图10.1-2 图10.1-3 2. 按钮 图10.1-5 图10.1-4

第二节继电器接触器控制系统的设计 电器控制线路的设计方法:经念设计法 逻辑设计法 经验设计法(一般设计法):根据生产工艺要求,利用各种典型的线路环节,直接设计控制线路。 一、控制系统的工艺要求 试设计龙门刨床的横梁升降控制系统。 横粱机构对电器控制系统的要求: 1、保证横梁能上下移动,夹紧机构能实现横梁夹紧或放松; 2、横梁夹紧与横梁移动之间必须按一定的顺序操作:当横梁上下移动时,应能自动按照放松横梁→横梁上下移动→夹紧横梁→夹紧电机自动停止运动的顺序动作; 3、横梁在上升与下降时应有限位保护;

4、横梁夹紧与横梁移动之间及正反向之间应有必要的联锁。 二、控制线路设计步骤 1、设计主电路 横梁升降:横梁升降电动机Ml ——正反转(KMl、KM2) 夹紧放松电动机M2 ——正反转(KM3、KM4) 2、设计基本控制电路 横梁移动为点动控制,通过两个中间继电器KA1和KA2实现。 3、选择控制参量,确定控制方案 横梁放松:行程开关SQ1 横梁夹紧:电流继电器KI 横梁夹紧可以用时间、行程和反映夹紧力的电流作为变化参量采用行程参量,当夹紧机构磨损后,测量就不精确,如用时间参量,更不易调整准确,

所以选用电流参量进行控制为好,其动作电流整定在额定电流的两倍左右。 当横粱移动停止,如上升停止,点动按钮SB1松开(行程开关SQ1压合)KM3得电,夹紧电机立即自动起动。当夹紧力电流达到KI的整定值时,KM3失电,自动停止夹紧电动机的工作。 4.设计联锁保护环节 KAl、KA2常闭触点实现横梁移动电机和夹紧电机正反向工作的联锁保护。 5、横梁上下的限位保护 行程开关SQ2和SQ3分别实现向上或向下限位保护。 SQ1除了反映放松信号外,还起到了横梁移动和横梁夹紧间的联锁控制。 6、线路的完善和校核

继电接触控制线路在实际中的应用 广西大学化学化工学院张彤彤1404110420 摘要:继电接触控制电路是最常见的一种控制方式,具有价格低廉结构简单、实用、维修方便的特点。继电接触器被广泛应用于发电、输配电场所及电气传动自动控制设备中。它对电力的生产、输送、分配应用起着转换、控制、保护和调节作用。 关键词:继电接触控制电气控制系统 Abstract:Relay contact control circuit is one of the most common control method.It has a low price and is simple and practical structure.And it is convenient to maintian.Relay contactor is widely used in power generation,transmission and distribution place and electric drive automatic control equipment.It play an important part in electricity production,transmission,distribution, application. Keywords:relay contact control,electrical engineering,control system 1.继电接触控制系统简介 电气自动控制技术是自动控制技术的一个重要组成成分,它采用各种电气、电子等器件对各种控制对象按生产工艺和要求进行有效控制。 对电动机或其他设备的接通和断开,当前国内还较多的采用继电器、接触器及按钮等控制电器来实现自动控制。这种控制系统一般称为继电接触器控制系统。 在建筑、机械、化工等工农业,自动化生产过程中普遍利用电力拖动生产机械实现生产过程的自动控制。使用继电器、接触器、按钮、空气开关、行程开关等低压电器构成的控制电路称为继电接触控制电路。它是最常见的一种控制方式,具有价格低廉结构简单、实用、维修方便的特点。 交流接触器是继电─接触控制电路的主要电器,其主要构造为电磁系统(铁心、吸引线圈和短路环)、触头系统(主触头和辅助触头)以及灭弧罩。工作原理如下:线圈通电后,铁心中产生电磁吸力,使得衔铁吸合带动触点系统的机构动作——常闭触点打开,常开触点闭合。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力减小,使得衔铁释放,触点机构复位。自锁控制与互锁控制自锁控制:在控制回路中用接触器自身的辅助动合触头与起动按钮相并联,这样接触器线圈得电动作后电机的状态就能自动保持。 继电接触器控制系统主要包括两部分,即手动控制及自动控制部分。手动控制部分主要包括各种的闸刀开关、按钮及组合按钮等。自动部分主要有各种不同用途的继电器、接触器、熔断器及组合开关等。 2.继电接触控制系统在三相异步电动机正反转中的应用 2.1电动机正、反转控制线路如图所示。

常用继电器-接触器控制电路解析 1.利用速度继电器对三相异步电动机反接制动 原理:SB2按下→KM1有电且自锁→电机全压启动,转速很快达到120r/min,此时速度继电器触点动作,为反接制动做好准备→当SB1按下→KM1失电,同时KM2得电并自锁保持,串接制动电阻R反接制动(将电流消耗到电阻R上)→转速迅速下降,当转速小于100r/min时,速度继电器的触点复位→切断KM2,使其失电,制动过程结束。 2.三相异步电动机Y-?起动 原理:SB1(起动按钮)按下→KM1得电并且自锁,同时时间继电器KT得电(开始计时),KM3得电→KM1,KM3得电,三相异步电动机接成Y型起动→当设定的时间到达后,延时继电器KT的延时断开触点使KM3失电,延时继电器KT的延时接通触点使KM2得电→此时KM1得电,KM2得电,KM3失电→三相异步电动机接成?起动。

3.定子串电阻降压启动 原理:SB1按下→KM2得电,并且自锁,同时时间继电器,KT得电开始计时→KM2得电,定子串接电阻R降压启动→当设定的时间到后,KT的延时接通触点使KM1得电,并且自锁→KM1得电,在主电路中相当于短接了电阻R,三相异步电动机全压运行。 4.自耦变压器降压启动(带指示灯) 原理:SB2按下→KM1得电并且自锁,同时KT得电(开始计时)→KM1有电,在主电路中,自耦变压器抽头降压启动→当设定时间到后,延时继电器常开触点闭合,中间继电器K得电并自锁→使得KM1断电,KM2得电→三相异步电动机全压工作。 控制电路中的变压器使指示灯工作在安全电压下(一般,交流36V)→HL3为上电指示灯(K和KM1均不得电);HL2为降压启动指示灯(K失电,但KM1得电);HL3为全压工作指示灯(KM2得电)。

? 第六章 继电器接触器控制

第六章 继电器接触器控制
? 主要内容: ? 6.1常用低压电器 ? 6.2电气原理图 ? 6.3三相异步电动机基本控制线路 ? 6.4其他常用基本控制线路 ? 6.5自动循环工作控制线路

第六章 继电器接触器控制
学习要求: ? 熟悉各种电器的工作原理、作用、特点、应 用场所和表示符号;
? 掌握继电器接触器控制电路中基本控制 环节和常用的几种自动控制方式;
? 学会设计一些简单的继电器接触器控制电路。

电力拖动控制是指对电动机的起动、调速、 停止、反转、制动等过程所实施的控制。可按 作用方式分为手动控制与自动控制。
? 手动控制:用闸刀、转换开关等手控电器来实 现电动机传动控制。
? 自动控制:用自动电器来实现电力拖动控制, 控制系统也向无触点连续控制、微机控制发展, 但由于继电器—接触器所用的控制电器结构简 单价格便宜,对小型机床、老机床的改进中也 还是很重要,本章,主要介绍最常用的控制电 器与执行电器,在此基础上,分析继电器—接 触器的基本路线。

6.1 常用控制电器与执行电器
1.概念 ☆控制电器(用于生产机械中)多属低
压电器,U <500V
☆用来接通或断开电路,以及用来控制、 调节和保护用电设备的电气器具。

2.分类
ぬ电器按动作性质可分为以下两类。
? (1)非自动电器:这类电器没有动力 机构,依靠人力或其他外力来接通或切断电路, 如:刀开关、转换开关、行程开关等。
? (2)自动电器:这类电器有电磁铁等 动力机构,按照指令、信号或参数变化而自动 动作,是工作电路接通和切断,如:接触器、 继电器、自动开关等。

继电接触式控制系统设计 生产机械电气控制系统是生产机械不可缺少的组成部分,它对生产机械能否正确与可靠地工作起着决定性的作用。一般,电气控制系统应满足生产机械加工工艺的要求,线路安全可靠操作和维护方便,设备投资少等。为此,必须正确地设计控制电路,合理地选择电器元件。 对于比较简单的控制线路,往往直接采用交流380V~220v电压,不用控制电源变压器口采用这一方案。动力电源电路中的过电压将直接引进控制线路,这对元件的可靠工作不利。另外,由于控制线路电压较高,对维护与安全不利,因此必须引起注意。对干比较复杂的控制线路,当机床电气系统的电磁线圈超过5个小时,控制电路应采用控制电源变压器,将控制电压降到10v或24V。这种方案对维修与操作元件的作用可靠均有利。对于操作比较频繁的直流电力传动的控制线路,常用直流电源供电。若控制电压过高,在电器线圈断电的瞬间将产生很高的过电压(可达额定电压的十倍以上),这将对电器的作可靠性及使用寿命有影响。若控制电压过低时,电器触头不易可靠地接通,影响系统的正常工作。直流电磁铁及电磁离合器的控制线路,常用24V直流电源供电。 在保证控制线路工作的可靠性上,电器应可靠、牢固、稳定并符合使用环境条件,电器元件的工作时间要小(需延时的除外),如线圈的吸引和释放时间应不影响线路的工作。电器元件要正确联接电器的线圈,触头联接不正确,会使控制线路发生误动作,有时造成严重的事故。 线圈的连接两个交流接触器串联接干交流电路中,由于接触器线圈上的电压是依线圈阻抗大小正比分配的,即便是两个型号相同的交流接触器也不能按串联后接于其两倍额定电压的交流电源上,这是因为当其中一个接触器先工作后,这个接触器的阻抗要比没吸合的接勉器的阻抗大,这个接触器线圈电压达不到共额定电压而不吸合。同时线路电流将增加,有可能将线圈烧毁,所以,应将线圈并联后再缠到其额定电压值的交流电源上。触头的联接设计时应分布在不同位置。电器触头尽量按到同一组上,以免在电器触头上引起短路。交流接触器是两个行程控制线路,在电器控制线路中,应尽量将所有电器的联触头按在线圈的左端,线圈的右端直接按到电源。这样,可以减少在线路内产生虚假回路的可能性,还可以简化控制屏的出线和外部连接。 在设计控制线路,应考虑电器触头的接通和分断能力。如果容量不够,可在线路中加接中间继电器,增加线路中触头数目。增加接通能力用多触头并联,增加分断能力用多触头串联。控制线路的换接应当尽可能在电流较小的控制电路内进行,这样安全可靠。 减少被控制的负载或电器在接迈时所经过酶触头数、电器的触头发生故障电路,就不能正常工作,这可通过触头韵合理布置来达到,每二一继电器的接通就只需经过一对触头,工作较为可靠,尽量减少控制线路所用的控制电器数量和触头数量在满足动作要求的条件下,所用的电器越少、触头越少,控制线路的故障机会率就越低,工作的可靠性也就越高。经过合并后都可以减少而简化成线路,但是在合并触头时应当注意触头的额定电流是否允许利用转换触头。两对触头可以合并一对转换触头而成为右线路。这种方法只适用干有转换触头的中间继电器。利用半导体二极管的单向导电性可以有效地减少触头数。所示电路是等效的。由干b和d应用了半导体二极管,减少了触头数目。这种方法用于弱电电器控制线路中既经济又可靠。目前已在自动化磨床上应用。减少连接导线设计控制线路时,将各电器触头的位置合理安排,可以减少连接导线的数量。特别要注意,同一电器的不同触头在线路中应尽可能具有更多的公共连接线,这样可以简化接线上减少导线段数和缩短导线的长度。行程开关是装在机床上的多继电器与时间继电器,是装在控制盘上的要经过较长的距离。防止寄生电路控制电路在正常工作或事故情况下,发生意外接通的电路称为寄生电路。若控制电路中存在寄生电路将破坏电器和线路的工作顺序,造成误动作。具有指示灯和热保护的电动机正,

§10 继电接触控制系统 10.1 常用控制电器 一、刀闸开关(Q) 用于隔离电源。 二、组合开关(Q) 用于隔离电源。 三、熔断器(FU) 用于短路保护。

主要由熔丝和外壳组成。 有管式、插式、和螺旋式等几种结构。(见教材P272) 图形符号: 四、按钮(SB) 结构见教材P269。 五、交流接触器(KM) 用于接通或断开电动机或其他负载的电源。 1、工作原理 线圈不通电:在弹簧的作用下,主触头和辅助常开

触头断开,辅助常闭触头闭合。 线圈通电:在电磁吸力的作用下,主触头和辅助常开触头闭合,辅助常闭触头断开。 2、图形符号 六、热继电器(FR) 用于过载保护。 继电器:某种参数达到预定值而动作,以控制触头通断的电器。如:电流继电器、电压继电器、时间继电器、速度继电器、热继电器等。 热继电器主要由热元件和常闭触头组成。

由于热惯性,热继电器不能用于短路保护,只能用于过载保护。

10.2 笼型电动机直接起动控制线路 一、点动电路 1、各控制电器的作用 Q:隔离电源。 FU:短路保护。 KM:控制电动机起动和停止。 FR:过载保护。 SB:起动按钮,控制KM线圈通、断电。 2、工作原理 当Q合上时: 按下SB→KM线圈通电→KM常开触头闭合→电动机运转; 松开SB→KM线圈断电→KM常开触头断开→电

动机停转。 二、连续运转电路 1、各控制电器的作用 Q:隔离电源。 FU:短路保护。 KM:控制电动机起动和停止,并兼零压(欠压)保护。 FR:过载保护。 SB1:停止按钮;SB2:起动按钮。 KM辅助常开触头:用于“自锁”。 2、工作原理 起动:Q合上时,按下SB2→KM线圈通电→KM 主触头和辅助常开触头闭合→电动机起动;松开SB2,

继电器接触器控制电路概念题 1. 在电动机的继电器接触器控制电路中,零压保护的功能是( )。 (a) 防止电源电压降低烧坏电动机 (b)防止停电后再恢复供电时电动机自行起动 (c) 实现短路保护 2. 在电动机的继电器接触器控制电路中,热继电器的功能是实现( )。 (a)短路保护(b)零压保护(c)过载保护 3. 在三相异步电动机的正反转控制电路中,正转接触器与反转接触器间 的互锁环节功能是( )。 (a)防止电动机同时正转和反转(b)防止误操作时电源短路 (c)实现电动机过载保护 4. 在电动机的继电器接触器控制电路中,自锁环节的功能是( )。 (a) 具有零压保护(b)保证起动后持续运行(c)兼有点动功能 5. 为使某工作台在固定的区间作往复运动,并能防止其冲出滑道,应当采 用( )。 (a)时间控制(b)速度控制和终端保护(c) 行程控制和终端保护 6. 在电动机的继电器接触器控制电路中,热继电器的正确连接方法应 当是( )。 (a)热继电器的发热元件串接在主电路内,而把它的动合触点与接触器 的线圈串联接在控制电路内 (b) 热继电器的发热元件串联接在主电路内,而把它的动断触点与接触 器的线圈串联接在控制电路内 (c) 热继电器的发热元件并接在主电路内,而把它的动断触点与接触器 的线圈并联接在控制电路内 7. 在继电器接触器控制电路中,自锁环节触点的正确连接方法是( )。 (a) 接触器的动合辅助触点与起动按钮并联 (b) 接触器的动合辅助触点与起动按钮串联 (c) 接触器的动断辅助触点与起动按钮并联 [1.b 2. c 3 b 4. b 5.c 6. b 7. a ]

实验五继电器接触器控制电路 一、实验目的 1、了解三相异步电动机的结构,熟悉其使用方法; 2、了解基本控制电器的主要结构和动作原理,掌握其在控制电路中的作用; 3、掌握几种典型控制环节。 4、培养连接、检查和操作控制电路的能力。 二、预习要求 1、预习有关低压电器和继电接触控制的有关知识。 2、看懂电动机的正反转控制电路,了解各触点及其它元件的作用。 3、了解实验设备、低压电器型号及使用方法。 三、实验内容及步骤 1、三相异步电动机的认识与检查 (1)从外观上熟悉三相异步电动机的基本结构形式;观察电动机上的铭牌数据;根据实验室电源等级,判断电动机的额定接线方法应是△形接法还是Y形接法。 (2)观察和熟悉接触器、热继电器、时间继电器、按钮等电器的主要结构,分清各种触点、控制线圈、发热元件的接线插孔及面板符号。 2、三相异步电动机的直接启动控制 (1)图5-1为电动机直接启动电路图,按图接线。先接主回路,后接控制电路。 (2)检查接线是否有误,对照原理图,按接线顺序复查一遍。检查无误后,合上电源刀闸开关Q,按下启动按钮SB2,待电机达到稳定转速后,按动SB1停车,观察接触器和电机的工作情况。如果发现电动机或接触器声音异常,应立即关闭总电源,然后分析故障原因。 3、三相异步电动机的正、反转控制 按图5-2所示接好实验控制线路图,检查方法同上。一定要确保主电路正确无误,然后才可合闸实验。依次按下正转、停止、反转、停止按钮,观察接触器的工作情况和电动机转向的变化。

4、在实验3的基础上加机械互锁,实现不停车可以直接反转。 5、设计型实验(选做)——三相异步电动机的周期性往复启停控制 画出主电路和控制电路,交与老师审查后方可进行实验。 控制功能要求:一台三相异步电动机,按启动按钮电机启动,转动5s后自动停止,停止7s后又自动启动,如此反复运行,直到手动停止为止。用一个60W/220V的灯泡指示电机的运行。 四、注意事项 1、首先要认清接线板上线圈、触点的符号和端子,再进行接线,以防短路; 2、必须遵守“先接线,后合闸”和“先拉闸,后接线”的安全操作规则; 3、启动电动机时,密切注视电动机工作是否正常,若发现电动机有“嗡嗡”声或不转等异常现象,应马上拉闸,排除故障。 五、实验报告要求 1、画好三相异步电动机正反转控制线路图,并简述工作原理。 2、简述交流接触器及热继电器的工作原理。 3、画出实验中故障现象的原理图,并分析故障原因及排除方法。 六、预习思考题 1、主电路的短路、过载和失压三种保护功能是如何得到的,在实际运行中这三种保护功能有什么意义? 2、主电路中熔断器、热继电器是否可以采用任一种就能起到短路及过载保护作用,为什么? 3、在电路中,如果缺少一个作自锁作用的触头,你能想法代替吗?画出这时的控制电路图,但需指出它存在的缺点。 (注:素材和资料部分来自网络,供参考。请预览后才下载,期待你的好评与关注!)

继电接触器控制电路实验 一、实验目的 1.本实验为设计性实验,通过实验了解常用低压电器的功能,熟悉一些最基本的控制线路和构成原理。 2.根据生产工艺要求,设计控制方案并在实验装置上实现。 二、设计任务和要求 1.卧铣床主轴电机控制系统 (1)控制对象:有两台三相异步电动机,M1拖动一个油泵,作为机床润滑系统 的动力,单向运转即可;M2为主轴电机,要求能正反转运行。 (2)控制要求:整个系统只有Ml起动后,M2才可能起动;要停车时,只有 M2先停车,Ml才可能停转,即实现顺序控制。M2具有正反转功能,正反转的转换不可直接进行,必须先停车,再反转。M2的每次起动(不论正转或反转)都采用Y—Δ起动。而Y—Δ起动是由时间继电器(设定延时时间为5s)自动转换的。 三、实验设备 表8-1 实验设备表 四、提示 1.设计思路 卧铣床主轴电机控制系统。用四只交流接触器分别控制正、反转及Y接Δ接。若某接触器(如KM l正转)的辅助触头不够用,可选择与其功能相同的接触器触头来代用(如KM4三角接法接触器)。 2.简要说明 设计继电控制系统时,首先要了解课题(即生产工艺)对控制系统的要求,还要了解生产设备的结构、工作环境和操作人员的要求等。在进行具体线路设计时,一般先设计主电路,然后设计控制电路、信号电路及局部照明电路等。初步设计完成后,应仔细检查线路是否符合设计要求,并尽可能使之完善与简化,最后进行电器型号和规格的选择。 继电器控制系统的一般设计方法: (1)能满足生产机械的工艺要求,按照工艺的顺序准确而可靠地工作。 (2)线路力求简单,正确合理地选用各种电器。 (3)操作、调整和检查方便。

相关文档