文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预制盖板施工专项方案

预制盖板施工专项方案

预制盖板施工专项方案
预制盖板施工专项方案

门头沟区潭柘寺镇路网主干路第二标段道路工程

(K1++)

盖板预制施工专项方案

编制人:

审核人:

审批人:

承建单位:北京嘉顺市政公用工程有限公司

2014年9月17日

工程概况

本标段施工范围内有雨水、污水、再生水和给水四条管线,管径从D400-D1200不等,所以井室型号尺寸也大不相同,有圆形、矩形、扇形等井室。顾盖板尺寸也大不相同,我单位考虑设立盖板预制厂,预制所需盖板。

编制依据

《北京市给排水管道工程施工技术规程》(DBJ01-47-2000)

《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》(DBJ-90-2004)

《02(03)S515排水检查井》图集

《05S502 室外给水管道附属构筑物》图集

施工工序

施工准备钢筋加工及绑扎模板安装砼浇筑拆模养生起吊与堆放

1、施工准备

预制场地设立:预制场地选用108国道鲁家滩新桥南侧导行道路,该路为108国道导行路线,沥青砼路面,路宽6m,现未投入使用。基本无车辆通行。

场地设立后,对施工场地清理平整,施工前在盖板底铺设油毡,保证盖板地面平整及保护路面,防止盖板砼污染路面。

2、钢筋加工及绑扎

钢筋在加工场内统一制作加工

钢筋的验收、存放必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆存,不得混杂,且立牌标明以便识别。钢筋要放入钢筋棚内,垫高并加以遮盖,避免锈蚀、污染。

钢筋调直和清除污锈:

钢筋的表面应洁净,使用前将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净。

钢筋要平直,无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均要调直。

采用冷拉方法调直钢筋,Ⅰ级钢筋的冷拉率不大于2%。

钢筋断配料要求:钢筋加工配料时,要根据图纸准确计算钢筋长度,如有弯钩或

弯起钢筋,要加其长度,并扣除钢筋弯曲成型的延长度,计算钢筋实际需要长度。同直径、同标号不同长度的各种钢筋编号要先按顺序填写配料表,再根据调直后的钢筋长度,统一配料,以便减少钢筋的断头废料和焊接量。

钢筋制作及末端弯钩:钢筋的弯起和弯钩要符合图纸设计或规范要求。

弯曲钢筋应先做样板:弯曲钢筋时,要先反复修正并完全符合设计的尺寸和形状,作为样板使用,然后进行正式加工生产。

钢筋加工后的存放:

钢筋成型后,详细检查尺寸和形状,注意有无裂纹。

同一类型钢筋要存放在一起,一种型式弯好后,捆绑好,挂上编号标签,写明钢筋规格尺寸。

弯曲成型的钢筋在运输时,要谨慎装卸避免变形,存放时要避免受潮生锈,以及其他有害气体的腐蚀。

钢筋绑扎

所有交叉点用铁丝绑扎结实,必要时可用点焊焊牢,绑扎用的铁丝要向里弯,不得伸向保护层内。

受力钢筋焊接接头应设置在内力较小处,并错开布置,配置在接头长度区段内的受拉钢筋,接头截面面积不能超过50%。

绑扎过程中及时检查绑扎后的钢筋,使其符合图纸设计要求。

在不同部位安放足够数量的垫块,用来控制保护层的厚度。

每个盖板现场绑扎是安装预埋吊环,以便吊装施工。

绑筋前地面铺设足够尺寸的防水油毡,以保证浇筑完成后盖板下的平整,以及不污染现况路面。

3、模板安装:

采用竹胶板作为盖板模板,

模板加工:

1、把模板切割为与盖板厚度相同宽,长度和所制作盖板尺寸相同的板块,每块模板后用方木加固,最后按照尺寸在油毡上拼装完成。

2、模板接缝之间夹塞弹性双面胶带来防止漏浆,模板在外侧加以支顶,

3、模板必须支撑牢固、稳定,无松动,杜绝出现跑模、变形等现象。

4、模板拼缝平整严密,并采取措施填缝,保证不漏浆,模内必须干净。

5、模板支设完成后,放入制作完成的钢筋网片,钢筋网片下方绑扎保护层垫块,防止漏筋。

6、对盖板内井洞模板支设,预留井洞全部为D800内径,用竹胶板按照尺寸切割成型,再用3mm软板周圈固定,放置在设计位置固定。

经监理工程师验收后浇筑砼。

4、混凝土的浇筑:

砼浇筑使用图纸设计强度商混浇筑,

浇筑前清理模板内钢筋下方,保证其干净平整。

砼振捣用插入式振动器振捣密实,振捣砼时,振动器的移动间距不得超过振动器作用半径的倍,与侧模保持50-100mm的距离;每一处振动完毕后要边振动边徐徐提出振动棒,避免振动棒碰撞模板、钢筋及其它预埋件。

混凝土的表面处理:盖板砼浇筑完成后,对砼裸露面及时进行修整、抹平,待定浆后再抹第二遍并压光或拉毛。

砼外露面在收浆前人工收面两遍,保证盖板整体外观。

整个浇筑期间,派专人检查模板支撑及稳定情况,如发现异常情况应及时停止砼浇筑,处理完毕后再行施工。

5、混凝土的拆模:

在常温20℃至30℃之间时,24小时候后开始脱侧模,脱模时防止碰触砼棱角及表面,砼强度达到设计强度的100%后方可吊运存放盖板。

6、盖板的养护:

砼养护的目的是为硬化的混凝土提供适宜的温度和湿度,由于夏季气温较高,砼中水份蒸发较快,易出现脱水现象,使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化,不能转化为稳定的结晶,缺乏足够的粘结力,水分过早的蒸发还会产生较大的收缩变形,出现干缩缝纹,影响砼的整体性和耐久性,此外还因避免受到振动、冲击和施加荷载的损害。

具体的养护方法:

在浇筑完成后的12小时内派专人对混凝土加土工布洒水养护,洒水养护时间不得少于7天;浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,混凝土养护用水应和拌和用水相同。

7、盖板的起吊与堆放:

待盖板砼强度达到设计强度100%时可以进行起吊堆放 ,盖板堆放前加以编号及砼浇筑日期,分批分堆存放,在盖板下垫方木,盖板上、下面不得倒置。

预制场地示意图:

质量管理体系与保证措施

1、质量控制保证体系

质量保证体系框见图。项目经理部成立质量管理组织领导小组,由项目经理任组长,项目经理部总工程师任副组长,成员由项目经理部质检工程师、试验工程师、施工队队长、主管工程师、质检员、试验员等组成。质量管理组织机构见图。

质量保证体系框图

质量管理组织机构图

检验、测量和实验设备的控制 2、试验质量控制

严格控制不合格品的出现,严格控制施工操作过程中的不当和失误。一旦出现不合格品,视其损失及严重程度,工程技术部组织评审和处置,从而确保产品合格后进入下一道工序。

为了消除实际或潜在不合格的原因,制定纠正和预防措施并实施,确保不合格或潜在不合格不发生,满足工程质量和质量体系的要求。

3、内部质量审核

对质量体系的运行情况进行定期内部审核,并接受上级部门审核,对不合格问题及时指出,及时改正,以利于质量体系的有效运行和改进。

4、质量保证措施

1)严格按照设计文件和图纸施工,吃透设计文件和施工规范、验标。施工人员严格掌握施工标准、质量检查及验收标准和工艺要求并及时进行技术交底,在施工期间技术人员跟班作业,发现问题及时解决。

2)严格执行工程监理制度,施工队自检、经理部复检合格后及时通知监理工程师检查签认。

项目经理

总工程师 工 程 部

物 资 部

财 务 部

办 公 室

测 量 组

实 验 室

度 室

作业区

安 保 部

作业区

3)项目经理部设专职质检工程师、工程队设兼职质检员,保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师拥有质量否决权,发现违背施工程序,不按设计图、规则、规范及技术交底施工,或使用材料半成品及设备不符合质量要求者,有权制止,必要时下停工令,限期整改并有权进行处罚,杜绝半成品或成品不合格。

4)建立质量奖罚制度,明确奖罚标准,做到奖罚分明,杜绝质量事故发生。

5)严格施工纪律,把好工序质量关,上道工序不合格不能进行下道工序的施工,否则质量问题由下道工序的班组负责。对工艺流程的每一步工作内容要认真进行检查,使施工规范化、合理化。

6)制定工程创优规划,明确工程创优目标,层层落实创优措施,责任到人。

7)所有工程材料应事先进行检查,严格把好原材料进场关,不合格材料不准验收,保证使用的材料全部符合工程质量的要求。每项材料到工地应有出厂检验单,同时在现场进行抽查。做到来历不明的材料不用,过期变质的材料不用,不符合工程质量要求的材料不用,消除外来因素对工程质量的影响。

8)做好质量记录:质量记录与质量活动同步进行,内容要客观、具体、完整、真实、有效,条理清楚,字迹清晰,各方签字齐全,具有可追溯性。由施工技术员、质检员、测试人员或施工负责人按时收集记录并保存,确保本工程全过程记录齐全。

9)坚持文明施工,创造良好的施工环境。为优质、安全、高效的施工,创造良好的施工条件。做到道路平整,排水通畅,材料堆放整齐和机械车辆停放有序。

5、过程质量控制

1)模板质量控制

在模板搭设前,要进行模板的修整和保养,并进行搭设方案的优化组合;模板的设计和制作要满足施工图纸要求的建筑物结构外形,制作允许偏差不超过规范和招标文件的规定;按施工图纸进行模板安装的测放样,并设置必要的控制点,以便检查校正,并设置足够的临时固定设施,以防变形和倾覆,模板安装允许偏差遵守规范规定。

保证模板结构有足够的刚度和强度,能承受砼浇筑和振捣的侧向压力和振动力,防止产生移位,确保砼结构外形尺寸准确,并有足够的密封性,以避免漏浆。

在施工过程中设专人照模,随时进行漏浆处修补和加固支护。

2)钢筋工程质量控制措施

本工程钢筋,做好进场原材抽样检验,以保证材料质量。钢筋堆放场地要垫高、铺碎石、垫枋木,做好排水设施,不同牌号、品种的钢筋分开堆放,不得混放。盘圆钢筋调直机调直、拉伸,条状钢筋对焊机对接,现场电焊机焊接,焊条型号要同所焊的钢筋相对应。钢筋一次进货不宜过多,不可在仓库长期存放,以防锈蚀。

钢筋在加工厂内加工成型,运到现场绑扎,钢筋的品种、规格、型号、成型尺寸符合设计要求,箍筋的间距、数量、主筋的保护层厚度应符合规范规定,制作混凝土垫块架立钢筋,钢筋不能与模板直接接触。混凝土振捣棒不能直接振动钢筋。钢筋绑扎、安置、支撑要牢固,以保证浇筑过程中不变形,不移位。

3)砼工程质量控制措施

本工程主体结构砼均为外购商砼。对供料单位进行资质考察。不合格的厂家坚决不用。

对到场砼进行塌落度试验。

4)混凝土的浇筑与养护

⑴砼浇筑温度控制在+5℃~+32℃之间,否则应采取监理工程师批准的相应防寒或降温措施。

⑵砼浇筑前应报请监理工程师检查批准,全部模板和钢筋清刷干净,砼均匀性和坍落度要认真检查。

⑶砼的浇筑作业,按监理工程师同意的次序、方向进行。

⑷砼浇筑应在一次作业中连续进行,如因停水、停电等超过允许间断时间,须采取保证质量措施(如即速启用自备发电机)或按施工缝处理,并取得监理工程师同意。

⑸浇筑砼时严格控制振捣器振捣深度、密度和振捣时间,防止漏振和过振,确保砼密实度。结构物设计顶面的砼浇筑完毕后及时整平,高程符合施工图规定。

⑹砼浇筑完毕后,应立即对其养生,养生期应保持7天或监理工程师指定的天数。

⑺养护用水及材料不能使砼产生不良的外观,使用的覆盖材料应事先征得监理工程师同意。

⑻当气温低于5℃时,应覆盖保温,不得向混凝土表面上洒水。

质量控制程序图

安全和绿色施工保障措施

1、安全管理组织机构

我公司已通过安全体系认证,在施工中严格按安全管理程序执行。成立安全施工领导小组,由项目经理任组长,由总工、各施工队队长兼职安全员和项目部专职安全员等组成。专职安全员是本工程安全生产专职管理人员,负责协助队长开展各项安全生产业务工作,随时向文明安全领导小组汇报安全生产情况,组织和指导各施工班组

进行安全生产,行使安全生产监督检查职权。

2、安全管理保证体系图

项目部安全保证体系图

2、安全防护规程

施工中执行《安全技术工作规程》,并结合本工程实际编写一份安全手册,发至每一位职工,同时报业主监理单位等有关部门和人员。手册内应包括(但不限于):

1、防护衣、安全帽、防护鞋及其它防护用品的使用;

2、汽车等其它机动车辆的使用;

3、用电安全;

4、模板作业的安全;

5、砼浇筑作业的安全;

6、机修作业的安全;

7、焊接作业安全;

8、意外事故和火灾的救护程序;

9、防洪和防其它气象灾害措施;

10、信号和告警知识;

11、其它有关规定。

3、安全管理制度及办法

本项目实行安全生产三级管理,即一级管理由公司安全生产部负责,二级管理由项目经理部负责,三级管理由各作业班组负责。

根据本工程的特点及条件制定《安全生产责任制》,并按照颁布的《安全生产责任制》的要求,落实各级管理人员和操作人员的安全生产负责制,做到纵向到底,横

向到边,人人做好本岗位的安全工作。

实行逐级安全技术交底制,由项目经理部组织有关人员进行详细的安全技术交底,凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续,并保存资料,安全监察部专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查,并作好记录。

加强施工现场安全教育,具体如下:

(1)针对工程特点,对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面的安全教育,重点对专职安全员、班组长、从事特殊作业的电工、焊接工、机动车辆驾驶员等进行培训教育。

(2)未经安全教育的施工管理人员和生产人员,不准上岗,未进行三级教育的新工人不准上岗,变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。

(3)特种工种的操作人员需进行安全教育、考核及复验,严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》且考核合格获取操作证后方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员要进行登记, 按期复审,专人管理。

(4)通过安全教育,增强职工安全意识,树立“安全第一,预防为主”的思想,并提高职工遵守施工安全纪律的自觉性,认真执行安全检查操作规程,做到:不违章指挥,不违章操作,不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

建立安全事故追究制度,对项目部内部发生的每一起安全事故,都要追究到底,直到所有防范措施全部落实,所有责任人全部得到处理,所有职工都取得了事故教训。

4、安全组织技术措施

1)施工现场设置安全标志,沟、坑等边缘设安全护栏,场地狭小、行人和运输繁忙地段设专人指挥交通。

2)施工人员进入施工区域必须戴安全帽,严禁穿高跟鞋、拖鞋等进入施工现场。

3)施工现场的临时设施应避开槽边、陡坡等危险区域,易燃易爆仓库、发电机等采取必要的安全防护措施。

4)在容易引起火灾的危险区内,设置明显的标志,并配备足够的消防器材及设施,由专职消防人员加强施工过程中的消防检查,切实做好防火防爆工作。危险品存放场所符合设计规范要求。

5)场内道路经常维护,保持畅通,急弯、陡坡、靠近河流和槽边陡坡处的道路地段设置明显的警告标志。

6)施工用电设施布设完工后,经验收合格方可投入使用。使用时明确管理机构由专业人员负责运行及维护,严禁非电工拆、装施工用电设施。

7)施工区域内设置足够的照明系统,凡可能漏电伤人易受雷击的电器设备及建筑物均设置接地装置或避雷装置,定期派专业人员进行检查。

8)安全管理领导小组不定期地对安全生产实施全面检查,发现问题及时纠正。

9)进行安全宣传教育,对高、难、险的施工环节,配设醒目的安全标志和防护设施。

10)做好洪水和气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的洪水和气象灾害的预兆时,应立即采取有效的防洪和防灾措施,确保工程和人员、财产安全。

11)在施工过程中,安全生产措施不落实不准动工,安全员必须挂牌上岗,实行安全生产一票否决制,并实行严格的安全奖惩制度。

5、绿色施工技术措施

严格遵守国家及北京市关于环境保护的法律、法规,积极落实北京市人民政府发布的各阶段控制大气污染的措施通告中关于建设工程工地环境管理的各项措施和具体要求。

1)所有环保设施须经工程建设主管部门验收,并报北京市市政管委、市环保局备案。

2)为减少施工对环境的污染,全部选用高性能、低噪声、低污染的设备,采用机械化程度高的施工方式,减少现场管理人员和施工人员,减少使用污染排放高的各类车辆。

3)根据工程施工的要求,施工区域与非施工区域间应设置标准的分隔设施,做到连续、稳固、整洁、美观。

4)施工现场使用的热水锅炉、炊事炉灶等必须使用清洁燃料,并经市、区环保部门批准,并不得在现场熔融沥青或焚烧油毡、油漆以及其它产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

5)建设工程工地严格按照防汛要求,设置连续、通畅的排水设施和其它应急设施,防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道。禁止将有毒、有害废弃物用作土方回填或排入河道、下水道。

6)从遏制噪声源入手,尽可能改善机械维修保养工作以降低噪声,以噪声小的机械取代噪声大的机械。

7)遵守有害废物、危险废物污染防治的规定,对危险废弃物必须设置统一的标识分类存放,收集到一定量后,交有资质的单位统一处置。

遵守有关化学危险品安全管理的规定,对氧气瓶等危险物品的存储,须保持一定间距,并设置固定装置。油桶存放点须远离下水道,并设有防渗漏装置,各类油桶要有明显的标识。

9)合理、节约使用水电。采用节能灯、低压安全装置,大型照明灯须采用俯视角,避免光污染。

10)加强绿化工作,增强改善生态环境意识,不随意损毁绿化,搬迁树木须手续齐全。种植以本地物种为主的绿色植物,努力创建花园式工地。对因施工造成的生态和绿化意外损坏,要及时恢复、补种或赔偿。

文明施工保证体系及措施

1、文明施工保证体系

为认真贯彻落实国家及政府对建筑工程施工现场的管理办法和标准及业主对工地文明施工的要求,促进建筑工程质量和安全水平的提高,增强施工人员的现代化文明意识,维护城市的环境卫生,特编制本工程的文明施工设计。

1)文明施工目标

为作好本标段文明施工管理,保证当地人民正常生活、工作秩序,塑造施工企业的文明风范,实现施工封闭化、围栏标准化、现场硬面化、厨、厕、卫生化、宿舍宾馆化、设施规范化。减少对周围环境的污染和影响。项目部制定文明施工的目标是“建设城市、美化景观、绿色工地、保护环境、争做文明使者、创建文明安全标准工地”。

2)文明施工管理体系

为了全面落实建委和政府关于创建文明工地的要求,强化“谁承包,谁负责”的原则,本工程实行文明施工责任制。成立以项目经理为组长的现场文明施工领导小组,负责本项目施工现场的管理工作。建立、健全以分管领导和文明施工员具体指导、项目经理现场负责,各施工队、班、组具体落实的管理网络,增强管理力量。项目经理是施工现场的直接管理者,对管理的施工现场的文明施工负直接责任。项目副经理、作业队长对各自管辖的范围负管理责任。文明施工管理体系见图。

2、文明施工保证措施

1)严格遵守国家、北京市有关文明施工的规定。认真贯彻业主有关文明施工的各项要求,制定出以“方便居民生活,利于生产发展,维护环境卫生”为宗旨的文明施工措施。达到北京市文明安全工地的标准。

2)加强宣传教育,统一思想,使全体职工认识到文明施工是企业形象、队伍素质的反映,是安全生产的保证,提高员工文明施工的自觉性。

3)在正式开工之前邀请工程周围所涉及的单位以及居民代表召开座谈会,

征询对文明施工的意见和建议,取得他们的谅解、理解和支持。

4)实行施工现场平面管理制度,各类临时设施、施工便道、加工场、堆放场和生活设施均按经过业主审定的施工组织设计和总平面布置图实施,如因现场情况变化,必须调整平面布置,画出总平面布置调整图报上级部门批准,不得擅自改变总平面布置或搭建其它设施。

5)结合本标段工程实际情况,成立以项目经理为组长的文明施工领导小组,对项目经理部及各作业队负责人进行明确分工,落实文明施工现场责任区,制定相关规章制度,确保文明施工现场管理有章可循。

6)合理安排施工,尽可能使用低噪音设备,严格控制噪音,对于特殊设备采取降噪消音措施,以尽可能减少噪音对周边环境的影响。

7)施工现场实行封闭式施工,除留必要的人员、车辆进出口通道外,工地四周设置连续、整齐、牢固、美观的围墙。围墙统一采用金属板材或标准砌块,高度不低于。

8)在施工工地的主要出入口处设置“五牌两图”,即工程概况牌、安全纪律牌、

防火须知牌、安全无重大事故计时牌、安全生产、文明施工牌、施工总平面图、组织机构框架及主要管理人员名单图等。工程概况牌应写明工程名称、建筑面积、建设单位、设计单位、施工单位、工地负责人、开工日期、竣工日期等内容,字体应书写正确规范、工整美观,并经常保持整洁完好,面积不得小于米×米,设置高度底边距地面不得低于米。

环保、控制大气污染方案及保障措施

1、环境保护体系

作好环境保护工作,是施工企业应尽的义务。我公司将按照ISO14001:2004标准要求成立以项目经理为组长、项目副经理和总工程师为副组长、有各负责人参加的环境保护体系,经理部配备专职环保工程师、工班设兼职环保人员,按照国家、北京市建委、甲方的规定和要求,建立环境保护管理制度,落实环境保护责任制,保持居民正常的工作生活环境。环境保护体系见图。

2、环境保护技术措施

1)保护水质

(1)本工程从附近村庄的自来水管网接引现场生活用水,饮用水各项水质指标需符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)要求;

(2)严禁向河内倾倒或排泄废水、污水、废碴及废物,严禁施工各类人员向河内乱吐秽物及大小便;

(3)严禁在河内洗衣物、淘菜等一切可能造成河流水质污染的行为。

(4)严禁施工各类人员夏季下河洗澡或游泳。

2)水污染防治措施

(1)采取措施防止任何污染物质直接或间接进入河道、水源,施工废水、生活污水不得直接排入河道内。

(2)施工区域在施工期间和完工以后,应妥善处理以减少对河道、溪流的侵蚀,防止沉渣进入河道或溪流。

(3)冲洗集料或含有沉积物的操作用水,应采取过滤、沉淀池处理或其它措施,做到达标排放。

(4)施工期间,各种施工用的燃料、油料、化学品、酸类做到严格管理,特殊保管储存地远离地表水源,并且距离任何地表水源至少150m,防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染。

(5)施工机械应防止严重漏油,禁止机械在动转中产生的油污水未经处理就直接排放,或维修施工机械时油污水直接排放。

3)噪声、粉尘、废气等污染防治措施

(1)施工机械设备尽可能都使用液压工具代替气压工具;

(2)皮带机的机头设备安装、使用消声器;

(3)对现场施工人员做好卫生防护工作,如佩戴耳塞等;

(4)施工计划进行合理安排,对噪声大,冲击性强并伴有强烈振动的施工作业安排在白天进行。

2)粉尘、废气污染防治措施

(1)对开挖作业区进行适当喷洒水,使地面保证一定的湿度,以减少粉尘的产生;

(2)将开挖出的土运至指定的存、弃渣场,并做好水土保持;

(3)工地上的施工道路每天进行定期的清扫、养护,路面洒水保持地面湿润。在施工场地设置洗车设备,随时清洗进出的施工车辆;

4)生态保护

尽量避免在工地内造成不必要的生态环境破坏或砍伐树木,严禁在工地以外砍伐树木。

在施工过程中,对全体员工加强保护野生动植物的宣传教育,提高保护野生动植物和生态环境的认识,注意保护动植物资源,严禁捕猎或购买野生动植物。

在施工场地内外发现正在使用的鸟巢或动物巢穴、及受保护动物(如鸟类、大蟒等),妥善保护,并及时报告监理人和业主。

施工现场内有特殊意义的树木和野生动物生境,设置必要的围栏并加以保护。

在工程完工后,按要求拆除的监理人认为有必要保留的设施外的施工临时设施,清除施工区和生活区及其附近的的施工废弃物,并按监理人批准的环境保护措施、计划完成环境恢复。

环境保护体系

法规指导、教育、控制环境管

项目

环保法·规学

统一思想提高认

噪音控

潭柘寺二标项目部2014年9月17日