文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高处作业吊篮的安全规程JG/T5032—93

高处作业吊篮的安全规程JG/T5032—93

高处作业吊篮的安全规程JG/T5032—93
高处作业吊篮的安全规程JG/T5032—93

高处作业吊篮JG/T5032—93

1.执行标准:GB5083 – 85《生产设备安全卫生设计总则》

行业标准:JG5027 – 92《高处作业吊篮安全规划》

上海市地方标准:高处悬挂作业安全规程DB31/95 – 1998

GB 5972 –86 纲丝绳检验和报废实用规范

GB 6095 – 85 安全带

JG 5027 – 92 高处作业吊篮安全规则

JG/T 5032 – 93 高处作业吊篮

2.定义

本标准采用下列定义。

2.1 吊篮

从建筑物上部,用钢丝绳通过悬挂机构,沿立面悬挂着的悬吊平台进行上下运行的一种作业设备。包括永久设置在建筑物上的吊篮和临时架设在建筑物上的吊篮。

2.2 额定载荷

悬吊平台上允许承受作业人员及其所用工具等质量总和的最大值。

2.3 升降装置

能使悬吊平台上下运行的传动装置。

2.4 工作绳

单独悬挂,用于承载悬吊平台或吊板的绳索。

2.5 安全钢丝绳

当工作绳断裂时,能防止悬吊平台坠落的绳索。

2.6 安全锁

装在安全钢丝绳和悬吊平台之间,当悬吊平台运行时速度达到锁绳速度或倾斜达到安全锁锁绳角度时,能自动锁住安全钢丝绳,使悬吊平台立即停止运行的装置。3.基本要求

3.1 .生命绳的破坏负荷应大于2353

4.4N。当建筑物高度大于70 m时,生命绳的负荷应考虑它自身的重量,且承载后其安全系数应大于10。

3.2 安装吊篮、座式登高板的建筑物应符合GB J9的规定。

3.3 本市制造、安装、维修悬挂装置的单位,应经市劳动行政部门的资质认可。

3.4 外省市在本市从事安装悬挂装置的单位,应持有所在地省级劳动行政部门的资质认可证明,向市劳动行政部门备案。

4.作业环境要求

4.1 环境温度—10℃~+40℃。

4.2 空气相对湿度不超过90%。[FS:PAGE]

4.2.1 作业人员工作处,风速小于10。8m/s(相当于阵风6级)。

4.2.2 无大雾、暴雨、大雪等恶劣气候。

4.2.3 距离高压线大于10m。

5.安全要求

5.1 吊篮的安装、维修和操作人员应取得由市劳动行政部门颁发的特种作业安全操作证,方可止岗作业。

5.2 作业人员要求

5.2.1 无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。

5.2.2 作业时应佩带附本人照片的特种作业安全操作证。

5.2.3 作业时应佩戴安全帽,使用安全带。安全带上的自锁钩应扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固部位的生命绳上。

5.2.4 不允许作业人员从一悬吊平台跨入另一悬吊平台。

5.2.5 作业人员发现事故隐患或者不安全因素,有权要求使用单位采取相应劳动保护措施。对使用单位管理人员违章指挥,强令冒险作业,有权拒绝执行。

5.3 使用要求

5.3.1 每台悬挂设备应建立产品使用、检验、维修、保养档案。

5.3.2 悬挂作业区域下方应设置警戒线,并在醒目处设置―禁止入内‖牌。

5.3.3 吊篮不得作为电绨使用,且不允许在悬吊平台上擅自另设吊具。

5.3.4 不允许在悬吊平台里使用梯子、凳子、垫脚物等进行作业。

5.3.5 置于悬吊平台里的载荷应分布均匀,且不得超过额定载荷。

5.3.6 悬吊平台在运行时,作业人员不得施工操作,并应密切注意周围情况,发现异常应立即切断电源。

5.3.7 常设吊篮水平移位时,应先将其提升至屋面位置;非常设吊篮水平移位时,应先将其放置底面位置。

5.3.8 作业完毕后,常设吊篮应停放在屋面规定位置;非常设吊篮应停放在最底层位置,并固定。

5.3.9 不允许绳索连接后使用。

5.3.10 在悬吊平台里进行电焊作业时,应做好绝缘保护,不得用钢丝绳作为电焊接地线。[FS:PAGE]

5.3.11 安全锁手柄、自锁钩不得人为用物体撑起,使之失效。

5.3.12 电气控制箱应由一人操作,发现异常情况应立即切断电源。

5.3.13 作业时,应妥善保管好施工工具,防止高空坠物。

5.3.14 紧急时措施:

a)作业时断电,应立即切断电源,防止突然来电时发生意外;

b)作业时发生断绳,作业人员应及时安全撤离现场,并由专业人员处理。

5.3.15 受建筑物结构限制,不能使用吊篮作业时,应落实有关安全措施,经本企业领导批准,方可使用座式登高板或自制悬挂装置作业。

6.吊篮安全检查

6.1 新安装的、大修后及闲置一年以上的吊篮,启用前按以下要求执行。

6.1.1 对下列零、部件进行安全性能检查;

a)限位装置、制动装置;

b)安全锁;

c)升降装置(含手动升降装置);

d)钢丝绳防松装置;

e)电气安全装置;

f)紧固件有否松动;

g)运动的零部件有否卡阴现象;

h)减速箱及传动装置有否足够的油量。

6.1.2 负载试验应按额定载荷的125%进行(载荷应均布)。

6.2 每天作业开始前应按时附录A的规定进行检查,并作出评价和处理。

6.3 吊篮应经法定认可的检测验机构检验合格,并取得安全使用证后,方可投入使用。

6.4 定期检查

6.4.1 常设的吊篮每六个月,应进行下列内容的安全性能检查并做好记录和归档保存。

a)按本标准7.1的规定检查;

b)各零、部件的锈蚀情况;

c)提升机受载的零、部件变形、损伤,制动片的磨损润滑情况;

d)电缆线破损情况。

6.5 常设的吊篮每二年应进行下列内容的安全性能检查,并做好记录,归档保存。

a)解体各部件,检查其锈蚀及受载零、部件的磨损、变形、损伤情况;[FS:PAGE]

b)电气装置、各元器件的可靠性。

6.6 非常设的吊篮每六个月应按本标准6.5规定进行检查。

7.维修保养

7.1 作业时,吊篮发生故障或异常,应立即停止使用并由专职人员进行检修。

7.2 不允许在空中检修吊篮。特别情况应有可靠的安全措施方可进行检修。7.3 每天工作结束后,应做好悬吊平台、钢丝绳的清洁工作。

7.4 应按说明书规定牌号的润滑油对运动和磨擦零部件进行定期加油。

7.5 吊篮拆除后,应将各种绳索、电缆线盘整好,并妥善存放。

7.6 钢丝绳报废应按GB 5972中2.5规定执行。

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高处作业吊篮施工安全管理的关键是做到“十个必须”(2020 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

高处作业吊篮施工安全管理的关键是做到“十个必须”(2020版) 【摘要】近年来,高层建筑、超高层建筑日益增多,高处作业采用吊篮施工迅猛增加,同时由吊篮施工引起的安全事故时有发生,有必要对吊篮施工安全管理进行深入细致的研究和剖析。本文重点分析了我国近几年吊篮施工安全管理现状与发生安全事故原因,并提出了相应的对策措施建议. 一、前言随着我国经济的强劲增长,城市人口也快速成长,城市用地紧张的矛盾日益凸显,而高层建筑和超高层建筑由于其用地少,城市基础设施费用低,可提高城市面貌等众多优点,得到了迅速发展,中国已逐步成为世界建造高层建筑的中心。 1.工艺要求使用吊蓝随着我国高层建筑和超高层建筑的明显增多,构造要求应符合规范规定

悬挑梁:尾端应在两处及以上固定于等级不定),吊环预埋锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中钢筋锚固的规定。 定位点:型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁得低于C20的钢筋混凝土梁板结构上,锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm。用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。 钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构端部不应小于100mm。定位点可采用竖直焊接长0.2m、准25mm-30mm的钢筋或短管等方式。 立杆、剪刀撑:悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。

高处作业吊篮安全操作规程 一、对操作人员要求 1 .吊篮装拆和操作人员都须经专门培训,取得劳动部门的“特种作业人员操作证”,并在有效期内方可上岗操作。 2 .吊篮操作人员必须年满 18 周岁、具有初中文化、无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。 2 .酒后、过度疲劳、情绪异常者不得上吊篮作业。 3 .吊篮必须有二人协同作业,不允许一人单独作业或超过二人进行作业。 4 .操作人员应从地面进入平台,并可靠固定安全带;严禁在空中跨越平台或携带工具、物料进出平台。 5 .安全值班员、作业指挥员、机修人员等非直接作业人员,必须专门定岗设置。 6 .对违章指挥或有强令冒险作业等不安全因素,操作人员有权拒绝执行。 7 .进入吊篮的作业人员必须佩带安全帽,使用安全带;不得穿拖鞋和易滑鞋子。 二、对操作环境要求 1 .有雷、雾、雨、雪、作业处阵风在10.8m/s(六级)及以上时,严禁上篮作业;环境温度超过40摄氏度时停止作业。 2 .吊篮距高压架空线的最小距离不得小于10m,作业范围内应设防范措施和醒目警示。 3 ,吊篮的工作妙电压为380V,偏差允许逛±10% ,在电源电压为 361一342V 范围内作业时,载荷不得超过额定载荷的80%。电源线路必须有二级

漏电保护装置。 4 .在酸、碱等腐蚀环境中作业时,应有人员、机构装置、电控箱和绳索的防护措施。 5 .一般情况应避免夜间作业,不得不在夜间施工时应有单独照明设施亮度不低于150LX。 6 .吊篮内应有醒目的限载标牌,平台上堆放物品应尽量平均。 7 .在吊篮上进行电焊作业,不得将电焊机停放于吊篮内,做好电焊机线路和吊篮的绝缘保护,严禁将吊篮和钢丝绳作为搭铁体。 8 .吊篮平台上不得使用电梯、凳或另设吊具运材料。 9 .每天作业完毕,关闭电源锁好电控箱,做好吊篮内清洁工作及提升机、安全锁、电控箱的防护包扎,防止雨水渗入。 三、操作注意事项 1 .每班作业前必须坚持安全检查并做好检查记录,发现故障尽快排除。 2 .操作时不得同时按动二个以上开关,一人操作时,另一人应密切观察吊篮及四周情况。 3 .除紧急情况下使用手柄操作外,不得随意松开制动器,电磁制动复位后才能取下手摇柄。 4 .安全锁不能随意拨弄,擅自拆装;通电时不要随意触摸电气部位。 5 .吊篮运行时不得进行施工作业;吊篮平台与建筑物固定时不得进行升降作业。 6 .吊篮升降应量保持水平,两段高差不得超过15cm,发现超差倾斜或一端触及限位时,可采用单机提升或下降进行调整。

高处作业吊篮安全规则(JGJ5027-1992) 自1992-1-1 起执行 1 主题内容与适用范围 本标准规定了高处作业吊篮(以下简称吊篮)的设计、制造、安装、使用、维修保养等方面的安全要求。 本标准适用于常设的或非常设的,其安装方式为有轨式或无轨式,提升方式为爬升式或卷扬式的各种吊篮。 本标准不适用于专用运载货物和乘人的垂直运输设备。 2 引用标准 GB 1102圆股钢丝绳 GB 5144塔式起重机安全规程 GB 5972起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 GB 8902航空用钢丝绳。 3 术语 3.1 提升机构 能使吊篮平台上下运行的传动机构。 3.2 吊篮平台 可上下移动的悬挂式结构件,以使操作者能达到建筑物或构筑物的作业处。 3.3 悬挂机构 用以固定提升吊篮平台的钢丝绳和安全钢丝绳并架设于建筑物或构筑物上的结构件。

3.4 安全锁 当吊篮平台下降超过极限速度时,能自动锁紧吊篮平台的装置,该装置不能自动复位。 3.5 行程限位 对吊篮平台在上下两个方面运行距离和位置的限定。 3.6 额定载荷 吊篮平台上允许承受作业人员、工具、设备以及材料等质量总和的最大值。 3.7 常设吊篮 把吊篮作为建筑物或构筑物的一种永久性附属设备。 3.8 非常设吊篮 临时架设在建筑物或构筑物上的吊篮。 3.9 有轨式 悬挂机构带钢轮,安装在铺设有轨道的建筑物或构筑物上。 3.10 无轨式 悬挂机构直接安放在建筑物或构筑物上。 4 一般要求 4.1 吊篮的工作环境温度为-20℃~40℃。 4.2 吊篮平台在工作处阵风风速不大于10.8m/s(相当于6级风力)。 4.3 吊篮的制造应按有关标准及设计图样进行,质量不合格的产品不准出厂和使用。

高处作业吊篮安全保护措施及注意事项 一、高处作业电动吊篮安全措施 安全锁: 采用ZLP系列型安的全锁: 安全锁行驶在安全钢丝绳上,是一种独立的机械装置,防倾斜安全锁以工作钢丝绳为依托,当电机失灵或工作钢丝绳断裂造成工作平台下坠或工作平台倾斜至限定值时,安全锁能自动锁住钢丝绳,制止工作平台下附及倾斜,并能承受平台总负荷。当购买吊篮产品,工厂以对随机安全锁进行第一次标定。超过使用1年的必须在生产厂家重新检测合格后才能使用。 安全绳: 为了确保施工人员的安全,在原出厂安全措施上,又增设安全的尼龙大绳。该绳安装在高于吊篮1米以上同时不与吊栏结构相连。施工人员安全带可锁在大绳上。同时操作人员配备自由人为小型安全锁,一旦电动吊篮出现故障小型安全锁立即锁住大绳,保证人身安全。

安全技术措施: 吊篮在使用过程中,严禁在三层以上上下人员及物料,以防坠人坠物。严禁交叉作业。 工作吊篮应有2-3工人操作,可以相互配合。 吊篮内载荷应大致均匀,严禁超载。 操作吊篮人员应掌握应急措施。 上篮人员必须系好安全带,当吊篮上下运行及停在空中作业时,作业人员必须将安全带扣在自锁器上,自锁器扣在保险绳上。 吊篮操作人员应严格按照《电动吊篮技术交底兼安全操作规程》进行施工。 二、高处作业吊篮季节性施工措施: 1.吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。

2.在雨季,将吊篮的提升机、电箱用无纺布包裹住,并在电缆和电控箱的各个承插接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入。使用前,必须打开各承插接口,通风凉干。以免发生电器事故。 3.雷雨天绝对禁止施工,并在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接地情况。 4.冬季施工应注意不可以将施工用水到处飞溅,以免结冰导致施工人员摔倒而出现事故。 5.在冬季雾天施工时,应等大雾散去并在日照比较充足的情况下,才可以使用电动吊篮,否则,容易出现钢丝绳打滑并可能发生设备事故。 6.冬季施工人员必须穿防滑绝缘鞋,将棉衣和棉裤穿好并系好袖口裤脚。 7.六级以上大风天气里,必须将吊篮下降到地面或施工面的最低点并固定好。 三、施工吊篮安全要求如下: 1、施工吊篮及相应配件必须取得有关主管部门的许可。

编号:SM-ZD-90594 高处作业吊篮安全操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高处作业吊篮安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 凡在建筑工地使用ZLP630型高处作业吊篮(以下简称吊篮),除遵守建筑工地安全规定外,还应严格按本规定执行: 一、使用吊篮人员均应身体健康、精神正常,经过安全技培训与考核,执有操作证方可上岗;非指定人员不得动用吊篮。 二、吊篮屋面悬挂装置安装齐全、可靠、稳定;配重压铁40块,前臂挑出长度必须遵循《吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重的关系表》 三、吊篮严禁超载使用,按照吊篮安装额定的重量使用。 四、工作前必须检查: 1、前列第二项、第三项。 2、所有联接件齐全、牢固、可靠;无丢失损坏。 3、提升机钢丝绳入口处严禁砂石、螺钉、螺帽、钢丝等杂物入内,以免提升机构咬死切断钢丝绳造成危险。

1) 吊篮操作人员必须经过培训合格后方上岗。吊篮必须由专人按照操作规程谨慎操作,严禁未经培训人员擅自操作吊篮。 2) 严禁吊篮超载作业。 3) 使用双机提升的吊篮施工时,应有二名人员操作。施工及操作人员必须配戴安全帽,系好安全绳(带),不得穿着硬底鞋,塑料鞋或其它易滑的鞋子,吊篮内严禁使用梯、凳、搁板等凳高工具,严禁在吊篮中奔跑、纵跳。 4) 安全绳应扣在独立救生绳(安全绳)上,独立救生绳严禁固定在吊篮篮体及悬挂机构上; 5) 正常施工时,吊篮内载荷应尽量保持均匀,严禁将吊篮用作起重运输和进行频繁升降运行。 6) 施工人员必须在地面进出吊篮,严禁在空中攀缘窗户进出吊篮或攀登栏杆。 7) 严禁吊篮悬空拆装。 8) 操作人员在吊篮升降运行时应经常注意各机件的运行情况,如发现提升机发热、噪音、钢丝绳断丝、安全锁失效、吊篮两端升降速度不匀、限位开关失灵、操练开关失灵等不正常情况时,应及时回降到地面进行检修,完好后方可继续施工,严禁设备带病运行。 9) 施工工期较长时,必须制定吊篮定期检查制度。操作人员每天启动吊篮时应按规定对各机件进行检查。吊篮久置后使用及使用过程中发生安全锁、提升机、电气系统故障或发生断绳等重大事故后,必须由专职检修人员进行检修,其他人员不得擅自任意拆卸检修。 10) 悬吊平台在正常使用时,严禁使用电机制动器及安全锁手刹制动,以免引起以外事故。

11) 每次使用前,均应在2米以下高处运行2~3次,吊篮工作一切正常后方可运行; 12) 吊篮使用结束后,应关闭总电源及控制箱电源,并将提升机、安全锁用塑料纸包扎好,防止雨水滲入。 13) 工作现场环境: ①距吊篮现场10范围内不能有高压线; ②在雷雨、下雾、风力大于5级等恶劣天气不能使用; ③电焊火花必须保证不伤及钢丝绳; ④环境温度-20℃~+40℃; ⑤电源电压偏离额定值±5%; 14) 其他安全操作规程,请参照裕华兴公司的ZLD系列高处作业吊篮使用说明书。

高空作业吊篮安全操作规程 1、现场操作的安全措施及注意事项: 1)现场操作人员首次上机操作前必须经过学习,对操作规范、 安全注意事项熟悉了解,并在安全技术交底书上签字。 2)有关施工安全技术,现场操作安全措施规定,劳动保护及 安全用电、消防等要求,应按国家及地方颁发的有关规范规程、规定为准,严格执行。电源必须接地配备漏电开关。 2、操作规定 1)吊篮应有专人操作、保养、维护。 2)吊篮至少有两人操作,应在互相配合下进行安全操作并应 系扣安全带,戴好安全帽。 在现场使用中,距离整机10m范围内不得有高压电线。 平载重量不得超过额定载荷(包括载员重量)当发现平台倾斜时应 及时调整,保持水平两边相差不超过 15cm。 平台在正常使用时,严禁使用电机制动器及安全锁手刹车, 以免引起意外事故。 7)平台悬挂在空中时,严禁拆装。 8)当上限位装置作用后,应降低平台上限位开关脱离限位块。 9)平台内载荷应大致均布,以防两端受力不匀和平台倾斜。 10)吊篮使用应符合有关高空作业规定,在雷雨、大雾天气及 六级以上大风时不准使用。

11)吊篮使用结束后,关闭控制箱及总电源,并将提升机、安 全锁用塑料纸包扎,防止雨水渗入。 12)吊篮不适用于酸碱液体、气体下使用,不得不用吊篮时应将提 升机,安全锁与腐蚀性气体、液体隔离,并小心使用。 13)安全锁的钢丝绳不能弯曲,不能有污物、不能接触油类, 严禁砂浆杂物进入安全锁,安全锁在使用过程中要定期检查,安全锁不得擅自拆封。 14)提升机的钢丝绳严禁有油污砂浆、杂物粘附,如发现开裂、 乱丝、变形等现象必须立即更换,如提升机发现异常噪声,应立即停止使用。 15)操作人员不准酒后作业,严禁赤膊、赤脚进入篮内,并不 得在篮内打闹、嬉戏。 3、紧急时的安全措施 1)工作时断电,首先关闭电源,防止来电发生意外,如需平 台下降回地面,则小心同时松开两个电磁制动器,使平台缓慢下降,直到地面。 2)工作时断绳后的处理。首先,保持清醒冷静的头脑,在确 保安全的情况下,撤离工作人员派专业人员进入篮内,先将断的钢丝绳从提升机内退出,再将上面送下的钢丝绳穿入提升机在安全锁不打开状态下向上升,看能否正常工作,然后小心松开安全锁,再开车下降到地面后,严格检查后才允许重新使用。如钢丝绳不能退出,则用安全锁锁牢钢丝绳,并用加固钢丝绳固定好工作平台,再打开提升机进行修理。 中华人民共和国建筑工业行业标准高处作业吊篮安全规则 JGJ 5027—92 1 主要内容与适用范围本标准规定了高处作业吊篮(以下简称吊篮)的设计、制造、安装、使用、维修保养等方面的安全要求。

吊篮安全操作规程 一、操作人员上机前,必须认真学习和掌握规程内容。 二、操作人员年龄必须年满18周岁,初中以上文化程度,身体健康,精神正常,能适应高空作业。 三、操作人员必须经过专业人员的技术培训和考核,合格后颁发吊篮操作证方可上岗。 四、吊篮作业时操作人员必须带好安全帽,系好安全带,并将安全带扣在另外可靠固定在建筑物上部的安全绳上。酒后过度疲劳情绪异常者不得上岗。 五、操作人员必须从地面进出平台,或将平台降至最低点的安全网之上相应楼层,并将吊篮固定在建筑物上,操作人员方可进出平台,不得在空中从一平台跨入另一平台,吊篮操作人员必须有两个人。严禁单人或四人以上操作吊篮。 六、严禁超载运行,载荷应尽量均匀,稳妥地放置,不得对平台施加冲击载荷。 七、吊篮运行时注意观察吊篮上下方向有无障碍物。如开启的窗户,突出的物体等,以免吊篮碰挂发生危险。 八、屋面悬挂装置应水平摆设,工作平台应保持水平状态上下运行。里面悬挂装置安装间距应与吊篮平台长度相等。 九、在高压线附近作业时,吊篮与高压线及高压装置之间应有足够的距离,并应遵守当地电器规程,报有关部门批准采取防患措施后方能使用吊篮。 十、工作平台悬挂在空中时,严禁随意拆卸提升机、安全锁和电控箱。 十一、严禁在吊篮上嬉戏,打闹及向外扔东西。 十二、严禁在粉尘、腐蚀性物质或雷电、五级以上(含五级)大风等环境中使用吊篮。 十三、严禁在工作平台内使用梯子、凳子、踮脚物等进行作业。 十四、不准将吊篮作为载物电梯使用,不允许在吊篮上另设吊具。 十五、吊篮在使用中如发现电机过热、声音异常、卡绳或电器失控等紧急情况时,操作人员应沉着冷静,切断电源,撤离平台,并请专业维修人员检修好后方可使用。 十六、吊篮若要整体移位,必须先将钢丝绳从提升机和安全锁内退出。 十七、作业结束时,应把工作平台落在地面平整处或停在3米以下位置,并与建筑物固定,以防被风刮动造成破坏。 十八、每天下班应关闭总电源及锁好电器控制箱,并将提升机用塑料纸包好,以防雨水渗入。

高处作业吊篮操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高处作业吊篮操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为确保设备安全、高效的运行,使用方须严格遵照 “高处悬挂作业安全规程”及如下操作规程使用高处作业 吊篮。 1. 吊篮操作人员须经过培训持证上岗。 2. 设备用于涂装工程的,采取防护措施后方可投入使 用。 3. 每天使用设备前,吊篮操作人员须按高处作业吊篮 日常检查表所载项目进行检查。 4. 乘坐吊篮的人员须戴好安全帽、系好安全带并将其 挂扣在安全绳上。 5. 高处作业使用的工具及物品须采取防坠落措施。 6. 吊篮应经有关部门检测合格后方可投入使用。

7. 严禁将吊篮当做材料及人员的垂直运输工具使用并严格控制载荷。 8. 设备发生故障时,须立即停止使用并通知乙方修理。 9. 设备在升降时,吊篮操作人员须密切注意电缆线是否挂卡在墙面或障碍物上。 10. 施工场所风力大于6级(相当于风速10.8m/s)以上时,应停止吊篮使用。 11.每天下班停用时,应将设备停放至地面或用绳索将设备固定在建筑物上避免随风晃动。 12.每天下班停用时,应切断电源、锁好电箱门以免他人擅自使用。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

本文件仅起参考作用,请以原件为准 高处作业吊篮安全规则(JGJ5027-1992) 1 主题内容与适用范围 本标准规定了高处作业吊篮(以下简称吊篮)的设计、制造、安装、使用、维修保养等方面的安全要求。 4.4 吊篮出厂时必须附有下列技术文件: a.产品合格证; b.安装、使用和维修保养说明书; c.安装图、易损件图、电气原理图及接线图、液压系统图等。 4.5 产品必须有清晰、醒目、耐久的标牌。标牌上应写明产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂等。 4.6 吊篮操作人员必须是适合于高处作业并经过技术培训和考核合格的人员。 5 结构安全系数

吊篮安全操作规程 吊篮是高处载人作业设备,要特别重视其安全操作和使用。使用时,应严格执行国家和地方颁布的高处作业、劳动安全、安全施工、安全用电及其它有关的法规、标准。 1.电动吊篮在使用过程中,严禁空中上下人员及物料,以防坠人、坠物,上下人员及物料必须在吊篮降至地面后进行。 2.操作人员必须经过培训,持证上岗。 3.严禁酒后、过度疲劳、情绪异常者操作吊篮。 4.严禁在吊篮内打闹和向下抛洒杂物。 5.不准将吊篮作为载物和乘人的垂直运输工具,不允许在吊篮上另设吊具。 6.操作人员必须带好安全帽,系牢安全带。安全带要通过安全钩固定在从屋面上垂下的安全绳上的不锈钢自锁器上。 7.吊篮不宜在粉尘、腐蚀性物质或雷雨、五级(含五级)以上大风等环境中使用。 8.吊篮在每天开始使用前,必须要认真检查。 9.不准光脚、穿拖鞋(或其它易打滑的鞋)上岗。 10.平台内施工人员最少两个,最多三个,严禁单人及三人以上操作。 11.吊篮平台内施焊时,应对钢丝绳、电缆进行适当的防护。 12.在正常工作中,严禁触动滑降装置或用安全锁刹车。

13.操作人员在悬吊平台内使用其它电器设备时,低于500W的电器设备可以接在吊篮的备用电源端子上,但高于500W的电器设备严禁接在备用电源端子上,必须用独立电源供电。 14.在高压线周围作业时,吊篮应与高压线有足够的安全距离,并应按当地电器规程实施,采取防范监护措施后,方可使用。 15.吊篮未着地不允许进行位置移动。 16.吊篮的负载不得超过1176N/m2(120Kg/ m2)严禁集中堆载、偏载、超载。 17.插、拔电源线的航空插头之前,必须先切断电源线的电源。 18.钢丝绳不得弯曲,不得沾有油污、杂物,不得有焊渣和烧蚀现象,严禁将工作钢丝绳、安全钢丝绳作为电焊的低压通电回路。 19.不允许在悬吊平台内使用梯子、凳子、垫脚物等进行作业。 20.悬吊平台两侧倾斜超过15厘米时应及时调平,否则将严重影响安全锁的使用,甚至损坏内部零件。 21.悬吊平台栏杆四周严禁用布或其它不透风的材料围住,以免增加风阻系数及安全隐患。 22.配重块必须均匀码放,以保证负载平衡。 23.一旦发生故障,必须立即停止使用并通知检修人员;待检修合格后才可以继续使用。 24.吊篮下方地面为行人禁入区域,需要做好隔离措施并设有明显的警告标志。

高处作业吊篮安全规则 1 主题内容与适用范围本标准规定了高处作业吊篮(以下简称吊篮)的设计、制造、安装、使用、维修保养等方面的安全要求。 本标准适用于常设的或非常设的,其安装方式为有轨式或无轨式,提升方式为爬升式或卷扬式的各种吊篮。 本标准不适用于专用运载货物和乘人的垂直运输设备。 2 引用标准 GB 1102 圆股钢丝绳 GB 5144 塔式起重机安全规程 GB 5972起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 GB 8902 航空用钢丝绳。 3 术语 3. 1 提升机构能使吊篮平台上下运行的传动机构。 3. 2 吊篮平台可上下移动的悬挂式结构件,以使操作者能达到建筑物或构筑物的作业处。 3.3 悬挂机构用以固定提升吊篮平台的钢丝绳和安全钢丝绳并架设于建筑物或构筑物上的结构件。 3. 4 安全锁 当吊篮平台下降超过极限速度时,能自动锁紧吊篮平台的装置,该装置不能自动复位。 3. 5 行程限位对吊篮平台在上下两个方面运行距离和位置的限定。 3. 6 额定载荷吊篮平台上允许承受作业人员、工具、设备以及材料等质量总和的最大值。 3. 7 常设吊篮把吊篮作为建筑物或构筑物的一种永久性附属设备。 3. 8 非常设吊篮临时架设在建筑物或构筑物上的吊篮。 3. 9 有轨式悬挂机构带钢轮,安装在铺设有轨道的建筑物或构筑物上。 3. 10 无轨式悬挂机构直接安放在建筑物或构筑物上。 4 一般要求 4. 1吊篮的工作环境温度为一 20C ~40C。 4.2 吊篮平台在工作处阵风风速不大于10.8m/s (相当于 6级风力)。 4. 3 吊篮的制造应按有关标准及设计图样进行,质量不合格的产品不准出厂和使用。 4. 4 吊篮出厂时必须附有下列技术文件: a. 产品合格证; b. 安装、使用和维修保养说明书; c. 安装图、易损件图、电气原理图及接线图、液压系统图等。 4. 5 产品必须有清晰、醒目、耐久的标牌。标牌上应写明产品名称、主要技术性能、

高处作业吊篮安全管理规定 第一章总则 第一条为进一步加强公司建筑工程高处作业吊篮(以下简称吊篮)的安全监督管理,规范吊篮租赁、安装、拆卸、使用行为,防止和减少吊篮安全事故的发生,根据《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》、《北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定》等规定,结合公司实际,特制定本规定。 第二条本公司所有施工现场使用吊篮均适用本规定。 本规定所称高处作业吊篮是指悬挂机构设于建筑物或构筑物上,提升机驱动悬吊平台通过钢丝绳沿里面上下运动的一种非常设悬挂设备。 第二章吊篮租赁安全管理 第三条公司各单位应根据现场实际情况提前做好吊篮使用计划,公司范围内使用吊篮,必须在公司《合格起重机械产权单位名录》中选用吊篮。 各单位应严格按照公司《合同管理规定》与租赁单位签订租赁合同和安全管理协议书(附表一)。严禁未签订租赁合同、安全协议书的吊篮进场、使用。 如果由专业分包单位租赁吊篮,出租单位应当与使用单位签订租赁合同、安全管理协议,明确各自的安全责任。租赁合同中应当明确每月保养的具体时间以及使用单位不得转租吊篮等内容。 第四条签订租赁合同时,各单位应审查产权单位提供的资料并留存复印件(加盖公章): 一、企业工商营业执照; 二、高处作业吊篮(整机)合格证; 三、高处作业吊篮的出厂型式检验报告及产权单位委托有资质的检测机构进行的抽验报告(每个型号抽1台,有效期2年); 四、每次安装拆卸前,吊篮安装拆卸人员应持有(本市或外省市)建设行政主管部门颁发的“建筑施工特种作业操作资格证”; 五、高处作业吊篮用钢丝绳质量证明书; 六、高处作业用安全绳检测报告;

七、安全锁在有效期内的校验证明;新出厂的安全锁自出厂之日起在12个月之内有效; 八、租赁合同和安全管理协议书,合同中应明确双方的权利和责任; 第五条劳务分包单位不得租赁吊篮用于工程建设。 第三章吊篮安装、移位及拆除安全管理 第六条在高处作业吊篮安装前,产权单位专业技术人员应会同总包及使用单位相关人员对吊篮在现场的实际使用位置及架设位置结构进行了解。吊篮产权单位专业人员依据了解的内容对建筑物或构筑物进行详尽勘查,并根据实际情况编制吊篮安装拆除方案。 产权单位制定安装拆除方案,产权单位技术负责人审批并加盖单位公章。各单位应按公司相关规定履行项目、分公司、公司审核审批程序。 第七条吊篮的安装和拆卸(包括二次移位)工作应当由产权单位负责。严禁使用单位擅自安装拆卸吊篮。吊篮在拆除时要遵循“先安装后拆除,后安装先拆除”的原则,依据安装工艺流程反向执行。 第八条各单位应加强对吊篮拆装单位在安装或拆卸过程中的安全管理,现场机械管理人员和安全管理人员应现场旁站监督。 第九条各单位在吊篮安装完成并安装单位自验合格后,组织产权单位、使用单位、监理单位进行验收,并填写《施工机械检查验收表》(表AQ-C9-2)(附表二)。吊篮经验收合格后方可投入使用,未经验收或验收不合格的不得使用。停用5日以上的吊篮使用前,应当按照以上程序重新进行验收,验收合格后方可重新启用。 第四章吊篮使用安全管理 第十条吊篮应由专人操作。为了保证安全使用,吊篮操作人员必须接受吊篮产权单位的培训,培训合格后,在取得产权单位核发的“吊篮施工操作证”后方可操作吊篮,并符合以下要求: 一、操作人员应由使用单位依据“高处作业吊篮操作规程”(附表三)的相关要求指派。 二、产权单位应按“高处作业吊篮操作规程”和“使用步骤”的要求对施工人员进行培训;同时应针对现场及设备情况重点讲解安全应急措施及注意事

高处作业吊篮安全操作规程 (2021版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0083

高处作业吊篮安全操作规程(2021版) 凡在建筑工地使用ZLP630型高处作业吊篮(以下简称吊篮),除遵守建筑工地安全规定外,还应严格按本规定执行: 一、使用吊篮人员均应身体健康、精神正常,经过安全技培训与考核,执有操作证方可上岗;非指定人员不得动用吊篮。 二、吊篮屋面悬挂装置安装齐全、可靠、稳定;配重压铁40块,前臂挑出长度必须遵循《吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重的关系表》 三、吊篮严禁超载使用,按照吊篮安装额定的重量使用。 四、工作前必须检查: 1、前列第二项、第三项。 2、所有联接件齐全、牢固、可靠;无丢失损坏。 3、提升机钢丝绳入口处严禁砂石、螺钉、螺帽、钢丝等杂物入

内,以免提升机构咬死切断钢丝绳造成危险。 4、检查悬挂机构,各紧固件是否连接牢靠,配重块与工作钢丝绳应符合安全技术要求,检查安全锁是否灵敏可靠。 5、检查电缆线有无损坏,插头是否拧紧,保护零线是否连接可靠,并试验吊篮配电箱及用户配电箱的漏电,保护开关是否灵敏可靠,并检查两侧提升电机制动性能是否可靠。 五、吊篮应下放到最下层或固定在比较安全的平板(架子)上,方可上下,严禁把吊篮随意放置在窗洞处或其它不安全的地方跳下爬上,下班时固定好电缆线,并切断电源锁好控制箱。 六、每次吊篮运行只能由一个人控制,在运行前提醒篮内其他人员并确定上、下无障碍物方可运行。 七、每次使用前均应在2米高度下空载运行2~3次,确认无故障方可使用。 八、上吊篮工作时必须戴好安全帽,系好安全带,严禁酒后上吊篮作业。 九、吊篮任一部位有故障均不得使用。应请专业技术人员维修,

中华人民共和国建筑工业行业标准 高处作业吊篮J G/T 5032-93 ________________________________________________________________________________ 1 主题内容与适用范围 本标准规定了高处作业吊篮(以下简称吊篮)的术语、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于常设或非常设的各种吊篮。 本标准不适用于专用运载货物和乘人的垂直运输设备。 2 引用标准 GB 3811 起重机设计规范 GB 5144 塔式起重机安全规程 GB 5972 起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范 GB J9 建筑结构荷载规范 GB ll02 圆股钢丝绳 GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表 GB ll368 齿轮传动装置清洁度 JG/T 5025 高处作业吊篮性能试验方法 JG/ 建筑机械与设备铸件缺陷修补通用技术条件 JG/T 建筑机械与设备铸件通用技术条件 JG 5027-92 高处作业吊篮安全规则 JG/T 5012 建筑机械与设备包装通用技术条件 JG 5034 高处作业吊篮用安全锁 JG/T 5033 高处作业吊篮用提升机 3 术语 吊篮 用钢丝绳从建筑物顶部,通过悬挂机构,沿立面悬挂着的作业平台能够上下移动的一种悬挂式设备。 平台 四周装有护栏,以进行高处作业的悬挂式装置。 悬挂机构 通过钢丝绳悬挂平台,架设于建筑物或构筑物上,可作为有动力或无动力的装置。 提升机 使平台上下运行的装置。

安全锁 当平台运行速度达到锁绳速度时,能自动锁住安全钢丝绳,使平台停止的装置。 额定载荷 吊篮平台上允许承受作业人员、工具、设备及所携材料等质量总和的最大值 试验偏载荷 指载荷重心位于距吊篮平台一端为其长度1/4处所加的试验载荷。 常设吊篮 把吊篮作为建筑物或构筑物的一种永久性附属设备。 非常设吊篮 临时架设在建筑物或构筑物上的吊篮。 有轨式吊篮 悬挂机构安装在铺设有轨道的建筑物或构筑物的吊篮。 无轨式吊篮 悬挂机构直接安放在建筑物或构筑物上的吊篮。 额定速度 吊篮平台在额定载荷下,规定的运行速度。 4 分类 型式 4.1.1 按整体结构设置分为常设、非常设。 4.1.2 按悬挂机构安装方式分为有轨式、无轨式。 4.1.3 按提升型式分为爬升式、卷扬式。 4.1.4 按驱动型式分为手动、气动、电动。 4.1.5 按吊篮结构层数分为单层、双层和三层。 主参数和基本参数 吊篮的主参数用额定载荷表示,应符合表1的规定。 名称单位规格系列 额定载荷KN、、、、、、、、、、 吊篮的基本参数用基本节长度表示,应符合表2的规定。 名称单位规格系列 基本节长度M1、、、2、、3、4、6 注:基本节长度为组成平台全长的独立单元长度。 型号 4.3.1 由吊篮的组、型代号和主参数更新变型代号组成。 见图如下:

吊篮安全技术操作规程(最新 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0241

吊篮安全技术操作规程(最新版) 吊篮系高空作业设备,吊篮操作人员系高空危险作业,为了您及他人的生命安全,请务必遵守吊篮安全操作规程! 1)吊篮操作人员必须经过培训合格后方上岗。吊篮必须由专人按照操作规程谨慎操作,严禁未经培训人员擅自操作吊篮。 2)严禁吊篮超载作业。 3)使用双机提升的吊篮施工时,应有二名人员操作。施工及操作人员必须配戴安全帽,系好安全绳(带),不得穿着硬底鞋,塑料鞋或其它易滑的鞋子,吊篮内严禁使用梯、凳、搁板等凳高工具,严禁在吊篮中奔跑、纵跳。 4)安全绳应扣在独立救生绳(安全绳)上,独立救生绳严禁固定在吊篮篮体及悬挂机构上; 5)正常施工时,吊篮内载荷应尽量保持均匀,严禁将吊篮用作

起重运输和进行频繁升降运行。 6)施工人员必须在地面进出吊篮,严禁在空中攀缘窗户进出吊篮或攀登栏杆。 7)严禁吊篮悬空拆装。 8)操作人员在吊篮升降运行时应经常注意各机件的运行情况,如发现提升机发热、噪音、钢丝绳断丝、安全锁失效、吊篮两端升降速度不匀、限位开关失灵、操练开关失灵等不正常情况时,应及时回降到地面进行检修,完好后方可继续施工,严禁设备带病运行。 9)施工工期较长时,必须制定吊篮定期检查制度。操作人员每天启动吊篮时应按规定对各机件进行检查。吊篮久置后使用及使用过程中发生安全锁、提升机、电气系统故障或发生断绳等重大事故后,必须由专职检修人员进行检修,其他人员不得擅自任意拆卸检修。 10)悬吊平台在正常使用时,严禁使用电机制动器及安全锁手刹制动,以免引起以外事故。 11)每次使用前,均应在2米以下高处运行2~3次,吊篮工作

操作规程编号:LX-FS-A63014 高处作业吊篮安全操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高处作业吊篮安全操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 凡在建筑工地使用ZLP630型高处作业吊篮(以下简称吊篮),除遵守建筑工地安全规定外,还应严格按本规定执行: 一、使用吊篮人员均应身体健康、精神正常,经过安全技培训与考核,执有操作证方可上岗;非指定人员不得动用吊篮。 二、吊篮屋面悬挂装置安装齐全、可靠、稳定;配重压铁40块,前臂挑出长度必须遵循《吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重的关系表》 三、吊篮严禁超载使用,按照吊篮安装额定的

高处作业吊篮安全规则 JGJ 5027-1992 1992-01-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了高处作业吊篮(以下简称吊篮)的设计、制造、安装、使用、维修保养等方面的安全要求。悬挂机构带钢轮,安装在铺设有轨道的建筑物或构筑物上。 5 结构安全系数 5.1 吊篮所用承载的结构零部件的安全系数都不得小于2,取决于材料的最低屈服强度。5.2 吊篮所用非延伸材料(如铸铁、玻璃纤维)制成的承载零部件安全系数不得小于5,取决于该材料的最小强度极限。 5.3 确定结构安全系数时所用的设计应力取零件中产生的最大应力值。此时吊篮应工作在符合设计要求的额定载荷下,并与制造厂所提供的操作规程相符合。设计应力包括应力集中和动载荷的影响,结构安全系数按下列计算: 6 材料与加工质量要求 6.1 材料 吊篮所用的材料应符合图样规定,并应具有供应厂的合格证书,关键的零部件所用的材料应执行进厂检验制度。 6.2 加工质量要求 6.2.1 铸件表面应光洁平整,不允许有砂眼、气孔、浇冒口凸起,飞边、毛刺应铲除磨平。6.2.2 液压、气压元件(如油泵、油马达、阀、气缸、油缸等)的加工面上出现的铸造缺陷,一律不允许焊补。非加工面上若有导致渗漏的铸造缸陷亦不允许焊补。 6.2.3 锻件非加工表面飞边、毛刺应清除干净。 6.2.4 锻件不应有裂纹、夹层、折叠、锻伤、结疤、夹渣等缺陷。 6.2.5 焊缝应饱满,不得有漏焊、裂缝、夹渣、烧穿、咬肉等缺陷,同一条焊缝应均匀一致,飞渣、焊渣应清除干净。 6.2.6 焊接件由生产厂质量检验部门进行检验。对重要焊缝内部缺陷的检验、应用无损探伤法进行。 6.2.7 热处理零件表面不得有裂纹及其他严重缺陷。

行业资料:________ 高处作业吊篮的安全管理 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

高处作业吊篮的安全管理 目前高空作业吊篮似乎是并到起重机械一类,起重机械如施工电梯、塔吊、吊篮租赁等需要办理产权备案、安装拆卸告知、联合验收等资料或者手续,那么高空作业吊篮需要办理哪些手续,需不需要产权备案,到安监站备案等。 加强对吊篮管理,确保施工安全,一直以来就是安全生产管理的大问题,高处作业吊篮已成为高处坠落事故的一大危险点: 一、严格验收制度,强化对吊篮作业人员的安全考核 1、吊篮在安装、移位后,必须经施工、监理、产权、安装等单位进行联合检查验收。验收合格经相关人员签字确认后,方可使用。 2、凡是建筑施工现场进行吊篮安装、拆卸、移位、操作等相关作业的人员,必须经省建管局考核,取得机械操作工合格证书后,方可上岗作业。未取得考核合格证书的人员,一律不得攀登吊篮和从事与吊篮相关的任何作业。 二、强化对吊篮保险装置的安全监管 1、吊篮安全锁等安全装置必须使用有技术监督部门颁发的《特种设备型式试验合格证》的产品,原设备的生产厂家有安全装置的,应使用原厂家的产品。安全装置必须在规定的时间内到原厂家或检验机构进行检验。 2、施工单位在使用吊篮前,施工、监理、产权、安装等单位必须对安全装置检验情况进行核对,对安全装置的检验情况与原厂家或检验机构通过电话、传真等形式进行确认,不得使用未经检验或检验不合格的安全装置。 第 2 页共 6 页

3、产权单位更换安全装置时,应到市安全防护用具市场购买合格产品,并将合格证、购货凭证等相关资料存放在设备档案备查。严禁任何单位和个人擅自购买、更换、使用安全装置。 4、安全装置上的标牌须清晰明确。凡是安全装置标牌损坏、丢失的,必须要到原厂家重新办理标牌,并固定在安全装置上。 三、其他注意事项 1、吊篮平台上的作业人员必须配带安全带,安全带不允许连接在吊篮平台上。 2、吊篮平台上的作业人员必须严格遵守操作规程,严禁超载使用。 3、当吊篮平台沿着外墙面移动需要由导引构件引导时,外墙面应设置这种构件。外墙构件应能使吊篮平台内的操作人员安全地靠近需要进行作业的部分,而不得使操作人员悬空俯身。 4、为保障公众的安全,在吊篮作业区周围必须设立围栏或防护措施,并应附加醒目的标志。 5、生产厂对使用单位有培训安装、操作和维护、保养人员的义务。 高处作业吊蓝安全操作规程 1、高处作业吊蓝必须由具有特种作业资格人员维修、保养。 2、吊蓝施工至少同时有两人在内操作,操作时应相互配合。进入吊蓝的人员必须系好安全带,戴好安全帽。 3、工作平台严禁超载运行。630型吊蓝载荷630公斤(包括载员 第 3 页共 6 页

相关文档