一、工程概况

明发江湾新城8号地块由明发集团(马鞍山)实业有限公司投资开发建设,我单位承建的为四标段及五标段,具体为11#12#、13#、14#住宅楼、地下车库一标段,地下建筑面积15742.11川,地上建筑面积92600.89川,总建筑面积108343川,由一层地下车库、1幢30层住宅、1幢33层住宅(局部32层)、1幢29层住宅和1幢22层住宅组成。四标段、五标段位于整个项目的东北角。四栋楼建筑总高度分别为65.35m、97.5m、88.95m、86m,根据施工需要,每栋楼各安装两台SC系列施工升降机,作为砌筑及装

修材料的运输及施工人员上下班使用,型号为SC200/200施工升降机额定载重2T/12人, 提升速度38.1m/min,安装高度最大可达150m。

、编制依据

VSC200/200系列施工升降机使用说明书>;

《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005;

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 《建筑施工升降机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ215-2010。

三、基础

1、升降机基础平面尺寸为4200X 3800, 200厚C25钢筋砼,详见附图。

2、升降机自重:

①静载:

每个标准节重158kg ,每个吊笼1650kg;

一个吊笼额定载重载荷为1000kg x 2=2000kg

静荷载:

P静~吊笼定额荷载+对重+吊笼自重+标准节重+电缆、电缆导向装置等电缆及导向装置重取以上荷载的10%。

P静"2000+2000+1650X 2+158X 62+1425=4000+3300+6952+1425=16625kg

②动荷载

吊笼自重1650 x 2=3300kg

载重2000kg

对寸重2000kg

取动力系数入=2

计算式P 动=(3300+2000+2000) X 2=14600kg

③基础自重V

砼底板4X 3.7 X 0.3+ 上部砼底板4X3.7 X0.1 + 砼柱0.3 X 0.7 X 2X2=6.76^

V=6760 X 2450=16560kg

外用电梯方案

三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程1#、2#楼外用电梯施工方案 中建一局四公司三里河南区危改项目经理部 目录 第一章、编制说明 ............................................................. 错误!未定义书签。第二章、外用施工电梯的现场定位................................. 错误!未定义书签。第三章、现场准备工作..................................................... 错误!未定义书签。第四章、外用电梯的物资准备......................................... 错误!未定义书签。第五章、外用电梯的安拆................................................. 错误!未定义书签。第六章、使用外用电梯的安全措施................................. 错误!未定义书签。

第一章、编制说明 北京三里河南区危改工程东二区1#、2#楼,拟在现场各安装一台外用施工电梯,为规范施工,特编制此方案。 为1#楼服务的宝达电梯为1#电梯,其每个梯笼额定荷载为2吨,电梯最终高为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 为2#楼服务的江汉电梯为2#电梯,此电梯由原装瑞典电梯改制而成,电梯最终高度为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 方案编制参考了《江汉(瑞典改制)施工升降机操作手册》和《宝达施工升降机操作手册》。 第二章、外用施工电梯的现场定位 经现场实地察看,为便于今后外用电梯使用方便,1#外用电梯安装在1#楼的南边,2#外用电梯安装在2#楼的南边,详见图1:1#、2#电梯轴线定位图。 第三章、现场准备工作 一、地基处理 由于电梯是定位在建筑物回填土区域,电梯地基承载力不低于每平方米10吨,回填土施工要按照相关规范要求,务必做到分层夯实,加强对回填土施工的土质、掺灰比例、分层厚度以及夯实情况的检查。 二、基础施工 按照图1在现场确定外用施工电梯的定位后,根据图2:1#电梯基础图和图3:2#电梯基础图进行电梯的基础施工,混凝土标号为C30。混凝土强度达到70%以上时,方能安装外用电梯。 电梯基础施工实,应注意控制电梯基础块上表面标高值为-1.050米。 三、附墙预留孔 预留洞设置在建筑物的阳台上,根据图4:1#电梯附墙予留空详图、图5:2#电梯予留孔详图、图6:1#电梯附墙位置图、图7:2#电梯附墙位置图在规定楼层的指定位置上进行预留孔洞的施工。 四、电力准备

外用电梯安装拆卸施工方案

word 杭州市近江小区望江片居住区R3组团 A1 楼 施 工 电 梯 搭 拆 施 工 方 案 编制:审核:批准: 广厦建设集团第一建筑工程公司 望江片R3组团项目部 2003年7月 施工电梯搭拆施工方案 一、工程概况 近江小区望江片居住区R3组团工程位于钱江路边,南临拟建望江路,北靠R2组团,西边于R4组团相连。本工程由杭州上城区近江小区建设工程指挥部筹建,浙江华东建设发展设计有限公司设计;广厦建设集团一建公司承建,杭州市经纬建筑工程监理公司监理,杭州市安全监督站安监。 A1#楼为地下室一层,裙房二层,主楼17跃18层,建筑面积为19549M2,建筑总高度为52.30米,楼层层高为2.80米。 本工程选用上海宝达工程机械有限公司生产的SCD200/200J-50M型号施工升降机,该升降机设有对重双笼,每个吊笼额定载重量为2000KG。安装由该公司统一派人安装。 二、基础处理 根据施工结构特点结合本工程实际情况,定于在P-R轴/2-4轴,P-R轴/13-15轴各安装一台施工电梯。施工电梯砼基础位于地下室顶板上,砼等级为C40,配筋Φ10@250双向,底部各用两钢筋砼柱(截面为500×750,内配10Φ16,ф8@200)顶至基础面,柱的做法按施工规范与基础底板及地下

word 室顶板搭接。 二、外用电梯的安装 (一)外笼与吊笼的安装 1.将基础表面清扫干净; 2.将地脚螺栓安装好; 3.在地面螺栓处底盘和基石间垫入不同厚度的钢板垫片用调 整导轨架的垂直度; 4.用水平仪测量导轨架的垂直度,保证导轨架的各个主管在两 个方向上的垂直度(1/1500); 5. 导轨架调整垂直度后,压紧4个地脚螺栓; 6. 同上回一样调整外笼门框的垂直度,压紧其余的地脚螺栓; 7. 安装缓冲弹簧; 8. 将另一半部分的外笼与前部分用螺栓连接起来; 9. 同前调整垂直度压紧地脚螺栓,松开吊笼内电动机上的制动 器; 10. 用起重机吊起吊笼,从标准节上方使吊笼准确就位; 11. 将制动器复位; 12. 安装好吊笼顶上的护身栏; (二)吊笼、外笼安装完毕后调整 1.齿轮与齿条的间隙为0.5mm; 2.各个滚轮与标准节主管的间隙为0.5mm; (三)电缆安装 现场供电箱距外用电梯应在20m以内,保证供电质量。 1. 将供电电缆从外用电梯上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱; 2. 将电缆以自由状态盘入电缆笼内; 3. 电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱; 4. 电缆笼安装在电缆托架下放,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内; (四)电气装置检查 在调试前,先用起重设备安装一、二节标准节,然后按如下步骤进行调试; 1. 用接地电阻测试仪测量外用电梯钢结构及电器设备金属外壳的接地电阻,不得大于4Ω; 2. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ; 3. 检查各安装控制开关,分别打开吊笼上各个门,触动断绳保护开关,上下限位开关、极限开关 等均应能够起作用; 4. 校核电动机界限,吊笼上、下运行方向应与操作盒上所示的方向一致; 5.吊杆安装:吊杆应安装在吊笼顶部吊杆安装孔内,在吊笼内 安装向心轴承,安装压垫并用螺栓固定;

施工电梯安拆专项施工方案

施工电梯安拆专项施工 方案 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

A5楼施工电梯安拆专项施工方案 一、工程概况 兰州“仁恒国际”住宅小区一期工程位于兰州市城关区和政路364—1#以南、铁一中以西、铁路文化宫以东、原红山根体育场内,总建筑面积达万平方米,由地下一层、地上三十二层的一类框架剪力墙结构5栋高层组成。其中A5楼建筑面积26865平方米,本工程由兰州仁恒置业有限公司投资开发,广州伯盛建筑设计事务所设计,甘肃经纬工程咨询监理有限公司监理,属兰州市“十大”楼盘之一。 二、施工电梯选用 根据本工程建筑层数高,建筑面积大,工期要求紧,砌体、抹灰工程量大的特点,结合项目部实际情况,从技术和经济的角度,本栋楼选用由“湖北省江汉建筑工程机械有限公司”生产的SCD200/200DK双笼施工电梯,其主要技术性能参数如下: 额定载重量:2×2000kg 电机功率:2×2×11KW 供电熔断器电流:2×63A 护栏重量:1480kg 标准节重量:190kg 对重重量:2×1200kg 起升速度:35m/min 吊杆额定载重量:200kg 额定安装载重量:2×1000kg 最大架设高度(可增至):200m (300m) 三、编制依据 1、A5楼施工设计图纸 2、高层建筑施工手册

3、SC系列施工升降机使用说明书 4、施工电梯安全技术操作规程 四、施工准备 1、基础 ○1、为使人员上下便利和物料集散,便于安装和设量附墙装置由电梯出入口至各施工地点的平均距离最近,根据工程结构布置,本工程A5楼施工电梯平面位置和基础位置布置详“附图”所示,在基础施工中,应严格按照“附图”所示位置放线定位,基础高度为400mm,内配双层双向φ10@200钢筋,制作基础时必须做好接地装置。并遵循以下施工顺序:清理基础底表面→基础与顶板的隔离→绑扎钢筋→支模板→留置预留孔(孔内钢筋网外露,供二次浇灌,二次浇灌为C50砼,位置应符合要求)→验收→浇筑基础砼(砼基础平面度不大于1/1000)→养护拆模。 ○2、由于A5楼电梯位置布置在如“附图”所示的平面位置(建筑物室外基坑上),考虑到此施工电梯要求基础下地面承载能力不小于,加上基础地面为回填土,故要求进行分层回填,并进行分层检验,以满足承载力要求。基础设置方案采用基础低于地面,使地面与吊笼底板之间无门坎,以便于材料运输方便。 2、对所有参加安拆作业人员进行全面的安全技术交底,并要求作业人员认 真学习安拆说明书。 3、预埋附墙座,水平间距,竖向二层起,第二次附墙为第四层,继后每隔 三层埋设(具体详附图)。 4、准备一台8T的吊车、安装工具及站台附件,并清理场地。

施工电梯防护脚手架工程施工方案

专业文档 一、编制依据 1、西安*****新建16号高层住宅楼工程施工图纸 2、《建筑施工手册》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程由×××开发建设,工程地点位于西安市南郊,友谊东路南侧。本工程为地下一层,地上二十七层,为纯剪力墙结构。 施工电梯即搭设在主楼楼北侧东西两端阳台位置,施工电梯与主体之间搭设防护脚手架、卸料平台。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设,木板上设钢板底座。 4、脚手板采用木脚手板,宽度不小于200mm,厚度不小于50mm,两端用直径4 mm的镀锌铁丝箍两道。腐朽的脚手板不得使用。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格。 四、基础设置 落地脚手架基础设置在混凝土垫层上,立杆下铺50mm厚木脚手板并放置150×150mm钢板底座。

五、脚手架搭设 防护脚手架为三排落地钢管脚手架,总高79.24m,脚手架42.45m以下为双立杆,42.45m-79.24m改为单立杆。脚手架立杆纵距(l a)为0.9m、1.5m、0.9m、1.5m、0.9m(计算取1.5m),立杆横距(l b)为0.9m,横杆步距(h)为1.2m,内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑(如附图所示)。 1、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮150mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、每根立杆底部应设置50mm厚垫板。内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。 3、纵向水平杆设置在立杆内侧。横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度为150mm。 4、作业层上横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上,间距750mm。 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm。铺设时可采用对接铺设,也可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不

外用施工电梯施工方案

天津市西青区张窝镇还迁住宅 四号地 外用施工电梯施工方案 天津市宏联建设工程有限公司 2012/8/15

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、电梯基础施工 (2) 五、施工工艺步骤要求 (4) 六、安装中技术要求 (7) 七、架体的拆除 (10) 八、维护、保养及运输 (10) 九.施工安全注意事项 (11) 十、安装位置平面图附墙架图基础图 (12) 十一、防护外架平面图 (12)

一、编制依据 1.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.3《建筑施工安全操作规程》 1.4《建筑施工手册》第四版 1.5施工组织设计 1.6施工图纸 1.7施工电梯厂家安装说明书 二、工程概况 本工程坐落于天津市西青区张窝镇辛老路。 该工程为18层框架-剪力墙结构,抗震设防7度。共三栋,分别为7# 13# 17#楼。 3.工期:开工2012年5月2日,竣工2013年6月30日。 三、施工部署 3.1主体结构分别完成至十二层时插入二次结构,提前半个月完成电梯基础施工;二次结构、装修阶段垂直运输机械采用外用施工升降机,型号为SCD200/200TD,电梯基本参数见后表。 3.2 本工程一共采用3台人货共用施工升降机,具体位置见附图。施工电梯顶升标准节需根据主体结构施工进度分阶段顶升,15、18层分二次顶升完成。施工升降机距离外墙为3.6米;18层搭设高度为63.336米,即42节标准节;附墙架均选用Ⅱ型。 安装位置:见平面布置图 3.3 SCD200/200TD(双笼带对重)施工升降机主要技术参数表

外用施工电梯施工方案

三里河南区危改工程东二区1#、2#楼工程 宝达、江汉外用施工电梯施工方案 编 制: 审 核: 审 批: 编制日期:2000、12、12

目录 一、编制说明 二、外用施工电梯现场定位 三、项目现场准备工作 四、机租分公司物质准备 五、外用施工电梯安装 六、外用施工电梯拆除 七、安全规程 ?一、编制说明 北京三里河南区危改工程东二区1#、2#楼项目拟在现场各安装一台外用施工电梯,为规范施工,特编制此方案。 为1#楼服务宝达电梯为1#电梯,其每个梯笼额定荷载为2吨,电梯最终高为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 为2#楼服务的江汉电梯为2#电梯,此电梯由原装瑞典电梯改制而成,电梯最终高度为57.304米(以-1.050米为参考点),电梯需要附墙7道。 方案编制参考了《江汉(瑞典改制)施工升降机操作手册》和《宝达施工升降机操作手册》。 方案中所需的有关现场尺寸、数据由项目经理部提供。 二、外用施工电梯的现场定位

经双方协商,1#外用电梯安装在1#楼的南边,2#电梯安装在2#楼的东边,见图1:1#、2#电梯轴线定位图。 三、项目现场准备工作 1)地基处理 由于电梯是定位在建筑物回填土区域,电梯地基承载力不低于每平方米10吨,请项目认真对回填区域进行回填土的施工。 2)基础制作 项目根据图1在现场确定外用施工电梯的定位后,根据图2:1#电梯基础图和图3:2#电梯基础图进行电梯的基础施工,混凝土标号为C30。混凝土强度达到70%以上时,方能安装外用电梯,注意控制电梯基础块上表面标高值为-1.050米。 3)在附墙楼层相应位置处予留孔洞 预留洞设置在建筑物的阳台上,项目根据图4:1#电梯附墙予留空详图、图5:2#电梯予留孔详图、图6:1#电梯附墙位置图、图7:2#电梯附墙位置图在规定楼层的指定位置上进行予留孔或钻洞的施工。 4)电力准备 外用施工电梯所需电容量为40千瓦,电源应提前配好。 5)现场清点 项目应该提供比较整洁、开阔的安装现场,调整附近设

施工电梯防护外架施工方案._201902221952501

施工电梯防护外架施工方案 一、编制依据: 北京市茂天建筑设计有限公司设计图纸。 《建筑结构荷载规范》(GBJ9—87) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18—87) 《建筑施工脚手架实用手册》(第一版1994) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 二、工程简介 本工程位于北京市石景山区鲁谷路南侧,紧八宝山南路,本工程为一栋地上二十四层、地下两层的高层住宅楼,结构形式为全现浇钢筋砼剪力墙,工程总建筑面积为18672 平方米,檐口高度为76.6 米, 标准层高2.7 米。 本工程结构施工至十五层时,安装施工外用电梯,位于西立面J —K/1—4 轴之间,在施工电梯紧靠墙面与阳台需搭设防护外架。脚手架采用双排落地式钢管脚手架。在40m 以下采用双立杆,40m 以上采用单立杆,脚手架立面满挂细目安全网。 三、施工材料安排 1、钢管采用外径48mm ,壁厚3.5mm 的焊接钢管,钢管材质使用力学性能适中的Q235 钢,其材质应符合《碳素结构钢》(GB700 —88)的相应规定。应涂刷防锈层,钢管端部切口平整,禁止使用明 显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、脚手板要求:采用冲孔钢脚手板,脚手板上不得有裂纹和硬

弯,并应有防滑、防积水构造措施。 3、扣件要求:有出厂合格证,材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。从外观上检查,不得有裂纹、气孔、缺爪、螺栓断丝,或滑丝等现象。 4、木方垫板要求:尺寸为200×50mm,长度不小于2m。 5、安全网要求:安全网必须选用总包方备案的合格分供方的产品,进场必须经总包安全部验收合格后方可使用。 四、施工电梯外防护架施工部署 1、平面布置 在施工电梯安装完以后,在建筑物与施工电梯之间搭接防护架及水平运输通道,见图示(1) 2、人员组织 在项目部的生产经理、安全员主抓,成立搭设小组,在施工过程中由项目安全、技术部门监督操作。 3、施工计划 以施工电梯安装楼层的高度而定,保证每个楼层都满足运输防护要求。 4、主要材料

施工升降机安拆方案

SC200/200施工升降机 安 装 拆 卸 方 案 专业分包:华川鑫国际建筑有限公司编制人:王建 审核人:王培批准人:周洋

目录: 1、编制依据······························································· 2、工程概况················································································ 3、作业人员组织和职责········································································ 4、施工升降机技术参数、主要零部件外形尺寸和重量·············· 5、辅助起重设备的种类、型号、性能··················································· 6、吊索具的配置,安装与拆卸工具及仪器·········································· 7、安装、拆卸的步骤与方法··························································· 8、安全技术措施········································································ 9、专项应急预案··········································································

施工电梯拆除与安装方案

兰州新区石化产业园区安置房(十标段)项目施工升降机拆除与安装施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁二十局集团兰州新区石化产业园区安置房工程项目经理部 二〇一六年九月十日

施工升降机拆除施工方案 一、编制依据 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007 4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996 5、《SCD200/200型施工升降机使用说明书》 6、《SC200/200型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 兰州新区石化产业园区安置房项目第十标段位于新区纬七十路以南、经四十三以东、经四十四路以西区域。该标段B-8#、E-1#为18层,建筑面积23136.46㎡,地上18层,建筑高度52.5米; E-2#为地上27层,地下2层,建筑面积23101.3㎡,建筑高度85.3米;总建筑面积48211平方米,住宅结构形式为剪力墙结构,。每栋高层住宅均设置一部施工电梯作为施工阶段人员、材料运输设备,均为SC200/200型号施工升降机。升降机采用固定式安装,因E-1#楼、E-2#楼施工电梯基础下降严重,存在严重的安全隐患,现决定将E-1#楼、E-2#楼施工电梯拆除后重新安装。 三、起吊设备拆除工具的选用

四、拆卸时的准备工作和注意事项 1、拆卸场地应清理干净,并有标志杆、警戒线围起来,禁止非工作人员入内。 2、防止拆卸地点上方掉落物体,必要时加安全网。 3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。 4、升降机运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外。 5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,绝对不允许开动升降机,当吊笼运行时严禁进入外笼内。 6、吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外。 7、利用吊杆进行拆卸时,不允许超载,吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件,不得用于其它用途。 8、吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼。 9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求,包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣物,应穿工作服,以免被卷入运行部件中,发生安全事故。 10、拆卸过程中,必须在笼顶操作,不允许笼内操作。 11、吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍,消除所有不安全隐患。 12、拆卸运行时,绝对不允许超过额定拆卸载重量。 13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。 14、升降机运行前,必须将接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 15、严禁夜间进行拆卸作业。 16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。

外用施工电梯施工方案

目录 一.编制说明 (1) 二.工程概况 (1) 三、外用电梯安装位置 (2) 四、安装设备前的准备工作 (2) 五、安装前的准备工作 (3) 六、楼层洞口防护及连接 (7) 七、外用电梯安装与调试施工方案 (9) 八、安装要求 (9) 九、安装注意事项 (11) 十、基座排水措施 (12) 十一、电梯使用期间的观测 (12) 十二、电梯使用期间,操作安全注意事项 (13) 十三、拆卸时的安全注意事项 (13) 十四、进楼层平台脚手架的计算 (14) 十五、附图 (23)

一.编制说明 本方案是为新建张北京都国际商住小区一期工程5#楼外用施工电梯施工需要编制的,旨在指导电梯基础、进楼层平台脚手架及其安全防护设施的施工,具体的电梯安装及拆除方案由电梯安装及拆除专业单位编制。 二.工程概况 1、新建张北京都国际商住小区一期工程5#楼工程;结构形式为框架结构;地上14层;地下室1层;建筑高度为39.8m,檐口高为44.3米;标准层层高均为:2.90m ;总建筑面积:11297.39平方米;总工期:366天。垂直运输一台,型号为SC200/200施工电梯。 2、为确保二次结构、室内外装修垂直运输顺利进行,在4月25日前,将外用电梯安装完。 3、电梯型号:SC200/200施工升降机。 4、电梯主要性能参数如下表:

三、外用电梯安装位置 四、安装设备前的准备工作 (1)设备运抵现场等待安装时,应首先检查设备在运输过程中有无损伤现象,各配套件及随机零部件有无遗失现象。 (2)安装前应将2-3套附着装置、电缆导向装置清点好,准备安装时使用。特别是附着装置用的各种联接件和标准件。 (3)现场安装时,需要一台5T以上汽车吊协助安装;在地面上将4-6个导

外用施工电梯专项施工方案

《××××》室外施工电梯 项项目目经经理理::×××××× 审审定定:: 审审核核:: 编编制制:: ××××××××有有限限公公司司··××××××××项项目目部部 22001166年年11月月

施工电梯安拆施工方案 目录 第一章编制依据5 第二章工程概况6 第一节基本情况6 第二节施工电梯安拆施工安全技术要求6 第三节施工电梯选型7 第三章作业人员组织和职责9 第一节施工电梯安拆项目部人员名单9 第二节施工电梯安拆项目部人员分工10 第四章施工电梯平面定位和立面附着11第一节施工电梯平面定位11 第二节施工电梯立面附着13 第三节附墙架作用于建筑物上力F的计算15第四节附着点详图16 第五章施工电梯的安装步骤及方法17 第一节安装顺序17 第二节安装前的准备17 第三节护栏安装18 第四节吊笼安装18 第五节吊杆安装19

第六节吊笼安装后的调整19 第七节电气控制系统安装20 第八节电动升降试车21 第九节导轨架的加节安装21 第十节附墙架的安装23 第六章出料平台的搭设24 第七章施工电梯调试、验收25 第八章施工电梯运行26 第一节开机前的准备工作26 第二节运行操作规程27 第三节施工电梯运行操作28 第四节驾驶员离机前的工作29 第五节日常故障排除29 第九章施工电梯定期检查30 第一节每天检查30 第二节每周检查30 第三节每月检查31 第四节每季检查31 第五节每年检查31 第十章施工电梯的拆卸步骤及方法31第一节电缆导向装置的拆卸32 第二节导轨架及附墙架的拆卸32

第三节上传动机构,吊笼的拆卸33 第四节外笼的拆卸33 第十一章施工安全保证措施34 第一节组织保障34 第二节技术措施34 第三节应急预案38 第四节施工电梯的监测监控46 第十二章计算书48 第一节参数信息48 第二节基础承载计算49 第三节地基承载力验算49 第四节基础承台验算50 第十三章附件及附表53 第一节××××市建筑起重机械安装(拆卸)告知表53第二节施工电梯准用通知书53 第三节施工电梯基础验收表53 第四节施工电梯安装自检表53 第五节施工电梯安装验收表53 第六节建筑施工机械“四方”验收表53

外用电梯施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION . 南昌万达城D区 外用电梯施工方案 2013年9月 中国建筑第二工程局有限公司南昌万达城项目部

目录附图:万达城D区室外电梯附图

一、编制依据 1)施工设计相关图纸。 2)外用电梯安装使用说明书、厂家提供的室外电梯相关技术资料。 3)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)。 4)《施工升降机国家标准》(GB/T10054-2005)。 5)建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程(JGJ215-2010)。 6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011修订。 7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)。 二、工程概况 1、建筑概况 万达旅游新城位于南昌市九龙湖新区生米镇,北临九龙湖,南临生米镇,西至九龙大道,规划总用地公顷,规划总建筑面积463万平方米,一期住宅项目 D区为高层住宅及商业裙楼。D区用地平方米,建筑占地面积16590平方米,总建筑面积平方米。场地建筑为高层住宅及沿街商业裙楼。 2、结构概况 D区共9栋高层住宅楼,7栋沿街商业裙楼。商业楼结构形式为框架结构;塔楼住宅结构形式为框剪结构体系和剪力墙结构体系,高层住宅地上标准层层高为3米,抗震设防烈度为6度。 三、外用电梯定位及选型 1、位置选择 根据施工现场实际情况,考虑每栋各布置一台室外施工电梯,位于地下室车库区域内的3#塔楼及8#塔楼的室外电梯基础布置在地下室底板,5#塔楼、7#塔楼室外电梯基础由于避开相应洞口及开间狭窄位置,同样考虑布置于地下室车库底板,10#塔楼室外电梯由于施工进度原因考虑布置于地下室顶板。每栋塔楼室外电梯具体位置详见附图。 2、基本参数 电梯参数: 型号:SCD200/200B;单笼尺寸:3200(长)×1500(宽)×3000(高)。额定载重:2×2000kg;额定载人数:单笼载人不得超过9人(含司机);最大提升高度:200m;提

外用施工电梯施工方案

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 【精品word文档、可以自由编辑!】 天津市西青区张窝镇还迁住宅 四号地

外用施工电梯施工方案 天津市宏联建设工程有限公司 2012/8/15

目录 一、编制依据. (1) 二、工程概况. (1) 三、施工部署. (1) 四、电梯基础施工. (2) 五、施工工艺步骤要求. (4) 六、安装中技术要求. (7) 七、架体的拆除. (10) 八、维护、保养及运输. (10) 九. ............................................. 施工安全注意事项. 11 十、安装位置平面图附墙架图基础图. (12) 十一、防护外架平面图. (12)

、编制依据 1.1《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.2《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.3《建筑施工安全操作规程》 1.4《建筑施工手册》第四版 1.5 施工组织设计 1.6 施工图纸 1.7 施工电梯厂家安装说明书 二、工程概况本工程坐落于天津市西青区张窝镇辛老路。 该工程为18层框架-剪力墙结构,抗震设防7度。共三栋,分别为7# 13# 17# 楼。 3. 工期:开工2012年5月2日,竣工2013年6月30日。 三、施工部署 3.1 主体结构分别完成至十二层时插入二次结构,提前半个月完成电梯基础施工; 二次结构、装修阶段垂直运输机械采用外用施工升降机,型号为SCD200/200TD电 梯基本参数见后表。 3.2 本工程一共采用3 台人货共用施工升降机,具体位置见附图。施工电梯顶升标准节需根据主体结构施工进度分阶段顶升,15、18 层分二次顶升完成。施工升降机距离外墙为3.6 米;18层搭设高度为63.336 米,即42节标准节;附墙架均选用U型。 安装位置:见平面布置图 3.3 SCD200/200TD(双笼带对重)施工升降机主要技术参数表

施工电梯安装及拆除施工方案上课讲义

3#、4#楼施工电梯安装及拆除施工方案 一、工程概况: 沈阳东北金融广场项目位于沈阳市沈河区惠工广场西侧、哈尔滨路北面、北京街东面、团结路地段南侧,是沈阳规划的CBD核心区。建设投资单位为:沈阳华锐世纪投资有限公司;设计单位为:中国建筑东北设计研究院;监理单位为:北京赛瑞斯工程建设监理有限公司;监督单位为:沈阳市建设工程质量监督站沈河分站;施工单位为:中国建筑第六工程局。总建筑面积为:383071m2, 3标段建筑面积大约为140000 m2,地下一层,地上5层为裙房,在裙房上分2个塔楼,为3#、4#塔楼,共23层,主体结构为框架剪力墙机构。 三、电梯位置平面布置详图: 四、电梯类型: SCD200/200型(双笼) 五、基础的技术及承载力要求: 因地基是去年新填的虚土,在基础施工前应对地基进行处理。提前用水对回填的砂进行水撼撼实,然后再对地基进行电夯夯实,最后再绑扎钢筋和浇筑混凝土。

1、基础承载计算: P=(吊笼重+外笼重+导轨总重+对重重+载荷重)×2.1 例:SCD200/200型升降机,架设高度100m 由“升降机性能参数表”得出: 吊笼重(双笼):1600k g×2 外笼重: 1600kg 导轨架总重(需67个标准节): 161kg×67 对重重:(双对重) 1600kg×2 载荷重: 2000kg×2 基础承载似等于: P=[(1600×2)+1600+(161×67)+(1600×2)+(2000×2)]×2=47853kg 47853×9.8=469kn =530kn而制作的基础,则符合该升降机的使用要求。 如果能承受最大压力P max 地面承受的压力不得小于0.15Mpa 2、技术要求:

施工升降机安装拆卸专项施工方案详细

********项目 SC200/200施工升降机 安装(拆卸)专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:************有限公司 编制时间:2015年3月20日

目录 一、第一节工程及施工升降机简介————————————————4 ①、设备简介————————————————————————4 ②、工程概况————————————————————————4 ③、编制依据————————————————————————4 ④、施工升降机基础设计概况—————————————————5 ⑤、施工升降机覆盖范围内环境及安装注意事项—————————5 ⑥、施工升降机拆装人员安排及职责——————————————5 ⑦、施工升降机主要性能参数—————————————————6 二、第二节施工升降机基础———————————————————6 ①、基础介绍————————————————————————6 ②、基础设置方案——————————————————————9 三、第三节安装前的准备——————————————-—————11 ①、升降机安装前的准备工作———————————-—————11 四、第四节安装步骤————————————————-—————12 ①、升降机安装—————————————————-—————12 ②、吊笼、外笼安装及调整————————————-—————14 ③、导轨架的安装—————————————————-————14 ④、附墙架的安装————————————————-—————15 ⑤、电缆保护架的安装——————————————-—————19 五、第五节调试整机———————————————-——————20 ①、整体调试—————————————————-——————20 ②、腰滚轮侧隙调试——————————————-——————21 ③、齿轮及齿条啮合间隙调试——————————-——————21 ④、导轮及齿条的间隙调试————————————-—————21 ⑤、电缆小车的调试———————————————-—————21 ⑥、上限位碰铁、下限位碰铁及减速限位碰铁———-——————21 六、第六节施工升降机的拆卸————————————-—————22 ①、拆卸—————————————————————-————22 ②、电缆导向装置的拆卸——————————————-—-——23 ③、轨道架及附墙架的拆卸——————————————-———23 ④、上传动机构、吊笼的拆卸————————————-————24 ⑤、外笼的拆卸——————————————————-————25

外用电梯基础施工方案

外用电梯基础施工方案 编制: 初审: 审核: 批准: xxxxx xcxx项目部 二○xx年x月x日

目录 第一节、工程概况 (1) 第二节、编制依据 (1) 第三节电梯选型及安装位置 (2) 3.1电梯选型 (1) 3.2主要技术性能 (2) 3.3电梯安装位置 (2) 第四节电梯基础作法: (4) 4.1配筋 (4) 4.2基础挡水墙 (4) 4.3避雷接地 (4) 4.4质量要求 (4) 第五节电梯基础验算及回顶加固措施: (4) 5.1基础荷载量计算 (4) 5.2回顶加固方法 (5) 第六节地下室顶板支撑架计算书: (5) 第七节附图 (13) 7.1附图一 (13) 7.2附图二 (14) 7.3附图三 (14) 7.4 附图四 (14) 附图—《1-4栋施工电梯平面布置图》

施工电梯基础施工方案 第一节、工程概况 工程名称:x 建设地点:x 建设单位:x 设计单位:x 施工单位:x 监理单位:x 本工程位于xxxxxx 第二节、编制依据 1、施工电梯产品说明书 2、《建筑施工荷载规范》GBJ50009-2012 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 4、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86 5、《工程建筑标准强制性条文(房建部分)》建标[2000]31号文 6、《施工升降机国家标准》GB10053-2007 7、本工程施工组织设计 8、施工现场平面布置图、工程施工安排及塔机周边环境 第三节电梯选型及安装位置 3.1 电梯选型 根据结构形式及施工工艺结合公司设备情况,共同研究决定选用齿轮齿条式传动型外用施工电梯x台,分别用于xxx栋,该电梯额定载重量2000kg,地下室层高x米(x层),x楼层高度xm,x#楼层高度xm,施工电梯顶部自由端为xm,其中x#施工电梯设置在地

施工电梯安装和拆除专项方案

宏光协和城邦C区施工电梯安装和拆除 专 项 施 工 方 案 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

宏光协和城邦C区工程 施工电梯安装和拆除 编写: 审核: 批准: 黑龙江省建工集团有限责任公司 二零一八年四月

目录 一、简述................................................. 错误!未定义书签。 二、施工电梯构造....................................... 错误!未定义书签。 1、基础................................................ 错误!未定义书签。 2、外笼................................................ 错误!未定义书签。 3、吊笼................................................ 错误!未定义书签。 4、标准节.............................................. 错误!未定义书签。 5、附墙架.............................................. 错误!未定义书签。 6、驱动装置............................................ 错误!未定义书签。 7、安全限速器.......................................... 错误!未定义书签。 8、电器设备............................................ 错误!未定义书签。 9、对重装置............................................ 错误!未定义书签。 三、安装与拆卸......................................... 错误!未定义书签。 1、基本要求............................................ 错误!未定义书签。 2、施工电梯基础........................................ 错误!未定义书签。 3、外笼及吊笼安装...................................... 错误!未定义书签。 4、电缆及电气装置的安装检查............................ 错误!未定义书签。 5、吊杆安装............................................ 错误!未定义书签。 6、导轨架的安装........................................ 错误!未定义书签。 7、附墙支撑的安装...................................... 错误!未定义书签。 8、对重的安装........................................... 错误!未定义书签。 9、天轮及对重钢丝绳的安装.............................. 错误!未定义书签。 10、电缆导向装置....................................... 错误!未定义书签。 11、安全限位装置的安装................................. 错误!未定义书签。 12、安装后的检查....................................... 错误!未定义书签。 四、操作与使用.......................................... 错误!未定义书签。 1、操作前的检查与润滑................................... 错误!未定义书签。 2、操作前的准备工作.................................... 错误!未定义书签。 3、操作运行............................................ 错误!未定义书签。

外用电梯施工方案

丰台区南苑乡石榴庄村回迁安置房(二期)-612地块 外用电梯施工方案 北京城建北方建设有限责任公司 2013年6月20日

丰台区南苑乡石榴庄村回迁安置房(二期)-612地块 外用电梯施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 北京城建北方建设有限责任公司 2013年6月20日

施工方案审批表(外用电梯施工方案)

目录 1 编制依据 .......................................... 错误!未定义书签。 1.1施工组织设计.................................... 错误!未定义书签。 1.2施工图纸........................................ 错误!未定义书签。 1.3主要参考规范、规程、标准........................ 错误!未定义书签。 1.4其他文件........................................ 错误!未定义书签。 2 工程概况 .......................................... 错误!未定义书签。 2.1总体概况........................................ 错误!未定义书签。 2.2建筑设计概况.................................... 错误!未定义书签。 2.3外用电梯布置概况 (5) 2.4外用电梯位置布置图 (6) 3 外用电梯基础 (12) 3.1基础设计 (12) 3.2基础施工技术条件 (12) 3.3基础施工 (13) 4 外用电梯安装....................................... 错误!未定义书签。 4.1安装程序........................................ 错误!未定义书签。 4.2施工步骤........................................ 错误!未定义书签。 4.3安全注意要点.................................... 错误!未定义书签。 5 外用电梯的拆除..................................... 错误!未定义书签。 5.1操作过程........................................ 错误!未定义书签。 5.2对重钢丝绳的拆除................................ 错误!未定义书签。 6 安全技术措施及文明施工............................. 错误!未定义书签。 6.1技术措施........................................ 错误!未定义书签。 6.2安全措施........................................ 错误!未定义书签。 6.3文明施工........................................ 错误!未定义书签。