工程成品保护为主体工程成品保护和装修成品保护两种:

1、实行“谁施工,谁保护;谁保护,谁负责”的原则,即该分项工程由谁施工,谁就负责该分项工程的成品保护工作,成品或半成品一经破坏,在没有追查到破坏人的情况下,有保护人对对其进行修复或按价进行赔偿,并且建设单位有权根据破坏的结果对工程总体质量的影响对责任人处以一定的经济处罚。

2、成品保护工作一旦出现纠纷,处理结果将以项目部最后的裁决结果为准,各施工队务必须无条件服从。

3、成品保护工作实行栋号负责制,写字楼为XXX,公寓楼为XXX,由栋号负责人负责成品保护措施的落实以及协调工作。对于成品保护措施落实不力,造成成品破坏,将追究栋号负责人的责任。各栋号施工队的负责人为直接负责人,写字楼为XXX,公寓楼为XXX。

4、各分包、施工队必须严格按项目规定工序安排进行施工。

5、各工序实行联检交接制度。每项工作的交接必须填写《工序联检交接单》,各方签字后方能生效,对于没有填报交接单项目部视为此道工序没有交接,一旦出现成品破坏问题,将追究原保护人的责任。在上两道工序交接时,应同时检查成品或半成品情况,已经损坏的由上道工序的班组负责,交接后损坏的由下一道工序的班组负责。交接检查由楼号工程负责人组织,上下两道工序的施工负责人参加。如不组织交接检查,出现的成品损坏由楼号工程负责人负责;如有一方施工负责人不参加,出现成品损坏由不参加检查交接的施工队伍负责。

6、所有成品或半成品的价格指生产出此成品或半成品所有的工、料、机的费用。

一、主体工程成品保护

(一)钢筋工程

1、钢筋原材、半成品堆放场地全部为混凝土地面,钢筋下面垫好方木,按型号、

规格尺寸、使用部位分类码放整齐,便于使用、搬运,防止因钢筋摆放混乱而

造成的人为踩踏损坏、污染。

2、浇筑混凝土时,泵管经常在钢筋后台部位通过,因此,在浇筑混凝土、下雨前,

用塑料布覆盖钢筋,防止混凝土污染或淋雨生锈。

3、墙、柱钢筋绑扎时完成并经项目验收合格后,施工队应做几块严禁乱动钢筋及

严禁攀登钢筋的标示牌,并且每区派一人(定人)看筋,防止施工人员随意攀爬,而导致钢筋移位、松动等。

4、绑扎钢筋时严禁碰动预埋件,如遇碰动的应按设计和交底位置重新固定牢固。

5、安装电线管、暖卫管线或其他设施不得任意切断和碰动钢筋,如发生冲突,应

将钢筋向两边弯曲,以确保保护层尺寸。

6、严禁其它工种随意切割钢筋,水电预留预埋需要切割钢筋的,必须经过栋号技

术主管的同意,用钢锯条截割,不得采用气焊切割,钢筋上严禁点焊,焊门窗框的顶模撑不得在受力钢筋上电焊。

7、顶板梁钢筋绑扎完成验收合格后,在支顶板模板前,在梁顶面铺设跳板,防止

在支模过程中,造成人为破坏成型的钢筋。顶板绑扎过程中,在每绑好一个开间,立即铺设跳板,以保证施工人员施工中不至破坏成品钢筋。

8、顶板钢筋在绑扎完后到浇筑混凝土时,及时按技术交底要求垫好马凳,铺设马

道,(马道跳板不得放在钢筋网片上,跳板下做支马道的马凳),保证每个开间有马道,防止施工、检查人员踩乱钢筋。

9、顶板钢筋绑扎完毕,浇筑混凝土前将墙柱钢筋全部用PVC套管保护好,防止浇

筑混凝土时被污染,在混凝土浇筑完毕后取掉。

10、顶板钢筋绑扎验收好后,在区与区间交界处钢筋应加钢筋间距限位措施(绑一

道水平钢筋控制和施工缝处用限位木方控制)。

11、后浇带部位,在浇筑两侧混凝土前,暂时用竹胶合板覆盖保护,防止污染,两

侧混凝土浇筑完毕,立即将后浇带部位清理干净,用胶合板覆盖严密,防止杂物入。

12、混凝土浇筑过程中,定专人进行看筋,随时对钢筋进行检查,发现钢筋位移现

象,及时进行调整、恢复原位。

13、混凝土浇筑完后,对于钢筋受混凝土污染的,用钢丝刷清除钢筋表面的混凝土

浮浆。

14、钢筋绑扎成型验收合格、合模之前,悬挂“禁止入踩踏、严禁攀登、严禁随意

点焊“等标识牌。

(二)模板工程

1、现场模板堆放区、加工区的地面均做成混凝土路面,以保证场地平整、坚实,

模板平放时,采用木方垫架。立方时,采用钢管搭设模板支架,模板触地处垫

好木方,保证模板不扭曲不变形。

2、模板的各种配件按项目指定的地点分类码放整齐,不得乱仍乱放、丢失、损坏,

并用标示牌把不同的配件堆放区区分开。

3、大模板拆除后,把模板的各种零配件清理干净,刷油防止生锈。

4、大模板拆除后,按技术交底要求清理干净、刷好脱模剂,钢模板因保护不好导

致模板锈蚀的,采用磨光机清除干净后,再涂刷脱模剂;模板清理采用腻子刀

和砂纸、磨光机等,不得采用锤子乱砸,防止模板变形。

5、涂刷完毕脱模剂的模板暂时不能进行拼装的,拼装前用棉丝清理干净灰尘等杂

物,重新刷脱模剂一遍。

6、工作面已安装完毕的底板、反梁模板,不准在其它模板就位前作为临时依靠,

以防止模板变形或产生垂直偏差。

7、拆除模板时,严格按技术交底的拆模时间和拆模顺序施工,不得用大锤、撬棍

硬砸猛撬,以免混凝土的外形和部受到损伤。

8、木胶合板受潮膨胀,所以堆放地面要干燥,下雨前,要及时覆盖,防止受潮。

9、大模板进场后,对拉螺栓及地脚螺栓等好机油,保证零件使用灵活。

10、每次模板拆除后,周转使用前,应进行全面检查。发现变形、损坏的及时进行

维修,对混凝土墙面成型时出现的质量问题及时进行分析是否为模板问题,如

是,修复合格后方可使用。

11、墙、柱混凝土浇筑过程中,模板上口用塑料布覆盖好,防止混凝土下料时污染

模板,如浇筑时已经污染,立刻进行清理。防止拆模后吊装时,模板上的混凝

土块在高空落下砸到人员。

12、浇筑混凝土过程中,定专人看模,两人一组,尤其在墙、柱混凝土浇筑过程中,

上下看模人员呼应,看模人员具备线坠、钢卷尺、小白线、异形靠尺,扳手等,看模人员随时跟着泵管和振捣棒,随时发现问题,随时处理。

13、拆模后,应进行及时回顶,对于一些悬挑结构、大跨度的梁、大开间必须回顶

(包括宽度大的门洞),跨度小于4m也必须有一定的回顶措施。

(三)混凝土工程

1、柱子阳角、门洞口阳角:采用2m高、100mm宽的竹胶合板包好阳角,用8-10#

铁丝固定牢固,防止施工碰撞损坏阳角。

2、基础反梁:所有反梁阳角用100mm宽的竹胶合板包好,用旧方木连接固定牢固,

防止破坏。

3、楼梯踏步:采用竹胶合板按踏步的高度、宽度制作竹胶合板保护板将踏步全部

包好,两侧用方木固定牢固,防止支撑顶板的杆件破坏踏步顶面,搬运材料、

人员行走损坏立面和阳角。

4、混凝土凿毛:首先用云石机切割5mm深剔凿线,然后用扁錾子按切割线进行凿

毛,防止凿毛过程中损坏混凝土表面和墙、柱阴角部位。

5、已浇筑楼板、楼梯踏步的上部混凝土要加以保护,必须在混凝土强度达到1.2Mpa

以后,方准再面上进行施工。(强度未到前,进行必要的拦设防止施工人员上去

施工)。

(四)楼地面

1、施工时,运料小车不得碰撞门口及墙面。

2、地面铺设的电管等应保护好。

3、地漏、出水口等部位安装的临时堵头要保护好,以防灌入杂物,造成堵塞。

4、不得在已做好的地面上拌制砂浆。

5、地面养护期间不准上人。

6、油工刷门窗口、扇时不得污染地面与墙面及露口处的管线。

7、浇筑地面时,对于已成活的塑钢窗、墙面加强成品保护,防止水泥浆污染墙面。

8、浇注地面时,及时清理地面上的水泥浆,防止污染结构板面。

(五)卫生间防水

1、已做好的防水层应采取保护措施,不得穿带钉鞋出入室,以免破坏防水层。

2、突出地面管根、地漏、排水口、卫生洁具等处的周边防水层不得碰损,部件不

得变位。

3、卫生间防水施工过程中,不得污染水暖管、地面。

4、防水保护层施工时,应加强对工人的教育,避免破坏已成活的防水层。

(六)门窗工程

1、门框进场后应放置好,以防受潮变形。

2、安装门扇时应防止碰撞抹灰角和其它成品。

3、门扇安好后不得在室使用手推车。

4、防火门在运输时必须轻拿轻放,并采取保护措施,避免挤压、磕碰,防止损坏。

5、抹灰时,残留在门框上的砂浆必须及时清理干净。

6、严禁以钢门的樘料作为脚手架的支点;严禁将脚手架的拉杆固定在樘上。

7、拆架子时,注意将开启的门关上后再落架子。

8、铝合金窗入库存放,下边用方木垫起、垫平,码放整齐。

9、窗保护膜完好无损后再进行安装,安装后及时将窗口两侧用木板条保护好,并

禁止从窗口运送材料。

10、在室湿作业完成前,任何工种均不得损坏铝合金的保护膜。

11、铝合金窗在交工前撕去保护膜,要轻撕,严禁用刀铲。

12、门框在安装后,必须进行覆膜保护,避免在交工前造成破坏。

(七)砌筑抹灰

1、砌块在搬运过程中注意不得摔放,避免砌块摔坏。

2、砂浆稠度应适宜,砌墙时防止弄脏墙面。

3、墙体拉接筋及各种水电预埋件应注意保护。

4、要及时清理干净残留在门窗框上的砂浆。

5、推小车时不要碰坏口角和墙面,严禁蹬踩窗台。

6、要注意保护好墙上的预埋件,电盒等。

7、在抹灰层凝结硬化前应防止快干、水冲、撞击,不得在楼地面上直接拌灰。

8、注意浇水养护,保持墙面湿润,养护时间不得少于7天。

(八)屋面工程

1、施工人员应保护好已做好的保温层,找平层。

2、做防水时,禁止穿带钉鞋作业,不得让沥青污染墙面、檐口及门窗等已做完的

工程。

3、雨水口、天沟等处应及时清理,不得有杂物堵塞。

4、防水层做完后应及时做保护层,并注意施工中的成品保护。

(九)采暖工程

1、建立成品保护制度,成品保护纳入交接检的重点检查容,分清责任,对损坏成

品责任者进行入罚。

2、同时将成品保护纳入技术交底,工长的施工日志中体现成品保护检查容。避免

多工序安排上造成成品的人为的破坏。

3、预制加工好的管段,应加临时管箍,以防丝头生锈腐蚀,或用水泥代将管口包

好。

4、预制加工好的干、立支管,要分别按编号排列整齐,用木方垫好,放在预制好

的行架上,大管在下层,小管在上层。

5、管道甩口处必须将管口封闭严密防止杂物进入,造成管道堵塞。

6、油刷、粉刷前将管道用纸或塑料包裹,以免污染。

7、散热器、洁具搬运和安装时要防止磕碰,带腿散热器落地时必须加垫薄木板以

保护地面,散热器、法具稳装后用彩条布包裹严密。

8、阀门手轮、水表、接链、堵链为防止丢失、损坏,在工程竣工时统一安装。

9、螺栓、卡托架安装,不允许破坏墙面、墙砖、地砖。试水必须在罩面之前进行

以避免污染墙。管道刷油时,采取措施避免污染墙面、地面。

10、给水通水之前,卫生洁具污物必须清理干净,不得借通水之便将污物冲入下水

管道,不得从地漏排除污物。

11、设备房与土建配合,提前封门上锁。

12、墙上开洞开槽,严禁大锤砸,暖通、给排水剔凿打洞工作在土建进行面层作业

前进行。

13、设备安装后,验收前必须将其保护,防止人为破坏、盗窃事故发生。

14、风管严禁放入杂物、工具,以免设备试运行时损坏设备。

(十)电气工程

1、原材保护:所有电气设备和材料进入现场后堆码在有防雨、防晒、防潮、防尘

等措施的库房,设备、材料码放整齐、稳固、对暂不安装就位的设备、材料用毡布盖好,并把毡布绑扎牢固。对容易损坏的设备,如灯具、吊扇等,在搬运过程中保持包装箱的完好并做到轻拿轻放,以防损坏设备表面镀锌层、油漆和玻璃罩。配电柜、开关柜在搬运过程中不能倒放,堆码层数不多于三层,以防设备油漆、电气元件损坏。

2、穿线时,不得污染设备和建筑物,管绝缘导线在接头、涮锡、绝缘包扎等工序

全部完成后,把导线接头盘入盒、箱,并用硬纸板或泡沫塑料封堵严密,以防

止污染和盒、箱进水。

3、使用高凳、梯子,不得碰坏其它设备和门窗、墙面、地面。

4、进行照明器具、配电箱(柜)安装,应戴白手套,不得碰坏墙体,保持墙面的

清洁,并备有干净的棉纱,及时清理电气件和周围的污物,同时设专人看护,

直至竣工验收。其他工种在施工时,注意不得碰坏和碰歪开关、插座。

5、屋顶避雷带应严格按照工序顺序施工,应在屋顶装饰完全结束后进行,施工时

注意不损坏外檐装修,敷设后避免咂碰,确保避雷带(网)的平直度。

6、配电箱、消防端子箱安装完毕后,应及时将箱门上锁,并用塑料进行成品保护,

防止箱和箱元器件损坏,消防探头、手动报警器等对防尘、防潮要求较高的器

具安装应安排在其他专业施工完后再进行,配有专用防尘罩的及时装上,具有

探测器防护盖的在调试前上好,调试时再拧装探头,对安装有成套配电柜及动

力开关柜、消防自动报警系统控制柜和其他配电柜等重要设备的房间,设备安

装完成后及时把门、窗关好并设专人看护,未经允许不得拆卸设备零件及仪表,以防设备损坏丢失。

7、吊顶配管要在封板前完成,可进入吊顶施工应在主龙骨上架跳板,以防踩坏吊

顶。

8、电气设备施工完成后不得再次进行喷浆的,应对电气设备及器具采取保护措施

(如用硬纸板或塑料膜将器具表面包扎后再进行)。

二、装修工程产品保护标准作法

(一)窗台石

1、保护方式:满铺成品瓦楞纸板(见下图)。

2、保护实施时间:施工完毕、验收合格后,即时进行保护。

3、保护拆除时间:细部整改完成后。

4、实施责任人:装饰总包单位。

5、产品保护:验收合格后,仔细清理石表面、拼缝及拼角部位的垃圾杂物,之后

用干净棉布清除表面灰尘。清洁完毕,用适宜尺寸的成品瓦楞纸板折成L型,覆盖在石窗台表面,覆盖时必须确保石完全被包覆。在纸板交接处及转角处,需用胶带固定。

6、保洁注意事项:在石产品清洁时禁用有腐蚀性的清洁剂、易退色的干净棉布(回

丝)等擦拭表面。应用干净不退色的抹布或毛巾擦拭干净即可,不能用铲刀、钢丝球等工具在表面铲擦,一般以擦拭灰尘为主。

(二)厨、卫地砖

1、保护方式:满铺成品瓦楞纸板(见下图)。

2、保护实施时间:施工完毕、验收合格后,即时进行保护。

3、保护拆除时间:细部整改完成后。

4、实施责任人:装饰总包单位。

5、产品保护:施工后及时清除地砖表面泥浆及垃圾,待表面干爽后用填缝剂将拼

缝填满、擦顺。清洁完毕,用适宜尺寸的成品瓦楞纸板覆盖在地砖表面,覆盖时必须确保完全覆盖。在纸板交接处及转角处,需用胶带固定。

6、保洁注意事项:在清洁瓷砖类产品时禁用有颜色的清洁剂、易退色的干净棉布

(回丝)等擦拭表面。应用干净不退色的抹布或毛巾擦拭干净即可,不能用铲刀、钢丝球等工具在瓷砖表面铲擦,一般以擦拭灰尘为主。

(三)地板

成品保护专项施工方案(1)

第一章编制依据.................................................. 错误!未定义书签。第二章工程概况.................................................. 错误!未定义书签。 第一节、项目参建及服务单位................................... 错误!未定义书签。 第二节、工程位置............................................. 错误!未定义书签。 第三节、基坑工程概况......................................... 错误!未定义书签。第三章成品保护责任及管理措施和基本方法.......................... 错误!未定义书签。 第一节成品保护的定义........................................ 错误!未定义书签。 第二节成品保护范围.......................................... 错误!未定义书签。 第三节成品保护管理措施...................................... 错误!未定义书签。 第四节成品保护基本方法...................................... 错误!未定义书签。 第五节责任措施.............................................. 错误!未定义书签。 第六节现场材料保护责任...................................... 错误!未定义书签。第四章成品保护机构组织.......................................... 错误!未定义书签。 第一节成品保护目的.......................................... 错误!未定义书签。 第二节成品保护组织分工及责任................................ 错误!未定义书签。第五章成品保护措施............................................. 错误!未定义书签。 第一节施工测量工程.......................................... 错误!未定义书签。 第二节基坑支护施工成品保护.................................. 错误!未定义书签。

质量计划目标和质量保证措施

质量计划、目标和质量保证措施 一、质量计划、目标 确保优质工程,争创重庆市“三峡杯优质结构奖”。 质量管理上,“以一流的技术管理,创一流的工程质量”,力求技术创新,管理到位,始终保持工程质量处于可控状态,“工程一次验收合格率达到100%,内控优良率85%,顾客满意率95%以上”。 二、质量保证措施 成立全面质量管理领导小组,项目经理担任组长,技术负责人、副经理任副组长,有关职能部门负责人、质检工程师为组员;施工队成立质量管理小组;各作业班组成立QC小组。全员树立质量意识,参与质量活动。 建立健全质量保证体系,完善各项管理措施,成立以项目经理为主的质量保证体系,实行塔式管理,全面负责落实各项质量措施及执行各项质量标准。 落实生产质量责任制:实行质量责任三级监督负责制,即:一级由项目部经理负责,二级由项目部质检工程师和各级专职质量监察人员负责,三级质量监督由施工员负责,各级共青团成立质量安全监督岗。 完善各项工程质量生产管理制度,针对各工序及各工种的特点制定相应的生产管理制度,并由各级质量监察组织检查落实。 建立生产质量责任制,落实到各级管理人员和操作人员的职责,做到纵向到底,横向到边,各自作好本岗位的工作及相互进行监督。 严格执行逐级质量保证措施技术交底制度,施工前由项目经理部组织有关人员进行详细的技术交底。工程队对作业班组及具体操作人员进行技术交底。各级专职质量监察人员对工程质量措施的执行情况进行检查、督促并作好记录。

各作业班组配专职质量检查员,专门检查和管理施工现场工程质量。 搞好职工质量培训工作,采取选优委外学习、集中学习、会议、宣传板报、导师带徒等不同的学习培训方式,通过学习质量标准、技术规范、工艺工法,全面提高施工作业人员工作质量。 牢固树立五大观念;质量第一的观念、预控为主的观念、为用户服务的观念、用数据说话的观念以及社会效益、企业效益(质量、成本、工期相结合)综合效益观念。通过宣传和教育提高全体人员的质量意识,增强职工的责任心。 为切实保障工程质量,我们将产品质量、工作质量、工序质量高低与职工个人、项目部有关人员利益直接挂钩、责任明确、严格执行质量奖惩、重奖重罚。 项目经理部设立质量奖励基金,用于优质工程和先进管理集体和个人的奖励,凡质量得到监理和质量管理领导小组成员好评的集体和个人予以奖励。 项目部经理、技术负责人、质检工程师均可行使质量否决权,质检工程师是质量的监督检查者,根据施工质量情况,有权下达质量整改通知书,有权对造成施工质量事故责任者和队长、施工员、现场管理代表处以罚款。 凡工程质量低劣或发生重大事故者,对施工负责人和有关负责人进行重处重罚。 对擅自违反作业指导书及技术交底的行为,按情节轻重处以的罚款,通报批评并调离本项目; 揭发或制止擅自违反作业指导书及技术交底的行为的职工,给予通报表扬并奖励; 对自购材料实行严格的质量检验。机电物资部设专人把关并承担责任,对于不合格的材料一律不准购进。对自购材料加强采购各环节控制工作,定点、定量采购,严格要求过程检验和试验,消除和预防材料因素造成的工序质量缺陷。 二、实施规划

创市优质结构工程的质量目标和质量保证措施

创市优质结构工程的质量目标和质量保证措施 一、建筑概况 本工程位于三门峡市黄河路东段南侧。一标段工程范围:办公楼及大门、教学楼、实验楼。设计单位:三门峡市规划勘测设计院。 办公楼位于新建大门西侧呈“ L”型地上四层建筑,东西总长40.1m,南北 总长14.35m,建筑总面积为1650.3m2,建筑总高度为14.25m。 教学楼正对新建大门呈“ U”型地上五层、地下一层建筑,东西总长87.1m, 南北总长20.3m,建筑总面积为8123.17m2(其中地上建筑面积为6805.1 m2,地下建筑面积为1318.13 m2),建筑总高度为19.4m。 实验楼位于新建大门东侧呈“ I”型地上四层建筑,东西总长75.3m,南北 总长11.7m,建筑总面积为3055.7m2,建筑总高度为16.07m。 门窗工程:所有门窗均立于墙中,教学楼为70系列断热铝合金中空玻璃窗,办公楼和实验楼窗采用80系列断热铝合金中空玻璃窗,玻璃组合厚度为24.0mm (6中透光 Low-e+12+6mr透明),按图集05YJ4-1要求制作。 玻璃幕墙:符合《铝合金玻璃幕墙》97J103-1 相关要求,玻璃幕墙采用中空玻璃,玻璃组合厚度为24.0mm(6中透光Low-e+12+6mn透明)。 防水工程:所以卫生间采用 1.5 厚聚氨酯防水涂料,面撒黄沙,四周沿墙上翻200高。上人平屋面选用DBJ41/T0392000(2005版)屋3,2层3厚SBS 防水卷材;不上人屋面选用DBJ41/T0392000(2005版)屋4,2层3厚SBS 防水卷材。 墙体工程:除图中注明外均为A3.5 级加气混凝土砌块,M5.0 混合砂浆砌筑,做法详见05YJ3-4。 二、质量目标质量目标:确保合格工程,达到国家规范规定的合格验收标准。争创“中州杯”。 依照施工图纸设计及国家施工验收规范精心组织施工,严格执行各项质量保证措施,使工程一次性通过合格验收。 三、质量保证技术措施 1、施工准备阶段技术保证措施组织有关职能部门及主要施工技术人员熟悉图纸参加会审,接受设计单位技术交底,了解业主意图,掌握结构特点和采有的新材料、新工艺; 根据建筑物平面特点,结合现场施工条件,绘制施工平面布置图;根据招标文件,按照保证方便统筹考虑,确定施工方案,从根本上保证质量的合格。

施工现场成品保护措施81565

施工现场成品保护措施 为了切实搞好成品保护,根据项目施工管理规定,结合施工现场情况,制 定成品保护措施如下: 一、成品保护责任制 1.分清上道工序与下道工序在成品保护方面的责任。在上、下两道工序交接时,应同时检查成品情况,已经损坏的成品由上道工序的班组负责,检查后损坏的成品由下道工序的班组负责。交接检查由工长组织,上、下工序的班组长参加。如不组织交接检查,出现的成品损坏由工长负责;如有一方班组长不参加交接检查,出现成品损坏由该班组长负责。 2.分清交叉作业中成品保护的责任。一般情况下,成品损坏应由损坏者负责,责任应尽量落实到人,如落实不到个人,就落实到班组。在交叉作业中责任难辨明时,则应由平时使用、保管的人或班组负责。 3.如双方争执不下或情节严重,由工长或项目部负责仲裁。 二、成品保护赔偿奖罚制度 经济上的奖罚是对成品保护责任制的补充,目的是推动责任制的贯彻,提高施工人员保护成品的责任心。 1.污染成品,由责任者负责处理干净,恢复原样。本人不处理的,按实际发生的工料费赔偿。 2.对损坏成品,要视其损坏程度确定赔偿办法。轻者(指修补后能恢复原状并不降低使用功能),赔偿部分工料费;重者(指修补后不能恢复原状或降低使用功能,或要经过补强处理才能使用的),赔偿一定数量的工料费;完全损坏,则应赔偿全部工料费。 3.对在成品保护中有显著成绩的集体和个人,及时表彰或予以物质奖励。 4.经查实属有意破坏成品者,视情节轻重处以罚款或行政处分,直至提出刑事诉讼。 三、成品的内容 成品系指基础、墙体、梁、柱、屋面、楼地面、抹灰、门窗、油漆、玻璃、粉刷和电气、管线、采暖、通风及设备等,亦包括已安装好的半成品如钢筋、模板、架子、钢、木、混凝土构件等。 半成品系指钢、木、陶瓷、混凝土构件制品和已成型加工好的钢筋、模板、砂浆、混凝土等。 四、保护措施 1.土方与基础工程 (1)放线定位的控制桩用混凝土保护好,不准碰压。 (2)基础周围的水管有排水措施,开关、用时开关加箱上锁,防止跑水泡塌基础。 挖土时不得覆盖,设醒目标志,接头跑水、渗漏及时修理,不使 (3)冬季施工的基础及时覆盖或回填,防止受冻;雨季施工时,有良好的防雨排水措施。 (4)回填土打夯时,不得将基础挤偏碰坏。 (5)暖气、上水管线试水试压时,有专人检查看管,发现渗漏及时采取措施,防止水流人基础造成地基下沉。 2.砖墙

11种标准工程施工做法

11种标准工程施工做法 一、钢筋工程 1、地梁钢筋绑扎: 做法标准: 1、弹线控制主筋与箍筋的间距; 2、底部采用水泥垫块,梁两侧采用塑料或其它垫块控制保护层厚度; 3、绑扎丝朝向梁内侧弯曲。 质量标准: 1、钢筋规格、数量符合设计要求;

2、受力钢筋间距允许偏差±10mm之内;排距允许偏差±5mm之内;箍筋间距允许偏差±20mm之内;保护层厚度允许偏差±5mm之内; 3、绑扎丝扣无漏绑,扎丝朝里弯曲。 2、底板钢筋绑扎样板: 做法标准: 1、在地面上弹线控制主筋的间距。 质量标准: 1、钢筋规格、数量、间距符合设计要求; 2、保护层厚度偏差不得大于±10mm,钢筋不得与底板或侧模接触,防止渗水锈蚀; 3、受力钢筋网片长宽间距允许偏差±10mm之内;网眼尺寸允许偏差±20mm之内;箍筋间距允许误差±20mm之内;

4、用水准仪测量上排钢筋平整度不大于5mm/2m,保证钢筋保护层厚度; 5、绑扎丝扣无漏绑,扎丝朝里弯曲。 3、钢筋套筒连接样板: 做法标准: 1、钢筋下料采用无齿锯切割,端面平直; 2、钢筋套筒合格,钢筋螺纹加工牙形饱满,无断牙秃牙等缺陷;螺纹加工完毕,应套保护盖保护; 3、套筒连接采用扭矩扳手连接,拧紧力矩值符合规范要求; 4、逐一检查,合格后点油漆标明。 质量标准: 1、钢筋端头应与轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲; 2、扭矩扳手拧紧力矩值符合规范或设计要求,力矩扳手的精度为±15%;

3、连接后每端外露不能超过一个完整丝; 4、两条互相连接的钢筋肋部应在一条直线上。 二、模板工程 4、木模板安装样板: 做法标准: 1、模板接缝不应漏浆;采用硬拼缝; 2、模板使用前应涂刷隔离剂; 3、模板安装的偏差应符合规范规定。 质量标准: 1、全数检查模板接缝和隔离剂涂刷情况; 2、模板安装后检查模板允许偏差:轴线位置5mm之内;截面尺寸:+4mm到-5mm; 3、相邻模板表面高低差允许偏差2mm以内;表面平整度不能大于5mm;

建筑创结构优质《工程质量》目标及质量保证措施

创结构优质工程专项创优方案 十堰市太和医院太极湖医院工程,位于武当山太极湖新区,由十堰市第二建筑设计院勘察、武汉欧乐建筑设计院设计、湖北广域建设管理有限公司监理、湖北省工业建筑总承包集团第三建筑工程公司施工。本工程于2016年2月25日正式动工兴建,总建筑面积117831m2。地上87527.9m2,地下30303.1m2,全框架结构,群体7幢建筑(1#门急诊综合楼,-2F/5F,55922.93m2;2#月子中心,-1F/3F,6221m2;3#住院部,-1F/9F,50397.8m2;4#食堂,3F,3871.8m2;5#柴油发电机房,1F,146.2m2;6#高压氧仓,1F,412.75m2;7#锅炉房1F,858.5m2)。建筑、装饰、安装等及附属工程。质量等级为市优。为了使工程质量达到市优目标,我公司成立了有高度荣誉和责任感、质量意识性较强,具有多项工程创优且丰富经验的项目经理史宏昌、工程师邹南桥为首的强有力的项目班子,制定了严密的施工方案及措施,确保工程质量切实可行的达到市优标准。 一、质量目标 我公司严格执行国家强制性标准及《建筑法》,对工程实施了ISO9002质量管理模式,已建立严格的质量保证体系和质量讲罚制度。 质量目标:结构创市优、创“楚天杯”,争创市级安全文明施工现场。 质量宗旨:“重基础、严结构、精装修”,以“质量是企业的命

脉,坚持百年大计,质量第一”的方针。 安全宗旨:“安全责任重于泰山;安全是企业的生存的根蒂;依安全求发展、求效益”。 技术目标:精益求精,开发新思路。 技术原则:严格按照施工规范及现行的钢筋混凝土结构检验评定标准进行检查。 二、保证措施 工程采用独立柱基础、桩基础、框架整体现浇结构。工程有“五大”特点,即模板量大,钢筋数量变换大、量大,混凝土现浇量大,施工难度大。针对工程这些情况我公司组织强有力的技术人员并且制定切实可行的施工组织方案,建立了健全质量保证体系,充分发挥企业自控能力。 1、根据施工段的不同特点,项目部建章立制,层层落实责任制,强化生产一线的质量意识,增强生产责任感,提高企业员工素质,必须形成工程质量人人有责、工程质量齐抓好共管的格局,为铸造市优工程质量目标奠定基石。 2、确保市优质目标的实现而奋力拼搏,在施工过程中严格执行强制性标准和三检制度使验收符合设计和施工规范要求。创优检查组会同监理、业主每月二次不定期抽查工程质量,项目管理小组由史宏昌、邹南桥、陈元军、吴增新等同志组成 每周召开一次质量交流会,对前期工作进行总结、反省,评优良、找差距,把一切质量隐患消灭在萌芽状态。同

创优质工程管理办法

淮息高速三标创优质工程管理办法 一、为全面落实豫淮高速公路关于创国家优质工程的指示精神,加强淮息三标文明施工管理,使文明施工规化、制度化,全面提高工程质量,结合我标段的实际情况,制定本办法。 二、成立创优工程领导小组 组长: 副组长: 成员: 三、创优质工程规划管理目标 通过五个标准化管理,即:驻地建设标准化管理、实验室建设标准化管理、拌合站和预制场建设标准化管理、施工现场(含便道)安全和文明施工标准化管理;实现总体工程优良、结构工程精品、附属工程协调,争创国家优质工程奖。 总目标:确保把我标段公路建成“优质路、科技路、和谐路、生态路、连接路”,确保省优质工程,争创国家优质工程奖。 1、创优质量目标交工验收合格,竣工验收优良,创国家优质工程,其中实体质量分项工程合格率100%,优良率达到95%以上(即100-95质量目标)。 2、创优进度目标创造良好的施工环境,提供有效技术支持;加强各方面的协调,进度满足业主的总体进度节点计划。 3、创优投资目标土建工程、附属工程等预算投资实行总体和分部综合控制,总体计划合理;

4、创优安全目标安全生产零事故。 5、创优文明施工目标完善文明施工制度和措施,严格规现场施工作业,狠抓文明施工管理,做到工完场清,注重环境保护,建设文明施工标准化施工,使整个施工现场成为一道亮丽的风景线。 6、创优廉政目标建设期严禁出现出现违纪现象、打造工程。 四、创优质工程具体目标 1、线性顺畅,路基边线顺直,排水顺畅,无积水现象。 2、路基稳定,基本无桥头跳车现象。 3、路基上下边坡稳定;边坡坡面平整,坡率顺适。 5、上跨主线立交桥宜采用较新颖美观的桥型。结构混凝土表面光洁平整,无裂缝,色泽均匀。 6、交通安全设施符合国家标准,设置齐全合理,标线醒目,交通标志信息准确,防撞护栏等安全设置设置合理。 7、环境保护措施合理,景观与周围环境协调。在路基上边坡稳定的条件下,裸露挖方边坡尽可能恢复植被覆盖。无乱挖、乱弃、乱堆土方现象。 五、创优质工程组织保障措施 1、根据工程总体安排,适时开展本标段创先争优活动,在活动中根据分项工程进展情况,适时开展隐蔽工程、涵洞、桥梁、路基、路面、防护排水、小件预制、台背回填、梁板预制、支座安装、伸缩缝、交安设施、业资料等质量专项检查活动,并制定检查细则及奖罚措施,对检查情况予以通报并奖励,以每一个分项创优保障项目的整

项目工程成品保护标准

合同附件九 项目工程成品保护标准 (********项目适用) 1、目的 为确保工程施工过程中的成品、半成品得到有效的保护,防止并减少损坏、破坏和丢失,以及保护和修复责任得以恰当的归属和落实而制定本指引。 2、适用范围 适用于施工全过程的成品保护管理,本标准作为工程招投标文件编制的依据之一。 3.管理细则 3.1招投标阶段 投标单位在报价清单中单独列出成品保护项目,不得漏报、不报。 3.2施工阶段 3.2.1成品保护管理原则: 3.2.1.1责任、分工明确原则: (1)基本原则:各施工单位对所施工区域内的所有成品负保护责任,包括对己方成品和移交接手成品采取必要的成品保护措施的责任、看管和巡视的责任及工程移交时与总包或后续施工单位进行协调提示的责任。成品交接、验收前,成品、半成品的质量、数量、采取的保护措施应经验收符合合同要求。 (2)工程移交责任转移原则:成品接收单位对各分包单位移交后的成品负有管理责任,包括成品验收及保护措施的验收;移交后对成品和保护的维护及保护恢复的责任。成品接收方必须保证在移交后,成品及保护的完好性。产品正式移交后,由总包单位负责全部成品的保护责任。 (3)责任持续原则:成品施工方负有对成品保护措施进行持续巡视检查的责任,同时负有对已破坏(丢失)的部分及时进行修补、更换的义务。 3.2.1.2工序合理化、优化安排作业面原则: (1)根据工程总进度计划合理安排工序流程,尽量避免同一作业套间内有多个专业单位交叉作业的情况,以减少、降低成品保护和文明施工责任不清的局面。对于产品保护难度较大的材料部品如进户门、地板等安排在大部分装饰工作量完成后进行安装。 (2)工程装修、设备安装阶段,总包应尽量采取封闭施工管理方式,根据施工进度计划可限时安排一层或几层(高层)、一个或几个单元(多层)的封闭施工作业面由单个专业分包单位独自使用,同时主要的作业面出入口临时封闭用的门、锁的安装须事先完成,包括:高层首层入口、通往地下室的入口、裙楼各层及通往各栋的入口、高层各作业层之间、多层单元门等。高层施工升降机的通行安排也应提前落实到位,如因施工

建筑工程质量标准做法-.

节点做法图 实体照片 1. 质量一次成优的标准做法——模板阴角加固 双排钢管长短错开200MM 双向钢管十字相交扣件锁死,阴角处 I ii ?、鮭中曲程糊时 40 车鼎咄釧胧tr 稀 ^JpOClFir .靱E 删此 斗勺匸貼此 2根木方横放,十字交错钢管加固阴角处木方,空隙用木楔子顶

2.质量一次成优的标准做法——模板阴角加固 长边模板伸出一个木方长度,放一根木方钉一起,这样横向可以用钢管加固,这样解决了因为加固引起的截面变形,拼缝漏浆。 节点做法图实体照片

节点做法图 实体照片 3. -------------------------------------------- 质量一次成优的标准做法 外墙、楼梯间和电梯井混凝土竖向墙体接槎 结构露面的混凝土墙体顶部侧面100mm 处预留对拉螺栓,间距不大于 500mm ,混凝土浇筑成型后,侧面接缝处下部贴 3mm 厚 15mm 宽的双面胶带;模板下挂100mm (赔模式要考虑下挂长度),保证接缝处模板与混凝土充分搭接;预埋对拉螺栓杆处加设水平 双钢管背楞,竖向木方背楞安装长度要超过预埋对拉螺栓杆中心 150mm ;上层第一道对拉螺栓杆中心应设置在距地面结构标高 200mm 的 位置,其余四道对拉螺栓杆根据模板展开图依次设置。 竖向木龙骨 3- 山型卡 卞夹板 对拉螺栓”葭径及 间 距通过计算确宦

4.------------------------------------------- 质量一次成优的标准做法构造柱 根据施工图纸对砌体工程的构造柱进行深化设计,确定构造柱的位置与截面形状;构造柱位置处植筋并绑扎钢筋,注意箍筋抗震 加密区的间距;砌筑马牙槎根据砌筑边线先退后进,退进尺寸为60mm,马牙槎的高度不超过300mm,上下垂直;马牙槎贴双面胶带, 模板用对拉螺栓固定每排两根,保证墙体不漏浆;模板支设高度一次到顶,在便于浇筑的一侧设置喇叭口;混凝土浇筑时一次到位,与梁底密室不留缝隙,拆模后将喇叭口剔除。 节点做法图实体照片

工程创优目标和保证措施

陕西电力建设总公司 新疆华电达坂城风电场二期(49.5MW)工程 创优目标及实施细则 陕西电力建设总公司新疆华电达坂城风电场二期工程项目

工程创优目标及实施细则 根据本工程建设提出的“确保工程达标投产,力争陕西省电力公司优质工程”总体目标要求,结合我公司的质量方针“信守合同,交优质工程;诚信服务,让业主满意;持续改进,争行业先进。”在本工程中我们将根据国家电力公司颁发的《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》的内容采取措施,确保工程总体质量目标的实现。 一明确组织机构与管理职责 1 成立创优领导小组 成立以项目部总工为首的达标创优领导小组,对施工质量、工艺水平、文明施工、和投产水平提出更高、更严格的标准。达标创优领导小组将全面负责本次活动的规划、宣传、考核奖励工作。贯彻落实事前、事中、事后全过程控制的原则,做到有计划、有组织、有落实、有检查、有记录。 领导小组成员构成如下: 组长:项目部总工:代贺清 副组长:项目部技术员:王志刚 成员:质检科:王宏舒畅宁连凯 2 落实管理职责 项目工程部是“达标、创优”工作的归口管理部门,负责制定相关办法、核定标准和编制工作计划,负责组织、检查和考核。 2.1 达标创优领导小组的职责 2.1.1 负责组织贯彻达标创优工作的要求,结合项目的实际情况制定本项目的达标创优实施细则和目标,落实组织机构,编制实施计划。 2.1.2 定期召开达标、创优工作例会,检查落实计划完成情况,协调解决相关问题。 3.1.3 负责主持各阶段的达标投产自检工作,并编写自检报告,并报业主考评。 2.1.4 对自检中需要消缺、完善的项目提出整改计划,并落实实施。 2.1.5 组织做好达标、创优的复检的配合工作。 2.1.6 负责组织实施达标、创优实施细则和目标中的相关内容,落实达标、创优计划。 2.1.7 组织自检、专项检查与考核

创优质工程的方法及措施方案

创国家级优质工程应注意的问题 一、工程创优的目的 1.抓工程创优不能本末倒置。工程创优是促进企业提高工程质量的手段、方式和切入点,而不是目的。 2.通过抓工程创优可以提高企业的信誉、增强企业的凝聚力、提高员工的质量意识、提高企业的管理水平和凝聚力,从而提高企业总体的质量水平以及团结、奋发、向上的团队精神。“抓九千、创鲁班、防事故、降成本”。 二、创优质工程应着重注意的问题 (一)选准工程 1.工程的规模。 鲁班奖要求一般的民用建筑工程的建筑面积应在20002㎡以上;国家优质工程奖要求一般民用建筑工程的建筑面积应在40000㎡以上。 工程规模的大小应比较适中,从工程成本的角度考虑,一般的民用工程以4~5万平方米为宜。工程的规模越大,固然对获奖比较有利,但反过来说,施工过程的管理难度也大,如果管理水平、技术水平不是很高的话,工程质量不可能大面积成优或达到精品的要求,势必要进行大量的返修、整改,这时的

投入将会很大。 2.工程的性质或使用功能(公共建筑、市政工程、工业项目、住宅)。根据2000年鲁班奖的评审办法,每年最多评出80项工程,其中公共建筑占45%是36项,工业项目占35%是28项,住宅工程12%是9.6项,市政工程占8%是6.4项。从近几年申报和评选的情况看,公共建筑的竞争最为激烈,工业项目和住宅性能相对宽松一些。所以选择创优工程的性质也是能否获奖的重要因素之一。 3.业主对工程质量的态度,对工程创优的理解与支持业主是否支持不是看他在合同中是否有要求,那是表面的。我们要的是实际的,是总包对整个工程施工全过程的实际的质量控制权。也就是说:业主是不是将对分包的管理权赋予了我们。另外,业主对我们为创精品工程而提出的合理的意见和建议是否愿意接受。 4.工程的分包情况 a) 业主直接分包还是业主指定分包 b) 分包工程的付款方式—业主直接支付或由总包统一支付 5.工程的资金状况 6.合同条款对工程质量是否有特殊要求

全装修工程成品保护标准做法

全 装 修 工 程 成 品 保 护 标 准 作 法 1编制目的: 聚焦客户关心之观感质量,最大限度的减少由于成品及半成品保护不当,引起的工程质量问题,提升产品质量,提高客户满意度。

2适用范围: 适用于所有全装修项目,并特指装修施工与交付阶段。 3术语 成品保护:即在面层做好之后对面层的防护,在本细则中还包含对部分半成品的防护。 总包:未特别注明的总包,在装修施工进场前指土建总包。装修施工进场后,总包特指装修总包。 4标准使用说明 本标准用于项目操作各个环节,包括但不限于招标文件、合同附件、技术交底、验收标准等。 5全装修工程成品保护管理原则: 5.1责任明确原则。 成品安装方对己方产品负有保护责任,包括对成品采取防护措施的责任、看管和巡查的责任、与后续施工方的协调和交底的责任等。成品生产方必须保证在交接或验收时,其产品的品质和数量符合合同的要求。 成品接收方对各分包方移交后的成品,负有管理责任,包括成品验收及保护验收; 移交后对成品及保护的维护及保护复位的责任。成品接收方必须保证在移交后,成品及保护的完好性。建议在室内成品保护进入专人看护集中管理阶段时,后续工序进出室内需要办理进出交接手续。建议后续每个工种以流水方式进入具体房间,看护人员根据流水施工作业表组织场地移交,提供开门、检查、关门、再检查的工作。 5.2工序合理化原则。 合理规划工序,尽量避免多工种在同一作业套内交叉施工。对于产品保护难度较大的材料如进户门、地板等安排在大部分装饰工作量完成后进行安装。 5.3防护措施的持续维护原则。 成品生产方负有对成品保护措施进行巡视检查的责任,同时负有对已破坏的部分及时进行修补的责任。 6成品保护标准做法: a) 楼梯栏杆扶手及阳台栏杆

创省优质工程方案

创省优质工程方案

工程 创省优质工程方案 ××××建筑工程有限公司××年××月

目录 1 创优方案简介 (3) 2 编制依据 (3) 3 质量目标管理 (3) 4 质量施工组织 (5) 5 质量保证措施 (7) 6 主要工序质量要点 (9) 7 质量通病分析及防治 (15) 8 质量保护措施 (21) 9 质量维修回访 (25)

1 创优方案简介 在建筑市场竞争日趋激烈的今天,争创精品工程,已是建筑施工企业创品牌的竞争法宝,特别是获省奖多乃至获鲁班奖工程的企业,则更成为在市场中多揽活,揽好活的一块金字招牌。对如何帮助项目部获奖拟从质量目标管理、质量施工组织、质量保证措施、主要工序控制要点、质量通病分析及防治、质量保护措施、质量维修回访等7个方面来进行阐述、总结。 ××工程拟创省优质工程,该工程由1#、2#、3#、5#~8#共7栋楼组成,7栋楼地下一层为连通地下室,1#、2#为3层裙楼,29层住宅;3#、5#~8#为1层裙楼,32层住宅;承包范围有地基与基础工程、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水、通风与空调、建筑电气、智能建筑等工程内容。 2 编制依据 2.1 ××工程施工合同 2.2 ××工程建筑、结构、水电、消防、人防等设计图 2.3 湖南省“创省优质工程办法” 2.4 ××公司质量管理体系相关文件 3 质量目标管理 3.1 争创河南省优工程 3.2 检验批、分部、分项工程合格率 100% 分部、分项工程优良率≥90% 观感质量评定得分率≥95% 质量保证资料及时、准确、齐全、真实

4 质量施工组织 4.1 该工程采用项目负责人负责制,对本工程的最终质量负责,与公司签订工程质量责任状。为确保工程创省优,经公司办公会研讨决定,由担任项目负责人,同时在公司中选配有丰富实践经验、技术过硬、施工经验在5~10年的项目技术负责人、施工员、质检员、试验员、资料员、材料员、预算员等组成项目经理部。 4.2 项目部组织架构图 4.3 成立以项目负责人为核心的创优领导小组、积极开展全员“创优”活动,推行创优同经济效益挂钩政策,使每个人均能感觉到创优的重要性,全员思想认识境界提高到“创优是自己的事情中来”。

创优质工程施工方案

创优质工程施工方案 The document was finally revised on 2021

油气加工三大队食堂及大车库创优质工程方案 编制: 审核: 批准: 大庆新世纪建筑安装有限责任公司 年月日

创优方案审批表

创优工程施工方案 一、工程概况 1、工程名称:油气加工三大队食堂及大车库 2、建设单位:大庆油田有限责任公司天然气分公司 3、建设层数二层局部一层,室内外高差0.45米,建筑高度为9.6米。 4、本工程建筑面积为2124.9m2。 5、建筑结构形式框架结构。 6、本工程执行的标准及文件见附表。 7、本工程项目分部、分项划分见附表。 二、工程质量目标计划 1、项目质量目标 检验批优良条件:检验批的主控项目必须全部合格,一般项目检查点合格率应达到90%以上; 分项工程优良条件:检验批的综合优良率应达到85%以上;未按GB50300-2001、 SY4200-2007等标准系列进行检验批划分的分项工程,其保证项目必须全部合格,允许偏差项目检查点合格率应达到90%以上; 分部(子分部)工程优良条件:分项工程必须全部合格、主要分项工程必须优良且综合优良率应达到80%以上; 单位(子单位)工程优良条件:分部(子分部)工程必须全部合格、主要分部(子分部)工程必须优良且综合优良率应达到60%以上; 2、过程控制要求 所有检验批质量全部合格; 所有分项工程质量验收合格;

所有分部(子分部)工程质量验收合格; 质量控制资料完整; 单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整; 主要功能项目的抽查结果符合相应专业质量验收规范规定; 观感质量验收符合要求; 杜绝各类重大工程质量事故和质量隐患; 分项工程一次交验合格率100%; 3、工程质量保证体系 质量保证体系 根据我公司的质量方针“建精品工程,树企业形象”,在本工程的具体实施中,我公司将运用先进的技术、科学的管理,严谨的作风,精心组织,精心施工,以有竞争力的优质产品满足业主的愿望和要求。根据ISO—9002质量标准的要求建立了文件化质量保证体系—(质量保证手册),体系有效运行已通过了第三方认证。广泛开展质量职能分析和健全企业质量保证体系,大力推行标准化管理。公司根据项目管理的需要,建立起项目管理体系,以合同为制约,推行质量管理和质量保证标准。强化质量职能。建立由项目经理领导,现场经理、总工程师中间控制,专业责任工长检查的三级管理系统,形成项目经理到各专业的质量管理网络。 成立创优领导小组,成立以公司总工程师领导的项目创优管理领导小组,制定创优计划,及时指导解决有关问题以达到整体精品工程。 建立健全项目质量组织机构:项目部成立以项目经理为组长的质量管理体系。加强过程控制,确保道道工序达到精品要求。

施工成品保护标准

1、目的 在全装修工程施工过程中建立完善的产品保护体系,最大限度地减少由于产品保护缺失引 起的工程以及部品部件质量问题,提升产品质量,提高交付时的客户满意度。 2、适用范围: 适用于集团所属所有全装修项目(含工程由中南置地管理的合作项目)。 3、术语和定义 无 4、职责与权限 4.1.施工单位 4.1.1.遵循“谁施工谁保护”的原则,按有关规范及合同要求在开始施工前制定详细的半 成品、成品保护实施方案,并及时送监理单位和项目部审批; 4.1.2.负责在施工前对所属施工班组和作业人员的成品保护教育和成品保护交底工作; 4.1.3.负责在施工过程中半成品、成品保护实施方案的具体组织实施工作。 4.1.4.施工单位成品保护标准不得低于本成品保护标准。 4.2.监理单位 4.2.1.负责对施工单位半成品、成品保护实施方案的审核工作; 4.2.2.在监理规划、监理实施细则中制定切实有效的成品保护监管措施,并报建设单位审 批; 4.2.3.负责检查、督促施工单位的成品保护措施的落实,对不合要求的施工单位提出整改 要求。 4.3.项目工程部 4.3.1. 审核施工单位的成品保护方案,负责做好施工现场成品保护管理、检查和督促整改工作; 4.3.2. 督促监理单位做好各项成品保护的检查和监督管理工作; 4.3.3. 负责做好施工单位已完成的成品保护验收工作,对不符合要求的责成责任单位立即进行整改。 4.4.战区工程部 4.4.1. 制订战区成品保护标准,完善招标文件和合同中的成品保护要求; 4.4.2. 负责审批项目申报的成品保护方案; 4.4.3. 组织对项目成品保护工作进行检查; 4.5.战区成本部 4.5.1.负责在合约清单中对施工单位提供的成品保护相关子项费用进行审核。 4.6.战区招采部 4.6.1.负责将本成品保护方案放入招标文件及合同附件中。 4.7.集团工程管理中心 4.7.1.负责编制完善成品保护标准;

安全文明施工及成品保护

安全文明施工及成品保护管理规定 (施工单位进场交底) 工程名称: 编制单位: 交底施工单位: 项目负责人: 年月日

一、安全生产管理制度 1、进入施工现场必须戴好安全帽、扣好帽带。安全帽的分色 按如下规定:项目管理人员佩戴经色,作业人员(施工操 作工人)佩戴黄色;帽顶做好所属公司标志。 2、在2米以上进行高处作业而无安全设施的,必须挂好安全 带,扣好保险钩,不准穿硬底和带钉易滑的靴鞋。不准向 上或向下乱抛材料和工具等物件。 3、机械设备的安全防护装置一定要齐全有效。 4、机械设备不准“带病”运转,不准超负荷作业,不准在运 转中进行维修保养。 5、施工现场临时用电必须用三相无线制,电器设备必须按规 定安全部接地或全部接零,拖把线必须架空布置。 6、电动机械和电动手持工具要做到一机一闸一漏电保护装 置。 7、脚手架材料及脚手架的搭设必须符合规程和方案的要求, 使用木梯时必须安全可靠。 8、工程的楼梯口,预留洞口、通道口及各种临边必须有可靠 的防护设施。上下交叉作业及有危险的出入口,必须有隔 离措施、防护棚或安全通道。 9、工地现场防火措施及防火管理,必须符合公司有关防火制 度的规定,装修作业现场必须设置灭火器。

10、执行特种作业员持证上岗制度。 11、夜间施工工地足够的照明,潮湿环境照明用电应采用12V 以下的安全灯。 二、安全生产奖罚制度 1、施工单位项目经理是本工程施工安全的第一负责人和责 任人。 2、施工单位各班组施工人员进入现场作业时,班组长必须对 所有施工人员进行安全教育,懂得必要的安全知识,熟悉 现场的安全管理。否则,对施工单位及责任班组处以50 元/人的罚款,并将未接受安全教育的工人清理出现场。 3、每周一早晨,施工单位组织各班必须进行一次班组安全学 习,并做记录。无故取消的班组,每次对施工单位及班组 罚款100/元,班组安全记录一次不写对施工单位及该班 组罚款50元。 4、不服从公司安全管理,拒绝签收公司管理人员发出的整改 通知,一次对施工单位及该班组罚款100元。 5、进入施工现场,必须戴好安全帽,不戴者每次罚50元。 6、施工现场内不准赤脚,不准穿拖鞋或高跟鞋,高空作业严 禁穿硬底鞋和带钉易滑鞋,女员工不准穿裙子进行作业、 违者每次罚款50元。 7、在2米以上的高出悬空作业、临边作业时必须正确使用安 全带(安全带必须挂在牢固的物体上,高持低用确保不会

创优工程工程质量标准及施工做法

第一章室外墙面 包括清水墙表面、一般抹灰表面、水刷石表面、干粘石表面、饰面砖表面及喷(刷)浆表面等。 清水墙表面 (JXCYQB/101-2010) 1 范围 适用于清水墙砌体表面创优施工。 2 质量标准 2.1墙体组砌方法正确,清水墙、柱、表面砖应边角整齐,色泽均匀。清水墙、窗间墙无通缝;清水墙灰缝应横平竖直、摆缝均匀,游丁走缝不大于20mm。 2.2勾缝砂浆粘结牢固,压实抹光,横平竖直,交接处平顺,勾缝深浅、宽窄一致,无丢缝,灰缝颜色一致,砖面洁净。 3 施工要求 一般砖墙砌筑应在防潮层或其它基层上,根据弹好位置线进行排砖。外山墙第一皮应排丁砖,前后纵墙排顺砖,俗称“山丁沿跑”。山墙两大角排砖必须对称。窗前墙,扶壁柱位置尺寸应符合排砖模数,若不符合模数时,可用七分头或丁砖排在窗间墙中间或在扶壁柱不明显部位进行调整。门窗洞口两边顺砖第一块砖应为七分头,各楼层排砖和门窗洞口为止应与底层一致。370mm门窗口、墙柱、垛严禁采用包心砌法。沿墙前后第一皮排砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗角上必须使七分头才是好活,如果窗间墙长度不符合排砖模数时,允许窗口适当移动。砌体水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。勾缝时开凿瞎缝,并对缺棱掉角部位用与墙面相同颜色砂浆修补整齐,勾缝砂浆宜采用1:1.5(水泥:细砂)砂浆,勾缝宜采用凹缝,凹缝深度一般为4~5mm。脚手眼应用于墙相同砖,同强度等级砂浆补砌严密。 根据平时经验,勾缝深度下5上7(底层5mm,顶层7mm)为宜,注意划缝深度及砖缝上下棱清洁。

一般抹灰表面质量标准 (JXCYBZ/102-2010) 1 范围 适用于一般抹灰表面创优施工。 2 质量标准 2.1粘结牢固,无脱层、空裂,面层无爆灰和明显抹痕。表面光滑洁净,接槎平整,线角顺直清晰。 2.2分格缝宽度、深度均匀,平整光滑,棱角整齐,横平竖直,通顺。 2.3有排水要求部位应做滴水线(槽),滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽宽度和深度均应不小于10mm。 2.4门窗框与墙体缝隙用相应材料填塞密实。细部处理平顺、密实、清晰。 3 施工要求 3.1装饰抹灰面层施工缝应留在分格缝、墙面阴角、雨水管背后或独立装饰组成部分边缘处。 3.2分格缝要横平竖直,勾缝深浅一致、平整光滑,无污染。分格缝也可用塑料条或铝合金成品条粘贴而成。 3.3对于不同材料墙体结合处抹灰顺序 3.3.1加钉铅丝网后,先抹墙面后抹柱面,将裂缝压在抹灰层下。 3.3.2装饰抹灰应分层抹平,每遍厚度为5~7mm,总厚度以25mm为宜。 3.3.3门窗框与墙体间缝隙,经清理后用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆堵塞严密:合金门窗及彩板门窗、塑料门窗用矿棉毡填塞,外表面用密封膏封闭。 3.3.4室外窗台上应有一定流水坡度,窗台下应有滴水,室内窗台应高于室外窗台。 3.3.5女儿墙内侧抹灰宜采用毛刷带出水纹方法,不宜压光;压坝应坡向屋面。

创优目标、创优组织机构及创优措施

指挥长 12查。 31、组织贯彻执行技术规则、施工规范、质量标准,负责组织编制创优规划,对本工程的工程创优负全面技术责任。 2、领导工程质量管理中的技术业务工作, 负责组织新材料、新

3、负责组织优质工程申报。 工程经理 1、负责工程创优体系的管理和运行,建立和完善工程的创优组织机构,明确人员职责,建立适当的激励机制,充分发挥参与工程建设所有参战人员对工程创优的积极性。 2、组织有关部门对创优资料的整理。 工程总工程师 1、严格按基本建设程序和施工程序合理组织施工,确保施工按创优规划要求进行。 2、对应用新技术、新工艺进行实验指导和技术交底。 3、负责组织编制创优技术措施。 4、负责组织创优资料整理及质量回访。 施工技术科 1、负责工程施工中的各项技术管理工作。 2、负责编制工程实施性施工组织设计、作业指导书,针对创优措施制定关键工序施工工艺和质量控制要点。 3、针对工程质量问题的潜在原因,组织制定预防措施,防止质量通病发生。 质量科 1、负责贯彻执行有关法令和质量管理规定,按照质量检验评定标准,对施工全过程实施监督、检查、指导工作。

2、负责检验单位工程,做好隐蔽工程质量检查,抽验分部、分项工程的质量评定等级,并负责复核质量技术资料。 3、负责工程质量抽检、联检、做好质量问题的调查分析,检查落实和整改。 4、负责编制施工创优规划,制定创优措施。 5、负责创优资料的整理与原始资料的积累。 6、负责竣工工程的回访,联系和解决工程保修、服务等方面的有关事宜。 (四)创优质工程保证体系 为确保工程创优,从加强现场全面质量管理入手,制订完善的创优责任制,建立可靠的创优工作体系,严格执行各项检查程序。通过建立切实可行的创优保证体系,实现对机构配置、物资供应、施工过程等方面的严格控制,确保工程按现行规范及验收评定标准要求的质量标准施工,工程优良率满足创优规划要求。附:创优保证体系图

创优策划方案(省优质工程)

张垣新城商住小区C区(中央富景)工程创优方案 编制: 审核: 批准: 张垣新城商住小区(中央富景)工程项目部

二〇一〇年九月 目录 1.0编制依据 2.0工程概况 3.0创建精品工程的意义 4.0工程创优目标及总体要求 5.0建立以公司总工程分为核心的质量保证体系 6.0成立创优工作领导小组质量管理制度、制定质量岗位职责 7.0工程质量目标分解和质量控制点 8.0工程质量过程管理 8.1工程质量过程管理 8.2工程质量控制 9.0建筑结构工程创优策划总体要求及细部做法 9.1建筑结构工程创优策划总体要求 9.2具体要求及细部做法 10.0结构工程创优措施 10.1模板工程 10.2钢筋工程 10.3混凝土工程 10.4砌筑工程

10.5屋面工程 10.6试验管理 11.0装饰工程主要分项创优措施 11.1一般抹灰工程 11.2地面花岗岩铺贴 11.3墙面砖镶贴 11.4地砖铺贴 11.5墙面、顶棚涂料施工 11.6木制品油漆 11.7墙面石材安装 11.8门安装 12.0机电设备、安装工程创优措施 12.1给排水设备安装施工技术措施 12.2采暖设备安装施工技术措施 12.3通风空调设备安装施工技术措施 12.4电气设备安装技术措施 12.5电梯设备安装技术措施 13.0主要工艺流程控制 13.1施工工艺流程控制 13.2主要分项工程质量控制要点 14.0工程技术资料管理 15.0工程施工质量的评价 16.0工程创优影像资料、汇报资料的收集与整理

一、编制依据 1.1国家现行验收规范; 1.2《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375—2006; 1.3设计图纸; 1.4施工组织设计; 1.5国务院《建设工程质量管理条例》; 二、工程概况 本工程为佛山市公共文化综合体之佛山市艺术馆,建设单位为佛山市新城开发建设有限公司,建设地点在佛山市佛山新城公共文化综合体D地块东侧。设计单位为广州市设计院,勘察单位为广州市设计院,监理单位为广东工程建设监理有限公司。总建筑面积25960 ㎡,承包范围为施工图纸所包含的土建、安装、水暖、电等全部工程(详细范围以工程量清单为准),共分为一个标段。2013年8月14日开工,总工期300日历天(10个月)。 佛山市艺术馆项目工程由艺术馆综合楼、剧场舞台、剧场观众厅、佛山大舞台等配套建筑组成,其中:综合楼地上6层,建筑高度43.2m,剧场舞台地上1层,建筑高度33.6m;剧场观众厅地上1层,建筑高度24m,剧场舞台与剧场观众厅为联合体;佛山大舞台地上1层,建筑高度18m。工程总用地面积约21556m2,总建筑面积25960 m2,其中地上部分15721 m2,地下部分10239 m2。建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度为7度,屋面防水等级一级,设计合理使用年限50年 3.0创建精品工程的意义 争创优质工程,建造精品工程是推行企业品牌战略的需要,企业通过不断的创建精品工程,逐步形成企业优良的施工作风,培养一批优秀的施工管理人才。从而增强建筑企业的市场竞争力。