文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气绝缘电阻接地电阻测试记录表

电气绝缘电阻接地电阻测试记录表

电气绝缘电阻接地电阻测试记录表
电气绝缘电阻接地电阻测试记录表

电气绝缘电阻接地电阻

测试记录表

公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电气绝缘电阻测试记录

路及电

缆线路、电机等绝缘电阻的测试;

2、表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线、(中性线)、

NE代表接地线。

电气接地电阻测试记录

编号:

注:本表适用于各种类型接地电阻测试。

填表说明:

1、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电力线路采用TT系统,不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。

2、变压器(发电机)总容量不超过100KVA,工作接地电阻、保护接地电阻不大于10Ω,重复接地电阻每一处不大于30Ω,但重复接地不少于三处,所有重复接地电阻的并联等效电阻不大于10Ω。

3、变压器(发电机)总容量在100KVA以上,工作接地电阻、保护接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω,但重复接地不少于三处。

接地电阻测试原理

接地电阻测试 1、定义 亦称接地连续性测试, 接地测试必须对所有一类产品(Class I)进行。接地电阻测试主要测量器具接地线与机壳之间的接触点的电阻,它所反映的是设备的各处外露可导电部分与设备的总接地端子之间的电阻。 2、目的 测试的目的是保证产品上的所有在单一绝缘失效的情形下会变成带电体,需要有可靠的接地保护设备使用者的安全。通过测量连接在保护接地连接端子或接地触点和零件之间的阻抗来判断是否符合标准要求, 阻抗不超出产品安全标准确定的某个值则认为是符合要求的。 3、原理 测量的方式是依照欧姆定律的原理,在接触点上流过一个电流,然后分别测量电流和接触点的电压值,再依照欧姆定律计算出电阻值。通常是流过一个较大的电流,模拟器具发生异常时所发生的异常电流状况,做为测试的标准。 4、测试方法 接地阻抗测试为测试产品的接地点对产品的外壳或金属部份,施以一个恒流(一般电流在10-40A 之间) 电源来测试两点间的阻抗大小,一般产品规定量测25A,阻抗不得大于 0.1?而 CSA要求量测 40A。 5、判定标准 1、GB4943-2001 信息技术设备的电气安全 2.6.3.3 如果被测电路的电流额定值小于或等于16A:试验电流为被测电路电流额定值的1.5倍,试验电压不应超过12V,试验时间为60S,保护连接导体电阻不应超过0.1Ω. 如果被测电路的电流额定值超过16A:试验电流为被测电路电流额定值的2倍,试验电压不应超过2.5V,试验时间为120S。 6、接地电阻测试中常见问题 阻值过大:测量阻值大于规定阻值。 出现的原因可能有: ?接地点螺丝未锁紧 ?接地线径太小 ?接地线断路 ?接地螺丝有绝缘漆

接地电阻测量实验报告范文

接地电阻测量实验报告范文 为了了解接地装置的接地电阻值是否合格、保证安全运行,同时根据配电设备维护规程的有关规定,我部于20xx 年3月1日上午8:00 对乐民原料部弓角田煤矿各变配电点的接地及其各变压器对地绝缘情况进行测量试验。试验过程及试验结果分析报告如下: 一、试验前的准备: 1、制订试验方案: 前期,我们组织机电队人员一起到现场查看接地装置,查找接地极的适合试验的位置,制订、讨论、修改试验方案,提出试验中的注意事项。 2、试验方法: 接地电阻表本身备有三根测量用的软导线,可接在E、P、C三个接线端子上。接在E端子上的导线连接到被测的接地体上,P端子为电压极,C端子为电流极(P、C都称为辅助接地极),根据具体情况,我们准备采用两种方式测量:(1)、将辅助接地极用直线式或三角线式,分别插入远离接地体的土壤中;(2)、用大于25cm×25cm的铁板作为辅助电极平铺在水泥地面上,然后在铁板下面倒些水,铁板的布放位置与辅助接地极的要求相同。两种方法我们都采取接地体和连接设备不 断开的方式测量,接地电阻电阻表将倍率开关转换到需要的量程上,用手摇发电机手柄,以每分钟120转/分以上的速度转时,使电阻表上的仪表指针趋于平衡,读取刻盘上

的数值乘以倍率即为实测的接地电阻值。 3、试验工具: 我们准备好ZC29B-2型接地电阻测试仪、ZC110D-10(0~2500MΩ)型摇表、万用表、铜塑软导线(BVR 1.5mm2)、测电笔、接地极棒和接地板等试验用具及棉纱等辅助材料。 二、试验过程: 1、3月1日上午,现场试验人员进行简单碰头,并进行分工:由帅锐进行测量、值班人员蔡富贵和彭余坤配合操作、陈应沫记录、班长方兴华负责监护; 2、8:45试验开始; 3、测量辅助接地极间及与测量接地体间的距离; 4、采取第一种方法,将接地极棒插入到土壤中并按照图纸接好线; 5、将测量接地体连接处与连接端子牢靠连接; 6、将导线与接地电阻表接好; 7、校正接地电阻表; 8、测量并记录数据;(试验数据见附表) 9、采取第二种方法,测量并记录数据; 10、整个试验过程结束。 恒鼎实业弓角田煤矿春季预防性试验设备外壳接地测试记录 恒鼎实业弓角田煤矿春季预防性试验变压器绝缘测试记录 使用仪器: ZC29B-2型接地电阻测试仪

施工的现场临时用电绝缘电阻测试记录簿

工程名称:金地国际城二期14年5月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

工程名称:金地国际城二期14年6月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

工程名称:金地国际城二期14年7月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

实验五接地电阻测试

实验五接地电阻测试 一、实验目的: 1、了解接地电阻的测试理论。 2、熟练掌握接地电阻测试的方法,并且能应用于实践中。 3、熟练操作接地电阻测试仪。 二、实验原理与说明: 大楼的接地电阻包括:防雷接地、保护接地、用电设备接地。其中,防雷接地是防止雷雨天气,雷电通过导线流入室内的设备,损坏设备和人身安全。保护接地大部分是指的设备的外壳等的接地,是为了防止设备的绝缘层损坏,威胁人身安全和设备安全。用电设备接地是指室内的开关的接地,设备需要公共的接地端,所以有用电接地。 在用电正常时,接地线是没有电流的,只有当设备的绝缘损坏或有雷击时才会有电流流过。 所以,接地电阻的指标是衡量各种电器设备安全性能的重要指标之一。它是在大电流(25A或10A)的情况下对接地回路的电阻进行测量,同时也是对接地回路承受大电流的指标的测试,以避免在绝缘性能下降(或损坏)时对人身的伤害。 接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 我们在测量时使用的是三线法,使用条件是,必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。原理是在辅助地和被测地之间加上电流,输测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。适用于地基接地,建筑工地接地和防雷接地。四线法基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。 测量原理图如图(1): 图(1) 接地电阻的测量原理是基于电阻定律,用四根电极E1、P1、P2、E2,插入地表下一定深度,相距约20m的距离测量,如图(1),交流信号作用于电极E1和E2,通过电极P1和P2,在地表上测量流过大地的电流,如果电流是常数,则测量得到的电压和大地电阻成比例。显示值取决于机内的扩展电阻,所以要根据不同的电阻测量值来选择相应的量程以获得最佳读数。交流信号是由内置变换器产生的。

接地电阻测试方法图解修订版

接地电阻测试方法图解 修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

接地系统接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 ? ? ? ? 2、辅助接地棒二根

3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 测量小于1Ω接地电阻时接线图 1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2

将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤 2.1、仪表端所有接线应正确无误。 2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 六、注意事项 1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。 2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

防雷接地测试原理方式及注意事项模板

防雷接地 测试原理、方式及注意事项 编制人:项继鹏 沈阳西雅帝环境物业管理有限公司 二零一六年

(一)正确选择接地电阻测量方式及测量原理 接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际测量时,尽量选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1.两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。 2.三线法 条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。 原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。 适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。 接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。 3.四线法 基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量

结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。 4.单钳测量 测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。 适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。 接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。 5.双钳法 条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。 接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。 (二)接地电阻值的正确测量 接地是电器安全技术中很重要的工作之一,接地装置的合适与否,接地电阻值是否合乎标准要求,直接影响到电力系统设备的正常运行,影响到建筑物的安全,还关系到人身安全。因此,应当正确选择接地方法及测量接地电阻。笔者现依据接地电阻的测量原理及结合实际测试,提出下述测量接地电阻的几点经验。 一、测量前的分析 测量前应掌握埋地电极的分布情况(最好查阅竣工图),然后依据公式: (s为电极系统所覆盖的面积),并按图纸计算接地系统的有限半径,以确定辅助电极的远近位置和朝向。

施工现场临时用电绝缘电阻测试记录

工程名称:金地国际城二期 14年5月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编 阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值号 A B500480450440500460 B C480500460450460500 C A460500480420460480 A O500480450440500460 B O480500460450460500 C O460500480420460480 测试结 合格合格合格合格合格合格 果

测试时 间6;157;128;149;12 10; 10 11; 12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年6月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编 号 阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B500480450440500460 B C480500460450460500 C A460500480420460480 A O500480450440500460

B O480500460450460500 C O460500480420460480 测试结 果 合格合格合格合格合格合格 测试时 间6;157;128;149;12 10; 10 11; 12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年7月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编 号 阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值

接地电阻的测量实验报告

湘潭大学实验报告 姓名:** 学号:***** 班级(专业):采矿工程**班 课程:矿山电工学 实验名称:接地电阻的测量 实验日期:2013年12月4日

实验四接地电阻的测量 一、实验目的: 1、使学生掌握接地的种类、意义与接地方法。 2、使学生熟悉接地电阻测量仪的使用方法与测量方法。 二、主要知识点: 1、接地的概念与作用: 接地是电力系统为了满足系统运行的需要和保护设备或人身安全而常用的一种技术。接地靠接地装置来实现。接地装置主要由下列两部分组成: (1)接地体。接地体又叫做接地极,是指埋入地中直接与大地接触的金属导体。 (2)接地线。接地线是指电力设备与接地体相连接的金属导线。 接地体又分为人工接地体与自然接地体两种。人工接地体是指专门敷设的金属导体接地极,自然接地体是指直接与大地接触的各种金属构件,如建筑物的钢筋混凝土基础,金属导管等。被水泥包围住的导体只要是埋在地中也算接地体,因为受潮后的水泥的导电能力和上壤差不多。 电力系统的接地可分为正常接地和故障接地两类,正常接地又可分工作接地和保护接地两种。工作接地是为了满足系统运行的需要而装设的接地;其作用如下: ⑴降低人体的接触电压。在中性点绝缘的系统中,当一相接地,而人体又触及加一相时,人体所受到的接触电压将超过相电压而成为线电压,即为相电压的√3倍。当中性点接地时,因中性点的接地电阻很小,或近似于零,与地间的电位差亦近似于零,这时当一相碰地,而人体触及加一相时,人体的接触电压接近或等于相电压,因此降低了人体的接触电压。 ⑵迅速切断故障设备。在中性点绝缘系统中,当一相接地时接地电流很小,因此,保护设备不能迅速动作切断电流,故障将长期持续下去,对人体是危险的。 在中性点接地系统中就不同了,当一相接地时,接地电流成为很大的单相短路电流,保护设备能准确而迅速动作切断电源,使人体不致有触电危险。 ⑶降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。 如上所述,因中性点接地系统中一相接地时,其它两相的对地电压不会升高至相电压的√3倍,而是近似于或等于相电压。因此在中性点接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考虑。故降低了建设费用,节约了投资。 保护接地主要包括有防止人身触电的保护接地、防雷接地、防静电接地及防电磁场屏蔽接地等。 故障接地是指电力设备的带电体与大地之间的绝缘遭受损坏时,导体与大地相接触,电流直接流入大地(短路)。如电力设备的对地绝缘损坏,发生击穿,对地(外壳)短路,或者电场线路绝缘子闪络、断线、导线接地短路等,都是故障接地。 理论上,接地电阻越小,接触电压和跨步电压就越低,对人身越安全.但要求接地电阻越小,则人工接地装置的投资也就越大,而且在土壤电阻率较高的地区不易做到。在实践中,可利用埋设在地下的各种金属管道(易燃体管道除外)和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然接地体。由于人工接地装置与自然接地体是并联关系,从而可减小人工接地装置的接地电阻,减少工程投资。 在中性点接地的三相四线制中,零线常采用重复接地。 在有重复接地的低压供电系统中,当发生接地短路时,能降低零线的对地电压;当零线断线发生断裂时,能使故障程度减轻,照明线路能避免因零线断线而引起的烧毁灯泡的

施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 ()

表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年5月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年6月

仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年7月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V

现场临时用电绝缘电阻测试记录8.5.8(精)

表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录工程名称:栖霞区迈皋桥创业园南侧地块保障房一期二标段 仪表名称兆欧表工作电 压 220/380V 设备名称八号塔吊型号规 格 QTZ63 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 450390440460480470480440450 B C 480460450470490470490450480 C A 450460470500460500460470450 A O 500490430480500430500430500 B O 480480460490470490470460480 C O 500490480500490480490480500测试结果合格合格合格合格合格合格合格合格合格 测试时间2014.122015.12015.22015.32015.42015.5 2015.6 2015.72015.8. 19 测试人李和 平 李 和 平 李和 平 李 和 平 李 和 平 李 和 平 李 和 平 李 和 平 李 和 平

注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录工程名称:栖霞区迈皋桥创业园南侧地块保障房一期二标段 仪表名称兆欧表工作电 压 220/380V 设备名称九号塔吊型号规 格 QTZ40E1 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 450460480480470450450470450 B C 490480460490460450490460450 C A 480500490500490480480490480 A O 480500430480500430480500430 B O 500490480500480490500480450 C O 490500480450490500490490450测试结果合格合格合格合格合格合格合格合格合格 测试时间2014.122015.12015.22015.32015.42015.5 2015.6 2015.72015.8. 19 测试人李和平

接地电阻测量实验报告通用范本

内部编号:AN-QP-HT374 版本/ 修改状态:01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 接地电阻测量实验报告通用范本

接地电阻测量实验报告通用范本 使用指引:本报告文件可用于为规范管理,让所有人员增强自身的执行力,避免自身发展与集体的工作规划相违背,按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度,快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 为了了解接地装置的接地电阻值是否合格、保证安全运行,同时根据配电设备维护规程的有关规定,我部于20xx年3月1日上午8:00 对乐民原料部弓角田煤矿各变配电点的接地及其各变压器对地绝缘情况进行测量试验。试验过程及试验结果分析报告如下: 一、试验前的准备: 1、制订试验方案: 前期,我们组织机电队人员一起到现场查看接地装置,查找接地极的适合试验的位置,制订、讨论、修改试验方案,提出试验中的注意事项。

接地电阻测试方法

接地电阻测试方法 Revised as of 23 November 2020

接地电阻测试方法(图解) 一、接地电阻测试要求: a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 五、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、C ˊ应保持直线,其间距为20m

测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1将仪表上2个E端钮连结在一起。 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。

2、操作步骤 、仪表端所有接线应正确无误。 、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。 六、注意事项1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。 计算机机房接地定义:即把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路。目的是让电流易于流到大地,因此电阻是越小越好。 为什么采用接地系统:1、保护设备和人身的安全。 2、保证计算机系统稳定的运行。 3、为了保证计算机系统安全、可靠、稳定的运行,保证设备人身的安全,针对不同的计算机系统要求,应设计适当形式的接地系统。 计算机站接地分类:1、计算机系统直流地 2、交流工作地 3、安全保护地

接地电阻测试方法(带图)

接地电阻测试方法(带图) 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 ZC-8型接地电阻测试仪另一种型号 三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 常用工器具 五、使用与操作

1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。 2、操作步骤 、仪表端所有接线应正确无误。 、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。 、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。 、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。 、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。 、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。

绝缘电阻的正确测量方法

绝缘电阻的正确测量方法 一、测试内容施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。三、测试方法1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。四、绝缘电阻值测试标准1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω。 3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。 5、手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻值:Ⅰ类手持电动工具应大于2ΜΩ、Ⅱ类手持电动工具应大于7ΜΩ、Ⅲ类手持电动工具应大于1ΜΩ。 6、变压器一、二次绕组之间及对铁芯的绝缘电阻值应大于2ΜΩ。五、需要进行绝缘电阻值测试的几种情况1、新安装的用电设备投入运行前;2、长期未使用的设备或停用3个月以上再次使用前;3、电机进行大修后或发生故障时;4、移动用电设备(如:磨石机、潜水泵、打夯机、平板振动机、软管振动机等)在现场第一次使用前;5、手持电动工具除了在第一次使用前要测试,以后每隔一段时期定期测试;6、安全隔离变压器(如:行灯变压器)在使用前。六、绝缘电阻值测试时应注意的问题1、测量电气设备的绝缘电阻时,先切断电源,然后将设备充分放电。2、仪表应放置在水平位置。3、兆欧表的测量引线应使用绝缘良好的单根导线,且应充分分开,不得与被测量设备的其它部位接触。4、测量电容量较大的电机、电缆、变压器及电容器应有一定的充电时间,

绝缘电阻测试方法

绝缘电阻测试方法 一、测试内容 施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。 三、测试方法 1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法 线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输

出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。 测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法 首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。 四、绝缘电阻值测试标准 1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。 2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω。 3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。 5、手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻值:Ⅰ类手持电动工具应大于2ΜΩ、Ⅱ类手持电动工具应大于7ΜΩ、Ⅲ类手持电动工具应大于1ΜΩ。

接地电阻测试作业指导书(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 接地电阻测试作业指导书(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

接地电阻测试作业指导书(最新版) 1、接通电源,开启电源开关,显示屏数码点亮。 2、选择测试电流量程开关25A,当开关按下时为25A量程,此时显示屏电阻十位小数点点亮。时间为60秒。 3、将电流调节旋钮逆时针退至零位。将红色测试夹的黑线端接A,红色测试夹的红线端接a;黑色测试夹的黑线端接B,黑色测试夹的红线接b。 4、将两组测量线的夹子端分别接被测物的测试点。 5、定时测量: 将仪器置“复位”状态; 按下定时开关至开位置,设置时间为60秒; 按动启动按钮,测试灯亮,显示屏计数器开始倒计数,调节电流调节旋钮并观察显示电流值至所选择的电流值,然后读下显示屏显示之电阻值,当被测物的接地电阻大于该电流档所设定的电阻报

警值时,仪器即发出声光报警,反之,则不报警。测试时间终了,自动切断回路电流,即可将测试夹从被测物上取下,以备下次测量。 本仪器具有过电流保护功能,当回路电流超过30A时,仪器发出过电流指示(过电流灯亮),并自动切断回路电流,按动“复位”按钮,可取消报警状态,并将“电流调节”旋钮逆时针旋小一些,以备下次测量。 6、手动测量 将定时开关置关状态; 按动启动按钮,测试灯亮,调节电流调节旋钮并观察显示屏电流值至25A,然后读下显示之电阻数据,当被测物的接地电阻大于该电流所设定的接地电阻报警值,仪器即发出声光报警,反之,则不报警。如需停止测试,则按动“复位”按钮,“测试”灯熄灭,回路电流即可切断,将测试夹从被测物上取下,以备下次测量。 测试电阻值不应超过0.1Ω。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

接地电阻测试.

学习单元5.4 接地电阻测试 接地装置的接地电阻关系到设备和人身的安全以及电力系统的运行。除了在安装工程交接验收时要测量接地电阻外,运行中每隔1~3年还要测量一次。对接地电阻的测量一般选择在土壤最干燥的月份进行。 学习目标 1) 能够正确理解接地电阻的计算及测量 2) 能够正确掌握防雷接地电阻测试方法 学习任务 接地电阻的计算及测量;防雷接地电阻测试方法 学习内容 5.4.1接地电阻的计算及测量 (一)接地电阻的计算 接地体接地电阻R 的计算可以根据以下集中情况进行。 1.垂直接地体 垂直接地体一般用2.5~3m 长的角钢(20mm ?20mm ?3mm ~50mm ?50mm ?5mm ),其接地电阻可由圆棒的接地电阻推算图7-5为单根圆棒,电阻可按下式估算:0.3R ρ≈(5-1) 2.水平接地体 水平接地体一般用8φ~10φmm 的圆钢或25mm ?4mm ~40mm ?4mm 的扁钢,其接地电阻为() 2n 2l R l A hd l ρπ=+(5-2) 式中l ——接地体的总长度; h ——接地体的埋设深度,一般h =0.5~0.7m ; A ——形状系统,其值见表5.1; d ——接地体的直径,m ,对于扁钢/2d b =,b 为扁钢宽度;对于角钢2212120.74()d b b b b =+,1b 、2b 为角钢边长。 表5.1水平接地体的形状系数 长度为60m 左右的单根水平接地体的电阻可按下式估算:0.03R ρ≈(5-3) 3. 复合接地体 形状 A 0 0.378 0.867 2.14 5.27 8.81 1.69 0.48

1)n 根垂直接地体。如果用单根垂直接地体,其接地电阻太大不能满足要求时,可将n 根垂直接地体并联使用,由于地中电流相互屏蔽,阻碍了电流扩散,接地体不能得到充分利用,使总的接地电阻R ∑大于单根接地电阻的1/n ,即:1 R R n η∑=?(5-4) 式中 η——利用系统,1η≤。当相邻接地体之间的距离为接地体长度的2倍时,两根并联≈0.9;6根并联≈0.7。 2)接地网。它以水平接地体为主,边缘闭合成环形,其面积基本上等于发电厂和变电所的面积,一般是根据安全和工作接地的要求敷设一个统一的接地网,然后再在避雷针和避雷器下面加设集中接地体以满足防雷要求。其接地电阻可按下 式估算:2 42210l R l dh ρππ=+?(5-5) 式中 S ——接地网的总面积; l ——接地体的总长度,包括垂直接地体在内; h ——水平接地体的埋深。 在初步设计时复合接地体的接地电阻可按下式估算: 0.5R ≈(5-6) 可见当土壤电阻率ρ和变电所占地面积S 给定时,R 值已基本决定,要减少R ,必须增大地网的尺寸。通过增加并联垂直接地体的方法来减少大地网电阻的方法,效果不明显。理论与实验表明,在100m ?100m 的地网中,即使并联了无穷多个2.5m 长的垂直接地体,也只能使接地电阻下降2.9%。 4.冲击接地电阻 在强大的雷电流流经接地体时,由于电流密度增大,电场强度大大提高,在接地体表面附近尤为显著。当土壤中电场强度超过8.5kV/cm 左右,土壤中就会发生强烈的火花放电。使接地体等效半径扩大,因此,同一接地体在雷电流作用下,其接地电阻要小于工频电流下的数值,将接地体在雷电流作用下接地电阻称为冲击接地电阻。 其数值为:ch R R α=(5-7) 式中 α——冲击系数,与接地体几何尺寸、雷电流的幅值、陡度和土壤电阻率有关。 在过电压保护规范中对各种防雷设备的冲击接地电阻均有规定,一般冲击接地电阻不大于10Ω。 影响接地电阻计算准确性的主要因素是土壤电阻率ρ的测取精度。所以土壤

接地电阻预防性试验作业指导书

接地电阻预防性试验作业指导书 本作业指导包括:接地网接地电阻的测量、避雷针接地电阻的测量、避雷带接地电阻的测量。 1 试验准备 1.1人员组织 表1 1.2仪器、仪表及材料配置 表2 2 操作程序 2.1试验流程图 2.2试验接线图 2.2.1接地电阻测试方法在现场常用的有: 三极法(5D/0.5法)——测量探针布置如图1; 接地电阻测量仪表接线图如图3所示。 2.2.2下列图中符号及代号的说明如下; 1:接地网中心点为1 2:电位探测针的位置为2 3:电流探测针的位置为3 d12:接地网中心至电位探测针的距离 d13:接地网中心至电位探测针的距离

其中: 、F - 为接地极 - 为电压极 - 为电流极 图1 接地电阻测量仪表接线图 图2 导通电阻测试图 3 试验步骤 3.1试验设备 该项试验应在地网施工完毕后即进行,选择适当的试验方法,试验准备按表1、表2进行。 3.2选择仪器 根据试验要求,选择Victor4105A 型接地电阻仪进行试验。 3.4仪器检查 试验前必须对仪器作必要的检查工作。首先检查外观,应完好无损,然后作通电检查,检查无误后方可使用。

3.5接线 按现场实际状况选择一种试验方法,按图接线。 3.6测试 (1)按照所采用的试验方法准确将联线接于探测针上。 (2)将导线根据所有仪器的要求接于仪表相应的端钮上。 3.7记录 测试时应记录:仪器型号、编号、试验地点、接地电阻值及测试方法。 记录使用墨水笔,字迹要清晰。记录本采用专门的原始记录本。记录测试数据时应复述,操作人确认后方可记录。 3.8测试完毕 测试完毕后,回收引线和仪器,由工作负责人检查确认。工作负责人应对原始记录进行审核,内容包括:记录内容是否漏项、测试数据有效数字、单位是否正确、记录人、试验人签字是否完整,检查无误后,审核人应签字。 3.9填写报告 测试完毕后,应及时填写试验报告。试验报告应用计算机打印,应妥善保管磁盘。试验报告应由技术负责人签发。并保存试验报告发放记录。 4 试验标准 测试完毕后,应立即与试验标准进行比对,有疑问应立即查找原因或重测,仍不合格应根据其它项目试验结果综合判断,确认设备性能有问题应填写《通知单》。 电气设备和防雷设施的接地装置试验项目和标准,应符合设计规定。 微机所应≤1Ω;非微机所应≤4Ω;避雷针应≤10Ω;避雷带应≤10Ω; 5 注意事项 5.1 接地电阻的测量就选择在土壤干燥时进行,即土壤电阻系数最高时进行。如北方的夏 季最干燥时和冬季土壤冰冻最甚时进行;南方可在春秋季比较干燥的时候进行,由于土壤的湿度对接地电阻的影响很大,因此雨后不宜测量。 5.5 注意周围环境的影响主要是电磁场的干扰,应尽量避免架空线路及漏磁较大的电气设备 的影响。 5.6 注意地下环境的影响。如尽量避开地下金属管道、地下电缆、其它接地等。 5.7 避免其它的影响,如放置的导线不能绞在一起,电流极和电压极要分开,导线接头要牢 固,探测极周围要填实等。 5.8 接地体测量点的选择主要有:主接地网、主变压器、高压断路器、高压室等接地点。一 旦位置确定,原则上不宜再作更换。 5.9夹持点应清除干净,必要时用锯条或砂布打磨光洁,将导线牢固地接好。 5.10 避雷带不宜敷设在墙内,确需敷在墙内的,必须在距地面处暴露于墙外。 5.11 新标允许避雷针与接地网联结,但应测试避雷针与地网间的导通电阻,并应检查避雷针与地网的接地体长度不得小于15m,埋深不得小于0.6m。(DL/T620-1997 P16页1.6节)。

相关文档