侯言森1,肖伟明2,鲁其灿

[摘要]从结合面的处理方法和粗糙度、

接缝材料的种类、新混凝土的组成、新老混凝土的结合方式以及混凝土的温控、养护措施等几个方面分析了加高过程中新老混凝土的粘结性能。

[关键词]混凝土加高;新老混凝土结合;结合方式[中图分类号]TV642

[文献标识码]A

[文章编号]1002-0624(2008)01-0012-02

(1.华北水利水电学院,河南郑州450011;2.葛洲坝集团第一工程有限公司,湖北宜昌443000)

混凝土坝在大坝加高工程中存在新老混凝土的结合问题,由于老坝体混凝土龄期较长,表面存在较厚的碳化和风化层,在浇筑新混凝土之前,必须对其进行处理,否则新浇混凝土和老混凝土不能良好结合。另一方面,老混凝土温度已趋稳定,且弹性模量较高,在其上大面积浇筑混凝土,必须做好新混凝土的温控防裂工作,减小老混凝土对新浇混凝土的约束,避免因温度应力影响新老混凝土的结合。此外,下游坝面除受侧面老混凝土的约束外,还受底部混凝土或基岩的约束,其对新老混凝土结合的影响更复杂。因此,新老混凝土粘结问题是大坝加高工程所面临的主要技术难题之一,如果解决不好,将严重影响大坝的安全运行。

结合已有研究成果和一些加高工程的实践经验,影响新老混凝土粘结性能的因素主要包括结合面的处理方法和粗糙度、接缝材料的种类、新混凝土的组成、新老混凝土的结合方式以及混凝土的温控、养护措施等。

1结合面的处理

新老混凝土粘结面的处理是指清除新老混凝土粘结面上所有损坏的、松动的和附着的骨料、砂浆、油脂等杂质杂物,并使部分骨料露出表面,得到粗糙面以提高粘结性能。在进行新老混凝土粘结前,老混凝土和粘结面都要湿润,但其上无明水。

新老混凝土结合面的处理方法分为物理方法和化学方法。物理方法分为喷射处理和机械处理两种。喷射处理包括:高压水冲毛法;喷砂(丸)法;喷蒸汽法;真空喷砂

法;喷烧法。机械处理包括:钢刷刷毛法;人工凿毛法;气锤凿毛法;机械切削法。化学方法常用的是酸浸蚀法。

近几年发展起来的高压水冲毛是公认较理想的方法。但是当坝体老混凝土龄期较长时,表面碳化层较厚,弹性模量较高,若单独采用高压水冲毛法是不合适的。由于需要凿除的混凝土深度较大,机械凿毛也是可行的方法。但该方法产生的废弃物较多,污染大,易造成骨料松动,工效低且质量差,会引起表面微细裂缝。如果综合这两种方法,则可以取长补短,因此可采取如下措施:首先对老混凝土面进行机械凿毛,基本凿除碳化层,然后再对处理面进行高压水冲毛。该措施具有如下优点:可以减小凿毛深度,提高工效;降低表面破坏程度,减小微细裂缝的产生;高压水冲毛可以降低凿毛面的锐度,冲掉松动的骨料、碎屑及清除灰尘,以利混凝土经结合获得均匀的粗糙度,增强粘结力。

2接缝材料

传统的新老混凝土结合面的接缝材料是水泥砂浆。近年来,许多工程根据大量的试验资料和工程实践,已采用接缝混凝土代替砂浆。DL/T5144—2001《水工混凝土施工规范》规定:“基岩面和新老混凝土施工缝面在浇筑第一层混凝土前,可铺水泥砂浆、小级配混凝土或同强度等级的富砂浆混凝土……。”例如:乌江渡工程坝体水平施工缝,仅在迎水面5~7m宽度内铺砂浆,其他部位不铺砂浆,采取浇筑50cm厚加大砂率2%~3%和增大坍落度1~

2cm的接缝混凝土;二滩工程采用10cm厚的一级配混

12

2008年第1期(第26卷282期)东北水利水电

[收稿日期]2007-09-06

[作者简介]侯言森(1983-),男,山东菏泽人,硕士,从事水利水电工程研究。

凝土,作为接缝混凝土;三峡工程采用20~50cm厚、同标号的二级配混凝土或富浆三级配混凝土,作为接缝混凝土。经钻孔检查,都取得了良好效果。

3新混凝土

新混凝土的选择主要从两个方面考虑:一是要满足新老混凝土的粘结强度,二是要满足减小新老混凝土结合面的拉应力的要求。随新混凝土强度增加,新老混凝土粘结力增强,因此新混凝土强度应比老混凝土提高一个强度等级。新老混凝土结合面的拉应力主要是由于新混凝土的干缩和温升引起的,因此新混凝土可考虑掺适当的粉煤灰,以减少水泥用量,降低水化热温升,改善混凝土的和易性,减少混凝土的干缩和温升。在一些特殊部位,新混凝土中加入碳纤维,可以更好地减小混凝土的干缩,从而提高粘结强度。为提高混凝土耐久性、抗渗性和抗裂能力,延缓水化热发散速率和夏季混凝土初凝时间,新混凝土中应掺入具有减水、缓凝及引气效果的复合型高效外加剂。此外,新混凝土的热膨胀系数和弹性模量还应与老混凝土接近。

4新老混凝土的结合方式

为使新老混凝土联合受力,除做好接合面的处理和选择合适的接缝材料外,采取其他的加固措施也很重要。丹江口混凝土大坝在建设初期已考虑到后期加高,下游面大部分已预留了键槽,利用好这一有利条件,可更好地提高新老混凝土结合质量。在新老混凝土接合面上,尤其是垂直面,钻孔埋设锚筋,也可以增强新老混凝土粘结效果。锚筋的直径、长度、间距应根据所在部位实际情况确定。英那河水库扩建采用的措施是将原混凝土面凿毛直至露出集料,并将混凝土碳化层完全清除掉,将浆砌石接触面凿成台阶状,并在所有接触部位插入连接钢筋。同时在接触面上布置纵向和横向的排水管,及时排除渗漏到接触面上的水,降低内水压力,减少渗水对坝体的侵害。

5温控养护措施

大坝老混凝土龄期长,温度已趋稳定,而新混凝土受水泥水化热、气温等的影响,在老坝体和基岩的约束下,将产生温度应力,破坏新老混凝土的结合。因此,对新混凝土应采取有效的温控、养护和保温措施。

(1)降低混凝土浇筑温度。降低混凝土浇筑温度要从降低混凝土出机口温度和减少运输途中及仓面浇筑时的温度回升两方面考虑。降低出机口温度采取骨料预冷和加冰或冷水拌和等措施。三峡工程采用了先进的两次风冷骨料与加片冰及冷水拌和混凝土的施工工艺,即在调节料仓内一次风冷特大石、大石、中石、小石四级粗骨料,拌和楼料仓二次风冷四级粗骨料,然后加入冰及冷水拌和温控混凝土,取得了很好的效果。减少运输途中及仓

面浇筑时的温度回升主要采取拌和楼前喷雾、运输汽车和供料线遮阳、仓面覆盖、仓面喷雾等措施。另外合理安排仓位、加快入仓速速、避开高温时段也是降低混凝土浇筑温度的有效措施。

(2)通水冷却。为了削减新混凝土的水化热温升,减小坝体内外的温差,在新浇筑混凝土中应埋设冷却水管进行通水冷却。由于新老混凝土结合的特殊要求,建议采用三期通水的方案,即初期、中期和后期通水。初期通水的作用主要是降低水化热温升,控制混凝土最高温度,削减混凝土初期温峰作用,一般通制冷水。中期通水是降温过程,减小混凝土的内外温差,削减温度应力,可通水库低温水。后期通水是使坝体冷却至设计要求温度进行接缝灌浆,通制冷水或水库低温水。通水时间应视具体情况而定。

(3)养护。在新混凝土浇筑完毕后,对其表面应及时进行不间断洒水养护至混凝土覆盖为止,可采用人工和自动洒水器洒水。对永久暴露面拆模后应立即开始进行长期流水养护,养护时间不应少于28d,可采用!25mm的钢管(或塑料管),每隔20 ̄30cm钻!1mm左右的小孔,挂在模板上或外露拉条筋上,孔口对准混凝土壁面通自来水养护。

新老混凝土粘结是凝土坝加高工程的主要技术难题之一,而影响新老混凝土粘结的因素很多,涉及到混凝土施工的各个方面。所以,在新混凝土浇筑过程中,必须采取完善的技术措施、施工工艺和严格的施工管理,减少各种因素对新老混凝土结合质量的影响,保证大坝的整体性和安全运行。

[参考文献]

[1]袁群,赵国藩,赵志方.新老混凝土粘结强度的影响因

素分析[J].人民黄河,2000(4).

[2]赵志方,周厚贵,袁群,马金刚.新老混凝土粘结机理

研究与工程应用[C].中国水利水电出版社,2003.[3]陈德虎,王从兵,王莉.丹江口水利枢纽混凝土坝加高

技术[C].湖北省水利学会2002年学术年会论文集,

2002.

[4]赵志方,赵国藩.采用高压水射法处理新老混凝土粘

结面的试验研究[N].大连理工大学学报,1999(4).[5]尹旅超,杨树明.混凝土大坝加高的几个主要技术问

题的研究[J].人民长江,1997(5).

[6]李宁,庞海臻,赵剑.重力坝分期加高技术概述[J].水

利水电技术,2004(3).

13

水利施工简答题

第一章施工导流 1施工导流设计的主要任务是什么? 答:选定导流标准、划分导流时段、确定导流设计流量、选择导流方案及导流建筑物的形式,确定导流建筑物的布置、构造及尺寸、拟定导流建筑物的修建、拆除、堵塞的施工方法与截流、拦洪度汛、及坑排水等措施。2.段围堰法选择河床束窄程度应该考虑哪几个方面的因素? 答:①束窄河床的流速不得超过通航、筏运、围堰与河床的容许流速。 ②各段主体工程的工程量、施工强度比较均匀; ③便于后期导流用的导流泄水建筑物的布置与截流。 3.混凝土围堰有那些特点(优点)? 答:抗冲与抗渗能力大,挡水水头高、底宽小,易于与永久混凝土建筑物相联接,必要时可以过水。 4.如何确定导流总费用最低的导流设计流量? 答:假定不同的流量值,求出个流量值得到的建筑物的建筑物的尺寸、工程及所需费用。估算各流量值时基坑的年平均淹没次数及每次淹没损失与施工期的总损失。导流建筑物的修造费与基坑淹没总损失之和最小的流量即为导流总费用最低的导流设计流量。 5.用分段围堰法导流,后期用临时导流底孔来修建混凝土坝时,如何划分导流时段? 答:宜分三个导流事短。第一时段合水由束窄河床通过,进行第一期基坑内的工程施工,第二时段河水由导流底孔下泄,进行第二期基坑内的工程施工,第三时段进行底孔封堵,坝体全面上升,河水由永久建筑物下泄或部分或全部拦蓄库内,直到工程完建。 6.什么时导流方案? 答:不同导流时段不同导流方法的组合称导流方案。 7.立堵截有什么特点,适用于什么情况?平堵截流具有什么特点?适用于什么情况? 答:龙口单宽流量较大,出现的较大流速比较大,流速分布很不均匀,需要单个重量比较大的材料,截流工作前线狭窄,抛投强度受到限制量,施工进度受到影响。适用于大流量、岩石伙夫该层交薄的岩基河床上。 平堵截流龙口单宽流量较小,出现的最大流速也较小,流速分布比较均匀,截流材料单个重量也较小。截流工作前线长,抛投强度大,施工进度较快。通常适用于软基河床上。 8.凝土坝施工,若坝身在汛前浇筑不到拦洪高程,应采取什么措施以保证汛期不停工? 答:①在坝面上预留缺口度汛;②采用临时段面挡洪。 9.混凝土坝用临时段面挡水时,对施工纵缝应如何处理? 答:调整纵缝位置,提高初期灌浆高程,改变缝的形式。 10.在基坑经常性排水中,建筑物修建时排水系统如何布置? 答:排水沟布置在建筑物轮廓线的外侧,据基坑边坡坡脚不小于0.3~0.5m,一般排水沟底宽不小于0.3m。沟深不大于1.0m,底坡不小于0.002。 第二章爆破工程 1.用岩石爆破机理和临空面的作用说明爆破漏斗的形成。(炸药在有限介质中爆破,产生冲击波。拉力波使岩石产生弧状裂缝,压力波使岩石产生径向裂缝。由弧状和径向裂缝将岩石切割成碎石。当药包的爆破能量尚具有使部分介质直接飞出临空面的能量时,便会形成爆破漏斗。) 度高、风化弱、覆盖层簿、地下水位低、渗水量小等;爆震不致危害已有建筑物。药包布置应充分利用天然凹岸,以利定向。根据要求的爆破方量采用多排多列药包,在同一高程上的药包沿坝轴线对称布置。当河段平直时,则前排药包为辅助药包,为后排主药包创造临空面。主药包的作用是爆破方量。药包位置在正常水位以上,且大于垂直破坏半径 6.预裂爆破的主要目的是什么?预裂爆破起爆与开挖区爆破的程序设计的主要参数各有哪些?(预裂爆破是为了保护非开挖区岩石免遭破坏。预裂爆破孔的起爆是在开挖区爆破之前。预裂爆破设计参数有孔距、线装药量。) 7.常用的炸药有那几种?分别适用于那些场合?(①TNT(三硝基甲烷):适用于水下爆破,可作副起爆炸药,不适用于地下工程爆破;②胶质炸药(硝化甘油炸药):可用作副起爆炸药,也可用于水下和地下爆破工程; ③铵梯炸药:为安全炸药,可用于地上、地下爆破工程,但不能用于水下爆破(否则应作防水处理);④浆状炸药:适用于水下爆破,但抗冻性和稳定性有待改善;⑤乳化炸药:适用于水下爆破,生产适用安全。)

混凝土拦挡坝的施工方案

杭徽高速公路颊口至白果段泥石流地质灾害治理工程 工程进展汇报材料 一、 二、工程量 1、基槽开挖土石方概算量:23000m3 2、C20砼概算量:6300 m3 3、M10水泥砂浆抹面:4600m2 4、M10浆砌块石排设施:2000m3 5、施工便道: 600m 3、坝高: 9m-12m之间; 3、有效坝高: 5m-8m之间; 4、模板工程概算量为: 3300 m2; 5、脚手架工程概算量为: 5000 m2; 三、管理人员及用工配置 泥石流地质灾害治理工程人员配备情况

四、投入施工机械 主要设备一览表

五、计划工期及工期安排: 3

4

六、施工布置 1、首先需完成“三通一平”、通水、通电、通路、场地平整; 2、拌合场地布置:拌合场地选在K107+450处土路肩外侧,C20砼全部采用自拌; 3、本工程现场设立现场指挥用房,并在便道进口和出口处各设2个看守点或工具房,生活服务用房设在项目部处。 七、施工方法 本拦挡坝采用平行流水、分坝施工法;按此法在施工过程中及调整施工时间,使其与进度相稳合;砼采用80型的混凝土泵输送,输送砼泵管两处共长600m(K107+500处250米,K107+230处350米),泵管采用钢管搭架做水平支撑和固定。 八、施工技术要求 (一)、测量控制 1、为了达到测量精度要求,为本项目配置了:全站仪一台、水准仪一台、50m钢卷尺一把、5m小卷尺3把、垂球两个。 2、根据设计单位提供的坐标系并委托专业测量单位对坝体位置进行坐标定位。 3、基槽开挖前对基槽进行开挖宽度测量放样,每挖1m 深时进行复测一次;直到基底设计标高为此。

新老混凝土结合面处理工法

新老混凝土结合面处理工法完成单位中国葛洲坝集团第二工程XX 主要完成人周厚贵马江权丁新中 谭明军熊X斌

目录 1、前言1 2、工法特点1 3、适用X围2 4、工艺原理2 5、施工工艺流程及操作要点2 6、材料与设备8 7、质量控制9 8、安全措施11 9、环保措施12 10、效益分析12 11、应用实例13

新老混凝土结合面处理工法 中国葛洲坝集团第二工程XX 周厚贵马江权丁新中谭明军熊X斌 1、前言 混凝土大坝加高是在原有大坝的基础上,对其进行培厚和加高施工。在大坝加高施工过程中,除受底部混凝土或基岩约束外,还受下游坝面及坝顶老混凝土的约束。由于新老混凝土弹性模量相差较大,对新老混凝土结合的质量要求高,新浇混凝土防裂要求严,因此,大坝加高施工中如何确保新老混凝土结合的质量问题,是大坝加高工程的一个关键技术问题。 南水北调中线工程的关键项目XX省丹江口电站混凝土大坝加高工程,包括原坝体下游面培厚和原坝体全面加高等。其加高施工中新老混凝土结合面处理面积十分庞大,处理难度也是前所未有的。中国葛洲坝集团第二工程XX在承担该项目的施工中,与南水北调中线水源公司、长江勘测规划设计研究院、西北公司丹江口大坝加高工程建设监理中心等单位密切配合,按照设计要求,深入研究有关文献,结合本工程的特点,制订出全面系统的新老混凝土结合面处理的施工工艺和质量控制措施,经监理批准后认真进行实施。在实施中定期进行检查、总结,并会同业主、设计、监理共同进行评估、改进和补充。逐步形成了全面系统的大坝加高工程“新老混凝土结合面施工工法”,以此指导后续工程施工。 目前运用本工法已完成丹江口混凝土大坝加高工程高程162m以下下游坝面及老坝顶面全部新老混凝土结合面施工,其合格率100%,优良率达95%以上。获得业主和监理的赞誉。 2、工法特点 2.1 认真凿除已碳化的老混凝土、增设键槽、锚杆、涂刷界面胶、进行接缝灌浆、有效控制混凝土浇筑温度等,以有效、可靠的改善新老混凝土结合面传力条件和传力特性,保证新老混凝土的结合质量。

特别是大体积混凝土工程如水利工程中的混凝土大坝等范本模板

温度应力是水利、土木等工程中的一个重要问题。特别是大致积混凝土工程, 如水利工程中的混凝土大坝等, 由于变温引起的拉应力往往超过荷载引起的拉应力, 其数值可能超过混凝土的抗拉强度, 常常会使混凝土结构产生裂缝, 危及结构的安全。因此, 细致地分析结构中的温度应力, 相应采取必要的温度控制措施, 是工程技术人员必须考虑的一个问题。 在土木工程领域中会遇到大量作用问题, 因而对它的研究具有十分重要的意思。例如, 工业建筑的生产车间, 由于外界温度的变化, 直接影响到屋面板混凝土内部的温度分布, 产生不同的温度应力和温度变形; 各类结构温度伸缩缝的设置方法以及大小和间距等的优化设计, 也必须建立在对温度应力和变形的准确计算上; 还有诸如板壳的热应力和热应变, 相应得翘曲和稳定问题; 地基低温变形引起基础的破裂问题; 构件的合理设计问题; 温度变化下断裂问题的分析计算; 热应力下构件的合理设计问题; 浇注大致积混凝土, 例如高层建筑筏板基础的浇捣, 水化热温升和散热阶段的温降引起贯穿裂缝; 对混合结构的房屋, 因屋面温度应力引起开裂渗漏; 浅埋结构土的温度梯度影响等等。 要分析温度应力, 首先要计算温度场。水利、土木工程中的混凝土结构是弹性-徐变体, 不但具有弹性性质, 而且具有显著的徐变性质。因此, 分析混凝土结构的温度应力, 必然要涉及徐变应力的分析。

温度应力, 是物体中由于温度改变(即变温)而产生的应力, 与温度本身无关。当物体中发生变温时, 它的每一部分都将由于变温而引起热胀冷缩的变形。这种变形受到物体内部各部分之间的相互约束和边界上的外部约束的制约, 并不能完全自由地发生, 有约束就产生约束力, 即所谓温度应力。温度应力是水利、土木、机械、航空等工程中经常遇到的一个重要问题。温度应力的分析是必须重视的问题。首先, 温度应力常常超过荷载引起的应力。例如, 设混凝土的弹性模量为E=2×104MPa, 热胀系数为α=10-5/℃, 若杆件中发生变温T=1℃时, 将发生自由的温度变形ε=αT=10-5。当杆件两端被完全约束时, 这种变形受到阻止, 在杆件中将引起σ=-Eε=-0.2MPa的压应力。若变温T=10℃, 则将引起-2MPa的压应力。因此, 几十度的变温将引起相当大的应力。其次, 温度应力常引起混凝土结构的裂缝, 危及结构的安全。以上述的约束杆件为例, 当变温为负值(降温)时, T=-10℃将引起2MPa的拉应力。混凝土的抗拉极限强度是比较低的, 一般只有1~3MPa。当混凝土结构中有较大的降温时, 虽然结构内没有达到完全阻止温度变形的约束, 但产生的拉应力也常常超过极限抗拉强度, 引起混凝土结构的裂缝。这就是北方水库溢洪道底板和许多混凝土结构产生裂缝的原因。总之, 无论从数量级的大小, 还是从结构的安全性(裂缝危及结构安全)来看, 温度应力的分析以及相应的温度控制设计都是十分重要的问题。

混凝土大坝安监测技术规范

中华人民共和国能源部、水利部 混凝土大坝安全监测技术规范 SDJ 336-89 (试行) 主编部门:《混凝土大坝安全监测技术规范》编制组 批准部门:中华人民共和国能源部、水利部 试行日期:1989年10月1日 水利电力出版社 1989北京 能源部、水利部文件 关于颁发《混凝土大坝安全监测技术规范》SDJ336-89(试行)的通知 能源技[1989]577号 《混凝土大坝安全监测技术规范》(编号: SDJ336-89)由水利电力部在一九八五年底组织有关单位开始编制,于一九八八年底前完成,一九八九年一月在能源部主持下由能源、水利两部共同审定,现已交水利电力出版社出版,于一九八九年十月一日颁发试行。 这是我国首次编制的包括有设计、施工、运行各阶段监测工作较系统的技术规范。试行中有何意见。,请函告能源部科技司或水利部科教司。 一九八九年三月二十日 简要说明 本规范是根据原水利电力部科学技术司(83)技水电字第273号文进行编制的。 在原水利电力部科学技术司、电力生产司及水利水电建设总局(水利水电规划设计院)的组织领导下,由水利水电科学研究院、华东勘测设计院、原西南电业管理局、中国水力发电工程学会、东北勘测设计院、南京自动化研究所、长江流域规划办公室勘测总队、天津勘测设计院、西北勘测设计院、上海勘测设计院、长江科学研究院、水电部第七工程局、葛洲坝工程局、葛洲坝水电厂、新安江水电厂、刘家峡水电厂等16个单位派员组成编制组。水利水电科学研究院、华东勘测设计院、原西南电业管理局为编制组组长单位。 本规范在编制过程中,得到了有关勘测设计、施工、运行、管理、科研、高等院校等单位的大力支持;进分了广泛的调查研究;总结了我国30多年来混凝土大坝安全监测时实践经验;参考了《混凝土重力坝设计规范》(SDJ 21-78)、《混凝土拱坝设计规范》( SD145-85)、《水电站大坝安全管理暂行办法》,以及其他有关规范的内容。在编制过程中,曾先后召开了六次全国性的专题讨论会,相应地进行了七次修改。 参加本规范编制的主要人员有:叶丽秋、李光宗、唐寿同、庄万康、夏诚、胡其裕、储海宁、赵志仁、柳载舟、舒尚文等同志;参加编制的还

第三节钢筋和混凝土粘结强度对比试验.

第三节钢筋和混凝土粘结强度对比试验 第10.3.1条本节适用于直径大于10mm的各类非预应力钢筋的粘结强度对比试验,并根据对比试验结果评价钢筋和混凝土粘结性能。 第10.3.2条钢筋和混凝土的粘结强度应采用无横向钢筋的立方体中心拔出试件(简称拔出试件)确定。拔出试件应符合下列要求: 一、拔出试件应采用边长为10倍钢筋直径的混凝土立方体试件(图10.3.2)。钢筋放置在立方体的中轴线上,埋入部分长度和无粘结部分长度各为5d。钢筋伸出混凝土试件表面的长度:自由端为20mm,加载端应根据垫板厚度、穿孔球铰高度及加载装置的夹具长度确定,但不宜小于300mm; 二、钢筋表面不应有锈蚀、油污及不正常的横肋轧制标记,安装百分表的钢筋端面应加工成垂直于钢筋轴的平滑表面; 在混凝土中无粘结部分的钢筋应套上硬质的光滑塑料套管,套管末端与钢筋之间空隙应封闭; 三、试件的混凝土应采用普通骨料,粗骨料最大颗粒粒径不得大于1.25倍钢筋直径; 试件的混凝土强度等级为C30,混凝土立方体抗压强度允许偏差应为 ±3MPa。 四、拔出试件数量每组应制作六个。应同时制作混凝土立方体试件,每组三个,其振捣方法与养护条件应与拔出试件一致; 五、试件应在钢模或不变形的试模中成型。模板上应预留钢筋位置孔。宜用振动台振捣;

试件的浇注面应与钢筋纵轴平行。钢筋应与混凝土承压面垂直,并水平设置在模板内。钢筋的两纵肋平面应放置在水平面上; 六、试件应在标准养护室内进行养护。在试件龄期为28d时进行试验。 第10.3.3条试验装置承压垫板的边长不应小于拔出试件的边长,其厚度不应小于15mm。垫板中心孔径应为2倍钢筋直径(图10.3.3)。 第10.3.4条加载速度应根据各种钢筋的直径确定,每种钢筋施加荷载的速度应按下式计算: 式中V F——加载速度(kN/min); d——钢筋直径(mm)。 加载速度应均匀,不应施加冲击荷载。

水利工程施工课习题答案第五章.

施工课后5 3. 如何进行骨料料场的规划?料场规划应考虑哪些原则和因素? 答:料场开采规划应遵循下列原则: 1估量要机械化集中开采 2合理配置采、挖、运设备,满足施工强度要求 3采取有效措施提高料场开采率,合理规划使用料场 4对位于坝址上游的料场,应考虑施工期围堰或坝体挡水对料场开采和运输的影响 5受洪水或冰冻影响的料场应有备料、防洪或冬季开采等措施 6符合环境保护和水土保持要求 应考虑的因素有料场的分布、高程、骨料的质量、储量、天然级配、开采条件、加工要求、弃料多少、运输方式、运输距离、生产成本等 4. 确定混凝土骨料的生产能力应考虑什么原则和因素?采用什么方法确定骨料的生产能力? 答:严格来讲,骨料生产能力由其需求量来确定,实际需求量与各阶段混凝土浇筑强度有关,也与上一阶段结束时的储存量有关。若骨料还需出售,则销售量也是供需平衡的因素。 确定骨料生产能力的方法,可根据混凝土浇筑进度对骨料的用料要求,用供需累计过程线确定各阶段要求的骨料生产能力,先根据混凝土浇筑进度,绘制骨料需用量累积过程线1,再绘制骨料计划生产累计过程线2,并使累计过程线1、2

之间保持最大距离,即最大存储量不大于成品料堆的最大容量,但最小存储量又不小于保证连续生产的最小安全储量,通常储量应满足10~15d的用料要求。 5. 模板有哪些质量要求?按使用特点,模板分为几类?各类模板的适用条件如何? 答:模板的质量要求:1就成型而言,模板要求拼装严密准确,不漏浆,表面平整,不产生过大的变形; 2就支承作用而言,模板要求强度足够,结构坚固,能支承各种设计荷载; 3就保护作用而言,模板应有利于混凝土凝固,寒冷地区有利于保温,高速水流作用部位,应有利于抗冲、耐磨、防止气蚀破坏; 4就方便施工、节约投资而言,应结构简单,制作、安装和拆除方便,尽量标准化、系列化,提高周转率,消耗工料少,成本低。 模板的分类,按使用特点,模板可分为固定式、拆移式、移动式和滑动式 固定式模板多用于起伏的基础部位或特殊的异形结构,因大小不等,形状各异,难以重复使用。 拆移式模板使用于浇筑块表面为平面的情况,可做成定型的标准模板。 移动式模板多用于钢模,作为浇筑混凝土墙和隧洞混凝土衬砌使用。 滑动式模板 6. 模板设计有哪些荷载?承重模板和竖向模板在强度和刚度计算时,其基本荷载组合有什么不同?如何降低模板在混凝土工程中的费用? 答:模板设计的基本荷载有:①模板及其支架的自重、②新浇混凝土重量、③钢筋重量、④工作人员及浇筑设备、工具等荷载、⑤振捣混凝土产生的荷载、⑥新浇混凝土的侧压力及混凝土初凝前的侧压力

混凝土坝(埋石)施工方案

目录 1. 坝体混凝土浇筑 (2) 1.1坝体施工的整体安排 (2) 1.2混凝土入仓方式选择 (2) 1.3混凝土分层分块原则 (3) 1.3.1分层、分块原则 (3) 1.3.2分层、分块方法 (3) 1.4运输及吊运设备选择 (3) 1.4.1塔吊的选型及布置 (3) 1.4.1.1塔吊的选型 (3) 1.4.1.2塔吊的布置 (3) 1.4.2自卸车、反铲的选型 (4) 1.5工艺流程及施工方法 (6) 1.5.1施工工艺流程 (6) 1.5.2施工方法 (6) 1.5.2.1基面验收 (6) 1.5.2.2仓面准备 (7) 1.5.2.3测量放样 (7) 1.5.2.4支立模板 (7) 1.5.2.5钢筋制安 (10) 1.5.2.6止水片加工及安装 (10) 1.5.2.7混凝土、块石入仓 (10) 1.5.2.8混凝土铺料及平仓 (11) 1.5.2.9混凝土振捣 (12) 1.5.2.10混凝土施工缝处理 (12) 1.5.2.11混凝土养护及保护 (13) 1.6质量控制措施 (13) 1.6.1块石的埋放控制 (13)

1.6.2混凝土的拌制控制 (13) 1.6.3混凝土铺料间隔控制 (13) 1.6.4混凝土裂缝控制 (14) 1.6.5混凝土温度控制 (14) 1.6.6块石、混凝土入仓控制 (14) 1.7坝体施工安全控制措施 (15) .8主要施工机械设备配置 (15) 1. 坝体混凝土浇筑 1.1坝体施工的整体安排 在2018年10月初,底孔部位坝基开挖完成后,利用预留土坎挡水,进行底孔坝段的混凝土浇筑,浇筑到814.00m度汛高程。 截流并完成导流底孔浇筑后,进行左岸剩余坝基及基坑的二期开挖,完成后开始进行坝体混凝土的浇筑;2019年3月底,完成814.00m度汛高程以下坝体混凝土的浇筑。 2019年3月底,完成814.00m度汛高程以下溢流坝段面板及消力池抗冲耐磨混凝土的浇筑。 坝体上、下游面板混凝土随坝体埋石混凝土同步浇筑,取水口、交通桥等混凝土施工与坝体混凝土同步进行,2019年10月底,完成坝体全部混凝土的施工;2019年11月底完成导流底孔的封堵。 1.2混凝土入仓方式选择 本工程由于受现场条件和工期限制,同时大坝下部坝体混凝土量较大,月高峰浇筑强度较高。采用塔机吊运的方式进行混凝土施工,浇筑强度较低,很难满足度汛安排和工期计划要求;采用有轨运输的方式进行混凝土施工,不能将混凝土和块石运输至各个坝段,而同一个仓内的混凝土和块石都要经多次转运,生产效率过低且存在很大安全隐患,无法满足生产要求。 经过综合考虑,确定采用自卸汽车运输和塔机吊运相结合的方式进行混凝土施工。坝体下部利用开挖的临时道路并结合坝肩预留马道,利用大坝开挖的渣石铺设道路,根据现场地势分别设置于左、右岸的上游侧;道路随坝体混凝土的不断上升,利用开挖期预留的马道并砌筑浆砌石加固回填,采用自卸汽车直接拉运块石和混凝土入仓,挖掘机配合人工进行铺料。 坝体上部、溢洪道、消力池、取水口、消力池等部位采用塔机吊运卧罐进行混凝土施工。在大坝下

新老混凝土结合面处理工法

新老混凝土结合面处理工法完成单位中国洲坝集团第二工程 主要完成人周厚贵马江权丁新中 谭明军熊斌

目录 1、前言 (1) 2、工法特点 (2) 3、适用围 (2) 4、工艺原理 (2) 5、施工工艺流程及操作要点 (3) 6、材料与设备 (9) 7、质量控制 (11) 8、安全措施 (12) 9、环保措施 (14) 10、效益分析 (15) 11、应用实例 (15)

新老混凝土结合面处理工法 中国洲坝集团第二工程 周厚贵马江权丁新中谭明军熊斌 1、前言 混凝土大坝加高是在原有大坝的基础上,对其进行培厚和加高施工。在大坝加高施工过程中,除受底部混凝土或基岩约束外,还受下游坝面及坝顶老混凝土的约束。由于新老混凝土弹性模量相差较大,对新老混凝土结合的质量要求高,新浇混凝土防裂要求严,因此,大坝加高施工中如何确保新老混凝土结合的质量问题,是大坝加高工程的一个关键技术问题。 南水北调中线工程的关键项目省丹江口电站混凝土大坝加高工程,包括原坝体下游面培厚和原坝体全面加高等。其加高施工中新老混凝土结合面处理面积十分庞大,处理难度也是前所未有的。中国洲坝集团第二工程在承担该项目的施工中,与南水北调中线水源公司、长江勘测规划设计研究院、西北公司丹江口大坝加高工程建设监理中心等单位密切配合,按照设计要求,深入研究有关文献,结合本工程的特点,制订出全面系统的新老混凝土结合面处理的施工工艺和质量控制措施,经监理批准后认真进行实施。在实施中定期进行检查、总结,并会同业主、设计、监理共同进行评估、改进和补充。逐步形成了全面系统的大坝加高工程“新老混凝土结合面施工工法”,以此指导后续工程施工。 目前运用本工法已完成丹江口混凝土大坝加高工程高程162m以下下游坝面及老坝顶面全部新老混凝土结合面施工,其合格率100%,优良率达95%以上。获得业主和监理的赞誉。

大坝安全监测仪器简介

大坝安全监测仪器简介 一、大坝安全监测仪器选型的基本原则 二、监测仪器的检验 三、监测仪器及监测系统的验收 四、监测仪器分类 五、两种主要监测仪器的基本原理 六、主要监测仪器简介 七、国内外数据自动化采集设备

一、大坝安全监测仪器选型的基本原则 1、总原则 大坝安全监测系统的监测项目、测点布置及系统的功能、性能应满足《土石坝安全监测技术规范》(SL60-94)、《土石坝安全监测资料整编规程》(SL169-96)和《混凝土坝安全监测技术规范》(DL/T5178-2003)要求,如建立自动化监测系统,还应满足《大坝安全自动化监测系统设备基本技术条件》(SL268-2001)的要求。 2、监测任务、测量范围的界定及仪器技术性能分析 首先,应明确监测仪器的任务,是变形监测,渗流监测,压力应力监测还是环境量监测?一次还是二次? 其次,应根据工程实际情况,预测并确定仪器的量程、范围;根据仪器量程范围、工程对监测精度的要求以及相关规范规定,确定仪器精度等级。 第三,选择仪器型式。仪器型式的选择最重要的是仪器的可靠性,在可靠性的前提下,再考虑仪器的精确度或准确度。 第四,技术经济评价。对不同型式的仪器、不同厂家的同类型仪器,比较其采购、运输、室内检测/校准、现场检验、安装方式、可维护性及维护程序、施工期观测及数据处理、(如建立自动化监测系统)占用系统资源等,进行技术、经济评价,选择合适的性价比。 3、监测设施的布设 首先,划分监测项目。 其次,根据监测项目及监测目的,确定监测设施安装/埋设位置(包括平面坐标、高程及相应层位),仪器、设施、设备工程编号(唯一性),并以表、平面图、断面图等形式逐一标注。 4、监测设施的安装/埋设 根据坝的性质(混凝土坝/土石坝?在建坝/已建坝?混凝土坝『重力坝、拱坝、砌石坝』?土石坝『均质坝、心墙坝<宽心墙坝、窄心墙坝?>、斜墙坝、堆石面板坝、复合坝型』?)设计合适的安装方式及施工工艺。 5、监测仪器选型原则 ①监测仪器应采用可靠性好,并经过长期现场考验的仪器设备;大坝安全监测和管理自动化系统,推荐采用分布式自动化数据采集系统。 ②监测仪器应尽可能实现人工比测。

钢筋与混凝土的粘结

钢筋与混凝土的粘结 随着社会的发展,技术的进步,钢筋混凝土材料在住房、建筑、交通、军事、水利等领域被广泛应用,钢筋混凝土结构就是利用了钢筋的高抗拉强度和混凝土的高抗压强度,而钢筋和混凝土之间的足够粘结是保证两者共同受力的前提。目前,两者完美的结合,造就了许多建筑奇迹,满足了结构的高强性、耐久性、抗灾性、抗震性等实用要求,保证了结构的使用寿命和使用安全。同时,也给人们的生产生活带来了翻天覆地的变化,让人们享受到安全舒适的生存环境。由此可见,钢筋和混凝土的粘结非常重要,下面从以下几个方面加以论述。 一、粘结力的作用 粘结力是指粘结剂与被粘结物体界面上分子间的结合力,粘结力使得钢筋和混凝土两种性质不同的材料在一起共同受力、共同工作,并承受构件因受荷在两种材料之间产生的剪应力,两者不至于发生滑移。如果粘结力失效,钢筋混凝土构件就会发生破坏。可见,粘结力的大小,直接影响着构件的稳定性和使用寿命。 二、粘结力的组成及粘结机理 钢筋和混凝土的粘结力由三部分组成: 1、化学胶结力 混凝土在硬化过程中,水泥胶体与钢筋之间产生的吸附

胶着作用,这种吸附作用力来自浇筑时水泥浆体对钢筋表面氧化层的渗透,以及水化过程中水泥晶体的生长和硬化,这种作用力一般比较小,仅在受力阶段的局部无滑移区域起作用,当接触面发生相对滑移时,该力即消失。 2、摩阻力 由于混凝土凝固时的收缩,使钢筋周围的混凝土握裹在钢筋上,当钢筋和混凝土之间出现相对滑移的趋势,则此接触面上将产生摩阻力。 对于光圆钢筋表面轻度锈蚀有利于增加摩阻力,但摩阻作用也很有限;对于光面钢筋表面的自然凹凸程度很小,机械咬合也不大,因此,光面钢筋与混凝土的粘结强度是较低的,为保证光面钢筋的锚固,通常需要在钢筋端部弯钩、弯折或焊短钢筋,以阻止钢筋与混凝土间产生较大的相对滑动。 3、机械咬合力 即钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合力作用力,对于光圆钢筋这种咬合力来自表面的粗糙不平。将钢筋表面轧制出肋形成带肋钢筋,即变形钢筋,可显著增加钢筋与混凝土的机械咬合作用,从而大大增加了粘结强度。 三、粘结问题的分类及相应的试验方法

水利工程施工课习题答案第五章

施工课后5 3. 如何进行骨料料场的规划?料场规划应考虑哪些原则和因素? 答:料场开采规划应遵循下列原则: 1)估量要机械化集中开采 2)合理配置采、挖、运设备,满足施工强度要求 3)采取有效措施提高料场开采率,合理规划使用料场 4)对位于坝址上游的料场,应考虑施工期围堰或坝体挡水对料场开采和运输的影响 5)受洪水或冰冻影响的料场应有备料、防洪或冬季开采等措施 6)符合环境保护和水土保持要求 应考虑的因素有料场的分布、高程、骨料的质量、储量、天然级配、开采条件、加工要求、弃料多少、运输方式、运输距离、生产成本等 4. 确定混凝土骨料的生产能力应考虑什么原则和因素?采用什么方法确定骨料的生产能力? 答:严格来讲,骨料生产能力由其需求量来确定,实际需求量与各阶段混凝土浇筑强度有关,也与上一阶段结束时的储存量有关。若骨料还需出售,则销售量也是供需平衡的因素。 确定骨料生产能力的方法,可根据混凝土浇筑进度对骨料的用料要求,用供需累计过程线确定各阶段要求的骨料生产能力,先根据混凝土浇筑进度,绘制骨料需用量累积过程线1,再绘制骨料计划生产累计过程线2,并使累计过程线1、2 之间保持最大距离,即最大存储量不大于成品料堆的最大容量,但最小存储量又不小于保证连续生产的最小安全储量,通常储量应满足10~15d的用料要求。 5. 模板有哪些质量要求?按使用特点,模板分为几类?各类模板的适用条件如何? 答:模板的质量要求:1)就成型而言,模板要求拼装严密准确,不漏浆,表面平整,不产生过大的变形; 2)就支承作用而言,模板要求强度足够,结构坚固,能支承各种设计荷载; 3)就保护作用而言,模板应有利于混凝土凝固,寒冷地区有利于保温,高速水流作用部位,应有利于抗冲、耐磨、防止气蚀破坏;

怎样使新旧混凝土结合好

20 图1新旧混凝土结合处受力示意图3锚筋示意 怎样使新旧混凝土结合好 ●建筑知识 □赵五一 处理施工缝、后浇缝、预制混凝土构件的 接缝和混凝土的加固补强等,都会遇到新旧混凝土的结合问题。由于措施不当、重视不够、敷衍了事,其结合处往往达不到牢固严密的目的,出现裂缝、渗漏、强度不足等质量问题。 新旧混凝土的结合,主要靠咬合力、胶结力和摩擦力。其中机械咬合力最大,约占结合力的一半以上;胶结力主要由水泥的胶凝性能产生;摩擦力与构件的受力状态有关,当承受拉力时,不能产生摩擦力。实验证明,三者互有影响,见图1。 一、 增大咬合力的措施 1.对旧混凝土界面进行清理,清除泛浆,凿去松动的石子,凿成凸凹面。泛浆中含水泥和集料中的浮尘,未燃煤和析出物(俗称泛白),本身无强度。试验证明,不除泛浆,其抗拉强度仅能达到45%(水平缝)~60%(垂直缝)。 2.对界面上的石子凿成“半露半掩”状,以形成咬合力的“牙齿”,见图2。新混凝土的粗骨料采用碎石,其抗弯和抗拉比卵石提高 30%左右。 3.采用锚筋法,以增加新旧混凝土的结 合。锚筋法是在旧混凝土上有意识地预埋锚固筋,使之与新混凝土连接,也可在旧混凝土上钻孔,用结构胶(J G N )胶合锚筋,见图3。 例如某剧场看台大梁高2m ,受构造要求和施工条件限制,混凝土不能连续浇筑,需在梁中间水平面上形成施工缝,经设计单位同意,采用了预留锚筋的作法。该剧场已使用20余年,经多次装修,完好无损。 二、增大胶结力的措施 1.水泥经水化作用,由矿物胶凝物质或掺入聚合物而产生胶结力。清除浮浆后,在界面上抹水泥砂浆或混凝土界面处理剂,可增大胶结力,如抹强度等级稍高于原混凝土的水泥砂浆,可达到混凝土抗拉强度的93%(水平缝)~77%(垂直缝),如用界面处理剂可达到95%以上,且有较好的防水性能。 2.为确保接缝处水泥的水化作用,避免旧混凝土把水分吸走,使接缝处的水泥砂浆形成“干面隔离层”,必须使旧混凝土浸水洇湿,达到“干饱和”状态(即不吸水也不汪 图2界面凿成状况

混凝土坝工程

混凝土坝工程 概述 一.骨料生产在混凝土大坝中的地位: 1. 需要量大,每立方米砼中约需1.5立方米的骨料; 2. 骨料的质量直接影响砼坝的质量。 二.骨料质量的要求 1.粗骨料粒径划分如下: 一级配5~20mm 二级配5~20,20~40mm 三级配5~20,20~40,40~80mm 四级配5~20,20~40,40~80,80~120(150)mm 2. 骨料以细度模数控制,一般2.4~2.8 3. 最大粒径不应超过钢筋净间距2/3,构件最小边的1/4,素混凝土板厚1/2,超径小于5%,逊径小于10%,少筋获无筋结构应选用较大粗骨料粒径。 4. 其他要求,可参考规范。 三.骨料的生产方式 1. 天然骨料:成本低,但级配与砼设计级配不同 2. 人工骨料:质量好,可利用开挖出的石料,但成本高 3. 混合骨料:天然骨料为主,人工骨料为辅。 第一节 混凝土骨料制备 一.料场规划 土石坝施工中的料场规划同样适用于混凝土骨料料场,在此不再赘述。 二.毛料开采 1.毛料开采量的确定 天然砂砾料开采量:毛料开采量取决于混凝土中各种粒径的骨料需要量和天然砂砾料中各种粒径骨料的含量。混凝土通常都有几种标号,每种混凝土都有各自的配合比用量。 设某工程共有j 种标号混凝土,每一种混凝土的工程量V j ,混凝土共有几个骨料粒径组,各粒径组的需要量e ij 。则第i 组骨料总需要量q i 为 ()∑+=j j ij c i V e K q 1(m 3,以松方计) 式中K c 为混凝土出机后的损失系数,约为0.01~0.02。 为满足第i 组骨料(净料)的总需要量q i ,则需要开采的砂砾料总量Q i (m 3,天然方计) ()i p i i p K q K Q +=1 式中K 为骨料生产过程的损耗系数,是各生产环节损耗系数的总和,包括开采、加工、运输、混凝土生产过程;

变态混凝土大坝施工工艺

摘要:在碾压混凝土坝施工中,变态混凝土的运用解决了一些部位无法采用振动碾碾压的施工问题,从而有利于碾压混凝土坝的快速施工。 关键词:大坝施工;变态混凝土;应用 碾压混凝土重力坝与常态混凝土重力坝相比具有施工快、工期短、节约水泥用量等优点,经过十多年的发展,目前该施工方法在国内水利工程的应用范围已从重力坝发展到拱坝,甚至薄拱坝,筑坝质量越来越高,最大坝高达到200m。坝体型式由“金包银”(即外部用常态混凝土,内部用碾压混凝土),发展到在坝体上游面采用富胶凝二级配碾压混凝土防渗层的全断面碾压混凝土坝体施工方法。 变态混凝土是指在已摊铺的碾压混凝土拌和料中,掺入一定比例的灰浆后再振捣密实的混凝土。所谓“变态”是指通过加浆的工艺措施,使干硬性的碾压混凝土变成可以振捣的极低流态变态混凝土的施工方法。在碾压混凝土坝的施工中,变态混凝土广泛地运用于振动碾无法直接碾压的基岩面与碾压混凝土接合部、模板边缘、廊道周围、坝内配筋处等部位。 碾压混凝土的碾压分层厚度一般为30cm。根据施工工艺的不同,变态混凝土的运用宽度一般采用0.3~0.5m:宽度太小,无法保证加浆和振捣的施工质量;宽度过大,增加了变态混凝土的施工量,影响碾压混凝土的施工速度,从而增加了胶凝材料用量,且不利于坝体温控。在《水工碾压混凝土施工规范》(DL/T5112—2000)中规定:“变态混凝土所用灰浆由水泥和粉煤灰并掺用外加剂拌制而成,其水胶比宜不大于同种碾压混凝土的水胶比”。对于变态混凝土的加浆量,则要求通过试

验确定。下面以某电站(以下简称某电站)下库碾压混凝土大坝作为工程实例,就变态混凝土的加浆量和加浆工艺进行研究。 1加浆量 1.1浆液配制 (1)设计指标。变态混凝土作为坝体混凝土的重要组成部分,必须满足大坝对混凝土的技术要求。某电站中上游迎水面死水位以下部位采用G2C20/90W8(二级配混凝土标号为C20,龄期为90天,抗渗要求W8)的碾压混凝土,因此变态混凝土的性能同样应是G2C20/90W8。 (2)所用材料。浆液所用胶材应与坝体混凝土所用胶材相同。在某电站中水泥采用P.O.42.5水泥,其物理性能见表1。粉煤灰采用优质I 级粉煤灰,其物理性能见表2。G2C20/90W8碾压混凝土的理论配合比如表3所示。在试验室中,按照配合比拌出G2C20/90W8碾压混凝土,并按照相同的水胶比配制出水泥煤灰净浆。 表1P.O.42.5水泥性能指标MPa

新老混凝土结合面处理工法样本

新老混凝土结合面处理工法 完成单位中国葛洲坝集团第二工程有限公司 主要完成人周厚贵马江权丁新中 谭明军熊刘斌

目录 1、前言 ....................................... 错误!未定义书签。 2、工法特点 ................................... 错误!未定义书签。 3、适用范围 ................................... 错误!未定义书签。 4、工艺原理 ................................... 错误!未定义书签。 5、施工工艺流程及操作要点 ..................... 错误!未定义书签。 6、材料与设备 ................................. 错误!未定义书签。 7、质量控制 ................................... 错误!未定义书签。 8、安全措施 ................................... 错误!未定义书签。 9、环保措施 ................................... 错误!未定义书签。 10、效益分析 .................................. 错误!未定义书签。

11、应用实例 .................................. 错误!未定义书签。

新老混凝土结合面处理工法 中国葛洲坝集团第二工程有限公司 周厚贵马江权丁新中谭明军熊刘斌 1、前言 混凝土大坝加高是在原有大坝的基础上, 对其进行培厚和加高施工。在大坝加高施工过程中, 除受底部混凝土或基岩约束外, 还受下游坝面及坝顶老混凝土的约束。由于新老混凝土弹性模量相差较大, 对新老混凝土结合的质量要求高, 新浇混凝土防裂要求严, 因此, 大坝加高施工中如何确保新老混凝土结合的质量问题, 是大坝加高工程的一个关键技术问题。 南水北调中线工程的关键项目湖北省丹江口电站混凝土大坝加高工程, 包括原坝体下游面培厚和原坝体全面加高等。其加高施工中新老混凝土结合面处理面积十分庞大, 处理难度也是前所未有的。中国葛洲坝集团第二工程有限公司在承担该项目的施工中, 与南水北调中线水源公司、长江勘测规划设计研究院、西北公司丹江口大坝加高工程建设监理中心等单位密切配合, 按照设计要求, 深入研究有关文献, 结合本工程的特点, 制订出全面系统的新老混凝土结合面处理的施工工艺和质量控制措施, 经监理批准后认真进行实施。在实施中定期进行检查、总结, 并会同业主、设计、监理共同进行评估、改进和补充。逐步形成了全面系统的大坝加高工程”新老混凝土结合面施工工法”, 以此指导后续工程施工。 当前运用本工法已完成丹江口混凝土大坝加高工程高程162m以下下游坝面及老坝顶面全部新老混凝土结合面施工, 其合格率100%, 优良率达95%以上。获得业主和监理的赞誉。 2、工法特点 2.1 认真凿除已碳化的老混凝土、增设键槽、锚杆、涂刷界面胶、进行

水利工程混凝土坝工程

第五章混凝土工程 至今,混凝土坝在高坝中占的比重较大,特别是重力坝、拱坝应用最普遍。混凝土坝施工中,大量砂石骨料的采集、加工,水泥和各种掺和料、外加剂的供应是基础,混凝土制备、运输和浇筑是施工的主体,模板、钢筋作业是必要的辅助。 第一节骨料料场规划和生产加工 砂石骨料是混凝土最基本的组成成分。 一骨料料场规划 骨料料场规划是骨料生产系统的基础。砂石骨料的质量是料场选择的首要前提。 1. 骨料料场规划的原则 搞好砂石料场规划应遵循如下的原则. 1) 满足水工混凝土对骨料的各项质量要求,其储量力求满足各设计剂级配的需求,并有必要的富裕量。 2) 选用的料场,特别是主要料场,应该地开阔,高程适宜,储量大,质量好、开采季节长,主辅料场应能兼顾洪枯季节互为备用的要求。 3) 选用可采率高,天然级配与设计级配较为接近,用人工骨料调整级配数量少的料场。 4) 料场附近有足够的回车和堆料场地,且占用农田少。 5) 选择开采准备工作小,施工简便的料场。 2、骨料的加工过程 天然的骨料需要通过筛分分级,人工骨料需要通过破碎、筛分。 3、骨料开采量的确定 骨料开采量取决于混凝土中各种粒料的需要量。若第i组骨料所需的净料量为q,则要求开采天然的总量Qi可按下式计算: Qi=(1+k)qi/pi

式中 k——骨料生产过程中的损失系数,为各生产环节损失系数的总和,即k=k1+k2+k3+k4;其中k1,k2,k3,k4参见表5-1 pi——天然骨料中第I种骨料粒径含量的百分数。 第i 种骨料净料需要量qi与第j种标号混凝土的工程量vj有关,也与该标号混凝土中第种粒径骨料的单位用量eij有关。于是,第I种骨料的净料需要量qi可表达为: qi=(1+kc)eijVj 式中,kc为混凝土出机后运输、浇筑中的损失系数,约为1%-2%。 4、骨料生产能力的确定 严格来说,骨料生产能力由其需求量来确定,实际需求量与各阶段混凝土浇筑强度有关,也与上一阶段结束时的储存量有关。若骨料还需销售,则销售量也是供需平衡的一个因素。据此可确定骨料加工的生产能力P(m3/h) 式中 V——骨料生产高峰期的总产量,m3。 T——骨料生产高峰时段的月数。 K1——高峰时段骨料生产的不均匀系数,可取1.0-1.4; K2——时间利用系数,可取0.8-0.9; m——每月有效工作时数,可取20h; n——每月有效工作日数,可取25-28d。 5、天然骨料的开采设备 天然骨料开采,在河滩多用索铲。采砂船是在一定水深中采掘沙砾石的机械。二骨料加工和加工设备 将采集到的毛料加工,一般需要通过破碎、筛选和冲洗,制成符合级配,除去杂质的碎石和人工砂。根据骨料加工工艺流程,组成骨料加工厂。 1、骨料的破碎 使用破碎机械碎石,常用的设备有颚板式、反击式和锥式三种碎石机。 2、骨料的筛分 为了分级,需将采集的天然毛料或破碎后的混合料筛分,分级的方法有水力赛分和机械筛分两种。大规模的筛分多用机械筛分,有偏心振动和惯性振动两种。 3、砂的水力分级

浅谈混凝土大坝高温下施工及大坝安全管理(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 浅谈混凝土大坝高温下施工及大 坝安全管理(新版)

浅谈混凝土大坝高温下施工及大坝安全管理 (新版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 我国对混凝土筑坝工程在高温下施工,已经有了深入的研究,并取得了很好的成果,但在实际施工中形成了一个惯例:就是尽可能的避免开高温季节,这对工期造成很大影响,其实混凝土筑坝技术发展到今天,完全可以不受季节的影响,即使在高温季节施工,只要采取适当的施工技术措施,进行不间断的施工,同样可以达到预期的效果。 一、混凝土坝在高温季节施工的技术措施 混凝土大坝工程在高温季节施工最关键的技术措施,就是选用合理的材料及配料,例如: 选用低水化热、低脆性水泥,高温高效外加剂,调整粉煤灰用量,选用合理的配合比,减少混凝土的绝热温升使混凝土在本质上得到改善,放宽混凝土允许入仓温度等,同样可以取得预期的结果。 (一)采用高温型缓凝高效减水剂,能降低水泥早期水化热,延缓混凝土结时间。其掺量可根据混凝土的入仓温度来确定:于是乎20℃

大坝安全监测

论述大坝安全监测分析与数值模拟在水工结 构中的应用及新进展 一、大坝安全监测分析 1.大坝监测的内容 大坝安全监测的范围应根据坝址、枢纽布置、坝高、库容、投资以及失事后果等确定,根据具体情况由坝体、坝基、坝肩,推广到库区及梯级水库大坝;监测的时间应从设计时开始至运行管理;监测的内容包括坝体结构、地质状况、辅助机电设备及消洪泄能建筑物等。 1.1大坝安全监测的分类 1.1.1 仪器监测 仪器监测是选择有代表性的部位或断面,按需要使用或安装、埋设仪器设备,对某些物理量进行系统的观测,取得反映建筑物性状变化的实测数据。仪器监测的项目主要有“变形监测”、“渗流监测”、“应力、应变及温度监测”和“环境量监测”。随着监测范围的扩展,诸如水力学监测、地震监测、动力监测等一些新兴监测项目不断涌现。 1.1.2 巡视检查 监测技术人员通过目视或借助一些专用设备(如在某些部位安装摄像头,辅设人工巡视专用栈道等)对建筑物现场包括坝体、坡脚、坝肩、廊道、排水设施、机电设备、船闸、航道、高陡边坡等部位进行查看、比较、分析,进而发现建筑物在施工、挡水、运行中可能危及工程安全的异常现象。它弥补了监测仪器仅埋设在指定部位的不足。而且能直观

地发现某些监测仪器不易监测到的非正常现象.提供有关建筑物安全等一些重要信息,是监测系统的组成部分。巡视检查和仪器监测是不可分割的。巡视检查也要尽可能利用当今的先进仪器和技术对大坝特别是隐患进行检查,以早发现早处理。如土石坝的洞穴、暗缝、软弱夹层等很难通过简单的人工检查发现,因此,必须借用高密度电阻率法、中间梯度法、瞬态面波法等进行检查.从而完成对其定位及严重程度的判定。因此,在大坝监测中多数采用两种监测手段结合起来的方法。 1.2大坝安全监测的目的和意义 1.2.1掌握大坝的工作状态。 指导工程的运行管理通过大坝的安全监测及时获取大坝安全的第 一手资料.掌握大坝工作状态,实现对大坝的在线、实时安全监控。在发生异常现象时,分析产生的原因和危险程度,预测大坝的安全趋势。及时采取措施,把事故消灭在萌芽状态中,保证工程安全。 1.2.2 验证坝工设计理论和选用参数的合理性 到目前为止。因实际情况复杂多变,水工建筑的设计尚不能完全与实际情况相吻合,作用在建筑物上的荷载除水压力和自重力,都难以精确计算。因此在水工设计中不得不采用一些经验系数和简化公式进行计算。通过大坝安全监测认识监测物量变化规律,检验坝工基本理论的正确性、设计方法和计算参数的合理性。验证施工措施、材料性能、工程质量的效果。

相关文档
相关文档 最新文档