文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工艺管道工程(识图)

工艺管道工程(识图)

工艺管道工程(识图)
工艺管道工程(识图)

第一节安装工程识图

一、编制前的准备工作:(应具备的几个条件)

1、完整的施工图:包括基本图和详图。

A、基本图包括图纸目录、施工图说明、设备材料表、流程图、平面图、轴侧图和立(剖)面图。详图包括节点图、大样图和标准图(重复利用图)。

B、图纸目录:对数量众多的施工图纸,设计人员把它按一定的图名和顺序归纳编排成图纸目录以便查阅。

C、施工图说明:在图纸上无法表示出来,而非要施工人员知道的一些技术和质量方面的要求,一般用文字形式加以说明。

D、设备、材料表:该工程所需的各种设备和各类管道、管件、阀门以及防腐、保温材料的名称、规格、型号、数量的明细表。

以上三点是文字说明,但是施工图纸不可缺少的组成部分。

E、流程图:是对一个生产系统的工艺变化过程的表示。通过它可以对设备、建筑物、仪表以及管道的规格、输送介质、主要控制阀门有一个确切的了解。

F、平面图:施工图中的基本图。主要表示设备的平面分布、管线的走向、排列、标高等具体数据,使施工人员对该项工程有一个大该的了解。

G、立面图和剖面图:施工图中最常见的图样,表达设备的立面分布和该项垂直方向的排列和走向、以及管径、标高。

M、详图:

节点图:清楚的表示某一部分管道的详细结构及尺寸,是对平面图及其他图不能反映清楚的某点图形的放大。

大样图:设备配管及管配件组合的详图,特点是双线图表示,对物体有真实感。

标准图:(重复利用图)具有通用性质的图样。它不能用来作为单独进行施工的图纸,只作为某些施工图的一个组成部分。一般由国家或有关部门出版标准图集。

2、现行的工程预算定额及单位估价表

3、工程所在地现行的材料预算价格及材料调价的有关规定(系数调整或规定内的材料价格按实调整)。

根据工程类别和企业等级所给定的取费标准。

4、经有关部门审批的施工组织措施,包括大型设备的拉运、吊装及三通一平等。

正常施工图预算所包含不了的工作内容,根据施工组织措施进行编制。

二、通过识图应了解的几个问题:

1、工程概况:比如一座转油站,有泵房、罐区、加热炉区,以及连接几个大区的平面管网,之配套的还有采暖系统、给排水系统。

举例说明:

2、各系统规定所用的材质、介质的工作压力、温度等,了解管道的焊缝等级,以便满足对焊口的处理(热处理及无损探伤)。

3、根据编制说明和蓝图,了解管道所处的位置(地上、地下、沟内、沟外),以及对管道防腐、刷油、保温的要求。

三、符号及图例:

1、线型:粗实线:主要管线、图框线

中实线:辅助管线、分支管线

细实线:管件、阀件的图线,建筑物及设备轮廓线,尺寸线、引出线。

点划线:定位轴线,中心线

粗虚线:地下管线,被设备所遮盖的管线

虚线:设备内辅助管线,自控仪表连接线,不可见轮廓线

波浪现:管件、阀件断裂处的边界线

2、管道的规定代号:

常用:油管线 Y 油气混输 YM

原油管线 Y

1

含水原油管线 S

Y

天然气管线 M

给水管线 S

排水管线 X

循环冷却水 XH

蒸汽管线 Z

热水管线 R 生产热水管线 R1

热水回水管线 R4

回水管线 (凝结水管) N

3、常用图例:见表2-2-1。

工艺管线安装施工图常用图例表2-2-1

3、施工图的表示方法:

A、标题栏:项目:具体的工程名称

图名:本张图纸的名称和主要内容

设计号:设计部门对该工程的编号

图号:本专业图纸的编号顺序

B、比例:缩小比例:1:2、1:3、1:5、………

放大比例:2:1、4:1、10:1、………

无比例时如何确定比例

管道施工图中常用比例:1:25、1:50、1:100、1:200、1:500

C、标高:管道高度用标高表示。在立(剖)面图中,为表明管子的垂直间距一般只注写相对标高而不注写间距尺寸。

管道的相对标高,以建筑物低层室内地坪为正负零。

对于管径较大的管子,不仅可注管子中心的标高,也可注管低和管顶的标高。

一般标高:

管中心标高:

管顶标高

管底标高

D、坡度、方向标:

E、尺寸线:起始线(箭头)、尺寸线、尺寸数字、尺寸界线

四、管道安装工程的识图:

工程图纸是设计人员对所设计工程全部意图的表达,识图则是预算人员了解工程情况重要而关键的一步,也是从事施工图预算编制的首要条件和环节。

(一)管道的单双线图:管道施工图从图纸上可分为单线图和双线图。在图形中仅用两

条线条表示管子和管件形状的方法叫做双线表示法,由它画成的图样称双线图,另外由于管子的截面尺寸要小的多,所以在小比例的施工图中,往往把管子的壁厚和空心的管腔全部看成是一条线的投影。这种在图形中用单根粗实线来表示管子和管件的图样,通常叫做单线表示法,由它画成的图样称为单线图。下面将重点学习管道单线图的表示方法。

1、管子的单线图:

如图2-2-1是管子的单线图,根据投影原理,它的平面

投影应积聚成一个小圆点,但为了便于识别,我们在小园

点的外面加画了一个小圆。大部分施工图中,仅画一个小图2-2-1 圆,圆心并不加点,所表达的意义都是相同的,

用单线图表示的弯头如图2-2-2

在平面图上先看到立管的断口,后看到横管

立管的断口是一个小圆,横管是一条线。在侧面

图上线看到立管,横管的断口在背面看不到,这

时横管是一个小圆,立管画到小圆的圆心,表示图2-2-2

立管向下然后向后。

图2-2-3为450弯头的单线图,450

弯头的画法和900弯头的画法相似,只是

900弯头画成整个小圆,而450弯头只画成

半个小圆。

图2-2-3

图2-2-4 图2-2-5

图2-2-4、2-2-5是三统的单线图。图2-2-4:在平面图上先看到立管的断口,所以把立管画成一个小圆,横管画在小圆两边。在左立面图(左视图)上先看到横管的断口,所以把横管画成一个小圆,立管画到小圆的上边。图2-2-5的平面图上是一个三通,立面图上先看到横管,横管是一条线,向后的管线的断口看不到,所以横管穿过圆心。左视图则是先看到横管的断口,向后的管线画到小圆的左侧。

在单线图里,不论是同径三通,还是异径三通,它们图样的表示形式相同。

图2-2-6

图2-2-6是四通的单线图。同径四通和异径四通的单线图在图样的表示形式上相同,

图2-2-7 图2-2-8

图2-2-7是同心大小头的单线图,同心大小头画成等腰梯形和等腰三角形,这两种表示形式意义相同。

图2-2-8是偏心大小头的大小头。如偏心大小头在平面图上的图样与同心大小头相同,就需用文字加以注明偏心两字以免混淆。

见图2-2-9是阀门的几种表示方法:

阀柄向前阀柄向后阀柄向右阀柄向左

图2-2-9

2、管子的积聚:

弯管的积聚:弯管是由直管和弯头两部分组成。直管积聚后是一个小圆,与直管相连接的弯头,在拐弯前的投影也积聚成小圆,并且同直管积聚成小圆的投影重合,如图2-2-10。

图2-2-10弯管的积聚

如图2-2-10右侧平面图,先看到右立管的断口,右立管画成一个小圆,后看到横管,代表横管的直线画到小圆的边,再看到向下拐的左立管,但在平面图上显示的仅仅是弯头背部的投影,因此横管画到代表左立管的小圆的圆心。

直线和阀门连接的投影从平面图上看,好象

仅仅是个阀门并没有管子,实际直管积聚成的小

圆同阀门内径的投影重合,如图2-2-11所示,

直管与阀门连接的单线图里仅仅是一只阀门的平

面图。

阀门与弯管连接,先看到弯头背部,再看到图2-2-11 阀门。立管部分在平面图上反映不出,它所积聚的

小圆被弯头的投影所遮盖,如图2-2-11所示,

平面图上先看到横管一条线,左侧向下拐的立管上和阀门连接,这时横管画到表示立管和阀门的小圆的圆心。立管向下然后向前拐,在立面图上看到的是前后走向的管线的断口,是一个小圆。

3、管子的重叠:

长短相同的两根管子,如果重叠在一起的话,它们的投影就完全重合,反映在投影面上好象是一根管子的投影,这种现象称为管子的重叠。

两根直管重叠的表示方法:

如图2-2-12,当投影中出现两根管子

重叠时,假想前(上)面一根子已经截去高(前) 低(后) 高(前)

一段(加折断符号),显示出后(下)面的

一根管子,用这样的方法可以把两根或图2-2-12

多根重叠管线显示清楚。这种表示管线的方法,称为折断显示法。

如图2-2-13,是弯管和直管两根管线重叠的平面图。

高(前) 低(后) 高(前) 低(后) 高(前)

图2-2-13

如左图:弯管高于直管,不加折断符号,只需弯管和直管断开3~4mm,以示区别弯管和直管不在同一个标高上。

如右图:弯管低于直管,一般用折断符号将直管折断,显露出弯管。

多根管线重叠的表示方法:如图2-2-14

最低管次低管最高管

图2-2-14

4、管子的交叉:

在图纸中经常出现交叉管线,这是管线投影相交所至。如果两条管线投影交叉,一般高的管线应显示完整,低的管线要断开表示。见图2-2-15。

图2-2-15

多根管线的交叉:

如图2-2-16,是由a、b、

c、d四条管线投影相交所组成的

平面图。图中断开c管看到的b和

d管,断开d管看到的b管,断开

b管和d管,看到的a管。因此从

上到下排列的顺序应是a、b、d、c。图2-2-16

5、管线投影图的识读:

A:视图的步骤和方法:

(1)看视图、想形状:

拿到一张管线的平面图后,先要弄清它是由几个视图来表示这些管线的形状和走向的,在看立面图或侧立面图,看清平面图和立面图之间的关系,然后想象出这些关系的大概轮廓形状。

(2)对线条、找关系:

管线的大体轮廓想象出后,各个视图之间的相互关系可利用对线条(即对投影关系)的方法,找出视图之间对应的投影关系,尤其是积聚、重叠、交叉管线之间的投影关系。

(3)合起来、看整体:

看懂了诸视图的各部分形状后,再根据它们相应的投影关系综合起来想象,对各路管线形成一个完整的认识。这样就可以在脑子里把整个管线的立体形状、空间起向、完整的勾划出来了。

B、识读举例:

例一:运用正投影原理,根据平面图画出立面图:

见图2-2-17,平面图的图样是已知的,运用“对线条、找关系、合起来、想整体”的方法,对平面图进行分析,可知这路管线是由两个摇头弯组成,管线的标高从左到右逐渐降低。

立面图立面图

平面图平面图

图2-2-17根据平面图画立面图图2-2-18

例二:见2-2-18,是管线安装图纸中比较常见的图形。

小结:根据以上识图要领,对管线转弯图形可作如下总结:管转弯,看圆圈,平面图上线转弯,竖向管道变圆圈,线进圈中向下弯;立面图上线转弯,前后管线变圆圈,线进圈中向后弯;左(右)视图管转弯,水平管线变圆圈,线进圈中向右(左)弯。

练习:

运用投影原理,根据平面图,画出立面图(垂直管线长度自定)。

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

(二)管线的剖面图:

1、单根管线的剖面图:利用剖切符号即能表示剖切位置线又能表示投影方向的特点,来表示管线的某个投影面。

如图2-2-19

B

A A

――A B――B

图2-2-19

A-A剖面图反映的图样,从三视图投影角度来看就是主视图,而B-B剖面图则是左视图。

2、管线间的剖面图:在两根或两根以上的管线之间,假想用剖切平面切开,然后把剖切平面前面部分的所有管线移走,对保留下来的管线重新进行投影,这样得到的投影图称为管线间的剖面图。如图2-2-20

-A 剖面图

图2-2-20

3、管线间的转折剖面图:

用两个相互平行的剖切平面,在管线间进行剖切,所得到的剖面图称为转折剖面图。如图2-2-21

A-A剖面图

图2-2-21

练习

1、根据平面图画出A-A、B-B剖面图:

2、根据平面图上的剖切符号,画出其相应的平面图:

五、刷油,防腐蚀绝热工程

(一)项目的计量单位

1 刷油工程和防腐蚀工程中设备,管道以“10m2”为计量单位,金属结构以“100Kg”

为计量单位。

2 绝热工程中绝热层以“m3”为计量单位。防潮层,保护层以”10m2”为计量单位。(二)计算设备,管道内壁防腐蚀工程量时,对于壁厚大于或等于10mm的按其内径计算;

对于小于10mm的按其外经计算。

(三)工程量计算公式

1 除锈,刷油,防腐蚀工程量

(1)各种管件,阀门,人孔,管口凸凹部分已综合考虑在定额内,不另外计算。

(2)阀门,弯头,法兰表面积计算公式

阀门:S(m2)=π×D×2.5D×1.05×N

弯头:S(m2)=π×D×1.5D×2π×N/B

B值取定为:90度弯头B=4,45度弯头B=8

法兰:S(m2)=π×D×1.5D×N

(四)绝热工程量

1 管道绝热,防潮层保护层计算公式

保温体积:V(m3)=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L

防潮层保护层面积: S(m2)=π×(D+2.1δ+0.0082)×L

2 伴热管道绝热工程量计算公式

单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90度)

D=D1+D2+(10~20mm)

双管伴热(管径相同,夹角大于90度)

D=D1+1.5D2+(10~20mm)

双管伴热(管径不同,夹角小于90度)

D=D1+D2伴大+(10~10mm)

以D为管道外径代入前面的公式分别计算管道绝热,防潮层保护层的工程量。

3 阀门绝热防潮层保护层计算公式

V(m3)=π×(D+1.033δ)×1.033δ×2.5D×1.05N

S(m2)=π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05N

4 弯头绝热防潮层保护层计算公式

V(m3)=π×(D+1.033δ)×1.033δ×1.5D×2π×N/B

S(m2)=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B

B值取定为:90度弯头B=4,45度弯头B=8

5 法兰绝热、防潮层保护层计算公式

V(m3)=π×(D+1.033δ)×1.033δ×1.5D×1.05N

S(m2)=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05N

六、管道的探伤:低压碳钢管口焊接,是按无损探伤质量标准考虑的,但不包括焊

缝无损探伤X光拍片的工作内容。

在施工前如不容易计算时,可按设计管道的长度和每10m管道所含的管件数量,测算焊口总数;再按探伤要求比例计算应探伤的焊口数量,便可计算胶片数量。不足一个焊口按一个焊口计。每一焊口拍片数量,设计无明确规则者可参照附表计算。焊接施工完毕后,须按实际胶片数量计算工程量,但不包括定额规定以外的焊缝返修后再次探伤的胶片数量。

X光拍片的数量根据管道的类别、焊缝等级。

按管道材质、温度、压力的管道分类:(GBL235-82)

管口焊接含量取定表

每个焊口焊缝X光拍片张数,如无规定时按下表执行

注:1、公称直径80mm以下的管道焊缝X光拍片,一个焊口至少要拍两张。

2、片子有效长度按片长减去搭接,每边25mm计算。

3、管道焊口透视拍片的张数=管道等级规定的百分比×焊口数量×张数。管道各级焊缝射线探伤数量,应按设计规定计算。如设计无规定时按下表;

×(GBJ235-82)

例:某工程有Φ219×10管线400米,工作压力16.0MPa,管件20个,求该管线X光拍片数量。

解:(1)该管道和管件的焊口数量:

1.27×40+20×

2.06=92

(2)工作压力是16.0MPa,查表该管道应为II类,查探伤数量表:固定焊口100%;转动焊口15%;按一般施工条件总的焊口数量其中固定口占20%,转动口占80%。需探伤的数量为:

92×0.2×100%+92×0.8×15%=30

(3)查拍片张数表,Φ219的管线每个口4张

4×30=120(张)

练习:某工程有Φ273×11管线500米,工作温度375℃,工作压力5.0MPa,管件2个,求该管线X光拍片数量。

工艺管道工程识图

第一节安装工程识图 一、编制前的准备工作:(应具备的几个条件) 1、完整的施工图:包括基本图和详图。 M、详图: 节点图:清楚的表示某一部分管道的详细结构及尺寸,是对平面图及其他图不能反映清楚的某点图形的放大。 大样图:设备配管及管配件组合的详图,特点是双线图表示,对物体有真实感。 标准图:(重复利用图)具有通用性质的图样。它不能用来作为单独进行施工的图纸,只作为某些施工图的一个组成部分。一般由国家或有关部门出版标准图集。 2、现行的工程预算定额及单位估价表 3、工程所在地现行的材料预算价格及材料调价的有关规定(系数调整或规定内的材料价格按实调整)。 根据工程类别和企业等级所给定的取费标准。 4、经有关部门审批的施工组织措施,包括大型设备的拉运、吊装及三通一平等。 正常施工图预算所包含不了的工作内容,根据施工组织措施进行编制。

管道工程识图习题及答案(重庆大学出版)

管道工程识图习题 识图基本知识 一、填空题 1.投影法分为和两类。 2.平行投影法可分为:和两类。 3.正平行线的面投影反映实长,水平线的面投影仅反映实长,侧平线的面投影反映实长。 4.垂直于V面,而倾斜于H面和W面的平面叫。 5.侧垂面于W面,于H面和V面。 6.正垂线的面投影积聚为一个点。 7.铅垂线的H面投影为。 8.水平面平行于面,在面上的投影反映实形。 9.三面投影体系中一般设置为三个投影面,分别为,,。 10.正投影法中,当直线平行于投影面时具有性,当线段垂直于投影面时具有性,当线段倾斜于投影面时具有性。 11.三视图的投影规律:主视图和俯视图,主视图和左视图,俯视图和左视图。 12.三面投影系展开时面保持不动,将面向下旋转90度,将面向右转90度。 13.三面投影系展开时,将V面固定不动,将H面绕OX轴向转90度,将W面绕OZ轴向转90度。 14.三面投影系中V面和H面垂直相交于轴,V面和W面垂直相交于轴,H面和W面垂直相交于轴。 三、判断题 1.中心投影法所得到的投影都是放大的影子() 2.平行投影法所得到的影子都是不变形的() 3.正投影法就是投影线垂直于形体投影() 4.平行投影法所得到的投影都是缩小的() 5.斜投影法就是投影线与投影面相对倾斜() 6.正投影时观察者距离形体越近所得到的投影就越大() 7.三面投影图应具有长对正,高平齐,宽相等的关系() 8.平行于H面的直线就叫水平线() 四、选择题 1.三面投影中正立面图和俯视图的关系为() A.长对正 B.高平齐 C.宽相等 2.直线倾斜于投影面时,其投影() A.反映实长 B.大于实长 C.小于实长 3.平面平行于投影面时,其投影() A.大于原图形 B.全等于原图形 C.小于原图形 4.产生积聚现象的原因是() A.平行 B.垂直 C.倾斜 5.投影面上的投影轴,高的方向对应着() A. OX轴 B.OY轴 C.OZ轴

第三章管道工程识图

1 2 3 河北联合大学工程管理专业 ?第一节管道工程图基本知识 4 安装工程估计第三章管道工程识图 ?第一节管道工程图基本知识 5 6 安装工程估计第三章管道工程识图 河北联合大学工程管理专业 7 安装工程估计第三章管道工程识图 河北联合大学工程管理专业 8 安装工程估计第三章管道工程识图

9 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 河北联合大学工程管理专业 1 6 第三章 二、常见管道表示方法 ?第一节管道工程图基本知识 、管道直径表示方法及标注位置 施工图上的管道必须按规定标注管径。管径尺寸应以mm为单位,在标注时通常只标注代号和数字,不标注单位。 低压流体输送用焊接钢管、镀锌焊接钢管和铸铁管,直径用公称直径 ”表示,如DN15,DN20等; 无缝钢管、直缝或螺旋缝焊接钢管、有色金属管与不锈钢管等,直径应以外径×壁厚表示,如D108 ×4,D426 ×7;

17 工程管理专业 管径在图纸上一般标注在以下位置:不满足上述要求时,另找合适位置。 18 第三章管道工程识图 工程管理专业 建筑室内给排水工程识图 基础知识 (市政建设工程)建筑给排水工程(建筑安装工程) ※室内室外 给水范围 排水范围 给水范围排水范围 污水处理厂 建筑小区(室外)给水排水工程城市排水工程 建筑物外第一个 污水检查井室外污水排水管道 室外污水检查井 碰头井 城市污水排水管网 19 第三章管道工程识图 河北联合大学工程管理专业 20 安装工程估计 第三章管道工程识图 市政排水管网干线图 2 1 2 2 河北联合大学工程管理专业 —立管; 2 3 第三章管道工程识图 河北联合大学工程管理专业 水表节点图 1—水表;2—阀门;3—泄水检查龙头 ③给水管道:包括干管、立管和支管。 ④给水附件:如阀门、过滤器、配水龙头等。⑤增压和储水设备:水泵、水箱等。⑥室内消防设备 ①引入管:自室外给水管将水引入室内的管段,也称进户管。 2 4 安装工程估计 第三章管道工程识图 3. 建筑给水系统的给水方式(1)直接给水方式 图5.11 直接给水方式

工艺管道工程(识图)

. 第一节安装工程识图 一、编制前的准备工作:(应具备的几个条件) 1、完整的施工图:包括基本图和详图。 { E、流程图:是对一个生产系统的工艺变化过程的表示。 2、现行的工程预算定额及单位估价表 … 3、工程所在地现行的材料预算价格及材料调价的有关规定(系数调整或规定内的材料价格按实调整)。

工艺管道识图知识讲义

第三章工艺管道识图知识 一、图纸中的符号及图例: 1、线型:粗实线:主要管线、图框线 中实线:辅助管线、分支管线 细实线:管件、阀件的图线,建筑物及设备轮廓线,尺寸线、引出线。 点划线:定位轴线,中心线 粗虚线:地下管线,被设备所遮盖的管线 虚线:设备内辅助管线,自控仪表连接线,不可见轮廓线 波浪线:管件、阀件断裂处的边界线 2、管道的规定代号: 油气田常用: 油管线 Y 油气混输 YM 原油管线 Y 含水原油管线 S Y天然气管线 M 循环冷却水 XH 给水管线 S 蒸汽管线 Z 排水管线 X 热水管线 R 生产热水管线 R1 热水回水管线 R4 回水管线 (凝结水管) N

炼油化工常用:

3、常用图例:见表2-2-1。 工艺管线安装施工图常用图例表2-2-1

4、施工图的表示方法: A、标题栏:项目:具体的工程名称 图名:本张图纸的名称和主要内容 设计号:设计部门对该工程的编号 图号:本专业图纸的编号顺序 B、比例:缩小比例:1:2、1:3、1:5、……… 放大比例:2:1、4:1、10:1、……… 无比例时如何确定比例 管道施工图中常用比例:1:25、1:50、1:100、1:200、1:500 C、标高:管道高度用标高表示。在立(剖)面图中,为表明管子的垂直间距一般只注写相对标高而不注写间距尺寸。 管道的相对标高,以建筑物低层室内地坪为正负零。 对于管径较大的管子,不仅可注管子中心的标高,也可注管低和管顶的标高。 一般标高: 管中心标高: 管顶标高 管底标高

工艺管线轴测图中常用EL+数字表示标高 D、坡度、方向标: E、尺寸线:起始线(箭头)、尺寸线、尺寸数字、尺寸界线。 二、管道安装工程的识图: 工程图纸是设计人员对所设计工程全部意图的表达,识图则是预算人员了解工程情况重要而关键的一步,也是从事施工图预算编制的首要条件和环节。 (一)管道的单双线图:管道施工图从图纸上可分为单线图和双线图。在图形中仅用两条线条表示管子和管件形状的方法

(建筑工程管理)管道工程识图与施工工艺复习资料

(建筑工程管理)管道工程识图与施工工艺复习资料

壹、管道轴测图画法举例 根据立面图平面图画轴测图 口诀:根据立面图画:上下左右不变,前后变成45°线

注意:64立面图有误

二、问答题 1、简述管道工程中管道的连接形式及其适用场合。 (1)焊接连接—主要是金属管道的连接 (2)螺纹连接—小直径的钢管、铜管、高压管道的连接 (3)承插连接—铸铁管、水泥管、陶土管 (4)法兰连接—铸铁管、金属管、法兰阀门、工艺设备和管道的连接 (5)热熔连接---------PP-R (6)胶粘连接-------UPVC/PVC 2、常见管道工程中管道的切断形式 答:锯断、管子割刀、砂轮切割机、套丝机、氧气-乙炔、锯床、等离子切割等3、通风管的加工制作程序 答:放样下料—剪切—咬口连接—制作法兰—风管和法兰的装配—风管加固4、室外埋地给水管道的安装步骤 答:5-管沟的防线和开挖—铺管—捻麻和石棉水泥接口—接口养护— 阀门和阀门井的安装—室外消火栓的安装—水压试验—管道防腐—回填土。5、简述室内排水水系统的组成 答: 卫生器具:大便器、脸盆、淋浴器、地漏等; 室内排水管网:支管、干管、立管、排出管、 通气管 清通设备:清扫口、检查口 提升设备:污水泵、集水池等 6、室内给水系统的安装程序 引入管的安装——室内管网(干管、立管、支管)的安装—— 阀门的安装——水龙头的安装——水表的安装——水箱的安装——水压试验7、器具安装前应进行质量检查,简述质量的内容和质量检查的方法 答:检查内容:外观是否端正;瓷质粗糙细腻程度; 颜色是否壹致;有无破损; 各部分的几何尺寸是否符合允许公差。 检查方法:见——外观检查:有无缺陷; 敲——敲击检查:有无裂纹损伤; 量——丈量检查:尺寸是否符合要求; 通球试验检查:排水口径尺寸是否合适; 渗水试验检查:有无渗漏 8、水暖管道穿越楼板时,为何要预留孔洞和加设套管的作用和套管安装方法答:套管主要的作用: 1、保护管道不被破坏; 2、安装管道、及维修管道方便; 3、有水房间的套管,仍有壹定的防止水渗、流、淌到下层的作用; 4、防止交叉污染。 5、防止管道热胀冷缩产生强大推力引起建筑事故。 套管的安装: 材质:黑铁管; 管径:立管直径大2~3个等级;

工业管道基本识图与计量

工业管道工程识图与计量 2.1.1 管道及组成件的画法 1.直管的画法 2.弯头的画法 直角弯头 【例题】已知一管道的正立面图,试画出其平面图和左视图。 3.三通、四通的画法 (1)直角三通 (2)四通

【例题】根据平、立面图补画左立面图 【习题】运用投影原理,根据平面图画出立面图,垂直管路部分长短自定。 『正确答案』 4.管道重叠画法 (1)折断显露(示)表示法 假想将上面(高)的一根管子折断后移去,显露出下面(低)的一根管子的投影。在被折断的管子两端折断处画出“S”形符号。 (2)遮挡表示法 管道重叠时,将下面(或后面)的管道间断,间断处不画“S”形符号,而上面(前面)的管段连续。 (3)标注法 多根管子重叠(标注法与折断表示法) 5.管道交叉的画法 管道投影交叉,实际并非真正交叉,只是高低或前后位置不同,同样要采用折断显露法和遮挡表示法。

由图可知,a管为最高管,d管为次高管,c管为次低管,b管为最低管。 6.管道轴侧图画法 管道轴侧图反映出管道三维空间的走向,实际就是系统图,有斜等侧和正等侧两种画法。 斜等侧轴侧图坐标轴 斜等轴侧图必须按坐标轴或平行于坐标轴方向绘制,假如我们按1:1的比例绘制管道轴则图,则三个方向的绘制长度选取是: 横向y按实长绘制; 纵向x按实长的一半绘制; 竖直方向z 【例题】边长为10cm的盒子斜等则轴侧图 【例题】根据管道平面、立面图绘制该管道的斜等则轴侧图。

『正确答案』 1号管是竖直z方向,按实际长度绘制; 2号管是纵向x方向,按实际长度一半绘制;该管道后端与1号管道顶端连接形成向下拐90°弯。 3号管是横向y方向,按实际长度绘制。2号管前端与3号的左端相连接,形成水平向右拐90°弯。 则对应的斜等则轴侧图是: 【习题】根据三视图绘制斜等则轴侧图 『正确答案』

(完整)工艺管道工程(识图)

(完整)工艺管道工程(识图) 编辑整理: 尊敬的读者朋友们: 这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)工艺管道工程(识图))的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。 本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)工艺管道工程(识图)的全部内容。

第一节安装工程识图 一、编制前的准备工作:(应具备的几个条件) 1、完整的施工图:包括基本图和详图。 A、基本图包括图纸目录、施工图说明、设备材料表、流程图、平面图、轴侧图和立(剖)面图。详图包括节点图、大样图和标准图(重复利用图)。 B、图纸目录:对数量众多的施工图纸,设计人员把它按一定的图名和顺序归纳编排成图纸目录以便查阅. C、施工图说明:在图纸上无法表示出来,而非要施工人员知道的一些技术和质量方面的要求,一般用文字形式加以说明。 D、设备、材料表:该工程所需的各种设备和各类管道、管件、阀门以及防腐、保温材料的名称、规格、型号、数量的明细表. 以上三点是文字说明,但是施工图纸不可缺少的组成部分。 大样图:设备配管及管配件组合的详图,特点是双线图表示,对物体有真实感. 标准图:(重复利用图)具有通用性质的图样。它不能用来作为单独进行施工的图纸,只作为某些施工图的一个组成部分.一般由国家或有关部门出版标准图集. 2、现行的工程预算定额及单位估价表

工艺管道工程(识图)

第一节安装工程识图 一、编制前得准备工作:(应具备得几个条件) 1、完整得施工图:包括基本图与详图。 A、基本图包括图纸目录、施工图说明、设备材料表、流程图、平面图、轴侧图与立(剖)面图。详图包括节点图、大样图与标准图(重复利用图)、 B、图纸目录:对数量众多得施工图纸,设计人员把它按一定得图名与顺序归纳编排成图纸目录以便查阅。 C、施工图说明:在图纸上无法表示出来,而非要施工人员知道得一些技术与质量方面得要求,一般用文字形式加以说明。 D、设备、材料表:该工程所需得各种设备与各类管道、管件、阀门以及防腐、保温材料得名称、规格、型号、数量得明细表。 以上三点就是文字说明,但就是施工图纸不可缺少得组成部分。 E、流程图:就是对一个生产系统得工艺变化过程得表示。通过它可以对设备、建筑物、仪表以及管道得规格、输送介质、主要控制阀门有一个确切得了解。 F、平面图:施工图中得基本图。主要表示设备得平面分布、管线得走向、排列、标高等具体数据,使施工人员对该项工程有一个大该得了解。 G、立面图与剖面图:施工图中最常见得图样,表达设备得立面分布与该项垂直方向得排列与走向、以及管径、标高。 M、详图: 节点图:清楚得表示某一部分管道得详细结构及尺寸,就是对平面图及其她图不能反映清楚得某点图形得放大、 大样图:设备配管及管配件组合得详图,特点就是双线图表示,对物体有真实感。 标准图:(重复利用图)具有通用性质得图样。它不能用来作为单独进行施工得图纸,

只作为某些施工图得一个组成部分。一般由国家或有关部门出版标准图集。 2、现行得工程预算定额及单位估价表 3、工程所在地现行得材料预算价格及材料调价得有关规定(系数调整或规定内得材料价格按实调整)。 根据工程类别与企业等级所给定得取费标准、 4、经有关部门审批得施工组织措施,包括大型设备得拉运、吊装及三通一平等。 正常施工图预算所包含不了得工作内容,根据施工组织措施进行编制。 二、通过识图应了解得几个问题: 1、工程概况:比如一座转油站,有泵房、罐区、加热炉区,以及连接几个大区得平面管网,之配套得还有采暖系统、给排水系统。 举例说明: 2、各系统规定所用得材质、介质得工作压力、温度等,了解管道得焊缝等级,以便满足对焊口得处理(热处理及无损探伤)、 3、根据编制说明与蓝图,了解管道所处得位置(地上、地下、沟内、沟外),以及对管道防腐、刷油、保温得要求。 三、符号及图例: 1、线型:粗实线:主要管线、图框线 中实线:辅助管线、分支管线 细实线:管件、阀件得图线,建筑物及设备轮廓线,尺寸线、引出线。 点划线:定位轴线,中心线 粗虚线:地下管线,被设备所遮盖得管线 虚线:设备内辅助管线,自控仪表连接线,不可见轮廓线 波浪现:管件、阀件断裂处得边界线

最新工艺管道工程(识图)

第一节安装工程识图 1 2 一、编制前的准备工作:(应具备的几个条件) 3 1、完整的施工图:包括基本图和详图。 4 A、基本图包括图纸目录、施工图说明、设备材料表、流程图、平面图、轴侧图和立(剖) 5 面图。详图包括节点图、大样图和标准图(重复利用图)。 6 B、图纸目录:对数量众多的施工图纸,设计人员把它按一定的图名和顺序归纳编排成 图纸目录以便查阅。 7 8 C、施工图说明:在图纸上无法表示出来,而非要施工人员知道的一些技术和质量方面9 的要求,一般用文字形式加以说明。 D、设备、材料表:该工程所需的各种设备和各类管道、管件、阀门以及防腐、保温材 10 11 料的名称、规格、型号、数量的明细表。 12 以上三点是文字说明,但是施工图纸不可缺少的组成部分。 13 E、流程图:是对一个生产系统的工艺变化过程的表示。通过它可以对设备、建筑物、 14 仪表以及管道的规格、输送介质、主要控制阀门有一个确切的了解。 15 F、平面图:施工图中的基本图。主要表示设备的平面分布、管线的走向、排列、标高 16 等具体数据,使施工人员对该项工程有一个大该的了解。 17 G、立面图和剖面图:施工图中最常见的图样,表达设备的立面分布和该项垂直方向的 18 排列和走向、以及管径、标高。 19 M、详图: 节点图:清楚的表示某一部分管道的详细结构及尺寸,是对平面图及其他图不能反 20 21 映清楚的某点图形的放大。

大样图:设备配管及管配件组合的详图,特点是双线图表示,对物体有真实感。 22 23 标准图:(重复利用图)具有通用性质的图样。它不能用来作为单独进行施工的图纸,24 只作为某些施工图的一个组成部分。一般由国家或有关部门出版标准图集。 2、现行的工程预算定额及单位估价表 25 26 3、工程所在地现行的材料预算价格及材料调价的有关规定(系数调整或规定内的材料价27 格按实调整)。 28 根据工程类别和企业等级所给定的取费标准。 29 4、经有关部门审批的施工组织措施,包括大型设备的拉运、吊装及三通一平等。 30 正常施工图预算所包含不了的工作内容,根据施工组织措施进行编制。 31 二、通过识图应了解的几个问题: 32 1、工程概况:比如一座转油站,有泵房、罐区、加热炉区,以及连接几个大区的平面33 管网,之配套的还有采暖系统、给排水系统。 34 举例说明: 35 2、各系统规定所用的材质、介质的工作压力、温度等,了解管道的焊缝等级,以便满36 足对焊口的处理(热处理及无损探伤)。 37 3、根据编制说明和蓝图,了解管道所处的位置(地上、地下、沟内、沟外),以及对管38 道防腐、刷油、保温的要求。 39 三、符号及图例: 1、线型:粗实线:主要管线、图框线 40 41 中实线:辅助管线、分支管线

相关文档