文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MULTIPROG 如何添加APAX-5520KW本地模拟量输出模块

MULTIPROG 如何添加APAX-5520KW本地模拟量输出模块

MULTIPROG 如何添加APAX-5520KW本地模拟量输出模块
MULTIPROG 如何添加APAX-5520KW本地模拟量输出模块

基于APAX-5520KW平台Local APAX-5000模拟量输出模块配置

1、添加本地APAX-5000系列模拟量输入模块,以APAX-5028为例

(1)进入工程,用鼠标双击“物理硬件—Resource”下的“Advantech_DAQ”,进入I/O Configuration:

s

(2)在“Output”属性页中选择AO模块APAX5028,并添加,进入模块配置画面:

(3)根据APAX-5028的ID号选择Board ID(Based 0):

(4)根据需要选择任务:

则,程序根据Task的循环时间输出。用户也可选择Default。

注:起始地址(Start Address %QB)由程序自动分配,用户可手动设置,但不要与其它地址空间冲突。地址以字节(Byte)计算长度。

(5)设置量程:

(6)设置完成后,选择OK,进入I/O配置画面,执行“Create Variables”,为模块每个通道生成变量名称,并分配空间,生成的变量名称保存在全局变量中。

可见,本地模拟量输出变量的显示以实数(设置的是实际工程单位显示)的形式表示,其分配的地址,以本例如下:

通道 分配地址 备注

AI0 %QD0 %表示地址,Q表示输出,

D表示DWORD,占4个Byte

AI1 %QD4 地址长度以Byte为基准

AI2 %QD8

AI3 %QD12

AI4 %QD16

AI5 %QD20

AI6 %QD24

AI7 %QD28

2、在程序中使用模拟量输出的数值

直接引用变量名称即可:

不要引用地址%ID0,因为将DWORD转化为其它类型很麻烦。 也可以在设置量程时选择Raw data,数值为WORD。

MR系列RS485型16路开关量继电器输出模块DO16_K产品说明书

MR-DO16-K 十六通道隔离开关量(继电器)输出智能开关量控制模块 说明书 深圳昶为科技有限公司 Shenzhen Changwei Technology Co.,Ltd.

目录 第1章产品介绍 (1) 1.1概述 (1) 1.2技术参数 (3) 1.3外观及尺寸 (4) 1.4指示灯说明 (5) 1.5引脚说明 (5) 1.6拨码开关说明 (6) 1.6.1设备地址设置 (6) 1.6.2波特率设置 (6) 1.6.3终端电阻设置 (7) 第2章安装指南 (8) 2.1安装方式 (8) 2.1.1导轨安装 (8) 2.1.2螺丝安装 (8) 2.2电源和通讯线连接 (9) 2.3开关量输出连接 (10) 第3章应用指南 (11) 3.1系统组网 (11) 附录1:CHWIO产品命名规则表 (14)

附录2:CHWIO产品选型表 (15) 附录3:装箱清单 (16)

第1章产品介绍 1.1概述 MR-DO16-K为RS485型16通道隔离开关量输出(DO)模块。开关量输出电路与模块内部电路之间采用继电器隔离。其原理框图如图1.1: 图1.1MR-DO16-K原理框图 MR-DO16-K主要由电源电路、隔离开关量输出电路、隔离RS485通讯电路及MCU 等部分组成。2组相互隔离的开关量(继电器)输出通道,每组8通道,共16通道;高速C51处理芯片,具有强劲的数据处理能力;看门狗电路设计,在出现意外时能够自动复位MR-DO16-K,ESD、过压、过流保护设计,确保系统长期运行稳定可靠。 同时,针对工业应用,MR-DO16-K采用隔离的RS485通讯接口设计,避免工业现场信号对MR-DO16-K通讯接口的影响;具有通讯超时检测功能;标准Modbus RTU通讯协议,使得用户可以更加轻松实现与广泛SCADA软件、HMI设备及支持Modbus RTU协议的PLC等设备和系统的整合应用。并且,我们免费提供协议和示例代码,使您的二次开发更加灵活、简便、高效。

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述 关于西门子模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0接线图的阐述 1.问题概述 我们公司所采用的很多模拟量输入模块的订货号是6ES7 331-7KF02-0AB0, 认真研究该模块接线图后发现很多问题,通过网络查资料,向西门子咨询和同事讨论问题基本解决,经整理后写成本文件,供同事参考,具体描述如下 1.1具体问题: ①端子10(COMP )和端子11(MANA)为什么要短接。 ②端子11(MANA)和端子20(M)为什么要短接。 ③两线制具体怎么接,为什么要这样接。 ④四线制具体怎么接,为什么要这样接。 ⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。 ⑥西门子设备手册中的“使用非隔离电源的接地4线制传感器时,不需要互连MANA和M-(端子11、13、15、17、19)。”这句话怎么理解,我们该怎样处理。 ⑦功能性接地是什么作用。 2.1参考图片

图1西门子设备手册提供的6ES7 331-7KF02-0AB0接线图 图2 6ES7 331-7KF02-0AB0接线端子说明 2.2问题讲解 ①问题“①端子10(COMP )为什么和端子11(MANA)短接。” 端子10(COMP )是用于外部补偿,而Mana是参考电位,一般模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0 使用内部补偿,所以必须将端子10(COMP )与参考电位Mana短接。 ②问题“②端子11(Mana)和端子20(M)为什么要短接。” 端子11(Mana)作为模拟测量电路参考电位,参考电位就是模块供电的DC24V负(-),所以端子11(Mana)和端子20(M)短接。 ③问题“⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。” 区别1:有无独立供电

以太网IO模块 MODBUS-TCP 晶体管开关量输出模块 MT-OUT16百度文库

MT-OUT16 MODBUS-RTU 16通道开关量采集模块技术资料◆产品用途 用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、计算机等控制、继电器控制,开关信号输出,报警系统的开关量扩展。 ◆主要特点 MODBUS_TCP 以太网TCP-IP通讯方式;16点开关量漏输出或源输出(订货指定),带LED指示灯;波特率10M/100M自适应,有LINK指示灯;通讯网络相互隔离,电源反接保护;全硬件以太网协议栈控制,稳定可靠。 ◆详细参数 工作电压DC9-DC30(推荐24V)适用服务所有带以太网通讯口PLC和计算机功率消耗DC24V/200MA刷新速度>2ms 地址设置组态配置软件配置(192.168.1.2出厂地址)外形尺寸长80mm×宽71mm×高63mm 通讯速率10Mps/100Mbps自适应 15~30V/3~6.1mA 开孔尺寸长90mm×宽44mm 通讯端口502 重量不含包装约0.22Kg 通讯方式以太网-网线RJ45 安装方向标准U型导轨安装 传送距离<100M 工作温度-10 ~+55℃; 输入接口DC24V源输入或漏输入方式可选每路5-8MA 工作湿度35 ~ 85%(不结露); ◆产品介绍 ●概述: ▲符合MODBUS-TCP从站以太网组网方式; ▲MT-IN16模块参数设置:主要参数为模块MODBUS-TCP的IP地址,是通过迅诺组态软件来设置。MT-IN16出厂参数设置为IP 地址192.168.1.2。 ●接线方式: ▲单个模块:直接用交叉网线连接到PLC或计算机网络或者用交叉网线或者直通网线连接到交换机,交换机连到主机PLC或计算机,电源DC24V供给。多个模块:在MODBUS-TCP现场网络中,模块IP地址不能与本模项同网络的其他设备IP地址重复。 ▲连接方式: a.PLC+以太网通讯方式:由于很多新PLC均具备以太网通讯接口,故可充分利用该网口作为MODBUS-TCP主站连接,通常的PLC有库程序控制,编程简单,运行速度较快。b.计算机组态软件以太网通讯方式: 使用组态软件,例如组态王、MCSG 、Citect、力控、INTUCH等软件,选择驱动设备为MODBUS TCP。IP地址信息与MT-IN16模块参数一致。 ◆外形尺寸MT-OUT16外形尺寸(长80mm×宽71mm×高63mm) ◆接线端子示意 24V 为电源正,COM为供电电源负。O1-O8为第一组输出通道COM1为第一组通道的公共端,RJ45是MODBUS-TCP通讯数据端口,O9-O16为第二组输入通道,COM2为第二组输出通道公共端。 ●复位按钮及指示灯: Power指示灯:当模块被接入DC24V时此指示灯亮。LINK指示灯:模块正确连入MODBUS-TCP网络指示灯亮。RESET按钮:先按下按钮然后再给模块通电,模块就会恢复出厂设置。 ●输出通道示意图: 当公共端COM1接到24V时,组1(O1-O8)均为漏输出方式输出信号。 当公共端COM1接到COM时,组1(O1-O8)均为源输出方式输出信号。 如果COM1换成COM2,就对应O9-O16输出的两种方式。一个模块只能订货时选其中一种输出方式,此方式固定。

模拟量输入模块

下例是将外部的模拟量信号转换为数字量后存入D100内。X1是通过1通道转换。X2是通过2通道转换。其中划线部分是由编程者来决定的。如D100和M100。可以更换为D0--D79999之间任意一个,M同样是。其它部分的格式是固定的。这样就完成了转换。 1.概述 模拟量输入模块(A/D模块)是把现场连续变化的模拟信号转换成适合PLC内部处理的数字信号。输入的模拟信号经运算放大器放大后进行A/D转换,再经光电藕合器为PLC提供一定位数的数字信号。FX2N系列常用的PLC模拟量输入/输出模块如图所示。

模拟量输出模块(D/A模块)是将PLC处理后的数字信号转换成相应的模拟信号输出,以满足生产过程现场连续控制信号的需求。模拟信号输出接口一般由光电隔离、D/A转换、信号驱动等环节组成。 2.模拟量输入/输出单元 以三菱公司的F2-6A模块为例,来说明模拟量输入输出单元模块的有关情况。F2-6A是三菱公司F1、F2系列PLC的扩展单元,为8位4通道输入、2通道输出的模拟量输入输出单元模块。F2-6A模块与F1、F2系列PLC连接示意图如下: 3.A/D转换、D/A转换 1)模数转换(A/D)模块:将现场仪表输出的(标准)模拟量信号0-10mA、4-20mA、1-5VDC等转化为计机可以处理的数字信号数模转换(D/A)模块:将计算机内部的数字信号转化为现场仪表可以接收的标准信号4-20mA等。如:12位数字量(0-4095)→4-20mA;2047对应的转换结果:12mA。 2)A/D转换(A/D、AI)的作用。

3)D/A转换(D/A、AO)的作用。 4.几种常见模拟量输入/输出模块简介: 1)模拟量输入模块FX-4AD。FX-4AD为4通道12位A/D转换模块,根据外部连接方法及PLC指令,可选择电压输入或电流输入,是一种与F2-6A相比具有高精确度的输入模块。 2)热电偶温度传感器模拟量输入模块FX-4AD-TC。FX-4AD-TC是4通道热电偶温度传感器模拟量输入模块。 3)模拟量输出模块FX-2DA。FX-2DA为2通道12位D/A转换模块,每个通道可独立设置电压或电流输出。FX-2DA是一种与F2-6A相比具有高精确度的输出模块。 三菱FX2N系列模拟量输入输出模块在水箱控制系统方面的应用 【方案】分布式视频联网解决方案 只看该作者| 顶[0] | 踩[0] | 引用| 回复| 编辑| 推荐| 举报| 管理

AO模拟量输出模块

AO 模拟量输出模块 产品特点 用途 作用 典型应用 工业级:可编程控制器/运动控制器/通信设备/楼宇自动化控制器商用级:家电产品控制板/小型电子产品控制器/安防设备。 技术参数 应用指南 控制侧电压范围额定值的±20%控制侧电流范围额定值的±15%控制侧电压范围 3.3V 或5.0V 信号模式(二种)PWM 型或D/A 型介质耐压(隔离型) 1500VAC,50/60Hz,1min 贮存温度-20~65℃ 设备侧电压极限额定值的120%@5min 内设备侧电流极限额定值的120%@5min 内 输出信号电压型0~10V 电流型0~20mA 信号精度±1% 绝缘电阻(隔离型) D3型:≥1000MΩ(500VDC) 工作温度 -20~60℃ 1、系列模快化的封裝尺寸一致 外尺寸统一为20.0x 12.5x 5.0mm 窄型封装。2、电气引脚规范一致,,基本上可实现Pin 对Pin 引脚间距统一为2.54mm(0.1英寸),4引脚。3、外壳带卡扣,可采用插座拔插安装 4、具有隔离(高抗干扰)和非隔离信号选择 5、密封封装,防潮,防水,防尘,宽工作温度 6、颜色:橙黄色 1、用于控制芯片电路与外部设备的模拟信号输入转换。 2、适用于可调电压、可调电流等要求模拟量信号,例如电机 调速、温度调节等的场合上使用。 1、控制侧输入信号有二种选择: (1)D/A 型信号。输入是不隔离的信号:0~3.3/5V 模拟量电压输出转换。 (2)PWM 驱动。PWM 型为隔离信号的脉冲宽度调节输出,频率为1-30KHz 均可(标准为5KHz)。2、PWM 为隔离输出信号,控制侧信号电压 为TTL(3.3/5V)的可调脉冲宽度信号,经调理放大后输出。输出侧需要提供稳定的电源以确保信号的稳定。输出信号可选:电压型(0~5V /0~10V)或电流型(0~20mA /4~20mA)。 3、D/A 有隔离和非隔离信号二类,控制侧信号电压 为0-3.3V/5V,经调理放大后输出。输出侧需要提供稳定的电源以确保信号的稳定。输出信号可选: 电压型(0~5V /0~10V)或电流型(0~20mA /4~20mA)。 4、焊接时在260℃不超过10s,350℃不超过5s。 接线时必须保证接线正确,并不能超出参数极限。 1、广泛用于工业控制器(如:可编程PLC/RTU..)产品。 2、适用于消费类电子(IOT、楼宇自控、家电)等控制器。

40路开关量输入模块使用说明

隔离放大器模块/电量隔离变送器/数显仪表/温度变送器 使用说明书 1、产品概述 本产品为一款测量40路开关状态通讯输出开关状态量信号,采用64路IO口的MCU,采用并口方式实现快速读取IO状态、开关输入采用光耦隔离,每路开关具有LED状态灯显示方便现场状态查看。使用标准的MODBUS RTU通讯协议,可与PLC、组态软件、文本显示器等进行组网;通讯、电源端口采用防雷、抗干扰设计可广泛用于工业现场设备的信号控制;开关量输入、电源、通讯输出端口之间完全隔离,抗干扰能力强。 本产品输入端口采用12P插拔座,可以实现40路IO口检测的快速接线安装,使用方便; 2、主要型号 -YX4000-14N2—40路开关量输入、RS485输出、24V电源、N2外形; 3、主要技术指标与特点 3.1、主要技术指标 ●输入开关类型 ----- 无源触点(干接点); ●无源触点耐压 ----- ≥24VDC; ●IO状态刷新速度-----10ms; ●数据输出 ----- 40路开关量输入状态,(逻辑”1”表示输入开关闭合, 逻辑”0”表示输入开关断开); ●输出接口 ----- RS485:通讯距离:1200米、±15KV ESD保护; ●波特率 -----9600(默认)、19200、38400、115200bps; ●通讯格式 -----N,8,1(默认,无校验/8数据位/1个停止位); ●隔离耐压 ----- 2500V DC; ●静态功耗 ----- <5W; ●辅助电源 ----- 24V DC(11V-30V); ●工作温度 ----- -20℃~+60℃; ●安装方式 ----- 导轨或螺钉安装方式; 3.2 产品特点 ●采用多口MCU处理器、并行处理采集IO状态,速度快; ●开关量输入使用光电隔离,可接各种物理开关,兼容集电极开路方式电平信号采集; ●状态指示灯丰富,具有开关量输入状态指示灯、通信指示灯、电源灯; ●宽电源工作兼容12V/24V; ●输入、输出、电源之间全隔离,抗干扰能力强; ●具有开关量闭合累加计数功能;

模拟量输入模块AI561

模拟量输入模块AI561 -4个可配置的模拟量输入 -分辨率:11位加标志位或12位 图:模拟量输入模块AI561概述 目录 用途 功能 电气连接 内部数据交换 I/O配置 参数 诊断 显示

测量范围 技术数据 订货信息 用途 模拟量输入模块AI561可在以下设备中作为远程扩展模块使用:?FBP 接口模块DC505-FBP ?CS31 总线模块DC551-CS31 ?PROFINET总线模块(例如 CI501-PNIO) ?AC500 CPUs (PM5xx) 具有以下特点: ?在1个组中有4个可配置的模拟量输入(I0到I3) 输入之间电气隔离。 该模块其他的电气线路没有与输入或I/O总线电气隔离。 功能

电气连接 模拟量输入模块AI561可通过I/O总线连接到以下设备: ?FBP 接口模块DC505-FBP ?CS31 总线模块DC551-CS31 ?PROFINET总线模块(例如 CI501-PNIO) ?AC500 CPUs (PM5xx) ?其他AC500 I/O模块 使用可插拔的9针和11针端子排进行电气连接。这些端子排的连接有所不同(弹簧接线端子或螺钉接线端子,电缆为正面接线或旁侧接线)。更多相关信息,请参见S500-eCo I/O模块的端子排一章。端子排不包含在模块订货范围中,须单独订购。 端子的分配:

通过I/O 总线为模块内的电路提供内部电源(由总线模块或CPU 提供)。因此,每个AI561从CPU 或总线模块的24V DC 电源端子L+/UP 和 M/ZP 消耗10mA 的电流。 外部电源连接到端子L+ (+24 V DC) 和M (0 V DC)。M 端子与CPU 或总线模块的M/ZP 端子电气连接在一起。 该模块提供几种诊断功能 (请参见“诊断”章节)。 下图显示推荐的模拟量输入AI0的内部结构。模拟量输入 AI1 ...AI3 采用相同的设计。 下图显示推荐的连接模拟量传感器(电压)到模拟量输入模块AI561的输入I0的电气连接。I1到I3的连接方法相同。

0-10V模拟量采集模块,模数转换器

C2000 MDV8为通道隔离增强型智能模拟量数字量采集器,8路24位高精度电压型模拟量输入(量程为-10V~10V),采用通道隔离、全差分输入、插补输出设计,确保设备适用于更加复杂的环境。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。且支持用户标定,满足了几乎所有情况对精度的要求。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。 特点: →8路模拟量(电压量)输入; →2路数字量干接点输入; →I/O与系统完全隔离; →AI分辨率:24位; →AI输入通道采取全差分输入,支持标定,插补输出; →模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC; →AI输入测量范围:-10V~10 V ; →采用Modbus RTU通信协议; →RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护; →电源具有过流过压保护和防反接功能; →安装方便。 1.2 技术参数 模拟量接口AI 8路差分输入 AI分辨率24bit AI量程-10V~10 V(可标定)AI通道隔离度350V DC AI输入阻抗1MΩ 数字量输入接口 DI 2路干接点输入 DI保护过压小于240V ,过流小于80mA 串口通讯参数接口类型RS-485 波特率1200~115200bps 数据位8

奇偶校验 None 停止位 1 流量控制 None 通信协议 Modbus RTU 串口保护 串口ESD 保护 1.5KV 串口防雷 600W 串口过流,过压 小于240V ,小于80mA 电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC) 电流 100mA@12VDC 浪涌保护 1.5kW 电源过压,过流 60V ,500mA 工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH ,不凝露 储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH ,不凝露 其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm 保修 5年质保 MDV8外观

PROFIBUS 开关量输出模块 PB-OUT16

◆产品用途 用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、计算机等控制、数据采集,开关信号检测,报警系统的开关量扩展,采用专用PROFIBUS 芯片,作为PROFIBUS-DP从站快速接入主站系统。 ◆主要特点 PROFIBUS-DP通讯方式,支持DPV0规范;16点开关量漏输出或源输出(订货指定),带LED指示灯;波特率9.6K-12M自适应,有通讯状态指示灯;通讯网络相互隔离,电源反接保护; ◆详细参数 工作电压DC9-DC30(推荐24V)适用服务所有带DP通讯口PLC和计算机5611卡功率消耗DC24V/200MA(空载)刷新速度>20ms 地址设置拨码开关设置(0-127)外形尺寸长80mm×宽71mm×高63mm 通讯速率9.6KBps~12Mbps自适应 15~30V/3~6.1mA 开孔尺寸长90mm×宽44mm 通讯电源系统主电源和通讯电源隔离重量不含包装约0.22Kg 通讯方式两线RS-485 安装方向标准U型导轨安装 传送距离<1200M 需要中继器可以增加距离工作温度-10 ~+55℃; 输入接口DC24V源输入或漏输入方式可选每路5-8MA 工作湿度35 ~ 85%(不结露); ◆产品介绍 ●概述: ▲符合MODBUS-RTU从站RS485组网方式; PB-OUT16模块参数设置:主要参数为模块PROFIBUS-DP从站地址、模块通讯波特率自适应,PB-OUT16出厂参数设置为地址01H. ●接线方式: ▲单个模块:直接接线端子将模块连接到PROFIBUS网络,电源DC24V供给。 ▲多个模块:在PROFIBUS-DP现场网络中,模块地址不能与本模块相同网络的其他设备地址重复。 ▲连接方式: a.PLC+DP口通讯方式: 例如S7-300的DP通讯口、三菱PLC或者欧姆龙加扩展主站模块做主站建立总线,PB-8AI挂接在其建立的网络上即可; b.计算机组态软件+CP5611卡通讯方式: 利用STEP7西门子组态软件组态CP5611卡建立主站网络,让PB-16OUT挂接在其建立的网络上即可。 ◆外形尺寸PB-OUT16外形尺寸(长80mm×宽71mm×高63mm) 24V 为电源正,COM为供电电源负。O1-O8为第一组输出通道COM1为第一组通道的公共端,485+和485-是MODBUS通讯数据端口,O9-O16为第二组输入通道,COM2为第二组输出通道公共端。 ●拨码开关及指示灯: 模块地址设置:(1-7位) 地址即:A0-A6,按二进制计算,对应地址0-127,举例如下: A0A1A2A3A4A5A6=0000000,模块地址:00H,即0. A0A1A2A3A4A5A6=0010000,模块地址:04H,即4. A0A1A2A3A4A5A6=1000000,模块地址:01H,即1. 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 A0A1A2A3A4A5A6=0100000,模块地址:02H,即2. A0A1A2A3A4A5A6=0111111,模块地址:7EH,即126. A0A1A2A3A4A5A6=1100000,模块地址:03H,即3. A0A1A2A3A4A5A6=1111111,模块地址:7FH,即127. Power指示灯:当模块被接入DC24V时此指示灯亮。BUF指示灯:模块正常的接入到PROFIBUS-DP总线就亮。 ●输出通道示意图: 当公共端COM1接到24V时,组1(O1-O8)均为漏输出方式输出信号。

关于西门子模拟量输入模块接线的阐述

关于西门子模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0接线图的阐述 1.问题概述 我们公司所采用的很多模拟量输入模块的订货号是6ES7 331-7KF02-0AB0, 认真研究该模块接线图后发现很多问题,通过网络查资料,向西门子咨询和同事讨论问题基本解决,经整理后写成本文件,供同事参考,具体描述如下 具体问题: ①端子10(COMP )和端子11(MANA)为什么要短接。 ②端子11(MANA)和端子20(M)为什么要短接。 ③两线制具体怎么接,为什么要这样接。 ④四线制具体怎么接,为什么要这样接。 ⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。 ⑥西门子设备手册中的“使用非隔离电源的接地4线制传感器时,不需要互连MANA和M-(端子11、13、15、17、19)。”这句话怎么理解,我们该怎样处理。 ⑦功能性接地是什么作用。 参考图片 图1西门子设备手册提供的6ES7 331-7KF02-0AB0接线图 图2 6ES7 331-7KF02-0AB0接线端子说明 问题讲解 ①问题“①端子10(COMP )为什么和端子11(MANA)短接。” 端子10(COMP )是用于外部补偿,而Mana是参考电位,一般模拟量输入模块6ES7 331-7KF02-0AB0 使用内部补偿,所以必须将端子10(COMP )与参考电位Mana短接。 ②问题“②端子11(Mana)和端子20(M)为什么要短接。” 端子11(Mana)作为模拟测量电路参考电位,参考电位就是模块供电的DC24V负(-),所以端子11(Mana)和端子20(M)短接。 ③问题“⑤两线制和四线制的区别重点在什么地方。” 区别1:有无独立供电 两线制没有独立外部供电,由模块测量回路供电。 四线制有独立外部供电。 区别2:电流流向 两线制电流由模块流向仪表后流回模块。 四线制电流由仪表流向模块后流回仪表。

模拟量输出模块说明书

鲲航 KHAQ系列输出模块说明书 使用手册 此说明书适用于: 1:KHAQ-4AI4AO:4路模拟量输入+4路模拟量输出模块,35mm导轨安装 2:KHAQ-8AO:8路模拟输出模块。PLC外形35mm导轨安装

1概述 KHAQ-4AI4AO主要特性 基于RS485接口,Modbus协议的模拟量输入输出控制模块。隔离 RS485接口,支持Modbus-RTU协议。 电源:直流8-30V。 模拟量采样精度:16位AD。 电流输出类型:0-20mA(21mA MAX),输出电压与供电电压相同,负载电阻0欧到900欧。电压输出类型:0-5V、0-10V,输出电流不超过4mA 外形尺寸:88*72*59 工作温度:-35℃~+50℃。采用标准 35mm导轨安装方式。 应用领域:模拟量输出控制、自动控制。 8路与10路输出如下图:

2、接口如下: A:RS485串行通讯A B:RS485串行通讯B 电源V+:直流电源正极电源GND:直流电源负极、公共端AIN(x):模拟量输入端 AOUT(x):模拟量输出端 3、寄存器地址模拟量输入功能码03H 模拟量输出 06H(写) 3.3功能码10H(写连续寄存器) 16H-19H 寄存器支持MODBUS 的10H 命令。此功能的意义在于: 使用06H 命令设置4个输出,就要分别写入4次,而用10H 命令一次就可以写入4个输出。 16进制地址10进制地址说明 介绍 只读60H 40097第1路模拟量输入数值数值为符号整型,-32768-32767,单位为:uA、mV。 例如:25000表示25000(uA、mV)相当于25.000(mA、V)。 R 61H 40098第2路模拟量输入数值R 62H 40099第3路模拟量输入数值R 63H 40100 第4路模拟量输入数值 R 16进制地址10进制地址说明 介绍 读写16H 40023第1路模拟量输出数值电压或电流输出数值,2字节的无符号整数,数值单位是:uA、mV。 例如:写入4000-20000,对应4-20mA 写入0-10000,对应0-10v RW 17H 40024第2路模拟量输出数值RW 18H 40025第3路模拟量输出数值RW 19H 40026第4路模拟量输出数值RW 1AH 40027第5路模拟量输出数值RW 1BH 40028第6路模拟量输出数值RW 1CH 40029第7路模拟量输出数值RW 1DH 40030第8路模拟量输出数值RW 1EH 40031第9路模拟量输出数值RW 1FH 40032 第10路模拟量输出数值 RW

AIO-211a开关量输出控制模块使用手册.

开关量输出控制模块使用手册 适用型号: AIO-211a 版本:Aio-24do211a_cn_user_V1.2 简介 AIO-211a为24路开关量输出控制(三极管集电极开路输出模块。通讯接口为1路RS-485口,MODBUS-RTU通讯协议。可应用于各种工业自动化测量与控制系统中。开关量输出可控制继电器或指示灯输出,开关的状态信号可通过开关量输入返回到主机。

目录 第一章、产品介绍 (3 1.1.功能特点 (3 1.2. 技术参数 (3 第二章、产品应用 (4 2.1. 外形及安装 (4 2.2. 端子定义 (5 2.3. 典型接线 (6 2.4. 应用说明 (6 第三章、Modbus寄存器列表 (7 第四章、通讯规约 (8 4.1 MODBUS-RTU通讯规约示例 (8 第五章、注意事项 (10 1.1.功能特点 ?通信规约采用标准Modbus-RTU方式; ?带ESD保护电路的RS-485通信接口; ?宽工作电压DC10~30V,并具防接反保护功能; ?内置看门狗,并具有完善的防雷抗干扰措施; ?24路开关量输出,三极管集电极开路输出(50V/100mA;

?35mm 标准DIN导轨安装,方便现场安装布线 1.2. 技术参数 1.2.1 开关量输出 1 遥控输出:24路,集电极开路输出(50V/100mA; 2 可设置为电平方式或脉冲方式输出;脉冲输出时脉冲宽度为0.1S~20S可设定; 1.2.2 通讯接口 1 接口类型:1路RS-485通讯接口 2 通讯规约:MODBUS-RTU标准规约 3 通讯地址:1~247可设置 4 数据格式:可软件设置,“n,8,1”、“e,8,1”、“o,8,1”、“n,8,2” 5 通讯速率:可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400Bps; 1.2.3 隔离:不隔离,所有信号共GND; 1.2.4 电源 1 DC+10~30V供电,峰值电压不得超过+40V;典型功耗:≤0.3W; 1.2.5 工作环境 1 工作温度:-20~+70℃;存放温度:-40~+85℃; 2 相对湿度:5~95%,无结露(在40℃下; 3 海拔高度:0~3000米; 4 环境:无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所;

EM231 AI4X12bit模拟量输入模块

TrustPLC EM231 NTC混合模拟量输入扩展模块用户手册 1.用途 EM231 NTC混合模拟量输入扩展模块(订货号:CTS7 231-7ND32,后面简称“EM231 NTC模块”)是CTS7-200 PLC系统的模拟量扩展模块,提供4通道模拟量采集,其中两通道用于连接热敏电阻NTC 温度传感器或热电阻PT100温度传感器,另外两个通道用于采集电压/电流信号输入,所有通道的输入精度(含符号位)均为16BIT。主要用于灭菌设备或中央空调设备等既有温度测量需求又有压力信号测量需求的场合。 2.产品规格 功能规格项目CTS7 231-7ND32 电源 总线电源消耗0.12W L+ 37mA L+电压范围20.4-28.8VDC LED指示灯电源指示良好ON=24VDC供电正常,OFF=无24VDC供电SF:ON=模块故障,闪烁=输入信号错误,OFF=无错 输入信号 热电阻/热敏电阻输入范围热电阻类型(任选一种): Pt-100 (3850ppm,3920ppm,3850.55ppm,3916ppm 3902ppm) NTC(R25=10k? B=3950, R25=10k?B=3435) 电压输入-5V~5V,-10V~10V,0V~5V,0V~10V 电流输入0~20mA 输入点数4,2PT100/2NTC和2AI 隔离特性 现场至逻辑500VAC 现场至24VDC 500VAC 24V到逻辑500VAC 共模抑制>120dB@120VAC 采样性能 温度分辨率0.1℃/0.1℉ 电压分辨率15位+符号位 测量原理Sigma-Delta 模块更新时间(所有通道)425ms 到传感器的导线长度最大100米 导线回路电阻20?

西门子模拟量输入模块SM331接线方法总结

P L C 接法 西门子模拟量输入模块S M 331接线方法总结 两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当P L C 的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,P L C 只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当P L C 的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,P L C 的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V 的电源,以驱动两线制传感器工作。 传感器型号:1、两线制(本身需要供给24v D C 电源的,输出信号为4-20M A ,电流)即+接24v d c ,负输出4-20m A 电流。 2、四线制(有自己的供电电源,一般是220v a c ,信号线输出+为4-20m a 正,-为4-20m a 负。 P L C : (以2正、3负为例)1、两线制时正极2输出24V D C 电压,3接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24v d c ;跳线为两线制电流信号。 (以2正、3负为例)2、四线制时正极2是接收电流,3是负极。(四线制好处是传感器负极信号与柜内M 为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,p l c 跳线 为4线制电流。 (以2 正、3负为例)3、四线制传感器与p l c 两线制跳线接法:信号线负与柜内M 线相连。将传感器正与p l c 的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。 (以2正、3负为例)4、电压信号:2接传感器正,3接传感器负,p l c 跳线为电压信号。 第 1 页4线制与2线制注意区别地是否相同? 这2个为2线制的解释。 传感器,变送器 此时plc 跳线为4线制。 跳线为2线制。

8路开关量模块,数字量采集模块

C2000 MD88为8路数字量输入(DI)和8路数字量输出(DO)采集设备,DO为8路集电极开路输出。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。 本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。 特点: →8路数字量输入; →8路数字量输出; →I/O与系统完全隔离; →采用Modbus RTU通讯协议; →RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护; →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能; →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障; →安装方便。 1.2 技术参数 DI 8路干接点输入 数字量输入接口 DI有保护过压小于240V ,过流小于80mA DO 8路集电极开路输出,30VDC 500mA 数字量输出接口 DO有保护过压小于60V,过流小于500mA 接口类型RS-485 串口通讯参数 波特率1200~115200bps

数据位8 奇偶校验None 停止位 1 流量控制None 通信协议Modbus RTU 串口保护 串口ESD保护 1.5KV 串口防雷600W 串口过流,过压小于240V,小于80mA 电源参数 电源规格9-24VDC (推荐12VDC) 电流100mA@12VDC 功耗小于2W 浪涌保护 1.5kW 电源过压,过流60V,500mA 工作环境 工作温度、湿度-25~85℃,5~95%RH,不凝露 储存温度、湿度-60~125℃,5~95%RH,不凝露其他 尺寸72.1*121.5*33.6mm 保修5年质保

开关量输入输出模块

开关量输入输出模块 (ELM-25-01) 1 模块结构框图和功能描述 模块结构框图如图:开关量模块功能由三部分组成:四个8421拨码盘,8位LED发光管和8个拨码开关。模块的译码控制电路由两片74138来完成。74HC245和74HC574分别是输入输出锁存器。 2 各模块原理图

2.1 8421拨码盘 图ELM-25-01-02 8421拨码盘原理图 8421拨码盘使用:拨码盘有四个。左边两个DA1和DA2受同一输入缓冲芯片U1控制,DA1输出为8位的高四位,DA2为8位的低四位输出。右边两个DA3和DA4受U2控制。DA3为8位的高四位输出,DA4为8位的低四位输出。U1和U2的片选地址不同。 8421拨码盘盘面中间有一可调节旋钮,对应刻度为0~9、A~F。使用时,拨动旋钮的指针指向某一刻度,则与拨码盘相连的8、4、2、1 四个插孔分别由高到低地输出该刻度的8421编码值。例如,当指针指向5时,四个插孔输出“0101”。 2.2 LED指示灯原理图 图ELM-25-01-03 LED指示灯原理图 LED指示灯:指示灯L0~L7受驱动芯片U3控制。可以显示8位的单片机数据输出。L7指示最高位,L0指示最低位。接通电源后指示灯常亮。

2.3 拨动乒乓开关原理图 图ELM-25-01-04 拨动乒乓开关原理图 乒乓开关使用:乒乓开关G0~G7为开关量8位输出。G7为最高位,G0为最低位。当开关拨到上面为开,拨到下面为关,输出受U4控制。 3 模块器件分布及说明 ELM-25-01-05 模块器件分布图

J2:总线插槽 J3:电源插槽,从左向右依次为VCC,VCC,GND,GND。当接通电源时LED1指示灯亮。若芯片U13不焊且J12跳线连上,则本系统工作电压为+3.3V,否则为+5V。 J4,J5,J6,J7:当1,2脚短接时,表示其对应芯片的使能段均为高电平,即芯片不工作,逻辑编程由FPGA实现,信号由PR1,PR2,PR3,PR4接入;当2,3脚短接时,则工作在总线方式。 4模块资源分配 各个模块单元片选地址为:基地址+偏移地址,此模块的基地址为CPU主模块的74138管脚分配;偏移地址由74138译码实现如下表 译码控制:由74138译码实现。通过A2、A1和A0取值选中模块单元。

K-AIH01 8通道带HART模拟量输入模块使用说明书

HOLLiAS MACS -K 系列模块 2014年5月B 版

HOLLiAS MAC-K系列手册- K-AIH01 8通道带HART模拟量输入模块 重要信息 危险图标:表示存在风险,可能会导致人身伤害或设备损坏件。 警告图标:表示存在风险,可能会导致安全隐患。 提示图标:表示操作建议,例如,如何设定你的工程或者如何使用特定的功能。

目录 1.概述 (1) 2.接口说明 (3) 2.1模块单元示意图 (3) 2.2IO-BUS (4) 2.3模块的防混淆设计 (6) 2.4模块地址跳线 (7) 2.5现场接口电路原理 (8) 3.指示灯说明 (12) 4.其他特殊功能说明 (14) 4.1抗220V AC功能 (14) 4.2二线制外供电功能 (15) 4.3诊断功能 (16) 4.4冗余功能 (18) 5.工程应用 (19) 5.1底座选型说明 (19) 5.2应注意事项 (20) 6.尺寸图 (21) 7.技术指标 (21)

K-AIH01 8通道带HART模拟量输入模块 1.概述 K-AIH01为K系列8通道模拟量通道隔离输入模块,支持Profibus-DP协议、HART协议。测量范围0~22.7mA模拟信号(默认出厂量程4~20mA),同时与现场HART智能执行器进行通信,以实现现场仪表设备的参数设置、诊断和维护等功能。可以按1:1冗余配置使用。无需跳线就可以设置为配电或不配电工作方式,可以接二线制仪表或四线制仪表。 K-AIH01模块具备强大的过流过压保护功能,误接±30VDC和过电流都不会损坏。同时,配合增强型底座还可以做到现场误接220V AC不损坏。 K-AIH01模块支持带点热插拔、支持冗余配置,具备完善断线、短路、超量程诊断功能,面板设计有丰富的LED指示灯,除指示模块电源、故障、通讯信息外,每个通道也有指示灯,可以方便指示各通道的断线、短路、超量程等信息。 K-AIH01模块每个通道可设置不同的滤波参数以适应不同的干扰现场。可以根据工艺需要,配合主控制器的不同运算周期,组成可快可慢的控制回路。 K-AIH01模块采用双冗余IO-BUS、双冗余供电工作方式,任意断一根IO-BUS,不会影响其正常工作。 K-AIH01模块采用了现场电源和系统电源分开隔离供电。同仪表相连的电路采用现场电源供电,数字电路和通讯电路采用系统电源供电,因此现场来干扰不会影响数字电路和通讯。 K-AIH01模块实施喷涂三防漆处理,按照ISA-S71.04-1985标准生产,达到G3防腐等级。 K-AI01模块配套K-A T01、K-A T02、K-A T11、K-A T21和K-DOT01底座使用,通过电缆连接构成完整的电流测量模块单元。模块插在模块底座上,模块底座的接线端子负责接入现场仪表信号,模块负责将模拟信号转换为数字信号,最后通过冗余的IO-BUS送给主控器单元,IO-BUS同时提供冗余的系统电源和现场电源。 如图1-1、图1-2所示,分别为模块非冗余配置和冗余配置的外观结构图。完整的模块单元在系统机柜中的安装位置如图1-3所示:

开关量采集模块使用说明书

C2000 MD82
8 路输入 2 路输出
智能数字量采集器 使用说明

C2000 MD82 使用说明
目录
第 1 章 概述..................................................................................................................- 3 1.1 概述.................................................................................................................- 3 1.2 技术参数 .........................................................................................................- 4 -
第 2 章 外观及引脚说明 ..............................................................................................- 5 2.1 产品外观 .........................................................................................................- 5 2.2 指示灯.............................................................................................................- 5 2.3 引脚说明 .........................................................................................................- 6 -
第 3 章 外观尺寸..........................................................................................................- 7 3.1 前视图.............................................................................................................- 7 3.2 顶视图.............................................................................................................- 7 3.3 后视图.............................................................................................................- 8 3.4 侧视图.............................................................................................................- 9 -
第 4 章 快速安装........................................................................................................- 10 4.1 单体安装 .......................................................................................................- 10 4.2 并列安装 .......................................................................................................- 11 4.3 堆叠安装 .......................................................................................................- 12 4.4 产品接线图 ...................................................................................................- 13 -
第 5 章 软件操作........................................................................................................- 14 5.1 设置...............................................................................................................- 14 -
公司- 1地-址:深圳市福田区彩田路中银大厦 A 座 16 层 联系电话:0755-********-824 手机:180******** 联系人:王营

相关文档
相关文档 最新文档