文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继保作业

继保作业

继保作业
继保作业

第一次作业

3、过电流保护是如何保证选择性的?在整定计算中为什么要考虑返回系数及自起动系数?

6、在图3-41所示电网中,线路L1、L2均装有三段式电流保护,当在线路L2的首端k 点短路时有哪些保护启动?应由哪个保护多长时间动作跳开哪个断路器?若该保护或断路器拒动,故障如何切除?并求出QF1,QF2及QF3的过电流保护时间定值。

图3-41 题6图

7、在图3-42所示的35kV 单侧电源辐射形电网中,已知线路的最大负荷电流为120A ,负荷的自启动系数为2,电流互感器的变比为200/5,最大运行方式下1k 点三相短路电流为1305A ,2k 点三相短路电流为522A ;最小运行方式下1k 点三相短路电流为1200A ,2k 点三相短路电流为480A ,线路L2

过电流保护的动作时限为2.5s 。拟定在线路L1上装设三段式电流保护。试确定:

(1)各段保护的动作电流一次值、二次值和动作时限; (2)Ⅱ段和Ⅲ段的灵敏系数。

F

G

E

图3-42 题7图

8、如图3-43所示的网络接线,线路均装设三段式电流保护,已知线路正序阻抗10.4/X km =Ω,线路E-F 的最大负荷电流.max 170L I A =,可靠系数分别为 1.3rel K I

=, 1.1rel

K =Ⅱ

,1.2rel K =Ⅲ

,负荷自启动系数 1.5Ms K =,返回系数0.85re

K =,时间阶段0.5t ?=s ,线路保护6的过

电流动作时限为1.0s ,计算线路保护1电流三段的整定值和动作时限,并校验灵敏度。

G

.s X .s X

图3-43 题8图

第二次作业

8(改)、如图3-43所示的网络接线,线路均装设三段式电流保护,已知线路正序阻抗10.4/X km =Ω,线路E-F 的最大负荷电流.max 170L I A =,可靠系数分别为 1.3rel K I

=, 1.1rel

K =Ⅱ

,1.2rel K =Ⅲ

,负荷自启动系数 1.5Ms K =,返回系数0.85re

K =,时间阶段0.5t ?=s ,线路保护6的过

电流动作时限为1.0s ,计算线路保护1电流三段的整定值和动作时限,并校验灵敏度。

G

.s X .s X min s ?'max 20s X ?=Ω

图3-43 题8图

9、何谓功率方向元件的90°接线?采用90°接线的功率方向元件在正方向三相和两相短路时正确动作的条件是什么?采用90°接线的功率方向元件在相间短路时会不会有死区?为什么?

10、若线路阻抗角 50=?k ,功率方向元件采用 90接线,其最大灵敏角应选择为多少比较合适?并用相量图分析,在保护安装处正方向发生AB 两相短路时,故障相功率方向元件能否动作?

13、中性点直接接地电网中,当发生单相接地时,其故障分量的特点是什么?如何获取零序电压和零序电流?组成零序电流滤过器的三个电流互感器为什么要求特性一致?

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案 1 编制依据及引用标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《电力建设施工及验收技术规范》 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 设计院图纸及厂家技术资料 作业指导书适用范围: 本作业指导书适用于继电保护装置调试。 试验目的: 1)检验保护装置动作的正确性和可靠性 2)检验保护装置跳闸出口逻辑的正确性 3)检验保护二次接线及跳闸回路的正确性 2 工程概况与工程量 工程概况:XX集团XXXX电厂一期2×1000MW工程,#机组由XX省火电建设公司承建,本作业指导书涉及的施工范围为#机组附属的继电保护装置单体调试,含发变组保护装置、厂用快切装置、故障滤波装置装置、同期装置、综合保护装置等。 工程量

工程量一览表 3 施工作业人员配备与人员资格 参加作业人员配置: 参加作业人员配置表 作业人员资质要求: 3.2.1试验至少应有2人以上参加,一名调试负责人; 3.2.2试验人员应熟悉相关仪器的使用,熟悉继电保护装置的基本原理及保护构成情况,具有相关的调试专业的理论知识,

具备国家认可的资格证书; 3.2.3试验人员应具备相关的实际工作经验和必要的安全知识。 4施工所需试验设备及工器具量具、安全防护用品配备:工机具配备表 安全防护用品配备 4.2.1个人安全防护用品配备:安全帽、安全带等; 4.2.2施工区域安全防护用品配备:安全网、安全围栏等。 5 施工条件及施工前准备工作 厂家资料、设计院图纸已到齐并已审核无误; 继电保护装置已安装就位; 继电保护装置经过安装人员清查完毕,并经验收合格; 作业环境安全设施可靠、完善;

调试作业指导书

调试作业指导书 1.范围 适用于本公司生产的所有开关电源的调试作业。 2.目的 为确保所生产的开关电源产品质量,而制订本调试作业指导书。 3.设备 示波器,万用表,电子负载,耐压测试仪,绝缘电阻测试仪,电参数测试仪,调压器,电源,电阻负载,专用工装 4.调试作业要求 4.1 产品调试人员应掌握设备的使用方法. 4.2产品调试人员应掌握待测产品的技术参数及特性. 4.3所有测试设备应在调试产品之前校准,以确保所测试的产品质量. 4.4按照待测产品的技术参数,分步测试. 4.5 产品所需测试的内容:关键点波形、空载电压输出精度、满载电压输出 精度、源效应、负载调整率、欠压保护、过压保护(如有)、短路保护、满载启动、噪声及客户约定的技术指标等等,具体参数以技术文件为准。 4.6所有测试内容均应满足待测产品技术要求(见工艺文件). 5.调试作业方法 5.1.调试工作的内容: 调试工作包括调整和测试两个部分,调整主要是 指对电路参数的调整,即对整机内可调元器件及与电气指标有关的调谐 系统、机械传动部分进行调整,使之达到预定的性能要求;测试则是在 调整的基础理论上,对整机的各项技术指标进行系统地测试,使电子产 品各项技术指标符合规定。 5.2.调试仪器的配置 (1)各种仪器的布置应便于操作和观测。 (2)仪器的布置应便于操作,即应根据不同仪器面板上可调旋钮的布置 情况来安排其位置,使调节方便舒适。 (3)仪器叠放置时,应注意安全稳定,把体积小,重量轻的放在上面。 (4)仪器的布置要力求接线最短。 5.3.调试工艺要求 调试人员应按《调试规章制度》做好个人准备,以便调试工作顺利进行,

特种作业人员电工作业低压电工作业国家题库模拟题1

[判断题] 1、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 2、使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 3、当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉、二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 4、按钮的文字符号为SB。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 5、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 6、在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大,以电源端为最前端。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 7、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 8、断路器可分为框架式和塑料外壳式。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 9、中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 10、自动开关属于手动电器。(1.0分) 正确答案:错 [判断题]11、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。(1.0分) 正确答案:对 [判断题] 12、隔离开关是指承担接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。(1.0分) 正确答案:错 [判断题] 13、自动切换电器是依靠本身参数的变化或外来讯号而自动进行工作的。(1.0分) 正确答案:对

锅炉系统调试作业指导书

锅炉系统调试作业指导书1有限公司

目录 1、仪表的单体调校 2、系统调试 1、仪表的单体调校 1.1仪表调校工作环境 1.1.1仪表调校检定室应选择在清洁、安静、光线充足或有良好工作照明的地方,而不应在振动大、灰尘多、噪音大、潮湿或有强磁场干扰的地方设置调校试验室。 1.1.2室内温度宜保持在10℃~35℃之间,空气相对湿度不,

且无腐蚀性气体存在。85%大于 1.1.3调校用电源应稳定,当使用50HZ 220V交流电源和48V 直流电源,电压波动不应超过额定值的10%,24V直流电源值不应超过5%。 1.1.4调校用气源应清洁、干燥,露点至少比最低环境温度低10,气源压力应稳定,波动不应超过额定值的10%。 1.1.5调校用仪器必须是标准仪器,具备有效期内检定合格证书。其基本误差绝对值不宜超过被调校仪表基本误差绝对值的1/3. 1.2仪表调校一般步骤 1.2.1检查仪表外观是否无损,铭牌、型号、规格、部件、插件、端子、接头、固定附件等是否齐全。 1.2.2检查电气路线绝缘是否符合要求。 1.2.3检查仪表受压部件的密封是否良好 1.2.4根据国家或行业标注及产品说明书、调校规范的要求对仪表的零点、量程、误差等想能进行全面检查和调校。 1.3仪表调校的主要内容 1)调零点 2)调量程 3)调线性 2、系统调试 2.1准备工作

学习有关技术资、文件并核对其技术数据。2.1.1. 2.1.2熟悉有关设计图纸资料、工艺过程及相关设备性能。 2.1.3组织编写调试方案 2.1.4调试负责人向参加调试人员进行全面技术交底。 2.1.5做好调试用器材的准备,调试用标准仪表设备应有鉴定合格证书,并在有效期内。 2.2系统调试条件 2.2.1仪表安装完毕,管道清扫及压力试验合格。 2.2.2所有电缆(线)敷设完毕,绝缘检查合格。 2.2.3电源、气源符合仪表运行的要求。 2.3常规检查 2.3.1节流元件检查:首先把原设计与现场实物进行核对;其次要检查现场节流元件的安装情况,如安装方向、节流元件前后直管道是否符合技术要求;最后检查安装孔板内是否有异物、安装文丘里管的管线内文丘里管是否堵塞等。 2.3.2变送器检查:首先检查变送器工作温度、测量量程等和实际情况是否相符。其次检查变送器作用方向是否正确。最后检查表送气输出是否正确。 2.3.3调节阀检查:首先检查调节阀是否便于检修和拆卸。其次再检查调节阀安装地点温度是否适当,是否远离连续振动设备,是否靠近现场检测仪表,是否满足工艺过程对调节阀位置的要求。最后检定调节阀方向是否正确。

特种作业人员安全教育试题(电工)

电工作业考试试题 姓名:生产厂:日期:成绩: 一、填空题:(每空1分,共20分) 1、我国规定安全灯必须采用双线圈变压器,其电压应根据不同场所采用(36)伏、24伏和(12)伏。 2、通过人体的安全直流电流在(50mA)以下,绝缘手套的测验周期是( 每半年一次)。 3、低压电气设备保护接地电阻不大于( )Ω;屏护装置把()同外界隔离开来,防止人体触及或接近。 4、分配箱与开关箱间的距离不应超过(30m),开关箱与用电设备间的距离不应超过(3m )。 5、普通灯具与易燃物距离不宜小于(300㎜);聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于(500㎜),且不得直接照射易燃物。达不到规定安全距离时,应采取隔热措施。 6、(二氧化碳灭火器)、(干粉灭火器)、干砂等灭火器材能够用扑救带电初期火灾。 7、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用(兆欧)表,而不宜使用(万用)表。 8、变压器空载运行时,其(铜耗)较小,所以空载时的损耗近似等于(铁耗)。 9、一套完整的直击雷防雷装置由接闪器、()、()组成。 10、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的(安全作业培训),取得(特种作业操作资格证书),方可上岗作业。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、测量电缆绝缘电阻,一般用绝缘电阻表进行测量(√) 2、装设接地线时,应先装三相线路端,然后是接地端;拆接地线时,先拆接地端,后拆三相线路端。(╳) 3、电动系仪表可以直接测量几千伏甚至更高的电压(╳) 4、运动的金属物体靠近接近开关时,接近开关能立即发出控制信号。(√) 5、三相异步电动机的绝缘电阻低于0.2MΩ,说明绕组与地间有短路现象。(√) 6、电弧除可将触点烧伤破坏绝缘外,对于电器没有其它不利的影响。(╳) 7、变压器铁心应接地,但只允许有一点接地。(√) 8、照明控制回路中,开关的作用是控制电路的接通或断开,所以开关即可接在相线上也可接在零线上。(╳) 9、用灯泡法检查三相异步电动机定子绕组引出线首尾端,若灯泡不亮则说明两相绕组正串联(√) 10、熔断器主要用于用电设备的短路保护,只要额定电压和额定电流选择得当,熔断器可以互换或代

WBH801A变压器保护装置作业指导书

WBH-801系列主变保护装置测试技能实训指导书 调试组: 调试人员: 调试日期: 国网技术学院 2012年4月

1试验过程中应注意的事项 1)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路; 2)存放程序的EPROM芯片的窗口要用防紫外线的不干胶封死; 3)打印机及每块插件应保持清洁,注意防尘; 4)调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确需更换芯片时, 则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠; 5)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损 坏芯片; 6)原则上在现场不能使用电烙铁,试验过程中如需使用电烙铁进行焊接时,应采用带接地 线的电烙铁或电烙铁断电后再焊接; 7)试验过程中,应注意不要将插件插错位置; 8)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复; 9)使用交流电源的电子仪器(如示波器、毫秒计等)进行电路参数测量时,仪器外壳应与保 护屏(柜)在同一点接地; 2 安全措施 1)检查模拟断路器位置,确保一次设备停电(#1主变:5011、5012、201、301开关,#2主变:5022、5023、202、302开关)。 2)检查并记录主变保护屏所有压板位置后退出所有压板 3)检查并记录主变保护屏后三侧电压空开位置后断开。 4)检查并记录主变保护屏电压、电流端子连接片位置,断开电压回路、电流回路与外部回路 的连接: 电压回路:在端子排U1D处打开端子U1D1、U1D2、U1D3 、U1D5(分别是UHa、UHb、UHc 、UH0);U2D1、U2D2、U2D3、U3D5(分别是UMa、UMb、Umc、 UL0);U3D1、U3D2、U3D3、U3D5(分别是ULa、ULb、Ulc、UL0). 注:电压空开后电压端子1U1D、1U2D、1U3D端子连片均应处于连接位置。 电流回路:在端子排1I1处打开端子1I1D1、1I1D2、1I1D3(分别是I1Ha、I1Hb、I1Hc);1I1D9、1I1D10、1I1D11(分别是I2Ha、I2Hb、I2Hc);1I2D1、1I2D2、1I2D3(分别是IMa、IMb、IMc);1I3D1、1I3D2、1I3D3(分别是ILa、ILb、ILc);1I3D9、1I3D10、1I3D11(分别是Ira、Irb、Irc);1I4D1、1I4D2、1I4D3、1I4D9(分别是Iga、Igb、Igc、Igc0) 3通电前检查 1)退出保护所有压板,断开所有空气开关; 2)检查装置内、外部无积尘、无异物;清扫电路板的灰尘; 3)检查保护装置的硬件配置,各插件的位置、标注及接线应符合图纸要求;

UPS系统调试作业指导书

UPS系统调试作业指导书 一、工程概况 1.施工地点及名称、范围 本作业指导书适用于红二电一期3、4号机组工程UPS系统调试。 2.主要工程量 3.工程特点 本工程为一期工程的续建机组。此次UPS系统采用静态逆变装置,每台机组设置一套UPS系统,正常运行时由保安电源经整流器-逆变器供电,逆变器故障时则切换到旁路电源继续向负荷供电,当全厂停电时,由蓄电池经逆变器给其供电;为了保证全厂电气设备的控制系统能够安全可靠不受干扰的运行,就必须要检验交流不停电电源UPS系统的各种运行工况是否能够满足要求,为此特制定本作业指导书。 二.编制依据 1.《交流不停电电源UPS定货图》(65—F0551S4—D0612) 2.《火电施工质量检验及评定标准》 (第五篇·电气装置) (1984版) 3.《电力建设安全工作规程》 (DL 5009.1-92) 4.《电力建设安全施工管理规定》(199 5.11版) 5.《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)(DL 408—91) 6.《新疆电建公司质量体系文件》(2001.8 A版) 7.厂家有关技术资料 三、施工准备 1.《交流不停电电源UPS定货图》(65—F0551S4—D0612)会审完毕。 2.作业指导书编写完毕,且已经审核批准;施工前应做好交底工作。 3.试验仪器、仪表准备齐全,并经校验合格。 4.现场试验用电源,要齐全、可靠、稳定。

5.各电气设备接地端必须可靠接入地网。 6.施工场地清理干净,平整工作结束。 7.设备厂家技术人员到位,并要进行技术交底。 四、施工机械及工器具 1.1000V 兆欧表 ZC-7 1块 2.指针式万用表 MF14 1块 3.交流电压表 4.直流电压表 5.直流电流表 6.接地线?4㎜2 一只一只一只30m 7.对讲机1对 8.校线器1对 五、劳动力组织 1.专职安全监护贡献 1.施工人员 电气安装作业1人 调试人员2人 六、施工工序及施工方法 1.工作流程 UPS系统回路绝缘电阻测量→开、停机及所有指示功能检查→供电回路切换测试→报警信号测试→稳压部分调试→电压、电流精度测试 2.试验步骤及要求: 2.1用1000V兆欧表测量各回路的绝缘电阻;回路绝缘电阻必须大于10MΩ。 2.2开、停机及所有指示功能检查 2.2.1开、停机检查 通过操作面板“SYSTEM ON”按键可以开启整个系统。在系统设置为自动开启的条件下,接通主电源开关后,系统要在60S后自动开启(Q050开关必须置于自动位置)。通过操作面板“OFF”和“SYSTEM ON”两按键同时操作可以关闭整个系统。 2.2.2各项指示功能检查 通过按压操作面板“LAMP TEST”按键,整个系统的所有操作状态指示和警报指示要

特种作业人员培训考试试题电工作业普通类电工

特种作业人员培训试题4 电工作业-普通类电工 必知必会: (必知必会) 1. 《四川省安全生产条例》规定,特种作业人员应当按照国家和省的有关规定,由特种作业人员培训机构进行与本工种相适应的专门的安全技术理论和实际操作培训,并经安全生产监督管理部门组织考核合格,取得特种作业操作资格证书后,持证上岗。 标准答案:√ (必知必会) 2. 停电操作应当先断开断路器,后断开负荷侧隔离开关,最后断开电源侧隔离开关。 标准答案:√ (必知必会) 3. 特种作业人员进行作业前禁止喝含有酒精的饮料。()标准答案:√ (必知必会) 4. 发现有人触电时,应当先打120请医生,等医生到达后立即开始人工急救。 标准答案:× (必知必会) 5. 金属屏护装置必须有良好的接零或接地。 标准答案:√ (必知必会) 6. 电气工作人员连续中断电气工作()以上者,必须重新学习有关规程,经考试合格后方能恢复工作。 A. 三个月 B. 半年 C. 一年 D. 两年

(必知必会) 7. 一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,应选用漏电动作电流为()的漏电保护开关。 A. 6 B. 15 C. 30 D. 50 标准答案:C (必知必会) 8. 装设接地线的顺序为()。 A. 先导体端后接地端 B. 先接地端后导体端 C. 可以同时进行 D. 装设顺序和安全无关 标准答案:B (必知必会) 9. 电工作业人员必须年满()岁。 A. 15 B. 16 C. 17 D. 18 标准答案:D (必知必会) 10. 我国标准规定工频安全电压有效值的限值为() V 。 A. 220 B. 50 C. 36 D. 6 标准答案:B 一、判断题(判断下列各题的对错,并在正确题后面的括号内打“√”错误题后面的括号内打“×”。本大题共40个小题,每小题1分,共40分)11. 《四川省安全生产条例》第三十四条规定:生产经营单位应当按照规定免费为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品、用具。

继电保护交接试验作业指导书

GW 电气试验操作规程 GWSY-060 35k V系统继电保护传动 作业指导书 天津港湾电力工程有限公司 2010年4月 35kV系统继电保护调试交接试验 作业指导书 试验细则 操作程序 编写人 审核人 批准人 批准日期2010年4月 29日 35kV变电站系统继电保护传动试验细则 1目的 用于检测35kV级和10(6)kV级微机综合继电保护装置工作是否正常。

2 范围 用于保护35kV系统及与之相关的6或10kV进线的综合保护继电器(线路保护、母联保护、变压器高、低备保护、差动保护、电压保护、接地变保护、备自投保护、常规过流、速断、零序保护)。 3 责任和权限 3.1 负责传动的人员应了解调试项目、调试方法,认真做好调试记录,并应及时解决调试中出现的问题,定期维护仪器设备,对调试结果的真实性、正确性和有效性负责。 3.2 试验管理员负责出具调试报告,参与各调试项目的试验人员应对调试数据(动作值和时间)与定值单进行核准,由试验主管和负责人批准签发调试报告。 4依据标准 GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 华北电网集团有限公司2008年《电力设备交接和预防性试验规程》 Q/TGS 1016-2007天津市电力公司企业标准2007年《电力设备交接和预防性试验规程》 5试验项目 5.135kV进线开关柜(GIS)二次回路检查; 5.235kV变压器馈线柜(GIS)二次回路检查; 5.3主变压器保护屏CT二次回路检查; 5.4线路保护屏CT二次回路检查; 5.5CT一二次回路绝缘电阻; 5.6CT二次回路直流电阻; 5.7差动及过流(后备)保护CT变比、极性; 5.8定值核对、装置刻度检查(从试验仪器向保护装置二次回路输入电流,检查 装置的电流值是否能与CT变比对应); 5.9大电流传动(用大电流试验仪器向差动CT一次回路输入电流,检查装置的 电流值是否能与输入的电流值对应); 5.1035kV GIS 进线保护过流保护调试(瞬时投入); 5.1135kV GIS 进线保护速断保护调试; 5.1235kV GIS 进线保护零序过流保护调试; 5.1335kV变压器保护差动保护I、II(高压侧及低压侧比率差动传动);

继电保护调试施工方案设计

一、编制目的及适用范围 为了确保继电保护及安全自动装置调试试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本施工方案。 本作业指导书仅适用于鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程全所继电保护及安全自动装置的调试工作及相关二次回路的整组传动工作。 二、执行的质量标准 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《继电保护及安全自动装置检验规程》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 中国电力建设集团江西省电力设计院施工图 五、作业条件 5.1、现场各地施工电源完好,交直流电源质量稳定。 5.2、检查所有试验仪器是否正常、合格。 5.3、试验人员身体健康,具备必要的试验相关专业知识,熟悉作业安全工作规程,并经考试合格。

5.4、试验所需的资料如:试验规程、相关图纸及装置的出厂资料。5.5、设备已到场,经开箱检查无外观问题,其中部分需安装后才进行试验。 六、施工工艺 为完成鄱北220kV变电站110KV扩建间隔的调试工作的顺利进行,我单位组织了多名具有丰富调试经验和较高专业理论水平的专业调试人员负责本工程调试任务。 本调试工作除了执行国家有关调试规程规范及交接验收规范的规定外,并根据鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程的设计要求、设备特点编写方案,应对调试工作的内容、范围、项目、调试步骤、操作方法、技术规定与要求等作出具体规定、说明,经审核、审批,报监理工程师、业主审批后执行。 本工程所有调试项目试验数据应符合国家有关规范、规程的规定,制造商技术说明书的要求。对试验中发现的有争议的问题、试验项目及时汇报监理单位,与制造商技术人员协商解决,做好书面记录及签证。保护装置调试工艺流程:

制冷机组调试作业指导书

制冷机组调试 作业指导书 一、目的 为了保证制冷机组系统安全、可靠的运行。 二、适用范围 适用于生产的中温、低温、速冻制冷机组及桶泵机组。 三、制冷系统要求 1、制冷机组的构造必须符合图纸总装配图、技术文件和设计要求。 2、制冷机组的制冷系统各部位不应有制冷剂泄漏,气密性、真空度、压力试验应符合测试标准要求。 3、制冷机组的制冷系统的管路必须进行打磨和防锈处理,且管路和各零部件在运行中不应有相互摩擦和碰撞。 4、制冷机组的制冷系统各零部件必须安装牢固可靠,管路和水管应保证有足够刚度和必要的支撑点。 5、制冷机组的制冷系统的回气管和水管应有效的坡度。 6、制冷机组各接线应准确无误,测试时必须接入设计时所标示的额定电压。

7、制冷机组调试应尽可能按照出厂安装时的条件进行,各零部件必须安装到位,不允许出现漏装和错装的现象。 8、制冷机组各零部件应动作灵敏、可靠,保证机组正常运行。 9、制冷机组调试周围应宽敞通风,不应出现有堵塞机组的现象,风冷油冷及冷凝排风、进风不应有短路现象。 四、制冷机组调试步骤 1、外观检查 调试人员到达现场后,首先检查制冷机组、桶泵机组、冷风机、蒸发式冷凝器、风冷式冷凝器等制冷设备外观,有无磕碰、损伤等现象,检查静态系统压力,查看系统有无油迹;然后检查整个制冷系统是否存在连接不合理的地方。发现问题及时与安装人员或者公司联系。 2、调试前的准备工作 2.1、按照电气图纸要求接好全部电缆、电线,检查压缩机的供电线路是否接紧接好,如有松动,重新拧紧。由于主机经过长途运输以及吊装等因素影响,螺丝有可能产生松动。否则可能会导致主机控制柜内电器元件(比如:空气开关、交流接触器等)以及压缩机的损坏。 2.2、接通电源(380V±10%),检查三相交流电相序是否正确,发现不正确及时进行调整,用点动的方式确认压缩机、冷风机、蒸发冷风机、氟泵、水泵等运转方向正确,然后开启油加热,制冷机组开启前要保证冷冻油预热达到12小时以上。

特种作业人员电工作业高压电工作业(初训)

特种作业人员电工作业高压电工作业(初训)280+193 【判断题】 1、据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。× 2、保护接地、重复接地、工作接地、保护接零等,都是为了防止间接触电最基本的安全措施。× 3、变压器电源侧发生故障时,变压器的瓦斯保护装置应动作。× 4、变压器电源侧发生故障时,变压器的电流速断装置应动作。√ 5、变配电所中的中央预告信号有直流操作和交流操作两种。√ 6、电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作。√ 7、无论备用电源是否有电压,只要工作电源断路器跳闸,备用电源断路器均自动投入。× 8、在一次系统发生故障或异常时,要依靠继电保护和自动装置将故障设备迅速切除。√ 9、信号继电器动作信号在保护动作发生后会自动返回。× 10、继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作的不误动是对继电保护基本要求。√ 11、对于电路中的任意一个回路,回路中各电源电动势的代数和等于各电阻上电压降的代数和。√ 12、晶体管的电流分配关系是:发射极电流等于集电极电流和基极电流之和。√ 13、直导线在磁场中运动一定会产生感应电动势。× 14、最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。√ 15、作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。√ 16、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。√ 17、绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。√

18、安全色标中“黑色”表示强制执行。× 19、低压架空线路的线间距离在的弧档距40m及以下时一般为0.3m。√ 20、电力电缆的结构相当于一个电容器,无功输出非常大。√ 21、操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留。√ 22、电缆头的制造工艺要求高是其缺点之一。√ 23、绞线(LJ)常用于35kV以下的配电线路,且常作分支线使用。√ 24、架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。√ 25、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。√ 26、摇表摇动后产生的电压,L端为负极,E端为正极。√ 27、钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。× 28、某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。√ 29、三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。× 30、接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。√ 31、普通阀型避雷器主要用于变电所电气设备的防雷保护。× 32、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。√ 33、过电压通常可分为外部过电压,内部过电压和操作过电压。× 34、弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生。√ 35、中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统。× 36、10kV三相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式。√

风电电气二次回路调试(作业指导书)

目录 1.编制依据 2.工程概况及特点 3.施工方案 4.调试方法 5.质量目标及质量管理措施 6.安全、环境目标及安全、环境管理措施 7.现场文明施工 8.成品保护措施 9.技术资料

1编制依据 风电一期工程系统调试文件认真贯彻执行公司安全、质量、环境管理方针,严格执行公司《程序文件汇编》的有关规定。按照国家规程、统一标准、统一规范、统一施工方法、执行如下施工技术依据: 1.1工程设计文件 1.2图纸及设计变更 1.3《电力系统继电保护规定汇编》 1.4《十八项电网重大反事故措施》 1.5《风电一期工程电气专业系统调试方案》 1.6《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 1.7《电力建设安全施工管理规定》 2工程概况及特点 2.1工程概况 2.1.1风电一期工程地理位置及环境情况: 风电一期工程位于红山口风区处,地理位置合理。电站周围植被希少,呈戈壁荒滩,交通比较便利。 2.1.2调试范围及主要工程量 全站电气二次调试任务包括全所一次设备元件接线检查;保护装置校验;二次回路检查及保护联动调试。 3施工方案 3.1施工准备 3.1.1人员准备 调试负责人员均经过工种培训,具有丰富的调试经验,能够确保调试工作安全顺利进行。 3.1.2技术准备 系统调试工作在遵循相关规程规范的前提下,认真严谨的编制作业指导书,确保调试工作在有正确完整的技术指导下安全顺利进行。 3.1.3人员配置 调试人员4人

4.调试方法 4.1断路器调试 4.1.1若操作箱已带防误闭锁时(防跳回路),应尽可能从操作箱解除防跳回路,如操作箱不具备解除条件,应将断路器机构内部防跳回路解除。 4.1.2在控制回路中若储能闭锁已经在断路器机构箱内实现时,应将保护屏控制箱内闭锁回路短接。 4.1.3断路器内部是否带有电流互感器,若有应按互感器作业指导书进行操作。 4.1.4弹簧断路器储能时间过长会影响重合闸功能 4.1.5接入断路器机构箱内的控制回路应按照相应的正负接直流电源。 4.1.6仔细检查是否有联跳压板或回路,调试时注意联动。 4.1.7 保护校验时应核对跳闸出口,防止误跳事故发生。 4.1.8 应根据继电保护事故解决方法核对保护与断路器配合时是否存在事故隐患。 4.1.9 断路器传动试验时如果传动失败应立即断开操作箱电源,防止损坏设备。 4.2电压、电流互感器检查 4.2.1电压回路严禁短路,电流回路严禁开路。 4.2.2所有电流互感器P1侧应朝向母线侧(看互感器铭牌,U型一次线圈上二次保护绕组应集中在P1侧,反之互感器应P2指向母线侧),电流流向以母线流向线路为正,母联极性应和母差保护保持一致。 4.2.3所有互感器绕组极性必须检测。 4.2.4有些电流互感器没有明显末屏接地,在其二次接线盒中能够找到,电流互感器末屏必须可靠接地。 4.2.5电流回路应尽可能一次通流,不具备一次通流条件时应进行二次通流(主变、高压电抗器)。 4.2.6所有电流电压互感器应查阅相关说明书及出厂资料,电压互感器二次n与三次n应分别引至主控室,公用电压互感器的n应在主控室内一点接地,抗铁磁谐振电压互感器的O不能有二次线引出。 4.2.7计量回路中若主变计量点及高抗计量点的设计在套管中,应在图纸会审中提出,因为无法进行误差试验,在10kV以下系统计量通常采用A、C两相电流,防止B相电流量开路。

(整理)并网系统调试作业指导书

光伏系统调试作业指导书 ——并网系统 编制: 审核: 批准: 2011年11月15日

目录 1 目的和作用 (1) 2 适用范围 (1) 3 编制依据 (1) 4 调试人员和调试工具配置 (2) 5 安全要求 (3) 6 并网调试流程图 (4) 7 调试作业步骤指导 (4) 7.1 汇流箱调试 (4) 7.2 直流配电柜调试 (5) 7.3 逆变器调试 (6) 7.4 交流配电柜调试 (6) 7.5 高压开关柜调试 (6) 7.6 升压变压器调试 (7) 8系统整体联调 (8) 8.1 整体联调准备 (8) 8.2 整体联调步骤 (8) 附表1:直流汇流箱调试记录表 (9) 附表2:并网逆变器调试记录表(含交/直流配电柜) (10) 附表3:高压开关柜调试记录表 (12) 附表4:升压变压器调试记录表 (13)

1 目的和作用 为顺利完成并网光伏电站系统调试工作,根据设计图纸并结合实际施工情况以及设备的特点,从项目出发,编制此并网光伏电站项目的系统调试作业指导书。让参与调试人员知道在并网系统调试过程中的工作内容,可能遇到的故障、危险和隐患,应当采取哪些措施进行解决。《并网系统调试作业指导书》的编写,便于员工随时学习和查阅。因此,组织学习后,作业指导书就成为系统调试工作的依据。 由于设计及实际布局情况不同,相关技术人员在进行项目调试时,可以根据本调试作业指导书对调试步骤和要求进行适当修改,保证设备运行达到规定的技术要求,保证光伏电站安全、可靠地运行。 2 适用范围 本作业指导书规范了并网光伏电站系统调试工作的步骤和技术要求。其中,第7章调试作业步骤指导的第7.5-7.6节和第8章整体调试步骤的第(3)、(4)条仅适用于高压并网光伏系统,不适用于接入低压380V电网的光伏系统。 本作业指导书适用于接入380V及以上电压等级电网的新建或扩建并网光伏电站,不适用于离网光伏电站。 3 编制依据 下列文件对于本作业指导书的使用是必不可少的: 3.1 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 3.2 《变电站运行导则》 DL/T969 3.3 《光伏电站接入电网技术规定》 Q/GDW 617-2011 3.4 《光伏系统功率调节器效率测量程序》 GB 20514 3.5 《光伏系统并网技术要求》 GB/T 19939-2005 3.6 《光伏(PV)系统电网接口特性》 GB/T 20046-2006 3.7 《晶体硅光伏(PV)方阵IV特性的现场测量》IEC 61829 3.8 光伏电站项目的具体图纸设计资料(由设计院或组件设计部设计人员 提供);

电工特种作业人员试题

临沂市特种作业操作人员(电工)试题 一、单项选择题(30分、每小题1分) 1、接地线应多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于()mm2 A、20 B、25 C、30 D、35 2、直流电路有功功率的表达式是() A、p=u2R B、p=I2R C、p=I2/R D、p=U/R 3、数十毫安的电流通过人体短时间使人致命的最危险的原因是() A、电弧烧伤 B、呼吸终止 C、昏迷 D、引起心室纤维性颤动 4、下列最危险的电流途径() A、左手至脚 B、右手至脚 C、左手至右手 D、左手至胸部 5、绝缘电阻试验包括() A、绝缘电阻测试 B、吸收比测量 C、绝缘电阻测量和吸收比测量 D、绝缘电阻测量和吸收电流测量 6、保护接地系统属于() A、TN-S系统 B、TN-C C、TT系统 D、IT系统 7、在配电系统中下列()是不允许出现的。 A、TN -S-C系统 B、TN-C系统 C、TT系统 D、IT 系统 8、工作绝缘是指()之间的绝缘。 A、不可触及的导体和可触及的导体 B、不可触及的导体与带电体 C、可触及导体与带电体 D、带电体与地面 9、塑料绝缘线的最高温度一般不超过()摄氏度 A、60 B、70 C、80 D、90 10、爆炸性气体、蒸汽、薄雾的组别是按照()划分的 A、爆炸极限 B、闪点 C、燃灯 D、引燃温度 11、总油量()kg以上的冲油电气设备应安装在单独的防爆间隔内。 A、60 B、200 C、400 D、600 12、不能够用于带电灭火的灭火器材是()。 A、泡沫灭火器 B、二氧化碳灭火器 C、卤代烷灭火器 D、干粉灭火器 13、静电电位可高达()以上。 A、数万伏 B、数千伏 C、数百伏 D、数十伏 14、下列()组是在低电压的操作中使用的基本安全工具。 A、绝缘手套、试电笔、绝缘柄的工具 C、绝缘鞋、试电笔、带绝缘柄的工具 B、试电笔、绝缘鞋、绝缘垫 D、绝缘手套、绝缘靴、绝缘鞋 15、下列()是在高压操作中使用的基本安全工具。 A、绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘垫 B、高压验电器、绝缘杆、绝缘夹钳 C、高压验电器、绝缘杆、绝缘站台 D、高压验电器、绝缘杆、绝缘手套 16、临时接地线应采用()制成。

微机保护装置调试作业指导书

微机保护装置 调试作业指导书 编制: 审核: 批准: 2018年11月20日发布2018年11月20日实施

1.目的 为保证微机保护装置的试验质量,特制定本规定。 2.范围 本规范仅适用于:线路保护装置;主变保护装置;电容器保护装置;备用电源自投装置;PT并列保护装置;综合测控保护装置;小电流接地检测装置;非电量保护;差动保护等的调试。 3.职责 3.1试验人员负责试验全过程的安全防护; 3.2试验人员负责试验的准备和实施; 3.3试验人员负责试验的结果的记录、试验数据的处理; 3.4试验人员负责试验设备的使用和管理。 4.工作装备 4.1调整必备设备无 5.工作内容 5.1、系统参数定值的整定: 保护CT变比;测量CT变比;零序CT变比;母线PT变比;线路PT(如进线柜PT)变比及接线方式; 严格按照一次系统图结构及参数对CT的接线方式、CT、PT额定值进行设置。不使用的可以不设置。 5.2保护压板投切: 常用的保护段:速断,时限速断,过流,零序过流,欠压,过压,重合闸,低周减载,PT并列,备自投,非电量等保护。 保护压板设为“投”或“1”,则为此保护功能投上。保护定值中有控制字的可通过控制字进行投退,且可通过后台进行投退。只有控制字,软压板状态(若未设置则不判),硬压板状态(若未设置则不判)均有效是才投入相关的保护元件,否则退出该保护元件。 根据各单元柜控制回路原理图,确定所需要的保护类型,其他不用的均需要“退”掉,防止对投入的保护段造成影响。 5.3保护定值修改: 常用的三段电流保护:速断,时限速断,过流。还有零序过流,欠压,过压,重合闸,低周减载,PT并列,备自投,非电量等保护。此类保护定值一般有两部分组成:定值大小,动作时间。仔细阅读保护说明书,根据图纸要求和试验条件合理整定保护参数,定值修改

特种作业人员电工作业继电保护作业(初训)

【判断题】1、电动机运行时,当三个相间电压均低于整定值时,低电压保护发出异常信号。0(1.0分)(错) 【判断题】2、中性点不接地系统发生单相接地故障,非故障相零序电流等于0。0(1.0分)(错) 【判断题】3、变压器差动保护动作电流应按躲过最大负荷电流整定。0(1.0分)(错) 【判断题】4、电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。0(1.0分)(对) 【判断题】5、电动机过热保护由过热闭锁、过热跳间、过热禁止再起动构成。0(1.0分)(错) 【判断题】6、对时间继电器的要求是动作时间必须准确。0(1.0分)(对) 【判断题】7、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式j为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流互感器二次绕组采用三角形接线,变比调整为原来的(1.0分)(错) 【判断题】8、隔离开关控制方式中,电压等级为220kV及以上的隔离开关采用就地控制。0(1.0分)(错) 【判断题】9、后备保护—般比主保护动作延时要短。0(1.0分)(错) 【判断题】10、变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及过负荷。0(1.0分)(错) 【判断题】11、电动机的接地故障电流,中性点不接地系统比中性点经高电阻接地系统要大。0(1.0分)(错) 【判断题】12、在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。(1.0分)(对)

【判断题】13、为防止人身电击,水不能用于带电灭火。0(1.0分)(对) 【判断题】14、变压器差动保护可实现过电流时延时动作外部故障时不动作,从原理上能够保证选择性。0(1.0分)(错) 【判断题】15、高压电动机通常指供电电压等级为220V/380V的电动机。0(1.0分)(错) 【判断题】16、变压器油箱内故障包括引出线的套管闪络故障、—相绕组匝间短路及绕组与铁芯之间的单相接地故障等。0(1.0分)(错) 【判断题】17、采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角小于整定值时开放保护。0(1.0分)(对) 【判断题】18、微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。0(1.0分)(对) 【判断题】19、自动重合闸采用操作系统的液压过低闭锁时,如断路器动作后液压过低自动重合闸将不应动作。0(1.0分)(对) 【判断题】20、备用电源自动投入装置动作时,通过合备用线路断路器或备用变压器断路器实现备用电源的投入。0(1.0分)(对) 【判断题】21、电流速断保护在电动机起动时应可靠动作。0(1.0分)(错) 【判断题】22、距离保护装置反应电流增大而动作。0(1.0分)(错) 【判断题】23、电气火灾断电操作时应戴绝缘手套、穿绝缘靴,并使用相应电压等级的绝缘工具。0(1.0分)(对) 【判断题】24、零序电流III段保护动作电流的整定原则为躲过线路最大负荷电流。0(1.0分)(错) 【判断题】25、中性点采用电阻接地时可以避免中性点接消弧线圈带来的谐振过电压。0(1.0

电气调试作业指导书(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气调试作业指导书(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气调试作业指导书(新版) 1适用范围 适用于建筑电气安装工程10KV及以下电气设备的调试。 2环境保护与施工安全 2.1安全措施 2.1.1在进行电气试验时,应正确穿戴和使用相应的电气绝缘用具,电气绝缘用具应定期检查鉴定。 2.1.2试验接线、仪表初始状态、表计倍率及零位等应正确无误。试验结束后充分放电后,及时拆除试验用接线及仪表。 2.1.3电气调试过程应有专人指挥,专人操作。试送电必须由两人执行,对设备较熟悉者担任监护人。 2.1.4送电合闸按照电源侧、刀闸、负荷开关、设备的顺序(断电操作顺序相反)依次进行操作,不得带负荷拉刀闸。所有电气元

件外壳、盖应安装齐全。 2.1.5送电试运转时,非工作人员一律不得进入施工现场,所有供电系统设施上应有明显警示标识。 2.1.6试验及操作场所按规定配备消防器材,防止火灾事故的发生。 2.1.7使用锡锅搪锡时,保持操作场所通风,并防止人员烫伤。 2.2环保措施 2.2.1采用符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001规定的材料。 2.2.2制定节约水电措施,节约水电能源。 2.2.3线皮、线头等固体废弃物集中存放,及时清理。 2.2.4使用液压钳时,防止漏油情况发生。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

故障录波调试作业指导书讲解

YS——8A(88)型电力故障录波测距装置 作业指导书 批准: 审核: 编写: 福建省第一电力建设公司调试所

1。总则 1.1主题内容及适用范围 本指导书规定了YS—8A、YS—88型电力故障录波测距装置的检验内容、检验要求和试验接线。 本指导书适用于本调试所继电保护工作人员检验YS—8A、YS—88型电力故障录波测距置。 1. 2 通则 1.2.1在检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本指导书,要求理 解熟悉本指导书。 1.2.2有关本指导书的说明: (1)本指导书是在产品出厂合格的前提厂编写的,因而在新安装时无 合格证,试验项目要增加工厂出厂检验的全部项目。其内容不包 括在本指导书内。 (2)新安装验工作开始前,首先要详细检查出厂试验记录填写的项 目与内容是否齐全,在证实所填的内容符合要求之后,才可按 本规程顺序进行检验。 1.2.3为了保证检验质量,加快检验进度,执行本指导书时应注意如下 问题: (1)所有的检验,都应在该组件或插件处于实际安装位置相一致的状态 下进行。 (2)各检验单位应具专用的试验仪器。 1.2.4为防止损坏设备,应注意如下问题:

(1)断开直流电后才允许插、拔插件。 (2)调试过程中发现有问题要先原因,不要频繁更换芯片。必须更换芯片,要用专用起拔器。应注意片插入的方向,插入芯片后需经第二人检查无误后,方可通电检验或使用。(3)检验中尽量不使用烙铁,如组件损坏等必须进行焊接时,要用内热式带接地线烙铁或烙铁断电后再焊接。替换的组件必须经老化筛选合格。 (4)打印机在通电状态下,不能强行转动走纸旋钮,走纸可通过打印机按键操作或停电后进行。 (5)用具有交流电源的电子仪器(如示波器、频率计等)测量电路参数时,电子仪器测量端子与电源侧绝缘必须良好,仪器外壳应与保护装置在同一点接地。 (6)插、拔插件必须有措施,防止因人身静电损坏集成电路芯片 1.2.5每块插件应注意防尘,以免出现接触不良的现象。 1.2.6检验本装置时,除具备本指导书外,还应具备下列必要的规程和资料: 国家电力调度通信中心编的《220——500KV电力系统故障动态记录技术准则》和《220——500KV电力系统故障动态记录装置检测要求》。 1.2.7对电力系统故障动态记录的基本要求: (1)当系统发生大扰动包括在远方故障时,能自动地对扰动的

相关文档