钢筋混凝土双向梁板结构设计

1、了解单向板和双向板肋形楼盖的荷载传递路线及其计算简图的确定;通过板和次梁的计算,熟练掌握单向板和次梁按考虑塑性内力重分布计算方法和双向板按弹性理论的内力计算方法。

2、通过主梁的计算,掌握主梁按弹性理论分析内力的计算方法和内力包络图及材料抵抗弯矩图的绘制方法。

3、正确理解和应用我国现行有关设计规范和规程,了解并熟悉梁板的有关构造要求。学会绘制钢筋材料表,掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式和制图标准的规定,训练学生手工和计算机绘图的基本技能。

二.设计资料

某三层地下综合体民用建筑的负二层平面如图所示,柱网尺及楼面构造做法等设计资料如下:

1、楼面活载标准值为q k=7.5kN/m2,楼面面层采用大理石贴面,其自重

g k1=1.16 kN/m2,板底和梁表面均采用20mm厚水泥砂浆粉刷,其自重为20 kN/m3。

2、梁板均采用强度等级为C25的混凝土,主梁和次梁的纵向受力钢筋为HRB335级钢筋,其余均采用HPB235级钢筋。

3、板伸入墙内120mm,次梁伸入墙内240mm,主梁伸入墙内370mm;钢筋砼柱截面尺寸为350mm×350mm。

4、参考资料

(1)《混凝土结构》上、中册,东南大学,同济大学,天津大学合编。

(2)《砌体结构》施楚贤主编;混凝土结构设计规范GB50010-2002。

(3)建筑结构制图标准GB/T50105-2001。

(4)砌体结构设计规范GB50003-2001。

(5)建筑结构荷载规范GB50009-2001。

(6)混凝土结构设计规范GB50010-2002.。

三.设计内容和要求

1、合理地确定楼盖结构类型,进行楼盖结构平面布置。

2、单向板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;双向板按弹性理论计算内力;主梁按弹性理论计算内力,绘制出弯矩包络图和剪力包络图。

3、绘制下列结构施工图(可用一张1#图或用两张2#图)。

(1)负二层楼面结构平面布置图(标注墙、柱定位轴线编号和梁、柱定位尺寸及构件编号)。

(2)楼面板的模板图及配筋平面图(标注板厚、钢筋的直径、间距、编号及定位尺寸)。

(3)次梁的模板图及配筋图,(标注次梁截面尺寸、梁底标高、钢筋的直径、根数、编号及定位尺寸)。

(4)主梁的材料抵抗弯矩图,模板图及配筋图(按同一比例绘出主梁的弯矩包络图和材料抵抗弯矩图,标注主梁截面尺寸、梁底标高、钢筋的直径、根数、编号及定位尺寸)。

(5)列出主梁的钢筋材料表,写出有关设计说明,如混凝土强度等级、钢筋级别、混凝土保护层厚度等。

4、编写设计计算书一本。

四、设计计算

(一)、楼盖的平面布置

本次设计对象为双向板肋梁楼盖,其柱网尺寸为6.0m×6.0m 。故可以仅沿横向和纵向分别布置主梁,而不进行次梁的布置。因此,可以确定主梁跨度为6.0m ,板的跨度为6.0m 。楼盖结构平面布置如附图一所示。

本设计中为连续板,故板厚h≥80mm ,且h≥150l 01(1

50

×6000=120mm ),可取h=150mm 。

主梁的截面高度应满足h=15l ~10l =600015~600010=(400~600)mm ,取h=600mm ,截面宽度取b=300mm 。 (二)、按弹性理论板的设计

1、荷载

板的恒荷载标准值:

大理石贴面 1.16 kN/m 2 150mm 钢筋混凝土板 0.15×25 = 3.75 kN/m 2 20mm 厚水泥砂浆粉刷 0.02×20 = 0.40 kN/m 2 小计 5.31 kN/m 2 板的活载标准值 7.5 kN/m 2

恒荷载分项系数取1.2;民用建筑楼盖,活载分项系数取1.4,于是板的: 恒荷载设计值:g = 5.31×1.2 = 6.372 kN/m 2 活荷载设计值 q = 7.5 ×1.4 = 10.5 kN/m 2 g +2q

= 6.372 + 10.52 = 11.622 kN/m 2

2

q

= 10.52 = 5.25 kN/m 2

g + q = 6.372 +10.5 = 16.872 kN/m 2

2、计算跨度

内跨:l 0= l c = 6000mm (轴线间距离) 边跨:l 0= l c -120+

1502=6000-120 +150

2

= 5955mm 各区格板的计算跨度列于表一中,沿同一方向相邻跨度的比值l 0min /l omax >0.75,满足多跨连续双向板的计算要求。

3、弯矩计算

跨中最大弯矩为当内支座固定是在g +2

q 作用下的跨中弯矩值,与内支座铰支是在2

q

作用下的跨中弯矩值之和。本设计计算时混凝土的泊松比取0.2;

支座最大负弯矩为当内支座固定是g + q 作用下的支座弯矩。

根据不同的支承情况,整个楼盖可以分为B 1、B 2、B 3三种区格板,以1米宽板带作为计算单元。

B 1区格板: 0102

l l = 1 查附录7中的附表可得:

m 1=(0.0176+0.2×0.0176)×11.622×6.02+(0.0368+0.2×0.0368)×5.25×6.02=17.183kN·m

m 2=m 1=17.183kN·m

'"11m m ==-0.0513×16.872×6.02=-31.159 kN·m

'"

'221m m m ===-31.159 kN·

m 对边区格板的简支边取'm 或"m =0。各区格板分别算得弯矩值列于表一。

按弹性理论计算的弯矩值 表一

5

4. 截面设计

截面有效高度:假定选用Φ10的钢筋,则l 01方向的跨中截面的h 01=130mm ,l 02方向跨中截面的h 02=120mm ,支座截面的h 0=130mm 。

截面设计用的弯矩:楼盖周边未设圈梁;将区格B 1-B 1跨中弯矩及B 1-B 1支座折减20%,其余均不折减,为便于计算,近似取γ=0.95,A s =00.95y

m

h f 。截面配

筋计算结果及实际配筋列出表二

按弹性理论设计的截面配筋 表二

验算截面配筋率:

ρmin =

min

s A bh =5611000×130 ×100%=0.432%>0.45%×f t f y ×h h 0 =0.34% >0.2%0

h

h =0.2%×150120 =0.25%

故截面不少筋

6max 22047.22810

0.2021.014.31000128

s c m f bh αα?===???40.506×106

1.0×11.9×1000×1302 ×16161561.8 =0.2085

10.2280.55b ξξ=<=0.2365<ζb =0.614 故不超筋

综上,截面配筋满足要求。

5、绘制板的配筋施工图,见附图二 (三)、按弹性理论主梁的设计

1、荷载 恒荷载设计值:

主梁自重 0.3×(0.60-0.15) ×25×1.2 = 4.05 kN/m 粉刷层 0.02×(0.60-0.15)×2×20×1.2 =0.432 kN/m 小计 4.482 kN/m 板传来的恒荷载 2×6.372×6.0

2

= 38.232 kN/m 活载设计值

板传来的活荷载 2×10.5×6.0

2

= 63 kN/m 2、计算跨度及计算简图

主梁端部支承在墙上,支承长度为370mm ,中间支承在350mm×350mm 的混凝土柱上,主梁按连续梁计算。其计算跨度:

边跨:1350

600012057052n l mm =-

-= 0111350370350

1.0256023606522

n n l l mm l mm +=+=<+= 故取边跨 l 01=6023mm

中跨:l01=6000mm

主梁的计算简图见下图三。因跨度相差不超过10%,故可利用《钢筋混凝土结构》中册附录6中的附表计算内力。

图三主梁的计算简图

3、内力设计值及包络图

①弯矩设计值

弯矩M=k1g1l2+k2g2l2+k3ql2

式中k1、k2、k3由《混凝土结构》中册附录6附表6-2和附表6-3相应栏内查得。不同荷载组合下各截面的弯矩计算结果见表三、表五。

②剪力设计值

剪力V=k4g1l+k5g2l+k6ql

式中k 4、k 6、k 6由《混凝土结构》中册附录6附表6-2和附表6-3相应栏内查得。不同荷载组合下各截面的弯矩计算结果见表四、表六。

4、承载力验算

C25混凝土,11α=.0,c f =11.9N/mm 2,t f =1.27 N/mm 2 ,b ξ=0.55;纵向钢筋采用HRB335,y f =300 N/mm 2 ,箍筋采用HPB235,yv f =210 N/mm 2。 ①正截面受弯承载力计算(三跨主梁)

跨内按T 形截面计算,因'0

150515f

h h =150/565=0.265>0.1,翼缘计算宽度按6.0 2.033

l m ==和b+Sn=300+6000-350=5950mm=5.95m 中较小值确定,取'f b =2.0m 。 B 支座的弯矩设计值max 02

B B b

M M V =-=-269.439-28.926=240.513kN?m 其中,

012111111()(79.8038.232) 6.0 3.984 6.0189222222V q g l g l kN =

+?+=+??+??=12 ×101.232×6.0×12 +1

2

×4.482×6=165.294,0

0.3518933.0822

b V kN =?=165.294×0.352 =28.926 kN 纵向受力钢筋除支座B 处截面为二排外,都为一排,跨内截面经判别都属

于第一类T 形截面,正截面受弯承载力过程列于表七。

验算截面配筋: ρmin =

min

s A bh =402300×565 =0.237%>0.45×f t f y ×h h 0 =0.45×1.27300 ×600565 %=0.202% >0.2%0

h

h =0.2%×600565 =0.212% 故截面不少筋,

max max

02513

0.0175

300480

s A bh ρ===? 1780300×530 =1.12%<114.31.00.550.0262300c b b y f f ραξ==??=1.27300 =2.32% 故截面不超筋。

②正截面受弯承载力计算(五跨主梁)

跨内按T 形截面计算,同三跨主梁,取'f b =2.0m ,00.3518933.0822

b V kN =?=28.926kN , B 支座的弯矩设计值:max 0

2

B B b

M M V =- ==289.52kN?m

C 支座的弯矩设计值:max 0

2

C C b

M M V =- =280.94-33.08=247.80kN?m

纵向受力钢筋除B 、C 、D 支座截面为二排外,都为一排,跨内截面经判别都属于第一类T 形截面,正截面受弯承载力计算过程列于表八 ③斜截面受剪承载力计算(三跨主梁) 验算截面尺寸:

'

0480150330w f h h h mm =-=-=530-150=380

因330

1.1300

w h b ==380300 =1.27<4,属厚腹梁,截面尺寸按下式验算: 00.250.25114.3300480514.8c c f bh kN β=????=0.25×1.0×1.27×300×530=504.8>V

max =210.834kN 知截面满足要求. 采用Φ8@150mm 双肢箍筋

V cs =0.7f t bh 0+1.25f yv nA sv1

s h 0

=0.7×1.27×300×530+1.25×210×2×50.3

150 ×480

=225.9kN

V A =136.038kN <V cs V Br =210.834kN <V cs V Bl =185.660kN <V cs

故各支座截面不需要配弯起钢筋

验算最小配筋率 278.50.262300200sv sv A bs ρ?=

==?50.3×2150×300 =0.223%> 1.430.240.240.163210

t yv f f =?=0.24%×1.27

210 =0.145% 满足要求

主梁边支座下需设置梁垫,计算从略。

④斜截面受剪承载力计算(五跨主梁)

同三跨主梁验算截面尺寸

00.250.25114.3300480514.8c c f bh kN β=????=<V max =243.52kN

知截面满足要求.

采用Φ8@150mm 双肢箍筋 V cs =0.7f t bh 0+1.25f yv nA sv1

s h 0

=0.7×1.27×300×530+1.25×210×50.3×2

150 ×480 =225.9 kN V A =135.346kN <V cs V Bl =212.446kN <V cs V Br =192.721kN <V cs V Cl =179.069kN <V cs

V Cr =186.840kN <V cs

知支座B 、C 截面不需要配弯起钢筋 验算最小配筋率 278.50.262300200

sv sv

A bs ρ?===?50.3×2300×150 =0.223%> 1.430.240.240.163210t yv f f =?=0.24%×1.27210 =0.145% 满足要求

由于时间关系,省略了挠度和裂缝的验算。 (5)绘制施工图

钢筋混凝土梁设计

钢筋混凝土梁设计

钢筋混凝土梁课程设计 目录 混凝土的配合比--------------------------------------------------------------1 几种方案的比较--------------------------------------------------------------2 正截面抗弯承载能力计算--------------------------------------------------3 箍筋配置-----------------------------------------------------------------------4 斜截面抗剪、抗弯承载力复核--------------------------------------5 裂缝宽度W fk的验算-------------------------------------------------------6 挠度的验算--------------------------------------------------------------------7

(1)

(2) 确定单位用水量 wo m 所用卵石最大粒径20mm 坍落度要求为35~50 则180wo m kg = 计算水泥用量 1804180.43 wo co kg w c m m = == (3) 确定砂率 所用卵石最大粒径mm 40 水灰比 0.43 查表取%30=s β (4) 计算粗、细集料用量 go m ,so m cp wo so go co m m m m m =+++ ① %100β×+=so go so m m m s ② 代入数据: 4181802500 go so m m + ++= ① % 100%30×+=mso m m go so ② 最终得: 1331.4go kg m = 570.6so kg m = 按重量法算得该混凝土配合比为; :::418:570.6:1331.4:1801:1.36:3.18:0.43 co so go wo m m m m == 已知条件:纵向受拉钢筋(HRB335.4Φ 12) 混凝土强度为C25, ξb=0.56 计算跨径为L=1.9m 查表知:f sd =f sd '=280MPa ,; f cd =11.5MPa

混凝土梁板结构设计计算书

混凝土梁板结构课程 设计计算书
姓名: 学号: 专业:

混凝土梁板结构设计课程设计计算书
目录
1 设计题目 ................................................................................................................. 1 1.1 基本条件 ....................................................................................................... 1 1.2 基本条件 ....................................................................................................... 1 2 结构布置及截面尺寸 ............................................................................................. 1 2.1 结构的布置 ................................................................................................... 1 2.2 板的截面尺寸确定 ....................................................................................... 2 2.3 次梁截面尺寸确定 ....................................................................................... 2 3 板的设计计算 ......................................................................................................... 3 4 次梁的设计计算 ..................................................................................................... 5 5 主梁的设计计算 ..................................................................................................... 7 6 施工图 ................................................................................................................... 15
I

(梁板结构)混凝土结构设计复习题及答案

混凝土结构设计习题 楼盖(200题) 一、填空题(共48题) 1.单向板肋梁楼盖荷载的传递途径为楼面(屋面)荷载→次梁→主梁→柱→基础→地基。 2.在钢筋混凝土单向板设计中,板的短跨方向按计算配置钢筋,长跨方向按_ 构造要求配置钢筋。 3.多跨连续梁板的内力计算方法有_ 弹性计算法__和塑性计算法___ 两种方法。 4.四边支承板按弹性理论分析,当L2/L1≥_2__时为_单向板_;当L2/L1<__2 _时为_双向板。 5.常用的现浇楼梯有__板式楼梯___和___梁式楼梯___两种。 6.对于跨度相差小于10%的现浇钢筋混凝土连续梁、板,可按等跨连续梁进行内力计算。 7、双向板上荷载向两个方向传递,长边支承梁承受的荷载为梯形分布;短边支承梁承受的荷载为三角形分布。 g g q,折算 8、按弹性理论对单向板肋梁楼盖进行计算时,板的折算恒载'/2 q q 活载'/2 9、对结构的极限承载力进行分析时,需要满足三个条件,即极限条件、机 动条件和平衡条件。当三个条件都能够满足时,结构分析得到的解就是结构的真实极限荷载。 10、对结构的极限承载能力进行分析时,满足机动条件和平衡条件的解称为上限解,上限解求得的荷载值大于真实解;满足极限条件和平衡条件的解称为下限解,下限解求得的荷载值小于真实解。 11、在计算钢筋混凝土单向板肋梁楼盖中次梁在其支座处的配筋时,次梁的控制截面位置应取在支座边缘处,这是因为支座边缘处次梁内力较大而截面高度较小。 12、钢筋混凝土超静定结构内力重分布有两个过程,第一过程是由于裂缝的形成与开展引起的,第二过程是由于塑性铰的形成与转动引起的。 13、按弹性理论计算连续梁、板的内力时,计算跨度一般取支座中心线之间的距离。按塑性理论计算时,计算跨度一般取净跨。 14、在现浇单向板肋梁楼盖中,单向板的长跨方向应放置分布钢筋,分布钢筋的主要作用是:承担在长向实际存在的一些弯矩、抵抗由于温度变化或混凝土收缩引起的内力、将板上作用的集中荷载分布到较大面积上,使更多的受力筋参与工作、固定受力钢筋位置。 15、钢筋混凝土塑性铰与一般铰相比,其主要的不同点是:只能单向转动且转动能力有限、能承受一定弯矩、有一定区域(或长度)。 16、塑性铰的转动限度,主要取决于钢筋种类、配筋率和混凝土的极限压应变。当低或中等配筋率,即相对受压区高度 值较低时,其内力重分布主要取决于钢筋的流幅,

混凝土与砌体结构课程设计--钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖设计

混凝土与砌体结构课程设计--钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖设计

中南大学土木工程学院 土木工程专业(本科)建筑工程方向 《混凝土结构及砌体结构设计》 课程设计任务书 题目:钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖设计姓名: 班级: 学号:

一、设计目的 1、掌握单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定; 2、掌握板厚及梁系截面尺寸的确定方法; 3、通过板及次梁的计算,掌握按考虑塑性内力重分布分析内力的计算方法; 4、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的计算方法,并熟悉内力包络图和 材料图的绘制方法; 5、掌握板、梁的配筋计算; 6、了解并熟悉现浇梁板结构的有关构造要求; 7、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方法、制图规定,进一步提高制图的基本技能; 8、学会编制钢筋材料表。 二、设计资料 某多层工业厂房采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,结构布置如附图所示。 1、结构布置柱网尺寸及楼面活载大小详见“六附图”; 2、楼面为水磨石地面(包括10mm面层和20mm厚水泥砂浆打底),其自重标准值 为0.65kN/m2;板底及梁用15mm厚混合砂浆抹面,其自重标准值为20kN/m3; 3、混凝土强度等级C20,钢筋除梁主筋采用HRB335钢筋(抗拉强度设计值为f y=300 MPa)外,其余均采用HPB300钢筋(抗拉强度设计值为f y=270MPa),钢筋混凝 土容重标准值为25kN/m3。 三、设计内容和要求 进行楼盖梁板系统结构设计,并绘制施工图。 要求:提交设计说明书一本,楼盖结构施工图(一号图)一张; 板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算;主梁按弹性理论计算内力。 1、对设计说明书的要求 设计说明书应包括下列内容: (1)封面 (2)设计任务书 (3)目录 (4)正文,包括: ①本梁板结构系统布置的优缺点评述; ②板厚及梁系截面尺寸的确定;

一般梁的设计方法与步骤

一般梁的设计方法与步骤 一、梁截面的确定根据建筑功能的要求,确定梁系的布置形式后,按照建筑外立面造型、室内净高、外观要求、使用功能等需要,并结合结构受力和变形所需,综合确定梁截面的高度。当某梁高度因受力或变形所需而大于典型梁高时,需判断是否会对建筑使用功能造成影响,可能存在影响时,则必须跟建筑专业协商后确定最终解决方案。 二、有关梁的基本计算参数的确定 SATWE中与梁有关的主要有如下参数: 1.梁端负弯矩调幅系数:因混凝土本身就是一种非纯弹性的材料,在梁的裂缝宽度没有超出规范限制的情况下,砼也会进入弹塑性的工作状态,故在竖向荷载作用下,钢筋混凝土框架梁设计允许考虑混凝土的塑性变形内力重分布,适当减小支座负弯矩,相应增大跨中正弯矩。为避免梁支座处出现过宽裂缝,对现浇结构,梁端负弯矩调幅系数可在0.8~0.9的范围内取值,一般可取0.85。 2.梁设计弯矩放大系数:通过此参数可将梁的正负设计弯矩均放大,提高其安全储备。工程设计一般取1.0,不必高于规范的标准而对梁弯矩进行专门的放大。 3.梁扭距折减系数:对于现浇楼板结构,当采用刚性楼板假定时,可以考虑楼板对梁抗扭的作用而对梁的扭距进行折减。折减系数一般可取0.4。 4.连梁刚度折减系数:结构设计允许连梁开裂,开裂后连梁的刚度有所降低,程序中通过连梁刚度折减系数来反映开裂后的连梁刚度。取值大小以尽量使连梁不超筋为宜,程序限定不小于0.5。 5.中梁刚度增大系数:

当采用刚性楼板假定时,可用此系数来考虑楼板对梁刚度的贡献。按《高规》第 5.2.2条的条文说明,通常现浇楼面的中梁可取2.0,边梁由程序自动计算为1.5。 6.梁柱重叠部分简化为刚域:一般点选该项,以使计算模型较接近实际。 7.梁主筋及箍筋强度:按实际情况取用。 8.梁箍筋间距:为加密区间距,对实际配箍没有影响,仅会影响计算配筋简图中输出的数值,为便于以统一的标准对计算配箍值进行判断,现规定设计时均取为100。此外,还需在计算模型中,准确地定义框架梁的抗震等级、框支梁、需进行刚度折减的连梁、需设置的计算铰等,才会得到较符合实际的、合理的计算结果。 三、按计算配筋简图及规范的构造要求配置梁钢筋对于一个标准层对应多个计算层的平面,需经比较后选出一个配筋普遍较大的计算层作为配筋的基准平面,以该平面为依据完成配筋设计后,再对其它计算层中配筋较大的部位进行局部的修正。 配筋的具体步骤按以下顺序进行: 1.配置梁箍筋 一般设计人员习惯上往往较专注于梁纵筋的配置,而容易忽略梁计算箍筋超过说明中的箍筋缺省值的部位,从而造成若干部位配箍不足的情况时有发生。配箍不足会带来较不利的后果, 原因为:(1)由于抗剪计算的复杂性,其结果的准确性远没有抗弯计算成熟,各国对抗剪承载力的计算还没有得出统一的计算模式,故某些部位即使按计算箍筋配足,亦不一定有太大的富裕(相对于受弯),因此当实际配箍与计算箍筋相差较大时,可能会在正常使用或经受风及小震作用时即发生剪切破坏或出现过宽

现浇双向板楼盖设计

目录 1、设计任务书 2、设计计算书 3、平面结构布置 4、板的设计 5、次梁的设计 6、主梁的设计 7、关于计算书及图纸的几点说明 附图1、板的配筋图 附图2、次梁的配筋图 附图3、主梁配筋图 1 现浇双向板楼盖设计任务书 1、计算书部分 ⑴双向板 梁格布置,截面高度确定,计算简图确定,荷载计算,内力计算,配筋计算,选用实际钢筋尺寸,建议采用弹性理论计算。 ⑵支承梁 截面尺寸确定,计算简图确定,荷载计算,内力计算,配筋计

算(纵向腕力钢筋和箍筋计算),钢筋布置(可采用典型钢筋布置)。 2、图纸部分(2#图纸) ⑴整个楼盖范围内的平面图(按比例绘制,要求有轴线,两道尺寸,构件的编号,材料图例线,板、梁的剖面图)。 ⑵板结构配筋平面图(按比例绘制,要求有钢筋的尺寸、位置以及分布筋的截面尺寸、位置等,可选1/2平面或者1/4) ⑶双向支承梁的结构立面图、断面图。 3、基本设计资料 ⑴结构平面尺寸为18m×24m(轴线间的尺寸)。 ⑵房屋性质与楼面使用荷载 房屋为一多层工业厂房,楼面使用活荷载为6.0kn/㎡。 ⑶材料选用 建议选用C25混凝土,板中全部钢筋、梁的箍筋建议选用HPB235,其他选用HRB400或HRB335。 ⑷楼盖构造 2 楼面面层用20mm厚的水泥砂浆找平,梁板底混合砂浆抹灰15mm 厚,喷大白浆一道。 ⑸承重结构为外墙内柱,外墙厚370mm,外墙轴线距离外边缘120mm,柱的截面尺寸为350mm×350mm,板搁置在墙上长度为120mm,次梁搁置在墙上的长度为250mm,主梁搁置在墙上的长度为370mm。 4、资料汇总要求 计算书统一用16开或A4规格装订成册,要求字迹清楚、计算

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计报告书

华东交通大学理工学院课程设计计算书 课程名称:现浇楼盖课程设计 题目:现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖学院(直属系) :土建 年级/专业/班: 08土木建工1班 学生姓名:黄河 学号: 010222 指导教师:吴浪 开题时间:2011年5月19日

完成时间:2011年5月23日 目录 目录 (2) 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 (3) 1.设计资料 (3) 2.楼盖的结构平面布置 (3) 3.板的设计 (3) 荷载 (3) 计算简图 (4) 弯矩计算值 (4) 正截面受弯承载力计算 (5) 4.次梁设计 (5) 荷载设计值 (6) 计算简图 (6) 内力计算 (6) 承载力计算 (6) 正截面受弯承载力 (6) 斜截面受剪承载力 (7) 5.主梁设计 (7) 荷载设计值 (7) 计算简图 (8) 内力设计值及包络图 (8) 弯矩设计值 (8) 剪力设计值 (8) 弯矩、剪力包络图 (8) 承载力计算 (10) 正面受弯承载力 (10) 斜截面受剪承载力 (11)

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计 1.设计资料 1. 建筑物安全等级:二级; 2.建筑物平面尺寸(L1×L2):×(31号),墙厚370,钢筋混凝土柱350×350; 3.荷载:1)楼面活载:72/k m N )楼面面层:20厚水泥砂浆 3w /20m kN =γ)钢筋混凝土容重:3/25m kN c =γ)楼侧面、楼底粉刷层:15厚混合砂浆3/17m kN n =γ ; 4.材料: 1)混凝土C20; 2)钢筋:受力钢筋用HRB335级钢筋,腹筋用HPB235级钢筋。 2.楼盖的结构平面布置 主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。主梁的跨度为,次梁的跨度为,主梁每跨内布置两根次梁,两边板跨度为,中间跨度为, 则按单向板设计。 按跨高比条件,要求板厚h ≥2300/40=,对工业建筑的楼盖板,要求h ≥80mm ,取板厚为h=80mm 。 次梁截面高度应满足, mm,取h=450mm.截面宽度b=h/3~h/2=150~225mm ,取b=200mm 。 主梁截面高度应满足, 取h=600mm 。 截面宽度b=h/3~h/2=200~300mm ,取b=300mm 。 3.板的设计 轴线①~②,⑥~⑦的板属于端区隔单向板,轴线②~⑥的板属于中间区隔单向板。 467~31112/5900~18/560012/~18/h 00===l l 43.23.2/6.5/0120==l l mm l l 690~46010/6900~15/690010/~15/h 00===

钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计

钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计 ——钢筋混凝土11-12学年第三学期课程设计设计 学院:建设工程学院 班级:09级3班 学号:63090305 姓名:王国超

目录 一、钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计任务书 (2) 1 设计题目: (2) 2 设计目的 (2) 3 设计内容 (2) 4 设计资料 (2) 5 设计要求 (3) 二、板的设计 (4) 1.平面布置和截面尺寸 (4) 2.荷载计算 (4) 3.按弹性理论设计板 (6) 1)计算跨度 (6) 2)支座最大弯矩值 (7) 3)按弹性理论配筋计算,如表2所示 (8) 4.按塑性理论设计板 (8) 1)A区格板弯矩计算 (9) 2)B区格板弯矩计算。 (10) 3)C区格弯矩计算。 (11) 4)D角区格弯矩的计算。 (11) 5)配筋计算。 (12) 三、支承梁的设计 (13) 1.纵向支承梁L-1设计 (13) 1)跨度计算 (13) 2)荷载计算 (14) 3)内力计算 (15) 4)正截面承载力计算 (18) 5)斜截面受剪承载力结算 (19) 2.横向支承梁L-2设计 (20) 1)计算跨度 (20) 2)荷载计算 (20) 3)内力计算 (21) 4)正截面承载力计算 (24) 5)斜截面受剪承载力结算 (25)

一、钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计任务书 1 设计题目 设计某多层工业厂房的中间楼面,采用现浇钢筋混凝土双向板肋梁楼盖。 2 设计目的 (1)了解钢筋混凝土结构设计的一般程序和内容; (2)了解梁、板结构的荷载传递途径及计算简图; (3)熟悉受弯构件梁和板的设计方法; (4)了解内力包络图及材料图的绘制方法; (5)掌握钢筋混凝土结构的施工图表达方式。 3 设计内容 3.1 结构平面布置图:柱网、板、及支承梁的布置。 3.2 板的强度计算(按弹性理论计算)。 根据楼面荷载,按弹性理论计算板的内力,进行板的正截面承载力计算,并进行板的钢筋配置。 3.3 板的强度计算(按塑性理论计算)。 3.4 支承梁强度计算(按弹性理论计算)。 计算梁的内力,进行梁的正截面、斜截面承载力计算,并对此梁进行钢筋配置。 3.5 绘制结构施工图: (1)结构平面布置图; (2)板的配筋图(按弹性理论计算); (3)板的配筋图(按塑性理论计算); (4)支承梁的配筋详图及其抵抗弯矩图; (5)钢筋明细表及图纸说明。 4 设计资料 4.1 厂房平面示意图 生产车间的四周外墙均为承重砖墙,内设钢筋混凝土柱,其截面尺寸为400mm×400mm,层高4.5m。建筑四周采用370mm承重墙,平面示意图见下图(暂不用考虑楼梯)。建筑四周采用370mm承重墙。支承梁短边跨度为5000mm,支承梁长边跨度为6000mm。

现浇钢筋混凝土梁板设计计算指导书

建筑结构实习(一) 现浇钢筋混凝土梁、板设计指导书 建筑技术部 2015.7.13

第一部分设计任务书 一、设计任务 为你设计的幼儿园建筑的二层楼板做结构布置,并选取一个结构单元,计算其中的楼板和梁构件。建议采用现浇钢筋混凝土单向板、肋梁楼盖结构。单层建筑的同学做屋盖结构设计和计算。 二、实习容 1、结构平面布置图:布置承重墙或柱、主梁、次梁,以及楼板。 2、板的结构计算 3、梁的结构计算 4、绘制梁板配筋图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)梁的配筋图(1:50;1:25) 三、基本资料 1、材料 承重墙采用混凝土砌块,结构柱、梁、板采用钢筋混凝土。混凝土和钢筋标号和等级自定。 2、荷载 (1)楼面活荷载,单位为2 kN,查《建筑结构荷载规》。 /m (2)楼面和顶棚自重:查华北地区建筑标准设计《工程做法》12BJ1,根据构造层 次计算,单位为2 kN。 /m (3)楼盖自重:钢筋混凝土自重标准值3 γ = 25m / kN

四、设计要求 1.编制设计计算书。 2.绘制楼盖结构平面布置图,板配筋图,梁配筋图。附在计算书之后。 3.结构平面布置:进行单向板肋梁楼盖布置,各构件按类型编号,主梁建议采用横向布置,梁宜贯通,布置应规整,同类型构件截面应尽可能统一。 4.板和次梁采用塑性力重分布法计算;主梁采用弹性理论计算。 5.计算书要求采用A4纸打印,页码齐全。建筑平面较大时,附图可用A3纸打印。 计算书中须计算步骤正确、清楚,计算公式、计算简图、计算表格均应编号,并与正文对应。 五、进度安排 与混凝土构件实验单元同步进行,19三前完成并提交计算书。

【混凝土习题集】—10—钢筋混凝土梁板结构

第十章 钢筋混凝土梁板结构 一、填空题: 1、钢筋混凝土结构的楼盖按施工方式可分为 、 、 三 种形式。 2、现浇整体式钢筋混凝土楼盖结构按楼板受力和支承条件不同,又可分 为 、 、 、 等四种形式。 3、从受力角度考虑,两边支承的板为 板。 4、现浇整体式单向板肋梁楼盖是由组成 、 、 的。 5、单向板肋梁楼盖设计中,板和次梁采用 计算方法,主梁采用 计算方法。 6、多跨连续梁、板采用塑性理论计算时的适用条件有两个,一是 ,二是 。 7、对于次梁和主梁的计算截面的确定,在跨中处按 ,在支座处按 。 8、多跨连续双向板按弹性理论计算时,当求某一支座最大负弯矩时,活荷载按 考虑。 9、无梁楼盖的计算方法有 、 两种。 10、双向板支承梁的荷载分布情况,由板传至长边支承梁的荷载为 分布;传给短边支承梁上的荷载为 分布。 11、当楼梯板的跨度不大(m 3 ),活荷载较小时,一般可采用 。 12、板式楼梯在设计中,由于考虑了平台对梯段板的约束的有利影响,在计算梯段板跨中最大弯矩的时候,通常将8 1改成 。 13、钢筋混凝土雨篷需进行三方面的计算,即 、 、 。 二、判断题: 1、两边支承的板一定是单向板。( ) 2、四边支承的板一定是双向板。( ) 3、为了有效地发挥混凝土材料的弹塑性性能,在单向板肋梁楼盖设计中,板、次梁、主梁都可采用塑性理论计算方法。( ) 4、当求某一跨跨中最大正弯矩时,在该跨布置活载外,其它然后隔跨布置。( ) 5、当求某一跨跨中最大正弯矩时,在该跨不布置活载外,其它然后隔跨布置。( )

6、当求某跨跨中最小弯矩时,该跨不布置活载,而在相邻两跨布置,其它隔跨布置。( ) 7、当求某支座最大负弯矩,在该支座左右跨布置活载,然后隔跨布置。( ) 8、当求某一支座最大剪力时,在该支座左右跨布置活载,然后隔跨布置。( ) 9、在单向板肋梁楼盖截面设计中,为了考虑“拱”的有利影响,要对所有板跨中截面及支座截面的内力进行折减,其折减系数为8.0。( ) 10、对于次梁和主梁的计算截面的确定,在跨中处按在支座处T 形截面,在支座处按矩形截面。( ) 11、对于次梁和主梁的计算截面的确定,在跨中处按矩形截面,在支座处按T 形截面。( ) 12、多跨连续双向板按弹性理论计算时,当求某一支座最大负弯矩时,活荷载按满布考虑。( ) 13、当梯段长度大于3m 时,结构设计时,采用梁板式楼梯。( ) 三、选择题: 1、混凝土板计算原则的下列规定中( )不完全正确。 A 两对边支承板应按单向板计算 B 四边支承板当21 2≤l l 时,应按双向板计算 C 四边支承板当 312≥l l 时,可按单向板计算 D 四边支承板当321 2 l l ,宜按双向板计算 2、以下( )种钢筋不是板的构造钢筋。 A 分布钢筋 B 箍筋或弯起筋 C 与梁(墙)整浇或嵌固于砌体墙的板,应在板边上部设置的扣筋 D 现浇板中与梁垂直的上部钢筋 3、当梁的腹板w h 高度是下列( )项值时,在梁的两个侧面应沿高度配纵向构造筋(俗称腰筋)。 A mm h w 700≥ B mm h w 450≥ C mm h w 600≥ D mm h w 500≥ 4、承提梁下部或截面高度范围内集中荷载的附加横向钢筋应按下面( )配置。 A 集中荷载全部由附加箍筋或附加吊筋,或同时由附加箍筋和吊筋承担 B 附加箍筋可代替剪跨内一部分受剪箍筋 C 附加吊筋如满足弯起钢筋计算面积的要求,可代替一道弯起钢筋 D 附加吊筋的作用如同鸭筋 5、简支楼梯斜梁在竖向荷载设计值q 的作用下,其承载力计算的下列原则( )项不正确。 A 最大弯矩可按斜梁计算跨度0 l '的水平投影0l 计算 B 最大剪力为按斜梁水平投影

双向板肋梁楼盖课程设计

双向板肋梁楼盖 课程设计 目录 设计任务书 (3) 设计题目 (3) 设计资料 (3) 设计内容 (3) 二、楼盖的结构平面布置 (3) 三、按弹性理论设计 (4) (1)荷载设计值 (4) (2)计算跨度 (4) (3)弯矩计算 (4) (4)截面设计 (6) (5)斜截面受剪承载力 (7) (6)裂缝宽度验算 (7) (7)绘制施工图 (9) 四、按塑性铰线法设计 (9) (1)荷载设计值 (9) (2)计算跨度 (10) (3)弯矩计算 (10) (4)截面设计 (11) (7)绘制施工图 (12) 五、支承梁的设计 (12) (1)荷载........................................................................................,. (12) (2)计算简图 (13) (3)内力计算 (13) (4)截面承载力计算 (14) 参考文献 (15)

一、设计任务书 说明:该课设所属此次课程设计统一编号55号。 (一)设计题目 双向板肋梁楼盖课程设计 (二)设计资料 某4层框架房屋,采用现浇钢筋混凝土楼盖。现浇钢筋混凝土柱承重,柱截面尺寸400×400。结构柱网平面布置如附图所示。其中2、3、4层楼面建筑标高分别为、、。楼面均布活荷载标准值为KN/m2。 楼面做法:10mm水磨石面层;钢筋混凝土现浇板;20mm水泥砂浆抹底,60mm焦渣混凝土垫层。 顶棚做法:V型轻钢龙骨吊顶(一层石膏板,无保温层)。(m2) 隔墙:150mm陶粒空心砌块(5~6 KN/m2),20mm石灰砂浆双面抹灰。每道处于轴线上的梁均按设置隔墙考虑。 材料:混凝土强度等级C35;梁钢筋采用HRB400级钢筋,板采用HPB300级钢筋。 环境类别:一类。 (三)设计内容 (1)确定结构布置方案,包括楼盖结构体系承重方式的确定,梁格布置,梁板截面尺寸的选定。(2)按照选定的结构方案,用手算进行楼板设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算。(3)按照选定的结构方案,用手算进行梁的设计,包括荷载计算、内力分析和配筋计算(包括正截面和斜截面)。 (4)绘制结构施工图。图纸内容包括: 1、结构平面布置(包括梁、板、柱布置及编号) 2、楼板结构施工详图。 3、梁结构施工详图。主梁要画出内力包络图和抵抗弯矩图,并以此确定钢筋的截断、弯起等布置。 (5)结构设计计算书一份(包括必要的文字说明在内)。 装订顺序:任务书,目录,正文,参考文献,(自选)软件分析结果 (6)课设总结:包括收获、体会、创新点和建议等。 二、楼盖的结构平面设置 按双向板肋梁楼盖设计,结构平面布置如图,支承梁截面取为200mmx500mm,根据构造要求,双向板板厚不宜小于80mm,由于不做挠度验算,双向板的板厚与短跨跨长的比值应满足刚度要求,即h≥l01/40=165mm,取板厚取为170mm。

整体式单向板肋梁楼盖结构设计

XXXX大学工程技术学院 本科生课程设计 题目:整体式单向板肋梁楼板结构设计 专业:土木工程 _________ 年级:土木1111 _________ 学号:__________________________ 学生:__________________________ 指导教师:_______________________ 完成日期: 2014 年06月15日

内容摘要 按结构形式,楼盖可分为单向板肋梁楼盖、双向板肋梁楼盖、井式楼盖、密肋楼盖和无梁楼盖(又称板柱结构)。本文以整体式单向板肋梁楼板结构设计为研究方向,以混凝土结构的相关理论为依据,结合现场施工工艺,对混凝土结构的应用现状及发展前景进行阐述,并根据设计题目给出的整体式单向板肋梁楼盖设计实例对结构平面进行计算并做出初步设计图,然后对结构的板、次梁、主梁进行合理化分析、设计。最后,详细深入的分析了混凝土结构的施工常见问题与质量通病,并结合混凝土结构施工中常见的质量通病问题及工程实例经验,全面 的阐述了有关质量问题的解决方法。 关键词:混凝土结构;截面有效高度;配筋计算;建筑施工质量

内容摘要.................................................................. I...引言.. (1) 1混凝土结构的应用及前景 (2) 1.1混凝土结构应用现状 (2) 1.2混凝土结构的发展前景 (2) 2整体式单向板肋梁楼盖设计实例 (3) 2.1基本设计资料 (3) 2.2结构平面布置,板、次梁、主梁截面尺寸选定 (4) 2.3板的设计 (5) 2.4次梁的设计 (7) 2.5主梁的设计 (10) 3 混凝土结构施工中常见的质量通病 (16) 3.1混凝土结构质量的重要性 (16) 3.2常见的建筑施工质量通病 (16) 参考文献 (19)

钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计.docx

钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计 ――钢筋混凝土11-12学年第三学期课程设计设计 学院:建设工程学院 班级:09级3班 学号:63090305 姓名:王国超 目录 一、钢筋混凝土双向板肋梁楼盖设计任务书 (2)

1 设计题目: (2) 2 设计目的 (2) 3 设计内容 (2) 4 设计资料 (2) 5 设计要求 (3) 二、板的设计 (4) 1. ......................................................................................................................... 平面布置和截面尺寸 . (4) 2. ......................................................................................................................... 荷载计算 .. (4) 3. ......................................................................................................................... 按弹性理论设计板 (6) 1)计算跨度 (6) 2)支座最大弯矩值 (7) 3)按弹性理论配筋计算,如表2所示 (8) 4. ......................................................................................................................... 按塑性理论设计板 (8) 1)A 区格板弯矩计算 (9) 2)B 区格板弯矩计算。 (10) 3)C 区格弯矩计算。 (11) 4)D 角区格弯矩的计算。 (11) 5)配筋计算。 (12) 三、支承梁的设计 (13) 1.纵向支承梁L-1 设计 (13) 1)跨度计算 (13) 2)荷载计算 (14) 3)内力计算 (15) 4)正截面承载力计算 (18) 5)斜截面受剪承载力结算 (19) 2.横向支承梁L-2 设计 (20) 1)计算跨度 (20) 2)荷载计算 (20) 3)内力计算 (21) 4)正截面承载力计算 (24) 5)斜截面受剪承载力结算 (25)

(梁板结构)混凝土结构设计复习题及答案

混凝土结构设计习题 楼盖(200题) 一、填空题(共48题) 1 .单向板肋梁楼盖荷载的传递途径为楼面(屋面)荷载T 次梁T主梁T 柱T 基础T 地基。 2. 在钢筋混凝土单向板设计中,板的短跨方向按 计算配置钢筋,长跨方向按_构造要 求配置钢筋。 3?多跨连续梁板的内力计算方法有弹性计算法和塑性计算法两种方法。 4. 四边支承板按弹性理论分析,当L2/L i >_2—时为_单向板_;当L2/L 1<__2 —时为_双向板。 5. 常用的现浇楼梯有—板式楼梯—和—梁式楼梯—两种。 6 ?对于跨度相差小于10 %的现浇钢筋混凝土连续梁、板,可按等跨连续梁进行内力计算。 7、双向板上荷载向两个方向传递,长边支承梁承受的荷载为梯形分布;短边支承梁承 受的荷载为三角形分布。 8、按弹性理论对单向板肋梁楼盖进行计算时,板的折算恒载g' = g + q/2 ,折算活载 q' = q/2 9、对结构的极限承载力进行分析时,需要满足三个条件,即极限条件、机动条件和 平衡条件。当三个条件都能够满足时,结构分析得到的解就是结构的真实极限荷载。 10、对结构的极限承载能力进行分析时,满足机动条件和平衡条件的解称为上限解, 上限解求得的荷载值大于真实解;满足极限条件和平衡条件的解称为下限解,下限 解求得的荷载值小于真实解。 11、在计算钢筋混凝土单向板肋梁楼盖中次梁在其支座处的配筋时,次梁的控制截面位置应 取在支座边缘处,这是因为支座边缘处次梁内力较大而截面高度较小。____________ 12、钢筋混凝土超静定结构内力重分布有两个过程,第一过程是由于裂缝的形成与开展 引起的,第二过程是由于塑性铰的形成与转动引起的。 13、按弹性理论计算连续梁、板的内力时,计算跨度一般取支座中心线之间的距离。按 塑性理论计算时,计算跨度一般取净跨。 14、在现浇单向板肋梁楼盖中,单向板的长跨方向应放置分布钢筋,分布钢筋的主要作用是: 承担在长向实际存在的一些弯矩、抵抗由于温度变化或混凝土收缩引起的内力、将板上作用 的集中荷载分布到较大面积上,使更多的受力筋参与工作、固定受力钢筋位置。 15、钢筋混凝土塑性铰与一般铰相比,其主要的不同点是:只能单________ 能承受一定弯矩、有一定区域(或长度)。 16、塑性铰的转动限度,主要取决于钢筋种类、配筋______ 和混凝土的极限压应变。当低或中等配筋率,即相对受压区高度?值较低时,其内力重分布主要取决于钢筋的流幅,这时内力重分布是

钢筋混凝土梁板结构课程设计任务书

钢筋混凝土梁板结构课程设计任务书 一.课程设计的目的 该课程设计是学完《混凝土结构》课程,掌握了一定的专业基础知识后的第一次实践性教学环节,该课程设计每人一题,每人每题的设计依据祥见表一、表二与表三。该课程设计的目的在于使学生熟悉结构设计的全过程,学会利用目前国内土木行业中应用最广泛也最先进的PMCAD结构设计软件进行工程结构设计,初步培养学生综合运用所学专业知识分析和解决实际工程问题的能力。 1、了解单向板和双向板肋形楼盖的荷载传递路线及其计算简图的确定;通过板和次梁的计算,熟练掌握单向板和次梁按考虑塑性内力重分布计算方法和双向板按弹性理论的内力计算方法。 2、通过主梁的计算,掌握主梁按弹性理论分析内力的计算方法和内力包络图及材料抵抗弯矩图的绘制方法。 3、正确理解和应用我国现行有关设计规范和规程,了解并熟悉梁板的有关构造要求。学会绘制钢筋材料表,掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式和制图标准的规定,训练学生手工和计算机绘图的基本技能。 二.设计资料 某三层地下综合体民用建筑的负二层平面如图所示,柱网尺寸为 7.2 m×7.2 m。采用钢筋砼现浇单向板肋梁楼盖,楼面活载标准值及楼面构造做法等设计资料如下: 1、楼面活载标准值为 8.0 kN/m2,楼面面层采用大理石贴面,自重1.16 kN/m2,板底和梁表面均采用20mm厚水泥砂浆粉刷,自重20 kN/m3。 2、梁板均采用强度等级为C 20的混凝土,主梁和次梁的纵向受力钢筋为HRB335级钢筋或HRB335级钢筋,其余均采用HPB235级钢筋。 3、板伸入墙内120mm,次梁伸入墙内240mm,主梁伸入墙内370mm;钢筋砼柱截面尺寸为350mm×350mm。 4、参考资料 (1)《混凝土结构》上、中册,东南大学,同济大学,天津大学合编。 (2)《砌体结构》施楚贤主编;混凝土结构设计规范GB50010-2002。 (3)建筑结构制图标准GB/T50105-2001。 (4)砌体结构设计规范GB50003-2001。 (5)建筑结构荷载规范GB50009-2001。 (6)混凝土结构设计规范GB50010-2002.。 三.设计内容和要求 1、合理地确定楼盖结构类型,进行楼盖结构平面布置。 2、单向板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;双向板按弹性理论计算内力;

梁板柱混凝土结构设计

《混凝土设计》课程设计 学生姓名: 张奇指导教师:徐晓红学生班级:土木08-1班学生学号:16 任务参数:序号一 D 序号二 3 设计时间:2011 年 5 月26 日 至2011 年 6 月 5 日

1、设计资料 某综合商场混凝土结构楼板设计,根据建筑方案要拟采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖。柱采用400400?的方形截面,楼面活荷载为2 5.3m kN 。 (1)楼面做法: 楼面采用mm 20厚水泥砂浆抹面,下铺mm 50厚水泥焦渣,梁板下面采用mm 20厚石灰砂浆粉刷。 (2)材料: 梁板混凝土均采用20C 级,钢筋直径大于mm 12时,采用335HRB 级钢(月牙纹),直径小于mm 12时,采用235HPB 级钢。 2、楼盖结构平面布置 (1)、主梁沿横向布置,次梁沿纵向布置。主梁跨度为m 5.7,次梁的跨度为m 6,主梁每跨内布置2根次梁,板的跨度为m 5.2,则 4.25 .26 0102==l l ,因此,可按单向板设计。 (2)、按照跨高比条件,要求板厚5.6240 2500 =≥h , 对民用建筑的楼盖板,要求mm h 70≥,因此,取板厚mm h 70=。 (3)、次梁的截面高度应满足:500~33312 6000 ~186000 12~ 18 === l l h ,取截 面高度mm h 450=,截面宽度取mm b 200=。 (4)、主梁截面高度750~50010 ~ 15 == l l h ,取截面高度mm h 700=,宽度取 mm b 300=。 楼盖平面布置见图12-

图2-1楼盖平面布置图 、 板的设计 板按考虑塑性变形内力重分布方法计算。取m 1宽板带为计算单元。 (1)荷载: mm 20厚水泥砂浆 232.002.020m kN m kN =? mm 50厚水泥焦渣 2 3 7.005.014m kN m kN =?

混凝土结构双向板设计.(DOC)

1工程概况 根据初步设计成果,提出设计资料及数据如下: (1)、墙体厚度370mm,结构横向长L1=36m,结构纵向长L 2=36m。楼梯位于该层平面的外部,本设计不予考虑。楼盖采用整体式双向板肋形结构; (2)、该建筑位于非地震区; (3)、建筑物安全级别为二级; (4)、结构环境类别二a类; (5)、建筑材料等级:混凝土强度等级:混凝土C20;钢筋:板中钢筋、梁中箍筋、构造钢筋HRB335级,梁中受力筋HRB400级; (6)、荷载:钢筋混凝土重力密度为25kN/m3,楼面面层为水磨石(25mm厚水泥砂浆,自重为20kN/m2);梁板天花为混合砂浆抹灰(15mm,重力密度为17kN/m3),楼面活荷载标准值5.5kN/m2;永久荷载分项系数1.2,可变荷载分项系数1.3。 (7)、结构平面布置及初估尺寸:板的支承长度为120mm,梁的支承长度为240mm。(如图1) (8)、使用要求:梁、板允许挠度、最大裂缝宽度允许值见混凝土结构学课本附录; (9)、采用的规范:混凝土结构设计规范(GB50010-2010),建筑结构荷载规范(GB5009—2001)。 2板的计算 图1 梁板结构平面布置 2.1 计算构件的尺寸

由图1可知,支承梁纵向布置,跨度为9000mm ,支承梁横向布置,跨度为6000mm 。 板按弹性性理论方法计算,板的长边与短边之比小于2故为双向板梁楼盖 2.2荷载计算 25mm 水泥砂浆面层 0.025×20=0.5 kN/m 2 150mm 钢筋混凝土板 0.15×25=3.75 kN/m 2 15mm 混合砂浆抹灰 0.015×17=0.26 kN/m 2 恒载标准值 4.51 kN/m 2 永久荷载设计值 g=1.2×4.51=5.70 kN/m 2 可变荷载设计值 q=1.3×5.5=7.5 kN/m 2 合计 13.2 kN/m 2 2.3板的承载力计算 在求各区格板跨内正弯矩时按恒荷载均布及活荷载棋盘式布置计算,取荷载: 7.8' 5.49.322 q g g =+ =+= kN/m 2 7.8' 3.922q q === kN/m 2 在'g 作用下,各内支座均可视作固定支座,边支座按实际情况确定,如果搭接在墙上 的视为简支,搭接在梁上的视为固定。某些区格板跨内最大正弯矩不在板的中心点处,在'q 作用下,各区格板四边均可视为简支跨内最大正弯矩在中心点处,计算时,可近似取二者之和作为跨内最大正弯矩。 在求各支座最大负弯矩(绝对值)时,按恒荷载及活荷载均满布各区格板计算,取荷载: 13.2p g q =+= kN/m 2 按《混凝土结构设计》(第三版)沈蒲生主编附录8进行内力计算,计算简图及计算表格见表2。 角区格板A 计算跨度 0.120.3 (60.120.15) 5.942222 ox n a b l l m =+ +=--++=< 5.95522n h b l m ++= (a 是梁、 板在墙上的支承长度,b 是梁、板的中间支座宽度,h 是板的厚度,n l 是梁、板的净跨度)故 5.94ox l m =, 。2 222b h l b a l l n n oy ++<++ =故m l oy 94.8=。 边区格板B 计算跨度 0.120.3(60.120.15) 5.942222 ox n a b l l m =+ +=--++=< 5.95522n h b l m ++=故 5.94ox l m =, 。 .1.19n c oy l m l l <== (c l 是支座中心线的距离)故m l oy 9=。 边区格板C 计算跨度 6 1.1 1.1(60.150.15) 6.27ox c n l l m l m ==<=?--=故 6ox l m =, ,955.82 294.822=++<=++ =b h l b a l l n n oy 故。94.8=oy l 边区格板D 计算跨度 6 1.1 1.1(60.150.15) 6.27ox c n l l m l m ==<=?--=故 6ox l m =, 。.1.19n c oy l m l l <== (c l 是支座中心线的距离)故m l oy 9=。

相关文档