文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大坝三枯围堰拆除方案

大坝三枯围堰拆除方案

大坝三枯围堰拆除方案
大坝三枯围堰拆除方案

尼泊尔上马相迪-A水电站BOOT项目土建、金属结构及机电设备安装工程(合同编号:SHR-UMHPBOOT-007)

大坝三枯围堰拆除方案

批准:

审核:

编制:

中国水利水电第十一工程局有限公司

上马相迪A水电站项目部

2015年5月5日

目录

1、概述 (1)

2、施工计划安排 (2)

2.1、先拆围堰后鉴定 (2)

2.2、先鉴定后拆围堰 (2)

3、施工程序及措施说明 (3)

3.1、水面以上开挖 (3)

3.2、水面以下开挖 (3)

4、施工质量控制 (4)

5、施工安全与环保 (4)

6、资源配置 (4)

大坝三枯围堰拆除方案

1、概述

大坝三枯围堰轴线布置在坝上0+72处,设计为梯形断面,围堰下游坡脚距离上游铺盖约20m,堰顶高程EL896,堰顶宽度6m。围堰布置及施工图示如下:

围堰布置及坝区清理平面图

为避免围堰拆除时围堰结构的砂卵石随水流冲刷大坝底板混凝土,围堰分水上(水面以上50~100cm)、水下两部分进行拆除。水面以上部分直接使用PC300或PC200反铲开挖;水面以下部分根据河道水位情况利用PC300反铲(必要时安装长臂)采用水下拆除;围堰拆除前三孔泄洪闸坝工作闸门全部下闸挡水,基坑内开始通过堰内渗水逐渐蓄水,水下部分拆除时围堰上下游水位基本齐平,确保不存在围堰体结构内的砂卵石及石渣向下游冲移现象。

围堰结构拆除从右向左依次进行,其中左侧区域的坝区清理随拆除进行,坝区清理时与围堰连接区域预留顶宽6m的连接段;计划在2015年6月30日前完成围堰区域的全面清理及连接区域的库区清理,具体拆除时间根据底板环氧施工及泄洪闸闸门安装启闭时间进行相应调整。

2、施工计划安排

依据2015年汛前进行大坝蓄水安全鉴定工作安排,结合工程2015年防洪度汛施工需要,围堰拆除时段根据大坝安全鉴定的具体安排进行适当调整。

2.1、先拆围堰后鉴定

(1)、2015年5月15日,完成闸坝上游环氧砂浆施工,泄水闸、冲砂闸坝具备挡水条件,相应完成闸坝区域有关分部工程的验收工作;水面以上围堰及坝区清理基本完成(现围堰上游水位为EL892.8)。

(2)、2015年5月16日~5月18日,闸坝临时蓄水,保持围堰上下游水面齐平。

(3)、2015年5月19日~5月22日,水面以下围堰拆除。

(4)、2015年5月23日~6月10日,导流洞进口闸门下闸挡水,封堵堵头施工。

2.2、先鉴定后拆围堰

(1)、2015年5月15日,完成闸坝上游环氧砂浆施工,泄水闸、冲砂闸坝具备挡水条件。

(2)、2015年5月25日~5月28日,完成闸坝安全鉴定。

(3)、2015年5月29日~6月3日,围堰内开始临时蓄水,开始水面以上围堰的拆除工作,围堰上下游水位基本持平时进行水面以下围堰拆除。

(4)、2015年6月4日~6月30日,导流洞进口闸门下闸挡水,封堵堵头施工。

3、施工程序及措施说明

3.1、水面以上开挖

(1)水面以上开挖至水面高程以上50~100cm,根据现水位高程暂定为EL893.5。

(2)结合坝区清理高程设计要求,水面以上分两层进行开挖:EL895~896.5,EL893.5~895。围堰左端河道原状岸坡段下游开挖清理至设计高程(EL887.75以上),开挖分层高度2~3m。

(3)开挖前进行测量放线,使用钢筋桩、红漆标记出开挖高程、边线、坡度等。开挖过程中测量随时进行检查,避免超挖、欠挖。

(4)开挖采用PC200或PC300反铲(必要时安装长臂)挖装,20t自卸汽车运输;开挖料根据岩性运至砂石骨料加工场,或运至暗涵和引水渠两侧回填区域。

(5)开挖过程遇0.7m3以上孤石,无法直接装运时,进行解爆处理:

1)采用小孔(孔径25mm)、小药量控制爆破;钻孔方向朝向背离民居方向。

2)覆盖防护措施:采用机编铅丝网覆盖,网眼直径为5cm,丝径不小于2.2mm,覆盖一层;或使用网眼直径为10*12cm的铅丝石笼网片覆盖两层;或采用砂/土袋覆盖防护。

3)按照爆破影响范围300m设置警戒线,贵重设备、人员撤离。

3.2、水面以下开挖

(1)、闸坝临时蓄水,蓄水使围堰上下游水位齐平。

1)蓄水前应具备以下条件:

铺盖及闸前环氧砂浆抗磨层施工完成,且龄期不少于3d。

泄水闸工作门启闭调试完成,冲砂闸弧门安装就位,具备挡水条件。

2)蓄水时,先停止围堰内的抽水,进行堰体渗流蓄水,另外考虑将围堰内拆除的两台45kw离心泵架设在围岩上进行抽水蓄水。

(2)、水面以下围堰拆除:

1)围堰上下游水位齐平后,进行水面以下的围堰拆除。河道范围清理至原河床,围堰左端按照库区图纸开挖至设计高程。

2)开挖采用PC300反铲挖装,20t自卸汽车运输;自围堰右岸退向左端开挖;开挖料用于砂石骨料加工或暗涵顶部/砂卵石洞口处回填。

(3)、剩余坝区清理:水面下围堰拆除完成后,闸坝提闸过水,导流洞下闸、封堵;闸坝过水、水位下降后,进行坝区清理EL890以上(临河侧)1:2边坡开挖、修整。

4、施工质量控制

(1)、测量标记布置在开挖线外,并进行保护,发现损坏时及时补充,便于开挖施工中现场质量控制与检查。

(2)、闸坝蓄水时,库底环氧砂浆龄期应不小于3d;闸坝过水时,环氧砂浆龄期应不小于7d。

(3)、闸坝蓄水时围堰顶部设置变形观测点,随时进行围堰变形观测,出现异常变形时及时处理。

(4)、围堰底部清理时应根据原地形资料,清理至设计图纸要求高程。

5、施工安全与环保

(1)、施工时所有施工车辆、机械设备设专职人员统一指挥,确保人员设备安全。

(2)、施工现场及施工道路做好洒水降尘,减少尘害污染。

(3)、孤石解爆时加强安全监控,优化爆破施工工艺,控制飞石。

(4)、加强安全巡视和现场监督管理,发现问题及时整改完善,确保施工安全。

6、资源配置

(1)、主要施工人员配置计划

序号工种人数(人)备注

1 项目管理人员 4

2 测量技术人员 2

3 机械、设备操作人员10

4 钻爆人员 2

5 普工10

合计28

(2)、主要施工机械设备配置计划

序号设备名称型号数量备注

1 反铲PC200、PC300 各1台

2 自卸汽车20t 4台

3 装载机ZL50 1台

4 洒水车10t 1台

5 空压机10m3/min 1台

水池围堰拆除施工方案

水 池 围 堰 拆 除 专 项 施 工 方 案 编制人:*** 审核人:*** 编制日期:2019年4月27日 施工单位:***

目录 一、工程概况 (1) 二、编写依据 (1) 三、编制原则 (2) 四、水池围堰拆除施工方法 (2) 1.施工前准备 (2) 2.施工工艺流程 (3) 3.施工方法 (4) 4.注意事项 (4) 5.施工安全措施 (5) 五、安全保障措施 (5) 1.围堰拆除施工安全保障措施 (6) 2.安全组织结构 (6) 六、劳动力配置计划 (7) 七、施工机具用料计划 (7) 八、施工作业应急救援预案 (7) 1.事故类型和危害程度分析 (7) 2.组织机构及职责 (8)

3.职责 (8) 九、预防与预警 (9) 1.危险源监控 (9) 2.预警行动 (9) 十、事故应急预案 (9) 1.防火应急预案 (9) 2.触电应急预案 (9) 3.高空安全应急预案 (10) 4.水池水位过高预案 (10) 5.防止淹溺事故的应急预案 (10)

一、工程概况 1、新建四棒24米延长厂房占用了原四棒西面的道路,道路必须再往西侧移24米,新增道路又占用了动力厂的水池。按照设计图纸需新建挡土墙和道路,在新建挡土墙及道路前必须将水池的水进行围堰施工保证新建时工作面及工作安全。现水池挡土墙已施工完毕,准备拆除四棒水池围堰,为保证安全特编制本施工方案。 二、编写依据 1、根据施工设计图纸及有关要求,参考资料等。 2、水池的基本情况、实地踏勘调查所获得的相关资料。 3、根据水池业主方的有关要求。 4、依据我司现有的施工管理水平、队伍人员素质、机械设备装备等。 5、依据中华人民共和国交通部现行公路及桥梁设计规范、施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收办法。 三、编制原则 1、原则遵循合同文件原则,施工组织设计的编制满足合同条款,严格按照合同文件规定的标准要求执行。 2、遵循设计规范、验收标准、遵照工程施工规范和验收标准。精心组织施工,确保工程质量安全。 3、坚持施工全过程严格管理的原则,保证围堰拆除施工方案的目标实现。 4、确保工期的原则,在制定施工方案中,突出重难点项目的施工方案及技术措施,坚持科学组织、统筹安排、均衡施工,确保按业主规定按期高效完成合同的施工任务。

土围堰施工方案

土围堰施工方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

施工组织设计/方案报审表 工程名称:苏州工业园区新城东路工程编号:A3.1- 土围堰施工方案 一、工程概况 本工程为苏州工业园区桑田岛新城东路(长阳街-纵四河)工程上的一座新建桥梁,桥梁横跨纵四河,河宽为20m,桥梁跨径设计为 6m+8m+6m。桥位处地质情况极差,桥台、桥墩均采用灌注桩基础,桩径为1m。

纵四河系苏州内河,常水位在,现水位在左右,最高水位为,河两侧采用格宾驳岸,河床底土质如下:~为淤泥质粉质粘土,容许承载力为30Kp,钻孔桩桩侧土摩阻力标准值为13Kp;~为淤泥质粉质粘土,容许承载力为50Kp,钻孔桩桩侧土摩阻力标准值为18Kp。为方便桥梁灌注桩及桥梁基础施工,在桥梁两侧设置围堰两道。 根据现场施工要求,为桥梁东侧道路施工,需设一过河临时便道,拟从桥梁南侧围堰通过,围堰顶部用50cm块石铺设。 二、施工工艺 1、围堰的填筑 由于河道较窄,水位较低,本工程量围堰采用土围堰。 土方采用河岸线以内的基坑开挖土方。围堰填筑用土,由挖掘机在河道两侧上层挖取,用自卸汽车运至围堰填筑地点,再由挖机自两侧向河道中推碾填筑,直至合拢并达到设计高程及顶宽。 施工围堰不仅仅是临时挡水堰体,而且是确保工程顺利施工、保证施工安全的重要措施,因此,围堰的填筑施工必须符合施工规范的有关要求,并逐层碾压密实,及时检测,同时在施工过程中,严格控制围堰的设计断面尺寸。围堰设置情况如下图: 应该注意的是: a、围堰填筑前,应对围堰基底彻底清除,以确保填筑的围堰与堰基和填筑的接合面有良好的结合,保证围堰的防渗性能。 b、所有的围堰填筑的土料均要选用表层的A类土,确保围堰的填筑质量。

非爆破拆除方案

编号:AQ-BH-01280 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 非爆破拆除方案 Non blasting demolition scheme

非爆破拆除方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、工程概况 高邮市新港漫水闸位于高邮湖新民滩的河港上,介于高邮湖和邵伯湖之间,是淮河入江水道高邮湖控制线7座控制建筑物之一,主要功能为蓄水灌溉和行洪排涝。该闸建成于1968年5月,现状共29孔,其中通航孔1孔,孔宽6.0米,现状通航孔已封堵废弃;节制闸孔28孔,单孔净宽4.0米,总净宽112米。 由于该闸原设计标准低,又经40余年的运行,结构普遍老化,病害较严重,闸身稳定、结构强度等均存在一定的安全隐患。经江苏省水利厅组织的安全鉴定,并报水利部大坝安全管理中心核查,认定该闸为四类闸,建议拆除重建。 二、老闸拆除方案编制依据 1、依据高邮市新港漫水闸除险加固工程招标文件。 2、依据高邮市新港漫水闸除险加固工程投标文件。

3、依据须遵守的标准和规程规范(不限于)。 (1)《水利水电工程施工组织设计规范》SL303; (2)《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》 DL5162-2002; (3)《焊接与切割安全》GB9448-1999; (4)《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012; (5)《建筑拆除工程安全规范》JGJ147-2004; (6)《起重吊运起重信号》GB5085; (7)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》 JGJ5130-2011。 4、相关的规范、规定及规程。 三、老闸拆除项目内容 1、拆除工程包括老新港漫水闸闸身主体及上下连接护坡翻砌段块石护坡。 本工程拆除工程量较大,主要工作内容包括: (1)老闸闸室底板、墩墙混凝土拆除,约1100m3

围堰导流施工方案-(最终方案)

围堰、导流及开挖方式施工 方案 (倒虹管) 编制人: 审核人: 批准人: 2019年 5月25日

围堰导流及开挖方式施工方案 一、工程概况 本工程施工围堰主要以截流为主,导流为辅助的方式为W36处倒虹管施工创造条件(W35—W36倒虹管),按工程实际需要设置。截流地点选择在工程上游宜春市兴众石材厂旁边的一个涵洞,对其进行封堵,租用上游约100亩农田蓄水为下游施工提供约3天的施工时间。围堰设置在施工面以外5米处,主要以导流封堵点以下的各处水源来水,以生活污水和地表水为主。围堰顶高程按围堰所在河道汛期最高水位加+0.7m高程设计,顶宽4m,迎水面边坡1:2.5,背水面边坡1:2.0。 (上游约100亩农田) 二、重点难点分析 1、如何规截流及快速有效的填筑水下围堰坝体: 截流材料拟用钢管桩配合砂包进行。先在涵洞口使用Ф100钢管@400打入地下约2米,地上2.5米,然后分层人工堆砂包,直到完全封堵。涵洞口约2.5米*2米高。

(截流地点) 截流时水位上升可能会导致旁边的兴众石材厂进水,所以要在其厂旁边低 洼处做一条土围堰,长约80米,高1.5米,宽2米。 土石围堰填筑时可先将上游水源截流后,采取背水面抛掷大块料后再填土料的方法一次到位,上下游围堰同时开工,安排挖掘机、推土机各一台,负责各 自施工范围内的填料填筑。

2、如何有效保障坝体的稳定性: 本围堰为临时施工用,使用时间约7天,使用挖机斗进行分层碾压,分层厚度控制在0.3m,确保压实度不小于85%,围堰边坡上游迎水面护理与围堰的填筑高度同步实施。堰体填筑压实达到设计要求,按设计坡比做足边坡(水下为自然坡)。 3、如何保证坝体的防渗能力: 用挖掘机斗对边坡进行修整,以确保坝体边缘部位的压实质量,堰体形成后,即时在迎水面人工堆码两层粘土袋,保证土袋层层堆叠、错缝整齐、密实,粘土袋和筑土比例为3:7。 4、如何保证围堰内管道施工的安全性: 先放好管沟槽坡顶线、坡底线,经复测后开始开挖,需保持距围堰底边的安全距离不小于3.0米,管沟的开挖断面采用梯形断面,边坡比选取为1:1,开挖区内设置排水沟和集水井,及时做好排水工作,在开挖过程中,应随时检查边坡的状态,避免因边坡过陡而造成塌陷,经常对边坡、支撑稳定情况进行检查。基坑开挖后必须立即安装管道,基槽回填。完成倒虹吸埋地管包封埋置。沟槽回填土应在管道隐蔽工程验收合格后进行,具备回填条件时应及时回填。 三、围堰施工方案选择 1、施工时间的选择 根据现场踏勘情况并结合河道常规水位作为参考,并结合当地水文地质资料得知每年8月~次年3月份为河水枯水期;因此围堰施工应选在枯水期段进行,但是为保证工期,加上本项目河道水不深,可以根据天气预报找到几天可施工的天气抢工。通过现场踏勘,目前水深1.0~1.2米左右,河底淤泥约1.5米深。

导流方式及施工围堰施工方案

导流方式及施工围堰施工方案 1.导流标准 导流建筑物系指枢纽工程施工期所使用的临时性挡水和泄水建筑物,其标准应按sL252-2000《水利水电工程等级划分及洪水标准》或本书第二章的有关规定执行。 按一般设计程序是先定导流方案,后定标准;但不同标准在经济效益上的差别又反过来衡量方案的优劣,从而决定导流方案的取舍.通常将导流建筑物型式这一影响因素放在洪水标准中考虑;将水文、地质、地形、枢纽布置、施工条件及航运等影响因素放在研究导流方案时考虑。 在导流标准确定的情况下,如何选取不同的围堰型式、高度,与不同型式和规模的泄水建筑物,使其组合后,达到导流工程最省,枢纽总工期又最短,要进行各种规模的堰型及可能的泄水建筑物型式、规模的比较,最后选定最优方案。 由于橡胶坝工程等级较低、工期短、投资少,故导流方案相对简单。 2导流方式

一般导流方式,以围堰分期划分导流方式有断流围堰导流和分期围堰导流;以泄水建筑物划分导流方式有明渠导流、隧洞导流、涵管导流以及前后期不同导流方式的组合等。 断流围堰导流方式。在窄河床条件下,一般采取断流围堰。 坝址上游如有支叉或与之相连接的湖泊、河网可以调节水流,应进行比较,能利用的则加以利用,作为施工导流措施,此时只需填筑上下游围堰一次截断河流即可满足施工要求。断流围堰的泄水建筑物采取隧洞导流方式时.应结合发电引水、泄洪等永久工程利用。 分期导流围堰方式。各分期布置需考虑束窄河槽的地形、地质条件、枢纽布置及导流期间综合利用要求等因素确定。橡胶坝工程应结合坝袋分跨等情况,一般以分两期导流为宜。 3围堰布置 围堰布置除应满足围护的橡胶坝基础开挖、基坑排水运行要求外,对各种建筑材料、机械设备的安放地点,钢材、

围堰拆除施工方案

施工围堰拆除方案 一、工程概况 按通榆河北延送水工程东门河节制闸工程设计文件要求,本工程在闸室施工段外的上、下游各填筑一道施工围堰,填筑土方6344立方米。 围堰顶高程为▽3.00,顶宽5m,边坡1:5。围堰断面如下: 水下工程于2009年6月12日已经完成并顺利通过验收,现将施工围堰拆除方案报监理部及指挥部审批确定。以便后续工序得以顺利开展。 二、施工围堰拆除时间选择 考虑到现阶段闸室主体两端房建工程、交通桥接线工程施工中的材料运输,所以需在交通引桥基本具备交通条件时,进行拆除,现暂定在2009年7月20日开始拆除施工围堰。 三、道路布置 拆除水上方时利用现有的两侧道路做为运输道路;拆除水下方时利用导流河与老河道路做为水上运输航道。 四、拆除前的准备工作

1、因导流开挖出来的好土被用作回填土,造成导流河回填土方不足,所以在施工围堰拆除前,需从北侧临时弃土区调运基坑开挖上来的淤质土约8000立方米至导流河与老河道的夹滩处,以备导流河回填时用。 2、将交通桥的桥头接线位置清理干净,作为拆除水上方的临时积土区。 3、施工围堰拆除时,影响正常通航约五天,请监理、业主等有关部门到现场确定最佳围堰拆除及断航时段。 五、机械及油料准备 水上方拆除时准备两台挖掘机,一部推土机,十辆自卸车。 水下方拆除时准备一条抓斗船,一条土方驳载船。 准备足够的机械燃油。 六、技术要求 1、将原填筑围堰的土方及与围堰上下游连接部分土方全部拆除。 2、将河底土方清除到高程-1.0,以满足通航要求。 七、安全措施 在运输道路、围堰迎水面等重要部位安放明显的安全警示牌及灯,安排专人巡视值班及现场指挥人员。 八、拆除工作流程 1、水上方拆除工作流程 第一步:先将北水面水位线以上部分拆除,围堰顶宽保留满足机械行走的宽度。

土围堰拆除方案

新北区罗溪中心区景观水位 提升工程(闸站工程) 土围堰拆除方案 常州市武进水利工程有限公司二O一五年六月 一、工程概况

常州市新北区罗溪中心区景观水位提升工程闸站布置在小横河河道内。主要功能为维持内河景观水位,本工程为闸站工程,主要工作内容有:十里横河与新孟河交汇处新建提水闸站一座(流量4立方米/秒),闸室宽8m。 该工程施工时,在闸站东西两侧各填筑土围堰一条,外河侧土围堰顶高7.0m,顶宽 3.5m左右;内河侧围堰顶高5.5m,顶宽3.5m左右。土围堰迎水面采用1:3坡比,背水面采用1:2坡比,填筑堰堤的材料全部用现场土料。 闸站工程于2015年5月底完成水下部分工程的施工,并于2015年6月15日通过水下部分工程验收。验收过程中提出的几点问题已整改落实到位,如闸门止水问题,次日闸门制作厂家派安装人员至现场重新调节整改到位;内河侧北翼墙圆弧处因模板孔洞造成的砼表面漏浆现场已派专人修补处理;护坡切缝采纳质检站滕站长的意见,用沥青灌封。 闸站工程现已具备放水条件。 二、围堰拆除施工方法 为确保围堰拆除工作须利进行,围堰拆除前应减少围堰堰体两侧水流差。挖掘机拆除围堰时应采用后退法。具体施工方法如下: 1、由于正值梅雨季节,水位较高。在内外河围堰拆除前,利用水泵向围堰内注水,使堰体两侧水位基本均衡,使堰体处于稳定状态,防止堰体拆除时因水流差过大导致大

量泥土随水流涌至闸身消力池造成淤积;防止因水流速过大致使堰体处于不稳定状态导致安全事故的发生。 2、由于河口较宽,堰体土方量较大,弃土无法一次性甩至岸边,根据施工现场实际情况,围堰拆除时拟配备两台挖掘机。为确保安全,挖掘机在堰体上施工时在其履带下侧铺设钢板,增大挖机受力面积。 3、围堰拆除产生的弃土,根据要求,所有弃土由汽车外运至指定地点处理。施工时邀请监理现场监督,并报水利站派员验收,施工时确保施工质量,不留后遗症。 三、安全注意事项及文明施工措施 1、在围堰拆除施工时,所有施工运输车辆、机械应服从专职人员统一指挥。对于过往车辆、行人应由专职人员进行疏导管理,确保道路交通安全。 2、在堰体拆除过程中,现场应有专人检查堰堤的安全,发现隐患立即处理。 3、施工前,对施工机械、临时施工用电等有关设施进行检查。 4、现场施工人员不得穿拖鞋和硬底鞋;不戴安全帽不准进入施工现场。 5、在运输车辆的车箱上覆盖一层棚布,防止尘埃、泥土污染环境和在运输过程中坠落伤人或扎坏其它车辆。

围堰拆除爆破工程

爆破工程消耗量定额(GYD-102-2008)宣贯辅导讲座 第十讲围堰拆除爆破工程 吴新霞、刘美山、张正宇 1 围堰拆除爆破工程简介 《工程爆破名词术语》[1]中定义“围堰是一种用于维护修建水工建筑的基坑,保证施工能在干地上顺利进行的临时性挡水建筑物。在完成工程的施工导流任务后,如果对永久性建筑物的运行有妨碍还需进行拆除。”由土或石料填筑的围堰一般采用机械设备或人工挖掘或扒缺口冲渣拆除,而对于混凝土、岩石等有一定强度的围堰目前大多采用爆破法拆除。 1.1 围堰的分类 围堰常用于水利工程和港口工程,按围堰的填筑材料性质分,需采用爆破法拆除的围堰主要有以下几类: (1)混凝土围堰,如:三峡三期上游碾压混凝土围堰、沙溪口二期上游混凝土围堰、岩滩碾压混凝土围堰等。 图1 三峡三期上游碾压混凝土围堰拆除爆破 (2)预留岩坎:如大朝山水电站尾水洞出口围堰、小湾水电站导流洞围堰、溪洛渡水电站导流洞围堰、构皮滩水电站导流洞围堰、白莲河抽水蓄能电站引水洞围堰等。预留岩坎运行期为安全度汛,一般在岩坎

的顶部修筑了混凝土挡墙,拦截超标准洪水。还有的在上部修筑浆砌块石挡墙,如彭水水电站导流洞上游围堰。 图2 小湾水电站导流洞上游围堰拆除爆破 (3)塑性混凝土心墙土石围堰:如葛洲坝大江围堰、三峡二期及三期下游围堰等。 图3三峡工程二期上游围堰防渗墙拆除爆破 按围堰内施工建筑物的种类分: (1)导流洞围堰:如溪洛渡,小湾,构皮滩等工程的导流洞围堰。

图4 构皮滩水电站导流洞围堰拆除爆破 (2)引水洞或尾水洞:如大朝山尾水洞出口围堰,白莲河抽水蓄能电站进(出)口围堰等。

图5 大朝山水电站尾水洞出口围堰拆除爆破 (3)主河床围堰:如葛洲坝大江,三峡二期及三期下游,构皮滩下游混凝土围堰等; 图6 葛洲坝大江围堰拆除爆破 (4)船坞码头围堰:如黄岛、马峙、2458工程等船坞围堰。 图7 马峙船坞围堰拆除爆破 1.2 围堰拆除爆破工程分级管理 正在执行的国家标准《爆破安全规程》(GB6722-2003)规定“硐室爆破工程、大型深孔爆破工程、拆除爆破工程以及复杂环境岩土爆破工程,应进行分级管理。”部分爆破工程类别的分级标准见表1.1。 表1.1 部分爆破工程分级标准

围堰及导流施工方案07

CB01 施工技术方案申报表 (承包[2015]技案07号) 合同名称:普定县猫洞河水库合同编号:PDSTGCSG-2015-05

普定县猫洞河水库工程 围 堰 及 导 流 施 工 方 案 贵州梵水工程建设有限公司普定县猫洞河水库工程项目部2015年9月20日

目录 一、工程概况 (4) 二、主要工程量 (4) 三、工期安排 (4) 四、导流及围堰设计方案 (4) 五、围堰施工方案 (6) 六、导流施工 (7) 七、施工机械及劳动力配置 (7) 八、质量保证措施 (8) 九、工期保证措施 (8) 十、安全保证措施 (9) 十一、环境保护措施 (10) 十二、雨季施工措施 (10)

一、工程概况 本工程主体建筑物为C15埋石混凝土重力坝,坝体混凝土(含埋石)工程量约5.0万m3,坝体内设置灌浆廊道及取水兼放空口等设施。建坝河段主河床平缓,宽1~5m。河床两岸台地发育,宽30~70m;左岸地形坡度30~45°,坡面总体上平整;右岸为一凸出山脊地形,岸坡地形坡度45°左右,坡面总体平整。围堰用涵管导流方式进行导流。 二、主要工程量 表2-1 126 2 m3 河道清淤 846 3 m3 土石回填 433 4 土石方拆除 m3 300 土工布 5 ㎡240 m 1506 钢管 三、工期安排 2015年10月28日前完成围堰施工。 四、导流及围堰设计方案 1、根据初设报告施工洪水资料及施工进度安排,本工程大坝导流时段选取10月~次年4月河流枯水期,枯水期导流流量约为2.15m3/s;

10月~次年4月度汛高程1324m以下施工的导流方式采用三根软管相互结合进行导流,管道上下游坡度150mm的钢管和150mm i=2.0%。经计算,三根150mm的钢管过流能力大于设计导流流量,满足过流要求。 2、围堰及导流平面布置示意图 3、上游围堰位于坝轴线上游32m处,围堰顶面长65.0m,围堰左右侧各深入岸坡2.0m,以保证连接段的防渗效果,堰顶宽1m,最大围堰高7.5m,上游回填坡度为1:1。下游坡面1.0.75,堰体基础与原河床流水面底≮1.0m,围堰顶高1324.0m;围堰的上游迎水面铺设防水布,防水布外回填一层粘土(防冲刷处理,厚60cm); 、横向围堰横断面图 4. 5、围堰工程的主要作用是挡水,为大坝基坑施工创造施工条件。严防涌水,避免堰堤坍塌是围堰成败的关键。下游围堰与临时便道同时回填施工。 6、二期施工导流采用围堰结合坝体挡水,左岸导流底孔过流的方式,导流涵管采取永临结合方式,后期改造为取水兼放空底孔。利用放空管进行二期导流。 五、围堰施工方案

围堰拆除施工方案

围堰拆除施工方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

阳澄湖生态休闲公园水上自行车道二标段 围 堰 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制日期:

一、工程概况 阳澄湖生态休闲公园水上自行车道二标围堰工程位于苏州工业园 区阳澄西湖南侧阳澄湖当中(星湖街至展业路段)。建设单位:苏州 工业园区地产经营管理公司;施工单位:南京振高建设有限公司;监 理单位:苏州市路达工程监理咨询有限公司;设计单位:苏州市市政 工程设计院。阳澄湖历史最高水位为米,最低水位为米,阳澄湖枯水 位为米,常年平均水位为~米,阳澄湖汛期为每年的5~9月,平均湖深米。围堰轴线按照与桥梁边线的距离≥米的原则布置,围堰顶标高为 米(黄海),钢管桩顶标高为米,围堰顶宽或米。围堰于2014年4月 15日填筑施工,2014年8月26日全部合拢完成。根据工程施工进度 及招标文件要求,项目部确定2015年2月1日开始拆除围堰。 二、围堰拆除施工作业前的准备工作 1、挖除围堰的前提条件 ①围堰内高程按照图纸设计要求填、挖到位。 ②施工时围堰内填土取自阳澄湖内,按照取土地点取出围堰内土方 还原到位即可。 ③围堰工程量及测绘已验收完成,驳岸线已形成,桥梁施工结束,绿化单位基本完成,具备拆除。 2、施工机械准备工作 围堰拆除施工前,项目部进场施工机械PC200液压挖掘机4台,插拔打桩机2台,运输船5条。围堰拆除作业前操作人员对进场的施工机械预

先检查做好保养维护工作,确保围堰拆除施工作业时机械设备能正常运行。 3、作业人员的素质要求 机械驾驶人员经过专门培训,做到持证上岗,身体健康,能够满足本职工作需要,服从领导,听从指挥。 4、拆除施工现场指挥及群众宣传工作 围堰拆除施工作业现场设指挥员1名,负责现场统一调度及责拆除作业的一切事宜。另设安全员一名,负责现场的安全指挥,开始挖除围堰施工前先通告渔民的游船停止运行。 5、施工测量 围堰拆除施工前测量上下游水位,水位的高低直接决定了围堰的拆除方案。 三、围堰拆除施工工艺和方法 1、施工顺序 本次拆除围堰计划时间2015年2月1日至2015年2月25日。计划先拆除范庄庙东段部分,分为三段同时进行,东段围堰全部施工结束再施工范庄庙西段,西段计划同东段,分为三段同时进行。 2、施工工艺 拆除围堰时高程按图纸设计要求,逐步推进。根据天气趋势,选择晴天和阳澄湖水位较低时开始施工,槽钢全部拔完后,一段按两台挖机按“进、进”布置,进:由东侧向西侧向前;另一侧则由西侧向东侧前进。

非爆破拆除方案

非爆破拆除方案 一、 工程概况 高邮市新港漫水闸位于高邮湖新民滩的河港上,介于高邮湖和邵伯湖之间,是淮河入江水道高邮湖控制线7座控制建筑物之一,主要功能为蓄水灌溉和行洪排涝。该闸建成于1968年5月,现状共29孔,其中通航孔1孔,孔宽6.0米,现状通航孔已封堵废弃;节制闸孔28孔,单孔净宽4.0米,总净宽112米。 由于该闸原设计标准低,又经40余年的运行,结构普遍老化,病害较严重,闸身稳定、结构强度等均存在一定的安全隐患。经江苏省水利厅组织的安全鉴定,并报水利部大坝安全管理中心核查,认定该闸为四类闸,建议拆除重建。 二、老闸拆除方案编制依据 1、依据高邮市新港漫水闸除险加固工程招标文件。 2、依据高邮市新港漫水闸除险加固工程投标文件。 3、依据须遵守的标准和规程规范(不限于)。 (1)《水利水电工程施工组织设计规范》SL303; (2)《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》DL5162-2002; (3)《焊接与切割安全》GB9448-1999; (4)《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276-2012 ; (5)《建筑拆除工程安全规范》JGJ147-2004; (6)《起重吊运起重信号》GB5085; (7)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ5130-2011。 4、相关的规范、规定及规程。

三、老闸拆除项目内容 1 、 拆除工程包括老新港漫水闸闸身主体及上下连接护坡翻砌段块石护坡。 本工程拆除工程量较大,主要工作内容包括: (1)老闸闸室底板、墩墙混凝土拆除,约1100m 3。 (2)上下游翼墙砼拆除,约150m 3。 (3)钢筋砼闸门拆除,计28扇。 (4)铺盖、消力池砼拆除,约800m 3。 (5)上下连接护坡翻砌段块石护坡拆除,约2000m 3。 (6)部分设备拆除; 拆除工作内容包括准备工作、场地清理、施工期排水、人工机械拆除、废渣的运输和堆存。拆除工程开工前,编报施工安全措施、施工流程计划、施工机具、人员组织配备等资料,上报监理人同意后方可施工。 2、施工方法 1 、( 1)施工前对施工区域内的地形、地貌、道路等情况进行全面的了解。清除各类障碍物、垃圾、树根、杂草等,初步平整场地,进行施工现场布置。 ( 2)准确测量放样,定出基坑中心线,上下口开挖边线及填土区的位置,并用石灰线和标杆作出醒目的标志。

施工围堰及导流施工方案

蚌埠市三铺湖排涝泵站改建工程 围 堰 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中铁四局蚌埠三铺湖排涝泵站改建工程项目部 日期: 日期: 日期:

目录 1 围堰设计 (2) 1.1 围堰设计 (2) 1.2 围堰设计原则 (2) 2 围堰施工 (2) 2.1 施工准备 (2) 2.2 围堰施工 (2) 3 施工排水措施 (3) 4 安全保证措施 (3) 4.1 施工安全措施 (3) 4.2 度汛安全保证措施 (4)

三铺湖泵站施工围堰施工方案 1 围堰设计 1.1 围堰设计 本工程计划开工时间为2010年7月30日,竣工时间为2012年1月30日,为了安全度汛及减小汛期对施工的影响,拟安排水下工程的施工将在汛期前完成,根据蚌埠市历年气候条件,该工程计划在2011年 3 月底之前水下部分全部完工,确保在汛期前应基本具备度汛通水条件。 根据设计施工图纸及现场察勘,我们拟在泵站上游侧合适位置填筑一道土围堰 (见附图)。围堰采用机械施工填筑,上游围堰顶宽度为5m在堤顶修筑施工临时便道。堤外侧边坡按1:2 控制,堤内侧边坡按1:1控制,迎水面侧将根据三铺湖水情加设花雨布、袋装碎石压重进行围堰的防冲及防渗保护;下游出水段,在老箱涵处砌筑一道370 挡墙,挡住下游出水段闸门渗漏水。 1.2 围堰设计原则 为使围堰安全有效地工作,施工运行中应满足下列要求: 1.2.1 不允许水流漫顶; 1.2.2 不发生危害性渗透变形; 1.2.3 堰体和堰基稳定可靠; 1.2.4 不产生有害裂缝; 1.2.5 能抵挡上游过水冲刷,雨水冲刷和冰冻破坏等作用。 2 围堰施工 2.1 施工准备 2.1.1 排水: 围堰施工前先联系水利部门将河道内的水排干,以便下一步围堰填筑、施工基坑内排、清淤、开挖等工作开展。 2.1.2 围堰位置确定 根据提供的平面定位控制点,我单位依泵站设计定位确定了泵站主体、进水段、出水段以及围堰的施工范围,并在河道两岸现场做出明显标识,再根据主体结构位置确定围堰位置,拟定围堰坡脚位置距结构主体20m。 2.2 围堰施工

围堰导流施工方案 (最终方案)及围堰工程

围堰、导流及开挖方式施工方案 (白龙水厂一期工程) 编制人: 审核人: 批准人: 四川 XX 劳务有限公司项目经理部 20XX 年月日

围堰导流及开挖方式施工方案 一、工程概况 本工程施工围堰主要为白龙水厂取水施工围堰 (K0+560~K0+880段;K2+290~K2+380段;K3+790~K3+860段; K12+940~K13+000段)按工程实际需要设置。围堰顶高程按围堰所 在河道汛期最高水位加+0.7m高程设计,顶宽4.4~5.0m,迎水面边 坡1:2.5,背水面边坡1:2.0。 二、重点难点分析 1、如何快速有效的填筑水下围堰坝体: 围堰填筑时可先将填料采用自卸车运输至围堰待筑区,填料备足后突击用挖掘机配合推土机推入水中,向河床进占的方法施工 (循序渐进法),填筑时内侧、外侧同时实施,如遇河床流道水深急流地段,避免细石填料被水冲至下游,采取背水面抛掷大块料减少 迎水面细填料的流失,上下游围堰同时开工,安排挖掘机、推土机 各二台,负责各自施工范围内的填料填筑。 2、如何有效保障坝体的稳定性: 围堰填筑高程高出当时水平面后,先用推土机履带碾压或压路 机进行分层碾压,分层厚度控制在0.3m,确保压实度不小于85~90%,围堰边坡上游迎水面护理与围堰的填筑高度同步实施。堰体填筑压 实达到设计要求,按设计坡比做足边坡(水下为自然坡)。 3、如何 保证坝体的防渗能力:

用挖掘机斗对边坡进行修整,以确保坝体边缘部位的压实质量,堰体形成后,即时在迎水面人工协助挖机堆码两层粘土袋,粘土袋间放置两层防渗土工布,保证土袋层层堆叠、错缝整齐、密实。如果在渗漏不能得到很好处理,采用盖堵法对围堰渗漏部位进行篷布盖堵,人工配合机械再用土袋压脚,堆砌土袋确保堰体不渗水,直到断流为止。如果在渗漏仍然不能得到很好处理,流量过大的情况下,需在围堰下游增设一截水槽,增加排水设备的投入,加大排水量,对渗漏水进行强排,保证基坑在干处进行混凝土作业施工。 4、如何保证围堰内管道施工的安全性: 先放好钢管沟槽坡顶线、坡底线,经复测后开始开挖,需保持距围堰底边的安全距离不小于 5.0 米,管沟的开挖断面采用梯形断面,边坡比选取为1:1,应在开挖边坡顶设置截水沟,开挖区内设置排水沟和集水井,及时做好排水工作,在开挖过程中,应随时检查边坡的状态,避免因边坡过陡而造成塌陷,经常对边坡、支撑稳定情况进行检查。基坑开挖必须挖一段修一段边坡、做一段安全可靠的基坑支护、浇一段垫层,安装一段管道,基槽回填一段。交叉施工,应分段、分期完成倒虹吸埋地钢管包封埋置,再放上钢筋石笼压实,禁止基坑长时间暴露。钢管沟槽回填土应在管道隐蔽工程验收合格后进行,凡具备回填条件时应及时回填。 三、围堰施工方案选择 1、施工时间的选择 根据现场踏勘情况并结合河道常规水位作为参考,并结合当地

围堰导流施工方案

渠首橡胶坝二期导流施工方案 一、工程概况 汝州市幸福渠综合整治及渠首橡胶坝工程,橡胶坝工程横跨北汝河,橡胶坝工程区河床宽约486m,主河槽靠近右侧。橡胶坝共6跨,单跨78.5m,全长476m。橡胶坝为充水橡胶坝,放水涵及引水涵布置在橡胶坝左侧,与泵房结合布置,各1孔,单孔净宽2.5m。渠首橡胶坝工程主要工程量为土方开挖、土(石)方填筑、地基处理、砌体工程、混凝土工程、左右岸护坡、坝袋安装、控制系统及安全设备安装等。 渠首橡胶坝工程分两期导流,导流时段分别取11月~次年2月、次年3月~5月,左岸五跨为一期施工,一期导流渠利用右侧主河槽导流;右岸第六跨为二期施工,二期导流设在建好的第四跨第二、三标准块上。 导流标准: 橡胶坝工程为Ⅲ等中型工程,主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)规定,其导流建筑物级别为5级,相应导流标准为5~10年一遇。本工程围堰规模小,失事后造成的损失较小。因此结合工程区域内水文气象特征、主体工程和施工进度要求,导流标准取下限,即5年一遇。 二、编制依据 (一)、《施工组织设计》; (二)、《施工总进度计划》; (三)、《橡胶坝施工图》;

(四)、《招标文件》; (五)、《堤防施工规范》; 三、施工导流及围堰方案 (一)导流概述 二期导流设计流量为40 m3/s,根据现场实测流量为30 m3/s;相应的河道水位为239.90m,二期围堰顶高程根据最高挡水位加1m超高,相应围堰高程为240.90m。上游导流围堰顶宽为3m,边坡1:1.5,橡胶坝第四跨主体上围堰采用沙土袋层层码固,临水面用土工膜覆盖,围堰顶将沙土袋压紧土工膜,底部用砂袋将土工膜紧压在成品面上,围堰顶宽1.5m,高2m,边坡1:1.5。 根据现场情况并结合以往施工经验,围堰设3道:上游设2道,下游为1道。第一道设置在橡胶坝上游1km处及沿导流沟边缘两侧处,主要起防洪导水作用;第二道设置橡胶坝上游50m处,主要起抗渗作用;第三道设橡胶坝下游50m 处,主要防止河水回流;围堰布置详见导流平面布置图。由于围堰填筑主要利用滩面平整砂土料,渗透系数较大,防止水浪冲毁,在第一道围堰临水面铺设土工膜并将沙土袋加固。 (二)导流围堰施工流程及施工方法 1.施工程序 测量放线→挖掘机清挖基底→填筑围堰→围堰内设置导流排水沟→铺设土工膜 2.测量放线 施工前建立测量控制点及施工标志,确定堰体轴线,以

土方围堰拆除方案

CB01 施工技术方案申报表 (神禹[2011]技案02-006号)

说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 江苏省中小河流治理项目 靖江市横港整治工程 新建下四圩港北闸 围堰拆除施工方案 编制单位:江苏神禹建设有限公司横港治理工程项目部 编制人: 审核:

日期:2012年07月05日 下四圩港北闸土围堰拆除专项施工方案 一、工程概况 下四圩港北闸工程位于靖江市,地处下四圩港与横港交接处,该处原来没有建闸,无法满足横港堤防上防洪排涝需求,是江苏省中小河流治理项目靖江市横港治理工程中的一部分,该水闸建成后具有挡洪、排涝等功能。下四圩港河口宽度21米,河底高程经初步测量约在-0.5m左右(废黄河高程,下同),常年内河水位控制在2.5m左右,因横港为5级通航河道,虑船舶通航浪高,因此本闸站围堰施工堰顶设计标高拟定为3.5m。为保证围堰的质量和稳定性、有效抵抗河水的压力,考虑到该河道较宽,河底较深,围堰填筑施工时采用两面放坡的堰体形式,堰顶宽度为3米左右,迎水面采用1:3坡比,背水面采用1:2坡比,填筑堰堤的材料以土料为主。我单位施工的下四圩港北闸工程于2012年6月29日报经上级主管部门水下工程验收同意后,现已具备放水条件。 二、围堰拆除施工方法 为确保围堰拆除工作须利进行,围堰拆除前应减少围堰堰体两侧水流差。挖掘机拆除围堰时应采用后退法。具体施工方法如下: 1、由于围堰拆除期间正值梅雨季节,内河水位较高,围堰内、外侧水位差较高。在上、下游主围堰拆除前将梅家圩后沟处子围堰先行拆除,利用该涵洞铸铁闸门进行围堰内侧水位控制,使堰体两侧水位均衡,使堰体处于稳定状态,防止堰体拆除时因水流差过大导致大量泥土随水流涌至闸身消力池造成淤积;防止因水流速过大致使堰体处于不稳定状态

拆除爆破专项方案详解

二期围堰航道占压区和75m分流区高喷防渗墙拆除爆破 专项方案 文件编号:093 批准: 审定: 校核: 编制: xxxxxxxx有限公司xxxxxxx项目部 2012.09

目录 一、概述 (1) 1.1、说明 (1) 1.2、高喷墙拆除范围及说明 (1) 二、施工布置 (2) 2.1、施工道路 (2) 2.2、施工供水 (2) 2.3、施工供电 (2) 2.4、施工供风 (2) 三、高喷防渗墙爆破拆除施工 (2) 3.1、施工程序 (2) 3.2、施工分段 (3) 3.3、施工方法 (3) 3.4、爆破拆除施工参数 (5) 3.5、对船闸导航墩的影响 (6) 3.6、震动效应的控制 (7) 四、施工强度分析及资源配置 (7) 4.1、施工工期 (7) 4.2、施工强度分析 (8) 4.3、施工资源配置 (8) 五、质量保证措施 (8) 六、安全文明施工 (8) 6.1、安全文明施工保证体系 (8) 6.2、安全文明施工管理职责 (9) 6.3、安全施工保证措施 (10) 6.4、文明施工保证措施 (12) 七、环境保护 (13) 八、应急救援预案 (13) 8.1、机械伤害事故应急救援措施 (13) 8.2、爆破事故应急求援措施 (14)

二期围堰航道占压区和75m分流区高喷防渗墙 拆除爆破专项方案 一、概述 1.1、说明 2012年9月6日下午,在业主二楼会议室召开《二期围堰航道航道占压区和75m分流区高喷防渗墙拆除爆破专项方案》讨论会,会议上明确了以下几点:(1)二期围堰船闸上下引航道占压区高喷防渗墙拆除爆破由我项目部施工。 (2)确定了高喷防渗墙爆破拆除的具体时间和顺序。 1.2、方案审查 2012年9月5日上午,项目部邀请了xxxxxxxx有限公司爆破专家组一行来到x江航电枢纽工程现场。针对左汊二期围堰高喷防渗墙拆除爆破施工进行了现场指导和爆破方案审查。 1.3、高喷墙拆除范围及说明 2012年9月20日,三期围堰从左向右单戗立堵方式截流,2012年9月26日完成龙口合龙。三期围堰截流期间,利用右汊高水位泄水闸和左汊二期围堰75m分流区进行过流,同时船闸必须通航。上下引航道占压部位和75m分流区二期围堰必须拆除。 根据二期围堰拆除高程要求,船闸上游引航道部位的上游横向围堰要求拆除至20.0m高程,其余部位的上游横向围堰要求拆除至18.5m高程;下游横向围堰及纵向围堰要求全部拆除至17.5m高程。其中,灌浆孔顶高程EL26.0(但钻孔高度定为EL26.5m,根据河床实际水位来定),围堰拆除段的二期上下游围堰高喷防渗墙拆除至底板高程与围堰拆除高程一致。 二期围堰防渗采用高压旋喷和摆喷灌浆形成连续防渗墙,高压旋喷灌浆施工时孔距0.8m(浆液比重1.5g/cm3)。 高喷防渗墙拆除情况一览表

围堰施工方案(最终版)

围堰专项施工方案 一、围堰 1.土石围堰施工: ①.土石围堰应选用透水性较小的土,应先清除围堰底河床上的杂物、树根、石块等,保证填料坐落在坚实的基础上,起到较好的隔水作用,应自上游开始填筑至下游合拢。 ②.填筑的围堰应具有密实度,满足一定的承载能力。 ③.当水流速较大时,外围土袋装小卵石、粗砂等,必要时进行抛片石防护。 2.施工围堰的维护: 为了防止雨水冲刷、风浪对围堰的影响,等围堰填筑完成后,在围堰迎水面(最低水位以下1m到堰顶)采用蛇皮袋装土叠铺进行防护,必要时,在围堰背水坡脚采用防渗导流措施进行防护。围堰施工完毕后,经常派人维护检查,在围堰背水面纵向两侧坡脚处各设置集水坑一个,并派专人排水,保持基坑内干燥。安排专人对围堰外的水位进行观测以及对围堰的检查,发现意外情况及时汇报,及时采取在围堰顶施打子堰加高等应急措施,确保围堰在高水位期间万无一失。 3.围堰拆除: 水下工程全部结束,接监理工程师指令后方可拆除围堰,拆除前,应先向河道内灌水以保持围堰内外水位基本持平。然后,用挖掘机将围堰水上部位的土方挖出,自卸汽车将土方运至弃土场内。 4.成品保护: (1)围堰上游应设置警示标志,围堰外宜设置防撞护桩。 (2)围堰外一定范围内禁止堆放重物或停放大型机械。 (3)严禁在水平支撑上堆放过重物件,导致支撑变形,围堰失稳。 (4)严禁基坑内存水。 (5)抽水过程应安排人员24小时监测围堰内外的水位变化情况。 5.安全施工及环境保护: (1)施工现场人员一律戴安全帽,现场用电由专人管理。 (2)水中围堰内的开挖土方应外运至指定区域,不得随意排入水体,基础完成施工后应尽快将围堰拆除,围堰底和周边的土方应清除干净,恢复河床原貌。 页脚内容1

【大坝方案】大坝分流围堰拆除施工方案(附拆除工艺流程图)

XX水电站 大坝工程 分流围堰拆除施工方案 项目: XX大坝工程 合同号: 编制: 审核: 批准: XX集团股份有限公司 XX水电站大坝工程施工项目部 二○XX年XX月

分流围堰拆除施工方案 1 工程概述 本工程分流围堰包括上游围堰和下游围堰,分别位于导流洞进出口附近。根据大渡河猴子岩水电站《围堰施工技术要求》及《上、下游围堰结构布置图》,上游围堰施工前须将上游分流围堰拆除至1708.00m高程以下,下游围堰施工前须将下游分流围堰拆除至1697.00m高程以下。主要项目为需分流围堰堰面混凝土、钢筋石笼、两岸护坡及原S211道路等的拆除施工。 2 编制及施工依据 ⑴猴子岩水电站大坝工程招投标文件; ⑵《上、下游围堰结构图》,《分流围堰竣工图》,《围堰施工技术要求》; ⑶其他相关规程规范。 3 施工规划及布置 3.1 施工道路 利用现有围堰施工道路进行施工。 3.2 施工供风 利用上下游围堰边坡开挖供风系统供风。 3.3 施工供电 利用上下游围堰两岸边坡开挖供电系统供电。 3.4 施工通讯 采用对讲机联络。 4.1施工程序

4.2 工艺流程 5 施工方法 根据围堰施工技术要求及现场实际施工情况,分流围堰需拆除影响防渗墙施工及围堰填筑施工的堰面混凝土、钢筋石笼、护岸浆砌石及土石围堰等不符合围堰填筑要求的结构。其中围堰堰面混凝土及护岸浆砌石、贴坡混凝土,均采用松动爆破的方式进行拆除施工(此处以堰面混凝土的拆除施工为例进行说明),其余土石围堰、原S211公路路面及填筑断面范围内的建筑废料等均采用反铲挖除,配合20t 自卸车出渣至色古沟渣场。 图2-围堰拆除工艺流程 下 一 循环

围堰导流施工方案 (最终方案)

围堰、导流及开挖方式 施工方案 (白龙水厂一期工程) 编制人:马方才 审核人: 批准人: 四川贵生劳务有限公司项目经理部 2017年月日

围堰导流及开挖方式施工方案 一、工程概况 本工程施工围堰主要为白龙水厂取水施工围堰(K0+560~K0+880段;K2+290~K2+380段;K3+790~K3+860段;K12+940~K13+000段)按工程实际需要设置。围堰顶高程按围堰所在河道汛期最高水位加+0.7m高程设计,顶宽4.4~5.0m,迎水面边坡1:2.5,背水面边坡1: 2.0。 二、重点难点分析 1、如何快速有效的填筑水下围堰坝体: 围堰填筑时可先将填料采用自卸车运输至围堰待筑区,填料备足后突击用挖掘机配合推土机推入水中,向河床进占的方法施工(循序渐进法),填筑时内侧、外侧同时实施,如遇河床流道水深急流地段,避免细石填料被水冲至下游,采取背水面抛掷大块料减少迎水面细填料的流失,上下游围堰同时开工,安排挖掘机、推土机各二台,负责各自施工范围内的填料填筑。 2、如何有效保障坝体的稳定性: 围堰填筑高程高出当时水平面后,先用推土机履带碾压或压路机进行分层碾压,分层厚度控制在0.3m,确保压实度不小于85~90%,围堰边坡上游迎水面护理与围堰的填筑高度同步实施。堰体填筑压实达到设计要求,按设计坡比做足边坡(水下为自然坡)。 3、如何保证坝体的防渗能力: 用挖掘机斗对边坡进行修整,以确保坝体边缘部位的压实质量,堰体形成后,即时在迎水面人工协助挖机堆码两层粘土袋,粘土袋间

放置两层防渗土工布,保证土袋层层堆叠、错缝整齐、密实。如果在渗漏不能得到很好处理,采用盖堵法对围堰渗漏部位进行篷布盖堵,人工配合机械再用土袋压脚,堆砌土袋确保堰体不渗水,直到断流为止。如果在渗漏仍然不能得到很好处理,流量过大的情况下,需在围堰下游增设一截水槽,增加排水设备的投入,加大排水量,对渗漏水进行强排,保证基坑在干处进行混凝土作业施工。 4、如何保证围堰内管道施工的安全性: 先放好钢管沟槽坡顶线、坡底线,经复测后开始开挖,需保持距围堰底边的安全距离不小于5.0米,管沟的开挖断面采用梯形断面,边坡比选取为1:1,应在开挖边坡顶设置截水沟,开挖区内设置排水沟和集水井,及时做好排水工作,在开挖过程中,应随时检查边坡的状态,避免因边坡过陡而造成塌陷,经常对边坡、支撑稳定情况进行检查。基坑开挖必须挖一段修一段边坡、做一段安全可靠的基坑支护、浇一段垫层,安装一段管道,基槽回填一段。交叉施工,应分段、分期完成倒虹吸埋地钢管包封埋置,再放上钢筋石笼压实,禁止基坑长时间暴露。钢管沟槽回填土应在管道隐蔽工程验收合格后进行,凡具备回填条件时应及时回填。 三、围堰施工方案选择 1、施工时间的选择 根据现场踏勘情况并结合河道常规水位作为参考,并结合当地水文地质资料得知每年11月~次年3月份为河水枯水期;因此围堰施工应选在枯水期段进行。通过现场踏勘,发现主围堰(K0+560~K0+880)目前水深1.5~8.5米左右,其他三处围堰河床水位均约为