塑胶地板施工方案
塑胶地板施工方案

8.2.4塑胶地板工程

8.2.4.1 塑胶地板的使用部位:主要用于首层及2层开敞办公区及走道部位的地面。

8.2.4.2 塑胶地板的作业条件:天花、墙面及门窗各项作业已施工完成;地面垫层及预埋在地面的各种管线已施工完成,房间四周踢角线上口已弹完水平线。

8.2.4.3 塑胶地板铺贴的工艺流程

8.2.4.地面基层处理:在完成找平层的地面上首先进行粗磨处理,以确保整个混凝土界面的附着力。用喷砂打磨机对混凝土楼地面全面进行打磨,将超高部位的地坪打磨至平整度的允许范围之内(小于3mm ),用吸尘器及尘推清理粗磨过的地面;然后更换砂轮对地面在进行一

次精磨;另外对现场地面预留的伸缩缝添

充泡沫条后用密封胶封平。

界面处理:对精磨处理过的地面进行

细致的保洁后,用汉高R77功能界面处理

剂1:1兑水,以200g/m 2的用量用羊毛滚

筒均匀的将勾兑完毕的界面剂对地坪进行

封底,以降低基层的吸收性和增强界面的附着力;场地的边角部分用专用滚筒进行充分的滚涂,在自然风干的情况下,等待5分钟后便可进行自流平施工。

8.2.4. 自流平的施工:按照每25kg 汉高AGLDD 自流平与6.5升水的比例,

将自流平搅拌均匀后,在已处理过的地坪上进行自流平施工。施工时,用自流平子母刮板进行连续的披刮,以控制自流平的整体厚度;在披刮的过程中,由专门的工人穿着钉子鞋用狼牙滚筒滚扎自流平的浆面,以便控制气泡及麻面、接口高差的产生。

自流平整体施工完毕后,在室内温度200C的情况下养护24小时后,即可上人进行塑胶地板铺贴。

8.2.4. 定位、弹线分格:在强度已经达到要求的自流平地面上,将房间依照塑胶板的尺寸,排布出塑胶板的铺贴位置,并在地面弹出十字控制线和分格线。弹线时应注意将整体美观的要求,边角的排板要求≥1/2板块,并将不是整数倍的塑胶地板安排在房间的非正视处。

8.2.4.试铺塑胶地板:在铺贴塑胶地板前,按弹线的定位位置先进行试铺,并在塑胶地板上做好标记;在试铺过程中,同时完成塑胶地板的选材。

8.2.4.刷底胶:塑胶地板正式铺设前,再对基底进行清理,完成清理后,在自流平基底上刷一道薄而匀的底胶,底胶涂刷时,面积不宜过大,要随刷随贴。同时应注意:底胶涂刷应超出分格线10mm左右,涂刷厚度应小1mm。

8.2.4.铺塑胶板:铺塑胶板时按照弹好的十字控制线铺设十字控制板,之后再按照十字控制板向四周铺贴。塑胶地板铺贴时,将塑胶板背面用干布擦净,在铺设塑胶板的位置和塑胶板的背面各涂刷一道胶。在粘贴塑胶地板时,待胶干至不沾手为宜,按已弹好的墨线进行铺贴,铺贴应一次准确到位,并用橡胶锤敲打密实,防止鼓包、粘贴不严的现象出现。

在塑胶地板铺贴过程中,随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。对于有些需要拼接的部分,可以采用焊接的方式进行拼接(一般上采用“斜向坡口”搭接与

“V形”接口处理)。

另外:对于塑胶卷材地板的铺贴:预先按照

已计划好的卷材铺贴方向及房间尺寸裁料,按铺贴的顺序编号,铺贴时,按照控制线位置将卷材的一边对准所弹的尺寸线,放下铺平,铺贴后由中间往两边用滚压轮将边口赶平压实,防止起鼓;铺贴第二层卷材时,采用搭接的方法在接缝处搭接宽度20mm以上,对好花纹图案,在搭接的中间弹线,用钢板尺压在线上,用专用割刀将叠合的卷材一次切断;整个塑胶板面完成时,要求对线连接平顺,不卷不翘。

8.2.4. 塑胶地板安装完成后,根据设计要求安装不锈钢踢脚板。

8.2.4.完成塑胶地板整体铺装完成后,用吸尘器洗尘后再用半干湿软抹布进行擦

洗,擦洗干净后上蜡2遍保护处理。

8.2.4.4质量标准

8.2.4.必须保证:塑胶地板的品种、规格、颜色符合设计及标准规定,塑胶地板与基层粘结牢固,不翘边、不脱胶、无溢胶。

8.2.4.严格控制:塑胶地板表面洁净、图案清晰、色泽一致、接缝严密;拼缝处纹路吻合,无胶痕;镶边尺寸准确、边角整齐。

8.2.4.质量允许偏差表:

8.2.4.5质量通病防治

8.2.4.板块高低接缝偏大:主要是因为材料本身的原因或基层涂胶厚薄不匀,预铺过程中没进行严格的选材。

8.2.4.塑胶地板面层凹凸不平:主要是基层处理不平整。

8.2.4.板块出现起包:主要是基层清理不干净,胶没干透就进行粘贴,没用橡胶锤进行敲打,滚轮滚压不实。

8.2.4.6 成品保护措施

8.2.4.塑胶板面层完工后应进行遮盖和拦挡,避免伤害面层。

8.2.4.后续工程在塑胶板面层上施工时,必须进行遮盖、支垫,严禁直接在塑胶板上动火,焊接、和灰、调漆等。

塑胶地面施工方法

塑胶地面施工方法 铺贴部位:羽毛球场及全民健身广场。 1、塑胶面层铺设前的施工准备 1.1测量放样、确定施工范围 施工队进场后,用经过校准后的经纬仪对运动场的位置进行放样,复测场地的水准点及标高,确定运动场的塑胶铺装施工范围。 1.2基础层的复验及找平 按照场地设计要求和塑胶铺设工艺对场地基础的要求,对该场地基础进行复核,包括测量场地平整度、坡度是否符合室外运动场的规定,同时在铺设塑胶面层之前,基础必须有足够的保养期。 检测基础层的平整度采用3m 直尺检测基础层的最大凹陷程度。3m 直尺的尺长精度为±3mm,尺的底面平直无缺陷,0-25mm 塞尺,塞尺精度为±1mm。将3m 直尺轻放于任何相邻两点之间,用塞尺测量最大局部凹陷不超过3mm,即为合格点。每100m2内测量不少于5 个测量点数。合格点数与总测量点数之比即为平整度合格率。合格率应不低于85% 。 基础若有油渍,脆化处或凸处应铲除或磨除,凹处用同种材料进行补平,若是裂缝应用PU 材料填补,若裂缝较细小时应加宽加深后再填补。 基础补平后,清除施工面的灰层和杂物,用水将基础冲洗干净,使基础表面无油、无灰、干燥,才能进行塑胶面层的施工。 测量地面含水率晴天时用透明胶布以胶带贴胶布四周于地面,待4小时后观察,若透明胶布内有结露现象则不可施工,或以湿度测定仪检查含水率低于8%以下方可施工。 测量空气湿度用通风干湿表测量空气湿度,空气湿度应≤85%,方能施工。 1.3 施工材料、施工设备准备 塑胶半成品材料,按照所报材料计划一次性发往施工现场,出发和接收材料前均应清点材料的品种及数量,材料包装若有破损,应及时处理以免浪费,由于原料的化学特性,塑胶材料包装桶一律侧倒放,防止进水,现场材料员和质检员严

PVC地板施工方案

PVC地板施工方案 地平要求 为铺设成功必须仔细地检查你目前的地平,保证整个地平必须干净,平滑。 针对于不同的地平而言 1?水泥地:地平必须干净不潮湿(如果是漆过的须待油漆干了之后),将所有的裂缝及破洞用适宜的填充料(如石膏)填平。 2?木地板:确保原有地板干净,无尘,无釉彩,无蜡,无油,并且牢固的粘牢在地上,将所有的裂缝及破洞用适当的填充料(如石膏)填平。 3.RESILENT/石塑地砖:去除所有脏的有油或打蜡的地板,务必不能在柔软的塑料或橡塑地板上铺设,这种地板必移除或覆上一层三夹板,并将所有的裂缝及破洞用适宜的填充料(如石膏)填平。 注意事项 请勿铺设地板于 经常高温的地面上 温度过高或过低的地面 木屑板 经常潮湿的地方 户外 在铺设地板前,将它们置于室温下至少24小时。 从哪里开始 用粉笔将对墙的中点连接,交点即为中心(图1) 这样做,一方面先不用考虑近墙壁的地砖的铺设,另一方面,形成了一个良好的铺设环境(图2) 铺设

(1)?铺设前,检查每片地砖无损坏 (2)?如果地砖背面有箭头标识,请使箭头方向一致。 (3).从中心开始,如(图 3 )所示铺设地砖,如果是背胶地砖,剥出背面离型纸,仔细地将地板放到位置,并且用力压实;如不背胶地砖, 请注意看胶桶上的说明。 (4).旦贴好请勿动移,(事实上贴好之后如不破坏地砖已无法移动它)。 注意:2离型纸非常滑,请从地砖上剥离后安妥放置,以防人踏上去滑倒。 切割 ――地砖可用刀具切割,在铺设到墙边时,遗留空间小于二片地砖空间却大于一片地砖面积(见图4) (1)?先按原定步骤放置一片地砖(勿撕离型纸安装)。 (2).靠近墙角放置一片地砖。 (3).在重叠处用粉笔做记号,将地砖取出用工具刀切割。 (4).按原先的步骤安装。 维护 对于脏物,可用扫把,湿拖把或吸尘器扫除。 禁用强腐蚀性的清洁剂。 家具腿宜用(如垫,套等)保护。经常用适于的石塑地砖的工具清洁地板。 施工方法 1、所有室内装潢工作(包括油漆)未完成,不应施工铺设地砖,除非有完成好适当之覆盖保护,防止地砖被污染或破坏。 2、地砖不能受雨淋或阳光直接照射,应平坦的放置于室温20C以上 之场所。 3、地面或新铺之水泥地须等完全干后才能施工,一般需要30天以上, 如通风良好者,也要3周以上,水泥地板须以正确比率1: 3做粉光,粉光约3天后才能踩踏。 4、特别注意:地砖施工前应先勘查地面,含水率在40%以下才可施工,40%—60%为特殊地面,宜先试铺小面积确认后再施工,超过60%时不可施工。可用一两片地砖平放于地面,6-12小时后看地板背面是否有水汽进行测试。 5、施工前须先将地面彻底清扫干净,若有凹凸不平或其他不良之处,应予磨平或铺平,地面严重起砂时,应予重新粉刷。

地暖工程施工方案75785

地暖工程施工方案 3.1工艺流程 材料进场验收→施工准备→安装混水器→安装分、集水器→铺设保温板→地暖管环路铺设→外观检验及水压试验→主管道对接(安装主管)→安装膨胀缝、边角保温等→回填细石混凝土→二次试压及冲压→系统调试 3.2一般规定及构造 3.2.1地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: a 设计图纸及其它技术文件齐全。 b 经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 c 施工力量和机具等,能保证正常施工。 d 施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 3.2.2地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3.2.3加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 3.2.4安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 3.2.5管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 3.2.6绝热层应铺设在平整的基础上。 3.2.7按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 3.2.8加热管的弯曲半径、PE-RT管不宜小于5倍管外径。

3.2.9采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 3.2.10地热构造如下图: 3.3施工方法 3.3.1铺设挤塑板 1)将厚度×高度=20mm×60mm的苯板条沿室内墙体周边安装; 卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 2)铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。 3.3.2隔热反射膜铺设

强化复合地板施工工艺

强化复合地板施工工艺 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

强化复合地板面层施工工艺标准 目录 强化复合地板面层施工工艺标准 1.适用范围 本工艺适用于建筑装饰工程中的强化复合地板铺设面层的施工。 2 施工准备 材料要求 2.1.1中密度(强化)复合地板规格要求见表2.1.1

表2.1.1 中密度(强化)复合地板规格一览表 2.1.2 强化复合地板外观质量要求见表 表2.1.2 中密度(强化)复合地板外观质量要求一览表2.1.3各项理化性能要求见表。

表2.2.3 中密度(强化)复合地板的理化性能一览表 2.1.4龙骨、毛地板等木材;必须做防腐防蛀处理。木龙骨要采用变形较小的木材。木材材质、品种、等级、铺设时候的含水率必须符合国家标准《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2012)的规定。 2.1.5所选用的材料,进场时应观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告,并对材料断面尺寸、含水率等主要技术指标进行抽检,抽检数量应符合产品标准的规定。 2.1.6中密度复合地板面层材料以及面层下的板或衬垫等材质必须符合设计要求,其技术等级和质量要求应符合设计要求。 机具设备 强化复合地板施工常用木工手刨、电刨、手提钻、电锯、刮刀(铲刀)、橡皮(木)锤、锤子、螺丝刀、量具等。 作业条件 2.3.1 基层干净、无浮土、无施工废弃物,基层干燥,含水率在8%以下。 2.3.2干燥:应达到或低于当地平衡湿度和含水率,严禁含湿施工,并防止有水源处向地面渗漏,如暖气出水处,厨房和卫生间接口处等。 2.3.3 平整:用2m靠尺检验应小于5mm。

室内塑胶地板施工方案

专业塑胶地板铺装施工工艺标准 一、总则 1、适用范围 本施工方案适用于@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@装修改造工程的塑胶地板面层的施工。 2、编制参考标准及规范 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 二、基本规定 1、塑料板面层应采用塑料卷材以胶粘剂在水泥类基层上铺设。 2、水泥类基层表面应平整、坚硬、干燥、密实、洁净、无油脂及其他杂质,不得有麻面、起砂裂缝等缺陷。 3、胶粘剂选用应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 的规定。 4、塑料板面层的允许偏差应符合国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002规定。 三、施工准备 1、技术准备 (1)塑胶地板面层下的各层作法应已按设计要求施工并验收合格;(2)样板间或样板块已经得到认可。 2、材料要求 (1)水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级应在

32.5 以上;不同 品种、不同强度等级的水泥严禁混用。 (2)砂:应选用中砂或粗砂,含泥量不得大于3%。 (3)塑胶地板:卷材的品种、规格、颜色、等级应符合设计要求和现行国家标准的规定,且已通过业主选定。 (4)胶粘剂:塑胶地板的生产厂家一般会推荐或配套提供胶粘剂。如室内用水性或溶剂型粘胶剂,应保证其总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛的含量满足环保检测要求。 3、主要机具设备 常用机具设备有:手提切割机、自流平刮板、塑料板块焊接机、钉鞋、搅拌头、30升搅拌桶、量水容器、电钻、计量器、大桶、小桶、钢尺、水平尺、小线、胶皮辊、滚筒、錾子、刷子、钢丝刷等。 4、作业条件 (1)材料检验已经完毕并符合要求。 (2)基层符合基本规定的第2 条,并用水清洗干净。面层与基层粘结牢固,不允许有空鼓、起壳。阴阳角必须方正,无灰尘和砂粒。基层含水率低于10%。 (3)检查验收门框,竖向穿楼板管线以及预埋件。 (4)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐检会签。(5)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线 等方法。

塑胶地板施工组织方案

塑胶地板施工组织方案 1、施工条件: PVC地板铺设前及完工后48小时内,施工现场必须保持清洁、封闭、防风雨并保持恒定的温度。另外,地面干燥程度对PVC地板的施工也至关重要。因此在铺设地板之前: 1.1使用含水率测试仪测基层的含水率,基层的含水率应小于3%; 1.2检测地面的含湿量,最可靠的方法是检测混泥土的相对湿度,而且测试点必须在最潮湿的地方,不可以在窗口或门口处测量,因为该处测试值可能过低,其中还必须注意测试的深度:悬空的混凝土地面由表面向下20%深度处;靠地混泥土地面40%深度处; 1.3使用温度计检测温度,室内温度以及地表温度以18度为宜,不应在5度以下及30度以上施工; 1.4宜于施工的相对空气湿度不得超过60%。如已加防潮层,相对湿度可容许达到85%,但一旦超过85%就不能铺设;

1.5不能在潮气不断上升的水泥地面上直接铺设PVC地板,必须先通风,或者先铺设一层防潮层。 2、基层地坪处理: 在PVC地板铺设之前,地面状况最为重要。地面好坏直接影响并决定地材的功效和外观。地面必须坚实、光滑平整、干燥、干净、外来物质(如:灰尘、油漆、油渍、化学溶剂、硫化物或固化物、密闭剂、沥青和胶水残留物等)必须去除。所以,必须采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨,除去油漆、胶水等残留物,凸起和疏松的地块、有空鼓的地块也必须去除。用不小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。对于地坪上的裂缝,可采用白水泥、石膏进行修补。 3底涂处理: 3.1除极少数情况,基层都需要底涂处理,其作用在于: 3.1.1封固经吸尘清扫后仍无法彻底去除的地表浮尘,以确保自流平/粘合剂与基层存在真实、完全的结合面。

地板采暖工程施工方案

地 采 暖 施 工 方 案 编制人:审批人:2015年9月

目录 第一节、综合说明 (1) (一)编制依据 (1) (二)工程概况 (1) (三)施工范围 (3) (四)主要工程量.........................................................错误!未定义书签。 (五)管理目标 (3) 第二节、项目组织机构和管理职责 (4) 第三节、施工方案和技术措施 (4) (一)施工工艺流程 (4) (二)地板采暖系统各结构层技术要求 (5) (三)地板辐射采暖施工技术要求和方法 (6) (四)地板采暖系统调试 (8) (五)施工主要技术措施 (9) 第四节、施工进度计划及保障措施 (10) (一)施工进度计划 (10) (二)施工进度、施工工期保障措施 (10) 第五节、质量管理体系及保证措施 (11) (一)质量管理体系 (11) (二)质量保证措施 (12) 第六节、劳动力计划 (12) 第七节、安全保证体系和施工保证措施 (12) 第八节、文明施工措施 (17) 第九节、雨季施工措施 (18) 第十节、紧急情况的处理措施预案及抵抗风险的措施 (18) 第十一节、成品保护措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21

第一节、综合说明 (一)编制依据 1、施工图、设计要求; 2、施工规程、规范、施工标准: (1) JGJ142-2012《辐射供暖供冷技术规程》 (2) JGJ173-2009《供热计量技术规程》 (3) GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (4) DB29-125-2007《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》 (5) DB29-126-2014《天津民用建筑节能工程质量验收规程》 (6) DB29-42-2008《天津市集中供热住宅计量供热施工质量验收规程》 (7) JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 (8) JGJ146-2004《建筑施工现场环境与卫生标准》 (9) DB29-113-2011《天津市建设工程施工现场安全管理规程》 (10)DB29-177-2014《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》 (11)DB29-200-2010《天津市绿色建筑施工管理技术规程》 (12)12K404《地面辐射供暖系统施工安装》 (13)12N1《供暖工程》天津市建筑标准设计图集(2012版)(二)工程概况 1、工程名称:

木地板铺贴施工方案(新)

第十一节木地板铺贴施工方案 (一)复合地板的铺设工艺 强化复合地板是我国近年来开发的一种新型木地板,它既有原木地板的天然木质感,又有地砖大理石的坚硬,它强度大、耐磨、防潮、防火、防虫蛀、抗静电,在铺设时不用上漆、打蜡,而且是无污染的绿色建材。 强化复合木地板安装不用木搁栅,采用悬浮法安装,可以直接铺装在木板、地毡、软PVC 地面上。当地面为水泥砂浆、混凝土、地砖、硬PVC 基层时,要铺设一层松软材料,如聚乙烯泡沫薄膜、波纹纸等,起防潮、减振、隔声作用,并改善脚感。 铺设施工工艺流程如下: 基层处理→铺塑料薄膜垫层→刮胶粘剂→拼接铺设→铺踢脚板(配套踢脚板)→整理完工。 强化复合木地板与地面基层之间不需要胶粘或钉子固定,而是地板块之间用胶粘结成整体。 1 .基层处理 地面必须干净、干燥、稳定、平整,达不到要求应在安装前修补好。复合木地板一般采取长条铺设,在铺设前应将地面四周弹出垂直线,作为铺板的基准线,基准线距墙边8~10mm 。泡沫底垫是复合木地板的配套材料,按铺设长度裁切成块,比地面略短l~2cm ,留作伸缩缝。底垫平铺在地面上,不与地面粘结,铺设宽度应与面板相配合。底垫拼缝采用对接(不能搭接),留出2mm 伸缩缝。 2 .复合木地板安装 为了达到更好的效果,一般将地板条铺成与窗外光线平行的方向,在走廊或较小的房间,应将地板块与较长的墙壁平行铺设。先试铺三排不要涂胶。排与排之间的长边接缝必须保持一条直线,所以第一排一定要对准墙边弹好的垂直基准线。地板块间的短接头相互错开至少20cm ,第一排最后一块板裁下的部分(小于30cm 的不能用)作为第二排的第一块板使用,这样铺好的地板会更强劲、稳定,有更好的整体效果,并减少浪费。复合木地板不与地面基层及泡沫底垫粘,只是地板块之间用胶粘结成整体。所以第一排地板只需在短头结尾处的凸桦上部涂足量的胶,轻轻使地板块桦槽到位,结合严密即可,第二排地板块需在短边和

PVC塑胶地板施工方案95769

PVC塑胶地板施工方案、施工方法、施工工艺为了提高PVC地板的施工质量,严格施工管理,统一施工规程,杜绝人为因素造成的质量事故,争取创立优秀工程,特制订本规章如下: 一、地基处理 1. 进场首先要对地基进行考察,了解清楚地基的情况、地基的性质,地基所用材质类型,制订出相应方案,并向监理申请预检,预检合格后方可组织下一步施工; 2. 不同材质地基,制订不同的施工方案: ⑴水泥沙浆找平层:湿度达6%以下,采用R777或PE260底油处理:1:1兑水; ⑵湿度达6%以上,8%以下,采用环氧底油处理,8%以上,暂缓施工; 3. 如果是水泥沙浆找平层,必须勘察地面是否有裂缝,强度、湿度、平整度标准: ⑴强度相当于C20; ⑵湿度6%以下; ⑶平整度在2m直尺2mm以下。 4. 有裂缝的修补,必须先用切割机沿缝口先切出1~1.5cm深、1cm宽的槽口,再在裂缝的垂直方向切一同样深度、宽度,长度为8cm的槽口,放入铁钉或钢条,位置在裂缝处平分,每条垂直槽口的相隔距离在15~20cm之间。然后用环氧树脂将所有切开部分完全填满、刮平,再在表面撒上石英砂或自流平粉末,待其完全干燥后即可; 5. 清理地面时必须对地基的“空鼓”、表面附着物特别是油漆进行处理。“空鼓”必须敲破,用自流平掺砂进行修复、落实,修复缺口程序应和自流平的施工程序一致;表面附着物,特别是油漆,必须用角磨机彻底去除。在做底油前,必须将整个地面打磨一遍,使浮砂层脱离地基。水泥沙浆过于松散时,应用钢刷清至坚实基层为止,否则禁止进行下一工序施工; 6. 对地表进行上述处理后,要将场地用吸尘器彻底洗尘一次,封闭场地,进行底油处理; 7. 刷R777或PE260底油,必须使涂层均匀涂于地表,对吸收特别强的地域必须反复涂刷,待整个表面泛出均匀的光泽为准。干燥时间以手触地面无湿润、粘手为止,该时间随温度变化而变化,必须以手感为准,切忌过夜或干燥成灰白色; 8. 环氧底油必须在事先测算场地及用量,严格配比,不允许浪费,原则上以7~8m2/kg计算,视场地吸收情况而定。涂刷一定要均匀,不允许上墙,不能涂刷至其它装饰表面(如踢角线、墙面、门等)。在环氧底油施工过程中。严禁水浸地面、烟火,特别禁止吸烟;

木地板施工工艺流程

木地板施工工艺流程 一、木地板装饰的做法 粘贴式木地板: 在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。 实铺式木地板: 实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。 在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。 架空式木地板: 架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。 二、木地板装饰的基本工艺流程 粘贴法施工工艺为: 基层清理→涂刷底胶→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。 强化复合地板施工工艺: 清理基层→铺设塑料薄膜地垫→粘贴复合地板→安装踢脚板。 实铺法施工工艺为: 基层清理→弹线→钻孔安装预埋件→地面防潮、防水处理→安装木龙骨→垫保温层→弹线、钉装毛地板→找平、刨平→钉木地板、找平、刨平→装踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。 三、木地板施工要领 实铺地板要先安装地龙骨,然后再进行木地板的铺装。 龙骨的安装方法:应先在地面做预埋件,以固定木龙骨,预埋件为螺栓及铅丝,预埋件间距为800毫米,从地面钻孔下入。 木地板的安装方法:实铺实木地板应有基面板,基面板使用大芯板。 地板铺装完成后,先用刨子将表面刨平刨光,将地板表面清扫干净后涂刷地板漆,进行抛光上蜡处理。 所有木地板运到施工安装现场后,应拆包在室内存放一个星期以上,使木地板与居室温度、湿度相适应后才能使用。 木地板安装前应进行挑选,剔除有明显质量缺陷的不合格品。将颜色花纹一致的铺在同一房间,有轻微质量缺欠但不影响使用的,可摆放在床、柜等家具底部使用,同一房间的板厚必须一致。购买时应按实际铺装面积增加10%的损耗一次购买齐备。 铺装木地板的龙骨应使用松木、杉木等不易变形的树种,木龙骨、踢脚板背面均应进行防腐处理。

地板采暖采暖施工方案((修改))

一、编制依据 1.1工程概述 1.1.1工程概况 工程名称: 市教委教育系统综合楼首层地板采暖工程 工程建筑面积:24977m2 工程性质:综合办公楼改造 工程施工总承包单位:中建二局第一建筑工程有限公司 工程监理单位:北京建工京精大房建设监理公司 建设地点:北京西城区前门西大街109号 1.1.2建筑概况 本工程位于北京市西城区前门西大街109号,始建于上世纪90年代,根据需要亟需改造,首层大厅,餐厅,会议室等局部改为地暖,其面积为1500平方米。 1.1.3结构概况 本工程基础采用框架结构,地暖砼垫层为30㎜厚C15卵石混凝土. 1.1.4专业概况 1.1.4.1地板采暖系统热源为板式换热器,地板采暖供回水温度为55℃ /45℃。 1.1.4.2门厅,职工餐厅,领导餐厅及接待大厅采用地板采暖。 1.1.4.3本工程地暖采用铜质集分水器。

1.1.4.4分集水器采用热镀锌钢管管材,规格为DN32。地暖管材采用PB管材(带阻氧层),规格为:DN20X 2.0 1.1.4.5冬季室外采暖设计温度为—9℃。 1.1.4.6隔热层采用挤塑板,其厚度为20mm。 1.1.4.7计算量:接待大厅按木地板考虑,餐厅和其他部位按地砖考虑。。 1.1.5 工程施工范围 ●教委综合楼首层门厅,餐厅及接待大厅地板采暖二次设计。 ●教委综合楼首层地板采暖分集水器安装,分集水器之间地暖管材的安装、调试。阀门安装。 1.1.6工程内容 ●教委综合楼首层地板采暖工程中所需所有材料、设备的采购供应 ●地板辐射采暖工程施工安装、调试、试验、检验等全部内容. ●对从事砼填充层、结构层、防水隔离层的施工承包单位根据相关规范要求提供相应的技术数据。 1.1.7场地条件及周边环境 进行现场勘察,准确掌握施工现场及其周边环境,保证材料进出场的运输通畅,对场内材料存放、临时布置、施工场地、住宿区方面与总承包方积极协商,确保施工的正常进行要求. 1.2 技术依据 1.2.1市教委综合楼暖通设计说明 1.2.2《北京市低温热水地杨辐射供暖应用技术规程》(DBJ/T-49-2000) 1.2.3《中华人民共和国行业标准地面辐射供暖技术规程》 (JGJ142-2004)

强化地板施工方案资料

强化地板施工方案

强化地板施工方案 一、施工前的准备 (一) 材料准备 1、8厚强化复合木地板 2、粘结剂 3、铺设工具 4、辅料:根据地板数量,配备相应的辅料,胶垫、过桥压条、T型压条、贴边压条、踢脚板,其数量根据客户提供房间平面图的尺寸进行测算。 (二) 基层面处理 1、破旧地板局部拆除 2、基层地面要求平整、干燥、干净; 3、采用20厚 1:2.5水泥砂浆(内掺建筑胶)一道铺洒一遍 4、检查地面湿度,若是矿物质材料的地面,其相对应湿度应小于60%; 5、检查地面平整度,因强化木地板厚度较薄,所以铺设时必须保证地面的平整度。一般平整度要求地面高低差不大于3mm/m2。 二、地板安装 (一) 现场检验 1、安装条件检验。地面平整、干燥、干净,窗、门齐全,无渗水、漏水的可能,排水畅通。 2、查门套及门扇离地距离。门与地面的间距应留有间隙,保证安装后留有约5mm的缝隙。 (二) 垫层铺设

垫层的方向与地板条的方向垂直,垫层为3厚泡沫塑料衬垫。 (三) 地板试铺 前三排均要求直接在地层上试铺,即不施胶铺装。 1、铺装方向。铺时地板走向通常与房间长度方向一致自左向右逐排铺装,凹槽向墙,地板与墙之间放入木楔,保证伸缩缝隙8~12mm。当墙有弧形、柱脚等时,就按其轮廓切割前排地板; 2、每排最后一块的长度测量,可将其旋转180°进行划线切割; 3、上一排最后一块地板的切割剩余部分用于下一排的起始块。 4、铺设过程中应注意缺损、纹路、色差等现象,并及时调整。 (四) 安装 1、根据试铺板块的程序进行拼装,在拼装时榫槽粘胶应注意以下几点: (1) 打开胶瓶,并把瓶嘴削成45°斜口,在涂胶时胶水瓶与地板水平方向保持45°角,依次涂胶。 (2) 涂胶位置。胶应涂在榫头上沿外侧,假如涂在榫内,不仅浪费胶液,而且还使本来留作缓冲用的间隙塞满,使其无法伸胀,当地板遇潮后极易拱起翘。 (3) 涂胶量。涂胶的量为两块拼合后,能看到一条不间断的均匀白线,所以涂胶时应当保持匀速,而且要特别注意在顶角处的胶一定要涂到,操作时当胶瓶移到顶角处时稍微停顿一下。 2、地板粘胶榫槽配合后,用橡胶锤拍紧,然后用拉力器夹紧并检查直线度。在施胶前一定要时刻观察板面的高度差,当无高度差,无缝隙时才能施胶拍紧。

塑胶地板施工方案

国务院台湾事务办公室 (广安大厦中区)装修改造工程 塑胶地板铺装 施工方案 编制:___________________ 审批:___________________ 中建一局建设发展公司 国务院台湾事务办公室装修改造项目经理部

2007225

专业塑胶地板铺装施工工艺标准 、总则1适用范围 本施工方案适用于国务院台湾事务办公室(广安大厦中区4-14层)装修改造工程的塑 胶地板面层的施工。 2、编制参考标准及规范 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 二、基本规定 1、塑料板面层应采用塑料卷材以胶粘剂在水泥类基层上铺设。 2、水泥类基层表面应平整、坚硬、干燥、密实、洁净、无油脂及其他杂质,不得有麻面、起砂裂缝等缺陷。 3、胶粘剂选用应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325- 2001 的规定。 4、塑料板面层的允许偏差应符合国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 规定。 三、施工准备 1、技术准备 (1)塑胶地板面层下的各层作法应已按设计要求施工并验收合格; (2)样板间或样板块已经得到认可。 2、材料要求 (1)水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级应在32. 5以上;不同 品种、不同强度等级的水泥严禁混用。 (2 )砂:应选用中砂或粗砂,含泥量不得大于3%。 (3 )塑胶地板:卷材的品种、规格、颜色、等级应符合设计要求和现行国家标准的规定,且已通过业主选定。 (4)胶粘剂:塑胶地板的生产厂家一般会推荐或配套提供胶粘剂。如室内用水性或溶剂型粘胶剂,应保证其总挥发性有机化合物( TVOC和游离甲醛的含量满足环保检测要求。 3、主要机具设备 常用机具设备有:手提切割机、自流平刮板、塑料板块焊接机、钉鞋、搅拌头、30升搅拌

地暖垫层施工方案

冬季地暖砼垫层施工方案 1 范围 本方案适用于介休市裕康嘉苑三期冬季地暖垫层施工操作。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用32.5号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径为0.5~ 3.2mm,含泥量不大于2%。 2.1.4 混凝土罐车、手推车或翻斗车、尖铁锹、平铁锹、平板振捣器、刮杠、木抹子、胶皮水管、铁錾子、钢丝刷。 2.2 作业条件: 2.2.1 主体结构工程质量已办完验收手续,门框安装完,墙四周已弹好+50cm水平标高线。 2.2.2 穿过楼板的暖、卫管线已安装完,管洞已浇筑细石混凝土,并已填塞密实。 2.2.3 铺设在垫层中的水平电管已做完,并办完隐检手续。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→→→ 3.1.1 基层处理:把粘结在混凝土基层上的浮浆、松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。 3.1.2 找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出垫层标高,有条件时可弹在四周墙上。

3.1.3 铺设混凝土:混凝土垫层厚度不应小于60mm。为了控制垫层的平整度,首层地面可在填土中打入小木桩(30mm ×30mm×200mm),拉水平标高线在木桩上做垫层上平的标记(间距2m左右)。在楼层混凝土基层上可抹100mm×100mm,找平墩(用细石混凝土),墩上平为垫层的上标高。 大面积地面垫层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同材料的地面面层的连接处和设备基础位置等进行划分。 铺设混凝土前先在基层上洒水湿润,刷一层素水泥浆(水次比为0.4~0.5),然后从一端开始铺设,由室内向外退着操作。 3.1.4 振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。厚度超过20cm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。 3.1.5 找平:混凝土振捣密实后,以墙上水平标高线及找平堆为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面,应按设计要求的坡度做。 3.1.6 冬期施工操作时,环境温度不得低于+5℃。如在负温下施工时,所掺防冻剂必须经试验室试验合格后方可使用。氯盐掺量不得大于水泥重量的3%。砼出罐车时温度不低于12℃,砼入模温度不低于7℃。砼由预拌地点到工地,罐车运输时间为不大于30min,罐车采取穿保温棉衣措施,使运输途中砼温度降低不致过快,一般每小时温度降低不宜超过5℃。小于、等于C10的混凝土,在受冻前混凝土的抗压强度不得低于5.0N/mm2。 3.1.7养护:已浇筑完的混土垫层,应在12h左右塑料薄膜覆盖和浇水,一般养护不得少于7d。 4 质量标准 4.1 保证项目 4.1.1 混凝土所用的原材料、外加剂等必须符合施工规范和有关的规定。

塑胶地板专项施工方案

塑胶地板施工方案 1)地坪的准备和处理 在铺设弹性地材前的地面情况最为重要,由于室内常用PVC地板的厚度一般不超过4mm,没有自承能力,所以对地坪基础要求很高。地面的好坏,影响并决定弹性地材的功效和外观。 地坪要求: 湿度:根据胶水生产商的意见,地基含水率(重量百分比)应小于6%,遇天气原因或外来水分,应使空气流通,并及时抹去表面水分,施工场所空气湿度应保持在20%-75%。 表面硬度:用锋利的凿子快速交叉切划表面,交叉处不应有爆裂。 表面平整度:用2米直尺检验,空隙应不大于2mm。 表面密实度:表面不得过于粗糙及有多的孔隙,对轻微起砂地面应作表面硬化处理。 裂隙:不得有宽度大于的裂隙。表层不得有空鼓。 表面清洁度:油污‘蜡、漆、颜料等残余物质必须去除。 温度:铺设场地温度以15度为宜,不得低于10度。 另外:应保持水平基准,建筑沉降缝处应有合适的封口。 为确保大面积铺设效果(平整度、强度)务必于铺设前在找平层上使用底油和自流平。 将来使用中的高负荷,找平层应选择高标号,如为细石混凝土做法,则推荐标号为C30,水泥砂浆面层应严格按照国家标准≥M15强度标准,以上以水泥地坪为例,其它地坪另议。 PVC地板以及辅助材料等,应垂直树立放置在安全可靠地室内,并保持通风干燥避光,不得堆垛。卷材应保持直立放置,配件应展开放置免压,室内温度15度为宜。 2)涂施底油 地面处理达到施工要求后,将底油按标准配比兑水,将底油用海绵滚浸湿,在地坪表面按顺序横竖交叉一遍无遗漏,均匀涂布,做到地坪表面无积水现象,然后封闭现场,1-2小时后可进行自流平施工。如地坪吸水性强,则可加做一次

以保证封地效果。 3)自流平施工 将自流平材料和水料按照标准配比进行配兑,搅拌均匀。在最快速度下将搅拌物倒至施工地面。运用专业工具将搅拌物抹匀,自流平厚度平均为2毫米左右,一般最厚处不超过4毫米。 A.施工步骤 (1)每平方米用公斤的自流平材料,水料比大致为1:4,按照此比例搅拌均匀; (2)在最快速度下将搅拌物倒至施工地面; (3)应用专业工具将搅拌物抹匀,自流平厚度平均2mm左右,一般最厚处不超过4mm; (4)在环境温度为10°左右的情况下,自流平固化时间为12小时,同时自流平铺设完毕后,养护2-3天,在强度、干燥度达到符 合铺设地板的要求后或铺设地板; B.检验自流平材料铺设合格的标准: (1)自流平铺设完毕后整体地面平整,应达到的地面平整高度差标准为2毫米以内。 (2)表面刷完界面剂后无粉尘,并且达到一定硬度; (3)自流平材料已经完全干燥,无阴湿部分。 施工过程中应防止自流平表面产生龟裂现象,如发生此现象可视为不合格施工。 施工完毕后24小时内绝对禁止任何人进入施工现场,否则极易将自流平破坏。 24-28小时之后可以检查地面是否完全干燥,依据具体情况决定是否可以开始进行下一道-地板的铺设。 当自流平材料铺设完毕后,由于温度过低,可能导致表面产生白色沉淀物,只需擦去或用砂纸磨去即可。 4)地板的铺设施工 A.施工环境要求

PVC地板施工方案-

P V C地板施工方案--CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一编制依据:.................................................... 施工图纸......................................................... 施工组织设计..................................................... 引用的现行规范、规程和标准....................................... 建筑安全生产、文明施工技术规范、规程、标准...................... 图集.............................................................. 设计交底、图纸会审记录、变更洽商、备忘录......................... 二、工程概况...................................................... 工程概况:....................................................... 施工部位:...................................................... 三、施工准备...................................................... 技术准备:...................................................... 机具准备:...................................................... 材料准备:...................................................... 四、施工部署...................................................... 五、主要施工方法.................................................. 自流平施工........................................................ 施工环境要求:.................................................. 施工步骤:...................................................... 检验自流平材料已经铺设合格的标准:.............................. 、地板的铺设施工..................................................

地暖地面施工方案

地暖地面施工方案

中天博朗天御二期项目部 地暖地面施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 中天建设集团有限公司新疆分公司

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工部署和施工工艺 (4) 五、质量标准 (6) 六、成品保护 (7) 七、安全保证及文明施

工 (7) 八、应急预案 (7) 一、编制依据: 1.1业主提供的博朗天御二期工程设计图纸 1.2博朗天御二期《施工组织设计》 1.3与业主签定的工程承包合同 1.4地辐射供暖技术规程JGJ142- 1.5建筑地面工程施工质量验收规范GB50209- 1.6建筑工程施工质量验收统一标准GB300- 二、工程概况: 博朗天御二期项目工程位于新疆乌鲁木齐会展中心片区由新疆中天博瑞房地产开发有限公司投资兴建,浙江天成项目管理有限公司作全

程监理,中天建设集团有限公司新疆分公司总承包。工程位于新疆乌鲁木齐市会展中心对面ZXC2号地块,东临众鑫诚荒山绿化用地,规划东八家户路,西临东八家户经三路,绿城百合公寓二期,南临ZXC3号地块,北临 ZXC1号地块。 本工程由9#~14#楼6幢高层住宅楼、S15#~S26#12栋商业用房及部分地下人防、地库组成,总建筑面积约9.9万㎡;建筑高度(最高檐口高度74.25M)。 9#~11#主楼层数为18层,1层层高为3.15m, 2~18层层高为3m,建筑高度为54.15m。12#主楼层数为23层,1层层高为3.15m, 2~23层层高为3m,建筑高度为69.15m。13#主楼层数为16层,1层层高为3.15,2~16层层高为3.0m,建筑高度为48.15m。14#楼层数为17层,1层层高为3.15,,2~18层为3.0m ,建筑高度为51.15m。 结构类型:主楼为框剪结构,商铺为框架结构,抗震烈度均按8度设防。本工程客厅、餐厅、过厅、卧室、书房、厨卫间为地辐热地面。 三、施工准备: (一)技术准备 1、按图纸设计构造(住宅客厅、餐厅、过厅、卧室、书房)地面做法自上而下 (1)、装饰方面(用户自理) (2)、C20细石混凝土50厚最薄处30厚,下配地热专用钢丝网Ф3.0@50,内埋地热管 (3)、真空镀铝聚酯薄膜0.2厚

实木地板施工工艺的要点以及难点

实木地板施工工艺的要 点以及难点 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

实木地板施工工艺的要点以及难点 关键词:实木地板技术要求准备工序安装规范清洁保养 摘要:实木地板拥有美观,质感和环保等特点而价格不菲,也有容易收缩膨胀变形的缺点,这就使它的安装方法和程序需要很讲究。实木地板的使用效果与寿命更取决于铺装的水平,这就要求实木地板安装必须正确遵守科学的安装工序和方法。 目前建材市场中,木地板的类型主要分为三类:实木地板,强化复合地板和实木复合地板,还有一些非主流地板如如软木地板,竹地板等,大部分以实木和木纤维为主要材料,具有自然的木材纹理和树木特有的清香。不同类型的木地板在材料,制作工艺和应用环境上都有很大的区别,价格档次也不同。 实木地板分为松木制成的条形地板和硬木制成的拼花地板。实木地板价格比较贵,是应用最早的地板,也是地板中的高档产品。实木地板的优点是脚感好,真实的木纹感显得更有档次,无毒无气味,冬暖夏凉。缺点则是存在硬木资源消耗量大,铺设安装工程量大,处理不好易变形,地板宽度方向随相对湿度变化而产生较大的尺寸变化,需要定期打蜡,不容易打理等。另外实木地板价格比较昂贵,抵挡的水曲柳木地板也要每平方100元左右,而珍贵木种如柚木等地板要400多元每平方。 强化复合木地板很实用,是最环保的木地板。有耐磨层,可以适应较为恶劣的环境。无需抛光,上漆,打蜡但只有把毫米厚,脚感差。 实木复合地板适合地热采暖,有基层实木交错制成,从材质上说也是实木地板,她的表层通常为木纹美丽的珍贵木材,下面几层则为杂实木。这种地板不易变形。 常见的四种实木地板安装的方法有:悬浮铺设法,龙骨铺设法,毛地板龙骨铺设法,直接粘贴铺设法,这四种方法各有优劣。不过目前实木地板最流行最常用的式是悬浮铺设法和龙骨铺设法。 应注意的质量问题: 1、清洁地面,地板铺装工作开始前,业主最好亲临现场,对地面进行一次彻底的清洁,以免装修遗留的泥沙粉尘残留墙角或管线缝隙,地板打上龙骨可就来不及打扫了。因为遗留的尘土后期可能通过地板缝隙逃逸出来,影响居家环境和生活健康。 2、材料的防潮处理:地板材料在铺装之前应该在室温下存放两天之后再进行铺设。为了更好地防潮,地板应该存放在通风干燥处,并用塑料膜保护好。已经上潮了的地板更容易发霉,使用寿命也会大大缩短,不能晾干再用。买回来的地板在铺设之前还要进行一次防潮处理。在地板的反面涂上一层防潮保护漆,以防止铺贴的地面潮湿影响到地板,导致出现地板空鼓的情况。 3、由于大部分业主房间的地面都不能确保完全的平整,而为了保证实木地板铺装后的水平,就需要安装木龙骨,木龙骨能够起帮助地面找平的作用;另外,实木地板不能直接铺在地面上,木龙骨的安装还可以增加实木地板的脚感。 铺装龙骨是为了让地板更平整,更稳固,脚感更舒适。龙骨固定好后,就该地板上场了。但地板往龙骨上放时,可不是随便一摆即可,这里有讲究。一般而言为保证地板铺装结实,应确保地板接缝都在木龙骨上。以一块910cm长地板为例,龙骨间距为22.75cm,一块地板就需要5根龙骨铺垫在龙骨下面,保证地板接缝在木龙骨上。最后一块块地板再通过拼合打钉就能够覆盖在龙骨上面了。 4、在铺地板时,还需要特别留意,地板与墙面、固定物连接处,也一定要留间隙,一般为8mm,这也是为了避免因环境变化而出现地板伸缩、地板表面裂缝或膨胀。在近门口处也需要设置这样的伸缩缝,这个伸缩缝一般不小于3mm。这些缝隙裸露在外非常影响美观,此时踢脚线和押条就派上用场了,只要用他们进行遮挡就可以完美地为地板留下伸缩有度的空间啦。 实木地板施工的基本工艺流程

塑胶地面施工工艺

透气型塑胶跑道面层施工方案 第一项:施工准备 1、技术准备 (1)组织人员进场。我公司在签定工程施工合同及甲方交出场地后立即组织进场,按施工管理架构配备有关人员,建立有施工经验、工作效率的工地项目班子,确保工程管理质量。 (2)测量放线:根据甲方提供的轴线控制点进行复测,经甲方复核后正式放线。平面主轴线网放出后,需经公司技安部门进一步复核,才能正式使用。如发现轴线与设计图有出入,必须请甲方、设计、监理公司解决后才能开始施工。 (3)按施工要求及场地条件配置施工机械,施工前提早插入施工机械安装调试工作。 2、生产准备 (1)要取得建设单位配合及时办理施工许可证等手续。 (2)根据施工总平面布置,搭设临时设施和工人临时宿舍。并布置施工机具和材料的堆放场地。 (3)按照经审核批准的临电、临水接驳点,建立临时供电、供水系第二项:基础检校 1、胶面铺装前必须对混凝土基础的质量进行验收,现场测量基础的平整度、坡度。以弯道圆心为基准点,用水准仪每5度做放线,每3米标一个点,将3m直尺放于任何相邻两点之间并用塞规尺测量,局

部最大凹陷处不超过3mm为合格点,>3mm为不合格点,全场测点合格率达到85%为合格,>94%为良,≥95%为优良。 2、水准仪检测轴线标高及各控制基准点相对标高,是否符合国际田联手册的要求,横向坡度不得大于1%,纵向坡度不得大于0.1%。 第三项透气型塑胶面层施工方案 1、铺装前准备工作 (1)定专业收录天气预报资料,并与当地天气气象台站取得联系,掌握整个施工期间当地中短期气象信息,及时调整施工安排,确保铺装工作的质量,进度不受气候温度空气湿度的影响。 (2)组织全体铺装人员认真熟悉图纸了解设计意图。 (3)为减少施工接缝、保证道面平整美观、人员配备7-10人,力争整个运动场施工平整。 (4)为保证铺设质量及工艺,每个工序除配备之外,另配1-2名质检及复检员。 2、塑胶跑道面层铺装方案 (1)产品描述:本系统由专为运动场地设计的聚氨酯粘合剂按控制比例混合特殊胶粒后,经由专业施工机械控制厚度铺设。并在其表面以EPDM胶粒与同色聚氨酯面漆混合用专业的喷涂机喷洒覆盖在橡胶基垫上,形成特殊的有组织的纹路,赋予面层正确的附着摩擦力和抗滑阻力。经机械铺装的跑道材平整度佳,成型后材料内含有多孔,使雨水不积水,能立即投入使用,提高使用效率,高性价比。 (2)高分子防水层:在混凝土基础表面涂刷一层高分子防水涂料。