1、设计原则

地面混凝土浇筑采用激光摊铺找平表面振捣机与人工刮杠分层、分段浇筑(将地面分为36m×35m的两段)相结合的方法施工,即将试验大厅按照后浇带要求分成两部分,两部分分段施工,由于试验大厅地面下有铜板屏蔽层,先施工屏蔽层下的混凝土,施工完毕后铺焊铜板网屏蔽层进行上层混凝土施工,将铜板网断开点留置在后浇带内,混凝土浇筑形变期结束后进行后浇带浇筑;振捣使用人工振捣,然后使用激光找平机摊铺并找平混凝土,进行表面振捣,与刮平配合施工,以保证地面平整度。

2、地面施工工艺流程

·

3、施工前的检查

3.1、施工前必须检查并确认地下管网是否施工完毕,有无遗漏;3.2、试验大厅的回填土全部回填、压实后再检查接地系统,在接地系统的水平接地极与垂直接地极的交叉点挖合适的坑,直到能够看到水平接地极与垂直接地极的交叉点的焊接,检查焊接处是否损坏,如有损坏,必须处理合格。检查完后,开挖的检查坑必须人工回填,满足相关规范要求。

4、测量仪器

标高测量仪器为DZS3-1自动安平水准仪,测量精度≦1mm。固定测量人员并在使用过程中对水准仪进行检测、校准,施工过程中进行复测检查。测量前后对测量数据进行比较,核实测量仪器。

5、定位放线

施工定位放线重点在于控制两层浇筑时的混凝土表面平直与标高,混凝土设计厚度为400mm厚。

6、钢筋铺设

本次混凝土地面施工钢筋根据设计要求采用Φ20@150双层双向钢筋,钢筋事先按要求长度加工好,钢筋要用事先加工好的支撑筋架起,支撑筋梅花布置间距1500mm,要严格控制以保证钢筋网不产生下挠。

后浇带位置钢筋预搭接,搭接长度与后浇带宽度一致,两边互不伸入分段混凝土地坪中,后浇带封堵采用木模板,不得使用金属网、金属带,后浇带混凝土施工前进行焊接清渣处理。

7、钢筋焊接、接地箱、接地钢管施工见后附预埋钢管、接地箱、双向双层钢筋施工要求

7.1、混凝土中不允许含有除钢筋网、屏蔽网之外的任何金属异物。

7.2、后浇带两侧禁止使用钢丝网,采用木模板支护。

8、混凝土摊铺

浇筑混凝土前再次检查焊接点并复核预埋管。

混凝土采用商品混凝土。塌落度要严格控制在进场时150±10mm。由混凝土罐车运至现场,汽车泵驶入厂房内,将混凝土泵送入模,人工协助摊铺至设计厚度(第一次浇筑为300mm厚,第二次浇筑为100mm 厚)+虚铺高度(虚铺高度根据经验为2~3cm)。摊铺混凝土时应连续摊铺,不得中断。

9、混凝土振捣

用插入式振捣棒仔细振捣,快插慢拔直到混凝土表面不再冒泡(尤其是要注意边角的振捣)。振动棒振捣后使用激光找平机摊平,并利用激光找平机进行混凝土表面振捣,振捣过程中人工协助整平混凝土,呈现出有浮浆又大致平整的表面,振捣必须密实,杜绝空谷现象。

10、刮平

第一层浇筑300mm厚采用人工找平,人工找平后表面拉毛处理;

11、设置基准轨道

第二次浇筑时设置基准轨道,在第一次浇筑混凝土表面安装固定架,采用10#标准槽钢做轨道,下部垫大理石片进行调整,按照6m ×35m方向通长设置。

安装轨道前确保表面无灰浆,安装过程中派专人测量轨道表面标高,标高误差小于1mm时,将轨道用混凝土固定牢固。

12、混凝土摊铺

浇筑混凝土前再次复核轨道面标高。

混凝土采用商品混凝土。塌落度要严格控制在进场时150±10mm。由混凝土罐车运至现场,汽车泵驶入厂房内,将混凝土泵送入模,人工协助摊铺至设计厚度+虚铺高度(虚铺高度根据经验为2~3cm)。摊铺混凝土时应连续摊铺,不得中断。

13、刮平

混凝土面刮平使用材料为专用铝合金刮杠,每次浇筑混凝土前对刮杠进行平直度检查:

13.1在刨边机上检查轨道、铝合金型材的平直度,如误差超过1mm,则使用刨边机校直铝合金刮杠,铝合金刮杠选择厚壁型材,强度好,不易产生变形。

13.2使用完毕后的铝合金刮杠用水冲洗干净,除去表面的灰浆,妥善保管以备下次使用。

13.3刮平方法

混凝土浇筑带振捣完毕,使用平面振捣机进行振捣,然后使用铝合金刮杠进行粗刮找平,达到上表面整平,布满原浆且粗骨料被挤压沉实到混凝土面以下为止,使上表面平整,有光泽。

粗刮平后用铝合金刮杠进行精刮平,刮平过程中,两侧的操作人员配备一把金属抹子,随时清理掉方钢管上的混凝土,以保证铝合金刮杠直接接触到方钢管面,确保混凝土面标高。

14、拆轨道补浆提浆

待混凝土初凝前抽出轨道,使用同批次同型号混凝土进行补浆,然后进行正常的提浆操作。

15、机械压光

混凝土面压光分为提浆和压光两步。

1)提浆

选用施工经验丰富的人员进行表面压光工作,混凝土浇筑完毕后压光人员不能离开现场,随时检查混凝土强度,选择最佳的提浆时机。记录浇筑至提浆的时间,在下次浇筑时作为参考。

第一次提浆完成后,用铝合金型材再次对混凝土表面进行刮平与检查,对低点进行补浆处理,高点进行刮除。

2)压光

在混凝土地面初凝后且未到终凝时采用叶片式混凝土压光机对混凝土进行表面压光。压光在提浆完后约1小时进行,以人的手指压不出手印为最佳(记录提浆到压光的时间)。压光人员的鞋须穿无纹且干净的软鞋,压光应两人一组,边压边清扫边补浆,以地坪压出光泽为最佳。视砼硬化情况上刀片磨光机沿纵横方向打磨至少三遍,机器走不到的地方,用铁抹人工压光。每次磨光前,应根据表面硬化情况调整叶片角度和发动机转速,以免损伤表面。

磨光边缘区域时,因磨光机叶片会直接接触方钢管,会把一些灰浆残留在方钢管表面,影响边缘处标高,应派专人随时用抹子清理方钢管上的灰浆。

16、养护

混凝土浇筑24h后进行养护,采用草帘子覆盖的方法来控制混凝土自身水化热蒸发的水分不流失,并定期洒水保持草帘子湿润,洒水养护14天后揭掉草帘子。

17、割缝

为克服温度变化产生裂缝,需在已浇筑好的混凝土地面上垂直于混凝土浇筑方向用切割机切缝。切缝时间应从严掌握,过早切缝会使石子松动损坏缝缘:过晚切缝困难,且缝两端易产生不规则开裂。适宜的时间为混凝土抗压强度达到6~10MPa。根据经验,本次施工在本季节通常养护1天后可进行割缝施工。具体操作方法如下:在拟切缝的水泥混凝土上弹出墨线,安好导轨导向架,将切缝机定位,开动切缝机,放水润滑,转动刀架手柄,缓慢进刀,采用0.7cm厚金刚石

锯片切缝,使锯片首先达到设计缝深,然后旋紧螺丝,锁住丝杆并开动行走,从而形成40mm深、0.8cm宽缝。

18、清理

每仓地坪浇筑完毕后,派人清理每仓地坪边残留的混凝土。凿除后浇带内松动的混凝土,并将内部残留的混凝土清理干净后,用木板覆盖保护。

方钢管拆除后,将面上的灰浆清理干净,检查方钢管的平直度,以备下次使用。

19、成品保护

混凝土浇筑后15天内禁止车辆进入。

成品保护期间,在地面上覆盖草帘子保护,当其他施工作业要求用支架或梯子时,底部要放木板,以免破坏地面。

施工车辆上地面时,必须在所经过区域铺塑料布或五彩布,防止漏油污染地面。

钢构件、管道或其它带棱金属物品堆放在地面上时,下面必须铺木板或木方。

20、后期处理

在已浇筑完成的地面上用墨线弹出500mm×500mm网格线,用水准仪测出每个墨线交叉点的标高并做记录,对比所测的标高数据选择平整度超标部位,对标高偏高部位采用磨光机进行研磨,在研磨时用靠尺跟踪检查,对标高偏低部位采用环氧石英砂浆找平。

21、关键问题主要控制措施

1)测量标高的控制:

为保证地坪的整体水平度,从一个标高控制基准桩在厂房每柱列10~30m测设一个标高控制点。

面层标高控制是在已处理好的基层砼表面按横向6000mm,纵向间距1000mm布大理石垫块,在垫块上放规格10#标准槽钢。

22、施工过程中注意事项:

1、混凝土中不允许含有金属杂物,商品混凝土加工前进行原材料检查,确保混凝土中不含有金属杂物。

2、后浇带两侧禁止使用钢丝网,采用木模板施工并做好支护。

3、施工必须根据施工面积确定人力、机具的投入。

4、由于采用泵送砼,塌落度大,收缩及沉实量大,易行成收缩裂缝或干缩裂缝,在满足泵送的条件下,塌落度要尽量小,一般控制在150±10mm。

5、混凝土浇筑前要清理干净结合面、浇水润湿。

6、砼浇筑时必须保证砼供应的连续性,而且要保证施工用电的正常使用。

7、机械抹光时,要严格掌握砼强度,避免由于压面过早或过晚影响表面质量。

8、压光过程必须设专人进行平整度检查工作,及时补浆,以确保地坪平整度规范要求。

9、施工人员要穿无刻痕的平底软鞋上地面操作。

10、必须派专人做好地坪养护。

地坪平整度控制方案(完整版)

砼地坪平整度控制方案 一、工程概况 本厂房工程位于苏州工业园区长阳街133号,建筑面积18280.54㎡,框排架结构,建筑楼梯间最高度处15.85m。由于本工程基础承台、基础梁和地坪一次性浇筑且以后做环氧地坪,对平整度要求极高,按设计要求,300mm厚地坪要随捣随抹,一次性压光成型,表面平整度用2m靠尺检查偏差不大于3mm。 本方案只对调节螺杆安装调平及砼浇筑平整度控制施工方案进行详细描述,其它如钢筋绑扎、砼浇筑都在相关专项施工方案中描述。 二、施工准备 1、按所提交的施工方案,确定所要购置的成品螺杆数量及角钢的长度。螺杆长度29cm,要求加工厂家严格控制螺杆尺寸,以免进场后再二次加工。 2、成品螺杆进场后先安装上一个可调节螺帽,螺帽距顶端约1cm。 3、用电钻在角钢上穿孔打眼,孔径略大于螺杆直径。截取40mm 长的角钢,切割时要确保孔径位于中心。 4、浇筑前同业主、总包、监理、设计共同确定商品砼配合比及坍落度。坍落度定为140±20mm,施工时严格控制,及时与商品砼供应商保持联系。 三、施工流程 绑扎地坪钢筋→φ8调节螺杆与地坪钢筋焊接固定→安装角钢及螺帽→水准仪精确找平及调节螺栓→再次复核标高→浇筑砼→插入式振动棒振捣→铝合金刮杆横、纵、斜向刮平→人工紧光 四、施工方案 1、在钢筋绑扎前,先在垫层上弹出3.6×3.6m调节螺杆定位线,

砼。 6、插入式振动棒振捣后,三人跟紧用6m铝合金刮尺以靠角钢控

制点从横、纵、斜三方向反复进行砼刮平。刮出多余的砼要及时进行 五、施工质量技术措施 1、大体量砼浇筑前,须联系好商品砼供应公司,保证砼供应的速度。砼浇筑不宜过快也不能太慢,过快时来不及抄平及收光,影响地坪质量。 2、砼浇筑前项目技术负责人要对砼工人进行专项技术交底,详细介绍砼平整度控制的步骤及相关技术措施,确保每个操作工人都能按照确定的施工方案无误地施工。 3、浇筑前要进行施工机械及施工器具检查及整修,确保施工过程中不因施工机械而影响浇筑进度。 六、安全措施

楼地面专项施工方案

金华路33号改造项目二标段 楼 地 面 施 工 方 案 编制人:施建康 审核人: 编写单位:江苏南通二建集团有限公司 编写时间:二0一六年六月 一、工程简介 1、工程名称:金华路33号地块项目; 2、地理位置:青岛市市北区金华路以东,新昌路以南,会昌路以北; 3、建设单位:青岛中泰信实业有限公司; 4、设计单位:青岛北洋建筑设计有限公司; 5、监理单位:山东省工程监理咨询有限公司;

6、施工单位:江苏南通二建集团有限公司。 二、工程概况 1、本工程主楼配套及商业建筑和办公面积约13.4万平方米,其中两层商业约1万平方米;两层车库建筑面积约4.4万平方米,总建筑面积17.8万平方米,总占地面积为44773平方米。本工程受地形所限,场地东侧完全开敞。不能形成地下,在东侧做隔离沟后成为全地上建筑;设三道缝后10#办公楼独立,车库及商业作为两层裙房和9幢住宅楼形成三个多塔结构,一塔托1,2,4#楼,二塔托3,5,6,7#楼,三塔托8,9#楼,1~9#住宅楼均为落地剪力墙结构,地下二层车库裙房及夹层,分别23~29层住宅;办公楼为框架剪力墙结构,地下一层.地上24层。共分二个标段。我方施工楼号为5#、6#、

1、建筑施工图、业主施工做法。 2、现行相关施工技术、质量验收规范(后附表) 一)、技术准备: 1、施工前组织施工技术人员仔细阅读施工图,掌握装饰工程的构造要求,与业主、设计院进行沟通。 2、掌握楼地面工程施工工艺和操作方法,做好各个分项的技术交底。对劳动力、机具、材料、构配件等做好计划和落实。 二)、材料准备 1、水泥:水泥:32.5R普通硅酸盐水泥。水泥的品种、强度等级应符合规范要求。应有出厂合格证及检验报告,进场后进行见证取样复试。当出厂超过三个月,按试验结果使用; 2、砂:颗粒级配良好、质地坚硬的中粗砂,含泥量不大于5%,并不得含有草根及其它有机物等有害杂质; 3、石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm。 4、原材进场要进行试验,合格后再用于工程,地坪砼采用商品砼。 三)、主要机具、工具准备 混凝土搅拌机、窄手推车、平锹、拍板、铁滚筒、小铁锤、錾子、钢丝刷、毛刷、半截大桶、小水桶、胶皮水管、木抹子、2m木杠、墨斗、直尺(不小于1.5米)、切割机、胶皮锤、灰铲、直角尺、广线。 四)、作业条件

细石混凝土地面工程施工方案

细石混凝土地面工程施工方案 一、工程概况 二、施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1水泥:应采用32.5号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2预拌C20细石混凝土 2.1.3建筑胶 2.1.4主要机具:平板振捣器、运输小车、小水桶、半截桶、扫帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、铁抹子。 2.2作业条件: 2.2.1室内墙面已弹好+50cm水平线。 2.2.2穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋在地面的电管已做完隐检手续。 2.2.3门框已安装完,并已做好保护,在门框内侧钉木板或铁皮。2.2.4基层为预制混凝土板时,板缝混凝土应填嵌密实,板端头缝隙应采取防裂措施。 三、操作工艺 3.1细石混凝土工艺流程: 1找标高、弹面层水平线→基层处理(表面拉毛)清扫干净→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素水泥浆(内掺15%的建筑胶)→陶粒混凝土垫层→刷素水泥浆(内掺15%的建筑胶浇筑)30厚C20细石混凝

土→养护。适用于地下变电所、发电机房、水泵房、制冷机房、换热机房、雨水回收机房、隔油间。 2找标高、弹面层水平线→基层处理(表面拉毛)清扫干净→洒水湿润→抹灰饼→刷素水泥浆(内掺15%的建筑胶)→20mm厚1:2.5水泥砂浆→养护。适用于工具间、机房设备间。 3、找标高、弹面层水平线→基层处理(表面拉毛)清扫干净→洒水湿润→抹灰饼→刷素水泥浆(内掺15%的建筑胶)→浇筑C25细石混凝土100mm厚(上配ф4双向@200钢筋网)→养护。适用于地下负一层车库楼面 4、找标高、弹面层水平线→基层处理(表面拉毛)清扫干净→洒水湿润→1.5mm厚聚合物水泥防水涂料→抹灰饼→陶粒混凝土垫层→30mm厚C25细石混凝土向地漏找坡,最薄处30厚,随打随抹找坡抹平→养护。适用于地下车库负二层楼面。 3.1.1找标高、弹面层水平线:根据墙面上已有的+50cm水平标高线,量测出地面面层的水平线,弹在四周墙面上,并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应,贯通一致。 3.1.2基层处理:先将灰尘清扫干净,然后将粘在基层上的浆皮铲掉,用碱水将油污刷掉,最后用清水将基层冲洗干净。 3.1.3洒水湿润:在抹面层之前一天对基层表面进行洒水湿润。 3.1.4抹灰饼:根据已弹出的面层水平标高线,横竖拉线,用与豆石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距 1.5m,灰饼上标高就是面层标高。

大面积厂房砼地坪专项施工方案

C生产厂房砼地坪专项施工方案 一、工程概况 1、地面设计概况: 地面做法为:素土夯实,夯实系数≥0.93→100厚C15砼垫层(原浆表面抹平压光)→基层防潮层(PVC 薄膜)→40厚C15钢筋砼地面(双层双向Φ10@150) 建筑地坪板混凝土配合比要求:水灰比≤0.45;塌落度120~140;水泥含量≤360kg/m3,水泥比表面积≤350m2/kg;砂规格:河沙细度模数:2.4~2.7,含泥量小于1%;砂率42%左右;骨料规格:骨料级配良好,最大粒径小于32;水温须低于28℃;混凝土车到场间隔时间:20~30分钟;初凝时间:3~4小时(从到场算起);终凝时间:≤12小时。添加剂:采用高效减水剂,不得添加粉煤灰。地面板配合比须经监理、管理公司及设计院认可后方可施工。 2、重点及难点分析: (1)本厂房一层地面面积大(约1万平米)、纵横跨度较大,均要求随捣随磨光,如何控制平整度是施工的重点;(用2米直尺检测高差不应大于5mm,单体建筑物整体高度偏差不超过12mm。) (2)地面回填土深度有1~2m,采取挖土机夯实,但基础梁和承台部分开挖后重新回填的土方的沉降量与原土方不同,且地面为钢筋混凝土地面,施工正逢高温季节,如何控制由于温度应力、收缩应力及沉降不均匀引起的混凝土开裂是施工的主要难点; (3)地面完成面是混凝土原浆压光面,如何留设施工缝以保持完成面表面颜色一致是施工的难点之一。 (4)本工程为一个功能性厂房,因此在防潮、抗震、防噪音方面要求比较高,且一层地面荷载承载力需满足≥5t/m2,如何保证达到设计要求,是本工程的一个重点。 3、施工条件: ⑴内抹灰完成,内脚手架拆除; ⑵所有地面的线管埋设完成并通过隐蔽验收。 ⑶地面控制标高已经设置。 ⑷地面素土夯实已完成,垫层完成、防水完成,并经业主和监理验收合格; 二、施工组织 1、施工准备: ⑴物资设备准备:生产车间面混凝土采用商品混凝土,采用输送泵输送混凝土结合人工劳动车输送;其他物资设备主要有:[18槽钢、振动棒、提浆磨光机、振桥、3m长的普通的铝合金刮杠。 ⑵施工班组准备:因为地面混凝土施工的工艺要求高,所以要选择高素质的劳务班组,项目部通过考察和样板施工等方式对班组进行选择。 ⑶技术准备:施工前应针对施工工艺特点制定专项的施工方案,并进行技术交底;地面标高控制线已经弹好并且经过复核无误;通过甲方、监理单位的验收合格。 2、施工顺序:施工顺序见《地面砼浇筑示意图》。浇筑的顺序应该按先浇排列顺序为偶数的板(要装模),后浇奇数顺序的板(不需要装模),时间间隔不宜少于3d,后浇的砼添加适量膨胀剂。纵向割缝

地坪平整度控制方案

混凝土地面平整度控制方案 第一节方案编制说明 一、目的 编制本方案,目的在于指导施工,达到质量规定要求。 二、编制依据 编制依据:混凝土结构施工规范、施工设计要求、业主要求。 三、施工重点难点 1、地面标高控制 2、地面平整度控制 3、夜间施工与防雨措施 4、成品保护 第二节混凝土地面施工方法 1. 为防止地坪空鼓,垫层表层应清理干净,去除浮浆、油渍;基底需用水湿润。 2. 地面混凝土标号C30。 3. 新浇混凝土选用商品砼时其坍落度应控制在10-12cm之间。 4. 新浇混凝土骨料的含泥量应控制在1%以内,最大骨料粒径控制在3cm 以内。 5. 新浇混凝土宜用平板振动器或用钢制辊筒捣实,在无法用辊筒压实的部位,可先用木蟹拍实,再用长靠尺刮平找平,新浇混凝土捣实后应及时对其面层水平进行控制,对偏差部位加以调整,新浇混凝土面层平整度应控制在3mm/3m以内。 6. 混凝土面多余的泌水应及时除去,施工时可以用皮管吸去多余泌水,亦可用海绵吸取、转移多余泌水。

7. 地坪施工技术要求 去除浮浆 ●新浇筑的地坪混凝土表面浮浆较多,施工时混凝土表面的浮浆必须清理干 净,不影响地面的施工质量。当新浇混凝土初凝期后(即上人而不明显下沉为标准),用加装圆盘的机械镘均匀地磨掉混凝土表面的浮浆层即可。 8. 提浆及表面收光 ●用加装圆盘的机械镘按照撒布的顺利进行压磨提浆,施工时至少二次用带镘 的机械纵、横交错进行压磨提浆;对于柱子、墙体跟部等临边、临角部位机械不容易压磨,则可直接用手工木蟹进行压磨、提浆。 ●完成地面提浆施工后,视混凝土的硬化情况,当地坪表面渐无光泽后,即可 进行面层的收光施工,收光时至少三次改装机械镘的叶片。机械镘的运转速度和叶片角度的变化应视地坪混凝土的硬化情况作相应的调整。每次收光开始时调节一次叶片的角度,避免损伤地坪。收光是地坪最终修饰作业,所以施工时一定要选择责任心强、技术水平较好的人员进行作业。 ●机械作业处理不到的部位则由人工用铁抹子进行压光处理,施工时人工收光 应稍早于机械,作业时不允许砂眼和收光痕迹的出现,并保持接缝平整。以确保整个地面的施工质量。 9. 地坪的养护 ●后期养护的好坏直接关系到,特别是在气温较高的天气里施工时,更应该加 强对地坪的养护。为了确保地坪混凝土强度的稳定增长,地坪施工完成5-6小时后,即可进行养护,地坪的养护可采用在其表面涂敷养护剂的方法,亦可直接用水或用薄膜覆盖的方法进行养护,地坪的养护时间一般应不少于7天。 ●养护期间,地坪表面要防止其他工种施工时油、灰浆、染料、腐蚀性液体等 污染,必须经过地坪表面的设备要加设保护设施。在养护期间地坪表面严禁负重和进行交叉作业。 第三节混凝土地面平整度控制 1、平整度设计要求 本工程生产车间楼地面要求随振捣随磨光,严格保证平整度,用3米直尺检测高差不应大于3mm。 2、施工准备要求 必须由技术熟练的混凝土工操作,施工前必须弄清交底内容,撑握要领。 施工前必须做好人员、材料、机具、临电、围挡等准备工作。 3、浇捣顺序:按后浇带自然分块,板块间采用对块浇捣或同边间隔浇捣方式。

混凝土楼地面工程施工方案

混凝土楼地面工程
1、施工步骤 (1)清理基层 基层表面的浮土、砂浆块等杂物应清理干净;如楼表面有油污,应用 5%~
10%浓度的火碱溶液清洗干净。 (2)洒水湿润 提前一天对楼板表面进行洒水湿润。 (3)刷素水泥浆 浇筑细石混凝土前应先在已湿润后的基层表面刷一道 1:0.4~0.45(水泥:
水)的素水泥浆,并进行随刷随铺,如基层表面为光滑面还应在刷浆前将表面凿 毛。
(4)冲筋贴灰 小房间在房间四周根据标高线做出灰饼,大房间还应冲筋(间距 1. 5m); 在地漏的房间要在地漏四周做出 0. 5%的泛水坡度;冲筋和灰饼均应采用细石混 凝土制作(软筋),随后铺细石混凝土。 (5)铺细石混凝土 细石混凝土采用商品混凝土;每一层制作一组试块。铺细石混凝土后用长刮 杠刮平,振捣密实,表面塌陷处应用细石混凝土补平,再用长刮杠刮一次,用木 抹子搓平。 (6)撒水泥砂子干面灰 砂子先过 3mm 筛子后,用铁锹拌干面(水泥:砂子=1:1),均匀地撒在细石 混凝土面层上,待灰面吸水后用长刮杠刮平,随即用木抹子搓平。 (7)第一遍抹压 用铁抹子轻轻抹压面层,把脚印压平。 (8)第二遍抹压 当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压, 注意不得漏压,并将面层的凹坑、砂眼和脚印压平。 (9)第三遍抹压 当地面面层上人稍有脚印,而抹压无抹子纹时,用铁抹子进行第三遍抹压,

第三遍抹压用力要稍大,将抹子纹抹平压光,压光的时间应控制在终凝前完成。 (10)养护 地面交活 24h 后,及时满铺湿润锯末养护,以后每天浇水两次,接连养护
7d。 2、质量标准
(1)水泥混凝土采用的粗骨料,其最大粒径不应大于面层厚度的 2/3,细 石混凝土面层采用的石子粒径不应大于 15mm 。
检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。 (2)面层的强度等级应符合设计要求,且水泥混凝土面层强度等级不应小 于 C20;水泥混凝土垫层兼面层强度等级不应小于 C15。 检验方法:检查配合比通知单及检测报告。 检验方法:检查配合比通知单及检测报告。 (3)面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹。 检验方法:用小锤轻击检查。 (4)面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。 检验方法:观察检查。 (5)面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。 检验方法:观察和采用泼水或用坡度尺检查。 (6)水泥砂浆踢脚线与墙面应紧密结合,高度一致,出墙厚度均匀。 检验方法:用小锤轻击、钢尺和观察检查。 (7)水泥混凝土面层的允许偏差应符合水泥砂浆面层允许偏凑巧表的规定。 方法:应按水泥砂浆面层允许偏 差表中的检验方法检验。
5.12 瓷砖墙面
1、工艺流程:
基层处理
吊垂直、找规矩
贴灰饼
抹底子灰
弹线 2、技术措施:
贴面砖
处理砖缝
成品保护

超平地面平整度控制技术

摘要]随着激光技术和电子技术的发展及现代化工业地坪的要求,国际工程从二十世八十年代开始,在砼地坪的施工中开始采用激光整平机,我国在九十年代中期也引入这一技术, 并且引入了相对应的美国屁凝土协会(ACI)和加拿大标准协会(CSA)混凝土地面平整度和水平度标准,即FF/FL标准,实现了砼地坪精密找平自动化,确保了地坪的施工质量,并且在物流中心、电子等厂房内地坪的施工中广泛应用。 1工程概况 普洛斯苏州物流冈二区1号地块仓库及辅助用房工程位于苏州工业同区普洛斯苏州物流园二区范围内。本工程主要由I幢单层仓库和3幢辅房组成。总建筑面积为65389m2 仓库地坪分为 A1、A2、A3、Bl、B2、B3 Cl、C2、D1、D2共10个区。每个区地坪面积 6000 时。双层钢筋网整块地面(不设缝),表面为西卡硬化剂耐磨材料。地坪构造做法:素土夯实-衬垫层300mm厚^ 100mn厚C15素混凝土垫层-2 OOmn厚C30钢筋混凝土(内掺纤维),三级钢10@20(双层双向.随捣随抹-金刚砂耐磨地面。地坪板与挡土墙地梁的连接:挡土墙、地梁上留钢筋进入地坪饭;地坪下设桩基,桩基为长螺旋钻孔灌注桩,桩混凝土设计强度为:C15 2地坪施工机械及原理 本工程地坪的施工主要利用激光整平机进行地坪的水平度和平整度控制,图1是激光 整平机机体构成图。 激光整平技术主要通过激光发射器配合整平机来完成整个混凝土的找平、铺注、振捣整平工作。图2是激光整平机的工作原理。 3超平地坪施工流程 (1)准备工作:对激光整平机进行设备调试。根据原始水准点引做 2个同定基准水准点;铺设塑料薄膜,绑扎钢筋网(大面积整体绑扎)。支设边模;架设激光发射器,根据原始水准点引地坪标高到激光整平机。 (2)混凝土输送:用混凝土拖式泵将纤维混凝土泵送至地坪施工现场。纤维在搅拌站按设计掺量预先拌和好,由混凝土搅拌运输车运送到施工现场。 (3)标高校核:在大面积施工之前,首先使用设备进行试做,然后使用水准标尺对地坪标高进行校核,将标高系统调整到最佳水平。 (4)混凝土铺注:在激光整平机伸缩臂有效范围内(6.1m),先用人工将混凝土大致摊铺开来,然后由激光整平机一次性完成振捣、压实、整平工作。 (5)手动整平:使用手动式整平器进行再次整平,把浮游物、表面气泡等刮平,可以提高地坪的平整度。 (6)硬化剂施工: 1)本工程采用西卡硬化剂,铺撒量控制为 5kg/m3。 2)在混凝土粗抹调出浆头后,即将规定用量的2/3的硬化剂均匀地撒布在混凝土表面,完成第一次撒布后,待硬化剂材料吸收一定水分后.用抹光机进行打磨;待硬化剂到一定 阶段后。在撒布乘余1/3硬化材料,待硬化剂材料吸收一定水分后。用抹光机再次进行打磨:抹

大面积混凝土地面平整度控制方法

大体积混凝土地面平整度控制方法 1、工程概况 **市某大型生产厂房,设计要求混凝土强度等级为C40,混凝土地面施工时必须采用随打随抹一次压光工艺,地面平整度要求达 2mm/2m(超过国家规范)。本工程混凝土采用泵送工艺。 2、工艺流程 安装钢导轨→浇筑混凝土→振捣混凝土→滚桶滚平→排泌水 →园盘打磨机打磨→滚桶滚平→铝合金尺刮平→人工抹平 →拆导轨→补水泥砂浆→铝合金尺刮平→抛光机抛光→人工收光 →养护 3、主要施工工艺 3.1导轨 导轨一般选用50×20(宽)槽钢或50×25方钢管制作,宽度应较窄一点,否则会造成钢筋保护层过厚,导轨与导轨之间间距应根据浇筑混凝土宽度来确定,但一般宜小于4米;导轨用带Φ12螺丝杆的三角架固定,三角架间距宜小于1000㎜;导轨面水平控制,用水准仪测量,导轨用Φ12螺丝杆上下固定槽钢的两个螺母来调整高低,施工过程中,要隔一段时间核验一次导轨的水**,以便及时调整。导轨应在混

凝土终凝前拆除,导轨所留空隙用原浆填平,导轨拆除应每次拆除一道,以保留水平面参照系。导轨铺设见示意图。 3.2混凝土浇筑及振捣 混凝土浇筑应先浇筑梁,待梁浇筑1~2小时后再浇筑板,以减少塑性收缩差;不能过度振捣。 3.3滚桶滚平 滚桶选用Φ150的钢管制作,将滚桶沿导轨来回拖动,以起到初步整平的目的。在用园盘机打磨出浆后,再用滚桶滚平。 3.4园盘机打磨 在混凝土临初凝时,即混凝土塌落度基本消失时,用园盘机打磨混凝土,使砼表面再次出浆。 3.5铝合金尺刮平 用铝合金尺刮平砼表面是保证砼表面平整度达质量要求的重要工序,铝合金尺宜选用刚度大,不易变形的较大截面,长度宜4m~6m 长;在园盘机打磨砼表面出浆后,用铝合金尺以槽钢为导轨,沿任意方向旋转刮平混凝土。在导轨拆除补浆后,再用铝合金尺刮平。 3.6抹平、收光、养护 在首次铝合金尺刮平后,再用铁抹子将混凝土表面铝合金尺刮抹的痕迹抹平。在第二次铝合金尺刮平后,用抛光机打磨抛光,在铁抹子

细石混凝土楼地面施工方案

细石混凝土楼地面施工方案 1.简介 工程宿舍部分均为细石砼楼地面,内埋暖气PPR管道,楼面要求为压光。 2.施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1水泥:采用32.5矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2砂:水洗中粗砂,含泥量不大于2%。 2.1.3石子:采用粒径不大于5-20mm的细石子。 2.1.4主要机具:混凝土搅拌机、塔式起重机、地面抹光机、运输小车、小水桶、笤帚、2m靠尺、木抹子、平锹、铁抹子。 2.2作业条件: 2.2.1室内墙面已弹好建筑+500mm水平线。 2.2.2 穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋在地面的电管、暖气管已做完隐检手续。 3.操作工艺 3.1工艺流程: 找标高、弹面层水平线基层处理洒水湿润抹灰饼浇筑细石混凝土刷素水泥浆抹面层压光 3.1.1 找标高、弹面层水平线;根据墙面上已有的+50cm水平标高线,量测出混凝土地面面层的水平线,弹在四周墙面上。 3.1.2 基层处理:将粘在基层上的灰尘清扫干净,最后用清水将基层冲洗干净。 3.1.3洒水湿润:在抹面层之前一天,对基层表面进行洒水湿润。 3.1.4抹灰饼:根据已弹出的面层水平标高线,横竖拉线,用与细石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5m,灰饼上标高就是面层标高。

3.1.5刷素水泥浆结合层:在铺设细石混凝土面层之前,在已湿润的基层上刷一道1:0.4~0.5(水泥:水)的素水泥浆,不要刷的面积过大,要随刷随铺细石混凝土,避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。 3.1.6浇筑细石混凝土: (1)细石混凝土搅拌:细石混凝土的砼搅拌应依据试验室根据原材料情况计算出的配合比,应用搅拌机进行搅拌均匀,坍落度不宜大于30mm a,并按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002的规定制作混凝土试块,每一层建筑地面工程不应少于一组。 (2)面层细石混凝土铺设:将搅拌好的细石混凝土铺抹到地面基层上(水泥浆结合层要随刷随铺),紧接着用2m长刮杠刮平拍实,再用木抹子压平压实,撒一层干拌水泥砂(1:1=水泥:砂)拌合料,要撒匀(砂要过3mm 筛),再用2m长刮杠刮平(操作时均要从房间内往外退着走)。 3.1.7刮平 在振实和大致振平以后,即用刮尺根据标高往返刮2~3遍。跟锹人员见有不平之处应及时挖填补齐,填补时要用较细的混凝土拌合楼,严禁用纯水泥砂浆填补找平。刮平后在用滚浆筒进一步回拉整平。 3.18 静停4h左右(视气温、混凝土塌落度等具体情况而定),使混凝土处在临界初凝期,其判定方法是:脚踩到上面有脚印下沉5㎜. 3.19抹光机表面提浆、搓毛、压实 用浮动圆盘的重型抹面机在混凝土面上粗抹一、二遍进行提浆、搓毛、压实。 3.20抹光机数遍压光 直接用抹光机开始进行机械抹光,从一端向另一端一次进行不得遗漏,严格按照混凝土建筑顺序抹平、压光,边角及局部机械抹不到的地方由人工随机械搓毛、压光。板块表面有凹坑或石子露出便面,要及时铲毛、剔除补浆修整,四周边角采取人工配合收边抹光。抹面压光时随时控制好平整度,采用2m靠尺检查。

地面混凝土平整度控制施工方案

混凝土地面平整度控制施工方案 一、施工组织 1、公司AAAAAAA部:***** AAAAAA厂技AAAAA部:AAAAAAAAA 工程部:AAAAAAAA;项目负责:AAAAAA 2、鞍钢建设项目部:AAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAA 施工负责:AAAAAAAA 3、质量检查及监理: 监理公司总监:AAAA;厂:AAAAAA 4、施工技术专家: 有限公司:AAAAAAAAA 公司:AAAAAAAAA、AAAAAAA 二、施工内容 1、设计原则 地面混凝土浇筑采用激光摊铺找平表面振捣机与人工刮杠分层、分段浇筑(将地面分为36m×35m的两段)相结合的方法施工,即将试验大厅按照后浇带要求分成两部分,两部分分段施工,由于试验大厅地面下有铜板屏蔽层,先施工屏蔽层下的混凝土,施工完毕后铺焊铜板网屏蔽层进行上层混凝土施工,将铜板网断开点留置在后浇带内,混凝土浇筑形变期结束后进行后浇带浇筑;振捣使用人工振捣,然后使用激光找平机摊铺并找平混凝土,进行表面振捣,与刮平配合施工,以保证地面平整度。 2、地面施工工艺流程

· 3、施工前的检查 3.1、施工前必须检查并确认地下管网是否施工完毕,有无遗漏;3.2、试验大厅的回填土全部回填、压实后再检查接地系统,在接地系统的水平接地极与垂直接地极的交叉点挖合适的坑,直到能够看到水平接地极与垂直接地极的交叉点的焊接,检查焊接处是否损坏,如有损坏,必须处理合格。检查完后,开挖的检查坑必须人工回填,满

足相关规范要求。 4、测量仪器 标高测量仪器为DZS3-1自动安平水准仪,测量精度≦1mm。固定测量人员并在使用过程中对水准仪进行检测、校准,施工过程中进行复测检查。测量前后对测量数据进行比较,核实测量仪器。 5、定位放线 施工定位放线重点在于控制两层浇筑时的混凝土表面平直与标高,混凝土设计厚度为400mm厚。 6、钢筋铺设 本次混凝土地面施工钢筋根据设计要求采用Φ20@150双层双向钢筋,钢筋事先按要求长度加工好,钢筋要用事先加工好的支撑筋架起,支撑筋梅花布置间距1500mm,要严格控制以保证钢筋网不产生下挠。 后浇带位置钢筋预搭接,搭接长度与后浇带宽度一致,两边互不伸入分段混凝土地坪中,后浇带封堵采用木模板,不得使用金属网、金属带,后浇带混凝土施工前进行焊接清渣处理。 7、钢筋焊接、接地箱、接地钢管施工见后附预埋钢管、接地箱、双向双层钢筋施工要求 7.1、混凝土中不允许含有除钢筋网、屏蔽网之外的任何金属异物。 7.2、后浇带两侧禁止使用钢丝网,采用木模板支护。 8、混凝土摊铺 浇筑混凝土前再次检查焊接点并复核预埋管。 混凝土采用商品混凝土。塌落度要严格控制在进场时150±10mm。由混凝土罐车运至现场,汽车泵驶入厂房内,将混凝土泵送入模,人工协助摊铺至设计厚度(第一次浇筑为300mm厚,第二次浇筑为100mm 厚)+虚铺高度(虚铺高度根据经验为2~3cm)。摊铺混凝土时应连续摊铺,不得中断。 9、混凝土振捣 用插入式振捣棒仔细振捣,快插慢拔直到混凝土表面不再冒泡(尤其是要注意边角的振捣)。振动棒振捣后使用激光找平机摊平,并利用激光找平机进行混凝土表面振捣,振捣过程中人工协助整平混凝土,呈现出有浮浆又大致平整的表面,振捣必须密实,杜绝空谷现

混凝土地面施工方案最新版本

混凝土地面施工方案

第一节方案编制说明 一、目的 编制本方案,目的在于指导施工,达到质量规定要求。 4. 新浇混凝土骨料的含泥量应控制在1%以内,最大骨料粒径控制在3cm以内。

5. 新浇混凝土宜用平板振动器或用钢制辊筒捣实,在无法用辊筒压实的部位,可先用木蟹拍实,再用长靠尺刮平找平,新浇混凝土捣实后应及时对其面层水平进行控制,对偏差部位加以调整,新浇混凝土面层平整度应控制在3mm/3m以内。 6. 混凝土面多余的泌水应及时除去,施工时可以用皮管吸去多余泌水,亦可用海绵吸取、转移多余泌水。 2)、地坪施工技术要求 去除浮浆 新浇筑的地坪混凝土表面浮浆较多,施工时混凝土表面的浮浆必须清理干净,不影响地面的施工质量。当新浇混凝土初凝期后(即上人而不明显下沉为标准),用加装圆盘的机械镘均匀地磨掉混凝土表面的浮浆层即可。 提浆及表面收光 用加装圆盘的机械镘按照撒布的顺利进行压磨提浆,施工时至少二次用带镘的机械纵、横交错进行压磨提浆;对于柱子、墙体跟部等临边、临角部位机械不容易压磨,则可直接用手工木蟹进行压磨、提浆。完成地面提浆施工后,视混凝土的硬化情况,当地坪表面渐无光泽后,即可进行面层的收光施工,收光时至少三次改装机械镘的叶片。机械镘的运转速度和叶片角度的变化应视地坪混凝土的硬化情况作相应的调整。每次收光开始时调节一次叶片的角度,避免损伤地坪。收光是地坪最终修饰作业,所以施工时一定要选择责任心强、技术水平较

车间地面平整度控制QC

威海市世代海洋生物科技有限公司车间工程提高大面积地面施工质量 荣成市住宅开发有限公司第三项目部QC小组 2013年12月

发布程序 一、前言 二、工程概况 三、小组概况 四、活动计划 五、选题理由 六、课题目标 七、开展活动 八、巩固措施 九、体会及今后打算

一、前言 荣成市住宅开发有限公司第三项目部认真贯彻公司的质量方针,在施工中注重施工质量,一丝不苟,确保施工质量为经济效益服务,坚持运用QC方法,解决施工中遇到的疑难问题,保证工程一次交验合格率100%。在公司及有关主管部门的领导下,运用QC方法解决了卫生间渗漏、外墙裂缝渗漏、填充墙室内抹灰开裂等许多工程质量通病或施工难点,深受用户好评,为公司赢得了良好的社会信誉,使我公司在建筑市场中所占的份额日益加大。 二、工程概况 威海市世代海洋生物科技有限公司工程是一家大型私营企业新建工程,该工程建筑面积约28400m2,其中单层厂房建筑面积约21000m2,建成后用于海产品深加工、仓储。由于厂房单间地面面积大,车间内部安放各种加工机械及发效灌等重型设备,业主对地面平整度、地面强度及标高的要求高,施工中控制难度大,因此,如何控制大面积地面平整度及标高是本工程施工中的难点。 本工程车间地面做法:1、素土分层夯实,压实系数大于0.9;2、300厚C30混凝土随打随抹,内配12双层双向钢筋网;3、180厚C30混凝土随打随抹光。但是我单位及其他单位以前按此做法施工的地面的混凝土在施工时和使用过程中大多存在一定的质量缺陷。后我项目部经过调查研究并征询设计单位和建设单位意见,决定车间混凝土施工时采用18米×7.5米分仓跳格法浇注,能有效保证施工质量。 三、小组概况 我QC小组成立于1995年,属现场攻关型,编号RZQC—95—5。我QC小组在公司TQC办公室的正确领导下,在公司各领导及相关部门的大力支持下,长期坚持活动,不断攻克施工中的疑难问题,并注重成果整理,活动成果多次被评为优秀成果,并代表公司参加上级主管部门组织的QC成果发布会,并取得了可喜的成绩。多次获得优秀QC小组的称号。我QC小组注重活动和人员培训,我们每周活动1次,培训内容包括业务素质和业务技能两方面,时间分别为每2课时和1课时,地点分别为位于TQC办公室和施工现场。我QC小组共有七名成员,平均年龄39岁,其中有中级职称的3人,高级工3人,中级工1人。详细情况见小组成员表:

超平地面平整度控制技术

摘要]随着激光技术和电子技术的发展及现代化工业地坪的要求,国际工程从二十世八十年代开始,在砼地坪的施工中开始采用激光整平机,我国在九十年代中期也引入这一技术,并且引入了相对应的美国屁凝土协会(ACI)和加拿大标准协会(CSA)混凝土地面平整度和 水平度标准,即FF/FL标准,实现了砼地坪精密找平自动化,确保了地坪的施工质量,并且在物流中心、电子等厂房内地坪的施工中广泛应用。 1工程概况 普洛斯苏州物流冈二区1号地块仓库及辅助用房工程位于苏州工业同区普洛斯苏州物流园二区范围内。本工程主要由l幢单层仓库和3幢辅房组成。总建筑面积为65389m2。仓库地坪分为A1、A2、A3、Bl、B2、B3、Cl、C2、D1、D2共lO个区。每个区地坪面积6000时。双层钢筋网整块地面(不设缝),表面为西卡硬化剂耐磨材料。地坪构造做法:素土夯实→衬垫层300mm厚→100mm厚C15素混凝土垫层→200mm厚C30钢筋混凝土(内掺纤维),三级钢10@200双层双向.随捣随抹→金刚砂耐磨地面。地坪板与挡土墙地梁的连接:挡土墙、地梁上留钢筋进入地坪饭;地坪下设桩基,桩基为长螺旋钻孔灌注桩,桩混凝土设计强度为:C15。 2地坪施工机械及原理 本工程地坪的施工主要利用激光整平机进行地坪的水平度和平整度控制,图1是激光整平机机体构成图。 激光整平技术主要通过激光发射器配合整平机来完成整个混凝土的找平、铺注、振捣整平工作。图2是激光整平机的工作原理。 3超平地坪施工流程 (1)准备工作:对激光整平机进行设备调试。根据原始水准点引做2个同定基准水准点;铺设塑料薄膜,绑扎钢筋网(大面积整体绑扎)。 (6)硬化剂施工: 1)本工程采用西卡硬化剂,铺撒量控制为5kg/m3。

混凝土地坪方案

天水黄河雕漆博览园厂房砼地坪施工方案 一、工程概况 1、地面概况: 地面做法为:原地面为混凝土地坪,现计划用C20细石钢筋混凝土浇筑(原浆表面抹平压光),钢筋为Φ6@200单层网片。地坪浇筑厚度约为8~9cm。 2、重点及难点: (1)本厂房一层地面面积大(约1700平米左右),如何控制平整度就是施工的重点;(用2米直尺检测高差不应大于5mm) (2)施工正逢冬季,如何避免因气温等因素的影响导致混凝土质量不合格也就是此次施工的重点。 (3)地面完成面就是混凝土原浆压光面。 二、施工组织 1、施工准备: (1)物资设备准备:生产车间面混凝土采用商品混凝土,其她物资设备主要有:振动棒、电动提浆磨光机、3m长的普通的铝合金刮杠。 (2)技术准备:施工前对地面标高控制线弹好并且经过复核无误。方可进行下道工序。 三、施工方法 1、工艺流程:

原基层清理→定位放线(地面控制标高)、钢筋绑扎、支侧模→混凝土(人工)摊铺→振动棒振捣→刮杠细刮→人工收浆→机械提浆、压光→养护→割缝 2、施工方法: (1)原基层清理:对原地面的垃圾进行清理并洒水润湿。 (2)定位放线、钢筋绑扎、支侧模: 定位放线重点在于控制地坪标高及平整度,侧模的位置根据伸缩缝的位置而定。钢筋要严格按照要求绑扎,在混凝土浇筑过程中要有专人负责瞧管,及时调整。 (3)混凝土摊铺:混凝土采用商品混凝土。混凝土罐车运至现场,再由铲车将混凝土送入厂房入模,人工摊铺混凝土时应连续摊铺,不得中断。 (4)振捣:混凝土的振捣采用插入式振动棒振捣,上表面整平、布满原浆且粗骨料被挤压沉实到混凝土中下部为止。 (5)细刮:主要就是振后经人工填补砼的地方,用铝合金刮杠人工仔细刮平,达到上表面整平。 (6)人工收浆:使用抹子人工收浆一遍。 (7)机械压光:在混凝土地面初凝后且未到终凝时采用叶片式电动压光机对混凝土进行表面压光。 (8)养护:混凝土浇筑24h后进行洒水养护。 (9)割缝:混凝土抗压强度达到6~10MPa时进行割缝。具体操作方法如下:在拟切缝的水泥混凝土上弹出墨线,安好导轨导向架,将切

c影响水泥混凝土路面平整度的因素及其控制措施

c影响水泥混凝土路面平整度的因素及其控制措施

影响水泥混凝土路面平整度的因素及其控制措施 [摘要]对影响水泥混凝土路面平整度的因素进行分析,并提出提高水泥混凝土路面平整度的措施和控制办法。 [关键词]水泥混凝土路面平整度措施控制 一、影响水泥混凝土路面平整度的因素及其控制 (一)影响路面平整度的因素及其机理 在赤峰市松山区松山大街的施工过程中发现,做面工序结束后,用三米直尺检查平整度时无丝毫间隙,但混凝土终

凝后或次日检查,却又会出现间隙,有时甚至达1厘米左右。由此说明,决定路面平整度的因素,除做面工序自身的原因外,混凝土硬化过程中的收缩均匀与否,其它前期工序是否造成做面工序无法弥补的影响,都有密切的关系。那么上述做面工序以外的其它因素,是通过何种方式影响路面平整度呢?现分述如下: 1.混凝土硬化过程中不均匀收缩的因素 (1)产生不均匀的机理 众所周知,新拌混凝土在一定温度条件下,毛细孔水、游离子水等不断蒸发,使毛细孔水在逐渐下降过程中,弯液面曲率逐渐增大;在表面张力作用下,产生收缩力致使混凝土收缩。上述收缩现象主要发生在浆体。如果这种收缩是均匀进行的,对路面平整度不会产生什么影响或影响甚微。若新拌混凝土水灰比值偏大、水泥浆体偏多,而水灰比或浆体在拌合料中分布不匀,或拌合料拌合不均,混凝土振捣密实度不均匀,收缩亦随之不均匀,将致使成型路面的不平整。 (2)不均匀收缩的因素

如上所述,产生混凝土硬化过程中不均匀收缩的因素主要是水灰比、浆体含量或密实度分布不均匀所致,可能是某一种因素所致,也可能是几种因素同时影响的结果。一般有以下几种情况: (3)水灰比控制不严 混凝土在拌制过程中,水灰比控制不严,拌合料时稠时稀,摊铺不均匀。真空脱水时间不足,致使中部已达到塑性强度,边部却仍呈弹软状态,剩余水灰比分布不匀。有的施工单位往往疏忽大意,相邻吸面未重叠放置吸垫,造成漏吸,则次处混凝土不仅仍处在初始水灰比状态,甚至还易在该处产生裂缝,也有的施工单位,为省事另拌砂浆或找补做面,不仅会造成表层水灰比不均匀,甚至会出现网裂或破皮。 (4)浆体含量不均匀 混凝土拌制时间不足所致、拌合料组成成分的不均匀或运料过程中产生离析现象,摊铺时又未重新翻拌,致使混合料中浆体不均匀分布,出现浆体或骨料集中现场。振捣不足或振捣过度所致、浆体不上泛或浆体上泛过多、骨料下沉集中的分层离析,也会造成浆体含量的不均匀。骨料集中处浆

大面积钢筋混凝土地面施工方案

大面积钢筋混凝土楼地面一次成型施工方案 1.工程概况 A1 一期及 A1二期地面、楼面结构为现浇有梁板结构,混凝土地面及楼面平面尺 寸分别为 172.5m×97.5m,172.5 × 82.5 ,地面板、楼面板厚 150mm、200 mm不等,混凝土强度等级为 C30,配设双层双向φ 14@150构造钢筋,为整体钢筋混凝土有梁板地面。 单块长 172.5m×宽 30m的混凝土地面,作为一个施工段,采用传统施工工艺,平整度的控制与保证难度大,现有混凝土摊铺整平机械的一次作业宽度又无法满足本工 程施工。所以采用以下施工方法,使本工程16818.75m2 钢筋混凝土地面施工,地面平整度控制在 3mm( 2m靠尺)的水平,满足国家质量规范关于地面5mm( 2m靠尺)允许偏差的规定,达到了预期的质量目标。 2.主要特点: 2.1 单块混凝土地面一次浇捣成型面积大: 2.2 混凝土浇捣成型采取研制的专用整平设施,机械整平的施工方法,有效的控 制地面平整度及标高。 2.3 混凝土浇捣成型及抹压过程,采用测量设备,实时对混凝土平整度及标高进 行监测。 2.4 选用燃油抹平机、抹光机及铁抹子手工相配合作业,既施工操作简便、地面 光洁,又提高了工效。 3.主要优点 本工法适用于混凝土地面一次性连续浇捣成型面积大,且对平整度控制要求较高的混凝土地面施工。 4.施工原理: 钢筋混凝土地面按照设定的浇筑顺序浇筑,采用插入式振捣器,振捣密实,利用 我司前期上海闵行奥特斯项目及西门子开关厂房工程研制的专用找平设施整平设施设 备。在混凝土初凝至终凝过程间,采用抹平(提浆)机和抹光机等专用设备依次来完成单块整体地面提浆和压光。 5.施工工艺流程及操作要点: 5.1 工艺流程见图 5.1-1

超平地面平整度控制技术 (1)

国家平整度规范5mm/2m 摘要]随着激光技术和电子技术的发展及现代化工业地坪的要求,国际工程从二十世八十年代开始,在砼地坪的施工中开始采用激光整平机,我国在九十年代中期也引入这一技术,并且引入了相对应的美国屁凝土协会(ACI)和加拿大标准协会(CSA)混凝土地面平整度和 水平度标准,即FF/FL标准,实现了砼地坪精密找平自动化,确保了地坪的施工质量,并且在物流中心、电子等厂房内地坪的施工中广泛应用。模板垂直度、平整度控制方案

芜湖侨鸿国际·凤凰花园 模板安装垂直度、平整度控制方案 一、工程概况: 芜湖侨鸿国际·凤凰花园工程位于安徽芜湖市中山北路西侧和银湖南路南侧北段,总建筑面积92654平方米,结构形式为基础独立承台、有梁式钢筋砼基础,主体结构形式主要为剪力墙结构。 “测量放线、钢筋、模板和混凝土”是混凝土施工的四个重要环节。所以我们在实际施工过程中,就必须围绕这一指导思想,以测量放线为先导,模板设计为重点,钢筋和混凝土的规范施工为保证,并针对工程具体情况,采取一系列的技术措施和管理措施,以确保达到混凝土的质量要求。而模板工程中尤以模板的垂直度、平整度控制为重中之重。 二、模板工程的垂直度、平整度控制: 为实现合格混凝土的目标,减少模板的投入,针对不同结构部位设计不同类型的模板,尽量设计成大模板,要求构造简单,装拆方便。另外,从模板安装、拆除和维修等方面也应采取相应的措施。 1、模板的设计 (1) 模板的设计时分隔线布置要合理而有规律,以给施工带来方便;否则设计上要求模板严丝合缝的,施工就很困难,需要花更多的人力与物力,甚至要求模板有过分大的刚度与精度,这就不必要的增大了模板费用及整个施工费用,因此制定模板方案十分重要。 (2) 根据施工经验,从混凝土结构施工结果及有关部门的评价方

法来看,首先强调的观感,即梁柱线条是否通顺、结构表面是否平整、色泽是否一致、气泡是否较少、各处接缝是否干净利落等等。 (3) 模板应尽可能拼大,现场的接缝要少,且接缝位置必须有规律,尽可能隐蔽。暴露在外的接缝,如工程允许,接缝处应设压缝条。 (4)各种构件连接部位必须做节点设计,针对不同的情况逐个画出节点图,以保证连续严密,牢固可靠,保证施工时有据可依,避免施工的随意性。 (5) 所设计模板块连接处要有足够的钢度,经得起反复装拆。 2、模板的安装 为取得混凝土的质量效果,加强对模板的施工管理尤为重要,安装模板时应严格按模板组装图进行,对号入座,定点使用。要保证工程结构和结构的形状、尺寸和相互间位置的准确性,具有足够的强度、刚度、稳定性,模板接缝严密、不得漏浆。拼装前,模板表面刮两遍地板蜡作脱模剂,以增加砼表面光洁度,严禁用废机油代替脱模剂,模板在构件处拼装时,接缝处夹垫海绵胶条并挤压紧密。以防止漏浆,消除砼表面的拼缝痕迹。为保证砼表面工艺质量,钢板预埋件制作只能用切板机切割,角铁埋件用无齿锯切割,埋件周边的毛刺用砂轮机打磨。埋件安装前在埋件上用台钻打好眼:平板埋件四角各一个,不小于1.5m角铁埋件打三个,小于1.5m角铁埋件打两个。预埋件安装时采用M8螺栓固定在大模板上,拧紧埋件时螺母下必须使用20mm×20mm铁垫片或竹垫片,防止螺母被拧进木模板,保证埋件和模板结合严密,拆模后埋件表面和砼面平齐。