一、概述

产品特点

该系列产品采用真空断路器合分主电路,电动合闸、分励脱扣、欠压脱扣或手动脱扣,具有寿命长,维修量少,工作可靠等特点。

保护功能全,具有过载、短路、欠压、断相、失压、三相不平衡、漏电闭锁、瓦斯断电、对称性漏电保护及选择性漏电保护功能,并可外接远方分闸按钮。

具有选择性漏电,只切断故障点的电源,不仅缩小了停电范围,且便于寻找故障点,缩短了停电时间,更利于安全生产。

采用液晶汉显智能保护器,操作直观简便,适用范围广、保护精度高。

保护器采用了先进的微处理器,具有高精度的数据处理及先进的保护算法,保护精度高,反应速度快。

能实时显示系统电压、电流及时钟、日期功能。

具有记忆功能,能记忆故障类型、故障时间、故障时电流值及系统电压等,使检修、维护更方便。

具有软硬件自检功能,如线路有问题,系统给出相应的出错信息。

具有RS-485通讯接口与系统相连可实现“四遥”功能。

主要用途及适用范围

本系列馈电开关适用于煤矿井下及其周围介质中有甲烷、煤尘等爆炸性混合物气体的环境中,在交流50Hz,电压380V、660V或1140V,电流至630A中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动用。

使用环境

海拔高度不超过2000米。

周围环境温度-5℃~+40℃。

相对湿度不大于95%(25℃)。

在有爆炸性气体(甲烷混合物)的矿井中。

无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的场所。

无剧烈振动和冲击的地方。

无滴水及其它液体浸入的地方。

垂直面安装倾斜度不超过15度的地方。

型号组成及其代表意义

K B Z 2 - □ / □

额定电压(V)

额定电流(A)

设计序号

真空

隔爆型

馈电开关

产品执行标准

MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》

GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

产品防爆型式

矿用隔爆型;防爆标志:ExdI。

二、产品结构特征

总体结构及主要元器件的作用

馈电开关的隔爆外壳呈方形,用4只M12的螺栓与撬形底座相连,隔爆外壳上、下两个空腔,分别为接线腔与主腔;接线腔在主腔的上方,它集中了全部主回路与控制回路的进出线端子,主回路电源进线端子上罩

有防护板;接线腔两侧各有两个主回路进、出线喇叭口,可引入电缆外径为Φ28-Φ63,Φ42-Φ78的电缆;主腔由主腔壳体与前门包容组成,主要装有主体芯架和千伏级电源控制开关,前门采用快开门结构。

交流真空断路器安装在主体芯架上,三根进线直接接在断路器的进线端子上,三根出线则接在芯架反面的出线端子上;千伏级电源控制开关安装在主腔的右侧壁上方,由连接套与主腔外的操作手把相连;主要电器元件有过电压吸收装置、控制变压器、磁放大器、电流互感器、零序互感器安装在主体芯架的反面,芯架正面还装有中间继电器、熔断器、电抗器、变压器,接线腔九芯接线端子过来的插头或插座。

前门上装有观察窗、按钮、试验开关、保护器整定按钮、保护器、保护器电源等。

前门与外壳之间有可靠的机械联锁,当需要打开馈电开关前门时,首先应分断断路器,然后须将右侧壁上的电源控制开关的手把打至断开位置(中间位置),断开控制电源,然后拧进闭锁杆,使其里端进入电源开关手把的闭锁孔内,将电源开关闭锁于断开的位置,其外端才能脱离前门上的限位块解除前门闭锁,此时方能打开前门,前门闭合的方法与打开的程序相反,从而实现了馈电开关前门闭锁后才能进行合闸操作。

工作原理

合闸前:合上控制电源开关,控制变压器有电,从观察窗能看到保护器有相应的显示(保护器自检),正常情况下保护器BH2断开、BH1闭合为合闸作好准备。

合闸回路:按SB1按钮→KA1线圈得电吸合→KA1-1、KA1-2闭合→QF合闸线圈得电→断路器QF合闸。

分闸回路:按SB2按钮→KA2线圈得电吸合→KA2-2吸合→QF分励线圈得电动作,同时QF失压线圈失去电压动作,断路器QF分闸。

漏电保护原理

选择性漏电保护:采用功率方向法原理。即:根据零序电流和零序电压的电位及零序电压和零序电流的相位关系来判断是否有漏电故障,原理图中SK为三相电抗器组成人为中性点,漏电时取得零序电压信号经TC2移相后送入综合保护器的Uo脚,零序电流信号由零序电流互感器取得直接送入综合保护器的Io脚;当线路分布电容不足时,零序互感器感应的电流信号过小达不到门槛值,必须加三相对地分布电容进行补偿(补偿电容大小范围:μf~1μf之间),两路信号经综合保护器进行处理,当满足所设定的预值时,再比较零序电流信号与零序电压信号的相位关系,当两者均符合以上条件,则综合保护器内继电器动作BH1断开、BH2闭合→KA2线圈得电→辅助KA2-2吸合→直流电压经KA2-2→QF-2→QF分励线圈形成回路,同时QF失压线圈失去电压动作,断路器QF分闸,实现选漏保护功能。

漏电保护工作原理:当开关拨至总开关时,综合保护器38脚输出直流36V经SA1-3到接地端→大地→漏电接地电阻→电网线路→三相电抗器SK→TC2→电阻R1→综合保护器37脚,内部形成回路;当电网绝缘电阻很大时,直流检测所取得信号很小,不足使保护器动作;反之,漏电电阻达到一定程度时,可使综合保护器内继电器动作BH1断开、BH2闭合(综合保护器正常有电时:BH2断开、BH1闭合)KA2线圈得电→辅助KA2-2吸合→QF分励线圈得电动作,同时QF失压线圈失去电压动作,断路器QF分闸。

漏电闭锁:当开关未合闸时,综合保护器38脚输出直流36V→QF-4→接地端→漏电接地电阻→电网线路→三相电抗器SK→TC2→电阻R1→综合保护器37脚→内部形成回路;当电网绝缘电阻值很大时,综合保护器内继电器不动作;当阻值下降到规定值时,综合保护器内继电器动作BH1断开、BH2闭合→KA2线圈得电→合闸回路断开→QF不能合闸→实现漏电闭锁。

当分布电容不足时,选漏保护不动作,可在总开关的输出端(隔爆主腔内)并接三相电容进行补偿,中性点接地(注意:电容的额定电压不得低于电网的额定电压);在井上试验时由于分布电容很小,需加三相电容在总开关输出端;井下试验一般不需另加分布电容(如不动作可能分布电容小需加分布电容),把门板后面一个“总/分”钮子开关拨到分开关位置后,综合保护器显示为“分开关”进行合闸后,再在支路1端做漏电试验时只跳分开关1,总开关和分开关2、分开关3不跳闸,在支路2端做漏电试验时只跳分开关2,其余不跳。

总、分开关接线如下图:

三、产品主要技术参数

主要技术参数

额定工作电压:380V、660V、1140V。

额定工作电流:200A、400A、500A、630A。

额定工作制:长期工作制。

操作方式:电动合闸、电动分闸和手动分闸。

最大分断能力与电缆外径见表1。

开关机械寿命为10000次,

开关电寿命为3000次,

注意:开关运行1年后或机械寿命超过1000次后应进行调整,保证产品的可靠运行。建议此后每半年对开关维护一次,以确认开关的可靠性。

工频耐压:主回路相间、相对地耐压4200伏(电压1140V) 、2500伏(电压660V或380V),工频耐压检测时断开控制保护线路及阻容装置;控制回路:变压器次级对地,耐压1500伏。

馈电开关保护功能的特性参数

欠压保护:动作范围为50%~85%Ue,动作时间1~240秒可调。

过压保护:动作范围为110%~120%Ue,动作时间5秒。

过载保护:闭锁90秒后自动复位,动作时间见表2。

短路保护:整定值为(2~10)Ie,有两种形式可选择:鉴幅或相敏,可选择其中一种。

漏电闭锁与漏电保护:动作值及动作时间见表3。

表3

三相不平衡:不平衡系数范围为30%~100%Ue ,动作时间1~240秒可调。 本开关具有通讯功能:采用RS-485,可实现“四遥”功能。 瓦斯检测:可选择“开关量”输入,也可将该功能关闭。 风电检测:可选择“开关量”输入,也可将该功能关闭。

具有长记忆功能,停电不丢失,记忆50条信息,自动编号,可记忆故障原因、日期时间。 四、 尺寸、重量

外形尺寸

重量

KBZ2-200(400)馈电开关的重量:248kg ;KBZ2-500(630)馈电开关的重量:320kg 。

五、 产品使用、操作方法

使用前的准备和检查

使用前应检查各电器元件,是否在运输途中受振损坏、脱落和受潮现象;如有上述情况发生,需经处理后方可使用。

电源线与接线柱是否可靠固定,并保持规定的电气间隙和爬电距离。 使用与操作方法

按电气原理图或接线腔接线图连接好电源线、控制线以及相关配件。 按电气原理图或接线腔接线图检查连接线是否正确,确保无误后可送电。

给开关送电后,再将外壳右侧中部的电源开关打到合的位置,电源开关合上后观察窗就有相应的显示,如没有故障显示,就可以进行合闸、分闸操作;若有故障见故障分析表,排除故障后再进行合闸、分闸操作。

开关在使用中,一台变压器线路只能有一台开关作总开关用,其它作分开关使用,总、分开关之间联接详见本说明书总、分开关接线图。 六、 参数设定及调试 使用与调试注意事项

本系列馈电开关断路器是电动合闸机械保持,断路器合闸线圈只起瞬间合闸之用,正常工作中断路器的合闸线圈不带电。

在使用过程中,不可随意更改控制电器和操作机构的零部件,否则不能保证开关可靠工作。

KBZ2-200(400) 馈电开关(FD)辅助接地端子必须安全可靠连接;(55#)、(57#)为远方分闸;(63#)、(65#)为风电闭锁;(55#)、(42#)为瓦斯开关量;(55#)、(44#)为风电闭锁量;A、B为通讯接口。

KBZ2-500(630) 馈电开关(FD)辅助接地端子必须安全可靠连接;(55#)、(57#)为远方分闸;(63#)、(65#)为风电闭锁;(55#)、(42#)为瓦斯开关量;(55#)、(44#)为风电闭锁量;A、B为通讯接口。

在对开关隔爆面进行维护时,完工后前门与壳体间的隔爆间隙不得大于。

按键操作及显示功能说明

按键说明:WXK-T01保护器有四个整定键:“确定”、“上移”、“下移”、“复位”;“确定”每按一次只能起一次作用,而“上移”、“下移”在调节参数和菜单时都可以连续按,按住“上移”或“下移”键超过1秒,会启动加速功能,按键速度明显变快;其中“上移”、“下移”用来选择菜单项和调节参数,“确定”键用来进入菜单和退出菜单,“复位”键是在开关故障情况下,使保护器恢复正常工作状态的功能键;当一起按下“上移”和“确定”键时,会启动快捷键(返回实时屏幕),快捷键每按一次只起一次作用,但当在试验菜单界面中已按下开始试验的时候不会返回实时屏幕。

主菜单:

(a)本保护器在初始上电时会显示初始化界面(具体内容可以根据厂家需求制定),然后进入实时显示界面;在实时界面下按确定键会进入系统主菜单。

图1

1实时显示

2操作员菜单

3工程师菜单

4工厂菜单

(b)在图1中所示的就是系统主菜单,第一个实时显示可以重新回到实时显示界面,后面三个子菜单对应三个不同的操作权限,操作员菜单权限最低,无需密码就能进入,工程师菜单权限中级,进入时需要工程师密码,工厂菜单权限最高,需要工厂密码,工厂密码同样也可以用来进入工程师菜单;工程师密码和工厂密码可以在相应的菜单下进行修改和取消,取消密码后,相应菜单确定后直接进入。

(c)如果密码功能被启用,进入“工程师菜单”及“工厂菜单”需要密码(各自使用不同的密码),只有正确输入密码才能进入下级子菜单;在第1-4项上按确定键表示进入下级子菜单,以后的操作均同理,如果有“返回上屏”或“退出”项,则在其选项上按确定键表示退回到上级菜单;进入任何菜单,超过4分钟没有任何按键操作,会自动返回到实时显示界面。

(d)只要有“保存结果”或“保存校准”之类的提示项,在调整参数完毕后就必须保存,才能使调整的参数生效,否则退出该菜单后,调整的参数不会被保留,如果该菜单中没有“保存结果”项,只要参数修改完毕退出后即刻生效。

实时显示:实时显示界面包括实时显示信息和实时显示故障两种,前者是无故障状态下进入,后者在故障状态下进入;实时显示界面在开机初始化界面结束后自动进入,在主菜单中选择实时显示或者手动返屏都可以进入,超过4分钟无操作或者运行中发生故障也会直接转入实时显示界面,又称自动返屏或故障返屏。(a)保护器的实时显示界面如下:屏幕信息1秒刷新一次,实时显示界面有三个屏幕,三个屏幕可以用“上移”、或“下移”键来切换,如果没有按键操作,实时显示时,屏幕1、2、3自动切换。

图2

周四2006-04-28

Ia99A Ib101A

Ic100A U1140V

合闸运行

(b)屏幕1:日历,显示三相电流、系统电压及断路器状态“分闸待机”或“合闸运行”或“分闸闭锁”。

图3

35.5℃11:26:34

开关设置:总开关

绝缘电阻>200kΩ

瓦斯浓度0.11%

(c) 屏幕2:显示绝缘电阻,瓦斯浓度,当前温度,当前时间,在第2行显示了本台开关设置的总/分设置(由外部钮子开关设定):提示用户本台开关设置为“总开关”或“分开关”。

图4

35.5℃11:26:34

电度1216度

功率:2000kW

co S(Φ﹞=0.12

(d)屏幕3:显示累计电度;当前功率,当前功率因数cos(Φ)。

故障显示界面:

(a)当保护器检测到故障时,会显示故障界面,包括故障发生时间、故障类型及故障参数值,屏幕显示如图6所示;在故障界面中,瓦斯浓度、绝缘电阻、温度均实时变化;在“实时显示界面”或“故障显示界面”按“确认”键可进入主菜单,故障界面的第2行显示故障类型及故障参数,假设当前为短路故障,则显示如图5。

图5

A相短路1027A

图6

35.5℃11:26:34

故障类型故障参数

绝缘电阻>200kΩ

瓦斯浓度0.11%

分合闸电源故障警示:

(a)若仅打开了“分闸电压检测”,则显示如下:

图7

11:26:34

分闸回路电压75%

分闸回路正常

(b)若仅打开了“合闸电压检测”,则显示如下:

图8

11:26:34

合闸回路电压75%

合闸回路正常(c)若“分闸电压检测”与“合闸电压检测”都打开,则显示如下:

图9

分闸回路电压75%

分闸回路正常

合闸回路电压75%

合闸回路正常

操作员菜单:

图10

1保护试验

2累计信息

3故障查询

4保护功能查询

5检修模式

6实时显示观察窗

7返回上屏

(a)保护试验

图11

1电流不跳闸试验

2漏电不跳闸试验

3电流跳闸试验

4漏电跳闸试验

5返回上屏

(b)若开关处于合闸时选择“电流不跳闸试验”或“电流跳闸试验”,则屏幕会提示:

图12

合闸中,不能

进行电流试验

(c)若开关已经处于故障,则屏幕会提示:

图13

故障中..不能试验

按确定键返回

(d) 若保护器处于分闸待机状态,则屏幕会提示:

图14

试验中请稍候

............

(e) 3秒试验结束后,2秒后保护器投入保护,试验结果的界面如图15、图16所示:不建议“分开关”时做“漏电不跳闸试验”,这样会导致上级总开关漏电保护动作(亦有提示屏幕)。

图15

电流检测正常

按确定键返回

图16

漏电检测正常

按确定键返回

累计信息:

(a)在累计信息菜单中,可选择查看相关信息:累计合闸时间、故障次数、短路次数最大可记录9999次,累计合闸时间、故障次数、短路次数可被清零,具体操作见“装置设置”部分的说明。

图17

合闸时间2000时

故障次数17次

电度18度

按确定键返回

故障查询:

(a)如果已经发生过n次故障,假设是漏电闭锁故障,则显示如下:按“上移”或“下移”键可查询第n次的故障,按“确定”键可返回上级菜单。

图18

前10次漏电闭锁

12月04日11:26:25

绝缘电阻15k

06年确定键返回

(b)故障查询最多可记录50次,包括故障电流、故障电压、故障类型、故障发生时间;故障信息先进先出,即可查到最新的50次故障,而累计信息里最多可记录9999次故障,可能导致累计信息与故障查询的结果不一致;故障类型包括:过载、短路、相敏保护、欠压、过压、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、三相不平衡、断相、瓦斯超标、瓦斯闭锁(开关量动作)等。

保护功能查询:可查看保护器设置的参数,但只能查看不能修改,在查询界面中,按“上移”与“下移”键翻页,确定键返回;可查询的参数如:“电压等级”、“额定电流”、“短路倍数”等,祥见“工程师菜单”下的“保护功能设置”及“工厂菜单”。

检修模式:

图19

开关检修:

是否

选是继续设置

该模式将闭锁开关

(a)如果开关进行检修,则进入此界面,选择“否”,即退出该界面,不改变任何设置,如果选择“是”,则进入检修密码设置。

图20

请设置检修密码:

000

(b)检修密码为3位,密码设置完毕,会进一步提示,界面如下所示:

图21

检修密码为:000

1不保存退出

2保存后退出

3重设检修密码

(c)不保存退出:选择该项,将清除检修密码,并退回操作员菜单;保存后退出:选择该项,将保存检修密码,并启动检修锁(闭锁开关不允许合闸),一旦检修锁启动,复位后也停留在检修模式,提示输入密码,只要不选择此项,检修密码不生效。操作人员设置好该密码后,请务必记住此密码,否则会导致开关无法使用!!

图22

请输入检修密码:

000

输入正确自动解锁

(d)当处于检修模式时,开关闭锁不能合闸,需要正确输入检修密码,密码输入正确后,开关解除闭锁,可正常使用,解锁1秒后返回实时显示界面;重设检修密码:选择该项则返回“检修密码设置”,重新设置密码。

实时显示观察窗:

(a)实时显示观察窗:可查看零序电流、零序电压等显示,可在同一窗口观察电压或电流,方便生产调试。

图23

观察窗口1选漏

零序电流38mA

零序电压2.3V

工程师菜单:

图24

1保护功能设置

2装置设置

3工程师密码

4返回上屏

(a)保护功能设置

图25

1基本功能选择

2基本参数设置

3瓦斯检测设置

4温度检测设置

5分合闸电压设置

6风电闭锁设置

7返回上屏

(b)基本功能选择

图26

1短路保护相敏

2不平衡保护打开

3过载保护打开

4欠压保护打开

5过压保护打开

6漏闭保护打开

7漏电保护打开

8保存结果9退出

(c)以上所有的保护功能都可以选择“打开”或“关闭”;7“漏电保护”在总开关作漏电保护功能,在分开关时作选择性漏电保护功能。

●基本参数设置

图27

1额定电流200A

2短路倍数10倍

3三相不平衡65%

动作时间240秒

4欠压百分比65%

动作时间240秒

5过压百分比110%

6漏电保护50ms

7保存结果

8返回上屏

●瓦斯检测设置:瓦斯保护可选择“开动”、“闭动”、“频率”或“关闭”;“关闭”表示将瓦斯保护功能关闭,无瓦斯浓度显示;“频率”为频率量检测,则保护器根据“超标点”设置进行动作;“开动”为开关量检测,触点打开即报故障;“闭动”为开关量检测,触点闭合即报故障。超标点调节范围分为三档,、、%“频率”量时生效。

图28

1瓦斯保护关闭

2超标点0.5%

3保存结果

4返回上屏

●温度检测设置:温度检测可选择“开动”、“闭动”、“模拟”或“关闭”;“关闭”表示将温度保护功能关闭,无温度显示;“模拟”为模拟量检测,则保护器根据“超温点”设置进行动作;“开动”为开关量检测,触点打开即报故障(暂时备用);“闭动”为开关量检测,触点闭合即报故障(暂时备用)。“超温点”可设置温度超标点。

图29

1温度保护关闭

2超温点70℃

3保存结果

4返回上屏

●分合闸电压设置:分闸欠压调节范围在50~75%,确定分闸回路供电电压最低百分比;合闸欠压调节范围在50~75%,确定分闸回路供电电压最低百分比。

图30

1分闸

电压检测打开

2合闸

电压检测打开

3分闸欠压50%

4合闸欠压50%

5保存结果

6返回上屏

●风电闭锁设置:风电闭锁功能可选择“主控”、“开动”、“闭动”或“关闭”,解锁延时调节范围0~20秒;“主控”则本开关合闸后“解锁延时”,使相应“风电闭锁”输出点闭合;“开动”则“风电闭锁输入开关量”打开后,本开关分闸闭锁,该“输入开关量”闭合后,“解锁延时”后解除闭锁,允许合闸;“闭动”则“风电闭锁输入开关量”闭合后,本开关分闸闭锁,该“输入开关量”打开后,“解锁延时”后解除闭锁,允许合闸。

图31

1风电闭锁开动

2解锁延时10秒

3保存结果

4返回上屏

装置设置:

图32

1通讯地址99

2波特率2400

3累计清零执行

4故障清零放弃

5日历设定

6背光控制常明

7背光时间5分钟

8切屏时间120秒

9返回上屏

ve r:1.00Be ta

2006-6-112:00

(a)通讯方式为RS485通讯;①.通讯地址取值范围1~99,以区分不同装置,对于要求保护器嵌入不同协议的厂家,此处可能会有其他需要设置的参数(如分站地址、采区变电所等),具体请参考相关协议的要求;②.波特率可取0、1200、2400、4800、9600,与上位机通讯时,请选择与上位机相同的波特率,如果暂时不使用串口通讯,请将波特率设置为0,即关闭串口通讯;③.累计清零两项可选“执行”或“放弃”,选择“执行”可清除累计信息,选择“放弃”则退出,不影响累计信息;④.故障清零两项可选“执行”或“放弃”,选择“执行”可清除故障信息,选择“放弃”则退出,不影响故障信息;⑤.时间设定可进入时间设定菜单,设定系统日期和时间;⑥.背光控制可选择“常明”或“程控”,“常明”表示背景灯始终打开,“程控”则使背景灯延时熄灭;⑦.背光时间控制背光延时熄灭的时间;⑧.切屏时间控制实时显示界面下屏幕之间的切换时间;⑨.版本号显示,第3页显示为软件版本号,由于是双芯片工作,因此每个芯片都有各自的软件版本号,在该屏幕时,会自动切换显示两版本号。

(b)日历设定:

图33

12006年8月26日

2星期二12点13分

3保存结果

4返回上屏

如果实时刷新的时间不正确,可能是时钟芯片有问题,请重新设置时间,如果发生这种情况,除了故障记录的时间不准确外,不影响保护器的正常保护功能,注:保护器的保护功能、动作时间按内部时标运行,与时钟芯片及时间显示无关。

工程师密码设置:

图34

1使用密码是

2更改密码

3返回上屏

(a)密码设置菜单可选择“是”或“否”,若选择“是”,则在进入“工程师菜单”时需要输入密码,密码正确则可进入下级子菜单进行操作,若错误,则会有提示;更改密码在此处按“确定”键可进入更改密码的界面。

●在进入任何需要密码确定的子菜单时,如果密码设置中“使用密码”的选项为“是”则会出现“输入密码”界面,该界面上有光标提示操作,要求输入密码;密码要与设置的相同,否则不允许进入下级菜单并提示用户重新输入,密码的输入次数没有限制。密码默认为:0000。

图35

请输入四位密码:

0000

●输入错误提示

图36

密码错误!!!!

按确定键返回后

请重新输入

●更改密码界面的初始值是当前的密码,输入最后一位密码后,密码被保存并返回“密码设置”菜单;按“上移”或“下移”键修改密码,按“确定“键则光标跳至下一位密码处;每位密码可选择的数字为“0~9”。

图37

密码设置:

0000

工厂菜单

图38

1通讯地址99

2波特率2400

3累计清零执行

4故障清零放弃

5日历设定

●出厂参数:可以设置如“电压等级”、“电流互感器型号”等重要参数;

●各项微调:可对电压、电流等显示信息进行调节,使之与实际值相符;

●工厂密码:进入工厂密码设置界面(操作完全同“工程师密码”设置界面);

●恢复初始设置:可使参数恢复到初始值、清零故障库、清除累计信息。

(a)出厂参数:

图39

1电压等级1140V

2电流互感器DH02

3三相一线输入

4合闸触点常闭

5零序电压5.1V

6零序电流100mA

7保存结果

8返回上屏

●电压等级:可选择380V、660V、1140V档,系统电压采样形式:①.可选择“三相一线输入”、“三项电压输入”、“单线电压输入”;②.三相一线输入:UA、UB、UC分别接三相电压,US接系统电压;③.三相电压输入:UA、UB、UC分别接三相电压,US不接;④.单线电压输入:US接线电压,UA、UB、UC不接,无电度测量,不做相敏保护。

●合闸触点:可选择“常闭”或“常开”。

●零序电压:选择性漏电保护的动作门槛。

●零序电流:选择性漏电保护的动作门槛。

(b)各项微调:

图40

1电压微调

2电流微调

3漏电微调

4瓦斯微调

5温度微调

6分闸电压微调

7合闸电压微调

8返回上屏

●电压微调

图41

实时显示UA1140V

1系数KA=1000

实时显示UB1138V

2系数KB=1000

实时显示UC1138V

3系数KC=1000

实时显示US1138V

4系数KS=1000

5保存校准

6返回上屏

●电流微调

图42

实时显示IA100A

1电流微调Ka1000

实时显示IB105A

2电流微调Kb1000

实时显示IC101A

3电流微调Kc1000

4保存校准

5返回上屏

●漏电微调

图43

绝缘电阻70k

1电阻微调KR=10

2保存校准

3返回上屏

●瓦斯检测微调

图44

瓦斯浓度 1.00%

1瓦斯微调Kg=10

2保存校准

3返回上屏

●温度检测微调

图45

当前温度35℃

1温度微调Kt=10

2保存校准

3返回上屏

●分闸电压微调

图46

分闸电压99%

1微调系数Kf=50

2保存校准

3返回上屏

●合闸电压微调

图47

合闸电压103%

1微调系数Kh=50

2保存校准

3返回上屏

系数微调中,除了“KR”、“Kg”、“Kt”分别与其对应参数绝缘电阻、瓦斯浓度、当前温度是线性关系外,其余都是正比列关系。

工厂密码设置:

(a)“工厂密码”的菜单完全同“工程师菜单”下的“工程师密码”设置,操作方法也相同,如果设置并使用了工厂密码,可利用该密码进入“工程师菜单”;如果使用了“工程师密码”而没有使用“工厂密码”,则不能凭“工厂密码”进入“工程师密码”。密码默认为:0000。

恢复初始设置:

图48

警告!!!!

所有参数将初始化

但不改变微调系数

执行放弃

选择“执行”,可使全部的参数(包括“保护功能的打开与关闭”、“保护参数”、“工作模式”设置,三级密码全部归零,不使用密码)恢复到初始值,并且清除故障库及累计信息;但是保护器“通讯地址、波特率、切屏时间”等不改变;并且维持原来已经整定好的各个系数(如KA、Ka 、KR等)不变。

关于选漏说明

参数Uo、Io可在“工厂菜单/出厂参数”中设置,分别对应零序电压门槛值和零序电流门槛值;只有在检测到相应的“选择性漏电保护”动作条件满足后,且故障发生时的零序电流和零序电压分别超过设定好的门槛值,才会导致“选择性漏电保护”发生。

若遇到“选择性漏电保护”动作不正常,且检查外部线路都没有问题的情况下,可适当调节Uo、Io的值来满足动作要求,通常情况下,默认设置不需修改;具体调节原则有以下几种:

(a)若选漏动作电阻值偏大,Uo、Io门槛值均应提高;反之,可以稍降低。(b)若电网电容偏大的情况下,应降低Uo门槛值,可以稍提高Io门槛值;反之,应提高Uo门槛值,稍降低Io门槛值。(c)若在大电机起动时,保护器受干扰易误动,应稍提高Uo门槛值;而Io不变。(d)总之,提高Uo、Io门槛值使本支路保护器更难动作,降低Uo、Io门槛值更易动作。