文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备房管理标准

设备房管理标准

设备房管理标准

一、设备房类别

二、设备房标识:

1、设备房的房门须张贴设备房标识,设备房标识包括设备房名称和安全警示标识;

2、设备房名称与设备房类别须一致,如有多个同类设备房,须在设备房名称后以编号区分,如低压配电房(1),低压配电房(2)等;

3、安全警示标识内容包括:“机房重地,非请勿入”,“非工作人员请勿进入”;

4、所有独立设备须粘贴设备卡,设备卡包括以下内容:设备类别、设备名称、规格型号、主要参数、设备责任人

三、设备房消防要求:

1、凡设置配电控制柜的设备房须放置灭火器,其中柴油发电机房须设置CO2灭火系统等强制性消防系统;

2、灭火器箱一般放置于设备房进门右侧,存放手提式灭火器2-4支。

3、灭火器箱等靠墙摆放,在箱子的左右和前面的地面,距箱子10CM的位置划出定位带;

四、设备房地面要求:

1、地面贴地面砖,或者水泥抹平后涂刷二层地面漆(灰色),线槽和线管涂刷黄色油漆

2、设备房内设备本体及可移动设备均须明确摆放位置,并划出定位带;

3、如设备房内设置电源控制柜,控制柜前须铺设绝缘垫,绝缘垫标准:厚度5MM,宽度60CM,如低压配电房、发电机房、电梯机房、变频水泵房等

10、设备房接地带设置要求:扁铁宽度为25MM,底边距地面高度为25CM,沿墙体铺设焊接,涂刷黄绿相间油漆

4、各电源控制柜外围地面,距箱子10CM的位置设置定位带(如设置绝缘垫,则定位带须在绝缘垫外围)

5、定位带宽度为5CM,颜色为黄色或黄黑相间色;

6、定位带可以使用油漆涂刷,也可以使用黄黑胶带;

五、设备房照明要求

1、设备房应配备应急灯,或配置具有停电应急功能的照明灯具

2、所有开关须标明控制区域与开关时间要求;

六、设备房上墙制度

1、底边距地面高度为1.8M,

2、设备房须配备温湿度计(消防风机室除外),温湿度计最好选择电子计数式仪器;

七、工具柜

1、配电房、水泵房等一般须配备工具柜,用于存放应急处理所需工具、标识等;

2、配电房、控制中心等设备房可以将鞋套存放柜与工具柜合并使用;

3、各类设施房应急工具清单:

八、机房清洁卫生

1、机房须配备清洁工具,包括:清洁桶、拖把、扫把、垃圾斗、抹布;

2、清洁工具统一摆放在机房内不影响机房使用及通行的角落,并设置定位带;

3、清洁工具须整齐挂置墙上或靠墙摆放,墙面须涂刷灰色防水漆(或设置玻璃板、铝塑板、磁砖等),以便于墙面清洁;

九、其他要求:

1、设备房门需达到乙级防火门要求;

2、设备房门应向外打开

3、设备房门须上锁,钥匙由值班人员专人保管

第二部分:配电房

1、配电房出入门须设置防鼠板,以防止老鼠等小动物进入配电房;

2、防鼠板高度为50CM,与门同宽。防鼠板材料要求不易腐蚀并具有一定刚度:可使用厚度为2.5MM以上的铁板、电路板等,门和铁板要有接地保护,也可使用防火板等材料;

3、防鼠板建议制作为合页开启,一边安装合页,另一边设置插销,以便于随时开启;

4、

5、配电房电缆沟须用厚度为1CM的铁板盖严,并铺上绝缘垫

6、配电房内须张贴配电系统图系统图可以彩喷绘制作或不干胶制作等;

7、配电房须设置的表格包括:巡检表、保养记录表、工作票、操作票,

8、干式变压器区域须设高度超过2M的防护网,悬挂警示标志。

9、变压器的基墩涂黑色油漆

第三部分:水泵房

1、水泵房内须张贴供水系统图系统图可以彩喷绘制作或不干胶制作等;

2、水泵房须设置排水沟,排水沟上加盖铸铁网,铸铁网涂黑色的防绣油漆二遍。

3、水泵基墩主体涂黑色油漆,边缘涂5CM宽黄色定位线

4、水泵和电动机的连接器要加防护罩

5、各种阀门加套塞满黄油的PVC管

第四部分:发电机房

1、发电机房须进行隔音处理(包括房门)

2、如采用柴油发电机,须设置独立的储油间;

3、储油间须设置气体自动灭火喷射设备,安装防爆灯,设置隔油池;

4、储油罐须设置在隔油池内,隔油池地面铺设厚度为20CM以上的粗沙或者碎石

5、储油罐或储油箱要在箱体外侧明显位置设置油位标和油位刻度,并注明最低存量的警戒标识;

6、输油管道须用黄色油漆标注方向名称

第五部分:电梯机房

1、电梯机房通常设置控制柜、限速器、曳引机

2、电梯的电源控制柜前面须铺绝缘垫(具体标准见设备房统一标准)

3、电梯机房所有基墩本体须刷黑色油漆,四周划出黄色定位线;基墩包括钢丝绳防水墩、限速器防水墩、工字钢承重粱墩等;

4、电梯机房需设置温湿度计、排风机;

5、电梯机房建议安装空调,以保证室内温度达标;

6、手动盘车扳手、盘车轮统一悬挂

7、电梯机房须设置的表格:手动盘车规程、机房巡检表、机房进出登记表、润滑油填加记录表

第六部分:控制中心

1、控制中心建议安装空调,以保证室内温度达标;

2、控制中心需设置温湿度计、

3、控制中心地面应达到绝缘要求、防静电要求,一般设置20CM高的木隔层。

4、控制中心设备须达到防尘要求,进入控制中心须更换拖鞋。

相关文档